消防自动喷淋灭火系统

1.概述

在智能楼宇中,广泛使用可自动喷淋灭火系统,灭火系统的自动化保证可火灾在初期阶段被扑灭。自动喷淋灭火系统安全可靠,控制火势,灭火效果好,资料表明自动喷水灭火系统灭火成功率高达95%。自动喷淋灭火系统采用了计算机控制技术,实现了控制系统的集中管理和分散控制,系统结构简单,维护管理方便,广泛应用于各种可以用水灭火的场所。

湿式自动喷淋灭火系统由供水系统(高位水箱、喷洒水泵)、湿式报警阀(也称信号检查阀)、闭式喷头(喷淋头)、水流指示器、管网(输入管、干管、支管、配水管)、自动喷洒头报警器(水力警铃、压力开关)即火灾报警控制器(柜)等组成组成。

“YL-708-P型消防自动喷淋灭火系统”是根据目前智能楼宇自动化专业的课程精心设计的综合实训系统,结合当前消防灭火系统的根本技术特点,采用市场上主流的消防喷淋全套设备根据实训内容的灵活配置,采用模块化设计,系统可靠稳定,结构合理清晰,可为示教与实训创造更多有利条件。

其原理如下所示:

2.外形尺寸

尺寸:1100mm×700 mm×2000mm(长×宽×高)3.主体配置

4.技术参数

?玻璃泡喷淋头:安装形式:下垂式

公称动作温度:68℃

颜色:红色

?水流指示器:额定工作压力:1.2×106PA

最低动作流速:0.667×10-3(m3/s)

延时时间:0.4~60s

?湿式报警阀组:型号:ZFS 100

公称通径:100mm

额定工作压力:1.2MPA

重量:32.5KG

?压力开关:额定工作压力:106

压力可调范围:105~106

5.实训项目

5.1自动喷水灭火系统元器件的认识和掌握实训

5.2自动喷水灭火系统原理的认识和掌握实训

5.3火警状态下自动启动喷水灭火系统的模拟实训

5.4火警状态下手动启动喷水灭火系统的模拟实训

5.5电控原理的认识、掌握实训

5.6自动喷水灭火系统与报警主机的联网实训

6.项目实训

6.1.自动喷水灭火系统元器件的认识和掌握实训

玻璃球洒水喷头

玻璃球洒水喷头是自动喷头灭火系统的关键组成部件、用来探测感知火灾。当火灾发生时,周围环境温度升高,玻璃球因内部液体温度升高体积膨胀而破碎,使密封组件脱落而喷水,从而达到控火、灭火的目的。

额定温度及色标:

6.1.1.闭式喷头

湿式自动喷水灭火系统选用的喷头为闭式喷头。闭式喷头的喷水口由感温元件组成的释放机构封闭。

当环境温度达到闭式喷头的公称动作时,释放机构脱落,喷头开启。闭式喷头,其公称动作温度益高于环境最高温度30℃。

闭式喷头按温度元件分易熔元件洒水喷头、玻璃球洒水喷头。

1)易熔元件洒水喷头

这是以易熔金属或其他易熔材料作为感温元件的喷头释放机构的洒水喷头。易熔元件洒水喷头结构简单,性能稳定,成本低可在各种建筑中安装使用。

易熔元件洒水喷头的公称动作温度分为7档,在喷头扼臂上用不同的颜色做标记来表示,如下表所示:

57-77 80-107 121-149 163-191 201-246 260-343 公称动作

温度/℃

颜色本色白色蓝色红色绿色橙色

2)玻璃泡洒水喷头

这是以内装彩色液体的玻璃泡为感温元件的喷头释放机构的洒水喷头。它安装在喷头和扼臂之间,封闭喷口,当环境温度达到玻璃泡的公称动作温度时,玻璃泡炸碎,喷头开启。这种喷头体积小,外型美观。

玻璃泡洒水喷头的公称动作温度分为9档,用玻璃泡内液体的不同颜色表示,如下表所示:

