空调噪声治理工程

项目单位:

设计单位:

二〇一三年一月八日

目录

第一章概述 ......................................................

1.1. .................................................................................................................... 空调噪声源分析 ............................................................... 3...

1.2. .................................................................................................................... 设计执行的规范与标准 ......................................................... 3..

1.3. .................................................................................................................... 设计范围及目标 ............................................................... 3...

第二章隔声屏障技术分析 .......................................... 4..

2.1 隔声屏障的原理.............................................. 4...

2.2 声屏障插入损失计算.......................................... 5..

第三章工程设计 .................................................. 6...

3.1 外机内置设备减震措施........................................ 6..

3.2 外机机组隔声屏降噪措施...................................... 6..

第四章投资估算 .................................................. 8...

第一章概述

1.1.空调噪声源分析

1、一般情况下空调室外机机组在最初安装时没有考虑减震阻尼处理,机组设备作业时在产生空气声的同时,也会通过与之相连的所有钢性构件形成结构传声。

2 、各管道及配件与设备主体结构框架均为刚性连接无减震阻尼处理会与之产生结构共振。

3 、如果存在并列安装情况,各同型号机组设备没有相应的隔音罩或者隔音夹板安装处理,相对狭长空间机组运转形成共振的同时形成空气传声与结构传声共存的混响噪音,致使在该空间听到声强进步增强的混响噪音。

4 、室外机后方一般为水泥光洁面墙体,而光洁内壁外饰面在很大程度上对于噪音源发出的入射声波大部分反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音的形成。

5 、风机系统本体噪音主要包括风扇旋转噪音、线圈形成的电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音等。

6 、制冷剂在冷凝器与冷凝管工作状态下冷凝剂循环过程中脉动激发硬件结构形成的噪音。

7 、声波在室外机金属外机壳腔内壁入射过程中大部分被反射回来的声波,往复反射过程当中与噪音源发出原声波叠加后形成的混响噪声。

8 、各管道管线承重固定支撑点 (角钢支架)均与平台主体结构硬性连接,是不可避免的结构传声的有效的负面声桥。

9 、整个大环境范围下的周边本体噪音在一定程度上也起到了推波助澜的作用,如其它近距离机组设备运转杂音马路车辆行驶杂音等。1.2.设计执行的规范与标准

1、《社会生活环境噪声排放标准》( GB22337-2008)Ⅱ类标准;

2、《噪声与振动控制工程手册》;

3、建设单位提供的其他相关技术资料。

1.3.设计范围及目标本项目为农行明珠支行龙门岭分理处中央空调外机噪声治理工程,采用隔声屏障降低产生的噪声对周边环境敏感区域的影响。

第二章隔声屏障技术分析

2.1 隔声屏障的原理

噪声在遇到阻碍时均可以产生绕射,噪声在屏障的顶部传播路线发生改变,部分

噪声仍按原路线传播,形成了波亮区,部分噪声产生折射,形成噪声的绕射区,而被屏障屏体有效阻挡的部分形成波影区。波影区是噪声水平下降达到目的要求的区域。波源传播途径如图1 所示意。我们主要利用隔声屏障产

隔声屏障的高度应根据设计要求的噪声衰减量、屏障的长度、屏障与保护目标之间的相对位置、及加装范围线型等因素共同决定。

噪声越过隔声屏障有三种方式:

(1)绕射:越过声屏障顶端绕射到达受声点的声能级比没有屏障时的直达声能小。直达声能与绕射声的声级之差,称之为绕射声衰减,其值用符号△ L d表示,随着绕射角的增大而增大。声屏障的绕射声衰减是声源、受声点与屏障三者几何关系和频率的函数。它是决定声屏障插入损失的主要物理量。

(2)透射:声源发出的声波透过声屏障传播到受声点的现象。穿透声屏障的声能量取决于声屏障的面密度、入射角及声波的频率。声屏障隔声能力用传声损失TL来评价。TL 大,透射的声能小;传声损失小,则透射的声能大,透射的声能可能减少声屏障的插入损失,称为透射引起的插入损失降低量。用

符号△L t 表示。通常在声学设计时,要求 TL —△L d ≥10dB ,此时透射的声能可 以忽略不计,即 △L t 。

( 3)反射:当声源两侧均有声屏障,且声屏障平行时,声波将在声屏障 间多次反射,并越过声屏障顶端辐射到受声点, 它将会降低声屏障的插入损失, 由反射声波引起的插入损失的降低量称之为反射降低量。用符号 △L t 表示。

为减少反射声, 一般在声屏障靠声源一侧附加吸声结构。 反射声能的大小 取决于吸声结构的吸声系数 d (本声屏障所用材料的吸声系数≥ 0.8 ),它是频 率的函数,为评价声屏障吸声结构的整体吸声效果通常采用降噪系数 NRC 。

