SBR序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

(HJ577-2010)

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 577 -2010

序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

Technical Specifications for Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2010―10―12 发布 2011―01―01 实施

环境保护部发布

HJ 577-2010

目次

前言................................................................... ..................................................................... ......................... II

1 适用范围................................................................... ..................................................................... . (1)

2 规范性引用文件................................................................... ..................................................................... (1)

3 术语和定义................................................................... ..................................................................... (2)

4 总体要求................................................................... ..................................................................... . (3)

5 设计流量和设计水质................................................................... . (4)

6 工艺设计................................................................... ..................................................................... . (6)

7 主要工艺设备................................................................... ..................................................................... (16)

8 检测与控制................................................................... ..................................................................... . (17)

9 电气................................................................... ..................................................................... .. (18)

10 施工与验收................................................................... ..................................................................... .. (18)

11 运行与维护................................................................... ..................................................................... .. (22)

附录A(资料性附录)序批式活性污泥法的其它变形工艺 (25)

I

HJ 577-2010

前言

为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》,防治水污染,改善环境质量,规范序批式活性污泥法在污水

处理工程中的应用,制定本标准。

本标准规定了采用序批式活性污泥法的污水处理工程工艺设计、主要工艺设备、检测与控制、施工与

验收、运行与维护的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会(水污染治理委员会)、天津市环境保护科学研究院、安

徽国祯环保节能科技股份有限公司。

本标准由环境保护部2010 年 10 月 12 日批准。

本标准自2011 年 1 月 1 日起实施。

本标准由环境保护部科技标准司解释。

II

HJ 577-2010

序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

1 适用范围

本标准规定了采用序批式活性污泥法的污水处理工程工艺设计、主要工艺设备、检测与控制、施工与

验收、运行与维护的技术要求。

本标准适用于采用序批式活性污泥法的城镇污水和工业废水处理工程,可作为环境影响评价、设计、

施工、环境保护验收及设施运行管理的技术依据。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB 3096 城市区域环境噪声标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50040 动力机器基础设计规范

GB 50053 10KV 及以下变电所设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50334 城市污水处理厂工程质量验收规范

GB 50352 民用建筑设计通则

GBJ 16 建筑设计防火规范

GBJ 87 工业企业噪声控制设计规范

GBJ 141 给水排水构筑物施工及验收规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

1

HJ 577-2010

GBZ 2 工作场所化学有害因素职业接触限值

CJJ 60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 247 环境保护产品技术要求竖轴式机械表面曝气装置

HJ/T 251 环境保护产品技术要求罗茨鼓风机

HJ/T 252 环境保护产品技术要求中、微孔曝气器

HJ/T 260 环境保护产品技术要求鼓风式潜水曝气机

HJ/T 277 环境保护产品技术要求旋转式滗水器

HJ/T 278 环境保护产品技术要求单级高速曝气离心鼓风机

HJ/T 279 环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机

HJ/T 353 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)

HJ/T 354 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)

HJ/T 355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局,2001 年)3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor activated sludge process

