文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沟槽开挖、支护和回填施工方案

沟槽开挖、支护和回填施工方案

沟槽开挖、支护和回填施工方案
沟槽开挖、支护和回填施工方案

目录

一、工程概况 (1)

二、施工计划 (3)

三、降水、排水设计 (4)

四、沟槽支护、土方开挖施工方法 (4)

五、确保工程质量的措施 (8)

六、确保施工安全的措施 (10)

七、沟槽开挖监测方案 (12)

八、沟槽开挖事故应急救援预案 (13)

一、工程概况:

香港东路与青大一路路口热力管道改造管道敷设总长度约36×2米。本工程设计内容包括:定位放线、沟槽开挖、管道安装、沟槽回填等。

1、设计概况

工程范围:香港东路与青大一路路口热力管道改造管道敷设总长度约36×2米。

敷设方式:本工程管线全部采用地下直埋敷设方式。

技术参数:供回水温度为130℃/70℃

补偿方式:本工程采用自然补偿与波纹补偿器补偿的方式。

弯头要求:本工程弯头采用成品热煨保温弯头,弯曲半径R=3.5Dw。三通要求:本工程采用焊制成品三通,三通处按《城镇直埋供热管道工程技术规程》中焊制三通加固方案Ⅱ型进行加固。安装工程质量标准高,工艺要求严格,施工目标要求高,另外由于管线长,施工临时用电、用水供应点须分段设置,给施工现场平面布置带来很大困难;夜间施工受限制等。

2、施工条件

本顶管工程为香港东路与青大一路路口热力管道改造顶管工程,工程位于市南区香港东路与青大一路交叉路口处,场地狭小,大型机械操作困难。不利于钢板桩的进出场、运输车辆和施工机械设备的操作,施工难度大。管线沿青大一路西侧敷设,由南向北穿越宽度2米的污水暗渠(因该暗渠弧形跨着原有敷设的热力管线约18米),安装敷设套管为DN1000钢筋砼管,工作管管径为DN600预制保温管,全线长约36×2米。

二、施工计划:

1、测量放线

按图纸将管道埋设位置、线路放好,在现场做实际的测量、定位,定线时管道经过路线的所有障碍物都要清除,并准备小木桩和石灰,依测定路线定线、放样,以便管沟开挖。

沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:

B=D

1+2(b

1

+b

2

+b

3

式中:B-沟槽底部的开挖宽度(mm);

D

1

-管道结构的外缘宽度(mm);

b

1

-管道一侧的工作宽度(mm),可按表1.1.1采用

b

2

-管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm

b

3

-现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)管道一侧的工作面宽度(mm)表1.1.1

1

2、管道有现场施工的外防水层时,每侧工作面宽度宜取800mm.

2、开挖、支护、支撑方法

本工程沟槽开挖深度5m内,根据本工程开挖特点,结合本地区工程施工经验,本标段沟槽采取分层分段开挖,每层深度≤2.5m,每段长度≤20m,支护方案选择钢板桩支护。当沟槽开挖深度小于2.0m时,采用放坡开挖。

不同沟槽深度的支护、支撑方法如表所示。

3

拟投入的劳动力和主要施工机械

三、降水、排水设计:

本工程降水、排水设计,考虑到为过河段,沟槽内渗水量大。因此,本工程管道沟槽降水、排水采用沟槽内单侧设置30cm×30cm排水沟,在检查井基础旁侧设置一定数量的80×80×100cm 集水井,集水井避开检查井位置,并超沟底深不小于0.5m,集水井底铺设10㎝厚碎石层,采用污水泵将沟槽内渗透水排出,将地下水降至槽底以下,不小于0.5m,保证管沟底不受水浸,做到干槽施工。水泵规格视沟槽内渗透量大小,采用Φ70污水泵或Φ100污水泵等规格,单台或多台并用。

开挖过程中,如出现沟槽内渗透水特别大,用污水泵排水无法继续施工时,将根据现场的实际情况,采用多种排水方法同时进行或可视情况采用布设井点降水等单独方法。

四、沟槽支护、土方开挖施工方法:

1、沟槽开挖

开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。机械开挖时在设计基底高程以上保留20cm

厚度的土层采用人工开挖检底。挖出的土方必须运至其它合适位置进行堆弃。沟槽外2m范围内不准堆土。每次开挖长度应视管道安装、地形而定,距管道安装进度一般不超过100m。

按《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)的规定,由于沟槽开挖深度小于5m,根据土质情况及规范要求,开挖边坡按1:1.25进行放坡,放出开挖沟槽边线,并用石灰撒出开挖轮廓线。

2、悬臂钢板桩打拔方法

悬臂支护板桩为25c槽钢,采用pc220型挖掘机配小型振动锤打拔。槽钢进场后按需要长度(约10米)割断,在端头加工一个圆孔,供穿钢丝绳用。槽钢平面布置如图所示,宽度按施工规范要求的工作面加单侧排水沟宽度确定,不同管径的沟槽支护宽度如下表所示:

插打钢板桩以一个井段为作业单元,按沟槽宽度在地面施放出板桩墙中心线,由三至四名工人配合一台挖掘机,一名施工员指挥,用挖掘机吊起槽钢竖直,工人将槽钢扶正对准位置,挖掘机工具头夹紧桩端后振动将槽钢打入土中。插打过程中要求保持槽钢垂直,在槽底位置偏差不能大于20cm。桩头露出地面20cm,防止槽外杂物掉进沟槽内。

