文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉火检系统检修作业文件包

锅炉火检系统检修作业文件包

锅炉火检系统检修作业文件包
锅炉火检系统检修作业文件包

燃烧器检修作业指导书

发布

目次 范围 (2) 本指导书涉及的资料和图纸 (2) 安全措施 (2) 备件配件清单 (2) 现场准备及工具 (3) 检修工序及质量标准 (4) 检修记录 (7) 设备试运、调试、试验 (8) 设备检修不符合项处理单 (9) 完工报告单 (10) 质量签证单 (12) 对本作业指导书的修订建议(记录阅读、使用中发现的问题及完善建议) (13) 设备概述 (14)

燃烧器检修作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于一期工程锅炉燃烧器的检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3设备技术标准 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3使用说明书 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3安装说明书及图纸 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 锅炉停运,系统内压力降为0,炉内温度降至60℃以下。 3.3 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.4 搭设脚手架必须安全牢固,并经检查合格后方可使用。 3.4.1搭设脚手架人员必须持证上岗,并经“安全教育考”(外来人员必须经过“三级教育”)考试 合格后方能担任脚手架搭设工作。 3.4.2应采用应采用合格的材料。 3.4.3拆除脚手架,必须由上而下地分层进行,不准上下层同时作业。 3.4.4高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从 高空坠落发生事故。 3.4.5脚手架搭设区域不准无关人员通行或逗留,坠落半径内应设置“警示标志”并设有监护人员。 3.5 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.6 所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 3.7 照明充足,炉内电源线绝缘必须良好。 3.8 使用吊篮时,必须认真检查钢丝绳及吊篮的组装情况。 3.9 在炉内正负压不合适时,与运行人员联系调整引风机出口挡板。 3.10 炉内、外的联络方式必须安全可靠,尽量使用对讲机。 3.11 在脚手架或吊篮内作业必须使用安全带,检修时使用工具包。 3.12 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。 3.13 当天检修任务结束后一定要将检修所用照明电源断掉。 3.14 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.15 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.16 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 3.17 现场设专职安全监护人,设专人指挥协调。 3.18 严格锅炉本体进出制度。 4 备件配件清单

锅炉燃烧器检修文件包

660MW机组设备检修程序 湖南华电常德发电有限公司锅炉燃烧器 编写: 初审: 审核: 审定: 批准: 湖南华电常德发电有限公司

设备检修程序单 湖南华电常德 发电有限公司 设备检修程序版次:第一版设备名称燃烧器设备编号 检修计划设备检修类别□大修□小修□其它 计划工作时间 年月日至 年月日 实际工作时间 年月日至 年月日 一、主要检修项目 编号燃烧器大修标准项目主要分项目 1 喷嘴的检查 2 喷嘴及煤粉喷管和浓淡隔板检修及更换 3 二次风档板检修 4 喷嘴摆动机构检修及摆角校验 5 燃烧器风箱检修 6 等离子点火装置检修 7 8 修前 状况 修后 目标 检修危险点源控制: 参见《燃烧器检修作业危险分析及控制表》(附件一) 是否组织学习是□否□ 开工许可 甲方乙方设备部专工作业组负责人 设备部主任项目部专工 安保部主任安全专责 技术部主任项目部负责人 二、作业条件

设备名称燃烧器设备编号 2.1 确认检修工作票已正确地开出,并协同运行人员到现场检查其安全措施已全部正确执行,双方在工作票上签字后,方可开工。 2.2 工作负责人已对全体工作人员详细交代:工作任务、安全注意事项、检修项目的质量要求和检修工期等相关事项。 2.3 已准备好必要的检修工具、测量仪表等。 2.4 备品、备件及材料已备好并已检验合格。 2.5 带好《检修文件包》,以备随时接受设备管理人员或验收人员的质量监督。 三、安全技术交底 交底工作项目 交底人 交底日期 交底地点 交底内容 接受交底后已经清楚 交底内容的人签名 甲方乙方 设备部专工作业组负责人 设备部主任项目部专工 安保部主任安全专责 技术部主任项目部负责人 四、工器具

燃气锅炉燃烧器常见故障与解决方法.doc

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 一 故障现象 故障原因 排除措施 (1) 气压不足锁定 (1) 调整气压至规定值 (2) 电磁阀 不严,接头处漏气, 检查锁定 (2) 清理或修理电磁阀管道接头 1、接通电源,按启动、 (3) 按复位检查元件是否损坏以及 (3) 热继电器开路 电机不转 电机电流 (4) 条件回路至少有一个不成 (4) 检查水位、压力、温度是否超 立(水位、压力、温度以及 程控 限 器是否通电起动) (1) 电火气量不足 (2) 电磁阀不工作(主阀、点火 (1) 检查线路并修复 2、启动后前吹扫正常, 阀) (2) 换新 但点不着火 (3) 电磁阀烧坏 (3) 调整气压至规定值 (4) 气压不稳定 (4) 减小配风,减小风门开度 (5) 风量太大 (1) 点火变压器 烧坏 (1) 换新 (2) 高压线损坏或脱落 (2) 重新安装或换新 3、点不着火,气压正常, (3) 间隙过大或过小,点火棒位 (3) 重新调整 电有不打火 置相对尺寸 (4) 重新安装或换新 (4) 电极破裂或与地短路 (5) 重新调整 (5) 间距不合适 (1) 气压不足,压降太大,供气 流量偏小 (1) 重新调整气压,清理滤网 4、点着后 5ˋS 后熄火 (2) 风量太小,燃烧不充分,烟 (2) 重新调整 色较浓 (30 重新调整 (3) 风量太大,出现白气 (1) 风量太小 (1) 调小风门 5、冒白烟 (2) 空气湿度太大 (2) 适当减小风量,提高进风温度 (3) 排烟温度较低 (3) 采取措施,提高排烟温度 (1) 环境温度较低 (2) 小火燃烧过程较多 (1) 减小配风量 6、烟囱滴水 (3) 燃气含氢量高, 过氧量大生 成水 (2) 降低烟囱高度 (3) 提高炉温 (4) 烟囱较长 (5) 排烟温度较低 ★风门在控制状态下停 风门位置开关信号没有反馈到 检查风门接线是否松动或开关是否 机 程序信号 失灵 运行故障处理一览表 表: 2 燃气锅炉 燃烧器 故障现象 故障原因 排除措施

