110kV母线保护调试报告(BP-2CA-G )

110kV母线保护调试报告(BP-2CA-G )
110kV母线保护调试报告(BP-2CA-G )

110kV母线保护调试报告

安装地点110kVxx变电站

制造厂家长园深瑞

型号BP-2CA-G

版本号V1.00校验码23DC

校验仪器广东昂立A460继电保护测试仪校验仪表数字万用表

一、装置外观检查:(按DL/T995-2006标准的6.3.2执行)

序号项目检查记录

1 保护屏内元器件检查良好

2 装置插件检查装置内各插件良好,无划伤、烧伤的痕迹

3 端子排接线检查端子排接线紧固,标号清楚齐全

4 装置背板接线检查装置背板接线紧固,标号清楚齐全

5 保护硬连片的检查保护硬连片标示清楚、功能正确

6 二次设备标示的检查二次设备标示清楚

7 屏内的接地线检查接地线牢固、可靠

8 箱体的检查良好

二、交流二次回路的检查及检验:(按DL/T995-2006标准的6.2.1-6.2.3执行)

1、交流电流二次回路的检查及检验:

1.1电流回路接地是否正确并符合反措要求:

结论:已复查该线路电流回路接地符合反措要求。

1.2电流回路试验端子短接片是否短接牢固,电流端子是否合格:

结论:已复查该电流端子符合反措要求,并把全部接线端及端子端接片紧固。

1.3电流回路接线是否规范和正确,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换:

结论:电流回路接线规范、正确,接线标号清晰正确。

2、交流电压二次回路的检查及检验:

2.1电压回路接地是否正确并符合反措要求:

结论:已复查该线路电压回路接地符合反措要求。

2.2电压二次回路中所有空开的装设地点、脱扣电流是否合适、质量是否良好,能否保证选择性,自动空开线圈阻抗值是否合适,对不合格的应更换:

结论:经检查电压二次回路中所有空气空关各项要求均良好。

2.3检查串联在电压二次回路中的自动开关、隔离开关及切换设备触点的可靠性:

结论:经检查电压二次回路中的空气开关、隔离开关及切换设备触点可靠性良好。

三、直流二次回路的检查:(含断路器操作回路、信号回路、隔离开关二次回路,按DL/T995-2006标准的6.2.6执行)

1、所有信号回路接线是否规范、正确,接线是否牢固,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换:

结论:所有信号回路接线规范、正确,接线牢固,线号标示清晰正确。

四、装置上电检查:(按DL/T995-2006标准的6.3.4执行)

检查并记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息:

1、检验键盘及人机对话插件检查:

结论:合格

2、打印机与保护装置的联机试验:

结论:合格

3、校对时钟:(与实际时间误差不得大于2分钟,装置断电后重新上电,时钟应能保持)

结论:合格

4、检查软件版本号及校验码是否正确并符合定值单要求:

结论:合格

检查项目检查结果

投检修态正确

投差动正确

投单母正确

投失灵正确

复归 L3 正确

结论正确

开关量输出回路检验:

检查项目检查结果

跳支路1断路器出口正确

跳支路2断路器出口正确

跳支路3断路器出口正确

跳支路4断路器出口正确

跳支路5断路器出口正确

跳支路6断路器出口正确

跳支路7断路器出口正确

结论正确

五、模数变换系统检验:(按DL/T995-2006标准的6.3.9执行)

1、零漂检查(允许误差范围5%):装置上电,但不输入任何交流量,观察装置采样值应在5%内(见打印报告):

Ia(A) Ib(A) Ic(A) Ua Ub Uc

0.02 A 0.01 A 0.02 A 0.04V 0.03V 0.01V

0.04A 0.05A 0.03A 0.01 V 0.01 V 0.05V

0.03A 0.02 A 0.05A 0.07V 0.03V 0.01V

0.03A 0.05A 0.03A 0.01 V 0.071 V 0.05V

0.04A 0.03A 0.02 A 0.03V 0.03V 0.01V

结论:合格,零漂检查在允许的范围内,试验合格。

2、装置各通道刻度检查:

