文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 稳态作业参考答案

稳态作业参考答案

稳态作业参考答案
稳态作业参考答案

第一章

1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于-

2、5%抽头时,各变压器的实际变比。

解:

(1)

G:10、5kV

T-1:10、5/242kV

T -2:220/121/38、5kV

T-3:35/11kV

T-4:220/121kV

(2)

T-1:1 : 2.195

T -2:5、714 : 3、143: 1

T-3:3、182 : 1

T -4:1、818 : 1

(3)

T-1:10、5/242(1+5%)kV 1 : 2、305

T-2:5、714 : 3、143: 1

T-3:35(1-2.5%)/11kV 1、773 : 1

第二章

1、求容量为20MV A 、变比为121/10.5k V的三相双绕组变压器的参数与等值电路,并在等值图上注明原边与副边。若额定变比改为110/11kV 时,参数与等值电路就是否发生变化?哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器?

已知:P k=163KW,P0=60KW,U k%=10、5, I0%=3、0

解: (1)

2222

163121 5.97k N T PU R ?===Ω

?

(2)

2

2222260225022163110 4.931000100020

%10.511063.531001002060 4.961010001000110

%320 4.9610100100110k N T N k N

T N T N N

T N PU R S U U X S P G S

U I S B S

U --?===Ω

??===Ω

?===??=?=?=?

2、双绕组变压器S N =15M VA 110/11(KV) P1k =133K W P 0=50KW Uk%=10.5 I

0%=3、5,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解:

升压变压器 121/10、5;10、5一般发电机的额定

电压,符合变压器一次侧额定电压

的要求U1N=UGN=(1+5%)UN(直接与发电机相连变压器); 121=110*(1+10%),为变压器二次侧

电压

降压变压器

110/11;11=10*(1+10%),符合变压器

二次侧额定电压的要求

U2N=(1+10%)UN(负载);110符合

变压器一次侧额定电压的要求

U1N=UN(降压变压器或中间联络

变压器)

S U S I B S U P G S U U X S U P R N N T N T N

N k T N N k T 522%062202

2%22

2210389.4110100155.310010132.411010005010007.841510011010.5 1007.15 15

1000110133 1000--?=??==?=?==

Ω=??==Ω=??==

3、 三绕组变压器S N =25MV A 110/38、5/11(KV) 容量比为100/100/50 P kmax =185KW

P0=52、6KW I 0%=3.6 U k(1-2)%=10、5 Uk(3-1)%=17.5 U k(3-2)%=6.5,试确定变压器的参数及等值电路。

解:

S B S G X X X U U U R S S R R S U P R T T T T T k k k T iN N T N N k T 52622

32

22

1%3%2%1%)100(%)100(%)50(2

222max %)100(10438.7110100256.310347.4110

10006.5267.3225

10011075.621.125

10011025.003.5225

10011075.1075.6)5.105.65.17(2

125.0)5.175.65.10(2

175.10)5.65.175.10(2

1582.32/791.12520001101852000--?=??=?=?=Ω=??=Ω-=??-=Ω=??==-+=-=-+==-+=Ω

===Ω=??==

1、2章电力系统稳态分析作业答案

1、电力系统的结线方式及特点? 答:无备用结线:单回路放射式、干线式、链式网络;优点是简单、经济、运行方便。缺点是供电可靠性差,不适用于一级负荷占很大比重的场合。有备用结线:双回路放射式、干线式、链式、环式和两端供电网络;优点是供电可靠性和电压质量高。缺点是可能不够经济。 2、电力系统中性点的运行方式有哪些?我国电力系统中性点的运行方式如何? 答:中性点分为两类:即直接接地和不接地;在我国,110KV 及以上的系统中性点直接接地,60KV 以下的系统中性点不接地。 3、什么叫分裂导线?为什么要用这种导线? 答:分裂导线又称复导线,就是将每相导线分成若干根,相互保持一定距离。这种分裂导线可使导线周围的电、磁场发生很大变化,减少电晕和线路电抗,但线路电容也将增大。 4、架空线路全换位的作用? 答:架空线路使用的绝缘子是分针式和悬式两种;作用是减少三相数的不平衡。 5、一条110kV 架空线路长150km ,导线为150-LGJ ,导线的直径为16.72mm ,水平排列,导线间距为 4m 。 试求线路单位长度的电阻、电抗和电纳,画出等值电路图; 6、1)画出变压器Γ型等值电路模型写出出参数计算公式;(2)画出变压器π型电路模型并写出参数计算公式。 7、系统接线如图所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为2.95+j 48.7Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电 线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 6 T 2 10kV T 1T 3 110kV 35kV 10kV 习题8图 31.5MV A 10.5/121kV 20MV A 110/38.5kV 10MV A 35/11kV 6.6+j8Ω 10.5+j20.8Ω 1 ~ 2 3 4 5

