文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司变电检测通用管理规定 第46分册 土壤电阻率测量细则

国家电网公司变电检测通用管理规定 第46分册 土壤电阻率测量细则

国家电网公司变电检测通用管理规定 第46分册 土壤电阻率测量细则
国家电网公司变电检测通用管理规定 第46分册 土壤电阻率测量细则

国家电网公司变电检测通用管理规定第46分册土壤电阻率测量细则

国家电网公司

二〇一六年十二月

目录

前言 .................................................................................................................................................................. II 1 试验条件.. (1)

1.1环境要求 (1)

1.2人员要求 (1)

1.3安全要求 (1)

1.4仪器要求 (1)

2 试验准备 (1)

3 试验方法 (2)

3.1接线原理图 (2)

3.2试验步骤 (2)

3.3注意事项 (2)

3.4试验验收 (3)

4 试验数据分析和处理 (3)

5 试验报告 (3)

附录 A (规范性附录)土壤电阻率试验报告 (4)

I

前言

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。

本细则是依据《国家电网公司变电检测通用管理规定》编制的第46分册《土壤电阻率测量检测细则》,适用于35kV及以上变电站的接地装置。

本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。

本细则起草单位:国网辽宁电力。

本细则主要起草人:韦德福、王汀、陈瑞国、郭铁、田庆阳、王开宇、周志强、曲妍、崔巨勇、赵振威、师政、申焕。

II

土壤电阻率测量细则

1 试验条件

1.1 环境要求

a)除非另有规定,试验均在以下大气条件下进行,且试验期间,大气环境条件应相对稳定;

b)土壤电阻率测试一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行,应避免在雨后或雪后立即进行。

1.2 人员要求

试验人员需具备如下基本知识与能力:

a)熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障;

b)能正确完成现场各种试验项目的接线、操作及测量;

c)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法;

d)经过上岗培训并考试合格。

1.3 安全要求

a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求;

b)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人

应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安

全注意事项;

c)应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离;

d)应在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作;

e)试验前必须认真检查试验接线,应确保正确无误;

f)在进行试验时,要防止误碰误动设备;

g)试验现场出现明显异常情况时,应立即停止试验工作,查明异常原因;

h)高压试验作业人员在全部试验过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生;

i)试验结束时,试验人员应拆除试验接线,并进行现场清理。

1.4 仪器要求

测量多层、深层土壤电阻率使用功率较大的电源,采用电压表、电流表组成的测试回路,表计准确度等级不应低于1.0级。

2 试验准备

a)应配备与工作情况相符的标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等;

b)现场应具备安全可靠的独立试验电源,禁止从运行设备上接取试验电源;

c)检查环境、人员、仪器满足试验条件;

d)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。

1

2

3 试验方法

土壤电阻率测试方法一般为四极法,四极法适用于测试被试电极较远地区或较大区域的土壤,以及水平或垂直分层不均匀的土壤特性。 3.1 接线原理图

a

a

a

C 1

P 1

C 2

P 2

C 1 P 1 P 2 C 2

图1 四极等距法测试土壤电阻率的原理接线图

a

b

a

C 1

P 1

C 2

P 2

C 1 P 1 P 2 C 2

图2 四极法非等距法测试土壤电阻率的原理接线图

3.2 试验步骤

a) 确定土壤电阻率测试点; b) 将电极埋入被测土壤中;

c) 对试验装置进行接线并检查确认接线正确; d) 接通试验电源,对已选测试点进行土壤电阻率测试; e) 按照土壤电阻率试验记录对试验信息进行记录; f)

全部测试点试验结束后,断开电源,并整理接线。

3.3 注意事项

a) 尽量减小地下金属管道的影响,在靠近居民区或工矿区,地下可能有水管等具有一定金属部

件的管道,应把电极布置在与管道垂直的方向上,并且要求最近的测试电极(电流极)与地下管道之间的距离不小于极间距离;

3

b) 尽量减小土壤结构不均匀性的影响,测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土

壤上布置,为了得到较可信的结果,可以把被测场地分片,进行多处测试; c) 在冻土区,测试电极须打入冰冻线以下;

d) 改变被试电极的埋设深度h ,可反映不同深度的土壤电阻率ρ的变化;

e) 测试电极宜用直径不小于1.5cm 的圆钢或∟25mm ×25mm ×4mm 的角钢,其长度均不小于

40cm ; f)

四极法测量时必须保持四个电极在同一直线上排列;

g) 四极等距法中,两电极之间的距离a 应不小于电极埋设深度h 的20倍,即a ≥20h 。被测场

地土壤中的电流场的深度,即被测土壤的深度,与极间距离a 有密切关系。当被测场地的面积较大时,极间距离a 也相应增大;

h) 为了得到较合理的土壤电阻率的数据,宜改变极间距离a ,求得视在土壤电阻率ρ与极间距

离a 之间的关系曲线错误!未找到引用源。,极间距离的取值可为5、10、15、20、30、40m 、…… 最大的极间距离max

a 可取拟建接地装置最大对角线的三分之二;

i) 遇有雷雨天气,应停止测试并撤离测试现场;

j)

试验中途因故失去电源,在查明原因恢复电源后,应重新进行试验。

3.4 试验验收

a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确; b) 整理试验仪器,并清理现场。 4 试验数据分析和处理

a) 对应于各种电极间距时得出的一组数据即为各种视在土壤电阻率,以该数据与间距的关系绘

成曲线,即可判断该地区是否存在多种土壤层或是否有岩石层,还可判断其各自的电阻率和深度;

b) 四级等距法中,可根据级间距离a 及接地阻抗测试仪测试得到的接地阻抗值R ,通过下面公式得到被测场地的视在土壤电阻率ρ:

