一、目的

规范柴油发电机的操作,确保人员及设备安全。

操作规范

柴油机的操作应严格按厂家说明书要求且遵守《电业工作安全规程》相关制度、规范。

启动前的检查

机油油位在标示刻度线以内,如不够加同型号机油至标示线以内位置。

冷却液在水箱盖以下8cm左右,如不够加清水至上述位置。

电池液液位在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。

电池电压在12V左右,如偏低则改换新电池或从

厂用直流系统临时拉一路12V电源。

现场无杂物,冷却通风道顺畅。

柴油机排风口通畅。

停运15天以上的柴油发电机启动前还应查绝缘合格。

400V备用电源进线开关在断开位置。

柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。

启动

2.1 在启动开关孔内插入钥匙,顺时针方向打到“ON”位置,此时预热指示灯亮起,持续约7秒后熄灭,然后顺时针方向转到“START”启动位置,令起动机带动发电机启动,最后松开开关即可。

3、柴油机启动后应立即检查柴油机运行是否正常,主要检查柴油机电压、频率、电流是否正常。

4、停止

4.1 发电机要停止运行时,应逐步降速至怠速工况运行,待冷却水温度降至70℃左右,再指令停车。

4.2 要求停车时,只要把启动开关钥匙转到“OFF”

位置即可。

4.3 柴油发电机停车后应立即恢复400V厂用电为正常运行方式。

三、柴油发电机运行中注意事项

1、使用启动开关,每次不能超过15秒,若启动失败,应等1分钟后再次启动。否则会因长时间通电使起动机发热产生故障。

2、机组运行中排气管内排气温度较高,因此严禁人员接近排气管,以防灼伤,并保证排气管周围无污油或其他易燃物,以防发生火灾。

3、机组运行中每小时应巡视一次,巡视时要特别注意电压、频率、电流、声音是否正常,冷却液是否足够。

4、机组停运后,冷却液温度很高,此时严禁打开散热器盖子,并禁止向未冷却的冷却系统内加注冷却液,否则会造成柴油机的严重损坏。

5、在400V电压的情况下严禁启动柴油发电机运行。每次启动时应在400V系统没有电压的情况下方可

启动柴油发电机,特殊情况下应由厂领导批准才可启动柴油发电机。

6、柴油发电机应每月做一次试启动试运行。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

备用发电机安装验收规范

备用柴油发电机组技术规范要求 来源:互联网作者:机房360更新时间:2010/4/22 23:53:40 摘要:本文从备用柴油发电机组的设备功能、工艺技术、控制器基本功能要求以及安装验收环节进行描述, 详细讲述了备用柴油发电机组的技术规范要求。 设备名称:备用柴油发电机组及安装工程 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW

柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。 3)发电机组要有自动故障监控系统及保护系统,例如发电机的过载、短路、缺相、超水温、失速等保护;另外柴油机的各项数据也要监测及保护,例如油温、缺油、油压、水温、超速等保护。 4)发电机组必须有完善的售后服务及技术支持,例如快速服务反应时间、零件供应等,提供操作手册、维修保养手册、零件书、电路图、安装图等。 5)油箱大小的确定:满足机组满负荷运行8小时以上 6)发动机均要求为6缸直列。并提供产品合格证。 7)交流发电机要求提供产品合格证。 8)类型:四冲程涡轮增压柴油发动机,使用中国零号柴油。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

柴油发电机基础知识与使用方法

1东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机基础知识和使用方法发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器)、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机基础知识与使用方法 由于各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 1、柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统; 2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用注意事项详见本版相关文章。 3、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。发电机专业维修网,有专业人员为您进行相关保养。 4、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。 6、柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)

7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?答:因为出线后的线路有电压降损耗。 8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 9、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 10、怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号1)铭牌编号; 2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

探讨柴油发电机的日常运行维护与故障排除(2021新版)

探讨柴油发电机的日常运行维护与故障排除(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0414

探讨柴油发电机的日常运行维护与故障排 除(2021新版) 在发电厂,柴油发电机是作为保安电源系统中备用电源的最后一道屏障,其重要性不言而喻,但由于柴油发电机常处于“热备用”状态,在应急启动时经常出现一些问题,使柴油发电机的效能大打折扣,本文试就柴油发电机常见的一些故障进行分析,并提出相应的维护措施和排除方法。 柴油发电机具有性能稳定、质量可靠、使用简便等多方面的优势,因此在许多地区得到广泛使用。为了保证柴油发电机的正常使用,使用者不仅要做好对发电机日常运行的维护工作,而且应对常见的故障进行判断和排除。使柴油发电机的使用寿命得到延长,真正起到后备应急的作用。 柴油发电机的日常运行维护

