文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防电源监控系统施工工艺样本

消防电源监控系统施工工艺样本

消防电源监控系统施工工艺样本
消防电源监控系统施工工艺样本

消防电源监控系统

施工工艺

消防设备电源监控系统

一、工艺流程

施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用

二、施工前准备工作

1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。

2、系统的安装必须由专业人员进行。

3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。

4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。

5、系统施工前应具备下列条件:

1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件;

3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;

4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。

6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制:

1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序;

2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序;

3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录;

4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收;

5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试;

6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成;

7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。

三、设备、材料进场检验

1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。

2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中

的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。

3、系统的主要设备应是经过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。

4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。

四、布线

1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。

2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

2) 管子长度每超过20m,有1个弯曲时;

3) 管子长度每超过10m,有2个弯曲时;

4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。

7、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

8、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。

9、线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:

1) 线槽接头处;

2) 距接线盒0.2m处;

3) 线槽走向改变或转角处。

10、线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。

11、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

12、系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20M?。

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

能源、电力监控系统施工方案 (2)

能源管理系统(EMS)、电力监控系统施工方案 1、适用范围及工程概况 工程概况 本EMS系统项目实施范围为多个区域的多个10kV和变电所。 投标单位必须按照能源管理系统(EMS)的要求和标准进行系统集成。 主要元器件技术要求: 多功能电力参数测量仪 低压回路智能仪表要求采用智能测控多功能装置,要求为白色底光背投式大屏幕液晶显示器,直观界面上具有带自导功能的菜单,可同时测量相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、视在功率、有功/无功电度、THD I及THD U百分比等全部电气参数;至少具有4路开关量输入、2路继电器输出;能够实现保护,控制,电流、电压、功率、频率、能量等所有电力参数的测量。并且能够实现远程“四遥”功能。 对于低压回路的开关要求盘柜厂足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),而对于其余的塑壳开关要求盘柜厂配备足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),二次智能控制设备由监控自动化厂家提供,并由盘柜厂负责其二次接线(即完成所有硬件开孔、接线等,只是预留网络通讯接口接线到端子排),由自动化厂家负责通信等相关技术服务,盘柜厂负责二次接线等技术支持和服务;报价要求:设备价分两部分,即设备价+仪表价=设备总价,整个子系统集成单独报价(包括变压器监控部分的费用)。

按要求提供EMS系统硬件及软件,EMS系统的上位组态软件必须采用具有自有知识产权的成熟稳定的能源管理系统软件,目的是考虑①售后服务的通用性②软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权和版权。 设计并实施EMS系统综合布线,该布线内容包括能源采集点的全部光纤通讯网络布线、高压柜、低压柜、控制柜等智能设备的通讯网络系统的二次接线设计与施工、通讯柜、端子排布置设计供货及现场接线等。 提供EMS系统中所有智能设备的通讯接口软件,并接入能源监控系统,要求EMS系统完整采集智能设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、及以下可选之扩展功能(事件记录、故障录波、事故报警),等。 提供EMS系统专用通讯柜,尺寸为2200mmX800mmX600mm。 每个柜主要包含有:①EMS系统光纤主干网必须的光纤通信交换机; ②1台通讯管理主控单元,每个主控单元至少包含8个RS485接口和1个RJ45以太网接口。 EMS系统核心部件应为运行成熟、先进可靠、品质优良的原装进口的国际知名产品,系统软件应和条款中监控设备成熟配套使用过。 2、适用标准 系统(设备)的技术标准除应符合本招标书技术规范要求外,还应符合有关IEC或GB或DL行业标准。系统(设备)的设计、制造应严格遵循的相关标准 3、技术规范

消防设备电源监控系统存在的意义

消防设备电源监控系统存在的意义 随着楼房的层数越来越高,城市的人口越来越多,如何保护居民们的财产安全,降低火灾的发生,成为了社会安全的首要问题。下面就针对消防设备电源监控系统怎样预防火灾的发生进行分析。 消防设备电源监控系统存在的意义 消防系统控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是保护建筑安全消防的关键所在,而对于这些系统和设备是否能够正常运行,除了设备的质量之外,消防设备的电源状态也起着决定性的作用。这也就是要想确保消防系统的正常运作,消防设备电源如果不能可靠、稳定的工作,无论投入了多少消防设备对于整个建筑来说,对于预防火灾来说都是形同虚设的。这也凸显了消防设备电源监控系统的重要作用所在。 消防设备电源监控系统的概述 对于消防设备电源监控系统来说,是根据我国国家标准的《消防设备电源监控系统》研制开发的,这种系统是由消防设备电源监控器、电源总线、电压信号传感器、电流电压信号传感器、中级模块箱等设备构成的,主要是通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时监测,从而判断消防设备所连接的电源设备是否存在过

