文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 左岸导流隧洞扩挖施工技术措施

左岸导流隧洞扩挖施工技术措施

左岸导流隧洞扩挖施工技术措施
左岸导流隧洞扩挖施工技术措施

左岸1#2#导流隧洞扩挖施工方案

1工程概述

1#导流隧洞断面型式为方圆型,衬砌后断面尺寸为16m×21m,钢筋混凝土衬砌厚度为0.6m~1.8m,进口高程为EL.600m,洞长1067.84m,隧洞底坡为i=0.578%,出口高程EL.594m。

2#导流隧洞断面型式为方圆型,衬砌后断面尺寸为16m×21m,钢筋混凝土衬砌厚度为0.6m~1.8m,进口高程为EL.605m,导流隧洞洞身长1141.936m;与尾水隧洞结合段前隧洞底坡为i=3.81%,结合段后隧洞底坡为i=0,隧洞出口高程EL.576m。

工程筹建期间,1#、2#施工支洞间1#导流洞上层中导洞(8×7m)于2005年11月25日贯通,2#导流洞上层中导洞(8×7m)也计划于2005年12月底贯通。在主体工程开工前,为了确保其施工关键线路,削减主体工程洞挖高峰强度,按照业主指示,拟对两支洞间的导流洞上层部分洞段在2005年12月期间进行扩挖,特制定本方案。

2编制依据

按照设计图纸、设计通知及相应的规范标准进行施工方案编制,具体如下:

(2)1#导流洞剖面图

(3)2#导流洞剖面图

(4)关于1#、2#导流洞进口布置优化调整的通知(设计通知单第2005-001号总第142号)

(5)水电水利工程爆破施工技术规范(DL/T 5135-2001)

(6)水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(DL/T 5099-1999)

3施工布置

(1)施工道路:1#、2#导流洞上层扩挖支护主要利用1#、2#施工支洞上支洞分别作为上、下游施工段的施工通道。

(2)风水电:将1#2#导流洞上层中导洞内的风水电管线路拆除后,主要利用1#、2#施工支洞上支洞内现有管路、线路延伸至开挖支护工作面进行施工。上游侧由于主要开挖工作面由原来的3个增加至4个(同时掌子面光爆钻孔数量增加),前期的压风站总风量需由80m3/min扩容至120m3/min,同时前期800KVA的变压器负荷超限,为满足开挖施工需要,需再新增设

500KVA变压器,压风站扩容后重新接风管至新开工作面。

(3)通信设施:施工管理人员配置移动电话,供场内联系及施工指挥。

(4)生产辅助设施:在施工支洞土建标段(合同编号:NZD/CJ-24)的基础上适当增加职工住房。

- 2 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

(5)渣场布置:洞渣有用料堆放在左岸上游存渣场或根据业主(监理)要求存放。

4开挖支护方法及措施

4.1 1#、2#导流洞上层扩挖及支护方法

根据前期导洞开挖揭露情况,本段洞身围岩地质条件较好,多为Ⅱ、Ⅲ类围岩段,由于截止12月底,我部仅能对1#2#导流洞上层局部洞段进行扩挖,扩挖断面根据设计图纸主要为A型和B型,其支护方式主要为锚喷支护,扩挖范围及其位置见附图1、附图2。

各工作面目前均采用手风钻钻爆法作业,按设计轮廓线进行周边光爆;锚喷支护滞后掌子面20~30m,采用三臂凿岩台车、锚杆台车和麦斯特砼喷车进行锚喷施工;出渣主要采用3m3侧卸装载机配15t自卸车运输,辅以1.4m3反铲装渣。扩挖支护施工方案见下表:

1#、2#导流洞开挖支护施工方案表表1

4.2 特殊部位开挖支护措施

- 3 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

本工程开挖支护特殊部位是施工支洞与导流洞交叉段,根据相关工程经验,施工支洞与导流洞相交段应力集中,容易开裂掉块,因此在导流洞洞身开挖前,交叉段施工支洞须进行锁口锚杆支护,拟布置锁口锚杆两排,锚杆参数为Ф25,L=4.5m,间排距0.3m×0.5m;交叉段的扩挖采取过度段开挖后进行反修,以保证开挖规格质量。锁口支护及过度段开挖见附图3。

4.3 平洞开挖工艺及其作业措施

4.3.1平洞开挖工艺程序框图:

4.3.2 平洞开挖主要作业措施

1、开挖准备

洞内风、水、电就绪,施工人员、机具准备就位。

2、测量放线

- 4 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

洞内导线控制网测量采用全站仪进行。施工测量一般采用全站仪配水准仪进行。测量作业由专业人员实施,每排炮后进行洞室中心线、设计规格线测放,并根据爆破设计参数点布孔位。开挖断面测量在喷混凝土前进行,测量间距3m。定期进行洞轴线的全面检查、复测,确保测量控制工序质量。同时,随洞室开挖、支护进度,每隔20m在两侧洞壁及洞顶设一桩号标志。洞内测量控制点埋设牢固隐蔽,作好保护,防止机械设备破坏。

