文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 移动基站动环技改项目技术规范书

移动基站动环技改项目技术规范书

移动基站动环技改项目技术规范书
移动基站动环技改项目技术规范书

中国移动通信集团湖南有限公司

2012年动力环境集中监控系统技术改造项目技术规范书

目录

一、概述 (3)

二、系统组网结构 (4)

三、总体技术规范 (6)

3.1数据采集层基本技术要求: (6)

3.1.1数据透传采集及集中解析方案 (6)

3.1.2底端数据处理控制能力 (7)

3.1.3传输组网方案 (7)

3.2综合运维平台基本技术要求 (8)

3.2.1统一业务平台丰富业务应用功能要求 (8)

3.2.2云平台实现数据共享 (9)

3.2.3专家分析系统 (10)

四、工程界面 (11)

五、主要技术规格 (12)

5.1系统组网结构 (12)

5.2多串口服务器技术要求 (14)

5.2.1多串口服务器硬件技术规格 (14)

5.3多串口服务器性能要求 (16)

5.3.1可靠性 (16)

5.3.2电磁兼容要求 (17)

5.3.3可扩充性 (20)

5.3.4安全性 (20)

5.3.5防御雷电要求 (20)

5.3.6抗扰度技术要求 (21)

5.3.7测量精度要求 (24)

5.3.8多串口服务器硬件版本兼容性 (25)

5.3.9多串口服务器调测软件 (25)

5.3.10多串口服务器测点要求 (25)

5.4综合运维平台技术要求 (28)

5.4.1安全要求 (28)

5.4.2综合运维平台硬件技术要求 (31)

5.4.3综合运维平台软件技术要求 (34)

一、概述

本技改项目在湖南移动部份地市新建动环监控系统,本规范书对新建系统的系统结构,项目所需的软件、硬件提出具体技术要求。

二、系统组网结构

本项目新建的系统组网结构见下图:

系统组网包括有如下几个层:

数据采集层:数据采集层采用集中解析模式,脱离对动环FSU的依赖(虚化B接口协议)。各智能监控设备接入多串口服务器实现动环数据的采集。智能设备之间可以通过串口服务器进行数据的共享,避免重复投资。现有的动环数据采集端通过改造和升级的方式逐步过渡到此方案。

数据传输层:优先采用PTN、GPON组网方式(光纤、网口),对现网的E1抽时隙方式进行逐步替换和改造。

综合运维平台:实现对采集数据的入库和实时数据的业务处理和展示。实时数据服务器负责向动力环境监控、门禁系统等实时性要求较强的业务提供数据;历史数据库服务器负责对所有采集的数据进行存储,向所有的业务系统提供数据。WEB服务器负责拓展业务。

本次招标只涉及组网图中非虚线框部分。

综合运维平台建设内容包括综合运维平台软件平台、网络设备、服务器及工

程服务。本期建设综合运维平台需提供集中解析软件、告警、实时数据、管理、报表等初、中级应用功能以及各种开放接口(包括但不限于移动规范已确定的A、C、D接口),各种高级应用将按照开放式建设思路单独建设。

三、总体技术规范

3.1数据采集层基本技术要求:

3.1.1数据透传采集及集中解析方案

数据透传和集中解析是本次技术改造的重中之重,也是所有技改方案的基础。

本次技术改造拟将FSU(现场监控单元)采用全透明传输的多串口服务器(含二层交换模块)。串口服务器采用智能设备接口(RS-232C、RS-422、RS-485、LAN、USB等方式),与智能设备通讯,对于非智能采集设备,添加智能转换设备接入串口服务器。串口服务器采用E1、以太口、光纤接口等通信接口完成与LSC的通讯功能。所有智能设备采集的数据通过串口服务器透明传输至综合运维平台进行集中解析。

改造前后对比示意如下图:

原有数据采集,是FSU通过A接口与被控设备(监控测点)相连,数据全部汇集到FSU,经过FSU现场解析处理后统一打包成B接口协议上传至LSC,FSU分为采集、解析、传输三个模块。采用集中解析后FSU只有采集和传输两个模块,每个FSU节省了一个模块,同时FSU与底端被控设备(监控测点)只进行连接物理,作为一个透明的传输通道,对底端智能设备协议不做任何处理,透明上传,不存在私有协议,接入服务器在LSC直接对透传上来的FSU各种智能设备进行解析,

为打破垄断提供了技术支持,实现各厂家FSU监控设备无缝接入。

3.1.2底端数据处理控制能力

集中解析方式也存在着一定的不足,在通讯链路出现问题时,在底端就无法实现告警联动和关联业务之间的数据共享,从而造成个别功能无法正常使用,本次改造拟在串口服务器中通过软件解决这个问题,实现底端智能化。

当需要在底端进行逻辑判断和控制时,智能被控设备通过串口服务器(透明传输)向其他智能被控设备获取所需要的数据并进行协议解析,实现数据本地分析和告警联动,该方式充分发挥了不同被监控设备的联动性,可以节省很多投资。

底端解析示意图

这种模式也可以称之为一种模式的底端解析,利用智能设备本身具备有对其他智能设备解析的能力,此解析功能并不依赖多串口服务器(FSU)设备,多串口服务器在底端解析时也采用透明传输方式。

3.1.3传输组网方案

湖南移动现有的FSU-LSC传输组网主要是BTS后插时隙、独立2M组网以及少量基于GPON的IP组网。由于历史原因和传输资源的限制BTS后插时隙组网是最主要的组网方式,这种组网方式动环告警信息共用承载基站业务的ABIS电路,一旦BTS与BSC挂接关系改变或传输链路调整都要重新做数据,很不稳定。

