文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程常用材料

电气工程常用材料

电气工程常用材料
电气工程常用材料

电气工程常用材料

第一节常用导电材料及其应用

第二节常用绝缘材料及其应用

第三节常用安装材料

电力系统简介

电力系统简介

电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。

一、发电厂、电力系统基本知识

该系统由5个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。

(2)水力发电厂

水流的位能(动能机械能电能

优点:生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。

缺点:建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大,分丰水期和枯水期。

a堤坝式水电厂

b引水式水电

c抽水蓄能式水电厂

(3)核电厂

核裂变能→热能→机械能→电能 1Kg U235=2700t标准煤

优点:消耗燃烧少;燃烧时不需

要空气助燃;容量越大越经济

缺点:开停机复杂、有放射性污染。

如:浙江秦山核电站(2*60万kw)广东大亚湾核电站(2*90万kw)阳江核电站(2*90万kw)

(4)其它类型电厂

风能、太阳能、潮汐能、地热能

建筑照明及动力供电系统

第一节导线

导线又称为电线

1)绝缘电线:具有绝缘包层

2)裸导线

导体:一般由钢、铜、铝等金属材料制成

裸导体规格mm2:10、16、25、35…..

绝缘导线规格 mm2 : 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240

绝缘材料:塑料、橡胶

塑料绝缘导线具有耐油、耐酸、防潮、防霉等特点,常用作500V以下的照明线路。

例:BV-2.5 铜芯塑料电线,导体截面积为2.5 mm2

BLV-4.0铝芯塑料电线,导体截面积为4.0mm2

橡胶导线具有加工性能好、弯曲性好光老化过程式缓慢等特点

例:BX-2.5 铜芯橡胶电线,导体截面积为2.5 mm2

BLX-4.0铝芯橡胶电线,导体截面积为4.0 mm2

BX-16mm2是什么绝缘材料制造的电线?其导体是什么?导体的截面为多大?

BV-16mm2是什么绝缘材料制造的电线?其导体是什么?导体的截面为多大?

电缆

电缆为多芯导线,即在一个绝缘软套内裹有多根相线绝缘的线芯

电缆的基本结构:缆芯、绝缘层、保护层

常见电缆型号(一)

ZR:阻燃型

NH: 耐火型

VV:铜芯聚氯已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆

VLV:铝芯聚氯已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆

例: ZR- VV-4X185+1X95

阻燃型铜芯聚氯已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆,电缆内有4芯185mm2,1芯95mm2 铠装电缆

VV22-4X185+1X95:为防止受到机械损伤,而在外层加装钢甲保护层的电力电缆。(增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力、防一些老鼠撕咬)

常见电缆型号(二)

YJV:铜芯交联聚已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆(简称交联聚已烯铜芯电缆) YJLV:铝芯交联聚已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆

例: YJV -4X185+1X95

铜芯交联聚已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆,电缆内有4芯185mm2,1芯95mm2

母线

用来汇集和分配电流的导体,其截面形状有矩形、管形、槽形等

第二节常用绝缘材料

塑料、橡胶、电瓷、电工胶

电瓷是应用于电力系统中主要起支持和绝缘作用的部件

长石质瓷由粘土、石英、长石以 2∶1∶1左右的比例配合,经制泥、成型、干燥、

上釉、烧制(1200~1400℃)等工序制成。由于原料来源丰富、价格低廉,能制成大型制品,又具有相当好的电绝缘性能、力学性能、热性能、化学稳定性和耐气候性等特点,在电力系统和电器设备的高、低压绝缘中获得广泛应用,习惯上称为电瓷。

常用安装材料(一)

金属管(SC)

水煤气管(SC):适用于有机械外力或有轻微腐蚀气体的场所作为敷或暗敷电缆用 薄壁钢管(KBG):又称电线管,其壁较薄,管子内、外壁均涂有一层绝缘漆,适用于干燥场所敷设

金属软管(CP):又称蛇皮管

图纸表示:SC 套金属管敷设

常用安装材料(二)