3、钻孔作业

由合格钻工严格按照测量定出的中线、腰线、开挖轮廓线和测量布孔进行钻孔作业。各钻工分区、分部位定人定位施钻,实行严格的钻工作业质量经济责任制。技术人员现场旁站,便于及时发现和解决现场技术问题。每排炮由值班人员按“平、直、齐”的要求进行检查,做到炮孔的孔底落在爆破规定的同一个铅直断面上;为了减少超挖,周边孔的外偏角控制在设备所能达到的最小角度。光爆孔的偏差不得大于5cm,其它炮孔孔位偏差不得大于10cm。钻孔布置见附图4~5。

4、装药、联线、起爆

装药前用高压风冲扫孔内,炮孔经检查合格后,方可进行装药爆破;炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结,由合格的炮工严格按批准的钻爆设计进行施作,装药严格遵守爆破安全操作规程。

爆破孔由熟练的炮工负责装药,光爆孔用小药卷捆绑于竹片上间隔装药。水平开挖洞室利用台车安全平台或平台车作为登高设备装药,

- 5 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

爆破孔装药要密实,堵塞良好,严格按照爆破设计图(爆破参数实施过程不断调整优化)进行装药、用非电雷管联结起爆网络,最后由炮工和值班技术员复核检查,确认无误,撤离人员和设备,炮工负责引爆。装药结构见附图4~5。

光面爆破须达到以下要求:

a、残留炮孔痕迹在开挖轮廓面上均匀分布;

b、孔眼残痕率:对微风化岩体达到80%;对弱风化中、下限岩体不小于50%,对弱风化上限岩体不少于10%;

c、相邻两孔间的岩面不平整度,不得大于15cm,孔壁没有明显的爆震裂隙;

d、相邻两排炮之间的台阶最大外斜值不应大于10cm。

5、通风散烟及除尘

各工作面开挖施工过程中一直启动通风设备通风,利用已形成的排风系统进行排烟除尘,保证在放炮后规定时间内将有害气体浓度降到允许范围内。爆破散烟结束后,对开挖面爆破渣堆洒水除尘。

6、安全处理

由专职安全员全过程监控。爆破后,用反铲(或人工)清除掌子面及边顶拱上残留的危石及碎块,保证进入人员及设备的安全,岩面破碎洞段在进行安全处理后,可先喷一层5cm厚钢纤维混凝土,出渣后再次进行安全检查及处理。在施工过程中,经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况,清撬可能塌落的松动岩块。

- 6 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

7、出渣及清底

采用3.4m3、3.2m3侧卸装载机装、配合20t、15t自卸汽车出渣,出渣完毕后用反铲或人工清出工作面积渣,为下一循环钻爆作业做好准备。

8、围岩支护

每排炮开挖结束后,对稳定性差的局部岩体及时进行随机锚喷支护和

系统支护,围岩好的地段系统锚杆、挂网及喷混凝土可滞后开挖作业施工。

4.4 支护施工作业措施

(1)锚杆施工

导流洞所有锚杆造孔主要采用三臂凿岩台车为主,锚杆台车和手风钻造孔为辅,人工配合平台车安插锚杆,采用注浆机注浆。其工艺如下框图:

砂浆锚杆的施工,上倾角>45°且长度≥7m的砂浆锚杆先插锚杆和灌浆系统后注浆;其余砂浆锚杆先注浆后插锚杆。

(2)喷混凝土施工

喷混凝土施工在Ⅱ、Ⅲ类围岩洞段主要采用平台车配合人工挂网,8m3

搅拌运输车从拌和楼运输喷混凝土料,喷混凝土台车湿喷工艺作业。根据

- 7 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

水电十四局糯扎渡项目经理部

- 8 -

不同部位的设计厚度,一般分2~4层施喷,第1层喷厚3~5㎝,第2、3层每层喷厚5~7㎝,第4层一般情况下作为复喷。

挂网喷混凝土地段,先喷3cm ~5cm 厚混凝土,再挂铺钢筋网,并与锚杆和附加插筋(或膨胀螺栓)连接牢固,再分2次至4次施喷达到设计厚度。

5施工计划强度

(1) Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖支护作业循环时间见下表: 表2 Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖作业循环时间表(单位:h )

注:Ⅱ、Ⅲ类围岩喷锚支护滞后开挖工作面,与开挖平行作业,不占直线工期。

(2)施工月强度

根据上述作业循环时间,单工作面月开挖循环46次,进尺138m ,按4个工作面计算,月开挖强度为552m ,月开挖方量(按A 型断面计算)约3.5万m 3。

6 施工人员及设备配置

表3 主要施工机械设备表

水电十四局糯扎渡项目经理部

- 9 -

按本工程的特点,组织两个分队分别承担导流洞上、下游工作面的施

工任务,上游工作面由洞挖一队承担,下游工作面由洞挖二队承担。见下表:

表4 开挖支护作业劳动力组合表

7.1施工过程严把“四关”

一是严把图纸关,技术员认真复核图纸,了解设计意图,严格按图纸和规范要求组织实施,并层层组织技术交底。

二是严把测量关,项目部测量队对工程的设计控制数据进行认真复核,施工队测量组根据复核成果进行测量控制。

三是严把材料质量及试验关,对每批进入施工现场的钢材、水泥、砂石骨料等按规范要求进行质量检验,杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

