文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾报警系统简述

火灾报警系统简述

火灾报警系统简述
火灾报警系统简述

火灾自动报警系统简介

火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。火灾自动报警系统通常由火灾探测器、区域报警控制器和集中报警控制器,以及联动模块等组成。探测器对火灾进行有效探测,控制器进行火灾信息处理和报警控制,联动模块联动消防设施设备。

系统简介

火灾报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在一般火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警,并在屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的集中报警器(如果监视整个大楼的则设于消防控制中心)输出信号或控制自动灭火系统。集中报警是将接收到的信号以声光方式显示出来,其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号,记录下首次报警时间,利用专用电话,还可迅速发出指示和向消防队报警。此外,也可以控制启动有关的消防设施并将相关设备启动反馈信号传输给消防控制室。

系统组成

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。

(一)触发器件

在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾

报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。

(二)火灾报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。

在火灾报警装置中,还有一些如、区域显示器、火灾显示盘等功能完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。

火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。

(三)火灾警报装置

在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

(四)消防控制设备

在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门,防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。

(五)电源

火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。

安装与调试

调试前的准备工作

1、资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)。

2、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。

3、调试中应用到的表格及工具备件等,如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。

4、对系统进行自检及了解工程施工情况:

①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。

②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯,了解现场有没有大电流工作的设备,如正压送风阀、电动防火阀、分离脱扣等,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。

③对消防报警主机,广播通讯柜、CRT等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。

④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。

⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、接地等进行处理。⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。

系统调试

1、按系统设计图纸(平面图或系统图)对安装的探测器、手动报警按钮及各种模块(输入、输出模块)进行编码,如果图纸上没有探测器和各种模块的编号,调试人员应配合施工方将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。

2、据编完地址码的信号线路、控制器对应的回路、探测器和各种模块的编号,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规

范)进行显示信息、系统信息、联动关系编程。联动关系方案由消防安装公司提供。如果联动关系方案不符合消防规范必须要求施工方签字确认(例如要求烟感报警联动水泵等)。

联动逻辑关系编辑的一般要求:

(1)消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作启动本层或上下层控制警铃或声光警报器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。

(2)、自动喷水灭火系统:水流指示器动作信号启动本层控制警铃或声光报警器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。压力开关动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号和压力开关动作信号复合启动喷淋泵。(具体联动要求根据各地方情况而定)

(3)正压送风系统:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号或手动报警按钮报警信号打开正压送风口正压送风口打开信号启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:

1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;

2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。

(4)排烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区内的手动报警按钮报警信号启动该排烟分区的排烟口(打开)排烟口打开信号启动相对应排烟分区内的排烟风机(或启动排烟风机高速)。排烟风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号停止相关部位的排烟风机。

(5)防火卷帘门联动逻辑关系如下:

1)只作为防火分割用的防火卷帘门可以不做两步降落,只做一步降落。探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动本防火区四周的防火卷帘门下降并下降到底。

2)用在疏散通道上的防火卷帘门应分两步下降,其联动关系如下:安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号启动防火卷帘门一步下降,防火卷帘门下降至距地(楼)面1.8M后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号启动防火卷帘门再次下降降落到底。

(6)火灾警报装置和火灾事故广播联动:火灾警报装置在高层建筑中主要是指警铃或声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启警铃或声光报警器和火灾事故广播的联动关系如下:火灾探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动控制警铃或

声光报警器、火灾事故广播的输出模块接通警铃或声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下:

1)当2层及2层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层;

2)当首层发生火灾时,宜先接通本层、2层及地下各层;

3)当地下室发生火灾时,宜先接通地下各层及首层;含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区;

(7)、消防电梯的联动关系如下:手动报警按钮"与"探测器报警信号启动消防电梯迫降输出模块动作消防电梯迫降至首层并向消防控制室返回信号。消防电梯迫降最好的方式应在消防控制室内手动迫降。

(8)、非消防电源切换:非消防电源切换联动逻辑关系如下:手动报警按钮"与"探测器报警启动非消防电源切换输出模块动作该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源。非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。

