文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3污水管道系统设计流量计算_图文(精)

3污水管道系统设计流量计算_图文(精)

3污水管道系统设计流量计算_图文(精)
3污水管道系统设计流量计算_图文(精)

关于总变化系数KZ 变化系数:表征污水量的变化程度。 KZ=Kd×Kh 总变化系数与人口数和污水量定额有关。n×N↑,则KZ↓,反之亦然 KZ的确定方法:①据《室外排水设计规范》总变化系数表选用②经验公式下一页

总变化系数的确定方法:①生活污水量总变化系数表污水平均日流量

(L/S)日总变化系数(KZ) 5 2.3 15 2.0 40 1.8 70 1.7 100 1.6 200 1.5 500 1.4

≥1000 1.3 注:1.中间数值:采用内插法求得。 2. 有实际生活污水量变化资料:采用实际数据。下一页

总变化系数的确定方法:②经验公式法:综合分析1972年起多地区观测数据得到 K Z 2 .7 = 0 . 11 Q 返回 Q ——平均日平均时污水量(L/S)。当Q<5 L/S时,KZ=2.3,Q >1000 L/S时,KZ=1.3。

给排水污水管道设计计算.

2 污水管道设计计算 2.1排水区域划分及管线布置 2.1.1排水区域划分 该地区所地区地面平坦,可按一个高度确定地面标高。区域最北部为京杭大运河,沿河的东部和西部分别有一个污水处理厂。根据以上条件划分排水区域为:以淮海路为分界线,划分成两个排水区域。淮海路以西所排放的污水排入四季青污水处理厂,以东排入淮安第二污水处理厂。 2.1.2管线布置

污水厂污水厂

图1 污水管道布置图(初步设计) 管线布置原则是充分利用地形、地势,就近排入水体,以减小管道埋深,降低工程造价。该地区地势平坦,区域最北边为京杭大运河,因此干管自南向北采用截流式敷设。 截流式是正交式的改进,即沿河岸敷设主干管。这种布置的优点是干管长度短,管径小,因而较经济,污水排出也比较迅速。干管基本上汇集街道两边相邻街区的污水,若街区面积较小且最近街道未敷设干管,则可能利用支管将该街区污水输送进最近的干管。具体如图1所示。 2.2 污水流量计算 污水设计流量包括生活废水和工业废水两大类。本设计中,工业废水水量不大,可直接汇入生活污水管道中一并送入污水处理厂。 已知各个功能区的排水量,并从所给地图中量出排水面积,即可求出污水的流量。 街区流量的计算公式[3]: 1000 243600 A q Q 创= ′ (2-1) Q ——流量,L/s q ——污水指标,m 3/ha·d ,居住用地:55m 3/(ha·d ); 公共设施用地:40 m 3/(ha·d ); 仓储用地:20m 3/(ha·d ); 市政用地:15 m 3/(ha·d ); 其它污水为总污水量的10%。 A ——面积,ha ,在所给地区地形图上根据区域面积计算。 由于居住区生活污水定额是平均值,因此根据设计人口和生活污水定额计算所得的是污水平均流量。而实际上流入污水管道的污水量时刻扣在变化。这些变化包括季节变换,日间变换等等。若要采用平均值计算流量,必须设定污水变化系数来修订水量。下表是我国《室外排水设计规范》(GBJ14—87)采用的居住区生活污水量总变化系数值。 表1 生活污水总变化系数[9]

