小电流接地选线装置的重要性

小电流接地选线装置的重要性
小电流接地选线装置的重要性

小电流接地选线装置的重要性

1)在电力变电站(开关站)中, 35千伏、10千伏和6千伏供电系统,是电网的主要组成部分。在此系统中,主变压器的中性点都不接地或经过消弧线圈、电阻接地。其同一电压等级的母线上又有多条输电线路,大部分采用铝,或铜、排架空引出;还有一部分采用高压电缆引出,其数量一般有五六条、十几条或二三十条不等,每一条输电线路又有很多分支,按“辐射”状架设,与众多的配电变压器相连接,由配电变压器降成“低压”后供给广大的用户使用。在此类输电线路中经常会发生相间短路、过电流、超负荷和单相接地等故障现象。其中单相接地的发生率最为频繁,占系统总故障率的70%以上,短路故障也多为单相接地后演变而成多相接地所形成。“单相接地”是指线路的A、B、C三相中,任意一相导线发生断线落地、脱落或通过树木、建筑物以及电气设备的绝缘材料对地击穿等,造成导线直接或间接与大地之间形成导电的现象。

2)由于系统中主变压器的的中性点不接地或经过消弧线圈、高电阻接地。无论其输出配电线路有多少条,其中任意一条发生单相接地时,都不能与主变压器的线圈绕组直接构成回路,线路中不会出现短路电流和过电流现象。由于线路与大地之间构成了电容器所以在每一条线路中都会出现零序电容电流。此电流非常小,从几毫安到几百毫安或数安培不等,与线路的长度成正比,通常条件下,每公里长的架空线路约为15 毫安左右。在电力行业内把这种供电系统称为“小接地电流系统”或“小电流接地系统”。在此系统中,与母线相连的电压互感器的二次绕组的三角开口有零序电压产生,仅能作用于报警。虽然按《电力运行规程》的规定在单相接地状态下,允许运行2个小时。但是,当其它线路再次发生接地时,就会出现两相同时接地而发生短路事故容易造成电力设备损坏;由于非接地相线对地电压上升可达相电压的

√3倍,当系统再伴随有铁磁谐振产生时就会使相电压升高1—5倍,甚至更高,形成过电压,加速了电力设备绝缘材料的老化,缩短了使用寿命,从而导致绝缘设备被击穿,就会出现两相或多相同时接地而发生短路事故,加大了电力设备的损坏程度。

3)因此,在电力系统中经常会发生电压互感器、断路器爆炸、配电变压器烧毁、电力电缆和瓷瓶被击穿等事故。已有的继电保护或综合自动化保护装置中的“短路保护”、“过电流保护”和“零序电流”保护,都属于大电流启动保护装置,单相接地时的小电流不能驱动这类保护装置动作,因此,不能动作于高压开关,断路器、跳闸、故障线路和非故障线路也就不能被隔离。为了避免事故的扩大、需要及时地把故障线路与非故障线路进行区分。在变电站所、开关站或发电厂中若没有安装可靠的“单相接地保护选线装置”就需要人工逐次拉闸停电试查

才能选择故障线路有时甚至要把与母线相连的所有配电线路拉闸停电,才能找出。这样就会造成无故障线路供电的中断导致大面积停电同时,也增加了高压开关,断路器的动作次数缩短了使用寿命降低了供电的可靠性和供电量。而在线路上要查找接地点还需要把众多的分支线路与主线路逐次断开,再用绝缘电阻仪表测量各段或各分支对地的绝缘电阻值,由人工判断故障点范围。这一过程非常复杂,工作量很大,为了人身安全,需要设置多种安全措施要耗费大量的人力、物资和时间增加了电力工人的劳动强度同时对人身还具有不安全的隐

患。综合以上情况说明了,在中性点采用不接地或经过消弧线圈、电阻接地方式供电的系统中,虽然能够延长单相接地时故障线路跳闸的时间,但是却导致了其它多条非故障线路供电的中断造成了更大范围的停电以及人民生命财产的安全隐患。现在国家电监会和电网公司等有关管理部门对供电可靠性的要求越来越高要求农村电网达到99.8和城市电网达到99.9以上才算合对每一条线路每年内因故障而导致拉闸停电的次数和时间也有限制在有些地区就规定了跳闸次数超过限定指标每次对相关管理单位或个人罚款200元。

