文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 太阳能—地源热泵联合运行方式

太阳能—地源热泵联合运行方式

太阳能—地源热泵联合运行方式
太阳能—地源热泵联合运行方式

太阳能—地源热泵的联合运行方式研究

摘要:介绍了太阳能-地源热泵联合运行系统,一种新型节能、环保的供暖(供冷)系统,并分别对不同的太阳能系统和地源热泵系统连接方式进行优缺点的分析,并具体给出了几种两个系统的联合运行方式。

我们当前正面临着巨大的能源挑战,提高能源的利用率,节能减排政策加快实施,新能源和可再生能源合理、有效的研发应用,将会是我们人类实现可持续发展的有效途径。据不完全统计到2035年,世界对一次能源需求量将会上升36%,相当于使用167 t 石油[1]。近年来,大多数国家都将重心转移到可再生能源和新能源的合理开发利用,这将是未来很长一段时间内一项重要的可持续发展战略[2]。太阳能和地热能将会是人类历史中取之不尽用之不竭的新能源和可再生能源,对其合理、有效的利用将会是今后能源发展的一个重要方向.

我国地域辽阔,年日照时间大于2000h的地区占全国面积的2/3,处于利用太阳能较有利的区域内[3],但太阳能的利用还存在着一定的局限性,太阳辐射受昼夜、季节、海拔高度等自然条件的限制以及阴雨天气等随机因素的影响较大,存在着很大的不稳定性和间歇性。因此若要长期单独只用太阳能作为热源运行系统,必须靠辅助热源才可以保证系统稳定运行。

"地源热泵"的概念,最早是在912 年由瑞士的专家提出[4],它利用地下埋管换热器与大地进行热量交换,把大地作为低位热源和排热场所的热泵装置。地源热泵在连续运行时会因埋地管在土壤中的连

续取热或者放热而导致埋管周围土壤的温度的相对降低或者升高,从而引起热泵蒸发温度和冷凝温度的变化,系统的运行效率的降低;另一方面,土壤的导热系数比较小,换热强度弱,在相同的负荷情况下所需要的换热面积大,因此埋管用量多,占地面积大[5-7]。

太阳能和地源热泵系统单独应用时存在的缺陷最好的办法是结合使用两种能源,互相弥补自身不足,提高资源利用率。本文主要是对太阳能和地源热泵联合运行方式的探究。

1.系统结构和联合运行原理

太阳能-地源热泵系统如图1所示。本文主要研究的是供暖季下该系统的联合运行模式。

2.系统联合运行模式

太阳能-地源热泵系统联合运行有三种不同的运行模式:一、串联模式;二、并联模式;三、蓄热模式。

运行模式一:实现太阳能-地源热泵系统联合运行模式一的控制方式是:1、3、15、16、7、8、、9、10、11、12、13、14和水泵P1、P2开启,其他阀门和水泵关闭。可见,该模式中地埋管换热器和太阳能集热器的耦合方式为串联,载热循环流体先流经地埋管后进入太阳能集热器,然后再进入热泵机组蒸发器。夜间或阴天情况下集热器关闭,循环流体出地埋管后经集热器的旁通直接进入热泵机组蒸发器。

运行模式二:实现太阳能-地源热泵系统联合运行模式二的系统控制方式是:阀门1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、

14、和水泵P1、P2开启,其他阀门和水泵关闭。该模式中地埋管换热器和太阳能集热器的耦合方式为并联。夜间或阴天集热器关闭,此时运行模式变为土壤源热泵单独运行。该模式需要定义循环流体分别流经地埋管换热器和太阳能集热器的流量比例,为了方便研究,定义了五中代表比例:e=0.1、e=0.15、e=0.2、e=0.5、e=0.75,其中e 定义为流经U型垂直地埋管的的循环流体的流量与循环流体总流量之比。

运行模式三:实现太阳能-地源热泵系统联合运行模式三的控制方式是:白天,阀门1、3、4、5、14、水泵P1开启实现地源热泵单独供暖:阀门9、10、12、17、18、水泵P3开启实现太阳能-蓄热水箱联合运行蓄热;其他阀门和水泵关闭:夜间,阀门1、3、15、16、7、8、17、11、18、13、14和水泵P1、P2开启实现地埋管换热器和蓄热水箱串联运行,其他阀门和水泵关闭。可见该模式包含了白天和夜间的两种工况,白天单独运行土壤源热泵供暖,同时利用太阳能集热器加热蓄热水箱;夜间关闭集热器,若此时蓄热水箱内蓄热水平均水温高于地埋管换热器出口温度时,串联地埋管和蓄热水箱进行供暖。

3. 结论

太阳能-地源热泵系统与建筑制冷供热的结合,是一种性能良好、经济可行且无污染的技术。而不同的耦合运行方式具有不同的优缺点,需针对不同季节的工况特点和需要实现的功能来选择。太阳能-地源热泵虽然由于技术条件和经济条件等方面受到制约,运用还不是

很广泛,但在现在乃至将来都具有无限的潜力,具有广阔的发展前景。

参考文献

[1] 国际能源署. 能源政策塑造能源前景:《世界能源展望2010》摘要[J]. 国际石油经济,2010,11: 23 -31

(International Energy Agency. Shaping energy policy energy prospects:《World Energy Outlook 2010》abstract[J]. International Petroleum Economics,2010,11: 23 - 31)

[2] 张来春. 西方国家绿色新政及对中国的启示[J].中国发展观察, 2007, 12: 52 - 55

( Zhang Laichun.Green new deal of the western countries on China' s revelation[J]. China Development Observation,2007,12: 52 - 55 )

