1总则

1.1本规范适项目压力、差压变送器的设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2本规范提供的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量标准产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议,则意味着投标方提供的压力、差压变送器完全符合本技术技术规范和有关工业标准的要求。如有任何异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”文标题的专门章节中加以详细说明。

1.4本规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准相冲突时,按较高标准执行。

1.5所有正式文件、所附图纸及相互通讯函件,均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。部分硬件说明书记图纸可使用英文,但只作为辅助工作语言。

1.6只有招标方有权修改本规范书。经买卖双方协商,最终确定的规范书应作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。1.7在签订合同后,招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化所产生的一些修订要求,具体事项由双方共同协商确定。

1.8卖方应提供不同型式、不同材质、不同规格、不同压力等级的阀组的分项单价报价及产品发生故障时须更换的零部件价格明细。

2设备使用环境

2.1海拔高度:1000米以下

2.2最高温度:85度

2.3最低气温:-19度

2.4相对湿度:≤95%

3技术要求

3.1供应方应明确所供设备的技术参数符合仪表数据表的技术要求并在表述中明确说明技术水平在目前的先进性。所供设备应提供标准和规范要求的检验文件、质检合格证书和相关资料。

3.2供方应提供数据表中所要求的符合质量标准的附件和备品备件,如果有其他需要附件或备品备件,供方应以书面形式在投标书中明确说明,并附详细规格参数、材质及价格明细。

3.3供方应提供技术上成熟先进的设备,不得使用实验性的设备和技术。

3.4设备应按照最新规范和标准进行设计、制造、检验、测试和安装。

3.5除以上要求外,未指定要求的技术参数应由供应商明确表述,但不仅限于此还应满足以下要求:

3.5.1所有变送器信号必须为智能型两线制4-20mA DC 叠加HART 协议信号(HART 版本6.0 或以上)。

3.5.2智能型现场变送器应能够和DCS系统进行通讯,实现远程对现场变送器进行设置、组态和维护。

3.5.3智能型压力和差压变送器应具备非易挥发性存储器。

3.5.4智能型压力和差压变送器应具备程序写保护功能(可通过软件密码或内部硬件开关来实现)。卖方应在其标书中指明写保护方法。

3.5.5智能型压力和差压变送器应由卖方在工厂进行组态,包括位号、量程以及仪表规格书中规定的其他组态信息。若仪表规格书中没有标明,设定值应采用卖方的缺省值。

3.5.6对“零点”和“满量程”都能进行调整。除具有远方零点、满量程调整功能外,还具有本机就地零点、满量程调整功能。零点的压缩和提高可以在0—100%的量程中自由设定。变送器设有统一的测试接口,以便连接电气测试设备。

3.5.7超压保护至少是设计压力满量程以上50%,而不至于影响精度,所有可能产生真空的变送器都应有能承受绝对真空的能力,变送器具有超压力条件下工作的能力,而不致损坏。

3.5.8所有变送器采用2”支架安装,材质不低于304不锈钢。所有变送器应带有安装托架,以便在变送器保温箱安装接管;所有螺栓螺母不低于304不锈钢。

3.5.9变送器应配过程接头,材质为不锈钢。连接线和端子应符合现行标准,所有端子都有永久性标记,便于识别。

3.5.10在温度变化每30℃时,漂移量不超过最大量程的0.125%。

3.5.11在5年时间内的漂移不超过所调量程的0.015%。

3.5.12最大单向耐静压不低于21Mpa

3.5.13变送器隔离膜片根据数据表中的要求,满足或高于数据表中的要求;过程接口法兰材质不低于数据表中要求。

3.5.14隔膜变送器的充灌液体必需满足或高于数据表中的要求,充分考虑环境温度对毛细管静压值和反应时间的影响。

3.5.15 所有变送器都要求带检测证书。

3.5.16所有变送器提供详细型号说明,并列出每台变送器的型号。

3.5.17雷电保护,所有型号满足IEEE C62.41B类要求,满足IEE

C37.90.1电涌接受能力。

3.5.18所有现场变送器的电子元件的电磁兼容性应符合IEC 60801 的要求。

* 与工艺流体接触部件的材料必须符合设计要求,至少使用316L不锈钢。当有NACE具体要求时,与工艺流体接触的部件应符合NACE MR0175 的要求,并且提供符合性证明。

