文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泰和安消防设备电源监控系统应用设计说明书

泰和安消防设备电源监控系统应用设计说明书

泰和安消防设备电源监控系统应用设计说明书
泰和安消防设备电源监控系统应用设计说明书

公司简介

深圳市泰和安科技有限公司是一家消防一体化解决方案提供商,国家级高新技术企业。在全国设有160余家销售及售后服务机构,为客户提供高效、便捷的服务。目前公司主要产品包括火灾自动报警及

联动控制系统、气体灭火控制系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、防火卷帘门

控制系统、消防水泵控制系统、防排烟控制系统、消防应急广播控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等。

运营中心位于北京市顺义区,技术中心位于深圳市南山科技园,生产基地位于深圳市光明新区。

深圳市泰和安科技有限公司已通过GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)质量管理体系认证;

GB/T24001-2004(idt ISO14001:2004)环境管理体系认证;GB/T28001:2011(idt OHSAS18001:2007)职业健康安全管理体系认证;CCC认证、消防型式认可、防爆产品认证等。公司引进国外先进的自动化生产设备,年产千万只各类火灾探测器和模块及数万台控制器(柜)。

泰和安科技汇聚国内消防行业精英,牢记“科技营造安全空间”的企业使命,力争成为中国最优秀的消防一体化解决方案提供商。

前言

《消防设备电源监控系统应用设计说明书》主要介绍了消防设备电源状态监控器、区域分机、电压信号传感器、电压/电流信号传感器等相关内容。

本应用设计说明书全面详实,图文并茂,可作为消防设备电源监控系统产品的选型及应用设计参考资料使用。

声明:如本应用设计说明书中的产品升级,则以升级产品安装使用说明书最新版本为准;如本应用设计说明书所引用的标准已升级,则以最新标准为准;如本应用设计说明书版本已升级,则同型产品的介绍以最新版本为准,恕我公司不另行通知。

深圳市泰和安科技有限公司

2015年08月

目录

公司简介 (1)

前言 (2)

一概述 (4)

二TP1000B消防设备电源状态监控器 (5)

1、特点 (5)

2、技术参数 (5)

3.安装尺寸(单位mm) (7)

5.接线端子 (8)

6、安装与布线 (8)

三电压信号传感器 (10)

1、特点 (10)

2、技术参数 (10)

3、结构特征 (11)

4、安装与接线 (11)

四电压/电流信号传感器 (14)

1、特点 (14)

2、技术参数 (14)

3、结构特征 (15)

4、安装与接线 (15)

五TP1010区域分机 (18)

1、特点 (18)

2、技术参数 (18)

3、结构特征 (18)

4、安装与布线 (21)

附录1.消防设备电源监控系统图 (23)

一概述

TP1000B型消防设备电源监控系统是根据国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》,针对消防设备电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时,发出报警信号,实时反应被监控设备电源的工作状态,集中显示,从而有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危机情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠行。

TP1000B型消防设备电源监控系统采用集中供电方式,给现场传感器提供稳定安全的DV24V安全电压。系统结构简单、安装方便,工作稳定可靠,适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

系统组成:消防设备电源状态监控器(简称监控器)、电压信号传感器、电压/电流信号传感器和配套电流探头等部分或全部设备组成。

执行标准:GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。

二TP1000B消防设备电源状态监控器

1、特点

1.通过2条电源线及2条通信线与传感器连接;

2.中文LCD显示;

3.系统采用CAN总线通讯,保障系统在各种电磁环境下稳定可靠运行;

4.与现场传感器等配接,实时监测被监控消防设备主、备电源的工作状态和故障报警信息;

5.采用集中供电方式,给现场传感器提供DC24V安全电压供电,有效保证系统的安全性;

6.具有微型打印机,实时打印系统监控记录;

7.可保存10万条记录;

8.监控器显示被监控电源的电压值或电流值的误差不大于1%。

2、技术参数

1.检测对象:消防设备电源电流、电压、过压、欠压、过流、缺相

2.容量:64点、128点、256点、512点

3.适配传感器:TP1100系列、TP1120系列和TP1111

4.报警方式:声光报警

5.报警输出:一组无源开关量输出

继电器容量:AC250V/1A

DC30V/2A

6.额定电压:AC220V/50Hz

7.输入功率:250W

8.备用电池:12V/17Ah两节

9.通讯方式:CAN总线制

10.信号传输距离:≤2000m(NH-RVS2×1.5mm2),超过2000m可通过区域分机延长通信距离

11.供电距离:配接64台传感器时,供电距离≤500m,超过500m可通过区域分机延长

12.显示方式:中文LCD点阵

13.使用环境:温度:-10℃~70℃

14.湿度:≤95%RH无凝露

15.外形尺寸:500mm×180mm×600mm(长×宽×高)

16.安装方式:壁挂式

17.执行标准:GB28184-2011

18.产品外形尺寸(单位mm):