[3] 王如竹,代彦军.太阳能制冷[J].化学工业出版社,2007,56-58

[4] 张方方.季节性蓄热的太阳能-地源热泵复合系统的研究[D].山东建筑大学:供热、供燃气、通风及空调工程,2010

[5] 冯晓梅,邹瑜.太阳能系统与地源热泵系统联合运行方式的探讨[J].太阳能,2007(2):23-25

[6] 马宏权,龙惟定.地埋管地源热泵系统的热平衡[J].暖通空调,2009,39(1):102-106

[7] 李爱彦,荣文涛.太阳能·地源热泵应用探讨[J].工程建设与设计,2005(12):8-9

太阳能工程施工组织设计方案

项目施工组织及验收 一、施工管理程序 1) 工程管理程序 工程公司→项目经理→技术、施工负责人→施工人员 2) 工程施工程序 设计资料初步设计: (1)考察施工现场—绘制施工图纸—征求贵单位的意见 (2)按工程方案进行施工前的准备工作(生产、采购、运输) (3)组织施工队伍→施工负责人→按施工图纸施工→施工监督→试运行→验工 2、太阳能系统工程的布局: 1) 集热器与储水箱的布置: 集热器串并联使用,串并联组数相等、管路连接同程,布置水箱与集热器的位置时,尽可能缩短管路的距离,以便减少因循环而带来的管路热损、降低因管路长而带来的阻力损失。 2) 储水箱定位: 与甲方及建筑设计院共同协商,选择承重墙,预制水箱基础。 3) 集热器的布置: 根据屋面建筑情况,太阳能集热器、管道走向、水箱摆放、要求与屋面有机结合,充分考虑到设备与屋面的协调,整体做到美观和将来屋面维修和太阳能维修的便利性和可靠性。 二、主要施工方法 (1).集热器支架的地基墩的标高,由现场工程师根据施工太阳能平面布置图进行确定,现场放线后,所有地基墩按放线位置统一标高。地基墩应安放平稳、不破坏楼面防水层。与建筑物屋顶直接连接的,要确保连接的牢固可靠。详细做法参照《06SS128+太阳能集中热水系统选用与安装》。

(2).水箱地基应设在原建筑的承重梁(墙)上。 (3).支架: 3.1 集热器支架:集热器支架应按设计图纸制做,支架应安放在地基墩上,焊接固定。支架应做防风处理,与建筑结构可靠连结。制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.2 储水箱支架:储水箱支架应按设计图纸制作,制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.3 集热器和储水箱支架应与建筑物楼面上的避雷线采用直径不小于 10 毫米的钢筋焊接,平行焊接的焊缝长度不小于 10 厘米。整座集热器支架的任何一点距离最近的避雷连接点的导电路线长度不大于 30 米,以防雷击。 (4)储水箱安装 4.1 搬运吊装储水箱材料时,应避免磕碰。方形水箱需要现场制作。 4.2 现场焊制的水箱操作人员应持证上岗,采用双面焊接,焊逢光滑平整,无咬肉、气孔、夹渣、裂纹等现象,焊接完成后,及时进行防腐处理。 4.3 储水箱应与支架牢固固定。储水箱安放到水箱支架上以后,水箱应至少沿周边在支架上焊接 4 处挡板。水箱设置有牵拉固定点,水箱就位后选择合适的建筑结构固定点采用 8#以上铁丝或钢丝绳牵拉固定,防止水箱倾覆。 (5)集热器安装 5.1 现场插管的集热器,插管前应将联箱真空管孔四周粘有的聚氨脂或其他脏物清除干净,联箱和尾座按产品设计的方式与支架牢固固定;插管时,真空管应醮水润滑,以利插入,真空管插入深度应一致。 5.2 模块式集热器安装时,将集热器摆放在支架上后,应与支架采用螺栓卡子固定,以防脱落。 (6)管路 6.1 系统管道应顺水抬头安装,坡度不小于 2‰。 6.2 管道支架应固定在楼板或承重结构上,其安放间距参照下表所列数值:

电力系统运行方式及潮流分析实验报告

电力系统运行方式及潮 流分析实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电力系统第一次实验报告——电力系统运行方式及潮流分析实验

实验1 电力系统运行方式及潮流分析实验 一、实验目的 1、掌握电力系统主接线电路的建立方法 2、掌握辐射形网络的潮流计算方法; 3、比较计算机潮流计算与手算潮流的差异; 4、掌握不同运行方式下潮流分布的特点。 二、实验内容 1、辐射形网络的潮流计算; 2、不同运行方式下潮流分布的比较分析 三、实验方法和步骤 1.辐射形网络主接线系统的建立 输入参数(系统图如下): G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%; 变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。 辐射形网络主接线图 (1)在DDRTS中绘出辐射形网络主接线图如下所示: (2)设置各项设备参数: G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;

变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。2.辐射形网络的潮流计算 (1)调节发电机输出电压,使母线A的电压为115KV,运行DDRTS进行系统潮流计算,在监控图页上观察计算结果 项目DDRTS潮流计算结果 变压器B2输入功率+ 变压器B2输出功率+ 变压器B3输入功率+ 变压器B3输出功率+ 线路L1输入功率+ 线路L1输出功率+ 线路L2输入功率+ 线路L2输出功率+ (2)手算潮流: (3)计算比较误差分析 通过比较可以看出,手算结果与计算机仿真结果相差不大。产生误差原因:手算时是已知首端电压、末端功率的潮流计算,计算过程中要将输电线路对地电容吸收的功率以及变压器励磁回路吸收的功率归算到运算负荷中,并且在每一轮的潮流计算中都用上一轮的电压或功率的值(第一轮电压用额定电压)。 3.不同运行方式下潮流比较分析 (1)实验网络结构图如上。由线路上的断路器切换以下实验运行方式: ①双回线运行(L1、L2均投入运行) ②单回线运行(L1投入运行,L2退出)将断路器断开 对上述两种运行方式分别运行潮流计算功能,将潮流计算结果填入下表:

太阳能补热地源热泵系统的计算

太阳能放置位置包括:(1)、30号楼楼顶(面积约400m2),楼高51m;(2)、后期30号楼前有车棚,顶部可放置,车库楼高2米,(3)、机房屋顶,机房楼高约6米。三块地方总面积可以满足1000m2的要求。

1.4.4 太阳能辅助热源计算 (1)太阳能资源分析 太阳能资源是用不枯竭的清洁可再生能源,是人类可期待的、最有希望的能源之一。我国幅员辽阔,有着丰富的太阳能资源,如下是我国太阳能资源分布图: 本项目地点位于山东省、临沂市。地理坐标为:北纬34°22′,东经117°24′。根据国家气象中心2001年公布的《中国气象辐射资料全册》公布的数据,具体参数如下:

(2)辅热与补热工作原理介绍 春夏秋补热工作原理 春夏秋三季,关闭阀门V2,V3,开启阀门V1。运行太阳能循环水泵1,使集水箱内水被太阳能集热器加热。当集水箱内水温达到65℃后,运行板式换热器一次水泵2和源侧水泵5,对土壤进行补热;当集水箱内水温低于25℃后,停止板式换热器一次水泵2和源侧水泵5,停止补热。 (3)补热定量计算 春夏秋日平均太阳辐射强度为15.759 MJ/m2。 太阳能集热器的平均集热效率,根据经验取值取0.25~0.50,取0.48。 A 太阳能集热板选型 按照民用太阳能设计规范中规定,直接系统集热器总面积按下式计算,在本项目中设太阳能在春夏秋三季内补充地埋部分所需的热量,考虑室外地埋换热器在设计过程中亦考虑了热平衡措施,太阳能补热仅需作为辅助措施,本方案中按总吸热量1084200 kW?h(3903120 MJ)的50%进行配置,则: A c =Q w f/ (nJ tηcd) 式中:A c——直接式系统集热器采光面积; Q w——年累计吸热量,MJ; n ——年累计吸热天数,本方案为120天。 J t——当地集热器采光面上年平均日太阳辐照量,15.759MJ/㎡?d;

太阳能路灯施工方案

1太阳能路灯工程施工方案 1.1编制依据 1.1.1本合同中道路照明工程要求和施工图纸。 1.1.2我公司工地现场考察和市场调查所的资料。 1.1.3本公司的企业标准和本公司类似的施工经验。 1.1.4本公司的ISO9001:2008质量管理体系和ISO14000环境体系文件。1.1.5国家颁发的现行法律、法规、以及工程质量,文明施工,安全生产的油光规定和要求。 1.1.6本工程施工中我公司将严格执行的现行道路照明、工程施工及验收的规范、规定、标注主要依据为: ●《城市道路照明工程及验收规程》CJJ89-2001 ●《城市道路照明设计标准》CJJ45-91 ●《灯具油漆涂层》QB/T 1551-1992 ●《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ●《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ●《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.2主要内容 该工程主要内容包括:太阳能路灯基础施工、灯具定制、灯具安装、调试的安装调试。 1.3工期要求及相应措施 工期要求:30天 工程措施:为配合工程进度按质量如期完成任务,必须采取如下措施。 施工前,充分考虑实际图纸和现场实际情况的每一项细节问题,

做到先知先觉。 充分做好施工准备,整份多秒抢进度。 公司各部门人员密切合作。 工程环节适时相扣,相互创造条件,确保安装质量及工期。 设备材料和加工件即使进场。 1.4安装施工主要特点 我公司对该项目工程施工技术和质量要求高,该工程的基础建设、灯具安装施工须达到高质量,这就需保证基建、灯具使用的可靠性、安全性,保证基建、我公司产品及其安装三者整体与协调。 1.5主要工程量 2施工组织机构及施工人员计划 为保证在30天内顺利完成该工程任务,特制定此工程计划。

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

地源热泵与太阳能热水对比

*******地源热泵和太阳能热水系 统对比 ******* *******地源热泵和太阳能热水系统对比

1.项目概况 本项目为*******易地新建建设项目,位于京杭大运河南侧,扁担河西侧,南观路北侧,时代路东侧,规划用地面积140359平方米,新建建筑面积88926平方米。 2.设计依据 2.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2.2《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.3《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 2.4《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71-2008 2.5《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 2.6《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》 2009年版 2.7《实用供热空调设计手册》第二版 2.8《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.9建筑等其他工种提供的设计图纸及资料 3.设计参数 3.1室外气象参数(本工程参照**气象条件) 室外计算干球温度(℃)室外计算湿球温度 (℃) 室外计算相对湿 度(%) 平均风速 (m/s) 主导风向 冬季夏季夏季冬季冬季夏季冬季夏季 -5 34.6 28.6 75 3 3 C NW SE SSE

3.2室内设计参数序 号房间名称 温度 (℃) 湿度 (%) 新风量 (m3/p?h) 备注夏季冬季夏季冬季 1 教室26 18 50~60 - 17 2 办公26 20 50~60 - 30 3 体育馆26 18 50~60 - 20 4 宿舍26 20 50~60 - 30 5 会议室2 6 18 50~60 20 4.负荷分析 4.1冷热负荷计算 根据负荷计算,本工程的空调设计冷负荷约为:4000 kW,设计热负荷约为:2400 kW。 4.2宿舍生活热水负荷计算 宿舍部分(床位数:2836) 设计用水量:40L/人?日 生活热水出水温度:60℃ 冷水计算温度:5℃ 全天用水量:220X400=113440L/日 热负荷:Q=C×M×△T×ρ=113440×(60-5)×4.187× 0.983=25680MJ 餐饮部分 考虑热负荷:500MJ 总全天热负荷:25680+500=26180MJ

