摘要:随着电力行业的发展、新型电力电子器件和大量非线性负荷的使用,致使电能质量问题正变得越來越严重,同时,电力供应商和电能消费者均对电能质量提出更高的要求。电能质量扰动信号的识别分类是进行电能质量扰动参数分析、定位扰动信号发生的源头,并对电能质量进行改善的重要前提。本文对几种电能质量暂态扰动信号的定位与识别方法进行了探讨,简析它们在处理电能质量扰动信号上的优缺,为后续的相关工作提供参考。

关键词:电能质量;扰动;定位与分类

1 电能质量扰动检测方法

1.1 傅里叶变换

傅里叶变换就是把时域上的信息映射到了频域上,因此可以分别从时域和频域两个角度来观察信号所具有的特性。但傅里叶变换只能反映信号在整个时间轴上的整体信息,却不能反映局部时间上频率特性。因此,傅里叶变换只适合处理一些平稳的、随时间周期变化的信号,否则会出现栅栏效应和频谱泄露。离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)在频域检测中也得到了广泛的应用,通过加窗、插值及频谱校正等方式在傅里叶方法上进行了改善,使得变换速度和计算精度得到了很大的提高。而后又提出了快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT),因其克服了DFT的计算量大等问题,使得其运算速度得到很大的提升。

1.2 小波变换

小波变换是一常用的处理电能质量的时频域分析法。小波变换可以很好的处理非平稳的信号,并且它能够同时从时域和频域进行观察,可以用一个二维矩阵实现信号的重构和局部变化,它的时频窗口可以自适应变化,具有良好的时频局部化特性。而能否选取合适的小波基使得小波变换的分析结果差别很大,而且小波变换的冗余度和计算量都较大。连续小波变换、离散小波变换、小波包变换等改进型方法克服了小波变换的缺陷在实际中得到大量应用。

1.3 希尔伯特黄变换

希尔伯特黄变换(Hilbert.Huang Transform,HHT)也是一种时频域分析法,实现了完全自适应并对非平稳信号有着精准的分析。能同时满足时间域和频率轴上所要求的精度要求,对突变信号的处理性更强。但其需要复杂的递回,运算时间反而比短时傅里叶变换要长。由于

空气质量检测实训论文

目录 一. 实验意义 (2) 二. 硬件系统设计 (4) 2.1系统整体结构 (4) 2.2 基础硬件模块介绍 (4) 2.2.1空气质量传感器模块 (4) 2.2.2 创新平台底板模块 (8) 2.2.3 51单片机核心模块 (9) 2.2.4 LED数码管模块 (10) 2.2.5 位独立按键模块(扩展模块) (13) 2.2.6 蜂鸣器模块(扩展模块) (14) 2.2.7 LCD1602液晶模块(扩展模块) (14) 三. 软件系统设计 (15) 3.1主程序 (15) 3.1.1主程序模块代码 (15) 3.1.2 程序流程图 (17) 3.1.3 主程序程序流程说明 (18) 3.3. 主要算法 (23) 3.3.1 帧数据的校验算法原理 (23) 3.4 主要函数 (24) 3.4.1 求和校验函数 (24) 3.4.2 串口初始化函数 (25) 3.4.3 串口中断函数 (25) 四. 调试分析 (27) 4.1 硬件组装和程序的下载调试 (27) 4.1.1硬件组装和连接 (27) 4.2 调试过程中出现的问题 (27) 4.2.1 STC单片机程序下载失败原因分析 (27) 4.2.2 LED数码管显示模块问题分析 (28) 4.2.3程序下载好之后,不能立即正常显示原因分析 (28) 4.3 调试过程的注意事项 (28) 五. 心得体会 (29)

一. 实验意义 雾霾是我们经常讨论的热门话题,灰蒙蒙的天,能见度很低、空气中呛人的气味,相信大多数同学都遭受过这样的经历。 雾霾笼罩下的城市 现在已经知道,造成雾霾天气的主要“元凶”是PM2.5,即空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。这种能够直接进入肺泡的小颗粒,对人体健康危害最大。 当前,人们已经像关注天气一样,关注着空气质量。大多数情况,我们都像查天气预报一样,通过监测站发布的数值,了解当前的PM2.5浓度。但实际上,PM2.5并不像温度一样均匀分布,你呼吸到的PM2.5浓度,可能与报道的数值相差甚远。 通过该项目使我们可以采用电子积木搭接一个简单的空气质量检测仪。既学习了知识,还能知道我们身边PM2.5的浓度,获得我们身边的真实数据。