3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查,初步判定线路没有短路、接地后,才能进行下一步工作。对于模块电源线,必须在用万用表测量无短路、接地,同时保证现场接线端全部接好,没有裸露的线头的情况下才能加电。对于多线联动控制柜,因跟现场设备控制柜连接的线路较多,应按对线路的要求进行检查,现场应加的终端(终端负载、电阻、二极管等)应接好,同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜,严格检查接线端没有接在强电线路上,严禁先把控制线接入控制柜主机,然后再接现场设备端的线。

4、将编完地址码的信号线路准确地接入控制器,并对线路作好明显标记。对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除。

5、排除故障时可以通过主机上的单点测试功能来检测探测器或模块和主机的通讯情况,信号回路有无干扰信号等。

6、对探测器逐一进行吹烟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验,同时验证探测器对应的显示关系是否正确,若出现错误,通过现场编程进行调整。

7、按联动控制要求对控制模块和控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。

(1)、手动启动每个受控的消防联动设备,如:消防广播、消防警铃、正压风口、正压风机、排烟阀、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯迫降、非消防电源切断、事故照明等,并查看每个受控设备的反馈信号是否正确,若不正确则须

进行改正。如果设备启动不了,可能原因为:编程不正确或编码对应关系不正确;24V电源未接通;设备控制箱不在自动状态;设备控制箱没有送电。

(2)、将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警,检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。注意事项:

调试后的工作:

1、系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行120小时无故障后,准备验收。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统组成工作原理和适用范围

火灾自动报警系统组成工作原理和适用范围 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

火灾自动报警系统组成、工作原理和适用范围火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑内部和其他可对生命和财产造成危害的火灾危险场所,与自动灭火系统、防排烟系统以及防火分隔设施等其他消防设施一起构成完整的建筑消防系统。 一、火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。火灾自动报警系统的组成如图3-9-1。 图3-9-1火灾自动报警系统组成示意图 (一)火灾探测报警系统 火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。 1.触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报

警信号的器件。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。 2.火灾报警装置 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。 3.火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散,以及进行灭火救灾措施。4.电源 火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。 (二)消防联动控制系统 消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联