塑料管

硬塑料管 PVC

半硬塑料管 FPC

图纸表示:PC 套硬塑料管、 FPC套半硬塑料管

电工常用成型钢材

扁钢:可用来制作各种抱箍、撑铁、拉铁和配电设备的零配件、接地母线及引下线等

角钢:用于输电塔构件、横担、接户线中的各种支架及电器安装底座、接地体等 工字钢

圆钢

槽钢

?一、照明的种类

?正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、装饰照明和障碍照明。

?二、照明的方式:三种

?(1)一般照明——观众厅、会议厅、办公厅

?(2)分区照明——需要提高房间内某些特定工作区的照度

?局部照明——局限于特定工作部位的固定或移动照明。

?(3)混合照明——一般照明与局部照明。

1、白炽灯

(1)原理

白炽灯是最早出现的光源。即所谓第一代光源,它是将灯丝加热到白炽的程度,利用热辐射发出可见光。

(2)特点:显色性好,结构简单,使用灵活,能瞬时点燃,无频闪现象,可调光,可在任意位置点燃,价格便宜等

因其极大部分辐射为红外线,故光效最低。

由于灯丝的蒸发很快,所以寿命也较短。白炽灯的色温约为2400~2900K。

(3)种类

白炽灯的种类很多,有普通型、磨砂型、漫射型、反射型、装饰型、局部照明灯泡、

水下灯泡等。

2、卤钨灯

(1)原理

白炽灯的钨丝在热辐射过程中蒸发并附着在灯泡内壁,使灯泡射出伪光通愈来愈低。为了减缓这种进程,通常在灯泡内充以惰性气体以抑制钨丝的蒸发。

(2)特点

它与白炽灯比较,光效提高30%,寿命增长50%。卤钨灯具有体积小、功率大、能够瞬时点燃、可调光、无频闪效应、显色性好和光通维持性好等特点。

3、荧光灯

(1)原理

荧光灯是所谓第二代光源,它是一种低压汞蒸气放电灯。

4、高压汞灯

(1)原理:灯管内抽成真空后充入汞和氩气,工作时气体压力为2-6个大气压。

(2)特点

高压汞灯具有光效高、耐震、耐热、寿命长等特点。

5、高压钠灯

(1)原理:工作原理与荧光灯一样,其灯泡内高有陶瓷放电管,管内充入钠、汞等物质。(2)特点:光效高、紫外线辐射小、透雾性能好、光通维持性好、可任意位置点燃、耐震等,但显色性差,平均显色指数为21。

6、金属卤化物灯

金属卤化物灯是近年发展起来的所谓第三代光源,它与高压汞灯类似,但在放电管中除了充有汞和氢气外,还加充发光的金属卤化物(以碘化物为主)。

金属卤化物灯发光效率高、显色性能好、但平均寿命短。

(1)镝灯

(2)钠铊铟灯

常见灯具安装方式

?吸顶安装、嵌入式安装、吊链、吊杆安装

灯具的安装应符合下列要求

?1、采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于

1.5mm。

? 2、吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。

? 3、软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。

?4、同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。

? 5 、灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台

直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。

?6、当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量

大于1kg时,应增设吊链。

?

插座的安装

?1、距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所

安装的插座高度应一致。

? 2、车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不

应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

?3、落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

?4、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必

须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

?5、暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙

面。

插座的接线

?1、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单

相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

? 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座

的接地端子不应与零线端子直接连接。

开关的安装

?1、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地

面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2~3m,且拉线出口应垂直向下。

?2、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内

安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

?3、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置

应一致,且操作灵活、接触可靠。

消防设备线路明敷时要套在喷涂有耐火涂料的钢管内;

暗敷时管线要埋在30mm不燃料层内

建筑照明及动力供电系统

断路器------微型断路器(微断)(63A以下)

断路器------塑壳断路器(1250A以下)

框架式断路器

低压断路器

可接通和断开电路之用,并作为配电线路和电气设备的过载、欠压、失压和短路保护之用。当线路发生上述故障时,能自动断开线路

低压断路器型号

有三相、单相之分

HUM18-63/1P-40A(单相)

NB1-63/3P-50A(三相)V

如有漏电保护功能的型号:

HUM18LE-63/1P-40A

NB1L-63/3P-50A

照明配电系统的一般要求

(1)照明供电电压一般采用220V,若负荷电流超过40A时,应采用380V电源;

(2)在触电危险较大的场所,所采用的局部照明,应采用36V及以下的安全电压。

(3)照明系统的每一单相回路,线路长度不宜超过30m,电流不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。(大型的建筑物不超过25A,光源数量不宜超过60个)

(4)插座与照明应单独设回路

(5)电炊、电热水器、空调应单独回路

室内线路敷设

照明线路一般套PVC管暗敷于天面;插座线路一般套PVC管暗敷于地板

电气竖井

电缆在垂直干线上的走道

放射式混合式

树干式

1、放射式

优点:专用线,用户之间互不影响,供电可靠性较高。

缺点:干线较多,投资较大。

2、树干式:

优点:减少线路有色金属消耗量,投资小。

缺点:干线故障检修,所有负荷全部停电。

3、混合式:放射式和树干式的综合应用。

小户型3~4KW 、两房三房一厅5~6KW 、大户或楼中楼7~8KW

室内配电所的布置

变压器

变压器是用来变换电压等级的设备

按绝缘材料分为干式变压器和油浸式变压器

电力系统的组成?

低压断路器的作用?

NB1-63/3P-16A是三相还是单相微型断路器?是多少安的断路器?是漏电型的吗?

变压器的作用?按绝缘材料分类可分为哪两类?

