文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电阻率测试报告

电阻率测试报告

电阻率测试报告
电阻率测试报告

电阻率测试报告

湖北华迪工程勘察院

二 一一年六月十四日

资格证书编号:

171110-kj

电阻率测试报告

测试人:刘松

编写人:刘松

审核人:王正国

湖北华迪工程勘察院

二 一一年六月十四日

一、工程概况

荆门星球35KV变电站位于荆门星球家居广场南部,我院于6月初接到鄂西北工程勘察公司的委托,当天组织人员设备进场勘察,于第二天完成该地段全部外业工作。此次外业工作采用多功能直流电法仪,运用四极法进行电阻率测试,实际工作见表1-1~表1-3,各勘探孔具体位置详见《勘探点平面布置图》

二、场地工程地质条件概况

根据工程地质钻探和原位测试资料,本次变电站勘察所揭露的地层主要为:第四系全新统(Q4)填土和新近系上新统(N2)强风化、中风化泥灰岩组成,现将勘察区的各地层分述如下:

(1)第四系全新统地层(Q4ml):主要组成为粘土、亚粘土、砂土层等组成,在勘察段内,该层厚度约为0.6m,层底标高在177.63~171.30m。

(2)新近系上新统(N2):主要由强风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层厚度约为8m,层底标高在170.83~162.75m。

(3)新近系上新统(N2):主要由中风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层未揭穿,最大揭露厚度约为7.5m

三、场地电阻率测量成果及设计参数

表1-1 实测视电阻率成果表(k1)

序号AB/2

(米)

MN/2

(米)

K

视电阻率

ΡS(欧·米)

序号

AB/2

(米)

MN/2

(米)

K

视电阻率

ΡS(欧·米)

1 1.5 0.5 6.29 49.71 5 9.0 3.0 37.70 34.12

2 3.0 1.0 12.57 39.9

3 6 12.0 4.0 50.27 36.78

3 4.5 1.5 18.85 33.87

4 6.0 2.0 25.14 32.13

表1-2 实测视电阻率成果表(k2)

表1-3 实测视电阻率成果表(k3)

AB/2

(米)

MN/2 (米) K 视电阻率 ΡS(欧·米) 序号 AB/2 (米) MN/2 (米) K 视电阻率 ΡS(欧·米) 1 1.5 0.5 6.29 49.55 5 9.0 3.0 37.70 31.92 2 3.0 1.0 12.57 28.75 6 12.0 4. 50.27 28.68 3 4.5 1.5 18.85 34.68 4

6.0

2.0

25.14

33.27

表2 土壤电阻率设计建议值

四、土对建筑材料的腐蚀性评价

场地岩土层的实测视电阻率值均小于50欧·米且大于20欧·米,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)12.2.5的规定,取各指标中腐蚀等级最高者考虑,故该场地土层对钢结构具中腐蚀性,因此对构架设备进行施工时,应适当采取防腐措施。

序号 AB/2 (米) MN/2 (米) K 视电阻率 ΡS(欧·米) 序号 AB/2 (米) MN/2 (米) K 视电阻率 ΡS(欧·米) 1 1.5 0.5 6.29 57.54 5 9.0 3.0 37.70 22.57 2 3.0 1.0 12.57 39.59 6 12.0 4.0 50.27 24.28 3 4.5 1.5 18.85 27.65 4

6.0

2.0

25.14

20.60

层号 岩土名称 实测值 ΡS(欧·米)

经验值 ΡS(欧·米)

建议值 ΡS(欧·米)

备注

素填土

48

60

49

由于是在雨季测量,受含水条件影响电阻率实测值偏小,建议设计时采用建议值。

强风化泥灰岩 31 70 40

中风化泥灰岩 33 70 40

电阻率测试报告

电阻率测试报告 湖北华迪工程勘察院 二 一一年六月十四日

电阻率测试报告 测试人:刘松 编写人:刘松 审核人:王正国 湖北华迪工程勘察院 二 一一年六月十四日

一、工程概况 荆门星球35KV变电站位于荆门星球家居广场南部,我院于6月初接到鄂西北工程勘察公司的委托,当天组织人员设备进场勘察,于第二天完成该地段全部外业工作。此次外业工作采用多功能直流电法仪,运用四极法进行电阻率测试,实际工作见表1-1~表1-3,各勘探孔具体位置详见《勘探点平面布置图》 二、场地工程地质条件概况 根据工程地质钻探和原位测试资料,本次变电站勘察所揭露的地层主要为:第四系全新统(Q4)填土和新近系上新统(N2)强风化、中风化泥灰岩组成,现将勘察区的各地层分述如下: (1)第四系全新统地层(Q4ml):主要组成为粘土、亚粘土、砂土层等组成,在勘察段内,该层厚度约为0.6m,层底标高在177.63~171.30m。 (2)新近系上新统(N2):主要由强风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层厚度约为8m,层底标高在170.83~162.75m。 (3)新近系上新统(N2):主要由中风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层未揭穿,最大揭露厚度约为7.5m 三、场地电阻率测量成果及设计参数 表1-1 实测视电阻率成果表(k1)

表1-2 实测视电阻率成果表(k2) 表1-3 实测视电阻率成果表(k3) 表2土壤电阻率设计建议值 四、土对建筑材料的腐蚀性评价 场地岩土层的实测视电阻率值均小于50欧·米且大于20欧·米,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)12.2.5的规定,取各指标中腐蚀等级最高者考虑,故该场地土层对钢结构具中腐蚀性,因此对构架设备进行施工时,应适当采取防腐措施。 Then how can we translate poems? According to Wang’s understanding, the translation of poems is