* 变送器组态必须支持8位或8位以上的仪表工位号长度和HART地址,支持多档的滤波(阻尼)选择。

3.5.19差压变送器的测量膜盒必须能够承受来自任何一侧的本体额定压力,并且当单向过压撤除以后应不用重新调整零点,变送器仍能保证正常测量精度。

3.5.20差压变送器测量室法兰侧面应具有独立的排气/排液口及堵头,材质应至少为316SS

3.5.21 对于温度较高的介质,膜片密封系统填充液的接液温度范围应至少为-40~400℃范围内;环境温度应至少在-40~60℃范围内。卖方应提供不同种类填充液规格、适用范围、注意事项及分项报价。* 对于带有毛细管的连接形式,必须采用焊接,不采用其他形式,

毛细管应带316SS铠装护套,卖方应提供不同规格、尺寸、长度的毛细管选项。对于负压值较大的变送器要求选择全焊接。

3.5.22 卖方应提供满足部分真空或全真空工况下的膜片密封系统选项。

3.5.23 数据书里要求SIL2认证必须选SIL2。

3.5.24对于带膜片密封系统的压力/差压变送器,卖方应提供整体

性能指标,如:精度、响应时间、温度影响等。

3.5.25 卖方应提供不同形式、不同材质、不同规格、不同压力等级

的的膜片密封系统的分项单价报价。压力和差压变送器电气连接尺寸应为M20×1.5(内螺纹)。空余的电气接口应配置防爆金属密封堵头。

* 变送器O形密封圈、垫片、螺栓螺母等材质必须满足设计选型要求。

3.5.26根据工艺介质特性,卖方还应至少提供蒙乃尔、哈氏合金(C-276)等材质选项。卖方还应提供符合NACE MR0175 要求的阀组选项。

3.5.27现场变送器应带不锈钢制作的铭牌标注位号。铭牌可用螺栓、

螺丝或铆钉等适合的方式进行固定。铭牌至少包含以下信息:仪表规格型号、仪表位号、测量范围、可调范围、仪表精度、制造商名称、出厂日期、出厂编号、防护等级、防爆标识等。

3.6其他要求:

A)取压接头头提供15%余量备件,不锈钢三阀组提供5套备件;

B)提供一块智能通讯手操器(HART475软件版本不低于6.0)和一块校验仪;

C)专用检修工具两套。

3.7备品备件

供货方应负责提供安装中易损坏或易丢失的备件备件不低于2套,4. 检验与测试

4.1所有变送器在出厂前是校验和标定合格,并作好出厂记录。

4.2买方按相关标准进行标定和试运行,如果不合格,由卖方负责在买方规定期限内处理到合格为止,并由卖方负责相关费用。

4.3在变送器全部装完结束后进行联校试运,联校试运后,进行现场验收。

4.4验收内容包括:

A)所有资料必须完整。

B)所有设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好。

C)所有设备必须完整,标记清晰。

D)所有量程、铭牌等必须正确。

E)所有HART变送器应组态完整、含有仪表位号、量程上下限、压

力单位,仪表厂家、出厂日期、校验日期等等所有需要的信息。

F)运行系统诊断程序,检查变送器的诊断功能完好。

G)所有变送器正常使用时,工作区间为30-70%之间。

在上面所有项目检查后,所有指标均达到技术协议中的要求,才表明验收合格。

5.质量保证

5.1卖方保证,所有产品都无材料或加工缺陷。

5.2质保期内发现的变送器质量问题,由卖方免费负责维修、更换,相应零部件由卖方免费提供。并满足买方工期和质量要求。

6工程技术服务:

6.1如果现场需要,供方能在24小时内赶到现场并及时处理出现的任何相关问题。

6.2货到现场后,买方应在开箱验收前三天和卖方联系以便卖方按时派员到现场进行开箱验收。卖方应免费现场服务,派专业技术人员指导现场安装,并配合试运行,服务时间据工程需要而定。

6.3卖方免费对买方技术人员在该产品国内售后服务处进行技术培训,内容包括:设备的操作、安装、维护、维修等,时间由买方确定(人员6人)。

6.4卖方免费提供现场安装及调试的服务,包括单台调试及联调工作,时间根据工程需要确定。

6.5在保质期内,如变送器质量存在问题,卖方在接到买方通知24小时内到达买方现场对存在问题的变送器免费维修或更换。

6.6在质保期外,如变送器存在问题,卖方服务工程师应在接到买方通知24小时内赶赴现场进行处理。如需换备件,只收取备件费。

6.7装箱运输的成套附件,采用同等条件进行包装。

6.8装箱的技术条件:出场合格证、安装使用说明书、装箱清单。装箱上并应注明:制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期和人工号等。