在管道安装完毕,沟槽回填后,在桩头穿上钢丝绳,用挖掘机将槽钢拨出,人工配合机械将板桩堆放整齐。拔桩后形成的缝隙用砂灌填密实。

3、单层支撑拉森钢板桩打拔方法

拉森钢板桩打拔采用振动打拔桩机(400KN)和汽车式起重机(25t)配合人工作业。考虑到钢板桩入土深度不大,沟槽开挖对板桩平面偏位要求不是很高,为降低造价,插打钢板桩时不设导向架。在正、侧面用简易支架悬挂垂球,用以观察、控制板桩入土垂直度,当发现板桩倾斜度超过规定值时,拔出重新插打。

钢板桩使用前,对每条钢板桩进行检查,对弯曲、锁口变形等部位进行矫正,保证钢板桩插打时锁口紧密,起到应有得止水作用。根据钢板桩断面尺寸和要求的沟槽净宽度,测放出钢板桩中心线。插打钢板桩以一个井段为作业单元,在检查井沟槽转角部位,用异形钢板桩从沟槽一端开始向另一端依次插打,每片钢板桩相互咬合。为防止钢板桩累积偏差过大,在井位沟

槽转角处用大企口搭接,消除累积偏差。

钢板桩桩顶露出地面20cm 。一个井段钢板桩插打完毕后,便可组织开挖第一层沟槽土方,从地面往下1.5m 高度沟槽土方挖除后,清理板桩上的浮土,按设计好的间距、规格焊接牛腿,之后安装HW 型钢围檩以及轻型槽钢支撑。检验合格后,便组织开挖余下的沟槽土方以及后续工序作业。

待管道安装完毕,闭水试验合格后,回填沟槽至支撑底面,开始拆除支撑、围檀,继续回填至沟槽顶面。用汽车式起重机和振动拔桩机拔除钢板桩。拔除钢板桩后形成的缝隙用水冲填砂,使之密实。

20c m

300c m

拉森钢板桩

沟槽宽度

沟槽宽度

牛腿及支撑

4、沟槽土方开挖方法

沟槽土方开挖采用挖掘机、自卸汽车组合的方法。槽底以上20cm 土方采用人工挖除,将土方翻运至沟槽边,装上自卸车外运。挖掘机摆放位置结合支护形式和沟槽宽度,摆放在沟槽中间或沟槽侧边挖土。挖掘机选择长臂或前臂可滑动的机型,以利于在支护、支撑限制条件下沟槽挖土,提高效率。开挖至地下水位时,设置临时排水沟和集水井,将沟槽内水抽排出沟槽外。开挖至槽底时,设置30×30cm 排水沟,在井位基础旁侧设集水井,使用污水泵将水排出。保持在清除槽底土方、安装管道过程中槽底不受水浸泡。

五、确保工程质量的措施:

1、建立和完善质量管理体系

1.1 成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长的全面质量管理领导小组,形成行政上支

持,技术上把关的良性循环,并负责工程总体质量目标的制定与控制,同时配备充足的自检工程师和自检员,配合中心实验室具体实施分项工程的质量管理和数据检测,形成第一级质量管理体系。

1.2 各施工队由主任工程师任组长,工程部长、分试验室负责人任副组长,并配备相应的技术

人员,成立质量自检小组,形成第二级质量管理体系。

1.3 更新管理方式,采用计算机、网络图、因果图管理各类检测数据,并根据计算机成果得出

保证质量最优的施工方法。

2、质量保证措施

2.1 工程实施全过程按照ISO-9000质量管理程序文件控制。

2.2 人员素质保证,项目经理部人员由具有丰富施工经验的道路专业技术人员组成,其中项目

总工程师、结构工程师为高级工程师,专业技术人员(助工级以上)不少于标段管理人员的60%。混凝土工、电焊工、木模工、机械操作手(混合料拌和机、压路机等)均选派4级以上熟练工,人数满足两班或三班制要求。

2.3 尊重和绝对服从业主代表和监理工程师,根据合同条款的要求,在监理工程师及其代表的

监督和指导下施工,并如实地向业主和监理工程师汇报工程进度和质量情况。

2.4 采取配套齐全的试验检测设备,选派责任心强的试验检测人员。加强对管线及沟槽平、纵、

横断面控制,并确保各工序的施工质量达到规范要求。

2.5 每一施工方法的选择,均从保证工程质量的角度出发,经质量管理领导小组进行质量可靠

性论证,通过试验验证后,才报监理工程师审批,并经批准后实施。

2.6 工程开工前,由工地试验室对该项目所需各种材料(半成品或成品)进行检测,同时在使用

过程中加强随机抽检,杜绝不合格材料进入现场。

2.7自检员、试验员必须跟班作业,工程关键部位以及经监理工程师批准实行“三班制”作业的

施工,必须有质检工程师或质检员守侯现场。

2.8 每一分项工程完工,经专业施工队自检、专业工程师质量判定、质检工程师自检合格后,

报总工程师复核签字,填写报检单,再报请监理工程师检查,经监理工程师检查合格后,方进行下一道工序施工。

2.9 每一工序完工后,及时对施工场地进行清理,以免残留物对下道工序产生影响。

2.10 对于连续施工工序,交班自检人员就本班次施工质量情况及需要注意事项向接班人员作详

细说明,并认真填写交接班记录。

2.11 对于雇请的合同制民工,将尽量使其从事的施工项目单一化,以此提高他们的生产技能和

稳定施工质量。

2.12 定期检查,校正检测仪器,避免由于检查仪器的误差而影响工程质量。

2.13根据规范要求制定详细的内部工程质量检测制度和工程质量检查评分方法,质量领导小组

每月至少进行一次全面质量检查和评分,并将结果予以通报,此结果将是核实各工程队工资标准的主要依据,工程队质量自检小组每天进行质量小结,每周进行一次自检自评,并将结果报质量管理领导小组,此结果亦是职工取得报酬的重要依据。