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

吸收(二氧化碳-水)实验讲义

填料吸收塔实验 【实验目的】 ⒈ 了解填料吸收塔的结构和流体力学性能。 ⒉ 学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。 【实验内容】 1.测定填料层压强降与操作气速的关系,确定填料塔在某液体喷淋量下的液泛气速。 2.采用水吸收二氧化碳,空气解吸水中二氧化碳,测定填料塔的液侧传质膜系数和总传质系数。 【实验原理】 1.气体通过填料层的压强降 压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。压强降与气液流量有关,不同喷淋量下的填料层的压强降ΔP 与气速u 的关系如图6-1-1所示: 图6-1-1 填料层的ΔP ~u 关系 当无液体喷淋即喷淋量L 0=0时,干填料的ΔP ~u 的关系是直线,如图中的直线0。当有一定的喷淋量时,ΔP ~u 的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。这两个转折点将ΔP ~u 关系分为三个区段:恒持液量区、载液区与液泛区。 2.传质性能 吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,而实验测定是获取吸收系数的根本途径。对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数将随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。 (1) 膜系数和总传质系数 根据双膜模型的基本假设,气相侧和液相侧的吸收质A 的传质速率方程可分别表达为 气膜 )(Ai A g A p p A k G -= (6-1-7) 液膜 )(A Ai l A C C A k G -= (6-1-8)

式中:A G —A 组分的传质速率,1 -?s kmoI ; A —两相接触面积,m 2; A P —气侧A 组分的平均分压,Pa ; Ai P —相界面上A 组分的平均分压,Pa ; A C —液侧A 组分的平均浓度,3-?m kmol Ai C —相界面上A 组分的浓度3-?m kmol k g —以分压表达推动力的气侧传质膜系数,112---???Pa s m kmol ; k l —以物质的量浓度表达推动力的液侧传质膜系数,1-?s m 。 P 2 ,F L P A P A +dP C A +dC A P 1=P A 1 C A1,F L 图6-1-2双膜模型的浓度分布图 图6-1-3 填料塔的物料衡算图 以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为 )(*-=A A G A p p A K G (6-1-9) )(A A L A C C A K G -=* (6-1-10) 式中:* A p —液相中A 组分的实际浓度所要求的气相平衡分压,Pa ; * A C —气相中A 组分的实际分压所要求的液相平衡浓度,3 -?m kmol ; K G —以气相分压表示推动力的总传质系数或简称为气相传质总系数, 112---???Pa s m kmol ;

稳态第五章 作业含答案

1、两台发电机容量均为100MW ,耗量特性分别为: 211110.20.002G G F P P =++ (t/h ) 222230.10.002G G F P P =++ (t/h ) 两台发电机同时供一个负荷L P ,试求: 1)当系统负荷L P =65MW 时,120G P MW =,245G P MW =分配负荷是不是最优方案? 2)当L P =160MW 时,两发电机间的最优分配方案是多少? 解: 1) ??? ????+==+==22221111004.01.0004.02.0G G G G P dP dF P dP dF λλ(1分), 当120G P MW =,245G P MW =代入上式 令212128.045*004.01.028.020*004.02.0λλλλ=?? ??=+==+=,所以是最优分配。 2)当L P =160MW 时 5.92,5.67160004.01.0*004.02.02121211==?? ?? =++=+=G G G G G G P P P P P P λ 2、三个火电厂并列运行,各发电厂的耗量特性F (t/h )及功率约束条件如下:(10分) 21114.00.300.00070G G F P P =++ 100MW 1G P ≤≤200MW 1T 22223.50.320.00040G G F P P =++ 120MW 2G P ≤≤250MW 2333 3.50.300.00045G G F P P =++ 150MW 3G P ≤≤300MW 当总负荷为700MW 和400MW 时,试分别确定发电厂间功率的经济分配(不计网损影响) 解:

吸收实验实验报告

一、 实验名称: 吸收实验 二、实验目的: 1.学习填料塔的操作; 2. 测定填料塔体积吸收系数K Y a. 三、实验原理: 对填料吸收塔的要求,既希望它的传质效率高,又希望它的压降低以省能耗。但两者往往是矛盾的,故面对一台吸收塔应摸索它的适宜操作条件。 (一)、空塔气速与填料层压降关系 气体通过填料层压降△P 与填料特性及气、液流量大小等有关,常通过实验测定。 若以空塔气速o u [m/s]为横坐标,单位填料层压降 Z P ?[mmH 20/m]为纵坐标,在双对数坐标纸上标绘如图2-2-7-1所示。当液体喷淋量L 0=0时,可知 Z P ?~o u 关系为一直线,其斜率约—2,当喷淋量为L 1时, Z P ?~o u 为一折线,若喷淋量越大,折线位置越向左移动,图中L 2>L 1。每条折线分为三个区段, Z P ?值较小时为恒持液区, Z P ?~o u 关系曲线斜率与干塔的相同。Z P ?值为中间时叫截液区,Z P ?~o u 曲线斜率大于2,持液区与截液区之间的转折点叫截点A 。 Z P ?值较大时叫液泛区,Z P ?~o u 曲线斜率大于10,截液区与液泛区之间的转折点叫泛点B 。在液泛区塔已无法操作。塔的最适宜操作条件是在截点与泛点之间,此时塔效率最高。 吸收实验

图2-2-7-1 填料塔层的 Z P ?~o u 关系图 图2-2-7-2 吸收塔物料衡算 (二)、吸收系数与吸收效率 本实验用水吸收空气与氨混合气体中的氨,氨易溶于水,故此操作属气膜控制。若气相中氨的浓度较小,则氨溶于水后的气液平衡关系可认为符合亨利定律,吸收平均推动力可用对数平均浓度差法进行计算。其吸收速率方程可用下式表示: m Ya A Y H K N ???Ω?= (1) 式中:N A ——被吸收的氨量[kmolNH 3/h]; Ω——塔的截面积[m 2] H ——填料层高度[m] ?Y m ——气相对数平均推动力 K Y a ——气相体积吸收系数[kmolNH 3/m 3 ·h] 被吸收氨量的计算,对全塔进行物料衡算(见图2-2-7-2):

电力系统稳态分析第六次作业参考答案 可编辑

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 4、 什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 5、 常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为 KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为: KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。 电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种

稳态作业参考答案

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G : T-1:242kV T-2:220/121/ T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : T-2: : : 1 T-3: : 1 T-4: : 1 (3) T-1:242(1+5%)kV 1 : T-2: : : 1 T-3:35%)/11kV : 1 第二章 1、求容量为20MV A 、变比为121/的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV 时,参数和等值电路是否发生变化哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW ,P0=60KW ,Uk%=, I0%= 解: (1) 222 2163121 5.97k N T PU R ?===Ω

(2) 222 222 6022 5 022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?= ==??=?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MV A 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%= I 0%=,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 升压变压器 121/;一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UGN=(1+5%)UN(直接和发电机相连变压器); 121=110*(1+10%),为变压器二次侧电压 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负载);110符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UN(降压变压器或中间联络变压器)

化工原理实验—吸收

化工原理实验—吸收 一、实验目的 1.了解填料吸取塔的结构和流程; 2.了解吸取剂进口条件的变化对吸取操作结果的阻碍; 3.把握吸取总传质系数Kya 的测定方法 4. 学会使用GC 二、实验原理 吸取操作是分离气体混合物的方法之一,在实际操作过程中往往同时具有净化与回收双重目的。因而,气体出口浓度y2是度量该吸取塔性能的重要指标,但阻碍y2的因素专门多,因为吸取传质速率NA 由吸取速率方程式决定。 (一). 吸取速率方程式: 吸取传质速率由吸取速率方程决定 : m y A y aV K N ?=填 或 m y A y A K N ?= 式中: Ky 气相总传系数,mol/m3.s ; A 填料的有效接触面积,m2; Δym 塔顶、塔底气相平均推动力, V 填 填料层堆积体积,m3; Kya 气相总容积吸取传质系数,mol/m2.s 。 从前所述可知,NA 的大小既与设备因素有关,又有操作因素有关。