数据中心火灾自动报警系统设计要点

数据中心火灾自动报警系统设计要点 发表时间:2019-05-08T10:39:42.920Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:严纪金 [导读] 然后作为一种新型功能的建筑物类型,与其相关的行业规范却未能及时跟上,本文针对其消防模块需求展开探讨。 深圳市地铁集团有限公司广东深圳 518026 摘要:随着社会的发展,科学技术的发展也有了很大的进步。数据中心内不仅有价格昂贵的设备,还存储着重要数据,一旦发生火灾,往往损失巨大。GB50174-2017《数据中心设计规范》13.1.5条明确规定:“数据中心应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。”火灾自动报警系统对于保障数据中心的安全运行具有重要作用,而火灾自动报警系统的设计是否合理,是其能否有效发挥作用的关键。 关键词:数据中心;火灾自动报警系统;设计要点 引言 在大数据时代、互联网+、工业4.0等行业大环境背景下,数据中心作为支撑这些大数据的物理基础,正在如火如荼的建设中。然后作为一种新型功能的建筑物类型,与其相关的行业规范却未能及时跟上,本文针对其消防模块需求展开探讨。 1数据中心主机房火灾探测器的设置 数据机房的火灾风险主要来自于其内部的电线电缆和各类电气设备,当出现故障、过热甚至短路时,有可能引发火灾。由于主机房普遍采用空调系统,空调产生的气流会大幅稀释烟雾,并使得烟雾难以被探测器探测到,从而造成报警延误或漏报,因此A级、B级机房中宜设置灵敏度更高的吸气式感烟火灾探测器。这一点除了GB50174-2017中有要求,在GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中也有这方面的要求:第5.4.1条规定在具有高速气流的场所宜选择吸气式感烟火灾探测器。当主机房的吊顶上方和地板下方有可燃物时,吸气式感烟火灾探测器的采样管除了布置在机柜上方外,在地板下部和吊顶上部空间均需布置。为了避免自动灭火系统误动作造成损失,规范要求采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器。这里所说的“两组”不仅仅是数量上的规定,还隐含着设置两组不同种类火灾探测器的要求。GB50116-20134.4.2条第1款规定:对于气体灭火系统的联动触发信号,其探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,且这两类探测器应分别计算保护面积。之所以要同时使用感温火灾探测器作为联动触发信号之一,是为了使系统的工作更加可靠,尽量避免灭火系统误动作造成不必要的损失。 2联动控制 2.1管网式气体灭火系统的联动控制 管网式气体灭火系统的联动控制逻辑较为复杂,在系统接收到第一个触发信号和第二个触发信号后,均需要进行相应的联动控制。系统的第一个触发信号,可以是感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮。当系统接收到首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,目的是警示处于防护区域内的人员撤离或采取相应措施。系统的第二个触发信号,应为同一防护区域内的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮(注意:感烟火灾探测器不作为第二个联动触发信号)。当系统接收到第二个联动触发信号后,表示火灾已经发展到一定程度,需要启动气体灭火系统进行灭火。此时的联动控制包括:关闭房间内的风门、风阀,并停止空调机、排风机,切断非消防电源。上述动作完成之后,再开启区域选择电磁阀、启动气体灭火装置,同时启动设置在防护区入口处表示气体喷放的火灾声光警报器从气体灭火系统接收到首次报警信号(可由吸气式感烟探测器发出),到接收到感温火灾探测器发出的报警信号,中间可能间隔较长的时间。工作人员在接收到首次报警信号后,可以立即采取相应措施,采用人工方式将早期火情扑灭。如果火情未能得到控制,专业人员可以果断采取措施人工启动气体灭火系统。 2.2数据中心的消防需求 数据中心应在保护人员的基础上需上升一个层面,进一步做到保护服务器。从保护“人”到保护“服务器”的转变,需要我们进行一定程度的换位思考。假设我们是身处其中的一个个服务器,那么我们需要怎样的外在保护才能做到万无一失? 化身为一个服务器,那么首先可以分析火灾的来源。在数据中心中,电源由外部市政引来,经过变压器、低压柜、电缆引入机房,再经过列头柜分配至每一个PDU,后通过插座供至服务器。数据机房对室内的温湿度要求极高,均会设置良好的空气调节系统。那么不难判断,主要火灾隐患来自電气火灾,其次是设备自身故障起火,一个需要“防”、一个需要“消”。服务器为精密IT设备,对电源要求极高,甚至一定程度的过载也会大大损失设备寿命,从而造成故障。所以服务器配电的“防”要从根源出发,监控每一路服务器配电线路的温度、电流值,监控每一台服务器的温度,当出现不正常数值时就要进行排查,可能源于某一路电线、可能源于某一个接头,也可能源于服务器配套的散热设备故障等等。 当第一关“防”失守之后,我们需要通过“消”的手段来实现紧急补救。因为对于每一台服务器来说,安全都至关重要。而每一个数据中心中有数以十计、百计、千计的数据机柜,每一个数据机柜中都有十到二十台服务器。仅从房间级灭火来保护服务器显然是不现实的。 那么我们就需要机柜级的火灾灭火系统来实现,火探管灭火系统是其中一个有益尝试,当机柜内某一处发生火灾故障时,可就近进行爆破,喷射灭火介质实现灭火。通过该手段,可以实现把火灾控制在某一个机柜内,以损失十几台服务器的代价,保存机房的其他几千到上万台服务器。可以说是做到的丢车保帅了,那么是否能实现更加精确的控制,能实现不殃其他任何一台服务器呢?这需要我们不断的研究突破。 2.3细水雾灭火系统的联动控制 细水雾灭火系统根据其喷头的形式,可分为开式和闭式系统两大类:开式系统采用开式细水雾喷头,包括全淹没应用方式(向整个防护区内喷放细水雾,保护其内部所有保护对象的系统应用方式)和局部应用方式(向保护对象直接喷放细水雾,保护空间内具体保护对象的系统应用方式);闭式系统采用闭式细水雾喷头,闭式喷头只有当喷头上的热敏感元件及其密封组件受热脱离喷头主体后才会喷水(雾)。在数据中心的不同区域,可采用不同的系统,例如主机房一般采用全淹没应用的开式系统;柴油发电机房、高压供配电系统区域可采用局部应用的开式系统或闭式预作用系统。针对不同系统形式的细水雾灭火系统,应采取不同的联动控制方式。对于开式系统,只要细水雾系统的报警阀组动作,喷头就会喷放,为了防止误动作,其联动触发信号之一应为感温火灾探测器,这与气体灭火系统要求第二个