图2-1 19.操作面板

图2-2

20.按键功能介绍

21.指示灯状态说明

3.安装尺寸(单位mm

图2-3

按键作用

自检系统程序自动检测菜单菜单显示界面消声消除故障声或报警声复位系统复位确认确定当前操作清零使输入的数值归零上翻/下翻

翻页选择

指示灯名称显示状态状态说明主电绿灯恒亮主电输入正常备电绿灯恒亮备电输入正常主程序故障黄灯恒亮主程序故障故障黄灯闪烁系统故障中断供电黄灯闪烁被监测点断电输出红灯恒亮有故障信号传出

通信黄灯闪亮监控器与区域分机或传感器通信时此灯闪烁消音

红灯恒亮

按消音键消除声音

5.接线端子

图2-4

表3接线端子介绍编号接线端口名称功能

1TK1、TK2

控制输出,无源常开点;当故障时导通2A、B、C RS485接口,用于系统组网3,4TX1、RX1;TX4、RX4

通信扩展口

5,7DV24V 1+、DV24V 1-;DV24V 2+、DV24V 2-输出DC24V 直流电源,可为前端传感器供电6,8CAN1H、CAN1L;CAN2H、CAN2L 监控设备与传感器间通讯端子

9强制启动当第一次仅使用新电池开机时,需按一次此键10备电保险备电保险管安装

11备电开关开启或关闭内置电池电源

12火、零、地主电输入端子,外接工作电压:AC220V/50Hz 13

主电开关

开启或关闭AC220V 电源

6、安装与布线

警告:安装设备之前,请切断回路的电源。1.安装

安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。1)选择合理的安装高度,墙面牢固、平整;

2)根据图2-3中A 孔的尺寸及位置,将监控器固定在墙壁上;

安装注意事项:

1)安装过程及操作必须符合国家相关标准要求;

2)监控器应安装在仪表室、消防控制室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所;

3)监控器安装,应确保固定牢靠,安装在轻质墙上时,应采取加固措施,避免震动、灰尘和水的侵袭;

4)监控器应采用相对稳定的电源,避免与大型电机设备使用同路电源;

5)监控器外壳应良好接地(可通过AC220V接线端的地端子接地);

6)监控器的外壳严禁破坏,否则会影响安全使用和屏蔽效果;

7)安装施工时,主机箱底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.1m,操作面

应有0.5m宽的操作距离。

2.线缆连接

请参照下图所示方式连接监控器和电压信号传感器或电压/电流信号传感器:

图2-5

3.布线及接线注意事项:

1)布线及连接应整齐,线缆不宜交叉,并应固定牢靠;

2)电缆芯线和所配导线的接线端,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰易于辨认,并且不易污损

或褪色;

3)电缆芯线和导线,应留有不小于100mm的余量;

4)接线端子的每个接线端,接线不得超过2根;

5)施工布线时,CAN信号总线应与强电线分别布线,防爆区域的布线和线缆连接应符合防爆要求;

6)导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵;

7)CAN通信总线采用NH-RVS2×1.5mm2线;DC24V电源线采用NH-BV2×2.5mm2线;

8)根据通信需要在CAN通信终端加上120欧姆的匹配电阻。

三电压信号传感器

1、特点

1.监测被监控消防设备主、备电源的工作状态

2.监测被监控消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、中断供电等故障

3.采用由监控器集中供给DC24V工作电压,确保系统及人身安全

4.监控器之间采用CAN总线通信

5.具有唯一地址编码,自带隔离器

6.以直接压接方式采集电压信号,误差小于1%

7.低功耗设计

2、技术参数

1.型号:TP1100/S1、TP1100/S2、TP1100/S6、TP1100/T1、TP1100/T2、TP1100/TN、TP1100/TN2、

TP1111

2.检测对象:消防设备电源电压

检测范围:

单相电压:AC20V~400V;

三相电压:AC90V~500V;

直流电压:DC10V~50V;

3.通讯方式:与监控设备通讯采用CAN总线制

通讯距离:与监控器≤2000m(NH-RVS2×1.5mm2)

4.适配监控设备:TP1000B监控器或TP1010区域分机

5.额定电压:DC24V

功耗:≤0.5W

6.外形尺寸:110mm×86mm×50mm

7.使用环境:温度-20℃~70℃

湿度≤95%RH无凝露

8.安装方式:35mm导轨式安装

9.执行标准:GB28184-2011

3、结构特征

1、产品外形及尺寸(单位mm)

图3-1

2、接线端子说明

注:这里以TP1100/T2为例说明,其它规格详见传感器上的端口标注

图3-2

4、安装与接线

1、安装

安装前应首先检查外壳是否完好无损,产品组件和标识是否齐全;看看机身下方螺丝是否有松动现象,上下盖板是否可以翻起,闭合。传感器应安装于相应被监测电源的配电柜(箱)内,传感器的安装不应破坏被监测线路的完整性。按35mm标准导轨安装:

1:三相交流输入电压监测端子(主电)

2:三相交流输入电压监测端子(备电)

3:三相交流输出端A、B电压监测端子

4:DC24V电源端子

5:指示灯,分别为(从左往右):

电源灯(绿色)、通信灯(黄色)、故障/设置灯(黄色)

6:调试口

7:按键,分别为(从左往右):复位键、设置键

8:通信端子

9:辅助触点输入端子(主电)

10:辅助触点输入端子(备电)

