案例4:(重点看)

1.背景

某施工单位中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积9800平方米。地上八层,层高4m;地下一层,层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅,层高为5.4m,会议厅框架柱柱间距为8mX8m。施工过程中发生如下事件:

事件一:设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货,很难买到,施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用,连续五次进场检验均合格,质量稳定,从未出现问题,由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请,监理工程师予以拒绝。

事件二:施工过程中,进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题,监理工程师暂停该批钢筋使用,要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中,又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求,责令整改。

事件三:大会议厅屋顶梁板模板支设时,框架梁起拱设计无明确要求,施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富,梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假,节后复工后,施工单位立即安排开始混凝土养护。

事件四:大会议厅模板及支撑拆除前,项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验,经试验强度已达设计强度100%,项目经理指令开始拆模,被监理工程师责令暂停,要求按正确的方法来判断是否拆模。

2.问题

(1)指出事件一中施工单位做法的不妥之处,并分别给出理由。

(2)事件二中,按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目?并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。

(3)指出事件三中不妥做法,并分别给出理由。

(4)项目经理指令开始拆模是否合理?说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。

3.分析与答案

(1)施工单位做法的不妥之处如下:

不妥之一:施工单位在征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。

理由:当需要进行钢筋代换时,应征得设计单位同意,并办理设计变更。

不妥之二:附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格,质量稳定的钢筋,向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。

理由:在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时,其后的检验批量才可以扩大一倍。

(2)按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目:化学成分检验。

主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置:板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。(3)事件三中不妥之处如下:

不妥之一:施工单位根据自身经验按3cm起拱。

理由:会议厅框架柱柱间距为8mX8m,由此可推断梁跨度约8m,其起拱高度约为8?24mm,按3cm起拱过大。不妥之二:梁板底支撑架均采用木立柱支模。

理由:大会议厅层高为5.4m,应选用桁架支模或钢管立柱支模。

不妥之三:混凝土浇筑完成3d后,施工单位才开始混凝土养护。

理由:对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8?12h内)开始养护。

(4)项目经理指令开始拆模不合理。

理由:应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上,才能判定可以拆除底模及支撑。

监理工程师要求的正确判断方法有:同条件养护试件强度或结构实体检测(回弹或钻芯)。

案例5:(重点看)

1.背景

某集团在东北新建后勤综合楼工程,局部一层地下室、筏板基础,地上四层,框架结构。地下室筏板及外墙混凝土均为C30P6。室内防水采用聚氨酯防水涂料,地下防水及屋面防水均采用SBS卷材,地下室防水设计采用外防外贴法,屋面防水等级为II级。屋面防水层下设计有水泥砂浆粘贴板状材料保温层和20mm厚水泥砂浆找平层,防水层上设保护层。外墙也设计有保温体系。室内厕浴间穿楼板管道较多,楼板施工时预留大孔洞,需二次埋置套管。施工过程中,发生如下事件:

事件一:施工单位上报的地下结构专项施工方案中部分文字“……地下防水混凝土严格按设计图纸的C30P6等级进行试配,并根据试配确定最终施工配合比;地下防水混凝土施工完毕,终凝后连续保湿养护10d以上;地下防水卷材施工时,先铺立面、再铺平面,先铺转角、后铺大面,……”,监理工程师认为其中存在错误之处,责令改正后重新上报。

事件二:主体结构封顶、外墙砌筑完成、结构验收通过后,开始屋面及外墙保温体系施工。考虑到已进入11月份,气温较底,施工单位上报的专项施工方案中安排只在每日气温高于5℃的10?16时之间施工保温体系,其他气温低于5℃的时段均不施工;屋面保温层施工完毕进行找平层施工,并按横向6m、纵向12m 间距留设分格缝;找平层施工完毕,等待并养护5d后开始施工卷材防水层,争取在入冬前完成屋面施工。监理工程师认为施工单位专项方案存在诸多不妥,责令改正。

事件三:屋面防水等级为II级,施工单位仅做一道卷材防水,监理单位认为II级防水必须施工二道卷材防水。施工单位卷材施工均沿长向、由最高处向最低处逐步铺贴,上下两层卷材平行铺贴,两层卷材的长边搭接缝错开200mm以上。监理工程师认为卷材施工不满足规范要求,提出整改。

事件四:室内厕浴间楼板二次埋置套管时,施工单位按与楼板同等级的防水混凝土埋置套管,并在混凝土中掺加膨胀剂。聚氨酯防水涂料施工完毕后,蓄水一夜检验,次日天亮后进行下道工序施工。监理工程师对施工做法提出异议,不予验收。

2.问题

(1)事件一中,专项施工方案存在哪些错误?并写出正确做法。

(2)事件二中,专项施工方案存在哪些错误?并分别说明理由。

(3)事件三中,监理单位关于二道防水的说法是否正确?说明理由。指出卷材施工中的错误之处,并分别写出正确做法。

(4)指出事件四中施工做法的错误之处,并给出正确做法。

3.分析与答案

(1)专项施工方案存在错误如下:

错误一:地下防水混凝土严格按设计图纸的C30P6等级进行试配;

理由:防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

错误二:防水混凝土终凝后连续保湿养10d以上;

理由:防水混凝土养护时间不得少于14d

错误三:地下防水卷材施工时,先铺立面、再铺平面,先铺转角、后铺大面;

理由:外防外贴法施工,应先铺平面,后铺立面。

(2)专项施工方案存在错误如下:

