绪论

一. 课程目标

二. 课程授课安排

三. 课程讲授的主要内容

四. 课程基本要求

五. 需注意的问题

一、课程目标

?课程性质:是一门涉及到政策法规、消防安全技术、电子通信及弱电线路等的跨学科综合性课程。主要讲述建筑消防系统的一般性质、规律和要求,它包括火灾起因和发展规律、建筑防火、火灾报警、防火减灾以及灭火系统设置等知识。

?学习目标:通过各种教学环节,使学生熟悉建筑消防系统的系统结构和工作原理,掌握进行建筑消防系统设计分析、安装和调试的基本理论和方法,掌握系统集成与基本安装工艺,形成一定的消防设计、建审和系统安装、调试与管理等工程实践能力。

二、课程的授课安排本课程采用两种形式组织教学:

? 教师课堂讲授

? 实验及专题工程实例报告

三. 教师课堂讲授的主要内容

(一)理论教学

第一章:建筑消防概论?

第二章:建筑消防系统的组成及应用

? 第三章:火灾探测器?

第四章:火灾报警控制器?

第五章:自动水灭火系统?

第六章:二氧化碳灭火系统?

第七章:防火与减灾系统?

第八章:建筑消防系统设计?

第九章:消防系统的安装调试和使用维护

三. 教师课堂讲授的主要内容

(二)实践教学(实验)序号项目内容和要求设备、器具

1 火灾自动报警与联动控制实验了解各类探测器的工作原理熟悉总线制火灾报警系统的接线熟悉编码及控制模块的作用及特点

掌握区域报警控制器的功能各类火灾探测器,手动报警按纽,区域报警控制器,电压表,感烟探测试验器,分励脱扣开关,手动编码器,应急灯,层号灯,感温探测试验器等

2 建筑消防系统集成与控制实验掌握防火阀及强切非消防电源的联动控制原理熟悉集中??区域报警系统的结构及原理熟悉防火卷帘门的二步降工作原理掌握消防电话系统的选择与布置集中报警控制器,区域报警控制器,各类火灾探测器,消防对讲系统,感烟试验器,分励脱扣开关,防火阀,防火卷帘门控制器及手动控制盒等

第一章建筑消防概论 2 2 0

第二章建筑消防系统的组成及应用2 2 0

第三章火灾探测器4 4 0

第四章火灾报警控制器 4 2 2

第五章自动水灭火系统 2 2 0

第六章二氧化碳灭火系统2 2 0

第七章防火与减灾系统 6 4 2

第八章建筑消防系统设计 4 4 0

第九章消防系统的安装调试和使用维护

2 2 0 总计28 24 4

第一章:建筑消防概论

1、知识点:

A. 建筑消防系统概述。包括建筑消防系统的一般性质、规律和要求。

B. 火灾起因和发展规律。

C. 建筑消防灭火介质及消防系统的发展。

2、重点:

A. 建筑消防系统灭火机理及工作方针。

B. 火灾形成规律,高层建筑火灾特点。

3、难点:火灾形成过程及规律。

第二章:建筑消防系统的组成及应用1 1、知识点:

A. 建筑消防系统构成及工作原理。

B.建筑消防系统供电。包括消防用电设备的供电系统设计及接地。

C.建筑消防系统布线。2 2、重点:

A. 建筑消防系统构成及设置原则。

B.消防用电设备的供电要求及接地措施。

C. 消防系统的布线要求及防火措施。

3 3、难点:不同防火等级建筑中建筑消防系统的构成。

第三章:火灾探测器

1、知识点:

A.火灾探测器的构造、分类及工作原理。

B.火灾探测器的使用与选择。

C.火灾探测器的布置与安装。

2、重点:

A.火灾探测器类型、灵敏度的选择及数量的确定方法。

B.火灾探测器的设置要求及安装做法。

3、难点:火灾探测器的选择与布置。第四章:火灾报警控制器1、知识点:

A.火灾报警控制器的功能、结构及工作原理。

B.火灾报警控制器的使用与选择。

C.火灾报警控制器的布线与安装。

2、重点:

A. 火灾报警控制器的功能。

B.集中、区域报警控制器的选用原则及布置特点。

3、难点:火灾报警控制器的使用与选择。

第五章:自动水灭火系统

1、知识点:

A、室内消火栓灭火系统构成及设计。

B. 室内喷洒水灭火系统构成及设计。

2、重点:

A. 室内消火栓灭火系统的控制及要求。

B. 室内喷洒水灭火系统的控制及要求。

3、难点:自动水灭火系统的电气控制设计及要求。

第六章:二氧化碳灭火系统

1、知识点:

A.二氧化碳灭火系统的构成与分类。

B.二氧化碳灭火系统的自动控制。

C.二氧化碳灭火系统设计。

2、重点:

A.二氧化碳灭火系统容器及设备的选择与布置。

B.二氧化碳灭火系统的控制及要求。

3、难点:二氧化碳灭火系统的电气控制设计及要求。第七章:防火与减灾系统

1、知识点:

A、防火门、防火卷帘及水幕系统。

B、防烟、排烟系统。

C、消防专用通讯系统。

D、火灾应急照明系统。

E、消防电梯。

2、重点:

A. 防火门、防火卷帘及水幕系统的设置原则及特点。

B.?防排烟设备选用、系统设计与调试验收。

C. 消防对讲分机的设置要求及系统设计。

D. 火灾应急照明系统的布置原则及设计要求。

3、难点:各防火与减灾系统的设计要求。

第八章:建筑消防系统设计

1、知识点:

A.建筑分类、火灾保护等级、范围的确定。

B.消防自动监控系统设计。

2、重点:

A.建筑防火等级及火灾保护等级分类特点及原则。

B.消防自动监控系统设计基本原则及步骤。

C.消防控制室的设置及联动控制要求

3、难点:建筑消防系统的联动控制要求及实现。第九章:消防系统的安装调试和使用维护

1、知识点:

A.消防系统安装的一般要求。

B.消防系统的调试开通。

C.消防系统的使用和维护。

2、重点:

A.消防系统安装完毕后,施工单位应提交的资料和文件。

B.消防系统的调试开通的一般程序。

C.消防系统的正式启用时,使用单位必须具备的文件资料。

D.消防系统定期检查的原则及方法。

3、难点:消防系统安装的工艺要求及内页资料整理。

1. 熟悉建筑消防系统的组成与发展规律,掌握建筑防火保护对象的等级划分和建筑消防系统的设置原则。

2. 熟悉火灾探测器和控制器的种类、工作原理与特点,熟练掌握火灾探测器和控制器的选择与设置要求。

3. 熟悉常用灭火系统的种类、工作原理和设计要求,掌握常用灭火系统的控制要求与方法。

4. 熟悉常用防火减灾系统的种类、工作原理和设计要求,掌握防火减灾系统的控制要求与方法。

5. 熟悉建筑消防系统的安装、调试和验收方法,熟练掌握消防设备的供电方法和消防控制室(中心)的设计。

6. 养成较强的自学能力,能查找资料、阅读建筑消防系统相关知识手册,可独立应用设计手册和参考资料进行建筑消防系统设计

7. 熟悉建筑消防系统工程设计、安装的技术规范规程,以及建筑消防系统设备的技术发展趋势,为进一步提高专业水平打好基础。五.课程基本要求

第一章建筑消防概论环境与设备工程系吴选忠主讲2005.9 ? 2006.1 第一节建筑消防系统

1.1 概述? 建筑火灾的危害性

1.火的出现火是人类赖以生存和发展的自然力→文明→灾害2.火灾的危害用火范围不断扩大→火灾发生频率随之增高→灾害程度不断加重? 火灾的预防与消灭

1.消防的基本方针预防为主,防消结合

2.消防管理消防效果在于人,在于对消防工作的重要性的认识,和人们对消防科学技术的掌握程度。

3、消防机理骨牌原理:从每一个环节入手1.2 消防法规

1、消防行政法规

(1)《中华人民共和国消防条例》

(2)《中华人民共和国消防条例实施细则》

(3)其他消防行政规定

2.消防技术法规

(1)《建筑设计防火规范》

(2)《高层民用建筑设计规范》

(4)《建筑物防雷设计规范》

(5)《自动喷淋灭火系统设计》

(6)《火灾自动报警系统设计规范》

1.3 建筑消防系统的发展?早期(雏形):人工发现火灾→组织人工灭火?中期(较为发达):仪器监视火情→由仪器发出火警信号→

用灭火器械灭火。?现代(自动化):自动监测现场→自动确认火灾并自动发出火灾报警信号→自动启动灭火设备→自动排烟,自动封闭火灾区,指挥灭火等。

第二节火灾形成过程2.1 火灾的形成原因

(一)火灾发生的三个条件1. 可燃物 2. 氧气或氧化剂 3. 可供燃烧的热源(引火源)

(二)火灾的起因

1.人为的造成火灾〈1〉吸烟引起的火灾〈2〉用火不当(包括蓄意纵火)

2.电器事故造成火灾〈1〉电器线路及设备产生发热、发火等故障〈2〉静电火花引起火灾

3.可燃气体发生爆炸造成火灾甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、硫化氢、煤气、汽油、苯及甲苯等可燃气体发生预混燃烧。

4.可燃固体燃烧火灾

〈1〉可燃固体在高温或明火作用下发生明火燃烧(表面燃烧)〈2〉可燃固体低温自燃(蒸发燃烧)

〈3〉易燃易爆化学物品因存放保管不当,产生分解,氧化而导致自然或爆炸,行成火灾(分解燃烧)

5.可燃液体燃烧造成火灾闪燃→爆炸(突沸)2.2 火灾形成过程(一)按燃烧过程分1.前期阶段超早期

〈1〉性质:阴燃

〈2〉机理:可燃物受各种起火因素作用而受热,产生热分解形成无焰燃烧。

〈3〉特点:火灾尚未形成,无明火,但有一定的烟及焦糊味,基本上末造成物质损失。

2.早期阶段〈1〉性质:熏燃

〈2〉机理:可燃物由于热分解产生可燃气体并蓄积热量,可燃物延燃面扩大,从无焰向有焰燃烧发展。〈3〉特点:火灾刚开始形成,焦糊味增浓,烟量增大开始出现明火,造成了较小的物质损失。3.中期阶段〈1〉性质:旺燃蔓延

〈2〉机理:大量可燃物被燃烧,火势迅猛发展到全面燃烧〈3〉特点:火灾已经形成并迅速扩大,旺火迅速增长,伴随高温,浓烟出现,造成了较大的物质损失。

4.晚期阶段

〈1〉性质:属熄灭阶段〈2〉机理:可燃物已经燃烧殆尽,热量大量外泻〈3〉特点:火灾已经扩散并进入熄灭,火灾温度开始下降,造成了一定损失。按燃烧过程分火灾发展曲线图 2.2 火灾形成过程(二)按火灾温度曲线分(详见P4-图1-1)