1.1柴油发电机备用中的检查 柴油发电机控制方式在“自动”位置,就地控制屏无异常信号,各开关位置正确,控制电源完好;燃油箱油位正常,各阀门位置正确,燃油规格符合要求;润滑油油位正常,油质合格,系统无渗漏油现象;冷却水水位正常无低水位报警,系统无渗漏现象,冷却水加热器自动装置正常;总之,要定期对发动机设备进行检查,及时对相关部件进行更新维护。 1.2柴油发电机运行中的检查 检查机组无严重振动现象,运行平稳,柴油机、发动机声音正常;机组润滑油系统、燃油系统、冷却水系统管路畅通,无渗漏水、油现象,各温度、压力测点均在正常范围内;发动机输出电压、频率表及功率表指示正常,就地控制屏各指示灯指示正常,无异常报警;柴油发电机排气系统正常,风道无振动,必要时开启柴油机房排气风扇。 1.3柴油发电机的日常清洁 在日常的使用过程中,要对发电机进行及时清洁,并按照一定

×××项目柴油发电机备用电源安装方案

×××项目经理部 应急柴油发电机安装设计 一、编制依据 1)《00D272 应急柴油发电机组安装》 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-2005 3)《工频柴油发电机组通用技术条件》GB2820 二、本工程柴油发电机有关参数 1)型号 120GF 2)额定转速 1500r/min 3)额定功率 120KW 4)额定频率 50HZ 5)额定电压 400/220V 6)相数三相 7)重量 2000KG 8)固定资产编号 9)出厂日期 三、本工程柴油发电机使用说明 本工程柴油发电主要目的是做应急电源使用。为了×××项目施工中因施工南线(6KV电源)事故停电时而必须供机械设备用电,保证塔吊、拌合站、升降机等设备安全的停止,混凝土浇筑质量受控。当使用柴油发电机供电时,各用电单位必须遵守工程管理部调峰用电通知。必须避免大功率设备同时使用。

四、柴油发电机房的要求 1、柴油发电房修建在3#相变正北侧,面积约24㎡,高3.2米。 2、采用单砖120墙做为墙体,屋顶采用蓝色双坡钢瓦结构。 3、大门采用双向外开门,宽1600mm,高2600mm。 4、离地面2.3米处设置长方形通风口,便于发电机进气、排气机散热。 5、在柴油发电机周围应设置200*200mm有坡度的地沟,地沟引入 400mm*400mm*400mm废水油坑。 6、也可采用活动板房 五、柴油发电机安装 1、出线敷设VLV3*120+2*70电缆至相变低压侧母线。 2、在柴油发电机电源出口上安装150A空气断路器一台,250A四极刀形隔 离开关一把。 3、采用保护接地方式,不带电的金属部分全部接地。 4、柴油发电机设置200升钢制燃油桶一个,燃油量按4小时计算即120 升。 5、在柴油机房内及大门口各设置5KG干粉灭火器各2台。 六、柴油发电机的运行 柴油发电机与施工现场电源采用不并列运行方式,当施工南线事故停 电时,才能启动。 1、柴油发电机的启动 1、1跳开相变低压侧总路开关 1、2拉开高压侧断路器

柴油发电机组启动步骤

柴油发电机组启动步骤 及注意事项 一、启动前的准备。 每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线,再仔细检查有关部件有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油机。柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。 四、严禁带负荷停机。每次停机前,必须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,最后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。 以下是安全操作规程: 一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