2.2 声屏障插入损失计算

2.2.1 绕射声衰减 △L d 的计算 点声源:当线声源的长度远远小于声源至受声点的距离时 (声源到受声的 距离大于线声源长度的 3 倍),可以看成点声源,对一无限长声屏障,点声源 的绕射声衰减为:

N ≦ -0.2

式中 N —— 菲涅耳数; λ —— 声波波长,单位 m ;

d —— 声源与受声点间的直线距离,单位 m ;

A —— 声源至声障顶端的距离,单位 m ;

B —— 受声点至声屏障顶端的距离,单位 m ;

1.一般以 500Hz 或1000Hz 下的插入损失△ L d 为声屏障降噪指标;

2. 要求隔声屏障本身隔声量(透射损失)应高于 10dB 以上(本工程所用 隔声板隔声量约为 30dB ,完全满足要求)。

第三章 工程设计

项目运行时产生的噪音超标排放。 据现场设置的两个监测控制点的监测数 据显示, 1#点昼间噪声等效声级 67.0 dB ,2#点昼间噪声等效声级 59.4dB ,外 机边界

N ﹥0

N=0

0﹥N ﹥-0.2 20 lg 5 20

0 dB

噪声超过《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2 类标准,对周边居民生活产生了严重影响。需要对中央空调外机噪声进行处理,根据本项目噪声产生的原因分析,主要通过外机内置设备的减震、外机机组隔声屏降噪措施来降低所产生的噪音对周围环境的影响。

图3-1 :空调外机噪声控制区平面图

3.1 外机内置设备减震措施空调外机正常运行过程中,本体噪音主要有扇旋转噪音、线圈形成的电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音等。在震动设备连接部位安装阻尼减震装置,有效减少震动的传递造成的混响噪声。

3.2 外机机组隔声屏障降噪措施

本项目采用阻性隔声屏障降噪措施进行外机机组产生的噪声量消减。阻性隔声屏障由前板、背板构成一个封闭的箱式结构,形成一个模块化单元。前板为穿孔率25%的穿孔板,背板为不穿孔的铝板(从美观角度考虑,也可用彩色钢板),板高视

实际情况定。两层板之间内填防潮离心玻璃棉板,中间加木条做横向支撑固定。立柱为40*40*3 的角钢,间距1m,高度视现场定,立柱采用铆钉固定在原有钢结构上,将玻璃棉板固定在角钢之间,用紧固件加以固定。

表 3.1 隔声屏障设备情况一览表

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

噪声监测试题集知识分享

噪声监测试题集

噪声监测 一、填空题 1、建设项目的噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投 产使用。 2、城市区域环境噪声监测,测量仪器为2型以上的积分式声级计及环境噪声自 动监测仪器,仪器时间计权特性为快响应,采样时间间隔不大于1秒。 3、城市道路交通噪声测量,测点应选在主要交通干道两路口之间,道路边人行 道上,离车行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,主要交通干道是指城市规划部门划定的主、次交通干线。 4、噪声测量应在无雨、无雪天气条件下进行,风力大于5.5m/s(四级)时停止 测量。 5、设备噪声测量一般在设备外1m包络线上,在设备四周区测量点,特殊发声 部位及操作部位应专门布点测量,以及测点噪声均值表征设备噪声,各侧点声级值相差5dB(A)以内用算术平均值表示,声级值相差大于5dB(A)时用能量平均值表示。气流噪声监测,如进出风口等,测点应取风口轴向45°方向。 6、建筑施工场界噪声限值分土石方、打桩、结构、装修四个施工阶段。 7、绿化林带并不是有效的声屏障。密集的林带对宽带噪声典型的附加衰减量是 每10m衰减1-2dB(A);取值的大小与树种、林带结构和密度等因素有关。密集的绿化带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10dB (A)。 8、声级校准器发出1000Hz 94dB(A)的恒定声压。

9、用94 dB (A)的声级校准器校准配有1/2英寸传声器的积分声级计时,仪器应 该指示93.8dB(A),如不是,应用小起子调节校准器电位器。如果声级校准器不是94dB(A),则按声级校准器的标准声压级减去0.2作为校准值。 10、《铁路边界噪声限值及其测量方法》中测点应选择在铁路边界高于地面 1.2m,距离反射面不小于1.0m处。 11、若厂界与居民住宅相连,厂界噪声无法测量,或住宅与噪声源楼层相连受 楼内噪声或固体传声影响时,可在室内测量,测点应设在室内中央,开 窗,室内标准限值应比标准值严格10 dB (A)。 12、声级计校准方式可分为声校准和电校准两种;当两种校准方式校准结果不 吻合时,以声校准结果为准。 13、声压级常用公式为L p=2lg(P/P0)表示,单位为dB (或分贝)。 14、高速公路穿越自然保护区试验区的环境影响评价,可根据实际情况,参照 采用《城市区域环境噪声标准》的0类区的夜间噪声限值。 15、测量生平长得插入损失有直接法和间接法两种方法。在选择所采用的测量 方法时,应充分考虑测量的对象、声屏障安装前测量的可能性和声源、地形、地貌、地表面、气象条件等因素在两次测量中的等效程度。 16、测量声屏障的插入损失时,直接测量声屏障安装前后在同一参考位置和受 声点位置的声压级的方法,称为直接法。由于测量时安装前后的测量位置相同,其地形地貌、地面条件一般等效性较好。 17、间接法测量声屏障的插入损失,是分别测量声屏障安装前后,相同参考位 置和受声点位置的声压级。测量时,因声屏障已安装在现场,也不可能移去,声屏障安装前的测量可选择与其相等效的场所进行。选用间接法时,