压、欠压、过流、短路、断路和缺相等一些故障的存在与否。 并且能够通过监视器对出现故障的地方、部位、类型和时间及时的在屏幕上显示,同时还可以发出声或者光警报信号,帮助检测部门进行预警,从而保证火灾发生时消防联动系统能够可靠、顺利运行,确保消防设备的可靠性。 消防设备电源监控系统可以用于现代大型的建筑、公共集聚的场所、商场、体育馆、礼堂、影院、医院和学校等各种公共场所。可以显示室内系统内消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息,所以说消防设备电源监控系统有效的预防火灾的发生。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

安科瑞2000电力监控系统的应用

安科瑞2000智能配电系统 徐孝峰 1、概述 Acrel-2000用户端智能配电系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户配电网络和电气设备的不间断保护和监控,提高供电可靠性和供配电系统的自动化水平,来实现可靠、安全、先进、高效的供配电系统。 Acrel-2000用户端智能配电系统可以建立供电网络仿真模型,模拟配电网络运行,监测故障,实现无人值班模式。系统在配电发生故障时,能在最快的时间内切除故障,保护一次设备,缩小停电范围;对于发生故障的部分,能协助运行人员分析故障原因,快速查找和排除故障,尽量缩短停电时间;对于有备用电源或者备用设备的场合,发生故障时还能在极短的时间内有选择性的自动使用备用电源或者设备,提高系统供电可靠性。此外,系统还提供大量的图形和报表等分析统计工具,帮助管理者提高运行效率。适用于35kV~0.4kV电压等级的用户端供配电系统。---安科瑞2000智能配电系统 2、参照标准 ◆GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》 ◆GB/T13729-2002《远动终端设备》 ◆GB50052-2009《供配电系统设计规范》 ◆JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 ◆DL/T5430-2009《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》 ◆DL/T1101-2009《35kV~110kV变电站自动化系统验收规范》 ◆DL/T634.5101-2002《远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准》 ◆DL/T634.5104-2009《远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101 网络访问》 ◆Q/GDW213-2008《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》 ◆Q/GDW214-2008《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》 3、用户端的几种供电方式 根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。 3.1单电源供电

高清网络数字视频监控系统施工方案

高清网络数字视频监控系统 施 工 方 案 有限公司 目录 一、系统需求 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。

二、系统特点 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 三、系统结构 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 四、视频采集 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 、百万高清网络摄像机 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 、组网策略 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 、报警联动 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 五、数据存储 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 六、显示部分 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 七、施工规范 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 八、售后服务 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 .服务方式 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺内容 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 一、系统需求 根据对射击场高清视频监控项目需求情况,采用网络数字视频监控系统来搭建视频监控系统。

消防电源监控系统

消防电源监控系统 消防设备电源监控系统是依据由中国建筑标准设计研究院、上海安科瑞电气股份有限公司等单位主编国家标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。 此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 消防设备电源监控系统图 系统组成 系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。 监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集,可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防设备电源的监控要求。监控模块分为三大类:M1模块

表示电源监控模块,用于监测电源的电压、电流;M2模块表示剩余电流监控模块,用于监测供电回路的剩余电流值;M3模块兼具以上M1和M2的功能,可以同时监测电源的电压、电流及剩余电流。 监控主机与监控模块的通信线路采用总线型连接方式。 监控模块选型表 ◆电源监控模块 型号 电源监控模块(M1) ◆剩余电流监控模块 型号功能 剩余电流监控模块(M2) ARCM100-Z ARCM200-J1 ARCM200-J4 ARCM300-J1 ARCM300-J4 显示方式液晶显示数码管显示数码管显示液晶显示液晶显示安装方式嵌入式嵌入式嵌入式导轨式导轨式 外形尺寸 面框 (mm) 120*120 96*48 96*48 ——开孔 (mm) 108*108 91*44 91*44 ——