污水管道设计

污水管道设计 一确定排水界限,划分排水流域 1确定排水界限:确定污水排水系统的界限,以建筑区划分,污水排水系统是由城镇规划的设计规划决定的。 2划分排水流域 A.地形起伏:按等高线划分水线 B.平坦地区:按面积街区划分 C.排水干管:用一条或多干管排除一个流域中的污水 二管道定线和平面布置的组合 1污水管道系统定线:在城镇总平面图上确定污水管道的位置和走向(名词管道定线) 2污水排水系统和平面布置的组成及定线的主要原则 A.污水排水系统管道的组成 a支管:接纳街坊污水b干管:接纳支管污水c主干管接纳干管污水 管道定线一般是按照先大后小进行的顺序进行的:即先确定污水排出口的位置级污水处理厂的厂址位置,据此再拟定污水主干管的位置和走向然后再确定各排水流域的干管和位置和走向,再在各流域内确定个支管的位置和走向 管道定线的主要原则 使污水尽量按重力流方式排出,用较短的管线排除较大面积的污水,布置中尽量减少深埋,又减少提升泵站的数量(管线短埋深浅少提升) 3影响平面布置的因素 A地形-顺坡排水 B排水体制 排水体制决定排水系统的组成(有几套排水管系统),采用分流制时两套系统应互相协调 C污水厂.出水口泵站的位置 污水厂和出水口的位置和数量决定污水主干管的位置和走向:主干管必须通向污水厂 D地址条件 a主干管必须布置在坚硬密实的土壤中,尽量避免穿越高地.基岩浅入地带或基质土壤不良地带 尽量避免与河道.山谷.铁路.各种地下建筑交叉。必须交叉时宜垂直交叉,可采用倒虹管或官桥穿过河道.山谷等 E道路及交通状况 管道不宜布置在交通繁忙而狭窄的街道下;道路较宽时可在道路两边平行布置,分别收集道路两边支管接入的污水 F排水量大的工厂和建筑物的位置 接入污水干管起端是有利的,这样管道直径大,铺设坡度可以减小,可以降低管道的埋深。G地下管线和地下构筑物情况 4干管布置 排水区域较低的地方 A干管与等高线垂直主干管与等高线平行B主干管与等高线垂直干管与等高线平行但要设置跌水井 平行式 适用范围:地势向河流方向较大倾斜的地区优缺点:可避免管道冲刷排水迅速 5支管形式 A低边式B围坊式C穿坊式

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

污水设计流量计算

污水设计流量 1. 定义 污水设计流量是设计终了时的最大日最大时污水流量。包括生活污水和工业废水,此外在地下水位高的地区需要考虑地下水渗入量。注意不是瞬间流量,也不是平均流量。 2. 变化系数 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值成为日变化系数K; 时变化系数:最大日中最大污水量与该日平均污水量的比值称为时变化系数K; 总变化系数:最大日最大时的污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数K; K=K×K(1-1) K也可按下式计算: K=2.7Q.(1-2) 3. 旱流污水设计流量 ①城镇旱流污水设计流量,应按下列公式计算: Q=Q+Q(1-3)式中:Q——截留井以前的旱流污水设计流量,L/s; Q——设计综合生活污水量,L/s; Q——设计工业废水量,工厂生产区生活污水和工业生产废水总和,L/s; ②工业废水量按式(1-4)计算: Q=Q+Q(1-4)式中:Q——工业生产区生活污水流量,L/s; Q——工业生产废水流量,L/s; ③城镇旱流污水总设计流量(工业直接排入管网),按下式计算: Q=Q+Q+Q(1-5)式中:Q——地下水渗入量,可根据地下水位的高低确定是否需要此项,L/s; 4. 居民综合生活污水量 综合生活污水量按下式计算: Q d=q d NK Z24×3600(1-6)式中:q——居民生活污水定额,可按当地相关用水定额的80~90%,L/d; N——设计人口; 注意:综合生活污水需加上公共建筑污水,可按照30%计算。 5. 设计人口 设计人口可按式(1-7)和式(1-8)计算: N=P·A(1-7) N=N(1+y)(1-8)

式中:P——人口密度; A——排水区域面积; N——初始人口数量; y——人口年均增长率; n——发展年限; 6.比流量 由式(1-5)和式(1-6)得: Q=q PAK24×3600(1-9)令: Q=Q AK(1-10)则有: Q=q P24×3600(1-11)Q称为比流量,其含义为单位排水面积(ha)的平均流量。 7. 工业废水量 ①工业生产区生活污水流量按下式计算: Q=25×3.0N+35×2.5N+40N+60N(1-12)式中:N——一般车间生活人数; N——热车间生活人数; N——一般车间使用淋浴人数; N——热车间使用淋浴人数; 25、35为生活用水定额,40、60为淋浴用水定额。具体参数以《建筑给水排水设计规 范》等为准。 ②工业生产废水流量按下式计算: (1-13) Q3=1000 K Z q M 3600T 式中:K——总变化系数,不同类型工业企业其数值各不相同,需要实际调查; q——单位产品产生废水量,m3/件; M——生产产品的日产量,件/d; T——每天生产时间,hr/d; 8. 地下水渗入量 因当地土质、地下水位、管道和接口材料以及施工质量等因素的影响,当地下水位高于排水管渠时,排水系统设计应适当考虑地下水渗入量。 地下水渗入量宜按调查资料确定,也可按平均日综合生活污水和工业废水总量的10~15%计,还可按每天每单位服务面积渗入的地下水量计。

管道的设计计算——管径和管壁厚度(精)