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

建筑施工噪声污染防治专项方案

建筑施工噪声污染防治专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、本方案指导思想 (2) 三、施工噪音污染防治保证体系 (3) 四、噪声污染控制管理岗位职责 (4) 1、项目经理 (4) 2、项目技术负责人 (4) 3、项目工长 (5) 五、施工噪声的控制 (5) 第一节噪音控制目标、指标 (5) 第二节控制措施及要求 (6) 1、砼施工噪声的控制 (6) 2、模板、脚手架工程噪声控制 . 6 3、机电工程噪声控制 (6) 4、木工机械的噪声控制 (7) 5、混凝土搅拌机、砂浆机的噪声 控制 (7)

六、人文关怀措施 (7)

一、工程概况 本工程为框架—剪力墙结构,地下一层,地上二十层。地下室建筑层高为4.5米,一层建筑层高为6米,二层建筑层高为5米,标准层建筑层高为4.2米,屋面层建筑层高为3.7米,建筑总高度90.8米,总建筑面积54015.23平方米。 二、本方案指导思想 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据以下法律、法规及相关文件要求特别编制本施工噪声污染控制方案: 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国建筑法》 《深圳市有关法规及强制性标注》 本工程的施工组织设计 以达到如下目标:

1、施工噪声污染控制达标; 2、无市民重大投诉; 3、无因施工噪声控制不善造成的上级处罚和通报批评; 4、上及部门检查验收达标; 三、施工噪音污染防治保证体系 在本工程施工中,成立以项目经理为核心,以施工工长、技术负责人为骨干的施工噪音污染防治小组。明确项目经理为施工噪音污染防治的第一责任人,负责施工噪音污染防治的组织实施。本工程施工噪音污染防治保证体系如下:

奇妙的噪声控制技术(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 奇妙的噪声控制技术(标准版)

奇妙的噪声控制技术(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 噪声是干扰和影响人们正常工作、生活、学习的声音,随着社会生产水平和人民 物质文化生活水平的不断提高,人们对从各方面控制和消除噪声的要求越来越强烈, 因此降低噪声,是环境保护和劳动保护的一项重要课题。 目前,国外在噪声治理方面进展较快,提出了一系列奇妙的噪声控制技术,有些 早已付诸实施,效果甚佳。美国等一些国家的专家提出的“反噪声”技术就是十分新 颖的。美国希格比教授利用这一技术,成功地处理了大柴油机的低频噪声振动。即用 一组传感器将检测到的柴油机噪声信号输入计算机,然后,计算机对这种声音进行分 析并把“反噪声”信号通过一组密布在发动机表面的喇叭发送出

来,这样柴油机就完 全“沉寂”了。国外一些电气公司最近还研制了一种特制耳机,这种耳机由一个微型 的拾音器和一个通话器组成。进入耳机的声音由拾音器送入一个小小的电气箱里接受 分析,并测出了它的噪音成份类型。这时便产生一个“反噪声”信号,这个信号与噪 声的频率一致,但声波相位恰恰相反。两者由于干涉而相互抵消。使用这种特制的耳 机,可将噪声降低到50分贝左右。这种耳机在美国和欧洲至少有6家公司正在销 售,已广泛用于航空上。美国威斯康星州一厂家已生产出一种可放在空气管道中,以 减轻工业电风扇和加热器叶片及空调系统噪声的反噪声装置。纽约的反噪声专家前不 久宣称,他们为汽车制造的电子消声器,能在不减弱发动机性能和燃烧率的情况下抑 制发动机的隆隆声。加州一研究小组研制了一种电子计算机操作

环境监测课程设计——噪声监测

环境监测综合实践 -------噪声监测 姓名:学号: 班级:环境111 专业:环境工程 学院:海洋科学与工程学院

【摘要】 图书馆是读书、学习的地方,应当保持一个安静的环境,因而本实践对上海海事大学图书馆进行噪声监测与评价。通过对噪声声压级的监测,计算连续等效声压级,与环境噪声标准作比较,对噪声进行评价,并进行分析讨论,提出合理建议。 【关键词】图书馆噪声噪声计等效声级