1.火灾初始阶段Ⅰ曲线AB段

〈1〉性质:相当于附图1中前期及早期阶段。〈2〉特点:房间内的温度不平衡,除局部燃烧点之外,其他各点温度均较低,燃烧面小,人员可从容疏散。

2.火灾发展阶段Ⅱ曲线BC段(1)性质:相当于附图1中中期阶段(2)特点: 可燃物延燃速度大增,温度迅速上升,直到最高温度点C

3.火灾熄灭阶段ⅢC点之后〈1〉性质:相当于附图1中的晚期阶段。〈2〉特点:室内可燃物殆尽、破坏,热量大量外泻,火灾温度开始下降。2.3 建筑的防火方式

〈一〉被动式防火:(在建筑工程设计中予以考虑)1. 概念:指利用建筑的防火设施进行防火。

2. 作用:尽量减少起火因数,防止烟、热气流及火的蔓延,确保人身安全。

3. 主要内容:〈1〉防火结构〈2〉防火分区〈3〉非燃性及阻燃性材质〈4〉疏散途径和避难区等

〈二〉主动式防火:1. 概念:指利用自动防火工程中的报警、防灾和灭火系统进行防火。2. 作用:3. 主要内容:〈1〉火灾报警〈2〉防排烟〈3〉引导疏散〈4〉初期灭火等 2.4 火灾发展规律与自动防火的结合

(一)第一道自动监视线1.在火灾初始阶段(含前期及早期)具有烟多、味浓、温度低、火焰小的特点,这些参数为早期预报火灾提供了重要的物质条件。2.初始阶段中的烟、味参数可作为烟味类探测器的报警依据。目前主要是用感烟探测器。3.作为火灾预警和火灾核实的信号。

(二)第二道自动监视线1.早期燃烧阶段除了烟、味加浓外,温度上升加快,可以启动差温探测器。2.早期或中期中当达到一定温度值(如70--90℃)时,可以启动定温探测器。3.作为控火及初期灭火的动作信号。第三节高层建筑火灾特点及消防要求 3.1 高层建筑火灾特点1、起火因数多材料、能源多样性2、火灾蔓延途径多(1)坚井多→烟囱效应(2)风力大→助燃(3)空调系统、电气系统的延燃3.疏散困难〈1〉垂直疏散距离远、时间长50层大楼,一般情况下疏散约需2小时11分钟,比烟气流动速度慢100多倍。同时人员易被烟熏死或迷失方向(烟毒是火灾中造成人员死亡(40%)的主要原因)。〈2〉人员集中,疏散设施少。〈3〉起火时,普通电梯不能做安全疏散用。a、电梯井易扩大火势b、电梯井内浓烟冲塞,不能保证安全。c、防止电气线路扩大火势,非消防用电应切断。〈4〉楼梯是高层建筑中唯一的疏散设施。若烟气闯入其间,后果不堪设想。4、扑救困难〈1〉登高困难,不易接近着火点〈2〉用水量大,供水困难。国产消防车供水高度不大于24m。〈3〉需要特种登高,排烟消防车辆和抢险、救生设备。国产云梯一般不超过23m,进口最高云梯车为56m,曲臂车为45.7m。3.2 高层建筑对消防系统的要求1、结构上要求安全可靠,功能齐全,灭火能力强,抗干扰性能好,且有主动、自动转换功能。2、控制与使用上要求灵敏度高,动作迅速准确。3、产品的质量高、寿命长、安全可靠、且便于维修与更换。第四节建筑消防用水及其他灭火介质4.1 水的灭火原理及应用一、水的灭火

原理〈一〉水的冷却作用1、物理作用:加热汽化、吸取大量的热2、化学作用:〈二〉水对氧(助燃剂)的稀释作用〈三〉水的冲击作用二、水灭火介质的应用1、消火栓灭火系统2、喷洒水灭火系统3、小幕水帘等系统4.2 其他灭火介质〈一〉泡沫灭火剂1、组成:发泡剂、泡沫稳定剂、降粘剂、抗动剂、助熔剂、防腐剂及水。2、用途:主要用于扑灭水溶性可燃液体及一般固体火灾。3、灭火原理:形成无数小气泡→覆盖在燃烧物表面→阻燃热辐射、冷却、阻隔空气→灭火。〈二〉干粉灭火剂1、用途:用以扑灭各种非水溶性和水溶性可燃易燃液体的火灾以及天然气和

液化石油气可燃气体的火灾。2、灭火原理:干粉喷出呈粉雾状→与火接触发生一系列化学作用→灭火。〈三〉二氧化碳灭火剂1、组成:液态CO2 2、用途:广泛应用于补救各种易燃液体火灾、电气火灾以及高层建筑中的重要设备、机房、电子计算机房、图书馆、珍藏库等发生的火灾。3、灭火原理:液态二氧化碳喷出→对火灾起窒息、冷却和降温作用→灭火。〈四〉卤代烷灭火剂1、组成:CF2CLBr(1211)、CF3Br(1301)、CF2 Br2(1202)、C2F4Br2(2402)2、用途:适合于扑救各种易燃液体火灾和电器设备火灾,而不使用与扑救活泼金属、金属氧化物及能在惰性介质中由自身供氧燃烧的物质的火灾。3、灭火原理:液态卤代烷喷出→抑制燃烧的化学过程→燃烧中断→灭火。