管道的设计计算——管径和管壁厚度 空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。 A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得: =i d 8.1821 ?? ? ??u q v 式中,i d 为管道内径(mm );v q 为气体容积流量(h m 3);u 为管内气体平均流速(s m ),下表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值 1m 内的管路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为1.5 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 已知H-6S 型空压机排气量为0.6 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 4台空压机合计排气量v q =1.5×2+0.6×2=4.2 m 3/min =252 m 3/h 如上表所示u=6 m/s 带入上述公式=i d 8.1821??? ??u q v =i d 8.1821 6252??? ??=121.8 mm 得出管路内径为121mm 。

B.管壁厚度:管壁厚度δ取决于管道内气体压力。 a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁厚可近似按薄壁圆筒公式计算: min δ= []c np npd i +-?σ2 式中,p 为管内气体压力(MPa );n 为强度安全系数5.25.1~=n ,取[σ]为管材的许用应力(MPa ),常用管材许用应力值列于下表;?为焊缝系数,无缝钢管?=1,直缝焊接钢管?=0.8;c 为附加壁厚(包括:壁厚偏差、腐蚀裕度、加工减薄量),为简便起见,通常当δ>6mm 时,c ≈0.18δ;当δ≤6mm 时,c =1mm 。 当管子被弯曲时,管壁应适当增加厚度,可取 'δ=R d 20δ δ+ 式中,0d 为管道外径;R 为管道弯曲半径。 b.高压管道的壁厚,应查阅相关专业资料进行计算,在此不做叙述。 常用管材许用应力 例2: 算出例1中排气管路的厚度。管路材料为20#钢 公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2中 n=2 , p=3.0 MPa , i d =121 如上表20#钢150o C 时的许用应力为131,即σ=131 ?=1 , C =1 带入公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2=1321131212132+?-????=3.8 mm 管路厚度取4 mm

污水及雨水管道怎样计算管道长度

污水及雨水管道怎样计算管道长度 【篇一:2014年管道课设】 2011级环境工程专业 《管道工程》课程设计 设计任务书 一、设计目的 本课程设计就是在经过《管道工程》理论学习后,学生在初步掌握污水排水管道系统与雨水管渠系统的概念、理论、设计计算方法的基础上,而进行的城市排水工程初步设计实践。 通过课程设计,使学生在基本理论、基本知识、基本技能等方面得到一次综合性训练: 1.了解污水排水管道系统设计的方法与步骤; 2.了解雨水管渠系统设计的方法与步骤; 3.学习利用各种资料确定设计方案的方法; 4.熟悉污水排水管道设计计算方法; 5.熟悉雨水管渠设计计算方法; 6.加强工程制图能力。 二、设计任务 1、确定污水排水管道系统的平面布置方案。 2、确定雨水管渠系统的平面布置方案。 3、进行污水排水管道(主干管)的流量计算与水力计算。 4、进行雨水管渠(选其中1~2条)的流量计算与水力计算。 5、进行平面图与纵剖面图的绘制。 6、整理计算书,编制说明书。 三、设计原始资料 1、某市南区规划地形图1张。城市位于河南省。 2、设计人口数: 3、2万人。 3、在规划区东部已建成污水处理厂一座,处理工艺采用二级生化处理+深度 处理,能够完全接纳工业园区的污水处理量。 4、工业废水设计流量按工业产业区0、6l/ (s 、ha);生活污水设计流量按全规 划区平均比流量设计。

5.夏季主导风向为东风,冬季主导风向为西风,年平均气温为15oc,冬季最冷月平均气温为-1oc。 6.该地区冰冻线深度为0、20米。 7.根据水文及气象资料,当地的暴雨强度公式: q=599(1+0、86lgp)/t0、56 设计指导书 一.污水管道系统的设计原则 城市排水管渠系统就是城市的一项重要基础设施,就是城市建设的重要组成部分、同时也就是控制水污染、改善与保护水环境的重要工程措施。在进行城镇排水管渠系统的规划与布置时,通常应遵循以下原则: (1)排水管道系统的规划设计应将合城市总体规划,并应与其它单项工程建设密切配合,相互协调。 (2)合理地确定管网密度,排水管渠尽量分散,避免集中,排水路线尽量短捷。 (3)主干管尽可能布置在较低处(如河岸或水体附近),以便于干管接入。 (4)城镇污水管渠应考虑城市工业废水的接入,满足排入城市下水道水质标准的工业废水直接排入下水道,不满足标准的在厂内进行预处理后排人下水道。 (5)排水管渠应尽量避免穿越不易通过的地带与构筑物;也不宜穿越有待规划与发展的大片空地,以避免影响整块地的功能与价值。 (6)排水管渠系统应与地形地势变化相适应,顺坡排水,尽量使污水重力排除,不设或少设中途提升泵站。 (7)合理比较与选择整个排水系统的控制点及控制点标高,以使整个管网系统埋深与投资合理。 二.雨水管道系统的设计原则 (1)管道定线:根据地形特点,布置雨水管渠,雨水应以最短的距离尽快排入水体。 (2)划分干管与支管的服务面积,进行编号并计算出面积的大小。 (3)确定干管与支管的检查井位置与编号,并计算设计管段长度与管渠总长度。 (4)列表计算各设计管段的设计流量:雨水管道的设计流量为地面径流系数、暴雨强度与集水面积的乘积。其中径流系数数可根据不同的