2.14实行质量一票否决制,当质量与进度等发生矛盾时,项目总工程师或通过专业工程师拥有

施工否决权,必须确保工程的施工质量。

2.15对于关键项目工程质量必须采取双控措施,经项目总工程师同意后再报监理工程师批准。

2.16采取各种途径,提高施工人员技术素质,利用雨天和施工间隙,请监理工程师讲授技术要

求和施工工艺要求,组织技术比赛,并适当派员外出学习,及时掌握国内外道路施工中的新工艺和新技术。

2.17如出现质量事故,由总工程师或专业工程师组织有关人员对事故原因进行分析,确定事故

等级和类型,提出缺陷修复方案或返工方案及质量整改措施,报监理工程师批准后实施。

对事故责任人将予以经济处罚,通报批评,以杜绝类似事故的再次发生。

六、确保施工安全的措施:

1、建立建全安全管理规章制度

本标段由项目经理(安全主任),安全工程师制定安全管理规章制度。

--- 施工安全管理制度;

--- 排水管道沟槽施工安全管理制度;

--- 机械施工安全管理制度;

--- 工地用电安全管理制度;

--- 场内场外交通规划及安全管理制度;

--- 工地保卫、防火、防盗安全管理制度;

--- 工地机械用油及油库安全管理制度;

--- 紧急情况处置程序及方案;

--- 工地卫生管理制度;

2、配备必要的安全防护和劳动保护用品

2.1 进入工地的任何人员必须配戴不同标志的安全帽,着安全防护鞋,安全工程师及安全人员

配代明显职务标志,并用对讲机保持不中断联络。

2.2 夜间施工确保工地照明及亮度。

2.3 工地医疗室24小时值班,备足常用及急救药品器具,并经常对食堂,饮用水等进行抽检。

2.4 本标段工程的安全质量目标是杜绝人身伤亡及重大安全事故,一般事故(3000元以下)。控

制在最低限度。在施工期间无条件服从业主和监理工程师指令,确保施工安全。

3、其他安全措施

3.1 成立一个由项目经理任组长的工程安全领导小组,设置3~6名专职安全员,各生产班组设

置一名兼职安全员。安全生产领导小组每周举行一次活动,定期组织开展安全检查,发现事故苗头,及时分析原因,及时组织处理,消除各种事故隐患。专职和兼职安全员要有职有责,大胆开展安全检查监督工作,行使好安全生产的否决权。施工过程,无论是专职安全员还是兼职安全员,都有权随时制止违章指挥和违章作业行为。对于安全事故的处理,必须严格执行“三不放过”的原则。

3.2 严格执行三级安全教育和技术交底制度,未能安全教育和交底的人员,不准上岗作业。

3.3 边坡高度大于3米时根据土质情况选择边坡支护方案,进行边坡支护,边坡顶设置相应的

围栏。

3.4 特殊工种(如电工、机械工等)必须坚持持证上岗。

3.5严格执行“三安”(安全帽、安全带、安全网)安全措施,进入施工现场的人员,必须戴安

全帽,穿防护鞋,各工种施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定实施作业。

3.6 对施工用电等各种施工机械、施工设备,使用前必须按照国家建设部颁发的《施工现场临

时用电技术规程》的标准进行检验,经检验确认合格后方能使用。

3.7坚持一机一闸电保护器,三相五线制和保护零线重复接地的做法。无论是总配电箱还是分

箱,一律设门加锁盖防雨罩。施工临时电路必须按规程要求架设。

3.8夜间作业必须要足够的照明,直接用于操作的照明灯,应采用36V的低压防爆灯。

3.9 按有关规定在现场内外设置各种安全标志牌、警告牌。

3.10防火除有关规定执行外,防火责任人必须真正负起责任。临时工棚内的临时照明线路,必

须由持证电工统一架设,按规定位置入好消防器材,电焊作业时,须用铁皮隔离,易燃物品要有专人看管,以防起火,任何人不得私自在工程现场和临时工棚内生火。

3.11台风、暴雨等恶劣天气,一律禁止室外施工作业,各种棚架、构筑物和机械设备,要有应

急措施。

3.12现场文明施工,材料堆放整齐,场内无污水,积水,通水口通畅无阻。施工污水、泥浆,

要经沉淀后外排,严格按照市建设局下发的关于文明施工的要求,认真做好其它各项工作。

七、沟槽开挖监测方案:

1、监测项目

根据本沟槽工程的实际情况和现场具备的条件,以满足施工安全的目的,做到安全、经济、有效,沟槽开挖监测项目如下表:

2、监测点布置

根据钢板桩支护的变形规律,水平位移的监测点布置在开始出现位移的钢板桩顶部,在变形段按1M间距设点,以便测出变形段的变形曲线。钢板桩倾斜度布点与水平位移监测点结合。沟槽底回弹监测点在沟槽开挖基底测量时布设,按5M间距布置。支撑滑移监测点在每道支撑与围檩相接处均设置,重点监测板桩已出现水平位移的地段。

3、监测方法、精度要求

水平位移观测采用全站仪测量钢板桩沿轴线方向及沟槽断面方向的位移值,通过沿轴线方向位移值的观测,可以反映支撑的滑移情况。钢板桩倾斜度观测采用挂垂球量测底部板桩距垂线的距离。沟槽底回弹值采用水准仪观测。所有监测项目的观测精度均为MM。