(二).阻碍因素: 1.设备因素: V 填与填料层高度H 、填料特性及放置方式有关。然而,一旦填料塔制成,V 填就为一定值。 2.操作因素: a .气相总容积吸取传质系数Kya 按照双膜理论,在一定的气温下,吸取总容积吸取传质系数Kya 可表示成: a k m a k a K x y y +=11 又有文献可知:a y G A a k ?=和b x L B a k ?=,综合可得 b a y L G C a K ?=,明显Kya 与气体流量及液体流量均有紧密关系。 比较a 、b 大小,可讨论气膜操纵或液膜操纵。 b .气相平均推动力Δym 将操作线方程为:22)(y x x G L y +-=的吸取操作线和平稳线方程为:y =mx 的平稳线在方格纸上作图,从图5-1中可得知: 2 12 1ln y y y y y m ???-?= ? 图5-1 吸取操作线和平稳线 其中 ;11*111mx y y y y -=-=?,22* 2 22mx y y y y -=-=?,另外,从图5-1中还可看出,该塔是塔顶接近平稳。 (三). 吸取塔的操作和调剂: 吸取操作的结果最终表现在出口气体的组成y2上,或组分的回收率η上。在低浓度气体吸取时,回收率η可近似用下式运算:

稳态作业参考答案

稳态作业参考答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G:10.5kV T-1:10.5/242kV T-2:220/121/38.5kV T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : 2.195 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:3.182 : 1 T-4:1.818 : 1 (3) T-1:10.5/242(1+5%)kV 1 : 2.305 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:35(1-2.5%)/11kV 1.773 : 1 第二章 1、求容量为20MVA、变比为121/10.5kV的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV时,参数和等值电路是否发生变化?哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW,P0=60KW,Uk%=10.5, I0%=3.0 解:

(1) (2) 2222 2 2 6022 5022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MVA 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%=10.5 I 0%=3.5,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 222 222 6 022 5 022 163121 5.971000100020%10.512176.8710010020 60 4.11010001000121 %320 4.110100100121 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=?升压变压器 121/10.5;10.5一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负

核磁共振的稳态吸收实验

电子信息与机电工程 学院 现代物理实验 实验报告 年级 班 号 实验日期: 姓名: 老师评定: 核磁共振的稳态吸收 一、实验目的 1、了解核磁共振原理 2、利用核磁共振方法确定样品的旋磁比γ、朗德因子g N 和原子核的磁矩μI 3、用核磁共振测磁场强度 二、实验原理 1. 单个核的磁共振 通常将原子核的总磁矩在其角动量P 方向上的投影μ 称为核磁矩,它们之间的关系通常写成 P m e g P P N ??=?=2μγμ或 式中P N m e g 2? =γ称为旋磁比;e 为电子电荷;m 为质子质量;N g 为朗德因子。对氢核来说,5851.5=N g 按照量子力学,原子核角动量的大小由下式决定 ()h I I P 1+= 式中π2h h =,h 为普朗克常数。I 为核的自旋量子数,可以取 ,2 3 ,1,21,0=I 对氢核来说2 1= I 把氢核放入外磁场B 中,可以取坐标轴z方向为B 的方向。核的角动量在B 方向上的投影值由下式决定

电子信息与机电工程 学院 现代物理实验 实验报告 年级 班 号 实验日期: 姓名: 老师评定: h m P B = (2—3) 式中m 称为磁量子数,可以取I I I I m ----=),1(,1, 。核磁矩在B 方向上的投影为 m m eh g P m e g P N B P N B )2(2==μ 将它写为 m g N N B μμ= (2—4) 式中2715.0578710N JT μ--=?称为核磁子,是核磁矩的单位。 磁矩为μ 的原子核在恒定磁场B 中具有的势能为 mB g B B E N N B μμμ-=-=?-= 任何两个能级之间的能量差为 )(2121m m B g E E E N N m m --=-=?μ (2—5) 考虑最简单情况,对氢核而言,自旋量子数2 1 = I ,所以磁量子数m 只能取两个值,即2 1 21-== 和m 。磁矩在外磁场方向上的投影也只能取两个值,如图2—1中的(a )所示,与此相对应的能级如图2—1中(b )所示。

稳态作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。 1-3.何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

实验六 吸收实验

实验六 吸收实验 一、实验目的 1. 了解填料吸收塔的基本构造、吸收过程的基本流程及其操作。 2. 掌握吸收总传质系数ya K 的测定方法。 二、实验原理 对低浓度气体吸收且平衡线为直线的情况,吸收传质速率由吸收方程决定: m ya y ?=填V K N A 则只要测出A N ,测出气相的出、入塔浓度,就可计算ya K ,而 )(21y y V N A -= 式中:V 为混合气体的流量,mol/s ,由转子流量计测定; 1y ,2y 分别为进塔和出塔气相的组成(摩尔分率),用气相色谱分析得到。 液相出塔浓度由全塔物料衡算得到。 计算Δym 时需用平衡数据,本实验的平衡数据如下所示: 丙酮、空气混合气体中丙酮的极限浓度*s y 与空气温度 t 的关系(压强为a 101.25 P ?) 丙酮的平衡溶解度:

三、实验流程及设备 实验装置包括空气 输送,空气和丙酮鼓泡 接触以及吸收剂供给和 气液两相在填料塔中逆 流接触等部分,其流程 示意如图所示。空气的 压力定为a 100.24 P ?。 1.熟悉实验流程,学习填料塔的操作。在空气流量恒定条件下,改变清水流量,测定气体进出口浓度1y 和2y ,计算组分回收率η、传质推动力m y ?和传质系数ya K 。 2.在清水流量恒定条件下,改变空气流量,测定气体进出口浓度1y 和2y , 计算组分回收率η、传质推动力m y ?和传质系数ya K 。 3.改变吸收液体的温度,重复实验。 4.在控制定值器的压强时应该注意干将空压机的出口阀门微开。 5.加热水时,要缓慢调节变压器的旋钮。 6.调节参数后要有一段稳定时间,直至出口水温基本恒定,取样时先取2y 再取1y 。 7. 转子流量计的读数要注意换算。 8.气体流量不能超过/h 600L 。液体流量不能超过/h 7L ,防止液泛。 五、实验数据记录及处理 1. 设备参数和有关常数 实验装置的基本尺寸: 塔内径:34mm ;填料层高度:24cm ; 自查丙酮—空气物系的平衡数据; 大气压:101.33 KPa ;室温:13.5 ℃。 2. 实验数据

药理作业3含答案

[A型题] 1 药效学是研究 A药物的疗效 B药物在体内的过程 C药物对机体的作用规律 D影响药效的因素 E药物的作用规律2 量效曲线可以为用药提供什么参考 A药物的疗效大小 B药物的毒性性质 C药物的安全范围D药物的给药方案 E药物的体内分布过程3 下列的哪一种药物中毒时(不论内服或注射)均应反复洗胃急救 A巴比妥类 B氯丙嗪 C吗啡 D安定(地西洋) E奋乃静 4 下列哪一组药物可能发生竞争性对抗作用 A肾上腺素和乙酰胆碱 B组胺和苯海拉明 C毛果坛香碱和新斯的明 D阿托品和尼可刹米 E间氢胺和异丙肾上腺素 5 下列药品中哪一种的吸收不受首过消除效应的影响 A吗啡 B普奈洛尔 C氢氯噻嗪 D利多卡因 E硝酸甘油 6 决定药物每天用药次数的主要因素是 A作用强弱 B吸收快慢 C体内分布速度 D体内转化速度 E体内消除速度 7 要吸收到达稳态血药浓度时意味着 A药物作用最强 B药物的消除过程已经开始 C药物的吸收过程已经开始 D药物的吸收速度与消除速度达到平衡 E药物在体内的分布达到平衡 8 药物与血浆蛋白结合 A是永久性的 B对药物的主动转运有影响 C是可逆的 D加速药物在体内的分布 E促进药物排泄 9 肝药酶的特点是 A专一性高、活性很强、个体差异很大 B专一性高、活性有限、个体差异很大 C专一性低、活性有限、个体差异小 D专一性低、活性有限、个体差异大 E专一性低、活性很强、个体差异小 10 下述哪一种表现不属于β受体兴奋效应 A支气管平滑肌松弛 B心脏兴奋 C肾素分泌 D瞳孔散大 E脂肪分解 11 以下对药理学概念的叙述,哪一项是正确的 A是研究药物与机体间互相作用规律及其愿理的科学 B药理学又名药物治疗学 C药理学是临床药理学的简称 D阐明机体对药物的作用 E是研究药物代谢的科学 12 药理学研究的中心内容是 A药物的作用、用途和不良反应 B药物的作用及原理 C药物的不良反应和给药方法 D药物的用途、用量和给药方法 E药效学、药动学及影响药物作用的因素 13 药物学的概念是 A预防疾病的活性物质 B防治疾病的活性物质 C治疗疾病的活性物质 D具有防治活性的物质 E预防、诊断和治疗疾病的活性物质 14 药理学的研究方法是实验性的,这意味着 A用离体器官来研究药物作用B用动物实验来研究药物的作用 C收集客观实验数据来进行统计学处理 D通过空白对照作比较分析研究 E在精密条件下,详尽地观察药物与机体地互相作用 15 药动学是研究 A药物作用的客观动态规律 B药物作用的功能 C药物在体内的动态变化 D药物作用的强度,随着剂量、时间变化而出现的消长规律 E药物在体内的转运、代谢及血药浓度随时间变化而出现的消长规律 16 受体阻断药的特点是 A对受体有亲和力,且有内在活性 B对受体无亲和力,但有内在活性