目录 1前言 (1) 2相关原理知识 (1) 2.1噪声的概念 (1) 2.2噪声的量度单位 (2) 2.3噪声产生的原因 (2) 2.4噪声的分类 (2) 2.5噪声的特征 (2) 2.6噪声的危害及控制 (3) 2.7噪声的管理 (3) 3监测地点和时间 (3) 4监测方案 (3) 4.1监测仪器 (3) 4.2监测方法 (3) 4.3监测条件 (4) 5数据处理方法 (4) 6评价标准 (4) 7监测数据统计及分析 (5) 7.1数据处理 (5) 7.224小时声级变化图形 (6) 7.3昼夜等效声级 (6) 7.4结论及讨论 (6) 8参考文献 (7)

1前言 噪声监测作为环境监测中的一个重要因素和环境保护行业中的一项不可或缺的工作,是每一位环境专业的学生在大学学习阶段的必修课。一方面,它作为环境学科中专业课的基础课,另一方面它又是培养学生业务素质与能力的课程。 噪声污染和水污染、空气污染、固体废物污染等一样是当代主要的环境污染之一。但噪声与后者不同,它是物理污染,一般情况下它并不致命,且与声源同时产生同时消失,噪声源分布很广,较难集中处理。由于噪声渗透到人们生产和生活的各个领域,且能够直接感觉到它的干扰,不象物质污染那样只有产生后果才受到注意,所以噪声往往是受到抱怨和控告最多的环境污染。 噪声会干扰人们的睡眠、工作和学习,强噪声会使人听力损失。这种损失是累积性的,在强噪声下工作一天,只要噪声不是过强(120分贝以上),事后只产生暂时性的听力损失,经过休息可以恢复;但如果长期在强噪声下工作,每天虽可以恢复,经过一段时间后,就会产生永久性的听力损失。过强的噪声甚至能杀伤人体。 图书馆作为特殊的公共场所,安静的环境是图书馆读者最最基本的条件和要求,因此,从图书馆建筑的建设规划开始,图书馆员和建筑师就应想方设法控制图书馆内的噪音污染,通过各种努力为读者提供一个安静舒适的学习环境。在图书馆,噪声会影响我们的阅读和思考,影响我们的心情。因而,对图书馆进行噪声监测和评价,有其现实意义。 2相关原理知识 2.1噪声的概念 物理学定义:噪声是发生体做无规则振动时发出的声音。 生理学定义:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。从这个意义上来说,噪声的来源很多,街道上的汽车声、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪声。

施工噪声防治措施方案

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目 邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程噪声及粉尘控制方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中交第三航务工程局有限公司太子湾片区 廊桥项目经理部 编制日期:2015年7月15日

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工 程 噪声及粉尘控制方案 一、编制目的 为了保证招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程施工的顺利进行,尽快建成投入使用,发挥项目的社会效益和经济效益,同时能增强环境效益,减少施工期间的噪声和粉尘对周围环境及居民生活的影响,特制定本方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》 3、《中华人民共和国环境保护行业标准》 4、《环境影响评价技术导则-声环境》 5、建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 6、深圳市建委有关施工现场文明施工的规定。 三、工程概况 招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头后船廊及邮轮登船廊桥项目工程;属于框架,钢架结构;地上2-3 层;总建筑面积:33158.48 平方米;总工期:396天. 四、施工期间噪声、粉尘影响分析 1.主要设施设备及其噪声级 施工期间主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和运输车辆交通噪声。根据

国内同类设备在工作状态时的调查资料,施工期间各类作业机械噪声平均强度见表1。 表1 各类建筑施工机械设备的噪声级 2.建筑施工场界噪声标准 《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其他施工场界的限制见下表。 表2 建筑施工场界噪声限值【Leq, dB(A)】

噪声控制方案

XXX项目XXX工程 噪声控制方案 编制: 审核: 批准: XXX 项目经理部 2013 年9 月 、目标

为认真贯彻落实《建设工程文明施工管理规定》和《扬尘污染防治管理办法》以及重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 二、噪声源基础阶段:旋挖机、挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、破碎钻等。结构阶段:汽车泵、振捣器、混凝土罐车、支拆模板与修理、支拆脚手架、钢筋加工、电刨、电锯、人为喊叫、哨工吹哨、搅拌机、水电加工等。 装修阶段:拆除脚手架、石材切割机、砂浆搅拌机、空压机、电锯、电刨、电钻、磨光机等。 三、控制措施 1. 施工时间应安排在6:00 ——22:00 进行,因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的,必须在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请经批准后,并在环保部门备案后方可施工。项目部要协助建设单位做好周边居民工作。 2. 施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声振捣器,振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢筋,并做到快插慢拔,应配备相应人员控制电源线的开关,防止振捣器空转。 3. 人为噪声的控制措施 3.1 提倡文明施工,加强人为噪声的管理,进行进场培训,减少人为的大声喧哗,增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。 3.2 合理安排施工生产时间,使产生噪声大的工序尽量在白天进行。 3.3 清理维修模板时禁止猛烈敲打。 3.4 脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放,上下左右有人传递,减少人为噪声。 3.5 夜间施工时尽量采用隔音布、低噪声震捣棒等方法最大限度减少施工噪 声;材料运输车辆进入现场严禁鸣笛,装卸材料必须轻拿轻放。 3.6 每年高考、中考期间,严格控制施工时间,21 :00 ——次日7:00 不得施工,