公称动作

温度/℃

57 68 79 93 141 182 227

260 343 颜色橙色红色黄色绿色蓝色紫色黑色黑色黑色玻璃泡洒水喷头为最常用的闭式喷头,如下图所示:

闭式泡洒水按安装形式分直立式洒水喷头,下垂式洒水喷头,边墙式洒水喷头,吊顶式洒水喷头和干式洒水喷头。

水平边墙型&直立边墙型

下垂型喷头只能下垂安装,普通型喷头可下垂也可直立安装,直立喷头只可直立安装。直立边墙型可直立也可水平安装,水平型只能水平安装。

?直立式洒水喷头

直立式洒水喷头安装时溅水盘朝上,垂直安装在供水管路上,高压消防水经喷口冲出,射在溅水盘后洒向灭火区,水量的60%~80%直接洒向下方灭火区,一小部分洒向上方后下落。这种喷头适合于安装在层高较低的场所,可避免发生喷头被碰撞而损坏。不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立式喷头。

?下垂式洒水喷头

下垂式洒水安装时溅水盘朝下,垂直安装在供水管路上,高压消防水经喷口冲出,射在溅水盘后洒向灭火区,全部水量洒向下方灭火区,是使用最为普遍的一种。

?吊顶式洒水喷头

吊顶式洒水喷头是下垂式洒水喷头中的一种,安装是溅水盘朝下,供水管路安装在吊顶内,洒水喷头安装在吊顶下,为了安装美观,洒水喷头与吊顶见用装饰罩装饰,适用于装饰要求高的场所。

?边墙式洒水喷头

供水管道和墙边式洒水喷头安装在侧墙上,从防护区的侧上方向防护区洒水。高压水经喷口冲出,射在溅水盘后洒向灭火区,大部分水量洒向下方灭火区。

本实训系统采用的是下垂式玻璃泡洒水喷头,其公称动作温度是68℃.

6.1.2.末端试水器

末端试水装置设置于每个报警阀组控制的最不利点喷头处,其他防火区、楼层的最大不利点喷头处,均应设直径为25m的试水阀。末端试水阀装置应由试水阀、压力表及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系统喷头。打开试水阀管道内消防水流出,用于检查系统最不利点出喷头的工作压力和流亮系数,检查水流指示器的输出灵敏度。末端试水装置应连接排水管,以便试水时顺利排水。

6.1.3.水流指示器

水流指示器用于检测水流指示器后的水流情况。闭式喷头遇高温后爆裂,供水管道中高压消防水充喷头喷出,供水管道产生水流。水流指示器安装在供水管道上,插入管内的金属或塑料叶片,随水流而动作,经过一定时间延迟后,发生水流信号,指示发生火灾具体位置。

常见水流指示器性能指示见表所示:

每个防火区、每个楼层均应设水流指示器。当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时,由于报警组阀的水力警铃和压力开关以能发挥报告火灾部位的作用,故这种情况允许不设水流指示器。当水流指示器入口钱设置控制阀时,应采用信号阀。

6.1.4.湿式报警阀组

湿式报警阀组由控制阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关,以及用于检验湿式报警阀与水流指示器、压力开关状态是否正常的试警阀、排水试验阀、进、配水管和压力表等组成。

湿式报警阀

湿式报警阀是湿式报警发组的核心,如图所示。

湿式报警阀(或称为充水式信号检查阀)是一种直立式单向阀,用于火灾时产生火警信号,湿式报警阀与供水总管间安装闸阀,关闭闸阀可以对湿式自动喷水灭火系统进行维护。闸阀平时始终处于开启状态。湿式报警阀为一单向阀,直立安装在闸阀上,报警阀中央的导杆上装有阀片,导杆、阀片能上下移动,并保证导杆在上下移动时不偏离中心位置。平时管网由闭式喷头封闭,管网中的水处于静止状态,片阀两侧水压相等,接在总干管及配水管中的两块压力表指示的压力值相等。导杆、阀片由于其自身重量落在阀座上,关闭通向水力警铃的管孔,水力警铃不响。火灾时现场温度升高,当现场温度升高到闭式喷头的公称温度时,喷头爆裂,压力水从喷头中喷出,配水干管中的水压降低,进水管压力高于配水干管压力,阀片上下两侧压力阀失去平衡,阀片开始上升,总干管中的水通过湿式报警阀流入配水干管,为管网提供消防用水,同时通过阀中环沟流入水力警铃,驱动警铃,发出火警信号。