燃烧器日常维护

七、日常维护 1.真空热水机组在运行一段时间后,可能会出现工质出口温度达不到要求,如果不是由于工质流量突然增大,超出锅炉额定出力或锅壳上限温度设定的问题,应判定为锅壳上限温度设定的问题,应判定为锅壳内有空气。此时,应重新进行排空,重新获得高效的换热效果。 2.燃气过滤器的清洁: 过滤器用于滤出燃气中的杂质、油以保证燃烧器阀组的正常工作。根据使用燃气的质量,应定期清洁过滤器。若使用湿气,可定期(如一个月)关闭进气阀门,拧开过滤器下的阀门,将沉降液体排至一个专门容器中倒掉,然后卸开上盖,拧松滤网的紧固螺钉,去除滤网,去除上面的污物。若使用洁净的干气,可延长清除周期。 在操作时,一定要将门窗打开,放开燃气,且严禁动火。如果使用燃油燃烧器,应根据油品种类、杂质程度,定期清洗燃油过滤器。 3.燃气阀组的清洗: 若使用含有轻质油的湿气,根据使用情况,每年应对燃气阀组和管路拆下清洗,除去通道内积存的油污。注意只允许使用煤油或无腐蚀的中性清洗水溶液进行清洗。 4.对于操作间内配有散热器的锅炉,在室外气温低于0℃时,应给室内的散热器供暖,过低温度会影响燃烧器及调压阀的工作可靠性。 5.应定期查看水位镜指示刻度,若缺水应添加,加水后需进行排空。 6.随着运行时间的增长,可能会因燃料含油成份多或燃烧器风门调整不当,造成烟管内沉积灰垢,影响了传热效率,并使烟气流动阻力增大。若发现

燃烧器燃烧时喘振,两烟箱门温度异常过热,可怀疑因烟灰沉积过多引起。应在是的那个时候停炉降温后,小心拧下两烟箱门的固定螺栓,拆开烟箱门查看。(注意不要损坏密封垫),若烟灰过多,需清理。 7.清理完毕,将烟箱盖重新装好,应保证密封垫的完好,否则必须更换。 8.应经常检查燃烧器电机运转是否正常,运行中有无异响,如有异常情况,应停机检查。其中燃烧机电机的保养如下: (1)在使用过程中一定要注意放水。 (2)如发现声音异常,可松动固定螺丝,上下左右进行微调。 (3)电机轴承运行每一年检查、清洗一次,更换润滑脂(锂基润脂)。(4)如确认轴承损坏,推荐使用同型号轴承。 八、故障检查与排除(以燃气燃烧器为例) 1.燃烧器故障

燃烧机检修作业指导书完整

燃烧机检修作业指导书 编写:李锡 审核:(单位主管领导)批准:(主管副总经理) 彩虹能源服务公司

燃烧机检修作业指导书 0 范围 燃气式、轻型燃烧机。 1引用文件 《彩虹能源服务公司--207热力站蒸汽锅炉操作规程》、《彩虹能源服务公司--207热力站采暖锅炉操作规程》、《利雅路燃烧机使用说明书》、《百得燃烧机使用说明书》、《彩虹能源服务公司--环境/职业健康安全管理制度汇编》。 2 修前准备 2.1准备工作 a)内容 1)明确作业项目、确定作业人员并组织学习作业指导书; 2)确定准备检修所需物品的时间和要求; 3)核定工作票、动火证的时间和要求; 4)现场定置摆放的要求。 b)具体内容见下表

2.2 作业人员要求 a )内容 1)规定工作人员的精神状态; 2)规定工作人员的资格,包括作业技能、安全资质和特殊工种资质。 b )具体内容见下表 2.3备品备件 a )内容 根据检修项目,确定所需的备品备件。 b )具体内容见下表

2.4工器具 a)内容 专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等。b)具体内容见下表

2.5材料 a)内容 消耗性材料、装置性材料等。 b)具体内容见下表 2.6危险点分析 a)分析内容 1)作业场地的特点,如带电、交叉作业、高空等可能给作业人员带来的危险因素;

2)工作环境的情况,如高温、高压、易燃、易爆、有害气体、缺氧等,可能给工作人员安全健康造成的危害; 3)工作中使用的机械、设备、工具等可能给工作人员带来的危害或设备异常;4)操作程序、工艺流程颠倒,操作方法的失误等可能给工作人员带来的危害或设备异常; 5)作业人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常; 6)其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全因素。 b)具体内容见下表 2.7安全措施 a)内容 1)各类工器具的使用措施,如梯子、吊车、电动工具等; 2)特殊工作措施,如高空作业、电气焊、油气处理、汽油的使用管理等; 3)专业交叉作业措施,如保护传动等; 4)储压、旋转元件检修措施; 5)对危险点等所采取的措施;