4)虽然在电力系统中“变电站综合自动化保护装置”的应用已经很普及使许多变电站都已经是无人值班。由于“综合自动化”在小接地电流系统单相接地保护选线方面的解决方案不够完善,所以,当发生单相接地时还不能及时地把接地故障信息准确地上报给调度监控中心耽误了线路维护人员对线路故障点的查找和维修处理。曾经在一些地区发生过多起因10KV高压配电线路发生单相接地后未能及时断电导致了在接地点附近活动的其他社会人员触电死亡的重大事故发生。给供电部门造成了很大的麻烦和经济损失以及不良的社会影响。因此根据国家标准GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》要求在发电厂、变电站中的高压配电线路保护装置中应装设单相接地保护选线装置。

中国南方电网有限责任公司小电流接地选线装置技术规范

南方电网生〔2012〕32号附件 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析 【导读】我国大多数配电网采用中性点不直接接地系统(NUGS),即小电流接地系统。小电流接地选线装置对提高供电可靠性起着重要的作用,小电流接地选线方法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。为了让小电流选线问题得到彻底解决,更好地运用于日常生活与生产之中,让小电流选线问题的解决为我国经济发展带来前所未有的贡献。 案例:重庆某110kV变电站 重庆市某110kV变电站10kV系统运行方式,为单母分段运行,其中10kV I 段母线有6回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线;10kV II段母线有11回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线。中性点接地方式为经消弧线圈接地方式。在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采用人工拉路的方式确定故障线路。 自2015年10月起安装了小电流接地选线装置,该装置安装于消弧线圈控制柜中,通过钳接系统二次回路的方式,采集系统零序电压和零序电流,进行综合判断。其中,I段母线中,6回出线2组电容出线,均接入设备,参与选线,II 段母线中,有6回出线2组电容出线,接入设备,参与选线,627、628、629、631、632没有接入设备。 至2016年11月底,设备共记录瞬时性接地故障194次,实接地故障6次,与现场实际接地处理记录对照,结果如下:

一、 1.2016/5/6 623蹬碑线 因为623为故障线路,其在消弧线圈投入前的半个周波中,零序电流的方向,应该与其他正常线路的零序电流方向相反,而且幅值最大,并且,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,所以,通过录波和实际情况对比,623零序电流超前零序电压90°,而且612零序电流与623零序电流同相,得出的结果为:I母线电压接反,612电流接反。实际选线时,因为错误接线,所以611线路零序电流,符合接地故障特征,相位滞后零序电压90°,幅值较大,而且选线设备参数设置错误,所以产生错选。 纠正接地错误后分析,这是一个典型的中性点经消弧线圈接地系统,发生弧光接地,经消弧线圈补偿熄灭弧光后转变为高阻接地的故障,在故障发生的瞬间,因为弧光引起的弧光过电压,零序电压升到170V,并且零序电压因为谐波引起畸变,故障线路623的零序电流为最大,并且与其他正常线路的零序电流反向,在消弧线圈投入补偿后,弧光熄灭,在后续的录波中可以看到,零序电压降到100V以下,呈现高阻接地状态,623的零序电流也与其他正常线路的零序电流同相,并且都超前零序电压90°。这种现象的引起,可能是因为电缆绝缘薄弱引起弧光放电,也可能是因为瓷瓶间隙积水,或者湿树枝断裂搭接等多种故障引起,故障原因只能归纳为弧光接地演变为高阻接地。 2.2016/5/17 634蹬黄线