噪声监测试题集

噪声监测一、填空题 1、建设项目的噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、城市区域环境噪声监测,测量仪器为2型以上的积分式声级计及环境噪声自动监测仪器, 仪器时间计权特性为快响应,采样时间间隔不大于1秒。 3、城市道路交通噪声测量,测点应选在主要交通干道两路口之间,道路边人行道上,离车 行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,主要交通干道是指城市规划部门划定的主、次交通干线。 4、噪声测量应在无雨、无雪天气条件下进行,风力大于5.5m/s(四级)时停止测量。 5、设备噪声测量一般在设备外1m包络线上,在设备四周区测量点,特殊发声部位及操作部位应专门布点测量,以及测点噪声均值表征设备噪声,各侧点声级值相差5dB(A)以内用算术平均值表示,声级值相差大于5dB(A)时用能量平均值表示。气流噪声监测,如进 出风口等,测点应取风口轴向45°方向。 6、建筑施工场界噪声限值分土石方、打桩、结构、装修四个施工阶段。 7、绿化林带并不是有效的声屏障。密集的林带对宽带噪声典型的附加衰减量是每10m衰减 1-2dB(A);取值的大小与树种、林带结构和密度等因素有关。密集的绿化带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10dB (A)。 8、声级校准器发出1000Hz 94dB(A)的恒定声压。 9、用94 dB (A)的声级校准器校准配有1/2英寸传声器的积分声级计时,仪器应该指示93.8dB(A),如不是,应用小起子调节校准器电位器。如果声级校准器不是94dB(A),则按声级校准器的标准声压级减去0.2作为校准值。 10、《铁路边界噪声限值及其测量方法》中测点应选择在铁路边界高于地面1.2m,距离反射面不小于1.0m处。 11、若厂界与居民住宅相连,厂界噪声无法测量,或住宅与噪声源楼层相连受楼内噪声或固体传声影响时,可在室内测量,测点应设在室内中央,开窗,室内标准限值应比标准值 严格10 dB (A)。 12、声级计校准方式可分为声校准和电校准两种;当两种校准方式校准结果不吻合时,以声 校准结果为准。 13、声压级常用公式为L=2lg(P/P)表示,单位为dB (或分贝)。p0 14、高速公路穿越自然保护区试验区的环境影响评价,可根据实际情况,参照采用《城市区域环境噪声标准》的0类区的夜间噪声限值。 15、测量生平长得插入损失有直接法和间接法两种方法。在选择所采用的测量方法时,应充 分考虑测量的对象、声屏障安装前测量的可能性和声源、地形、地貌、地表面、气象条件等因素在两次测量中的等效程度。 16、测量声屏障的插入损失时,直接测量声屏障安装前后在同一参考位置和受声点位置的声 压级的方法,称为直接法。由于测量时安装前后的测量位置相同,其地形地貌、地面条件一般等效性较好。 17、间接法测量声屏障的插入损失,是分别测量声屏障安装前后,相同参考位置和受声点位置的

工厂设备噪音治理-技术方案设计

富邦化工有限公司 工厂设备噪音治理技术方案 要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90分贝~100分贝噪声的工人每2年进行一次听力检查,接触大于100分贝噪声的工人1年检查一次。 此外,职工还应加强自我保护意识,如:不在噪声环境中吸烟等。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准:

根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时畴,卫生标准限值为85dB(A)。 化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室噪声强度,达到有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。 一、工程概述: 该工程属富邦化工有限公司厂区设备噪音治理工程。 二、防腐蚀方案的编制依据: 2.1根据富邦化工有限公司对隔音效果的技术要求。 2.2依据相关技术标准 GB22337-2008-----------------------社会生活环境噪声排放标准GB12348-2008---------------------------工业企业厂界噪音标准GB3096-93------------------------------城市区域环境噪音标准

施工噪声污染防治专项方案设计

市然路沂河大桥新建工程施工扬尘污染防治专项方案 中国铁建大桥工程局集团

市然路沂河大桥项目经理部 2014年8月 编制:年月日审核:年月日

复核:年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、本方案指导思想 (4) 三、施工噪音污染防治保证体系 (5) 四、噪声污染控制管理岗位职责 (6) 4.1、项目经理 (6) 4.2、项目技术负责人 (6) 4.3、项目工长 (6)

五、施工噪声的控制 (7) 第一节噪音控制目标、指标 (7) 第二节控制措施及要求 (8) 1、砼施工噪声的控制 (8) 2、模板、脚手架工程噪声控制 (8) 3、机电工程噪声控制 (9) 4、木工机械的噪声控制 (9) 5、混凝土搅拌机、砂浆机的噪声控制 (9) 六、人文关怀措施 (10) 一、工程概况 本标段然路沂河大桥新建工程包括全互通立交两座、大桥一座,分别为西岸大道立交、东岸东路立交和沂河大桥,工程围全长 2.288km。新建然路沂河大桥主桥宽38.6m,双向六车道布置,两侧