六号线 电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案 一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。 二、控制中心电力监控系统安装 上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。 1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装 服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。安装后,盘面应对齐、顺直。 机柜、配电盘应可靠接地。 2.工作站、打印机及相关接口设备的安装 调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。 三、供电车间复示系统 供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。 四、线缆敷设、接续 1. 变电所综合自动化系统 根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。 2. 环网 变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统 控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。 控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。 4. 供电车间复示系统 供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。 第二节、系统测试 1. 变电所综合自动化系统 1.1 配合变电所继电保护调试 继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。 以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。 1.2 变电所综合自动化子系统调试 上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。 变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

安防监控系统施工工艺

安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (3) 1、控制室的选取 (3) 2、控制室及机房走线 (4) 3、控制室其他注意事项 (4) 第二章:前端立杆安装 (5) 1. 基础施工 (5) 1.1 立杆基础 (5) 1.2 窨井制作 (6) 1.3 线缆管敷设 (7) 1.4 接地体安装 (8) 2.1 杆件制作与安装 (9) 第三章:前端设备安装 (12) 1、视频服务器的安装规范 (12) 2、摄像机的安装规范 (13) 第四章:传输线缆的安装规范 (16) 1、线缆布放要求: (16) 2、绑扎总体要求 (16) 3、线缆端接基本要求: (17) 第五章:电源、接地要求 (18)

1、电源要求 (18) 2、防雷要求 (19) 第六章:标签标识规范 (21) 1、总体要求 (21) 2、设备标签规范 (21) 3、线缆标签规范 (21) 第七章:竣工验收文件 (22) 第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); 地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; 墙面:采用防静电机房墙板作墙面装饰处理; 照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; 温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿 度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线 线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信 号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); 若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部 分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱 省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下 走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。 3、控制室其他注意事项 控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主 要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离的 净距不应小于0.8米; 控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢 固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象; 控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要 求;

视频监控工程施工方案

视频监控工程施工方案 1、线缆的敷设和保护 (1)线缆的敷设: 线缆的型号、规格应与设计规定相符。 线缆的布防应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。线缆的弯曲半径应符合下列规定: 电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6--10倍。主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。 电源线、各种线缆应分隔布放。 (2)线缆间的最小净距符合设计要求。 线缆与电力线最小净距 注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。

(3)布放电缆管道面积利用率: 注:线缆外径为5.6mm,截面积为:A=0.79D2=25mm2(4)电缆布放最大数量:

2、水平布线 水平布线系统主要包括从现场设备到中心主机的走线路由,水平配线系统的总体施工要求如下: (1)布线过程中缆线的施工应尽量避免扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤; (2)线路的走线要作好外观防护、防雨、防火、防鼠。户内使用线槽保护,户外线管保护。缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确; (3)缆线终接后,应有余量,水平配线系统在设备端预留的线长为30cm-80cm,管理配线端预留的线长为3-5m;各种端接设备应接触良好; 3、设备中心 (1)设备中心布线主要包括监控中心的走线路由,施工要求如下: (2)设备间应提供不少于一个220V、10A带保护接地的单相电源插座。 (3)设备工作台及控制箱安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm,安装位置应符合设计要求。 (4)各种设备安装符合有关规定的技术要求。 4、前端设备的安装 (1)一般要求 ①按安装图纸进行安装。 ②安装前应对所装设备通电检查。 ③安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2)摄像机的安装 ①安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像处于正常工作状态。 ②摄像机应牢固地安装在云台上或固定位置上,所留尾线长度以不影响摄像机为宜,尾线须加保护措施。 ③摄像机安装过程中尽可能避免逆光摄像。

消防设备电源监控系统

9.1 系统接线示意图 9.1.1中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*1.5mm2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 3.传输方式为RS485总线,图中以A/B表示,其电缆屏蔽层应与监控器的保护接地可靠连接。 4.每一种传感器通过拨码开关设定与监控器的通讯地址。 5.根据工程需要在通讯线上最远端传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W匹配电阻,提高通讯稳定性。 6.一般电源监控器有4个输出回路,每个回路最多可直接连接32个传感器。特殊情况下可扩展连接更多传感器。 9.1.2大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。 9.2 监控系统图 9.2.1消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图9.2.2排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图9.2.3消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 9.2.4消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图9.2.6楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

监控系统施工方案设计

(施工投标文件) 技 术 标 法定代表人或 委托代理人: 投标人: 日期:年月日

目录 一、施工部署、工程概况 二、施工准备工作计划 三、施工方案 四、施工进度保证措施 五、工程材料的进场计划 六、计划投入的主要施工机械设备表 七、劳动力使用计划 八、施工现场平面布置图 九、保证工程质量的技术措施 十、现场人员组织设置 十一、主要管理人员表 十二、安全保证技术措施 十三、文明施工措施 十四、冬雨季施工保障措施 十五、工程信息管理的手段及措施