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、 装置背景介绍 在我国110kV 以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的√3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h 。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV 保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,系统电压恢复且接地信号消失,否则继续寻找。虽然这种寻找方法大多可通过重合闸来进行补救,但对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。小电流接地选线装置自问世以来,迅速得以普及,经历了几次更新换代,其选线的准确性已在不断提高。 二、 小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C 0,这三个电容就相当于一对称Y 形负载,其中性点就是大地。 C B A U N N K I A I B I C I C I B I A E C E B E A 图1 中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N =0,各相对地电压为相电势,三相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2。

小电流接地选线装置技术规范(特选参考)

南方电网生〔2012〕32号附件Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG110040-2012 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 2012-09-30发布2012-10-08 实施

目次 地址发布:https://www.wendangku.net/doc/b38739570.html,// (务必收藏)https://www.wendangku.net/doc/b38739570.html,/feizhuliu/31615.html 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

小电流接地选线装置技术规范

Q/CSG 南方电网生〔2012〕32号附件 Ineffectively Grounded System

目次 1 范围............................................................... 错误!未指定书签。 2 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 3 术语和定义......................................................... 错误!未指定书签。 4 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 5 试验方法........................................................... 错误!未指定书签。 6 产品检验........................................................... 错误!未指定书签。 7 标志、包装、运输、贮存............................................. 错误!未指定书签。

编号:SM-ZD-23276 小电流接地选线试验方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

小电流接地选线试验方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿

小电流接地选线 毕业设计开题报告

课题类别:设计论文 学生姓名: 学号: 班级: 专业(全称): 指导教师: 2012 年3 月

一、本课题设计(研究)的目的: 在我国电力系统中性点接地方式有两种,分别是中性点直接接地方式和中性点非直接接地方式。110kV及以上电网采用中性点直接接地方式,在这种系统中,发生单相接地时,短路电流很大,故称大电流接地系统。电压等级在110kV以下、6kV以上的中低压配电网络中,其中性点接地方式主要为非直接接地方式,即不接地或者经过消弧线圈接地,这样的系统一般称为小电流接地系统。 小电流接地系统直接面向用户。根据电力运行部门统计,其发生单相接地故障的几率最高,可占总故障的80%左右,这时供电仍能保证线电压的对称性,且故障电流较小,不影响对负荷连续供电,故不必立即跳闸,规程规定可以连续运行1至2小时。尤其在瞬时故障下,短路点可以自行灭弧,恢复绝缘,不需要运行人员采取什么措施,这对于减少用户短时停电次数具有积极意义。 但是,随着配电网的迅速发展,电网中电缆线路的比例上升,缆线混合线路越来越多,系统线路也增多,系统单相接地故障电流增大,长时间运行就容易使故障扩大成两点或者多点接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行,所以运行人员必须及时查明故障线路,以便采取相应对策解除故障,恢复系统正常运行。由于该种故障造成的故障电流很小,不易检测,尤其是对于中性点经消弧线圈接地的系统难以准确选出故障设备,因此,小电流接地系统中发生单相接地故障时如何正确选择故障线路,一直是继电保护领域里的一个研究方向。目前系统中采用的小电流接地选线方法主要有:高次谐波法、暂态分量法、能量法、有功分量法等。 通过本课题的研究,在了解小电流接地系统中单相接地故障的特点基础上,以中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中的高次谐波接地选线保护作为研究对象,研究这种保护的原理、特点及相应微机保护的算法,利用虚拟现实技术设计开发出高次谐波接地选线保护装置虚拟仿真平台并进行运行仿真调试。通过本课题的毕业设计使学生对所学专业知识进行综合应用,以提高分析问题和解决问题的能力。 二、设计(研究)现状和发展趋势: 对于故障选线的研究,在前苏联,小接地电流系统得到了广泛应用,并对其保护原理和装置给予了很大重视,研制了几代装置,在供电和煤炭行业得到了应用,保护原理从过电流、无功方向发展到了群体比幅。装置由电磁式继电器,晶体管发展到了模拟集成电路和数字电路,而微机构成的装置较少。日本在供电、钢铁、化工用电中普遍采用中性点不接地或经电阻接地系统,选线原理简单,采用基波无功方向法。近年来,在如何获取零序电流信号以及接地点分区段方面投入不少力量,采用光纤研制的架空线和电缆零序互感器试验成功。德国多使用中性点经消弧线圈接地系统,并于20世纪30年代就提出了反映故障开始暂态过程的单相接地保护原理,研制了便携式接地报警装置。法国使用中性点经电阻接地系统几十年后,现在正以中性点经消弧线圈接地系统取代中性点经电阻接地系统,同时开发了高新技术产品:零序导纳接地保护。20世纪九十年代初,国外已将人工神经网络原理应用于单相接地保护,并有文献提到应用专家系统方法,随着小波分析的出现和发展,国内外均有文献提及,利用小波分析良好的时频局部性,分析故障暂态电流的高频分量的方法。 我国从1958年起,就一直对小电流接地系统单相接地故障的选线问题进行研究,提出了多种选线方法,并开发了相应的装置。20世纪50年代我国有根据首半波极性研制成功的接地保护装置和利用零序电流五次谐波研制成功的接地选线定位装置。70年代后期,上海继电器厂和许昌继电器厂等单位研制生产了一批有选择性的接地信号装置,如反映中性点不接地系统零序功率方向保护ZD-4型保护,反映经消弧线圈接