电压通道检查

外加电压微机保护显示值

UA UB UC

10.00V 9.99 9.98 9.99

20.00V 19.99 20.00 20.02

30.00V 29.98 29.97 29.98

40.00V 40.05 40.07 39.99

57.74V 57.75 57.73 57.70

结论合格合格合格

电流通道检查

外加电流

微机保护显示值( )

间隔1 间隔2

Ia Ib Ic Ia Ib Ic

0.5A 0.48A 0.49A 0.49A 0.49A 0.51A 0.49A 1A 0.98A 0.99A 1.03A 1.01A 1.01A 0.99A 5A 5.01 A 4.99 A 4.99 A 4.98 A 5.03 A 5.02 A 结论合格合格合格合格合格合格

电压与电流的相位检查(相位以UA为基准)

角度UA UB UC Ia1 Ib1 IC1 0°0°-120°120°0°-120°120°45°0°-120°120°-45°-164°75°120°0°-120°120°-120°120°0°

六、整定值的整定及检验:(按DL/T995-2006标准的6.4执行)

各保护动作试验:(最大离散值误差应小于5%)

1.差动保护

1.1模拟I母单元故障:整定值2A

相别 A B C

外加电流值(A) 1.9 2.1 1.9 2.1 1.9 2.1

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)57.20 56.30 55.40 结论:模拟I母故障时差动正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

1.2模拟II母单元故障:整定值2A

相别 A B C

外加电流值(A) 1.9 2.1 1.9 2.1 1.9 2.1

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)57.20 56.30 55.40 结论:模拟II母故障时差动正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

2比率制动

2.1比率制动系数高值:高值0.5

I1=1A

实测I2动作值(A)差流(A) 制动电流(A) 制动系数

A 2.04 1.04 2.08 0.5

B 2.03 1.03 2.06 0.5

C 2.04 1.04 2.08 0.5

I1=3A

实测I2动作值(A)差流(A) 制动电流(A) 制动系数

A 9.12 6.12 12.24 0.5

B 9.09 6.09 12.18 0.5

C 9.12 6.12 12.24 0.5

2.2比率制动系数低值:低值0.4

I1=1A

实测I2动作值(A)差流(A) 制动电流(A) 制动系数

A 2.99 1.99 4.98 0.4

B 2.98 1.98 4.95 0.4

C 2.91 1.91 4.77 0.4

I1=3A

实测I2动作值(A)差流(A) 制动电流(A) 制动系数

A 11.84 8.84 22.1 0.4

B 12 9 22.5 0.4

C 11.9 8.9 22.25 0.4

3.母联失灵保护:整定值3A 3S

相别 A B C

外加电流值(A) 2.85 3.15 2.85 3.15 2.85 3.15

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)3004 3001 2999

结论:模拟母联失灵故障正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

4.CT断线告警、闭锁整定值0.3A 0.1S

相别 A B C

外加电流值(A)0.28 0.31 0.28 0.31 0.28 0.31

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)99 100 101

结论:模拟任一相大差电流大于CT断线告警值装置告警信号正确;模拟任一相大差电流大于CT断线闭锁值装置闭锁差动保护,试验项目合格。

5.低压闭锁

低电压定值(V)动作

相位

外加电压(V)

动作报文

是否正确

70V A

70V 动作正确B

C

结论:模拟母线电压低于低压闭锁定值装置告警信号正确,闭锁差动保护,试验项目合格。

6.负序电压闭锁

负序电压动作

相位

外加电压(V)

动作报文

是否正确

定值(V)