图3-3 2、线缆连接

安装在配电柜(箱)内(以TP1100/T2为例):

图3-4

3、布线要求

CAN信号总线采用NH-RVS2×1.5mm2线;DC24V电源线采用NH-BV2×2.5mm2线。

根据通信需要在CAN通信终端加上120欧姆的匹配电阻。

CAN信号总线布线时,注意强弱电分开布线,不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线、广播线、电话线等穿入同一线管。配线应整齐,导线应捆扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。

监控器与电压信号传感器之间的通讯线可采用双绞铜芯线,建议线径截面积不小于1.5mm2,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层应良好接地。

四电压/电流信号传感器

1、特点

1、监测被监控消防设备主、备电源的工作状态

2、监测被监控消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障

3、采用由监控器集中供给DC24V工作电压,确保系统及人身安全

4、监控器之间采用CAN总线通信

5、具有唯一地址编码,自带隔离器

6、以直接压接方式采集电压信号,误差小于1%

7、低功耗设计

2、技术参数

1、型号:TP1120/S、TP1120/TN

2、检测对象:消防设备电源电压及电流

检测范围:

单相电压:AC20V~400V;

三相电压:AC90V~500V;

交流电流:AC0A~1000A

3、通讯方式:CAN两总线制

通讯距离:与监控器≤2000m(NH-RVS2×1.5mm2)

与电流探头≤3m(BV2×1.0mm2)

4、适配监控设备:TP1000B监控器或TP1010区域分机

5、额定电压:DC24V

功耗:≤0.5W

6、外形尺寸:110mm×86mm×50mm

7、使用环境:温度-20℃~70℃

湿度≤95%RH无凝露

8、安装方式:35mm导轨式安装

9、执行标准:GB28184-2011

3、结构特征

1、产品外形及尺寸(单位mm):

图4-1

2、接线端子说明

图4-2

4、安装与接线

1、安装

安装前应首先检查外壳是否完好无损,产品组件和标识是否齐全;看看机身下方螺丝是否有松动现象,

1:三相交流输入电压监测端子

2:三相交流输入电流监测端子

3:DC24V电源端子

4:调试口

5:指示灯,分别为(从左往右):

电源灯(绿色)、通信灯(黄色)、故障/设置灯(黄色)

6:按键,分别为(从左往右):复位键、设置键

7:通信端子

8:辅助触点输入端子

上下盖板是否可以翻起,闭合。传感器应安装于相应被监测电源的配电柜(箱)内,传感器的安装不应破坏被监测线路的完整性。按35mm标准导轨安装:

图4-3

2、线缆连接

安装在配电柜(箱)内(以TP1120/TN为例):

图4-4

注:与电压/电流信号传感器配套使用的TP1200电流探头见表4:表4TP1200电流探头

名称型号规格主回路参考电流

外形尺寸

(长×宽×高)

单位:mm

内径尺寸

单位:mm

穿线类型

电流探头TP1200100A100A51x18x46Ф26

线缆TP1200400A400A77x26x77Ф45

TP12001000A1000A118x26x118Ф80

3、布线要求

CAN信号总线采用NH-RVS2×1.5mm2线;DC24V电源线采用NH-BV2×2.5mm2线。

根据通信需要在CAN通信终端加上120欧姆的匹配电阻。

CAN信号总线布线时,注意强弱电分开布线,不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线、广播线、电话线等穿入同一线管。配线应整齐,导线应捆扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。

监控器与电压/电流信号传感器之间的通讯线可采用双绞铜芯线,建议线径截面积不小于1.5mm2,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层应良好接地。

五TP1010区域分机

1、特点

1、延长消防设备电源状态监控器供电及通信距离,可对局域分区形成有效监测,故障报警信息传输,形成

更加完善稳定的监控网络;

2、CAN总线制连接方式,通讯稳定可靠,布线简便;

3、上传自身工作状态,便于消防设备电源状态监控器统一管理;

4、内置备用电池,有效保障系统保证系统供电。

2、技术参数

1、容量:64点

2、适配传感器:TP1100系列、TP1120系列和TP1111

3、通讯方式:CAN总线制

通讯距离:≤2000m(NH-RVS2×1.5mm2)

4、供电距离:配接64台传感器时≤500m

5、额定电压:AC220V/50Hz

输入功率:150W

备用电池:12V/7Ah两节

6、使用环境:温度-20℃~70℃

湿度≤95%RH无凝露

7、外形尺寸:330mm×160mm×440mm(长×宽×高)

8、安装方式:壁挂式

9、执行标准:GB28184-2011

3、结构特征

1、产品外形及尺寸(单位mm):

图5-1 2、接线端子说明

图5-2

表5接线端子介绍

编号接线端口名称功能

1DC24V1+、DC24V1-连接监控器DC24V直流电源端口(可选)