2aR ρπ= (1)

c) 四级非等距法中,可根据电流极与电位极间距a 、电位极间距b 及接地阻抗测试仪测试得到

的接地阻抗值R 求得被测场地的土壤电阻率ρ:

2()a a b R

b

πρ+=

(2)

5 试验报告

现场试验结束后,应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS 系统,报告格式见附录A 。

附录 A

(规范性附录)

土壤电阻率试验报告

A.1 土壤电阻率试验报告

表A.1土壤电阻率试验报告模板(四极法)

一、基本信息

变电站委托单位试验单位

试验性质试验日期试验人员试验地点报告日期编写人审核人批准人

试验天气环境温度

(℃)

环境相对湿

度(%)

二.布线方式/路径示意

三、试验数据

序号接地极直径(m)埋入深度(m)接地极电阻值(Ω)土壤电阻率(Ω.m)1

2

3

仪器型号

结论

备注

4

土壤电阻率测量步骤

四极法测量土壤电阻率的步骤 淮安供电公司市郊农电:葛进进 操作过程:20分钟,三个否决项 1、报告老师,询问极距a是多少? 2、在操作纸上写出极距a,并算出接地埋深L=a/20。 3、选择仪器及工具、摇表(四端子)、四捆接线、尺、锤、接地棒、螺丝刀、计算器等。用粉笔在四个接地棒上画出接地埋深的标志(注意:从下向上画,距离为L) 4、检查仪表 ①外观检查,看有无破损、有无裂纹等; ②检查合格证:如没合格证,要报告老师,等允许后,方 可操作;(此处为否决项) ③来回转动各旋钮检查是否灵敏。 5、放线 ①将仪器和工具放在合适的地点,拿起二捆接线、尺、锤、接地棒,螺丝刀(原地只留下摇表和两捆线) ②由摇表向正前方走约16米,然后向正左方走约1.5a米,钉下第一个接地棒(注意,钉到刚才粉笔画到的标志处),并把螺丝刀穿过尺前的小圆环插入地下,然后抱着材料(除一捆接地线)拉开皮尺,向前走,大约走到3a米多,停下。 ③将皮尺拉紧拉直,轻轻放下,在3a米平行与第一接地棒的地方,钉下第二个接地棒,并放下二捆接地线。

④向回走,在皮尺刻度的2a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第三个接地棒。 ⑤向回走,在皮尺刻度的a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第四个接地棒。 ⑥到第一个接地棒处,将接地线的上小夹子,夹在接地棒上,向摇表方向放开接地线,不要绷紧,以防夹子脱落, ⑦把螺丝刀插在摇表前,从摇表处拿起一捆接地线,将有接线片的一端打活扣在螺丝刀上,向第四根接线棒放线。 ⑧按⑥和⑦的方法,放完其余两捆接地线,并检查四个小夹子是否夹牢。 6、接线 ①先打开短接片(此处为否决项)。方法:松开短接片旋钮,手由下向上一挑,即可打开短接片。 ②接四根连线。注意:不能交叉,接触要紧。 7、调零 将摇表放平,用螺丝刀将调零器调零,调零时,头要位于摇表正上方。 8、测量 ①将摇表倍率(里面的小旋钮)调到10R档,顺时针旋动RS电位器(外面的大旋钮)刻度盘到最大。 ②左手掌按住摇表,左手大姆指和食指捻住外面的大旋钮,右手顺时针方向慢慢摇到摇把,在摇动时,左手要迅速调节RS电位器(禁

集团公司项目建设管理办法

XX(集团)有限公司 项目建设管理暂行办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为进一步规范项目建设的管理,完善科学、民主的投资项目决策和实施程序,理顺XX(集团)有限公司(以下简称“集团”)与司属各子公司(以下简称“各子公司”)的关系,加强对各部门、各子公司项目建设工作的支持、指导和管理, 规范各部门、各子公司的建设管理行为,引导各部门、各子公司依法、依规、依程序开展各项项目建设管理工作,保证工程质量,控制工程造价,优化投资结构,提高投资效益。根据《公司法》和集团公司相关规定要求, 结合集团建设项目管理的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称的各部门、各子公司包括的对象为集团所有的涉及项目建设管理的部门、全资子公司、三级子公司。所称的项目,是指集团及所属子公司承担建设任务的政府性投资项目、开发建设的经营性项目和其他投资项目的总称。项目建设管理是指从项目决策阶段开始,到项目竣工验收移交并完成财务决算为止,是由集团或集团所属子公司作为项目法人主体(项目实施单位),通过项目策划和项

目控制,使自建、代建类项目的投资、进度和质量得以实现,并完成项目验收、交付使用、形成资产的整个过程。 第三条项目建设投资必须坚持以下原则: (一)投资项目的总规模应当与可用财力相适应,遵循量入为出、综合平衡、集中财力、保证重点的原则; (二)坚持民主化和科学化的决策制度,实行集体决策; (三)严格执行基本建设管理程序; (四)必须坚持估算控制概算,概算控制预算,预算控制决算的原则; (五)加强监管,控制投资,力求资金安全、高效; (六)严格执行项目法人制、招投标制、合同管理制、建设监理制等。 第四条各子公司要根据《公司法》规定和集团现行相关制度及本办法的要求,完善公司法人治理结构,制定符合各子公司实际情况的配套管理制度和规定章程 (建议司属各项目建设类子公司包括但不限于如下:安全生产管理办法;工程质量管理办法;计划进度管理办法;计量支付及投资控制管理办法;文明施工管理办法;招投标管理办法;工程合同、信息管理办法;前期报建工作管理办法;工程变