错误一:只在每日气温高于5℃的10?16时之间施工保温体系,其他气温低于5℃的时段均不施工;

理由:外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃,24h内存在夜间气温低

于5℃的情况。

错误二:水泥砂浆找平层按横向6m、纵向12m间距留设分格缝;

理由:分格缝纵横缝的间距不宜大于6m。

错误三:找平层施工完毕,等待并养护54后开始施工卷材防水层;

理由:养护时间不得少于7d

(3)监理单位关于二道防水的说法不正确;

理由:II级防水屋面应采用一道防水设防,II级防水屋面也可以采用二道防水设防,但并不是必须采用二道。

施工错误一:由最高处向最低处逐步铺贴;

正确做法:由屋面最低标高向上铺贴。

施工错误二:两层卷材的长边搭接缝错开200mm以上;

正确做法:两层卷材的长边搭接缝错开不应小于幅宽的1/3(或333mm以上)。

(4)施工做法的错误如下:

错误一:与楼板同等级的防水混凝土埋置套管;

正确做法:二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级

错误二:蓄水一夜检验;

正确做法:蓄水试验应达到24h以上。

案例6:

1.背景

某综合性写字楼为钢筋混凝土框架结构,其中二层为多功能厅,其他层为办公室,吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板,墙面采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙,二层楼面釆用木龙骨双层木地板,其他层地面为瓷砖地面。事件一:在施工过程中,工程监理检查发现吊顶个别吊杆固定间距为1300mm,吊杆距主龙骨端部距离400mm,吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上,监理工程师下发整改通知单,要求施工单位进行整改。

事件二:轻钢龙骨双层石膏板隔墙的安装竖向龙骨间距为600mm,双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上,在隐蔽验收时没有通过;

事件三:二层多功能厅楼面,木地板部分木龙骨中距400mm做防腐处理,木搁栅垫实钉牢,木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙;松木毛地板厚18mm,背面刷防腐剂45°斜铺,上铺卷材防潮一层,50mmX18mm长条硬木企口地板,背面刷防腐剂,竣工清理后,验收时发现地板拱起,打开踢脚线发现,钉入木地板端头与墙木楔没有取出。

1.问题

(1)事件一中,指出施工做法的错误,写出正确做法。

(2)事件二中,指出没有通过隐蔽验收原因。

(3)事件三中,指出施工做法不妥之处,说明理由。

分析与答案

(1)事件一中错误和正确做法分别如下:

错误一:吊杆固定间距大于1300mm;

正确做法:吊杆固定间距应在900?1200mm之间。

错误二:吊杆距主龙骨端部距离大于400mm;

正确做法:吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。

错误三:吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上;

正确做法:电线管固定应单独设立吊杆固定。

(2)事件二中没有通过隐蔽验收原因如下;

原因一:隔墙安装竖向龙骨间距规范规定为300?400mm,现场为600mm不符合规范要求;

原因二:规范规定双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上;现场双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上不符合规范要求。

(3)事件三中不妥之处和理由分别如下:

不妥一:木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙不妥。

理由:规范规定木搁栅与墙之间应留出30mm的缝隙。

不妥二:木地板施工后没有将木楔拔出不妥。

理由:规范规定木地板与墙之间留出8?12mm的缝隙。

案例7:

1.背景

某金融大厦18层办公楼幕墙工程,3?18层正立面为单元式玻璃幕墙,采用钢化中空玻璃,幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。其他部位为石材和金属幕墙。

事件一:单元式玻璃组件采用之江牌硅酮结构密封胶。安装过程中金属扣盖采用白云牌硅酮耐候密封胶。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶。为赶工期,单元体板块在工厂加工后第3d运到现场,第2d就进行安装。

事件二:石材幕墙安装埋件放线时,采取以第一轴线为基准线,向第二轴线依次放线,并确定埋件的位置。事件三:幕墙的防雷接地应和结构防雷接地体有效连接,避雷接地每四层与均压环连接,使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀,并应去除金属材料表面的氧化绝缘层,并做好防锈处理。

2.问题

(1)事件一中,在同一个工程是否可以使用不同品种的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶?说明理由。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶是否正确?为什么?为赶工期,单元体板块在工厂加工后第3天运到现场,到场第2天就进行安装,做法是否正确?为什么?

(2)事件二中,放线方法是否正确?为什么?

(3)事件三中,找出错误做法,说出正确做法。

2.分析与答案

(1)事件一

1)采用不同品种不可以。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。

2)采用耐候密封胶不正确。主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;

3)做法不正确。板块加工完成后,应在温度20℃湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14?21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7?10d。

(2)事件二

放线方法不正确。正确做法:预埋件在安装时,各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线,避免累积误差。

(3)事件三

避雷接地每四层与均压环连接做法错误。正确应是避雷接地每三层与均压环连接。

案例8:

1.背景

某教学楼外墙面,金属门窗工程,主体为框架结构,墙体为加气混凝土砌块,施工过程中发生如下事件:事件一:外窗加工安装过程中施工人员窗框固定片间距为650mm。

事件二:在工程检验中发现个别施工人员在砌体墙上固定门窗用射钉。

事件三:此工程外窗共计520套,按照检验批划分则每100樘应划分为一个检验批,故划分为5个检验批。

2.问题

(1)事件一中,施工人员安装过程中的施工方法是否正确?为什么?