小电流接地选线报告

BW-ML196H微机小电流接地选线装置调试记录 工程名称:CB项目10kv开闭所安装位置:10kV综合保护屏 一.装置设置及信息状态检查: 1.电源检查: 输入电源输入值实测值 交流电源220V 229V 直流电源220V 231V 面板显示电源装置面板显示5V,12V电源均正确 2.通讯设置检查: 检查结果:远传端口设置正确,通讯正常。 通讯设置: 通讯模块名称设置 ADDR 装置地址24H RULE 通信规约号01 BAUD 波特率4800 6.告警检查: 告警设置动作情况告警设置动作情况 装置失电正确装置故障正确 10KVⅠ母故障正确10KVⅡ母故障正确 二.线路及电压电流配置: 1.电压配置: 电压配置名称 第一组电压10kVⅠ段母线电压 第一组电压10kVⅡ段母线电压 2.电流配置及选线功能校验: 母线报警电压:30V;零序电流定值:0.1A;电流为容性电流 零序电流配置线路名称对应母线选线结果 第一组电流线路110kVⅠ段正确 第二组电流线路210kVⅠ段正确 第三组电流线路310kVⅠ段正确 第四组电流线路410kVⅠ段正确 第五组电流线路510kVⅠ段正确 第六组电流线路610kVⅠ段正确 第七组电流线路710kVⅠ段正确 第八组电流线路810kVⅡ段正确 第九组电流线路9 10kVⅡ段正确 第十组电流线路10 10kVⅡ段正确 第十一组电流线路1110kVⅡ段正确 第十二组电流线路1210kVⅡ段正确 第十三组电流线路1310kVⅡ段正确 第十四组电流线路1410kVⅡ段正确

第十五组电流线路1510kVⅡ段正确第十六组电流线路1610kVⅡ段正确第十七组电流线路1710kVⅡ段正确第十八组电流线路1810kVⅠ段正确第十九组电流线路1910kVⅠ段正确第二十组电流线路2010kVⅠ段正确第二十一组电流线路2110kVⅠ段正确 三.继电保护检验结论: 1.装置各元器件已按照出厂技术要求检验,符合技术要求. 2.装置特性已作调整,符合装置技术要求. 3.装置屏内绝缘良好,符合技术要求. 5.装置已按照所给保护定值单整定完毕,整定值符合规范要求. 6.整套装置完整,符合设计. 7.该保护装置可以投入运行. 调试人员:顾峰、景丽云报告整理:宋杰

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、装置背景介绍 在我国110kV以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的V 3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1?2h。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 二、小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C o,这三个电容就相当于一对称Y形负载,其中性点就是大地。 U N 图1中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N=0,各相对地电压为相电势,三 相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2

