第一节墙体工程

一、淌白墙工程:

1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。

2、灰浆的品种必须符合设计要求,砌体灰浆必须密实饱满,砌体水平灰缝的灰浆饱满度不得低于80%。

3、砖的组砌方式、墙面的艺术形式及砖的排列形式符合传统作法。

4、砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象。

5、墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平坚直,深浅均匀一致,接槎无搭痕。

6、淌白墙砌筑质量控制:

(1)轴线位移:用经纬仪或拉线进行轴线精确控制。

(2)顶面标高:用水准仪或拉线,进行两端水平标高的偏差分析与纠正。

(3)垂直度:用经纬仪或吊线进行控制,控制时分二种情况处理,第一种,按“收分”的外墙控制;第二种,按垂直的墙面控制。

(4)墙面平整度:用2M靠尺横、竖、斜搭进行,用楔形塞尺调整纠偏。

(5)水平灰缝平直度:拉2M或5M线,用尺量进行控制。

(6)水平灰缝厚度(10层累计分析):用皮数杆实际比较,用尺量进行调整控制。

(7)墙面游丁走缝:用吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准。

二、自然缝墙工程:

1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。

2、灰浆的品种必须符合设计要求;灰浆必须密实饱满,砌体水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80%。

3、砖的组砌方式正确,砖缝排列形式应符合古建作法。

4、砌体内外搭接:砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象,留槎正确。

5、清水墙面:墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平竖直,漫浅均匀一致,接槎无搭痕。

6、自然缝墙砌筑质量的控制参同“淌白墙”。

第二节瓦屋面工程

一、屋面瓦瓦工序如下:

1、苫背

因防水保温的材料在现浇板上或垫层上,根据设计就屋架的举架作出囊度,苫完焦渣背后必须在焦渣背上再抹一层麻刀灰。(应注意,歇山建筑撒头苫背最好从排山位置往下翻活后再苫背,否则盖瓦陇会超过排山处位置,戗脊位置苫背,要小,且撒头处苫背不能太厚)。

2、分中号陇

1)悬山建筑分中号陇

A找出正脊的横向中点。

B从扶脊尽端往里返两个瓦口并找出第二个瓦口的中点。

C将这三个中点平移到前后坡檐头并按中点在每坡钉好五个瓦口。 D在确定的瓦口之间赶排瓦当。瓦口应比连檐外皮退进15%椽径,退进的部分为雀台。

E将各盖瓦陇中点号在脊上。(歇山前后坡分中号陇同庑殿,但两端瓦口要从博缝外皮开始往里返活)。

2)庑殿建筑撒头分中号陇

A找出扶脊中线,并在撒头灰背上做出标记,这条中线就是撒头中间一趟底瓦的中线。

B以这条中线为中心,放三个瓦口,找出另外两个瓦口的中点,然后将这三个中点号在灰背上。

C将这三个中点平移到连檐上,按中点固定好三个瓦口,由于庑殿撒头只有一陇底瓦和两陇盖瓦,所以在分中的同时,就已将瓦当排好,并已在脊上号出标记了,前后坡和两撒头的12道中线就是庑殿屋顶各项工作的标准。

D翼角不分中,在前后坡和撒头钉好的瓦口之间赶排瓦当,应注意前后坡与撒头相交之处的两个瓦口应比其它瓦口短2/10~3/10,否则勾头就压不住割角滴子瓦的瓦翅。

3)歇山建筑撒头分中号陇

A找出扶脊中线。

B将前后坡边陇中与角梁中线交点垂直引到撒头上。

C将找到三个中点平移到连檐上。

D在三个瓦口间赶排瓦口,要单数。

E固定瓦口。

F将各盖瓦陇中点平移到脊上,并号出标记。

3、瓦瓦

A冲陇:拴线铺灰,先将中间的三趟底瓦和两趟盖瓦瓦好。

B瓦檐头:拴线铺灰,将檐头滴子瓦和圆眼,勾头瓦瓦好,滴子瓦出檐最多不应超过本身长度的一半,在两端边陇滴子瓦下棱位置拴一条横线,用以控制每陇滴子瓦出檐和高低,在连檐处预留钢筋,钉住圆眼勾头,以防止瓦陇的下滑。

C瓦底瓦,先在齐头线,楞线和檐线上各拴一根短铅丝(吊鱼)“吊鱼”的长度根据线到边陇底瓦翅的距离定,然后“开线”,按照排好的瓦当和背上号好陇的标记,把线的一端拴在一个插入脊上泥背中的铁钎

上,另一端拴一块瓦,吊在屋檐下这条线为“瓦刀线”,瓦刀线的高低应以“吊鱼”底棱为准,底瓦灰的厚度不应超过灰背厚度,底瓦用板瓦必须挑选,底瓦窄头朝下从下往上依次瓦,底瓦搭接密度按二块筒瓦长等于五块板瓦长来定,即“二筒五”,最密不超过“一筒三”,瓦与瓦之间不铺灰,瓦要排正,底瓦陇的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准,每块底瓦瓦翅宽头的上棱都要贴近瓦刀线。

D瓦盖瓦:按楞线到边陇盖瓦瓦翅的距离调好“吊鱼”的长短,然后以吊鱼为高低标准开线,瓦刀线两端以排好的盖瓦陇为准,盖瓦灰应稍硬于底瓦灰,盖瓦不要紧挨底瓦,它们之间的距离叫“睁眼”睁眼大小应为筒瓦高三分之一左右,盖瓦要熊头朝上,从下往上依次安放上面筒瓦,压住下面筒瓦的熊头,熊头上熊头灰为黑色。庑殿边陇应瓦瓦到垂脊位置,翼角瓦应从翼角端开始,其它同上。歇山撒头瓦陇应穿过博脊位置,翼角攒角无傍囊,拴线应沿屋架一直上行到后坡边陇盖瓦上,并应注意瓦囊要小,其它同上。

E捉节夹垄:将瓦垄清扫干净用小麻刀灰(掺色同瓦色)在筒瓦相接的地方勾抹(捉节),然后用夹垄灰(掺色)将睁眼抹平(夹垄),夹垄应分糙细两次夹垄,操作时要用瓦刀把灰塞严拍实,上口与瓦翅外棱抹平(背瓦翅),瓦翅一定要背严背实,不得开裂翘边,不得高出瓦翅,否则很容易开裂而造成渗漏,夹垄时应将垄灰赶轧光实,下脚应直顺,并应与上口垂直,与底瓦交接处无蛐蛐窝和多出的嘟噜灰。

F翼角瓦瓦:翼角瓦瓦从翼角端开始,叫攒角,攒角完后,开始瓦翼角瓦,从勾头上口正中,至前后坡边垄交点上口拴一道线(槎子线),它既是两坡翼角瓦相交点的连接,若庑殿屋为推山做法时,这条线应随之向前(后)坡方向弯曲,由于翼角向上翘起所以翼角底、盖瓦都不能水平放置,越靠近角梁就越不平,除边垄应与前后坡及撒头边垄同高外,其余应随屋架逐垄高起,两坡翼角相交处的两块滴子瓦要用割角滴子,瓦垄要瓦过斜当沟的位置。

G窝角沟的处理

窝角沟部位的滴子瓦应改作“斜房檐”勾头,勾头瓦应改作羊蹄勾头,窝角沟部位的底瓦应改作“沟筒”。

4、调脊

①正脊:

A当沟宽度应按正脊宽度,正脊两侧都要捏当沟,当沟与垂脊里侧底层脊砖交圈。

B安放正吻,安放正吻前应先计算正吻兽座的位置,找出垂脊当沟外皮,两坡当沟要卡住兽座,但不能太往里,应露出兽座花饰,如不合适,可以加放吻垫,正吻里要装铁钉应与兽桩十字相交,并拴牢。

C砌正通脊,两端正吻之间,拴线铺灰砌正通脊,脊砖应事先经过计算再砌置,找出屋顶中点,以此为中砌脊砖,即龙口,然后向两边赶排,要单数。

D扣脊瓦,正脊最后一层砌扣脊瓦。

②垂脊:

A庑殿垂脊应用斜当沟,两面用,里侧斜当沟与正脊正当沟交圈,外侧斜当沟与吻下当沟交圈。

B捏脊砖瓦当沟上砌捏脊砖最上层为扣脊瓦,歇山建筑中歇山戗脊作法与庑殿垂脊大致相同,不同的是与垂脊相交的戗脊砖用割角戗脊砖,戗脊斜当沟与垂脊正当沟交圈,为使戗脊保持水平,撒头这侧与垂脊相反,应在同一平面上,戗脊与垂脊交接要严实。

重檐建筑屋脊:

重檐上层檐与庑殿歇山相同,不同的是多了围脊和角脊。

A围脊确定方法,用合角吻的高度从上额枋的霸王拳往下翻活,翻活卷尾不能碰到霸王拳,但又不宜距离太近,从合角吻下口再除去压当条和当沟尺寸就是暂定的围脊当沟下口尺寸,围脊满面砖要紧挨上额枋

外皮下棱,并应有泛水。在实际操作中可用临时制作的方尺和“制子”进行样活。围脊位置确定以后拴线铺活,逐层砌筑,里口空隙用灰塞严。 B角脊:角脊作法与歇山脊的作法基本相同,不同的是囊要小。

C瓦瓦:下檐瓦瓦与上檐基本相同,但应注意瓦陇应瓦过围脊和角脊当沟位置。

攒尖建筑的屋脊作法同庑殿和歇山建筑屋顶做法。

二、屋面瓦的质量控制:

1、瓦的规格、品种、质量等必须符合设计要求。

2、屋面不得有破碎瓦,底瓦不得有裂缝隐残;底瓦的搭接密度必须符合设计要求或古建常规作法。

3、焦渣背等苫背垫层的材料品种、质量、配比及分层作法等必须符合设计要求或古建常规作法,苫背垫层必须坚实,不得有明显开裂。

4、瓦完瓦灰泥或砂浆的材料品种、质量、配比等必须符合设计要求或古建常规作法。

5、屋脊的位置、造型、尺度及分层作法必须符合设计要求或古建常规作法,瓦垄必须伸进屋脊内。

6、屋脊之间或屋脊与山之花板、围脊板等交接部位必须严实,严禁出现裂缝、存水现象。

7、分中号垄准确,瓦垄直顺,屋面曲线适宜。

8、钉瓦口条,安装牢固、接缝平整、无缝隙,退雀台适宜、均匀。

9、底瓦瓦平摆正,不偏歪,底瓦间缝隙不应过大,檐头底瓦无坡度过缓现象;瓦瓦灰泥饱满严实。

10、提节夹垄:瓦翅子应背严实,提节饱满,夹垄坚实,下脚干净,无孔洞、裂缝、翘边、起泡等现象。

11、屋面外观:瓦面和屋脊洁净美观,擦净擦亮。

12、屋脊:屋脊牢固平整,整体连接好,填馅饱满,苫小背密实。(小跑及其它附件安装的位置正确,摆放稳、正。)

13、拉线控制瓦垄直顺度。

14、用尺量控制相邻三垄瓦及每垄上、下部,控制走水当均匀度。

15、用2M靠尺横搭于瓦面,尺量盖瓦跳垄程序,控制瓦面平整度。

16、拉通线,用尺量、控制正背、围脊、博脊平直度。

17、拉通线,用尺量、控制垂脊、岔脊、角脊、滴水瓦出檐直顺度。

第三节木装修制作、安装

一、栏杆:

1、包括寻杖栏杆、花栏杆、直栏杆、楼梯栏杆的制作与安装。

2、制作、安装必须牢固,严禁有松散、晃动等不坚固现象出现。

3、榫眼饱满,表面光洁、无刨痕、锤印、戗槎、毛刺,肩角严密,尺寸准确,花栏杆棂条直顺,无疵病。

4、采用拉通线,尺量控制栏杆平直度,进出错位情况。

二、大门:

1、大门门板粘接,均不得做平缝,必须做企口缝或龙凤榫。

2、在大门安装之前,制作必须符合质量要求,在保管、运输、搬动中无损坏变形。

3、榫眼胶结饱满,肩角严实,表面光洁、无刨痕、戗槎、斧锤印;大门饰件、门钉、包叶、兽面、门钹等安装位置准确、牢固、美观,尺寸符合设计要求。

4、大门上、下皮平齐,立缝均匀。

三、木楼梯:

1、所用木料的树种、材质等级、含水率及防虫、防腐处等必须符合设计要求。

2、帮板、踢板、踩板制作符合设计要求,表面光洁,无刨痕、戗槎、锤印;楼梯扶手制作坚固美观;整座楼梯安装牢固,无疵病。

四、天花:

1、天花支条线条光洁直顺,表面光平,肩角严密,天花板拼缝严实,穿带牢固,表面光平,无疵病。

2、各部件制作符合设计要求,工艺精细,斗拱贴落雕饰光洁美观,无疵病,安装牢固;起拱按设计要求或按短向跨度的1/200,整体效果美观,吊杆牢固,数量、位置符合设计要求。

3、采用拉线尺量的办法控制,井口天花安装支条直顺;井口天花支条起拱,海墁天花起拱。

五、木装修制作、安装质量控制:

1、古建筑木装修指大门、槅扇、槛窗、栏杆、楼梯、天花等室内外装修。

2、各类木装修制作所用的树种、材质等级、含水率和防腐、防虫蚊等措施必须符合设计要求。

3、槛框制作前必须有装修分丈杆,并按丈杆进行制作。

4、槛框:表面光平,无刨痕、戗槎和残损,线条直顺光洁,线肩严密平整、无疵病。

5、榻板:表面光平,无凸凹或裂缝。

6、沿正、侧两面吊线,尺量控制槛框里口垂直度。

7、用掐杆检查,尺量控制里口对角线长度。

8、拉通线,尺量控制榻板安装平直度。

9、槅扇:制作先放实样,套样板,按实样进行制作和组装,样板必须精确。

10、边框抹头:榫眼饱满,胶结牢固,线角严实,交圈,线条光洁直顺,表面光平,无刨痕、戗槎、锤印等。

11、棂条:棂条断面尺寸相等,凸凹或其它线条直顺、光洁一致,棂条相交处肩角严实,榫卯饱满、胶结严实,无松动,棂条空档大小一致,对应棂条直顺,牢固、无疵病。

12、边框、抹头外框:将外框放在平台上用楔形塞尺检查翘曲。

13、用尺杆掐量对角线长度差。

14、槅扇:用拉线、尺量控制抹头平直度;用楔形塞尺检查水平缝均匀度。

第四节地面工程

一、细墁地面——室内:

包括水泥仿方砖:地面整洁美观,颜色均匀,楞角完整,表面无灰浆、泥点等不洁现象,接缝均匀,宽度一致,油灰饱满严实。

二、糙墁地面——室外:包括预制砼块:表面洁净,无缺棱掉角,砖缝大小均匀一致,接缝平顺,扫缝或勾缝严密,深浅一致,灰缝内不空虚。用2M靠尺和楔形塞尺检查表面平整度。拉通线,用尺量控制砖缝直顺度。用短平尺贴于高出的表面用楔形塞尺控制、消除相邻砖高低差。

三、水泥仿古地面工程(庭院):

1、水泥仿古地面工程包括水泥及细石砼整体面层的仿古地面;块料面层等。

2、基层必须坚实、平整,标高必须符合设计要求。

3、材料的品种、质量、配比等必须符合设计要求。

4、面层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓。空鼓面积不大于400㎝2,又无裂纹。

5、表面密实光洁;无裂纹、脱皮、麻面、起砂、水纹、抹子划痕等缺陷;表面洁净,无残留的砂浆等脏物;周边顺平、光洁。

6、地面的泛水:

符合设计要求,无积水;与地漏结合处严实平顺。

四、地面工程质量控制

1、砖的规格、品种质量及工程作法必须符合设计要求。

2、基层必须坚实,结合层的厚度应符合施工规范或古建传统作法。

3、面层和基层必须结合牢固,砖块不得松动。

4、地面砖必须完整,不得缺棱掉角、断列、破碎。

5、地面分格等艺术形式必须符合设计要求或传统作法。

6、庭院、廊子自然排水的地面,泛水适宜,排水通畅,无积水现象。

第五节石作工程

石作工程内容包括柱础石、阶沿石、踏步石、土衬石等。

一、石作工程制作安装

1、石料的品种、规格尺寸必须符合设计要求或古建常规作法。

2、石料的纹理走向必须符合物件的受力需要。

3、不得使用带有裂缝、炸纹、隐残的石料。

4、石料外观无明显缺陷,色泽相近。

5、石料表面洁净完整,无缺棱掉角。

6、石料表面的剁斧:斧印直顺、均匀,深浅一致,无錾点、錾影及上遍斧印,刮边宽度一致。

7、表面磨光的石料:表面平滑光亮,无麻面。表面无砂沟,不露斧印、錾点、錾影。

8、表面雕刻的石料:内容及形式具有传统风格,比例恰当,形象美观,造型准确,线条清晰流畅,根底清楚,空当处应清地扁光,不露扁子印或錾印。

9、灰浆品种、材料配比必须符合设计要求或古建常规作法。

10、灰浆必须饱满。

11、石料必须完整,不得断裂或严重损坏。

12、栏板、望柱、抱鼓等垂直安装的物件,必须安装牢固平稳,位置正确,物件端正,整体顺直整齐。

13、石活灰缝:灰缝平直,宽度均匀,勾缝整齐、严实、干净。

14、石料表面:石料无缺棱掉角,表面洁净,无残留脏物。泛水应符合设计要求。

二、石作工程质量控制:

1、截头方正:用方尺套方,尺量端头偏差进行控制。

2、柱顶石水平程度:用水平尺和楔形塞尺控制。

3、柱顶石标高、台基标高:用水准仪或尺杆控制。

4、轴线位移:用面阔、进深相比,用尺量或经纬仪控制。

5、台阶、阶条、地面等大面平整度及外棱直顺:采用拉通线,尺量控制。

6、相邻石高低差、出进错缝、石活与墙身进出错缝:用短平尺贴于高出的石料表面,用楔形塞尺进行控制。

7、表面平整:用1M靠尺和楔形塞尺控制调整。

8、截头方正:用方尺套方、尺量端头偏差进行控制。

9、打道密度:用尺量、取平均值进行控制。

10、剁斧密度:用尺量、取平均值进行控制。

第六节油漆工程

一、砼表面油漆地仗工程施工方案

1、二道灰(水泥面、抹灰面)二道灰,是指用于现代的建筑,如何在砼面层上,作地仗的操作方法,其操作过程如下:

(1)中灰:砼或抹灰面,干透后,用铲刀将其表面铲平整干净,再以铁板满刮克骨中灰一道,不宜过厚,要平、直、圆。干后以金刚石或缺瓦片细磨,然后打扫干净,以水布擦净。

(2)细灰:中灰干后用金刚石或缺瓦片将板迹接头磨平,以笤帚打扫,以水布擦净,再汁水浆一道(净水),用铁板将鞅角、边框、上下围脖、框口、线口、以及下不去皮子的地方,均应详细找齐。干后再以同样的材料用铁板、板子、皮子满上细灰一道(平面用铁板,大面用板子,圆者用皮子)、厚度不超过2㎜,接头要平整,如有线脚再以细灰扎线。

(3)磨细钻生:细灰干后,以细金刚石或停泥砖精心细磨至断斑(全部磨去一层皮为断斑),要求平者要平,直者要直,圆者要圆。以丝头蘸生桐油,跟着磨细灰的后面随磨随钻,同时修理线脚及找补生油(柱子要一次磨完,一次钻完),油必须钻透(所谓钻透者就是侵透细灰),干后呈黑褐色,以防止出现“鸡爪纹”现象,浮油用麻头擦净,以防“挂甲”。俟全部干透后,用盆片或砂纸精心细磨,不可遗漏,然后打扫干净。

注意事项:砼构件必须干透,方可作地仗,否则,灰皮会裂纹或脱落,应加注意。凡砼构件,不可使用麻布。

2、三道油操作工艺:

(1)地仗完进行下道工序

(2)垫光头道油:以丝头蘸配好的色油,搓于细腻子表面上,再以油拴横蹬竖顺,使油均匀一致,除银朱油先垫光樟丹油外,其它色油均垫光本色油,干后以青粉炝之,以砂纸细磨。

(3)二道油、三道油同头道油。罩清油(光油),以丝头蘸光油(不加颜料者)搓于三道油上,并以油拴横蹬竖顺,使油均匀,不流不坠。

3、腻子配制方法

(1)灰的配制(即血料腻子、古建传统腻子):将发好的血料、熟桐油、清漆、大白粉按传统比例拌和成血料腻子。

(2)发血料:新鲜猪血,以藤瓤或稻草,用力研搓,使血块研成稀浆,无血块血丝,再行过筛去其杂质,放于缸内,再以石灰水点浆,

随点随搅至适当稠度即可(猪血与石灰比为100:4),三小时后即可使用。

4、质量控制

(1)当刷完第一道油以后,再刷第二道油,有时会碰到第二道油在第一道油皮上凝聚起来,好象把水抹在蜡纸上一样,这种现象,叫做“发笑”。为防止发笑,每刷完一道油可用肥皂水或酒精水或大蒜水,满擦一遍,即可避免这种现象。如出现发笑的质量事故,可用汽油洗掉,重新再刷一遍即可。

(2)二道灰表面质量:表面光滑,楞角直顺整齐,大面无砂眼和龟裂,操油不得遗漏。

二、木材面

参见砼面的施工方案。

三、混色油漆工程

1、透底、流坠、皱皮:大小面均无透底、流坠和皱皮。

2、光亮和光滑:光亮均匀一致、光滑无挡手感。

3、颜色、刷纹:颜色一致,无刷纹。

4、五金、玻璃、墙面、石活、地面、屋面洁净。

四、清漆工程:

1、木纹:棕眼刮平,木纹清晰。

2、光亮和光滑:光亮柔和,光滑无挡手感。

3、裹楞流坠和皱皮:大小面明显处无。

4、颜色刷纹:颜色一致,无刷纹。

5、五金玻璃:洁净。

五、刷浆(喷漆)工程

1、刷浆(喷漆)工程包括大白浆、各种涂料、石灰浆、色浆等工程。

2、刷浆(喷漆)严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。

3、墙面花边、色边、花纹和颜色必须符合设计要求,底层的质量必须符合刷浆相应等级的规定。

4、无反碱、咬色。

5、喷点、刷纹:喷点均匀、刷纹通顺。

6、无流坠、疙瘩、溅沫(浆落)。

7、颜色、砂眼、划痕:飞视、斜视、颜色一致、无砂眼,划痕。

8、装修、大架大小、五金、灯具、玻璃:洁净。

9、花墙边、色边质量:线条均匀平直,颜色一致,无接头;接头错位不大于1㎜,纹理清晰,图案无移位。

六、质量控制

1、混色油漆工程严禁脱皮、漏刷、反锈、潮亮(倒光、超亮、油漆面无光亮)和顶生(反生、生油不干引起)。

2、清漆工程严禁漏刷、脱皮、斑迹和潮亮。

3、光油(自制调配的漆)油漆工程严禁脱皮、漏刷、潮亮和顶生。

4、地仗工程所选用材料的品种、规格和颜色必须符合设计要求和现行材料标准的规定。材料进场后应验收,没有合格证的材料应抽样检验,合格后方可使用。

5、地仗材料的配合比,原材料、熬制材料和自加工材料的计量、搅拌,必须符合古建筑传统操作规则。

第七节大木制作与安装工程

大木制作是园林古建筑木制作技术的主要内容。木结构建筑骨架需要有柱、梁、枋、桁檩、板、椽、望、连檐等多种构件。

一、柱类构件制作

1、施工准备:

按照设计要求,选好柱料,确定上、下头。根据排出的丈杆适当留荒进行打、截料。

2、主要工序:

a)在柱料两端直径面上分出中点,吊垂直线,再用方尺画出十字中线。

b)圆柱依据十字中线放出八卦线,柱头按柱高的7‰-10‰收分。然后根据两端八卦线,顺柱身弹出直线,依照此线砍刨柱料成八方。再弹十六瓣线,砍刨成十六方,直至把柱料砍圆刮光。

c)方柱依据十字中线放出柱身线,柱头收分宜比圆柱酌减。按柱身线四面去荒刮平后,四角起梅花线角,线角深度按柱子看面尺寸的1/10~1/15确定,圆楞后将柱身净光。

d)弹画柱身中线,按优面朝外原则,选定各柱位置,并在内侧距柱脚30cm处标记位置号。外檐柱按柱高7‰-10‰弹出升线。

e)按照丈杆及柱位、方向画定榫卯位置与柱脖、柱脚及盘头线,按所画尺寸剔凿卯眼,锯出口子、榫头。

穿插枋卯口为大进小出结构,进榫部分卯口高按穿插枋高,半榫深按1/3柱径,出榫部分高按进榫的一半,榫头露出柱皮 1/2柱径。卯口宽按柱径的 1/4。额枋口子通常为燕尾口,卯口高按额枋高,宽、深各按柱径 1/4 ̄3/10。燕尾口深度方向外侧每边各按口深的1/10收分做“乍”,高度方向下端每边按口宽的1/10收“溜”。采用袖肩作法时,袖肩长按柱径的 1/8,宽与乍的宽边相等。馒头榫、管脚榫各按柱径的3/10定长、宽(径),榫的端部适当收溜,并将外端倒楞。管脚榫截面通常做成圆形,大式柱子应在柱脚四周开出十字橇眼。

各类柱子制作中应注意随时用样板校核。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第一节的规定。

二、梁类构件制作

1、施工准备:

按照设计要求,选好木料,根据排出的丈杆适当留荒进行打、截料。

2、主要工序:

a)在梁两端画出迎头立线(中线),依据立线方出平水线(檩底皮线)、抬头线、熊背线及梁底线、两肋线(梁的宽窄线)。

b)将两端各线分别弹在梁身各面。按线将梁身去荒刮平,再用分丈杆点出梁头外端线及各步架中线,用方尺勾画到梁的各面。

c)画出各部位榫、卯及海眼、瓜柱眼、檩碗、鼻子和垫板口子线。

d)凿海眼、瓜柱眼,剔檩碗,刻垫板口子,刨光梁身,截梁头。海眼的四周要铲出八字楞,瓜柱眼视需要做单眼或双眼,眼长按瓜柱侧面宽,深按眼长的1/3。梁头鼻子宽按粱头宽的1/2,两侧檩碗要与檩的弧度相符。加工完成后复弹中线、平水线、抬头线。按各面宽度1/10圆楞,梁头上面及两边刮出八字楞。在梁背上标写构件部位及名称。 e)依照样板在老角梁上、下面弹出顺身中线,点画出各搭交檩的老中及里、外由中线,再用斜檩碗样板画出檩碗,然后锯挖檩碗,凿暗销眼,钻角梁钉孔,加工角梁头尾。

f)按样板制作仔角梁。钻角梁钉孔,加工梁头梁尾,锯挖檩碗。在两侧金檩外由中的外金盘线至老角梁头六椽径处剔凿翼角椽槽。复弹各线,标记位置号。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第二节的规定。

三、枋类构件制作

1、施工准备:

按照设计要求,选好木料,根据排出的丈杆适当留荒进行打、截料。

2、主要工序:

a)在枋料两端弹出迎头中线,依设计要求的截面尺寸找方,弹线刨

光。

b)在枋身上下面弹出顺身中线,按丈杆分别标出面宽、净面宽及加上榫长的满外尺寸线。

c)依照顺身中线,用抽板从柱头卯口讨退确定枋肩及榫头形状尺寸。

d)截去长荒,开榫,断肩,刮刨圆楞,复弹中线,在枋身上面标写位置号。

e)箍头枋一端做燕尾榫,一端做箍头榫和霸王拳或三岔头。箍头的高、厚均为枋子正身尺寸的8/10,长度做霸王拳时由柱中向外加长 1柱径,做三岔头时加长1.25柱径,榫厚同燕尾榫,搭角处按山面压檐面刻半搭交。小额枋做大进小出榫。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第三节的规定。