土壤电阻率测量步骤

四极法测量土壤电阻率的步骤 淮安供电公司市郊农电:葛进进 操作过程:20分钟,三个否决项 1、报告老师,询问极距a是多少? 2、在操作纸上写出极距a,并算出接地埋深L=a/20。 3、选择仪器及工具、摇表(四端子)、四捆接线、尺、锤、接地棒、螺丝刀、计算器等。用粉笔在四个接地棒上画出接地埋深的标志(注意:从下向上画,距离为L) 4、检查仪表 ①外观检查,看有无破损、有无裂纹等; ②检查合格证:如没合格证,要报告老师,等允许后,方 可操作;(此处为否决项) ③来回转动各旋钮检查是否灵敏。 5、放线 ①将仪器和工具放在合适的地点,拿起二捆接线、尺、锤、接地棒,螺丝刀(原地只留下摇表和两捆线) ②由摇表向正前方走约16米,然后向正左方走约1.5a米,钉下第一个接地棒(注意,钉到刚才粉笔画到的标志处),并把螺丝刀穿过尺前的小圆环插入地下,然后抱着材料(除一捆接地线)拉开皮尺,向前走,大约走到3a米多,停下。 ③将皮尺拉紧拉直,轻轻放下,在3a米平行与第一接地棒的地方,钉下第二个接地棒,并放下二捆接地线。

④向回走,在皮尺刻度的2a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第三个接地棒。 ⑤向回走,在皮尺刻度的a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第四个接地棒。 ⑥到第一个接地棒处,将接地线的上小夹子,夹在接地棒上,向摇表方向放开接地线,不要绷紧,以防夹子脱落, ⑦把螺丝刀插在摇表前,从摇表处拿起一捆接地线,将有接线片的一端打活扣在螺丝刀上,向第四根接线棒放线。 ⑧按⑥和⑦的方法,放完其余两捆接地线,并检查四个小夹子是否夹牢。 6、接线 ①先打开短接片(此处为否决项)。方法:松开短接片旋钮,手由下向上一挑,即可打开短接片。 ②接四根连线。注意:不能交叉,接触要紧。 7、调零 将摇表放平,用螺丝刀将调零器调零,调零时,头要位于摇表正上方。 8、测量 ①将摇表倍率(里面的小旋钮)调到10R档,顺时针旋动RS电位器(外面的大旋钮)刻度盘到最大。 ②左手掌按住摇表,左手大姆指和食指捻住外面的大旋钮,右手顺时针方向慢慢摇到摇把,在摇动时,左手要迅速调节RS电位器(禁

土壤电阻率检测作业指导书

土壤电阻率检测作业指 导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

土壤电阻率检测作业指导书 1目的 土壤电阻率是接地工程中一个重要的参数,直接影响接地装置的接地电阻的大小,为了正确合理的设计接地装置,必须进行土壤电阻率的测量。根据所测的土壤电阻率,可以通过一些措施有效地改善土壤。 2适用范围 本作业指导书适用于恒山运维站所辖的变电站的土壤电阻率的测定。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 DL475《接地装置工频特性参数的测量导则》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 接地技术 5技术术语 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 电流极:为形成测试接地装置的接地阻抗、场区地表电位梯度等特性参数的电流回路,而在远方布置的接电极。 电位极:在测试接地装置特性参数时,为测试所选的参考电位而布置的电极。 6安全措施 试验时的安全措施 .1禁止在雷雨天气进行试验 .2尊守《安全操作规程》 试验时应注意的事项 应使接地极和土壤充分的接触,接地极排列在同一直线上,埋入深度应不大于极间距离

电阻率测量报告

. . . . 莆田南日岛风电场三期工程施工图阶段土壤电阻率测量报告 福建永福工程顾问有限公司 发证机关:福建省建设厅 证书等级:乙级证书编号:130903-ky 二00九年一月·

批准:审核:校核:编写:

目录 1、前言 2、仪器接线示意图 3、原理及操作 4、测量结果分析 5、结论

1、前言 根据公司勘察任务安排及工程勘察联系书的要求,莆田南日岛风电厂三期工程施工图阶段土壤电阻率测量工作于2008年10月2日至2008年10月24日期间进行。 南日岛风电厂前两期共投产19台风机,本期计划建设57台风机,总装机容量48.45MW,110kV升压站一座。 本次测量工作采用DZD-6A多功能直流电法仪测量,测量原理采用等极距四极对称法,极距分别为a=5、10、20、60、100m,大部分风机为测量至100m极距,局部因测量场地限制仅测量至40m 或60m极距。 本次测量工作布线按每风机一条测线,升压站按常规220kV变电站布线方式,四周四条线,对角两条线,共六条测线。本期总共完成测线63条。 本次测量遵循《电力工程物探技术规定》(DL/T5159-2002)。 2、仪器接线示意图 仪器接线示意图

3、原理及操作 等极距四极对称法,又称温纳装置,其做法是沿测线上的测点,分别打入电极,并用导线连接供电回路AB 和测量回路MN ,通过对AB 电极供电,使位于其中间的大地产生电场,测量MN 处产生的电位差及电流,通过以下公式计算出其电阻率。 测量原理示意图 I U K MN a ?=ρ ① a ρ——MN 间的等效土壤电阻率; MN U ?——MN 间的电位差; I ——MN 间的电流; K ——装置系数,对称四极法中a 2MN AN AM K ππ=?= DZD-6A 直流电法仪存在内在计算系统,测量前仅需输入极距a 后,则可直接测出结果。