7V A

7V 动作正确B

C

结论:模拟母线负序电压高于负序闭锁定值装置告警信号正确,闭锁差动保护,试验项目合格。

7.充电过流I段保护:整定值3A 3S

相别 A B C

外加电流值(A) 2.85 3.15 2.85 3.15 2.85 3.15

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)3004 3001 2999

结论:模拟充电过流I段保护装置正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

8.充电过流II段保护:整定值2A 0.5S

相别 A B C

外加电流值(A) 1.9 2.1 1.9 2.1 1.9 2.1

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)510 490 520

结论:结论:模拟充电过流II段保护装置正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

9.充电零序过流保护:整定值3A 3S

相别 A B C

外加电流值(A) 2.85 3.15 2.85 3.15 2.85 3.15

动作行为0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

0.95倍

不动作

1.05倍

动作

动作时间(ms)3004 3001 2999

结论:模拟充电零序过流保护装置正确动作,告警信号正确;在出口压板下端有正电位变化且装置告警正确,试验项目合格。

以上定值为调试定值非运行定值,带断路器传动试验动作正确,出口跳断路器正确,保护动作信号及本站与后台机信息正确。

试验人员:

试验日期:

母线保护调试

母线保护原理及调试 导读:注:TA 变比折算只适用于差动保护,但在充电、过流等保护中,保护瞬时跳开 I 母 所有连接元件,保护瞬时跳开II 母所有连接元件,7、母联充电保护试验, 合充电保护投入” 压板,充电保护自动展宽 300ms ,2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,注: a )充电 保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作, C )、差动保护是否启动母联失 灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延 注:TA 变比折算只适用于差动保护。 例如,母联变比为600/5,其他回路为1200/5, 则在母联加5A 电流,经差流折算后的电流是 2.5A 。但在充电、过流等保护中,母联电流不 受TA 变比折算的影响,如上情况,只要在母联上加入大于实际定值的电流即可,不需要加 2倍的动作电流。 11)、补跳功能试验 将母线上任意元件的刀闸位置断开, 在保证电压闭锁开放的条件下, 做I 母差动试验, 保护瞬时跳开I 母所有连接元件,若此时差流仍然存在, 经过母联失灵延时跳开无刀闸位置 的元件;在保证电压闭锁开放的条件下,做 II 母差动试验,保护瞬时跳开 II 母所有连接元 件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件。 若最大单元数是偶数,采用最大单元数除以二, II 母;若最大单元数是奇数,则采用最大单元数加一 后一半默认在II 母。分段元件始终默认 1#单元。 7、母联充电保护试验 合充电保护投入”压板 1)、自动充电:母联断路器断开(母联 TWJ 存在),其中一段母线正常运 行而另一段母线无压,当母联电流从无到有时判为充电状态, 充电保护自动展宽 300ms 。 若在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路 器。 手动充电:给母联充电闭锁一个开入,在一条母线正常运行,另一条母线无压的条件 下,若母联电流从无到有时即判为充电状态。 在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路器。 2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,若母联电流持续存在,充电保 护启动母联失灵,经母联失灵延时跳开所有连接在母线上的元件。 注:a )充电保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作。 b )对于单母分段接线,由于其刀闸位置是由软件定的, 一母停运的含义仅为该母无压; 对于双母线接线,一母停运含义除了无压之外还要判该母线无刀闸位置引入。 注:对于单母分段接线元件的划分: 前一半单元默认在I 母,后一半默认在 然后除以二,前一半单元默认在 I 母,

母线差动保护的整定计算

母线差动保护的整定计算 计算母差保护的主要工作量在于以下几个值的计算,计算方法如下: 1 比率差动元件的比率差动门坎按包括检修方式的各种运行方式下,母线发生各种类型短路的最小总短路电流(相电流)有足够灵敏度计算,灵敏度≥4,并尽可能躲过母线出线最大负荷电流。 比率差动门坎要整定得躲过母线出线最大负荷电流是为了防止CT断线时母线差动保护误动。 2低电压闭锁元件 以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保护整体的可靠性。复合电压闭锁包括母线线电压(相间电压),母线三倍零序电压,和母线负序电压。其动作表达式为: 以上三个判据中的任何一个被满足,则该段母线的电压闭锁元件动作。 U set按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥1.5。且应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。一般取65%至70%U e。 U0set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量。一般取6至10V。 U2set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量。一般取4至8V。 1. 电流变化量起动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In,定值范围为0.1In~0.5In。 2. 零序起动电流:按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~0.5In。 3. 失灵保护零序定值:按躲过最大零序不平衡电流整定, 定值范围为0.1~20A。 4. 低功率因素角定值:整定值范围为45~ 90 ,整定步长为1度。 5. 低功率因素过流定值:表示线路有流,定值范围为0.1~20A 。 6. 负序过流定值:按躲过最大不平衡负序电流整定,定值范围为0.1~20A 。 7. 失灵跳本开关时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开本开关。定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。 8. 失灵动作时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开相邻开关。定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为:

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2)

其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。其动作判据为: cdzd T m j j DI DI I +?>?∑=1 (1) ∑∑==?'>?m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中K '为工频变化量比例制动系数,母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时K '取0.75,而当母线分列运行时则自动转用比率制动系数低值,小差则固定取0.75;△I j 为第j 个连接元件的工频变化量电流;△DI T 为差动电流起动浮动门坎;DI cdzd 为差流起动的固定门坎,由I cdzd 得出。 3)故障母线选择元件

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

继电保护原理6—母线保护全解

第六章母线保护

第一节概述 一、母线保护的概述 母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 二、母线的主接线形式 单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 1、单母线 图6-1-1 单母线 2、单母分段(专设母联) 图6-1-2 单母分段(专设母联)

3、单母分段(母联兼旁路) 图6-1-3 单母分段(母联兼旁路)4、单母分段(旁路兼母联) 图6-1-4 单母分段(旁路兼母联)5、单母三分段 图6-1-5 单母三分段 6、双母线(专设母联)

图6-1-6 双母线(专设母联) 7、双母线(母联兼旁路) 图6-1-7 双母线(母联兼旁路)8、双母线(旁路兼母联) 图6-1-8 双母线(旁路兼母联)9、双母线单分段(专设母联)

图6-1-3 双母单分段(专设母联)10、双母线单分段(母联兼旁路) 图6-1-10 双母单分段(母联兼旁路)11、双母双分段 图6-1-11 双母双分段 三、母线保护的硬件组成 1、标准配置 1.1 保护箱

图6-1-12 保护箱(一)插件布置图(后视图) 1.1.1交流变换插件(NJL-801/NJL-818):将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有8 路电流通道、6 路电压通道。 1.1.2交流变换插件(NJL-817/NJL-819):将系统电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有15 路电流通道。 1.1.3 CPU 插件(NPU-804):在单块PCB 板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。 1.1.4 采保插件(NCB-801):将由变换器来的弱电信号经过低通滤波后,由多路转换开关对信号进行选通,然后通过电压跟随器对信号进行处理,以提高其负载能力。该插件还有+5V、-15V、+15V 及累加和自检功能。此外通过运算放大器过零比较检测电路可实现基频测量。能够完成80 路模拟信号采集,模拟量的输出幅值范围为-10V~+10V。 1.1.5 开入插件(NKR-810):每个开入插件提供30 路开关量输入回路。开入电源为直流220V 或110V;其正电源连接到开入节点,负电源接到31-32 端子。 1.1.6 开入插件(NKR-812):每个开入插件提供64 路开关量输入回路。开入电源为直流24V。 1.1.7 信号插件(NXH-808):主要提供保护的信号接点,共三组信号接点,两瞬动一保持。 1.1.8 通讯插件(NTX-803):提供的通讯接口有:一个就地打印口(RS232),两个GPS对时口(RS485、RS232),及与保护管理机通讯的LON网接口,与变电站自动化系统通讯的双通道接口(RS485,RS232,以太网口)。另外,必要时端子04、05可作为码对时通讯口。 1.1.9 稳压电源插件(NDY-801):直流逆变电源插件。直流220 V 或110 V 电压输入经抗

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

母线差动保护的工作原理和保护范围

母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识. 但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊. 1 母线差动保护范围是否是确定的,保护对象是否是不变的 通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定. 但也应该十分清楚,母线差动保护与变压器差动保护、发电机差动保护又有很大的不同:即母线的主结线方式会随母线的倒闸操作而改变运行方式,如双母线改为单母线运行,双母线并列运行改为双母线分段并列运行,母线元件(如线路、变压器、发电机等)可以从这一段母线倒换到另一段母线等等.换句话说,母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行、母线运行方式的改变而变化(扩大或缩小),母线差动保护的对象也可以由于母线元件的倒换操作而改变(增加或减少).忽视了这一点,在进行母线倒闸操作时,对母线差动保护的一些必要的切换

