**海尔多联机方案书

目录第一部分方案设计说明 2 第二部分企业介绍9 第三部分海尔海尔SA系列多联机介绍13 一室外机组特点13 二室内机组特点20 2.1超薄型风管机21 2.2低静压风管机22 2.3中静压风管机23 2.4高静压风管机24 2.5两面出风嵌入机25 2.6四面出风嵌入机26 2.7吊落机27 2.8壁挂机28 2.9新风处理机29 三控制系统介绍30 第四部分售后服务承诺34第一部分方案设计说明本建筑物为中国银行项目,结合用户的需求和建筑物的实际情况,为减少室外机个数以减少安装占地面积和运转费用,同时保证用户使用效果,本方案采用海尔SA 系列多联中央空调;

室内机采用四机出风嵌入机及低静压风管机,安装在吊顶内,不占用宝贵的居住空间,并与装修配合,美观实用。

每个房间的空调不一定同时使用,用户可根据房间是否使用自由开关室内机,从而改变整个系统制冷剂的运转状况,室外机会自动感知并自动调节输出功率。达到真正节能的目的;

即使要求所有空调全部运转,由于室外机采用变频技术,可以额外输出冷量,不影响其额定制冷量,故采用该空调能

更有效地节省能耗,更加经济。

本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下:

负荷计算:该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷负荷。

整栋大楼的装机容量为:总的室外机制冷量为188*KW,总的室内机制冷量为200KW,总的内外机配比为1:1.06,保证设备在任何的同时使用频率下均能达到良好的使用效果。一、项目概况1)基本情况项目名称中国银行工程用途办公层数 4 套数 4 空调面积1350 空调要求舒适性空调2)用户要求空调使用情况为所有室内机不同时开启。

二、设计依据1、国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》《通风与空调工程施工质量验收规范》《高层民用建筑设计防火规范》三、设计参数1) 室外计算参数(某地区气象参数,可根据实际修改) 位置:北纬35025’,东经115043’,海拔76米夏季冬季空调室外计算干球温度34.8℃空调室外计算干球温度-9℃空调室外计算湿球温度27.8℃采暖计算干球温度:-6℃空调计算日平均温度:30.3℃通风计算干球温度:-2℃通风计算干球温度:31℃平均风速:2.4m/s 平均风速:2.8m/s 最热月月平均相对湿度:

67%最热月月平均相对湿度:79%主导风向: N 主导风向: S 大气压:100.6KPa 大气压:997.2KPa 2)室内设计参数(可根据实际情况进行修改) 房间名称室内温度相对湿度新风量室内噪音标准夏季冬季夏季冬季大堂27 16 50~60 40~50 20 40~50 舞台26~28 18 50~60 40~50 20 40~55 休息室25~27 18 50~60 40~50 50 35~40 餐饮包厢25~27 18 60~65 40~50 20 40~55 会议室25~27 18 55~65 40~50 30 35~40 办公室25~27 20 55~65 40~50 30 40~50 商场25~27 18 55~65 40~50 20 40~50 宾馆25~27 20 55~65 40~50 30 35~40 图书馆25~27 20 55~65 40~50 20 40~50 体育比赛场所25~27 16 55~65 40~50 20 40~50 游泳馆26~28 26 55~65 40~50 20 40~50 3)建筑传热系数围护结构传热系数K W/(m2.℃) Kcal/(m2.℃) 屋顶0.66 0.57 顶棚0.96 0.83 外墙0.65 0.56 楼板0.96 0.83 内墙2.0 1.72 4) 其他本设计按以上室内外温度条件进行,如若贵方对此条件有所改变,则本方案也将另行调整。

