水处理厂自动化控制系统的开发,是我们发展行业工程的一个典型应用例。本公司的系统运行可靠,水处理及自动化技术达到了国外先进水平,具有功能齐全、高度智能化、运行

可靠、投资省、见效快等优点,能帮助用户取得明显的经济效益和社会效益。并且该系统对生态环境、海水资源、城市环境及旅游业等,都能起到极大的推动作用。

系统特点

1集中式控制结构

中心控制系统在中心控制室(Center Control Room )对全厂泵站系统实施控制,每个泵站系

统又相互独立,有各自专门的PLC实施控制。对泵站的控制系统控制功能有就地(Local)和远程(Remote)两种;分手动(Manul)和自动(Auto )两种操作模式,平时可根据系统设计,设定自动运行。当某一控制室和泵站某一部分出现故障时,现场的报警信号立即通过

网络反馈到中心控制室,通过打印机将故障的具体信息打印出来,并根据实际情况进行操作。

这样既方便,叉快捷。

2、故障诊断实时性

PLC实时监控系统的硬件运行情况,功能针对性强,查找故障方便,排除也快,

3、修改和维护方便

PLC编程容易,可以在线(Online)、离线(Ofline )编程,可以用模块图、梯形图和指令图,各种方式任选,即改即用,对设计维护相当便利。

工作原理自动调节控制系统

(1)格栅程控系统

根据格栅前后的水位差(该水位差值直接反映格栅堵塞情况),自动控制栅耙,按预定周期

运行,以保证格栅正常工作。

(2)水泵程控系统

按水泵池的液位控制水泵,按预定的次序逐台开启。一台水泵不够用时,下一台水泵开启(反之亦然)。备用泵最后启动,并根据水泵的运行时间自动轮换水泵,使各水泵的运行时间均等。

(3)曝气池空气量调节系统

曝气空气量的调整,采用控制鼓风机导叶片的方式,即通过改变鼓凤机导叶片的角度来改变

空气量,从而保证溶解氧的需求量。

(4)回流污泥量调节系统

回流污泥量的调节,采用比例控制方式,按进入曝气池的水量控制回流污泥泵的开启台数和回流污泥管道上阀门的角度,以保证回流污泥管道上阀门的合适比例。

(5)泥温调节系统

泥温调节,采用热平衡控制方式,即改变换热器的热水温度或流量来改变换热量,以保证中温( 35C)发酵的结果,维持消化池中的泥温在允许围,实现污泥温度的调节。

(6)沼气搅拌程控系统

根据时间间隔,自动控制沼气吹管,按预定的顺序向消化池送入压缩沼气,以保证消化池中的污泥得到充分的搅拌。

(7)消化池配泥程控系统

根据时间间隔,自动将新鲜污泥依次均等地分配到各消化池中去,保证全天总的投泥量24小时均匀地投入消化池。

(8)滤池程控系统

根据时间间隔或滤头损失(由超声波液位传感器检测),自动控制滤池进行反冲洗,以保证出水水质在要求的围之。

以上八个自动控制系统程序,构成自动控制最重要的部分,可对整个水处理工艺进行调节管理。某一部分出现故障,现场报警信号立即通过网络反馈到中心控制室,通过打印机将故障的具体信

系统基本结构

□ □□□

\

-

1

EC

工业循环水水质标准 2

循环冷却水的水质标准表 项目 单位 要求和使用条件 允许值 悬浮物 Mg/L 根据生产工艺要求确定 <20 换热设备为板式,翅片管式, 螺旋板式 <10 PH 值 根据药剂配方确定 7-9.2 甲基橙碱度 Mg/L 根据药剂配方及工况条件确 定 <500 钙离子 Mg/L 根据药剂配方及工况条件确定 30-200 亚铁离子 Mg/L <0.5 氯离子 Mg/L 碳钢换热设备 <1000 不锈钢换热设备 <300 硫酸根离子 Mg/L 对系统中混凝土材质的要求 按现行的<岩土工程勘察规范>GB50021 94的规定执行 硫酸根离子与氯离子之和 <1500 硅酸 Mg/L <175 镁离子与二氧化硅的乘积 <15000 游离氯 Mg/L 在回水总管处 0.5-1.0 石油类 Mg/L <5 炼油企业 <10 注: 甲基橙碱度以碳酸钙计; 硅酸以二氧化硅计; 镁离子以碳酸钙计。 3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定; 3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算: N=Q M /Q H +Q W (3.1.9) 式中 N 浓缩倍数; Q M 补充水量((M 3 /H); Q H 排污水量((M 3/H);

Q W 风吹损失水量(M 3 /H). 3.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个/ML 粘泥量宜小于4ML/M 3 ; 表10-3锅炉加药水处理时的水质标准 表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的 水质标准 项目 给水 锅水 额定蒸汽压力,MPA 《1 》1 《1.6 >1.6 <2.5 <1 >1 <1.6 >1.6 <2.5 悬浮物, <5 <5 <5 总硬度 <0.03 <0.03 <0.03 总碱度 无过热器 6-26 6-24 6-16 有过热器 <14 <12 PH >7 >7 >7 10-12 10-12 10-12 含油量 <2 <2 <2 溶解氧 <0.1 <0.1 <0.05 溶解固形物 无过热器 <4000 <3500 <3000 有过热器 <3000 <2500 亚硫酸根 10-30 10-30 磷酸根 10-30 10-30 相对碱度(游离氢氧化钠 <0.2 <0.2 <0.2 项目 单位 给水 锅水 悬浮物 Mg/L <20 PH 值 》7 10-12 总硬度 Mg/L <4 溶解固形物 Mg/L <5000 相对碱度 Mg/L 总碱度 Mg/L 8-26

污水处理自动化控制doc资料

污水处理自动化控制

目录 目录 (2) 5.污水处理自动化管理与监控 (3) 5.1水处理综合自动化控制系统组成 (4) 5.2水处理自动化产品的需求 (8) 5.3水处理自动化产品趋势 (9)