投退操作肯定就认识模糊、甚至趋于盲目了. 2 母线倒闸操作时是否须将母线差动保护退出 “在进行倒闸操作时须将母线差动保护退出”是错误的,之所以产生这种错误认识,是因为一些运行人员曾看到过,甚至在母线倒闸操作时发生过母线差动保护误动,但其根本原因是对母线差动保护缺乏正确认识.母线倒闸操作如严格按照规定进行,即并、解列时的等电位操作,尽量减少操作隔离开关时的电位差,严禁母线电压互感器二次侧反充电,充分考虑母线差动保护非选择性开关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护压板的切换等等,是不会引起母线差动保护误动的.因此,在倒母线的过程中,母线差动保护的工作原理如不遭到破坏,一般应投入运行.根据历年统计资料看,因误操作引起母线短路事故,几率还很高.尽管近几年为防止误操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置,但一些运行人员违规使用万能钥匙走错间隔、误合、误拉仍时有发生.这就使在母线倒闸操作时,保持母线差动保护投入有着极其重要的现实意义.投入母线差动保护倒母线,可以在万一发生误操作造成母线短路时,由保护装置动作,切除故障,从而避免事故的进一步扩大,防止设备严重损坏、系统失去稳定或发生人身伤亡事故. 事实上,与其说母线倒闸操作容易引起母线差动保护误动,倒不如说,母线倒闸操作常常会使母线差动保护失去选择性而误切非故障母线. 3 母线倒闸操作后,是否要将母线差动保护的非选择性开关合入

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

母线保护保护配置及测试交流

母线保护保护配置及测试方法 一、母线保护的几个术语和概念 ●主接线形式 常见的主接线形式:单母线接线形式、单母分段接线形式、单母三分段接线形式、双母线接线形式、双母单分段接线形式、双母双分段接线形式;3/2接线形式。 其他主接线形式:单母分段分段兼旁路接线形式、双母线母联兼旁路接线形式、双母线旁路兼母联接线形式、双母线母线兼旁母接线形式。 ◆单母线接线形式 特点:单母线运行方式固定,接线简单清晰,设备少、投资小运行操作方便,利于扩建。但可靠性和灵活性较差,母线发生故障时跳开母线上所有连接元件,检修时也需全站停电。 ◆单母分段接线形式 II I 需根据分段刀闸位置、分段断路器位置识别分段运行状态;分段TA极性端默认在I母侧。 特点:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩小了一半。对于重要用户,可以采用双回路供电,将双回路分别接引在不同分段母线上,保证不中断供电。

◆双母线专设母联接线形式 I I I 需根据各元件刀闸位置确定该元件所运行母线,根据母联刀闸位置、母联断路器位置识别母联运行状态,母联TA 极性端默认在I 母侧。 特点:具有两组结构相同的母线,每一回路都经一台断路器、两组隔离开关分别连接到两组母线上,两组母线之间通过母联断路器来实现联络。双母线接线比单母线分段接线的供电可靠性高、运行灵活,但投资也明显增大,因此,只有当进出线回路数较多、母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求尽快恢复送电、母线和母线隔离开关检修时不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求等情况下,才采用双母线接线方式。 ◆单母双分段接线形式 II I III 根据分段刀闸位置、分段断路器位置识别分段运行状态;分段1的TA 极性端默认I 母侧,分段2的TA 极性端默认II 母侧。 ◆双母单分段接线形式

