文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电工程简答题(仅供参考)

供电工程简答题(仅供参考)

供电工程简答题(仅供参考)
供电工程简答题(仅供参考)

第一章

二、简答题

1.中性点不接地系统在一相接地时有何特点?

(1)正常运行时,系统三相电压对称,三相对地电容电流平衡,电源中性点对地电压为零。

(2)故障时,中性点对地电压上升为相电压,非故障相对地电压上升为线电压。

(3)故障后线电压保持不变,因而三相电气设备可以继续运行,但不能长期运行,以免故障扩大。

(4)故障时,非故障相的电压升至电源相电压的根号3倍,非故障相的电容电流为正常工作时的根号3倍,而故障相的电容电流为正常工作时的3倍。

2.低压TN 系统与TT 系统有何异同?

TT 系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。

IT 系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。

3.什么是低压TN 系统?TN 系统有几种形式?

TN 系统是指在电源中性点直接接地的运行方式下,电气设备外露可导电部分用公共保护线或保护中性线与系统中性点O 相连接的三相低压配电系统。

(1)TN —C 系统 (2)TN —S 系统 (3)TN-C-S 系统

4.什么是低压配电TN-S 系统?作图示意。

N 线与PE 线全部分开,设备的外露

可导电部分均接PE 线。主要用于

对安全较高(如潮湿易触电的浴室

和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰

要求高的数据处理和精密检测等实验场所。

第二章 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。两个独立电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双回路电源供电,当负荷较小时可以专线供电。

三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?

(1)长期连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制

负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断

续周期工作制的设备的工作特性。

%100?=T t ε

3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?

最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消

耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

三相设备单相设备外露可导电部分A

PE

N

电源C B 负荷A

年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30

年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。

负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。

4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?

计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。

二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。

5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?

尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。

尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

第三章

1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?

短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。

短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?

短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。

3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?

无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律?

短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。 短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消inp 且按指数函数规律衰减的电流。

5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞?

短路后经半个周期,ik 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。

短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip 的有效值。

短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。

6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系?

由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压UN 高5%

7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? 866.02/3/)3()2(==K K I I

∑∑++=321)

1(3Z Z Z U I K ? (有正序、负序、零序阻抗) 工程中 0)

1(-=??

Z U I K

8、对一般开关电器,其短路动稳定度和热稳定度校验的条件各是什么?

动稳定度校验条件: )3(max )3(max sh sh I

I i

i ≥≥ 热稳定度校验条件: ima t t

I t I 2

)3(2

∞≥

1、某工厂供电系统如下图所示。电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试用标幺制法计算系统中k-1点和k-2点的三相短路电流和短路容量。

解:1.确定基准值

A MV S d ?=100,kV U c 5.101=,kV U c 4.02= kA kV A MV U S I c d

d 50.55.103100311=??== 22100144330.4d d c S MV A I kA U kV

?===? 144.34KA 2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值

(1)电力系统的电抗标幺值

由附录表8查得A MV S oc ?=500 250MV.A

2.0500100*1=??=A

MV A MV X (2)架空线路的电抗标幺值

由表3-1查得km X /35.00Ω=

59.1)

5.10(1005)/(35.02*2=???Ω=kV A MV km km X 3)电力变压器的电抗标幺值

由附录表12查得,k U %=5 0.51000100101005100010010053*4

*

3=?????=????==A kV A kV A kV A MV X X 绘短路等效电路图如下图所示:

3.计算k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量

(1)总电抗标幺值 1.99

79.159.12.0*2*1*)1(=+=+=-∑X X X k

(2)三相短路电流周期分量有效值 2.76KA

kA kA X I I k d k 07.379

.150.5*)1(1

)3(1===-∑- (3)其他三相短路电流 2.76KA

kA I I I k 07.3)3(1)3()3"(===-∞ kA kA i sh 83.707.355.2)3(=?= kA kA I sh 64.407.351.1)3(=?=

(4)三相短路容量 50.3MV.A A MV A MV X S S k d

k ?=?==-∑-9.5579

.1100*)1()3(1 4.计算k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量

(1)总电抗标幺值 4.49 29.42559.12.0//*4*3*2*1*)2(=+

+=++=-∑X X X X X k (2)三相短路电流周期分量有效值 32.14KA kA kA X I I k d k 6.3329

.4144*)2(1

)3(2===-∑- (3)其他三相短路电流 (2.26X32.14=72.64KA 1.31X32.14=42.10KA )

kA I I I k 6.33)3(2)3()3"(===-∞

kA kA i sh 8.616.3384.1)3(=?=

kA kA I 6.366.3309.1)3(=?=∞

(4)三相短路容量 22.27MV.A A MV A MV X S S k d

k ?=?==-∑-3.2329

.4100*)2()3(2 在工程设计说明书中,往往只列短路计算表,如下表所示。 短路计算表

短路

三相短路电流/kA 三相短路容量/MV ·A 计算点

)3(k I )3"(I )3(∞I )3(sh i )3(sh I )3(k S k-1

3.08 3.08 3.08 7.85

4.65 56.O k-2 33.7 33.7 33.7 62.0 36.7 23.3

第四章

二、简答题

1.如何选择和校验高压断路器?