燃烧器的缺陷分析及检修工艺

燃烧器的缺陷分析及检修工艺 摘要全文通过对发电厂煤粉锅炉燃烧器的缺陷,从检修及运行角度进行了分析研究;着重阐述燃烧器的检修安装工艺要求及注意事项,从而实现燃烧器安全稳定运行。 关健词燃烧器缺陷检修 我们厂#3锅炉是北京锅炉厂生产的八十年代制造产品,锅炉燃烧形式为煤粉炉。在锅炉运行过程中经常出现燃烧器的缺陷,缺陷的出现严重地影响了锅炉的安全运行,同时也给检修班组的检修任务带来了负担;影响燃烧器的因素很多,但关键在于运行调整和检修工艺上,如果这两点做好了,那可以大大提高燃烧器的安全保障性。 众所周知,燃烧设备是锅炉本体的重要组成部分,它的作用是使燃料充分燃烧并完成燃烧产物与工质的热交换,也就是两种能量转换的主要场所,它主要包括:炉膛、燃烧器、空气预热器的尾部烟道等。 锅炉燃烧器是燃烧设备的关键设备之一,它的作用是保证煤炭的燃烧用的空气以一定的速度在进入炉膛时能够充分混合(这里分旋流和直流式射流的喷燃器两种燃烧器),并及时着火和稳定燃烧。锅炉燃烧器的结构型式很多。其中单室炉膛的燃烧器也就主要有旋流式燃烧器和直流式燃烧器两种,咱们发电厂的几台煤粉锅炉基本上都属于直流式燃烧器这种类型。 直流燃烧器在锅炉检修中通常称为四角喷嘴,它的出口气流为直流式直流射流,在这种直流式燃烧器中,煤粉和燃用空气分别由不同喷口以不旋转的直流射流式喷入炉膛。按流过介质不同,燃烧器喷口可分为:一次风口、二次风口、三次风口,其中,一次风是用来输送加热煤粉,使煤炭通过一次风管和燃烧器进入炉膛,二次风是高温风配合一次风搅拌混合煤粉来满足煤粉燃烧所需的空气量,三次风从制

粉系统中出来的带有煤粉的乏气以很高的速度送入炉膛来调节煤粉燃烧工况,在考虑到煤粉着火和烧尽的需要,不同的风口有不同的流速,这部分主要在运行中调整。 燃烧器根据配风方式不同可分为均等配风和分级配风两种,我们发电厂的几台煤粉炉均采用均等配风方式的燃烧器。这种燃烧器对燃煤的煤种要求不高可掺烧多种煤质的煤粉,也就是把燃烧用的一次风口、二次风口相间均等地布置,两种风口间距较小,喷出的煤粉和煤粉燃烧用空气能很快地混合,在三次风的调整下,进行燃烧,防止火焰上冲,延长燃烧时间,保证煤粉的完全燃烧。 直流燃烧器的布置方式有多种形式:1、单切圆式,即四角喷嘴的一次风,二次风的几何轴线相切于炉膛中心一个同径圆;2、两角对冲两角相切;3、双切圆布置,其中四角上一次风、二次风各切于不同的切圆,以及四角一、二、三次风口各有不同的切圆;4、八方或六向的切圆,这种布置用于大型炉膛;5、双炉膛切圆布置等,我们发电厂的炉膛采用四角布置切圆的燃烧器,其优点就是检修和运行调节维修方便。直流式燃烧器在运行中常见的设备缺陷基本上有以下几种情况:1、喷口堵死,尤其是采用起停火喷嘴来调整负荷时,停止运行的一次风风口,形成高温区而结焦,结焦严重时,会使一次风风口全部堵死,致使煤炭气流喷不出去;一次风、二次风、三次风风口整形烧坏变形,停止运行的风口在形成高温区后,虽然没有结焦,但各风口形状被烧坏变形;3.、二次风挡板卡死,在运行中由于热膨胀不均匀,使调整的挡板卡死在某一位置,不能调整或开关;4、喷口脱落,在燃烧器运行中,由于运行状况调整不良,燃烧正压使喷口烧坏脱落,击伤水冷壁管,从而使锅炉运行中断等不安全缺陷。 直流燃烧器检修工作包括:1、喷口外部检修;2、喷口燃坏的炉内检修两种,其安全生产要在停运锅炉时才能进行施工。基本上采用以下的施工检修工艺: 1、清除炉内水冷壁管的积灰,结焦,及燃烧器四周的保温,做好开工前的准备工作: 1)炉膛内四壁有可能造成人身伤害和影响检修安装的灰、结焦大块应全部清理干净。

锅炉燃烧器安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6011 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉燃烧器安全措施标 准版本

锅炉燃烧器安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 燃气本身具有有毒,易燃易爆等特性,根据燃气在炉膛内的燃烧特性,在燃气锅炉燃烧器使用过程中,要注意各阶段的安全使用问题。 1.预吹风 燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度不在爆炸极限内。预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒。 2.自动点火

燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火,要求其输出能量为:电压≥3. 5K V、电流≥15mA,点火时间一般为:2~5秒。 3.燃烧状态监控 燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态,同时切断燃气供给。 火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感,也不要迟钝。因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。 一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。 4.点火失败后的保护

燃烧机点火时,通入燃气,燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场,便于着火燃烧。如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧机进入保护状态。 从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长。若过短,来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧。 5.燃烧器熄火保护 燃烧机在燃烧过程中,若意外熄火,燃烧机进入保护状态。由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃,故须在极短时间内进入保护状态,切断燃气供给。