变电站土壤电阻率报告(20200813205558)

广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月

目录1、工程概况

精心整理 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张) 2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度 为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为63.36 X 22.00卅,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等 值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2 为1.5 米,MN/1 为1.5 米~12 米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等 值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311 Q?m,最小值为98Q?m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421 Q - m,最小值为305 Q - m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Q - m,最小值为396 Q - m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Q - m,最小值为589 Q - m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增大,土壤

土壤电阻率

测试引线间互感对土壤电阻率测量的影响 测试引线间互感对土壤电阻率测量的影响 作者:佚名文章来源:不详点击数:43 更新时间:2008-9-24 10:09:18 1引言 在进行精确的接地网分析设计时,土壤电阻率测量是非常重要的。各种因素,如所埋的金属地网结构、电压极和电流极引线间感应耦合等,都会影响测量的精确度。本文主要研究金层土壤电阻率测量时引线间互感对测量的影响。对于短电极距离来说,感应耦合不足以影响测量结果。但是,当接地系统较大时,必须使用大电极间距来显示深层土壤的特性,此时互感对大电极电距测量有显著的影响。另一事实表明当试验电源频率变得越高时感应耦合的影响变得越强烈。 减轻感应耦合影响的一种方法是工作在直流或很低频率下。可是,许多应用于电力工业的直流和低频电阻率测量表计缺少足够容量以产生足够的试验电流在大范围内压倒在这种空间内发展的高噪声水平。交流驱动的单频或多频电阻率测量仪于是经常被提供,因为任何人可以把试验电流有选择地调节到某一特性频率,使在这一频率下具有小的背景噪声。这种设备的缺陷是当电流和电压线之间产生显著的感应耦合时,测量数据不能揭示真实的土壤特性。假如,耦合效应能测量,并且调整因素被发现,那么正确的结果就可以获得。 本文应用Wenner和Schlumberger法测量土壤电阻率的方法来模拟分析计算电流电压引线间的耦合效应。对耦合效应随引线间距、频率、土壤电阻率和不同的土壤结构的变化关系作了分析,提供和比较了量化的结果。 2 均匀土壤 2.1 Wenner法 图1显示基于Wenner法的测量土壤电阻率的接线图。通过测量流过电流引线的电流I(A)和两上电压极之间的电压ΔV(V),可以计算视在接地电阻R=ΔV/I。土壤电阻率ρ可以用下列公式计算:ρ=2πaR(1)式中a是图1所示的电压极之间距离(m)。但是这个所测的电压ΔV 不仅包括两个电流极之间因传导电流引起的电压分量,它反映土壤电阻率,而且还包括因感应引

变电站土壤电阻率报告

变电站土壤电阻率报告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

广西金桂二期中配110kV 土壤电阻率测量成果说明书广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 目录 1、工程概况 (1) 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张)

2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为×㎡,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2为1.5米,MN/1为1.5米~12米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311Ω·m,最小值为98Ω·m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421Ω·m,最小值为305Ω·m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Ω·m,最小值为396Ω·m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Ω·m,最小值为589Ω·m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增

高中物理测定金属的电阻率实验检测题

高中物理测定金属的电阻率实验检测题 1.(2019·天津高考)现测定长金属丝的电阻率。 (1)某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是________mm 。 (2)利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻。这段金属丝的电阻R x 约为100 Ω,在方框中画出实验电路图,并标明器材代号。 电源E (电动势10 V ,内阻约为10 Ω) 电流表A 1(量程0~250 mA ,内阻R 1=5 Ω) 电流表A 2(量程0~300 mA ,内阻约为5 Ω) 滑动变阻器R (最大阻值10 Ω,额定电流2 A) 开关S 及导线若干 (3)11A 2的读数为I 2,则这段金属丝电阻的计算式R x =________。从设计原理看,其测量值与真实值相比 (填“偏大”“偏小”或“相等”)。 解析:(1)d =20.0×0.01 mm =0.200 mm 。 (2)本题中测量金属丝的电阻,无电压表,故用已知内阻的电流表A 1充当电压表;由于A 1的内阻已知,因此A 2应采用外接法;由于电流表A 1的额定电压U A1=I m R 1=1.25 V ,比电源电动势小得多(或滑动变阻器的总电阻比待测电阻的阻值小得多),故电路采用分压式接法,电路图如图所示。 (3)当电流表A 1、A 2读数分别为I 1、I 2时,通过R x 的电流为I =I 2-I 1,R x 两端电压U =I 1R 1,故R x =U I = I 1R 1 I 2-I 1 ,不考虑读数误差,从设计原理看测量值等于真实值。 答案:(1)0.200(0.196~0.204均可) (2)见解析图 (3) I 1R 1 I 2-I 1 相等 2.(2019·江苏高考)某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率。实验操作如下: (1)螺旋测微器如图所示。在测量电阻丝直径时,先将电阻丝轻轻地夹在测砧与测微螺杆之间,再旋动________(选填“A ”“B ”或“C ”),直到听见“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏。

