文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试试卷(4配电专业)

安规考试试卷(4配电专业)

安规考试试卷(4配电专业)
安规考试试卷(4配电专业)

《安规》周考试卷4

(配电专业)

单位:姓名:成绩:

一、判断改错题(正确的打“√”,错误的打“×”,每道题1分,共24分。将判断为错误题的正确答案写在原题下方,必须要判断和改正全部正确方可得分。)

1.链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的10%时,禁止使用。( )

2.钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少10%或更多者应报废。( )

3.安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。( )

4.绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘.若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。( )

5.在雷电情况下测量高压设备的绝缘电阻时,应戴绝缘手套。( )

6.若必须带电移动电缆接头,施工人员应在专人统一指挥下,平正移动。( )

7. 机具在运行中不得进行检修或调整。( )

8.带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开相线(火线)( )

9.在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧短路。( )

10.机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验.禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。( )

11.当高压电缆有接地时,禁止用钳形电流表测量电缆电流。( )

12.雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。( )

13.电容型验电器的工频耐压试验周期为一年。( )

14.绝缘罩、绝缘手套的耐压试验周期为半年。( )

15.一级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。( )

16.对在用起重设备,应定期进行常规性检查,并做好记录。( )

17.在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。( )

18.高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋:邻近带电线路作业的,要使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。( )

19.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。( )

20.绞磨作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过( )

21.试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌.( )

22.作业人员作业过程中,应随时检查安主带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。( )

23.若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,必须在并网点的电网侧装设接地线,防止反送电。( )

24.人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。( )

二、简答题(共20分,每题2分。)

1.梯子的支柱应能承受哪些重量?

2.安全带在使用时应如何悬挂?

3.起吊重物前工作负责人应做哪些检查?

4.对二级动火工作票的签发、审核和批准有何要求?

5.机具哪些装置应完好?

6.安全工器具使用前的外观检查有哪些内容?

7.施工机具和安全工器具的保管要求有哪些?

8.施工机具的检查、维护和保养有何要求?

9.简述电缆通道非开挖施工的安全措施。

10.采用以旧线带新线的方式施工有何要求?

三、问答题(共28分,每题4分。)

1.进行遥控操作,如何通过间接方法判断设备位置?

2.根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

3.工作负责人的安全责任有哪些?

4.高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

5.高处作业如何防止落物伤人??

6.带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强送电?

7.带电断、接低压导线有哪些安全要求?

四、案例分析(共28分,每题4分。)

1. x日,x高试班在x 220kV变电站进行新建2386线开关均压电容电容量试验,工作负责人为高试班班长郑xx。现场分工为王xx负责加压测试,周xx负责记录数据,郑xx负责拆、接高压侧试验引线。8时55分,从B相开始试验。9时30分左右,做A相开关线路侧第二只均压包容试验,王xx加压记录下数据后,未呼唱试验结束,也未告知其他人员想再复测一下数据,又按下了仪器上的自动加压按钮,而

此时郑xx自认为试验已完成,就擅自去拆试验引线,导致触电。郑xx随后瘫倒,17时35分经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。

试分析该起事件中的违章行为。

2. 2005年8月2日,x省xx电力承装综合公司外线班根据工作计划安排,在xx城关环城西路10kV南开842线进行立杆作业。吊车由现场工作负责人林x指挥。林x于2日前参加了起重设备指挥人员专业技术培训,第一次指挥电杆组立。在电杆起吊过程中,恰逢一辆私家车从吊车旁边经过,林x赶紧指挥吊车人员停止电杆的起吊,停止起吊后电杆晃动剧烈,起吊所用钢丝绳松脱后砸向吊车驾驶室,正在驾驶室内休息的工作班成员谢x被重伤,经医院抢救5个小时方才脱离生命危险。

试分析该起事件中的违章行为。

3. 2012年6月15日,xx电业局xx农电局,作业人员张xx为消除设备隐患,向抄表班班长张xx提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长张XX又以电话方式通知作业人员张xx,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张xx在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领xx供电所农村电工李xx和秦xx二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张xx用10kV缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李xx将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行

了登台作业。10时45分,作业人员张xx在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),但因伤势过重,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。