E A IB I A ____ ■■ E C IC E B 图2正常运行时的相量图 当A相发生单相接地时,A相对地电压变为零。此时中性点对地电压就是中性点对A相的电压,即UN=-EA。各相对地电压和零序电压分别为 U 'A = 0 U 'B = E B - E A = V3 E A ej-15°° U 'C = E C - E A = V3 E A ej150 U o =1/3 ( U 'A + U'B + U 'C ) = -E A 上式说明,A相接地后,B相和C相对地电压升高为原来的V 3倍,此时三相电压之和不再为零,出现了零序电压。非故障相出现了超前相电压90°的电容电流,线路上出现了零序电容电流。其值分别为 |B=j 3 C0 U 'B I C=j 3 C0 U C 3l0= |B+ |C=-j3E A3 C0 接地故障时的相量如图3

小电流接地选线试验方案示范文本

小电流接地选线试验方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

小电流接地选线试验方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选 线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号, 应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比 幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分 量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论 确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每 一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估, 应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保 证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受 到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定

时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时,由于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可以通过谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法几种方法实现正确选线. (1)其中谐波方法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。

小电流接地选线试验方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD315 小电流接地选线试验方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

小电流接地选线试验方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时,由于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可

小电流接地选线原理

小电流接地选线原理 六种方法,两种技术——多种方法选线,不同方法互补。 1、智能群体比幅比相法 智能群体比幅比相法的基本原理是:对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。传统比幅比相方法在信号处理、抗干扰和有效域方面存在一定的缺陷。智能型的比幅比相方法采用Butterworth数字滤波器,对信号进行有效的数字滤波处理,提取出了更可靠的信号成分,提高了选线正确性。 2、谐波比幅比相法 谐波比幅比相法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,谐波分量处于欠补偿状态。如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相;若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。

3、小波法 小波分析是一门现代信号处理理论与方法,它能有效地分析变化规律不确定和不稳定的随机信号,能够从信号中提取到局部化的有用成分。 利用小波提取单相接地故障暂态信号的选线思路近年来很受重视,国内外刊物上也见到几篇研究该方法的文献。但目前这些方法只停留在理论研究水平上,没有达到实用化程度,也没有应用实例。我们经过深入的理论研究和大量的实验分析与改进,实现了实用的小波选线方法。 小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。由于电网中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂

小电流接地选线装置使用现状分析及其解决方案

小电流接地选线装置使用现状分析及其解决方案小电流接地选线装置自上世纪80年代研发成功以来,已有大量装置投运市场,经过一段时间的运行,大部分产品纷纷退出市场。究其原因,用户纷纷反映:小电流接地选线不准。 结合实际运行情况分析,目前存在问题如下: (1)设备选线准确率低,主要因为设备厂家技术参差不齐,选线方法单一,不能满足实际的运行工况; (2)小电流接地选线装置选线精确度不高,这里面也并非全部为设备自身问题,零序电流互感器的传变精度也影响选线结果; (3)部分单位在投运前调试一次,使用频率不是很高,部分装置没有投运。 (4)售后服务差,个别厂家无售后服务,对于现有装置异常维护不到位,产品升级无服务,导致选线不准,设备超期服务等无关注。 运行效果不良分析: 在已经安装投运的选线装置,选线准确率往往出现比较低,选线装置应用效果并不理想,结合现场情况,主要有以下原因: (1)目前,在变电站、发电厂、开闭站等的典型设计中,没有将独立选线装置作为标准设计,而是将选线功能含在综自系统中;未考虑零序电 流引出位置,后期增设选线装置,使用合成零序电流,导致选线准确 率低。 (2)选线方法单一:现场有很多“综自系统自带选线功能”的情况,此种情况的选线功能只是作为一种附加功能,功能简单、人机界面不友好, 而且受综自系统数据采集及数据运算能力的限制,所使用的选线方法 及技术单一,对不同系统(不接地系统、经消弧线圈接地系统、经电 阻接地系统)和复杂多变的故障类型(金属性接地、电阻接地、弧光 接地等)不能适应,加之综自厂家不重视作为附加功能的选线功能, 售后服务跟不上,使得综自系统自带的选线功能选线准确率很低,或 干脆退出运行。 (3)追求低价中标,众多厂家逐利而销售选线装置,不少选线供应商自己