太阳能辅助供暖的地源热泵经济性分析 艾衍科

太阳能辅助供暖的地源热泵经济性分析艾衍科 发表时间:2018-05-21T15:58:16.423Z 来源:《基层建设》2018年第5期作者:艾衍科[导读] 摘要:近年来,太阳能辅助供暖的地源热泵经济性问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。 山东滨州鑫诚热力有限公司山东滨州 256600 摘要:近年来,太阳能辅助供暖的地源热泵经济性问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了太阳能辅助热源热泵系统的可行性,并结合相关实践经验,分别从多个角度与方面就实际案例展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。 关键词:太阳能辅助供暖;地源热泵;经济性;分析 1前言 作为一项实际要求较高的实践性工作,太阳能辅助供暖的地源热泵经济性的特殊性不言而喻。该项课题的研究,将会更好地提升对太阳能辅助供暖地源热泵经济性的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的最终整体效果。 2概述 随着全球工业迅速崛起,经济发展十分迅速,城市化进程日益加快使得能源消耗增涨迅速,在许多国家,能源危机日益凸显。目前应用较多的矿物能源是石油、天然气和煤炭,核裂变能也在逐渐开发研究中。矿物能源推动了世界经济的发展,但其带来的环境问题却越发严重,节能减排已经是所有人都将重视的一个话题。 地源热泵系统是利用浅层地能进行供熱和制冷的一种新型能源利用技术。该系统利用地下土壤或地下水体中蕴藏的巨大蓄热或蓄冷能力,冬季:地源热泵系统将室内冷量转移至地下,同时将热量送至室内;夏季:再把室内热量转移至地下,同时再把冷量送至室内。一个年度形成一个冷热循环,实现绿色建筑的功能。 地源热泵系统具有高效节能,无环境污染,维护费用低,使用寿命长等优点;但在北方地区,如果长期使用地源热泵系统会使地下温度场得不到有效的恢复,造成地下土壤热不平衡的问题。 太阳能供热系统指利用太阳能集热器,收集太阳辐射能实现平时供热水或冬季供暖的系统。它具有节能环保,使用安全,不占空间等优点;但太阳能同时具有分散性,不稳定性和效率低等缺点。 3太阳能辅助热源热泵系统的可行性探讨 3.1太阳能作为辅助热源的可行性 我国每年接受的太阳能辐射量如果核算成煤的话差不多需要24000亿吨的煤,此外,我国整体太阳能分布比较平均。量足且均匀的特点就在大方向上确保了太阳能作为辅助热源的可行性。不过,我国在太阳能利用中也存在着缺点:能流密度低以及易受到各种因素的影响。 3.2太阳能作为辅助热源的必要性 举例来说:在我国的北方,由于冬季热负荷很大,如果系统以热负荷为目的的话,这个时候完全使用地源热泵供暖就会导致成本非常高,而产生的效率却比较低下,长期运行这种系统的话还会导致大地温度的下降。除了以上问题以外,由于这种系统COP值较低,所以会有很多设计的要求无法实现。 3.2.1并联式系统 并联式系统是把太阳能供热系统和地源热泵系统交替进行供热,在太阳能集热器收集的热量过多的时候可以把这些多余的热量转移到地下进行储存,通过这一方式提高了地热恢复的速度。另一方面,在阴天或者夜间等太阳能不能够满足供暖需求的时候可以使用地热进行供热。 一般来说这种系统使用主要是在地下水温度不低于15℃的地方,地热主要起到供热作用,而太阳能起辅助作用。在地热的存储中,我们的原则是夏热冬用、冬冷夏用。 3.2.2串联式系统 串联式系统中,太阳能集热器所收集的热量不像并联式系统一样存储于地下,而是将其存储于蓄热的水箱中,然后水箱中的热水经过换热的方法提升进到蒸发器入口介质的温度,最终保证系统的COP值。在这种系统中,冬天由于太阳能较弱,我们可以使用集热器所串接的蒸发器作为辅助热源。 3.2.3混联式系统 在这种系统中,太阳能集热器与地源热泵连接方式有很多种,举例来说:地源热泵可以有两个蒸发器,一个可以用于连接太阳能集热器,而另一个把空气源作为热源,这种方式可以有效地提升整个系统的COP值。在蓄水箱温度不低于25℃的时候,可以不间断地为建筑供暖,进而保证了电能的节约。 4案例分析 本文以某地区某层高为3.0m,建筑面积为207的工程为例。在最冷月即1月份中选择典型2天连续测得,室外逐时平均温度为-19.5,室外逐时平均热负荷为12.5kw,其中最大热负荷为14.8kw,日照时间内的南向平均辐射强度为374.1。该地区冬季室内供暖设计温度为20。如图1,图2。

太阳能施工方案样本

目录 一、项目概况: .......................................... 错误!未定义书签。 二、设计与施工说明...................................... 错误!未定义书签。 三、施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。 四、施工方案............................................ 错误!未定义书签。 附件: 1、《工程报价表》 2、《工程设计图纸》