第二章建筑消防系统组成及应用主讲:吴选忠2005.9-2006.1 第一节建筑消防系统构成方案1.1 防火分类一、民用建筑的防

火分类P215 1、高层建筑〈1〉定义〈2〉分类:表24.1.4-1 2、低层建筑〈1〉定义〈2〉分类:表24.1.4-2 二、防火保护对象分类1、特级保护对象:超高层(建筑高度超过100m)2、一级保护对象:高层中的一类建筑3、二级保护对象:高层中的二类和低层中的一类建筑4、三级保护对象:低层中的二类建筑 1.2 建筑消防系统构成方案(一)自动监测、自动灭火的自动消防系统1、系统规模:高规模、高标准或中等规模、中等标准2、组成:〈1〉火灾自动报警系统〈2〉全部或几种主要灭火设备的联动灭火系统及连锁减灾子系统。3、适用对象及保护方式〈1〉特级保护对象:采用全面保护方式〈2〉一级保护对象:采用总体保护方式〈3〉二级保护对象:采用区域或总体保护方式(二)、自动监测、人工灭火的半自动化消防系统1、消防规模:低规模、低标准2、组成:火灾自动报警子系统+消火栓灭火子系统3、适用对象及保护方式三级保护对象:采用场所保护方式、重要的也可采用区域保护方式第二节建筑消防系统构成 2.1消防系统方块结构图消防系统结构组成及分类〈一〉方块结构图:包括自动报警(监测)子系统及自动灭火子系统1、自动报警控制器2、中控室火灾报警装置3、消防联锁系统4、联动装置5、灭火执行器6、灭火现场7、检测反馈装置8、现场火灾报警装置9、手动控制装置〈二〉监控系统分类1、单级自动监控系统2、多级自动监控系统2.2 建筑消防系统主要装置1 〈一〉火灾报警探测器1、自动探测器〈1〉用途:监测现场火情〈2〉工作机理:将现场火灾信息(烟、光、

温度)转换成电气信号送至报警控制器2、手动报警按纽〈1〉用途:发出火情信号〈2〉工作机理:以人工方式产生机械信号→

转换成电信号→送至报警控制器〈二〉火灾报警探测器1、用途:接收火灾探测器送来的火警信号,经过运算(逻辑运算)、处理后认定火灾,发出指令信号。2、工作机理:采集信号送入中央处理器→与数据库类比→确认火警→启动接口驱动程序→开启相关接口→

驱动相关设备3、基本功能〈1〉接收火警信号并确认〈2〉启

动火灾报警装置,如声、光报警等。〈3〉启动灭火联动装置,驱

动各灭火设备。〈4〉启动连锁减灾系统,驱动各减灾设备。〈5〉启动自动记录设备。 2.2 建筑消防系统主要装置2 〈三〉报警显示

装置1、组成:故障灯、故障蜂鸣器、火灾事故光字牌及火灾警铃等。2、分类:〈1〉预告报警显示〈2〉紧急报警显示3、用途:以声光向人们提示火灾与事故的发生。〈四〉灭火装置1、组成:灭火器械和灭火介质2、用途:灭火3、种类:〈1〉室内

消火栓灭火系统:由消防蓄水池、管路及室内消火栓等设备组成。〈2〉室内喷洒水灭火系统:由自动喷洒头、管路、控制装置及压力水源等组成。〈3〉水帘与小幕系统:由喷头、管路及控制阀等。〈4〉二氧化碳灭火器:由贮存二氧化碳的容器(钢瓶)、瓶头阀、管道、喷嘴、操作系统及其附属设备等组成。〈5〉卤代烷灭火器:由贮存卤代烷的钢瓶、启动阀、控制阀及喷头等。 2.2 建筑消防系统主

要装置3 〈五〉减灾装置1、用途:有效地防止火灾蔓延。2、

种类:(主要减灾装置):〈1〉防火门〈2〉防火卷帘门〈3〉

防排烟设备:通常由排烟风机、风管路、排烟口、防烟垂帘及控制阀等构成。〈4〉火灾事故广播网:负责发出火灾通知、命令、指挥人员安全疏散。主要由扩音机、扬声器及控制装置等构成。〈5〉应急照明灯:包括事故照明灯与疏散照明灯,通常采用白炽灯。〈6〉消防电话(消防对讲通讯系统)〈7〉消防电梯2.3 建筑消防系统构成模式1

〈一〉区域消防系统1、适用场所(对象):建筑规模小,控制设备(被保护对象)不多的建筑物。2、特点:〈1〉该系统保护对象仅为某一区域或某一局部范围〈2〉系统中只有一台区域报警器〈3〉系统具有独立处理火灾事故的能力,具有基本的火灾报警与联动控制系统,可实现楼层的纵向火灾报警及纵向联动控制。

〈二〉集中消防系统1、使用场所:建筑规模较大,保护对象少而分散,或被保护对象没有条件设置区域报警器的建筑物。2、特点:〈1〉系统报警和联动报警一般采用总线的方式〈2〉系统应设置消防控制室,集中报警控制器及其附属设备应安置在消防控制室内。

2.3 建筑消防系统构成模式2

〈三〉区域-集中消防系统1、适用场所:使用于规模较大,保护控制对象较多,有条件设置区域报警控制器且需要集中管理或控制的场所2、特点:〈1〉系统可实现按每个监控区域由区域报警控制器控制的横向联动灭火控制。〈2〉火灾报警是由各区域报警器实现,并由区域报警器纵向发送至集中报警器。〈3〉消防电话及

广播系统由总机控制各层分机及广播喇叭,实现按楼层或区域的纵向控制。

〈四〉控制中心消防系统1、适用场所:建筑规模大、需要集中管理的群体建筑及超高层建筑。2、特点:〈1〉系统能显示各消防控制室的总状态信号并负责总体灭火的联络与调度。〈2〉系统一般采用二级管理制度。 2.4 典型建筑消防系统

第三节建筑消防系统工作原理

3.1 消防系统工作原理及常用名词

一、工作原理:以现场探测器检测的火灾信号为系统反馈信号,以灭火设备的动作为输出,利用火灾报警控制器做延时判断,确认火灾后便立即发出系统控制信号。

二、常用名词

1、火灾报警控制探测器

2、火灾探测器

3、火灾正常状态

4、故障状态:故障报警的声警显示用蜂鸣器,光警显示用黄色信号灯。

5、火灾报警

〈1〉预告报警:指火灾刚处在“阴燃阶段”由报警装置发出的声、光报警。这种报警预示火灾可能发生,但不启动灭火设备和减灾设备。此时声警显示用变调喇叭声,光警显示用闪烁的红色信号灯。