四、桁檩类构件制作

1、施工准备:

依桁檩的使用位置及设计要求,选好木料,根据排出的丈杆适当留荒进行打、截料。

2、主要工序:

a)在檩料两端弹出迎头十字线、八卦线。

b)顺身弹线砍成八方、十六方,直至砍圆刮光。

c)按檩径3/10弹金盘线,做出檩底和金盘。

d)依照分丈杆画出银锭榫及口子线,排出椽花。然后盘头,开榫,锯口子,复弹中线,标记位置号。一般桁檩银锭榫长按檩径 1/4,宽按檩径3/10,根部每边按榫宽1/10收分,檩头按梁头鼻子宽刻半。搭角檩头亦按山面压檐面做刻半搭角榫。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第四节的规定。

五、板类构件制作

1、施工准备:

依构件的使用位置及设计要求,选定板料,适当留荒进行打、截料。

2、主要工序:

a)垫板按两端装入梁头两侧垫板口子内定长,四面刮平刨光。

b)博风板厚一椽径,宽两檩径,长度、曲线、头尾依实样样板制作。板的内侧凿出檩窝,深半椽径。

c)挂落板(滴珠板)用立板,挂檐板用横板,四面刨平刮光。与檐边木连接处做暗销,转角处做割角榫。

d)山花板、围脊板用错口缝(高低缝)拼严,表面刨平刮光。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第五节的规定。

六、椽、望、连檐制作

1、施工准备:

依据不同位置的椽长、撇向及起翘尺寸适当加荒后下料。做好翼角翘飞椽扭度、撇向搬增样板及绞尾弹线卡具。

2、主要工序:

a)正身檐椽、花架椽、脑椽按设计截面及实样长度,刮、刨成圆椽或方椽。后尾按举架剪掌。

b)正身飞椽一般为一头三尾,按两根一对弹线制作。在飞椽脖两侧刻闸挡板口子,椽头搓三面楞。

c)翼角椽为单数,长度与正身檐椽相同。方翼角椽用规格板料制作时,先将板刮平刨光,再用活尺及搬增样板按次序在板两端画出各椽的迎头斜线,并在板面上弹出顺线,按线锯开后,刨光两侧面,分组编号,按号序上卡具分左、右弹线绞尾。

d)翘飞椽与翼角椽根数相同。各角同编号翘飞椽宜在同一板料上弹线制作。先在顺板边等于椽头撇度尺寸处弹一条基准线,再用方尺及长

度杆在板的大面垂直于基准线,画出两端的椽头线及两条腰线。用举度杆在腰线及椽头线上点画出翘起高度和椽子自身高度尺寸,连接各点弹线并用扭度搬增板过画到小面,交到另一大面的边楞上,照上法在另一大面弹线。固定翘飞板,由两人用二锯锯解翘飞椽,刨光底、侧面,标记好编号。

e)望板按设计厚度一面刨光。顺望板顶端做斜搭掌,横望板两侧刮柳叶缝。

f)小连檐宽同椽径,高为望板1.5倍,长随通面宽加翼角尺寸。大连檐高同椽径,宽为1.1~1.2倍椽径。大、小连檐宜两根相对弹线制作,用手锯对角拉成直角梯形。大连檐在翼角部位用手锯水平拉出三或四道口子,劈成四~五份,最下一道长约2.5倍步架,以上每道按20~40cm递减,用绳子捆拢,放在水里浸泡待用。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第六节的规定。

七、大木构架安装

1、施工准备:

a)根据建筑体量大小及复杂程度,制订详尽可能的立架方案。

b)全面周密地检查校核各构件数量、尺寸、编号、榫卯情况及台基柱顶石的水平和位置。

c)适当配备组织木工、架子工、起重工及辅助工,做到分工把口,专人负责。施工前应进行详细的技术、安全交底。

d)备好杉槁、戗杆、扎绑绳、小连绳、缥棍、大锤、撬棍、线杆、小线、线坠及常用工具。

2、主要工序:

a)支搭大木脚手架。

b)从明间开始戳立柱子,绑临时戗杆,再依次立好次间、稍间柱子,安装柱头枋、穿插枋。

c)下架立齐后,验核尺寸,进行"草拨",并掩上"卡口",固定节点。然后支好迎门戗、龙门戗、野戗及柱间横、纵向拉杆。

d)按先下后上的次序,安装梁、板、枋、檩、瓜柱、角梁等各部构件。安装时要勤校勤量,中中相对,高低进出一致。

e)吊直拨正,加固戗杆,堵严涨眼。钉好檩间拉杆及角梁钉。

f)立架完毕后,要在野戗根部打上撞板、木楔,并用灰泥糊好标记,以便随时检查下脚是否发生移动。

3、质量要求:应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第三章第七节的规定。

4、注意事项:

a)脚手架要符合安全要求,应设专人进行检查,每日作好安全检查纪录。

b)操作人员应戴好安全帽,佩带安全带。不得骑、站在枋、檩构件上进行操作。

c)施工时应设专人"料高",服从统一指挥。雨、雪及五级以上大风天气应停止作业。

八、椽望、角梁、翼角翘飞安装

1、施工准备:

检查修正上架各大木构件的线位,验校补画各檩上皮的椽花。

2、主要工序:

a)按设计要求的平出尺寸,在正身部位两尽端各钉一根檐椽,用木杆校对椽头高低,并在椽头尽端上楞挂线,中部再钉一、两根檐椽,挑住线的中段。然后两人一挡钉正身檐椽、椽碗、花架椽、脑椽。

b)在仔角梁下皮,距老角梁头向里 5cm处剔凿连檐口子,小连檐正身按椽径1/5留雀台,与椽头钉牢,两端插入连檐口子内,使之成为一条冲、翘圆滑的曲线,并点上椽花,然后钉枕头木、翼角椽。铺钉望板后,再盘椽头、擦楞。铺钉望板时窜档间距不宜超过80cm。

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

施工工艺做法及流程

一、乳胶漆工艺流程 一、工艺流程 基层处理→ 满刮腻子两遍→ 底层涂料→ 中层涂料两遍→ 乳胶漆面层喷涂→清扫。 二、施工工艺 1、基层处理 先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净;表面清扫后,用水与界面剂(配合比为10:1)的稀释液滚刷一边,再用底层石膏或嵌缝石膏将底层不平处填补好,石膏干透后局部需贴牛皮纸或专用墙布进行防裂处理,干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子 第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度。尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要沾污门窗框及其他部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡,保护棱角,磨后用棕扫帚清扫干净; 第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,否则必须进行第三遍、第四遍,用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行,喷涂一遍,涂层需均匀,不得漏涂。 4、中层涂料施工: 涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处,用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加清水稀释,但每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处,需用毛刷补充,不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象,沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4H以上,才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当延长间隔时间。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净;第二遍中层涂产刷与第一遍相同,但不再磨光。涂刷后,应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求;(如果前面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷) 5、乳胶漆面层喷涂

中国古建筑修建施工工艺

本书简介 本书由11篇84章组成,内容涵盖了中国古建筑修建工程各个分部分项工程。在编写方式上,没有冗长的叙述语言,抓住施工工艺中7个关键要素,即材料要求、主要机具、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的问题,直接切入主题,脉络清楚,通俗易懂。 本书适用于以清代官式作法为主的新建、改建、修缮古建筑工程。对面临失传的一些技艺作法 ,本着严谨、求实的精神作了详细地归纳总结。因此本书不仅是一部实用性很强的工具书,也是一部重要的文献资料,具有传承中国古建筑文化遗产的意义和作用。 目录 第1篇 砍砖  1 干摆、丝缝及细墁地面用砖  2 淌白砖

3 杂料子砖 第2篇 砌墙  1 干摆、丝缝墙  2 淌白墙  3 砌糙砖墙  4 砌异形砌体  5 琉璃砌体  6 砌石料  7 摆砌花瓦  8 墙帽 第3篇 抹灰与贴面砖  1 外墙抹麻刀灰  2 镶贴仿古面砖 第4篇 屋面  1 苫背  2 琉璃屋面  3 筒瓦屋面  4 合瓦屋面 第5篇 墁地  1 细墁地面  2 糙墁地面  3 墁石子地 第6篇 石作  1 石料加工  2 石活安装 第7篇 大木作  1 柱子制作  2 梁(柁)类构件制作  3 枋类构件制作  4 檩(桁)类构件制作  5 板类构件制作  6 椽望类(木基层)构件制作  7 角云、燕尾枋等其他构件制作  8 大木立架安装 第8篇 斗棋作  1 昂翘斗棋制作与安装  2 溜金斗棋制作与安装  3 品字斗拱制作与安装  4 平坐斗棋的制作与安装  5 一斗三升与麻叶类斗棋的制作与安装  6 牌楼斗棋制作与安装  7 隔架斗棋的制作与安装 第9篇 装修木作(小木作)  1 大门制作与安装  2 隔扇、门类的制作与安装  3 槛窗、支摘窗等的制作与安装  4 栏杆类的制作与安装(寻仗栏杆、花栏杆)  5 楣子及其他类的制作与安装(坐凳楣子、倒挂楣子、雀替、挂檐板)