请画出配电方式的放射式、树干式、混合式的示意图。

防雷接地原理

接地系统接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终

都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。

为使雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地

建筑物的防雷组成:接闪器、引下线、接地装置

(一)接闪器:专门用来接受雷闪的金属物体。

引来雷电流,通过引下线和接地装置导入大地,使接闪器下面一定范围内的建筑物免遭直接雷击。

1.避雷针

2.避雷带或避雷网

3.避雷线

一类防雷:避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网

二类防雷:不大于10m×10m或12m×8m的网格

三类防雷:不大于20m×20m或24m×16m的网格

在易遭雷击的屋角、屋脊、女儿墙、屋面四周的檐口设25×4mm2的镀锌扁钢或φ12的镀锌圆钢避雷带,并在屋面设置不大于10m ×10m(一类建筑)、15m ×15m(二类建筑)、20m ×20m(三类级建筑)的25×4mm2的镀锌扁钢的网格,与避雷带相连,作为防直击雷的接闪器。凸出屋面的物体,沿四周设避雷带;在屋面接闪器保护范围之外的物体,包括其低层的群房都应装设避雷带;屋面上的金属物体应与屋面避雷带相连。

引下线

优先考虑利用柱或剪力墙中钢筋,当柱内钢筋直径为16mm及以上时,应利用其中两根绑扎或焊接作为一组引下线;当柱内钢筋直径为10mm及以下时,应利用其中四根绑扎或焊接作为一组引下线。

沿外墙明敷时:引下线截面加大一级。

明敷引下线

采用人工引下线应在1.7m左右设引下线断接卡,以便测量接地电阻。

利用柱内钢筋作为引下线时,顶部及室外离地0.3m处各预埋与主筋相连的钢板,上部与避雷带相连,下部用作外形接地极或测量接地电阻用。

接地装置

在高层建筑中,推荐利用柱子、基础内的钢筋作为引下线和17接地装置。

主要优点:

(1)接地电阻低。

(2)电位分布均匀,均压效果好。

(3)施工方便.可省去大量土方挖掘工程量。

(4)节约钢材。

(5)维护工程量少。

断接卡子(测量接地电阻用)

接地体埋入地中并直接与大地接触的金属导体

人工接地体、自然接地体

人工接地体

垂直埋设和水平埋设两种

常用的垂直接地体:

直径50、长2.5的钢管或┖50X5的角钢。

常用的水平接地体:

直径大于10mm的圆钢或截面积大于100mm2,厚度不小于4mm的扁钢。

简答:防雷装置的组成。

简答:接闪器的作用和类型;引下线的作用宜采用什么材料做引下线?接地装置的作用?

建筑电气工程竣工资料清单

管理资料 1、开工/复工报审表(A1); 2、开工报告(陕ZTY-0004); 3、分包单位资格报审表(A3); 4、施工单位资质; 5、工程概况表(专业工程)(陕ZTY-0002); 6、工程项目施工管理人员名单(陕ZTY-0007); 7、施工管理人员资质; 8、施工组织设计(方案)报审表(A2); 9、施工组织设计(施工方案)报批表(陕ZTY-0008); 10、施工组织设计 11、施工图纸会审记录(陕ZTY-0016); 12、设计交底记录(陕ZTY-0017); 13、施工技术交底记录(陕ZTY-0019); 14、安全技术交底记录 物资资料 1、工程材料/构配件/设备报审表(A8); 2、设备、材料清单; 3、材料、成品、半成品、构件、器具、设备进场检查验收记录(陕ZTY-1065); 4、合格证、出厂检试报告、出厂质量证明资料粘贴单(陕ZTY-0015); 5、设备/材料出厂证明文件; 6、设备、材料生产商家资质及第三方检验报告; 过程资料 1、施工日志 2、原材料、构件、设备试验委托单(陕ZTY-0013); 3、复试报告,材料; 4、设备调试记录 检验批资料 (一)土建部分(基础、井——砖砌基础、井或混凝土基础、井) 1、报验申请表(A4); (地基与基础) 2、土方开挖工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010101); 3、土方回填工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010102); 4、灰土地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010301); 5、强夯地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010305); 6、注浆地基检验批质量验收记录表(陕ZJP-010311); 7、防水混凝土检验批质量验收记录表(陕ZJP-010501); 8、水泥上级防水层检验批质量验收记录表(陕ZJP-010502); 9、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(陕ZJP-010603-1/陕ZJP-020103-1); 10、混凝土施工检验批质量验收记录表(陕ZJP-020103-2/陕ZJP-010603-2); (主体) 11、模板安装工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-1/陕ZJP-020101-1); 12、预制构件模板工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-020101-2); 13、模板拆除工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-2/陕ZJP-020101-3);

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准) 导读:电气工程材料进场检验办法,1、管材:,并有产品合格证和检定检验报告单,2)管材里外应光滑,内外径应符合国家统一标准,4)可弯曲PE绝缘导管按照 GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外,5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力,4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外,5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验 电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗 敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。

