编制说明 1编制依据 (1)本工程施工合同; (2)本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 (3)公司相关管理文件及管理办法。 2、编制人员 赵祎 3、本施工方案的发放范围 公司:工程部、技术部、机电部、商务合约部。 项目部:项目经理、生产经理、机电经理、商务经理、技术经理、安全总监;工程部、技术部、工程部、安全部、商务部、材料部、综合办。 其它:监理、建设方。 中建五局第三建设有限公司 中车株洲物流基地建设项目部 2018年03月07日

第一章工程概况 1、工程概况 本工程地处株洲市石峰区荷花村,株洲市石峰区轨道交通装备产业园内,北侧为时代大道,东侧为贯穿拟建项目的韶峰路;6栋单体及1栋附属办公楼,总面积:54818.26㎡;建筑层数:1、2#仓库、4#仓库、5#仓库、充电间、门卫、设备房均为1F;附属办公楼3F。建筑总高度:1、2#仓库17.20m;4#仓库20.55m;5#仓库15.50m;充电间6.50m;设备房6.05m;门卫4.05m。仓库地上部分主体结构均采用钢结构门式刚架结构,充电间为砖混结构,门卫、设备房及附属办公楼采用钢筋混凝土框架结构。 鉴于本工程1、2#仓库西南角位置地下2m~3m范围及5#大部件及成品库西南位置6.5m~14.3m存在溶洞,另根据南车株洲物流基地建设项目工程物探工作报告推断解释岩溶发育区共计14处,但无法准确确定其规模及位置,请监理、建设单位联系专业单位确定位置,为避免后期施工及使用过程中存在的安全隐患,故需要对此处的溶洞进行换填处理,大溶洞具体位置如下图所示:

溶洞施工方案

桩基裂隙及溶洞处理专项方案 桩基础施工中经常碰到溶洞及岩石裂隙等不良地质。 1、裂隙的处理方案 裂隙是地应力释放在岩石中产生的裂缝,它会导致桩孔的漏浆、掉石块,甚至卡钻、掉钻、塌孔等事故. 现场施工人员事先熟悉该桩位钻探资料,当进尺达到不良区段时,严密监控孔内水头,当发现水头出现下降时。判断是裂隙还是溶洞。当为裂隙时,水头下降较缓,这时提钻2-3m,同时向孔内投入粘土块和少量水泥,调整泥浆稠度。当水头下降较大时,可补入泥浆保证孔内水头压力。待孔内水头稳定后,继续钻进。 2、溶洞的处理方案 根据溶洞的洞高和洞内的填充物情况,对溶洞采用不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、静压化学灌浆法、灌注混凝土填充法、套放大小钢护筒法等。 1、抛填法 溶洞范围小,溶洞高度小于1m,对照地质图,当钻至溶洞顶板l m 左右时,减小冲击钻冲程,控制在1 ~1 .5 m,通过短冲程快频率冲击的方法逐渐击穿溶洞,溶洞一被击穿,孔内水头迅速下降,这时立即向孔内补充泥浆,同时提钻至孔口,并向孔内投入片石、粘土块和水泥,填充溶洞,当孔内水头稳定时,用测线测出回填厚度,当回填厚度大于l m 时,使溶洞范围形成护壁后,再继续施工。穿越溶洞范围的桩钢筋笼在溶)。

发现异常情况及时采用以上方法,反复冲砸,填塞溶洞,挤密护壁,直至顺利穿过溶洞。洞上下各1m范围在钢筋笼的定位筋焊接厚4mm 的钢板圆筒,在圆筒外增加四根定位钢筋(见图1 2.(静压化学灌浆法)施工方法 主桥桩基精确放样后,在桩基施工平台上用地质钻于桩中心进行超前钻,必要时增加钻位。根据超前钻的结果,确定护筒的打入深度。有溶洞的桩位,护筒沉至风化岩层,置于强风化岩面上,这样可穿过土洞。护筒的底部即为岩层或溶洞的顶部。没有溶洞的桩,护筒沉放要穿过淤泥质亚粘土、砂砾层,置于砂砾质亚粘土层至少2m深。根据溶洞的不同类型,最后决定兼用两种不同的施工方案。当溶洞内有填充物填满或有流砂的,或当溶洞为空洞或填充物不满(水洞)且深度在1~3m的,在钻孔桩施工前先进行预处理,采用静压化学灌浆法固结填充物和流砂,或用此法填满溶洞,在固结体达到一定强度以

小导管注浆施工工艺

小导管注浆施工工艺 一、工程概况: 此施工段位于6#洞主支洞交叉口,Ⅴ类围岩施工段。主洞断面结构形式为马蹄形,成洞断面尺寸7m×7m,考虑主支洞交叉口处需修建井底渣仓多次爆破及此段衬砌要在四年后进行,需加强支护,保证稳定、安全,采用小导管注浆施工。 二、工程地质条件: 此段属F14断层影响带,岩体被切割成小块,致使岩体破碎,节理裂隙发育,密度较大。岩石呈暗黑色~亮黑色,表面有玻璃光泽,石墨含量大,性脆,强度较低,抗滑能力差,围岩易坍塌掉块,有少量裂隙水。节理面沿掌子面向前延伸(倾向较缓),围岩极不稳定。 三、施工方案设计 (一)、施工目的 6#洞注浆主要以改善拱部岩体松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶拱增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶破碎岩体不产生塌落从而保证开挖施工顺利进行和施工安全。 (二)、施工方法选择: 本工程采用小导管注双液浆的施工方法,对隧道作业面前方的起破碎岩体的范围进行辐射型注浆加固处理,形成具有一定强度复合结构,以达到稳固土体的预期目的。 (三)、施工工艺及机具选择 1、小导管的加工制作 φ6~12mm 小导管结构示意图