四严把过程工序质量关,实行施工过程的自控检查,开展自检、互检、交接检,每道工序完工经项目部“三检”合格后报请监理工程师复检,上道工序不合格不准下道工序施工。

7.2施工过程质量控制措施

(1)加强技术管理的基础工作,施工每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”,在三检合格的情况下由项目质检员将检验合格证交给监理工程师,再对申请验收的部位进行联检,在联检合格后,监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

(2)加强与业主、监理、设计单位的联系,在施工技术方面取得广泛的合作与支持,并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。

(3)隧洞光面爆破质量控制:

- 10 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

A、钻孔前进行测量放线,精确定位边墙起拱点与顶拱中点,并适当加密顶拱轮廓线放样点。放样的同时,对上一排炮的光爆残孔进行钎孔水平直线率检查,并填写检查记录。

B、现场管理人员在钻孔过程中加强造孔质量管理,严格控制钻孔的间排距,尤其是周边孔造孔质量,起爆前应对其钻孔质量进行检查,如钻孔质量不符合要求,责令其整改,或重新造孔,并作好检查记录。周边孔的线装药,药卷必须采用竹片按照装药结构绑扎,严禁无竹片光爆。

C、质检人员是施工质量的最后把关,进行每一排炮光爆残孔的检查和统计,并对A、B中的检查记录进行分析评价,对施工过程进行巡查,有不符合要求的施工行为和方法,及时对相关单位及个人提出整改意见并监督其整改,直至符合要求为止。

D、技术人员适时跟踪,参与光爆质量分析,提出整改建议,必要时,根据实际情况,对钻爆参数进行优化。

8施工安全保证措施

1)所有进入施工区的人员,必须按规定戴好安全帽,听从指挥。

2)爆破出碴后,认真进行安全撬挖;专职安全员应经常检查边顶危石

情况,发现隐患,及时处理。

3)不良地质段,严格按本技术措施及时进行安全支护。

- 11 -

水电十四局糯扎渡项目经理部

阿不都拉水库导流引水隧洞砼衬砌施工方案

放水隧洞及导流隧洞砼衬砌施工技术方案 一、工程概况 放水隧洞位于大坝左岸山体中,洞轴线与大坝轴线的夹角为88°42′29″,交点位于洞桩号0+246.74m处,全长539.17m(洞身段长479.01m)。放水隧洞由进口段、上游洞身段、检修闸井段、发电支洞段,下游洞身段、出口闸室段、出口明渠段及挑流消能段组成。其中进口段长12.95 m,纵坡i=0,进口高程968.50m,上游洞身段长60m,纵坡i=0.01,进口高程968.50m,横断面为3 m×4m 城门洞型,净宽3m,直墙高2.5 m,顶拱为半径为1.5m的半圆,衬砌厚0.40m的C25F200W8钢筋混凝土。检修闸井段长14m,闸底板高程967.65m,闸井内设一套事故检修平板闸门。发电支洞轴线与放水隧洞相交于洞桩号0+387.41m处,全长97m,横断面为圆型,直径为2.0m,衬砌厚度为40cm。下游洞身段长404.88m,纵坡i=0.02,横断面为圆形,内径为2.5m,采用有压洞设计,衬砌厚度0.4m。出口闸室段长12m,闸底板高程937.80m,闸室内设弧形工作闸门一套。出口明渠段长20m,纵坡i=0.02,底宽2.5m,边墙高3.0m,底板和边墙材料采用C40F200砼。挑流段全长3m,挑坎高3.5m,挑角30°。导流隧洞长350m,于导流隧洞桩号0+350处与放水隧洞相交。 导流隧洞由进口段和洞身段组成,进口段长10m,纵坡i=0.,进口高程959.00m,洞身段长350m,纵坡i=0.02,横断面为圆型,直径为2.5m,衬砌厚度为50cm。大坝填筑完成后对导流隧洞永久性封堵。 导流隧洞具备两种功能,一是施工期导流,二是水库建成后具备放空功能。导流放空隧洞由进口八字墙段、上游隧洞洞身段、闸井段、

导流洞施工组织设计方案

第一章施工总说明 1.1 工程概况 **水库工程位于重庆市*县境内,地处长江三峡区段小流域的二级支流桃溪河上游,坝址至*县县城47Km,距重庆市的公路里程为 350Km。**水库是以农业灌溉和城镇供水为主,兼有发电效益,并为妥 善安置三峡水库移民提供有利条件的综合利用工程,水库正常蓄水 位450.00m,总库容为1.042亿m3,属多年调节水库。 工程规模为Ⅱ等大(2)型,分枢纽和灌区两大部分,枢纽由面板堆石坝、溢洪道、排砂放空洞、引水道和装机6MW的坝后电站组成; 灌区由1条总干渠、2条分干渠、6条支渠和装机9MW的跌水电站组 成。 主洞由上游进口段、洞身段、下游出口段等组成,导流洞全长702.119m,其中进口段34.094m,洞身段652.180m,出口段16.206m, 导流洞断面为城门洞型,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度30~ 50cm,衬砌后的过流断面为3m×4m(宽×高)。导流洞进口底板高程 为361.00m,出口底板高程350.00m。 1.2 水文气象及地形地质 1.2.1 水文气象 (1)水文 坝址控制流域面积235.8km2,坝址多年平均流量5.28m3/s,多年平均径流量为1.66亿m3;经历史调查推测坝址最大洪峰流量为 1480m3/s,每年4~10月为汛期,11月~次年3月为枯水季节,主汛期 为6~8月份。 (2)气象 多年平均降雨量:1404.9mm 多年平均气温:18.6℃