6.9包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签,注明部件号、编码、名称及数量等,标签所标内容与装箱单一致。

6.10每个包装箱的两个面上应用文字标明如下内容:

合同号,装运标志,目的地,收货人代号,设备名称和项目号,箱号(箱的序号/总箱数),毛重和净重(kg),外形尺寸(长×宽×高m)6.11供方保证所提供的设备满足德润化工年产20万吨项目安全、可靠运行的要求。并对压力、差压变送器的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

7技术资料及交付进度:

7.1在设备投标阶段,投标方需提供以下资料:设备明细表,包括部件主要尺寸,主要参数和重量等;设备布置简图;主要部件结构图。

7.2签订合同后,投标方提供的技术资料中应包括各设备和零部件的检验、使用、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸及有关的规程、规范、标准及其他的技术资料、组态手册。所有资料使用的文字必须为中文或英文,硬拷贝20套、电子版10套,根据项目进度分批提供。同时,技术文件的范围也应满足本规范书其他部分的要求。投标方应提供下列技术文件和图纸,但不限于此:

A)所有部件的合格证书

B)产品合格证

C)安全证书

D)原产地证书,进口产品须提供进口产品证明及报关证书。

E)当地商会证明

F)出厂标定证书

G)设备的安装使用说明书

H)安装要求及安装质量标准

I)设备总装图、主要设备组装图

J)有关的规范、规程和标准

7.3投标方所提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中英文。在提供资料的同时提供AUTOCAD或PDF格式电子文档。7.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,施工调试试运行、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方需满足以上四个方面的具体要求。

8. 交货时间和地点

技术协议签订后2个月

9供货范围

具体内容见招标方提供的仪表数据表。

10其他

10.1上述要求为最低要求,供方应对上述条款逐一确认,任何一处不满足和超过本要求的地方均应通过书面形式特别提出,并附在投标书中。

10.2投标书及其报价必须提供包括数据、型号规格等的详细供货清单,同时对每一型号的性能给以说明。每一型号的压力、差压变送器必须单独报价。

压力和差压变送器详细详解使用说明书复习进程

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

压力变送器选型参数及说明

SL2088系列压力变送器选型的参数及说明 1.产品型号:产品型号SL2088系列,森菱仪表给您提供及时完善的选型支持。 2.量程:订购的压力变送器需要测量的压力(压强)上限,通常情况下,为了应对意外出现的过载现象而使变器免于损坏,订购的压力变送器量程通常大于现场测量最大压力约1/3。例如:现场测量的量程最大约为2MPa,客户在订购时最好订购量程为3MPa的压力变送器。 3.输出信号:通常的压力变送器输出信号为电压(0-5V,0-10V等)和电流(0-20mA,4-20mA 等)信号,适用于不同的需求,电流输出信号的变送器抗干扰能力较强,有很好的远传能力。电压力输出的传感器适合于短距离的计算机采集和高频响要求。 4.供电电源:压力变送器正常工作需要合适的激励电源。通常情况下,电流输出信号的压力变送器供电为24VDC,电压力输出信号的压力变送器供电15VDC和24VDC及±15VDC都较为常见。客户也可以根据自己现场能够提供的电源与我们沟通说明情况。 5.测量精度:该参数为压力变送器按准(精)确度高低分成的等级。衡量压力变送器测量水平的重要参数。0.1%0.25%0.5%较为常见。在订购时首先要搞清楚自己的测量和控制要达到什么水平,虽然说变送器的测量精度等级越高越好,但价格往往和精度等级成正比,够用即可。 6.压力接口:压力变送器在测量过程中,需要和被测量量进行勾通。通常的勾通的方式为螺纹形式,较为常见的有M20X1.5和M12X1,当测量压力较小时也有直径为8mm的宝塔形皮插管。具体的要求要视测量压力大小和现场情况而定,客户也可提出其它要求和供应单位协商解决。 7.封装出线形式:压力变送器工作的环境较为复杂,如果变送器在较为恶劣的工作环境下又没有作出相应的防护措施,会大大影响变送器的使用寿命。例如长期工作在室外风吹日晒雨淋等,都要相对的在制作时作出防护。 8.导线长度:变送器的工作地点和控制地点往往有或长或短的一定距离,如果距离较短的话,在订购时需提醒供应单位带足够长的导线,尽量避免中间接线,如果需要接线时一定要选有带屏蔽的信号线,以免传输过程中损失信号。 9.环境与介质温度:压力变送器如果工作的环境温度和测量介质温度如果过高的话就要与我们沟通说明,上限通常以60℃为限。下限通常以-10℃为限。 10.特殊介质:当测量介有存在以下问题时请及时与我们沟通说明,以免影响正常使用。1)测量介质具有腐蚀性。 2)测量介质具有较强的渗透能力。3)测量介质有很大的温差变化量。

