文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底
基础防雷接地安全技术交底

交底部位工序名称

交底提要:基础防雷与接地施工

交底内容:

一、概述

本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。

二、施工工艺流程

1.施工准备

熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。

2.材料要求

钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。

3.主要机具

施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。

4.自然基础接地装置安装

三、接地装置安装

1.利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。

2.接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:

(1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

(2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

建筑基础防雷接地技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 工程名称 工程编号 有关图号 交底内容: 1、工程概况: 本工程按第三类防雷建筑物设置防雷保护措施。 本工程利用建筑物屋面四周沿楼顶边装设φ12的镀锌圆钢避雷带作为接闪器,利用构造柱内两根主筋通长焊接作为引下线,利用建筑物基础内钢筋作为接地极,水平接地线利用条形基础内不少于两根主筋通长焊接,并于基础梁内主筋焊接,沿建筑物外圈构成闭合接地网。接闪器、引下线、接地极三者之间必须接成良好的电气通路,各部分之间均应可靠焊接。综合接地电阻不大于1欧姆,不满足时加打人工接地极。 全楼作等电位连接,带洗浴设备的卫生间作局部等电位连接,所有进出建筑物的金属管道均就近与接地装置可靠连接。 2、防雷接地施工工艺 2、1防雷接地施工工艺流程: 参加人员: 项目部: 施工队: 审核经办时间2011年7月1日2、0×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出与1、1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋

上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留4检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2、1、2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2、1、3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0、15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1、5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b、避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏与弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2、5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2、2等电位接地施工工艺: 2、2、1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2、2、2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。 2、2、3每层楼板钢筋均与引下线焊接形成等电位连接。 2、2、4所有引入建筑物的各种金属管道外墙处预留φ12镀锌圆钢与综合接地装置可靠焊接,管道施工完毕后,再用卡箍连接或焊接。 3、接地系统安装质量要求

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

防雷电气接地技术交底

防雷电气接地技术交底 防雷电气接地技术交底提要:屋顶避雷网引上线此至屋顶端后利用Φ12镀锌园钢引出预留300—500mm备用于避雷网焊接(具体作法见避雷网技术交底)。 防雷电气接地技术交底 交底内容: 一、工程形式概述 ⒈本工程为高层住宅楼,地下2层,地上24层,高度。 ⒉本工程设计防雷等级为二级,屋顶采用Φ10镀锌园钢做避雷带,利用柱内主筋作引下线,底板筋作自然接地体。 ⒊本工程30m以上每三层作一次均压环,均压环利用圈梁主筋,30m以上的金属门窗及屋顶金属突出物做可靠接地。 ⒋电气接地与防雷接共用接地电阻不大于1Ω。 ⒌设备层、首层、顶层设置总等电位做法。 ⒍在地坪+500mm楼四角及中间设2处防雷测试点。 二、施工前准备及材料准备 ⒈镀锌材料:扁钢、园钢、避雷网卡、螺丝、平垫圈、弹垫,以上材料镀锌层必须无剥落、光滑、无锈蚀,非镀锌件不得使用在此项工程中。 ⒉防锈漆、防腐漆使用要正确,不得随意涂抹只能在焊接处刷用。 三、主要机具 ⒈常用的电工手动工具:手锤、钢锯、电焊机、手动葫芦、盒尺、小线、电锤、煨弯器、紧线机。以上机具要安全可靠,测量度保持精确,保证使用动能。 四、作业条件 ⒈接地体敷设,在土建底板筋绑扎完毕,引上线柱筋绑扎完毕。 ⒉引上线利用工程柱内主筋,主筋采用电渣弧焊引上。 ⒊均压环敷设,在顶板圈梁绑扎完毕,合模以前。 ⒋总等电位敷设,在柱筋与墙筋绑扎完毕,合模前。 ⒌重复接地板在柱筋与墙筋绑扎完后。 ⒎屋顶避雷网安装在土建女儿墙及屋面做好,不再大面积施工后。 五、工艺流程 接地体焊接→引上线主筋定位→引上线与接地体焊接及测试点安装→引上线焊接→等电位焊接→均压环焊接→金属窗户焊接→避雷网安装。 六、施工说明及操作工艺 ⒈本工程利用基础底板筋作自然接地体与防雷引上线11处连接分别为j—1、j—5、j—8、 j—12、F—12、F—1、D—1、D—12、A—1、A—6、A—12轴共11处引上。在顶层由D—1轴处引至E—4轴并由该轴引上,由A—6轴引至c—6轴并引上由D—9引至E—9轴并引上由j—8轴引至G—6轴并引上,该部分引上为顶层水箱间引出女儿墙,防雷引上线暗敷设将来顶层防雷网与该处引上线连接后就不在做明网与下层连接。 ⒉室内等电位作法:各种进楼的金属管道在水暖及其它专业予留套管右侧由防雷接地引至并做一根4*40扁钢,扁钢一端开ф10孔待用,一端与引来的防雷接地焊接形成总等电位,在地下一层管道竖井,强弱电竖井各做一圈,首层、顶层4*40扁钢 予留出扁铁与金属管道做电气连接,采用软铜丝编织带连接。 ⒊地板筋焊接成网状形,横筋与竖筋连接,然后在引上点处与引上线主筋连接,伸缩处理可在屋顶连接。