极端最低气温:-4.5℃ 极端最高气温:42.0℃ 多年平均蒸发量:1141.3mm 实测最大风速:24m/s 多年平均风速:0.8m/s 多年平均雨日见表1-1. 1.2.2 地形、地质条件 **水库工程坝址位于桃溪河的小河滩,该处河道呈“S”形,河谷呈不对称“V”型横向谷,两岸山体完整、雄伟,岸坡左陡右缓,左岸 呈一陡岩状,坡角为60°~70°,右岸地形稍缓,坡角为30°~50°, 部分地段分布有残、坡积物及崩积物,河谷宽约50m,常水位355~ 362m,水面宽10~20m。河床覆盖层漂卵砾石夹砂层度0~3m。 坝址范围内出露地层为侏罗系中统千佛岩组第七岩性段,地基岩石为砂岩、粉砂岩及泥质岩、夹页岩。河床部位强风化层厚0~ 5.00m,弱风化层厚2.00~13.00m;左岸强风化层厚0~17.35m,弱风 化层厚 2.00~63.00m;右岸强风化层厚0~13.00m,弱风化层厚 2.00~34.00m。坝址区断层发育程度较低,已查明的6条断层中,F3、 F4规模稍大,F1、F2、F5、F6规模均较小。地下水在高程450m以上埋 藏较深,在高程450m以下埋藏较浅。 坝区地震基本烈度属6度以下地区,建筑物不考虑地震设防。

施工安全预案及专项施工技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6860 (解决方案范本系列) 施工安全预案及专项施工技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工安全预案及专项施工技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了贯彻落实国务院安全生产条例,树立“安全生产,预防为主”的方针,能在出现安全事故时以最快的速度做出反映,把损失降低到最底,特此制定紧急救援预案 根据我公司施工任务的安排,我们安全生产防范的重点主要有 1、土方坍塌 2、临时用电 3、机械伤害 为防范施工中出现上述安全事故,制定以下安全措施。

(一)、土方工程 1、施工人员必须带安全帽。 2、根据开槽情况,制定相应的放坡系数及存土放土方式。 3、所挖土方存在距沟槽1.5米以外。 4、在没有施工作业面的情况下,采用安全有效边坡支护。 5、采用明沟排水,使沟底保持干燥。 6、建立安全管理体系,在开挖沟槽时要有不低于两名专业安全人员,在现场巡逻。 7、建立安全爬梯、爬绳。 8、对所进场的大型机械设备,

大坝导流施工方案

CB01施工技术方案申报表 (承包 [2016] 技案 003 号) 合同名称 : 普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG-2015-07 致:贵州江河监理有限公司普定县红坪水库工程监理部 我方今提交普定县红坪水库工程建设项目一标段工程(名称及编码)的 : 附:□施工组织设计□ 施工措施计划 □专项施工方案□ 度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□ 工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□ 变更实施方案 □ 施工导流方案□ □□ 请贵方审批。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构: 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段

( 合同编号 : PDSTGCSG-2015-7)大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查 : 编写: 二0 一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2导流标准 (4) 1.3导流方式 (5) 第二章围堰设计 (5) 2.1水文资料 (5) 2.2进度文件的要求 (5) 2.3设计流量的选定 (5) 2.3.1截流设计流量的选定 (5) 2.3.2围堰设计标准确定 (6) 2.4导流建筑物设计 (6) 2.4.1围堰设计 (6) 2.4.2导流明渠设计 (6) 第三章围堰施工 (8) 3.1施工平面布置 (8) 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: (8) 3.1.2料场及施工道路 (8) 3.2施工方案 (8) 3.2拟投入的人员及机械设备 (9) 3.2.1拟投入人员表: (9) 3.2.2拟投入主要机械设备表: (9) 第四章基坑排水 (10) 第五章施工进度计划 (11)

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

夜间施工安全专项措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A72928 夜间施工安全专项措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

夜间施工安全专项措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为加强上海长兴岛第二发电厂烟气脱硝改造工程施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全措施。 一、目的 规定脱硝改造工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保锅炉反应器安装工程夜间施工的安全。 二、夜间作业时间 由于本工程工期紧,任务重。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项目夜间工作时

导流洞施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (合同编号:)导流洞开挖施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

1 工程简况 1.1工程简况 左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。 1.2 主要工程量 表1-1 龙滩水电站主体土建工程Ⅰ标主要工程量 1.3 施工情况