基于S变换的电能质量扰动识别研究分析

目录 摘要......................................................................... I Abstract ...........................................................................................................................................II 1引言. (1) 1.1课题的背景及研究的意义 (1) 1.2电能质量概述 (2) 1.2.1电能质量的定义 (2) 1.2.2电能质量的特点和分类 (2) 1.3电能质量扰动综述 (2) 1.3.1电能质量扰动的类型 (2) 1.3.2电能质量扰动的分析方法 (3) 1.3.3电能质量扰动的分类方法 (3) 1.4论文的创新点 (3) 1.5论文的主要内容及框架 (3) 2电能质量扰动信号的数学模型及仿真 (4) 2.1电压暂降 (4) 2.2电压暂升 (4) 2.3电压中断 (5) 2.4电压闪变 (5) 2.5谐波 (6) 2.6暂态振荡 (7) 3 S变换的原理简介及性质 (7) 3.1 S变换的原理简介 (7) 3.1.1 一维连续的S变换公式 (7) 3.1.2一维离散的S变换公式 (8) 3.1.3离散的S变换算法 (8) 3.1.4广义的S变换公式 (9) 3.2 S变换的性质的简要说明 (9) 3.2.1 S变换的局部性特征 (9) 3.2.2 S变换的线性特征 (9) 3.2.3 S变换的时移性特征 (10) 4 电能质量的扰动信号的特征提取 (10) 4.1简要介绍S变换后的复数矩阵 (10) 4.2简要介绍该复数矩阵的模值矩阵 (10) 4.3电能质量各类扰动信号的仿真及其时频统计信息图 (11) 4.4电能质量各类扰动信号的特征分析 (13) 5电能质量的扰动信号的分类识别 (14) 5.1决策树模型的构建 (14) 5.2验证仿真分类结果的正确性 (15)

电能质量测试报告

电能质量测试测试报告 测试人员:xxx 报告撰写:xxx 批准:xxx 单位:xxx 2013年3月

目次 1 测试概况 (3) 2 测试依据 (3) 3 测试仪器 (5) 4 测试参数 (7) 5 测试现场接线图 (7) 6 . 4AA12出线测试结果及其分析 (8) 6.1 4AA12出线电压水平 (8) 6.1.1出线电压有效值 (8) 6.1.2出线电压偏差 (8) 6.1.3出线电压有效值变化趋势 (9) 6.1.4分析结论 (10) 6.2 电压总畸变率 (10) 6.3 电压不平衡度 (12) 6.4 电压闪变 (13) 7、3AA16出线测试结果及其分析 (13) 7.1 3AA16出线电压水平 (13) 7.1.1出线电压有效值 (13) 7.1.2 出线电压偏差 (14) 7.1.3出线电压有效值变化趋势 (14) 7.1.4分析结论 (15) 7.2 电压总畸变率 (15) 7.3 电压不平衡度 (17) 7.4电压闪变 (17) 8 测试结论 (18)

1 测试概况 xxx有两台UPS电源,主要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR 60KVA/380V 在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。 近期以来,晚上开启日用灯后,该UPS电源柜偶尔会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体原因不详。为了分析该报警是否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。 应xxx公司要求,2016年xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。 2 测试依据 该项测试依据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国家标准进行。 GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定如下表1, 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流允许值见表2。 ???????? 表1:公用电网谐波电压(相电压)限值

地表水环境质量标准GB-3838—2002

地表水环境质量标准 Environmental quality standards for surface water GB 3838—2002 代替GB 3838—88, GHZB 1—1999 2002-04-28 发布2002-06-01 实施 国家环境保护总局 发布 国家质量监督检验检疫总局 目次 前言 1.范围 2.引用标准 3.水域功能和标准分类 4.标准值 5.水质评价 6.水质监测 7.标准的实施与监督 表1 .地表水环境质量标准基本项目标准限制 表2. 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限制 表3 .集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限制 表4 .地表水环境质量标准基本项目分析方法