2、小导管布置 沿拱部布设,导管中心间距300mm,外插角6°,每2m施作一环,两排导管间搭接长度不小于1.0m,导管尾部与钢架焊接在一起。 3、注浆参数选择 ①.注浆压力: 依据以往施工经验,注浆终压暂定为~,结合现场实际情况进行必要的调整和优化。 ②.浆液注入量: 单孔理论注浆量Q=πR2Ln=π×××= 式中:R—浆液有效扩散半径:根据现场实验,浆液有效扩散半径为0.5m; L—注浆长度(m):L=3.5M; n—地层裂隙度(%):此段围岩为Ⅴ类破碎围岩,根据类似围岩地质资料及现场实验,地层裂隙度初步定为10%; 此理论注浆量可作为配制浆液数量和注浆质量评定的依据,在施工中,应根据现场实际情况确定注浆数量。 ③.浆液配制 采用水泥-水玻璃双液注浆。注浆材料的配合比参数及性能指标见下表。 水泥浆液水灰比水玻璃浆浓度水泥浆、水玻璃体积比 1:1 :1 35Be′1:1 4、施工工序 每次注浆前对掌子面进行喷砼封闭,喷砼厚度为10cm。 注浆工艺流程: ①钻孔:根据设计要求,对准孔位,根据不同入射角度钻进, 要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。 ②浆液配置:严格按照设计参数,及规范要求配置。现场监理

钻孔桩溶洞处理方法

溶洞处理 为了保证岩溶发育地区钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据地质钻孔柱状图来判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺。 1、常规成孔方案 当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土,且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工。采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区别,可以按无溶洞施工。 2、片石回填 采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。 1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土的比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为每米2包,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。 2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。掺加粘土是采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1米处。 3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。根据地质柱状图,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。 4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3米),无填充物或半填冲,施工方法简单,造价较低。

桩基溶洞钢护筒施工方案

武咸公路改造工程 桩基溶洞处理钢护筒跟进施工方案编制单位:武咸公路改造工程第一项目经理部编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录

一、工程概况 地理位置:项目位于武汉市武昌区与洪山区交界处。路线基本情况: 武咸公路:北起梅家山立交, 南止青菱立交,全长约7.5km,宽 50~70m。 沿线与津水路、南湖路、复兴 路、江国路、江民路、白沙二路、 白沙四路等相交。 二、工程地质情况概述 全线工程范围地质情 况大致分为三类: 第一类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉砂、细砂,覆盖层 厚度在2m~15m。 基岩: 微风化石灰岩 第二类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、粉细砂、细砂,砾卵石等;

基岩: 粘土岩 第三类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉细砂、细砂,强风 化泥质砂岩; 基岩: 中风化泥质砂岩。 三、灰岩区溶洞特征 根据勘察结果, 场地沿线部分地段揭 露的基岩为灰岩及泥 灰岩,其中(K1+075~k1+250、k3+600~k4+935、k5+930~k6+200)路段是灰岩与泥灰岩上直接覆盖着全新统冲积相饱和粉细砂、中砂及中粗砂夹卵砾石层。场地附近近几十年多处出现地面塌陷,直接危及地面建(构)筑物的安全。 灰岩区溶洞是本场地主要不良地质作用和地质灾害,在近期武咸公路改造工程桩基施工过程中,多次处出现漏浆、塌孔现象,严重处引起地面塌陷,极大影响了两侧车行道的行车安全。 近期钻孔中漏浆塌陷的图片: W125-3

W120-3 目前,以上两处已进行了回填加固处理,桩基施工停止。 通过灰岩区逐桩超前钻结果显示,灰岩区溶洞特征: (1)见溶洞率高达40%; (2)溶洞洞高大小不一,从0.4m~18.2m不等; (3)溶洞层数从一层至四、五层不等,多层溶洞呈糖葫芦串珠状; (4)溶洞多为填充型,部分为半填充或无填充型(填充物多为可塑或硬塑粘性土及少量灰岩碎块); (5)石灰岩岩芯表面均有不同程度的溶蚀; (6)裂隙较发育,多被方解石脉充填,胶结良好。 四、溶洞处理措施概述 (1)对较小溶洞,先对溶洞顶部成孔,再跟进钢护筒至粉砂层底的基岩顶,然后用小冲程凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较慢,应及时补充泥浆,并抛填片石、粘土块或C20砼充填挤实后再钻进。 (2)对较小溶洞,在凿穿溶洞顶板,先跟进钢护筒至溶洞顶,再用小钻头凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较快,必要时可采取惨加速凝剂或水玻璃的水泥砂浆、C20混凝土进行封堵,并应及时补充泥浆。 (3)对于溶洞高度较大,采用下钢护筒跟进钻孔,辅以片石、粘土块或C20砼封堵的方法。对于糖葫芦串珠状的溶洞,根据情况

钻孔桩后注浆施工工艺

钻孔桩后注浆施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

钻孔桩后注浆施工工艺 1.相关施工规范 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 2.施工工艺流程及主要施工方法 工艺流程 钻孔灌注桩后压浆施工流程图 后压浆管的加工、安装 桩端压浆:灌注桩施工时,根据图纸要求预先在钢筋笼上对称位置固定2-3根φ30压浆管,压浆管底端部加工为出浆阀。(出浆阀加工时,在150mm的长度内,一周钻4个φ5的出浆孔,4排间距30mm相错。后用电工胶布捆扎后,外用绑扎带捆扎加固) 注浆管原材料注浆管加工 注浆孔注浆管喷头 注浆管包扎钢筋笼与注浆管压浆管的连接及压浆阀的安装要牢固可靠,确保密封性达到要求。 对钢筋笼下放过程中的技术环节进行监控,钢筋笼入孔吊放过程中不得反复向下冲撞和扭动,确保钢筋笼顺利下到孔底。 注浆管液压钳连接注浆管丝口连接