导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。 1.4 气象、水文条件 红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。红水河流域洪水由暴雨形成。坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。 2主要施工措施 (1)为改善通风条件加快施工进度,增加新的工作面,在导流洞出口段开挖上导洞以使导流洞与出口贯通,不仅改善了施工环境,同时作为部分进行中断面的开挖施工道路,缓解施工支洞运输强度,出口工作面洞挖2.3万m3。 (2)上断面开挖时开挖高度由8m调整到8.5m,同时两侧墙按超挖40cm控制,以利下部开挖边墙预裂钻孔施工,中、下断面边墙预裂采取一次成孔,孔深钻至距导流洞底板以上50cm,中、下断面开挖一次预裂,加快施工进度。 (3)新增一个供风系统布置在导流洞出口5#公路旁,为中断面及下断面开挖提供施工用风,配备6台20 m3/min电动空压机、1台100m3/min电动空压机供风,总供风量220 m3/min。 (4)洞身砼衬砌施工采用砼搅拌运输车和新增的混凝土泵送车,根据衬砌砼施工程序和赶工施工进度的要求,洞身衬砌砼的浇筑,拟配6台砼搅拌运输车、2台拖式混凝土泵机和新增加一台混凝土泵送车,减少浇筑辅助工序时间。 (5)在原有的基础上拟增加一台钢模台车,相应增加钢筋台车一台,灌浆台车一台及增加相应的轨道数量; (6)新增加一台洞内混装炸药台车(用于中断面开挖垂直孔装药)和一台装药台车(用于上断面开挖水平孔装药),减少洞内装药时间。 3 主要控制性工期 (1) 2002年3月15日,导流洞主洞上断面洞挖完工;

施工专项安全措施

施工专项安全措施 1、地下管线安全措施 ⑴信息化管理,加强监控量测 采用信息化施工可以随时掌握施工中的各项参数,并预测下一阶段乃至最后阶段的状态,可对设计、施工方案进行修正,达到工程安全、经济的目的。监控量测是对地下管线安全控制的关键手段。 ⑵与管线所属单位的配合 当管线变形超限有危险发生时,应及时报告管线所属单位,有压管线可及时关闭周围闸阀,防止管线泄漏,造成危险恶化,雨水、污水可从两头检查井封堵,采用水泵抽排,防止雨污水倒灌。 2、脚手架安全措施 ⑴脚手架现场布置相应安全警示标志。 ⑵脚手架搭设前对施工人员进行安全教育。 ⑶脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 ⑷操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 ⑸大雾及雨、雪天气时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 ⑹脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设,确保已搭部分稳定。

⑺搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: ①在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 ②架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 ③作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 ④架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 ⑤每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 ⑥在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 ⑻架上作业时的安全注意事项: ①作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 ②作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 ③在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚

导流洞混凝土封堵施工方案

下库导流洞堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m (宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量 导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。 表1-1 导流洞封堵工程量表 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。

2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》 H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。 3.5 导流洞内排水 导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞内

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

地下洞室施工安全专项措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.地下洞室施工安全专项措 施正式版

地下洞室施工安全专项措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:地下洞室广泛应用于交通工程、水利工程、市政工程,由于地下洞室施工条件限制导致施工中安全隐患突出,本文从地下洞室施工技术管理措施、组织管理措施进行阐述,为施工安全提供保障。 关键词:地下洞室;安全;措施 1、概述 地下洞室施工避免了对植被的大面积破坏、减少了对边坡的扰动,广泛应用于交通工程、水利工程、市政工程。由于地下洞室施工作业面小、疏散通道单一、地

质条件预判准确性不高等不利因素导致地下洞室施工安全隐患突出。本文主要阐述地下洞室施工涉及的爆破作业、安全用电、地质缺陷、高空作业等主要安全隐患的技术管理措施、组织管理措施。 2、主要安全隐患及相应安全措施 2.1 爆破安全措施 (1)施工现场成立爆破指挥小组,统一指挥现场爆破及协调与相邻洞室施工关系。 (2)洞口设置爆破公示牌,内容包括每天爆破时间段,影响范围以及注意事项。 (3)火工材料进入爆破区,立即采用警戒旗封闭爆破掌子面,封闭的爆破警戒

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为 6M X8M (宽X高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M ,进口底板高程322.0M ,出口底板高程316.6M ,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启 闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开 挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装 一扇,石方开挖109M 3,堵头混凝土913M 3,固结灌浆135M ,接触灌浆230M ,回填灌浆139M 3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0 、导0+210.0 ,长度18.0M ,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M ,起止桩号分别为:导

0+193.0 、导0+200.5 ,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5, 高 1M ,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464 开挖成R4619 。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10 月28 日。 1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M 。 2)、闸门下至距全部关闭1M 后,利用布置在闸墩上的液压千 斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