答:高压断路器的选择与校验,主要是按环境条件选择结构类型,按正常工作条件选择则额定电压、额定电流并校验开断能力,按短路故障条件校验动稳定性和热稳定性,并同时选择其操动机构和操作电源。

2.高压断路器有何功能?与高压负荷开关有何区别?

答::能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

3. 电流互感器有何功能?为什么在工作时,其二次侧不能开路?

答:功能:用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。

电流互感器在工作时其二次侧不得开路,否则励磁磁动势剧增几十倍,将产生严重后果:

①铁心过热,可能烧毁互感器,并且产生剩磁,大大降低准确度。

②可在二次侧感应出危险的高电压,危及人身和调试设备的安全。

4.如何选择校验低压配电线路保护用的低压断路器?

5. 什么是低压配电系统的接地故障?可采取哪些保护措施?

答:接地故障是指低压配电系统中的相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,包括相线与大地、PE线、PEN线、电气装置的外露可导部分、装置外可导部分(如建筑物构建、金属管道、结构钢筋等)之间的短路。

保护措施:1接地故障保护电器;采取保护接地;采取等电位联结等措施。

6. 低压断路器有何功能?与低压负荷开关有何区别?

答:功能:过负荷保护,短路保护;

7. 如何选择校验保护变压器的高压熔断器?

答:高压熔断器的选择与校验,主要是按环境条件选择类型,按正常工作条件选择额定电压、额定电流并校验开断能力。使用高压限流熔断器时,工作电压要与其额定电压相等,不能使用在低于其额定电压的电网中,否则熔体熔断时会产生较高的过电压。

高压熔断器的额定电流应不小于它所安装的熔体电流。熔体电流的选择应满足下列条件:

1).保护高压线路的熔断器的熔体电流应大于线路的计算电流,一般取线路计算电流的1.1~1.3倍;2).保护电力变压器的熔断器的熔体电流,考虑到变压器的正常过负荷电流、励磁涌流(即空载合闸电流)及低压侧电动机自起动的尖峰电流等因素,一般取一次侧额定电流的1.5~2倍。

3).保护电压互感器的熔断器的熔体电流,因互感器二次侧负荷很小,一般取为0.5A。

8. 电压互感器有何功能?若要反应一次系统的零序电压,则电压互感器要接成什么接线方式?

答:作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器是一个被限定结构和

使用形式的特殊变压器。简单的说就是“检测元件”。

接成三角形的辅助二次绕组可测量零序电压

9. 电流互感器常用接线有几种?各适用于什么场合?

答:1.一相式接线通常用于负荷平衡的三相电路中测量电流,或在继电保护中作为过负荷保护接线2.两相V形接线,广泛用于中性点不接地的三相三线制电路中,常用于三相电流、电能的测量及过电流继电保护。

3.三相星形接线用于中性点接地的三相三线制特别是三相四线制电路中,用于测量或过电流继电保护第五章

二、简答题

1.对变电所电气主接线有何基本要求?并作简要解释。

2. 双回线路-变压器组单元接线和单母线分段接线这两种电气主接线在安全性、可靠性、灵活性和经济性等方面有何不同?

答:单母线接线的优点是简单、清晰、设备少、运行操作方便且有利于扩建,但可靠性与灵活性不高。若母线故障或检修,会造成全部出线停电。

单母线分段接线保留了单母线接线的优点,又在一定程度上克服了它的缺点,如缩小了母线故障的影响范围、分别从两段母线上引出两路出线可保证对一级负荷的供电等。所以,单母线粉短接线目前应用广泛。

第六章

二、简答题

1.什么是操作电源?对其有何要求?

答:变配电所的操作电源是供高压断路器控制回路、继电保护回路、信号回路、检测装置及自动化装置等二次回路所需的工作电源。操作电源对变配电所的安全可靠运行起着极为重要的作用,正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;事故状态下,在母线电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作,所以要求其充分可靠,容量足够并具有独立性。

2. 什么是二次接线?与一次接线有何联系?

答:二次接线常用二次接线图来表示,二次接线图是指用国家标准规定的电气设备图形符号与文字符号绘制的,表示二次回路元件相互连接关系及其工作原理的电气简图,包括原理电路图和安装接线图。

三、分析题

试分析教材图6-7所示断路器控制和信号回路的工作原理。

第七章

二、简答题

根据变压器的故障种类及不正常运行状态,变压器一般应设哪些保护?

1.电流速断保护或差动保护。

2.过电流保护。

3.中性点直接接地侧的单相接地保护。

4.过负荷保护。

5.瓦斯保护。

6.温度保护

三、分析题

试绘制出干式变压器反时限过电流保护、电流速断保护和温度保护原

理接线图,并分析其工作原理

第九章

二、简答题

1. 避雷器有何功能?应如何选用和安装?

答:避雷器的作用是防止雷电过电压沿输电线路侵入变电所或其他建筑物,危害电气设备的绝缘。它实质上是一种放电器,安装在被保护电气设备靠近电源的一侧,并与被保护的电气设备并联连接。它的一段接在有可能遭受雷电侵入的电源进线上,另一端经接地装置与大地连接。

常用的避雷器主要有:阀式避雷器、管形避雷器、保护间隙和金属氧化物避雷器。其中管形避雷器和保护间隙一般用于户外输电线路的防雷保护。阀式避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。

2. 什么是接地?按其功能不同可分为几种?