指在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污

泥污水处理方法,简称 SBR 法。其主要变形工艺包括循环式活性污泥工艺CASS 或 CAST 工艺、连续和

间歇曝气工艺(DAT-IAT 工艺)、交替式内循环活性污泥工艺(AICS 工艺)等。

3.2 运行周期 treatment cycle

指一个反应池按顺序完成一次进水、曝气、沉淀、排水、待机工作程序的周期。一个运行周期所经历

的时间称为周期时间。

3.3 进水工序fill

指从反应池最低水位开始,充水至反应池最高水位停止的工序。进水工序可分为非限制曝气进水(进

水同时曝气)和限制曝气进水(进水期不曝气)。一个运行周期内进水工序所经历的时间称为进水时间。

3.4 曝气工序 aeration / react

指对反应池中的污水进行曝气处理的工序。曝气工序可根据需要选择连续曝气或间歇曝气方式。一个

运行周期内曝气所经历的时间称为曝气时间。

3.5 沉淀工序 settle

指反应池在停止曝气后进行静置沉淀,使泥水分离的工序。一个运行周期内沉淀工序所经历的时间称

为沉淀时间。

2

HJ 577-2010

3.6 排水工序drawn

指将沉淀后的上清液撇出,至反应池最低水位的工序。一个运行周期内排水工序所经历的时间称为排

水时间。

3.7 滗水decanting

指在不扰动沉淀后的污泥层、挡住水面的浮渣不外溢的情况下,将上清液从水面撇除的操作。

3.8 待机时间 idle

指从一个周期停止排水到下一个周期开始进水所经历的时间。

3.9 反应时间 reaction time

指一个运行周期内进水工序和曝气工序中曝气停止所经历的时间。

3.10 生物选择区 biological selector

指设置在反应池的前端,使回流污泥和未被稀释的污水混合接触的预反应区。生物选择区的类型有好

氧、缺氧和厌氧。

3.11 主反应区 main reaction zone

指CASS 或CAST 反应池内生物选择区以后的好氧反应区。

3.12 预处理 pretreatment

指进水水质能满足 SBR 工艺生化要求时,在 SBR 反应池前设置的处理措施。如格栅、沉砂池、初沉

池、气浮池、隔油池、纤维及毛发捕集器等。

3.13 前处理 preprocessing

指进水水质不能满足 SBR 工艺生化要求时,根据调整水质的需要,在SBR 反应池前设置的处理工艺。

如水解酸化池、混凝沉淀池,中和池等。

3.14 标准状态 standard state

指大气压为 101325Pa、温度为20℃的状态。

4 总体要求

4.1 SBR 法宜用于中、小型城镇污水和工业废水处理工程。

4.2 应根据去除碳源污染物、脱氮、除磷、好氧污泥稳定等不同要求和外部环境条件,选择适宜的 SBR

法及其变形工艺。

4.3 应充分考虑冬季低温对 SBR 工艺去除碳源污染物、脱氮和除磷的影响,必要时可采取如下措施:降

低负荷、减少排泥(增长泥龄)、调整厌氧及缺氧时段的水力停留时间、保温或增温等。

4.4 应根据可能发生的运行条件,设置不同的 SBR 工艺运行方案。

4.5 SBR污水处理厂(站)应遵守以下规定:

a)污水处理厂厂址选择和总体布置应符合GB 50014 的有关规定。总图设计应符合GB 50187 的有关

3

HJ 577-2010

规定。

b)污水处理厂(站)的防洪标准不应低于城镇防洪标准,且有良好的排水条件。

c)污水处理厂(站)建筑物的防火设计应符合GBJ16 和GB50222 的规定。

d)污水处理厂(站)区堆放污泥、药品的贮存场应符合GB18599 的规定。

e)污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与排放,应执行

国家环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染。

f)污水处理厂(站)的噪声和振动控制设计应符合GBJ87 和GB50040 的规定,机房内、外的噪声应

分别符合GBZ2 和GB3096 的规定,厂界噪声应符合GB12348 的规定。

g)污水处理厂(站)的设计、建设、运行过程中应重视职业卫生和劳动安全,严格执行GBZ1、GBZ2

和GB12801 的规定。污水处理工程建成运行的同时,安全和卫生设施应同时建成运行,并制定相应的操作

规程。

4.6 城镇污水处理厂应按照 GB18918 的相关规定安装在线监测系统,其

他污水处理工程应按照国家或当

地的环境保护管理要求安装在线监测系统。在线监测系统的安装、验收和运

行应符合 HJ/T 353、HJ/T 354

和HJ/T 355 的相关规定。

5 设计流量和设计水质

5.1 设计流量

城镇污水设计流量

.1 城镇旱流污水设计流量应按下列公式计算。

Qdr Qd Qm + (1)

式中:

Q

dr ――旱流污水设计流量,L/s;

Q

d ――综合生活污水设计流量,L/s;

Qm ――工业废水设计流量,L/s。

.2 城镇合流污水设计流量应按下列公式计算:

Q Q +Q …………………………………………(2 )

dr s

式中:

Q ――污水设计流量,L/s;

Q

dr ――旱流污水设计流量,L/s;

Q ――雨水设计流量,L/s 。

s

4

HJ 577-2010

.3 综合生活污水设计流量为服务人口与相对应的综合生活污水定额之积。

综合生活污水定额应根

据当地的用水定额,结合建筑物内部给排水设施水平和排水系统普及程度等

因素确定,可按当地相关用水

定额的80%~90%设计。

.4 综合生活污水量总变化系数应根据当地实际综合生活污水量变化资料

确定,没有测定资料时,

可按GB 50014 中相关规定取值。如表1。

表 1 综合生活污水量总变化系数

平均日流量

5 15 40 70 100 200

500 ≥1000

(L/s)

总变化系数 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3

.5 排入市政管网的工业废水设计流量应根据城镇市政排水系统覆盖范围

内工业污染源废水排放统

计调查资料确定。

.6 雨水设计流量参照GB50014 的有关规定。

.7 在地下水位较高的地区,应考虑入渗地下水量,入渗地下水量宜根据实

际测定资料确定。

工业废水设计流量

.1 工业废水设计流量应按工厂或工业园区总排放口实际测定的废水流量

设计。测试方法应符合

HJ/T 91 的规定。

.2 工业废水流量变化应根据工艺特点进行实测。

.3 不能取得实际测定数据时可参照国家现行工业用水量的有关规定折算确定,或根据同行业同规

模同工艺现有工厂排水数据类比确定。

.4 在有工业废水与生活污水合并处理时,工厂内或工业园区内的生活污水量、沐浴污水量的确定,

应符合GB 50015 的有关规定。

.5 工业园区集中式污水处理厂设计流量的确定可参照城镇污水设计流量的确定方法。

不同构筑物的设计流量

.1 提升泵房、格栅井、沉砂池宜按合流污水设计流量计算。

.2 初沉池宜按旱流污水流量设计,并用合流污水设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于 30min。