竖井施工安全专项措施

竖井施工安全专项措施 二、施工安全措施 目前竖井开挖采用反井钻机进行溜渣导洞的施工,待导洞施工完成后,从上至下进行竖井的扩挖施工。当竖井扩挖至2283.0高程以后进行调压室下室的开挖。在调压室下室的开挖过程中需要利用卷扬机和简易龙门吊将ZL20E装载机吊至下室施工工作面,在进行爆破作业时,需将装载机提升至安全位置。下室开挖完成后,再进行剩余竖井的扩挖工作。 在扩挖施工的同时,及时进行竖井挂网喷护及系统锚杆的支护,保证施工期间的安全。卷扬机及简易龙门吊将在竖井混凝土衬砌施工过程中继续作为材料垂直运输的主要手段。 3.1、施工内容 竖井:竖井扩挖、临时支护、混凝土衬砌、灌浆施工等; 3.2、施工使用设备 竖井施工使用设备主要包括有:8t卷扬机、龙门吊、各种运输、装卸车辆、各种带电设备等。 3.3、施工安全措施 3.3.1竖井开挖施工安全措施 竖井开挖前做好技术交底与安全交底,落实到各作业班组,提高安全意识,保证开挖期间的施工安全,同时将采取以下措施进行控制: (1)、保证竖井的安全支护工作,要从井口作起,做好井口的加固防护,在井口浇筑2m高,1m宽的锁口混凝土,并进行Φ22,L=6m,环向间距1.0m的竖直锁口锚杆施工,保证竖井开挖过程中的施工安全,避免围岩碎石掉落至竖井内。 (2)、竖井开挖要做到开挖过程中应注意爆破方式及爆破参数的控制,尽量减小

因爆破装药量过大,对围岩产生扰动破坏。开挖完成后及时进行支护。当遇破碎围岩时,开挖将采用“短进尺、弱爆破、强支护”的原则进行,并尽可能采用光面爆破,开挖过程中不断优化调整爆破参数,尽量减少由于爆破导致的塌方以及大面积松动现象的出现,利于施工安全; (3)、爆破后必须进行施工排险,将松动岩石用钢钎等工具撬落,避免施工过程中掉落伤人; (4)、每隔15~20m设置一个宽2m的休息平台,用于出渣、爆破后排险过程中施工人员休息或临时堆放工具等物件; (5)、施工爬梯是施工人员上下竖井的通道,爬梯采用Ф22插筋(L=1m,入岩50cm)从上至下打两排,宽度为50cm,相邻插筋以Ф22钢筋焊接相连接。梯步间距30-40cm,爬梯位置的固壁锚杆采用Ф22螺纹钢,入岩2m,外露20cm,间距1.5m,外露部分将和爬梯进行双面焊接;开挖过程中,施工人员上下竖井必须佩戴安全防护用具,上下爬梯途中若需休息必须将安全带牢固系于爬梯上,方可进行短暂休息,或者是进入就近的休息平台休息。 (6)、如果洞内有渗水,开挖过程中需在洞壁内每隔3-5m环形布置一道截水沟,并在爬梯一侧凿一条泄流水道20*10cm(宽*深);另外,为防止局部垮塌,将在渗水洞段内增加随机锚杆数量,并及时进行挂网喷护,以期能固定渗水处岩壁。 (7)、竖井扩挖快至压力管道上平段时,做好压力管道施工面的施工人员警戒,及时做好上平段施工人员的疏散,特别是爆破作业时必须进行安全警戒及人员疏散。 3.3.2竖井施工支护安全措施 (1)、施工支护前,应根据地质条件、结构断面尺寸、开挖工艺、围岩暴露时间等因素进行支护设计,制定详细的施工作业指导书,并向施工作业人员进行交底。(2)、施工人员作业前,应认真检查施工区的围岩稳定情况,需要时应进行安全处理。

导流洞施工方案

第七章导流洞开挖施工 1 工程简况 1.1工程简况 左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。 1.2 主要工程量 表1-1 龙滩水电站主体土建工程Ⅰ标主要工程量

1.3 施工情况 导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。 1.4 气象、水文条件 红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。红水河流域洪水由暴雨形成。坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。 2主要施工措施 (1)为改善通风条件加快施工进度,增加新的工作面,在导流洞出口段开挖上导洞以使导流洞与出口贯通,不仅改善了施工环境,同时作为部分进行中断面的开挖施工道路,缓解施工支洞运输强度,出口工作面洞挖2.3万m3。 (2)上断面开挖时开挖高度由8m调整到8.5m,同时两侧墙按超挖40cm控制,以利下部开挖边墙预裂钻孔施工,中、下断面边墙预裂采取一次成孔,孔深钻至距导流洞底板以上50cm,中、下断面开挖一次预裂,加快施工进度。 (3)新增一个供风系统布置在导流洞出口5#公路旁,为中断面及下断面开挖提供施工用风,配备6台20 m3/min电动空压机、1台100m3/min电动空压机供风,总供风量220 m3/min。 (4)洞身砼衬砌施工采用砼搅拌运输车和新增的混凝土泵送车,根据衬砌砼施工程序和赶工施工进度的要求,洞身衬砌砼的浇筑,拟配6台砼搅拌运输车、2台拖式混凝土泵机和新增加一台混凝土泵送车,减少浇筑辅助工序时间。 (5)在原有的基础上拟增加一台钢模台车,相应增加钢筋台车一台,灌浆台车一台及增加相应的轨道数量; (6)新增加一台洞内混装炸药台车(用于中断面开挖垂直孔装药)和一台装药台车(用于上断面开挖水平孔装药),减少洞内装药时间。 3 主要控制性工期

导流洞封堵施工方案

导流洞封堵施工方案 一. 工程概况 ××电站1#、2#导流洞均位于大坝基坑左岸,1#导流洞长1307.868m,2#导流洞长1188.663m,洞室底板高程EL208。1#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+235.1~0+275.1,2#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+242~0+282,永久堵头主要工程量见表8-1。 表8-1 导流洞永久堵头工程量表 导流洞封堵施工风、水、电、施工道路等布置详见平面布置图8-2。