建筑电气施工资料填写范例(全)

建筑电气施工资料填写范例(全套) 目录 (一)设计变更汇总记录 (2) (二)工程洽商记录 (3) (三)设备开箱检查记录 (4) (四)材料进场抽样检查记录 (6) (五)设备、材料合格证汇总表 (8) (六)发电机交接试验报告 (10) (七)低压电器交接试验报告 (11) (八)电气设备(系统)试运行记录 (12) (九)接地电阻测试记录 (13) (十)绝缘电阻测试记录(一) (15) (十一)绝缘电阻测试记录(一) (16) (十二)绝缘电阻测试记录(二) (17) (十三)隐蔽工程验收记录 (19) (十四)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 (20) (十五)照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录 (20) (十六)(照明配电箱(盘)) (20) (十七)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 (21) (十八)(室内) (21) (十九)电线、电缆穿管和线槽敷线工程 (23) (二十)检验批质量验收记录 (23) (二十一)电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程 (24) (二十二)检验批质量验收记录 (24) (二十三)普通灯具安装工程检验批质量验收记录 (25) (二十四)专用灯具安装工程检验批质量验收记录 (27) (二十五)开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录 (28) (二十六)建筑物照明通电试运行工程检验批质量验收记录 (30) (二十七)接地装置安装工程检验批质量验收记录 (31) (二十八)避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程 (32) (二十九)检验批质量验收记录 (32) (三十)(防雷引下线) (32) (三十一)接闪器安装工程检验批质量验收记录 (33) (三十二)建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录 (34)

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

电气工程编制依据

第一章编制依据和编制说明 第一节编制依据 1、国家及有关部委颁发现行的技术标准、施工规范及其相应的工程质量检验评定标准; 2、国家、辽宁省及沈阳市有关标准、规程、政策、法律、法规、文件规定; 3、ISO9001:2000标准的质量手册、程序文件; 4、根据《沈阳市东陵区(浑南新区)2014年路灯工程二标段》招标文件; 5、根据我公司施工经验及对施工现场的实地勘察; 6、建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002; 7、《灯具的一般安全要求和试验》GB ; 8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); 9、《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 10、《道路照明及LED路灯相关标准》 11、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 11、《CJJ45-2006城市道路照明设计标准》 12、《城市道路照明工程施工及验收规范》 13、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 15、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 16、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 17、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 18、《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 19、《建筑施工安全检查标准》JG159-99 20、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 21、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 22、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001 23、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 24、LED路灯相关标准 道路与街道照明灯具安全要求;

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

电气工程常用材料样本

电气工程常见材料 第一节常见导电材料及其应用 第二节常见绝缘材料及其应用 第三节常见安装材料 电力系统简介 电力系统简介 电力系统: 由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体, 称为电力系统。 一、发电厂、电力系统基本知识 该系统由5个环节组成: 发电、输电、变电、配电、用电。 ( 2) 水力发电厂

水流的位能( 动能机械能电能 优点: 生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。 缺点: 建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大, 分丰水期和枯水期。 a堤坝式水电厂 b引水式水电 c抽水蓄能式水电厂 ( 3) 核电厂 核裂变能→热能→机械能→电能 1Kg U235=2700t标准煤 优点: 消耗燃烧少; 燃烧时不需 要空气助燃 ; 容量越大越经济 缺点: 开停机复杂、有放射性污染。 如: 浙江秦山核电站 ( 2*60万kw) 广东大亚湾核电站( 2*90万kw) 阳江核电站 ( 2*90万kw) ( 4) 其它类型电厂 风能、太阳能、潮汐能、地热能 建筑照明及动力供电系统 第一节导线 导线又称为电线

1) 绝缘电线: 具有绝缘包层 2) 裸导线 导体: 一般由钢、铜、铝等金属材料制成 裸导体规格mm2: 10、 16、 25、 35….. 绝缘导线规格 mm2 : 0.75、 1.0、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185、 240 绝缘材料: 塑料、橡胶 塑料绝缘导线具有耐油、耐酸、防潮、防霉等特点, 常见作500V以下的照明线路。 例: BV-2.5 铜芯塑料电线 , 导体截面积为2.5 mm2 BLV-4.0铝芯塑料电线 , 导体截面积为4.0mm2 橡胶导线具有加工性能好、弯曲性好光老化过程式缓慢等特点 例: BX-2.5 铜芯橡胶电线 , 导体截面积为2.5 mm2 BLX-4.0铝芯橡胶电线 , 导体截面积为4.0 mm2 BX-16mm2是什么绝缘材料制造的电线? 其导体是什么? 导体的截面为多大? BV-16mm2是什么绝缘材料制造的电线? 其导体是什么? 导体的截面为多大? 电缆 电缆为多芯导线, 即在一个绝缘软套内裹有多根相线绝缘的线芯 电缆的基本结构: 缆芯、绝缘层、保护层 常见电缆型号( 一) ZR: 阻燃型 NH: 耐火型 VV: 铜芯聚氯已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆

建筑电气工程-资料员(1)word版本

建筑电气工程 (一)施工物资资料管理 1、电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不 间断电源柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件及试验记录。 2、低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)应有出厂合格 证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。 3、电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备应有出厂合 格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 4、电线、电缆、照明灯具、开关、插座、风扇及附件应有出厂合 格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 5、导管、型钢应有出厂合格证和材质证明书。 6、电缆桥架、线槽、裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、 钢制灯柱、混凝土电杆和其它混凝土制品应有出厂合格证。 7、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具 应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 8、封闭母线、插接母线应有出厂合格证、安装技术文件、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。

(二)施工记录 建筑电气工程施工记录主要有隐蔽工程检查记录、预检记录、施工检查记录、交接检查记录等。 建筑电气工程隐检内容如下: 1、埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、 位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管 盒固定、关口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的 焊接质量等。 2、利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数 量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、 均压环等连接点的情况等。 3、等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安 装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。 4、接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材 质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。 5、金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的 品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。 6、不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位 置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接电线、防腐、需焊 接部位的焊接质量、管盒固定、固定方法、固定间距等。 7、不进入吊顶内的线槽:检查材料的品种、规格、位置、 连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及其他管线的

电气工程施工方案237

电气工程 施 工 方 案 一、编制依据 1、百鼎广场电气专业施工图纸和相关设备厂家技术资料 2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 4、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 5、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、《建筑物金属体防雷及接地装置安装》03D501-3 10、《等电位连接安装》02D501-2 11、《接地装置安装》03D501-4 12、《导管配线安装》03D301-3 13、《建筑物防雷设施安装》99D501-1 14、《综合布线工程设计施工图集》02X101-3 15、本公司在多项类似工程中的施工经验。 二、电气工程概况 1、本工程为高层二类商住楼,电气工程主要有高低压变配电系统、照明系统、防雷接地系统、 消防报警与控制系统、楼宇对讲系统、宽带网布线系统、有线电视系统。

消防用电设备、应急照明、疏散照明为二级负荷;其他电力负荷及住宅照明为三级负荷。 2、本工程供电电源由本场区高低压配电室住宅照明、商业照明、公共动力、备用电源各一路, 低压配电系统采用220/380v放射式与树干式相结合的方式,二级负荷采用双电源供电,三级负荷采用单电源供电。 3、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母 线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 4、照明系统:照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单项二线,插座为单项三线,所有暗 敷设穿线导管均采用PVC管,照明线路均采用BV-2.5m㎡,导线为2、3根的穿?16管,4-6根穿?20管,插座导线均采用BV-4m㎡,3根穿?20管,5根穿?25管,户内普通插座及照明均采用BV-2.5m㎡,空调、卫生间、厨房及餐厅插座均采用BV-4m㎡。 5、防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、 各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 6、电缆电视系统:本系统为有线电视分配、分支系统,电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱 电线槽敷设,电视用户线穿Ф20PVC管从弱电线槽引出,在墙内暗设至用户插座。终端电坪取64±4DB 为设计标准。 三、施工前准备工作 1、技术准备工作 由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 4、与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

最新-电力工程(配电)最新编制依据

一、编制依据 川大博物馆群-综合博物馆区工程招标文件; (1)《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 (2)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; (3)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018; (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB 50147-2010 (5)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010 (6)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010 (7)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2018 (8)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016 (9)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992 (10)《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2015 (11)《高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术》GB311-2012 (12)《高压/低压预装式变电站》GB 17467-2010 (13)《交流高压断路器》GB 1984-2014 (14)《电压互感器》GB1207 -1997 (15)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016 (16)《电力工程电缆设计规程》GB50217-2018 (17)《交流电气装置的接地》GB/T 50065-2011 (18)《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2017 (19)《现场绝缘试验实施导则》DLT 474.4-2018 (20)《建筑电气安装工程图集(设计施工材料)》水利电力出版社 (21)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-17-2018

电气工程常用材料规格型号

电气工程常用材料规格型号 钢管: SC15、SC20、SC25、SC32、SC40、SC50、SC70、SC80、SC100、SC125、SC150 扣压式薄壁钢管:KBG15、KBG 20、KBG 25、KBG 32、KBG 40、KBG 50 半硬质阻燃塑料管:FPC16、FPC20、FPC25、FPC32、FPC40、FPC50、FPC63、FPC70、FPC80 刚性阻燃塑料管:PVC15、PVC20、PVC25、PVC32、PVC40、PVC50 金属软管:CP15、CP20、CP25、CP32、CP40、CP50 镀锌圆钢:Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16 镀锌扁钢:-25*4、-40*4 角钢:∠30*3、∠40*4、∠50*5 槽钢:8#、10#