.3 反应池宜按日平均污水流量设计;反应池前后的水泵、管道等输水设施应按最高日最高时污水

流量设计。

大学校园污水处理工程施工技术方案

大学校园污水处理工程施工技术方案第1节施工准备 一、技术准备 1、图纸会审一深化施工组织设计 施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后我们将立即组织图纸会审工作,并形成文字记录,并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长及作业队伍及班组。 2、建立测量控制网 根据业主提供给施工单位的水平座标和水准点,建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制座标要做成相对永久性的座标点。 3、做好原材检验工作和砼的试配工作 ⑴针对本工程所用的砼强度进行配合比优化设计,使之具有较好的性能,满足本工程的施工需要。 ⑵对工程主要原材料我们将严格按规范要求进行取样、检验,把好原材料质量关。 4、做好前期各类技术交底工作 为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,我们准备先分级作好技术交底工作,交底的内容包括本工程的结构和构造情况,场内水平和竖向座标的控制情况,施工组织设计的主要内容和总承包项目经理部对本工程的总体部署,各工种各工序的作业设计交底,本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况,分层分项交底最后落实到责任工长和操作工人头上。 二、临设准备 临建用地按施工图要求搭设,临时用水电由业主提供,进行标准计量,并按市政府有关要求进行环境处理。 市区内不必铺设临时施工道,市外采用20 厚片石,10 厚碎石煤渣满设临时施工单行道(4000 宽); 基坑周边应设挡水沟、沉积井,施工用水经沉积后方能排入城市管网。 第一卷总平面布置图 施工总平面布置图,主要是解决承包商为承建本工程所需要修建的各种临时设施与本工程相互间的合理布局,将各项施工、生活、临时设施在施工总平面布置图上周密计划和布置。

城市污水处理工程项目建设标准

城市污水处理工程项目建设标准 第一章总则 第一条为适应建立社会主义市场经济体制的需要,加强国家固定资产投资与建设的宏观调控,提高城市污水处理工程项目决策和建设的科学管理水平,合理确定和正确掌握建设标准,达到治理水体污染,降低能耗,保护环境,推进技术进步,促进城市污水处理工程项目建设的发展,充分发挥投资效益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是为项目决策服务和控制项目建设水平的全国统一标准,是编制、评估和审批城市污水处理工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于城市污水处理新建工程;改建、扩建工程和工业废水处理工程可参照执行。 第四条城市污水处理工程的建设,必须遵守国家有关经济建设的法律、法规,执行国家环境保护、节约能源、节约用地等有关政策和排水行业的发展政策。 第五条城市污水处理工程的建设应统一规划,以近期为主,适当考虑远期发展,按系统分期配套建设,并与城市建设协调发展。城市污水处理厂(以下简称污水厂)建设前应根据城市排水规划先建配套的管渠和泵站或同步建设。二级污水厂宜根据当地环境、技术、经济条件一次建成,当条件不具备时,一、二级处理工程设施可分期建设,分期投产。 第六条城市污水处理工程应根据城市总体规划或城市排水规划、城市性质、环境质量评价或环境影响报告以及水域功能区的要求进行可行性研究。 第七条城市污水处理工程的建设,应积极采用经过鉴定并经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。对于需要引进的先进技术和关键设备,应以提高项目综合效益,推进技术进步为原则,在符合国情和经过充分的技术经济分析的基础上确定。 第八条城市污水处理工程的建设必须加强和重视净化污水、污泥的资源化或无害化处理。 第九条城市污水处理工程的管渠建设,在城市新区应采用雨污分流,旧城区改造应从实际出发合理确定。工业废水的水质在达到国家和地方排放标准时,应优先采用与城市污水集中处理的方案。工业废水排入城市下水道前,应在企业内部进行必要的预处理,实行清污分流,提高水的重复利用率,减少排污量,并在排放口设置检测设施。

t污水处理工程实施方案{项目}

300t/d泡菜加工污水处理工程 方案编号: 设 计 方 案

目录 第一章概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况及简介.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计单位简介............................................ 错误!未定义书签。第二章设计依据............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1编制依据................................................ 错误!未定义书签。 2.3方案编制范围............................................ 错误!未定义书签。 2.4工程规模................................................ 错误!未定义书签。 2.5设计原则................................................ 错误!未定义书签。 2.6进水水质及出水要求...................................... 错误!未定义书签。第三章工艺设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1处理工艺的选择.......................................... 错误!未定义书签。 3.2处理工艺流程............................................ 错误!未定义书签。 3.3工艺简述................................................ 错误!未定义书签。第四章电气设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1设计原则................................................ 错误!未定义书签。第五章工程量................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1建(构)筑物............................................ 错误!未定义书签。 5.2工艺设备................................................ 错误!未定义书签。第六章投资概算............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.1概算范围................................................ 错误!未定义书签。 6.2概算依据................................................ 错误!未定义书签。 6.3工程投资概算............................................ 错误!未定义书签。第七章运行费用分析.................................................................................... 错误!未定义书签。第八章服务承诺............................................................................................ 错误!未定义书签。

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

序批式活性污泥法

序批式活性污泥法(SBR工艺)除磷_水处理技术SBR工艺是按时间顺序进行进水,反应(曝气)、沉淀、出水、排泥等五个程序进行操纵,从污水的进进开始到排泥结束称为一个操纵周期,这种操纵通过微机程序控制周而复始反复进行,从而达到污水处理之目的。因此SBR工艺最明显的工艺特点是不需要设置二沉池和污水,污泥回流系统;通过程序控制公道调节运行周期使运行稳定,并实现除磷脱氮;不设二沉淀池及省却回流系统,占地少,投资省,基建和运行费低,适合于中小水量污水处理的工艺,但由于该工艺是稳定状态下运行的活性污泥工艺,产业化运用时间较短,尚无十分成熟的设计、运行、治理经验,因此SBR工艺是一种尚处于发展、完善阶段的技术。