在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的实例

在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的实例 在一个采用最有效的降低接地电阻的措施和方法问题。 依据人工垂直接地体的简化计算公式R=k()。式中k为简化计算系数,它与接地体的材料直径(或等效直径)、接地体的长度及埋深有关;而值为土壤电阻率,它与土壤的土质种类,土质的含水溶解的物质、浓度、含水量、温度、颗粒的大小等有关。不同地区的土壤电阻率相差可达近万倍。也就是说在一般地区可以采用较简单常规的方法就能达到所要求电阻的接地体,在高土壤电阻率地区必需采用一些特殊的措施和方法才能达到满足同样接地电阻要求的接地体。 笔者曾在一个由80%卵石、碎石,20%砂砾构成,几乎就无土层的典型高土壤电阻率地区,实施电气系统的接地工程设计和施工。原设计采用40钢管,长2.5m的人工垂直接地体20个,以5m间距垂直埋设于箱式变电站四周,埋深80cm,并于一个9400m2的生产车间钢柱基础所构成的接地网相连接成一个整体。经实测接地电阻为14,并且在所埋设人工垂直接地体周围还采取了换土措施,但仍与电气系统所要求4接地电阻值相差甚远。如果不考虑车间钢柱基础的自然接地因素,经计算(k值取0.31,值取2500m,仍采用上述材料规格,长度的钢管做接地体)需埋设194根垂直人工接地体,按5m间距进行排列需占用3809.18m2的土地。也就是说采用上述常规的方法不仅要耗用大量的钢材(40的钢管485m及-404扁钢940m),而且还需占用大面积的土地。所以在高土壤电阻率地区实施接地工程必需采用特殊有效的降阻措施

和方法,才能满足电气系统对系统接地电阻阻值的要求。 本文笔者曾采用四个经特殊拌合处理的砼接地体,仍在上述高土壤电阻率地区埋设同样的深度,经当地供电部门现场反复实测,接地电阻由原14降为0.7-0.8(该阻值仅为四个砼接地体并联合的接地电阻的值)。完全满足电气系统对接地电阻值的要求,降阻效果比较明显。上述砼接地体也曾在其它类似地区(有50-80cm土层,较上述状况稍好)也曾采用过,均取得类似较明显效果。 该砼接地体,长2.5m,直径40cm.为增强砼接地体导电性能,砼由铁屑、石墨、水泥、砂子、水按一定拌合比现场浇灌而成。为增强砼接地体的强度和便于引接地线,接地体中心预埋80长3.2m镀锌钢管一根及长2m、直径30cm由18圆钢配筋焊接而成的铁笼。为增强接地体与所埋设的土层能较好结合,在施工中采取现场整体浇灌。上述砼接地体至所以能取得较满意的降阻效果经笔者分析原因有两点; 1.砼接地体直径为40cm,较采用40钢管直径扩大了10倍。 2.在相同接地电流强度的情况下,较之采用钢管接地体在接地体单位面积电流密度上缩小了10倍,因而增强了砼接地体的集散电流能力。综上所述,砼接地体能够有效地降低接地体的接地电阻。 当然在高土壤电阻率地区实施电气系统接地工程时,在降低接地电阻的措施和方法上除采用砼接地体降阻外还有其它如换土,施用化学降阻剂,深埋接地体及采用接地模块和打井等措施和方法。不过某些降阻措施会产生增大工程量,或者污染土质,或者降阻效果并不明显等问题。砼接地体还有一个最大的优点,因为它是一个深埋在土壤中的固体,所

电阻率测量报告

. . . . 莆田南日岛风电场三期工程施工图阶段土壤电阻率测量报告 福建永福工程顾问有限公司 发证机关:福建省建设厅 证书等级:乙级证书编号:130903-ky 二00九年一月·

批准:审核:校核:编写:

目录 1、前言 2、仪器接线示意图 3、原理及操作 4、测量结果分析 5、结论

1、前言 根据公司勘察任务安排及工程勘察联系书的要求,莆田南日岛风电厂三期工程施工图阶段土壤电阻率测量工作于2008年10月2日至2008年10月24日期间进行。 南日岛风电厂前两期共投产19台风机,本期计划建设57台风机,总装机容量48.45MW,110kV升压站一座。 本次测量工作采用DZD-6A多功能直流电法仪测量,测量原理采用等极距四极对称法,极距分别为a=5、10、20、60、100m,大部分风机为测量至100m极距,局部因测量场地限制仅测量至40m 或60m极距。 本次测量工作布线按每风机一条测线,升压站按常规220kV变电站布线方式,四周四条线,对角两条线,共六条测线。本期总共完成测线63条。 本次测量遵循《电力工程物探技术规定》(DL/T5159-2002)。 2、仪器接线示意图 仪器接线示意图

3、原理及操作 等极距四极对称法,又称温纳装置,其做法是沿测线上的测点,分别打入电极,并用导线连接供电回路AB 和测量回路MN ,通过对AB 电极供电,使位于其中间的大地产生电场,测量MN 处产生的电位差及电流,通过以下公式计算出其电阻率。 测量原理示意图 I U K MN a ?=ρ ① a ρ——MN 间的等效土壤电阻率; MN U ?——MN 间的电位差; I ——MN 间的电流; K ——装置系数,对称四极法中a 2MN AN AM K ππ=?= DZD-6A 直流电法仪存在内在计算系统,测量前仅需输入极距a 后,则可直接测出结果。