备用发电机组操作规程

XX大厦备用发电机组操作规程 为保障发电机操作的安全性、正确性和设备完好,严格执行发电机组操作规程。 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水; 2、检查机油是否在规定的油面位置; 3、检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内无空气; 4、检查柴油机外观各部分是否正常,机械、风机上有无妨碍运转杂物; 5、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电; 6、检查高压线路进线变压器的隔离开关,确认是在分闸位置;低压A1柜进线隔离开关,确认是在分闸位置;低压A1柜-A8柜系统的各隔离开关,确认是在分闸位置; 7、发电机开关以及发电机房配电柜是否都在分闸位置;B系统供电的所有分路隔离开关是否都在分闸位置;B系统供电的所有分路负荷开关是否都在分闸位置; 8、检查柴油发电机各仪表初始值是否正常,配电柜各仪表指示是否正常。 二、开机步骤及运行: 1、确认开机前的各检查工作完成后手动泵油。 2、按“起动”按钮,机组即由起动自动完成进入运行状态; 3、机组起动后应即检查柴油机各参数仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 4、机组运转一切正常后,首先合上发电机出线空气开关,然后再合上发电机房配电柜隔离开关,再合上发电机房配电柜各出线负荷开关。再合上B系统供电的所有分路隔离开关;最后合上B系统需要供电的所有分路负荷开关;隔离开关严禁带负荷操作;不允许先合负荷开关,后合隔离开关,否则造成拉弧电离事故; 5、发电机带负荷后应立即检查机组运行情况,并同时检查各配电柜开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行监视; 6、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于95C,发电机负荷电流控制在720A范围内运行; 7、每隔壹小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。发现漏油漏水现象应及时处理。 三、停机步骤: 1、当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备暂时停止工作,然后才进行机组的卸载拉闸操作;首先应逐个切开B系统供电的所有分路负荷开关,切开B系统B1负荷开关,拉开B系统供电的所有隔离开关,然后再切开发电机房配电柜负荷开关,拉开发电机房配电柜隔离开关,最后切开发电机开关。隔离开关严禁带负荷拉闸;不允许切开发电机开关后切开各分路开关,防止柴油发电机突然甩负荷可能造成超速和飞车事故; 2、按“停车”按钮,柴油机即停车; 3、进行恢复市电供电的操作前;检查B系统供电的所有分路隔离开关是否都在分闸位置;B系统供电的所有分路负荷开关是否都在分闸位置; 4、将柴油发电机组供油开关转到“关断”位置;检查和清洁柴油发电机组,补油、补防冬液,检查机油情况。 四、注意事项: 柴油发电机组空载运行不能超过15分钟;市网停电,发电机投入使用停机后,要对发电机的水位、机油位、柴油位、蓄电池电压、蓄电池液位等进行一次检查,保证正常状态。如运行在半小时内不需要检查,运行在半小时以上必须进行全面检查。每次投入运行均要做好

柴油发电机常见问题及解决措施

柴油发电机常见问题及解决措施 人类的生活越来越离不开电力支持,随着科技进步,出现了越来越多的供电方式。按其能量来源大致分为核能发电、水力势能发电、火力发电、风力发电和太阳能发电。在大型发电站的支持下,城市才能正常运作。但是城市对电的供应需求也越来越大,尤其是在夏季,用电高峰期经常会出现供电不足的现象。而医院、政府机关等单位一旦断电将产生极大的负面后果。除此之外,断电对大型企业会造成非常大的经济损失。所以现在越来越多的单位都拥有自己的备用电源。作为最常用的备用电力设备,柴油发电机组的维护和运行问题逐渐得到人们的重视。本文就多年使用柴油发电机设备的经验,对其进行维护、故障诊断及管理进行阐述。 柴油发电机组共有六大系统,分别是机油润滑系统、燃油系统、控制保护系统、冷却散热系统、排气系统和起动系统。其中问题主要集中在启动系统、冷却系统和燃油系统。 一、启动系统问题 由于柴油发电机是一般情况下是备用电源,因此柴油发电机常处于待机状态,运行状态较短暂。但正是由于是应急电源,其应急启动能力尤为关键,这就要求启动系统不能有问题。而启动的关键在于蓄电池,蓄电池是发动机启动时的唯一电源,对蓄电池要进行悉心的维护。要让蓄电池达到额定电压,就要求在平时对蓄电池的电压进行监控,对蓄电池进行充电时,到达额定电压后停止充电,若电压低于额定电压则自动进行充电。这需要带蓄电池电压监控功能的自动充电设备。 维护保养蓄电池要关注蓄电池内部成分比例,如果内部水、酸损失没有得到及时补充,或电解液量达不到规定液面高度,就会使蓄电池的性能大幅降低。若补充电解液时过量,则多于的电解液易腐蚀接线柱,处理的方法是打磨掉腐蚀,重新加固螺丝,以降低电阻。