4、监测周期

钢板桩开始出现变形时,按2小时每次的监测频率观测变形发展情况。当变形已趋稳定时,每天观测一次。如果变形迅速,则随时观测。

5、监测结果处理方法

及时记录监测数据并反馈。支撑应常做检查,当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或裂纹等迹象时,应立即采取巩固措施,超过允许值时,须加快监测数据的反馈,供管理者及时作出正确的防护措施。超过报警值时,应启动应急预案。

八、沟槽开挖事故应急救援预案:

1、深沟槽开挖过程中潜在的的危险

深沟槽开挖过程中潜在的的危险主要有:

1)支撑失效造成板桩在被动土压力作用下被挤压变形危及槽内作业人员的人身安全和管材、机械的安全;

2)槽底土质软弱或板桩入土深度不够等因素,造成槽底板桩侧向位移,位移过大或迅速,可能伤及工人或损坏管材,或无法安装管道;

3)槽顶坠落或坠物伤人;

4)抽水触电事故。

2、应急救援组织

成立以项目经理为首,技术负责、现场主管和安全员为主的应急救援小组。应急期间负责人为项目经理。

3、一般事故的应急响应

当事故或紧急情况发生后,由现场施工员、监测人员第一时间向项目经理汇报,并及时组织槽底人员撤离。项目经理在了解现场情况后,必须在最短时间内作出正确的处理措施并组织实施。紧急情况解除后向公司领导汇报。

4、重大事故的应急响应

如发生人身伤亡或紧急情况,由现场施工员、班组长第一时间向项目经理、120急救中心报告,项目经理第一时间汇报给监理、业主和公司领导。项目经理应在最短时间内赶至现场组织抢救。5、应急措施

在施工现场放置一定数量的安全用具,要求槽内作业人员必须佩戴安全带和安全帽。沟槽两侧设置防护围栏,每天检查,保证安全有效。

沟槽回填专项施工方案之令狐文艳创作

令狐文艳 基 令狐文艳 坑 回 填 专 项 方 案 施工单位: 编制日期: 审核人: 基坑回填专项施工方案 一、施工准备 基坑回填料为2:8灰土,其质量要求应按设计规定执行。按照基坑回填施工工艺施工,但要保证压实要求,要求压实度达到93%。现基坑坡度较大,要求先挖去多余土方,以形成梯形台阶形式,保证与原地面搭接为一整体。 二、施工方法 1、回填前,将基坑内排水、杂物清理干净,符合回填的虚土压实,并经隐检合格后方可回填。

2、基坑分层回填、逐层夯实,每层回填厚度不大于30cm;基坑回填标高不一致时,从低处逐层填压。 3、基坑回填碾压过程中,取样检查回填土密度,密实度达到要求后方可进行上一层的回填。机械碾压时,每层填土按基坑长度50m(且不大于1000m2)取一组;人工夯实时,每层填土按基坑长25m(且不大于500m2)取一组;取样点不少于6个。 4、基坑与原地面交界处台阶高宽比应做成1.5:2的阶梯型且分层交接处应错开,上下层错峰距离不应小于1m碾压重叠宽度为0.5~1m。 5、机械死角处,用人工夯实,保证不留死角。 6、基坑雨季回填时,应集中力量,分段施工,工序紧凑,取、运、填、平、压各环节紧跟作业。雨季施工,雨前要及时压完已填土层并将表面压平后,做成一定坡势。雨中不得填筑非透水性土壤。 三、质量保证措施 1、回填前先将基槽内清理干净,并保证基槽干燥。 2、回填时放线人员应跟班作业,每间房内在基础墙柱上做标高点并拉线,以便回填人员掌握标高,以免铺填超厚。 3、应严格执行回填操作工艺要求,分层不得过厚、碾压遍数应足够,以防回填处地基大面积下沉。 4、细部回填严格控制,抽检压实度时应包括此部位。 四、安全措施 1、各种机械操作人员和车辆管理员,必须有操作上岗证,不准操作人与证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检

沟槽开挖回填方案

沟槽开挖回填方案报审表 工程名称: 致: 我方已根据施工合同的有关规定完成了沟槽开挖回填方案的编制,请予以审查。 附:沟槽开挖回填专项施工方案 承包单位(盖章):_________________ 项目经理:_________________ 日期:年月日 专业工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

施工专项方案审批表 工程名称工程地点建设单位建筑面积设计单位层数监理单位编制日期施工单位送审日期方案内容编制人 审批意见施工单位: 审核人(签章)年月日监理单位: 审核人(签章)年月日建设单位: 审核人(签章)年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程地质 四、沟槽开挖前准备 五、沟槽开挖 六、沟槽回填 七、质量保证 八、安全保证措施 九、文明施工措施 十、雨季施工措施 十一、开挖管道应急救援预案

沟槽开挖回填施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、建设单位提供的设计委托书、地形图及其它资料。 2、国家及地主现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范。 1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 3) 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014版)。 4) 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS164:2004) 5) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3、排水系统;采用雨、污水流制。本工程为小区内污水系统的改造工程。 三、工程地质 根据呼和浩特市区域地质图和勘察结果综合分析,本场地内受区域地质构造影响,推测本场地内发育有北东向、北西向、近东西向及近南北向多条次生断裂,但根据呼和浩特市区域稳定性评价成果,结合本次勘察的结果综合分析,本场地范围内的构造破碎带未见有新近活动的迹象,稳定性较好,区域构造活动性也很微弱,本工程所在的位臵属区域稳定性较好地区,适宜修建。 四、沟槽开挖前准备工作 1、准备工作流程