答:接地是指电气设备为达到安全和功能需要为目的,将其某一部分与大地之间作良好的电气连接。埋入地中并与土壤做良好接触的金属导体称为接地体或称接地极。

1.功能性接地

2.保护性接地(安全保护接地、过电压保护接地、防静电接地)

3.功能性与保护性合一的接地

3. 什么是安全保护接地?低电压配电系统中的安全保护接地形式有哪几类?

答:安全保护接地:为防止由带电导体的绝缘损坏造成人体受到间接电击,而将电气设备的外露可导电部分进行的接地,在电源中性点直接接地的TN系统中,为确保公共PE线或PEN线的安全可靠,在规定的地点将PE或PEN线多次重复接地。

TN, TT,TI

最新电力安全常识试题及答案

电力安全常识试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A :10m 以内 B :20m 以外 C :30m 以外 答: B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A :220 B :380 C :500 答: C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上

答: B 11 、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次;2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。17 、电气安全措施有哪两部分? 答:组织措施和技术措施。 18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 答:先合母线侧、后合线路侧。 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 答:不可以。 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工

电力安全知识

变电站变电运行安全试题 一、简答题 1、各类作业人员应接受哪些培训,才能上岗? 答:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 2、我国安全生产工作的方针是什么? 答:“安全第一,预防为主” 3、“二票”、“三制”的具体内容是什么? 答:电气工作票、操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 4、在“两票管理”规定中使用过的操作票的保存时间是多长? 答:3个月 5、在“两票”管理中的“四不开工”是什么? 答:工作地点和工作任务不明确不开工;安全措施的要求或布置不完善不开工;审批手续和联系工作不完善不开工;检修(试验)人员和运行人员没有共同赴现场检查及检查不合格不开工。 6、设备不停电时人身与带电设备的安全距离应保持多少米? 答:6-10kV 0.7M 35kV 1M 110kV 1.5M 220kV 3M 330kV 4M 500kV 5M 7、雷雨天气及高压设备发生接地时,巡视高压设备有何安全要求? 答:雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米内,室外不得接近故障点8米内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应带绝缘手套。 8、停、送电倒闸操作的顺序是? 答:停电拉闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 9、倒闸操作前、中、后有哪些要求? 答:开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”的记号,全部操作完毕后进行复查。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

电力安全常识知识测试题及答案

电力安全常识知识测试 题及答案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力安全常识知识测试题及答案1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA

5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m 以内B:20m以外C:30m以外 答:B

9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护答:D

12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?

电力工程基础知识总结

第一章概述 1 电力系统:通过各级电压的电力线路,将发电厂、变电所、电力用户连接起来的一个整体,起着电能的产生、输送、分配和消耗的作用。 2 电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备叫做电力网,它由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成,可分为地方电力网、区域电力网、超高压远距离输电网三种类型。 3 建立大型电力系统(联合电网)的优点:①可以减少系统的总装机容量②可以减少系统的备用容量③可以提高供电的可靠性④可以安装大容量的机组⑤可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 4 电 满足用户对供电可靠性的要电能质量:指电压、频率和波形的质量。6 变电 由电力变压器和配电装置组成,起着变换电压、分配和交换电能的作用。7 衡量电能质量的指标:①频率偏差(我国电力系统的额定频率是50Hz,正常允许偏差为正负0.2Hz,当电网容量较小时,可以放宽到正负0.5Hz)②电压偏差③电压波动与闪变(电压波动是由负荷急剧变化引起的)④谐波(危害:使变压器和电动机的铁芯损耗增加,引起局部过热,同时振动和躁动增大,缩短使用寿命;使线路的的功率损耗和电能损耗增加,并有可能使电力线路出现电压谐振,从而在线路上产生过电压,击穿电气设备的绝缘;使电容器产生过负荷而影响其使用寿命;使继电保护及自动装置产生误动作;使计算电费用的感应式电能表的计量不准;对附近的通信线路产生信号干扰,从而使数据传输失真等)⑤三相不平衡(危害:三相不平衡电压或电流按对称分量法产生的负序分量会对系统中电气设备的运行产生不良影响。例如使电动机产生一个反向转矩,从而降低了电动机的输出转矩,使电动机效率降低,同时使电动机的总电流增大,使绕组温升增高,加速绝缘老化,缩短使用寿命。对于变压 器,由于三相电流不平衡当最大相电流达到变压器额定 电流时,其他两项电流均低于额定值,从而使其容量得 不到充分利用。对多相整流装置,三相电压不对称将严 重影响多相触发脉冲的对称性,使整流设备产生更多的 高次谐波,进一步影响电能质量。此外,负序电流分量 偏大还有可能导致一些用于负序电流的继电保护和自 动装置的误动,威胁电力系统的安全运行)。8 电力系 统中性点的运行方式主要有三种①中性点不接地(此接 地系统仅适用于单相接地电容电流不大的小电网)②中 性点经消弧线圈接地③中性点直接接地(或经低电阻接 地)(在380/220V系统中,一般都采用此种接地方式) 9 课后6消弧线圈的补偿方式有几种? 一般采用那种 补偿方式?为什么?【消弧线圈的补偿方式有全补偿、 欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补 偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时, 也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时 由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路 增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用】 第二章负荷计算与无功功率补偿 1 负荷计算:求计算负荷这项工作叫做负荷计算。 2 电 力负荷按对供电可靠性的要求可分为三级:①一级负 荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏且难以 修复,或在政治、经济上造成重大损失者均属于一级负 荷。应由两个独立电源供电。对特别重要的一级负荷, 两个独立电源应来自不同的地点。独立电源是指若干电 源中任一电源发生故障或停止供电时,不影响其他电源 继续供电,同时具备下列两个条件的发电厂或变电所的 不同母线段,均属独立电源:⑴每段母线的电源来自不 同发电机⑵母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一 段发生故障时,能自动将其联系断开,不影响另一段母 线继续供电。②二级负荷:中断供电将造成设备局部破 坏或生产流程紊乱且较长时间才能恢复,或大量产品报 废、重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损 失者均属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。③ 三级符合:所有不属于一级和二级的一般电力负荷,均 属于三级符合。三级符合对供电电源无特殊要求,允许 较长时间停电,可用单回线路供电。3 负荷曲线:表征 电力负荷随时间变动情况的一种图形。按负荷性质不同 可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。4 年最大负荷利 用小时数Tmax:是一个假想时间,在此时间内,用户 以年最大负荷Pmax持续运行所消耗的电能恰好等于全 年实际消耗的电能。Tmax为 1.显然年负荷曲年线越平坦Tmax值越大;反之, 年负荷曲线越陡Tmax越小。因此Tmax的大小说明了用 户用电的性质,也说明了用户符合曲线的大致趋势。对 于相同类型的用户,尽管Pamx有所不同,但Tmax却是 基本接近的,这是生产流程大致相同的缘故。所以Tmax 亦是反应用电规律性的参数。5 平均负荷Pav:指电力 负荷在一定时间t内平均消耗的功率,Pav=Wt/t,式中 Wt为时间t内消耗的电能量。6 负荷系数: 平均负荷 与最大负荷的比值叫做负荷系数Kl=Pav/Pmax,也称负 荷率,又叫负荷曲线填充系数,它是表征负荷变化规律 的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线越平坦,负荷波 动越小。7 计算负荷:根据已知的用电设备安装容量确 定的、按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个 假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生 的热效应相等。【确定计算负荷为正确选择供配电系统 中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数】 8 确定计算负荷的方法①需要系数法:计算简单方便, 对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符 合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数