〈2〉紧急报警:指火灾已经被确认的情况下,由报警装置发出的声,、光报警。必须给出启动灭火装置及减灾装置的控制信号。此时声警显示采用不间断火警铃,光警显示采用红色火警信号灯。

6、探测部位

7、部位号 3.2 常用术语

1、报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。

2、探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

3、保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积。4、安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。5、保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。

6、区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。

7、集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。8、控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、

区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。

3.3 微机自动监控系统

〈一〉微机监控系统构成

1、接口(GDP)部分:接收火灾探测器发送的火灾信号,经变换后通过传输系统送至微处理机进行运算(逻辑)处理;另一方面它又接收由微处理机发送的指令信号,经转变后向现场有关监控点的执行装置传递,使有关灭火设备动作。

2、传输部分:常指传送现场(探测器、灭火器)与微处理机之间的所有信息通道。3、中央处理器:CPU4、主控台及外围设备〈二〉微机监控系统应用1、总线制监控系统〈1〉构成:以火灾报警控制器为主机,采用单片微型计算机及其外围芯片构成多CPU的控制系统。以时间分割与频率分割相结合实现信号的总线传输。〈2〉特点:a、自动报警控制器与火灾探测器、联动装置及连锁装置之间的信号传输在两条线上进行。以时间分割与频率分割相结合方式传输。b、火灾探测器、手动报警按纽、声光报警装置及联动、连锁装置等都应根据具体地址进行相应的编码。c、系统巡检是由报警控制器先发码,在接收返回的地址与状态信号,并进行判断也处理。

2、智能化消防系统功能更加齐全、设备更加完善、技术更加先进。第四节建筑消防系统供电4.1 消防系统电源及负荷分类(一)电源种类

1、工作电源

2、备用电源(二)负荷种类1、一级负荷:一类建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、自动灭火装置、火灾自动报警系统、火灾应急照明和电动防火卷帘、门窗、阀门等消防用电设备。2、二级负荷:二类建筑的上述消防用电设备。4.2 供电电路〈一〉交流供电回路1、一级负荷:双电源供电(P26图2-12)2、二级负荷:双回路供电(P26图2-13)〈二〉直流供电回路采用直流蓄电池备用电源〈三〉消防系统备用蓄电池〈1〉蓄电池应能自动充电。充电电压应高于额定电压10%左右。〈2〉蓄电池应设有防止过充电设备。〈3〉蓄电池应设有自动与手动且易于稳定地进行均等充电的装置。〈4〉蓄电池输出线供电回路应设开关及过电流保护装置。〈5〉蓄电池输出的电压及电流应设电压表及电流表进行监视。4.3 消防系统供电1 (一)基本原则

1、供电应能保证连续不间断工作。

2、主、备供电电源,供电方式均应按我国消防法规规定设计。3、备用电源容量要足够。

4、消防系统中供电系统布线应满足有关规范、规定。

5、主要电源应能够保证在极短时间内完成可靠的切换启动。

(二)供电要求1、火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器专用蓄电池。当直流电源采用消防系统集中设

消防系统安装工程基础知识

一、消火栓给水系统 (一)室内消火栓给水系统的分类 室内消火栓给水系统是由消防给水管网,设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜,消防水池,消防水箱,增压设备等组成的固定式灭火系统。9层及9层以下的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑厂房、库房和单层公共建筑为低层建筑。低层建筑利用室外消防车从室外水源取水,直接扑灭室内火灾。 对于10层及10层以上的建筑、建筑高度为24m以上的其他民用和工业建筑为高层建筑。高层建筑室内消火栓给水系统是扑救高层建筑室内火灾的主要灭火设备之一。 根据室外消防给水系统提供的水量、水压及建筑物的高度、层数,室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种: 1、压水泵和水箱的室内消火栓给水系统 室外给水管网的水量、水压在任何时候均能满足室内最高、最远处消火栓的设计流量、压力要求。这种方式为独立的消火栓给水系统。 2、仅设水箱的室内消火栓给水系统 该系统适用于室外给水管网的流量能满足生活、生产、消防的用水量,但室外管网压力在1d中变化幅度较大。 3、设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。 4、区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统 区域集中是指某个区域内数幢建筑共用1套消防水池和消防水泵设备,各幢建筑内的消防管网由区域集中消防水泵房出水管引人并自成环状布置。 5、分区给水的室内消火栓给水系统 当建筑物的高度超过50m或消火栓处的静水压力超过800kPa时,考虑麻质水龙带和普压钢管的耐压强度,应采用分区供水的室内消火栓给水系统,即各区组成各自的消防给水系统。分区方式有并联分区和串联分区两种。 (二)室内消火栓给水系统主要设备 1、室内消火栓设备组成 室内消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成。 2、室内消火栓的设置 高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房、甲或乙类厂房的消火栓间距不应大于 30m;多层或单层建筑的消火栓间距不应大于 50m。消火栓的栓口应在地面上1.1m处。 (三)消防水泵接合器 在超过4层的厂房和库房,高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑内均应设置水泵接合器。 水泵接合器的形式有地上式、地下式和墙壁式3种。 (四)室外消火栓系统 室外消火栓按安装条件分为地上式和地下式。地上式消火栓大部分露出地面,易寻找和操作,但亦易冻结、易损坏,仅适用于气候温暖地区,地下式消火栓设置在消火栓井内,不易冻结和损坏,适用于气候寒冷地区,但不易寻找和操作。 消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5 m。 二、喷水灭火系统 (一)自动喷水灭火系统 根据使用要求和环境的不同,喷水火火系统可分为:湿式、干式及预作用式三种类型。喷水灭火设备按射流水雾的特点和用途,又可分成喷雾水冷却设备、喷雾水灭火设备和喷洒水灭火设备(亦称喷水灭火设