第八章污水管道系统的设计计算

第八章 污水管道系统的设计计算 (一)教学要求 熟练掌握污水管道的设计计算过程 (二)教学内容 1、污水设计流量 2、污水管道的设计参数 3、污水管道的水力计算 (三)重点 污水管道的水力计算 第一节 污水设计流量的计算 污水管道系统的设计流量是污水管道及其附属构筑物能保证通过的最大流量。通常以最大日最大时流量作为污水管道系统的设计流量,其单位为L/s 。它包括生活污水设计流量和工业废水设计流量两大部分。就生活污水而言又可分为居民生活污水、公共设施排水和工业企业内生活污水和淋浴污水三部分。 一、生活污水设计流量 1.居民生活污水设计流量 居民生活污水主要来自居住区,它通常按下式计算: 1Q = 3600 24???z K N n (8-1) 式中: Q1—— 居民生活污水设计流量,L /s; n ——居民生活污水量定额,L /(cap ·d); N ——设计人口数,cap; K Z ——生活污水量总变化系数。 (1)居民生活污水量定额 居民生活污水量定额,是指在污水管道系统设计时所采用的每人每天所排出的平均污水量。 在确定居民生活污水量定额时,应调查收集当地居住区实际排水量的资料,然后根据该地区给水设计所采用的用水量定额,确定居民生活污水量定额。在没有实测的居住区排水量资料时,可按相似地区的排水量资料确定。若这些资料都不易取得,则根据《室外排水设计规范》(GBJl4-87)的规定,按居民生活用水定额确定污水定额。对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定额的80%计。 (2)设计人口数 设计人口数是指污水排水系统设计期限终期的规划人口数,是计算污水设计流量的基本数据。它是根据城市总体规划确定的,在数值上等于人口密度与居住区面积的乘积。即: F N ?=ρ (8-2) 式中: N ——设计人口数,cap ;

污水管道系统设计计算公式

1.生活污水量 Q1= n?N?K z Q1---居民生活污水设计流量,L/s; n---居民生活污水量定额,L/(cap·d) N---设计人口数, cap; K z---生活污水量总变化系数。 2.设计人口数 N=ρ?F N---设计人口数,cap; ρ---人口密度,cap/h m2 F---居住面积,h m2 cap---“人”的计量单位。 3.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量 Q3=A1B1K1+A2B2K2 3600T + C1D1+C2D2 3600 Q3---工业企业生活污水和淋浴污水设计流量, L/s; A1---一般车间最大班职工人数,cap; B1---一般车间职工生活污水定额,以25L/(cap·班)计; K1---一般车间生活污水量时变化系数,以3.0计; A2---热车间和污染严重车间最大班职工人数,cap; B2---热车间和污染严重车间职工生活污水量定额,以35L/(cap·班)计;K2---热车间和污染严重车间生活污水量时变化系数,以2.5计; C1---一般车间最大班使用淋浴的职工人数,cap; D1---一般车间的淋浴污水量定额,以40L/(cap·班)计; C2---热车间和污水严重车间最大班使用淋浴的职工人数,cap;

D2---热车间和污水严重车间的淋浴污水量定额,以60L/(cap·班)计;T---每工作班工作时数,h。 4.工业废水设计流量 Q4=m·M·K z 3600T Q4---工业废水设计流量,L/s; m---生产过程中每单位产品的废水量定额,L/单位产品;M---产品的平均日产量,单位产品/d; T---每日生产时数,h; K z---总变数系数。

污水管道设计计算书(2)

污水管道系统的设计计算 (一)污水设计流量计算 一.综合生活污水设计流量计算 各街坊面积汇总表 居住区人口数为300?360.75=108225人 则综合生活污水平均流量为150?108225/24?3600L/s=187.89L/s 用内插法查总变化系数表,得K Z=1.5 故综合生活污水设计流量为Q1=187.89?1.5L/s=281.84L/s 二.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量计算 企业一:一般车间最大班职工人数为250人,使用淋浴的职工人数为80人;热车间最大班职工人数为100人,使用淋浴的职工人数为50人 故工业企业一生活污水和淋浴污水设计流量为 Q2(1)=(250?25?3+100?35?2.5)/3600?8+(80?40+50?60)/3600L/s