电力安全工作规程简答题

简答题 一、新参加工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员在参加工作前有何要求? 答:1、必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作;2、不得单独工作; 二、“三不伤害”的内容有哪些? 答:1、不伤害自己; 2、不伤害他人; 3、不被他人伤害; 三、“四不放过”的内容有哪些? 答:1、事故原因未查清不放过; 2、事故责任人未受到处理不放过; 3、相关人员没有受到教育不放过; 4、整改措施没有落实不放过; 四、电气五防是指什么? 答:1、防止误分、合断路器; 2、防止带负荷分、合隔离开关; 3、防止带电挂(合)接地线; 4、防止带地线送电; 5、防止误入带电间隔; 五、保证安全的组织措施有哪些? 答:1、工作票制度; 2、工作许可制度; 3、工作监护制度; 4、工作间断、转移、终结制度; 5、现场勘察制度; 六、运用中的电气设备的定义? 答:所谓运行中的设备是指全部带有电压,一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备; 七、电力作业人员应具备的基本条件是什么? 答:1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症; 2、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉电力安全规程的相关部分,并经考试合格; 3、具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 八、电气设备上保证安全的组织措施,技术措施是什么? 答:1、组织措施:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度。现场勘查制度; 2、技术措施:停电、验点、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。九、倒闸操作的基本顺序是什么? 答:1、停电拉闸操作应按照断路器(开关)------负荷侧隔离开关(刀闸)-----电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 2、禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 十、工作许可人的安全责任是什么? 答:1、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2、工作现场