塑料铜线:BV1.0、BV1.5、BV2.5、BV4、BV6、BV10、BV16、BV25、BV35、BV50、BV70、BV95、BV120、BV150、BV185、BV240、BV300、BV400 阻燃塑料铜线:ZRBV1.0、ZRBV1.5、ZRBV2.5、ZRBV4、ZRBV6、ZRBV10、ZRBV16、ZRBV25、ZRBV35、ZRBV50、ZRBV70、ZRBV95、ZRBV120、ZRBV150、ZRBV185、ZRBV240、ZRBV300、ZRBV400 耐火塑料铜线:NHBV1.0、NHBV1.5、NHBV2.5、NHBV4、NHBV6、NHBV10、NHBV16、NHBV25、NHBV35、NHBV50、NHBV70、NHBV95、NHBV120、NHBV150、NHBV185、NHBV240、NHBV300、NHBV400 辐照塑料铜线:WDZ-BYJ(F)1.0、WDZ-BYJ(F)1.5、WDZ-BYJ(F)2.5、WDZ-BYJ(F)4、WDZ-BYJ(F)6、WDZ-BYJ(F)10、WDZ-BYJ(F)16、WDZ-BYJ(F)25、WDZ-BYJ(F)35、WDZ-BYJ(F)50、WDZ-BYJ(F)70、WDZ-BYJ(F)95、WDZ-BYJ(F)120、WDZ-BYJ(F)150、WDZ-BYJ(F)185、WDZ-BYJ(F)240、WDZ-BYJ(F)300、WDZ-BYJ(F)400 耐火辐照塑料铜线:WDZN-BYJ(F)1.0、WDZN-BYJ(F)1.5、WDZN-BYJ(F)2.5、WDZN-BYJ(F)4、WDZN-BYJ(F)6、WDZN-BYJ(F)10、WDZN-BYJ(F)16、WDZN-BYJ(F)25、WDZN-BYJ(F)35、WDZN-BYJ(F)50、WDZN-BYJ(F)70、WDZN-BYJ(F)95、WDZN-BYJ(F)120、WDZN-BYJ(F)150、

矿山电气工程竣工资料

XXXX水泥股份有限公司XXX 矿区矿山地表电气工程 总 验 收 资 料 汇 总 编制人: 审批人: 编制时间: 2015年XX月XX日 建设单位:XXXX水泥股份有限公司施工单位:XX建筑安装有限公司

目录 企业资质报审表 (1) 企业资质复印件........................... 错误!未定义书签。项目组织机构及人员报验申请表.. (3) 项目组织机构方框图 (4) 项目部人员名单 (5) 人员资质复印件 (6) 工程开工/复工报审表 (7) 开工报告 (8) 施工组织设计(方案)报审表 (9) 施工组织设计 (10) 工程材料/构配件/设备报审表.............. 错误!未定义书签。5 材料进场清单............................ 错误!未定义书签。6 工程材料/构配件/进场自检表.............. 错误!未定义书签。7 设备开箱检验单.......................... 错误!未定义书签。8 厂家质量证明文件复印件.................. 错误!未定义书签。9 单位工程质量竣工验收记录.. (30) 分部工程质量验收记录表 (31) 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (33) 电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 (34) 电气工程观感质量检查记录 (35)

电气工程质量控制资料核查记录 (36) 工程报验申请表以及验收记录表 (37) 试验测试记录 (59) 隐蔽工程验收记录 (67) 电气工程设备运行调试报告 (68) 工程竣工报验表 (71) 竣工验收报告 (72) 单位工程竣工验收证书 (75)

电气工程施工工艺标准

赤峰宏基·沈阳欣荣基电气工程施工工艺标准 赤峰宏基·沈阳欣荣基工程管理部 2013年12月

目录 1. 编制电气工程施工工艺标准的目的 0 1.1. 编制目的 0 1.2. 材料进场管理流程 0 2. 技术及施工准备 (1) 2.1. 电气工程施工前的技术准备 (1) 2.2. 电气工程施工前的施工准备工作 (4) 3. 电气分项工程施工工艺做法 (5) 3.1. 基础接地施工工艺做法 (5) 3.2. 电气止水套管制作及预埋施工工艺做法 (5) 3.3. 防雷网、防侧雷击及均压环施工工艺做法 (6) 3.4. 等电位连接施工工艺做法 (9) 3.5. 电气配管及管内穿线施工工艺做法 (11) 3.6. 集中表箱及分户箱安装施工工艺做法 (18) 3.7. 开关、插座及灯具安装施工工艺做法 (21) 3.8. 桥架安装施工工艺做法 (27) 3.9. 电缆敷设施工工艺做法 (29) 4. 质量控制及检查验收标准 (33) 4.1. 施工质量控制要点 (33) 4.2. 质量检查验收标准 (34) 5. 安全文明施工 (38)