燃气蒸汽锅炉检修规程(修改版)

燃气锅炉检修规程 1、检修内容 1.1、小修内容 1)、修理燃烧器电器控制及机械部分的接触不良及润滑不良。 2)、检查给水泵电机底座的紧固情况。 3)、不动高压部分,处理炉子外部设备的跑、冒、滴、漏等不正常现象。 4)、检修锅炉给水泵及清理水处理器。 1.2、中修内容 1)、检查处理锅炉汽包、加热管、联接法兰、接头、焊缝、阀门的泄漏等不正常现象。 2)、检查绝热层、加强内衬层的完好状况并给予处理。 3)、检修锅炉附件,使其运行正常。 1.3、大修内容 1)、包含中小修的所有项目。 2)、检查处理管道、汽缸表面裂纹、褶迭、局部腐蚀、碰伤变形、局部过热等故障。 3)、清洗(化学或手工)锅炉内积垢。 4)、测定锅炉重要部分壁厚。 5)、拆解燃烧器重要部件,更换重要备件。 6)、拆解锅炉本体及省煤器、冷凝器。 2、检修质量

采用观察、敲打、加压试机验收方式进行。 1)、各泄漏点完好无缺、加压到设计压力的1.25倍后,20分钟无泄漏。 2)、绝热层、加强内衬层的完好无缺。 3)、汽、加热管无明显振动,支架稳定,紧固可靠。 4)、锅炉附件完好率应达98%以上。 5)、汽缸、加热管应无表面裂纹、褶迭、局部过热变形等情况。 3、验收 中小修由操作工、维修工共同检修。小修由操作工、维修工自行验收,中修由生产部有关人员验收,大修由生产部联系相关的专门部门检修和验收。 4、交付使用 验收合格后交付车间使用。操作人员应严格按燃气锅炉专门的操作规程进行使用和维护。

风机检修规程 一、检修前的注意事项 1.检修人员必须穿戴好劳动保护用品。 2.停机后必须将操作转换开关打至零位并拉开事故开关,挂好安全警示牌,与相关人员取得沟通,实行谁挂牌谁摘牌的原则。 3.检修中所使用的工具(特别是起重工具,设备)必须进行全面核查,确认符合安全要求,方可使用。 二、检修内容 1.小修项目 1)检查紧固各部位联接螺栓。 2)检查更换润滑油。 3)处理消除跑、冒、滴、漏现象。 2.中修项目 1)检查电动机绝缘情况,更换润滑脂或轴承。 2)检查清洗叶轮检查风机叶片的装配磨损、腐蚀情况及铆钉松动情况,并进行必要的修补或更换叶轮。 3) 检查、校正机组同心度和水平度。 4) 检查视情况修补或更换风机外壳。 3.检修质量的验收 1)机座与机壳找正,机座的水平允差为0.1mm/m以内。 2)电机轴承压盖与轴承预紧力,小于0.1的过盈。 3)保证密封元件能完全密封。

锅炉检修方案40158

一、锅炉专业: 1.停炉前的准备工作 1.1 项目管理人员提前5天,与业主方相关检修负责人联系或到厂进行技术资料收集工作,熟悉施工场地环境、设备及备品备件具备情况、需要检修的设备状况。 1.2检修人员提前3天进厂,办理相关的手续。根据检修计划,熟悉施工场地环境、设备及备品备件具备情况、需要检修的设备情况,同时进行机械、工器具及消耗性材料准备。 1.3根据业主检修文件包、检修方面的有关资料及检修设备状况,制定合理的检修方案、作业指导书,根据检修方案制作、落实专用工器具,编制技术措施、安全措施及资料完善,完善后的资料要经业主确认后进行签批。 1.4根据业主方进度网络图制定实施本次A修详细的施工进度表,接点工作控制到日。 1.5组织检修人员学习火力发电厂检修工艺规程,掌握检修计划、项目、进度、措施、工艺质量要求及特殊工艺,制定技术、安全培训方案和计划,并按照方案、计划进行专门培训,经培训考核合格后方可上岗。做好特殊工种和劳动力的安排,确定检修项目检修、验收的负责人。 1.6对需要检修或更换的设备及备品备件进行落实、清点、检查、编号及光谱分析等,确认无误,进行定置管理。 1.7对要检查割除的管件提前准备好备品管,管口磨光清理,并涂防锈剂,对管口进行可靠封闭、编号。 1.8设备检修所须工器具按业主指定地点摆放好,设备吊装所须机械布置规

范,电动工器具经检验合,粘贴合格证并建立电动工器具管理台帐,对现场的起重电动葫芦确认是否完好。 1.9落实好当地消耗性材料的采购地点和方式,需从当地租用的施工机械租用的地点和方式。从当地采购的消耗性材料,在使用前要经业主技术人员验收合格后方可使用。 1.10与业主确定废物定置放置、回收、处理等工作。 1.11开工前,所有参加检修的人员经安规、规程考试,考试合格后方可参加工作,修前并对检修人员进行技术交底。 2.停炉冷却后的水冷壁、燃烧器检修: 2.1停炉冷却2~3天期间 2.1.1办理有关项目的检修工作票。 2.1.2进行安全防护及防污染措施落实工作。 2.1.2对设备、设施进行全面清理。 2.1.3搭设炉外部分检修所需脚手架。 2.1.4拆除检修设备所必须的部分保温。 2.1.5检查钢架、横梁的下沉、弯曲情况,各支吊架、膨胀指示器进行检查,并做好记录。 2.1.6对吹灰系统、燃油系统等辅助系统的设备进行检修。 2.2停炉冷却达人员进炉膛内的条件后 2.2.1受热面检修 2.2.1.1受热面检修工作全面开始,对受热面夜间进行清灰工作,根据炉膛结焦情况,对焦块进行处理后,将炉膛脚手架及检修平台搭设完好,经验收合格