施工工艺流程

施工工艺流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

电气工程施工程序(如下图) 熟悉图纸 优化设计 电线管检查、清理 电缆电线敷设 绝缘测试 设 备接线 系统调试 交工验收 主要分项工程施工方法 1) 火灾报警系统管线施工 (2) 接线 (3)导线选择 其实的产品合格证。 根据设计图纸线管敷设场所和管内径截面积,选择所穿导线的型号,规格。管内导线的总截面积不应超过管子截面积的40% 穿管敷设的绝缘导线,额定电压不应低于500伏,最小导线截面,铜线,铜芯软线不得低于,一律采用阻燃绝缘层的导线。 (4)放线 放线前根据施工图,对导线的规格,型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。 放线时为使导线不扭结,不出背扣,最好使用放线架,无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线。 (5)引线与导线结扎 当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。 (6)管内穿线 导线穿入钢管前,钢管管口处采用丝扣连接时,应有护圈帽。当采用焊接固定时,亦可使用塑料内护口,以防穿线时损坏导线绝缘层。 穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不应损坏,导线也不得扭曲。当管路较短,而弯头较少时,可把绝缘导线直接穿入管内。 两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束送入管内,二人动作应协调,并注意不使导线与管口处磨擦损坏绝缘层。 当导线穿至中途需要增加根数时,可把导线端头剥去绝缘层或直接缠绕在其它电线上,继续向管内拉。 2) 火灾报警系统金属线槽配线 (1) 施工程序 金属线槽配线一般适用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽。 (2)线槽的穿墙做法 导管敷设 穿引线钢丝 选择导线 放线 引线与电线结扎 穿线 剪断电线 剥削绝缘层 接线 焊头 恢复绝缘 预留孔洞 支架,吊架安装 线槽安装 线槽配线 绝缘测试

古建筑施工方案

xxxx工程仿古建筑施工方案 一、工程概况 xxxx位于xxxx,本工程地下三层、地上十层、另加屋顶机房及屋顶古建一层,地下三层为战时甲类核六级人员掩蔽所,平时地下停车库,平战结合的二等人员掩蔽所,地下二层为设备用房和库房,地下一层为停车库和库房,地上十层为综合办公楼,一至九层为银行的总部办公区,十层为物业用房,钢筋砼框架-剪力墙结构,总建筑面积为28420m2。建筑物的南北方向长度尺寸为52.50m,东西方向的宽度尺寸为40.80m,建筑物最大高度为45.6m。建筑物抗震设防烈度8度,属于一类(办公)建筑,工程总造价为7700万元。 二、古建设计 本工程古建为仿唐式建筑风格,共有庑殿门楼、仿古悬山卷棚门楼、古建重檐方亭,各方亭间采用连廊过渡。古建部分圆柱上设斗、拱等各类仿古形式构件,古建屋面为灰色琉璃瓦屋面,瓦屋面上有正脊、垂脊、唐式吻、宝顶等瓦件。 1、正门厅古建设计 正门厅古建设计为仿唐庑殿门楼,框架结构,门厅东西长19.5米,南北宽12.5米,门厅总高度为9.1米。 2、侧门入口古建设计 侧门古建长度为7.4米,出挑2.7米,高度为7米。 3、屋顶古建设计 屋面四角设四座重檐方亭并和东、西、南侧三处连接连廊,屋面重檐四角亭,方亭高度9米,方亭边长15米,结构为框架结构。 三、施工准备

1、施工准备 (1)组建技术翻样小组,小组成员由设计人员施工管理人员及古建老技工等若干人组成。 (2)认真熟悉施工图,确定各项施工方法,编制各类材料计划,优选各种施工措施,编制各类预制构件加工计划统计表。 (3)古建部分模板、钢筋、砼应先在地面放样确定尺寸、位置关系及数量等。 (4)组织培训专业屋面施工队伍,施工要配备足够劳力施工,尽量缩短施工周期避免冬期施工。 四、主要施工方法、节点做法 1、古建部分主体结构施工 (1)模板工程 A、梁、板模板采用镜面多层板加方木组合制作,钢管加固,满堂式支模架。 B、圆柱、异形构件模板,采用30*45木龙骨加0.8mm厚镀锌铁皮制作,钢管加固,满堂式支模架。

建筑工程施工工艺流程大全

施工技术合理化建议 1、建议本工程的设计师到场,以确保现场出现的施工技术问题时能够按照业主的合理要求,以最合理的方案,最快的速度、最有效的措施进行协调解决,保证施工顺利进行,从而提高效率,降低成本。 2、建议业主召开施工前的进度计划会议。工程不能按业主要求如期交付使用,是当前工程施工中存在的比较普遍的问题,虽然因素诸多,但施工组织管理不力是主要原因。因此应细化各施工队的进度计划,制定一个合理的符合实际的总进度表并认真监督执行,以确保各施工队以最低的消耗、最快的效率、最短的工期完成本工程。 3、建议业主进行开工前的技术会审,尽量做到施工时无变更,过程中少签证,减少施工过程中不必要的浪费,使本工程既能保证按期完工,又能较好地体现出原装饰设计方案的效果,这就需要各施工方对图纸的研究、理解细之又细,严之又严。以避免施工中出现疏漏给业主造成不必要的浪费。 4、建议业主成立现场施工领导小组,由业主负责、监理挂帅、各参建单位参加 (1)每天一个碰头会,汇总当天进度、摆出问题及解决办法、安排第二天的工作,可采取现场讲评。 (2)成立技术领导小组,由监理和总包方技术负责人挂帅,经常性就工地各类技术问题进行会审,解决问题不过夜,以确保工程顺利进行。 (3)成立安全文明检查小组,由各施工队出人轮流值班检查工地安全文明施工情况,要求当值人员做好值班记录,以备业主和监理可随时检查。 (4)实行奖惩制度,对不按进度施工的、不安全文明施工的施工队要进行罚款。罚金用于奖励表现好的施工队。 (5)监督举报制度,所有人员都可对不安全不文明现象进行举报,一经查实罚款的50%奖励举报人。这是强化工地管理的有效方法

施工工艺流程及操作要点

施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 图5.1 施工工艺流程图 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 1 编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训,并做好安全技术交底工作; 2 根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图; 3 对外墙龙骨的预埋件位置进行检查。 5.2.2 测量放线 1 复查土建移交的基准线; 2 核对每一层土建的室内标高,将室内标高线移至外墙施工面,并对建筑物外形尺寸进行偏差测量,确定出干挂陶土板的标准线; 3 以标准线为基准,按照排版图将分格线放在墙上,并做好标记; 5.2.3 角码安装 1 用Φ0.5~1.2㎜的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线。

2 根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时,角码的位置应与墨线对准,并将同水平位置两侧的角码临时点焊,并进行检查,再将同一根立柱的中间角码点焊,检查调整同一根立柱角码的垂直度,合格后,进行角码与预埋件的满焊,完成后对焊缝进行防锈处理。 5.2.4 立柱安装 立柱从下而上逐层安装就位,并用螺栓将立柱固定在角码上,通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离;调整中间位置立柱的垂直度,合格后,将垫片、螺帽与螺栓点焊; 5.2.5 横梁安装 横梁安装时应弹线,并保证立柱与横梁连接牢固,横梁的间距应与陶土板的高度相符。 5.2.6 层间防火层安装 按设计图纸要求,先将镀锌钢板固定,再均匀铺设防火棉,镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭。 5.2.7 陶土板安装: 1 在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线,并在中间每隔3-4米设钢丝垂线,施工班组以垂线为依据进行逐层安装,以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一致。 2 陶土板自下而上逐层安装,每层先安装转角处陶土板,再安装中间陶土板。在底层一排陶土板安装过程中,逐步将导水槽夹在两块陶土板竖缝之间。 3 陶土板安装时,首先把底部扣件安装在横梁上,每块陶土板至少需要

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准 1.1 适用范围 1.1.1 本标准规定了建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工要求、方法和质量控制标准。 1.1.2 本标准适用于建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工。 1.2 引用标准名录 1.2.1 本标准主要引用以下国家现行标准: 1 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203。 2 《古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)》CJJ39。 3 《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159。 1.3 术语 1.3.1 干摆墙dry place wall 砖料表面经精细加工,侧面成楔形,摆砌时砖下不垫灰,内部垫平灌浆,表面不露灰缝的墙面做法。 1.3.2 丝缝墙dilk seam wall 也叫“撕缝”、“缝子”。砖料表面经精细加工且侧面楔形,砖缝宽约3mm,灰缝呈灰黑色的墙面做法。 1.3.3 淌白墙white wall of ice 砖料经表面简单磨平或再将砖的长度截成同一尺寸,砖缝宽约6mm,灰缝色深且与砖平的墙面做法。 1.3.4 糙砖墙rough brick wall 砖料不经砍磨加工,砌筑的墙面做法。

1.3.5 砖药brick medicine 是经研磨的细砖灰与白灰膏加水搅拌均匀而成,或细砖面与白灰膏加入少量青灰和水调均而成。主要用于干摆、丝缝墙面的打点,以及细墁地面的打点。在使用中可加入适量的胶粘剂以增强粘接力。 1.3.6 耕缝plow seam 是指采用錾子等工具刮出整齐一致的缝槽。 1.3.7 博风砖bo wind brick: 瓦作山墙构件之一。用于硬山建筑山墙拔檐砖以上的部分。1.3.8 墀头pillar head 俗称“腿子”。是指山墙伸出至檐柱外的部分。 1.3.9 五扒皮砖five skinned brick 将砖的上下两面、侧面两肋、一丁头五个面按规定长、宽、厚加工的称为“五扒皮”(图8.3.9)。此种砖料主要使用在干摆墙的墙面和细墁条砖地面,丝缝墙有时也有使用。 图8.3.9 五扒皮砖示意 1—转头肋;2—转头肋;3—包灰 1.3.10 膀子面砖Arm brick 将砖料的六个面中的五个面进行加工,其中的一个面称之为“膀子面”,有膀子面的砖,称为膀子面砖(图8.3.10)。膀子面砖主要用于丝缝做法的砖墙砌体。