(2)事件二中,指出不妥之处,说明理由。

(3)事件三中,检验批划分是否合理?说明理由0

3.分析与答案

(1)施工方法不正确。

固定片之间的间距应符合设计要求,并不得大于600mm。

(2)事件二中,在砌体墙上门窗用射钉固定不妥。

理由:规范规定在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

(3)检验批划分不合理。

理由:对不足100樘的应划一个检验批,因此应该划分为6个检验批。

案例9:

1.背景

天津某沿海住宅工程,建筑面积86700平方米,地下两层,地上26层,混凝土框架结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂,需要保护。施工过程中发生了如下事件:

事件一:基坑施工前,项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案,并进行了安全验算,经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织实施。

事件二:基坑开挖过程中,出现了渗水现象,项目部及时釆取了坑底设沟书卩水和引流修补措施,效果不佳。

事件三:基坑开挖过程中,支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷,项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水的措施,但实施效果不好,监理单位要求增加处理措施。

1.问题

(1)建筑工程常见基坑支护方式有哪些?(至少写出6项)

(2)事件一中,专项施工方案基坑支护安全控制要点的内容应有哪些?

(3)事件二中,项目部还可采取哪些常见及时处理措施?

(4)事件三中,项目部还可增加的常见处理措施有哪些?

(5)基坑周围管线保护应急措施一般包括哪些?

2.分析与答案

(1)建筑工程常见基坑支护方式有:

1)简单水平支撑;

2)钢板桩;

3)水泥土桩;

4)钢筋混凝土排桩;

5)土钉;

6)锚杆;

7)地下连续墙;

8)逆作拱墙;

9)原状土放坡;

10)桩、墙加支撑系统;

11)上述两种或两种以上方式的合理组合。

(2)基坑支护安全控制要点的内容应有:

1)基坑支护结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性;

2)基坑支护结构的实际水平位移和竖向位移,必须控制在设计允许范围内;

3)控制好基坑支护与降水、止水帷幕等施工质量,并确保位置正确;

4)控制好基坑支护、降水与开挖的顺序;

5)控制好管涌、流沙、坑底隆起、坑外地下水位变化和地表的沉陷;

6)控制好坑外建筑物、道路和管线等的沉降、位移。

(3)项目部还可采取的措施有:

1)密实混凝土封堵;

2)压密注浆;

3)高压喷射注浆。

(4)项目部还可增加的措施有:

1)进行坑底加固;

2)垫层随挖随浇;

3)加厚垫层或采用配筋垫层;

4)设置坑底支撑。

(5)基坑周围管线保护应急措施一般包括:

1)打设封闭粧或开挖隔离沟;

2)管线架空两种方法。

案例10:

1.背景

某北方公建工程,建筑面积30000平方米,施工单位为某建设集团公司。框架结构,建筑平面东西长75m,南北长45m,檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织,项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加,按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。

事件二:脚手架工程施工中,项目部规定对脚手架杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造,地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。

事件三:施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时,在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法,致使负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,造成脚手架失稳整体坍塌。

事件四:监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。

1.问题

(1)写出事件一中的不妥之处,并分别说明理由。

(2)事件二中,脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有哪些?

(3)写出事件三事故发生的直接原因。

(4)事件四中,主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有哪些?

2.分析与答案

(1)不妥之处及理由如下:

不妥之处一:脚手架的检查与验收应由项目技术负责人组织。

理由:脚手架的检查与验收应由项目经理组织。

不妥之处二:按照施工方案整体验收。

理由:按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件,对脚手架进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。

不妥之处三:项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。

理由:项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。

(2)脚手架工程定期检查应重点检査的内容还有:

1)扣件螺栓是否有松动;

2)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求;

3)架体的安全防护措施是否符合要求;

4)是否有超载使用的现象。

(3)脚手架倒塌的直接原因:承载力不足,局部立杆被压弯失稳导致整体斜塌。

(4)主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有:

1)保证安全的技术措施;

2)绘制施工详图;

3)绘制节点大样图。

案例11:

1.背景

某机关综合办公楼工程,建筑面积12000平方米,地上18层,地下两层,现浇框架混凝土框架结构。由某建筑工程公司施工总承包。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:施工至13层时,项目部安全检查中发现:12层楼板有10个短边尺寸在2.5-25cm的孔口、5个边长为25?50cm的洞口、3个边长为50?150cm的洞口、两个边长160cm的洞口没有进行洞口防护;落地电缆竖井门洞、首层车辆行驶通道旁的洞口没有防护。

事件二:施工过程中,项目部对基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边等部位进行了临边防护检查验收。

事件三:基坑施工中,项目部对施工现场的防护栏杆进行了检查,检查中发现:防护栏杆上杆离地高度为0.8?1.0m,下杆离地高度为0.5?0.6m;横杆长度大于3m的部位,加设了栏杆柱;栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面30?50cm深,钢管离边口的距离50cm;栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。

2.问题

(1)施工过程中,电梯井的安全防护措施有哪些内容?

(2)事件一中,未防护的部位防护措施有哪些?

(3)事件二中,项目部还应进行临边防护的部位有哪些?