非机动车道宽3.5m、人行道宽2.0m,然路南侧为兖石铁路,然路沂河大桥与兖石铁路平行,净距约40m。 然路沂河大桥主线桥长1712.4m,其中主桥长523.2m,采用五塔六跨连续矮塔斜拉桥(65.4m+4×98.1m+65.4m),两侧采用3×65.4m 的变高度连续箱梁与主桥衔接,其余引桥及立交段引桥采用等高度连续箱梁桥,跨径27.2m-35m。立交匝道桥根据建筑高度的需要分别采用预应力砼连续梁桥、预应力砼连续板梁桥和钢筋砼连续梁桥三种结构形式。西岸大道立交和东岸东路立交均为全互通式立交桥。 主塔为“Y”型桥塔(高26m),全桥共10座,纵向斜拉索扇形布置,单个桥塔设置单面索;两侧变高度连续箱梁(3×65.4m)与主桥衔接;其余引桥采用等高度连续箱梁桥,跨径为27.2 m~35m。桩基采用群桩,桩长25m。 二、本方案指导思想 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据以下法律、法规及相关文件要求特别编制本施工噪声污染控制方案:《中华人民国环境保护法》 《中华人民国建筑法》 《市有关法规及强制性标注》

2021新版汽车噪声控制技术的最新进展与发展趋势

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版汽车噪声控制技术的最新进展与发展趋势 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2021新版汽车噪声控制技术的最新进展与 发展趋势 摘要:对汽车噪声控制技术领域的最新进展及发展趋势进行综述,包括噪声控制技术在汽车新产品设计中的应用(整车级别的声学品质目标设定、系统和元件级别的声振特性目标设定)、NVH仿真分析的置信度、NVH虚拟环境技术、车辆噪声控制的材料及结构技术等相关主题。 关键词:汽车噪声控制技术趋势 1前言 近年来,随着发动机技术的突飞猛进,发动机噪声有较大幅度的降低。发动机之外的其他噪声来源如传动系噪声、轮胎噪声、排气噪声以及车身壁板结构振动辐射噪声等,对车辆整体噪声的贡献份额相对增大,对它们实施控制的重要性也与发动机噪声控制同样重

要。 车辆噪声控制问题的复杂程度剧增,主要体现在噪声控制方向的模糊性、广泛性,以及各类噪声来源与车辆整体噪声水平之间的弱相关性。这里需要指出,由车身壁板结构振动辐射的噪声,在车内空间建立声场并与车身结构振动相耦合,其噪声能量主要集中在低频。对于这类噪声,特别是在20~200Hz的频段内,给人的主观感受是一种所谓的“轰鸣声”,即通常所说的“Booming”,能造成司乘人员强烈的不适感。在如此低的频段内,常规的吸声降噪措施几乎无效。目前,主动消声技术尚不成熟,由于其用做控制声源的大体积低频扬声器的空间布置受到限制,亦不能很好地实现工程应用。事实上,对Booming的控制仍是目前世界性的难题。 当前,同档次车型在常规性能方面的综合性价比越来越接近且均已达到较高水平,因此,提高车辆噪声控制水平已成为新的竞争焦点和技术发展方向。在此背景下,车辆的NVH(Noise/Vibration/Harshness)性能正逐渐演变为重要的设计指标,这也是用户所关心的整车性能指标之一。汽车噪声控制水平必将

噪声监测设计方案

机电系实训基地 躁声监测 课程:躁声污染控制技术 班级:环境监测与治理技术081班 组别:第四组 成员:

目录 一、计划制定 (2) 二、方案设置及监测点选取 (2) 1,生产环境噪声监测 (2) 2,厂界噪声监测 (2) 3,机器设备噪声监测 (2) 三、平面图及布点设置 (3) 四、监测数据及处理 (4) 1,监测点1数据及处理 (4) 2,监测点2数据及处理 (5) 3,监测点3数据及处理 (6) 4,监测点4数据及处理 (7) 5,监测点5数据及处理 (8) 6,监测点6数据及处理 (9) 7,监测点7数据及处理 (10) 8,监测点8数据及处理 (12) 9,监测点9数据及处理 (14) 10,监测点10数据及处理 (15) 11,监测点11数据及处理 (16) 12,监测点12数据及处理 (17) 13,监测点13数据及处理 (19) 14,监测点14数据及处理 (20) 15,监测点15数据及处理 (20) 16,监测点16数据及处理 (21) 五、降噪方案设计 (22) 1,厂房噪声评价 (23) 2,厂房规模及噪声现状 (23) 3,吸声降噪设计 (23) 六、参考文献 (24)