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

探测器安装(一)

探测器安装(二)

安装说明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。 探测器安装(三)

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1)、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。 探测器安装(四)

火灾自动报警系统组成、工作原理和适用范围

火灾自动报警系统组成、工作原理和适用范围 火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑内部和其他可对生命和财产造成危害的火灾危险场所,与自动灭火系统、防排烟系统以及防火分隔设施等其他消防设施一起构成完整的建筑消防系统。 一、火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。火灾自动报警系统的组成如图3-9-1。 图3-9-1火灾自动报警系统组成示意图 (一)火灾探测报警系统 火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。 1.触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。 2.火灾报警装置 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的

工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。 3.火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散,以及进行灭火救灾措施。 4.电源 火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。(二)消防联动控制系统 消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散指示系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能。当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示,实现对建筑消防设施的状态监视功能,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外的其它系统的火灾信息或其它信息的触发和输入功能。 1.消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备;对于控制逻辑复杂且在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,可通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备,同时接收自动消防系统(设施)动作的反馈信号。 2.消防控制室图形显示装置 消防控制室图形显示装置用于接收并显示保护区域内的火灾探测报警及联动控制系统、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、电梯、消防电源、消防应急照明和疏散指示系统、消防通信等各类消防系统及系统中的各类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息,同时还具有信息传输和记录功能。 3.消防电气控制装置 消防电气控制装置的功能是用于控制各类消防电气设备,它一般通过手动或自动的工作方式来控制各类消防泵、防烟排烟风机、电动防火门、电动防火窗、防火卷帘、电动阀等各类电动消防设施的控制装置及双电源互换装置,并将相应设备的工作状态反馈给消防联动控制器进行显示。 4.消防电动装置 消防电动装置的功能是电动消防设施的电气驱动或释放,它是包括电动防火门窗、电动防火阀、电动防烟排烟阀、气体驱动器等电动消防设施的电气驱动或释放装置。

火灾报警系统的施工要点

火灾报警系统的施工要点 1、施工准备 1.1施工单位在施工之前都要进行现场勘查,了解现场情况,做到心中有数。 2.2在建设单位的主持之下进行图纸会审,设计单位对施工中的技术重点、难点进行技术性交底。 2、施工技术要点 2.1一般施工要求 2.1.1火灾自动报警系统的安装一定要以消防部门审核通过设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。 2.1.3安装过程中所需求的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作为的产品质量是合格的。 2.2电气管路敷设要求

2.2.1配电管,箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交叉于一点。箱体在墙上应固定牢靠。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。 2.2.2电管坳弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地。 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直。管长在2M时,偏差不得大于3mm。 2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的点钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密。管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定。并用管堵,防止异物进入管道。 2.3电缆及配线施工要求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象。 2.3.2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内。 2.3.3穿越时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘体测试检查,做好安装记录。测试记录必须由甲方、总

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

火灾自动报警系统的组成及基本形式

火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 (二)火灾报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。 在火灾报警装置中,还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示盘等功能能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。 (三)火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