1.编制电气工程施工工艺标准的目的 1.1. 编制目的 编制电气工程施工工艺标准是为了规范本公司的电气施工工艺,从而根据标准对在建各项目的电气工程质量进行统一技术管理,以提升电气分项工程的施工质量,规避质量风险。 1.2. 材料进场管理流程 1.2.1、施工单位上报材料使用计划,同时考虑生产周期,由采购部编制《材料采购计划表》报公司备案。 1.2.2、现场材料设备进场验收原则:根据合同约定、国家规范标准和设计要求。材料必须具备相关材料设备的产品合格证、检测报告或质量许可证、备案证明等。 1.2.3、现场大批量材料设备进场验收:由总包单位通知监理工程师组织验收,现场相关专业工程师、项目总工或设备专业工程师必须参加现场验收,通过抽查合格后签字确认。 1.2.4、现场甲供材料设备进场验收; (1)、由总包单位项目部组织现场监理工程师进行现场验收交接工作,具体执行公司《材料申购》程序。 (2)、现场相关专业工程师(项目总工或电气专业工程师)、采购人员、项目监理及承包商必须参加现场验收签字确认,上报工程部、采购部审查确认,财务备案。 (3)、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证之一。 (4)、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全,财务部有权拒绝支付材料设备费用。 (5)、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场。 (6)、现场材料设备的进场检查验收,是确保工程质量的一个重要环节,采购部、现场专业工程师、项目总工、项目工程监理、甲方专业工程师必须认真履行合同约定,严格控制现场材料设备进场的质量关。

电气工程常用材料

电气工程常用材料 第一节常用导电材料及其应用 第二节常用绝缘材料及其应用 第三节常用安装材料 电力系统简介 电力系统简介 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 一、发电厂、电力系统基本知识

该系统由5个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。 (2)水力发电厂 水流的位能(动能机械能电能 优点:生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。 缺点:建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大,分丰水期和枯水期。 a堤坝式水电厂 b引水式水电 c抽水蓄能式水电厂 (3)核电厂 核裂变能→热能→机械能→电能1Kg U235=2700t标准煤 优点:消耗燃烧少;燃烧时不需 要空气助燃;容量越大越经济 缺点:开停机复杂、有放射性污染。 如:浙江秦山核电站(2*60万kw)广东大亚湾核电站(2*90万kw)阳江核电站(2*90万kw) (4)其它类型电厂 风能、太阳能、潮汐能、地热能 建筑照明及动力供电系统

第一节导线 导线又称为电线 1)绝缘电线:具有绝缘包层 2)裸导线 导体:一般由钢、铜、铝等金属材料制成 裸导体规格mm2:10、16、25、35….. 绝缘导线规格mm2 : 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240 绝缘材料:塑料、橡胶 塑料绝缘导线具有耐油、耐酸、防潮、防霉等特点,常用作500V以下的照明线路。 例:BV-2.5 铜芯塑料电线,导体截面积为2.5 mm2 BLV-4.0铝芯塑料电线,导体截面积为4.0mm2 橡胶导线具有加工性能好、弯曲性好光老化过程式缓慢等特点 例:BX-2.5 铜芯橡胶电线,导体截面积为2.5 mm2 BLX-4.0铝芯橡胶电线,导体截面积为4.0 mm2

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准)资料

电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。 3)所用绝缘导管附件与配件必须符合规范要求,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。 4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.45mm,中型管壁厚为 1.8mm,重型管壁厚为2.2mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.7mm,中型管壁厚为2.1mm,重型管壁厚为2.7mm;φ40mm:外径公差±0.5mm,轻型管壁厚为2.1mm,中型管壁厚为2.3mm,重型管壁厚为2.8mm;φ50mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为2.45mm,中型管壁厚为2.85mm,重型管壁厚为3.4 mm;φ63mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为3.0mm。 5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验:取刚性PVC绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)去掉压力后,1min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。

建筑施工电气工程师内部培训资料

工程量清单计算规则: 一、电气照明工程: 防雷接地安装 1)基础接地一般是利用土建结构钢筋作为接地体,按照接地面积计算或接地母线延长米计算。 2)独立基础接地一般采用扁钢作为接地体,计算各独立基础之间的距离,按照接地扁钢延长米计算。 3)接地机自作安装以“根”为计算单位。 4)防雷引下线一般利用土建结构基础作为防雷引下线,按延长米计算。引下线工程量+结构柱长度*引下线个数。 5)均压环敷设以米为单位计算,长度按设计需要做均压环接地圈梁中心线长度,以延长米疾患。 6)避雷网(带)敷设以米为单位计算,避雷针的加工制作安装以“根”为计量单位。 7)等电位连接按处计算,等电位箱安装按台计算。 二、预留预埋工程 1)暗敷的线管根据材质(塑料管道、薄壁钢管、钢管)、规格等以延长米计算。 2)电气配管混凝土墙体、地面开槽、刨沟工程,应区别管道直径,以米为单位计算,套相应定额。 3)铁质箱类制作以“KG”计量,木质配电箱制作以半周长分项以“套” 计量。