指出事件三的不妥之处,并分别写出正确做法。

3.分析与答案

(1)电梯井的安全防护措施有:

1)设置固定的栅门;

2)电梯井内每隔两层〔不大于10m〕设一道安全平网进行防护。

(2)未防护的部位防护措施有:

1)短边尺寸在2.5?25cm的孔口:

用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。

2)边长为25?50cm的洞口:

用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均衡,并有固定其位置不发生挪动移位的措施。

3)边长为50?150cm的洞口:

设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅,钢筋网格间距不得大于20cm。

4)边长160cm的洞口:四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。

5)落地电缆竖井门洞:加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。首层车辆行驶通道旁的洞口:所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

(3)项目部还应进行临边防护的部位有:

1)框架结构建筑的楼层周边;

2)斜道两侧边;

3)料台与挑出平台周边;

4)雨篷与挑檐边;

5)水箱与水塔周边。

(4)不妥之处及正确做法如下:

1)不妥之处一:防护栏杆上杆离地高度为0.8?1.0m。

正确做法:防护栏杆上杆离地高度为1.0?1.2m。

2)不妥之处二:横杆长度大于3m的部位,加设了栏杆柱。

正确做法:横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。

3)不妥之处三:栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面30?50cm深。

正确做法:栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50?70cm深。

4)不妥之处四:栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。

正确做法:在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板。

案例12:

1.背景

某写字楼工程,地下两层,地上18层,现浇混凝土框架结构。结构垂直运输采用塔吊,装饰装修采用外用电梯,结构施工外脚手架采用扣件式钢管落地脚手架,模板工程采用竹胶板和扣件式钢管脚手架支撑体系。施工过程中发生了如下事件:

事件一:工程结构施工至3层时,施工总承包企业组织安全巡查,发现安全技术交底只有交底人签字。施工负责人在分派生产任务时,只对管理人员进行了书面安全技术交底。

事件二:结构施工至17层时,项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分,最终评分汇总表得分78分。检查项目多项存在安全隐患,项目部及时进行了整改。

1.问题

(1)安全管理检查评定保证项目有哪些?

(2)指出事件一中的不妥之处,并分别写出正确做法。

(3)扣件式钢管脚手架检査评定保证项目包括哪些内容?

(4)事件二中,项目部自评结果是什么等级?说明理由。

3.分析与答案

(1)安全管理检查评定保证项目有:

1)安全生产责任制;

2)施工组织设计及专项施工方案;

3)安全技术交底;

4)安全检査;

5)安全教育;

6)应急救援。

(2)事件一中:

不妥之处一:安全技术交底只有交底人签字。

正确做法:安全技术交底还应由被交底人、专职安全员进行签字确认。

不妥之处二:施工负责人在分派生产任务时,只对管理人员进行书面安全技术交底。

正确做法:施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书

面安全技术交底。

(3)扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括:

1)施工方案;

2)立杆基础;

3)架体与建筑物结构拉结;

4)杆件间距与剪刀撑;

5)脚手板与防护栏杆;

6)交底与验收。

(4)等级为合格。

理由:分项检查评分表无零分,汇总表得分值在80分以下,70分及以上。

案例13:

1.背景

某企业2013年拟将该企业投资兴建的一栋商业楼改为商务酒店。由于工斯紧,该企业边进行图纸报审边进行招标。经过招标,某装修公司获得中标。该工程工期为2013年5月15日?2013年9月15日,必须保证十一旅游黄金周正式营业,否则,逾期1d罚款1万元。鉴于该工程的资金紧张,该装修公司(乙方〉于2013年5月5日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价施工合同。

乙方进入施工现场后,由于甲方擅自更改了外立面设计和外门头超越红线等原因,施工图纸未通过规划局审批,无法取得开工证。甲方口头要求乙方暂停施工半个月,预付工程款也未按合同约定日期拨付,乙方在会议中同意,但没有会议纪要等有效证据。

6月15日,甲方手续方办理完备。乙方为保证按期完工,在抢工过程中忽视了施工质量,在质检站抽检过程中,外墙瓷砖粘贴不牢固,拉拔试验不合格,被要求返工。工程直至2013年10月30日才竣工。

结算时甲方认为乙方延迟工期,应按合同约定偿付逾期违约金20万元。乙方认为临时停工是甲方要求的,乙方为保证施工工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的,乙方就应当履行承诺,承担违约责任。

2.问题

(1)该工程采用固定总价合同是否合适?

(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?

3.分析与答案

(1)因为固定总价合同适用于工程量不大,能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。根据该装修工程特点和甲方的资金状况,采用固定总价合同是合适的。

(2)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求暂停施工,乙方亦在会议中同意,是甲、乙双方的口头协议,且事

后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。

施工期间因甲方原因造成乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任归乙方,故乙方应当支付逾期交工15d的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

案例14:

1.背景

某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防X程的专业性,承包人经发包人同意,与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包同。

事件一:进场后,消防单位向承包人索要总承包合同,承包人以与消防单位无关拒绝。

事件二:承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时,分包人以与己无关予以拒绝。

事件三:施工过程中,消防单位将工程联系单直接致函工程师,同时抄送承包人及发包人。

2.问题

(1)分包人对总包合同的了解;

(2)分包人对有关分包工程的责任;

(3)分包人与发包人的关系。

3.分析与答案

(1)分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外

(2)分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

(3)分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的由发包人或工程师发出的与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。

2016年二级建造师开班了!

全新课程全新内容全新解读

课程名称:2016年二级建造师基础预热导读直播班

课程简介:

你是否对大纲重点难以把握?你还在去哪报个学校选择上摇摆不定吗?你是否还对二建复习规划感

到一片茫然?

由最强教学专家打造北京大立网校2016年二级建造师基础预热导读直播班,在线深度解密二建考试大纲,准确把握命题脉搏,直击考试重点与难点;同时分科目讲解复习方法与技巧,打造高效复习方案,指导你如何学习二建,精彩内容不容错过!