4. 2012年8月25日上午,xx供电公司集体企业下属送电分公司110kV高铜线改造工程项目部经理郑xx与xx具供电公司xx供电所所长黄xx电话联系10kV青和线史桥支线配合停电事宜。黄xx在无该线路停电计划的情况下,经郑xx再三交涉,安排何xx负责此项任务。下午,安排了青云供电所高压班班长何xx、工作负责人姚xx(死者)与郑XX一同到10kV青和线史桥支线现场进行勘察,何XX因第二天要参加安全知识培训,在现场与姚XX交待,要求其与供电所许可人叶xx联系明天一起去操作,开好票、做好安措,配合做好停电工作。当晚,何xx把操作任务交给工作负责人姚xx,并将手填的操作票交给姚xx。26日5时40分左右,郑xx到青云供电所用汽车送姚XX到10kV青和线史桥支线1号杆附近马路边,大概离事故现场100m 处,因早上露水大,郑xx坐在车内,姚xx一人带上绝缘操作杆、安全带和安全帽独自去操作。5时48分,姚XX对10kV青和线史桥支线停电,在10kV青和线002号开关还未断开情况下,带负荷拉开10kV青和线史桥支线1号杆FK015号刀闸(GW9-10/400,单极刀闸)。拉开A相刀闸时,产生弧光导致A相绝缘子(靠电源侧动触头处)击穿通过电杆单相接地,在杆上操作的姚xx从约2m高处赶紧下杆,下地时造成触电死亡。

试分析该起事件中的违章行为。

5. 2011年10月15日,xx供电公司xx供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为白支9号杆至老偏支8号杆,工作内容为更换耐张杆4基(白支9、17号,老偏支1、4号)、直线杆2基(白支10、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘xx提前编写《配电安规撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹xx审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马xx带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16号和17号电杆;第二组由运行班长茹xx带队(共10人),工作任务是更换老偏支l号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘xx签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马xx7时18分开工。7时20分,马xx带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m杆更换为12m杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马xx决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马xx指定赵xx担任9号杆工作的临时负责人,安排赵xx、马xx(农电工)“完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵xx和马xx将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵xx安排马xx 到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分,赵xx完成新拉线棒安装后,在没有监护的清况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵xx将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵xx被电杆压在下方,后经医院抢救无效后死亡。

试分析该起事件中的违章行为。

6. 2010年10月13日下午,xx供电公司宋庄供电所运行人员向带电班班长王xx报危急缺陷:10kV平疃线34支10号杆中相立铁因紧固螺母脱落,螺栓脱出,中

相立铁和绝缘子及导线向东边相倾斜,中相绝缘子搭在东边相绝缘子上,中相绝缘子瓷裙损坏,中相导线距离东边相导线约为20cm。带电班班长安排次日带电消缺。14日9时40分,工作负责人李xx带领带电作业人员樊x、刘x、陈xx和赵xx到达现场处理设备缺陷。到达现场后,工作负责人针对现场工作环境和设备缺陷状况,拟定了施工方案和作业步骤:第一步由陈xx在主绝缘斗内用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,确保中相导线与东边相导线满足实施绝缘遮蔽的工作间距,并由樊x在副绝缘斗内对中相导线放电线夹做绝缘遮蔽。第二步由陈xx用绝缘杆推正导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,协助樊x进行立铁螺栓的对孔、安装、紧固。第三步由陈xx对东边相的放电线夹做绝缘防护工作后,由樊x更换中相绝缘子。随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈xx、樊x穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈xx用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊x对中相导线放电线夹做绝缘防护后,陈xx继续用绝缘杆推动导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,樊x安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分,樊x在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,戴绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。

7. 2006年6月30日,xx供电局xx供电分局装表计量班、线路检修班在xx县兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压4号杆T接兴隆一组支线1~9号杆、兴隆四组分支线5一1号至5一4号杆架空低压线路改造工作。6时10分左右,在工作负责人李x的监护下,分局装表计量班工作班成员汪x带电开断了支线1号杆处临时连接的A相和零线,并用黑色绝缘胶布将线头包好圈固在支线1号杆上。6时30分,线路检修班人员到达现场后,装表计量班工作负责人李x与线路检修班工