5.污水处理自动化管理与监控 “十一五”期间,我国城镇污水处理设施建设和运营工作取得了积极进展,截至2010年底,我国已建成投运城镇污水处理厂2832座,处理能力1.25亿立方米/日,分别比2005年增加了210%和108%。但与此同时仍然暴露出区域发展不平衡、管网建设滞后等问题。对此,国家正加快编制城镇污水处理设施建设“十二五”规划,将突出配套管网建设、提升污水处理能力、污泥处理处置设施建设及老旧污水处理厂升级改造等重点。目前,我国污水处理厂自动化系统的设计和实施正处于一个成长的时期,系统的需求、设计、结构以及系统的控制仍然存在不完善的地方。在建设自动化控制系统中,用户通常关注以下需求: 智能、综合的污水处理自动化系统是为污水处理厂的建设、运营管理单位提供服务的。在保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境的同时,还应提高污水厂的现代化生产管理水平。应该在充分考虑污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,采用“集中控制,分散管理”的方式,以“无人值班、少人值守”为目的,实现“五遥”功能,即遥信、遥测、遥控、遥调、遥视,从而来满足用户需求。 通过建设高稳定性和可靠性的污水处理厂综合自动化系统,实现对污水处理厂污水处理过程的自动化管理与控制,节省现场操作所耗费的人力物力,方便生产管理、提高设备的利用率,保证污水处理厂长期安全无故障运行。

水处理专业技术名词解释

名词解释——水处理篇 1.生化需氧量(Bio-Chemical Oxygen Demand,简称BOD),表示在有氧条件下(20℃),由于微生物(主要是)的活动,可降解有机物被微生物降解所需的氧量,常以BOD表示,5d生化需氧量BOD5和20d 生化需氧量BOD20。 2.化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD),在酸性条件下,以强氧化剂(我国法定用重铬酸钾)将有机物氧化为CO2和H2O所消耗的氧量,以COD cr 表示。如采用高锰酸钾为氧化剂,则写作COD Mn,由于高锰酸钾氧化作用较弱,测出的耗氧量值较低,故又称耗氧量,以OC表示。 3.总需氧量(Total Oxygen Demand,简称TOD),有机物主要组成元素是C、H、O、N、S等,被氧化后,分别产生CO2、H2O 、NO2和SO2,所消耗的氧量称为总需氧量。TOD 以燃烧法测定,仅需几分钟。 4.总有机碳(Total Oxygen Carbon,简称TOC),总有机碳TOC是目前在国内外使用的表示污水被有机物污染的综合指标,它所显示的污水中有机物的总含碳量。 5.富营养化(Eutrophication)在缓慢流动的湖泊、水库、内海等水域,由于生物营养元素的增多,促进了藻类等浮游生物的繁殖。大量繁殖的藻类会在水面形成密集的“水花” 或“红潮”。藻类的死亡和腐化又会引起水中溶解氧的大量减少,使水质恶化,鱼类死亡,严重时会使水体消亡,这一过程称之为富营养化。 6.水体自净(Water Self-Purification):污染物在进入天然水体后,通过物理、化学和生物因素的共同作用,使污染物的总量减少或浓度降低,层受污染的天然水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净。按其作用机制可分为物理净化、化学净化和生物净化。 7.氧垂曲线(Dissolved Oxygen Sag Curves),有机污染物排入水中后,经微生物降解而大量消耗水中溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,又会使溶解氧得到恢复。所以耗氧与复氧同时存在,污水排入河水后,DO曲线呈悬索状下垂,故称氧垂曲线。 8.水质评价(Water Quality Assessment),是根据监测取得的大量水质资料,对水体水质所作出的综合性定量评价。其目的是:对不同地区各个时期水质的变化趋势进行分析; 分析对工农业和生态系统的影响;分析对人体健康的影响。水质评价包括现状评价和预测评价,所用方法主要有综合指数法和水质质量系数法。

污水处理厂自控系统方案.

天水工业园区 污水处理厂自控系统 技 术 方 案 北京华联电子科技发展有限公司 2014年9月29

天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述: 天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。 本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。 1.1 系统基本要求 工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。 主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。 1.2系统可靠性的要求 控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、

国内水处理自动控制主要状况

国内水处理自动控制主要状况 辛儒斌 北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044 摘要:介绍了水处理自控系统的应用现状,包括系统网络结构、系统结构与配置以及系统控制模式,并分析了水处理自控系统存在的问题,指出自控系统未来发展的主向。 关键词:水处理;自动控制 1水处理自控系统应用现状 目前,我国污水处理的能力和技术水平,已远远落后于日益发展的国民经济水平和社会需要。有超过百分之八十的污水仍然未经处理便排入江河。针对目前存在的现状,国家相关部门逐步增强对水污染的整治力度,但对于如此大比重的未处理污水,目前采取的措施和整治力度仍是杯水车薪。为了减少对自然环境的破坏,保证人民的身体健康,水处理能力和效率的提高成了迫切需要解决的问题。 通过将计算机网络、通信技术和自动控制等技术与水处理工艺、技术相结合,使水处理自控系统进入到了一个飞速发展的阶段。当前我国水处理自控系统方案介绍如下。 1.1系统网络结构[1] 水处理自动控制系统采用简明、高效、开放的网络体系结构,采用三层通讯结构:管理层、控制层和设备层。管理层网络采用Ethernet网络;控制层网络采用总线网络;设备层可选择多种网络:串行总线、Ethernet、Profibus-DP等,设备层通讯网络用于实现现场设备(开关﹑仪表和人机界面等) 与PLC之间的通信; 控制层采用总线网络,主要负责各个控制器与IO模块的通讯,不同厂家的PLC 有不同的网络协议,例如西门子、和利时应用Profibus- DP总线协议、AB应用