表5 .集中式生活饮用水地表水源地补充项目分析方法 表6 .集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治水污染,保护地表水水质,保障良好的生态系统,制定本标准。本标准将标准项目分为:地表水环境质量标准基本项目、集中式生活饮用水地表水源地补充项目和集中式生活饮用水地表水源地特定项目。地表水环境质量标准基本项目适用于全国江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域;集中式生活引用水地表水源地补充项目和特定项目适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区和二级保护区。集中式生活引用水地表水源地特定项目由县级以上人民政府环境保护行政主管部门根据本地区地表水水质特点和环境管理的需要进行选择,集中式生活引用水地表水源地补充项目和选择确定的特定项目作为基本项目的补充指标。 本标准项目共计109项,其中地表水环境质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项。与GHZB 1—1999相比,本标准在地表水环境质量标准基本项目中增加了总氮一项指标,删除了基本要求和亚硝酸盐、非离子氨及凯氏氮三项指标,将硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰调整为集中式生活引用水地表水源地补充项目,修订了pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、铅、粪大肠菌群等七个项目的标准值,增加了集中式生活饮用水地表水源地特定项目40项。本标准删除了湖泊水库特定项目标准值。 县级以上人民政府环境保护行政主管部门及相关部门根据职责分工,按本标准对地表水各类水域进行监督管理。于近海水域相连的地表水河口水域根据水环境功能按本标准相应类别标准值进行管理,近海水功能区水域根据使用功能按《海水水质标准》相应类别标准值进行管理。批准划定的单一渔业水域按《渔业水质标准》进行管理;处理后的城市污水及与城市污水水质相近的工业废水用于农田灌溉用水的水质按《农田灌溉水质标准》进行管理。《地面水环境标准》(GB 3838—83)为首次发布,1988年为第一次修订,1999年为第二次修订,本次为第

基于敏感VMD因子的电能质量扰动分析方法

基于敏感VMD因子的电能质量扰动分析方法 发表时间:2019-06-06T09:00:22.090Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:周煜 [导读] 摘要:伴随近年来国家对电厂环保力度增大,电厂里新增加的用电设备负荷性质复杂,对原厂用电系统电能质量产生不同程度的影响。 (国家电网公司华北分部电力调控分中心北京 100053) 摘要:伴随近年来国家对电厂环保力度增大,电厂里新增加的用电设备负荷性质复杂,对原厂用电系统电能质量产生不同程度的影响。针对这一问题,本文提出一种基于敏感VMD因子的电能质量扰动分析方法。该方法利用变分模态分解对电压信号进行模态分解,通过敏感评估分析模态分量,选取包含信号特征的有效模态分量,凸显信号特征。并结合概率神经网络构建故障分析模型,进行电能质量扰动诊断。将所提方法应用于电能质量仿真实验,证明了该方法的有效性。 关键词:VMD;PNN;电能质量扰动;故障诊断 近年来电厂内环保技改设施规模不断扩大,新增用电数量增加一倍[1]。各种冲击性负荷、电力电子设备的投入,导致原有厂用电系统更加复杂,导致包括电压暂降、电压暂升、谐波等电能质量问题日益凸显[2]。电能质量扰动的增多,将增大仪表误差、增加损耗、保护装置误动[3]等问题,给日常生活产生很大影响。因此,对扰动信号进行监控分析,及时发现问题处理具有重要意义。 变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)方法假设信号由一组具有不同中心频率的模态分量组成[4],通过非递归模式将各模态解调到对应的频带,最终获取所有模态分量。同时,由于信号特征通常只在特定频段出现,因此引入敏感因子参数,对模态分量进行评估分析,排除无关的干扰分量,凸显信号特征。 本文提出一种基于敏感VMD敏感因子的电能质量扰动分析方法。首先利用VMD方法将原始信号在不同中心频率分解成一组模态分量,然后通过敏感因子筛选其中包含信号特征的分量,输入PNN分类模型,对原始信号进行故障诊断。 1 敏感VMD因子方法 1.1 VMD方法 VMD通过建立变分模型,将信号分解为K个单分量模态函数,寻找最优解。设存在连续信号f(t),根据VMD理论[5],将其分解为K 个限带内禀模态函数(Band-Limited Intrinsic Mode Function,BIMF): (1) 式(1)中,Ak(t)为包络线,φk(t)为相位函数。 首先建立变分约束模型如下: (2) 式(2)中,wk为第k个BIMF分量的中心角频率。 进而得到增广拉格朗日方程: (3) 式(3)中,a为二次惩罚因子,r为拉格朗日算子。 通过不断迭代更新,设置结束判定如下: (4) 最终得到的拉格朗日方程鞍点wf即为式(2)的最优解。 1.2 敏感因子筛选 敏感因子λk定义如下[6]: (5) δk = βk-αk (6) 式(6)中,αk为故障特征的相关系数,βk为非故障信号的相关系数。VMD方法处理后的分量频率从高到低。因此,λk值越小,表明该模态分量包含的故障特征越多。通过迭代法可知,选取前3个模态分量叠加,即可凸显故障特征。 将模态分量输入PNN[7]。通过计算模态分量之间的匹配关系,计算分量间的概率密度函数,最后识别扰动类别。 2 基于敏感VMD因子故障诊断方法 由上分析,本文提出一种基于敏感VMD因子的电能质量扰动分析方法。通过对厂用电电压信号进行VMD分析,将信号分解成一组频率从高到低的模态分量,经过敏感因子筛选重构,输入PNN故障分析模型,进行电能质量扰动识别。 具体步骤如下: (1)采样厂用电扰动i类状态的信号,得到各类扰动样本数mj(j=1,2,···,i)。 (2)对样本进行VMD分析,迭代更新得到Uk和wk。 (3)设定停止判别依据式(4),满足要求后迭代终止,此时的wf即为希望值。 (4)根据式(5)计算敏感因子,评估分量中的故障特征程度强弱,构建模态分析向量。 (5)将模态分析向量输入PNN故障分析模型,得到信号相应的扰动类别。 3 实验研究