作负责人黄x作了工作交接,随后由线路检修班负责兴隆一组支线1~9号杆旧导线的拆除和新导线的架设工作。工作开始后,钟xx上支线1号杆,再次将带电的绝缘导线端头用白色的绝缘胶带进行了包扎,随后开始了换线的相关工作。首先用原单相旧导线中的一根导线来牵渡新导线的A、C两相(两根边线)。9时40分,因雷阵雨工作间断。10时45分复工后将A、C相安装好。10时50分,线路检修班再次用另一根旧导线牵渡B相和零线新导线(中间两根)。在牵渡过程中天又下起了大雨,但这次施工没有因雨间断。11时40分,当B相和零线两根导线拖放至支线7~8号杆时,由于在复工后不久钟xx擅自下了支线1号杆,加之该组小组负责人徐x擅自离开其负责的岗位,以致未能发现钟xx擅自离杆的行为,致使支线1号杆处,正在施放的B相新导线与支线1号杆上开断并包扎好的对目带电绝缘铜芯线发生摩擦,使A 相带电绝缘导线绝缘层被磨破,与正在施放的B相导线线芯接触使之带电,另一根新施放的零线又通过横担等导体与B相导通,故而同时带电,导致正在支线7~8号杆之间拉线的施工人员和支线1号杆附近线盘处送线的施工人员触电,造成5人死亡,10人受轻伤。

试分析该起事件中的违章行为。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2018年配电安规题库

2018年配电安规题库 一、单选题 1. 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的(C) A.管理要求 B.岗位职责 C.安全要求 D.行为规 2.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中(A)的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 3.双重称号即(B)。 A.线路名称和称号 B.线路名称和位置称号 C.编号和位置称号 D.编号和称号 4.为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(C),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 5.作业现场的(D)等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 6.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及(A)。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 7.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 8.现场勘察由工作票签发人或(B)组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.生产管理人员 D.工作许可人 9.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用(D)工作票。 A.电力电缆第二种 B.电力线路第一种 C.电力线路第二种 D.带电作业 A.使用第一种工作票 B.使用第二种工作票 C.使用带电作业票 D.按口头或命令执行 10.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(C),字迹应清楚。 A.修正液修改 B.附纸修改 C.规的符号 D.备注修改 11.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应(B)交给工作负责人。 A.工作时 B.提前 C.开工前 D.许可时

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

《安规》配电题库

《国网安全工作规程(配电部分)》题库 一、填空题:共计138道 1.作业人员具备必要的安全生产知识,学会,特别要学会。 答案:紧急救护法、触电急救) 2.作业人员接受相应的和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部 分,经后上岗。 答案:安全生产知识教育、考试合格) 3.进入作业现场应正确佩戴,现场作业人员穿、绝缘鞋。答案:安全帽、全棉长袖工作服) 4.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过后,方可下现场参 加指定的工作,并且不得。答案:安全生产知识教育、单独工作) 5.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,有。 答案:明显断开点) 6.作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的应合格、齐备。 答案:安全设施、劳动防护用品) 7.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:急救箱) 8.现场勘察应查看检修(施工)作业需要、保留的带电部位、装设接地线的位置、、交叉跨越、多电源、自备电 源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。答案:停电的范围、邻近线路) 9.不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。可使用一张。答案:配电第一种工作票) 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作可使用一张。 答案:配电第二种工作票) 11.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和,告知危险点,并履行 手续,方可下达开始工作的命令。答案:现场安全措施、签名确认) 12.工作票签发人、工作负责人对有、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应,并确定其监护的人员和工 作范围。 答案:触电危险、增设专责监护人) 13.多小组工作,工作负责人应在得到工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:所有小组负责 人) 14.配电线路和设备停电检修,接地前,应使用的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 答案:相应电压等级) 13.作业人员应在接地线的作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。答案:保护范围内) 14.巡视工作应由有的人员担任。单独巡视人员应经工区批准并公布。 答案:配电工作经验) 15.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止。 (答案:巡视灾害现场) 16.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点以外,室外人员应距离故 障点以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。答案:(4m、8m) 17.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,处理前应防止人员,以免跨步电 压伤人。答案:(接近接地或断线地点) 18.无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应,并保持表3-1规定的安 全距离。答案:(有人监护) 19.倒闸操作有就地操作和两种方式。答案:(遥控操作) 20.若有可靠的确认和,可实行远方单人操作。答案:(自动记录手段) 21.操作的设备应具有明显的标志,包括名称、编号、、旋转方向、的指示及设备相色等。答案:(分合指示、切 换位置) 22.倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人后执行。答案:(复诵无误后) 23.倒闸操作发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令 应,低压指令应做好记录。答案:(录音并做好记录) 24.操作票票面上的时间、地点、、杆号(位置)、设备双重名称、等关键字不得涂改。答案:(线路名称、动词) 25.倒闸操作中,任何人不得随意解除。答案:(闭锁装置)