=2.68L/s 企业二:一般车间最大班职工人数450人,使用淋浴的职工人数为90人;热车间最大班职工人数为240人,使用淋浴的职工人数为140人 故工业企业二生活污水和淋浴污水设计流量为 Q2(2.)=(450?25?3+240?35?2.5)/3600?8+(90?40+140?60)/3600 =5.23L/s 所以工业企业生活污水和淋浴污水设计流量为 Q2=Q2(1)+Q2(2)=(2.68+5.23)L/s=7.91L/s 三.工业废水设计流量计算 企业一:平均日生产污水量为3400m3/d=3.4?106L/d=59.03L/s 企业二:平均日生产污水量为2400m3/d=2.4?106L/d=27.78L/s Q3=(59.03?1.6+27.78?1.7)L/s=141.67L/s 四.城市污水设计总流量 Q4=Q1+Q2+Q3=(281.84+7.91+141.67)l/s=431.42L/s (二)污水管道水力计算 一.划分设计管段,计算设计流量 本段流量q1=Fq s K Z 式中q1----设计管段的本段流量(L/s) F----设计管段服务的街坊面积(hm2) q s----生活污水比流量[L/(s·hm2)] K Z----生活污水总变化系数

9.1.城市污水设计流量计算

<第2 节> 地市污水量规化计算 城市污水量包括城市生活污水量和部分工业废水量,它与城市规划年限、发展规模有关,是城市污水管道系统规划设计的基本数据。 生活污水量的大小取决于生活用水量。在城市人民生活中,绝大多数用过的水都成为污水流入污水管道。根据某些城市的实测资料统计,污水量约占用水量的80~100%。生活污水量和生活用水量的这种关系符合大多数城市的情况。如果已知城市用水量,在城市污水管道系统规划设计时,可以根据当地的具体条件取城市生活用水量的80~lOO %作为城市生活污水量。在详细规划中也可以根据城市规模、污水量标准和污水量的变化情况计算生活污水量。 工业废水量则与工业企业的性质、工艺流程、技术设备等有关。 一、居住区生活污水量的计算 1.居住区平均日污水量的计算 Q p = 3600 240?N q (L/s) 2.居住区最高日最高时污水量的计算 Q 1 = Q p K z (L/s) 3. 总变化系数K z 的计算 总变化系数K z = K d ? K h = 11.07.2p Q 当Q ≤5L/s 时,K z = 2.3;当Q ≥1000L/s 时,K z = 1.3; 当5L/s <5Q <1000L/s 时,按公式计算或者查表 式中 q 0———居住区生活污水量标准(升/人?曰)( L/cap ?s) K d ———曰变化系数 = 平均日污水量 最高日污水量 K h ———时变化系数 = 最高日平均时污水量最高日最高时污水量 K z ———总变化系数 =曰变化系数?时变化系数 二、公共建筑污水设计流量 公共建筑的污水量可与居民生活污水量合并计算,此时应选用综合生活污水量定额,也可以单独计算。公共建筑排放的污水量比较集中,例如公共浴室、旅馆、医院、学校住宿区、洗衣房、餐饮娱乐中心等。若有条件获得充分的调查资料,则可以分别计算这些公共建筑各自排出的生活污水量。其污水量定额可参照《建筑给水排水设计规范》中有关公共建筑的用水量标准采用。 公共建筑污水设计流量Q 。用下式计算: Q 2 = ∑3640024?h g g K q N (L/s) 式中q g ——各公共建筑最高日污水量标准,L /(用水单位·d); N g ——各公共建筑在设计使用年限终期所服务的用水单位数;

第八章污水管道系统的设计计算教程文件

 一、生活污水设计流量 1.居民生活污水设计流量 居民生活污水主要来自居住区,它通常按下式计算: 1Q = 3600 24???z K N n (8-1) 式中: Q 1—— 居民生活污水设计流量,L /s ; n ——居民生活污水量定额,L /(cap ·d); N ——设计人口数,cap ; K Z ——生活污水量总变化系数。即: F N ?=ρ (8-2) 式中: N ——设计人口数,cap ; ρ——人口密度,cap/hm 2 ;