电容式压力、差压变送器(1151外形)简介

电容式压力、差压变送器(1151外形) 主要特点 ·压力、差压变送器应用广泛 ·量程0.1kPa至40MPa ·易于维护,可升级 ·固态、拔插式线路板 ·阻尼可调 ·本机零点和量程调整 ·小巧、坚固、易于安装的结构 ·长期稳定性 ·智能、模拟可选,可满足各种应用要求 ·100:1量程比 ·新改进的智能型压力、差压变送器量程比可达100:1 ·精度=+/-[0.02(URL/量程)-0.1]%校验量程 产品概述 电容式压力、差压变送器有多种型式,可用于差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重的测量场合。根据订货信息表确定变送器的型号,指定如压力范围,输出方式和变送器基本的结构件材料等。此外,如附件、认证、特殊制造程序的选项均可选择。 工作原理 工作时,高、低压侧的隔离膜片上和灌充液将过程压力传递给中心的灌充液, 中心的灌充液将压力传递到δ—室传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受差压而变化(对于GP表压变送器,大气压力如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.10毫米)。其位移量与压力成正比。测量膜片的两电容固定极板的被放大电路线性地转换成4~20mA DC的二线制电流、电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 线路板模块(智能型) 变送器线路板模块采用专用集成电路(ASICS)和表面封装技术。信号块接收来自传感器膜头的数字信号和修正系数后, 对信号进行修正和线性化。线路板模块的输出部分将数字信号转换成一个模拟信号输出,

并可与HART手操器通讯。可选的液晶表头插入线路板上,可显示以压力工程单位或百分比为单位的数字输出。 数据组态(智能型) 组态数据存贮在变送器线路板上的永久性EPROM存贮器中。变送器断电数据仍能保存,因此变送器一通电立刻就可工作。 数/模专换和信号传送(智能型) 过程变量以数字数据方式存贮,可进行精确地修正和工程单位转换,之后经修正的数据被转换成一个模拟输出信号。HART手操器可直接存取传感器的数字信号,而不需数/模转换从而达到更高精度 通讯模式(智能型) 电容式智能型压力、差压变送器采用HART协议通讯,该协议采用工业标准BELL202频移健控(FSK)技术,将一个高频信号叠加在电流输出信号上实现远程通讯。而不会影响回路的一致性。 软件功能 HART协议使用户很容易对电容式智能型压力、差压变送器进行组态, 测试和具体设置。 组态 电容式智能型可以很容易地用HART手操器进行组态。组态包括两个方面。第一,对变送器可操作参数的设置,包括设置:零点和量程设置点线性或平方根输出阻尼工程单位选择。第二,可存入变送器的信息性数据,以识别变送器和对变送器作物理描述。这些数据包括: 工位号:8个字母数字字符 描述符:16个字母数字字符 信息:32个字母数字字符 法兰类型 排液/排气阀材料 O型环材料 除了以上可组态参数外,电容式智能型压力、差压变送器的软件中还包含许多非用户可修改信息;变送器类型,传感器极限,最小量程,灌充液,隔离膜片材料,膜头系列号,和变送器软件版本号。 测试 电容式智能型压力、差压变送器可进行连续自检。如发现问题,变送器则激活用户可选的模拟输出报警。用HART手操器可以查询变送器以确定问题所在,变送器向手操器输出特定信息,以便识别问题,并快速而易于检修。 具体设置 具体设置用于变送器首次设置和数字线路板维修时,它允许对传感器和模拟输出进行微调,以符工厂压力标准,另外,特性化功能使用户可避免意外或故意调整模拟输出设置点。

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

压力变送器的工作原理

压力变送器的工作原理 压力变送器的工作原理 压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、放大电路和支持结构件三类组成。它能将测压元件传感器测量到的气体、液体等物理压力参数变化转换成电信号(如4~20mA等),以提供指示报警仪、记载仪、调理器等二次仪表进行显示、指示和调整。 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转换为成4~20mA 信号输出。 压差变送器也称差压变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力差信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 差压变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MPA)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 差压变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的 电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力传感器工作原理 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用 1 、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式