小区(大厦)柴油发电机操作规程

小区(大厦)柴油发电机操作规程 小区(大厦)柴油发电机操作规程 一、目的 保证操作的安全性和正确性。 二、适用范围 小区柴油发电机组的操作。 三、职责 机电人员负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 COOLTECH柴油发电机组:(适用于**花园及**大厦) (一)手动操作 1、开机前的检查工作(适用每次试运行) (1)断开电源输出开关,将MCCB空气开关置于”OFF”位置,手柄向下; (2)检查水箱冷却水、机油和柴油油位及电瓶电压、电瓶充电器,电瓶液位都应在正常范围内。 2、机组启动 (1)把锁匙从”STOP”经过”RUN”位置转到”START”位,可启动机组,当机组正常着车后,应立即松手,让锁匙自动回复到”RUN”位。 (2)如机组不能实现正常着车后,由启动时间不要超过5-7秒,保持每次间隔10秒左右,锁匙要安全复位到”STOP”。 (3)如连续启动3次仍未能实现正常着车,则要停下来检查机组未能正常着车的原因,在确保机组故障已经排除后,把锁匙重新转到启动位置,启动柴油发电机组。 3、机组运行 (1)检查机组是否有不正常的噪音或振动。 (2)检查有否三液泄露或排烟系统泄露现象。 (3)检查控制系统仪表有无异常指示,尤其是高水温或低油压,油压应在机组正常着车后大约10秒内进入正常范围。 (4)从控制屏检查输出电压和频率。机组的输出电压应指示在正常范围内,频率在定载情况下应接近52Hz。 (5)记录机组运行时的有关参数。 4、机组停机 将锁匙由”RUN”转到”STOP”位,即可实现正常停机。 5、紧急停机: 当发生下列情况之下,必须紧急停机: (1)机油压力低故障灯亮为红色。 (2)冷却水温高故障灯亮为红色。 (3)当机组转速超过1650rpm时(即频率表读过55Hz) (4)当机组发出急剧异常的敲击声。 (5)当零件损坏,可能使机组的某些部件遭到损伤时。 (6)当气缸、活塞、油瓦、调速器等运动部件卡死时。 (7)当机组输出电压超出表上的最大读数时。 (8)当发生可能危害到机组、操作人员安全的火灾、漏电或其它自然灾害时。 此时,按下”紧急停机”(EMERGENCT STOP)按钮,机组迅速切断负载,并立即关闭

柴油发电机组中文说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合

保安电源及柴油发电机启动调试方案012

目录 一、启动调试目的 二、柴油机启动调试应具备条件 三、安全措施 四、并网试验 五、柴油机及保安电源应急切换试验 六、恢复供电切换试验 七、带负荷试验 八、保安电源一次结线图(附) 发放范围: (共份) 工地总经理□份副总经理(施工)□份副总经理(行政)□份质量部□份行政办□份计划□份技术□份财务□份力特□份合同□份安全□份供应□份锅炉□份机械□份管道□份电仪□份调试□份焊接□份油保□份南管□份质管部□份安监部□份工程策划部□份工程协调部□份 此文件于2000年月日起实施 批准人:

一、启动调试目的: 通过启动调试,检验柴油发电机及保安电源运行的可靠性。确认电气调整能满足工作电源失电时,柴油机能够应急投入,接带全厂失电时的重要负荷。 二、柴油机启动调试应具备条件: 1.柴油发电机本体安装工作全部完成,质量记录经验收合格; 2.柴油发电机本体试验合格; 3.柴油发电机本体控制、保护二次回路已调校完毕; 4.柴油发电机出线开关及保安电源开关控制信号及保护等二次回 路已调校完好,保护定值整定正确; 5.柴油发电机本体,保安电源开关及相关母线设备绝缘良好; 6.柴油机机油油位正常,蓄电池电压正常; 7.各开关和设备已标明正确编号及设备名称; 8.柴油机房照明及消防设施完好; 9.柴油机具备应急投运及带负荷条件。 三、安全措施: 1.准备足够的通讯及消防设施,并设安全监护人; 2.参加启动试验人员分工明确,服从现场指挥人员指挥,各尽其职; 3.检查工作段保安电源进线开关a4102、b4102,保安段工作电源 进线开关a4106、b4106在工作位置且在合闸状态,保安A、B