变电站土壤电阻率报告(20200813205558)

广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月

目录1、工程概况

精心整理 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张) 2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度 为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为63.36 X 22.00卅,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等 值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2 为1.5 米,MN/1 为1.5 米~12 米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等 值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311 Q?m,最小值为98Q?m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421 Q - m,最小值为305 Q - m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Q - m,最小值为396 Q - m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Q - m,最小值为589 Q - m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增大,土壤

研讨高土壤电阻率地区接地网的降阻措施

研讨高土壤电阻率地区接地网的降阻措施 发表时间:2019-04-01T14:55:05.423Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:康乐[导读] 摘要:接地电阻是判定防雷装置性能优劣的重要技术指标之一,也是我们防雷检测和防雷工作中判定整个防雷设施是否合格的重要依据。 (中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司陕西西安 710054)摘要:接地电阻是判定防雷装置性能优劣的重要技术指标之一,也是我们防雷检测和防雷工作中判定整个防雷设施是否合格的重要依据。在土壤电阻率高的地区,由于受地质、地势等条件的限制,防雷接地装置的工频接地电阻往往达不到设计要求,在实际工作中,接地电阻值的高低对防雷工作至关重要,降低接地电阻是保障防雷安全最直接、有效的技术措施。基于此,本文就针对高土壤电阻率地区接地 网的降阻措施进行研讨,以供参考。 关键词:土壤电阻率;接地极;降阻措施 接地网电阻阻值的大小通常作为衡量变电站接地系统是否符合安全要求的重要指标。如果接地网阻值偏大,一旦发生短路故障或其他大电流流入大地,接地网的电位会大幅升高,给作业人员的人身安全带来严重威胁。同时,电位的升高还有可能破坏设备的绝缘性能,甚至发生高压电串入控制室,使监测控制设备发生误动或拒动甚至烧损,引起事故扩大。 近年来我国经济实力不断攀升,这与各个行业的飞速发展有着密切关系,尤其是电力行业,其在促进社会发展、经济发展等方面均能够发挥很好的推动作用。然而如今电力需求越来越高,这使得电力建设变得更加复杂,为了能够充分保证电力系统的可靠性,也为了使变电站工作人员的生命安全得以保障,需要对变电站主接地网电阻值进行控制,使其能够越来越小,而若要达到这一目的,则需要借助降阻措施,并对整体设计方案进行优化,但很明显,我国在此方面的建设还不够完善。 1接地网的降阻措施 1.1扩大接地网面积 当处于均匀土壤条件下时,变电站的接地电阻可以用以下方式进行计算: R=0.5ρ/S 式中:ρ-土壤电阻率,Ω?m;S-接地网的散流面积,m2。通过对该公式的分析可以知道,无论是增加地网面积,还是增加地网周长,亦或是减小土壤电阻率,其都可以起到降低接地电阻的作用,另外,若条件允许,也可以通过增加水平接地极总长度的方式来达到这一目的。在众多措施中,若以增加参数的形式进行,则往往难以收到可观作用。以我国目前降阻措施发展来看,扩大接地网面积、引外接地网相当于在水平上增大了S和L0,接地井相当于在垂直方向上对此两个方面进行增大,降阻剂、电解离子接地极的作用与之有所不同,其主要是为了可以降低土壤电阻率。 1.2引外接地网 所谓因引外接地,其主要指的是将变电站主接地网、主接地网区域以外某一低土壤电阻率区域敷设的辅助接地网相连,这样一来就可以实现降阻目的了。该方式具有很好的应用效果,然而美中不足的是其应用范围较为狭窄,往往只能够在附近较低土壤电阻率的地区进行,且对辅助网、主网距离有要求,若太远,则会导致效果不佳,且需要投入很多建设资金。另外,鉴于辅助接地网往往不会在站区的保护范围内,因此更需要做好此方面的保护措施,一般以将接地体深埋作为主要措施,这也是减少安全事故发生的措施之一。此方面的其他弊端在于:①资金投入过大;②辅助网、站内主接地网的金属连接体容易被破坏。为了能够减少此方面问题,今后应在整体规划中做好此方面的优化方案。 1.3接地体局部换土 此理论与建筑行业中地基换土理念相似,在换土时,需要将土壤电阻率较低的土壤进行收集,并以此来替换接地体周围电阻率较高的土壤,这样一来也就达到了降阻目的。此种方式的缺点在于,若要进行换土势必会带来较高的成本,且我国很多变电站均为大中型规模,几乎不会考虑进行大规模换土,这也使得其应用领域极为有限,一般只能够在110kV以及以下变电站的接地网具有降阻作用。值得注意的是若要应用该方式,则需要针对经济性方面进行全面的考量,避免出现经济损失问题。 1.4深/斜井接地降阻 该方式具有较强的专业性,对相关人员的工作能力有很高的要求,同时需要有良好的设备来进行辅助。其是利用地下深处的土壤电阻率较低的原理来进行深孔钻探,再埋入垂直接地极与水平主接地网可靠连接即可。在应用该技术时需要对周围地区进行勘探,确定存在下层土壤电阻率较低的部分,只有符合该条件才可以应用该技术,尤其对于地下有含水层的地域,该方式能够发挥更大的作用。在工程实际中,采用斜井的方式较多,相当于实际上加大了接地网面积。 1.5降阻剂降阻 此种技术较为直接,且操作最为方便,其只要将相关区域划分出来,再使用专门的降阻剂对其进行施加,这样一来降阻剂即可以在土壤中进行扩散、渗透,以达到改变土壤电阻率的效果。另外,此种方式对于改善土壤导电性也十分有效。其往往会被应用到单根水平接地体、小型接地网方面,但是由于经过一段时间运行往往降阻剂会不断流失,从而导致接地电阻不能满足要求,这也是其未成为主要措施的原因。 1.6爆破接地降阻 该技术原理在于采用钻孔机在地中垂直钻直径为100mm左右、深度为几十或几百米的深孔,并将接地电极置于其中,并设计好孔与孔之间的距离,以便于安置炸药,对坚固的岩石实施爆破,再使用相关设备将降阻剂推入其中,使其能够全面渗透进去,最后埋入垂直接地极、水平接地网并按照相关规范进行连接。该种方式具有一定的危险性,但却是其他方式所不能够比拟的,尤其在岩石地区。 1.7电解地极降阻 该方式是利用土壤电阻率和土壤中的导电离子浓度成反比的关系来进行操作的,重点在于人为制造电解地极,当使用该技术时电解离子会增加,接地电阻会随着其增加而减少。另外,敷设电解地极时可以在地极和土壤之间回填降阻剂,可以起到很好的优化作用。该方式在我国的应用时间并不长,很多方面还未得到印证,如其虽然较为适合应用到气候干燥的地区中,但使用寿命是否符合标准还有待考验,且成本高,因此目前还未实现全面推广和应用。