空气质量简易检测实验报告范文.doc

空气质量简易检测实验报告范文 铜鼎中学地处江南水乡,这里山清水秀,但由于森林的过度砍伐,水土流失,整体环境恶化,这里的山不再有往日的郁郁葱葱,这里的水不再有往日的清澈见底,这里的天不再有往日的湛蓝清新。为此,我们课题研究小组进行了一个多月的调查研究和具体实验。 我们课题研究小组在指导老师的带领下,对我乡进行了调查走访,了解我乡以往空气质量状况。据上了年纪的老人讲,以前我乡森林多,村边田头到处是高大的树木,不像现在山头只有矮小的灌木林,难见高大的树木,清风送爽,天空瓦蓝瓦蓝的,不像现在天空时时是灰朦朦的,难得一见天空的湛蓝。虽然铜鼎的空气质量状况比较好,但与以前相比,要差很多了。 空气质量状况的好坏,关系着人们的身体健康,如果空气中含有过量的污染物,就会对人体造成极大的影响,导致各种疾病的发生。因此,我们课题研究小组分成四个小组,带着空气采样机对我乡多个地方进行了空气采样,在森林边、河水边、村落旁、闹市区、学校等地方进行了空气采样,通过空气采样机得出的具体数据,并把这些数据带回了实验室进行分析。 随着人们环保意识的提高,室内空气污染问题日益受到人们的重视,据有关资料介绍,室内空气往往比室外空气污染更严重,而我们人类绝大部分时间是在室内度过的,因而,室内空气

污染比室外空气污染对人体的影响更大,所以,我们在进行了室外空气采样之后,又对室内空气质量进行了检测。我们课题研究小组成员带着空气采样机、甲醛检测仪、苯检测仪等仪器对教室、寝室的空气进行了采样和检测,并把实验时局带回了实验室进行了综合分析。 经过我们课题研究小组的检测,我乡室外空气质量状况总体来说较好,空气污染指数小于50,达到了一级标准,但闹市区和村落的空气质量状况不容乐观,空气污染指数53,首要污染物是可吸入颗粒物。而我们生活学习的教室、寝室的空气质量,总体来说状况较好,二氧化硫、二氧化氮、甲醛、苯、甲苯等含量很低,有的甚至不含有,居住条件好,只是物理指标欠佳,新风量低于标准值,寝室相对湿度较大。 空气质量状况直接影响人们的身体健康,影响大自然的和谐发展,关注空气质量,保护空气的清洁,是我们每个公民应尽的义务。针对我们发现的问题,我们的建议是: 1、发动广大群众,广泛植树造林,退耕还林,保持森林覆盖率,是提高空气质量的的重要措施。 2、工业废气经过处理达标后再排放,是治理空气污染的重要举措。 3、工业燃料、生活燃料尽量使用清洁能源,以减少对空气的污染。 4、在室内装修尽量使用无污染的装修材料以减少室内的

(完整版)电能质量测试规范

电能质量现场测试规范 江西省电力公司 2012.5

前言 本规范的编制是针对江西省电力系统电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)测试而制订。 一、范围 本规范适用于发电厂、变电站、用户端电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)现场测试。 二、引用标准 GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 电能质量综合测试分析仪技术说明书 三、测试前准备工作 3.1 人员要求 1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 2)必须具备必要的电气知识、掌握本专业作业技能。 3)认真学习了本测试规范。 4)熟悉《电业安全工作规程》相关知识,并经考试合格。 5)有强烈的安全责任感。 3.2 工器具及材料 1)个人工具箱1套。 2)电能质量综合测试分析仪若干套(在有效期内)。 3)数字万用表1只(在有效期内)。 4)试验接线3套。 5)绝缘胶布1卷。 6)毛刷2把(1.5″)。 7)手电筒1个。