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法一 故障现象 故障原因 排除措施 1、接通电源,按启动、电机不转 (1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) (1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查元件是否损坏以及 电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超 限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 (1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不打火 (1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 (1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5ˋS后熄火 (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气 (1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整

(30重新调整 5、冒白烟 (1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 (1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 (5)排烟温度较低 (1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 ★风门在控制状态下停机 风门位置开关信号没有反馈到程序信号 检查风门接线是否松动或开关是否 失灵 表:2 故障现象 故障原因 排除措施 一般故障 7、燃烧器马达不转 (1)没有电压 (2)保险丝损坏 (3)马达失灵 (4)控制电路中断 (5)燃气输送中断 (6)控制失灵 (7)接触器不动作 (8)热继电器损坏 (1)接上电路 (2)更换 (3)修理 (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器 (5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构 (6)更换 (7)手动复位检验 (8)更换热继电器

锅炉燃烧器如何使用及维护

一、燃烧机的使用说明:接通电源,燃烧机电机启动,点火电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹风后,油泵电磁阀自动打开,喷嘴喷油。 1、燃烧机的使用说明: 接通电源,燃烧机电机启动,点火电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹风后,油泵电磁阀自动打开,喷嘴喷出的油雾被电火花击穿点燃形成火焰。此时,火焰探测器感受到火焰亮度,控制器进入锁定状态。 点火电极再延时点火约15秒停止点火,燃烧机进入正常工作状态。如点火不成功,未形成火焰,或火焰探测器未感受到火焰亮度,则经过约10秒安全时间后,安全报警系统动作,燃烧机的启动工作程序被切断,故障红灯亮起。 在燃烧机刚启动时,如火焰探测器巳感受到亮度,则安全系统动作,控制器不进入正常程序,电磁阀不会打开,喷嘴不喷油,经过约10分钟安全时间后,故障红灯亮。所以,在光亮处启动燃烧机时一定要先遮住火焰探测器,不让它见光,待燃烧机喷出火焰后,即刻放开火焰探测器,否则燃烧机无法正常工作。燃烧机红灯亮起3分钟后方可重新启动燃烧机。 二、燃烧机使用时应注意的事项: 1、连接外围电路,对锅炉温度、压力、水位等实现自动控制时请按控制系统接线图接线。 2、吸油管不得贴近油箱底部,应保持80--120mm的距离。向油箱注油前应关闭燃烧机,燃油经过过滤后方能注入油箱,注油20分钟后才能重新开机。油路系统不得漏油和漏气。启动燃烧机前检查油箱燃油是否充足。 3、风门大小应与喷嘴规格相匹配。燃烧机使用时,由于所配锅炉和燃烧机出厂时调试用锅炉不一致,所以一般需要适当调整风门,有时还需要更换合适规格和喷射角度的油嘴。 4、燃烧机的使用环境温度不得超过70℃,否则应采取降温隔热措施。在较寒冷的地区使用时,应对储油装置和供回油管路系统采取适当的保温措施,以防油路因冻结堵塞。同时,燃烧机控制电路部分不得受潮或受高温。清扫烟囱时请关闭燃烧机。 5、电机应注意防潮, 避免在潮湿环境下使用。 6、燃烧机安装时应保持平衡,宜水平或垂直使用,避免倾斜使用。 7、不方便直接操作燃烧机时,应外接控制开关及电器保护装置。 8、经常检查燃烧机及各部件的连接是否坚固,有无松动,位置有无变化。 9、燃烧机启动时,严防突然喷出的火焰伤人和毁物. 三、定期维护: 1、所用轻柴油必须清洁,请注意定期清洗油箱和油过滤器。 2、正常使用情况下,一年换一次油嘴,一年半更换一次弹性联轴器和联轴器上的橡胶件。 3、严禁异物进入风道。 4、燃烧机使用现场应远离易燃易爆品,并备有灭火设备。 5、根据油压表示值适当调整油压。 6、定期检查燃烧筒、叶轮、火焰探测器和点火电极,清除油污和积炭。尤其火焰探测器更应保持清洁,不得沾水。 7、维护燃烧机时务必切断电源。