为确保压浆质量,桩端压浆阀的安装由专人负责安装,并由专人逐一检查。 压浆导管的上端应略高于地面以便于今后注浆施工,桩端注浆管长度与孔深相同,(视具体情况可略作调整); 桩灌注完毕孔口应有明显的标识,加强保护,严禁车辆碾压。(注浆管高于地面10公分。 开塞与压浆 在钻孔桩混凝土灌注36~48小时后,可进行开塞。开塞用注浆泵向管内压入清水,一般情况下用4~5MPa,即可打开压浆阀。压浆阀打开后,压力会立即下降。 2具体参数按照图纸要求确定 注浆管泵及过滤筛搅拌水泥浆 压浆顺序:原则上先进行桩端压浆,桩端压浆必须注意先浅后深的顺序,相对一个单位,应先灌外围桩后灌里面的桩。如有特殊需要的,可适当调整注浆顺序。 由于土层的压力作用,先灌入桩内的水泥浆总是向土层压力小的方向走,即往上走。注浆时,应先浅后深。 注浆注浆 在注浆过程,水泥浆液向上走的同时,也向桩的四周渗透,由于地层的渗透性较好时(如砾砂层及圆砾层等),水泥浆液的扩散半径也相对较大。当扩散半径超过一定范围,水泥浆对桩的作用相对也减小。因此,先灌注基础四周的桩,并通过压力控制扩散半径,使基础周围形成一道防渗墙后,再对基础内的桩进行注浆,这样就能有效的利用灌入的水泥浆,对桩周土层压密的效果。 压浆量:

桩基溶洞处理施工方案注浆法

邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、编制目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工前的准备 (3) 五、溶洞的分类 (3) 六、溶洞桩基施工方案 (4) (一)、注浆法 (4) (二)、素混凝土回填法 (11) 七、施工中出现的问题及处理 (11) 八、质量保证措施 (14) 九、安全保证措施 (14) 十、文明施工及环境保护措施 (15)

1 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 一、工程概况 工程名称:邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务 用房项目 建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司 设计单位:湖南化工医药设计院 监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司 勘察单位:武冈市建筑勘察设计院 质量监督:武冈市质量监督站 安全监督:武冈市安全监督站 本工程由湖南省第三工程有限公司施工总承包,工程位于武冈市2。9270.00m竹城公路西侧,总建筑面积为 本工程基础采用人工挖孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度6度以下。 二、编制目的 溶洞处理的目的是使溶洞的空腔能填充密实,充填物能够与周围环境固结成为一个整体,且具有一定的强度,切断洞体与地下水、溶隙水

的联系,使其不再发育,以保证桩基工程的安全、顺利施工。 三、编制依据 1、邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目桩基施工图; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; 2 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 3、邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告; 4、相关规范和标准等文件。 四、施工前的准备 1、根据邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告结果,本着“实事求是,面对现实”的精神,2013年7月5日,建设单位组织设计、监理、勘察、施工等相关单位召开了专题会议,对本工程勘察(探溶)报告进行了细化、比较、论证,拟采取对1、 2、6、12、34共5个桩进行钻孔注浆加固处理。对于其余有半填充或无填充的单个或多个溶洞桩进行素混凝土回填法加固处理。 2、人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派3名技术人员分

溶洞处理方案

毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程豪沟安置点一期 溶洞、裂隙处理专项方案 1.编制依据 1.1.根据根据《毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程(豪沟安置点一期)》地质勘察资料。 1.2.现场踏勘及实地调查了解收集的资料。 1.3.以往溶洞及裂隙处理的施工经验等。 2.工程概况 本工程位于毕节市七星关区小坝镇豪沟村,用地面积40253.74m2,总建筑面积73376.05 m2,安置房共17栋。 场地位于杨子准地台黔北台隆遵义断拱毕节北东向构造变形区。根据区域构造图及实地调查,场地处于北东南西走向的背斜北西翼。岩层倾向230°,倾角18°。节理裂隙较发育,主要有2组,一组节理产状为115°~136°∠71°~89°,线密度2~3条/m,结合一般,延伸长度2~4m;另一组产状为50°~75°∠61°~76°,线密度3~4条/m,结合较差,延伸长度3~5m。场区无断层、褶皱通过场地。 据钻探资料显示,场地内岩溶现象较发育。岩体内以较为发育的针孔状、豆状和不规则的晶洞、溶孔等微岩溶现象和规模较大的溶洞、溶蚀裂隙为特征,根据场地704个钻孔钻探结果,共计214个钻孔遇岩溶洞隙。岩溶见洞率30.39%,基岩面高差最大处10m左右,结合周边岩石出露情况,拟建场区属岩溶强发育区。