水力警铃

水力警铃由警铃、铃锤、转轴、水轮、喷水口、进水管等组成,其结构简单、工作可靠、灵敏度高。因此,水力警铃是湿式报警阀中不可缺少的部件。

水力警铃靠压力驱动警铃,压力水来自开放的湿式报警阀,压力水从湿式报警阀经水管从喷水口喷出,冲击水轮转动,水轮转动带动转轴转动,转动的转轴带动另一端的铃锤也随着转动,不断地击响警铃,发出警报铃声。水力警铃的工作压力也小于0.05MPA,与警铃连接的管

道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

?压力开关

压力开关和水力警铃一样,通过进水管接在湿式报警阀后,当报警阀的阀瓣打开后,压力水经进水管进入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下金属弹簧片顶起,触点闭合,闭合信号送到火灾报警控制器,常与水流指示器共同作用,启动水喷淋水泵,或驱动现场声光报警器。常见压力开关性能指标见表如下:

?延时开关

延时器安装在湿式报警阀与水力警铃之间。当湿式报警阀因进水管与配水干管之间水压的波动而瞬时间开启时,少量的水会进入延时器,延时器容量较大,少量的水很快从延时器底部泄水孔排出,不会进入水力警铃,从而防护因水压的波动而发生误报。当进水管水压持续超过配水干管水压时,湿式报警阀完全开启,水很快充满延时器,并由顶部的出口流向水力警铃,驱动警铃,发生报警。

6.2自动喷水灭火系统原理的认识和掌握实训

湿式自动喷水灭火系统工作原理图如下所示:

平时,管网中的处于静止状态,湿式报警阀阀片两端水压相等, 接在总干管及配水管中的两块压力表指示的压力值相等。导杆、阀片由于其自身重量落在阀座上,关闭通向水力警铃的管孔,水力警铃不响。若水流不稳定时,湿式报警阀因进水管与配水干管之间水压的波动而瞬时间开启时,少量的水会进入延时器,延时器容量较大,少量的水很快从延时器底部泄水孔排出,不会进入水力警铃,从而防护因水压的波动而发生误报。

发生火灾时,火灾现场温度升高,当温度超过闭式喷头的公称温度时,喷涂爆裂,压力水从喷头喷出,配水干管中的水压降低,进水管压力高于配水干管压力,阀片上下两侧压力阀失去平衡,阀片开始上升,总干管中的水通过湿式报警阀流入配水干管,同时通过阀中环沟流入流入延时器。当水流很猛的时候,延时器下端泄水孔不能及时排出,水充满延时器后流入水力警铃,驱动警铃,发出火警信号。同时增压力开关动作,启动两台压力泵。压力水经过总干管流进配水管,再送到相应的火灾现场进行灭火。

此时,供水管道产生水流,水流指示器安装在供水管道上,插入管内的金属或塑料叶片,随水流而动作,经过一定时间延迟后,发生水流信号,指示发生火灾具体位置。

末端试水装置用于平时检测自动喷水灭火系统管网中水管是否阻塞或水压是否过低。打开末端试水装置的阀门,水流流出,证明装置正常。

6.3火警状态下自动启动喷淋灭火系统的模拟实训

把两个转换开关都制成自动挡,将模拟爆破开关打开,系统将自动启动灭火系统。运行过程如下:首先是水流开关动作,稳压泵启动,然后湿式报警阀打开,水流入延迟器,一段时间后,水进入警铃,增压压力开关动作,系统延迟几秒后启动喷淋泵进行灭火。