4)套管、线盒:套管按延长米计算,线盒以个数计算。 三、明装管路安装 1)明装的管线应区分管路的材质,安装形式,按图示所示的延长米计算,所需要的支架执行铁构件制作安装定额。 2)桥架安装按延长米计算(计量时不扣除弯头的长度)。所需要的支架根据设计、规范、或甲方投标时的相关型号换算成重量,执行铁构件制作安装相关定额。 四、电缆电线敷设 1)按照图纸所示的延长米计算。 2)电缆防火堵洞按“处”计算,防火隔板按㎡计算。 五、开关插座安装 1)开关、插座、按钮类安装应区分不同开关的安装形式(明装、暗装)、种类(单孔、多孔、单孔、多控等),以套为计量单位计算。 六、灯具安装 1)灯具安装应区分灯具类型,安装形式、安装高度,以套、个、米为计量单位。 七、变压器、设备及母线 1)变压器安装,根据容量以台为单位。 2)控制设备及低压设备以台为单位。 3)分线箱按台为单位。 4)低压封闭插接母线根据导线母线单项最大载流量(630A、800A、

电气工程施工方案72205

电气工程施工方案 一、编制依据 1、辽宁省建筑设计研究院设计的电气施工图。 2、建筑工程施工质量统一标准GB50300—2001。 3、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002。 4、建筑工程施工质量验收实施细则DB2/1234—2003。 二、工程施工范围及工程概况 (一)施工范围 本工程电气安装分为电力、照明、防雷接地3个部分。 (二)工程概况 1、电力 本工程电源最高负荷等级为一级,地下室设变电所,采用两路10KV电源供电,两路电源一备一用。用电设备电源电压为380V/220V,50HZ,接地采用TN —S制式。 2、电气照明 本工程内所有未注明的BV导线的耐压等级均为0.45/0.74KV;竖向配电干线采用SC管墙内暗敷设。配电支线路采用BV导线和PVC管在墙内、楼板内或吊棚内暗敷设。 平面图中未注明导线均为BV—2.5,其中2~3根导线穿PC20管保护,4~5根导线穿PC25管保护。施工中应避免三条以上管线交叉一点现象。在穿越变形缝处的管线做法见《建筑电气安装工程图集》JD6—420,如果敷设管线过长时,应在适当位置加设过线盒。所有穿越人防工程的管道均须加设密闭套管。 室内的配电箱为暗装式,底边距地0.3m,其它设备安装见图例。 3、防雷接地 本工程防雷等级为二级。在屋顶沿女儿墙上设置避雷带,所有突出屋面的构造物均应与此避雷带可靠连接。防雷引下线可利用结构柱内φ≥16mm主筋。利用基础内主筋相互焊连作为基础接地极。本工程防雷接地、重复接地、设备接地均采用联合接地,接地电阻小于1欧姆,施工后应进行实测,不足时应采补强处理。

从首层起每一层利用结构框架底部钢筋与框架内作为引下线的钢筋焊接成均压环,所有引下线、建筑物内的金属结构物体均应与均压环可靠连接。进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地保护,电缆的金属外皮、保护钢管等应在进出处与接地装置可靠连接。所有配电装置外露可导电部分均与保护地线(PE 线)良好连接。所有建筑物的各种金属管道与总等电位箱连接,卫生间做局部等电位连接(具体做法参见《等电位联结安装》02D502。 总电位联结采用-40*4镀锌扁钢与防雷引下线柱内主筋可靠焊接,局部卫生间等电位联结通过柱内主筋与基础承台梁内(接地体)主筋可靠焊接贯通。三、施工准备 施工准备工作是保证建设工程顺利地连续施工,全面完成各项经济技术指标的重要前提,是一项有计划、有步骤、有阶段性的工作,不仅在施工前,而贯穿于施工的全过程,特别是在工程全面开工前一做好如下的准备工作。 1、做好主要技术准备工作 a、开工前,首先熟悉施工图纸,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,明确电气工程和主体工程以及其它安装工程的交叉配合,以便及早采取措施,确保在施工过程中不破坏建筑物的结构、强度和美观,不与其它工程发生坐标和标高上的冲突。 b、熟悉施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准以及设备安装的使用说明书、产品合格证、试验记录数据表等。 c、编制工程预算, 2、机具、材料的准备 根据施工要求和施工预算,组织机具的调配和材料的采购工作,并有计划地组织机具和材料的进场。 3、根据施工进度及劳动力的需求,有计划地组织人员进场。 4、全面检查现场施工条件的具备情况。 三、施工流程图及形象进度