一、项目概况: 本项目为太阳能热水系统( 日供水量2.0t) 。 二、设计与施工说明 一) 、设计依据: 1、国家气象局发布的气象数据; 2、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 3、《建筑给排水设计规范》GB50015- ; 4、《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》NY/T651- ; 5、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713- ; 6、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92; 7、依甲方提供的要求; 二) 、太阳能热水系统运行原理简介: 1、集热循环: 每日太阳辐射达到一定强度时, 集热器温度T1开始上升, 当集热器温度达到控制器的设定温度(T1≥50℃), 且集热器出口与集热器进口的温差T1-T2≥10℃,时, 集热器循环水泵开始启动, 集热器内的高温热水输送到保温水箱; 当上述两个条件有一个不能满足时, 循环停止。 2、辅助加热: 储热水箱上安装27kw电加热管, 阴雨天没有太阳时, 用户能够像使用电热水器一样使用储热水箱。储热水箱的控制器能够设定加热时间和加热温度, 加热温度到50℃, 电加热器停止加热。 3、太阳能系统原理图: 见对应图纸 三) 、热水系统配置设计思路 设计原则: 满足甲方要求的热水供应, 体现两个最大化、一个最低化: 太阳能利用最大化, 热水使用最大化, 运行成本最低化。 1、提供洗浴热水温度为50℃±5℃。

加强电网运行方式管理的策略分析

加强电网运行方式管理的策略分析 发表时间:2018-06-04T10:52:24.773Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:黄寻李清华 [导读] 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。 (国网辽宁省本溪供电公司辽宁 117000) 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。然而随着电网的规模不断扩大,电网的智能化水平也随之不断提高,这对电网运行管理提出了新的挑战。传统的电网运行管理模式已经不适应当下电网的发展需求。因此,电力企业必须满足当下电网运行要求,对电网进行综合管理,从而更好地适应当下电网的运行要求。本文根据笔者工作实践,对电网运行方式管理的策略进行了分析和探讨。 关键词:电网;运行;方式;管理;策略 1 电网运行方式综合管理的必要性 电网运行环境比较复杂,在运行过程中,容易受到自身设计缺陷、自然因素以及人为因素的影响,从而导致电力故障的发生。因此,为了确保电网安全运行,必须加强电网运行的管理。为了满足人们对电力的需求,近年来国家大力建设电网工程,中国电网规模位居世界第一。随着电网规模不断扩大,覆盖面积越来越广,电网运行管理要求不断提高。由于中国电网运行比较恶劣,大部分电网直接裸露在户外,很容易受到雷击、雨雪和大风的侵袭,电力设备出现绝缘体破裂或者接触点松动,从而直接威胁到电网的安全运行。所以,必须加强对电网运行方式的综合管理,才能确保电网在一个比较安全的环境下运行。随着电力体制改革,电网直接面向市场化,电力企业之间的竞争也越来越激烈,电力企业如何在激烈的电力市场抢占一席之地是很多电力企业所要思考的问题。电力企业需要通过降低电网运行成本,才能够提高自身的竞争力。随着智能电网的发展,很多智能变电站开始实现无人值守和少人值守,这一定程度上降低了电力企业的人力成本。然而智能变电站建设过程中,需要使用大量的智能设备,这些智能设备造价比较高,所以电力企业一次性投入成本比较大[2]。如何平衡变电站投入与后期运营成本之间的关系,需要电力企业严谨的计算并进行对比分析,才能制定一套符合企业实际情况的建设运营管理方案。 2 电网运行方式综合管理存在的问题 为了给居民提供更加优质的电能,国家近年来加大对城乡电网工程的改造,极大地提高了电网运行水平。然而由于电力系统大量应用智能设备,智能设备采集大量的电力运行数据,并对这些数据进行处理,这进一步增加了电网运行管理的复杂性,因此促使电力企业形成了综合性比较强的电网运行管理模式。电网运行管理涉及到电力系统的日常管理、变电设备的检修工作和电力工人的管理等内容,所以在制定电网运行管理方案的时候需要综合考虑到各个因素,然而这些因素有些是不可控的。比如电力系统运行过程中,突然主变压器出现漏油现象,发生变压器起火等故障,那么电网运行管理人员需要立即找到判断该故障发生的原因,并立即安排就近技术人员进行维修。变电站检修过程中,运维管理人员要综合分析变电检修环境,上一次检修过程中存在的问题,综合各个方面的因素,为变电检修工作提供参考和决策。电网运维管理涉及的内容比较多,需要运维管理人员综合各个要素作出综合判断。 2.2电网运行管理计算数据比较复杂 电网运行管理过程中,需要涉及到较多种类的资料。比如变电站规划设计资料、电力设备参数、各个区域居民用电情况、变电检修计划和检修内容等等内容,这些内容能够给电网运行提供参考。所以电网运行管理人员必须对这些资料数据十分清楚,并能够很好地运用这些数据,通过精确的计算,找到一套适合电网运行综合管理的方法,从而提高电网运行效率。 3提高电网运行方式综合管理的途径 3.1建立健全电网运行方式管理制度 电网运行方式综合管理的主体是人,因此加强对综合管理工作人员的管理。首先,要建认一套适合电网运行方式管理的制度,科学的管理制度是实现电网运行的关键。针对当前电网运行特点,明确每一个岗位的工作职责和工作内容,确保电网运行每一个环节处于可控状态。其次,做好电网运行不良方式的事故演习,从而提高综合管理人员应对事故的反应能力,并在事故演习中找到管理存在的问题,从而提出相应的解决方案。最后,电力还要制定相应的奖惩制度,提高管理人员的工作积极性。做到哪一个环节出问题,都能找到相关的负责人,从而避免工作中出现相互推楼的现象。 3.2提高电网运行方式综合管理人员素质 为了确保电网运行的安全性和可靠性,必须提高运行方式综合管理人员的管理水平。首先,电力企业应该定期举行相关技术培训,让管理人员了解相关的电力知识,比如变压器、电流互感器和继电器等相关电力设备的结构和特点,从而对这些电气设备有一定的了解,为电力运行管理打下良好的基础。其次,电力企业应该投人部分资金,组织电网运维管理骨干到国内外知名的企业或者机构进行进修学习,提高他们的管理水平。电力企业需严格按照《“变电运维一体化”模式实施方案及推进计划》,加强综合型人才的培养。 3.3加强继电保护管理 继电保护装置是电力系统中重要的组成部分,它是电力系统运行的保护伞,直接关系到电网运行的安全性和稳定性。如果继电保护装置失效,可能造成严重的电力事故。因此,必须加强电力保护装置的管理。日常管理工作中,电网运行管理人员要加强继电保护装置的管理和维护,及时检查继电保护装置直流系统、分支保险、接触点是否存在问题,继电保护装置绝缘性能是否下降,发生跳闸事故以后继电保护装置的信号灯是否开启等等进行全面检查,才能确保电力故障发生以后,继电保护装置不会出现拒动、误动等现象,确保电网安全运行。其次,管理人员还要根据继电保护装置的性能制定检修计划,及时对有问题的保护装置进行更换和维修,将一些先进的科学技术和设备应用在继电保护系统中。比如将可视化技术应用在继电保护装置中,继电保护装置的分析系统中以时间为线索,并根据分析系统文件中的故障录播文件再现事故发生继电保护装置各个元件动作逻辑顺序,从而将故障发生全过程展现在管理人员面前,这样就减少了电力系统故障排查的时间,能够将电力故障时间和范围缩小,确保电网运行的安全性。 3.4建立电网运行管理数据库,实现数据共享 随着电网覆盖面积不断扩大,电力系统采集的电网运行数据越来越多,这一定程度上增加了电网数据计算、管理难度。而各地供电公司各自为阵没有建认统一的数据库,因此无法实现数据共享。在信息时代,信息共享已经成为一种趋势。电网公司建认统一的数据库,各级电网公司将变电运行的数据上传到数据库,不仅有利于电网公司及时了解电网整体运行状态,而且还能为电网公司的发展和决策提供参