防雷接地技术交底

防雷接地技术交底 1.工程利用柱内两根以上的主筋与基础(柱)内主筋焊接(主筋Φ16钢筋以上)参见图集《建筑物电气通用图集98DQ》。 2.作为防雷引下线的钢筋(Φ16钢筋以上),如果钢筋为绑扎,则必须采用搭接焊,钢筋的端部搭接长度大于6倍钢筋直径。并且至少要三边焊(两侧和一个端头)以保证电气通路。 3.作为防雷引下线的钢筋作好标记,保证钢筋上下贯通形成电气通路。 4.扁钢接地线搭接长度应为扁钢宽度的2倍;当宽度不同时,搭接长度以宽的为准,至少三面焊接。 5.圆钢与扁钢连接时,为了达到连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形或直角型卡子,或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 6.圆钢接地线搭接长度为圆钢直径的6倍,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准,且应两面焊接。

7.焊接应饱满牢固,不应有夹渣、咬肉、气孔等现象。 8.预埋板采用60×100×6,地面上500mm。且用2mm厚的钢板制作暗装接地测试点盒,规格250 mm×160 mm×160mm,用ф12镀锌圆钢与基础内两根引下线焊接,钢筋的焊接长度大于6倍钢筋直径,引出柱子外至接地测试点盒,与盒内15cm长40×4镀锌扁钢焊接,作为接地电阻测试点。 9.环形接地连接线利用建筑物桩台板外圈>Φ10两根桩台板板面钢筋作环形连接,环行接地连接线需与所经过的桩内两根主筋焊接。 10.将PE干线、总水管、空调进管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位连接端子箱连通。将各层插座、外露可导电部分、金属管道等金属构筑物与局部等电位连接端子箱连同。卫生间辅助等电位联接方式按照《等电位连接安装》02D501-2做法施工。电缆重复接地做法参见《国标》99D562。电气保护接地、消防设备接地在接地装置制作安装完毕后,应测定接地电阻的数值,以确定是否满足设计或有关规程要求。用ZC-8型接地电阻测试仪测试接地电阻值,接地电阻测试后应及时填写接地电阻测试记录。如果接地电阻应小于1欧姆,如果达不到要求,应补打接地极,直至满足要求。

电气防雷接地工程技术交底

电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司 工程名称 ** 分部工程 建筑电气 (室内电气系统工程) 交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 交底内容一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热镀锌。 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具: 工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室内) (1)、支架安装完毕。 (2)、保护管已预埋。 (3)、土建抹灰完毕。 (4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。 3.3、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.4、均压环安装作业条件: (1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 3.5、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件。

电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司 工程名称 ** 分部工程 建筑电气 (室内电气系统工程) 交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 交底内容四、操作工艺: 4.1 工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装: 本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体: 采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。 用柱内两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与 柱内主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。 4.2.2搭接点要求: 接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。 4.3接地干线 本工程接地干线只存于变配电室内,没有室外接地干线。接地干线均

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

[建筑]防雷接地施工技术交底.doc

一、施工准备 1、材料要求: (1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢等,使用时应注意是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证; (2)镀锌辅料有镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺栓、支架等; (3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架、预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2、主要机具: (1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯捅。 (2)线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: (1)接地体安装: 1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好; 2)利用承台底部钢筋和桩基作接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (2)接地干线安装: 1)支架安装完毕; 2)土建抹灰已完成; 3)穿墙保护管已预埋。 (3)支架安装: 1)各种支架已运到现场; 2)结构工作已经完成; 3)室外必须有脚手架或爬梯。 (4)防雷引下线暗敷设: 1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件; 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 (5)避雷线安装: 1)支架安装完毕; 2)具备调直场地和垂直运输条件; 3)接地体与引下线必须做完。 二、施工工艺 1、总工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线暗敷→避雷带 2、接地体的安装 (1)接地体的安装应符合以下规定: 1)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2)采用搭接焊时,其焊接长度如下: a、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 b、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