实验报告-核磁共振的稳态吸收

核磁共振的稳态吸收 材料物理 07305883 毛骏 合作人:张广炜 一、实验目的 1、了解核磁共振原理 2、利用核磁共振方法确定样品的旋磁比γ、朗德因子g N 和原子核的磁矩μI 3、用核磁共振测磁场强度 二、实验原理 1. 单个核的磁共振 通常将原子核的总磁矩在其角动量P 方向上的投影μ 称为核磁矩,它们之间的关系 通常写成 P m e g P P N ??=?=2μγμ或 式中P N m e g 2? =γ称为旋磁比;e 为电子电荷;m 为质子质量;N g 为朗德因子。对 氢核来说,5851.5=N g 按照量子力学,原子核角动量的大小由下式决定 ()h I I P 1+= 式中π 2h h =,h 为普朗克常数。I 为核的自旋量子数,可以取 ,2 3, 1,2 1, 0=I 对 核来说2 1= I 把氢核放入外磁场B 中,可以取坐标轴z方向为B 的方向。核的角动量在B 方向上的 投影值由下式决定 h m P B = (2—3) 式中m 称为磁量子数,可以取I I I I m ----=),1(,1, 。核磁矩在B 方向上的投影为 m m eh g P m e g P N B P N B )2( 2==μ 将它写为 m g N N B μμ= (2—4)

式中2715.0578710N JT μ--=?称为核磁子,是核磁矩的单位。 磁矩为μ 的原子核在恒定磁场B 中具有的势能为 mB g B B E N N B μμμ-=-=?-= 任何两个能级之间的能量差为 )(2121m m B g E E E N N m m --=-=?μ (2—5) 考虑最简单情况,对氢核而言,自旋量子数2 1= I ,所以磁量子数m 只能取两个值,即 2 121- == 和m 。磁矩在外磁场方向上的投影也只能取两个值,如图2—1中的(a )所示, 与此相对应的能级如图2—1中(b )所示。 根据量子力学中的选择定则,只有1±=?m 的两个能级之间才能发生跃迁,这两个能级之间的能量为 B g E N N ?=?μ 由这个公式可知:相邻两个能级之间的能量差E ?与外磁场B 的大小成正比,磁场越 强,则两个能级分裂也越大。 如果实验时外磁场为0B ,在该稳恒磁场区域又叠加一个电磁波作用于氢核,如果电磁 波的能量0hv 恰好等于这时氢核两能级的能量差0B g N N μ,即 00B g hv N N μ= (2—7)

数字逻辑电路 答案作业3

第3章作业答案 3-11图P3-11是用或非门构成 的基本RS触发器。已知S D和R D的波 形,试画出输出端Q和Q的波形。 解:如右图。 3-12 图P3-12是用与非门构成 的基本RS触发器。已知D S和D R的 波形,试画出输出端Q和Q的波 形。 解:如右图。 3-18 图P3-18是主从JK触发器CT7472。假如J1=1,K1=K2=K3=1,并已知输入信号的波形如图P3-18所示,试画出输出端Q的波形。 解:如下图。

3-19 图P3-19给出了集成D触发器CC4013的逻辑符号和输入信号的电压波形,试画出输出端Q和的电压波形。 解:如右图。 3-21 图P3-21是D触发器74LS74的符号。已知输入信号波形如图所示,试画出输出端Q 和的电压波形。 解:如右图。 3-22 图P3-22是JK触 发器74LS76A的符号。已知 其输入信号波形如图所示, 试画出输出端Q的电压波形。 解:如右图。