本方案按舒适性空调方案设计,不考虑室内其他机器设备发热情况和恒温恒湿等要求,如有此类要求,需另行核算。

四、空调系统在对图纸进行勘测后,根据建筑物结构、朝向、房间的空调面积和空调环境的功能等特性对各房间所需冷、热负荷进行计算,利用冷负荷系数法计算出房间的所需

多联机方案设计书VRV

***************公司 办公楼中央 空调工程 报 价 书 自己公司名称

地址 :工程设计、技术支持************** 目录 一、敬告用户书 (3) 二、配置表............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、方案比较 (5) 1、挂机、柜机同模块机水系统的比较 (6) 2、VRV系统同模块机水系统的比较 (7) 四、用电量比较 (9) 五、15年用电量分析比较 (10) 六、方案设计说明 (11) 1、总说明 (11) 2、设计依据 (12) 3、负荷设计 (12) 4、系统说明 (13) 5、其他说明 (14) 七、中央空调风冷冷(热)水机组性能介绍 (15) 1、模块组合式设计,性能稳定 (15) 2、全优的配置,高效节能 (16) 3、先进的空调系统,安全可靠 (18) 4、智能化控制,操作简便、安全可靠 (18) 5、结构紧凑轻巧 (19)

6、强大的微电脑自动控制系统 (19) 7、静音低噪 (19) 八、性能参数表 (21) 九、设备关键零部件清单...................................................................................................... 错误!未定义书签。 十、中央空调给用户带来的其他方便 (24) 十一、售后服务承诺 (25) 十二、公司简介....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 十三、主要业绩一览表 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、敬告用户书 尊敬的客户: 您好! 首先非常感谢贵方给予我司参与------------------- 方案设计的机会!我们将秉承专业、细心、共赢的原则参与此次的空调方案设计,致力于为用户提供最优质、最合理的空调配套方案,我们公司于2010年进入市场,经总部领导批准,以此项目做成颍上县我公司的形象标杆工程。 本提案书将为您全面展示中央空调系统的优势和技术特点,同时也将详细地为您提供空调

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织 十、质量保证措施 十一、安全技术和消防保卫措施 十二、其他各项措施 十三、工期间的整洁措施 十四、调试整理及验收 十五、其它 十六、与业主的协调配合

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程 工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13台室外 机和145台室内机的安装调试。 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸 采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“5S”内容,强 调“安全第一”的工作理念。

五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓ 支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓ 系统最后整理,验收 (二)、安装要点及技术要求 1、打洞及处理: 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。

多联机施工方案

多联机施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

第一章、工程概况及编制依据 一、工程概况 1、工程概况 本工程为巴中市儿童医院中央空调设备采购及安装工程。 2、工期要求: 合同约定日期前,完成安装、调试、试运行,其它满足施工进度的具体要求。 二、编制依据 1、招标文件 2、施工图及现场勘察 3、主要规程规范 GB50243-2002 通风与空调工程施工及验收规范 GB50242-2002 采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ50274-98 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GBJ50275-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50302-2002 建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准 GB50304-2002 通风与空调质量评定标准 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 JB/T9066-1999 柜式空调机组 GB/T19293-2003 风机盘管机组

GB/T14295-1993 空气过滤器 GB/10891-1989 空气处理机组安全要求 GB/10080-2001 空调用通风机及安全要求 JB/T4292-1991 盘管技术条件 JB/T9064-1999 盘管耐压试验与密封性检查 JB/T4330-1999 制冷与空调设备噪音的测定 GB/9068-1998 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T2888-1991 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 JG/T22-1999 一般通风用空气过滤器性能试验方法 JG/T20-1999 空气分布器性能实验方法 JB/T7246-1994 冷暖通风设备外观质量与清洁度 JB/T9062-1999 采暖通风与空调调节设备及涂装技术条件 JB/T9065-1999 冷暖通风设备包装通用技术条件 GB/T5171-2002 小功率电动机通用技术条件 GB755-2000 旋转电机定额和性能 GB14296-1993 空气冷却器与空气加热器 国家现行的采暖、通风、防火施工及验收规范。 第二章、施工准备 1、准备的作用: 做好施工准备,可以减少施工中的混乱,保证安装工作有秩序地顺利进行,对实现均衡施工缩短工期,确保工程质量和安全生产,减少浪费和降低工程成本都将起到重要作用。