9.2污水管道管段设计流量计算

<第3节> 设计管段的划分及其流量的确定污水管道系统平面布置完成后,即可划分设计管段,计算每个管段的设计流量,以便进行水力计算。 1 设计管段 污水管道中,任意两个检查井间的连续管段, 如果流量基本不变,管道坡度不变,则可 以选择相同的管径,这种管段称为设计管段。 通常根据污水管道系统的平面布置,以街坊污水支管及工厂污水出水管等接入干管的位 置作为起迄点划分设计管段。管段的起迄点须设置检查井。为便于计算,设计管段起迄点应依次编号。 2.管段设计流量 将该管段的上游端汇入污水流量(转输设计流量)和该管段的收集污水量(本段设计流量)作为管段的输水流量,称为管段设计流量。本段设计流量与转输设计流量又可划分为集中流量和沿线流量。工矿企业和公共建筑的污水排放一般采用集中的方式,所以工业企业的工业废水、生活污水与淋浴污水流量往往作为集中流量,公共建筑污水流量也作为集中流量。 居民生活污水是沿线流量,沿线流量亦采用面积比例进行分配,但不是直接分配设计流量,而是分配平均日流量,在计算管段设计流量时再乘以总变化系数。 3.管段设计流量计算公式 q i 二K zii q ii (q2i q3i q^) 4?计算过程---列表 【例】某市居住区人口密度为350cap/ha,居民生活污水定额为120L/(cap * d)火车站和公共浴室的设计污水量分别为3L/s和4L/s。工厂甲和工厂乙的工业废水设 计流量分别为25L/s与6L/ s。生活污水及经过局部处理后的工业废水全部送至污水厂处理。工厂甲废水排出口的管底埋深为2m街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下, 干管基本上与等高线垂直布置,主干管沿小区南面河岸布置,基本与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置。求主干管各管段的污水设计流量。

第八章 污水管道系统的设计计算

<第3节> 设计管段的划分及其流量的确定 污水管道系统平面布置完成后,即可划分设计管段,计算每个管段的设计流量,以便进行水力计算。 1. 设计管段 污水管道中,任意两个检查井间的连续管段,如果流量基本不变,管道坡度不变,则可以选择相同的管径,这种管段称为设计管段。 通常根据污水管道系统的平面布置,以街坊污水支管及工厂污水出水管等接入干管的位置作为起迄点划分设计管段。管段的起迄点须设置检查井。为便于计算,设计管段起迄点应依次编号。 2. 管段设计流量 将该管段的上游端汇入污水流量(转输设计流量)和该管段的收集污水量(本段设计流量)作为管段的输水流量,称为管段设计流量。 3. 管段设计流量计算公式 ) (43211i i i i i z i q q q q K q +++= 4.计算过程---列表 【例】 某市居住区人口密度为350cap /ha ,居民生活污水定额为120L /(cap ?d)。火车站和公共浴室的设计污水量分别为3L /s 和4L /s 。工厂甲和工厂乙的工业废水设计流量分别为25L /s 与6L /s 。生活污水及经过局部处理后的工业废水全部送至污水厂处理。工厂甲废水排出口的管底埋深为2m 。街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管沿小区南面河岸布置,基本与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置。求主干管各管段的污水设计流量。

污水管道设计参数

污水管道设计参数 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

全国民用建筑工程设计技术措施给水排水2003.第 含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。 l) 设计充满度 设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度(或水深比)。当h/D=1时称为满流;h/D<1称为非满流。 我国《室外排水设计规范》规定,污水管道应按非满流进行设计,对管道的最大设计充满度有相应的限制,污水管道设计充满度指的是 h/D。对于明渠,设计规范还规定了设计超高(即渠中水面到渠顶或渠道翼墙顶的高度)不小于0. 2m。各种管道的允许最大设计充满度在《室外排水设计规范》( GB 50014-2006 )中有明确的规定。 在计算配置污水管道的管径时,管道的设计流量中不包括淋浴或短时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应复核当其满流时是否能满足设计流量的通过要求。 2) 设计流速 对应于设计流量、设计充满度的管道内的水流平均速度叫做设计流速。为了防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速不宜过小或过大,最好在最大和最小设计流速范围之内。最小设计流速是保证管道内不致发生淤积的控制流速。《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)规定了污水管