6.4火警状态下手动启动喷淋灭火系统的模拟实训

把两个转换开关都制成手动挡,将模拟爆破开关打开。按下喷淋控制箱上的喷淋泵1的启动按钮,喷淋泵将启动进行灭火。

6.5电控原理的认识、掌握

如下图所示为自动喷淋灭火系统的主电路图和控制原理图。

6.6自动喷水灭火系统与控制主机的联网实训

如下图所示为自动喷水灭火系统与控制主机联动的原理控制图:

7.注意事项

1)按照正确的规则进行安装操作,切勿违规操作。

2)实验时,断开总电源开关,按照实验要求接好外部连线。检查无误后,接通电源开关,按

要求编写程序,即可按要求进行实验。

3)为了防止可能发生的危险,本产品需要在专业的老师指导下才可以进行实训和实验。

4)实训前,要先设置好数字硬盘录像机的参数,否则实训有可能出现错误。

中国·亚龙科技集团有限公司

电话:2

020-

传真:8

020-

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

自动灭火、自动喷淋装置

自动喷淋系统 自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出 火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。 一、自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。 自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。 二、工作原理 闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 开式消防喷淋系统: 1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。 2、有是对温度感应开始工作。 三、设计原则 消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋 头的数量和种类的。 喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。 四、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。 3. 普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。 4. 边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

消防自动喷淋系统施工技术交底

交底内容: 一、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 2、水泵的规格型号必须符合设计要求,水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 3、自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4、镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏油漏麻且防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 6、现场用的支架材料,进场必须报验,现场防腐刷漆必须经过验收后才能使用,管道的弯头和三通处需要架设支吊架。 7、水平管道安装坡度在0.002~0.005之间。 8、吊架与喷头的距离不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固

定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其他专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强

自动喷水灭火系统施工的方案.doc

三、施工方法 (一)、自动喷水灭火系统 施工流程 安装准备(实物模型安装验收)→干管安装→立管安装→喷洒支干管安装→水流指示器、消防水泵及报警阀安装→管道试压→管道冲冼→喷淋头支管安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水试验 1、安装准备 a、 认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,查看各管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;编制安装分项工艺卡,下达给班组进行技术与安全交底; b、检查预埋和预留孔洞是否准确; c、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准; d、安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道安装 a、喷淋管道使用热镀锌钢管,大于DN150消防喷淋管道采用热镀锌无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GBT/T8163-2008,小于等于DN150消防喷淋管道采用热镀锌焊接钢管《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2001中加厚型热镀锌钢管。当主、干管管径大于DN65时采用卡箍连接,管径小于或等于DN65时可采用螺纹连接。每根配管长度不宜超过6m。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。 b、先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,预先对管段长度进行测量时,应计算出管子加工时下料的尺寸。计算管子的下料度时,应考虑扣除阀件、管件长度,然后架设连接管道。对所安装的干管要拔正调直后,卡固管道,防止局部有“塌”、“拱”现象。 c、在长度大于6英尺(1.8米)立管的顶部和底部24英寸(0.6米)范围内,设置柔性卡箍。 d、管道连接紧固卡箍时,检查卡箍端面是否干净,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固(卡箍接口应安装在易拆装的位置)。 e、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。 f、在具有腐蚀性的场所,安装管网前,应按设计要求对管子、管件以及支架吊架等进行防腐处理(抗腐蚀涂料一次和环氧树脂两次)。 g、螺纹连接应符合下列要求: 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定; h、沟槽式连接应符合下列要求: 安装前准备:安装机械滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架; 材料准备:待安装管子(符合国家标准)、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(肥皂水

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

自动喷水灭火系统

ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《建筑设备》论文 自动喷水灭火系统 院(部)名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 成绩:

目录 摘要、关键词 (1) 英文摘要、关键词 (2) 引言 (3) 1.自动喷水灭火系统概述 (3) 1.1自动喷水灭火系统的设置、分类组成及特征 (3) 1.1.1自动喷水灭火系统的设置 (3) 1.1.2自动喷水灭火系统的分类 (4) 1.1.3自动喷书灭火系统的特征 (4) 1.2自动喷水灭火系统的使用条件 (4) 1.3自动喷水灭火系统不适用的范围 (5) 2.自动喷水防火系统的主要部件 (5) 2.1喷头 (5) 2.2压力开关 (6) 2.3报警阀 (6) 2.4水流报警装置 (6) 2.5延迟器 (7) 2.6火灾探测器 (7) 3 自动喷水灭火系统的系统布置 (7) 3.1自动喷水灭火系统平面分区 (7) 3.2 自动喷水系统的布置 (8) 3.2.1喷头的布置 (8) 3.2.2管网的布置 (9) 3.2.3报警阀的布置 (9) 3.2.4水力警铃设置 (9) 3.2.5末端试水装置 (10) 3.2.6水泵设置 (10)

3.2.7水箱的设置 (10) 4 结论 (10) 5参考文献 (12)

自动喷水灭火系统 摘要:自动配水灭火系统是是一种固定形式的灭火装置。火灾发生时能够及时被系统中的控制元件感知,并自动开启喷水原件,喷水灭火,同时能发出警报的系统。广泛应用于工业和民用建筑中,以及居住建筑。目前发达国家己经发展到由工业场所安装,到民用建筑,以及住宅,即自动喷水灭火系统己经安装在各种建筑中。实践证明自动喷水灭火系统成功率高达95%,对保护人身和财产安全,保护建筑物有独特的优点。自动喷水灭火系统属于智能建筑系统的一个子系统,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 关键词:自动喷水灭火系统建筑

自动喷淋灭火系统施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (2) 2、1编制目的 (2) 2、2重要承诺 (2) 2、3实施保证 (2) 3、编制依据 (3) 4、施工前准备 (3) 4、1、组织机构 (3) 4、2、施工现场平面布置 (4) 4、3、技术准备 (4) 5、施工部署 (4) 5.1、施工人员组织 (4) 5.2、施工组织顺序 (4) 5.3、主要机具计划 (5) 5.4、施工标准 (5) 6、主要施工方法及技术要求 (5) 6.1、施工准备 (5) 6.2、预留预埋 (6) 7.工程质量保证措施 (8) 7.1.工程质量目标 (8) 7.2.工程施工要求 (8) 7.3.工程技术管理 (8) 7.4.加强现场施工组织管理和技术管理 (8) 7.5.工程材料管理 (9) 7.6.计量检测管理 (9) 7.7.设备及成品保护 (9) 8.安全生产管理措施 (10) 8.1领导和组织机构 (10) 8.2现场安全管理措施 (10) 8.3施工用电安全管理措施 (10) 8.4消防安全 (11) 9.现场标准化及文明施工措施 (11) 10、系统验收方案 (11)

1、工程概况 工程名称:海珠生态城复建安置房项目地下室及主体土建工程施工总承包(标段二)工程地点:广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内 建设单位:广州市海珠区重点工程项目建设中心 设计单位:广州中恒信德建筑设计院有限公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 施工单位:广州工程总承包集团有限公司 本工程为广州市海珠区生态城复建安置房,位于广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内。 1.2、主要任务:自动喷淋灭火系统施工方案。 1.3、本工程设有自动喷淋灭火系统 1.3.1、消防系统 (1)、消防水源: 从市政给水环网引入一条DN300的市政给水管,在建筑物周边形成室外消火栓环状逛网,直接供给室外消火栓用水,管线沿道路或绿化带敷设。 (2)、室外消火栓系统 室外消火栓沿消防车道、主要车道,并且靠近主路口设置,其间距不超过120米,距道路边沿不超过2米,距建筑物外墙不小于5米,且不大于40米,消火栓有一个直径为150mm(或100mm)和两个直径65mm的栓口,管网最不利点消火栓口的供水压力不下于0.10Mpa;室外消防水池(有效容积为432立方)设置在地下一层,在室外的绿化带设置了供消防车取水的取水口,水深满足消防车的消防水泵溪水高度不超过6米的要求,取水口于建筑物外墙距离不小于5米,不大于100米。 (3)、室内消火栓系统: 室内消火栓供水采用临时高压给水系统,同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑。 消火栓箱布置与配置:应保证同一平面有两支消防水枪的两股充实水柱同时到达任何部位。消火栓的间距不超过30米,水枪的充实长度不小于13米。大空间场所的室内消火栓设置在疏散门附近便于取水和火灾扑救的位置。车库的消火栓设置在不影响汽车通行的主车道和车位。屋顶设置带有压力表的实验消火栓一个,供消防系统压力测试;塔楼、裙楼的消火栓采用带灭火器的组合箱,尺寸为700(长)×240(宽)×1800(高)mm,箱内配置:室内消火栓一个,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m;手提式灭火器两个。地下室车库的消火栓箱:尺寸为510(长)