MSBR(Modified Sequencing Batch Reactor)指的是改良式序列间歇反应器,是C.Q.Yang等人根据SBR技术特点,结合传统活性污泥法技术,研究开发的一种更为理想的污水处理系统。MSBR既不需要初沉池和二沉池,又能在反应器全充满并在恒定液位下连续进水运行。采用单池多格方式,结合了传统活性污泥法和SBR 技术的优点。不但无需间断流量,还省去了多池工艺所需要的更多的连接管、泵和阀门。通过中试研究及生产性应用,证明MSBR法是一种经济有效、运行可靠、易于实现计算机控制的污水处理工艺。

特点 1.1 MSBR的基本组成反应器由三个主要部分组成:曝气格和两个交替序批处理格。主曝气格在整个运行周期过程中保持连续曝气,而每半个周期过程中,两个序批处理格交替分别作为SBR和澄清池。 1.2MSBR的操作步骤在每半个运行周期中,主曝气格连续曝气,序批处理格中的一个作为澄清池(相当于普通活性污泥法的二沉池作用),另一个序批处理格则进行以下一系列操作步骤。 UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下简称UASB) 厌氧生物处理过程能耗低;有机容积负荷高,一般为5-10kgCOD/m3.d,最高的可达30-50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高;耐冲击负荷能力强;产出的沼气是一种清洁能源。在全社会提倡循环经济,关注工业废弃物实施资源化再生利用的今天,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物滤池、厌氧膨胀床和流化床,以及第三代厌氧工艺EGSB和IC厌氧反应器,发展十分迅速。而升流式厌氧污泥床UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下简称UASB)工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,正日益受到污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。 本文试图就UASB的运行机理和工艺特征以及UASB的设计启动等方面作一简要阐述。

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

污水处理设施技术规范书

中节能平罗20MW光伏农业科技大棚 电站项目 地埋式生活污水处理设施 技术规范书

安徽省电力设计院甲级工程咨询资格证书编号:工咨甲 甲级工程设计证书编号:A134002612 甲级工程勘察综合类证书编号:B134002612 2014年11月

目录 1. 总则 2. 设备运行环境条件3.设备名称及用途 4. 产品性能参数及技术要求 5. 设计、制造及验收标准 6. 供货范围 7.资料交接 8. 设备检验和性能验收试验 9. 技术服务和技术联络 10. 技术附录

设备需求一览表

1总则 1.1本技术规范书适用于中节能平罗20MW光伏农业科技大棚电站项目工程,对站内生活污水成套处理设施的供货范围、技术要求、质量保证等事项作出规定。 1.2本技术规范包括生活污水处理成套设施本体及其操作机构、辅助设备等附件的功能设计、结构、安装和试验等技术性能和供货范围方面的要求。 1.3招标方在本合同文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相关服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.4投标方投标文件,澄清文件作为订货合同附件,与合同文件有相同的法律效力。 1.5在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的一些补充或修改要求,投标方执行这个要求且不增加费用,具体内容由招标方、投标方双方共同商定。 1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。 1.7若合同文件前后有不一致的地方,以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由招标方确定。 1.8 投标方提供的生活污水处理成套设施应是技术先进、质量可靠的,并且在相应的工程或相似条件下有两年以上运行经验,已证明是安全可靠的。 1.9投标方对生活污水处理成套设施(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商事先征得招标方的认可。 .

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

某污水处理工程施工组织设计方案

污水处理工程和施工组织方案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 .................................................................. 3设备采购 .. (3) 4土建施工组织措施 (3) 5主要工程项目施工方法 (5) 6主体工程 (7) 7门窗工程 (10) 8屋面工程 (11) 9装饰粉刷工程 (12) 10工艺设备安装组织措施 (13) 11给排工程安装 (13) 12电器工程安装 (14) 13保证工程质量的主要技术措施 (14) 14计量管理措施 (17) 15安全生产保证措施 (18) 16文明施工创标化工地管理措施 (20) 17施工管理网络 (22)

1 编制依据 (1)国家建设安装工程施工及验收规 (2)国家建设安装工程质量检验评定标准 (3)国家建设安装工程安全操作规程 (4)本工程地理位置及交通运输情况 2 设备采购 (1)所供设备用的钢板、保温、防腐材料、填料、管道、阀门等,应从国内合格的制造厂商中选择。列出每台设备的位号、名称、数量、材料、尺寸、大约重量和能 力、电机功率及制造厂家,列出每台仪表的名称、数量、型号规格和制造厂家, 列出配电设备的名称、数量、型号、规格和制造厂家 (2)动设备应从国内知名厂家采购。列出潜污泵、离心鼓风机的采购厂家名单(不少于三家)。电机建议选用上海电机厂、佳木斯电机厂,电机保护选用ST50M系列, 仪表选用PD1008系列 (3)电气设备和元件应从国内知名厂家采购。低压开关柜柜型选用MNS型,变频器选用丹佛斯,其他设备和元件型号应选用国产大企业名牌产品如YSA2、YSM1和CW1、 CM1系列 3 土建施工组织措施 3.1 开工准备 (4)做好“三通一平”按施工平面布置好,埋设施工用电,用水线路发管道,安排水电计量表 (5)根据现场总平面布置图,按建设单位规定的红线及工地分区线搭好临时设施,监设须与场容场貌、施工计划相配合 (6)根据施工计划按期组织各工种的施工人员进场,做到劳动力的满足和合理高难度效性及施工机械按需进场