防雷接地技术交底大全

电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司工程名称** 分部工程建筑电气(室电气系统工程)交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 1 交底容 一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具:工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室) (1)、支架安装完毕。 (2)、保护管已预埋。 (3)、土建抹灰完毕。 (4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。 3.3、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.4、均压环安装作业条件: (1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 3.5、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件 四、操作工艺: 4.1 工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装:本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体:采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。用柱两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与柱主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。 4.2.2搭接点要求:接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。4.3接地干线本工程接地干线只存于变配电室,没有室外接地干线。接地干线均交底容 采用(40×4)镀锌扁钢沿墙、埋地敷设。

防雷接地技术交底

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录 工程名称中堡子村改造项目-大寨路交底日期2012年11 月15 日 技术交底项 目 防雷接地工程部位3#楼 交底提要按照图纸、规范技术要求文明施工交底对 象 电工班组 内容: 一、施工准备 1、技术准备:组织电工班人员熟悉图纸,做到每个操作工人心中有数。 2、材料准备:按施工预算准备好足够数量镀锌扁钢、圆钢、电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等。 3、工具准备:钢卷尺、榔头、电焊机(带保护器)、电焊工具、检测合格的接地摇表等。 二、施工组织与布置 1、施工组织:本工程接地防雷作业人员必须保证2名电工,2名焊工。 2、施工布置:基础接地网焊接在筏板底部钢筋绑扎完成后,面筋绑扎之前进行;防雷网在屋面楼面完成后,防水层完成前进行;女儿墙上的避雷带在砌筑时预埋连接件,并与均压环焊接连通,女儿墙抹 灰完成后敷设镀锌圆钢与连接件连接;引下线及均压环同土建施工配合穿插进行。 三、施工方法和操作工艺 1、工艺流程 定位敷设焊接防腐核验 2、操作工艺 2.1 基础接地 (1)根据设计要求,对接地网及引下线的位置轴线进行确定,保证接地网及引下线的位置符合图纸设计要求。 (2)在筏板底层钢筋敷设完后,将基础底板钢筋按图纸焊接成电气通路网,引下柱柱筋绑扎完后,选定引下柱两根不少于φ16的对角柱筋作为引下柱筋,并用油漆(油漆不能刷的太多,以免污染钢筋)做好标注,引下柱筋与接地网底筋网采用不小于φ12圆钢跨接连通。 2.2 接地干线敷设 (1)敷设在强电竖井内明设接地线,根据设计图上要求距地300mm敷设一圈热镀锌扁钢,具体型

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用版)

接地保护及防雷保护安全技术 交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0898

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用 版) 1.接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)(图1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT 系统)(图2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 电力系统接地极外露导电部分 图1TN-S系统 电力系统接地极外露导电部分 图2TT系统 2.防雷保护

1)位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 2)施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应装设防雷保护。 3)高度在20m以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地线连接。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

防雷接地安全技术交底

囲 中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号 CSCE — PM — 0803 工程名称及 编 码 粮食二库旧城改造 楼栋号 B15#、 B16# 分项工程名称 防雷接地 工程量 分包公司 合肥恒安劳务有限公司 负责人 牛和平 交底内容 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 、操作前应检查 所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其 他金属丝代替保险丝。 、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少 于10米。与易燃物品的距离不少于 20米。 、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防 火监护。 、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高 空坠落和火灾等事故的安全措施。 、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器 材。 、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规 定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除 积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的 地方,并应穿绝缘鞋。 、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作 回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 注:交底卡由工长负责拟定,与施工计划安排相配套,交底卡中安全、 质量要求应分别经项 目部质量、安全负责人会签, 项目部生产经理对技术交底进行审核, 再由项目部总工程师负 责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 10 11 12 13 质量 安全 环保 时间 时间 时间 编制 审核 批准 时间 时间 时间

防雷与接地工程技术交底

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求; ⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

工程名称:国防科大丝茅冲10栋住宅施工单位:湖南南托建筑股份有限公司 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求

工程名称:国防科大丝茅冲10栋住宅施工单位:湖南南托建筑股份有限公司编号:3 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求; ⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底 一、概述本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2、材料要求钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:(1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。(2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。

2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3、使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4、电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5、施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6、施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。交底人职务被交底人职务时间注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

接地与防雷安全技术交底

安全技术交底记录表 项目名称: 施工单位: 单位工程名称施工内容接地与防雷 交底单位接受交底单位 一、施工安全注意事项 1.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出(图1所示)。 图1具有专用保护零线的中性点直接接地系统示意图1—工作接地;2—重复接地; 3—电气设备外露导电部分;L1、L2、L3—相线; N—工作零线;PE—保护零线 2.城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。 3.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

接。 11.保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线必须选择不小10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。 12.与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。 二、突发事件应急预案及措施 工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人上报给现场作业队值班领导,依次上报给工区现场值班领导,工区经理视情况向上级部门报告。 生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序: 现场发现人:向现场值班人员报告 现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。 现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最佳医院。 工区值班人员:了解事故及伤亡人员情况 工区生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措