备用柴油发电机安全操作规程示范文本

备用柴油发电机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

备用柴油发电机安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的 规范柴油发电机的操作,确保人员及设备安全。 操作规范 柴油机的操作应严格按厂家说明书要求且遵守《电业 工作安全规程》相关制度、规范。 启动前的检查 机油油位在标示刻度线以内,如不够加同型号机油至 标示线以内位置。 冷却液在水箱盖以下8cm左右,如不够加清水至上述 位置。 电池液液位在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至 上述位置。

电池电压在12V左右,如偏低则改换新电池或从厂用直流系统临时拉一路12V电源。 现场无杂物,冷却通风道顺畅。 柴油机排风口通畅。 停运15天以上的柴油发电机启动前还应查绝缘合格。 400V备用电源进线开关在断开位置。 柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 启动 2.1 在启动开关孔内插入钥匙,顺时针方向打到“ON”位置,此时预热指示灯亮起,持续约7秒后熄灭,然后顺时针方向转到“START”启动位置,令起动机带动发电机启动,最后松开开关即可。 3、柴油机启动后应立即检查柴油机运行是否正常,主要检查柴油机电压、频率、电流是否正常。 4、停止

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

备用电源管理办法

凯宏矿业二选厂备用电源管理办法 负责人:刘立刚张亚年日常负责人:李童 一、概述 我公司二选厂装备了400V事故发电机二台,发电机额定功率为1200KW,由康明斯发动机(北京)有限公司出品,机组型号:DY1340A。输入/输出:10000V/400V。经升压变压器升压至10KV后接入高压供电系统。在市电中断供电的情况下,保证全厂及生活区用电。 二、管理规定 1、发电机房严禁非工作人员入内,严禁堆放杂物。应在机组和配电装置周围装设围栏并悬挂显著的标示牌。 2、管理人员和值班人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,应由日常负责人进行例行性检查。 3、平时应检查电瓶电压,发电机的机油油位及冷却水水位是否正常,储备的柴油油量是否足够运行八小时。 4、发电机应每周空载试运行一次,每次10-15分钟。 5、柴油发电机组不可以低于25%的负荷运行超过30分钟,否则对柴油机的使用会造成不利的影响。 6、由电气负责人监督确定执行发电机保养工作,并保存完整的运行记录及保养记录。 7、保持发电机房的清洁,如有漏水、漏油现象应立即处理。 三、发电机启动的原则和流程 1、原则:当市电供电中断后,为保证车间生产系统安全、顺利停车,检修以及生活区用电,应立即启动发电机。 2、流程: 接到上级通知停电或事故停电后,立刻检查电瓶电压、水温、机油是否满足启动要求(电瓶电压一般在27-30V,水温15℃左右)并对发电机进行盘车不少于两圈,满足要求后启动发电机,但不可送电。 与35KV变电所联系停电后,记录高压总电量,分断所有负荷,包括高压进线柜,并对高压进线柜电源侧进行验电、放电、装设接地线等安全技术措施。 做完安全技术措施后,确认无任何安全隐患时,对发电机变压器一次侧与高压进线柜电源侧连接(电缆不可带力)。 连接完成后,检查进线柜内是否有遗漏工具或其它东西,确认无任何异常时,通知35KV变电所人员做送电准备。 在35KV工作人员允许的情况下,发电机并机送电。待车间一切正常后。通知35KV工作人员并合上35KV联络电源,方可对生活区送电。 四、发电机启动前应注意事项和规定 1、机组外观检查,查看机组有无漏油、漏水。周围有没有影响发电机组安全运行的杂物。