2CAN1H、CAN1L与监控器主机通信口

3DC24V2+、DC24V2-为前端传感器提供DC24V电源端口

4CAN2H、CAN2L与传感器间通讯端口

5强制启动当使用新电池时,需按一次此键

6备电保险备电保险管安装

7备电开关开启或关闭内置电池电源

12火、零、地主电输入端口,外接工作电压:AC220V/50Hz 13主电开关开启或关闭AC220V电源

3、安装尺寸

图5-3

危险源监测预警系统概要设计说明书--第一阶段

危险源监测预警系统 概要设计说明书 . 北京正邦高科信息技术有限公司 2010年 5 月

目录 1. 引言...................................................................................................................... 错误!未定义书签。1.1编写目的?错误!未定义书签。 1.2项目利益相关者?错误!未定义书签。 1.3预期读者......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4参考资料 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.设计概述............................................................................................................ 错误!未定义书签。2.1限制和约束?错误!未定义书签。 2.2设计原则和设计要求......................................................................................... 错误!未定义书签。3.系统逻辑设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。3.1系统组织设计?错误!未定义书签。 3.1.1系统管理 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.2危险源管理?错误!未定义书签。 3.1.3 危险源的辨识与评估?错误!未定义书签。 3.1.4 危险源申报?错误!未定义书签。 3.1.5 监控预警管理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。3.1.6日常监测?错误!未定义书签。 3.1.7 数据分析?错误!未定义书签。 3.1.8事故隐患管理 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.9工作巡查 ................................................................................................... 错误!未定义书签。3.2系统结构设计.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.1 系统结构图? 10 3.2.2系统管理? 12 3.2.3危险源管理 ............................................................................................. 错误!未定义书签。3.2.4危险源的辨识与评估?错误!未定义书签。 3.2.5 危险源申报 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

消防远程监控系统

城市消防远程监控系统技术需求书 一、项目总体目标 本项目总体目标是建设城市消防远程监控系统。系统在保持现有建筑消防设施正常运行的情况下,将建筑物内火灾自动报警系统等消防设施的运行情况通过现代网络技术实时传输到城市消防监控管理中心,实时监督建筑消防设施的运行状况,对于设施不能正常使用的情况进行有效管理。同时,对于突发的火情,在最短时间内作出有效的甄别,确认后的火警,立即传输到城市119消防调度指挥中心接警系统。系统与单位火灾探测器同步显示报警不超过15秒钟的预警时间,以及火灾发生后,系统显示的起火单位各种消防设施运行状态,能为灭火组织指挥提供宝贵的信息支持。 要求建设完成后的系统应能提高119消防指挥中心的自动化预警能力,减少因延误报警所造成的损失,更好地掌握受理火警的主动权,同时能加强对重点消防系统的监控,随时掌握各单位消防系统的动态,及时发现故障,予以维护服务,提高城市消防管理水平。建设数据传输及计算机网络传输方式的报警监控通讯网络,对城市各单位的火灾报警系统进行联网监测、监控,及时向消防指挥中心提供准确的消防系统运行和报警信息。 系统对用户火灾报警系统的日常监测信息进行分析,建立用户管理信息库,为消防指挥调度提供铺助决策,以提高对火灾的处理能力。协助消防部门做好各单位消防设备维护,管理值班员的培训考核,使其达到会使用、会操作、会维护水平,以保证系统的正常运行。根据监控中心接收到火警信息和报警设备的运行信息,为本市消防部门做好管理工作和报警后的辅助手段,达到从原有的人防转向技防,从而使得我市消防工作达到信息化、网络化管理模式,从整体上提高我市的消防管理水平,最大限度降低火灾风险,减少火灾隐患,达到保证人民生命及财产安全的目标。 二、设计方案要求 1. 系统设计目标 根据城市消防远程监控系统项目的建设要求,该项目的总体设计目标是: (1)建立城市消防远程监控中心,使城市建筑自动消防设施得到进一步有效治理,规范行业管理、多方面向社会提供优质的服务,树立消防服务的新形象。 (2)确保建筑消防设施的正常运行。要求系统启用后,每日24小时不间断运行,随时监测联网单位消防设施的运行信息,如果消防自动报警设施被违章关闭或故障,系统立即作出反应,监控中心的管理人员立即采取相应的措施,通知其单位恢复开通。如果因故障而停机或局部停止工作,系统同样作出反应,监控中心迅速安排人员排除故障,从而有效解决了因人为擅自关闭自动消防设施,而又不能及时发现的问题。 (3)要求系统从技术手段上对其单位的自动消防设施进行全天候的监控,确保消防设施的正常运行。 (4)利用管理中心的专业技术人员实力和先进设备,无条件支持消防部队的调度指挥中心、自动化办公系统技术及维护,做到资源共享。 (5)对社会新建、改建、扩建、已建的自动消防设施提供检测服务。 (6)根据入网防火单位消防设施日常运行状态,为防火监管部门提供火灾事故调查依据。 (7)通过消防网络监控管理,向社会免费提供有关消防产品质量、选型咨询。向消