1.二建新大纲全面解析

2.发布最新二建考试动态形式

3.二建复习全规划

4.如何在备战中调整个人的最佳状态

具体课表:

班次科目课时全科费用适用人群时间备注

二级建造师基础预热

导读班法律法规2

免费

准备开始备考,比

较盲目,不知如何

入手学习

1月8日

直播时间为相对应日

期的晚上

19.30-21.30

项目管理21月15日

建筑实务2

1月22日

机电实务2

市政实务2

免费注册账号,抢先占领一个直播名额:https://www.wendangku.net/doc/bc8741851.html,/course/79

主办单位:北京大立教育

网络支持:北京大立网校https://www.wendangku.net/doc/bc8741851.html,

当您还在犹豫彷徨的时候,我已经走在了通往成功的路上!

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

2016一建建筑实务真题 答案(完整版)

2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件,混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系

【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011 水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D

2016年二级建造师《施工管理》真题及答案

2016管理真题 一.单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是:() A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标.项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标.供货的进度和质量目标 D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 2.项目设计准备阶段的工作包括() A.编制项目建议书B.编制项目设计任务书 C.编制项目可行性研究报告D.编制项目初步设计 3.某施工企业组织结构如下,关于该组织结构模式特点的说法,正确的是() A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策 C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用()A.工作任务分工表B.管理职能分工描述书 C.岗位责任描述书D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量减少超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调高 C.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高 D.当工程量减少超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调低 6.施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按()计算。 A.周转使用次数B.推销量 C.每周转使用一次的损耗量D.一次使用量 7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料; ③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码,其正确的工作步骤是() A.①→④→②→⑤→③B.②→①→⑤→③→④ C.②→③→①→④→⑤D.①→③→④→②→⑤ 8.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是() A.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标 B.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告

二建建筑实务复习重要知识点总结

二建建筑实务复习重要知识点总结 案例题型一:进度控制与索赔案例 相关知识点: 1 、双代号网络计划中时间参数计算,关键线路的确定和计算(计划)工期的计算,同时掌握各事件发生后实际工期的计算。 2 、由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因:可进行工期索赔和费用索赔;不可抗力原因:可进行工期索赔,一般情况下不能费用索赔。若不可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔,参照教材P123页内容(查无此部分内容);承包方原因:不可以进行工期索赔和费用索赔。 3 、工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若该项工作在关键线路上, 即总时差为0时,延误几天就索赔几天;若该项工作不在关键线路上,即总时差不 为0时,索赔天数为延误天数减去总时差的差额。 4、费用索赔与是否在关键线路上无任何关系,发生了多少费用,即可索赔多少。同时特别重点注意教材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素,如下所示: , 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; , 工程造价管理部门公布的价格调整; , 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8h; 5、索赔能够成 立的3个前提条件,《施工管理》教材P229。 , 与合同对照事件已经造成了承包人工程成本的额外支出或直接工期损失; , 造成工期损失和费用增加的原因按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; , 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 6、索赔意向通知包括的内容,《施工管理》教材P230。 , 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述;

, 索赔事件的发展动态; , 索赔依据和理由; , 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二:安全与现场管理案例 相关知识点:(一)安全控制: 1、分析安全事故的原因(直接原因、间接原因、主要原因)。 2、安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材P184页。 , 轻伤,损失1至105个工作日的失能伤害; , 重伤,损失工作日等于和超过105且最多不超过6000工日的失能伤害; , 死亡,超过6000工作日的失能伤害。 3、安全事故处理的原则(“四不放过”原则)的具体内容:《施工管理》教材 P185页 , 事故原因未查明不放过; , 事故责任者和员工未受到教育不放过; , 事故责任者未处理不放过; , 整改措施未落实不放过。 4、安全事故报告的内容:《施工管理》教材P185页 , 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名称; , 事故的简要经过; , 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失; , 事故的初步原因; , 事故发生后采取的措施及事故控制情况; , 事故报告单位或报告人员; , 其它应当报告的情况。 5、安全事故处理工作内容,《施工管理》教材P186页

二建建筑实务真题与答案

1 / 35 一、单项选择题 (共题,每题分。每题的备选项中,只有个最符合题意) .某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶标高为,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为,则该工程的建筑高度为( )。 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。。参见教材。 .下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。 .配筋率

2 / 35 . 箍筋 .截面形式 .混凝土强度 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材。 .钢筋的塑性指标通常用( )表示。 .屈服强度 .抗拉强度 .伸长率 .抗压强度

.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 .保水性越好 .强度越小 .粘结力越强 .流动性越大 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材。 .楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 .全站仪测距 .经纬仪测距 .水准仪测距 3/ 35

.钢尺量距 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材。 .通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 .勘察单位 .设计单位 .建设单位 .监理单位 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材。 4/ 35

2016年二建市政真题及答案

2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是().百江教育 A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由()单位作变更设计。 A.施工B.建设C.监理D.原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉 D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。 A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 、1 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D

二建建筑实务必背考点整理

2A310000建筑工程施工技术 第一章建筑工程技术要求 第一节建筑构造要求 一、民用建筑构造要求 (一)民用建筑的分类(2015单、多;2014单) 建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。其中,民用建筑又可分为居住建筑(住宅、公寓、宿舍等)和公共建筑(图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等)。 (1)住宅建筑按层数分类:一~三层为低层住宅,四~六层为多层住宅,七~九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