变电站土壤电阻率报告

变电站土壤电阻率报告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

广西金桂二期中配110kV 土壤电阻率测量成果说明书广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 目录 1、工程概况 (1) 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张)

2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为×㎡,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2为1.5米,MN/1为1.5米~12米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311Ω·m,最小值为98Ω·m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421Ω·m,最小值为305Ω·m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Ω·m,最小值为396Ω·m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Ω·m,最小值为589Ω·m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增

接地电阻测量实验报告范文

接地电阻测量实验报告范文 为了了解接地装置的接地电阻值是否合格、保证安全运行,同时根据配电设备维护规程的有关规定,我部于20xx 年3月1日上午8:00 对乐民原料部弓角田煤矿各变配电点的接地及其各变压器对地绝缘情况进行测量试验。试验过程及试验结果分析报告如下: 一、试验前的准备: 1、制订试验方案: 前期,我们组织机电队人员一起到现场查看接地装置,查找接地极的适合试验的位置,制订、讨论、修改试验方案,提出试验中的注意事项。 2、试验方法: 接地电阻表本身备有三根测量用的软导线,可接在E、P、C三个接线端子上。接在E端子上的导线连接到被测的接地体上,P端子为电压极,C端子为电流极(P、C都称为辅助接地极),根据具体情况,我们准备采用两种方式测量:(1)、将辅助接地极用直线式或三角线式,分别插入远离接地体的土壤中;(2)、用大于25cm×25cm的铁板作为辅助电极平铺在水泥地面上,然后在铁板下面倒些水,铁板的布放位置与辅助接地极的要求相同。两种方法我们都采取接地体和连接设备不 断开的方式测量,接地电阻电阻表将倍率开关转换到需要的量程上,用手摇发电机手柄,以每分钟120转/分以上的速度转时,使电阻表上的仪表指针趋于平衡,读取刻盘上

的数值乘以倍率即为实测的接地电阻值。 3、试验工具: 我们准备好ZC29B-2型接地电阻测试仪、ZC110D-10(0~2500MΩ)型摇表、万用表、铜塑软导线(BVR 1.5mm2)、测电笔、接地极棒和接地板等试验用具及棉纱等辅助材料。 二、试验过程: 1、3月1日上午,现场试验人员进行简单碰头,并进行分工:由帅锐进行测量、值班人员蔡富贵和彭余坤配合操作、陈应沫记录、班长方兴华负责监护; 2、8:45试验开始; 3、测量辅助接地极间及与测量接地体间的距离; 4、采取第一种方法,将接地极棒插入到土壤中并按照图纸接好线; 5、将测量接地体连接处与连接端子牢靠连接; 6、将导线与接地电阻表接好; 7、校正接地电阻表; 8、测量并记录数据;(试验数据见附表) 9、采取第二种方法,测量并记录数据; 10、整个试验过程结束。 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验设备外壳接地测试记录 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验变压器绝缘测试记录 使用仪器: ZC29B-2型接地电阻测试仪

集团公司项目工程决结算管理办法

集团公司项目工程决(结)算管理办法 第一条为加强工程管理、节约投资成本,明确工程决算流程和运作时间,完善公司内正常的工程决算管理的制约机制,特制订本办法。 第二条本规程适用于集团公司投资项目的工程决算管理。所属分子公司可以参照本办法制定适合本企业的工程决算管理办法。 第三条管理权限: 集团公司本部投资额在50 万元以下的工程项目由集团工程管理部进行初审并出具决算意见,报集团财务管理部进行复审,由分管副总裁审定批准最终工程决算报告。50 万元以上的项目由集团财务管理部委托工程造价咨询单位进行审核并出具决算意见,由总裁审定批准最终工程决算报告。各成员企业的项目投资50 万元以下由项目实施单位组织决算,集团督审委、财务管理部督查;投资额50 万元以上由集团财务管理部组织聘请外部中介机构进行决算。 第四条纳入工程决算的范围: (一)技术服务类:包括项目勘察、桩基检测、管线及沉降安全监测等; (二)施工类:包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等; (三)材料或设备的分包(采购)类:包括涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备(允许市场化的)、安保设备等业主指定的材料或设备(包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设