工厂供电考试

1电力系统,就是包括不同类型的发电机,配电装置,输、配电线路,升压及降压变配电所和用户,它们组成一个整体,对电能进行不间断的生产、传输、分配和使用。 2根据用户和负荷的重要程度。及对供电可靠性的要求,把电力负荷分为三级:1,、一级负荷:造成人身伤亡危险2、二级负荷:政治、经济上造成较大损失3、三级负荷:停电后造成的损失不大 3根据线路对地电容电流的大小,电力系统中性点运行方式分为两类:一类称为大接地电流系统,另一类称为小接地电流系统。中性点直接接地或经过低阻抗接地的系统称为大接地电流系统;中性点绝缘或经过消弧线圈以及其他高阻抗接地的系统称为小接地电流系统。从运行的可靠性、安全运行和人身安全考虑,目前采用最广泛的有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种运行方式。 4低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出:中性线(N线)的功能:一是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE线)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。保护中性线(PEN线)的功能:兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。我国通称为“零线”,俗称“地线”。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的PE线或PEN线接地。根据供电系统的中性点及电气设备的接地方式,保护接地可分为三种不同类型:IT类,TN类和TT类。 5工厂变配电所的主电路图是指变配电所中一次设备按照设计要求连接起来,表示供配电系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称为主接线图或一次电路图。 6开关设备按功能分类,1断路器:是一种既可以断开或闭合正常工作电流也可以自动断开过负荷电流的开关设备。2隔离开关:主要用于检修时隔离电压或运行时进行倒闸操作的开关设备。3熔断器:用来断开短路电流或过负荷电流的开关设备4负荷开关:能在正常情况下开断和关合工作电流的开关设备,也可以开断过负荷电流,但不能开断短路电流。一般情况下要与熔断器配合使用5自动重合器:具有保护和自具控制功能的配电开关设备6自动分段器:配电网中用来隔离线路区段的自动开关设备 7高压断路器:多油断路器,少油断路器,压缩空气断路器,真空断路器,SF6断路器 8隔离开关的作用:1隔离电源2倒闸操作3接通和断开小电流电路 9熔断器是一种在电路电流超过规定值并经一定时间后,使其熔体熔化而分断电流、断开电路的一种保护设备。熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行短路保护,有的熔断器还具有过负荷保护的功能。熔断器的优点:结构简单、体积小、布置紧凑、使用方便;动作直接,不需要继电保护和二次回路相配合;价格低。熔断器的缺点:每次熔断后须停电更换熔件才能再次使用,增加了停电时间;保护特性不稳定,可靠性低;保护选择性不易配合。 10电压互感器在使用中应注意的主要事项:1二次侧不允许短路。由于电压互感器正常运行时接近空载,因而若二次侧短路,则会产生很大的短路电流,烧毁绕组。2为安全起见,电压互感器二次绕组连同铁心一起必须可靠接地。3电压互感器的二次侧不宜接过多的仪表,以免电流过大引起较大的漏阻抗压降,影响互感器的测量精度4电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性,以保证测量的准确性5电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用6一次侧并接在线路中。11电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态。 12倒闸操作:将电气设备由一种状态转变到另一种状态的过程称为倒闸,所进行的操作被称为倒闸操作 13供配电线路按敷设方法分可分为架空线路和电力电缆 14供配电线路在接线方式上有高压和低压的区别,高压配电线路的接线方式主要有单电源

基本电力安全知识培训考试试题

电力安全施工培训考试卷 姓名:联系电话培训日期: 一回答下列问题:(判断:“正确”或“错误”,在括号里打“√”“×”,共20题每题2分) 1.在工作时不超出作业范围,并制定的线路行走,不得随意走动,不得超过黄色警戒线,听从现场安全管理员指挥。 () 2.进入厂房和施工区域可以不佩戴安全帽。() 3.施工过程中,可以随便触碰好奇的设备。() 4.施工过程中距离地面2米以上属于高空作业,必须系好安全带,禁止上、下抛物() 5.在生产区域或施工作业现场,严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤,背心。() 6.安全帽在佩戴前,应调整好松紧大小,以帽子不能在头部自由活动,上下跳动帽子不会掉且自身又未感觉不适为 宜。() 7.在施工过程中,觉得没必要的时候可以不系下颚带,也可以不戴安全帽。() 8.当天工作过程中所产生的工业垃圾在工作结束时做到工完料尽场地清,不随地吐痰,不随地乱丢垃圾。 () 9.任何设备在未验明是否带电时,只要觉得自己不会碰到就可以施工。() 10.发现电器着火时应用水赶快扑灭。() 11.施工过程中只要觉得安全,可以不听从管理人员指挥和安排靠自己感觉施工。() 12.施工前必须听从现场负责人安排指挥,如发现有安全隐患可以拒绝施工。() 13.雷雨天气,需要在室外高压设备区域工作时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷 针。 . () 14.当设备断电,且用验电器确定设备不带电后即可工作。() 15.在施工过程中,施工人员可以随意移动或拆除遮拦、接地和标示牌。() 16.施工前找不到负责人可先开工,等找到工作负责人后与其商量,可不办理工作票。() 17.电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电。() 18.电力线路挂、拆接地线可单人进行。() 19.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,方可用于设备验电。() 20.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员),应经过安全知识教育后,方可下现场 参加指定的工作,并且可以单独工作。()

电力安全常识知识测试题及复习资料

电力安全常识知识测试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种?答: 1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对)2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中?答:6?9 月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什 么?答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种?答:避雷针;避雷 网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m 以内B:20m 以外C:30m 以外答:B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A:220B :380C :500

答:C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C:触电电压的高低D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次;2~3 次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为?