3.溶洞处理方法 根据溶洞所处位置的不同采取不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、封堵法、注浆法及灌注混凝土填充法。 3.1.人工挖孔桩内溶洞的处理方法 挖孔桩开挖前,先查阅地质勘察报告,确认开挖桩位地底有无溶洞。有溶洞的桩孔,对溶洞位置、大小及埋深做好记录。对于有溶洞的桩孔,在第一节护壁顶面预埋2根Φ12钢筋作为孔内作业人员安全绳的锚固点,预埋置于护壁钢筋外侧,预埋深度为50cm,外露长度30cm,外露段末端做成180°弯钩,弯钩向外。详见图3.1-1。 说明:本图单位均以毫米计。 图3.1-1 预埋筋图示 孔内开挖至距溶洞顶板2m高度时,孔内人员必须套好安全带,扣好安全绳,安全绳末端扣在第一节护壁顶面预埋锚固筋上。安全绳长度应考虑孔内人员1.2m正常活动长度。当遇到孔内坍陷等情况时,由孔口工人收缩安全绳,将孔内工人提出桩孔。 当孔内开挖至距溶洞顶板1m高度时,放缓开挖进度,基岩采用人工机具开挖。接近溶洞顶板时,采取局部开挖贯穿顶板,并观察洞内填充情况。

二次灌浆施工工艺

二次灌浆工程施工方案 1. 主要施工工艺流程 一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,尽量使用搅拌机搅拌,条件不允许时也可使用人工搅拌,但一定注意要搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。除严格遵循西卡产品技术说明书做法外,基本工艺还需遵循下述做法。 1基本施工流程 基础与设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 2清理 按图纸设计要求需灌浆部分在安装前要凿掉20mm后混凝土,标高由原混凝土面13.54m凿至13.52m,并在此标高处将螺栓套管切割掉,待设备就位后灌无收缩高强度灌浆料。灌浆前要对混凝土表面进行清理,用棉纱、破布、空压机、压力水等去除汽机台板(设备基座底板)表面的油脂、松散材料和灰尘,不得留有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污等。 3灌浆接触面的湿润 由于汽机基座厚度、面积等均较大,灌浆前24小时内对灌浆部位进行浇水湿润,注意应将砼接触面湿透,并在灌浆前对沟槽、凹槽内的积水吸干,在二次灌浆前基础表面及螺栓孔内不得有积水。 4支设模板 因灌浆料流动性较大,因此模板支设要牢固,所有模板之间缝隙,模板和砼之间的缝隙必须进行密封,避免浆液露出,模板上口应高出灌浆面100㎜。 汽机基座内侧模板,由于汽机安装后已无施工操作面,因此,安装前应预先支设模板,根据设计图纸要求,模板采用250mm宽,3mm厚钢板与已经预留的预埋件T1010A焊接。保证挡板与原混凝土构件接触面严密。但在灌浆前应检查钢板是否已遭破坏,如破坏,应尽量恢复密致。 模板应提前加工完成,灌浆高度50~100㎜时,可使用木方将周围模板连成

钻孔遇到溶洞处理方案说明

钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法 钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法大不一样,混在一起是不易说得明白的,所以先说钻孔遇溶洞的处理措施。 一、首先分析一下孔壁是否稳定,会不会出现卡钻、埋钻情况。如果肯定不会,就进一步看看冲洗液漏失情况。如果冲洗液漏失不严重,可以采用降压钻进方法,在溶洞的底部慢慢磨出一个小孔,当小孔的深度达到0.5m左右时,就可以恢复正常钻进。 二、如果孔壁稳定、冲洗液漏失严重,可采用投粘土或粘土球的方法堵水。当孔深大于15m时,粘土或粘土球是不容易到底的,可以用钻具往下压送。 三、如果孔壁虽不稳定,但溶洞高度不大、不会出现严重坍塌时,也可用投粘土或粘土球方法进行护壁。 四、如果孔壁很不稳定、溶洞高度大,可能出现严重坍塌和甚至报废时,先研究一下溶洞的深度位置。如果深度不大,例如在孔深15m处,就可采用套管护壁,变径钻进的方法。原来是110孔径,可下108套管,再改用89钻具钻进。在这里补充一句:有经验的管理人员在复杂地区施工时,为了预防孔内事故,往往在确定开孔口径就留了一级、甚至两级的余地。 五、如果孔壁不稳定且溶洞深度较大,如用套管护壁,变径钻进方法。可能会因无法回收套管造成成本过高时,可以采用水泥浆固结后,重新钻进的方法。为了节约时间,固孔水泥浆可以添加速凝剂,一时没有速凝剂时,可以用食盐。 桥梁桩基础施工中,遇到溶洞的情况并不少见,作为地下隐蔽工程,给施工带来很大困难, 如处理方法不当,往往会造成掉钻、卡锤、埋锤、梅花孔、漏浆、塌孔等事故发生,甚至威胁桥梁运营安全。因而充分了解桥区桩位所遇溶洞的发育规律、基本形态、规模大小、溶穴顶板岩层厚度、完整性、洞内充填物形状等,采取稳妥的措施,保证施工的顺利进行,十分重要。京珠高速公路粤境南段大镇至广州太和段全长122. 34km ,路基宽3315m ,许多桥梁均通过岩溶区。其中第19 标段处于南岭中南段,地质构造上属于华南褶皱带的一部分,区域地质构造轮廓主要有NE 向及EW向构造带。3 座立交桥桩基设计为嵌岩桩,均处于石灰岩地区。设计地质资料显示有少量小溶洞,但在施工中发现地质资料不准确。通过地质补钻揭示溶洞发育,洞内漏水,分布复杂,最大洞高约5m ,溶洞层数多达 5 层。钻孔施工过程中发生过漏浆、地面塌陷等事故,增加难度且影响进度。工程勘察对溶洞区桩基施工前一般采用物探或其它如电磁波层析CT 探测等方法探明溶洞的具体情况。因此,在施工首根桩时发现地质情况与设计资料出入较大后,选择逐桩超前钻探,并按设计桩尖标高在完整基岩内加深5m ,确保桥梁的安全可靠性。 下面简要介绍和总结下国内其它大型桥梁桩基施工中溶洞的处理方法: (一)广和大桥主桥基础溶洞处理 广和大桥位于广州市白云区石井镇鸦岗村的白坭河水道上,大桥全长791m,桥宽36m,最大跨径120m。其基础采用钻孔灌注桩,其中:φ150cm64根,φ200cm44根,共108根。施工总工期22个月。本桥位地质属于第四纪沉积层覆盖之下,基岩主要为石灰统壶天灰岩。这些石灰纪地层沉积成岩以后,经历