施工工艺流程

电气工程施工程序(如下图) 熟悉图纸 优化设计 电线管检查、清理 电缆电线敷设 绝缘测试 设备 接线 系统调试 系统试运行 主要分项工程施工方法 1) 火灾报警系统管线施工 (1) 穿线 (2) 接线 (3)导线选择 电气安装工程中使用的导线的线径和绝缘层符合图纸和规范的要求,并应有名符其实的产品合格证。 根据设计图纸线管敷设场所和管内径截面积,选择所穿导线的型号,规格。管内导线的总截面积不应超过管子截面积的40% 穿管敷设的绝缘导线,额定电压不应低于500伏,最小导线截面,铜线,铜芯软线不得低于1.0mm 2,一律采用阻燃绝缘层的导线。 (4)放线 放线前根据施工图,对导线的规格,型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。 放线时为使导线不扭结,不出背扣,最好使用放线架,无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线。 (5)引线与导线结扎 导管敷设 穿引线钢丝 选择导放线 引线与电线结穿线 剪断电线 剥削绝缘层 接线 焊头 恢复绝缘

当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。 (6)管内穿线 导线穿入钢管前,钢管管口处采用丝扣连接时,应有护圈帽。当采用焊接固定时,亦可使用塑料内护口,以防穿线时损坏导线绝缘层。 穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不应损坏,导线也不得扭曲。当管路较短,而弯头较少时,可把绝缘导线直接穿入管内。 两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束送入管内,二人动作应协调,并注意不使导线与管口处磨擦损坏绝缘层。 当导线穿至中途需要增加根数时,可把导线端头剥去绝缘层或直接缠绕在其它电线上,继续向管内拉。 2)火灾报警系统金属线槽配线 (1)施工程序 线槽。 (2)线槽的穿墙做法 金属线槽在通过墙体或楼板处,应在土建工程主体施工中,配合土建预留孔洞,金属线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一连抹死,金属线槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置,线槽本身应断开,线槽用内连接板搭接,不需固定死。 (3)金属线槽的接地

古建修复关键工序施工技术方案

古建修复关键工序施工技术方案 本俞宅修复工程需用大量木材料,为防止白蚁虫害,在施工前,用1/200的氯丹(010H6CL3)乳剂对木构件进行处理。 一、地基工程施工技术方案 1、地基和基础根据现状全面进行一次检查测试,了解各地基沉降状况及房屋安全鉴定,如基础不稳固,危及房屋安全,则进行加固处理。 2、对应加固处理的地基作分段、分块、间隔进行掏修,并按加固要求进行修复。 3、地基修复对已挖出的地基作必要调整,按技术标准规范进行填土工作,作到“先深后浅”,先填实深处后填浅处,每填一层夯实一层,在施工中注意基层的稳定性,避免今后发生不均匀沉降。 二、屋面工程施工技术方案 屋面进行全面翻修,更换破损小青瓦和望砖,新的瓦件品种、质量、色泽和原物保持一致。屋面做法采用桐油石灰加防水粉,作成实体泥垅上铺195×195小青瓦(底瓦一搭三,盖瓦一搭五,所有小青瓦的铺设瓦底大头向上,盖瓦大头向下),石油沥青油毡一层,165 ×120×20望砖浇刷,披线的色泽按样板施工。望砖套浆处理,以抗渗漏。损毁缺失的瓦当、滴水和封檐板重新定制。屋脊按原式样修复,作到高度一致、轴线对称、线条通畅。 青瓦屋面施工一般采用“撞肩”做法,其工艺流程:苦背→分中号陇→调脊→瓦瓦

1、苦背:用掺白灰渣子泥(碎麦秸或稻草)苦背。做法与琉璃悬山苦背方法基本相同。 2、分中号陇:按琉璃悬山屋顶分中号陇的方法进行。青瓦瓦口尺寸应在以下范围内确定:走水当不应小于底瓦宽一半;盖瓦瓦翅应遮住底瓦瓦翅。 3、调脊: (1)正脊的调脊方法: 1)按扎肩灰上号好的盖瓦中,在每坡各陇底瓦位置各放一块“续折腰瓦”和两块底瓦(梯子瓦)。下面的一块梯子瓦的下面再放一块凸面朝上横放的底瓦。沿前后坡扯一道横线,该横线沿3块瓦底中间通过,高度应比博缝上皮高一底瓦厚。通过调整枕头瓦,使每陇瓦高低一致。 2)将横线移至脊中开始“抱头”。方法是一人挑线,另一人将两坡最上面的“老桩瓦”移开后放灰于两坡相交处,再重新放好“老桩瓦”,用力一挤,使两块瓦碰头,灰从上边挤出来。这样做的目的一是加强两块瓦的整体性,二是提高防漏性能。 3)扯线铺灰,在脊上正折腰瓦之间瓦盖瓦“正罗锅”(两坡续罗锅瓦待瓦时与正罗锅瓦相接)。 (2)垂脊。大式青瓦屋顶垂脊也分为兽前兽后两部分,各占垂脊总长的1/3和2/3。 1)在边陇与排山割角滴子瓦相交处,放遮心瓦,并铺灰放一块勾头,这块勾头要打“割角”,它与垂脊的平面夹角为45度。 2)勾头之上铺灰砌圭角砖。圭角应比勾头退进若干。3)在圭角砖后扯线铺灰,砌1~2层条砖(胎子砖)。胎子砖砌好后,里外抹麻月灰刷青浆轧光。胎子砖抹灰后宽度等于圭角宽并与圭角同

房建施工工艺流程

基础工程 (一)施工工艺流程: 定位放线→复核(包括轴线、方向)→基槽开挖→浇筑砼垫层→轴 线引设→基础模板、钢筋安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→ 基础砖砌筑→回填土 (二)技术要求及验收标准: 1.天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20cm 土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实, 开挖后应及时浇筑砼垫层。 2.基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可 开工。 3.天然基础必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项 施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有 建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及 应急救援措施。 4.】 5.基础垫层浇筑前必须保证土体表面平整,无浮土、泥浆、积水,必须用木枋对垫层位置进行定位方可浇筑,垫层厚度必须达到图纸设 计要求。 6.基础模板安装应该通线验收,截面内部尺寸不许超过±10㎜,

侧板高度应符合设计图纸要求,不宜高低不平。 7.基础钢筋验收要按施工图核查纵向受力钢筋的品种、直径、数量、位置、间距以及钢筋的搭接长度和锚固长度等内容,重点复核柱预留插筋的位置、品种、直径和数量。 8.基础浇筑混凝土前应将模板淋水湿润,模板内积水应及时排除,杂物必须清理干净。 9.基础回填前应将基坑内模板木枋、钢顶、钢管及零碎材料清理干净才能回填。 10.室内回填以分层进行,并分层碾压密实。室外回填土应同步进行,以免影响脚手架搭设。 模板工程 (一)施工工艺流程: ) 轴线投设→柱(剪力墙)模板制安→设置标高控制点→二层梁板模板制安→线管预埋验收→验收→依次推进 (二)技术要求及验收标准: 1.模板及其支架应根据工程结构的形成、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量,以减少模板投入增加周转次数。 2.确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、单块模板尺寸、平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸、柱箍选用的形式及间距。3.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m、跨度超过18m结

某古建筑工程施工工艺规范

某古建筑工程施工工艺规范 古建筑工程施工工艺 第一节墙体工程 一、淌白墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、灰浆的品种必须符合设计要求,砌体灰浆必须密实饱满,砌体 水平灰缝的灰浆饱满度不得低于80%。

3、砖的组砌方式、墙面的艺术形式及砖的排列形式符合传统作法。 4、砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象。 5、墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平坚直,深浅均匀一致,接槎无搭痕。 6、淌白墙砌筑质量控制: (1)轴线位移:用经纬仪或拉线进行轴线精确控制。 (2)顶面标高:用水准仪或拉线,进行两端水平标高的偏差分析与纠正。 (3)垂直度:用经纬仪或吊线进行控制,控制时分二种情况处理,第一种,按“收分”的外墙控制;第二种,按垂直的墙面控制。 (4)墙面平整度:用2M靠尺横、竖、斜搭进行,用楔形塞尺调整纠偏。 (5)水平灰缝平直度:拉2M或5M线,用尺量进行控制。 (6)水平灰缝厚度(10层累计分析):用皮数杆实际比较,用尺量进行调整控制。(7)墙面游丁走缝:用吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准。 二、自然缝墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、灰浆的品种必须符合设计要求;灰浆必须密实饱满,砌体水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80%。 3、砖的组砌方式正确,砖缝排列形式应符合古建作法。 4、砌体内外搭接:砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象,留槎正确。 5、清水墙面:墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平竖直,漫浅均匀一致,接槎无搭痕。 6、自然缝墙砌筑质量的控制参同“淌白墙”。 第二节瓦屋面工程 一、屋面瓦瓦工序如下:

工程项目土建工程施工工艺流程

工程项目土建工程施工工艺流程 1.1施工部署 1.1.1施工部署准备 1.针对某科学城新建项目土建工程的实际情况及结合对未来不可遇见因素的考虑,项目管理部编制总进度控制网络,该网络计划的关键线路要清晰明了、各阶段要求明确、各工种搭接要合理。 2.项目管理部在施工前,进行施工准备策划包括图纸准备、开工手续的完善、材料准备、劳动力准备、机械设备的准备、技术措施的策划等一系列工作,项目管理部将安排足够专职人员跟踪完善相关工作。 3.合理划分施工段,组织流水施工,在确保质量、安全的前提下,督促施工单位使用科技手段改善摸板体系和提高混凝土早期强度,使结构施工加快,合理地增加周转材料和劳动力的投入必要时做到24小时连续施工。 4.合理地进行平面布置,对施工平面实施动态管理。 5.结合广东气候特点,合理安排施工工序;关键项目要优先安排施工。 6.及早进行材料定板工作,落实安排供货计划。 7.对计划检查采取在网络图上画实际进度前锋线,

形象地描述出进度的时标差,通过对形态分析掌握状态,揭示解决问题的有效途径。 8.针对由于客观因素拖延计划,作出及时调整,按总工期不变原则,重新梳理各工序的逻辑关系,绘制新的网络图明确新的关键线路。 1.1.2施工区域划分 本工程共分为三个主要的单体工程及其他零星配套工程,根据工程实际情况及工期要求的各因素,我司在施工区域划分上考虑按照各单体工程划分为三个独立的施工区域,共组建三支施工队伍,在三个施工区域内独立进行施工作业,每个施工区域独立配备施工材料、劳动力、机械设备等资源,确保资源供应能满足施工进度要求。其他零星工程在工程后期插入施工,具体区域划分见“施工分区平面图” 根据各单体的具体情况,在生产车间单体工程及分装车间工程独立施工期间进行分段施工,施工队伍在各施工段间组织流水施工作业,加快施工进度。 其中生产车间单体按照D-E轴的后浇带划分为A、B 两个施工段,施工队伍按照施工工序在两个施工段间组织流水施工作业; 分装车间按照区域功能划分为备货区(A区)和分装区(B区)两部分,在地基基础施工阶段两区同时施工。

寺庙古建筑施工组织设计

古建筑施工组织设计(整个寺庙) 第一章编制总说明 一、编制说明 作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了温州护国寺修建工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了我公司对温州护国寺修建工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、浙江省及温州市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;编制过程中,我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作,专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议,从而使我公司结合本工程特点,有针对性的编制了本施工组织设计;在此,特对各位专家的关注表示衷心的感谢!本施工组织设计对温州护国寺修建工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。 根据本工程的仿唐特点,结合本工程的施工难点,并充分考虑到本工程的社会重要性,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;同时,我公司在本施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺,这些将作为合同条款列入施工承包合同中,使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场;所有施工管理人员必须持证上岗,并且在施工过程中,我公司将对他们的工作进行连续考核,以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品,创优质”的目标,我公司将严格依照ISO9002质量认证体系的要求进行管理,定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。 二、编制依据 温州护国寺修建工程依照ISO9000:2000版标准和公司相关程序,依照工程所及的相关施工验收规范,依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。 主要依据文件、文献: 1、温州护国寺修建工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑工程质量检验评定标准》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建筑基坑支护技术规程》 8、《建筑施工安全检查标准》 9、《砌体工程施工及验收规范》 10、《混凝土强度检验评定标准》 11、《古建筑修建工程质量检验评定标准》

主要工程项目施工工艺流程

主要工程项目施工工艺流 程 目录 (一)施工工艺流程 (2) 1、基础工程 (2) 2、..................................... 结构工程 2 3、装修工程 (3)

(-)施工工艺流程 1、基础工程 定位放线,验线f撒基槽上下口边坡线一机械开挖f人工切坡f 基槽护坡f放线f定挖孔桩位f架设支架或电动基芦f准备潜水泵、鼓风机、照明设备等f边挖边抽水一每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度一支撐护壁模板一浇灌护壁磴一拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收一绑扎钢筋笼一验收钢筋笼一排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯栓至设计顶标高一破桩头一清槽一验槽一抄平、垫层栓一绑承台、地梁钢筋一承台、地梁模板一浇注承台、地梁碗一砌保护墙、找平层一防水层一防水保护层一底板放线一绑底板钢筋一浇底板W-绑地下一层墙体、柱钢筋一支墙体、柱模板一浇筑墙体、柱栓一拆墙体、柱模板一抄50cm控制线一支顶板模板一绑顶板钢筋、预留洞口及埋件一浇顶板磴 (外墙防水、防水保护层及回填土施工随外墙拆模进行)。 2、结构工程 地下一层顶板上放柱子线,验线,核验±0.000标高一绑柱子钢筋一支柱子模板一浇柱子碗一拆柱子模板一抄50cm控制线一支顶板、框架梁模板一抄平一绑顶板、框架梁钢筋一预留洞口及埋件一浇顶板栓一首层顶板上放柱子线一绑柱钢筋一……(以上逐层以此 类推)。

3、装修工程 f屋面工程 填 充f结构验收一一外墙装饰f室外台阶、散水 墙 f立门窗框厂安装门窗扇f门窗油漆一五金安装 匚填充墙内墙面抹灰L顶棚、墙面刮腻子一刷涂料 一地砖楼地面及踢脚 一厕所防水一防水保护层一墙面釉面砖?地砖楼地面一吊顶 - 灯具安装一竣工清理(水电工序穿插进行不列入此顺序中)

古建施工工艺

第三章、主要施工方法 九、石作工程 (一)、石活制作 制作石活石料的品种、质量、加工标准、规格尺寸应符合设计要求,石料的纹理走向应符合受力要求,加工表面无裂纹、无缺棱掉角、平整整洁;台明石、阶条石、垂带石、柱顶石表面剁斧斧印基本一致。(二)、石台阶的安装 1、以柱为中心线作为台阶放线的标准,上平按室内地平,下平按室外地平。 2、根据上、下平之间的垂直高度,分出每层台阶的高度。先定出砚窝石的标准位置,稳好第一步。 3、第二步安装时,要稳抬稳放,不要震动已安好的阶石。 4、从第三级以上,每阶均须按设计加打大底(即找出规格厚度)逐级做好接头,顶层还要打好拼缝。 5、安象眼石、平头土衬石。 6、灌浆:先用稀浆充灌,后用稠浆灌,使浆充满空隙,捣固,待凝固后砌垂带。 7、台阶与台帮安装时,要注意预留“泛水”,泛水的坡度不得小于1%,例如30厘米宽的台阶,需要有4毫米~5毫米泛水。同时还应按设计要求做好“样口”。 8、质量要求:安装好的构件整体要稳,头、缝顺直,大面平整,拼缝整齐,缝宽均匀一致。在石料体积较大或较重,人工搬动

不便时,应用吊链吊装,以免因撬动使已安好的石料走迹。 9、起吊石料时,须要有足够的安全措施,以防发生意外伤人。 10、当石料稳到本位时,在用砂浆填补后,正式镶铺,先在水泥砂浆结合层上浇一层水灰比为0.5的素水泥浆,用浆壶浇均匀,再铺板块,安放时四角同时往下落,用橡皮锤轻击木垫板,根据控制线铺好,然后依次铺设完备。 (三)、石地坪或方砖地坪 1、铺贴 根据设计图纸及现场定位轴线,标高线、拉出纵横控制线,并做好标志块,为防止空鼓,随时调整表面水平度及标高,采用干铺法。在素混凝土上用水泥和砂以1:3比例拌成灰铺地面。刮平后将石板放在干灰上,用橡皮锤轻击板面,随时增减干灰,直至板面水平度标高均合要求。这时用真空吸盘取出石板,检查粘结是否整密实,在干稳准确均匀地浇一遍。用橡皮锤轻击板块之与结合层紧密结合,最后从中心向两边铺贴。铺贴过程中随时用水平尺查,以便随时校正。铺贴切中应特别注意浆砂的密实度及浇浆的均一性以防空鼓。 2、勾缝 铺设完毕后,清理板面水泥残浆,封闭养护7天后用水泥浆擦缝。十、木作工程 (1)、木柱制作两头规圆,大小头之9/10按柱高计算。 (2)、梁架制作均按传统建筑榫柳组合进行施工,具体施工质量

手把手教你绘制施工工艺流程图

手把手教你绘制施工工艺流程图 在标书编制或者施工方案编写工作中,我们常常会需要绘制施工工艺流程图。如果使用比较经典的流程图绘制工具,比如Visio,可能会觉得比较麻烦,而且也不容易与Word文档一起排版。这时你可能会采用Word自带的流程图绘图工具来绘制流程图。但是,Word的早期版本,即使是Word2000在流程图的绘制,尤其是修改方面都是非常麻烦的。我们常常需要在线条的对准等细节问题上耗费大量的时间。 在网上看到很多网友上传的流程图不是很规范,主要反应在以下几方面:●不符合工艺的实际流程。 ●逻辑关系混乱,不是逻辑关系不全就是逻辑关系错误。 ●很多网友绘制流程图使用的是文本框加箭头的方式绘制,在排版上不 美观,文本框大小不一,不整齐。 那么有没有更好的办法使画出来的工艺流程图既美观又快捷呢?有,在Office XP以上的版本在流程图的绘制方面引入了Visio的很多绘图工具,比如连接符。这时的流程图的绘制比以前方便了许多,也容易了许多。这里,就详细介绍一下使用Word2003绘制流程图的方法。 1、首先在“绘图”工具栏上,单击“自选图形”,指向“流程图”,再单击所需的形状。