一、施工部署及工程概况 1、工程管理目标 高速优质地完成本监控系统工程,能使甲方尽早投入使用,发挥本系统的作用,我公司非常重视该工程,将其列入我公司重点项目。 本工程质量目标:确保整个监控系统安装工程的优良等级。 2、工程概况 本方案有利于****10KV配电室供电系统的安全,稳定运行和故障处理,提高运行的可靠性、经济性;为配电室安全经济运行提供更可靠的保证。 增加ISA-300变电站监控系统,将前期3#4#配电室内继电保护装置每10台串成一串通过屏蔽双绞线延线缆沟接入远动工作站,远动工作站将串口103规约转换成网络103规约通过交换机与后台工作站完成通讯,站内一些公用信号点则通过公共测控装置完成对该点的遥测、遥信、遥控并通过交换机接入后台工作站,从而实现对3#4#配电室整个系统远程监视及控制。 *****10KV配电室高压配电柜自控单元采用长园深瑞保护装置,由于各生产厂家的保护装置技术单元专利技术限制,后期接入装备均采用长园深瑞的设备。 二、施工准备工作计划 1)进场和施工现场准备 1、按照消防要求,设置足够数量的消防设施。 2、安排施工用各种机具设备。 3、办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有 准备开工,按规范施工。 4、计划主材来源,对各种材料、半成品等材料征得建设方同意后,进行订货 合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货。 5、按施工组织设计要求,落实雨季施工的临时设施和技术保护措施。 6、按照施工组织设计要求,根据施工总平面图的布置,建立消防、保安等 组织机构和有关规章制度,布置安排好消防、保安等措施。 2)施工场外准备 1、根据图纸的要求和施工进度的安排,做好材料的加工和订货。 2、向建设单位提交开工申请报告。 3、根据工程的工程量、进度、确定工种人员数量。 3)技术准备 1、施工图熟悉、审查 (1)审查图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策: ( 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分

隧道电力监控系统安装施工方案方法

隧道电力监控系统安装施工方案方法 电力监控系统负责对全线电力系统和设备实施监控,监测系统运行状况、设备状况,确保系统正常运行;隧道照明控制、隧道通风控制根据隧道的运营状况完成对隧道照明、通风回路控制。照明和风机控制信号采集及传输由本合同承包人完成,上端信号处理及控制由交通监控承包人完成。 高压系统设有微机综合保护测控装置,对10kV进线、变压器出线、出线进行继电保护和运行测控。电力监控系统与微机保护测控装置进行通信实时监测各进线、出线的运行状态。 变电站设有400kV开关柜,主要有进线单元、出线单元、电容补偿单元组成。电力监控对这些单元分别设置相应的微机测控装置进行监控。 电力监控通过干变内部预先埋设的温度传感器和相应的智能温控仪对干变的温度信号、超温报警、变压器风机工作状态等变压器运行状态进行监测。 站内设有UPS(EPS),作为站内的二次设备电源和操作电源。UPS(EPS)带有智能通信接口,电力监控通过UPS(EPS)通信接口与UPS(EPS)通信,从而监测其运行状态,包括对出线电压、电池电压、电流、功率等实时量的监测。 UPS(EPS)出线设有配电柜,配电柜装设智能监控单元,监控各出线开关的分合状态。照明、风机低压出线回路的监控归入交通监控系统,供电照明系统提供开关信号、数据、开关状态等参数的采集及传输,交通监控系统实现对照明风机回路进行监控,控制隧道照明回路开关、风机起停、正反转。 根据电力监控系统的需求情况,电力监控子系统应建成为一个功能相对完善的电力自动化系统。电力监控子系统现分为三个层次:集控站层、通信系统层、电力监控终端设备层。 设备的安装和验收必须按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB504.4.254~59-96)、设计图及本技术规范的规定执行。采用其它国家和地区的施工及验交标准时,须经监理工程师批准。并提供试验方案、测试仪表,经监理工程师批准后进行现场测试,验交。变电所设施作为一个完整单元进行检测验交。 施工完毕后,提供以下图纸和说明文件 (a).系统的逻辑图和接线图 (b).每个部件的专用接线图

视频监控系统施工方案67271

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可

操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容

相关文档
相关文档 最新文档