图8-2 导流洞封堵施工平面布置图

⒈风、水、电布置 ①施工用风 施工用风主要包括开挖施工、基岩面清理和灌浆施工用风,拟在1-1#施工支洞内布置2台20m3柴油移动式空压机供风。 ②施工用水 施工用水用DN50钢管从左岸船闸尾水中水七局供水管引至工作面。 ③施工用电 施工用电就近从中水七局电源引至工作面。 ⒉施工道路布置 主要利用施工区域内已经形成的场内公路及交通洞、施工支洞作为施工主干道,开挖施工主要路线:2#导流洞→1#导流洞→1-1#施工支洞→1#施工支洞→12#公路→右岸过坝交通洞→9#公路→替溪沟渣场。混凝土施工主要路线:右岸拌和楼→右岸过坝交通洞→12#公路→铁索桥→1#施工支洞→1-1#施工支洞→1#导流洞→2#导流洞,运距约4km。 ⒊弃渣场布置 本工程开挖量较小,开挖石渣弃至替溪沟渣场,运距约5km,部分开挖石渣就近弃在导流洞下游段。 ⒋机械设备布置 封堵混凝土主要使用垂直提升机+手推架子车入仓,最顶部一层混凝土使用砼泵送入仓,拟在1#、2#导流洞堵头下游各布置2台垂直提升机,在1#导流洞堵头下游布置1台砼输送泵。 ⒌制浆站布置 制浆站布置在1#施工支洞与1-1#施工支洞交叉处下游侧,站内配2台ZJ-400型高速搅拌机制浆,1台1m3贮浆桶储浆,1台BW250/50型输浆泵输浆,通过Φ50mm输浆管路输送至灌浆部位。 三.施工资源配置 ⒈人员配置 本工程施工人员配置见表8-2。 表8-2 施工人员配置表

施工现场安全监理专项措施详细版

文件编号:GD/FS-8165 (解决方案范本系列) 施工现场安全监理专项措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场安全监理专项措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、日常安全监理 ①督促承包人遵照有关安全法律、法规、规范进行施工并开展经常性的自查自评活动。 ②加强对施工过程中的巡视,发现问题,及时纠正。 2、日常安全监理实施程序。 ①采用发出口头通知,开具整改通知单; ②召开安全专题会议; ③签发“工程暂停令” ④向建设主管部门报告。 3、监督施工安全技术措施实施 ①监理对施工单位制定的安全生产责任制的检查

落实情况; ②监理对施工单位安全管理机构的建设及人员配备的检查; ③监理对施工单位三种人员及特种作业人员的资格进行审查; ④监理对施工单位安全生产教育培训制度的落实情况进行审查; ⑤监理对施工单位应急救援人员和物资器材的配备检查; ⑥监理对施工单位施工安全技术交底的检查。 9、根据驻地办管辖范围内工程特点的监理要点 (1)、建立健全安全保证体系及各级安全人员的岗位职责等,制订施工安全管理制度,确保施工在安全健康的环境中进行,要包括安全生产责任制,安全检查教育及事故报告制、安全设施、设备的检查验

导流隧洞设计大纲范本

FCD71030 FCD 水利水电工程初步设计阶段 导流隧洞设计大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 1998年6月 1

工程初步设计阶段导流隧洞设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月 2

目次 1. 引言 (4) 2. 设计依据文件和规范 (4) 3. 基本资料 (5) 4. 设计原则、设计任务及基本假定 (8) 5.导流隧洞布置及断面体形设计 (9) 6.水力设计 (11) 7.隧洞结构设计 (13) 8.隧洞进出口明渠及洞脸开挖边坡稳定分析 (17) 9.封堵闸门结构设计 (18) 10.导流隧洞施工设计 (18) 11.专题研究及模型试验 (19) 12.工程量计算 (20) 13.设计成果 (20) 附录A 导流隧洞泄流计算 21 附表 25 3

4 1 引言 工程位于 ,是以 为主, 等综合利用的水利水电枢纽工程。枢纽建筑物由组成,最大坝高 m ,正常蓄水位 m ,总库容 3108m 3 ,电站总装机容量 MW ,保证出力 MW ,年发电量 3108 kW 2h ,灌溉面积 3104 km 2,通航 t 级船队(舶)。坝址处多年平均流量为 m 3 /s ,河谷为 形,谷底宽为 m ,河谷形状系数 ,左右岸岸坡平均坡度为 度,两岸及河床岩性为 本工程预可行性研究报告于 年 月审查通过,选定坝址为 ,采用隧洞导流, 总工期为 年。 2 设计依据文件及规范 2.1 有关本工程文件 (1) 工程预可行性研究报告; (2) 工程预可行性研究报告审批文件; (3)可行性研究设计即原初步设计任务书及项目设计大纲; (4)有关的专题报告。 2.2 设计时应遵照的有关主要规范有(不限于): (1)DL5021—93 水利水电工程初步设计报告编制规程; (2)SDJ12— 78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(试行)及其补充规定; SDJ217—87 (3)SDJ338—89 水利水电工程施工组织设计规范; (4)SD134—84 水工隧洞设计规范(试行); (5)GBJ86—85 锚杆喷射混凝土支护技术规范; (6)SDJ57—85 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范; (7)SL74-95 水利水电工程钢闸门设计规范; DL/T5039-95 (8)SDJ212—83 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范; (9)SL/T191-96 水工混凝土结构设计规范; DL/T5057-1996 (10)SDJ207—82 水工混凝土施工规范; (11) 其它有关的设计规范。 2.3 (1)水力计算手册,武汉水利电力学院水力学教研室编,水利出版社,1980年 (2)水工隧洞和调压室,潘家铮主编,水利电力出版社, 1990 (3)水工隧洞的设计理论和计算,汪胡桢编,水利电力出版社, 1977 (4)地下工程喷锚支护原理和设计,王建宇编,中国铁道出版社, 1980 (5)地下工程围岩稳定分析,于学馥、郑颖人、刘怀恒、方正昌编,煤炭工业出版社, 1983年