接地电阻测量实验报告范文

接地电阻测量实验报告范文 为了了解接地装置的接地电阻值是否合格、保证安全运行,同时根据配电设备维护规程的有关规定,我部于20xx 年3月1日上午8:00 对乐民原料部弓角田煤矿各变配电点的接地及其各变压器对地绝缘情况进行测量试验。试验过程及试验结果分析报告如下: 一、试验前的准备: 1、制订试验方案: 前期,我们组织机电队人员一起到现场查看接地装置,查找接地极的适合试验的位置,制订、讨论、修改试验方案,提出试验中的注意事项。 2、试验方法: 接地电阻表本身备有三根测量用的软导线,可接在E、P、C三个接线端子上。接在E端子上的导线连接到被测的接地体上,P端子为电压极,C端子为电流极(P、C都称为辅助接地极),根据具体情况,我们准备采用两种方式测量:(1)、将辅助接地极用直线式或三角线式,分别插入远离接地体的土壤中;(2)、用大于25cm×25cm的铁板作为辅助电极平铺在水泥地面上,然后在铁板下面倒些水,铁板的布放位置与辅助接地极的要求相同。两种方法我们都采取接地体和连接设备不 断开的方式测量,接地电阻电阻表将倍率开关转换到需要的量程上,用手摇发电机手柄,以每分钟120转/分以上的速度转时,使电阻表上的仪表指针趋于平衡,读取刻盘上

的数值乘以倍率即为实测的接地电阻值。 3、试验工具: 我们准备好ZC29B-2型接地电阻测试仪、ZC110D-10(0~2500MΩ)型摇表、万用表、铜塑软导线(BVR 1.5mm2)、测电笔、接地极棒和接地板等试验用具及棉纱等辅助材料。 二、试验过程: 1、3月1日上午,现场试验人员进行简单碰头,并进行分工:由帅锐进行测量、值班人员蔡富贵和彭余坤配合操作、陈应沫记录、班长方兴华负责监护; 2、8:45试验开始; 3、测量辅助接地极间及与测量接地体间的距离; 4、采取第一种方法,将接地极棒插入到土壤中并按照图纸接好线; 5、将测量接地体连接处与连接端子牢靠连接; 6、将导线与接地电阻表接好; 7、校正接地电阻表; 8、测量并记录数据;(试验数据见附表) 9、采取第二种方法,测量并记录数据; 10、整个试验过程结束。 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验设备外壳接地测试记录 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验变压器绝缘测试记录 使用仪器: ZC29B-2型接地电阻测试仪

实验 测定金属的电阻率

实验八 测定金属的电阻率 1.实验原理(如图1所示) 由R =ρl S 得ρ=RS l ,因此,只要测出金属丝的长度l 、横截面积S 和金属丝的电阻R ,即可求出金属丝的电阻率ρ. 图1 2.实验器材 被测金属丝,直流电源(4 V),电流表(0~0.6 A),电压表(0~3 V),滑动变阻器(0~50 Ω),开关,导线若干,螺旋测微器,毫米刻度尺. 3.实验步骤 (1)用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d . (2)连接好用伏安法测电阻的实验电路. (3)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,反复测量三次,求出其平均值l . (4)把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置. (5)闭合开关,改变滑动变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I 和U 的值,填入记录表格内. (6)将测得的R x 、l 、d 值,代入公式R =ρl S 和S =πd 2 4 中,计算出金属丝的电阻率. 1.数据处理 (1)在求R x 的平均值时可用两种方法 ①用R x =U I 分别算出各次的数值,再取平均值.

②用U -I 图线的斜率求出. (2)计算电阻率 将记录的数据R x 、l 、d 的值代入电阻率计算公式ρ=R x S l =πd 2U 4lI . 2.误差分析 (1)金属丝的横截面积是利用直径计算而得,直径的测量是产生误差的主要来源之一. (2)采用伏安法测量金属丝的电阻时,由于采用的是电流表外接法,测量值小于真实值,使电阻率的测量值偏小. (3)金属丝的长度测量、电流表和电压表的读数等会带来偶然误差. (4)由于金属丝通电后发热升温,会使金属丝的电阻率变大,造成测量误差. 3.注意事项 (1)本实验中被测金属丝的电阻值较小,因此实验电路一般采用电流表外接法. (2)实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、开关、电流表、被测金属丝、滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后再把电压表并联在被测金属丝的两端. (3)测量被测金属丝的有效长度,是指测量被测金属丝接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两端点间的被测金属丝长度,测量时应将金属丝拉直,反复测量三次,求其平均值. (4)测金属丝直径一定要选三个不同部位进行测量,求其平均值. (5)闭合开关S 之前,一定要使滑动变阻器的滑片处在有效电阻值最大的位置. (6)在用伏安法测电阻时,通过被测金属丝的电流强度I 不宜过大(电流表用0~0.6 A 量程),通电时间不宜过长,以免金属丝的温度明显升高,造成其电阻率在实验过程中逐渐增大. (7)若采用图象法求R 的平均值,在描点时,要尽量使各点间的距离拉大一些,连线时要尽可能地让各点均匀分布在直线的两侧,个别明显偏离较远的点可以不予考虑. 命题点一 教材原型实验 例1 在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准.待测金属丝接入电路部分的长度约为50 cm. (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图2所示,其读数应为 mm(该值接近多次测量的平均值). 图2