介绍地源热泵地下热能失衡与太阳能补热方法

介绍地源热泵地下热能失衡与太阳能补热方法中国泵业网地源热泵采暖技术其节能环保性受到广大用户的青睐。可是近年部分地源热泵项目出现了地下热量失衡的严重问题,给地源热泵推广蒙上了阴影,本文针对此问题进行探讨,为广大同仁分享一些解决办法。 1地下换热钻井施工 由于各地区地质千差万别,地下物质导热系数相差悬殊,没有统一计算方式,钻勘探井测试地质导热系数,只能计算相对较短时间内地质放热系数,几乎无法预算热泵运行多年后结果,凭借多年的施工经验及参考地源热泵成功案例非常重要。 1.1钻井间距 地埋管式换热系统国家标准及规范中指出地下换热系统中对钻井间距为4~6m,考虑到成本及占地面积,一般工程施工时钻井间距≤4m。 换热井与井之间的地质就是蓄热空间,决定地埋管换热系统取热的年限,假如在3年期间换热井之间温度短路区易发生短路现象,该系统很快进入地下温度失衡状态,造成系统能效比下降甚至无法运行。热泵在冬季长时间处在取热状态,每口井周围温度在逐渐降低,特别是地下流层不丰富甚至没有流层的地况,换热井间距大小直接影响井与井之间温度短路时间。如图1所示。

1.2钻井群形状 地下换热系统设计人员主要考虑便于管网连接及连接机房距离,大部分采暖工程在钻井施工时,把所有换热井口集中到一起,大型采暖项目需钻井数量非常庞大,地下换热井会形成井群。特别是圆形或方形井群如果井间距过小容易造成严重取热不足,井群中心呈扩散状,中心位置温度区温度很低,几年后可能低于0℃。前几年运行的地源热泵项目,部分出现井水温度过低现象,甚至机组无法运行。如图2所示。

2合格的地埋管式换热系统 根据现场情况,尽量加大换热井距离,4口井间做不对称形状,井间距需≥4m。大中型地源热泵项目,地下连接管网庞大,地下主管道间距需≥1m,以减少大量进出水主管道间热量短路现象。管网埋设深度,北京地区冻层0.8m左右,管网应埋设在低于冻层以下1m处,尽量减少主管道对地层的热损。如图3、图4 所示。

太阳能系统安装施工方案

5.3 泵、太阳能集热器及水箱施工方案 一、范围 本技术方案适用于本工程循环泵、屋面太阳能、水箱设备和配管安装工程。 二、施工准备 1.设备、材料要求 1) 所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,并经监理工程师核查确认。应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴定或复检,严重的应要求厂家进行更换。 2) 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文的质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。各类管材应有产品质量证明文件。各系统设备及阀门等附件应有产品质量合格证及相关检测报告。主要设备、器具、新材料、新设备还应附有完整的安装、使用说明书。 3) 材料、设备在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。搬运材料和设备时注意安全,应小心轻放严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 4)太阳能系统技术参数要求: 采用太阳能热水系统,充分利用太阳能,总集热面积、参数符合设计要求。真空管太阳能集热器管是品牌所设立的工厂原厂生产。 系统采用真空管太阳能集热器,太阳能集热器符合《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号06SS128) 太阳能集热管:采用全玻璃真空集热管,选用升温快、热损小、质量稳定、强度高、使用寿命在15年以上、且维护成本低的高硼硅33特硬玻璃的国标真空管,要求空晒400°C正常使用,吸收比≥96%散射比≤4%,平均热损失≤0.6W/m2℃,真空度低于5.0×104 Pa。 集热器内胆:304食品级不锈钢制作,不锈钢厚度不小于0.8mm,外壳采用防腐蚀性强的复合材料-镀鋁锌钢板制作,板厚度不小于0.5 mm,保温层采用整体聚氨脂发泡,厚度不小于45mm。 热水水箱:按照国家建筑标准标准图集用料制作,水箱内胆304食品级不锈钢制作,达到可饮用水标准,不锈钢厚度不小于0.9mm。 2.主要施工机具 1) 机械:小拖车、卷扬机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、滚槽机、开孔机、试压泵、小推车等。