3-24 设图P3-24中各触发器的初始状态皆为0,试画出在CP信号连续作用下各触发器输出端的电压波形。 题3-24图 解:波形画于下图。 题解3-24图

3-25 由CMOS 反相器及电阻构成的施密特触发器电路如下图所示。已知R 1=10 k Ω,R 2=30 k Ω。G 1、G 2门为CMOS 反相器,V DD =15V 。试计算其回差电压△V T 。 解:取V th =V DD /2=7.5V V 102V )311(V )R R 1(V DD th 2 1 T =?+=+=+ V 52V )311(V )R R 1(V DD th 21 T =?-=-=- V 5V V V T T ==?-+ 3-26 采用TTL 集成与非门和二极管构成的施密特触发器电路如下图所示。设二极管的正向导通电压为0.7V ,G 1门的阈值电压为1.4V 。 (1) 分析电路的工作原理,试求回差电压△V T 为多少? (2) 若输入波形v I 如图P3-26 (b) 所示,试画出v O 的波形; (3) 画出v O ~ v I 的关系曲线(电压传输特性曲线)。 解:V I =4V , G 1输入端电位大于V TH ,所以G 1输出1, , V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 下降至0.7V ,v I3=1.4V= V TH , G 3转为关门输出1,即v O =3.6V , V 3.0v O =,所以V T -=0.7V 。v I 下降至1.4V ,G 1转为关门输出1,不改变输出状态。 v I =0V , G 1输出1,G 3输出0,即 ,V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 上升至0.7V ,v I3=1.4V= V TH ,不改变 输出状态,v I 上升至1.4V , v I1=1.4V >V TH ,G 1 转为开门输出0,即使,V 6.3v O =v O =0.3V 。 所以V T+=1.4V 。 电路回差电压为: △V T = V T+-V T -=1.4V -0.7V=0.7V ,其波形 和传输特性如右图所示。 题3-25图 题3-26图 题解3-26图

吸收实验

实验七 吸收实验 一、实验目的 1. 了解填料吸收装置的基本流程及设备结构; 2. 测定填料层的压强降和空塔气速的关系; 3. 测定总体积吸收系数,并分析气体空塔气速及喷淋密度对总体积吸收系数的影响。 二、设备流程 吸收塔为玻璃塔,塔内径为0.1m ,填料为12×12×2.2mm 的拉西环,整个吸收实验装置由四部分组成: 1、空气系统: 空气由风机(旋涡气泵或容积式风机)供给,进入缓冲罐6,通过空气调节阀8调节流量,经空气转子流量计10计量后,在主管路上和氨气混合后由塔底进入,为保持一定的尾气压力(100~200mmH 2O )以通过尾气分析器,在尾气出口处装置有尾气调节阀22。 2、氨气系统: 氨气由氨气钢瓶供给,经减压阀降压至0.1Mpa 以下后,进入氨气缓冲罐(为确保安全,缓冲罐上装有安全阀,其排出经塑料管引到室外),由氨气调节阀3调节流量后,经氨气转子流量计5计量后(同时串联有孔板流量计)与空气混合进入塔底。转子流量计前装有压力计及温度计。 3、自来水系统: 自来水经过滤后,由调节阀15调节流量,经转子流量计16计量后,进入塔顶,经莲蓬式喷淋器均匀地喷洒在填料上,塔底吸收液经排出管17排出。 4、尾气分析系统: 由尾气分析器19及湿式气体流量计21组成(并联有质量流量计,使用质量流量计时要使用喷射管装置以补充尾气压力的不足)。 三、实验原理 1、填料层流体力学性能的测定: AES —II 型吸收实验装置流程示意图 1氨气缓冲罐;2氨气温度计;3流量调节阀;4氨表压计;5转子流量计;6空气缓冲罐;7空气温度计;8流量调节阀;9空气表压计;10转子流量计;11吸收塔;12喷淋器;13塔顶表压计;14压差计;15水流量调节阀;16转子流量计;17排液管;18尾气三通阀;19吸收盒;20尾气温度计;21湿式气体流量计;22尾气稳压阀;

自动化仪表作业及答案参考

第一章: 作业: 1.DDZ 和QDZ 的信号传输标准,DCS 和FCS的名词解释 2.某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处测量值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示 值的绝对误差、示值相对误差和示值引用误差? 3.某台测温仪表的测温范围为-100~700℃,校验该表时测得全量程内最大绝 对误差为+5℃,试确定该仪表的精度等级。 4.某台测压仪表的测压范围为0~8MPa。根据工艺要求,测压示值的误差不 允许超过±0.05 MPa,问应如何选择仪表的精度等级才能满足以上要求? 5.某待测电流约为100mA,现有0.5级量程为0~400mA 和 1.5级量程为 0~100mA的两个电流表,问用哪一个电流表测量比较好? 6.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时, 变送器的输出如何变化? 7.差压变送器的量程为0~100 KPa,现负迁移50%,仪表的量程和测量范围分 别为? 答案: 1. QDZ信号标准:20kPa~100kPa DCS: 集散控制系统FCS:现场总线控制系统 2. 3.