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 二、注浆阀及钢筋制作示意图; 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置 桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置,桩径小于1200㎜设置2根;桩径大于1200㎜而小于2500㎜的桩对称设置3根。 2、后压注浆管采用Φ50㎜的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接。 3、注浆阀设置 (1)注浆阀比钢筋笼长200㎜。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。

确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值,密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。采用间歇注浆,通过一定时间的休止使已压入浆提高抗浆液流失阻力,并通过调整水灰比消除规定中所述的两种不正常现象。 4、注浆量 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长、桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算: G c=ɑp d+ɑs nd 式中ɑp、ɑs——分别为桩端、桩侧注浆量经验系数,ɑp=~,ɑs=~;对于卵、砾石、中粗砂取较高值; n——桩侧注浆断面数; d——基桩设计直径(m); G c——注浆量,以水泥质量计(t);

通用版--溶洞注浆处理方案

XX项目溶洞注浆处理方案 XX项目基础设计部分楼栋采用筏板基础,现设计需对超前钻揭露的溶洞顶灰岩不到2m的溶洞采用注浆加固处理,现方案如下: 一、施工准备 1、材料 1)注浆用水采用市政自来水。 2)注浆用水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为P·级,进场原材料进行检验,水泥的各项指标符合国家标准,并附有水泥出厂报告。 2、机具设备 1)注浆设备主要包括钻机、注浆泵、搅拌机、混合器、止浆塞、筛网、注浆管(采用外径20mm的镀锌钢管,长度至溶洞底深度,在钢管底部往上米内开梅花孔,间隔5cm,外用纱布缠绕包裹,防止泥浆堵塞。 2)在注浆施工前检测所有注浆设备状态,确保设备能正常运转,合理设置水泥棚和搅拌站及附属设施。 3、技术准备 根据桩检孔号及参考地质孔号,取得详细的溶洞资料,确定浆液浓度、注浆压力及注浆量等。 二、钻芯孔清孔 注浆前,对钻芯孔进行清孔检查,在确定没有塌孔和探头石的情况下方可下管。否则,必须用钻机进行扫孔。 三、注浆施工 1、试泵 开泵前先将三通转芯阀调到回浆位置,待泵吸水正常时,将三通回浆口慢慢调小,泵压徐徐上升,当泵压达到预定注浆压力时,持续二、三分钟不出故障,即可结束。 2、安装注浆管和止浆塞 在确定注浆管内无阻塞物后,即可进行注浆管的安装。为减少拔管时的阻

力,在注浆管设置防水板。用沾有CS胶泥的麻丝绳饶成不小于钻芯孔直径的纺锤型柱塞,把管子插入孔内,再用台车将管顶入孔内到要求深度,使麻丝栓塞与孔壁充分挤压紧实,然后在麻丝与孔口空余部分,填充CS塑胶泥,使注浆管和止浆塞固定。注浆管外露的长度小于30~40cm,以便连接孔口阀门和管路。注浆管安装放好后,在注浆管管口加上孔口盖,以防止杂物进入。 3、压水试验 压水压力由小逐渐增大到预定注浆压力,并持续15min。 4、浆液配制 水泥浆液水灰比为~,具体根据现场压浆情况而定。 5、注浆: 1)注浆管路系统的试运转: 用~2倍于注浆终压对系统进行吸水试验检查,并接好水、电;检查管路系统能否耐压,有无漏水;检查管路连接是否正确;检查设备机况是否正常;使设备充分热身。试运行时间为20min。 2)注浆压力控制:灰岩中为~,岩土界面附近逐步增大到~。对桩底节理裂隙、岩芯破碎等情况适当增加注浆压力。 6、结束注浆 当注浆达到下列标准之一时,可结束注浆: 1)注浆孔口压力维持在左右,吸浆量不大于40L/min,维持30min。2)冒浆点已出注浆范围外3~5m。 3)单孔注浆量达到平均注浆量的~倍,且进浆量明显减少时。 当达不到上述标准时,应清孔再次注浆。 四、封孔 注浆结束后,经质检工程师检查,通知监理工程师检查确认终孔条件。卸下法兰盘、拔出套管,拔管时使用拔管机,每次上拔高度为500mm。拔出注浆管后,保持注浆管清洁、畅通。拔出管后留下的孔洞,及时回填水泥砂浆封孔,捣鼓密实,并作好孔口标记。 五、施工注意事项 1、如需钻机清孔的,钻机须安装牢固,定位稳妥、固定。各类设备应就近

桩基淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施工方案

遵义恒大城项目首期工程 26~27#楼桩基础内淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 第1章编制依据 (1) 第2章施工现状 (1) 第3章准备工作 (1) 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法 (1) 4.1 成孔工艺选择 (2) 4.2 淤泥处理方法 (2) 4.3溶洞处理方法 (2) 4.4 机械挖桩溶洞处理方法 (3) 4.5 裂隙处理方法 (4) 第5章桩身混凝土浇筑中出现不可预见情况处理程序 (4)