多联机调试方案

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》; 《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 3.1、调试人员安排 3.2、调试工具

本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。 四、系统调试 4.1、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 4.2、设备管道检测

A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 4.3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件 4.4、调试内容及程序 4.4.1设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》 筑物之间应符合相应的技术规定。 4.4.2室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠

多联机施工组织设计方案

多联机施工组织设计方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

安装施工组织计划 1、施工技术方案 .国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) .施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 2、施工准备 .技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施工图纸, 了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工程项目的需求。

(2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟悉设计整 体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标高等方面是否一 致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单位办理工 程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专门研究, 确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 .施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采用的施工方 案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。

多联机施工组织设计方案 - 副本

安装施工组织计划 1、施工技术方案 1.1.国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 27

2、施工准备 2.1.技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施 工图纸,了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说 明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工 程项目的需求。 (2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟 悉设计整体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标 高等方面是否一致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单 位办理工程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员 进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专 门研究,确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了 解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 2.2.施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采 用的施工方案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和 进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。 27

多联机方案书VRV

多联机方案书VRV

***************公司 办公楼中央 空调工程 报 价 书 自己公司名称 地址 电话:工程设计、技术支持**************

目录 一、敬告用户书 ......................................................................... 错误!未定义书签。 二、配置表................................................................................. 错误!未定义书签。 三、方案比较............................................................................. 错误!未定义书签。 1、挂机、柜机同模块机水系统的比较 .................................. 错误!未定义书签。 2、VRV系统同模块机水系统的比较 ...................................... 错误!未定义书签。 四、用电量比较 ......................................................................... 错误!未定义书签。 五、内用电量分析比较 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、方案设计说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1、总说明................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设计依据 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3、负荷设计 ............................................................................. 错误!未定义书签。 4、系统说明 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、其它说明 ............................................................................. 错误!未定义书签。 七、中央空调风冷冷(热)水机组性能介绍................................ 错误!未定义书签。 1、模块组合式设计,性能稳定.............................................. 错误!未定义书签。 2、全优的配置,高效节能...................................................... 错误!未定义书签。 3、先进的空调系统,安全可靠.............................................. 错误!未定义书签。 4、智能化控制,操作简便、安全可靠 .................................. 错误!未定义书签。 5、结构紧凑轻巧 ..................................................................... 错误!未定义书签。 6、强大的微电脑自动控制系统.............................................. 错误!未定义书签。 7、静音低噪 ............................................................................. 错误!未定义书签。

奥克斯多联机方案书

中央空调工程 方 案 书 制造商:奥克斯集团有限公司 2014年4月

1、设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社、第二版) 3.《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社) 4.《建筑设计防火规范》(GB5004595) 5. 业主提供的图纸 2、设计计算参数(以夏季为主) 设计参数概述:郑州地处北纬34°43’,东经113°39’,平均海拔110.4米,年平均气温14.2℃。冬季空调设计室外干球温度-7℃,相对湿度60%,室外风速3.4m/s;夏季空调设计室外干球温度:30.8℃,湿球温度27.4℃,相对湿度76%,室外风速2.6m/s;极端最低温度达-17.9℃,极端最高温度为43.0℃.大气压力:991.7hPa。 3、设计说明 1)工程概况: 本工程为,采用奥克斯直流变频智能多联中央空调,面积约为 400 ㎡; 2)负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)本工程的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热。 该工程先利用冷负荷系数法计算出所需制冷量。根据本工程所需最大冷负荷的峰值及其同时使用系数,决定空调的制冷容量;另外,

还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: 1、室内空气湿球温度能力修正;室外空气干球温度能力修正; 2、风量变化率的影响能力修正;管长、落差对能力影响的修正; 3、室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调主机的容量,确定主机的型号。 3)室内机布置 考虑各功能房间结构及气流组织;室内采用薄型风管天井式。原则是: ①室内机暗装吊顶; ②不影响室内装修效果; ③净化空气,健康舒适,方便安装。 4)室外机的布置 (1)室外机放置在建筑物后方;室外机安装原则是通风良好,便于施工安装且不影响整个建筑的美观,用户可以自己选择在室外机外加围护结构以加强美观性。 (2)在建筑的正面看不到空调的室外机和管路,增强建筑的美感; (3)室外机统一布置易于施工,缩短工期。 5)管路布置 ①全部为暗装,在室内看不到空调的连接管,增强管路布置的美观性;