自动喷水灭火系统施工方案(2)

自动喷水灭火系统施工方案 一、自动喷水灭火系统施工内容如下: 1、各防火分区自动喷水信号蝶阀、水流指示器及喷头等的安装。 2、自动喷水灭火给水系统管网的水压试验及水严密性试验和管道水冲洗。 3、室外消防水泵结合器的安装。 4、消防增压给水设备的安装。 二、劳动力安排和施工工具 1、劳动力安排: 技术工人6 人,安装工人16 人 2、施工机具、设备需要量(主要机具、设备) 喷头安装专用工具8 套 液体流量计 1 台 电焊机 2 台 套丝机 1 台 打压泵 1 套 电锤 6 台 冲击钻 6 台 手动吊葫芦 1 台 无齿锯 1 台

三、施工方法 自动喷水灭火系统的给水管道安装,采用各层干、支管道集中预制,现场安装的施工方案。其主要施工内容有以下几点: 自动喷水灭火系统的施工程序为: (立管)干管——支管——试压——冲洗——喷头安装 1、安装工序 支吊架安装——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管安装水流指示器——信号蝶阀——水泵结合器安装——管道试压——管道冲洗——喷头支管安装(系统试压及冲洗)——喷头支管安装(系统试压及冲洗)报警阀配件、喷头安装——系统通水测试 2、喷淋系统管网安装,一般是在空调系统管道安装完毕后,方可进行管网安装。管网安装时可分两部分实施,自上而下,先垂直后水平的方法,并按分层、分区的施工程序,分段进行施工。 3、管材及管道连接方式: (1 )消火栓系统管材,选用热镀锌钢管。管道连接方式,当 DN v 100mm采用螺纹连接,DN >100mm 采用法兰连接和沟槽连 接,设备与管道连接采用法兰连接。管道与设备连接,采用丝接和法兰连接。 4、管道支吊架制作:

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施 1、自动喷水灭火系统 1.1 一般规定 1.1.1 消防安装工程施工除执行相应消防系统的施工及验收规范的规定外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 1.1.2 消防设计必须是经过当地公安消防机关审核,具有审核合格的审核意见书。 1.1.3 消防施工单位必须向当地公安消防机关出具相应消防安装施工资质证,并办理进场许可证。 1.1.4 设计变更必须经过公安消防机关审核和签认。 1.1.5 消防安装施工用材料、设备及其配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.1.6 消防安装施工方由具有相应消防专业知识的技术人员和一定实践经验的技术工人承担。 1.1.7 设计单位应向施工单位进行技术交底,施工单位技术负责人应向有关的施工人员作施工交底。 1.1.8 设备平面布置图、系统图、安装图等篱工图纸及有关技术文件应完整、齐全。 1.1.9 系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工需要。 1.1.10 施工机具、检测仪器、仪表齐备,并经过检验或周检合格,能满足施工需要。 1.1.11 材料、设备及其零配件在施工安装之前应进行清扫,除去内外污垢和杂物。安装中断时,其敞口外应封闭。 1.2 确保消防工程材料设备质量 1.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备材料进行现场检查,使其符合下列要求: 1.2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并有出厂合格证; 1.2.1.2 喷头、报警阀,压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.2.2 管材管件应进行现场外观检查,使其符合下列要求: 1.2.2.1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、拆选和重皮;