DeviceNET、施耐德应用S908和MB+总线协议等; 上层的Ethernet网络实现PLC与PLC、PLC与上位机以及与第三方Ethernet设备的数据通信,整个通讯形成了具有优异通信功能的三层网络。 1.2系统结构与配置 根据水处理工艺的控制要求,水处理工程自动化控制系统分为三级管理,包括生产管理级(中央控制室)、现场控制级(PLC控制站)及就地控制级。现场各种数据通过PLC系统进行数据采集,并通过主干通讯网络工业以太网传送到中央控制室的监控计算机进行集中监控和管理,传输介质为光纤,通讯速率为100Mbps。同样,中央控制室监控计算机的控制命令也通过上述网络通道传送到PLC,实施对各单元的分散控制。 1.3系统控制模式 水处理控制系统采用控制室集中监控方式,中央集中监控系统安装于综合办公楼内,用于实现全站的集中控制和管理。监控管理计算机通过工业控制网络与PLC控制系统等现场级电控设备、仪表进行数据通讯。全厂的水流量、pH、浊度、余氯、溶解氧等参数及设备的运行状况通过PLC进行数据处理,同时与上位操作员站工控机进行数据交换,上位机监控画面上即可显示整个水厂各主要工艺工段的设备运行状态及水质状况,操作人员根据这些状态参数,监控水处理状况。控制系统设计为就地手动控制、远程手动控制、远程自动控制三种控制方式。三种方式的级别由高到低依次为就地手动、远程手动、远程自动。 ⑴就地手动模式 设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启停、开关操作。设备的急停按钮或其他保护和安全联锁装置(如过载保护、温度及液位保护等)全部是硬线连接至电气控制回路,不受方式选择开关的限制。现场控制箱(柜)开关在“手动”位置时,设备为离线方式,PLC不能对设备进行任何控制。就地手动模式运行方式是设备控制层的最高优先级。 ⑵远程手动模式

工业循环冷却水处理系统

工业循环冷却水处理系统 一、概述 循环冷却水在使用之後,水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等离子,溶解固体和悬浮物相应增加,空气中污染物如灰尘、杂物、可溶性气体以及换热器物料泄露等,均可进入循环冷却水,使循环冷却水系统中的设备和管道腐蚀、结垢,造成换热器传热效率降低,过水断面减少,甚至使设备管道腐蚀穿孔。 循环冷却水系统中结垢、腐蚀和微生物繁殖是相互关联的,污垢和微生物粘泥可以引起垢下腐蚀,而腐蚀产品又形成污垢,要解决循环冷却水系统中的这些问题,必须进行综合治理。 采用水质稳定技术,用物理与化学处理相结合的办法控制和改善水质,使循环冷却水系统中的腐蚀、结垢、生物污垢得到有效的解决,从而取得节水、节能的良好效益。臭氧产品已在国内电子、电力、饮料、制药行业广泛应用,质量达到国外同行业90年代水平。投入产出比的可比效益为:1:2-1:10以上,节约能源,提高设备使用效率,延长设备的使用寿命和运行的安全性,减少环境污染。 臭氧可以作为唯一的处理药剂来替代其它的处理冷却水处理剂,它能阻垢、缓蚀、杀菌、能使冷却水系统在高浓缩倍数甚至在零排污下运行,从而节水节能,保护水资源;同时,臭氧冷却水处理不存在任何环境污染。国外应用臭氧进行循环水处理已经取得了成功,而我国在这个领域却是空白。 二、系统工艺 循环水冷却通常分为密闭式循环水冷却系统和敞开式循环水冷却系统。密闭式循环水冷却系统中,水是密闭循环的,水的冷却不与空气直接接触。敞开式循环水冷却系统,水的冷却需要与空气直接接触,根据水与空气接触方式的不同,可分为水面冷却、喷水冷却池冷却和冷却塔冷却等。 敞开式循环水冷却系统可分为以下3类: 1.压力回流式循环冷却系统 此种循环水系统一般水质不受污染,仅补充在循环使用过程中损失的少量水量。补充水可流入冷水池,也可流入冷却构筑物下部。冷水池也可设在冷却塔下面,与集水池合并。 补充水→ 冷水池→ 循环泵房→生产车间或冷却设备→冷却塔 压力回流式循环冷却系统