工厂供电必考的简答题

.衡量电能质量地两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 答:()电压和频率()电压质量包括电力系统电压地偏差,波动,波形及其三相地对称性(平衡性). .三相交流电力系统地电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?个人收集整理勿做商业用途 答:()运行方式:电源中性点不接地;中性点经阻抗接地;中性点直接接地. ()中性点非直接接地地系统在发生单相接地时在三相系统中允许短时连续运行,但需加报警设备,以便值班人员查找故障.而且,在单相接地时,其他两相对地电压也要升高到线电 压,倍. 中性点直接接地地系统发生单相接地故障时,其他两相 完好对地电压不会升高,系统中地供电设备绝缘只需按相电压考虑而无需按线电压考虑.个人收集整理勿做商业用途 中性点不接地系统地主要优点在于当系统发生单相接地时,它能自动熄弧而不需切断线路.这就大大减少停电次数、提高了供电可靠性.主要缺点是长期最大工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压危险,整个系统绝缘水平要求较高,实现灵敏而有选择性地接地保护比较困难个人收集整理勿做商业用途 中性点直接接地系统最重要地优点是,过电压和绝缘水平较低.从继电保护角度来看,对于大电流接地系统用一般简单地零序过流保护即可,选择性和灵敏度都易解决.其缺点是,一切故障,尤其是最可能发生地单相接地故障,都将引起断路器跳闸,这样增加了停电地次数.另外,接地短路电流过大,有时会烧坏设备和妨碍通信系统地工作个人收集整理勿做商业用途 中性点经消弧线圈接地地优点是,解决了中性点不接地时可能因电容电流大,接地电弧不能自动熄灭地问题,不但使单相接地故障所引起地停电事故大大减少,而且还能减少系统中发生多相短路故障地次数.其缺点是在,系统地运行比较复杂,实现有选择性地接地保护比较困难,费用大等个人收集整理勿做商业用途 .我国规定地“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 答:() ()在正常情况下工频偏差一般不超过正负;电力系统容量到或以上时,频率偏差不得超过正负;在非正常情况下,频率偏差不得超过正负.个人收集整理勿做商业用途 .电力负荷按重要程度分哪几级?歌负荷对供电电源有何要求? 答:()电力负荷可分为:一级负荷;二级负荷;三级负荷; ()一级负荷:由于一级负荷属重要负荷要求由两路电源供电;其中特别重要地负荷,除上述两路电源外,还应增设应急电源. 二级负荷:二级负荷也属重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台. 三级负荷:对供电无特殊要求.个人收集整理勿做商业用途 .工厂供电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备地工作特性?答:()按其工作制可分为以下三类:连续工作制;短时工作制;断续周期工作制; ()负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期地百分比值. ()负荷持续率是用来表示断续周期工作制地设备地工作特性. .什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:()年最大负荷利用小时,是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷(或)持续运行所消耗地电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗地电能.个人收集整理勿做商业用途 ()年最大负荷,就是全年中负荷最大地工作班内消耗电能最大地半小时地平均功率.

电 力 安 全 常 识 试 题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么然后立即进行什么 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么 答:接地 13、什么叫安全电压 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次在冷状态下允许连续起动多少次 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

工厂供电简答题

第一章 **1、电力系统得基本概念 由各级电压得电力线路将发电厂、变电所与电力用户联系起来得一个发电、输电、变电、配电与用电得整体,称为电力系统。(构成:发电、输电、变电、配电与用电) **2、额定电压得概念及电力系统得额定电压 额定电压就是能使电气设备长期运行在经济效果最好得电压 (1)电网(线路)得额定电压:首末两端电压得平均值,国家规定得额定电压 (2)用电设备得额定电压:用电设备得额定电压与同级电网(线路)得额定电压相同 (3)发电机得额定电压:发电机得额定电压为线路额定电压得105% (4)变压器得额定电压:一次线圈,升压变压器比电网得额定电压高5%,降压变压器与电网得额定电压相同;二次线圈,升压变压器比电网得额定电压高10%,降压变压器比电网得额定电压高10% 3、我国得电压等级 低压:220V,380V,660V 高压:3、6、10、35、110、220、330、500、750KV *4、中性点运行方式、选择依据、各电压等级适合运行方式 (1)运行方式:中性点直接接地与中性点不接地(即中性点有效接地与中性点非有效接地) (2)选择依据:单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性 (3)各电压等级得方式:110kV及以上,中性点直接接地;6~35kV,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地:低于1kv,中性点直接接地5、用户供电系统得特点 用户供电系统由用户内部变配电所、供电线路与用电设备等组成,其供电电压一般在110KV及以下。 6决定供电质量得主要指标 决定用户供电质量得主要指标为电压、频率与可靠性。 **7、三类负荷 (1)一类负荷:要求由两个独立电源供电。而对特别重要得关键负荷,应由两个独立电源供电。(2)二类负荷:重要负荷应由两回路供电,两个回路应尽可能引自不同得变压器或母线段。(3)三类负荷:对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可采用单回路供电。 第二章 **1、有关负荷得概念 (1)设备安装容量(Pn):就是指连续工作得用电设备名牌上得标称功率Pe。 (2)设备得运行工作制:分为连续运行工作制、短时运行工作制、断续周期工作制。 (3)负荷曲线:电力负荷随时间变化得曲线成为负荷曲线。 (4)年最大负荷利用小时(Tmax):就是一个假想时间,满足电力负荷按照最大负荷Pmax 持续运行Tmax时间所消耗得电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗得电能。 **2、什么就是计算负荷?确定计算负荷得目得就是什么? 概念:根据已知得工厂得用电设备安装容量求取确定得、预期不变得最大假想负荷。也就就是通过负荷得统计计算求出得、用来按发热条件选择供电系统中各元件得负荷值,称为计算负荷。 目得:计算负荷就是用户供电系统结构设计、供电线路截面选择、变压器数量与容量选择、电气设备额定参数选择等得依据,合理地确定用户各级用电系统得计算负荷非常重要。 **3什么就是负荷曲线?负荷曲线在求计算负荷时有什么作用? 答:电力负荷随时间变化得曲线称为负荷曲线。而计算负荷就就是在该用户典型负荷曲线上得半小时最大平均负荷求得得。 4、计算负荷与实际负荷有何关系、有何区别? 用电设备在实际负荷下对配电设备产生得最大热效应与计算负荷产生得热效应相等。但计算负荷就是按照一定方法计算得到得半小时最大平均负荷得假想值、 5供电电压与配电电压得选择 供电电压:指供配电系统从电力系统所取得得电源电压(电源进线得电压等级)。一般用