《测量金属丝的电阻率》的实验报告

《测量金属丝的电阻率》实验报告 徐闻一中:麦昌壮 一、实验目的 1.学会使用伏安法测量电阻。 2.测定金属导体的电阻率。 3.掌握滑动变阻器的两种使用方法和螺旋测微器的正确读数。 二、实验原理 设金属导线长度为l ,导线直径为d ,电阻率为ρ,则: 由S l ρ R =,得: l R d l RS 42?==πρ。 三、实验器材 已知长度为50cm 的被测金属丝一根,螺旋测微器一把,电压表、电流表各一个,电源一个,开关一个,滑动变阻器一只,导线若干。 四、实验电路 五、实验步骤 1.用螺旋测微器测三次导线的直径d ,取其平均值。

2.按照实验电路连接好电器元件。 3.移动滑动变阻器的滑片,改变电阻值。 4.观察电流表和电压表,记下三组不同的电压U和电流I的值。 5.根据公式计算出电阻率ρ的值。 六、实验数据 d/m U/V I/A R/Ωρ/Ω·m 第一次测量 2.80×10-4 5.00×10-17.8×10-2 6.41 1.97×10-7第二次测量 2.78×10-48.00×10-1 1.18×10-1 6.78 2.06×10-7第三次测量 2.82×10-4 1.00 1.46×10-1 6.84 2.18×10-7 七、实验结果 ρ平均=(1.97+2.06+2.18)÷3×10-7Ω·m=2.07×10-7Ω·m 八、实验结论 金属丝的电阻率是2.07×10-7Ω·m。

九、【注意事项】 1.本实验中被测金属导线的电阻值较小,因此实验电访必须采用电流表外接法 2.实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、电键、电流表、待测金属导线、滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后再把电压表并联在待洲金属导线的两端 3.测量被测金属导线的有效长度,是指测量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两并入点间的部分待测导线长度.测量时应将导线拉直. 4.闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑动片处在有效电阻值最大的位置 5.在用伏安法测电阻时,通过待测导线的电流强度正的值不宜过大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不宜过长,以免金属导线的温度明显升高,造成其电阻率在实验过程中逐渐增大. 6.求R的平均值可用两种方法:第一种是用R=U/I算出各次的测量值,再取平均值;第二种是用图像(U-I图线)的斜率来求出.若采用图像法,在描点时,要尽量使各点间的距离拉大一些,连线时要让各点均匀分布在直线的两侧,个别明显偏离较远的点可以不予考虑. 十、误差分析 1.测金属丝直径时会出现误差,通过变换不同的位置和角度测量,然后再求平均值方法,达到减小误差的目的; 2.测金属丝长度时出现的误差,一定要注意到测量的是连入电路中的电阻丝的长度; 3.电压表、电流表读数时会出现偶然误差; 4.不论是内接法还是外接法,电压表、电流表内阻对测量结果都会产生影响;本实验中,由于金属丝的电阻不太大,应采用电流表外接法测电阻; 5.电流过大,通电时间过长,会使电阻丝发热导致电阻发生变化,产生误差

电阻率测量报告

莆田南日岛风电场三期工程施工图阶段土壤电阻率测量报告 福建永福工程顾问有限公司 发证机关:福建省建设厅 证书等级:乙级证书编号:130903-ky 二00九年一月·福州

批准:审核:校核:编写:

目录 1、前言 2、仪器接线示意图 3、原理及操作 4、测量结果分析 5、结论

1、前言 根据公司勘察任务安排及工程勘察联系书的要求,莆田南日岛风电厂三期工程施工图阶段土壤电阻率测量工作于2008年10月2日至2008年10月24日期间进行。 南日岛风电厂前两期共投产19台风机,本期计划建设57台风机,总装机容量48.45MW,110kV升压站一座。 本次测量工作采用DZD-6A多功能直流电法仪测量,测量原理采用等极距四极对称法,极距分别为a=5、10、20、60、100m,大部分风机为测量至100m极距,局部因测量场地限制仅测量至40m 或60m极距。 本次测量工作布线按每风机一条测线,升压站按常规220kV变电站布线方式,四周四条线,对角两条线,共六条测线。本期总共完成测线63条。 本次测量遵循《电力工程物探技术规定》(DL/T5159-2002)。 2、仪器接线示意图 仪器接线示意图

3、原理及操作 等极距四极对称法,又称温纳装置,其做法是沿测线上的测点,分别打入电极,并用导线连接供电回路AB 和测量回路MN ,通过对AB 电极供电,使位于其中间的大地产生电场,测量MN 处产生的电位差及电流,通过以下公式计算出其电阻率。 测量原理示意图 I U K MN a ?=ρ ① a ρ——MN 间的等效土壤电阻率; MN U ?——MN 间的电位差; I ——MN 间的电流; K ——装置系数,对称四极法中a 2MN AN AM K ππ=?= DZD-6A 直流电法仪存在内在计算系统,测量前仅需输入极距a 后,则可直接测出结果。

地壤电阻率的测量原理051008

地壤电阻率的测量原理 目前国内外制造的用以测定土壤电阻率的仪表,虽然有时在显示、供电方式和结构形式等方面各有不同。然而,其基本原理大致均以四点法为基础。四点法的原理通常被普遍用来测量金属和其它低阻材料的电阻率,它的显著优点是测量电极和被测量材料的接触电阻以及测量引线的电阻对测量精度影响较小。其次,四点法的操作简便,适合于现场操作也是它被普遍应用的原因之一。 现将四点法测量土壤电阻率的原理推导如下。 参看图1,图中C1、P1、P2、C2为在直线上以等距离a打入地中的四根测试极棒。其中C1、C2用作在土壤中建立测试电流I。P1、P2为电压测试极棒,用以测定它们所在位置的电位差。 图1中设:E为测试电源 I为流过土壤的测试电流,C1,C2为电流极棒,P1,P2为电压极棒,V12为测量电流I在P1、P2点建立的电位差,ρ为土壤电阻率。为了便于推导,假设电流极棒C1(或C2)埋入地面部分为一半径为r1的半球体。参看图2。