电气自动化技术在水处理中的应用趋势

电气自动化技术在水处理中的应用趋势 摘要:由于人口的不断增加同时,经济的快速发展,人们在生产生活中对水的 需求量不断增加。为了确保自来水企业能够更好的做好各项生产和服务工作,则 需要加快电气自动化的应用有效提高自来水厂生产运行自动化的水平。人力资源 成本的提高,电气自动化技术必将会越来越多地应用到各个生产部门,电气自动 化设备将代替更多的人来完成生产任务。基于此,本文对电气自动化技术在水处 理中的应用趋势进行分析探讨。 关键词:电气自动化技术;水处理;应用趋势 随着现代技术的不断进步,计算机网络技术也在不断发展,所以自动化领域 也在不断的延伸。为了可以实现更好的水资源可用性和可再生性以及为人们的生 产生活提供更好的水资源保障,把自动化技术投入到水处理行业中,能够发挥其 控制与监测性作用。所谓的水处理指的是以物理和化学以及生物等手段,对水质 进行治理以及为了满足特定环境及回用的用途。 1 电气自动化技术涵义 电气自动化技术具有较丰富的涉及面,因而其应用实践范畴必然极其广泛, 涉及较多学科领域知识,例如涵盖了电子技术、电力工程、电工电子技术、控制 理论与计算机硬件、软件技术等知识内容。我国自上世纪五十年代初期便涉足了 电气自动化领域令其在工业生产企业逐步开始了实践发展。我国虽经历了对电气 自动化技术几次较大规模的更新调整,然而由于其涵盖较宽的专业面、较广泛的 适用性,因此直至目前电气自动化技术仍旧具有较强的提升态势,实现了生机勃 勃的发展。依据我国教育部统筹安排,电气自动化技术从属于电气信息工科类, 并赋予了其新的称谓,即电气工程及其自动化。目前,我国电气自动化现代工业 根据教育部的相关安排,从属于工科电气信息类,新名称为电气工程及其自动化。当前我国现代工业在各生产服务领域均实现了电气自动化的广泛实践应用并创设 了良好、优质的实践效果。 2 水处理行业自动化技术现状 我国的自动化技术正在水处理行业中已经运用多年,其水平和应用范围都有 了很大的提高。尤其是为提高水的可再生性以及可用性,将自动化技术投入到水 处理行业中是必然的发展趋势。另外,水处理技术主要表现在对净水的处理和污 水的处理,其中污水的处理又可以分为工业废水处理和生活污水处理。根据相关 的资料显示,全球的总共水量有6095亿m3,地下水源共水量为1117亿m3,占 总水量的18.3%。现场设备自动化功能的运用可以整体提高全厂设备综合自动化,但是在运用的过程中不仅仅要保证生产的处理,还要减少劳动的强度,以此来方 便水处理行业的管理和提高设施设备的利用率,达到减少节能消耗的目的。然而,基于我国现在水处理行业的规模越来越大,很多企业对自动化的程度要求也明显 提高。所以,污水处理系统在近几年设备设施的改革创新也在不断的更新与发展,尤其是在全自动逻辑控制和在线工艺状态显示以及参数记录等上面都有了极大的 技术进步。除此之外,为了保证污水处理系统能够长期的运转,对污水系统的自 动化技术要保证实施的可靠性与可行性,来保障能够无故障的安全运行。 3 电气自动化技术在水处理中的应用趋势 3.1 水处理生产应用 城市生产发展中自来水厂属于一类服务性重要基础设施,其生产水平、处理 质量奖直接影响到人民群众的生活、工作与社会各方各面。目前臭氧消毒虽然已

水处理基础知识试题及答案

一、选择题 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为BOD5:N:P=【】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、根据曝气池内混合液的流态,活性污泥法分为【】两种类型。 A.好氧与厌氧; B.推流和完全混合式; C.活性污泥和生物膜法; D.多投水法和生物吸附法 3、一般情况下,污水的可生化性取决于【】 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 5、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 6、好氧微生物生长的适宜pH范围是【】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 7、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、40%-60% D、60%-80% 8、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【】 A较好B可以C较难 D 不易 9、生物膜法产泥量一般比活性污泥的【】 A多 B少C一样多D不确定 10、下列四种污水中的含氮化合物,【】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮

11、城市污水处理厂污泥的主要成分是【】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 12、污泥中温消化控制的温度范围为【】。 A. 20℃~ 25℃; B. 25℃~ 30℃; C. 30℃~ 37℃; D. 40℃~ 45℃ 13、传统活性污泥法的曝气时间为【】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 14、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 15、下列不属于污水二级处理工艺的是【】 A.SBR; B.氧化沟; C.A2/O; D.混凝沉淀 16、环境保护“三同时”制度是【】。 A.同时审批、同时施工、同时投产 B.同时设计、同时施工、同时投产 C.同时设计、同时改造、同时投产 D.同时审批、同时改造、同时投产 17、斜板沉淀池【】。 A不宜作为二次沉淀池 B.不宜作为初次沉淀池 C.适宜已建污水处理厂扩大处理时采用 D.适宜作为初次和二次沉淀池 18、一般活性污泥系统选择在【】阶段工作。 A 适应期 B 对数期 C 平衡期(稳定期) D 衰亡期 19、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 20、活性污泥净化废水主要阶段【】。 A 粘附 B 有机物分解和有机物合成 C 吸附 D 有机物分解 21、国内外普遍采用的BOD培养时间是【】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 22、如果二沉池大量翻泥说明【】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 23、曝气池有臭味说明【】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足

污水处理自动化控制系统

污水处理自动化控制系统 Date: 2009-9-25 系统概述: 污水处理主要分为生活污水处理、试验污水处理两部分,控制系统的控制水平和控制产品的质量直接影响污水处理的连续性和周边环境的安全性,所以必须选择好的控制产品,且有好的服务的品牌控制产品是此次控制系统选型的标准。 由于污水的成分比较复杂和特殊,如何按照污水处理工艺要求精确的完成任务,并实时监控各个电气设备、传感器、在线分析仪表等设备的运行情况和故障,是本项目的重点。在中央控制室,设有管理系统,完成污水处理设备的监控、数据采集、数据存储、数据分析、报警应急预案、广播报警等功能。 系统组成: 系统管理计算机:工控机IPC-610 1台 系统管理软件:WEBACCESS 1套 控制系统:ADAM5510EKW/TP 2套 网络交换机:EKI2525 1套 模拟屏控制系统:ADAM5000E 1套 功能介绍: ADAM5510EKW/TP 控制器编程平台为MULTIPROG软件,符合IEC6113-3编程标准。在生活污水系统和试验污水处理系统各配置一套ADAM5510EKW/TP控制系统,由控制系统各自完成符合控制要求的功能。 现场监测:

监测各个传感器(如PH计、液位、物位)、在线分析仪表、电气运行状态、电机运行时间等参数 自动控制: 控制方式分为就地控制和远程控制,其中,远程控制又分为远程手动控制和远程自动控制两部分。 为了方便现场污水设备的检修和调试,操作人员不必到现场,即可对设备进行手动操作和监控设备运行状况(如电量变送器、反馈信号等辅助手段)。自动控制主要按照工艺控制要求,实现各电气设备、传感器、机械设备等配合按控制程序自动运行。 ADAM5510EKW/TP通过EKI2525交换机与中央控制室计算机WEBACCESS软件以以太网方式通讯,通讯协议MODBUS TCP,为以WEBACCESS软件为核心的管理系统提供数据。 管理系统: 管理系统是以WEBACCESS软件为核心开发而成,主要功能如下: 1、工艺流程界面:将污水工艺流程动态再现,将操作人员熟悉的工艺显示在计算机上,大大缩短操作人员对管理系统的熟练操作时间和系统培训时间。 2、数据显示 由控制系统完成数据采集和状态监测,汇总到管理系统,由管理系统直观的显示各实时数据和电气设备状态信息,并完成数据分析(如趋势曲线)、数据存储。 3、报警应急预案 管理系统汇总所有电气设备故障信息、传感器故障信息、在线分析仪表故障信息、控制系统故障信息、系统通讯故障信息等相关报警信息,并对故障信息进行实时监测,一旦故障发生,判断故障级别,同时对应发生的故障,都有相应的应急预案程序和措施,并发布报警,目的是保证污水处理系统的安全性和可靠性。 4、模拟屏系统