备); (四)允许市场化的专业配套工程类。 第五条竣工决算资料准备当工程项目将进入竣工验收阶段时,由项目建设单位配合工程管理部负责督促施工单位及时编制竣工图和工程竣工决算书、工料分析单、汇总现场变更签证、质监验收单等有关资料(只涉及材料设备的,则提交验收和现场签收资料、材料设备产品检验检测合格证明、质量保证书、保修单、使用手册、所有随附的技术资料)。资料齐全后项目建设单位提出项目竣工验收申请报告,报项目工程管理部,由项目工程部组织验收。竣工验收通过后,建设单位需督促施工单位必须按合同约定时间(无合同约定的,应自正式竣工验收之日起15 天内)将完整的竣工决(结)算书、工料分析汇总单,竣工图和竣工资料,现场签证等,同时报送项目建设单位、项目监理单位、工程管理部。 第六条竣工决算资料的范围 (一)工程决算资料 (1)施工招投标工作的有关资料(涉及工程造价部分),工程施工总、分包合同,补充合同或协议书等; (2)工程竣工图纸(土建、安装工程或其他专业的全套图纸);(3)设计交底、经甲方和设计单位确认的设计变更图纸、甲方认可的设计变更签证单、技术核定单; 4)经甲方确认的施工方案、施工组织设计; 5)隐蔽工程验收单(必须为现场签证,事后补充隐蔽工程验 收单不予进入决算资料)。

高土壤电阻率地区接地方案

高土壤电阻率地区接地方案 高土壤电阻率地区接地方案 摘要:结合新疆和田地区某110kV变电站的实际工程数据,针对高土壤电阻率地区接地装置在设计、施工和运行维护所存在的问题及其防护措施进行简要的陈述。 关键词:土壤电阻率接地电阻接地装置接地极 众所周知,变电站的接地装置(即地网)对电力系统的安全、稳定运行有着极为重要的作用,接地是保障设备运行和人员安全的根本设施。变电站的接地是防雷接地、工作接地和保护接地的三合一地网。 在高土壤电阻率地区,接地装置要做到柜定的接地电阻值可能在技术经济上极不合理。因此,其接地电阻允许值可相应放宽。在大接地堵路电流系统中,发电厂、变电所的接点电阻≤5Ω。 按DL/T621-1997等相关标准要求,高土壤电阻率地区,取R≤5Ω作为新疆变电站接地网施工目标。同时,该变电站工程接地方案,具有以下特点: 1、R≤5Ω是该方案的根本要求点。 2、因地制宜,灵活采用新技术、新产品,延长接地网使用寿命。如电离子接地棒、放热焊接、高效回填料等,以满足优质地网要求。 3、用户至上,服务为本。尽量为用户着想,力求使方案经济节约,优质可靠。 一、变电站现场概况 根据勘测报告,新疆和田圣树110KV变电站围墙长为63.4米,宽为68.5米,面积为4342.9平方米。所处位置站址区地基土从上至下主要为一层巨厚的卵石层,土层基本无,土壤电阻率高且分布不均,场地接地条件一般,根据勘探技术要求,土壤电阻率测试采用等比温奈装置对称四极电测深法测试,测量电极距MN/AB=1/3、1/5,最小AB/2=1.5 m、最大AB/2=60 m。在场地均匀布置6个土壤电阻率测试点。勘测结果表明,地下0~2m范围内土壤电阻率在600~1100Ω?m 之间变化,地下2~30m深度范围土壤电阻率在250~700Ω?m之间变

电阻率测试报告

电阻率测试报告 湖北华迪工程勘察院 二 一一年六月十四日

电阻率测试报告 测试人:刘松 编写人:刘松 审核人:王正国 湖北华迪工程勘察院 二 一一年六月十四日

一、工程概况 荆门星球35KV变电站位于荆门星球家居广场南部,我院于6月初接到鄂西北工程勘察公司的委托,当天组织人员设备进场勘察,于第二天完成该地段全部外业工作。此次外业工作采用多功能直流电法仪,运用四极法进行电阻率测试,实际工作见表1-1~表1-3,各勘探孔具体位置详见《勘探点平面布置图》 二、场地工程地质条件概况 根据工程地质钻探和原位测试资料,本次变电站勘察所揭露的地层主要为:第四系全新统(Q4)填土和新近系上新统(N2)强风化、中风化泥灰岩组成,现将勘察区的各地层分述如下: (1)第四系全新统地层(Q4ml):主要组成为粘土、亚粘土、砂土层等组成,在勘察段内,该层厚度约为0.6m,层底标高在177.63~171.30m。 (2)新近系上新统(N2):主要由强风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层厚度约为8m,层底标高在170.83~162.75m。 (3)新近系上新统(N2):主要由中风化泥灰岩组成,在勘察段内,该层未揭穿,最大揭露厚度约为7.5m 三、场地电阻率测量成果及设计参数 表1-1 实测视电阻率成果表(k1)

表1-2 实测视电阻率成果表(k2) 表1-3 实测视电阻率成果表(k3) 表2土壤电阻率设计建议值 四、土对建筑材料的腐蚀性评价 场地岩土层的实测视电阻率值均小于50欧·米且大于20欧·米,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)12.2.5的规定,取各指标中腐蚀等级最高者考虑,故该场地土层对钢结构具中腐蚀性,因此对构架设备进行施工时,应适当采取防腐措施。 Then how can we translate poems? According to Wang’s understanding, the translation of poems is