一、计划制定 1,第四周(9月20号--9月26号)接受并分析任务,利用网络及图书馆资料查阅相关内容。 2,第五周(9月27号--10月3号)进行实地考察,确定监测方案并实施监测。 3,第六周(10月27号--10月3号)对监测数据进行分析并进行降噪设计。 4,第七周(10月4号--10月10号)整理监测成果,并将其设置成Word及PPt 形式递交老师审阅。 5,第八周(10月11号--10月17号)展示设计成果。 二、方案设置及监测点选取 1,生产环境噪声监测 根据《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)规定测点选择原则:若车间各处A声级波动小于3dB,则只需在车间内选择1-3个监测点,如果车间各处A声级波动大于3dB,须将车间分成若干区域,使任意两个区域的声级波动大于或等于3dB,在每个区域里分别设置1-3个监测点。 根据实地监测将整个实训基地划分为三个区域如图所示,在每个区域内均布置三个监测点,如平面图所示。 测量高度在人耳附近。 2,厂界噪声监测 因为实训基地东侧为大学生后动中心,南侧为六教,西侧为农田,北侧为汽车系实训基地,将厂界监测点布置在敏感区,即东侧及南侧,在东侧布置两个监测点,南侧布置一个监测点,其位置如图一所示。 监测点距厂界一米,监测高度>1.2m。 3,机器设备噪声监测 由于车间内设备较多,所以仅选择了一台机器进行监测。因为机械设备尺寸大于一米,根据相关规定其监测点选择在据设备表面一米处,高度为半个机器设备高度,选择四个监测点。

施工噪声控制专项方案设计

上海××建设(集团)有限公司施工噪声控制专项方案

××医院迁建工程项目 施工噪声控制专项方案 为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; 2、《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90 3、《上海市环境保护条例》; 4、《上海市建设工程文明施工管理规定》;

5、《上海市重大工程文明施工管理考核办法(试行)》。 二、工程概况 ××医院迁建工程位于上海市浦东新区周园路以西,周祝公路以南,小沥港以东地块。共包括住院楼(地面以上共11层,高度50.95米)、门诊楼与急诊医技楼(地面以上共4层)、后勤行政楼(地面以上共3层)、食堂(地面以上共2层)、感染楼(地面以上共1层)、动力辅助楼(地面以上共1层)和急救中心(地面以上共1层)等建筑物。项目建设用地面积65286.4平方米,总建筑面积为77882平方米。结构类型:住院楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其余为钢筋混凝土框架结构。 三、组织保证措施 项目部建立施工现场噪声控制责任体系并始终保持运转。

四、施工噪声的控制 (一)施工现场不同施工阶段作业噪声限值见下表。 注:1)表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。 2)昼间为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00。 (二)责任人: 1、项目经理负责噪声控制管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防和控制。

2、项目工程师、施工员和班组长负责实施施工过程中的噪声控制。 3、项目技术员负责噪声控制情况的检查和噪声的监控与监测工作。(三)施工噪声控制措施及要求 (一)基本要求 1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料(夹芯彩钢板、砌体)设置不低于2.5米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。 2、将搅拌机、空气压缩机、木工机具等易产生噪声的作业设备,尽可能设置远离周围居民区一侧,并在设有隔音功能的临房、临棚内操作,从空间布置上减少噪声污染。 3、夜间施工按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。 4、禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。 (二)土方工程施工噪声控制措施 1、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车,确定润滑良好,各紧固件无松动,无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查保养,不准带“病”运转。 2、尽量避免夜间施工。 (二)打桩工程施工噪声控制措施 1、使用静力压桩机降低噪声污染。 2、打桩施工时不得随意敲打钻杆,施工噪音控制在80db(A)以下,禁止夜间施工。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

噪声监测仪的设计与制作

毕业设计(论文)噪声监测仪的设计与制作Design and manufacture of noise monitor 班级 学生姓名学号 指导教师职称 导师单位 论文提交日期

摘要 随着社会发展水平的提高,噪声的危害日益突现,对环境噪声的实时检测越来越得到人们的重视。环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节。 本文详细介绍了噪声监测系统的测量原理和系统组成,包括:噪声信号的转换放大V/F转换、数据采集和显示系统的设计。外界噪声信号经过传声器变换成音频信号,电信号通过放大和V/ F变换输入到单片机进行处理,并转换成相应的噪声分贝值通过LED显示,从而实现噪声的实时监测。 该系统具有实现简单,精确度高,适用于实际进行噪声的实时监测的等点。 关键词:运算放大器,噪声,单片机,LED Abstract W ith the Improvement of Social development, harm of noise more emergent, real-time detection of environmental noise and get people's attention.environmental Noise monitoring,Which Is Improving The quality Of life,Strengthen Environmental prot ection an important part . In the paper, the measurement principle and the system constitution are introduced in detail, including: the noise signal converting system, signal magnifying system, V/F converting system, data collection and indication system. This paper introduces the ways to convert the real-time monitoring of the noise into acoustic electrical signal frequency by using microphone, operational amplifier and V/ F converter, which will act as SCM’s input signal. Then the Single Chip Micoyo will change it in to a noise DB value, which will be displayed on LED. This system is simple, and has high precision, so it is always used in monitoring the urban noise real-time. Key words:microphone; operational amplifier; V/ F converter;Single Chip Micoyo; LED