污水处理自动化控制

目录 目录 (1) 5.污水处理自动化管理与监控 (2) 5.1水处理综合自动化控制系统组成 (2) 5.2水处理自动化产品的需求 (6) 5.3水处理自动化产品趋势 (7)

5.污水处理自动化管理与监控 “十一五”期间,我国城镇污水处理设施建设和运营工作取得了积极进展,截至2010年底,我国已建成投运城镇污水处理厂2832座,处理能力1.25亿立方米/日,分别比2005年增加了210%和108%。但与此同时仍然暴露出区域发展不平衡、管网建设滞后等问题。对此,国家正加快编制城镇污水处理设施建设“十二五”规划,将突出配套管网建设、提升污水处理能力、污泥处理处置设施建设及老旧污水处理厂升级改造等重点。目前,我国污水处理厂自动化系统的设计和实施正处于一个成长的时期,系统的需求、设计、结构以及系统的控制仍然存在不完善的地方。在建设自动化控制系统中,用户通常关注以下需求: 智能、综合的污水处理自动化系统是为污水处理厂的建设、运营管理单位提供服务的。在保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境的同时,还应提高污水厂的现代化生产管理水平。应该在充分考虑污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,采用“集中控制,分散管理”的方式,以“无人值班、少人值守”为目的,实现“五遥”功能,即遥信、遥测、遥控、遥调、遥视,从而来满足用户需求。 通过建设高稳定性和可靠性的污水处理厂综合自动化系统,实现对污水处理厂污水处理过程的自动化管理与控制,节省现场操作所耗费的人力物力,方便生产管理、提高设备的利用率,保证污水处理厂长期安全无故障运行。 污水处理综合自动化系统解决方案设计遵循以下原则: ■技术上先进合理■成本上经济实惠■管理上方便快捷■使用上安全可靠 5.1水处理综合自动化控制系统组成 水处理综合自动化控制解决方案主要包括以下构成:

污水处理自动化的发展现状与趋势

污水处理自动化的发展现状与趋势 信息来源:自动化网https://www.wendangku.net/doc/be17116585.html, 在节能减排的新形势下,污水处理对于自动化产品提出了更高的要求。良好的质量控制,使产品能够高效稳定的运行,为保证水厂高效稳定运行,污水处理对控制系统的高可靠性要求,要求PLC支持多种冗余方式,能够更好的提高系统的可靠性,提高水厂、污水厂的运行效率,为更严格的水质达标提供保证。 城市污水处理的特点 城市污水处理就是利用各种设施设备和工艺技术,将污水中所含的污染物质从水中分离去除,使有害的物质转化为无害的物质、有用的物质,水则得到净化,并使资源得到充分利用,其生产工艺流程是比较庞杂的。 污水处理过程控制是以物料平衡调度为主的连续性较强的慢处理过程。在污水处理过程中要用到大量的阀门、泵、风机及刮泥机等机械设备,它们常常根据一定的程序、时间和逻辑关系定时开、停。主要控制对象为:栅格、总泵房、沉砂池、生物反应池、沉淀池、加氯间、污泥处理装置、发电机房等。 因此,基于现场设备自动化功能的全厂综合自动化的主要目标重点不仅仅是保证生产处理质量,而更现实的是减轻劳动强度、方便生产管理、提高设施设备的利用率、节能降耗、减员增效。一些发达国家的城市污水处理厂无不例外均配置了自动化技术水平愈来愈高的全厂综合自动化控制系统,其显著效果就是其运营人员数量的大幅度减少,节省成本。 据了解,污水处理厂建设自控系统,成本一般占设备的10%,包括控制仪表、流量计这些等等都在内。原来污水处理厂的管理控制是粗的控制,有了自控系统之后能够做到精确控制,避免很多失误,并且能够减少能源消耗、降低成本。自动化产品在污水处理领域的市场前景十分广阔。 由于现代污水处理厂规模越来越大,所以自动化程度要求越来越高。污水处理自动化控制系统应具有全自动逻辑控制、在线工艺状态显示及参数记录、运行

水处理名词解释

污水水质指标 目录 作用及意义 污水所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质做出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。 一、物理性指标 (1)温度 许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排入水体使其水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温的升高而减小,这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。 (2)色度 色度是一项感官性指标。一般纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。 (3)嗅和味 嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。天然水是无嗅无味的。当水体受到污染后会产生异样的气味。水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质。不同盐分会给水带来不同的异味。如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,硫酸钙略带甜味等。 (3)固体物质 水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质(SS)。水样经过过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体中有机成分的量。 水体含盐量多将影响生物细胞的渗透压和生物的正常生长。悬浮固体将可能造成水道淤塞。挥发性固体是水体有机污染的重要来源。

污水处理厂自动控制系统技术规范

XXXX污水处理厂工程 PLC系统技术规范 批准: 审核: 校核: 编制: XXXXXXXXXXXXXX 目录 附件一技术规范 1 1 总则 1 2 工程概况 1 3 技术要求 1 3.1 工程描述 1 3.2 总则 4 3.3 硬件要求 5 3.4 软件要求 8 3.5 人机接口 9 3.6 数据采集系统 10 附件2 供货范围 13 附件三技术资料的交付进度 14 附件四设备的交付进度 18 附件一技术规范 1 总则 本技术规范适用于XXXX污水处理工程PLC系统的技术条件,本技术条件只规定了所供设备的最低限度的技术要求,所有的材料及零部件(或元器件)应符合有