土壤电阻率

土壤电阻率 土壤电阻率是大地的一种电性参数。接地体的接地电阻在很大程度上受土壤电阻率的约束。土壤电阻率ρ的定义是当有电流流过1m3土壤时所呈现的电阻值,它的单位为Ω·m。对于通信系统的接地装置,其所处的土壤电阻率越低越好。 一、影响土壤电阻率的因素 土壤电阻率的数值与土壤的种类(如黑土、粘土和沙土等)、湿度及温度等紧密相关。除此之外,影响土壤电阻率的还有溶解在土壤水分中的物质及该物质的浓度,土壤颗粒的大小及疏密程度等。由于因素众多、各因素的差值很大,因此不同土壤的土壤电阻率的数值往往差别很大。其中,影响土壤电阻率的最主要因素是湿度。有试验表明,当土壤含水量增加时,土壤电阻率急剧下降;当土壤含水率(重量百分比)增加到20%~25%时,土壤电阻率将保持稳定。土壤电阻率也受温度的影响,当土壤温度升高时,其电阻率下降,在0摄氏度时土壤由于水份冻结而使电阻率迅速增加。土壤电阻率这些特性在接地装置设计中有重要的实用意义。一年之中,在同一地方,由于气温和天气的变化,土壤中含水量和温度都不相同,因此土壤电阻率也不断的变化,其中以地表土最为显著,所以接地装置埋的深一点对稳定接地电阻有利。通常水平接地装置最少埋深为0.5~1m。 二、土壤电阻率的分布 根据土壤电阻率的不同,一般把其分为低电阻率地带、中电阻率地带和高电阻率地带,其中,低电阻率地带的电阻率小于100Ω·m,主要以常年含有大量水分的河床或沿海低洼地带为主。土壤电阻率大于等于100Ω·m小于1000Ω·m的为中电阻率地带,以容易得到地下水的内陆平原地区为主。土壤电阻率大于等于1000Ω·m称之为高电阻率地带,以容易排水的丘陵地带、山麓、高原等地区较为常见。土壤电阻率的分布见表1。 表1 土壤电阻率的分布 分类电阻率ρ的范围 (Ω·m) 特征 低电阻率地带ρ<100土壤中长年含有水分的河床或沿海的低洼地 中电阻率地带100≤ρ<1000容易得到地下水的内陆平原 高电阻率地带ρ≥1000容易排水的丘陵地带、山麓、高原 三、土壤电阻率的测量 从土质可以初略判断其大致的土壤电阻率范围,但有时还是需要更精确的知道土壤的电阻率,这就需要对土壤电阻率进行测量,土壤电阻率的测量方法很多,如地质判定法、双回路互感法、自感法、线圈法、偶极法以及四电极测探法等。其中,四电极测探法通过实践检验,其准确性完全能满足工程计算要求,这种测量方法所需仪表设备少,操作简单,成为工程设计中的一种常用的方法。因此,一般工程应用推荐采用四电极测探法测量土壤电阻率。 四电极测探法的电极配置如图1所示。将电源接在电极C1与C2之间,这时大地中有电流流过。然后将电压表接在电极P1与P2之间,测定在电极P1与P2之间发生的电位差。

集团经营性建设项目管理实施办法

******经营性建设项目管理 实施办法(讨论稿) 第一章总则 第一条为适应******有限公司(以下简称集团公司)向现代企业管理转型需要,加强经营性建设项目监督管理,建立健全科学的投资决策运营机制,提高集团公司及各子公司投资效益,依据国家、省、市建筑工程有关法律法规并参照#经发【2017】46号《¥¥¥政府投资建设项目管理实施办法》文件,结合本集团公司实际,特制定本实施办法。 第二条本办法适应集团公司及下属各子公司(具有建筑业企业资质的子公司不适应本办法)通过自筹资金建设的经营性建设项目(以下简称项目)。 第三条本办法所指“建设单位”是指实施经营性建设项目的单位,即集团公司各部门或各子公司。本办法所称“以上”包括本数,“以下”则不包含本数。 第四条凡涉及通过资金来源(指非财政资金和政府债务(劵)资金、上级部门专项补助资金及政府不承担偿还、担保等连带责任的资金)、建设目的、运营模式、盈利能力等方面界定为经营性的建设项目,均适应本办法,按项目性质采取核准制或备案制。使用财政性资金或政府债务资金、上级部门专项补助资金等按#经发〔2017〕46号文件执行,实行审批制。 第五条对经营性项目认定存在争议的,由集团公司财

务部会同投资经营部提出意见后报集团公司董事长决定。 第六条本办法第三条所称的工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 第七条建立部门联动、分工协作、信息共享的运行机制,统筹推进经营性项目建设。 投融资部是集团公司经营性建设项目投资主管部门,负责集团公司及各子公司年度经营性建设项目投资计划编制及申报,统筹项目的决策、项目计划。并对重大项目进行投资后评价并出具评价报告。 财务部负责经营性建设项目资金拨付审核、财务活动监督等工作。 法务内审部负责对经营性建设项目实施过程合法性审查、招投标及合同管理、工程造价监督和控制、结算二审。 工程监督部负责对建设项目质量、安全、施工单位关键岗位人员到位情况、施工单位和监理单位履约情况、项目管理系统进行监督检查。 各建设单位负责对建设项目全过程组织实施,工程结算

电阻率测量报告

莆田南日岛风电场三期工程施工图阶段土壤电阻率测量报告 福建永福工程顾问有限公司 发证机关:福建省建设厅 证书等级:乙级证书编号:130903-ky 二00九年一月·福州