注:流程图中的各种形状主要程序编程流程图的形状,多数形状对于我们工程上的工艺流程图用处不是很大,概括起来,可用的就四种,分别是“过程”、“决策”、“终止”、“准备”四种。 2、单击要绘制流程图的位置。此时你会发现,在页面上出现了如下图所示的虚框。这是什么?以前的版本好像没这东东啊。是,这是Word2003新增功能之一的绘图画布。 绘图画布是在创建图形对象(例如自选图形和文本框)时产生的。它是一个区域,可在该区域上绘制多个形状。因为形状包含在绘图画布内,所以它们可作为一个单元移动和调整大小。明白吧,这个绘图画布可帮助您排列并移动多个图形,当图形对象包括几个图形时这个功能会很有帮助。还记得以前要在Word中排列、移动一组图形的麻烦吗?有了绘图画布,这些烦恼就不再困扰你了。 绘图画布还在图形和文档的其他部分之间提供一条类似框架的边界。在默认情况下,绘图画布没有背景或边框,但是如同处理图形对象一样,可

古建筑工程施工工艺(20200419204119)

古建筑工程施工工艺 第一节墙体工程 一、淌白墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、灰浆的品种必须符合设计要求,砌体灰浆必须密实饱满,砌体 水平灰缝的灰浆饱满度不得低于80%。 3、砖的组砌方式、墙面的艺术形式及砖的排列形式符合传统作法。 4、砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象。 5、墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平坚直,深浅均匀一致,接 槎无搭痕。 6、淌白墙砌筑质量控制: (1)轴线位移:用经纬仪或拉线进行轴线精确控制。 (2)顶面标高:用水准仪或拉线,进行两端水平标高的偏差分析与 纠正。 (3)垂直度:用经纬仪或吊线进行控制,控制时分二种情况处理, 第一种,按“收分”的外墙控制;第二种,按垂直的墙面控制。 (4)墙面平整度:用2M靠尺横、竖、斜搭进行,用楔形塞尺调整纠偏。 (5)水平灰缝平直度:拉2M或5M线,用尺量进行控制。 (6)水平灰缝厚度(10层累计分析):用皮数杆实际比较,用尺量 进行调整控制。 (7)墙面游丁走缝:用吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准。 二、自然缝墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。

2、灰浆的品种必须符合设计要求;灰浆必须密实饱满,砌体水平 灰缝砂浆的饱满度不得低于80%。 3、砖的组砌方式正确,砖缝排列形式应符合古建作法。 4、砌体内外搭接:砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严 实,无“两张皮”现象,留槎正确。 5、清水墙面:墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平竖直,漫浅均 匀一致,接槎无搭痕。 6、自然缝墙砌筑质量的控制参同“淌白墙”。 第二节瓦屋面工程 一、屋面瓦瓦工序如下: 1、苫背 因防水保温的材料在现浇板上或垫层上,根据设计就屋架的举架作 出囊度,苫完焦渣背后必须在焦渣背上再抹一层麻刀灰。(应注意,歇 山建筑撒头苫背最好从排山位置往下翻活后再苫背,否则盖瓦陇会超过 排山处位置,戗脊位置苫背,要小,且撒头处苫背不能太厚)。 2、分中号陇 1)悬山建筑分中号陇 A找出正脊的横向中点。 B从扶脊尽端往里返两个瓦口并找出第二个瓦口的中点。 C将这三个中点平移到前后坡檐头并按中点在每坡钉好五个瓦口。 D在确定的瓦口之间赶排瓦当。瓦口应比连檐外皮退进15%椽径,退进的部分为雀台。 E将各盖瓦陇中点号在脊上。(歇山前后坡分中号陇同庑殿,但两 端瓦口要从博缝外皮开始往里返活)。 2)庑殿建筑撒头分中号陇

施工工艺流程教学内容

电路改造施工流程 1 定位:进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线。 2 开槽:应先在墙面上弹出控制线,然后再用云石机切割墙面,人工开槽,开槽深度应一致,槽线平直。 3 加套管:线路安装时必须加护套管,套管连接应紧密,平顺。直角捌弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧接口后,折弯安装。 4 固定隐蔽:导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板装饰角线隐蔽。 5 试通:等电线全部装好并与开关,插座,灯具连接后进行试通后,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥封平。 关键点:电线要加套管,应该按“火线过开关,零线进灯头”及“左零右火”的规定接线,大功率的电器应该单独设管,强弱电不能同管铺设。 水路,泥工,木工等稍后继续! 水路改造工艺流程 1. 开槽开孔:首先应根据管路改造设计要求,在墙壁面标出穿墙孔没的中心位置,用十字线记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心与穿墙管道中心线吻合。 2. 水管安装:安装前要将管内先清理干净,安装时要注意接口质量,同时找准各弯头,和管件的位置和朝向,以确保存安装后连接保用水设备位置正确。

3. 试压:水管安装完成后,切应试压。 4. 管道固定:管卡安装以身作则牢固,管外径20mm以上的水管安装时,管道貌岸然在转角,水表,水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡。 5. 卫生洁具安装:卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸,维修与台面,墙面地面等接触部位均应采用防水密封条密封,出墙管件应先安装三角阀后方能接用水器。 关键点:管路线尽量简洁,减少水流损失,冷热水管安装应械冷右热。 泥工:又可分地面工程与墙面工程 地面石材及瓷砖的工序流程: 1. 清理基层地面:要将基层处理干净,高低不平处在凿平和修补,在找平前,地面应洒水湿润,以提高基层的粘合能力。 2 . 弹线:标高基准线,应弹在墙面距基50cm处,有地漏的地方应朝地漏的方向放坡。 3. 洒水湿润:作用是调整基层含水量,不应产生积水为准。 4. 刷素水泥浆结合层:素水泥浆的水灰比例2:1,可加入适量的(比如水重量的百分之二十)的建筑胶,以增加黏结度,涂刷后应立即找平层。 5. 铺设找平层:用水泥砂浆找平,铺设后刮平,拍实,搓毛,施工应由里向外进行。 6. 铺装:铺装操作时要每行依次挂线,石材必须入水湿润,阴干后涂刷面层,铺贴时,从中间向四周退步铺装,安放石材,瓷砖必须同时下落,并用橡皮锤敲紧平整。 7 . 修整:边铺装边修整,用靠尺检查是事否平整。

古建筑全套施工方案

施工准备3.12.1.1)材料(定型钢模板类)(1适应工程范围为:梁、枋、桁、板等。定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为100、150、200、250、300㎜;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。)材料(自制钢模板类)2(适应工程范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。柱模板:(4M长木条、规格25×50)2㎜镀锌铁皮50×5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、钢筋环。Φ6脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、斗拱:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。檩:(4M、3M长木条、规格30×50、)2㎜镀锌铁皮、50×5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。椽:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格30×50)2㎜镀锌铁皮、角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。L30×3、模板制作3.12.1.2)柱模设计:1(根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h≥4m柱,(用规格3×5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3柱,用规格3×5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M 的模具,用2㎜镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3二种。和4M2M柱,作h=2M的模具,方法同上。即模板高度定尺为)斗栱模板设计:(2根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5㎜、7㎜厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8个盒子组成一个完整的斗拱模形。)檩模型制作:3(按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。)椽子模板制作:4(将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进行编号,(用5、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M 长条、规格3×5等材料)用椽子——自制钢模板类所需材料制作成长条形盒状椽模形。)梁、枋、桁、板模板设计:(5此部分采用钢模板,根据设计图纸、截面尺寸对模板进行设计,确定模板的合理配制数量,根据现场施工的条件,可部分模板先进行预制拼装、分规格堆放。屋面板大部分采用钢模板、在斜梁、檩(桁)等阴阳角处采用木模板。模板安装3.12.1.3).柱模板安装1(. 按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置做好定位台墩或安放柱顶石,以便保证柱轴线与标高的准确;安装好已制作好的半圆形模板,就位先用铁丝与主筋绑扎,临时固定,用扁铁箍子间距500,将模板连接卡紧,安装柱模的拉杆或斜撑,柱模每边各设2根拉杆,固定于事先预埋好的钢筋环上,用经纬仪控制拉杆与地面夹角为45度,预埋的钢筋环距柱的距离柱高;将柱模内清理干净。为3/4柱头间各轴线尺寸必须符合设计要求,吊直拔正,验核尺寸以后,必须支线牢固,保证施工过程中不歪闪走动。允许偏差:面宽方向柱中线编移面宽的1.5/1000,进深方向柱中线偏移进深的1.5/1000,检验方法,用钢尺或丈杆量。中国最大的资料库下载https://www.wendangku.net/doc/b411528455.html, .斗拱安装(2)斗拱安装之前,构件必须符合质量要求,并经地面试装。运输、储存、搬运过程中无损坏变形。斗拱安装必须按试装时的构件组合顺序进行。不得任意打乱次序。要求构件齐全,不得有残件、缺件。安装顺序坐斗、正心瓜拱和翘;正心万拱、单才瓜拱、昂;单才万拱、厢拱;安放小升子、内外拽枋,安装严实无缝隙、节点松紧适度。在昂、翘、耍头上皮部位拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头平直度。在昂、翘、耍头端部拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头进出错位。在横拱与拽枋(或井口枋、挑檐枋)侧面贴尺,用尺量来控制横拱与枋子竖直对齐。在斗拱中线处吊线或在翘、昂头等伸出构件侧面贴尺板,用尺量控制拱件竖直对齐。).安装梁、枋、桁、

相关文档