基于单片机的智能火灾报警系统设计+2120504要点

摘要科学技术的飞速发展与进步给人们的生活带来了前所未有的便利,如电力技术的迅猛发展与应用等,使人们的衣食住行条件得到了极大的改善。然而其负面的作用也随之凸显出来,如各种电子产品,易燃装饰材料等我们身边经常接触到的一些普通生活用品,为火灾的发生埋下了巨大的隐患,人们在享受科技带来的便利之外无时不在受到潜在的火灾的威胁。所谓水火无情,为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,让人们的生活更加安宁,残酷的现实以及触目惊心的教训要求我们必须设计和完善火灾自动报警系统,提高火灾的预警与早期处理水平,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。基于此,本文从生活中的实际情况着手,设计了一种适用于多种公共场所的基于单片机的火灾智能报警系统。该火灾报警系统是以AT89C51单片机作为控制中心,接受、处理火灾探测器输出的烟雾浓度信号、温度信号,并进行声光报警。它通过不断的向现场发射巡检信号来监视现场的温度、烟雾浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定是否有火灾的发生。 关键词:AT89C51单片机;智能报警;传感器;

目录 第一章绪论 (1) 第二章火灾报警系统及其整体方案设计 (2) 2.1 火灾发生时的特点 (2) 2.2火灾报警系统功能及其类型 (2) 2.3 本系统的总体方案设计 (4) 2.3.1 本设计的研究范围 (4) 2.3.2 系统的硬件总体结构 (4) 2.3.3 系统软件总体结构 (5) 第三章系统的硬件选择与设计 (7) 3.1 主要芯片的选择 (7) 3.1.1 单片机的选择 (7) 3.1.2 模数转换芯片的选择 (8) 3.2 传感器的选择 (6) 3.2.1火灾探测器的分类 (6) 3.2.2 温度探测器的选定 (6) 3.2.3 烟雾传感器的选择 (8) 3.3 各电路模块的设计 (10) 3.3.1单片机外围接口电路 (10) 3.3.2 A/D转换电路 (17) 3.3.3 烟雾信号调理电路 (19) 3.3.4 光报警电路 (12) 3.3.5 声报警电路 (12)

现代火灾报警系统简介简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 现代火灾报警系统简介简 易版

现代火灾报警系统简介简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 火灾探测报警系统主要产品的分类 火灾控测报警系统的主要产品有:探测 器、功能模块,显示设备、通讯广播等五大 类。 探测器可分为:感烟(点型离子式、点型 光电式、线型红外光束型、线型激光型)、感 温(点型式、点型差定温式、线型定温式、线 型差温式)、感光(紫外型火焰型、红外型火 焰型)、气体的探测型(可燃气体探测器、CO 气体的探测器)、复合式的探测器(感烟感温 型、感烟感光型、感温感光型、感烟感温感光 型)等。

而功能模块可分为通用模块、专用模块两种。 显示设备有楼层复示器、声光报警器、CRT 系统等,通讯广播有专用电话系统和播音系统。 火灾控测报警系统主要产品的识别 1.探测器类产品型号的构成及含义。 第一部分:由3——5个汉语拼音字母组成,一般仅有3个字母。字母1——J(警):火灾报警设备代号。字母2——T(探):火灾探测器代号。字母3——Y、W、G、Q、F字母之一,火灾探测器类型分组代号,分别代表:"感烟、感温、感光、气体敏感、复合式”探测器。 第二部分:由2个汉语拼音字母组成,常

火灾报警系统主要设备的技术特点及参数

(一)火灾报警控制器 ● JB-QT-GST9000型火灾报警控制器(联动型) 设计采用JB-QT-GST9000型火 灾报警控制器(联动型)作为控制中 心报警控制器,其主要特点如下: 采用10英寸彩色液晶显示屏, 各种报警状态信息均可以直观的以 汉字方式显示在屏幕上,便于用户操 作使用;可以观察智能型探测器动态 工作曲线,以便于了解现场的实际环 境条件;控制器具有强大的面板控制及操作功能,各种功能设置全面、简单、方便。 控制器采用模块化设计,具有高度智能化的特点,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统,系统工作可靠性高,极大地降低了误报。 系统内部采用并行总线数据传输,主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式,不会因为多回路而影响整机的巡检速度,信息传输快速、准确。 全总线控制系统布线灵活,既可以采用报警点与联动点共回路布线方式,布线简单;也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式,系统工作可靠性高。 控制器具有极强的现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。 控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制