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

新版配电安规5道工作票

10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺 (1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 其他事项”内填写:由工作负责人宋xx 提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。 10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线 (1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。 荟阳路公变(箱变)低压配电盘出线开关更换 (1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。(2)“工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。 充州路01号公变增容 (1)前4栏: 1)工作班成员应填写全部人员姓名。2)工作地点和工作

内容填写不准确,“工作地点或设备”栏应填写:I0kV西二线11号杆后究州路01号公变,工作内容应填写:01号公变增容,原400kVA箱变更换为630kVA箱变。(2)“安全措施”栏5. 1、5. 2栏:1)拉开110kV滕家变电站I0kV西二线11号杆01开关及01-1刀闸,在l0kV西二线11号杆01开关引线上装设接地线一组,改为:拉开110kV滕家变电站I0kV 西二线ll号杆01开关01-1刀闸,在I0kV西二线11号杆01-1刀闸下户电缆侧装设接地线一组。2)在110kV滕家变电站l0kV西二线11号杆01-1刀闸上悬挂“禁止台闸,有人工作巴”标示牌,改为:在110kV 滕家变电站I0kV西二线11号杆01-1刀闸操作处昌挂“禁止台闸,线路有人工作l”标示牌。3)本YBP-12变压器为箱变,相当于配电室与变压器及进出线开关等为一个整体,增吝时整体更换,故拉开箱变内开关、装设接地线及台上90-D3接地刀闸不能满足工作要求,措施应为:在箱变的三路400V分支线路1号杆上装设接地线各一组,I0kV进户电缆引线上装设接地线一组。(3)“安全措施”栏的、栏:1)工作票签发人签名和工作负责人签名位置错误,工作票签发人应为徐xx,工作负责人应为秦xx。2)“其他安全措施和主意事项”内吝值写的过干宽泛,可操作性较差,应按现场实际明确,并增加“在此工作l”标示牌。(4)12. 1栏:接地线数里错误,实际应为4组。(5) 栏:专盖监护人来计算在工作班成员内,应在工作班成员中增加“李xx}},工作班成员人数为“7人”。 【 10kV昭国北线01一17号杆LGf-120裸铝导线更换为JHYGLJ-240绝缘导线

2020年安全规程题库及答案(配电部分)

范文 2020年安全规程题库及答案(配电部分) 1/ 10

2020 年安全规程题库及答案(配电部分)单选题【单选题】1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A. 培训 B. 口试 C. 考试 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.3 【单选题】2.()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.2 【单选题】3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A. 许可 B. 负责 C. 签发 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.8 【单选题】4.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.4 【单选题】5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 -查看答案 A 见《配电安规》4.5.11 【单选题】6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经()批准的人员担任。 A. 工区(车间) 3/ 10

B. 单位 C. 上级单位 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.2 【单选题】7.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.5 【单选题】8.()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 -查看答案 C 见《配电安规》 1.6 【单选题】9.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A. 绝缘护套 B. 护套

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电力安规考试题答案

电力安全工作规程(线路部分)试题(班组级) 姓名:得分: 一、单选题(10题) 1、作业现场的生产条件和( A )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动 防护用品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 2、工作人员的劳动防护用品应合格( B )。 A、可靠 B、齐备 C、配套 3、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( A )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 4、作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( B )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 5、进行电力线路施工作业或( C)认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检 修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 6、在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用( B ) A、带电作业工作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 7、在部分停电的设备上工作,填用( A ) A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。 8、在事故应急抢修时,应( B )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 9、下列什么工作应按口头或电话命令执行?( A ) A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 10、工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( A)做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人 二、多选题(10) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD )支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不牢固的 2、禁止工作人员穿越未(ACD)的绝缘导线进行工作。 A、停电 B、挂标示牌 C、接地 D、采取隔离措施 E、验电 3、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会( BC)。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 4、参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:( ABC) A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 5、作业人员的基本条件之一:具备必要的(BD),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是( ABC) A、先验低压、后验高压 B、先验下层、后验上层

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

新版配电安规5道工作票

2016年新版配电安规5道 工作票 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺 (1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 12.2其他事项”内填写:由工作负责人宋xx提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。 10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线 (1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"5.2工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。 荟阳路公变(箱变)0.4kv低压配电盘出线开关更换 (1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。(2)“5.1工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。 充州路01号公变增容

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

相关文档