(记忆点:住宅以三层为界分为低、多、中高、高) (2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。人们通常又将建筑高度大于100m的民用建筑称为超高层建筑。 (无论多高,单层永远为单层;多于1层的,分别以24m和100m为界,分为多、高、超高,界限归属于下部) (3)按建筑物主要结构所使用的材料分类可分为:木结构建筑、砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑。 (二)建筑的组成 建筑物由结构体系(包括基础、墙、柱、梁、屋顶等)、围护体系(包括屋面、外墙、门、窗等)和设备体系(包括给排水系统、供电系统、供热通风系统等)组成。 (三)民用建筑的构造 1.建筑构造的影响因素 (1)荷载因素:结构自重、使用活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用等。 (2)环境因素:包括自然因素和人为因素。其中,自然因素包括风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、地震等因素;人为因素包括火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等。 (3)技术因素:主要指建筑材料、建筑结构、施工方法等技术条件。 (4)建筑标准:建筑标准一般包括造价标准、装修标准、设备标准等方面。 2.建筑构造的设计原则 建筑构造的设计原则包括:(1)坚固实用;(2)技术先进;(3)经济合理(尤其注意节约钢材、水泥、木材三大材料);(4)美观大方。 3.民用建筑主要构造要求(2015单;2014单) (1)实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 (2)非实行建筑高度控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。(可考察多选题) (3)不允许突出道路和用地红线的建筑突出物: 地下建筑及附属设施包括:结构挡土墙、挡土桩、地下室、地下室底板及其基础、化粪池。 地上建筑及附属设施包括:门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口、集水井、采光井等; 经城市规划行政主管部门批准,允许突出道路红线的建筑突出物,应符合下列规定: ①在人行道路面上空: a.2.50m以上允许突出的凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出深度不应大于0.50m; b.2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m; c.3m以上允许突出雨篷、挑檐,突出宽度不应大于2m; d.5m以上允许突出雨篷、挑檐,突出深度不宜大于3m。 ②在无人行道的道路路面上空,4m以上允许突出空调机位、窗罩,突出深度不应大于0.50m。 (4)地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2m。地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的要求,并应符合下列要求:严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 (5)超高层民用建筑应设置避难层(间)。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。 (6)台阶与坡道设置应符合:公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m,室内台阶踏步数不应少于2级;高差不足2级时,应按坡道设置。室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10;供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;自行车推行坡道每段坡长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5。

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一:进度控制与索赔案例 相关知识点:①双代号网络计划中时间参数计算,关键路线的确 定和计算(计划)工期的计算,同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因: 可进行工期索赔和费用索赔;不可抗力原因:可 进行工期索赔,一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔, 参照教材P213页内容;承包方原因:不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若 该项工作在关键路线上,即总时差为0时,延误 几天就索赔几天;若该项工作不在关键路线上, 即总时差不为0时,索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系,发生了 多少费用,即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素, 如下所示: 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h; ⑤索赔能够成立的3个前提条件,《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失; 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任; 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容, 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述; 索赔事件的发展动态; 索赔依据和理由; 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二:安全与现场管理案例 相关知识点:1)安全控制: ①分析安全事故的原因(直接原因、间接原因、 主要原因)。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害; 重伤,损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害; 死亡,超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则(“四不放过”原则)的具体 内容:《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过; 事故责任者和员工未受到教育不放过; 事故责任者未处理不放过; 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容:《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称; 事故的简要经过; 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失; 事故的初步原因; 事故发生后采取的措施及事故控制情况; 事故报告单位或报告人员; 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容,《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节,当事故发生后,事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产,防止事故蔓延扩大;施工现场要建 立安全事故登记表,对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级,负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档;对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析,查出原因、分清责 任、提出防范措施;坚持安全事故月报制度, 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况, 教材P102~104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案,有:基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程,承重支撑体系, 起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,拆除、 爆破工程,建筑幕墙工程,钢结构、网架和索模 结构安装工程,人工挖扩孔桩工程,地下暗挖、 顶管及水下作业工程,预应力工程,采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证,有:深基坑工程, 模板工程技支撑体系,起重掉及安装拆卸工程, 脚手架工程,拆除、爆破工程,施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程,开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程,地下暗挖工程,顶管工程, 水下作业工程,采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点(P156),脚手架定期检查的 内容(P157),基坑支护安全控制要点(P181)。

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版)

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 26.7+0.3=27m。参见教材P3。 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.配筋率 B.箍筋 C.截面形式 D.混凝土强度 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项B,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材P19。 3.钢筋的塑性指标通常用()表示。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.伸长率 D.抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。

A.保水性越好 B.强度越小 C.粘结力越强 D.流动性越大 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材P32。 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A.全站仪测距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.钢尺量距 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材P44。 6.通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材P49。 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()。 A.等强度 B.等面积 C.等刚度