锅炉燃烧器的保养

锅炉燃烧器的保养 重要性: 1、保障锅炉正常运行不停机; 2、延长燃烧器的寿命; 3、安全!安全!安全! 在维护之前,一定要全面检查燃烧器及其零部件。保养前请准备以下工具:主气源—检查主 气源调节阀以确保线路完好,不要调节燃气公司的调节阀,燃气公司会协助清洗、维护和调 整主气源调节阀的。如果有传感线路,检查其是否损坏。过滤器—如果在控制调节阀前安装 了“y”型过滤器,要注意清洗。控制调节阀—检查燃气燃烧器上的控制调节阀,看调节螺栓是否易于调整。确定所有的出口和筛网没有被堵塞。燃烧器—检查燃气管组,确认手动开关调 节是否灵敏、阀门把柄是否安装。查看气压表工作是否正常。调节燃气燃烧器时,精确的压 力显示是很关键的。旋转低气压和高气压开关,确认它们的工作情况。气阀的连接处需进行 清洗和润滑,如果连接处黏结或太粗糙,则需更换上合适的配件。如果燃烧器安装有可拆卸 的管路,也应注意清洗。 主风机—检查主风机的入口是否安装防护装置、工作环境是否合要求,修复风机上的泄漏处。观察叶片运转时情况,看是否有太大的噪音和振动,如果有这些现象可通过调节叶片来消除。确定要求的风压是否达到,清洗并润滑连接外,调整空气阀看运转是否平滑。排风—确定排 气风门控制是否正常工作,设置是否正确。对风门联接处进行润滑,看其运转是否平滑。检 查风门叶片的磨损情况。点火装置—清洗点火装置油嘴,确认点火电极火花隙是否正常。零 部件—清洁火焰探测器,确定它的观察位置是否合适,是否正确冷却。 调试良好的燃烧器将能发挥更高的工作效率。便携式燃烧分析仪可提供燃烧器工作情况的准 确信息。对燃烧器的调试是根据燃烧烟气的取样信息进行的。任何对空气、燃油的调整都会 影响烟气排放物,可研究烟气成分并以此分析燃烧的效率。有规律的燃烧器维护程序对避免 停工和延长燃烧系统寿命是很必要的。 在使用燃烧器的过程中一定要注意保养燃烧器,这样不仅可降低因故障停工维修造成的损失,使燃烧器发挥良好的作用,免得耽误人力和物力,浪费时间就是浪费金钱;良好调试的燃烧 器还可提高燃烧效率,节约燃料开支,省钱!另外最重要的是保证燃烧器的正常工作,预防 安全事故的发生!

电厂#5、6炉燃烧器检修施工方案

平顶山姚孟发电有限责任公司#5~6炉燃烧器修理施工方案 投标单位: 投标时间:

目录 一、概况 二、施工方案编制依据 三、施工项目内容 四、施工步骤、方法和工艺要求 五、施工机具 六、施工工期计划 七、施工组织保证措施 八、技术保证措施 九、安全保证措施

平顶山姚孟发电有限责任公司 #5~6炉燃烧器修理施工方案 一、概况 平顶山姚孟发电有限责任公司位于河南省平顶山市,现总装机容量2400MW,共有6台机组,其中#1~4机组为4×300MW机组,#5、6机组为2×600MW燃煤发电机组,其锅炉为东方锅炉厂制造的国产超临界滑压运行直流锅炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道、采用挡板调节再热汽温、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉,主蒸汽温度571℃,最大连续蒸发量(BMCR)为1900t/h。型号为DG1900/25.4-Ⅱ1型。设计煤种是平顶山煤。燃烧器采用前后墙对冲燃烧方式,24只HT-NR3低NOX燃烧器分三层布置在炉膛前后墙上,前墙下层为等离子点火燃烧器,沿炉膛宽度方向热负荷及烟气温度分布更均匀。制粉系统采用中速磨正压直吹冷一次风制粉系统,每炉按配6台中速磨煤机(设1台备用),煤粉细度按200目筛通过量为75%。 机组长周期运行,燃烧煤质差,运行工况恶略,燃烧器内部组件存在磨损损坏现象,需要对其进行解体,对磨损严重部件给与更换,磨损较轻部位给予修补处理。 二、施工方案编制依据 1、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2、《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组)DL/T 5210.2-2009 3、《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂(DL5009.1-2002) 4、《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号) 三、施工项目内容 对#5、6锅炉A(等离子燃烧器)、B、C、D、E、F层共计48套燃烧器中心棒组件抽出检查,中心棒组件存在磨损严重部分再次解体:浓缩器I、浓缩器II、中心棒保护套筒、防磨板、支撑块等部件;燃烧器内部文丘里管、喷嘴、稳燃环、等离子三级套筒、燃烧器弯头等部件检查,界限为一次风最后一道金属膨胀节以后各部件;以上部件检查磨损严重部分全部更换新件,磨损较轻部件给予采用不锈钢板加工补焊修补,不磨损部分不再解体直接回装,预计需更换文丘里管16件。燃烧器结构参照附件图示。

电厂锅炉燃烧器点火系统的检修

电厂锅炉燃烧器点火系统的检修 (南阳赞誉机械设备有限公司) [摘要]本文主要阐述了电厂锅炉燃烧器点火系统中油枪的检修,炉前油管路、阀门的检修,油枪配风装置的检修等技术问题。 [关键词]锅炉,燃烧器,点火系统,检修。 1、油枪检修 点火油枪常用的主要有简单压力机械雾化油枪和蒸汽轮机械雾化油枪。这两种油枪除油枪枪头结构有区别外,其枪身部分结构基本相同。对油枪均要按运行时间及燃油性质进行定期检查,若油枪在运行中不能产生良好的雾化气流,或燃烧时火焰发生不对称、不均匀等现象,就要对油枪进行解体检修或更换油枪枪头。 在油枪运行中一般的故障为油枪枪头油溃堵塞。油枪枪头堵塞的主要原因是油枪运行后吹扫不干净,使枪管内积油或油枪前阀门关闭不严内漏渗油到油枪管内,在常温下存油凝固(重渣油)或在高温烘烤下存油烧焦碳化堵塞油枪头。另外,在燃油罐底积油或系统过滤网损坏时,可能发生油中杂质堵塞枪头油孔和油槽的情况。 简单机械压力雾化油枪工作原理:一定压力的燃油流经旋流片后出现高速旋转,并从雾化片的喷嘴孔中流出,沿旋转的切线方向高速向四周扩展,在空中遇空气阻力而破碎成细小液滴,形成一个由油液滴组成的中空的圆锥形雾化气流。油雾两侧外缘形成的夹角即雾化角,它等于雾化油流