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

视频监控程序设计说明书

视频监控系统程序设计说明书1.引言 编写目的 本文主要说明视频监控系统的详细设计与实现。本文详细介绍了系统中各个模块的设计与实现细节以及关键技术的应用。其中,对每一个模块会有相应的文字说明以及相关设计流程图给出。 项目背景 本项目是对本实验课程中所介绍的课程的综合应用。 本项目主要针对unix/linux系统编程和基于C++语言的GUI程序设计--QT进行针对性训练。旨在加强学生对unix/linux系统编程的理解和应用,提高学生的实践能力、编程能力以及分析问题和解决问题的能力。并且通过对本系统中客户端的设计和实现,让学生体会和熟悉面向对象编程的思想和一般方法。 定义 本系统= 视频监控系统 本文= 视频监控系统设计说明书 2总体设计 需求概述 本系统是基于C/S架构的网络视频监控系统,主要由负责图形采集和传输的Server端和负责监控(显示图像)的Client端构成。 本系统Server端是基于Linux系统的网络服务类软件,主要由数据采集和网络服务两部分构成。数据采集部分利用v4l2(video for linux II)对网络摄像头进行控制和访问并且获取由摄像头捕获到的视频数据,然后再由网络服务部分将获取到的视频数据进行封装成http帧并利用http协议发送到客户端。 由于本系统Server端的数据发送是基于http协议的,所以本系统客户端没有平台限制,只要支持以上的平台就可以访问本系统的服务。而且,本系统服务可以直接通过web浏览器访问(对firefox浏览器支持最佳)。为了提高传输效率我们还需要进行客户端软件的开发,由于对客户端没有平台要求,

所在Windows、Linux、Android、等平台都可以实现。本文主将以linux为例用Qt实现一个简易的客户端软件。 软件结构 Server

消防设备电源监控系统存在的意义

消防设备电源监控系统存在的意义 随着楼房的层数越来越高,城市的人口越来越多,如何保护居民们的财产安全,降低火灾的发生,成为了社会安全的首要问题。下面就针对消防设备电源监控系统怎样预防火灾的发生进行分析。 消防设备电源监控系统存在的意义 消防系统控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是保护建筑安全消防的关键所在,而对于这些系统和设备是否能够正常运行,除了设备的质量之外,消防设备的电源状态也起着决定性的作用。这也就是要想确保消防系统的正常运作,消防设备电源如果不能可靠、稳定的工作,无论投入了多少消防设备对于整个建筑来说,对于预防火灾来说都是形同虚设的。这也凸显了消防设备电源监控系统的重要作用所在。 消防设备电源监控系统的概述 对于消防设备电源监控系统来说,是根据我国国家标准的《消防设备电源监控系统》研制开发的,这种系统是由消防设备电源监控器、电源总线、电压信号传感器、电流电压信号传感器、中级模块箱等设备构成的,主要是通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时监测,从而判断消防设备所连接的电源设备是否存在过

压、欠压、过流、短路、断路和缺相等一些故障的存在与否。 并且能够通过监视器对出现故障的地方、部位、类型和时间及时的在屏幕上显示,同时还可以发出声或者光警报信号,帮助检测部门进行预警,从而保证火灾发生时消防联动系统能够可靠、顺利运行,确保消防设备的可靠性。 消防设备电源监控系统可以用于现代大型的建筑、公共集聚的场所、商场、体育馆、礼堂、影院、医院和学校等各种公共场所。可以显示室内系统内消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息,所以说消防设备电源监控系统有效的预防火灾的发生。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

消防设备电源监控系统V04

消防设备电源监控系统 编制:吕孟杰日期:2015-12-15 审核:日期: 批准:日期: 北京豪沃尔电子设备公司版权所有 内部资料注意保密

文档历史发放及记录

目录 文档历史发放及记录 ........................................................................................................... - 2 - 一、系统概要 ....................................................................................................................... - 5 - 1. 设计依据 ..................................................................................................................... - 5 - 2. 适用范围和适用环境 ................................................................................................. - 5 - 2.1适用范围 ................................................................................................................ - 5 - 2.2适用环境 ................................................................................................................ - 5 - 3.主要内容 ....................................................................................................................... - 5 - 3.1 概述 ....................................................................................................................... - 5 - 3.2 系统组成 ............................................................................................................... - 5 - 3.3 监控主机 ............................................................................................................... - 6 - 3.4 消防设备电源监控系统扩展箱 ........................................................................... - 6 - 3.5 监控模块 ............................................................................................................... - 6 - 4. 设计选用 ..................................................................................................................... - 6 - 5. 施工说明 ..................................................................................................................... - 7 - 6. 系统调试 ..................................................................................................................... - 7 - 7.管理维护 ....................................................................................................................... - 7 - 8. 其他 ............................................................................................................................. - 7 - 二、HJX1000消防设备电源监控主机 ................................................................................ - 9 - 三、HJX100A中继扩展箱 .................................................................................................. - 10 - 四、监控模块 ..................................................................................................................... - 12 - 1.单相交流监控模块 ..................................................................................................... - 12 - 2.直流监控模块 ............................................................................................................. - 12 - 3.三相交流监控模块 ..................................................................................................... - 13 - 4.开关模块 ..................................................................................................................... - 14 - 五、互感器选型 ................................................................................................................. - 16 - 六、消防设备电源监控系统图 ......................................................................................... - 17 - 七、监控模块接线图 ......................................................................................................... - 18 - 1.HJ10A接线图 .............................................................................................................. - 19 - 2.HJ10B接线图 .............................................................................................................. - 20 - 3.HJ10C接线图 .............................................................................................................. - 20 - 4.HJ00A接线图 .............................................................................................................. - 21 - 5.HJ00B接线图 .............................................................................................................. - 22 - 6.HJ30A、HJ31A接线图 ................................................................................................ - 22 - 7.HJ30B、HJ31B接线图 ................................................................................................ - 23 -