第1章编制依据 1.《遵义恒大城26~27#楼建筑、结构施工蓝图》 2.《遵义恒大城26~27#楼场地地质勘探报告》 3.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4.《建筑施工手册》(第四版) 5.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 6.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《贵州建筑地基基础设计规范》DB22/45-2004 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 9.《建筑施工安全技术规范》 10. 本工程特点、施工条件、现场具体情况。 第2章施工现状 26~27#楼自4月29日场地移交至今已施工到一定阶段,上部土层已基本开挖到位,大部分桩已进入岩层施工。目前,在施工中遇到的问题主要有溶洞、淤泥、裂隙等,现有7根有溶洞的桩已改为机械成孔,其它还有部分桩存在较深淤泥,如ZH-20、ZH-29、ZH-30、ZH-33、ZH-78等,这几根桩从井口往下约5-10m不等的位置遇淤泥,淤泥较稀,木枋、钢筋等置于其上均自己下沉,人无法站立其上作业,用3米长钢筋往下探,不见底,四周约2~3m范围有淤泥。淤泥、溶洞处理是本工程施工的重点和难点,也是影响本工程施工工期的关键。通过对地勘报告内容阅读和分析,本工程溶洞部分由软塑状粘土夹风化残块充填,部分无充填。为保证桩基承载力,要求在桩基施工中采取揭穿顶板下挖,将桩基支撑于溶洞下部完整中风化灰岩中。 第3章准备工作 3.1要求现场管理人员和挖桩操作人员必须熟悉每个桩孔的地质柱状图,清楚淤泥、溶洞的位置、大小、充填情况等,做好安全技术交底,保证施工人员安全; 3.2施工现场一定要有处理漏浆的备用机具设备,如挖掘机、铲车、泥头车、吊车等,以免发生险情无法实行溶洞处理措施,造成不必要的人员伤亡和财产损失; 3.3注意在冲孔过程中,桩位附近只能堆放用于填充溶洞的粘土及片石。粘土的质量好、含砂率低才能制造优质泥浆。片石尺寸大约300mm×300mm,方便填充。桩孔附近设立防护范围,避免施工机械在防护范围内通过,减少对桩孔护壁的压力和振动。不能将机械和材料放置在桩孔附近,防止大面积塌孔; 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法

注浆加固主要施工方法

注浆加固主要施工方法 1、材料、机具运输安装 根据本工程的施工环境,我公司为施工便利,主材堆放至仓库内。根据需要运至制浆站及施工部位。 2、施工顺序安排 各施工段均采用三序施工法,按分序加密的原则进行施工,施工工序应报业主及监理工程师批准。多个桥墩同时施工。 3、钻孔及测斜 钻孔测量定位:测量基点由基准坐标控制点引入,并按照施工图钻孔设计位置定位,施工时,实际钻孔位与设计孔位偏差控制在10cm以内。 1.造孔: ⑴采用XY—1型回转岩心钻机、BW250/50往复式泥浆泵和硬质合金钻头回转钻进,钻孔直径Φ80mm,并保证钻孔孔壁平直完整。钻机安装平整稳固。 ⑵钻孔位置与设计位置的偏差小于10cm,钻孔孔深应符合设计规定,并经业主及监理工程师验收方可终孔。 ⑶钻机安装平整稳固,钻孔要孔口埋设孔口管,钻机立轴和孔口管的方向与设计孔向一致,采用罗盘定向。 ⑷所有帷幕灌浆孔均应测斜。若发现钻孔偏斜超过规定时,用公司研制的纠偏纠斜。保证能达到业主及监理质量要求。 (5)遵照《固体岩芯钻探规程》取出岩芯,记录编号,分析岩相、岩性,为制定合理的压水、压浆技术参数提供依据。

(6)合理选择钻进技术参数 依据本工程的地质地质地层特点,拟选用的钻进技术参数如下表 (7)正常钻进用冲洗液须用清水钻进,为减少水质污染,不得向冲洗液内加润滑剂。 (8)垂直的帷幕灌浆孔,其孔底偏差不得大于下列规定: 加密测斜次数,及时纠正超斜孔段,用加长粗径钻具长度,变调钻机转盘顶角,纠偏器等措施,保证终孔孔斜小于设计值。 (9)钻遇如洞穴、塌孔或掉块严重特殊地层,可先进行灌浆处理。 (10)钻孔结束,孔口用钢板覆盖。 2.岩芯提取:用特制粗经岩芯取样钻具实行孔段取芯,岩芯采取率完整岩段不低于90%,破碎孔段不低于75%,对于1m或大于1m的钻进循环,岩芯采取率小于80%,则下一次应减少循环深度50%,以后依次减少50%,直至50cm为止。并对岩芯进行岩性描述,按序收集记录保存。遇特殊地层及时报告。并对钻取岩芯和混凝土芯进行试验,并将试验记录成果提交监理人,岩芯应妥善保存,防止散失和混装,每箱芯样拍彩照存档,岩芯应

溶洞处理灌浆施工方案

同赣堤溶洞处理灌浆施工方案 1 编制依据 (1)、施工设计图纸及设计说明 (2)、参照前期溶洞生产性试验成果 (3)、《水工混凝土施工规范》(DL/5144-2001) (4)、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994) (5)、《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100-1999) (6)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) (7)、《混凝土用水标准》(JGJ63-2006) 备注:本方案作为现场施工依据或作业指导,如在施工中遇到与本方案未提及到的事项,如须调整需见监理工程师签证单或指示单为准。 2 工程概述 2.1 地质条件概况 根据地质勘查资料,及设计图纸本工程溶洞有全填充式,半填充式或无充填式三种形式,灌浆施工范围内地层包括第四系冲残积层、下二迭系栖霞组灰岩和中碳系船山组白云质灰岩,第四系冲残积层:从上而下依次为人工填土、粘性土、全新统冲积层粘性土、砂土、砂砾石,中更新统冲残积砾质土、碎石土等。厚度17.7m~49.7m,底面高程(黄海高程)﹣2.7m~29.3m。下二迭系栖霞组灰岩:浅灰、灰白等色,微晶结构层状构造,矿物成分为方解石、白云石、石英、铁质等,夹白云质灰岩,岩溶发育一般以三至五层岩溶形式出现,岩溶顶界高程20.9m~﹣17.7m,底界高程18.0m~﹣40.2m,多为有充填物的岩溶,充填物以砂砾石为主,还有砾质土,含泥砾质土、粘土、砂土等。无充填物岩溶主要在桩号2+040,高程﹣19.0m~﹣21.2m,桩号