压力变送器技术指标名词解释

压力变送器关键技术参数 一、压力传感器 能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。当输出为规定的标准信号时,则一般称压力变送器。 二、压力类型 绝对压力:参照压力为真空时所测量的压力值为绝对压,通常简称绝压。 表压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度。负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大。 差压:传感器或变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压。三、压力传感器的特性参数 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围。 上限值:测量范围的最高值称为测量范围的上限值。 下限值:测量范围的最低值称为测量范围的下限值。 量程:测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程。 精度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。 非线性: 重复性:相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 蠕变:当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。 迟滞:在规定的范围内,当被测量值增加或减少时,输出中出现的最大差值。 激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量。一般是电压或电流。施加的电压或电流不同,传感器的输出值等参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在规定的激励条件下测量。 零点漂移:零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化。由于周围环境温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移。 过载:通常是指能够加在传感器或变送器上不致引起性能永久性变化的被测量的最大值。 稳定性:传感器或变送器在规定的条件下储存、试验或使用,经历规定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力。 可靠性:指传感器或变送器在规定的条件下和规定的时间内完成所需功能的能力。

压力差压变送器的应用及选型

压力-差压变送器的应用及选型 压力/差压变送器的应用及选型 1概述 在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下:低(微)压/低差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变

送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。2压力/差压变送器介绍 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1制作 从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。 隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。 当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。 隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

压力差压变送器技术规格书

压力/差压变送器 技 术 规 范 书

1总则 1.1本规范适项目压力、差压变送器的设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。2设备使用环境 2.1海拔高度:1000米以下 2.2最高温度:85度 2.3最低气温:-19度 2.4相对湿度:≤95% 3技术要求 3.1供应方应明确所供设备的技术参数符合仪表数据表的技术要求并在表述中明确说明技术水平在目前的先进性。 3.5除以上要求外,未指定要求的技术参数应由供应商明确表述,但不仅限于此还应满足以下要求: 3.5.1所有变送器信号必须为智能型两线制4-20mA DC 叠加HART 协议信号(HART 版本6.0 或以上)。 3.5.2智能型现场变送器应能够和DCS系统进行通讯,实现远程对现场变送器进行设置、组态和维护。 3.5.3智能型压力和差压变送器应具备非易挥发性存储器。

差压式压力变送器

液位计技术报告 技术报告名称:差压变送器技术报告 学院名称:电气信息学院 专业班级:测控02 学生学号:1504200327 学生姓名:余文广 学生成绩: 指导教师: 课程设计时间:至

格式说明(打印版格式,手写版不做要求) (1)任务书三项的内容用小四号宋体,1.5倍行距。 (2)目录(黑体,四号,居中,中间空四格),内容自动生成,宋体小四号。 (3)章的标题用四号黑体加粗(居中排)。 (4)章以下的标题用小四号宋体加粗(顶格排)。 (5)正文用小四号宋体,1.5倍行距;段落两端对齐,每个段落首行缩进两个字。 (6)图和表中文字用五号宋体,图名和表名分别置于图的下方和表的上方,用五号宋体(居中排)。 (7)页眉中的文字采用五号宋体,居中排。页眉统一为:武汉工程大学本科课程设计。(8)页码:封面、扉页不占页码;目录采用希腊字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…排列,正文采用阿拉伯数字1、2、3…排列;页码位于页脚,居中位置。 (9)标题编号应统一,如:第一章,1,1.1,……;论文中的表、图和公式按章编号,如:表1.1、表1.2……;图1.2、图1.2……;公式(1.1)、公式(1.2)。

差压变送器技术报告 引言:本差压式压力变送器技术报共分为五部分:第一部分介绍压力变送器的类型;第二部分介绍差压式压力变送器的测量原理;第三部分介绍差压式压力变送器的优点缺点适用范围;第四部分介绍一般差压变压器的结构以及设计方案;第五部分总结。 第一部分压力变送器分类 压力变送器分类。在测量仪器中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压 力变送器和差压变送器。压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体压力。压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,。 压力变送器和差压变送器的区别。单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况) 传感器和变送器之间的区别。传感器是将一个要测量的物理量转换成另一个可以读取处理的物理量,现代控制中,这种物理量就是电信号;变送器就是将传感器初级的电信号转换成标准的电信号,例如电流信号4--20mA,0--20mA,电压信号0--10V,1--5V。初级的压力传感器是压力引起应变产生毫伏信号变化,如果传感器内已经带有放大整形电路,输出标准电流或电压信号,这样的传感器也可以称为压力变送器;压力变送器的叫法,是相对于早期的压力传感器都是输出毫伏信号的,现代的压力传感器大部分已经直接输出标准信号了,所以现在的压力传感器与压力变送器就有可能合而为一了。 第二部分.液位计工作原理 差压变送器,顾名思义就是测量被测介质的压强差,即△P=ρg△h。由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。 压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压