电力安全知识试题和答案

电力安全知识试题及答案 1.什么是工伤事故 工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故,包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。 2.发生工伤事故后应立即采取哪些措施 单位立即向劳动部门报告,如单位不报告,职工或职工家属应直接向劳动行政部门举报;保护现场,以便有关人员调查确认;抢救伤员,尽可能减少人员伤害程度。 3.为了防止电、气焊作业中的灼伤事故,正确地使用防护用品对上衣、裤脚、手套的穿戴有哪些要求 上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在靴子里,手套要套在袖口外。 4.家庭安全生活需掌握哪些技能并各举一例。 家庭防害:如正确使用、妥善保管杀虫剂、洗涤剂等有毒有害的生活用品。 家庭防险:防止意外烫伤、触电、煤气中毒等。 家庭保安:掌握防盗、防骗等知识。 5.保护接地的适用范围是什么 既适用于高压,也适用于低压。 6.装卸作业中,从运行的吊车上落包砸伤人,属于哪类事故 物体打击 7.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米 5米 8.遇到断开的高压线对人员造成伤亡时,应采取什么措施 用干燥的长木棍将高压电线挑开,再进急救。 9.大型会议和活动的组织者要注意哪些安问题 要制定周密的安全措施和应急方案,并参加者进行指导性讲解;活动场所要有够的安全通道,并保证畅通,便于识别;保证电气和机械设备安全状态良好。

10.大型会议和活动的参加者要注意哪些安全问题 要了解掌握安全通道情况,熟悉逃生路线;对可能出现的停电、火情、拥挤等意外事件有充分的心理准备和应急知识;遇到意外事件,要服从统一安排和疏导,要有互助精神。 11.不锈钢餐具不易用什么溶液洗涤,为什么 碱性溶液,它会溶解不锈钢中含有的微量有害金属,影响身体健康。 12.人造纤维板制成的物品会散发出什么气体,引发何种疾病 甲醛气体,会弓I发呼吸道炎症。 13.杀虫剂会诱发哪些疾病 淋巴癌、软组织肉瘤和肌肉恶性肿瘤等疾病。 14.外出登山,遇雷雨时为防雷击应注意什么 不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。 15.在山上游玩时,怎样利用树木来识别方向 树冠大、枝叶茂盛的一侧是南方;树干阴湿多苔薛、树皮粗糙的一侧是北方。 16.为保证安全,对放风筝的地点有何要求 要选择在宽阔的地方,如广场、田野、空地上,不能在小胡同里,尤其禁止在马路边、铁路上、大街上、桥上、屋顶上、电线杆或高压线铁塔附近放风筝,以防造成车祸、高空坠落、触电等人身伤亡事故。 17.城市灾害主要有哪几种 人为灾害;自然灾害;人为/自然灾害;公害。 18.地震后被压在建筑物中应怎么做 要尽量设法自救,不要盲目乱喊、乱动,当有人走动时,再呼喊或敲击求救。 19.现场使用1211灭火器(或对着灭火器,说出使用程序)。请专家评判正确与否(道具准备:已用过的1211灭火器几个)。 使用时首先拔掉安全销,一手紧握压把,一手将喷嘴对准火源的根部,压杆即开启,左右扫射,快速推进。

电力工程施工基础知识

电力工程施工 基础知识

电力工程施工流程: 签订合同 找业主拿资质 去供电局窗口领资料 0 Q 填写,送供电局审核■算用电负荷 做好“三大措施”、开工报告、开工手续 进场施工 故工井 申领电表、装好

、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备一根据图纸位置配合土建预埋管一配管至各设备及动力箱(柜)一动力配电箱(柜)安装T电缆敷设—管内穿线T检测绝缘电阻T配电箱(柜)内接线f设备接线f 设备调试f试运行f竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备f进户管预埋f配合土建预埋暗配管f配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体f开关盒、插座盒安装f总配电柜及电表箱安装f预分支电缆敷设f管内穿线f测试绝缘电阻f电气器具安装f配电箱安装接线f调试f竣工验收。 3、变配电工程施工程序: 施工准备f配合土建预埋电缆保护管f在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核f变压器就位f高、低压柜安装f母线安装(插接母线)f室内接地母线安装f电缆敷设f电缆头制安f电气调试f竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备f确定引下线轴线位置f根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引 下线f焊接均压环f竖井内进行接地线安装施工f竖井内管道与接地线连接f 根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接f柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接f屋面避雷带施工f突出屋面的金属体与避雷带连接f 接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)f竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备f配合土建预埋管至盒、箱f盒、箱埋设安装f线槽安装f部分明管敷设f管内穿线f插座安装f排线架安装接线f调试f试运行f竣工验收。 6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备f根据图纸预埋管至探测器盒f预埋管至报警器盒及消防按钮盒f预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒f管内穿线f检测绝缘电阻f设备及探测器、模块安装f各种设备就位f设备接线f单体调试f联动调试f竣工验