自动灭火装置系统说明(泰和安)

自动跟踪定位射流灭火系统系统简介 四川泰和安消防科技有限公司

目录 一.概述 (3) 二.系统组成 (4) 三.系统工作原理 (4) 四、系统特点 (5) 五、现场手动控制盘 (5) 六、集中控制柜 (6) 七、自动扫描定位灭火装置 (9) 八、电控阀 (12) 九、系统布线原理示意图 (13) 十.自动灭火装置系统设备示意图 (14) 十一.自动灭火装置系统设备清单 (14)

一、公司简介 泰和安安全产业集团是一家消防、安防全面解决方案提供商,集团各公司由原来香港上市公司、中国最大的消防产业集团骨干组建,多年从事消防、安防产品的技术、生产、管理、销售和客户服务工作;技术领军人物是中科院博士,作为发明中国第一代消防自动报警技术的核心人员,十几年来潜心研究消防、安防技术,为我们带来了强大的技术研发实力;强大的资金优势来源于实力雄厚的产业投资基金,分支机构遍布全国各大中城市,灵活有效的机制必将吸引越来越多的行业精英加盟。 集团根据不同地区的产业优势,分别在北京、深圳、四川设立了三个生产基地,拥有数条全自动化的SMT贴片生产线和灭火产品生产线。具有年产10000台灭火产品,350万只各类火灾探测器和万台控制器的年生产能力,目前,泰和安的产品线已经涵盖:自动消防报警、电气火灾报警、工业消防、家用火灾报警、可视对讲、消防应急灯、七氟丙烷、高压二氧化碳、IG541、S(K)型气溶胶、消防水炮等多个领域。 泰和安集聚有才华、负责任的年轻人,携手合作,体味艰辛、分享成功,力争在5年左右把泰和安打造成中国最具竞争力的消防、安防全面解决方案提供商。 我们秉承“服务人民、造福社会”的神圣使命。 我们高举“振兴民族消防产业”的大旗。 我们用一颗感恩的心奉献最完善的服务,真诚回报我们的客户。 我们倡导关爱、团结、互助,让每一位员工与公司共同成长。 博大、诚信、自强——这就是泰和安。 二、系统组成 系统由自动灭火装置、电控阀、水流指示器、接线箱、手动控制盘、集中控制柜、末端试水装置组成。 三、系统工作原理 ZDMS自动跟踪定位射流灭火装置,将计算机技术、紫外、红外传感技术、红外成像技术、图像监控技术、机械传动技术有机地结合在一起,在其保护范围内一旦发生火情,该装置会立即启动,扫描火源,精确定位;一旦确认,立即启泵喷水并发出警报,将火源迅速扑

小区监控系统设计说明书

《智能园区技术》 绿色都城小区监控系统 姓名:王瑛 学号:0913140319 班级:B1403 指导教师:张伟强 专业:网络工程 二O一六年十月

目录 摘要 ........................................................................ I 一、概述 (1) 二、客户需求 (1) 1、绿色都城小区概述 (1) 2、绿色都城小区预期目标 (2) 三、设计规范 (2) 四、系统功能 (3) 1、实时监控 (4) 2、远程操作 (4) 3、视频资料保存功能 (4) 4、图像回放功能 (4) 5、可扩展性功能 (4) 6、图像调整功能 (4) 7、遮挡功能 (4) 8、视频信号采集功能 (5) 9、保密功能 (5) 10、图像远程传输 (5) 五、系统使用说明 (5) 1、系统稳定运行的先决条件 (5) 2、系统的基本操作指南 (5) 六、主要设备 (9) 1、室外高速球型摄像机 (9) 2、枪式摄像机 (10) 3、数字硬盘录像机 (10) 4、视频矩阵主机 (11) 5、电视墙 (12) 6、硬盘 (12) 7、主控键盘控制器 (13) 8、LCD监视器 (13) 9、视频分配器 (14) 七、工程造价 (15) 八、总结 (16) 附录:绿色都城小区平面图(WY-19-01) 绿色都城小区监控系统图(WY-19-02)