压力变送器通用说明书

BP800/BP801 系列压力(液位)变送器使用说明书BP800系列变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 技术指标 测量范围:-0.1~60MPa 精度:0.2 、0.5级介质温度:0~70℃(高温需要定制)输出信号:二线制4~20mADC 电压:标准24VDC 负载能力:0-500Ω 不灵敏区:≤±1.0[%]FS防护等级:IP68 电气连接方式 调零位和调满度 用户在对变送器有重新检测的需求且具备检验设备的时候,可按以下步骤实施检验及调整。 打开接线盒可看到电路板上调零电位器Z及调满电位器S。接好24VDC标准电源,接进能测量4-20mADC的标准电流表(精度0.2级以上)即可进行调整。具体步骤如下: 1 零点调节:变送器置于零点压力下,调节零位电位器,使输出电流为4mA。 2 满度调节:变送器置于满点压力下,调节满度电位器,使输出电流为20mA。 3 反复1、2次步骤直到符合要求。 注意事项 1凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,请认真查对其中技术参数以免出错。 2拧紧螺纹时应慢速拧紧,注意密封,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六角上。 3接线应严格按照我公司使用说明要求进行。 4本产品禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打、用尖锐器具捅引压孔等有可能损坏产品外表及内部线路的一切行为。

5通电后即可工作,但预热30分钟后输出稳定。 6使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查或向我公司技术部门联系。 7运输、储存时应恢复包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。 8产品本身质量问题(人为或者安装、选型不当而导致的产品损坏除外)12个月之内免费维修. 9任何产品都有正常使用寿命,工程设计者在使用本产品时请同时设计备用方案,以免产品出现故障引起用户不必要的损失。 常见问题及解答: ①问题:压力上去后变送器输出上不去怎么办? 回答:此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 ②问题:加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 回答:产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 ③问题:变送器输出信号不稳信号不稳的原因有以下几种:? 回答:压力源本身是一个不稳定的压力,仪表或压力传感器抗干扰能力不强? 传感器接线不牢、传感器本身振动很厉害、传感器故障。 ④问题:变送器接电无输出可能的原因有哪些? 回答:接错线(仪表和传感器都要检查)、导线本身的断路或短路、电源无输出或电源不匹配、仪表损坏或仪表不匹配、传感器损坏。 ⑤变送器与指针式压力表对照偏差大 回答:首先,出现偏差是正常的现象。其次,确认正常的偏差范围确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为 30bar ,精度 1.5% ,最小刻度为 0.2bar 正常的误差为:30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (视觉误差) =0. 55bar 压力变送器的误差值。例如:压力传感器量程为 20bar ,精度 0.5% ,仪表精度为 0.2% ,正常的误差为: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar 整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在 0.55bar 内可视为正常。如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。 其他问题可与本公司或者本公司各地代理商联系。 山东潍坊飞电测控设备有限公司

4、EJA压力、差压变送器技术性能要求-横河EJA

现场条件及介质情况 所提供的工业电视、DCS系统及仪表满足招标文件规定现场条件及介质情况的要求。 1、制造规范、标准及准则 (1)EJA智能压力、差压变送器 A.Q/CYS001-2001 EJA压力、差压变送器; B.ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000质量管理体系标准 C.GB/T 17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器第1部分:性能评定方法。 D.GB/T 17614.2-1998 工业过程控制系统用变送器第2部分:检查和例性试验导则。 E.GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求。 F.GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”。 G.GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”。 H.GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“I”。 I.GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 J.GB/T15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件 K.JB/T 9329-1999 仪器仪表运输,运输储存基本环境条件及试验方法 L.JIS C 0920 电器设备,器具及配线材料防水试验通则 (2) 4、EJA压力、差压变送器技术性能要求 4.1 变送器为二线制。输出信号:4-20mA标准信号;带BRAIN协议和LCD数显;电源:24VDC。 4.2 变送器在外接负载电阻至少为500Ω时(24VDC供电),仍能正常工作。 4.3 变送器带就地数显式数字指示表,此设备是标准配置,无此表头不会影响变送器的正常工作. 4.4 变送器精度高于±0.075 %。阻尼可设置或可调。 4.5 变送器在温度变化为50℃时,漂移量不超过最大量程的0.1%。 4.6 变送器为线性输出(0~100%),在测量范围内连续可调。量程比最小应满足100:1。具