3.3 现场准备工作 1)开工前两天内,准备好本次测试所需电能质量综合测试分析仪、工器具、相关图纸,收集所测线路或机组的PT、CT变比,现场运行方式、供电主变容量、谐波源用户协议容量等相关技术资料。电能质量综合测试分析仪的电压、电流回路完好,工器具应试验合格,满足本次测试的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 2)被测试单位根据现场工作时间和工作内容落实工作票,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》相关部分执行。 3.4 安全提示 1)本规范所做测试不需拆动二次回路,测试中严禁拆动二次回路。 2)电流二次回路开路,易引起人员伤亡及设备损坏。 3)电压二次回路短路,易引起人员伤亡、设备损坏及保护误动。 3.5安全措施 1)做安全技术措施前应先检查附录A中的《现场安全技术措施》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A中的《现场安全技术措施》。 2)检查在被测试设备相邻运行设备上确挂有红布幔。 3)必须正确使用工器具及仪器仪表。 4)严禁交、直流电压回路短路或接地。 5)严禁交流电流回路开路。 6)工作中应使用绝缘工具并戴手套。 7)在保护室内严禁使用无线通讯设备。 8)严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏。 9)进入工作现场,必须正确使用劳保用品。 3.6 测试仪器的检查 1)检查测试仪器的电压输入方式是否与现场对应。若现场仅有三相三线,则应把电压输入线接成三相三线方式。在现场,尽可能找到三相四线的接线方式,以提高测试的准确度。

电能质量指标及其检测方法的研究

电能质量指标及其检测方法的研究 随着电力电子技术的进步和广泛应用,供电系统中出现了大量的会引起电网电压、电流波形畸变,电压波动与闪变,三相不平衡等不利影响的设备,这些不利影响会导致供用电设备的安全性降低,削弱与干扰电网的经济运行,造成电网公害;电压暂降与电压中断、暂时过电压和瞬态过电压等都会影响电网的电能质量,从而造成用户用电损失,甚至直接危及电力设备安全运行。如何提高电能质量、向电力用户提供优质的电能成为国内外研究的热点。 标签:电能质量指标检测方法研究 1 电能质量的定义及内容 电能质量的不严格定义为:以电子系统的供电和接地作为研究对象,以保证对于该系统供电的完善。IEEE1159标准中对电能质量的定义为:涉及敏感设备供电和接地的方法的概念,这种方法有利于敏感设备的运行。在IEEE标准术语权威词典(IEEE100)中,电能质量的定义为:涉及电子设备供电和接地方法的概念,这种方法有利于电子设备的运行,并使其兼容于供電系统及其连接的其他设备。电能质量主要包括:频率,电压,波形,三相对称等。 2 影响电能质量的因素 2.1 电压偏差系统中各处偏离其额定值的百分比即为电压偏差,电网中用户负荷发生变化或电力系统运行方式发生改变而加到用电设备的电压偏离网络的额定电压。过大的电压偏差不仅影响用电设备的安全、经济运行,更会危害电网的稳定以及经济运行。 2.2 电压谐波与畸变由于供电系统中采用大量的如电弧设备以及变压器等非线性的电气设备,这些设备都是高次谐波的电流源,在电网中接入这些高次谐波电流源后就会造成系统的电压以及电流产生高次谐波。发电机的电压波形在高次谐波的作用下会产生畸变而降低供电电压的质量;供电电力会由于谐波的存在而造成损耗,从而导致电气设备的损坏而降低了供电的可靠性。较大的波动或冲击性非线性负荷都会引发间谐波电压。虽然间谐波的频率不是工频品类的整数倍,但是抑制或消除其产生的危害却比正数次谐波困难很多。 2.3 电压波动与闪变电压波动是指电压快速变动时其电压最大值和最小值之差相对于额定电压的百分比,即电压均方根值一系列的变动或连续的变化。闪变即灯光照度不稳定的视感,是由波动负荷引起的,对于启动电流大的鼠笼型感应电动机和异步启动的同步电机也会引起供电母线的快速、短时的电压波动,因为他们启动或电网恢复电压时的自启动电流,流经网络及变压器,会使元件产生附加的电压损失。急剧的电压波动会引起同步电动机的震动,影响产品的质量、产量,造成电子设备、测量仪器仪表无法准确、正常地工作;电压闪变超过限度值是照明负荷无法正常工作,损害工作人员身体健康。