大金中央空调方案书

目录大金中央空调方案 (中央空调·地暖·水处理·门窗·木门·墙板·新风·除尘·) 项目名称:X X X X X X X XXXXXXX有限公司 2016年XX月XX日

一、公司简介 1-1慈溪商豪贸易有限公司简介 XXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。 公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。 公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。 我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介 2-1大金中央空调简介 早于1969年大金就在日本率先开发了第一台家用多联空调系统,30多年来不间断的研发和实践,使大金家用中央空调成为目前世界上最可靠、最完善的产品之一。在中国的10年间,大金家用中央空调作为众多著名房产项目的首选产品,被广泛运用于别墅、公寓等住宅领域,确立了牢固的品牌地位。大金将始终以“满足客户需求”为目标,以最高的信誉和诚意与房产商们共同打造让消费者称心满意的住宅空间。 在对手如云的房产市场中,大金以其优质可靠的产品、专业的设计、严格的安装和完善的服务全面提升您楼盘的可信度,与您共同打造深受房产消费者欢迎和信赖的精品楼盘。

多联机方案费用

方案一:一到三层为全空气,其余是风机盘管加独立新风 方案二:多联机 方案三:一到三层为全空气,其余为模块机 方案二:多联机费用计算 ●空调负荷: 夏季空调总冷负荷含新风4382.452kw,不含新风冷负荷为2528.922kw,夏季总冷负荷指标为169W/㎡。冬季热负荷含新风2577.262kw,热指标为99.39W/㎡。 ●初期投资费用: 根据MDV大赛大城国际的设计说明书里,提供的多联机室外机型及价格为:MDV-X系列多联机室外机1200元/kw;MDV4+多联机室外机(组合式)1100 元/kw;MDV4+多联机室外机(整体式)1000元/kw;水源热泵多联机室外机1250元/kw;三管制热回收MDV多联机室外机1550元/kw。 IPLV(Integrated Part Load Value)是衡量空调机组部分负荷下运行效率的重要指标,IPLV值越高,说明该机组全年运行能耗越低,运行费用越低,越节能。 MDV-X系列直流变频智能多联中央空调的IPLV值高达7.95;MDV4+直流变频智能多联中央空调的IPLV值高达6.6;水源热泵多联机的IPLV值高达5.9。选择MDV-X系列多联机室外机。 室内机型号及价格四面出风嵌入式室内机:600 元/KW;标准风管天井式室内机:550元/KW;全热交换新风机5元/m3/h。一至三层用高静压风管天井式内机,四层及以后按四面出风嵌入室内机的价格计算。

初投费用=室内机成本+室外机成本+全热交换新风机 室外机成本:1200×2528.922=3034706.4元 室内机成本:550×438.048+600×2090.874=1495450.8元 全热新风交换机:5×193405.12=967025.6 初投成本为549.716万 运行成本:使用IPLV的计算方法 IPLV=10%×A+50%×B+30%×C+10%×D(ABCD分别为 100%,75%,50%,25%负荷时的额定EER值) 年运行负荷比率:100%的负荷的情况占10%;75%的负荷的情况占50%;50%的负荷的情况占30%;25%的负荷的情况占10%。引自《多联式空调(热泵)机组综合性能系数限定值及能源效率等级》 室外机运行功率=总冷负荷÷3.5;室内机运行功率较小可以忽略不计 运行时间分析 空调开启时间为上午九点到晚上十点,变频一拖多中央空调系统只需在前10 分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空调系统在夏季真正的运行时间约为每天11.5小时。冬季运行时间为13.5小时。