高层建筑消防电气系统的研究参考文本

高层建筑消防电气系统的研究参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑消防电气系统的研究参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、火灾自动报警系统 1、探测器 (1)报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产 品。 (2)不同生产厂家生产的探测器,虽经国家检测部门鉴 定,但实际使用时质量相差甚大,安装后不久即失效的情 况时有发生,故在产品选型时,除考察生产厂家的产品质 量外,更主要的是重视用户的质量反馈意见。 (3)对于标准层高的高层建筑,宜选用智能型探测器, 除保证其常规功能外,还应具有以下特点:①当环境条件 变化时,探测器能自动调整、保持恒定的灵敏度;②当探 测器被污染需要保养时,能自动显示在主机上;③每个探

测器的灵敏度,可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。 (4)离子感烟探测器在电离室内设有“镅241”的放射源,一般情况下是能满足国家卫生标准要求的,但当制造质量较差或废弃时对人体有一定的影响,故目前大多选用光电感烟探测器。 2、报警控制器 报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制(又名总线制)和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器(中继器)、集中报警器、通用报警器(前二者通用)3种。 以往的设计模式是:火灾探测器→n个区域报警器→集中报警器→联动控制装置。随着消防科技的发展,目前多线制与以往的设计模式已较少采用,而是一般采用总线

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/af4136410.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

消防系统安装方案

第一节消防系统安装方案 6.6 室内消防管道及设备安装 6.6.1 材料要求及连接方式 6.6.1.1 消火栓管道采用材质为焊接钢管;连接方式为焊接。阀门及拆卸部位采用法兰连接。 6.6.1.2 自动喷水灭火管道和水喷雾管道采用热镀锌钢管,加压泵出口至立管的管道采用厚壁镀锌钢管,工作压力为:高区2.0Mpa;低区1.6Mpa,DN<100mm 者螺纹连接;DN≥100mm 者采用沟槽柔性连接,沟槽式管接头的工作压力应与管道工作压力相匹配。 6.6.1.3 气体灭火系统管道采用厚壁高压无逢钢管,内外镀锌,镀锌法兰或沟槽连接。 6.6.1.4 镀锌钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏扣、丝扣不全、角度不准等现象。镀锌层表面均匀,无锈蚀、无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。特别是法兰盘要内外镀锌,镀锌层完整,水线均匀,不得有断裂、粘着污物等现象。 6.6.1.5 焊接钢管和无逢钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌碳素无缝钢管或加厚镀锌碳素钢管,内壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求。选择管材时,内部经受的压力应满足设计要求。 6.6.1.6 消防喷洒系统的报警阀、控制阀、水流指示器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全、铸 造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 6.6.1.7 喷头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有出厂合格证。 6.6.1.8 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱体开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 6.6.2 主要机具:套丝机、砂轮锯、断管器、台钻、手锯、手电钻、电动试压泵、压力表。 6.6.3 施工准备: 6.6.3.1 人员、机械、材料准备:根据施工组织设计的要求,尽快落实施工人员的组织情况,并有计划的分披进场;落实好需用的机械,做好机械检修工作;施工所用材料,要早做好定货工作保证施工的正常进行。 6.6.3.2 技术准备:正式施工前,对各参与施工的有关管理人员、技术人员和工人进行技术性交待,使参与施工的有关人员对施工对象有一个比较全面了解。 6.6.4 工艺流程: 6.6.4.1 吊架制作安装:本工程选用固定管卡支吊架,支吊架采用角钢或槽钢制作。 6.6.4.2 管道支吊架的制作必须按照施工图中的大样和给排水标准图集中的样图进行。 6.6.4.3 受力部件如膨胀螺栓的规格必须按照有关技术标准规定 6.6.4.4 管道支吊架的焊接按照金属结构焊接工艺,焊接厚度不得小于焊件最小厚度,不能

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

室内消防管道及设备安装

室内消防管道及设备安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1. 1 消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3 消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4 喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5  消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,

箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。2.2.2 套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。2.3 作业条件: 2.3.1 主体结构已验收,现场已清理干净。  2.3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。  2.3.3 设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。  2.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6  喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3 操作工艺  3.1 工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→ 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调

消防系统安装

消防系统安装 消防系统安装准备及材料要求 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工. (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证. (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证. 喷头安装 (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。 (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。 (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。报警阀组安装 (1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀

辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 (2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。 其它组件安装 (1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度以不应大于6m;当直径为20mm 时,其长充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。 (2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的

建筑消防系统四新技术

有关建筑消防系统四新技术的探讨 摘要:四新技术应用于建筑消防工程可使未来的建筑消防设施越来越智能化、现代化、高效化。本文重点介绍了建筑消防四新技术的发展与应用,随后着重从地方政府、相关单位及个人方面,论述采取什么样的措施可以实现四新技术的推广应用,并期望发表的浅薄意见对同行有借鉴作用。 关键词:建筑消防、四新技术、发展应用、灭火剂、灭火技术、措施 中图分类号:d631文献标识码: a 文章编号: 建筑消防作为建筑工程的一部分,肩负着火警预报、火灾扑救等要职,近年来,随着新技术、新产品、新材料、新工艺的不断涌现,建筑消防设施也日新月异,发生了翻天覆地的变化。 一、建筑消防四新技术的发展与应用 1、消防新技术、新工艺的发展 时代的进步和经济的繁荣,使得各种新型的消防技术、工艺得到了长远的发展并在建筑工程中广泛应用。首先,就拿自动喷水灭火技术来讲,已从以前旧式喷头发展到各种湿式、干式、雨淋、水幕等系列新产品及最新的自动喷水灭火系统和循环启闭自动喷水灭 火系统。其次,xqkz系列水力气控式空气增压给水设备,可实现停电后供给10min的消防用水,可确保高层建筑各层都保持所需压力和流量。再者,前几年我国建成了高层建筑火灾实验塔,进行了火灾烟气流动特性和防排烟实验,得出了:“楼梯间及前室正压送风