S变换在电能质量扰动分析中的应用综述

第39卷第3期电力系统保护与控制Vol.39 No.3 2011年2月1日Power System Protection and Control Feb.1, 2011 S变换在电能质量扰动分析中的应用综述 易吉良1,2,彭建春2,谭会生1 (1.湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南 株洲 412008;2.湖南大学电气与信息工程学院,湖南 长沙 410082) 摘要:结合国内外采用S变换应用于电能质量扰动分析的现状,对基于S变换的电能质量扰动检测、识别以及其他方面的应用进行了分类和总结。分析了S变换结合各种人工智能与数学工具在进行电能质量扰动分析时的优势和不足,介绍了近年来利用广义S变换、改进S变换和双曲S变换等其他形式S变换在电能质量扰动分析中的应用情况。最后对S变换应用于电能质量扰动分析的发展趋势以及值得进一步研究的问题进行了展望。 关键词:电能质量;S变换;检测;分类;应用 A summary of S-transform applied to power quality disturbances analysis YI Ji-liang1,2,PENG Jian-chun2,TAN Hui-sheng1 (1. College of Electrical and Information Engineering,Hunan University of Technology,Zhuzhou 412008,China; 2. College of Electrical and Information Engineering,Hunan University,Changsha 410082,China) Abstract:On the basis of the application status of S-transform in power quality disturbances analysis at home and abroad, the S-transform based power quality disturbance detection, classification and application in other aspects are summarized and classified.The advantages and disadvantages of using S-transform combining with various artificial intelligent and mathematical tools to analyze power quality disturbance are analyzed The situation of other forms of S .-transform in recent years such as generalized S-transform modified S ,-transform and hyperbolic S-transform applied to power quality disturbance analysis is introduced Finally the develo .,ping trend and further issues of using S-transform to analyze power quality disturbance are presented. This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 50677015). Key words:power quality;S-transform;detection;classification;application 中图分类号: TM714 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2011)03-0141-07 0 引言 电能质量扰动(Power Quality Disturbances,PQD)会导致设备过热、电机停转、保护失灵以及计量不准等严重后果,因此电能质量问题引起了广泛的关注。有效的PQD分析是治理电能质量的基础,只有正确识别影响电能质量的诸多因素,查明相应的起因和来源,检测、分类并统计扰动现象,确定扰动范围和幅值,才能从根本上综合治理并提高系统电能质量。而PQD分析主要包括PQD信号的消噪、特征提取、扰动分类和参数估计等四方面的内容[1-2]。 PQD类型较多,可以分为稳态和暂态两大类,单一的时域或频域方法难以胜任所有类型的PQD 基金项目:国家自然科学基金项目(50677015) 分析,因此,时频分析方法成了PQD分析的常用工具。最初,基于小波变换的方法最受研究者的青睐,但小波变换不能单独提取任意频次的信号,而且小波系数受噪声影响较大,这些缺陷使其无法定量检测含噪或含谐波的扰动信号的幅值特征[3]。而短时傅里叶变换存在需要选择窗口类型和宽度以及窗口宽度固定等缺陷,使其在PQD分析中的应用受到了限制。作为小波变换和短时傅里叶变换的继承和发展,S变换采用高斯窗函数且窗宽与频率的倒数成正比,免去了窗函数的选择和改善了窗宽固定的缺陷,并且时频表示中各频率分量的相位谱与原始信号保持直接的联系,使其在PQD分析中可以采用更多的特征量,同时,S变换提取的特征量对噪声不敏感,因此,近年来众多学者纷纷采用S变换并结合其他分析工具应用于PQD的分析,产生了大量研究成果。

环境空气质量监测规范试行

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章总则 第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况

及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。 第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设置国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平; (二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况; (三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求; (四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。 第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设置省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值; (二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的