电力系统三个实验

实验一:一机—无穷大系统稳态运行方式实验 一、实验目的 1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围; 2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。 二、原理与说明 电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。实验用一次系统接线图如图2所示。 图2 一次系统接线图 本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。

实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。 为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。 三、实验项目和方法 1.单回路稳态对称运行实验 在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。 2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验 按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。将实验1的结果与实验2进行比较和分析。 表3-1 注:U Z —中间开关站电压; ?U —输电线路的电压损耗; △U —输电线路的电压降落

太阳能空气能热水工程施工设计方案

太阳能空气能热水工程施工设计方案 一、绪论 (一)、施工组织设计编制的依据和采用的标准 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为青岛徐州路七天连锁酒店公司提供的招标文件、施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 (二)、编制基本原则 1.认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序; 2.遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序; 3.采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工; 4.科学地安排各阶段施工项目,保证施工的均衡性和连续性; 5.采用先进施工技术,科学地确定施工方案;严格控制工程质量,确保安全施工;努力缩短工期,不断降低工程成本; 6.了解各种影响施工的因素和本工程的特点,尽可能减少施工设施,合理储存物资,减少物资运输量;科学规划施工平面,减少施工用地; 7.严格按照全面质量管理体系,确保本工程保质保量如期完工; 8.严格按照本公司质量方针组织施工管理,按创优质工程目标进行管理,确保工程达到国家规定的验收标准。 (三)、基本承诺 1、工程质量承诺:确保本工程质量达到优良标准。 2、工程进度承诺:确保满足整体施工进度要求。 3、工程安全承诺:确保本工程达到安全达标工地。 4、文明施工承诺。确保本工程达到文明工地。 5、协调配合:做好内外关系协调,充分发挥本企业优势,与其它施工单位互相支持与配合。由济南清华太阳能厂组织设计施工。 二、工程概况 (一)、工程项目:太阳能、热泵热水系统采购与安装项目 (二)、工程地点:采购人指定地点 (三)、工程范围: 太阳能、热泵热水系统工程范围:①太阳能热水器安装;②空气源热泵热热水机组安装; ③热水循环泵及其他附属设备安装;④不锈钢保温水箱的保温(不锈钢水箱建设单位提供); ⑤热水系统管道的安装;⑥太阳能热水器、空气源热泵及水泵的电控系统安装;⑦所有热水

太阳能系统与地源热泵系统联合供热

太阳能系统与地源热泵系统联合供热 太阳能系统与地源热泵系统联合供热的原则是;以地源热泵系统为主,太阳能系统为辅助热源,但在运行控制上要优先采用太阳能,并加以充分利用。在供热运行模式下,北区试验区域采用的散热器采暖系统与办公区域采用的地面辐射采暖系统串联运行,以提高太阳能的利用率。 (一)太阳集热系统 北区采用140m2平板型太阳集热器,采用太阳能与建筑一体化技术,使太阳集热器与建筑完美结合。本示范工程将太阳集热器设置在建筑的南立面上,与玻璃幕墙融为一体,这样既丰富了建筑的立面效果,又起到了利用太阳能的作用。北区冬季热负荷大于夏季冷负荷,可以采用太阳能辅助供热,解决地下的热量不平衡问题,提高地源热泵系统的运行效率。 在北区,太阳能除冬季与地源热泵系统联合供热外,其它季节,在不供热时,采用季节性蓄热技术将热量储存在蓄热水池中,供冬季采暖使用。 (二)联合供热方案比较 太阳能系统与地源热泵系统联合供热的方式有两种:并联和串联方式。并联方式示意图如图1所示: 图1 太阳能系统与地源热泵系统并联供热方式 串联方式示意图如图2所示: 并联运行模式与串联运行模式相比,存在以下弊端: (1)当太阳能系统与地源热泵系统同时运行时,系统的循环水量为两者之和,太阳能系统能否直接供热,直接影响系统的循环水量,进而影响热泵机组的可靠性。 (2)在并联运行模式下,当T g温度低于50℃时,太阳能不能被直接利用,只能去加热土壤,提高热泵机组蒸发器侧的温度。而在串联模式下,当T g温度低于50℃,而 高于40℃时,可以与地源热泵机组串联运行,充分提高地源热泵机组的COP值。 基于串联运行模式的优点,本示范工程采用串联运行模式。其运行策略为:在供暖初始时,由于采用了季节性蓄热的技术,同时,在室外温度较高的情况下,采暖负荷较小,此时,经过太阳能加热后的供水温度T g较高,若温度高于50℃,则利用太阳能直接采暖;若供水温

太阳能施工技术方案

xxxxx小区太阳能热水工程施 工 方 案 编制单位:

编制人: 日期: 目录 1、工程准备 (2) 2、太阳能主体安装 (6) 3、管道、管件的安装 (7) 4、管路保温 (8) 5、系统调试 (8) 6、质量控制措施 (9) 7、使用工具表 (10) 8、人员配备 (11) 9、现场清理及工程自检 (11) 10、安全保证措施 (11) 12施工作业交叉 (11) 太阳能施工方案 施工总则:在安装太阳热水系统时,不应破坏建筑物的结构,和削弱建筑物在寿命期内用于太阳热水承受任何荷载的能力,不应破坏屋面防水层和建筑物的附属设施。系统安装的产品、配件、材料应质量合格,并有相应检测报告。太阳热水系统安装不得损害建筑的结构、功能、外形、室内外设施等。1、工程准备:熟图图纸会审 编制施工技术方案 管理人员施工机具准编制设备、材核定设备、材料成本料、加工件计划备技术交底加工定货施工人员验收入库及保管、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单1监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工或) (位和工艺特点和技术程技术管理人员充分地了解

和掌握设计图纸的设计意图,使其在施工开始之前改正,要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,从而使施工单位能够按为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。熟悉审查设计图纸的内容:审查建筑总平面图与现场情况是否一致,以及太阳能热水系统的设计功1) 能和使用要求是否符合卫生、消防和环保方面的要求。审查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有2) 关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。. 3)审查建筑总平面图与其它图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一致。 4)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。 5)审查设备安装图纸与其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致,掌握土建施工质量是否满足设备安装的要求。 6)明确拟建工程的系统形式和特点,复核主要技术参数是否满足要求,审查设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。 7)明确工期,分期分批交付使用的顺序和时间,以及工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 8)明确建设、监理、设计和施工单位之间的协作、配合关系,以及建设单位可以提供的施工条件。 2、在工程施工过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计变更的签证制度,进行图纸的施工现场签证。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计主要资料,都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、施工验收和工程结算的依据。 物质准备: 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 1、材料、设备准备: 按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间,根据储备、消耗情况,编制出材料需要量计划,储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。 : 、配件、制品的加工准备2. 按照配件、制品的名称、规格、质量和消耗情况,编制出需要量计划,确定加工方案和供应渠道及储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。 3、施工机具的准备: 根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积和构筑物。 4、物资准备工作程序:

太阳能系统与地源热泵系统

太阳能系统与地源热泵系统- 暖通论文 摘要:随着我国能源的紧缺和《可再生能源法》的颁布和实施,太阳能、地热能作为可再生能源,在建筑中的应用越来越受到人们的重视,但应用的范围仅限于太阳能提供生活热水,或单独利用地源热泵系统提供采暖、空调,而两者联合运行的实际工程很少,联合运行模式不合理。本文针对北京市某示范工程中应用的太阳能-地源热泵技术进行阐述,分析了太阳能系统与地源热泵系统联合运行的技术可行性及如何充分的利用太阳能提高地源热泵系统的效率,强调了可再生能源综合利用的必要性。关键词:可再生能源太阳能地源热泵综合利用 1 引言能源和环境是影响国民经济可持续发展的关键因素,能源供应形势直接关系到国家的安全和社会稳定。建筑领域消费的能源,主要是煤炭、石油和天然气等石化能源。这些能源,资源有限,不可再生,终究要枯竭,而且传统能源会对环境造成严重的污染。我国人口众多,人均资源占有量低于世界平均水平,与经济发展和人民生活消费的需求相比,能源供应的缺口很大,而且能源消费结构不合理,以煤为主的能源供给造成了严重的大气污染和温室气体排放,我国目前的CO2排放量居世界第二位。我国是“京都议定书”的签约国,目前的这种能源消费方式,已受到国际社会的高度关注,加大了我们保护环境和改变经济增长模式的压力。因此,节约能源和开发利用清洁、可再生能源的任务十分紧迫。由于能源问题对国家安全和经济发展所起的重要作用,中央提出了建设节能省地型住宅的政策方针,因此,可再生能源在建筑中的应用是建筑业技术进步和行业发展的需要。随

着2006年1月《可再生能源法》的正式颁布与实施,太阳能、地热能在建筑行业中的应用越来越受到人们的重视。地源热泵技术是可再生能源应用的主要应用方向之一,即利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,近年来在国内得到了日益广泛的应用。随着《地源热泵系统工程技术规范》的实施,地源热泵系统工程的市场更加规范化,能更好的发挥其节能、环保效益。但地源热泵系统存在土壤温度场的恢复问题,即随着地源热泵系统连续长期的运行,会从地下过多的取热或过多的散热,造成地下温度场的波动,降低机组的COP值,增加系统的能耗。太阳能技术也是可再生能源应用的主要应用方向之一。北京属于太阳能资源比较丰富的区域,太阳能年辐射总量在5600MJ/m2~6000 MJ/m2,年日照时数在2600小时~3000小时,所以太阳能技术在北京有很好的发展前景,并且太阳能在建筑中的应用是现阶段太阳能应用中最具有发展潜力的领域。太阳能是永不枯竭的清洁能源,量大,资源丰富,绿色环保。但太阳能也具有一些缺点:(1)太阳能的能流密度低。虽然到达地球表面的太阳能有102000TW,但即使在太阳能资源较丰富的沙漠地区,考虑到太阳集热系统的效率和热损失,每平米集热器面积实际采集到的年平均太阳能辐射照度不到100W,而且它因地而异,因时而变。(2)太阳能具有间歇性和不可靠性。太阳能的辐照度受气候条件等各种因素的影响不能维持常量,如果遇上连续的阴雨天气太阳能的供应就会中断。此外,太阳能是一种辐射能,具有即时性,太阳能自身不易储存,必须即时转换成其它形式能量才能利用和储存。地源热泵技术和

相关文档