压力变送器说明书样本

一、 1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室, 作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上, 经过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧, 测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器, 在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置, 两侧两电容器的电容量相等, 当两侧压力不一致时, 致使测量膜片产生位移, 其位移量和压力差成正比, 故两侧电容就不等, 经过检测, 放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同, 所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好, 价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构, 小型坚固, 抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换,

5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好, 质量稳定, 故障率少。 6.正迁移可达500%, 负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全, 用户可按不同需要任意选用, 自微差压至大差压, 从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后, 就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准, 管道尺寸3", 法兰等级150磅(2.5MPa), 插入筒式远传装置后, 插入筒长度一般为50、 100,150mm用户可根据需要选择其长度。法兰式掖位交送器一般是整体体工, 只要用户需要也可提供远传结构, 同样对远传差压变送器用户也右选用一侧远传装置, 毛细管单根长度为1.5、 3、 4.5、 6、 7.5m 供用户选择。接液材料除316L不锈钢外, 还有哈氏C合金, 蒙耐尔合金、钽, 可使用于各种腐蚀介质场合。 1151DP/GP系列变送器设计精巧, 安装使用和调校都很方便简单, 电气外壳采用二腔结构, 即接线端子和放大器线路各占一腔, 密闭性较好, 具有防爆和全天候结构, 放大器线路有反向极性保护, 防止因电源极性接错而损坏变送器。曲于该变送器工作的容积变化小于0·16cm3。因此不需为补偿容积化而增加冷涣器或液位筒。

压力及差压变送器的量程选择

压力及差压变送器的量程选择 变送器2010-01-05 16:12:18 阅读65 评论0 字号:大中小订阅 方原柏 The Range Selection of Pressure and Differential Pressure Transmitter FANG Yuan-bai 摘要:压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可 调、精确度最高、价格最低原则综合考虑。 关键词:变送器量程选择精确度 1 前言 压力及差压变送器是目前自动化仪表中最重要的一类产品,其使用非常广泛。当需要采购变送器时,应先确定所采用变送器的生产厂家及型号,然后根据使用要求确定变送器的量程。 压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可调、精确 度最高、价格最低原则综合考虑。 2 量程上下可调原则 工艺专业要求的最大压力或差压是量程选择的基础,通常按这个压力或差压值的1.5~2.0倍确定所选 量程。 上世纪六十年代至七十年代末期,我们通常采用的是国产电动II型、III型变送器,其压力、差压产品系列的量程见表1、表2(以广东仪表厂产品为例)。 表1 压力变送器量程系列 表2 差压变送器量程系列

由表1、表2可见,这些早期的变送器产品量程比小(为2.5~6:1),除少数量程范围稍有交叉外(如表1中压力变送器230、240、250、2300、2400、2500),其余量程均不交叉,所需要的量程在哪个量程代号范围内就必须得选哪个量程,所以基本上不存在量程选择问题。 这里提到一个量程比的问题,什么是量程比呢?以表1中DBY-220压力变送器为例,0~2.5~10kPa 量程范围表示这台变送器压力测量满量程值(上限量程-下限量程)的最大值可以设定为10kPa ( 例如可以设定为0~10kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为-10~0kPa、-5~5kPa等等),满量程值的最小值可以设定为2.5kPa ( 例如可以设定为0~2.5kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为 -10~-7.5kPa、-2.5~0kPa、-1.5~1.0kPa、7.5~10kPa等等),量程范围中最大值(URL,如本例中的10kPa)与最小值(LRL,如本例中的2.5kPa)之比(URL:LRL,如本例中的10kPa:2.5kPa=4)则称之为量程 比。 上世纪八十年代初,西安仪表厂引进生产的1151变送器成为国内市场的主流产品,其量程比约为6:1,相邻各量程间约有20%的交叉,如量程代号3、4、5的量程范围分别为0~1.24~7.46kPa、 0~6.22~37.3kPa、0~31.1~186.4kPa,量程代号3和4之间有6.22~7.46kPa的交叉,量程代号4和5之间有31.1~37.3kPa的交叉,在这个交叉量程范围内,您既可选上一量程代号,也可选下一量程代号。此时开始出现量程选择为问题,但如不刻意追求,似乎不管它也可以。 曾几何时,变送器的制造技术飞跃发展,产品的量程比已增大到10:1、20:1、40:1、100:1,甚至还有个别产品达到400:1、555:1,这时某一实际使用量程可能为2~3个量程代号覆盖,究竟选择那一个量程代号,这可能关系到变送器实际使用的精确度、灵活性及价格,是值得我们讨论的。 作者首先建议选型时一般不要走极端,不要将变送器的使用量程定在最小量程(或非常接近最小量程)或最大量程(或非常接近最大量程),因为在生产现场,变更量程的事经常发生,往往需要向上或向下调整量程,如果选型时已经考虑了量程有上下可调的余地,碰到需要调整量程的时候就不至为难了。当然,如果现场条件改变只可能是单向的,如只能向下调整,则选最大量程也无妨。 3 精确度最高原则 市场上一些中高档的变送器,其精确度达到0.2%、0.1%、0.075%、0.05%甚至0.04%。既然选用了高精确度的变送器,我们当然希望所选用的变送器在使用时也能达到最高的使用精确度。 高精确度变送器往往也具有高量程比的特点,变送器的精确度和量程比是两个独立的指标,似乎互不相关,当我们选定某一厂家某一量程代号的变送器时,其精确度似乎也应该是选型样本上所标明的那样。比如早期我们选用1151型变送器,除了DR型微差压变送器的精确度是0.5%以外,其余的大都是0.25%。早期的1151型变送器的量程比是6:1,以量程代号4为例,其量程可调范围是0~6.22~37.3kPa,用户实际使用时,不管你选用的量程是0~6.22kPa最小量程,还是0~37.3kPa最大量程,其精确度指标都是0.25%,这在选型样本“精确度”一栏中是特别注明的:精确度为“校准量程的0.25%”,也就是说,早期变送 器产品在其量程可调范围内的精确度指标是一致的。