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

消防自动喷淋系统施工方案

消防自动喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 安装准备干管安装报警阀安装立管安装 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安 装 〃喷洒头支管安装,系统综合试压及冲洗, 管道试压管道冲洗 节流装臵安装报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装系统通水试调 1.2.支架、吊架制作 1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定: 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 支、吊架焊缝应进行外观检查~不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应予 矫正。 4) 制作合格的支吊架~应进行防腐处理~妥善保管。 1.2.3.支吊架安装 1) 确定支吊架间距时~应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应

变~不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决 定。当设计无要求时~其最大间距见表: 水平钢管支、吊架间距 管径,mm, 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 保温 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 6 支吊架最大间距,m, 不保温 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 2) 坡度、标高的确定 支吊架的坡度、标高必须符合设计要求~坡度应根据两点间的距离的大小~算出两点间的高差~然后在两点拉一直线~按照支架的间距~在墙上画出每个支架的位臵。 3) 支、吊架固定和调整 4) 管道安装时~应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位臵应正确~安装要平 整牢固。管子与支架接触良好~一般不得有间隙。 5) 支、吊架的安装 , 预埋钢板焊接支架 , 钢筋混凝土构件上的管道支架~可在预制或现浇混凝土时~在各支架的位臵预埋钢板后 将支架横梁焊接在预埋的钢板上。焊接时~要把焊接处污物除去~焊接牢固。 , 直接埋入预留洞槽内的管道支架 , 支架埋在墙内深度应按设计要求而定~一般不小于是120mm~洞口不宜过大。埋设前~ 应清除孔洞内的碎石及灰尘~并用水将其浇湿。填塞使用1:3水泥砂浆~或细石混凝

GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统施工及验收规范 COde fOr lnstallation and CommissiOning Of Sprinkler Systems GB 50261——2005 主编部门:中华人民共和国公安部 联合发布批准部门:中华人民共和国建设部 建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 第340号 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13条为强制性条文,必须严格执行,原《自

动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO 五年五月十六日 前言 根据建设部建标[2003)102号文件的要求,由公安部四川消防研究所会同天津市公安消防总队、四川省公安消防总队、上海市公安消防总队、中国消防安全工程公司、北京利华消防工程公司、上海瑞孚管路系统有限公司、成都天府消防科技开发工程公司等单位,对1996年国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261进行了全面修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火技术科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、产品生产、消防监督和工程施工、应用单位的意见。同时参考了美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本次修订的主要内容包括: 1 在编写格式、技术内容要求及各种记录表格上与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300协调一致;如

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷淋系统工作原理

3.7.1 自动喷淋灭火系统 自动喷水灭火属于固定式灭火系统,是目前世界上较为广泛采用的一种固定式消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。能在火灾发生后,自动地进行喷水灭火,并能在喷水灭火的同时发出警报。在一些发达国家的消防规范中,几乎所有的建筑都要求使用自动喷水灭火系统。在我国,随着建筑业的快速发展及消防法规的逐步完善,自动喷水灭火系统也得到了广泛的应用。 1.自动喷水灭火系统的分类 (1) 湿式喷水灭火系统。 (2) 室内消防栓灭火系统。 (3) 干式喷水灭火系统。 (4) 干湿两用灭火系统。 (5) 预作用喷水灭火系统。 (6) 雨淋灭火系统。 (7) 水幕系统。 (8) 水喷雾灭火系统。 (9) 轻装简易系统。 (10) 泡沫雨淋系统。 (11) 大水滴(附加化学品)系统。 (12) 自动启动系统。

(下面以湿式喷水灭火系统为例,介绍其结构组成及工作原理。) 2.湿式自动喷水灭火系统的主要部件 湿式自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵; 火灾传感器——>火灾收信机——>电气控制箱——>启动水泵; 水流指示器——>火灾收信机(消防中心)——>电气控制箱——>启动水泵。 湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成。 (1) 水箱:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 (2) 水力警铃:用于湿式、干式、干湿两用式、雨淋和预作用自动喷水灭火系统中,是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。警铃流量等于或大于一