特灵多联机方案书模板

直流变频多联式空调机组 投标文件 技术标 投标单位(盖章):特灵空调系统(中国)有限公司 投标日期: 法定代表人姓名: 授权代表人: 招标编号:

特灵公司简介 特灵公司于1913年在美国成立,自成立以来,始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和服务。今天,特灵已是全球最大的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商之一。作为英格索兰集团的成员,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,并提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在江苏太仓和广东中山建立了两个大型生产基地,主要生产大型商用、轻型商用及家用中央空调系列产品,并已成为行业主要的领导者。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售及售后服务办事处;3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务为各行业客户提供各类暖通空调产品及服务,产品从小型家用中央空调到大型冷水机组;从风机盘管到组合式空气处理机;从单元控制器到楼宇控制系统等,被广泛应用于商业、工业、高档住宅、零售卖场、公共建筑、交通运输、医疗卫生、文教体育等众多领域。 节能环保贡献 特灵长期致力于保护环境,推动绿色建筑的发展;秉承高效节能、舒适环保的理念服务全球客户。在美国,获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋(LEED)认证的绿色建筑中有约50%使用了特灵产品;在中国,特灵与国家建设部就推进建筑节能、发展绿色建筑展开长期合作。目前国内通过LEED认证的绿色建筑有不少采用了特灵的产品和技术,其中包括获得金奖认证的通用电气上海工厂、北京嘉铭中心、苏州缤特利工厂、深圳卓越世纪中心,获得银奖认证的哈尔滨乐松购物中心、深圳虎山公寓等。特灵太仓工厂在其自身建设中更是处处遵循低碳环保,绿色先行的理念,在2010年荣获LEED金奖认证。此外,特灵的产品还帮助上海世博文化中心,国家环保履约大楼获得中国国家绿色建筑三星认证。为了更好服务中国客户,于2011年成立了英格索兰特灵节能服务(上海)有限公司以推进合同能源管理在中国的发展。 特灵公司多年来在节能环保领域的巨大投入为其在世界范围内赢得众多美誉:1996年荣获美国能源部(DOE)颁发的环保节能奖;2000年荣获美国环保署(EPA)颁发的能源之星金奖;2005年,特灵的近400个产品型号通过了中国国家首批节能产品认证,占所有通过认证产品总数的75%以上;2007年,特灵再次荣获美国环保署颁发的“最优秀”同温层臭氧保护大奖。2010年特灵中国被上海市节能协会评为上海节能先进集体。2011年特灵母公司英格索兰凭借对经济、环境及社会所做的杰出贡献入选2011道琼斯可持续发展全球指数及北美指数榜。

多联机空调施工组织设计方案精选word范文

澳中财富中心(一期)写字楼 VRV通风空调设备采购安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 审核人: 审定人: 日期:

一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、 工作协调。 技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检。 施工人员——具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管。 1.引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、

多联机施工组织设计方案模板

中央空调安装工程 施 工 组 织 设 计 编制人:有限公司编制日期:201 年月

目录 1.工程概况………………………………………………第 3页 2.施工依据………………………………………………第 3页 3.本工程项目管理目标…………………………………第 3页 4.项目管理机构设置……………………………………第 4页 5.施工准备………………………………………………第 6页 6.主要施工方法及技术措施……………………………第 7页 7.优质工程保证措施 (25) 8.安全施工措施 (36) 9.成品保护措施 (40) 10.降低成本措施 (40) 11.文明施工措施 (40) 12.环境保护措施 (41) 13.工程竣工资料编制 (42)

一、.工程概况: 本建设项目座落于。本建设项目总建筑面积m2。空调系统采用 VRV多联中央空调系统 二、施工依据: 本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(2004/03/01) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ 01—51--2003) 三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为年 工期:天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1‰以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd

--海尔多联机方案书

**海尔多联机方案书 目录第一部分方案设计说明 2 第二部分企业介绍9 第三部分海尔海尔SA系列多联机介绍13 一室外机组特点13 二室内机组特点20 2.1超薄型风管机21 2.2低静压风管机22 2.3中静压风管机23 2.4高静压风管机24 2.5两面出风嵌入机25 2.6四面出风嵌入机26 2.7吊落机27 2.8壁挂机28 2.9新风处理机29 三控制系统介绍30 第四部分售后服务承诺34第一部分方案设计说明本建筑物为中国银行项目,结合用户的需求和建筑物的实际情况,为减少室外机个数以减少安装占地面积和运转费用,同时保证用户使用效果,本方案采用海尔SA 系列多联中央空调; 室内机采用四机出风嵌入机及低静压风管机,安装在吊顶内,不占用宝贵的居住空间,并与装修配合,美观实用。 每个房间的空调不一定同时使用,用户可根据房间是否使用自由开关室内机,从而改变整个系统制冷剂的运转状况,室外机会自动感知并自动调节输出功率。达到真正节能的目的; 即使要求所有空调全部运转,由于室外机采用变频技术,可以额外输出冷量,不影响其额定制冷量,故采用该空调能

更有效地节省能耗,更加经济。 本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下: 负荷计算:该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷负荷。施工组织设计 一、工程概况 工程名称:**项目三期3#商业楼中央空调机组项目建设单位:*** 施工单位:*** 合同工期:总日历天数为50天 工程内容: 1、盛世名著项目三期**。 1.1人员组织架构

2.劳动力安排及劳动力计划表 2.1劳动力组织 为了确保本工程施工总进度计划目标的实现,达到保障施工进度和劳动力投入需要的目的,劳动力的投入按阶段配备,因工程施工难度大,安装工程的施工时间缩短,根据施工总进度计划的要求和施工段的划分情况,安装工程投入劳动力须比正常情况下增加,本工程投入的劳动力高峰时约10人。 劳动力投入计划表 2.2施工准备 2.2.1 施工人员准备 所有进入工地现场安装工程施工的管理人员和工人均要进行安全文

明施工教育(内部),提高每个员工的纪律性、责任心、团队精神和应急响应能力,并接受甲方安全及规章制度教育。 1)管理人员的选用: 管理人员均是从事过大型工程施工管理的各专业技术人员组成,具有较高的素质和管理水平。所有项目管理人员的持证上岗率达100%。 2)操作人员的选用: 现场特殊工种的操作人员全部选用具有丰富施工经验的本单位在册职工及专业班组;从事工程项目劳务的作业层人员为我单位自己的技术施工操作人员,便于管理和控制。从而确保现场操作质量,并通过对在施人员的各种培训,提高全体施工人员的质量意识和安全生产的责任感。 2.2.2施工技术准备 1)在本工程的全过程施工中,我单位将充分发挥在施工技术上的优势,本着技术先行的原则,在施工前就针对技术上的一切问题做好充分的准备,进场后立即进行施工准备工作。 2)针对本工程的安装及建筑、结构特点,制定详细且具有针对性的各阶段施工组织设计,并且在施工前,等待主管工程师的批准,随后及时向施工班组做好书面交底工作。 3)各技术人员及时熟悉图纸,并通过图纸自审、互审和会审形成图纸会审纪要,作为本次施工质量控制的重要依据之一,同时掌握本工程的特性和应重点注意的问题,给工程的全面施工创造条件。 4)确定关键、特殊工序及质量控制点,制定相应的技术保证措施及质量和安全生产保证计划,及时做好对于施工班组的逐级交底,以确