压力变送器基本参数及释义(精)

压力变送器基本参数及释义 一、压力传感器 能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。 工作温度:指变送器能够达到各项技术指标和功能的环境温度范围。 储存温度:指变送器在不加电工作状态下的长期储存不损坏的温度范围。

智能压力/差压变送器

智能压力/差压变送器 西安欧派克自动化仪表有限公司

一、用户须知 1.1安全使用 为了保证操作员和仪表及系统的安全,请仔细阅读使用注意事项,严格按照安全规则操作,对用户违反操作规则而造成的一切损失,本公司概不负责。请注意下列事项。 1)安装 ◇本仪表需由专门工程师或技术人员安装。在“安装”一节描述的工作内容不允许由操作员担当。 ◇若工作液体高温,小心本体和壳体高温避免烫伤。 ◇过程使用中的仪表处于受压之中,不要松动过程接头螺栓以免过程液体的危险喷射。 ◇当从测压部排放残留物时,小心别接触到皮肤、眼睛和身体,或吸人蒸汽。由于残留的过程流体可能有毒或有害。 ◇当将仪表从危险过程拆除时,避免接触流体和仪表内部。 ◇所有安装符合现场安装要求和电气代码。 2)接线 ◇本仪表需由专门工程师和技术人员安装,在“变送器的电气连接”一节描述的工作内容,不允许由操作员担当。 ◇请确认仪表和供电电源之间的电压和确保接线时,电源未通电。 3)操作 ◇断电后,在打开盖子前需等待10分钟。 4)维护 ◇请不要进行维护描述之外的维护项目,若该额外内容必须,请与本公司咨询。 ◇维护时小心避免结构变动,灰尘和异物留在显示玻璃和铭牌上。维护工作中使用干软布。 5)更改 ◇由于用户对仪表的更改所引起的故障或损坏,本公司概不负责。 1.2质保 ◇质保期为购买时报价书中所指的期限,在保修期内发生故障,原则上免费维修。 ◇故障发生时,用户可与仪表销售商联系,或与本公司联系。 ◇当出现故障时,请告知故障现象和故障发生时的环境情况,包括型号规格和序列号,联系中任何示意图、数据和其它信息都非常有帮助。 ◇维修费用的责任方应由本公司调查后确定。 ◇因如下原因发生故障时,即使在保质期间,用户也需承担维修费用。 —用户不正确或不适当的维修。 —不正确的操作引起的故障或损坏,超出设计要求的使用或保管。 —产品使用的场所与公司指定的标准不相符或由于安装场所的不正确维修。 —由于非本公司或非本公司指定的维修单位进行改动或修理,造成的故障或损坏。 —由于错误安装仪表而引起的故障或损坏。 —自然力原因而引起的损坏,如火灾、地震、干扰、暴乱、战争或放射污染。 1.3使用注意事项