供电试卷供电技术试题

石家庄铁道学院继续教育学院试卷姓名:学号:课程:工厂供电考试时间:120分钟 班级:主讲教师:考试日期:年月日 一、简答题(50分) 1、简述工厂供电系统设计的一般原则。(10分) 2、简述工厂变配电所设计基本内容。(10分) 3、简述工厂供电系统的负荷分级及其对供电电源的要求。(10分) 4、简述架空线路和变电所的防雷措施。(10分) 5、试绘制电压为220/380v低压配电系统的TN-C系统,TN-S系统,TN-C-S系统图,并接入单相负荷设备和三相负荷设备。(10分) 二、计算题(10分) 某机修车间380V线路上,接有金属切削机床20台,共50KW,(其中较大容量电动机有7.5千瓦1台,4千瓦3台,2.2千瓦7台);通风机2台共3千瓦。电阻炉1 三、计算题(10分) 某厂拟建一降压变电所,装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650KW,无功计算负荷为800kvar,为使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如在低压侧装设并联电容器进行补偿,需装设多少补偿容量,并问补偿前后工厂变电所所选主变压器容量有何变化?(变压器功率损耗ΔP T=0.015S30(2)ΔQ T=0.06S30(2)) SL7系列低损耗配电变压器的主要数据

500 1080 6900 4 2.1 630 1300 8100 4.5 2.0 800 1540 9900 4.5 1.7 1000 1800 11600 4.5 1.4 1250 2200 13800 4.5 1.4 1600 2650 16500 4.5 1.3 四、计算题(15分) 某供电系统如图,已知电力系统出口断路器为SN10-10型,其断流容量为500MVA,采用欧姆法或标幺值法,求:k-1点和k-2点的三相短路电流和短路容量。 已知架空线X0=0.38Ω/KM,变压器U K%=4.5,其它数据见图。 五、画图题(15分) 某工厂总降压变电所为双回路架空线进线,35/10KV,采用两台变压器暗备用。 其一次侧结线方式为内桥式结构,二次侧采用单母线分段式结构。试绘出其总 降变电所的主电路图。并分别叙述当某电源进线故障和某台变压器故障时该电 路的动作过程。

工厂供电简答题

第一章 **1.电力系统的基本概念 由各级电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。(构成:发电、输电、变电、配电和用电) **2.额定电压的概念及电力系统的额定电压 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压 (1)电网(线路)的额定电压:首末两端电压的平均值,国家规定的额定电压 (2)用电设备的额定电压:用电设备的额定电压与同级电网(线路)的额定电压相同(3)发电机的额定电压:发电机的额定电压为线路额定电压的105% (4)变压器的额定电压:一次线圈,升压变压器比电网的额定电压高5%,降压变压器与电网的额定电压相同;二次线圈,升压变压器比电网的额定电压高10%,降压变压器比电网的额定电压高10% 3.我国的电压等级 低压:220V,380V,660V 高压:3、6、10、35、110、220、330、500、750KV *4.中性点运行方式、选择依据、各电压等级适合运行方式 (1)运行方式:中性点直接接地和中性点不接地(即中性点有效接地和中性点非有效接地) (2)选择依据:单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性 (3)各电压等级的方式:110kV及以上,中性点直接接地;6~35kV,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地:低于1kv,中性点直接接地 5.用户供电系统的特点 用户供电系统由用户内部变配电所、供电线路和用电设备等组成,其供电电压一般在110KV及以下。 6决定供电质量的主要指标 决定用户供电质量的主要指标为电压、频率和可靠性。**7.三类负荷 (1)一类负荷:要求由两个独立电源供电。而对特别重要的关键负荷,应由两个独立电源供电。(2)二类负荷:重要负荷应由两回路供电,两个回路应尽可能引自不同的变压器或母线段。(3)三类负荷:对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可采用单回路供电。 第二章 **1.有关负荷的概念 (1)设备安装容量(Pn):是指连续工作的用电设备名牌上的标称功率Pe。 (2)设备的运行工作制:分为连续运行工作制、短时运行工作制、断续周期工作制。(3)负荷曲线:电力负荷随时间变化的曲线成为负荷曲线。 (4)年最大负荷利用小时(Tmax):是一个假想时间,满足电力负荷按照最大负荷Pmax持续运行Tmax时间所消耗的电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 **2.什么是计算负荷?确定计算负荷的目的是什么? 概念:根据已知的工厂的用电设备安装容量求取确定的、预期不变的最大假想负荷。也就是通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 目的:计算负荷是用户供电系统结构设计、供电线路截面选择、变压器数量和容量选择、电气设备额定参数选择等的依据,合理地确定用户各级用电系统的计算负荷非常重要。 **3什么是负荷曲线?负荷曲线在求计算负荷时有什么作用? 答:电力负荷随时间变化的曲线称为负荷曲线。而计算负荷就是在该用户典型负荷曲线上的半小时最大平均负荷求得的。

相关文档