2+160,高程﹣15.5m~﹣16.7m和桩号2+730等。桩号1+265~1+400、1+680~1+790、1+980~2+240、2+700~3+060四段岩溶发育,尤其1+980~2+240段受断层F102影响,岩溶强烈。桩号2+300处岩溶率达77%,单个岩溶厚度达29m。中石灰系白云质灰岩:灰白色,微晶结构,层状构造,矿物成分为白云石、石英、方解石、铁质等,夹灰岩,岩溶不发育。 2.2 溶洞处理灌浆工程量 江西省峡江水利枢纽库区防护工程同赣堤桩号1+265~3+218溶洞处理工程,在防渗墙成槽后,于槽内吊装预置孔管材,然后浇筑防渗墙砼于是在防渗墙内形成灌浆孔和压水试验检查孔。灌浆孔间距2.1米,为单排,压水试验检测孔置于两灌浆孔之中。治理轴线长度1953m,灌浆孔共930个(试验区已施工9个孔),钻孔35000m。 孔位编号见施工图纸,孔间距2.1m,钻孔孔位偏差不大于200mm,建议21个孔为一单元,在每个单元I序孔中选一个先导孔,先导孔灌浆应在其他Ⅰ序孔之前进行,先导孔与相邻I序孔垂直面上错开一层溶洞,则其它I序孔也可以施工;I序孔与相邻II序孔垂直面上错开一层溶洞,则II序孔也可以施工;孔深至设计溶洞处理底线。 3 施工布置 3.1 水、电系统 (1)、施工用水采用潜水泵抽水,并在每3台钻机配备一台2m3的蓄水箱,每个制浆站配备一个2m3的蓄水箱,供水能力不小于70m3/h,出口水压不小于0.3MPa。 (2)、施工用电采用系统供电,在桩号1+265~3+218已分布3台变压器(总负荷700千伏安)。整个施工现场设备使用负荷为500KW左右,施工段配置配电柜,并相隔100m左右配备一个空气开关,各施工机组

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案 一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范及深圳市桩基质量验收规范。 2、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标工程桩基施工图。 3、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质超前钻报告。 二、工程概况 工程名称:深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标 建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 设计单位:深圳市新城市规划建筑设计有限公司、深圳市工勘岩土工程有限公司监理单位:深圳市华鹏建设监理有限公司 质量监督:深圳市龙岗区工程质量监督检验站坪山分站 安全监督:深圳市龙岗区施工安全监督站 本工程由深圳市龙岗区建筑工务局负责发包建设,工程位于深圳市龙岗区葵涌街道葵丰社区丰树山片区,总建筑面积为155650.73m2, 本工程基础采用人工挖孔灌注桩及冲孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架剪力墙结构,抗震设防烈度7度。 三、施工前的准备 3、1根据2010年11月01日深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质溶洞方案专题组织讨论会会议精神,我司对相关地质超前钻报告进行了细化、比较、论证。本着“实事求是,面对现实”的精神, 2010年11月02日,建设单

位组织设计、监理、勘察、超前钻、施工等相关单位召开了专题会议,拟采取对3-146桩四周进行钻孔注浆加固后; 3、2人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派2名技术人员分两班在工地24小时轮流值班,发现问题及时上报处理。项目部还组织冲孔桩机机长学习溶洞处理的知识,使他们对溶洞处理做到心中有数。总之,在人员组织方面,明确分工,各负其责。 四、溶洞的分类 根据地质超前钻报告,钻孔编号CZK3-144、145按以下标准分类; 1、53~45.16 机械填土为7.84m 2、45.16~44.06含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为1.1m。 3、44.06~36.46卵石:浅黄、黄灰色,稍密~中密状,饱和。以卵石为主,含量大于60%,卵石直径4~20cm,大者可达50cm,次圆状,含有石英砂及少量的粘粒,部分以砂为主7.6m。 4、36.46~16.16含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为20.3m。 5、16.16~11.96微风化大理岩化灰岩:白色,灰白色,主要矿物成分为方解石,穿插少量方解石脉,等粒变晶结构,块状构造为4.2m。 6、11.96~-3.34含碎石粉质粘土:灰黄、浅黄、黑、白、红褐等杂色,湿,可塑状,以粘性土为主,含约10%~30%的风化碎石,碎石成份复杂,多风化呈土状,粒径1~