摘要 随着信息技术的发展,计算机及网络技术及的兴起逐步在建筑领域得以应用,我们的园区居住环境也发生了翻天覆地的革命,智能化建筑群以其代表的高品质居住环境为越来越多的成功人士所瞩目。 现代化的居住园区不但要拥有优美的外部环境,同时在现代化公共服务设施方面也应建立起集中的综合保安防范体系、自动化机电设备监控管理系统、以及完善的综合物业管理和提供全方位的信息服务功能。让智能居住园区中的广大业主领略到现代化的精神内涵。 智能化系统工程成功建设的关键是四大基本要素:“正确的认识、合理的需求定位、优化设计和规范实施”。智能化建筑群设计思想遵循以下要求:适用性、先进性、可靠性、实施的可行性、标准化、可开放性、可扩充性、数据安全性、易操作性,这样才能达到合理定位和最优设计的要求。 绿色都城小区项目的主要内容为:设计遵循“以人为本”的指导思想,并结合小区环境的实际情况,充分利用有效的智能控制网络,对各系统进行优化配置和高度系统的集成,为用户提供先进的安全防范技术、高效的信息服务和完善的物业管理系统。以便更好的完成国家建设部下达的《全国住宅小区智能化技术示范工程建设工作大纲》中对智能园区示范工程的技术含量作出的“普及型”、“先进性”、“领先型”的规定,建立一个便于发挥人的创造性和主动性的现代化文明居住环境。园区各有独立的车库及机电配套设施。我们将严格按照实际图纸的情况、行业标准及国家和地方规范,对项目进行精心的设计,深入考虑项目的异同点及业主的需求完成配合及施工。

消防电源监控系统

消防电源监控系统 消防设备电源监控系统是依据由中国建筑标准设计研究院、上海安科瑞电气股份有限公司等单位主编国家标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。 此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 消防设备电源监控系统图 系统组成 系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。 监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集,可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防设备电源的监控要求。监控模块分为三大类:M1模块

表示电源监控模块,用于监测电源的电压、电流;M2模块表示剩余电流监控模块,用于监测供电回路的剩余电流值;M3模块兼具以上M1和M2的功能,可以同时监测电源的电压、电流及剩余电流。 监控主机与监控模块的通信线路采用总线型连接方式。 监控模块选型表 ◆电源监控模块 型号 电源监控模块(M1) ◆剩余电流监控模块 型号功能 剩余电流监控模块(M2) ARCM100-Z ARCM200-J1 ARCM200-J4 ARCM300-J1 ARCM300-J4 显示方式液晶显示数码管显示数码管显示液晶显示液晶显示安装方式嵌入式嵌入式嵌入式导轨式导轨式 外形尺寸 面框 (mm) 120*120 96*48 96*48 ——开孔 (mm) 108*108 91*44 91*44 ——

消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

泰和安TX3000主机操作说明

泰和安TX3000主机 基本操作步骤及故障处理方法 一、开机 1、打开主机交流220V主电开关 2、打开备电电源开关。 二、关机 1、关闭电源盘电源开关。 2、关闭主机交流220V主电开关。(注意:每个开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。) 三、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(烟感、温感、模块或手动火灾报警按钮)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复。 1、按下“菜单”键→系统设置6(系统设置)→选择(屏蔽操作)→按F1或F2进行上下翻页,找到要屏蔽的回路号→再按上、下、左、右键,选择要屏蔽的设备号码→按下回车键,当设备号码处于白色高亮条的时候,此设备屏蔽成功。 四、取消屏蔽 取消屏蔽与屏蔽操作一样,当设备号码最后处于无高亮条的时候,此设备即取消屏蔽成功。 五、启动方式设置。

按下“联动模式”键,改变启动方式。直接按“确认”键就可以实现 1、自动模式; 2、手动模式; 如选择自动模式,按确认键后,“自动”灯亮。(注:自动 模式将对整个消防系统进行自动控制) 六、火警及故障的处理 (一)故障的一般处理方法:一类为主控系统故障,如主备电故障,总线故障, 1 另一类是现场设备故障,如探测器故障,模块故障等。故障发生时,将会发出“救护车声”,可按“消音”键终止故障警报声。 1、若主电掉电,采用备电供电,供电时间不能超过八小时,若超过八小时,应切断控制器的电源开头开关(包括备电开关)以防蓄电池损坏。 2、若系统发生故障,特别是屏幕上显示“总线故障”时应及时关闭主控器电源及主机主备电源。通知施工工程人员对线路进行检修,检修无任何线路问题后再开机,如还是出现该故障则必须通知泰和安厂家的工程人员进行主机检修。 3、若为现场设备故障,应及时维修,如不能排除该故障,则利用隔离功能将设备暂时从系统中隔离,故障排除后再利用取消隔离功能将设备恢复。 (二)火警的一般处理方法:

行政楼-安防监控系统设计说明书

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 成都航院行政楼 安防监控系统设计说明书 姓名:胥涛 班级:312351 学号:121932 指导老师:王奇

目录: 1.前言 (1) 1.2视频安防监控系统的功能 (1) 1.3视频安防监控系统的技术发展趋势 (1) 2.危险性分析 (1) 3.视频安防监控系统的设计说明 (2) 3.1 系统保护等级分级说明 (2) 3.2 防区划分 (2) 3.3 布防图绘制 (3) 3.4 防范手段和防范措施 (6) 3.4.1 摄像机的选择和设置 (6) 3.4.1.1 摄像机安装形式选择 (11) 3.4.1.2 设置原则 (11) 3.4.2 硬盘录像机的选择 (11) 3.4.3 监视器的选择 (14) 3.4.4 控制装置的选择 (15) 3.4.5 传输系统的设计 (21) 4. 视频安防监控系统预算 (22) 4.1 设备清单 (22) 5 小结 (24) 6 致谢 (24)