《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》

附件3 水解酸化反应器污水处理工程技术规范(征求意见稿)编制说明

项目名称:水解酸化反应器污水处理工程技术规范 项目统一编号:247-1392 项目承担单位:中国环境保护产业协会 编制组主要成员:王凯军,燕中凯,王焕升,尚光旭,刘媛,薛念涛,高志永,朱民,刘晓剑 标准所技术管理负责人:姚芝茂 技术处项目管理人:姜宏

目次 1 任务来源 (1) 2 标准制定必要性 (1) 3 主要工作过程 (1) 4 国内相关标准研究 (2) 5 同类工程现状调研 (4) 5.1 水解酸化法的反应器类型 (4) 5.2 水解酸化法应用现状 (6) 5.3 水解酸化法存在的问题 (8) 5.4 水解酸化法的发展趋势 (9) 6 主要技术内容及说明 (9) 6.1 水解酸化法的机理 (9) 6.2 水解酸化法的适用性 (10) 6.3 水量和水质 (11) 6.4 污染物去除率 (11) 6.5水解酸化法污水处理工艺流程 (12) 6.6 预处理 (12) 6.7 升流式水解反应器 (13) 6.8 复合式水解反应器 (16) 6.9 完全混合式水解反应器 (16) 6.10 后续处理 (17) 6.11 剩余污泥及处理 (17) 6.12 检测与控制 (17) 6.13 运行与维护 (18) 7 标准实施的环境效益与经济技术分析 (19) 8 标准实施建议 (19)

《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》编制说明 1 任务来源 2009年,环境保护部下达了“关于开展2009年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知”(环办函【2009】221号),其中提出了制定《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》(项目编号247-1392号)行业标准的任务。 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、清华大学、北京市环境保护科学研究院。 2 标准制定必要性 环境保护标准化是我国环境保护的一项重要的发展战略,建立与国际接轨的环境工程服务技术标准体系和环境技术评估体系,是当前加快环境保护标准化步伐的一项重要任务。它对于提升我国环境工程服务业的国际竞争能力,规范环境工程服务业市场,保证环境工程建设和运行管理质量,为环境管理提供技术支撑和保障具有重要意义。 环境工程服务技术标准包括工程类技术标准和产品类技术标准两大类,是环境工程立项、科研、招投标、设计、建设施工、验收、运行全过程服务的技术依据。 水解酸化法作为有效改善水质可生化性的工艺在我国污水处理工程实践中已得到广泛应用。很多管理部门、设计部门和技术研究单位,在从事水解酸化法污水处理工程的设计及运行管理工作中已经积累了一些实践经验,但是国内尚缺乏可操作的技术规范指导水解酸化法污水处理设施的建设与运行。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、和国家其他有关污水处理领域的法规,规范水解酸化反应器污水处理工程的规划、设计、施工、验收和运行管理,需要制定《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》作为污水水解酸化法污水处理技术工程设计工作的指导性文件,为水解酸化法设备的施工、验收和运行管理提出相关要求。使水解酸化法污水处理设施从建设到运行全过程能有一个技术规范进行指导,对于保证水解酸化法污水处理工程的建设质量和稳定运行,以及保证环境保护主管部门的有序监管都具有重要意义。 因此,《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》的编制是十分必要和及时的。 3 主要工作过程 2009年3月,环境保护部下达《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》编制任务后,中国环境保护产业协会组织成立了标准编制组,编制组由中国环境保护产业协会、清华大学、北京市环境保护科学研究院等相关单位的人员组成。

第六章:污水处理

第六章含酚、氰污水的处理 第一节含酚、氰污水的来源、水质及处理方法 焦化厂含酚、氰污水的来源很多,这些水中都不同程度的含有酚、油、硫化氢、氰化五、硫氰化物、吡啶、苯等多种有害物质,其中以酚的含量最多,所以简称为酚水。 1.含酚废水的危害 含酚废水污染范围广,危害性大,对人体、水体、鱼类及农作物带来严重危害。分水危害主要表现如下: 1)对人体的毒害作用 酚类化合物是原型质毒物,它对一切生物都有毒害作用。酚可通过与人的皮肤、粘膜接触发生化学反应,形成不溶性蛋白质,而使细胞失去活力,浓度高的酚溶液还会使蛋白质凝固。酚还能向深部渗透,引起深部组织损伤、坏死,直至全身中毒。长期饮用被酚污染的水会引起头晕、贫血以及各种神经系统病症。 2)对水体及水生物的危害 水体受含酚无水污染后会产生严重不良后果。由于含酚废水耗氧量高,水体中氧的平衡精受到破坏,水中含酚0.002~0.015毫克/升时,加氯消毒就会产生氯酚恶臭,不能做饮用水。水体中含酚0.1~0.2毫克/升时,鱼类有酚味,浓度高时引起鱼类大量死亡。酚类物质对鱼类毒害极限浓度一般在4~15毫克/升,但苯二酚毒性强,浓度为0.2毫克/升。 3)对农作物的危害 用未经处理的含酚废水(100~750毫克/升)直接灌溉农田,会使农作物枯死和减产。 2.焦化厂酚水的来源 焦化厂酚水的来源主要有以下几个方面: 1)剩余氨水约占焦化厂酚水量的一半以上,一般先经萃取脱酚再送去蒸氨,是首先须加处理的酚水。 2)产品加工过程中产生的废水来自化产回收和精制各有关工段的分离水,以