4. 5. 解:用0.5级量程为0~400mA 电流表测100mA 时,最大相对误差: 用1.5级量程为0~100mA 的电流表测100mA 时,最大相对误差: 说明选择合理的量程,即使用1.5级表也可以比0.5级表准确。 6. 8mA ~16mA 7. 仪表的量程为100Kpa 仪表的测量范围为-50~50Kpa 第二章: 作业:课后2,4,5,6,7,8,9,11,19,20 2-2 用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿的方法有哪几种? 2-5由K 分度号热电偶(包括补偿导线)、冷端温度补偿器和配K 分度号的动圈仪表组成一个温度检测系统,测量显示782℃,此时室温为32℃,后来发现所用的冷端补偿器型号为S ,与K 分度号热电偶不配套,则实际温度? 2-6 用K 型热电偶测某设备的温度,测得的热电势为20mV ,冷端(室温)为25C ,求设备的温度?如果改用E 型热电偶来测温,在相同的条件下,E 热电偶测得的热电势为多少? 1400%0.5%2%100m x X S x γ=?=?=2100% 1.5% 1.5%100m x X S x γ=?=?=

吸收比测量试验

试验一绝缘电阻、吸收比的测量 、实验目的 1. 了解兆欧表的原理,掌握兆欧表的使用方法; 2?学习绝缘电阻、吸收比的测量方法,掌握分析绝缘状态、判断故障位置的方法。 3. 分析设备绝缘状况。 二、实验内容 1. 用兆欧表(摇表)测量试品(三相电缆)的绝缘电阻和吸收比; 2. 测量高压直流下的试品泄漏电流。 三、实验原理 测量绝缘电阻及吸收比就是利用吸收现象来检查绝缘是否整体受潮,有无贯通性的集中性缺陷,规程上规定加压后60s和15s时测得的绝缘电阻之比为吸收比。即K = R6d/ RlS 当K> 1.3时,认为绝缘干燥,而以60s时的电阻为该设备的绝缘电阻。 (a)原理图(b)等值电路 图1 —1双层介质的吸收现象 下面以双层介质为例说明吸收现象,如图1-1。在双层介质上施加直流电压,当K 刚合上瞬间,电压突变,这时层间电压分配取决于电容?即 而在稳态(t —%)时,层间电压取决于电阻,即 若被测介质均匀,C2, n二「2,则b b ,在介质分界面上不 U 2 U 2t 会出现电荷重新分配的过程。 若被测介质均匀G M G,「1工「2,则U^ +工丛t匕。这表明K合闸后,两 U2 U2 t 层介质上的电压要重新分配。若G>,「1>「2,则合闸瞬间U>U;稳态时,U> U2, 即U2逐渐下 降,U逐渐增大。C2已充上的一部分电荷要通过「2放掉,而C则要经R和「2从电源再吸收一部分电荷。这一过程称为吸收过程。因此,直流电压加在介质上,回路中电流随时间的变化,如图1-2所示。 图1-2吸收曲线 初始瞬间由于各种极化过程的存在,介质中流过的电流很大?随时间增加。电流逐渐减小,最后趋于一稳定值l g,这个电流的稳定值就是由介质电导决定的泄漏电流。与之相应的电阻就是介质的绝缘电阻,图 1 —2中阴影部分面积就表示了吸收过程中的吸收电荷,相应的电流称为吸收电流。它随时间增长而衰减,其衰减速度取决于介质的电容和电阻(时间常数为T=(G1 +C2)r1r2)。对于燥绝缘,r很大,故 很大,吸收过程明显,吸收电流衰减缓慢,吸收比K大;而绝缘受潮后,电导增大,r减

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案汇编

第一章电力系统的基本概念 1 .思考题、习题 1- 1 .电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1- 2 ?对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3 )保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1- 3 .何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况 如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和 不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接 地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1- 4 ?中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为o,非接地相电压升高为原来的 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和,其幅值为.3倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图 来解释) 1- 5 ?消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电 流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流 大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1- 6 .目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、 330kV、500kV、750kV、1000kV。