关规范要求,且应是新的和优质的。本工程所采用的控制系统应为经过在本行业具有广泛应用实例的,代表当今技术的优质设备,应具有最大的可利用率、可靠性、可操作性、可维护性和安全性。 供货范围: 投标方供货范围应包括控制、监视和测试所必须的全套硬件设备、全套软件、调试及各项服务直至系统验收;所有计算机监控系统机柜内部的供电及信号电缆、设备布置等应属投标方的供货和设计、安装、调试范围。投标方应采用标准化的元器件和标准化的设备组件,以适合XXXX污水处理工程使用更换的需要。 资料提供: 投标方提供的所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间,中文应是主要工作语言。 控制系统总接地应直接接到XXXX污水处理工程电气接地网上。 现场装置应能由运行人员在控制室内通过上位机就能进行启/停、正常运行的监视和调整以及事故工况的处理。当系统通讯故障或操作员站故障时,运行人员应能够通过所设置的硬件手动操作设备进行操作,以确保装置安全停机。 2 工程概况 (略) 3 技术要求 3.1 工程描述 3.1.1 自动化水平和控制室布置 3.1.1.1 自动化水平 本控制系统采用先进的经过在本行业具有广泛应用实例的控制系统,控制系统应设计成具有完善的数据采集、PID回路控制、顺序控制及联锁保护等功能的系统。 在控制室内对污水处理工程系统的监视控制应满足下列要求: -- 在就地运行人员少量干预配合下,实现系统启/停 -- 实现正常运行工况的监视和调整

水处理设备之设备应该如何选择

水处理设备采用标准水处理设备的采用要秉着以保障大家用水安全的标准,因而在对污水处理工艺开展采用时要做好以下内容: (1)不管是采用其它技术应用、工艺,污水处理后其水质必须达到**规定的生话饮用水标准。 (2)技术应用安全系统可靠性标准。现阶段,尽管在我国关于污水处理的技术应用和机器设备有很各种,可是要从诸多的技术应用理论和机器设备中采用技术应用较为先进及安全系统可靠性最高的机器设备。 (3)机器设备运行花费最低 标准。对于在我国偏远、经济欠发 达地区,如果水处理设备运行花费 过高,超出了当地人民的经济承担 工作能力,即使是污水处理建设建 设工程完工,也会因为高昂的机器设备运行花费当地人民承担不起而失去建设的意义。所以在水处理设备建设工程时一定要考虑到机器设备运行花费问题。 (4)易管理标准。对于经济欠发达地区机器设备技术应用管理人员相对短缺的问题,在设备管理和维护方面要求尽量做好简单、易管理。如果机器设备的管理技术要求的过于高,超出了机器设备技术应用管理人员的工作能力范畴,则机器设备的正常运行和管理将得不到保障。

电絮凝技术应用 (1)电絮凝技术应用及其原理电絮凝技术应用理论是在二十世纪初被提出的,经过近一个时代的实践探究才真正意义上将此项技术应用到水处理设备。此项技术应用的显著特点是使用电能将含在水中的重金属、固态悬浮物、乳化有机物及其他有害物质通过电化学反应将其分离出去。电絮凝污水处理法的工作原理是:通过给水处理设备中的多块厚钢板加直流电,使其厚钢板与厚钢板之间产生电场,将待处理的水流入厚钢板的缝隙,通电厚钢板会因电离作用消耗一部分进入水中,同一时间电场中的离子和非离子污染物受电场效用与消耗到水中的厚钢板发生反应,使电场中的离子和非离子污染物形成固态沉淀颗粒,进而通过沉淀分离的方式完成污水处理。 (2)电絮凝污水处理的生产工艺将待处理的水流入均化池,均化池的主要效用是用来均衡水泵水量和电絮凝反应器中水的流量之差,此外在均化池中设有水位传感器,主要是用来控制反应器泵和水泵。进而通过反应器泵将均化池中的水抽入反应器中,反应器中设有厚钢板,通电后厚钢板与电离出的离子发生反应,达到解决目的。此外,在反应器中的空腔内都有一个气动阀和气动双隔膜泵,它们的效用分别是除去铁垢和除去反应器中沉淀的固体杂质。然后再将反应器中解决后的水抽到除沫池,除去漂浮在水面上的泡沫以及让水中杂质的发生二次沉淀。最后再将除沫池中的水流到沉淀池,再度让固体颗粒沉淀,并通过污泥除去机器设备将固体颗粒等杂质除去,清水则进入砂滤器,通过砂滤器对水开展回洗,完成整个生产工艺。 复合式多介质过滤法方案 (1)复合式多介质过滤法及其工作原理复合式多介质是一种物理污水处理法,整个生产工艺不需要添加其它化学药剂,机器设备机组集成自动化、智能化控制,耗能低,安全稳定性较高,水处理设备系统更换后的介质不会对环境造成污染,可以直接填埋。同一时间由

工业循环水水质标准

工业循环水水质标准 循环冷却水的水质标准表 项目单位要求和使用条件允许值 根据生产工艺要求确定 <20 悬浮物 Mg/L 换热设备为板式,翅片管式,<10 螺旋板式 PH值根据药剂配方确定 7-9.2 根据药剂配方及工况条件确甲基橙碱度 Mg/L <500 定 根据药剂配方及工况条件确钙离子 Mg/L 30-200 定 亚铁离子 Mg/L <0.5 碳钢换热设备 <1000 氯离子 Mg/L 不锈钢换热设备 <300 对系统中混凝土材质的要求 按现行的<岩土工程勘察规硫酸根离子 Mg/L 范>GB50021 94的规定执行 硫酸根离子与氯离子之和 <1500 <175 硅酸 Mg/L 镁离子与二氧化硅的乘积 <15000 游离氯 Mg/L 在回水总管处 0.5-1.0 <5 石油类 Mg/L 炼油企业 <10 注: 甲基橙碱度以碳酸钙计; 硅酸以二氧化硅计; 镁离子以碳酸钙计。 3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定; 3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算: N=Q/Q+Q(3.1.9) MHW 式中 N 浓缩倍数;