及各种贮槽定期排出和事故排出的酚水。这些水的数量随操作管理的好坏波动较大,应视其含酚浓度高低分别送萃取脱酚或生化脱酚工段处理。 3)粗苯终冷水在煤气最终冷却时,有一定数量的酚、苯、氰化物、硫化物及吡啶盐基等进入冷却水。为保证煤气的终冷温度和减轻脱苯蒸馏设备的腐蚀,终冷循环水一般须部分用新水更换,而排出一定量的含酚、氰污水。终冷外排污水含酚较低,可直接(或先经黄血盐生产装置脱除氰化氢后)送往生化脱酚工段处理。 各种酚水的组成及性质,不同的焦化厂是有差别的。 3.脱酚方法 酚水中所含酚、氰等均为有毒物质,须经妥善处理后才能外排。酚水的处理方法很多,在焦化厂得到较为广泛采用的有:蒸汽循环法;溶剂萃取法及活性污泥法。前两者用于处理高浓度酚水,后者用于处理含酚200~300毫克/升的废水。 为了对酚水进行深度净化,可对低浓度酚水进一步采用活性碳吸附法及臭氧氧化法加以处理,但由于成本高,焦化厂尚少应用。 在焦化厂内,低浓度的酚水还可用于炼焦。此法是将高浓度酚水先予脱酚,然后将全厂低浓度酚水(含酚<250毫克/升=集中起来,先经机械净化澄清,除去其中所含的固体沉淀物及焦油后,送往焦炉熄焦。酚水熄焦对焦炭质量影响很小,但对大气有一定污染,使熄焦车加快腐蚀,对其他金属设备也会产生腐蚀。 第二节蒸汽循环法脱酚 蒸汽循环法是酚水脱酚的主要工业方法之一,在我国一些大型焦化厂还有应用,其脱酚效率可达80%以上。 一、蒸汽循环法脱酚的工艺流程 蒸汽循环法脱酚的工艺流程如图所示。

序批式活性污泥法

序批式活性污泥法(SBR)计算机辅助设计 从目前的污水好氧生物处理的研究、应用及发展趋势来看,序批式活性污泥法能称得上是一种简易、快速且低耗的污水处理工艺,非常适用于水质水量变化大的中小城镇的生活污水处理,以及易生物降解的工业废水处理。因此,SBR工艺是一种适合我国国情的处理工艺,具有很大的发展潜力和应用前景。 近年来,计算机辅助设计(CAD)已渗透到水处理专业,并被专业人员接受和使用。但目前建筑给排水CAD软件应用广泛,污水处理工程设计CAD系统则研究较少。SBR艺计算机辅助设计系统的开发,不仅能够提高设计效率及设计质量,也是计算机技术同污水处理技术有机结合的积极实践,对促进当前污水处理工程CAD的进一步发展具有积极的意义。 1 SBR工艺设计计算 SBR工艺设计计算包括SBR反应池容积的确定以及需氧量、污泥量的计算。 SBR工艺设计方法主要分两大类:经验设计法。动力学模式设计法[1]。经验设计法指污泥负荷率法,污泥负荷率是影响曝气反应时间的主要参数,污泥负荷率的大小关系到SBR反应池容积的大小。这种方法在目前的工程设计中应用较广泛。动力学模式设计法则是根据进水、出水和SBR系统的各种参数条件,建立数学模型后进行设计。由于动力学模式设计方法用于工程设计还有待进一步研究、优化,因

此本系统在开发过程中针对生活污水的处理仍沿用经验设计法。 1.1 参数选取 污泥负荷率与SBR反应池内的混合液污泥浓度是SBR设计与运行的重要参数[2]。 ①对生活污水,污泥负荷普遍采用BOD污泥负荷,其参数值为:高负荷运行时取0.2-0.4kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d),低负荷运行时选用0.03-0.07kg[BOD5]/(kg[MLSS].d)。 ②反应池内的污泥浓度(MLSS)可考虑取值3000-5000mg/L。 ③SVI值取90-150mL/g。 ④每周期运行时间一般tr=4.8-12h。 1.2 设计计算步骤 ①确定一个运行周期内曝气时间所占的比例e,根据BOD污泥负荷Ns,计算所需污泥量M; Ns=QS0/eXV (1) M=XV=QS0/eNs (2) 式中:X——混合液中活性污泥浓度(MLSS),mg/L; Q——平均日污水量,m3/d; S0——进水基质浓度,mg/L; V——反应池总有效容积,m3。 ②根据SVI值和污泥量,计算沉淀时所需的污泥体积Vm; Vm=SVI·M (3) ③确定SBR反应池的个数n,引入每周期运行时间tR,计算每周