污水管道工程(沟槽深度大于5m)沟槽开挖与支护专项施工方案

污水管道工程沟槽深度大于 5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在4.5?8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800 等,其中DN400 管径采用硬聚氯乙烯UPVC 加筋管,管径DN600?DN1200 的采用玻璃钢夹砂管,其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些 段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2?5.4m (一般土层厚度)粘性土; ②i层为0.3?3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2? 5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3?11.8m 中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量 放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求

2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2?3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线-第一次土方开挖-布置井点降水-打设钢板桩—沟槽开挖及支护—管道基础施工—铺设管道—污水井施工 - 磅水(闭水)试验 - 管道坞膀 - 沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

管道沟槽回填专项施工方案

管 道 沟 槽 回 填 专 项 . 施 工 方 案 施工单位:北京市政三公司六项编制日期:2016年4月15日 审核人: )

管道沟槽回填专项施工方案 一、编制依据 主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。 二、施工准备 管道基础处理: (1)管道铺设前必须清除沟底内的杂物如:块状物、坚硬物,然后做20cm 砂基础,整平夯实后方可施工。 (2)如设计高程高于现状地面高程时,应回填素土至管道基础以下,并分层夯实密实度达到90%以上。 (3)管道基础下特殊土层的处理 】 管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上。如遇特殊土层,应采用如下方法进行基础处理: 当管道坐落在承载力特征值<55kpa的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 当附属构筑物坐落在承载力特征值<100kpa 的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石碾压上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 管道开槽遇沟槽淤泥层时,淤泥厚度小于米,则应全部清淤,挖

至现状土层,还填级配碎石至管道基础底部,其上再按管道基础施作;当淤泥厚度大于时,应抛块石挤淤,然后还填碎石至管道基础底部,其上再实施管道基础。 3)管道加固 为防止钢管在回填时出现较大变形,当钢管直径大于或等于900mm的管道回填土前,在管内采取临时竖向支撑。 在管道内竖向上、下用50mm×200mm的大板紧贴管壁,再用直径大于l00mm的圆木,或l00mm ×l00mm;100mm×120mm的方木支顶,并在撑木和大板之间用木楔子背紧,每管节2~3道。支撑后的管道,竖向管径比水平管径略大1%~2%。 回填前先检查管道内的竖向变形或椭圆度是否符合要求,不合格者可用千斤顶预顶合适再支撑方可回填。 ; 三、施工方法 1、管槽回填前,要保证沟槽内无积水、杂物等。 2、管道回填 管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不能用重型机械夯实。管道基础处理一般情况下为管道下方铺设砂垫层,垫层材料为中粗砂。 沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应连续夯实,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20~30cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上范围内不宜采用重型机械夯实。应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填

沟槽开挖与支护专项方案

沟槽开挖与支护专项施工方案 第一节、工程概况 郑州市刘砦路道路及立交引坡工程,位于郑州市西北城区,连接沙口路与南阳路。工程西起沙口路,东至南阳路,全长997.98米,沿途与规划铁西路、京广铁路及铁东路相交。工程包括道路路面、立交引坡U型槽、箱涵、框架桥、排水、安全设施、电力照明、通讯监控、综合管线、环境保护及景观绿化等工程。该工程建成后,将对刘砦路现状道路有极大改观,并加强沙口路与南阳路间车辆通行及周边居民通行。 本标段为第二标段,桩号为工程起点0+000~0+456.251,长度:456.251米,包含道路及立交引坡工程、框架桥工程、雨水工程及污水工程。 本标段内雨水管道沟槽和污水管道沟槽大部分开挖深度超过3米。按照相关文件的要求,特编制本沟槽专项施工方案。

第二节、施工设备、人员投入计划 一、 二、 1、项目经理:常晓珂 2、技术负责人:周利霞 3、安全员:王建鑫 4、质检员:何鹏 5、施工员:丁晓磊 6、测量员:武献伟 第三节、防汛防雨要求 本标段管网工程施工工期为80施工日历天,施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施:1.工程项目部准备 3~5 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。

2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和光明新区政府对抢险救灾工作的整体安排。 第四节、沟槽的临时排水系统 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在污水管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 第五节、沟槽施工 (一)沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设龙门板,控制中线和槽底高程。 开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

遂宁市和平东路道路升级改造项目 工程 沟槽土方开挖及支护降水工程施工专 项案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建华鸿建设发展有限公司 编制时间:2016年11月17日

1工程概况 工程位置及范围 拟建工程遂宁市和平路道路升级改造项目工程由遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心开发,由中建华鸿建设发展有限公司承建。本标段全长为米,挖深为米。起讫点为渠河路至凯旋路。。根据我们的实地堪查,和平路东段有很多路段存在沟槽基础淤泥、积水、沟槽基础软弱、沟底基础流砂的情况。达不到设计的承载能力的要求。据以上情况我公司通过实地考察,结合管廊开挖情况,特提出以下施工方案。 工程说明 本工程为遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心投资建设的遂宁市和平路道路升级改造项目工程,建设规模和平路道路升级改造项目长,其中和平东路长。 建设单位:遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 监理单位:遂宁市广厦工程监理有限公司 勘察单位:四川西勘正兴岩土工程有限公司 施工单位:中建华鸿建设发展有限公司 本工程计划开工时间为2016年11月15日,计划竣工时间为2017年2月28日此段管廊工程由管廊检查井和管廊廊体管廊工程组成。管廊尺寸为 2300*2350的预制钢筋混凝土管。基础为刚性混凝土。检查井为现浇钢筋混凝土,圆型收口式检查井,井盖采用三防球墨铸铁井座井盖。 2编制依据 1)、本工程的设计图纸和勘察地质报告。 2)、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3)、我公司现有的技术装备、管理水平和类似工程的施工经验。 4)、设计图纸中采用的有关规范、规定和标准;国家、部颁及地方的施工技术(验收)规程、质量标准、安全生产、文明施工标准和文件等。