(1) 该点电位梯度为:(2) 即: (3)于是,电流I在电极附近任意两点a1,a2间产生的电位差V12为: (4)式中,r1r2分别为a1,a2至电极的距离。 设V1、V2各为假设C1、C2单独存在时,测试电流I各自在P1,P2处建立的电位差。则当各极棒按图1布置时: (5)(6)

按叠加原理,当C 1,C 2电极同时存在时,P 1,P 2的电位差为V 12为V 1,V 2的矢量和: 即 (7) 因此 (8) 式中: (9) 由公式(8)可以看出,采用如图1所示的测量布置,当已知测试探针(电极)的间距a ,测试电流I 和P 1,P 2间的电位差V 12后即可代入公式(8)求得该地的土壤电阻率ρ。从以后的分析可以看出,在实际测量中并不需要分别测出V 12和I 的数值,而是以测量电压的方法直接测出V 12与I 的比值R 12,数值并以此代入公式(8)即可求得土壤的P 值。 从公式(9)可以看出,R 12为P 1,P 2间的电位差V 12与总电流I 之比。在测量中用作计算的过渡量,其物理意义系代表P 1,P 2所在位置两等位面间的土壤电阻。在测量工作中应注意避免与电极的接地电阻相混。 根据同样的原理,可以推导出均匀土壤任意安排测量极棒位置的ρ值计算公式。不过,它们的形式都较为复杂。在以后的分析中可以看出土壤视在电阻率的数值极棒的安排有密切的关系。在目前一般的工程测量中,主要以等节距四点法作为通用的测量方法。然而,遇到需要深入探测和分析地层情况、或需要提高测量精度,以及受到地面障碍等情况时,则往往需要采用进行讨论。从理论上讲,对于均匀土壤的电阻率,不论采用怎样的测试探针距离或怎样的极棒安排(等节距或不等距),所测得的结果是一致的。但是,由于实际上土壤的结构或多或少的存在着不均匀性。因此,进一步探讨测试电流在土壤中的分布情况,对于实际的测量工作以及进一步对测量数据的分析有很大的实用意义。 设若考察电流电极C 1、C 2联线中点O 处(参看图3)垂直向下任一点P 的电流密度δp 的分布情况。 图3中设:I 为通过测量探计C 1、C 2在土壤中建立的测量电流, D =2 1 C 1C 2的距离,y 为P 点的深度,A =B =P 点到C 1,C 2的距离,=

物理实验报告(测定金属的电阻率)

实验名称:测定金属的电阻率 [实验目的] 1. 练习使用螺旋测微器. 2. 学会用伏安法测量电阻的阻值. 3. 测定金属的电阻率. [实验原理] 由电阻定律lI U d l S R 42πρ==可知,只要测出金属导线的长度l ,横截面积S 和对应导线长度的电压 U 和电流I ,便可以求出制成导线的金属材料的电阻率ρ。长度l 用刻度尺测量.横截面积S 由导线的直径 d 算出,导线的直径d 需要由螺旋测微器(千分尺)来测量,电压U 和电流I 分别用电压表和电流表测出。 [实验器材] 某种金属材料制成的电阻丝,螺旋测微器,毫米刻度尺,电池组,电流表,电压表,滑动变阻器,开关,导线若干. [实验步骤] 1. 用螺旋测微器在接入电路部分的被测金属导线上的三个不同位置各测量一次导线的直径,结果记在表 格内,求出其平均值d 。 2. 按原理电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路。 3. 用刻度尺准确测量接入电路中的金属导线的有效长度l ,结果记入表格内。 4. 用伏安法测金属导线对应长度的电压U 和电流I 。 5. 重复上述实验三次,并将数据记入表格。 6. 拆去实验电路,整理好实验器材. [实验数据记录] [数据处理] 求对应长度的电阻率计算表达式推导:根据金属导线的横截面积22 41)2 (d d S ππ= =和电阻I U R = 得:金属的电阻率m lI U d l S R ?Ω==?=________42πρ [结论]金属的电阻率是__________m ?Ω. [误差分析]

[实验要点] 1.本实验中被测金属导线的电阻较小,因此,实验电路必须采用电流表的外接法. 2.测量导线的直径时,应将导线拉直平放在螺旋测微器的测砧上,使螺旋杆的顶部和测砧上的导线成线 接触,而不是点接触;应在不同的部位,不同的方向测量几次,取平均值. 3.测量导线的长度时,应将导线拉直,测量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两极 并入点间的部分待测导线的长度,长度测量应准确到毫米. 4.用伏安法测电阻时,电流不宜太大,通电时间不宜太长.当我们要测量时才合上开关,测量后即断开开 关. 5.闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑片处在有效电阻最大的位置. 6.为准确求出R平均值,可采用I-U图象法求电阻.