切向速度和轴向速度之比。油的黏度越低,油压越高,油的雾化效果就越好。 检修时,要把油枪枪头分解,检查各部位烧损变形情况,螺纹无倒扣、乱扣现象。用煤油把各部件清洗干净,检查旋流片的旋流室和切向槽,应无明显磨损,分油嘴孔无堵塞,油槽干净、无油渍,旋流片及分流片的结合面平整、无麻点,光洁程度要高于0.2mm,否则要进行研磨处理。在油枪在运行中雾化不好、雾化角变较大、有大油滴甩出时,要更换油枪枪头。 为形蒸汽轮机械雾化油枪头结构,该油枪头主要由喷嘴头压紧螺帽、外油管和内汽管等组成。在喷嘴头中有油孔、汽孔和混合孔。在油流和髙速流动的蒸汽分别经油孔和汽孔在混合室中相遇时,高速汽流与油流出现碰撞,相互间出现剧烈的动量和质量交换,在离开喷嘴时,混合体积膨胀产生的动能把燃油流撕裂成细小液滴,形成雾化气流。检修时,检查各部位是否烧损变形,丝扣有无倒扣、乱扣现象。用煤油将油枪头各部件清洗干净,对喷嘴头中堵塞的油溃可用适当粗细的铜丝通开,不得用火烧烤。在喷嘴头油孔、汽孔和混合孔发生磨损,油流雾化不好时,要更换喷嘴头。 油枪在修后组装时,各结合面要使用专用垫圈,确保各结合面的严密性,尤其是带回油装置的油枪结合面密封要严密,不可泄漏。油枪管身要平直、无磨损变形,如管中有油垢等杂物,则要采用蒸汽吹扫干净。更换的油枪管要用无缝钢管。如果油枪修后做备用品时,要将油枪垂直放到架

1000MW机组锅炉燃烧器检修规程

1000MW机组锅炉燃烧器检修规程 1. 设备概况及参数 煤粉燃烧器为切向燃烧、摆 动式燃烧器,该系统采用6台中 速磨煤机,5台磨煤机可以将锅 炉负荷带到BMCR,每台磨煤机对 应提供2层燃烧器所需的煤粉。 磨煤机出口的4根煤粉管道在燃 烧器前通过一个1分2的分配 器,分成8根煤粉管道,进入4 个角燃烧器的2层煤粉喷嘴中。 煤粉燃烧器采用典型的 LNTFS-III燃烧器布置,一共设有12层煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风(周界风)。燃烧器风箱分成独立的4组,下面3组风箱各有4层煤粉喷嘴,最上面1组风箱为SOFA风箱。每组燃烧器层高度为6450mm(未包括CCOFA),在主燃烧器风箱顶部设置有一层紧凑燃尽风(CCOFA),中心线距离上排一次风为1244mm,燃烧器顶部CCOFA与SOFA中心线之间间距8386mm。 每组燃烧器对应2台磨煤机,在每相邻2层煤粉喷嘴之间布置有1层燃油辅助风喷嘴。每相邻2层煤粉喷嘴的上方布置了1个组合喷嘴,其中预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)和直吹风

喷嘴各占约50%出口流通面积。具体结构如下图: 图7-1 燃烧器组结构图 图7-2分离燃尽风(SOFA)结构图 在设计煤种的BMCR工况下,每个煤粉喷嘴的热负荷是60MW 。根据设计规范来计算燃烧器壁面热负荷为 1.95MW/m2,而设计取用的数值为1.072 MW/m2。 主风箱共设有6层暖炉轻油枪和高能点火枪,共24套,布置在相邻2层煤粉喷嘴之间的1只直吹风喷嘴内。暖炉轻油枪采用机械雾化方式。24支油枪按照按带30%BMCR锅炉负荷设计,每支油枪的容量为2300kg/h。