环境噪声检测电路设计

环境噪声检测电路设计 作者:电气11-18 王鸿舸 根据老师提供的电路图以及两个基本要求,我做了以下两个噪声检测电路: 一.基本噪声检测电路 我大体上把这个电路分成了两部分,第一部分是输入信号放大部分,第二部分是输出信号检测部分。 1.输入信号放大部分 首先我用了一个20mv的电源串联一个100Ω和10Ω的滑动变阻器然后接地,用来充当输入信号并进行调节。

然后我用了两级放大电路对输入信号进行放大,每个放大器均放大十倍。因为第一个放大器需放大较小信号,第二个放大器需放大较大信号,两个信号对放大器的要求不同,所以两个放大器我采用了不同的型号。由于第一个放大器对放大精度要求较高,我在第一个放大器的反向输入端与正向输入端之间我接了一个滑动变阻器,通过改变滑动变阻器的阻值来调整放大器的放大精度,调到最佳后,我测出滑动变阻器的阻值,将其换成定值电阻。

因为放大器的工作需要正负电源供电,所以我用一个正电源与NE555电路产生了一个负电源。其基本工作原理是:当3脚输出高电平时C1、D2导通,对C1充电;当3脚输出低电平时C1、D1导通,C1放电并带动C2放电,由于C2下端接地,故C2上端电势被压低为负,也就产生了负电源。 2.输出信号检测部分

当输入信号经两级放大后形成一个较大输出电压信号,根据要求要把输出信号与基准电压50mv、0.5v进行比较以判别其大小。在这个电路的设计中我采用了或非门电路,整体工作原理是:如上图,左上角电源及滑动变阻器的作用是分别为U3与U4提供0.5v与50mv的基准电压。当输入一个高于0.5v的信号时U3输出一个高电平,Q2导通,红灯亮;当输入一个介于0.5v与50mv之间的信号时U3、U4均输出低电平,故U5输出高电平,Q1导通,绿灯亮;当输入的信号低于50mv时,U4输出一个高电平,Q3导通,黄灯亮。 二.程控噪声检测电路 我把这个电路分为了三块:第一,输入信号检测电路;第二,单片机控制电路;第三,放大电路。 1.输入信号检测电路 这部分电路的设计与上个电路的输出信号检测电路的设计基本相同,不同的是三个发光二极管由单片机编程控制进行点亮。 2.单片机控制电路

环境噪声检测仪设计

课程设计(论文)任务及评语 院(系):电气工程学院教研室:电气

摘要 环境噪声检测仪的主要功能是实时检测城市环境噪声,并利用3位大型数码管实时显示环境噪声大小。 由于环境噪声在人们的生活中已经产生不小的影响,所以,在现时我们应该以减小噪声对人们的不良影响为主要任务。 本文主要介绍了噪声检测系统的测量原理和系统组成,包括:外界的噪声信号经过转换、放大、A/D转换后,数据的采集和显示系统的设计。外界噪声信号经过噪声传感器转换成音频信号,音频信号经过放大和A/D转换后输入到单片机,由单片机进行处理,并转换成相应的噪声分贝值,然后显示在LED上,从而实现噪声的实时监测。 该系统实现过程简单,并且精确度高,可在实际生活中进行噪声的实时检测。 关键词:A/D转换器;噪声传感器;单片机;LED;运算放大器

目录 第1章绪论 (1) 1.1 环境噪声检测仪概况 (1) 1.2 本文研究内容 (1) 第2章CPU最小系统设计 (2) 2.1 环境检测仪总体设计方案 (2) 2.2 CPU的选择 (2) 2.3 数据存储器扩展 (3) 2.4 复位电路设计 (4) 2.5 时钟电路设计 (5) 2.6 CPU最小系统图 (6) 第3章仪输入输出接口电路设计 (7) 3.1 噪声传感器的选择 (7) 3.2 噪声检测仪检测接口电路设计 (7) 3.2.1 A/D转换器选择 (7) 3.2.2 模拟量检测接口电路图 (8) 3.3 噪声检测仪输出接口电路设计 (9) 第4章噪声传感器软件设计 (10) 4.1 软件实现功能综述 (10) 4.2 流程图设计 (10) 4.2.1 主程序流程图设计 (10) 4.2.2 模拟量检测流程图设计 (12) 4.2.3 环境噪声检测仪流程图设计 (12) 4.3 程序清单 (14) 第5章系统设计与分析 (20) 5.1 系统原理图 (20) 5.2 系统原理综述 (20) 5.3 软件调试结果 (21)