8、母线保护调试

一、装设母线保护基本原则 (一)母线的短路故障 母线是电力系统中的重要的一次设备,母线的作用是集中和分配电能。母线上接有高压线路、变压器、高压电动机、分段和母线联络断路器等设备。若母线发生故障,将使接于母线上的所有设备断路器动作,使其上的全部设备被迫停电,造成大面积停电,危及设备安全,甚至使电力系统稳定性遭到破坏,导致电力系统崩溃瓦解。 常见的母线故障有母线绝缘子和断路器套管的闪络或损坏、母线电压互感器、母线与断路器之间的电流互感器的故障、运行人员的误操作等。母线所表现出的故障类型有各种类型的接地短路和相间短路。 (二)、母线故障的保护方式 母线保护的方式有两种:一是利用供电元件的保护兼作母线保护;另一种是采用专用母线保护。 1.供电元件保护兼作母线保护 (1)图1-1为一降压变电所,其低压侧采用单母线分段接线,正常运行时QF5断开,则母线K点的故障就可以由变压器T1的过电流保护使QF1及QF2跳闸切除故障。变压器T1的过电流保护兼作母线保护。 图1-1 变压器过电流保护兼作低压母线故障保护图 1-2 发电机过电流保护兼作母线故障保护 (2)图1-2为一单母线接线的发电厂,其母线K点故障可以由发电机过电流保护使QF1及QF2跳闸切除故障。发电机过电流保护兼作母线保护。 (3)图1-3为双侧电源辐射性电网,在B母线上发生故障时,可以利用线路断路器QF1及QF4所对应的保护的第Ⅱ段将故障切除。

图1-3 双侧电源辐射性电网线路保护兼作母线故障保护 2.专用母线保护 当利用供电元件的保护装置兼作母线保护来切除母线故障时,故障切除的时间较长,而且当母线为单母线或双母线接线时,上述保护不能有选择性的切除故障母线。因此应装设专用母线保护。根据《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,在下列情况下应装设专用母线保护: (1)110kV及以上双母线或分段母线,为了保证有选择性地切除任一条母线故障。 (2)110kV单母线、重要发电厂35kV母线或110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照电力系统稳定性和保证母线电压等要求,需要快速切除母线上故障时。 为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按照差动原理构成。即不管母线上有多少电气元件,都可以利用各元件电流之和(即公式)在正常运行或外部故障时为零,在内部故障时为短路点总电流。 对于重要的220~500kv的超高压变电站按照要求应当装设母线保护以保证系统稳定性,而对于500kv和重要的220kv变电站配置双重化的母线保护。另对于母线故障要求有选择性切除故障及快速切除母线故障的变电站也可装设专用母线保护。 对于低压母线当在母线发生故障时如无专用母线保护则只能靠变压器后备保护及相邻的其它保护切除母线故障。 (三)、母线保护类型 母线保护一般采用差动原理构成,包括完全电流母差保护、不完全电流母差保护及电流相位比较式母差保护。大多数母差保护采用完全电流母差保护,在中低压母差保护当负荷支路很多时则可采用不完全电流母差保护,对于电流相位比较式母差保护则极少采用了。

母线差动保护调试方法

(大差比例高值0.5,大差比例低值0.3,小差比例高值0.6,小差比例低值0.5,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(40.4V),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。 3、CT断线闭锁差动,默认投入,闭锁三相,在Ⅰ母(或Ⅱ母)上任一单元A相加电流至CT断线闭锁定值,延时5S发“CT断线闭锁”事件,CT断线信号灯亮及信号接点闭合,此时另选一单元,A相加故障电流至差动动作值,此时差动不出口,B相故障电流满足差动条件,差动不出口,C相加故障电流满足差动