建设局污水处理工程建设实施方案

建设局污水处理工程建设实 施方案 为落实促进经济平稳较快发展的决策部署,提升民生保障水平,增强公共服务能力,改善城镇生态环境,让改革发展成果更 多的惠及广大人民群众,根据县政府《关于20__年实施34项民生工程的通知》(××政〔20__〕4号)精神,20__年继续实施××县污水处理工程,现制定本实施方案。 一、成立建设领导组 为扎实有效地推进污水处理工程建设,根据相关文件精神, 我局成立了由局领导任组长,职能科室人员为成员的污水处理工 程建设领导组,层层落实工作责任,确保污水处理工程顺利实施,并确定一名联络员。 组长:成员:联络员: 二、建设规模 近期(20__年)1万m3/d,远期(2020年)2万m3/d 管网:近期34.43km,远期65.43km 三、建设内容 征用土地,配套管网,污水泵站,污水处理厂,辅助工程, 场内道路,电气系统和设备,污水截流干管建设。 四、建设目标

今年完成污水截流干管建设和污水处理厂建设,力争今年11月底启动运行。 五、建设进度 科学、合理的安排工程建设进度是项目顺利有序实施的重要环节和保障,根据《××县污水处理工程可研报告》、有关文件精神和时序要求,拟定建设实施计划如下: 20__年 建设内容及进度 本月完成 投资额(万元) 1月份 完成征地拆迁和图纸设计工作、截污干管完成XX% 250 2月份 完成三通一平,主体土建开工,截污干管完成XX% 300 3月份 完成主体土建工程XX%,截污干管完成XX% 300 4月份 完成主体土建工程XX%,截污干管完成XX% 300

5月份 完成主体土建工程XX%,截污干管完成XX% 350 6月份 完成主体土建工程XX%,管道采购并铺设,截污干管完成XX% 350<

含油污水处理工程技术规范 HJ 580-2010

含油污水处理工程技术规范(HJ 580-2010) 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范含油污水处理工程的建设与运行管理,防治环境污染,保护环境和人体健康,制定本标准。 本标准规定了含油污水处理工程中工艺设计、安全与环保、施工与验收的技术要求。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:江西金达莱环保研发中心有限公司、华中科技大学、北京市环境保护科学研究院。 本标准环境保护部2010年10月12日批准。 本标准自2011年1月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 含油污水处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了含油污水处理工程的设计、施工、验收、运行及维护管理工作的基本要求。 本标准适用于以油污染为主的污水处理工程,可作为环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB8978 污水综合排放标准 GB50014 室外排水设计规范 GB/T16488 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 CJJ60-94 污水处理运行维护及其安全技术规程 JB/T2932 水处理设备技术条件 建设项目竣工环境保护验收管理办法[国家环境保护总局令第13号]

3 术语和定义 下列术语和定义符合本标准。 3.1 油脂oil and grease 指乙醇或甘油(丙三醇)与脂肪酸的化合物,称为脂肪酸甘油脂。在常温下,液态脂肪酸甘油脂,称为油;固态脂肪酸甘油脂,称为脂。 3.2 含油污水oil wastewater 指主要污染物为油的污水。 3.3 浮油floating oil 指油珠粒径大于100μm,静置后能较快上浮,以连续相的油膜漂浮在水面。 3.4 分散油dispersed oil 指油珠粒径为10μm~100μm,以微小油珠悬浮于污水中,不稳定,静置后易形成浮油。 3.5 乳化油emulsified oil 指油珠粒径小于10μm,一般为0.1μm~2μm,形成稳定的乳化液。且油滴在污水中分散度愈大愈稳定。 3.6 溶解油dissolved oil 指以分子状态或化学方式分散于污水中,形成稳定的均相体系,粒径一般小于0.1μm。 3.7 调节隔油池water adjusting and oil separation tank 指用于调节水质、水量并配置有隔油功能的污水处理构筑物。 3.8 隔油池oil separation tank 指专门用于隔除浮油的污水处理构筑物。 3.9 气浮air floatation 指空气微气泡与油污颗粒结合,增大油污颗粒的浮力,使含油污水中的油污迅速分离的处理方法。 3.10 粗粒化coalescence of oil water 指利用油水两相对聚结材料亲和力的不同,使微细油珠在聚结材料表面集聚成为较大颗粒或油膜,从而达到油水分离的过程。 3.11 一级除油处理primary treatment of oil wastewater 指采用隔油池进行油水分离的处理阶段。 3.12 二级除油处理secondary treatment of oil wastewater 指采用气浮、粗粒化、板结、过滤等方法或组合工艺进行油水分离的处理阶段。