中国银行海尔多联机方案书

目录

第一部分方案设计说明 本建筑物为中国银行项目,结合用户的需求和建筑物的实际情况,为减少室外机个数以减少安装占地面积和运转费用,同时保证用户使用效果,本方案采用海尔SA系列多联中央空调;室内机采用四机出风嵌入机及低静压风管机,安装在吊顶内,不占用宝贵的居住空间,并与装修配合,美观实用。 每个房间的空调不一定同时使用,用户可根据房间是否使用自由开关室内机,从而改变整个系统制冷剂的运转状况,室外机会自动感知并自动调节输出功率。达到真正节能的目的;即使要求所有空调全部运转,由于室外机采用变频技术,可以额外输出冷量(热量),不影响其额定制冷量,故采用该空调能更有效地节省能耗,更加经济。 本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下: 负荷计算:该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷负荷。 整栋大楼的装机容量为:总的室外机制冷量为188*KW,总的室内机制冷量为200KW,总的内外机配比为1:,保证设备在任何的同时使用频率下均能达到良好的使用效果。 一、项目概况 1)基本情况 2)用户要求 空调使用情况为所有室内机不同时开启。 二、设计依据 1、国家标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (3)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) 三、设计参数

1) 室外计算参数(某地区气象参数,可根据实际修改) 位置:北纬35025',东经115043',海拔76米 2)室内设计参数(可根据实际情况进行修改)

多联机施工组织设计方案

安装施工组织计划 1、施工技术方案 1.1.国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 页脚内容1

目录 第一部分方案设计说明 (2) 第二部分企业介绍 (11) 第三部分海尔海尔SA(组合)系列多联机介绍 (15) 一室外机组特点 (15) 二室内机组特点 (22) 2.1超薄型风管机 (23) 2.2低静压风管机 (24) 2.3中静压风管机 (25) 2.4高静压风管机 (26) 2.5两面出风嵌入机 (27) 2.6四面出风嵌入机 (28) 2.7吊落机 (29) 2.8壁挂机 (30) 2.9新风处理机 (31) 三控制系统介绍 (32) 第四部分售后服务承诺 (35)

 一、项目概况 1)基本情况 项目名称中国银行工程用途办公 层数 4 套数 4 空调面积(㎡)1350 空调要求舒适性空调 2)用户要求 空调使用情况为所有室内机不同时开启。 二、设计依据 1、国家标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (3)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001)

燃气热泵对比多联机(10000平)方案说明

燃气空调系统项目方案说明书 设计单位:大连三洋制冷有限公司 日期:2014年4月10日

空调系统项目方案说明 首先感谢贵单位对我们公司产品的信任和支持。我们将尽最大努力从贵单位角度出发,为您提供最合理的空调方案和最适合本项目的空调产品。 一、项目概况: 1、建筑概况:办公楼约10000㎡。 2、建筑地点:湖北省荆州市 3、暖通需求:夏季制冷,冬季采暖 4、能源条件:燃气3.48元/Nm3,电力价格1.07元/kWh 二、空调初方案说明分析: 方案一、燃气热泵制冷、采暖空调方式(下为系统图): 1、系统设备具体选型及能源消耗量如下表: 项目燃气热泵多联机制冷、采暖方案 制冷、制热量制冷量:1420kW,制热量:1560kW 冷暖主机选型制冷:燃气热泵冷媒主机25P共20台 设备耗气、耗电量制冷:燃气:108Nm3耗电:26.6KW 制热:燃气:94Nm3耗电:16.6KW 室内末端冷媒多联式室内机

2、初投资(概预算投资): 项目投资燃气热泵多联式制冷、制热主机(万元)0 冷媒用室内机及末端附属设备(万元)0 空调安装材料及人工费(万元)0 空调设备及安装总投资(万元)500 燃气配套费(万元)0 总投资(万元)500

方案二VRV电空调制冷+供热(下为系统图): 1、系统设备选型及能源消耗量如下表: 项目电制冷多联机制冷、采暖方案制冷、制热量制冷量:1420kW,制热量:1560kW 冷暖主机选型制冷:电制冷多联机组 25P 共20台 设备耗气、耗电量制冷:耗电:506KW 制热:耗电:564KW 室内末端冷媒多联式室内机 2、设计方案初投资(概预算投资): 项目投资电多联机+集中供暖电制冷多联机主机(万元)0 冷媒用室内机及末端附属设备(万元)0 空调安装材料及人工费(万元)0 空调设备及安装总投资(万元)400 电力增容配套费(万元)45 总投资(万元)445