火电厂锅炉燃烧器检修质量控制

火电厂锅炉燃烧器检修质量控制 发表时间:2019-01-03T17:04:07.203Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:赵勇波 [导读] 摘要:某为2*660MW机组#1锅炉的燃烧器投运时间已达6年之久,在检修过程中发现,燃烧器系统设备存在部分一次风喷管烧损变形严重,锥型分离板变形、脱落,一次风喷管入口锥型扩散器磨损、支撑断裂等缺陷,以上缺陷的存在严重影响了锅炉设备的燃烧工况,威胁机组的安全、经济及稳定运行。 广东大唐潮州发电有限责任公司广东省潮州市 515723 摘要:某为2*660MW机组#1锅炉的燃烧器投运时间已达6年之久,在检修过程中发现,燃烧器系统设备存在部分一次风喷管烧损变形严重,锥型分离板变形、脱落,一次风喷管入口锥型扩散器磨损、支撑断裂等缺陷,以上缺陷的存在严重影响了锅炉设备的燃烧工况,威胁机组的安全、经济及稳定运行。针对以上#1炉燃烧设备存在的缺陷,需要对锅炉燃烧系统设备进行检修工作,以解决所存在的问题。 关键词:火电厂锅炉燃烧器;检修;质量控制 引言 针对某660MW机组锅炉的燃烧器在长时间运行后产生的缺陷,对机组而言存在着安全隐患。本文结合实际施工,对该锅炉的燃烧器进行检查更换和修复,通过做好过程质量控制,得到良好效果。 1燃烧器结构与布置措施 1.1烟气再循环 采用烟气再循环技术的优点就是尾部烟气具有一定温度,通入炉膛既可以降低燃烧温度,又不至于让燃烧温度过低。在实际工作中,调节烟气供给与空气供给的比例,并进行有效的控制,有利于遏制热力型氮氧化物的生成。燃烧器的布置方法主要有2种:①氧气与烟气混合后一同携带煤粉进入炉膛燃烧。这种方法不利于煤粉与氧气的充分接触。②先让空气作为一次风携带煤粉进行燃烧,然后将烟气与二次风混合再喷入燃烧区进一步燃烧。这种方法既有利于煤粉初步燃烧,又使得燃烧温度不至于过高。 1.2分级燃烧 ①将燃料分为2部分,由不同燃烧器喷嘴喷入炉膛,燃料比较多的一部分先进行富氧燃烧,然后再与较少的另一部分混合,将一级燃烧生成的氮氧化物还原。②将炉内燃烧空间分为2部分,不同的燃烧区域采用不同的氧气浓度。炉内底部为主燃烧区,控制此处的温度,使空气供给不足,即可形成缺氧燃烧的局面,抑制氮氧化物的生成。然后燃料在烟气流带动下进入富氧区(可以通过燃烧器喷嘴二次进风),在此区域内完全燃烧,有效抑制氮氧化物的生成,而且温度也可以用进风温度来调节。③为了使效果更加显著,可以将以上方法结合,即将烟气循环与空气混合,再分级进入锅炉控制燃烧温度和氧气浓度。同时,采用两部分分级法,一部分是燃烧器内分级,另一部分是锅炉内燃烧器布置分级。燃烧器内分级是将煤粉与空气以及烟气分级供给,通过控制空气进给量(或者氧气进给量)辅以烟气调节燃烧温度,实现对氮氧化物生成量的控制。锅炉内燃烧器布置是将炉内空间分为主燃烧区、主还原区和完全燃烧区,分级喷入不同浓度的燃料、空气和烟气,以达到进一步减少氮氧化物的目的。分级燃烧的缺陷是,烟气与空气的混合比例难以控制,过多的烟气和空气会使炉内温度降低过多,不利于煤粉充分燃烧,且容易带走炉内热量,降低锅炉效率;过少的空气会导致燃料不能充分燃烧。 2工程概况 该发电厂装机容量,其#1锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉、露天布置燃煤锅炉。其燃烧器设计师采用前后墙对冲燃烧方式,前、后墙各三层布置。每一层单墙布置6只燃烧器,共36只燃烧器。在水冷壁前后墙燃烧器的上方,对冲布置一层NOx喷口,共16只NOx喷口。燃烧器出口段承受高温的零件采用耐热不锈钢1Cr20Ni14Si2,一次风喷口及一次风管道均采用ZG8Cr26Ni4Mn3N高铬优质耐热铸钢材料制成;所有叶片均由不锈钢 1Cr20Ni14Si2制成。 3技术措施 (1)首先由技术人员根据该工程特点和业主的要求编写施工技术措施、施工作业指导书,并在开工前经过技术总工审核后出版。将与本工程有关的规程、规范、图纸等资料文件配齐,供施工时查阅。 (2)正式开工前,由现场技术人员组织所有施工人员学习施工技术方案,并进行安全技术交底,交底详细并记录。为确保施工过程能够高效、安全、优质的完成,技术员、质检员全过程监督施工情况,严格按照工艺要求执行,落实现场考核制度,并实行签证。 (3)检修施工中,技术人员及时整理相关验收资料;所有工作完成后,经自检符合验标要求后,申请业主进行验收。 4施工工序 施工准备→煤粉管加固→弯头拆卸→风筒抽出及锥形扩散器更换→分离板矫正或更换→风筒前部更换焊接→风筒回装→弯头回装→密封圈焊接→加固拆除→现场清理。 5火电厂锅炉燃烧器检修质量控制措施 (1)施工准备。首先准备好所用的材料、工具、临时照明,在施工区域进行防火篷布的铺盖,敷设施工电源线,根据现场情况进行焊机的布置。由起重人员搭好脚手架,经验收后方可使用,对外围的保温棉拆除。 (2)在将燃烧器一次风筒拆除前,使用12#槽钢对煤粉管进行加固,拆除过程中做好防护,进行实时监测,防止管子发生偏移。 (3)煤粉管加固完成以后,拆卸一次风中心筒连接弯头,首先拆解弯头上部螺栓,然后弯头下部螺栓拆解,将弯头移出,做好现场的洞口封堵。 (4)使用氧乙炔火焰割刀切割连接一次风筒密封中心圈,利用3-4台链条葫芦配合将风筒抽出,放置到平台。对需要更换锥形扩散器的风筒,使用等离子切割机将锥形扩散器卡槽外部割开取下,更换新的扩散器后,恢复卡块,焊接牢固。对需要更换或矫正的分离板进行更换或矫正。 (5)根据风筒的变形情况或磨损情况,确定更换风筒前部还是整筒。若更换风筒前部,使用等离子切割机将原风筒前部割除,开出坡口,使用磨光机将坡口打磨干净,直至露出金属光泽,然后进行焊接。 (6)焊接质量控制。1)焊接方法:采用全氩弧焊工艺,根据风筒材质选则适用的焊材。2)焊接要求:①焊接时,为减小焊缝的热输入量,采用薄焊道多层焊接,确保3层以上的焊缝层数。焊缝与母材之间圆滑过渡,焊接接头应齐整。②焊工在施焊中,手法操作要熟练,