雷电灾害土壤电阻率四级法测试方法、层次分析法、雷电灾害风险普查报告式样表

附 录 C (资料性附录) 土壤电阻率四级法测试方法 C.1 四级等距法 四极等距法或称为温纳(Wenner)四级法,布线如图C.1所示,4个测试电极位于同一深度的一条直线上,测得的土壤视在电阻率按公式B.1计算: aR I aU ππρ2/2==..........................(B.1) 式中: ɑ-两电极之间的距离,不应小于电极埋深的20倍,单位m; U -电流电压表所测的电压值,单位V; I -电流电压表所测的电流值,单位A; R -接地绝缘电阻法所测得电阻值,单位Ω。 a) 电流-电压表法 (b) 接地绝缘电阻法 图C.1 四极等距法电位极布置示意图 C.2 四极非等距法 四极非等距法或称Schlumberger-Palme r法。当电极间距相当大时,四极等距法内侧两个电极的电位差迅速下降,通常仪器测不出或测不准如此低的电位差。电位极的布置如图C.2所示,电位极布置在相应的电流极附近,可升高所测的电位差值。如果电极的埋深h与其距离ɑ和b相比较很小,土壤电阻率按公式B.2计算: b R b a a /)(2+=πρ......................(B.2) 式中: ɑ-电流极与电位极间距,单位m; b -电位极间距,单位m。

图C.2 四极非等距法电位极布置示意图 C.3 测试要求与结果处理 测试电极宜用直径不小于1.5 cm的圆钢或∠25 mm×∠25 mm×∠4 mm的角钢,其长度均不小于40cm. 被测场地土壤中的电流场的深度及被测土壤的深度,与极间距离ɑ有密切关系。当被测场地的面积较大时,极间距离ɑ也相应地增大。 在各电极间距时得出的一组数据即为各视在土壤电阻率,以该数据与间距的关系绘成曲线,即可判断该地区是否存在多种土壤层或是否有岩石层,还可判断其各自的电阻率和深度。 为了得到较合理的土壤电阻率的数据,宜改变极间距离ɑ,求得视在土壤电阻率ρ与极间距离ɑ之间的关系曲线ρ=?(ɑ),极间距离的取值可为5 m、10 m、15 m、20 m、30 m、40 m等,最大的极间距离ɑmax 一般不宜小于拟建接地装置最大对角线。当布线空间路径有限时,可酌情减少,但至少达到最大对角线 的2/3。

测量土壤电阻率

部分电测深法及分析 3.1 概述 [1]我们在进行发、变电站接地网或输电线路杆塔接地装置的设计之前,必须了解接地网或杆塔接地装置所处土壤电阻率及大地结构,这样我们才能根据电阻率及土壤结构法的情况以及对发、变电站接地网及杆塔接地装置接地电阻的要求正确进行接地装置的设计。另外我们也可以根据电阻率及地质结构来计算接地装置的接地电阻、跨步电压和接触电压,进行接地装置的安全设计。因此,为了让设计的接地装置更符合实际要求,必须进行土壤电阻率的测量 在实际中很少有均匀的土壤,我们一般测量的到的是土壤的等值电阻率或土壤的视电阻率。如我们能根据测量结果得到土壤的地质结构,这对接地装置的设计将更加有力。一般来说土壤的结构可以分为近似的均匀土壤,水平分层和垂直分层土壤三种,水平分层和垂直分层的土壤结构如图3.1 在接地极或邻近接地极附近的大地表面,电位梯度主要是上层土壤电阻率的函数,而接地极的电阻却主要是深层土壤电阻率的函数,在接地装置的尺寸非常大时更是如此,接地极埋在电阻率极高的上层土壤的极端情况除外。 图3.1 土壤的水平分层和垂直分层 电测深方法的基本原理是对被测量区域和电流极间施加电流,根据电流在电位级上产生的电位来确定电阻率。电测深方法根据插入地中的电极数可分为两极法、三极法和四极

法。 3.2两极法 两极法的原理如图3.2所示 在被试两点插入电流极,在两电流极间施加电流,电源一般采用电池。将电流表串入电流回路测量流过的电流I ,将其中一电极看做零电位电压则为电池电压的额定值E 。可以粗略地估计测量得到的接地电阻R=E/I 如果电流极采用标准的半球电极电机的半径r ,则由半球接地极计算公式可以得到被测区域的电阻率ρ为 rR πρ2= (3——1) 误差分析 假设两电流极形状相同,都是标准的半球形电极,半径为r 。则由基尔霍夫第一定律,及叠加原理可列电流回路方程: E IR L I r I s s =+-+']2)(2[2πρπρ (3——2) R ’——电池内阻(Ω) L ——一个电流极距另一个电流极圆心之间的距离(m ) 则土壤电阻率的数值为: )('r L I IR E rL s --=πρ (3——3)

土壤电阻率检测作业指导书

土壤电阻率检测作业指导书 1 目的 土壤电阻率是接地工程中一个重要的参数,直接影响接地装置的接地电阻的大小,为了正确合理的设计接地装置,必须进行土壤电阻率的测量。根据所测的土壤电阻率,可以通过一些措施有效地改善土壤。 2 适用范围 本作业指导书适用于恒山运维站所辖的变电站的土壤电阻率的测定。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 DL 475 《接地装置工频特性参数的测量导则》 4 支持性文件 高压电气设备试验方法 接地技术 5 技术术语 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 电流极:为形成测试接地装置的接地阻抗、场区地表电位梯度等特性参数的电流回路,而在远方布置的接电极。 电位极:在测试接地装置特性参数时,为测试所选的参考电位而布置的电极。 6安全措施 6.1试验时的安全措施 6.1.1 禁止在雷雨天气进行试验 6.1.2 尊守《安全操作规程》 6.2 试验时应注意的事项 6.2.1 应使接地极和土壤充分的接触,接地极排列在同一直线上,埋入深度应不大于极间距离