小电流接地选线装置原理

一般都基于以下几种原理 一、零序功率方向原理 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相 接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 二、谐波电流方向原理 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,在各线路中都会出现零序谐波电流。由于谐波次数的增加,相对应的感抗增加,容抗减小,所以总可以找到一个m次谐波,这时故障线路与非故障线路m次谐波电流方向相反,同时对所有大于m次谐波的电流均满足这一关系。 三、外加高频信号电流原理 当中性点不接地系统发生单相接地时,通过电压互感器二次绕组向母线接地相注入一种外加高频信号电流,该信号电流主要沿故障线路接地相的接地点入地,部分信号电流经其他非故障线路对地电容入地。用一只电磁感应及谐波原理制成的信号电流探测器,靠近线路导体接收该线路故障相流过信号电流的大小(故障线路接地相流过的信号电流大,非故障线路接地相流过的信号电流小,它们之间的比值大于10倍)判断故障线路与非故障线路。 高频信号电流发生器由电压互感器开口三角的电压起动。选用高频信号电流的频率与工频及各次谐波频率不同,因此,工频电流、各次谐波电流对信号探测器无感应信号。

在单相接地故障时,用信号电流探测器,对注入系统接地相的信号电流进行寻踪,还可以找到接地线路和接地点的确切位置。 四、首半波原理 首半波原理是基于接地故障信号发生在相电压接近最大值瞬间这一假设。当电压接近最大值时,若发生接地故障,则故障相电容电荷通过故障线路向故障点放电,故障线路分布电感和分布电容使电流具有衰减振荡特性,该电流不经过消弧线圈,故不受消弧线圈影响。但此原理的选线装置不能反映相电压较低时的接地故障,易受系统运行方式和接地电阻的影响,存在工作死区。

小电流接地选线试验方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A94028 小电流接地选线试验方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

小电流接地选线试验方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间

小电流接地选线装置国内主要类型简介

小电流接地选线装置国内主要类型简介 小电流接地选线装置属于电气设备装置,主要用于检测线路故障。目前,国内小电流接地选线产品主要有三大类,分解如下: 1、外加信号法(注入法)小电流接地选线装置 1)产品的选线原理 装置实时检测系统三相电压和零序电压,当系统出现单相接地故障时,装置产生一个特定频率的信号,该信号通过PT二次侧注入系统母线,在每条线路的出线端安装一个无线接收天线,该天线将接收到的信号送入主机,能检测到注入信号的天线所在的线路为接地线路,不能检测到注入信号的天线所在的线路为非接地线路,利用故障定位器沿接地线路巡线,可找到接地点。 2)产品的特点 a.不需安装零序电流互感器; b.可查找接地点。 3)适用变电站 适用于中性点不接地的变电站、中性点经消弧线圈接地的变电站、不能安装或没有安装零序电流互感器的变电站。 4)不适用变电站 该装置不能用于带有消弧柜的变电站。 1)产品的选线原理 利用接地故障时的零序电流、零序电压特征选线。 2)产品的特点 a.以工控机为硬件平台,可靠性高、处理速度快; b.具有故障录波功能; 3)机箱结构差异。目前国内有二种不同结构的产品。一种是采用现有工控机,在机箱内插入接口卡,因接口卡采用金手指与底板联接且为上下插拔方式,所以接触可靠性不高且维护不方便。另一种是针对电力系统要求,对工控机结构进行重新设计,将金手指联接改成针孔式联接,上下插拔改成后插拔,克服了上述接触不可靠、维护不方便的缺点。 4)适用变电站 适用于中性点不接地变电站、中性点经消弧线圈接地变电站、带消弧柜的变电站。 5)不适用变电站 不适用于架空出线变电站及不能获取零序电流的变电站,只能选线,不能确定接地点。 3.普通(单片机)小电流接地选线装置 1)选线原理

TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书

目录 1.概述 (2) 2.装置用途及特点 (3) 3.装置功能 (4) 4.装置组成及原理 (5) 5.技术指标 (7) 6.装置结构及安装接线 (10) 7.使用与维护 (13) 8.订货须知 (27) 9.零序电流的接入方法 (27) 10.装置现场调试方法 (29) 11.附录 (31) 附录1(装置通信协议) (31) 附录2(装置组屏接线端子排图) (39)

1.概述 我国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式即中性点非有效接地方式,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。中性点非有效接地系统的优点在于,发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。但是发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大,必须尽快确定故障线路并予以切除,这就提出了单相接地故障选线问题。这个问题很长时间以来没有得到很好的解决,制约着配电网自动化的发展。 自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来,各厂家先后提出了多种选线原理,并研制基于这些选线原理的多种产品,但这些产品的选线准确性很低,远未达到实用化的程度,用户不用麻烦用了也麻烦,因此,自动选线技术在90年代末期陷入低谷,很多地区选线装置退出率达到90%以上,又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。为了揭开以往选线失败之谜,本所研制人员与国内著名高校合作对小电流接地选线技术进行了系统研究,并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析,发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小即高阻接地的场合,主要原因是:1)硬件性能低或存在缺陷 当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。采用8位或12位A/D,转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。 2)软件算法简单 由于硬件性能低,一些先进的算法和判据不能应用,只能采用一些简单的算法,有些厂家宣称采用了多种判据,但只是对判据机械罗列,并未综合运用,

小电流接地系统的接地选线(一)

小电流接地系统的接地选线(一) 35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅比相法等,本文对锡林郭勒地区电网的小电流接地系统绝缘监察及选线装置谈些认识。 1小电流接地系统发生单相金属性接地时的特点 ①电网各处故障相对地电压均为零,中性点对地电压值为相电压,未

故障相对地电压升高到相电压的倍,即等于线电压;电网中会出现零序电压,零序电压大小等于电网正常工作时的相电压。②故障线路与非故障线路出现零序电流,故障线路零序电流3I大小等于所有非接地线路零序电流之和,电容性无功功率的方向为线路流向母线;非故障线路零序电流大小等于本线路对地电容电流,其电容性无功功率的方向为母线流向线路。③非故障线路的零序电流超前零序电压90°;故障线路的零序电流滞后零序电压90°,故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流方向相反,相位相差180°。④接地故障处的电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,并超前零序电压90°。 2利用电压互感器构成的绝缘监察装置 锡林浩特一电厂、二电厂及锡林郭勒地区电网早期投运的35kV变电站、110kV变电站,均采用了这种绝缘监察装置。该装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈及主二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。接成星形的二次线圈供电给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表;接成开口三角形的二次线圈供电给绝缘监察继电器。正常情况下,系统三相电压对称,三相电压之和为零,二次每相绕组电压100V,开口三角每相绕组电压是100/3V,两端电压接近于零,电压继电器不动作。当发生单相接地故障时,一次故障相电压降为0,非故障相电压升高到线电压。二次故障相电压降为0其他两相绕组升高到100V,三个电压表中故障相电压表指示为0,另两相

小电流接地选线装置的重要性

小电流接地选线装置的重要性 1)在电力变电站(开关站)中, 35千伏、10千伏和6千伏供电系统,是电网的主要组成部分。但是,当其它线路再次发生接地时,就会出现两相同时接地而发生短路事故容易造成电力设备损坏;由于非接地相线对地电压上升可达相电压的 √3倍,当系统再伴随有铁磁谐振产生时就会使相电压升高1—5倍,甚至更高,形成过电压,加速了电力设备绝缘材料的老化,缩短了使用寿命,从而导致绝缘设备被击穿,就会出现两相或多相同时接地而发生短路事故,加大了电力设备的损坏程度。最新整理小电流接地选线试验方案.docx

最新整理小电流接地选线试验方案 一.试验目的和原理:1、检验KA20xx型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果2、 KA20xx系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时, 于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可以通过谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法几种方法实现正确选线.(1)其中谐波方法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。(2) 小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。于小电流接地电wang单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。于电wang中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是,如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂态信号得到了充