污水处理站施工方案

污水处理站施工方案 一、工程概况 污水处理站位于杨区的西北角,采用桩基础,钢筋砼框剪结构。长*宽为*29m*24.4m,建筑面积为782m2。由调节过滤池,过滤池、隔油池、储水池、水处理池、PH值控制池、废气废水池、反应池、沉淀池、泵房、泥沙沉淀池构成:储水池上部一层为污水及器具,二层为控制及机器室。 钢筋强度设计值:HPB(Φ)fy=210N/mm2 HRB (Φ) fy=300N/mm2 混凝土强度等级为C30,抗渗等级S8。 下面主要介绍土方开挖、钢筋砼墙模板支模方法。 二、施工工艺流程 土方开挖至底板垫层底面标高→捣石子垫层200厚、C15砼垫层50厚(砌地板砖模)→放线绑底板、侧墙钢筋焊止水板→捣底板砼→绑墙钢筋→装墙模板→捣墙砼→养护→做防水层→回填土 三、施工方法 1、土方开挖 根据地质资料显示,污水处理站开挖地段场地标高为-1.3m,下伏素填土层2.8m、粉质粘土层3.8m~5.7m、淤泥质土层2.2m~8m厚。而池底土方开挖标高为-3.85m,为了防止塌方给施工带来因难,土方开挖采用两级台地(一级台地留缓冲段1m宽,二级台地到底板底留工作面2m)1:1.5自然放坡机械开挖,局部人工修整,自卸汽车转运,详见污水处理站土方开挖示意图。 2、钢筋砼施工 土方挖至设计要求标高,经验收合格后,立即捣石子垫层200厚、C15砼50厚封底;捣底板垫层的同时砌周边地模,地模采用MU7.5灰砂砖、M5水泥砂浆砌筑。并按要求(若设计有要求时)作防水层。再进入钢筋砼工程施工。 钢筋工程 钢筋绑扎时,钢筋的规格、型号、保护层厚度、搭接(焊接)长度符合设计要求和规范规定。

底板钢筋绑扎:纵向、横向底筋、面筋为Φ20@200,马凳筋 为Φ12@1200*1200。 墙壁钢筋绑扎:墙梁钢筋绑扎应在底板钢筋绑扎前完成,墙钢筋绑扎一次完 成,竖筋为Φ18@180,横向钢筋为Φ16@200,拉结筋为Φ 8@600*600,为了防止墙钢筋倾倒,绑扎时须设临时支撑支 牢固。 泥沙沉淀池钢筋绑扎:水道底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200; 中层底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200, 马凳筋为Φ12@800*800。墙壁钢筋同前; 沉淀池钢筋绑扎:中层底部钢筋底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁钢 筋、底板钢筋同前。 反应池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁竖向、水平 钢筋均为Φ16@200。 调节过滤池和过滤池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ16@200,拉 结筋Φ6@400*400;墙壁竖向、水平钢筋均 为Φ14@200。 为了施工的方便,沿墙一周在底板反起500处焊-300*3钢板止水带一道,以保证施工缝的防水。 墙模板组装:模板采用18厚胶合板,止水对拉紧固螺杆采用Φ12螺栓,螺杆中间焊止水片、两边焊顶紧栓;对拉螺杆设置:墙的底部对 螺杆设置的中心间距为300mm、上部各排螺标杆设置的中心 间距为500mm;立枋为8*8cm方木,立方外边用Φ48钢管加 燕尾扣紧固,四周斜撑固定,保证墙体垂直度。墙模板组装梁 图附后。墙模板于底部接口处须留一道2~3cm宽或每隔一个 100*100mm清扫口能保证浇捣砼前墙接口处能冲洗干净。 特别注意的是,在模板安装过程中,认真和复核管道位置,埋好穿墙防水套管,详见附图。管道安装做好穿墙防水套管防水处理。 砼浇筑:在现场设置砼搅拌站,采用移动式砼输送泵输送,底板砼浇筑至周边墙钢板止水带一半的位置,再浇捣墙砼浇筑。考虑地下对砼具有

污水处理工程技术方案

某污水处理工程 污水处理厂设备安装工程 技术标(施工组织设计) 编制: 审核: 审定: 批准: 市设备安装 二○○二年四月十五日

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要设备清单 (8) 三、编制依据 (19) 四、工程特点: (19) 第二章施工组织管理 (21) 一、施工组织机构 (21) 二、施工目标 (27) 三、项目主要管理岗位人员表(表3-1) (30) 四、施工管理主要容 (31) 五、施工资源投入计划 (36) 第三章施工部署 (37) 一、施工前准备 (37) 二、施工进度计划 (38) 三、劳动力配备计划及动态分布表 (38) 四、施工机械配备计划表 (38) 五、现场平面布置 (38)

六、现场水、电等力能布置及消防安全 (40) 第四章施工质量保证措施 (42) 一、质量方针及质量目标 (42) 二、质量管理体系 (28) 三、工程质量控制流程图 (33) 四、质量控制过程 (38) 五、施工项目质量因素的控制 (40) 七、重点施工部位的检验与职责 (46) 八、主要检验工具表 (46) 第五章、工程进度保证措施 (48) 一、工期目标: (48) 二、工期影响因素分析: (48) 三、组织保证措施 (49) 四、技术、设备投入 (50) 五、施工进度管理 (50) 第六章安全、文明施工保证措施 (54) 一、安全生产、文明施工保证体系 (54) 二、安全管理措施 (55) 三、劳动保护和保险 (59)

四、创"双标化"工地措施 (59) 五、综合治理 (61) 六、消防管理措施 (61) 第七章现场物资管理 (63) 一、物资管理原则 (63) 二、物资管理 (64) 第八章主要专业施工方案 (67) 第一节设备安装施工方案 (67) 一、工程概况 (67) 二、设备安装施工规和标准 (71) 三、设备安装施工程序和方法 (73) 四、主要设备安装及技术要求 (78) 五、工程进度保证措施: (107) 六、工程质量控制流程及质量保证措施: (108) 七、施工安全技术措施 (115) 八、施工使用记录表 (116) 九、劳动力计划 (117) 第二节电气工程施工方案 (118) 一、工程概况 (118)

相关文档
相关文档 最新文档