几种电能质量扰动检测和分类方法研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bb4389897.html, 几种电能质量扰动检测和分类方法研究 作者:杨正凡 来源:《科技风》2018年第30期 摘要:随着电力行业的发展、新型电力电子器件和大量非线性负荷的使用,致使电能质量问题正变得越來越严重,同时,电力供应商和电能消费者均对电能质量提出更高的要求。电能质量扰动信号的识别分类是进行电能质量扰动参数分析、定位扰动信号发生的源头,并对电能质量进行改善的重要前提。本文对几种电能质量暂态扰动信号的定位与识别方法进行了探讨,简析它们在处理电能质量扰动信号上的优缺,为后续的相关工作提供参考。 关键词:电能质量;扰动;定位与分类 1 电能质量扰动检测方法 1.1 傅里叶变换 傅里叶变换就是把时域上的信息映射到了频域上,因此可以分别从时域和频域两个角度来观察信号所具有的特性。但傅里叶变换只能反映信号在整个时间轴上的整体信息,却不能反映局部时间上频率特性。因此,傅里叶变换只适合处理一些平稳的、随时间周期变化的信号,否则会出现栅栏效应和频谱泄露。离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)在频域检测中也得到了广泛的应用,通过加窗、插值及频谱校正等方式在傅里叶方法上进行了改善,使得变换速度和计算精度得到了很大的提高。而后又提出了快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT),因其克服了DFT的计算量大等问题,使得其运算速度得到很大的提升。 1.2 小波变换 小波变换是一常用的处理电能质量的时频域分析法。小波变换可以很好的处理非平稳的信号,并且它能够同时从时域和频域进行观察,可以用一个二维矩阵实现信号的重构和局部变化,它的时频窗口可以自适应变化,具有良好的时频局部化特性。而能否选取合适的小波基使得小波变换的分析结果差别很大,而且小波变换的冗余度和计算量都较大。连续小波变换、离散小波变换、小波包变换等改进型方法克服了小波变换的缺陷在实际中得到大量应用。 1.3 希尔伯特黄变换 希尔伯特黄变换(Hilbert.Huang Transform,HHT)也是一种时频域分析法,实现了完全自适应并对非平稳信号有着精准的分析。能同时满足时间域和频率轴上所要求的精度要求,对突变信号的处理性更强。但其需要复杂的递回,运算时间反而比短时傅里叶变换要长。由于

电能质量检测设备技术规范

电能质量监测设备技术规范 1. 使用范围 本规范规定了电能质量监测设备的通用结构和基本性能,包括固定式监测设备和便携式检测设备,确立了电能质量检测参数的一般测量方法和测量精确度,适用于交流额定频率为50Hz的公用电网的电能质量监测设备。 本规范只是对各项指标进行指示性的说明,并非是详细的设计说明书。2. 引用标准 1)GB/T 19862-2005 电能质量监测设备通用要求 2)GB/T 12325-2003 电能质量供电电压允许偏差 3)GB/T 14549-1993 公用电网谐波 4)GB 12326-1990 电能质量电压允许波动和闪变 5)GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度 6)GB/T 15945—1995 电能质量电力系统频率允许偏差 7)GB/T 18039.4-2003 电磁兼容环境工厂低频传导骚扰的兼容水平 8)GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 9)GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 10)GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 11)GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 12)GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温 13)GB/T 2423.4-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验Db: 交变湿热试验方 法 14)GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导 则:冲击 15)GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导 则:振动 16)DL/T 1028-2006 中华人民共和国电力行业标准

空气质量监测与评价(文书特制)

校园空气质量监测及评价 摘要:以嘉应大学的空气质量状况为研究对象,在欲监测环境内进行布点和采样;对校园空气中SO2和NOx进行连续检测和分析,采用了分光光度计的方法测量吸光 度,测定SO 2、NO x 的日均浓度,计算空气污染指数(API);以此来判定校园空气 污染指数及污染现状。 结果表明:汽车尾气排放是校园的一大主要污染源,车辆的行驶也是校园噪声的主要来源,校园的总体空气质量状况总体为良好。 关键词:SO 2 、NOx、校区空气污染指数(API) 1 引言 校园是大学生在在校内学习和活动的外界环境,校园作为一个特定外在环境,其人口密集程度大,所处环境状况复杂,其环境质量好坏不仅直接关系到师生的身心健康,更是威胁到这一代人日后的成长发展。而近年来,随着我国经济的高速发展,各地区院校的发展进程也不断加快,校园环境状况日益恶劣。 而当前关于环境质量监测方面的研究大都倾向于天气质量及城市概况交通的空气品质问题分析,关于校园环境问题的研究相对较少。因此,本文通过对校园环境进行即使的环境监测与评价可掌握校园空气质量状况及变化趋势,展开校园空气污染的预测工作,评价校园空气污染对健康的影响,弄清污染源与空气质量的关系,提出相应改进措施,对控制校园区域污染是很有必要的。通过本次试验,也掌握测定空气中SO2、NOx和TSP的采样和监测方法。 2 实验部分 2.1 理论分析 2.1.1 空气中SO 2 的测定原理 测定空气中SO 2 常用方法有四氯汞盐吸收一副玫瑰苯胺分光光度法、甲醛吸收一副玫瑰苯胺分光光度法和紫外荧光法等。本实验采用四氯汞盐吸收—副玫瑰苯胺分光光度法。 空气中的二氧化硫被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,此络合物再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺发生反应,生成紫红色的络合物,据其颜色深浅,用分光光度法测定。按照所用的盐酸副玫瑰苯胺使用液含磷酸多少,