最新保安电源操作说明

保安电源操作说明

保安段电源及柴油机的相关 操作方法说明 一、主/备电源切换(保安段不失电)操作 1、由电源一切换至电源二供电。 切换前联锁开关方式:电源一“工作”,电源二“备用”。 操作步骤:将电源一方式切至“备用”,然后将电源二方式切至“工作”,视电源二开关合闸,延时跳开电源一开关,保安段母线电压正常。 2、由电源二切换至电源一供电的操作步骤与上述相反。 注意事项:切换联锁方式时注意应先将原来为工作的开关切为备用,再将原来为备用的开关切为工作。不可以将两路电源方式同时切为工作。 二、主电源恢复操作 操作前状态:两段保安段均由柴油机供电,保安段电源一、二均已恢复正常,即初级开关已合闸,次级开关在工作位置、分闸状态。 操作步骤: (1)、将A段(或B段)电源一(或电源二)的联锁方式开关切至工作,然后启动主电源恢复命令,视电源一(或电源二)开关延时合闸,经延时后自动跳开A段保安开关(或B段保安开关),正常后按规定投入A段(或B段)联锁; (2)、启动B段(或A段)电源一(或电源二)主电源恢复,视电源一(或电源二)开关延时合闸,确认电源一(或电源二)开关合闸正常后,经DCS发柴油机停机指令,视柴油机出口开关、B段保安开关(或A段保安开关)跳闸,柴油机延时3分钟停机。 注意事项:柴油机供两段母线时恢复第一段母线之主电源,发主电源恢复指令,主电源开关合闸后,保安开关会自动分闸;当柴油机只供一段母线(或恢复第二段母线)时恢复主电源,发主电源恢复指令,只会合电源开关,需要在DCS画面点开柴油机出口开关的操作画面,发柴油机停机指令后才会跳开保安开关及柴油机出口开关。 三、柴油机试验操作 查柴油机就地控制盘面所有小开关全部置自动位置,然后将柴油机方式开关切至手动位置,起动柴油发电机,成功后将自动合上柴油机出口开关; 视柴油机出口开关合闸正常,将同期方式开关切至A段,利用小拨指开关选择工作电源(电源一或二),经同期检测后,A段保安开关合闸,柴油机自动接带负载至规定值,查柴油机带负荷正常;

柴油发电机备用电源的运行维护规程

目录 第一章水工值班管理标准 (1) 第二章水工建筑物的巡视检查与维护规程 (3) 第三章大坝弧形闸门运行维护规程 (7) 第四章柴油发电机(备用电源)的运行维护规程 (7) 第一章水工值班管理管理标准 1.1 主题内容与适用范围 本规程是根据峡门口电站的特点的编制了水工人员和管理标准。 本规程适用于峡门口电站水工运行人员。 1.2 电站有两位水工,大坝一位,小坝一位。 1.2.1 值班人员工作要有充沛的精力,要严格按岗位职责担负工作责任。 1.2.2 水工值班员要随时观测水情,记录好当天的运行日志。 1.2.3 整理好工具、设备,打扫保持启闭室的卫生等。 1.2.4 记录好当天尚未处理的工作,设备运行的缺陷、故障,排除设备故障、缺陷,水工建筑物的缺陷。 1.2.5 认真及时完成电站领导按排的各项任务。 1.2.6 在汛期要特别交待好洪水调度及报汛情况。 1.2.7 值班人员上班应认真负责,不得擅自离岗,尤其洪水期间更应做到寸步不离。值班人员私自离岗半小时以上按旷工处理,如擅自离岗,造成事故者,一切后果由值班人员负责,直至追究失职责任。 1.2.8 值班人员值班不准喝酒。 1.2.9 运行记录要认真填写,字迹清楚端正,不得随意涂改或撕页。 1.3 工作要求

1.3.1 栏污栅前应保持清洁、无树枝、树叶及其他漂浮杂物等影响过水,栅前栅后水位差不得大于20cm。 1.3.2 根据发电负荷的要求,服从运行车间的调度,准时停、送水,及时调节水量。 1.3.3 认真按水工巡视规定对水工建筑物进行巡视,并做好记录。 1.3.4 做好各设备日常维护工作。 1.3.5 未经同意,值班人员不准将闲杂外人带入工作场所。 1.3.6 值班人员对各闸门提升的高度要做好记录。 1.3.7 值班时发现的隐患或问题及时向电站领导汇报,并作记录。 1.4 汛期工作 1.4.1 汛期前(三月底)应全面检查所辖的水工建筑物,查看电源设备及各种工作元件。对不正常的元件,设备要进行维护、更换,以确保汛期的正常使用。 1.4.2 主汛期(四月底)对所辖的水工建筑物进行系统的复查巡视。每次跑点巡视和维护回来均应认真做好巡视和维护记录,如有不正常应及时向站领导汇报。 1.5 卫生工作 1.5.1 做好日常卫生工作,应把工作场所打扫干净,工具、桌椅及物品排列整齐,值班室应保持窗明几净。 1.5.2 定期对大坝、溢洪道及启闭机室、闸门周围进行清扫。 1.6 设备清扫要求 1.6.1 大坝、进水室、排砂闸、工作桥周围场地要干净、清洁、无杂物堆放。 1.6.2 对启闭机擦拭时,应注意安排在非启动状态下进行,且应注意切断电源,防止触电事故的发生。