3Q 补充水量((M/H); M 3Q排污水量((M/H); H 3Q 风吹损失水量(M/H). W 33.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×10个/ML粘泥量宜小于4ML/M; 5 表10-3锅炉加药水处理时的水质标准 表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的 水质标准 项目单位给水锅水 悬浮物 Mg/L <20 PH值》7 10-12 总硬度 Mg/L <4 溶解固 Mg/L <5000 形物相对碱 Mg/L 度 总碱度 Mg/L 8-26 项目给水锅水 额定蒸汽压力,MPA 《1 》1 >1.6 <1 >1 >1.6 《1.6 <2.5 <1.6 <2.5 悬浮物, <5 <5 <5 总硬度 <0.03 <0.03 <0.03 总碱度无过热器 6-26 6-24 6-16 有过热器 <14 <12 PH >7 >7 >7 10-12 10-12 10-12 含油量 <2 <2 <2 溶解氧 <0.1 <0.1 <0.05 溶解固形物无过热器 <4000 <3500 <3000 有过热器 <3000 <2500 亚硫酸根 10-30 10-30 磷酸根 10-30 10-30 相对碱度(游离氢氧化钠 <0.2 <0.2 <0.2 /溶解固形物) 表10-5热水锅炉水质标准 项目锅内加药处理锅外化学处理

污水处理中常用专业术语

污水处理中常用的专业术语 1、排水工程:收集、输送、处理、再生处置污水和雨水的工程。 2、排水系统:收集输送、处理、再生处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。 3、排水制度:在一个地区内收集和输送城市污水和雨水的方式。他有合流制和分流制两种。 A.合流制:同一管渠系统收集和输送城市污水雨水的排水方式。 B.分流制:用种不同管渠系统分别收集和输送各种城市污水和雨水的排水方式。 4、排水设施:排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。 5、城镇污水:城镇中排放各种污水和废水的统称,它由综合生活污水、工业废水和渗地下水三部分组成。在合流制排水系统中、还包括被截的雨水。 A.城镇污水系统:收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组成的总体。 B.城镇污水污泥:城镇污水系统中产生的污泥。 C.旱流污水:合流制排水系统晴天时输送的污水。 D.生活污水:居民生活活动所产生的污水。主要是厕所、洗涤和洗澡产生的污水。 E.综合生活污水:由居民生活污水和公共建筑污水组成。 F.工业废水:工业生产过程中产生的废水。 G.入渗地下水:通过管渠和附属构筑物破损处进入排水管渠的地下水。

6、总变化系数:最高日最高时污水量与平均时污水量的比例。 7、径流系数:一定汇水面积内地面径流水理与降雨量比值。 8、排水泵站:污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站系统。 9、一级处理:污水只进行沉淀和生物处理的工艺。 一级处理就是去除污水中的漂浮物或部分悬浮物状态的污染物,调节PH值、减轻污水腐化过和后续工艺的负荷。一级处理又称物理处理或机械处理,常用的方法有筛滤法、重力沉降法、浮力上浮法、预气法等。污水经一级处理后,能去除悬浮固体(suspended solid,简称SS)50%~60%、BOD5(biochemical oxy-gen demand,生物需氧量BOD)20%~30%。污水经过一级处理还不能达到排放标准。 10、二级处理:污水进行沉淀和生物处理。 二级处理又称生化处理,一级处理是二级处理的预处理,二级处理能大幅度的去除污水中呈胶体和溶解状的有机污染物,BOD处理可达90%以上,BOD降低至20~30mg/L,污水得到净化,达到国家规定的排放标准。 11、三级处理:三级处理又称深度处理,三级处理是为进一步去除二级处理未能去除的污染物,其中包括微生物以及未能降解的有机物或磷、氧等可溶解性无机物。完善的三级处理由除磷、脱氮、去除有机物、病毒和病原菌、细小悬浮物等单元过程组成。根据三级处理出水具体去向,其处理流程和组成单元可以不同。 12、活性污泥法:污水处理的一种方法。该法是在人工条件下,对污水中的各类微生物群体进行连续混合和培养,形成悬浮状态的活性污

水处理控制系统完整解决方案

水处理控制系统完整解决方案 中国系统集成在线——众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。 主要工艺流程 混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水 + 水处理剂→混合→反应→矾花水 药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 沉淀处理 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。 过滤处理 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。 滤后消毒处理 水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经供水泵房提升达到一定的水压,在通过输、配水管网送给千家万户。