最佳安全压力分别为 40pa,30pa,前室内不设机械排烟系统和走道内的排烟口应远离疏散出口”等最佳结论,随即形成了新发展而来的正压送风机械排烟技术,更是给建筑消防带来诸多方便。最后,当今建筑消防控制中心普遍采用的火灾自动报警和消防联动系统,更是通过计算机总线通讯和软件编程,滤布完成报警与联动,实现了火灾自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、操作显示与计算机图象显示和防火档案管理等五大功能性现代自动消防控制体系。 2、新防火材料、防火配件、构件的发展 随着消防技术水平的提高,近年来不断涌现的各种新型防火材料、防火配件、构件也得到突飞猛进的发展,如:石膏建筑材料(纸面石膏板、石膏装饰板、纤维石膏板、膏砌块等石膏制品),岩棉制品(岩棉板、岩棉管壳等),防火卷帘(防火卷帘门、防火卷帘窗等),无机防火装饰板,以及用于通风空调系统的防火阀,排烟防火阀,挡烟垂壁等都为满足建筑工程消防系统的设计和施工提供了可行性方便。 3、新型灭火剂的发展 灭火剂的发展延续了很多功能,比如特种灭火剂:有专用扑救建筑内部烹调油火或脂肪火的湿式化学灭火剂,以及美国开发的“a 类泡沫灭火剂”和压缩空气泡沫灭火系统、中国天津消防科研所研制的ysp型a类泡沫灭火剂以及能够扑灭a、b、d类火的“冷火”灭火剂,也已引进我国消防产品领域,得到广泛应用。还有洁净气体替代的传统灭火剂:传统卤代烷灭火剂,随着它的使用人们发现

室内消防喷淋系统安装施工工艺.

室内消防喷淋系统安装施工工艺

1.适用范围 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的民用及一般工业建筑消防喷淋系统管道安装工程。 2.施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1消防喷淋部分材料的采购和验收 2.1.1.1消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水 流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,应为国家 消防产品质量监督检测中心检测合格的产品,具有材料合格证和质量证明书,否则不准进入施工现场。 2.1.1.2管材、管件的外观检验,应符合下列要求: ⑴表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;

⑵镀锌钢管内外表面的镀锌层完整,不得有镀锌层脱落、锈蚀现象; ⑶法兰密封面应完整光洁,不提有毛刺及径向沟槽。 2.1.1.3喷头的检验应符合下列要求: ⑴喷头的型号、规格应符合设计要求; ⑵喷头的商标、型号、公称动作温度,制造厂及生产年月等标 志齐全; ⑶喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; ⑷喷头螺纹密封面应完整、光滑、不得有伤痕、毛刺,缺丝或 断丝的现象; 2.2 主要工机具: 2.2.1 套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2 套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工现场已安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。 2.3.2 配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽。稳栽各种型钢托、吊卡架及预埋套管。 2.3.3 在进行管道等各项预制前要根据施工图纸及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全, 运到现场。 2.3.4 主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.5管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地 面标高、内隔墙位置线等。 2.3.6安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

消防电系统施工方案

********************************************消防工程项目 消防电系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: **************有限公司

目录 第一章项目概述 (3) 第二章施工总体进度计划及保障措施 (4) 第三章质量保证方案及措施 (7) 第四章主要分项工程施工方案要点和技术措施 (22) 第五章现场安全防护、文明施工和环保控制措施 (35) 第六章现场组织管理机构 (49) 第七章用户服务方案 (52) 附表一:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (55)

第一章项目概述 一、工程概况 1、工程名称:**********************项目; 2、建设单位:*********************公司; 3、建设地点: 4、建设用地:**平方米。工程总建筑面积**平方米;地上总面积建设规模**平方米;地下总建筑规模**平方米。其中;*#住宅建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米。*#车库建筑面积;** 5、工期要求:总工期: *** 个日历天 6、质量要求:合格。 7、工程内容:甲方提供的施工图及施工界面中包含的所有内容。 二、施工范围: 本次施工内容包括: 其中消防报警及联动控制系统包括: 1)报警探测:烟感、温感、手动报警、消火栓按钮、气体灭火;消防设备运行状态信号。 (2)消防专用电话,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (3)消防广播,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (4)联动控制:防火卷帘门、消火栓系统、喷洒泵系统、气体灭火系统、声光报警器、切断非消防电源、启动应急照明回路、消防广播处于工作状态、门禁系统联动(门解锁)、电梯等。 (5)电气火灾监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号线敷设,整个系统调试的工作。) (6)消防设备电源监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号

最新技术交底(消防弱电系统安装)

交底内容: 一、施工前准备: ⑴在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ⑵安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ⑴工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 ⑶管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 ⑷穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 ⑸不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 ⑹导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 ⑺不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 ⑻管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 ⑼管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。 ⑽火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 ⑾外围设备及主机外接线预留长度: ①探测器底座外接导线预留长度不小于15cm; ②手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm; ③进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。 ⑿线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