二建《建筑实务》 个必考重点汇总

二建《建筑实务》90 个必考重点汇总 二级建造师实务《建筑工程》90 个必考重点如下: 1、惯性矩的单位是:M4。 2、砼结构环境类别分:五类。 3、楼梯踏步的宽度B 和高度H 的关系:2H+B=600-620mm 。 4、人耳对声音最灵敏的音频是1000Hz。 5、钢板规格表示方法为度厚长,大于4M2 的钢板为厚板。 6、不锈钢是含铬量在12%以上的铁基合金钢。 7、生石灰:CaCO3 。 8、普通硅酸盐水泥:P.O 。 9、水泥强度等级是以水泥胶砂试件在3 天和28 天龄期来评定。 10、矿渣水泥耐热性最好,硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的砼工程。 11、选用非活性骨料,就可以避免砼遭受碱骨料反应而破坏。 12、砌砂浆优先选用中砂,空心率小于25%称为实心砌体。 13、大理石属于碱性变质岩。 14、针叶树木实地板干密度不低于0.32g/cm2。阔叶不低于0.50g/cm2。 15、在一般工程中水准测量使用DS3 型水准仪。 16、普通经纬仪DJ6。 17 人工挖土预留15-30 一层土不挖。 18、在地下水位以下挖土,应将水位降至坑度500mm 以下。 19、基坑挖完前应进行:测量定位,抄平放线。 20、雨期施工,基坑应采取:分段开挖。 21、砖基础下面一层灰缝大于20mm 应用细石砼找平。 22、矿渣水泥,火山灰水泥大体积砼养护不得少于21 天。 23、大体积砼浇筑方案有:全面分层,分段分层,斜面分层。 24、砖、石基础特点:抗压性好,整体性好,造价较低。 25、大体积砼内外温差一般控制在25 度。 26、大体积磔浇完应在12 小时内加以覆盖和浇水。 27、大体积砼养护时间不得少于14 天。 28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。 29、箍筋主要目的是:提高斜截面的承载能力。 30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是:箍筋。 31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标。 32、钢筋备料加工的依据是:钢筋配料单。 33、后浇带养护15 天的湿润养护。 34、在已浇筑的砼强度未达到1.2N/mm2 以前,不得在上面工作。 35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一,并且基础必须分开。 36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm。 37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%。

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案word

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案(可编辑word) (请别叫我科比,拿走不谢) 一、单项选择题(共2题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【B】;设计使用年限为50年的构件,P5混凝土强度等级不小于C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时,应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥

B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【B】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁,次梁与板交叉处,其上部钢筋从上往下的顺序是()。A.板、主粱、次粱 B.板、次粱、主粱 C.次粱、板、主粱 D.主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

2016年二级建造师公路实务真题参考答案及解析

2016年二级建造师考试真题及参考答案 《公路工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.可作为二级公路路床填料的是()。 A.重粉质粘土 B.红粘土 C.弱膨胀土 D.湿粘土 【参考答案】C 2.填实路堤压实质量标准的控制指标宜采用()。 A.压实度 B.沉降差 C.密度 D.孔隙率 【参考答案】D 3.关于加筋土挡土墙施工要求的说法,错误的是()。 A.拉筋应呈水平铺设 B.严禁平行于拉筋方向碾压 C.墙后填土宜采用羊足碾压 D.安装直立式强面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡 【参考答案】C 4.无机结合料稳定土基层摊铺完成后,紧跟摊铺机及时碾压的设备宜选用()。 A.轮胎压路机 B.重型振动压路机 C.三轮压路机 D.轻型两轮压路机 【参考答案】D 5.公路面层水泥沪宁图可惜爱用矿渣硅酸盐水泥的交通等级是()。 A.中交通荷载等级 B.极重交通荷载等级 C.特重交通荷载等级 D.重交通荷载等级 【参考答案】A 6.路面基层排水层的透水材料,透水性从高到低排序正确的是()。 A.未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料 B.未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料 C.水泥处治的碎石集料>未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料 D.沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料>未经处治的开级配碎石集料 【参考答案】B 7.连续梁桥可以实现较大跨径是由于其利用负弯矩来减少()弯矩跨内的内力分配更合理。A.跨中 B.固定端 C.自由端

D.铰接点 【参考答案】A 8.桥梁桩基础正循环回转钻孔施工中,护壁泥浆循环路径包括:1、桩;2中心;3钻头口;4泥浆泵笼头;5泥浆沉淀池。则泥浆循环的正确()。 A.5-1-3-2-4 B.1-2-3-4-5 C.4-2-3-1-5 D.2-3-4-1-5 【参考答案】C 9.预应力混凝土连续梁桥施工中,计算后张法预应力XX下料长度应考虑的XX()。 A.预应力孔道曲线长度、预应力筋外露工作长度、锚夹具长度、千斤顶长度 B.梁的跨径、锚夹具长度、千斤顶长度、盖梁宽度 C.梁的长度、锚夹具长度、千斤顶长度、预应力筋外露工作长度 D.盖梁宽度、梁的长度、锚夹具长度、千斤顶长度 【参考答案】A 10、岩石隧道的爆破应采用光面爆破技术或(),以有效控制隧道开挖*** A.深孔爆破技术 B.钻孔爆破技术 C.***X爆破技术 D.预裂爆破技术 【参考答案】D 11.关于隧道水害防治措施的说法,错误的是()。 A.堵塞衬砌背后的渗流水,集中引导排出 B.因势利导,给地下水以排走的出路,江水迅速地排到洞外 C.将流向隧道的水源截断,或尽可能使其水量减少 D.隔断排水通道 【参考答案】D 12.下列设施中,不属于交通标志的是()。 A.作业区指示牌 B.里程标 C.隔离栅 D.公路界碑 【参考答案】C 13.下列流水施工参数中,属于空间参数的是()。 A.流水强度 B.工作面 C.施工过程数 D.组织间歇 【参考答案】B 14.挖孔桩孔内有岩层需要爆破时,应采用()爆破 A.猫洞炮 B.深孔炮 C.浅眼炮 D.药壶炮 【参考答案】C