母线差动保护调试新方法

母线差动保护调试新方法 摘要:比率制动原理的母线差动保护因其接线简单,有效识别母线区内故障,在电网中得到广泛应用。本文提出母差保护定期检验通过读取运行间隔电气量,实现无需隔离运行电流回路的母差保护比率制动系数校验方法。 关键词:继电保护,母差保护,定期检验,调试方法 1引言 母线差动保护接入母线上的全部连接元件的电流,通过计算母线的差动电流及制动电流,判断母线运行情况,在故障时切除故障母线。由于涉及间隔较多,在母差保护开展定期检验时,母线上连接的元件一般不停运,需要在端子排处短接各元件的电流回路,并断开端子连接片,对母差保护加试验量调试。操作过程中,电流回路开路的风险较高,影响设备与人身安全。0因此,本文提出一种通过网口读取运行间隔电气量,通过备用间隔加入试验电流量,校验母差保护比率制动系数的方法。 2软件功能 本调试方法以昂立继保试验仪为平台,搭建母差保护专用测试系统。软件支持IEC61850-MMS、南瑞继保网络103、长园深瑞网络103通讯规约,从网口读取运行间隔电气量,自动计算当前制动电流及差动电流,输出六路电流,分别加入两个备用间隔,自动调整输出电流,将母差跳闸接点接入试验仪,以跳闸接点状态翻转判断母差动作,使用二分法搜索动作边界并计算出比率系数定值。目前支持PCS-915和BP-2C两种型号的母线保护调试。 3调试原理 3.1BP-2C型母差保护比率系数校验 BP-2C型母差保护的复式差动判据: 差电流,为母线所有支路电流和的绝对值。和电流,为母线所有支路电流的绝对值之和。母线并列运行时,大差比率系数使用高值1;母线分裂运行时,大差比率系数采用低值0.3,小差比率系数固定采用高值1。 3.1.1BP-2C母线大差比率系数高值校验 BP-2C母差保护在母联合位时大差比率系数采用高值 =1。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.2BP-2C母线大差比率系数低值校验 BP-2C母差保护在母联分位时,大差比率系数采用高值 =0.3。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.3BP-2C母线小差比率系数校验 3.2PCS-915母线比率系数校验 PCS-915型母差保护的复式差动判据: 3.2.1PCS-915母线大差比率系数低值校验 3.2.2PCS-915母线大差比率系数高值校验 3.2.3PCS-915母线小差比率系数高值校验

微机母线差动保护调试方法介绍

微机母线差动保护的调试方法介绍摘要:母线是电力系统中的重要的一次设备,母线的作用是集中和分配电能。母线上接有高压线路、变压器、发电机、分段和母线联络断路器等设备。若母线发生故障,将使接于母线上的所有设备断路器动作;使其上的全部设备被迫停电,造成大面积停电,危及设备安全,甚至使电力系统稳定性遭到破坏;导致电力系统崩溃瓦解,母线差动保护的重要性尤为突出。 关键词:微机母线保护,工程应用,调试方法。 一、引言 现在的微机型母线差动保护大多采用引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。母线保护通过检测各条支路的隔离刀闸的辅助接点,判断各支路连接到哪条母线,并将电流计入对于的差动元件的计算中,这样在进行倒闸操作时不需要改动二次回路。 母线差动保护应当能自动适应运行方式的变化,双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。 二、BP-2B微机母线差动保护装置综述 1、BP系列母差保护采用一次穿越电流作为制动电流,是分相瞬时值复式比率微机数字处理的电流差动保护。本厂使用的BP-2B微机母差保护采用完全电流差动方式。 2、BP-2B微机母差保护有保护元件、闭锁元件和管理元件三大部分组成。保护元件主要负责各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至(TJ)跳闸继电器;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至(BJ)闭锁继电器;管理元件的主要工作是实现人机交流、记录管理和后台通讯。各个系统相互独立、互相配合、工作在一个稳定的环境中。装置的操作界面颇具人性化,操作简单、显示内容清晰、主要由三层界面构成;主界面显示主接线图和装置状态信息。一级界面显示菜单列表及说明。二级界面显示菜单各选项的详细内容。 3、母线的大差动回路和小差动回路概念,母线上(除母联CT外)所有元件电流和组成大差动回路;各段母线上(包括母联CT)元件电流和组成小差动回路。要注意的是某个元件连接在那条母线上,是根据该元件的隔离开关位置来决定的。以单母分段接线为例定义母线上所有元件的CT极性一致,母联的极性同Ⅱ段母线上元件极性。可用公式表示为: Ⅰ段母线小差=Ⅰ段母线上各元件电流和-母联电流 Ⅱ段母线小差=Ⅱ段母线上各元件电流和+母联电流 三、装置的调试 1、调试资料准备 装置与外部回路连接的二次图纸、装置所保护的一次设备主接线和相关二次设备的图纸及参数。 2、调试所用仪器 继电保护测试仪、万用表、若干导线。 3、交流量调试 ①交流电流:把奇数单元强制合Ⅰ母,Ⅱ母自适应;偶数单元强制合Ⅱ母,Ⅰ母自适应,用继电保护测试仪在电流端子上加入三相正序电流,幅值为额定电流值