建筑消防联动系统电气维护及管理

建筑消防联动系统电气维护及管理 由于电气火灾具有很强的突发性,建筑消防电气系统需要随时做 好准备工作,以便在发生灾害时能够迅速发挥职能,以利于消防工作的开展。实际上,很多建筑的消防电气系统在长时间内都保持着准备状态下的运行,一些线路或设备就会逐渐老化或失去应有的作用,一旦建筑发生火灾,消防电气系统就失去了作用。为此,必须加强建筑消防电气的维护与管理。在日常的维护管理工作中,一般需要做到以下几点: 1.感烟、感温探测器的清洗。在建筑刚开始发生火灾时,火灾 探测器能够将探测到火灾信息数据及时的传输给火灾报警主机,主机发出声光报警信号并联动消防设施,所以保证探测器的正常工作是至关重要的。可以将探测器定期送到专业清洗厂家定期进行彻底检修。 2.火灾报警控制器的清洁、安全供电。火灾报警控制器在长期 使用过程中,会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,所以 定期清洁报警控制器是十分必要的。 3.探测器感烟功能测试。在大型建筑物中探测器数量较多,探测器的测试一般采用抽测方式,抽测应注意对测试过的探测器做地址记 录,以免在下期测试中重复测试同一个点。测试中应核对探测器的 地址与现场布置位置是否相符,以保证报警准确无误

4.防、排烟系统检查与功能测试。防、排烟系统由排烟阀、防火阀、风道、消防风机组成,正压送风是阻止烟气进入疏散区域,而排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。 5.消防水系统的功能测试。通过末端放水测试水流指示器,消火栓启泵按钮也分期应逐一进行测试,同时核对报警地址与现场布置位置是否相符。以每一年全部测试一遍为佳。消防自动喷水灭火系统应始终处于自动控制状态,并每月对湿式报警阀进行试水实验,检查水力警铃是否报警,稳压泵是否正常稳压。

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案 1 工程特性 1.1 消防供水系统 消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV 细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。 1.2 机电设备消防系统 机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。 发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。 主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。 SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。 500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。 2 工程量 消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。 2

建筑消防教学大纲

《建筑消防工程》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称(中英文):建筑消防工程(Building Fire Protection Engineering)课程号: 30509120 课程类别:选修课 学时:32学分:2 二、教学目的及要求 建筑消防关系到建筑物内人员的生命和财产的防火安全,事关重大,尤其是高层建筑。建筑消防内容涉及到建筑学、结构、给排水、暖通空调、电气等多个不同的专业门类,内容广泛,在工程设计和建设中,需要各个专业相互密切配合。为使学生对建筑消防技术有一个全面的了解和掌握,特开设本课程。通过本课程的学习,学生应了解和掌握消防基础知识和建筑消防各个子系统(建筑防火、消防给水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等)的主要工程内容、技术手段、设计要求以及基本的设计参数。 三、教学内容 第一章消防基础知识3学时 第一节燃烧原理 第二节可燃物的燃烧特点及燃烧产物 第三节火灾 第四节建筑消防系统及消防方针 本章的重点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点和火灾的发生发展过程,难点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点。 第二章建筑防火6学时 第一节建筑总平面防火 第二节建筑防火分区 第三节安全疏散设计 第四节建筑耐火设计 本章的重点是建筑总平面防火、建筑防火分区、安全疏散设计的消防措施内容要求,难点是如何把这些内容要求和实际工程结合起来。 第三章消火栓及自动喷水灭火系统6学时 第一节消火栓给水系统 第二节消火栓系统用水量 第三节消火栓的布置 第四节消火栓系统的水力计算 第五节消火栓给水系统的供水设施 第六节消火栓给水系统的超压和水锤 第七节自动喷水灭火系统

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案 1 工程特性 1.1 消防供水系统 消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV 细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。 1.2 机电设备消防系统 机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。 发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。 主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。 SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。 500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。 2 工程量 消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。

3、编制依据 3.1 依据GE设计施工图纸、华东院设计施工图纸及厂家提供的技术资料。 3.2 依据机电设备安装合同技术条款要求。 3.3 由于GE对机电消防设备安装没有提供现场安装作业指导书,因此在编制机电消防系统设备安装方案时主要参照施工图纸要求和遵循以下标准和规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收及规范》GB50236-98 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-90 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 《自动喷水灭火系统施工验收及规范》GB50261 GE 《ASME焊接规范》 4、消防系统设备安装施工方案 4.1 施工准备 4.1.1 根据施工图纸,编制详细的安装计划和安装措施。经审批后,根据审批准的安装计划和措施进行备料工作;

消防电系统施工方案

消防电系统施工方案 (包括火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统以及消防电话系统) 1.设备及主材的选型 设备及主材的选型严格遵循下列原则 (1)严格按照业主对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其它材料。 (2)设备材料订货前,严格按照程序向业主、监理提供技术资料及供货依据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 2.施工技术准备 本工程深化设计图纸在经设计部门审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理。图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决。在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3.现场施工条件 (1)按总包方提供现场临电电源在施工现场周围设置电源箱,来满足现场施工用电的要求。 (2)总包方提供现场临水的水源在建筑物的周围,可以满足施工用水要求。(3)通过总包方申请架设临时电话线路供现场管理人员使用。 4.施工工艺 (1)施工工艺流程(详见附图6) (2)材料、设备进场检验 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 1)施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审 批。 2)材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品

建筑消防系统安装监理细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建筑消防系统安装监理细 则正式版

建筑消防系统安装监理细则正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅,地下负一层为商业,负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2,其中地上274630 m2,地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作,确保工程施工质量,特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池,其中3小时室内消

火栓系统用水量(40L/S),储存于地下室消防水池,有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池,有效容积为612m3。屋面设消防水箱,储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个,设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱,内带DN65龙带长25米,喷枪口径 DN19及消防卷盘。箱体下部配MF/ABC5磷

相关文档