1.前言 安防系统日益完善,它在我们生活中起到了不可替代的作用,特别是大型办公楼、写字楼、学校等一些行政地方更缺少不可,所以正确科学的利用好安防系统可以给我们避免很多意外情况的发生,以及减少很多不必要的纠纷麻烦。 科学使用安防监控系统可以弥补我们由于人力不足,设备监控,及时发现问题的地方带来帮助。因此,我们需要一套完善的安防体系,以及具有专业操控的技术人员来负责监控维护。正确使用这些设备,运用现有的技术,充分发挥出设备的性能,使监控质量和效率得到明显提升,成为学校安全技术防范的一个重点。 1.2视频安防监控系统的功能 监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机,控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备,同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机,操作人员可发出指令,对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作,并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式,可对图像进行录入、回放、处理等操作,使录像效果达到最佳。 1.3视频监控系统的技术发展趋势 随着国民经济的迅速发展及信息技术,网络技术的迅速发展,监控系统在各行业的应用日渐广泛,监控系统已经不是单单在通信、交通、安全等行业应用。它在逐步向其他行业,公众方向发展。随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控制技术也有长足的发展。社会治安状况的日趋复杂,公共安全问题不断凸显,城市犯罪突出,手段不断更新、升级。这些都迫切要求加快发展以主动预防为主的视频监控系统。自美国“9·11事件”和伦敦地铁爆炸案之后,应对突发事件的城市应急防范系统成为新的安防建设热点。 2危险性分析 风险等级(Level of risk):是指存在于人和财产(被保护对象)周围的、对他(它)们构成严重威胁的程度。这里所说的威胁,主要指可能产生的人为的威胁(或风险)。被保护对象的风险等级主要依据其人员、财产、物品的重要价值、日常业务数量、所处地理环境、受害的可能性以及公安业务主管部门对其安全水平的要求等因素。一般分为三级:一级风险为最高风险,二级风险为高风险,三级风险为一般风险。 2.视频安防监控系统设计说明 系统设计目标是根据建筑安全防范的要求,对行政楼重点位置,如财务室,会议室,以及资料室、过道和建筑周边进行实时监控,监控工作人员和

消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

系统接线示意图 中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 3.传输方式为RS485总线,图中以A/B表示,其电缆屏蔽层应与监控器的保护接地可靠连接。 4.每一种传感器通过拨码开关设定与监控器的通讯地址。 5.根据工程需要在通讯线上最远端传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W匹配电阻,提高通讯稳定性。 6.一般电源监控器有4个输出回路,每个回路最多可直接连接32个传感器。特殊情况下可扩展连接更多传感器。 大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。监控系统图 消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图 排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

泰和安T主机操作说明

泰和安T主机操作说明 The following text is amended on 12 November 2020.

泰和安TX3000主机 基本操作步骤及故障处理方法 一、开机 1、打开主机交流220V主电开关 2、打开备电电源开关。 二、关机 1、关闭电源盘电源开关。 2、关闭主机交流220V主电开关。(注意:每个开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。) 三、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(烟感、温感、模块或手动火灾报警按钮)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复。 1、按下“菜单”键→系统设置6(系统设置)→选择(屏蔽操作)→按F1或F2进行上下翻页,找到要屏蔽的回路号→再按上、下、左、右键,选择要屏蔽的设备号码→按下回车键,当设备号码处于白色高亮条的时候,此设备屏蔽成功。 四、取消屏蔽 取消屏蔽与屏蔽操作一样,当设备号码最后处于无高亮条的时候,此设备即取消屏蔽成功。 五、启动方式设置。 按下“联动模式”键,改变启动方式。直接按“确认”键就可以实现 1、自动模式; 2、手动模式; 如选择自动模式,按确认键后,“自动”灯亮。(注:自动 模式将对整个消防系统进行自动控制) 六、火警及故障的处理

(一)故障的一般处理方法:一类为主控系统故障,如主备电故障,总线故障,另一类是现场设备故障,如探测器故障,模块故障等。故障发生时,将会发出“救护车声”,可按“消音”键终止故障警报声。 1、若主电掉电,采用备电供电,供电时间不能超过八小时,若超过八小时,应切断控制器的电源开头开关(包括备电开关)以防蓄电池损坏。 2、若系统发生故障,特别是屏幕上显示“总线故障”时应及时关闭主控器电源及主机主备电源。通知施工工程人员对线路进行检修,检修无任何线路问题后再开机,如还是出现该故障则必须通知泰和安厂家的工程人员进行主机检修。 3、若为现场设备故障,应及时维修,如不能排除该故障,则利用隔离功能将设备暂时从系统中隔离,故障排除后再利用取消隔离功能将设备恢复。 (二)火警的一般处理方法: 当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生,若为误报警,查明原因。若确认为火灾发生,应立刻拨打119电话通知该地区的消防大队,再将主机的启动方式设为自动联动状态,并立即组织扑救工作。 本控制器属精密电子产品,需专人进行管理,严禁他人随意触动。用户应认真做好值班记录。 我公司负责控制器的保修,发现问题,请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。 珠海经济特区中建机电消防工程有限公司 姓名:韦杰桃 电话:

相关文档