灌浆施工工艺流程

灌浆施工工艺流程 裂缝化学灌浆的效果除了与灌浆材料本身的性能有关外,与施工工艺是否合理直 接相关,裂缝灌浆的施工主要应注意以下三方面的内容。 (1) 裂缝的处理 清除混凝土裂缝表面松散物和缝内异物,保持裂缝干燥。对于潮湿裂缝,需先止水待裂缝干燥后,再进行灌浆。 灌浆前先用EA树脂胶泥进行封缝和埋设灌浆嘴。灌浆嘴选择质量轻、材料本体性能好的PVC 材料制作,可做一次性使用。布嘴间距视裂缝宽度而定,一般为800mm-1000mm,灌浆嘴位置应设在裂缝端部、裂缝交叉处和裂缝较宽处。贯穿裂缝的构件则两个侧面都应布嘴。 (2) 灌浆施工工艺 灌浆施工工艺流程总体如下: 裂缝表面处理—封缝—埋设灌浆嘴—准备灌浆泵—试压—配制灌浆材料—灌浆—检验及表面处理。 在充分作好裂缝表面处理的准备工序的基础上,便可自下而上,先一面再另一面地对裂缝进行灌浆。灌浆时需注意压力表的变化,使压力保持在0.2~0.4MPa,若压力微微下降,说明正在进浆,若压力有超过0.4MPa的趋势,则说明已经灌满,需换注浆嘴。对于贯穿裂缝的较薄结构(结构灌浆厚度<1m),灌浆时若浆液从上面嘴中漏出,则说明已经灌满,可换注浆嘴。 每个嘴子浆液灌满后,要马上套封胶皮管,以防浆液漏出。 对于裂缝较多,可布置工作面的现场,可采用气泵-灌浆罐进行灌浆。对于裂缝不多,或工作面较小的情况下,可采用自制便携式手揿泵进行灌浆。 每次灌浆完毕,都应将所用的全部器具及时用酒精、丙酮或苯液洗净。

(3) 灌浆材料的配制及灌浆 灌浆材料均由双组分组成,在使用前需根据现场条件及使用要求由试验确定适宜的配比。实际施工时,按照配比将甲乙组分混合在一起,用搅拌器搅拌均匀后即可使用。一般情况下,灌浆材料配制后宜在二个小时内用完,故配制材料以一次性用量为宜。

桩基施工溶洞处理方案

1溶洞的处理 1.1材料准备 在钻孔桩施工之前,必须准备充足的溶洞处理材料,包括片石、碎石、粘土、钢护筒等。 为保证钻机不因塌孔、扩孔、地面沉陷等因素而倾斜,钻机纵、横向支撑应加长。 1.2溶洞处理方案的选定 根据拟建场地溶洞发育的情况,可采取如下4种方案相结合使用来进行溶洞处理。 (1)回填造壁法。出现溶洞时回天片石粘土,打密挤实造壁,必要时还应回填混凝土或水泥。 (2)岩溶注浆预处理。在钻孔桩施工前,对溶洞进行注浆填充处理。 (3)混凝土灌注。出现大溶洞时,采取跟桩身同标号混凝土灌注的方法,待混凝土凝固后再开始钻进。 (4)套内护筒法。套筒法一般适用于流沙层处于地表3-12米处。先采用大钻头钻进,大护筒跟进,至溶洞顶板后采用与设计桩径对应的钻头钻进,采用配套的较小直径的护筒跟进至溶洞底对溶洞进行防护。 2溶洞处理方法 2.1回填造壁法 对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。 (1)填料的选择 填料直接关系到造壁后孔壁的稳定性,因此在填料的选择上要做多项选择对比:粘土掺片石、粘土掺水泥加片石、混凝土、砂浆、泥质强风化岩。根据岩溶发育复杂情况及现场材料运输便利情况选择合适的填料。 (2)回填方式

溶洞击穿漏浆后,应立即采用挖掘机回填填料并补浆,回填高度应根据溶洞的大小来确定,一般为回填至泥浆不再流失后再回填2~3m,钻头小行程打密挤实。如漏浆现象反反复复,则可在回填打密时,反复回填挤密,使溶洞能更好填充,若成孔后溶洞处孔壁不稳定,应对溶洞处灌注C20商品混凝土,初凝后再继续冲孔。 (3)及时发现 一般情况下,钻机钻进过程中,钻机操作手无法看见孔内情况,溶洞漏浆时很难及时发现并处理。针对这种情况,可在孔口加一浮标,浮标高度以钻机操作手能看见为宜,同时浮标可采用绳线悬挂在钻机上,溶洞出现漏浆时,钻机操作手能及时发现,同时浮标也不会随泥浆下沉。 2.2灌注混凝土法 遇到较大溶洞、无较多充填物溶洞(施工时掉钻)时灌注C20商品混凝土封堵溶洞。利用导管将混凝土灌注到孔底,待混凝土达到初凝后再继续冲孔。灌注混凝土采用直升导管法灌注水下砼。导管上设漏斗,漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的砼拌和物,其数量要保证在切断隔水栓首批砼灌注下去后,使导管下口埋入砼中1~3m。以后尽量采用连续快速灌注,砼拌和物通过导管进入已灌好的砼中,并始终保证导管口埋在砼中(控制在2m~6m范围内)。让灌好的砼顶托着上面的泥浆和水逐步上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,使混凝土在同时间段完成初凝。 2.3钢护筒跟进法 (1)对于较大单层无填充溶洞,孔口钢护筒打入长度视灰岩顶板以上土层性质而定,容易受钻孔内漏浆引起坍塌的饱和粘土层则钢护筒要穿过易塌地层,或打至溶洞顶板顶面,钻进过程应注意。 ①根据施工勘察钻孔柱状图掌握钻进标高或冲击声判断,钻至距离溶洞顶部1~1.5m时,变换冲程,慢慢将溶洞顶板击穿,防止卡钻。 ②在击穿顶板时,迅速补浆,只有当漏浆现象全部消失后才能转入正常钻进。同时控制好冲程,以免钻头突然进入空洞,造成钢丝绳断裂。 ③钻头穿越溶洞时要密切注意钢丝绳的情况,以判断是否钻歪,如造成弯孔应回填重新钻进。

相关文档