沟槽回填施工方案(DOC)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节资源配置计划 (1) 一. 劳动力计划 (1) 二. 机械设备计划 (2) 第四节施工准备 (2) 一. 技术准备 (2) 二. 现场准备 (2) 三. 材料准备 (3) 第五节施工方法 (3) 一. 施工顺序 (3) 二. 施工方法 (3) 第六节质量控制措施 (5) 一. 质量控制措施 (5) 二. 注意事项 (6) 三. 安全文明施工 (6)

第一节工程概况 大田坡(龙水路1号)、坡头上排水干线(龙水路2号)截污沟根据设计施工图划分为两支支线,其中大田坡排水干线左侧支线区段为0+000~0+600.7,右侧支线区段为Z0+000~Z0+232,右侧支线汇入左侧支线内。坡头上排水干线左侧支线区段为0+000~1+607.6,右侧支线区段为Z0+000~Z0+270,右侧支线汇入左侧支线内。本工程施工包含雨水大沟及两侧的截污管,其中雨水排水沟截面尺寸有4m×3.0m、3.5×3.0m、2.0m×1.8m三种,混凝土强度为C30P8,雨水管支管管径为DN800。污水管材质为HDPE双臂波纹管,管径为DN400。排水坡度主要为0.3%、1%、1.5%、2%、。 第二节编制依据 第三节资源配置计划 一.劳动力计划 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择有施工经验的作业班组进行该回填工程的专项施工。本范围工程施工人员配备拟采用如下计划:

二.机械设备计划 第四节施工准备 一.技术准备 1)组建项目土方回填专职管理人员,做到分工明确,职责分明; 2)结合现场实际,会同监理、业主代表进行现场测量确认回填方量,做好相应的机械材料进场工作,绘制现场回填区域断面示意详附图,最终回填方量以现场见证为准。 3)根据施工进度情况,做好机械、劳动力及施工进度计划; 4)制定相应的各项管理制度,并进行质量、安全、文明施工等全面技术交底。 二.现场准备 1)回填部位以下工程施工已完,且隐蔽工程验收合格; 2)沟坑内残渣处理,符合规范施工条件; 3)落实现场回填好土分层厚度标高或控制线; 4)机械设备运进现场后,进行维护检查,试运转,使机械处于良好的工作状态,确保施工机械满足连续作业条件。

管槽回填施工方法

管槽回填施工方法 一、施工方法 1、管槽回填前,应符合下列要求 1)回填时,要保证沟槽内无积水、杂物等。 2)管顶500mm以下的在管道安装完可回填,其余的在闭水试验合格后方可进行回填。 2、管槽回填 管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填土,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不得用重型夯实。 沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应夯夯相连,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上0.5m范围内不宜采用重型机械夯实,应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填土填筑高差,不应超过一个上层厚度,填土应分层夯实。 管腋回填土必须塞严,捣实,保持与管道紧密接触。槽底到管顶以上0.5m范围内,不得含有有机物,大于50mm砖块等硬块。 3、沟槽回填时,应符合下列规定: 砖,石,木块等杂物应清除干净。管道两侧和管顶以上0.5m范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 4、沟槽回填土或其他材料的压实,应符合下列规定: 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。管道两侧和管顶以上0. 5范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过0.3m.

同一沟槽中有双排管道但基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。同一沟槽中有双排管道但基础底面位于不同高程时,应先回填基础较底的沟槽,当回填至较高基础底面高程后,再按上条款规定回填。分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶段梯形,且不得漏夯。采用木夯,石夯等压实工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于0.2m采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h。 5、排气井周围的回填,应符合下列规定: 井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当不能同时进行,应留台阶型接茬。井室周围回填,压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。回填材料压实后应与井壁紧贴。 二、沟槽回填注意事项 1、在闭水试验合格后应及时回填,不能将沟槽长时间暴露在外。 2、回填时基槽内不得有积水,根据土性质和压实工具将回填土含水量控制在最优含水量控制在最优含水量附近,以达到管槽回填压实度要求。 3、回填土压实要求按轻型击实标准:回填压实指标严格按规定执行。中粗砂干重度不小于16KN/m3。 三、安全措施 1、各种机械操作人员和车辆管理员,必须有操作上岗证,不准操作人与证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检查

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

沟槽开挖及支护施工方案1

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------------1 一、工程简介-------------------------------------------------------1 二、设计简介-------------------------------------------------------1 三、编制依据-------------------------------------------------------1 四、施工方法总说明-------------------------------------------------1 第二章施工方案及工艺------------------------------------------2 一、施工准备----------------------------------------------------------------------------------2 二、测量放线----------------------------------------------------------------------------------2 三、沟槽排水和沟槽降水-------------------------------------------------------------------2 四、沟槽的开挖和沟槽支护----------------------------------------------------------------4 五、管道基础的施工-------------------------------------------------------------------------5 六、铺设管道----------------------------------------------------------------------------------6 七、窨井砌筑----------------------------------------------------------------------------------7 八、闭水试验----------------------------------------------------------------------------------8 九、沟槽回填----------------------------------------------------------------------------------8第三章管道施工的质量工期保证措施----------------------------10 第四章安全文明施工保证措施-----------------------------------11