地面水环境质量标准

地面水环境质量标准 UDC614.7(083.75) GB3838-88 代替GB3838-83 (1988年4月5日国家环境保护局批准 1988年6月1日实施) 为贯彻执行中华人民国《环境保护法(试行)》和《水污染防治法》,控制水污染,保护水资源,特制订本标准。 本标准适用于中华人民国领域江、河、湖泊、水库等具有适用功能的地面水水域。 1 水域功能分类 依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类: Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区。 Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区及游泳区。 Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。 Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。 Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 同一水域兼有多类功能的,依最高功能划分类别。有季节性功能的,可分季节划分类别。

注: 1)允许根据地方水域背景值特征做适当调整的项目 2)规定分析检测方法的最低检出限,达不到基准要求 3)试行标准 2 水质要求 本标准规定不同功能水域执行不同标准值,地面水五类水域的水质要求按表1执行。 2.1不得用瞬时一次监测值使用本标准。 2.2标准值单项超标,即表明使用功能不能保证。危害程度应参考背景值及水生生物调查数据,硬度修正方程及有关基准资料综合评价。 3 标准的实施 3.1本标准由各环境保护部门及水资源保护部门负责监督与实施。 3.2各地环境保护部门会同城建、水利、卫生、农业等有关部门,根据流域或水系整体规划,结合水域使用要求,将所辖水域划分功能类别、报省、自治区、直辖市人民政府批准后,按相应的标准值管理。 3.3划分各水域功能,一般不得低于现状功能。需要降低现状功能时,应做技术经济论证。并报上级主管部门批准。 3.4排污口所在水域形成的混合区,不得影响鱼类回游通道及邻近功能区水质。 3.5渔业水域,由各级渔业行政部门按TJ35-79《渔业水质标准》监督管理;生活饮用水取水点,由各级卫生防疫部门按GB5749-85《饮用水卫生标准》监督管理;放射性指标执行国家GB8703-88《辐射防护规定》。 3.6本标准项目不能满足地方环境保护要求时,省、自治区、直辖市人民政府可以制订地方补充标准,并报国务院环境保护部门备案。 4 水质监测 4.1监测取样点,应布设于各功能区代表位置。

电能质量评估报告

电能质量评估报告 一、电能质量评估报告的作用: 电能质量评估报告主要是诊断功能,评估报告的结论对于评估的内容只有合格和不合格两个选择。 如果评估内容结论是不合格,报告中的数据是用来进行电能质量治理方案设计的依据之一。 二、电能质量评估报告结论的依据: 电能质量评估报告评估的内容依据以下国标要求下结论; 《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993; 《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326-2000; 《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543-1995; 《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325-2003; 《电能质量电力系统频率允许偏差》GB/T15945-1995; 三、电能质量评估的内容: 按照以上五个电能质量国家标准对应的五个电能质量参数,用户可以有选择的进行评估。 四、电能质量评估报告相关流程

五、电能质量评估过程中需要提交(收集)的资料 1、评估对象公司简介。 2、评估对象项目概况。 3、评估对象接入系统方案: (1)接入电网电压等级; (2)单回路还是双回路; (3)接入点(上级变电所名称); (4)系统接入点的背景电能质量(谐波)数据,即变电所母线的电能质量(谐波)状况。 4、电网情况

(1)电网供电变电所参数(主变容量、主变数量、接线方式、短路阻抗); (2)电网和(或)用户接入点母线短路容量; (3)供电线电缆型号和长度。 5、用户配变情况 (1)用户一次系统图; (2)用户变压器所带负荷的分配、系统的单接线图; (3)用户主变数量、参数(容量、额定电压、额定电流、接线方式、短路阻抗、连接组标号)。 6、用户设备情况 (1)用户主要负荷的额定电压、额定电流、容量(功率因数)、数量(按型号分别列出);(2)用户除主要负荷外的其他负荷的额定电压、额定电流、容量(功率因数)、数量;(按类型和型号分别列出,如照明、空调等) (3)用户主要设备的运行方式(工艺流程)、同时率(主要用电设备在同一时间或时间段内,同时在运行的主要用电设备负荷与总主要用电设备负荷之比)等; (4)用户整流或变频设备的整流方式(如6脉冲、12脉冲、24脉冲…)及已经采用的滤波措施;如已经采用了滤波措施,需提供滤波电容器、滤波电抗器设备的参数:容量、额定电压、额定电流、过电流或过电压倍数; (5)用户非线性设备(产生谐波、不平衡、冲击的设备)的运行参数:谐波发生量、负序发生量、无功冲击量或冲击曲线(主要负荷类型的《谐波电流测试报告》); (6)用户负荷的三相平衡度、冲击无功功率参数。

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

相关文档