专项施工安全技术措施..

目录 1.模板的拆除安全技术措施----------------------------------3 2.脚手架的搭拆安全技术措施--------------------------------5 3.高处作业安全技术措施------------------------------------7 4.拆除施工安全技术措施------------------------------------8 5.施工临时用电安全技术措施-------------------------------10 6.文明施工和现场环境保护安全技术措施---------------------11 7.装修施工专项安全技术措施-------------------------------12 8.施工现场防火、防汛、防毒、防尘、防爆安全技术措施-------16

模板的拆除安全技术措施 一、模板工程施工的安全基本要求 模板工程作业高度在2米及2米以上时,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》中有关安全防护设施的规定执行。在临界街及交通要道地区施工应设警示牌,并派专人进行监护。操作人员上下通行,必须走爬梯或通道,不得攀登模板或脚手架、井字架、龙门架等,不许在墙顶,独立梁及其它狭窄无防护栏杆的模板面上行走。高处作业人员所用工具应放在工具袋内,不得将工具,模板零件随意放在脚手架或操作平台上,以免坠落伤人。 木料及易燃保温材料应远离火源码放,采用电热养护的模板要有可靠的绝缘措施。 二、拆模的安全技术 1、模板拆除施工前,必须编制安全技术措施,向全体拆模作业人员详细讲解安全技术措施内容和要求。现浇砼结构模板及其支架拆除时砼强度,应符合设计要求并填写模板拆除申请表,经项目经理和项目技术负责人批准后,方可实施模板拆除。在拆模过程中,如发现实际结构砼强度未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆模。 2、高处,复杂结构模板的拆除,应有专人指挥,并在下面划出作业区,严禁非操作人员进入或通过。 3、工作前应首先检查所使用的工具是否牢固,扳手等小工具必

左岸岸坡导流洞进水口开挖施工方案

左岸导流洞进水口开挖施工方案 GZB龙滩水电站工程施工项目部 二OO二年八月十四日

批准:审核:编制:

左岸导流洞进水口开挖施工方案 1.施工特性 左岸导流洞进水口位于龙滩水电站5#~9#机组引水系统进水口前端,从▽311m高程到▽210m高程。正面边坡有4级1:1边坡和1级垂直边坡;上游侧坡有6级,主要坡比为1:1.25。正面坡和上游坡侧坡开挖层都较薄。开挖方量总计29.5万m3。 左岸导流洞进水口边坡地质条件复杂,上游侧坡多为砂质粘土夹块石;正面坡岩层是三叠系中统板纳组(T2b),为泥板岩、砂岩、粉砂岩互层;水平建基面岩层是三叠系中统板纳组(T2b)和三叠系下统罗楼组(T1L),T1L为泥板岩、灰岩互层。蠕变体边线从正面坡和上游侧坡交界处穿过,大的断层有F4。地质探洞有D1、D27、D34。 2.施工布置 2.1施工便道布置 主要施工便道有▽260m高程施工便道、进水口上游(▽246m)和下游(▽260m)到开挖区▽230m高程的施工便道、▽311平台到▽260高程的之字型施工便道。▽230m 高程以下的开挖便道从低水围堰端部▽230m高程沿围堰边坡向下环绕到▽210m高程。▽275m高程以上出渣主要经▽311mm平台,○13公路运到雷公滩渣场,▽260m~▽275m、▽245m~▽260m开挖出碴从▽260m高程施工便道,○7公路运到姚里沟渣场。可利用于修筑围堰的开挖料,则经开挖区下部的施工便道运到围堰填筑区。▽230m~▽245m 开挖出碴从▽230m高程施工便道运出。具体布置见附图。 2.2供风 施工用风主要从1#空压站、▽382m空压站经岸坡▽382m~▽311m高程前期开挖完成的边坡进入开挖区。根据施工实际情况,机动安排移动空压机,确保开挖支护供风。 2.3供水 施工用水从▽382m平台拟修建的150m3供水水池引管至施工部位。前期施工用水从▽311高程以上的岸坡支护供水管线上分支管至施工部位。 2.4供电 开挖支护用电引用岸坡开挖支护供电系统和B区压脚供电系统。线路布置沿1#冲沟下游侧边坡向下进入施工部位。 2.5围堰布置