自动化控制技术在水处理工业中的应用

自动化控制技术在水处理工业中的应用 发表时间:2016-07-11T15:10:59.270Z 来源:《基层建设》2016年8期作者:李清文 [导读] 本文主要介绍自动化控制技术在水处理工业中的应用。 深圳市文达环境技术有限公司广东深圳 518013 摘要:随着现代技术的不断进步,计算机网络技术也在不断发展,所以自动化领域也在不断的延伸。为了更好地实现水资源的可用性和可再生性以及为人们的生产生活提供更好的水资源保障,把自动化技术投入到水处理工业中,能够发挥其控制与监测性作用。所谓的水处理指的是以物理和化学以及生物等手段,对水质进行治理以及为了满足特定环境及回用的用途。本文主要介绍自动化控制技术在水处理工业中的应用。 关键词:自动化控制;水处理;应用 引言 为了实现水的可用性和可再生性,为人类的生产活动提供水资源保障,水处理工业成为城市发展中不可或缺的重要组成部分。随着现代社会自动化程度越来越高,加强对自动化控制技术的深入研究,对于实现水处理企业自动化生产运行,具有极为深远的积极意义。一、我国的水处理行业的基本现状 水处理主要包括净水处理和污水处理,而污水处理又分为工业废水处理和生活污水处理。2014年全国总供水量6095亿m3。其中,地表水源供水量4921亿m3,占总供水量的80.8%;地下水源供水量1117亿m3,占总供水量的18.3%;其他水源供水量57亿m3,占总供水量的0.9%。2014年我国规模以上自来水生产和供应行业企业数量为1495家,资产总计8717.14亿元,主营业务收入1713.53亿元,利润总额达151.22亿元。自来水生产与供应行业快速发展,但与此同时自来水的安全性问题也随之而来,全国各地发生多起自来水安全事故。同时随着水源地水质下降、自来水厂处理工艺落后,二次供水设施存在设备老化、不能定期清洗,自来水被污染的几率大大增加。2014年全国废水排放总量716.2亿吨。其中,工业废水排放量205.3亿吨、城镇生活污水排放量510.3亿吨。废水中化学需氧量排放量2294.6万吨,氨氮排放量238.5万吨。全国投运的城镇污水处理设施共4436座,总设计处理能力1.71亿m3/日,平均日处理水量1.35亿m3。 二、水处理的具体流程 在水的处理过程中,第一道工序就是除去水中的大量杂质和有害物质,水中存在的悬浮物、胶体以及细菌等危害人类健康的有害成分都是需要清除、净化的对象。取得水源后按照实际的生产需要采用合理的生产工艺,根据工艺参数等条件科学地进行混凝剂的配制。在向水中加入混凝剂的同时还要通入氯气,利用氯气的消毒杀菌作用对水中的微生物、细菌进行消杀。在药剂的作用下,水中杂质形成颗粒状的凝体,这个过程称之为混凝。在这一过程中,三氯化铝、硫酸铝等水处理药剂被大量使用。之所以使用含铝药剂,主要是因为铝具有很强的吸附能力,可以促进水中的杂质和悬浮物的聚集。实际使用过程中,水处理药剂溶解在水中后,析出大量铝粒子,在其作用下,许多常态下难以沉淀的杂质颗粒等形成絮粒状,并在重力的作用下向下沉淀,再将这部分沉淀与水主体分离,从而达到除杂的目的,主要使用沉淀池进行这一过程。水加入药剂后先导入沉淀池,进行沉淀,达到处理效果后再导入下一工序。随着生产时限的增长,沉淀池中沉淀的污物越来越多,必须使用石英砂等具有孔隙的颗粒物将它们排除过滤,并利用滤料层的粘附性拦截水中的悬浮颗粒。在这一过程中,水中的细小杂质、细菌、有机物等都得到了较好的净化处理。但由于石英砂吸附的杂质不能自动消除,必须定期清洗,才能保证过滤层的工作效率和质量。 三、自动化控制技术在水处理工业中的应用 1、无线网络的应用 无线网络的运用与有线网络的用途十分类似,其中两个数据网络都是在近距离的连接运用红外线技术和射频技术。然而,无线网络和有线网络有相似的地方,但最大的不同就在于传输媒介的不同,就是无线网络可以扔掉数据线的链接,而有线网络则必须依赖网线。所以,在水处理工业中,广泛的利用无线网络实现对水质等参数的无线远程监测是自动化技术在水处理工业中最主要的应用措施。并且,无线网络的功率消耗低,分布方式和组织特点都比有线网络更加广泛和方便,所以采用远程无线通信和3G等远程无线通信技术相结合的方式进行远程监控。此外,远程监测可以通过测定设备在运行过程中所反映出来的特征常数,来检查其状态是正常还是异常。远程监控还能了解以及掌握设备在使用过程中的状态,确定水处理系统的整体布局和结构是否都正常或者有异常的地方,如果有异常的地方能够尽早的发现故障原因和水处理系统存在的详细问题,可以对这些问题进行及时的处理和维护。 2、工业以太网的应用 在工业控制的领域中运用以太网可以有效的保证在生产过程的可靠性和实时性,并且在运用的过程中能够保证数据的完整性,所以在水处理工业中,运用工业以太网是非常频繁的。这种的应用方法,所展现的通信速率提供比现场总线更快,并且实现了工业控制网络与企业信息网络的无缝连接,形成了水处理工业企业级管控一体化的全开放网络。另外,以太网的网络的接入方式也是相当方便,主要是以工业控制网络和企业信息网络进行无缝连接并且积极引入,将可以控制系统的设备仪器提供可以后续发展的可能性。与此同时,在自动化技术在水处理工业中的应用中,大部分的工作人员对工业以太网的操作不是很熟悉,以至于水处理工业都需要进行研究投入。针对这一点,其实水处理公司无需要担心,这种技术的操作非常快捷和简单,以至于所有的现场总线技术都没有办法可以比较,并且它的智能技术已经发展为更高能的网络通信技术同时还拥有更高的宽带性能。另外,它的通信协议有更高的灵活性,这些要求以太网都能很好的满足,进而更好的运用在水处理工业中。 3、PLC与DCS技术的融合应用 近年来随着技术的发展,PLC和DCS两者互相靠拢,功能越来越接近,水处理工业中采用的PLC已经普遍具备了相当强大的模拟量处理能力。这种技术上的融合,既发挥了PLC逻辑控制响应速度快的优势,又吸收了DCS善于进行复杂计算的优势。针对水处理系统的不稳定性、不确定性、多变量、非线性、时变性、随机性,实现了数据的快速采集与处理,以及各种复杂控制策略的应用。在控制出水指标、抑制外部环境干扰对处理过程的影响中,发挥了较高的功效。 结束语 近年来,社会对水资源净化、回收、利用的需求和增长是稳定的,尤其是随着产业升级、环保升级、节能升级、消费升级、生活质量