水库引水工程 沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

水库引水工程沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1图纸 (1) 1.2主要规范规程 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 2.2沟槽开挖、换填及回填概况 (2) 3.施工交通安排 (3) 4.施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2现场准备 (4) 4.3劳动力准备 (4) 4.4材料准备 (4) 4.5机械设备准备 (5) 5.施工方法 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2施工方法 (5) 6.质量保证措施 (7) 7.安全施工保证措施 (8)

1.编制依据 1.1图纸 1、《XX市XX水库引水工程施工图设计》(2015年8月版) 2、《XX市XX水库引水工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(2014年7月版) 3、《XX市XX水库引水工程工程地质勘察报告附图集》(2014年7月版)。 1.2主要规范规程 表1.2 主要规范一览表 2.工程概况 2.1工程总体概况 建设单位:XX北控原水有限公司 设计单位:XX水利勘测设计有限责任公司 《桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案》

监理单位: 施工单位:XX集团有限公司 XX市XX水库引水工程起点位于XX水库大坝泄洪中孔下游,终点位于XX 市高新区拟建水厂和关林水厂,工程线路总长134.14km,设计引水流量5m3/s,日供水量为43.2万m3,供水对象为XX市城市区以及工程沿线经过的洛宁县、XX县和新安县。 XX市XX水库引水工程第二标段为桩号59+274.6至桩号111+243以及XX 市市区段。 我单位施工的中段线路从张坞镇(桩号59+274.6)至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段为沿洛河布线,总长51.969km,采用双排管铺设。张坞镇至XX县灵山西陈宅河段(桩号82+560.7),管道线路沿洛河右岸堤防背水侧铺设,长23.286km。之后管道线路于陈宅河上游穿洛河至洛河左岸,沿洛河左岸向东直至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段管线长度28.68km。引水工程中段采用双排球墨铸铁管,间距1.0m。 下段线路在高新区安康路与滨河北路交叉口处管线岔开分两路布线:一路沿安康路西侧高压走廊向北,至华夏路转向东沿华夏路至天中路东高压走廊再向北穿过炎黄路后向东接入位于一五零医院北侧台地的高新区拟建水厂(桩号Z117+846.8,地面高程230~240m),引水线路长6.604 km,采用单排DN1600球墨铸铁管;另一路向南跨过洛河沿滨河南路向东至孙辛路后,顺孙辛路转向南至伊洛路后再转定鼎门街,最后进入关林水厂(桩号Y127+490.5),引水线路长16.247km,采用单排DN1200球墨铸铁管。下段线路长度合计为22.851km。2.2沟槽开挖、换填及回填概况 桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽槽底以下为垃圾土,需按照设计要求在设计槽底以下2m深度范围采用级配碎石进行换填。开

深沟槽开挖、支护专项施工方案

深沟槽开挖、支护专项施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程地理位置 (1) 二、工程地质情况 (2) 三、施工平面图 (2) 第三章施工总体布署 (4)

第一章编制依据 一、编制原则 ①严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 ②在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,达到方案可靠、技术先进、经济合理的目的。 ③充分研究现场施工环境,妥善处理施工现场与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、编制依据 ①某雨污分流改造工程某排水管道设计施工图。 ②某岩土工程勘察报告。 ③《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 ⑤住建部建质[2009]87号文。 ⑥南京市宁建工[2009]104号文。 ⑦适用于本工程的规范、规则、标准以及与本工程有关的国家、部及南京市技术标准、法规文件等。 ⑧现场勘察所掌握的情况及资料。 ⑨我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力以及我单位多年从事市政工程所积累的施工经验。

第二章工程概况 一、工程地理位置 本工程主要的南北向街道,全长约1050m。道路雨、污水管道设施完善。本次设计主要是结合小区雨、污水管道改造与街巷出新,对现有雨、污水管道进行清淤疏通,并结合道路两侧新建建筑,增设雨、污水管,进一步完善道路两侧的排水设施。 本工程污水管道为:DN400球墨铸铁管260m、DN500球墨铸铁管175m、DN800球墨铸铁管26m,雨水管道为:De600HDPE双壁缠绕管101m。管道平均埋设深度为2.8m左右,其中w8~w9(管径DN500,管长11m)、w9-1~w9-2(管径DN500,管长26m)两段管道埋深均在5.5m左右,需深开挖,土方量约为2000m3。该两段管线处于交通要道XXX路、XXX路及坦克路十字路口中心偏南部位,南北交通流量很大,经常出现拥堵情况,并且南边有加油站、公交站台,北边有拆迁围挡,情况较为复杂。 二、工程地质情况 根据某岩土工程勘察报告,该两段深沟槽各岩土层主要分布情况描述如下: 1-1层杂填土:黄灰色,松散,路面约20cm厚混凝土路面,其下为碎块垫层及灰土垫层夹杂少量碎石砖块,填龄小于10年,层厚0.4m~6m。 3-2层粉质黏土:黄灰色,可塑,稍有光泽反应,韧性、干强度高,含有铁锰质结核,层厚0.2m~3.5m。

沟槽回填施工工法方案修订稿

沟槽回填施工工法方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

沟槽回填技术方案 一、工程概况 我标段位于K154+541处进行沟槽回填土工程。 二、沟槽土方开挖: 1. 沟槽开挖前的准备工作: (1). 根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2). 先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3). 沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4). 按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5). 准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速完成。 2. 沟槽开挖方法: (1). 土方开挖采用自然放坡开挖,放坡系数为1:,喷射10cm厚素混凝土硬化坡面。 (2). 开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20.0cm,开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底 20.0cm,挖出的土方用自卸运土车运至指定余泥堆场。 (3). 沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动基底土,严禁超挖。 (4). 沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。 (5). 土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位共同商讨处理方法。 3. 沟槽排水措施: (1). 在沟槽外设置排水沟和集水井,截止沟槽外地表水流入沟槽,集水井内的污水经沉淀后排放。 (2). 开挖时基底设置临时排水沟,排水沟的截面尺寸为200mm× 300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