《建筑工程实务》二建考点知识:建

《建筑工程实务》二建考点知识:建 筑抗震构造 要求 考点一抗震构造的要求 1.框架结构的抗震构造措施 震害调查表明框架结构震害的危机部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;大凡是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于大凡柱。 (1)梁的抗震构造要求。 ①梁的截面尺寸。 宜符合下列各项要求:截面宽度合宜小于200mm;截面高宽比合宜大于4;净跨与截面高度之比合宜小于4。 ②梁内钢筋配置规定: a.梁端纵向受拉钢筋的配筋率合宜大于2.5%。 b.一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的对其他结构类型的框架合宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的。 C.梁端加密区的箍筋肢距,一级合宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级合宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级合宜大于 300mm。 (2)柱的抗震构造要求。 ①柱截面尺寸构造要求:

a.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时合宜小于300mm,一、 二、三级且超过2层时合宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时合宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时合宜小于450mm。 b.剪跨比宜大于2。 C.截面长边与短边的边长比合宜大于3。 ②柱纵向钢筋配置规定: a.柱的纵向钢筋宜对称配置。 b.截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋问距合宜大于200mm。 C.柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率合宜大于1.2%。 d.边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 e.柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。 ③柱箍筋配置要求: 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用: a.柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的和500mm三者的最大值; b.底层柱的下端不小于柱净高的: C.刚性地面上下各500mm; d.剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。 (3)抗震墙的抗震构造要求。

2016二建建筑工程真题及答案

2016年二级建造师建筑工程管理与实务 一、单选题 1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A、24.3 B、25.5 C、26.7 D、27.0 【答案】:D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。P3 【来源】2A311011民用建筑构造要求。 2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A、配筋率 B、箍筋 C、混凝土强度 D、截面形式 【答案】:B 【解析】梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率,在上述选项中影响最小的是箍筋。P19 【来源】2A311023钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求 3、钢筋的塑性指标通常用()表示 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度 【答案】:C 【解析】钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。P25 【来源】2A311031常用建筑金属材料的品种、性能和应用 4、普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的() A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大 【答案】:D 【解析】砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。P32 【来源】2A311034砂浆、砌块的技术性能和应用 5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是()

二建建筑实务必背重点归纳

2A310000建筑工程施工技术【摘要】 第一章建筑工程技术要求 【知识导图】

, 第一节建筑构造要求 一、民用建筑构造要求 (一)民用建筑的分类(2015单、多;2014单) 建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。其中,民用建筑又可分为居住建筑(住宅、公寓、宿舍等)和公共建筑(图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等)。 (1)住宅建筑按层数分类:一~三层为低层住宅,四~六层为多层住宅,七~九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。 · (记忆点:住宅以三层为界分为低、多、中高、高) (2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。人们通常又将建筑高度大于100m的民用建筑称为超高层建筑。 (无论多高,单层永远为单层;多于1层的,分别以24m和100m为界,分为多、高、超高,界限归属于下部) (3)按建筑物主要结构所使用的材料分类可分为:木结构建筑、砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑。 (二)建筑的组成 # 建筑物由结构体系(包括基础、墙、柱、梁、屋顶等)、围护体系(包括屋面、外墙、门、窗等)和设备体系(包括给排水系统、供电系统、供热通风系统等)组成。 (三)民用建筑的构造 1.建筑构造的影响因素 (1)荷载因素:结构自重、使用活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用等。 (2)环境因素:包括自然因素和人为因素。其中,自然因素包括风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、地震等因素;人为因素包括火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等。 < (3)技术因素:主要指建筑材料、建筑结构、施工方法等技术条件。 (4)建筑标准:建筑标准一般包括造价标准、装修标准、设备标准等方面。 2.建筑构造的设计原则 建筑构造的设计原则包括:(1)坚固实用;(2)技术先进;(3)经济合理(尤其注意节约钢材、水泥、木材三大材料);(4)美观大方。 3.民用建筑主要构造要求(2015单;2014单) ' (1)实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 (2)非实行建筑高度控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。(可考察多选题) (3)不允许突出道路和用地红线的建筑突出物: 地下建筑及附属设施包括:结构挡土墙、挡土桩、地下室、地下室底板及其基础、化粪池。 地上建筑及附属设施包括:门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口、集水井、采光井等; : 经城市规划行政主管部门批准,允许突出道路红线的建筑突出物,应符合下列规定: ①在人行道路面上空:

2016年二级建造师《施工管理》真题答案(完整版)

2016年二级建造师《施工管理》真题答案(完整版) 一、单项选择题(共70题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是( ) A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程中的总组织者 B.建设项目总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 C.供货方的项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的速度和质量目标 D.建设项目过程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 2.项目设计准备阶段的工作包括( ) A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 C.编制项目初步设计 D.编制项目设计任务书 3.某施工企业组织结构如下图,关于该组织结构模式的说法,正确的是() A.每一项纵向和横向交汇处的工作只有一个指令源 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主 C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用() A.岗位责任描述书 B.工作任务分工表

C.管理职能分工描述书 D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主防变更的原因导致工程量偏差,则调整的原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高 C.当工程量减少超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调低 D.当工程量减少超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调高 6.施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按()计算。 A.摊销量 B.一次性使用量 C.周转使用次数 D.每周转使用一次的损耗量 7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码,其正确的工作步骤是()。 A.①③④④⑤ B.①④②⑤③ C.②③①④⑤ D.②①⑤③④ 8.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是()。 A.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 B.自招标文件出售之日起停止出售之日止,最短不得少于3日 C.招标人对已发出的招标文件进行修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出。 D.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标 9.下列生产安全事故应急预案中,应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是()

相关文档
相关文档 最新文档