道在设计充满度下的最小设计流速定为0. 6m/s。含有金属、矿物固体或重油杂质的生产污水管道,其最小设计流速宜适当加大,其值要根据试验或调查研究决定。明渠的最小设计流速为0.4m/s。最大设计流速与管材相关,是保证管道不因长期剧烈冲刷而缩短运行寿命的控制流速。通常,金属管道的最大设计流速为1Qm/s,非金属管道的最大设计流速为5 m/s,更为具体的规定参见《室外排水设计规范》(GB 50014-2006 )。 3) 最小管径 在污水管道系统的上游部分,由于设计污水流量很小,若根据流量计算,则管径会很小,而管径过小极易堵塞;此外,采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减小,因此,为了养护工作的方便,常规定一个允许的最小管径。在街区和厂区内污水管道最小管径为DN200,街道下为DN300。 在污水管道系统上游的管段,由于管段服务的排水面积较小,因而设计流量较小,按此设计流量计算得出的管径会小于最小管径,这时应采用最小管径值。一般可根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,计算出设计管段服务的排水面积。若计算管段的服务排水面积小于此值,即可直接采用最小管径而不再进行管道的水力计算。这种管段称为不计算管段。对于这些不计算管段,当有适当的冲洗水源时,可考虑设置冲洗井(类似于污水检查井)。 4) 最小设计坡度

排水管网设计计算方案[优秀工程方案]

目录 一.概述 (2) 二.排水管网设计 (3) 2.1排水管网定线 (3) 2.2 街区编号及面积计算 (5) 2.3划分设计管段、计算设计流量 (6) 2.4管段水力计算 (9) 一.概述 本设计主要包括污水管网的设计与计算,具体内容包括以下几个方面:

(1)排水管网定线; (2)街区编号及面积计算; (3)划分管段,设计流量; (4)管段流量、水力的计算; (5)污水管道平面图、污水主干管剖面图 (6)管段材料统计 设计原始资料: 1.A镇平面图比例尺1:1000 2.人口密度及居民生活用水、污水定额 表1-1人口密度及居民生活用水、污水定额 规划区域内采用雨污分流制排水系统 3. 企业生活、生产的用水、污水情况 1)企业生产用水(已包括了企业内的生活用水)(平均污水量=(8.2+9.2)*80%=13.92L/s按给水用水量的80%计算) 表1-2企业生产用水 最高日最高时总用水量与最高日平均时用水量比值Kz为1.2; 在最高日最高时时,企业集中流量用水均取最大时流量.(其中,自来水普及率

f=100%,公共建筑污水不计.浇洒道路和绿地用水量暂不计入最高日用水量) 2)气象、水文、地质资料 该地区年平均温度 13.6℃,极端最高温度 38.6℃,极端最低温度 -17℃ 该地区土壤属黄土类,最大冻土深度 68 厘米 夏季平均气压932毫巴;全年日照60%,冬季63% 夏季室外平均风速2.6米/s,冬季室外平均风速1.7米/s 该地区暴雨强度公式: L/(s.ha) 注:P=1.5a 各小区平均径流系数Ψav=0.6,地面集水时间取(8+0.5*2)=9米in 小镇相临河流常年洪水位346米,常水位345米. 给水管网、雨水管网管顶最小覆土0.7 米,污水管网管顶最小覆土1.0 米. 3)现有水厂情况 在河段上游,拟建有自来水厂1座,供水流量、水压均可满足要求. 在河段下游,拟建有污水处理厂1座. 二.排水管网设计 2.1排水管网定线 2.1.1管段布置原则 (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置污水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短、埋深最小; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔

管道流量计算公式

蒸汽管道设计表ssccsy 蒸汽管道设计表。流量(kg/hour)管道口径P ipe Size(mm)DN_蒸汽压力(bar)蒸汽流速(m/s)饱和蒸汽管道流量选型表(流速30米/秒)(流量:公斤/小时)压力B AR.管道口径(mm)备注:1P a=100bar. 油管的选取小样~ 油管的选取油管的选取。问题:液压系统中液压泵的额定压力位6.3mpa,输出流量为40l/min,怎么确定油管规格。压力管路为15通径,管子外径22,管子接头M27X2。3.回油管路.1~3m/s同样根据公式计算,回油管路在17~29mm,往标准上靠的话,可以选20通径或者25通径,如果安装空间允许当然选大的好,25通径的管子外径为34,接头螺纹M42X2如果选20通径的话,管子外径28,螺纹M33X2以上说的都是国标,你也可以往美标等上靠,基本上差不多。压缩空气管径、流量及相关晴天多云 如:标准状态下流量为5430Nm3/h,换算成0.85MP a下流量为5430/8.5=639m3/h, 取流速为15m/s, 可以求得管径为123,取整为DN125的管径。 自吸泵的扬程、距离和功率的关系_百度知道李12子 自吸泵的扬程、距离和功率的关系_百度知道自吸泵的扬程、距离和功率的关系悬赏分:10 - 提问时间2010-6-16 22: 58.我需要一台汽油机水泵,自吸式,要求水平运输水150米左右,垂直运输2米,请问一台扬程为32米,功率为2.8马力,流量为25吨/h的水泵能满足要求吗? 管道气体流量的计算公式。浅墨微澜 管道气体流量的计算公式。1、管道气体流量的计算是指气体的标准状态流量或是指指定工况下的气体流量。未经温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积经过温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积*(压力*10+1)*(T+20)/(T+t)压力:气体在载流截面处的压力,MP a; T:绝对温度,273.15 t:气体在载流截面处的实际温度2、Q=Dn*Dn*V*(P1+1bar)/353Q为标况流量; 关于消防设计几点问题辉煌华宇 "并注明消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s,而厦门消防部门规定室外消防给水管道流速不能大于1.2m/s,笔者对此规定有不同的看法。消防部门的依据是市政部门所提供的市政管道流速为1.2m/s,故在选择室外消防给水管的流速也不大于l.2m/s,但笔者认为管道流速应与市政管道压力有关,只要市政给水管道压力足够大,室外消防管道流速又满足规范不宜大于2.5m/s的要求,既能满足消防流量的设计要求。 反渗透膜的化学清洗- 大将军王电厂化学的日...老姚同志 反渗透膜的化学清洗- 大将军王电厂化学的日志- 网易博客反渗透膜的化学清洗。停止清洗泵的运行,让膜元件完全浸泡在清洗液中。在对大型系统清洗之前,建议从待清洗的系统内取出1支膜元件,进行单个膜元件清洗效果试验,确认清洗效果后再实施整套系统的清洗。此处反向清洗是指在膜组件的浓排端泵入清洗液,在膜外侧进行组件内循环,使清洗液流经膜表面,以适当的流速在膜表面形成一定的冲刷力,将系统内和膜表面的污染物清除排出。 [转载]锅炉选择(201--300)(2010-07-06 13:...锅炉主操作 [转载]锅炉选择(201--300)(2010-07-06 13:01:54)转载原文原文地址:锅炉选择(201--300)作者:掌心201. 燃油丧失流动能力时的温度称(D ),它的高低与石蜡含量有关。B、锅炉传热温度的限制;245. 当过剩空气系数不变时,负荷变化锅炉效率也随之变化,在经济负荷以下时,锅炉负荷增加,效率(C )。256. 随着锅炉参数的提高,锅炉水冷壁吸热作用( A)变化。273. 锅炉水处理可分为锅炉外水处理和(C )水处理。 泵后阀门(水锤) 的讨论给排水On Line -服务...简单如我 有些情况下水锤的发生远在止回阀的数公里以外,"止回阀调整法"就显得无所适从;iI

污水处理设计常用计算公式

污水处理设计公式 竖流沉淀池[3] 中心管面积: f=q/vo=0.02/0.03=0.67m2 中心管直径: do=√4f/∏ =√4*0.67/3.14=0.92 中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度: h3=q/v1∏d1=0.02/0.03*3.14*0.92*1.35 沉淀部分有效端面积: A=q/v=0.02/0.0005=40m2 沉淀池直径: D=/4(A+f)/∏ =/4*(40+0.67)/3.14=7.2m 沉淀部分有效水深: h2=vt*3600=0.0005*1.5*3600=2.7m 沉淀部分所需容积: V=SNT/1000=0.5*1000*7/1000=3.5m3 圆截锥部分容积: h5=(D/2-d`/2)tga=(7.2/2-0.3/2)tg45=3.45m 沉淀池总高度: H=h1=h2=h3=h4=h5=0.3+2.7+0.18+0+3.45=6.63m

符号说明: q——每池最大设计流量,m3/s vo——中心管内流速,m/s v1 ——污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度,m/s d1 ——喇叭口直径,m v——污水在沉淀池中的流速,m/s t——沉淀时间,h S——每人每日污水量,L/(人?d),一般采用0.3~0.8L/(人?d) N——设计人口数,人 h1——超高,m h4——缓冲层高,m h3——污泥室圆截锥部分的高度,m R——圆锥上部半径,m r——圆锥下部半径,m 污水处理中ABR厌氧和SBR的设计参数 1)进水时间TF 根据每一系列的反应池数、总进水量、最大变化系数和反应池的有效容积等因素确定。 2)曝气时间TA 根据MLSS浓度、BOD-SS负荷、排出比、进水BOD浓度来确定。由于: 式中:Qs-污水进水量(m3/d) Ce-进水平均BOD(mg/l) V-反应池容积(m3) e-曝气时间比:e=n×TA/24 n-周期数 TA-1个周期的曝气时间 又由于:

相关文档
相关文档 最新文档