市政工程沟槽开挖与沟槽回填专项施工方案

-- 二医院给水管道工程 管 沟 开 挖 与 回 填 施 工 方 案 ? 二○一七年五月

一、编制依据 《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。设计变更及相关的会议纪要、工程洽商记录等。 二、工程概况 工程位置:内江二医院 本工程管材采用球墨铸铁管(钢管)、检查井设有阀门井、消防井、排污井 三、沟槽开挖前准备工作 1、准备工作流程 沟槽开挖前首先熟悉设计图纸和设计意图,熟悉现场实际情况,配合建设单位和各施工单位对地下已有临时用水用电管线进行梳理和迁移保护等工作。 沟槽开挖施工前,必须复核起点、终点已建管道的位置、检查井的位置、断面、高程,若与设计有出入或出入较大,及时会同各方处理,以保证施工顺利进行。 2、测量放线 1、给水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 2、定线测量要测定管道的中心线和转角,并应测量管道与相邻的永久性建筑物的位置关系,必要时应在地面上设立标志。 3、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点,工控引测。 4、各个检查井按图纸设计位置放线。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖流程图 人工捡 地(人工换填粉质粘土或人工及配中砂碎石) 沟槽土方回填 2、沟槽开挖? 主要采用挖掘机作业,人工配合修边捡底,遇地下管网时,采用人工开挖(1-4台10

kw汽油发电机发电配合)。沟槽开挖时应严格控制基底标高,当机械开挖至沟槽底以上30-10cm时停止,人工捡底以避免超挖扰动基础,同时注意开挖过程中控制中线测量,以免挖偏造成不必要的损失。如果局部超挖、发生扰动或者土质较差,换填20~30mm天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实(或回填粉质粘土)。基底如有块石、碎石、砖等坚硬的物体时,将其铲除至设计标高以下0.2m,然后铺上天然级配砂料,面层铺上中粗砂(或回填粉质粘土)。对于街道路口开挖处采用租用钢板铺设保证道路通畅。整平夯实沟槽当遇岩层或混凝土障碍物时,采用大型破碎机进行破碎作业,采用破碎机破除部分后,再用挖掘机对破碎的石方进行开挖清掏作业,反复轮流作业的开挖流程。破碎机破碎作业时,需要一定的受力着力点,所以破碎作业时放坡坡度较大,i一般为0.5至0.7。为保证管道安装能正常作业,考虑工作面为管道单边450mm。 开挖过程中首先充分考虑土方综合平衡,如因现场无堆土场地,将用于沟槽回填的土方转运至临时堆土场临时堆放,将无法用于沟槽回填的土方和沟槽破碎出的石方(石块、石削)和多余的土方边挖边运出场外。 开挖槽底宽度计算式:B=(D)+2b B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D——管道宽度(mm); b——管道一侧的工作面宽度(mm),工作面取350mm; 当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度需符合下表要求: 深度在5m以内的沟槽边坡最陡坡度 根据有关施工规范和施工经验并结合现场实际情况,无支护结构土方开挖沟槽时,坡

沟槽开挖与支护专项施工方案

大理市环洱海“百村”污水收集与处理工程第一批工程 上关镇小街村沟槽开挖与支护 专项施工方案 (A16-B16段) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司(上关项目部) 年月日

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工安排及方法 (2) 3.3、施工方案 (3) 四、质量保证措施 (11) 五、安全保证措施 (11)

一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、城市道路养护技术规范CJJ36-2006 6、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 7、市政排水工程质量检验评定标准CJJ3-90 8、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 9、建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88 10、《城市道路路基工程施工验收规范》CJJ44-91 11、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 12、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 13、建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 14、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本工程位于上关镇小街自然村,村内民房比较密集,巷道较深,其中五条主要巷道单线长均在200米左右,支线巷道弯道较多,设计污水管道安装DN200mm烯塑钢缠绕排水管长843米、DN300mm管长1443米、DN400mm管长175米,De160型PVC-U排水管1430米,φ700mm市政污水井98个,φ1000mm市

沟槽开挖及支护施工方案模板

沟槽开挖及支护施 工方案

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人: 邹卫平 审核人: 王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部二OO四年十月二十日

临港新城两港大道一期工程 污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 4.5~8.0m范围内, 管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800等, 其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管, 管径DN600~DN1200的采用玻璃钢夹砂管, 其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄, 河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间, 地势平坦, 稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为: ①层为0.2~5.4m( 一般土层厚度) 粘性土; ②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土, 土质较好; ②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土; ②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长, 工期较紧, 需要做好充分的施工准备。 2.1、施工队伍进场后, 必须先进行场地的整理, 及时进行测量放样, 准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场, 所需的材料设备必须准

备齐全, 要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家, 进行认真考查和认可, 选定供应厂商, 在保证质量的前提下, 要求其具备足够的日生产能力, 保证供应, 满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底, 分工明确, 责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工, 采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法, 先考虑将表土( 粘性土) 挖除一层( 2.0m左右) , 有效降低沟槽深度, 然后进行井点降水, 打设钢板桩, 再开挖沟槽, 采用2~3道顶撑支护, 铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→布置井点降水→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水( 闭水) 试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图, 测设管道中心线和污水井中心位置, 设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。