方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V 直流电源供电,使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。 主要技术指标如下: 液晶屏规格:10英寸彩色液晶屏,640×480图形点阵 ◎控制器容量: a.最多可带58个 242地址编码点回路,最大容量为14000个地址编码点 b.可外接128台火灾显示盘;联网时最多可接32台其它类型控制器 c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置 ◎线制: a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接,与各类控制模块间除无极性二总线外,还需外加二根DC24V 电源总线。 b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接,对于火灾报警显示盘,需外加两根DC24V 电源供电总线。 c.与彩色CRT 系统采用四芯扁平电话线,通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m 。 ◎使用环境:温度: 0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 ◎电源:主电为交流220V +10%-15%;控制器备电为DC24V/24Ah 密封铅电池; 联动备电为DC24V/24Ah 密封铅 电池。 ◎控制器监控功耗<150W ;控制器最大功耗<250W 。 ◎外形尺寸:1045mm ×933mm ×1350mm

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案 第一章绪论 1.1本课题研究背景 随着我们社会的不断发展,人们的生活、工作以及我们居住的环境愈来愈相对的集中,火灾发生的可能性也变得日益突出,火灾给人们所造成的损失和危害也越来越不可忽视,对广大人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁。世界上很多国家都致力于各种各样的火灾报警系统的研究和实验,人们更加重视对火灾发生的及时发现与报警。2011年,我国公安部消防局公布了当年的全国火灾情况,全国共接到报火灾一共125402起,死亡人数一共1106人,受伤人数有572人,直接造成的财产经济损失有18.8亿元。其中,尤其是在节日期间,燃放烟花原因所造成的火灾有所增多,还有建设施工的工地、以及小作坊和小商店等场所火灾发生的数量较多,同时由于用电用火所引起的火灾,在火灾发生总量上仍然占据了比较大的比重。 统计数据显示,全国较大火灾共接报76起,死亡281人,受伤54人,直接财产损失8468.2万元,与2010年相比,死亡人数增加3.3%。全国公司厂房所发生的火灾6779起;居民住宅一共发生了火灾有48548起;而用作仓储场所引起的火灾一共5463起,人口比较集中的场所所发生火灾12471起,因为交通工具事故所造成的火灾13049起;易燃易爆地方事故所发生的火灾407起;城乡火灾总量下降。全国农村一共发生了火灾38469起,死亡349人,受伤154人,造成直接财产损失有39301.3万元。而城市已共引发火灾有43171起,死亡331人,受伤196人,造成的直接财产损失有55330万元;从以上统计数据可以看出,我国火灾情况不容乐观,因此,传统的火灾报警系统已经越来越不适应当今火灾发生的复杂情况了,而传统的火灾报警系统多采用RS-485总线作为通信方式,通信可靠性比较差。所以现在各国更加注重,更加智能、高效、可靠的型、火灾报警控制系统的开发。现代智能高效的火灾报警系统是一个将信号的检测、传输以及控制集于一体的控制系统, 指引了当今智能火灾报警系统的发展方向[1]。

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

火灾自动报警系统设计说明书

1.引言 1.1建筑情况 办公楼内来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。建筑面积为347平方米。依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 1.2火灾自动报警系统的作用 火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的即使扑灭、保障人身和财产安全、起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早起发现火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具。 2火灾自动报警系统简介 2.1火灾自动报警系统概述 火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录发生火灾的时间。 火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段: 1多线制开关量时火灾探测报警系统。 2总线制可寻址开关量式火灾报警系统。 3模拟量传输式只能火灾报警系统。 目前我国已经开始从传统的开关量式火灾报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式只能火灾报警技术新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型。总线型以及综合型等,这些系统部分区域系统或集中系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心系统仍得到广泛的应用。 2.2火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。 3.火灾自动报警系统设计 3.1系统选型 依据《火灾自动报警系统设计规范》将此办公楼定为二级保护对象,根据建筑的实际情况,在楼梯口设置一台楼层显示器,作为区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置。 我们在本工程的火灾报警系统中采用能美日本原装产品R-22Z智能型系统。根据标书

相关文档
相关文档 最新文档