防雷接地焊接技术交底

技术交底记录 工程名称国际社区2#地块(C7-3)二期-12、 14、15#楼 交底时间2012年 2 月15 日 交底提要:高层住宅防雷接地焊接。 1施工前应先熟悉图纸,然后根据现场实际情况将施工用圆钢切割成料,以便施工时使用。 2.准备好辅材和电焊机配电箱,交流焊机等施工机具,材料堆放整齐,工完场清。 交底内容:1.本工程12#为二类、14、15#楼为一类防雷建筑设计。设计要求接地电阻不 大于1欧。利用结构柱内两根不小于φ16主筋作为防雷引下线,引下线上与屋面避雷带焊接,下与基础钢筋焊接连通,形成完整的电气通路,利用基础梁主钢筋,桩基钢筋及底板钢筋网作为防雷接地装置。还作为强弱电井电梯井的工作接地装置。 2. 采用圆钢φ12搭接长度不小于直径的6倍,双面施焊,个别位置不能进行双面焊,则应将其焊接长度加长,不小于直经的12倍;镀锌扁钢搭接长度不小于宽度的2倍,三面焊接;焊接处要刷油漆防腐;焊缝必须平整饱满,无焊渣、裂纹、无虚焊,无明显气孔、咬肉等缺陷。 3.接地焊接时要对照图纸标明引下柱(桩),进行桩基主筋与承台基础梁主筋焊接不少于四处,承台水平主筋焊接连成网状,遇沉降缝做好跨接焊接,每桩(柱)不少于2根φ16主筋作接地引下线。引下线主筋应在主筋端部用色标进行标识,与土建结构施工同步。每层的引下线都要进行标识,主筋端部以下100MM处做标识的主要目的是不影响土建结构施工,且保证主筋对接焊的质量。 4.为防侧击雷,30米及以上每隔层做均压环,均压环为利用建筑物的梁内水平主钢筋之间相互连接成一环形通路,30米及以上部分外墙上的门窗、栏杆及空调位百叶窗与均压环和柱筋引下线连接,高出屋面的所有管道和金属物应与防雷装置焊接连通。 5.各栋焊接均压环及门窗、栏杆、百叶窗开始楼层如下:12#楼从结构层10层、14、15#楼从结构层8层开始每隔一层焊接,每层门窗、栏杆、百叶窗以及卫生间等电位接地与柱筋引下线或均压环连接。 6. 屋面采用φ12镀锌圆钢沿屋面女儿墙或装饰构架明敷设。屋面避雷带支持卡间距直线段为1米,转弯处小于0.5米。离女儿墙顶面高度0.1米。 7.12#楼在一层室外地面上0.5米设置接地测试点,14#楼在吊二层室外地面上0.5米设置接地测试点。测试点(电气接地端子点)在一层和吊二层底部用φ12圆钢将两引下线φ12的对角柱筋连接在一起,然后用40*5的扁钢引至柱外,外露部分安装86型接线盒,盒安装M10*100的螺栓作为测试时用。 8.所有屋面避雷带因焊接而破坏镀锌层处刷二道红丹再刷二道银粉。所有防雷装置应相互焊接牢固,焊缝长L》6d且L》100毫米(扁钢L>2d).所有焊接采用双面焊,焊缝饱满,不得间断。 9.所有电工、电焊工必须持证上岗。电焊机必须采用“一机一闸一漏”,遇到阴雨天电焊机必须采取防雨措施。施工人员进入施工现场必须带安全帽,禁止酒后作业。禁止穿高跟鞋进入施工现场。 技术负责人交底人接受交底人

防雷基础接地技术交底

技术交底记录 编号001 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程 交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于?16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。 准备施工机具、材料。 施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、材料要求 钢材(圆钢、扁钢等); 辅材(电焊条、色漆等); 所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等。 测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号002 表 工程名称NO.2017G06地块房地产开发项目交底日期2018-03-15 施工单位龙信建设集团有限公司分项工程名称基础接地工程交底提要防雷接地工程基础接地工程 交底内容: 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。同时应及时请质量检查员、监理工程师进行隐检,做好隐检记录。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: a)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 b)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 c)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防为主。 进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持周一的安全活动每日施工前的安全交底,并做好 记录。 3、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接 作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 4、现场临时用电设施一定要按照现场临时用电标准,供电系统必须实行TN-S三相五线制, 保护零线统一标志为黄/绿双色线。 5、现场应按“三级配电两级保护”要求布置配电箱,供电箱和现场要杜绝使用刀闸开关。 每台用电设备均要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,特别在电焊机回路内要安装漏电审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

相关文档
相关文档 最新文档