110kv母线保护调试报告

母线保护调试报告110kv 110kv母线保护调试报告

一、装置外观检查:(按DL/T995-2006标准的6.3.2执行) 二、交流二次回路的检查及检验:(按DL/T995-2006标准的 6.2.1-6.2.3执行) 1、交流电流二次回路的检查及检验: 1.1电流回路接地是否正确并符合反措要求:

结论:已复查该线路电流回路接地符合反措要求。 1.2电流回路试验端子短接片是否短接牢固,电流端子是否合格: 页 10 共页 2 第 结论:已复查该电流端子符合反措要求,并把全部接线端及端子端接片紧固。 1.3电流回路接线是否规范和正确,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换: 结论:电流回路接线规范、正确,接线标号清晰正确。 2、交流电压二次回路的检查及检验: 2.1电压回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:已复查该线路电压回路接地符合反措要求。 2.2电压二次回路中所有空开的装设地点、脱扣电流是否合适、质量是否良好,能否保证选择性,自动空开线圈阻抗值是否合适,对不合格的应更换: 结论:经检查电压二次回路中所有空气空关各项要求均良好。 2.3检查串联在电压二次回路中的自动开关、隔离开关及切换设备触点的可靠性: 结论:经检查电压二次回路中的空气开关、隔离开关及切换设备触点可靠性良好。 三、直流二次回路的检查:(含断路器操作回路、信号回路、隔离开关二次回路,按DL/T995-2006标准的6.2.6执行) 1、所有信号回路接线是否规范、正确,接线是否牢固,线号标示是

否清晰正确,对不合格的应更换: 结论:所有信号回路接线规范、正确,接线牢固,线号标示清晰正确。 四、装置上电检查:(按DL/T995-2006标准的6.3.4执行) 检查并记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息: 1、检验键盘及人机对话插件检查: 结论:合格 页 10 共页 3 第 2、打印机与保护装置的联机试验: 结论:合格 3、校对时钟:(与实际时间误差不得大于2分钟,装置断电后重新上电,时钟应能保持) 结论:合格 4、检查软件版本号及校验码是否正确并符合定值单要求: 结论:合格 开关量输出回路检验: 断路器出口跳支路1正确 正确跳支路2断路器出口正确 3跳支路断路器出口正确 4跳支路断路器出口正确 5跳支路断路器出口正确6跳支路断路器出口 正确 7跳支路断路器出口结论正确

母线差动保护原理推导..

目录 摘要 (1) 第一部分继电保护概述 ................................... 错误!未定义书签。 1.1继电保护技术的发展................................... 错误!未定义书签。 1.2继电保护的种类....................................... 错误!未定义书签。 1.3继电保护的分类....................................... 错误!未定义书签。 1.4系统保护概述......................................... 错误!未定义书签。 1.5继电保护的条件....................................... 错误!未定义书签。 1.6对继电保护的要求..................................... 错误!未定义书签。 1.7继电保护的结构....................................... 错误!未定义书签。第二部分母线保护的概述 .. (1) 2.1母线保护的重要性 (1) 2.2母线保护的要求及原理 (1) 2.3母线保护的相关技术原则 (3) 2.4母线保护反措要求 (4) 2.5装设母线保护的基本整定原则 (4) 2.5.1母线完全差点保护 (5) 2.5.2固定连接母线的差动保护 (6) 2.5.3电流比相式母线保护 (8) 总结 .................................................. 错误!未定义书签。致谢 .................................................. 错误!未定义书签。参考文献 ................................................ 错误!未定义书签。