集团项目制管理办法 集团项目制管理办法(暂行) 第一章总则 第一条目的:为了规范管理集团总部的项目实施工作,充分调动各职能部 门人员组织、参与项目的积极性,通过科学合理的项目奖励机制,解决跨部门 协作难点,最大限度地激励集团全体员工不断集思创新,推动集团内部各项管 理措施不断改善创新、组织运行效率提升,特制定本管理办法。 第二条适用范围:本办法适用范围是经集团项目管理委员会审核通过,予 以立项的集团总部各项目。集团投资业务(即以集团作为直接投资主体,所进 行的产业投资、战略投资、财务投资以及基于集团资产组合与配置所开展的相 关资产管理、集团及下属企业的资本运作业务)参照集团文[2012]004

号《投 资业务管理制度》,不纳入本项目制度范畴。 第二章项目定义与范畴 第三条项目定义 项目即在一定的时间和一定的预算内,通过完成一系列独特的、复杂的相 互关联的活动,实现明确的目标或达成特定的目的。 第四条本制度涵盖项目范畴 1、以改善组织运行效率及价值链协同为目标的业务流程重组与优化,管 理工具与方法创新及各类技术手段应用; 2、以团队激情与活力为目标的管理手段创新与共享,重大活动组织与实 施,团队建设与管理的成功实践; 3、以技术驱动及领先为目标的重大技术升级与突破,工艺革新与改良等 多方面技术类项目。

(一)各部门日常进行的例行工作不在本项目定义的范围内; (二)全新开展的工作,集团内目前没有实施过,无先例的创新性工作属 于本管理办法所定义项目; (三)项目实施必须带来明确的财务收益,或者围绕集团核心战略对于集

团总部及各单位管理工作有明确改善; (四)项目要求符合SMART原则; 第三章项目组织结构及职责权限 第五条项目组织结构 单个项目由项目管理委员会、项目评审组、项目组长及项目组成员共同组 织实施。 第六条项目管理委员会 项目管理委员会是集团项目立项审核和项目运作管理的主管机构。 项目管理委员会主任由集团总裁担任;项目管理委员会副主任由总裁助理 担任;秘书长由项目管理委员会主任提议人员担任。项目管理委员会下设秘书 处负责项目的日常管理工作,秘书长负责定期向项目管理委员会汇报集团内各 个项目整体运作情况。 第七条项目管理委员会职责:

在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的实例.doc

在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的 实例- 对于在高土壤电阻率地区进行电气系统的接地工程时,存在一个采用最有效的降低接地电阻的措施和方法问题。 依据人工垂直接地体的简化计算公式R=k ()。 本文笔者曾采用四个经特殊拌合处理的砼接地体,仍在上述高土壤电阻率地区埋设同样的深度,经当地供电部门现场反复实测,接地电阻由原14 降为0.7-0.8 (该阻值仅为四个砼接地体并联合的接地电阻的值)。为增强接地体与所埋设的土层能较好结合,在施工

中采取现场整体浇灌。砼接地体还有一个最大的优点,因为它是一个深埋在土壤中的固体,所以它不存在因雨水流失而影响它的降阻效果,它的接地电阻值基本上是较稳定的。同时它也不存在对土质的污染的问题。当然具体工程中采用何种降阻措施还应结合当地的土质、温度、含水量、土壤电阻率、施工条件及工程规模大小,电气系统对接地工程的要求高低来决定寻求采取最有效、最经济的措施和方法。

物理实验报告(测定金属的电阻率)

实验名称:测定金属的电阻率 [实验目的] 1. 练习使用螺旋测微器. 2. 学会用伏安法测量电阻的阻值. 3. 测定金属的电阻率. [实验原理] 由电阻定律lI U d l S R 42πρ==可知,只要测出金属导线的长度l ,横截面积S 和对应导线长度的电压 U 和电流I ,便可以求出制成导线的金属材料的电阻率ρ。长度l 用刻度尺测量.横截面积S 由导线的直径 d 算出,导线的直径d 需要由螺旋测微器(千分尺)来测量,电压U 和电流I 分别用电压表和电流表测出。 [实验器材] 某种金属材料制成的电阻丝,螺旋测微器,毫米刻度尺,电池组,电流表,电压表,滑动变阻器,开关,导线若干. [实验步骤] 1. 用螺旋测微器在接入电路部分的被测金属导线上的三个不同位置各测量一次导线的直径,结果记在表 格内,求出其平均值d 。 2. 按原理电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路。 3. 用刻度尺准确测量接入电路中的金属导线的有效长度l ,结果记入表格内。 4. 用伏安法测金属导线对应长度的电压U 和电流I 。 5. 重复上述实验三次,并将数据记入表格。 6. 拆去实验电路,整理好实验器材. [实验数据记录] [数据处理] 求对应长度的电阻率计算表达式推导:根据金属导线的横截面积22 41)2 (d d S ππ= =和电阻I U R = 得:金属的电阻率m lI U d l S R ?Ω==?=________42πρ [结论]金属的电阻率是__________m ?Ω. [误差分析]

[实验要点] 1.本实验中被测金属导线的电阻较小,因此,实验电路必须采用电流表的外接法. 2.测量导线的直径时,应将导线拉直平放在螺旋测微器的测砧上,使螺旋杆的顶部和测砧上的导线成线 接触,而不是点接触;应在不同的部位,不同的方向测量几次,取平均值. 3.测量导线的长度时,应将导线拉直,测量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两极 并入点间的部分待测导线的长度,长度测量应准确到毫米. 4.用伏安法测电阻时,电流不宜太大,通电时间不宜太长.当我们要测量时才合上开关,测量后即断开开 关. 5.闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑片处在有效电阻最大的位置. 6.为准确求出R平均值,可采用I-U图象法求电阻.