的1/20。 6.2.2 试验前应仔细检查各个电极的接线是否正确、摇表的倍率、 量程等,按规定的转速旋转 摇表把手,尽量匀速摇动。 6.2.3在接线时,必须用夹子将导线和接地极连接,使他们的接触 良好。 7 作业准备 7.1 人员配备 数量:2人 素质要求:所有工作人员必须拥有安全意识,并且具有一定的专业基础知识。 7.2 设备准备 7.2.1 ZC-8型摇表一块 7.2.2 导线若干 7.2.3 铁锤一把 7.2.4 接地极4颗 8作业项目和测试要求、质量标准 8.1 作业项目测试方法: 8.1.1 单极法在需要测量土壤电阻率的地方打一直径为d的接地极,埋入深度为h,用摇表测出该接地极的接地阻R,如图1,然后通过下式计算出土壤电阻率 : 用单极法测量土壤电阻率时,接地体与土壤的接触程度起着很大的关系,即用这种方法测出的土壤电阻率仅仅反映了接地接地体附近的土壤电阻率,误差较大,在使用单极法时接地极的直径应不小于1.5厘米,长度应不小于1米。改变接地极的埋设深度,可以反映出不同深度土壤的电阻率的变化,这种方法常用于土壤电阻率分布均匀的的地带。

测量金属丝的电阻率的实验报告

测量金属丝的电阻率的 实验报告 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《测量金属丝的电阻率》实验报告 徐闻一中:麦昌壮 一、实验目的 1.学会使用伏安法测量电阻。 2.测定金属导体的电阻率。 3.掌握滑动变阻器的两种使用方法和螺旋测微器的正确读数。 二、实验原理 设金属导线长度为l ,导线直径为d ,电阻率为ρ,则: 由S l ρR =,得: l R d l RS 42?==πρ。 三、实验器材 已知长度为50cm 的被测金属丝一根,螺旋测微器一把,电压表、电流表各一个,电源一个,开关一个,滑动变阻器一只,导线若干。 四、实验电路 五、实验步骤 1.用螺旋测微器测三次导线的直径d ,取其平均值。 2.按照实验电路连接好电器元件。 3.移动滑动变阻器的滑片,改变电阻值。 4.观察电流表和电压表,记下三组不同的电压U 和电流I 的值。 5.根据公式计算出电阻率ρ的值。 六、实验数据

七、实验结果 ρ平均=(1.97+2.06+2.18)÷3×10-7Ω·m=2.07×10-7Ω·m 八、实验结论 金属丝的电阻率是2.07×10-7Ω·m。 九、【注意事项】 1.本实验中被测金属导线的电阻值较小,因此实验电访必须采用电流表外接法 2.实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、电键、电流表、待测金属导线、滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后再把电压表并联在待洲金属导线的两端 3.测量被测金属导线的有效长度,是指测量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两并入点间的部分待测导线长度.测量时应将导线拉直. 4.闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑动片处在有效电阻值最大的位置 5.在用伏安法测电阻时,通过待测导线的电流强度正的值不宜过大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不宜过长,以免金属导线的温度明显升高,造成其电阻率在实验过程中逐渐增大.

电阻测量的设计实验报告

佛山科学技术学院 实验报告 课程名称实验项目 专业班级姓名学号 指导教师成绩日期年月日

【实验目的】 1.掌握减小伏安法测量电阻的方法误差和仪表误差的方法; 2.根据测量不确定度的要求,合理选择电压表和电流表的参数; 3.根据给定实验仪器合理设计变形电桥电路(或电压补偿测量电路)测量电阻。 【实验仪器】 直流稳压电源、伏特表、毫安表、被测电阻、滑线变阻器(或电位器)2个、电阻箱2只、开关式保护电阻、开关。 【实验原理】 1.方法误差 根据欧姆定律,测出电阻R x 两端的电压U ,同时测出流过电阻R x 的电流I ,则待测电阻值为 I U R x = 测 (24-1) 通常伏安法测电阻有两种接线方式:电流表内接法和电流表外接法。由于电表内阻的存在,这两种方法都存在方法误差。 在内接法测量电路中(如图24-1所示),电流表的读数I 为通过电阻R x 的电流I x ,但电压表的读数U 并不是电阻R x 的两端电压U x ,而是U=U x +U A ,所以实验中测得的待测电阻阻值为 式中R A 是电流表的内阻。它给测量带来的相对误差为 x A x x R R R R R E = -= 内内 (24-2) 内接法测量待测电阻阻值的修正公式 A x R I U R -= 。 (24-3) 在外接法测量电路中(如图24-2所示),电压表的读数U 等于电阻R x 的两端电压 U x ,但电流表的读数I 并不是流过R x 的电流I x ,而是I=I x +I V ,所以实验中测得的待测电阻阻值为 式中R V 是电压表的内阻。它给测量带来的相对误差为 x V x x x R R R R R R E +-=-= 外外 (24-4) 外接法测量待测电阻阻值的修正公式 U IR UR R R R R R V V V V x -=-= 外外 (24-5) 比较 内E 、外E 的大小,可以得:当V A R R R x >,采用内接法测量电阻,会使外内E E <;当V A R R R x <,采用外接法测量电阻,会使外内E E >;当V A x R R R ≈时,则采用内接法和外接法测量电阻都可以。其中电流表的内阻R A 、电压表的内阻R V 由实验室给出。 图24-1 内接法 图24-2 外接法

相关文档