2007版动环规范中明确提出“站点接入层与区域监控中心之间的动环传输网络必须与业务网络分离,形成独立的监控传输网络。”这样可以提高动环监控系统的可靠性。新技术规范中特别提出:具备提供IP传输的基站,建议使用IP

组网方式。IP技术已经成为成熟的数据传输手段,IP组网方式突破了传统的时隙传输方式的各种制约,让整个动环监控系统成为一个大的局域网。动环监控系统实现全IP化后,可以通过网络即时查看基站信息。同时全IP化的网络可简化监控系统的拓扑,采用二级组网就可实现全部功能需求,整个系统的维护管理及功能实现具有无可比拟的优势。投标厂家需针对PTN、GPON、E1传输条件下提出全IP传输解决方案。

3.2综合运维平台基本技术要求

3.2.1统一业务平台丰富业务应用功能要求

随着基站维护工作的日益精细化,单一化的功能已远远无法满足动力设备维护的需要,各类增值应用需求也更加强烈。智能设备自动控制、机房环境监控、安防监控、防盗、油机调度、代维考核管理等应用越来越丰富,改造后的动环监控系统建设需充分考虑现有业务应用需求和未来业务应用扩展,构建成长型精细化管理平台。

改造后的动环监控系统建设对现有的动力环境监控、智能防盗、门禁系统、视频监控、油机调度系统、能耗管理系统等进行逐步改造后合并到新的统一平台。在此基础上新增图像监控、油机远程控制、发电管理、维护管理等功能模块。整体建设采用由点到面的推广思路。

改造后的系统将原有动环监控系统的只监不控发展为可监可控,从简单控制发展为精细化控制,包括基站固定油机的自动控制和远程控制,智能通风和精确送风系统的监测和控制,空调运行进行本地和远程的精确控制等。

3.2.2云平台实现数据共享

改造后的综合运维平台平台(包括CSC和所有LSC)按作用类型分为数据存储、数据管理、业务应用三层,业务应用与底层数据采集分离。底层数据传输到数据管理服务器之后,通过数据管理服务器进行预处理和统一管理,通过开放的数据接口提供给不同的业务功能使用,让数据的关联性得到充分利用,节约新业务功能建设成本。改变了不同业务功能需独立建设各自的数据采集和传输通道的现状,既避免了重复建设,节约了成本,又可以保证数据的可靠性。

例:环境温度作为一个基础动环信息,在环境监控、能耗管理和智能通风系统中均需要该采集量作为参考值和逻辑判断依据,通过数据分层管理和数据共享,现场仅安装一个温度传感器就能满足多个业务应用的需求。

在系统建设中,底端采集建设和业务应用建设也可以完全分离,使业务应用提供商可以专注于业务功能的呈现和业务逻辑的处理,不用关心数据的采集和传输问题,从而将业务应用做精做细;底端设备提供商则只需专注于采集设备施工质量与维护水平,保证数据的可靠性和传输的稳定性。

平台分层结构的优势在于可以对现有数据进行多方面深层次地挖掘,是现有业务升级优化和新业务扩展的基础,有助于丰富平台应用功能,强化基站运维管理服务水平。

综合运维平台建设厂家需全面开放数据接口协议,以便扩展第三方应用业务。

3.2.3专家分析系统

区别于原有动环监控系统业务应用的简单呈现方式,改造后的综合运维平台的专家分析系统,更强调数据的可用性和易用性,从而使各项业务功能的呈现更直观,使用更方便。

如能耗监测专家分析系统,将节能工程评估分析、成本管理分析、能耗异常分析等专家分析工具引入到综合管理平台,可自动生成各类专家分析报告。发电管理专家系统,将油机调度、发电监测、油机远程控制相结合,实现油机发电自动化管理和调度。

四、工程界面

工作界面采用如下方式:

多串口服务器厂商提供基站多串口服务器设备并负责安装、布线、智能设备正确接线,并接入PTN/GPON/SDH设备端口,综合运维平台侧PTN//GPON/SDH监控收敛设备安装以及调测,提供可接入的IP口给综合运维平台厂商,多串口服务器厂商负责随工督导和底端系统配置,并提供详细的安装清单以及多串口服务器设备信息(包括IP地址、VLAN划分、每个基站对应的智能设备种类、智能设备监控模块型号、端口号);

综合运维平台厂商负责接入多串口服务器厂商提供的IP口接入到LSC,集中解析多串口服务器上接入的各种智能设备(智能设备协议由建设方提供),综合运维平台软硬件系统的搭建,包括数据库服务器、接入服务器、操作终端、网络设备安装和调测,监控软件设置和调测,开放接口的部署和调测以及与其他网管系统(如:综合告警平台、电子工单系统等)。

针对上述工作界面,投标动环厂商需明确说明该分工界面下自身的工作量、对协作方配合协作要求、报价包含的内容。

五、主要技术规格

5.1系统组网结构

综合运维平台与多串口服务器需满足如下透传数据连接技术规范:

?多串口服务器做为网络服务端模式(Sever Mode),可支持每个Socket

号建立一个网络连接,侦听接入解析服务器Socket连接请求。

?每个Socket连接对应一个IP地址加端口号,一个IP地址对应一个基站,

IP地址下挂不同端口号对应基站不同的智能设备或环境量采集器。

?多串口服务器提供的Socket连接服务使用标准的TCP协议;

?接入解析服务器发起与多串口服务器的连接请求,网络连接成功后,接

入解析服务器通过各自的协议透明传输数据。如Socket连接中断,前

置机重新请求建立网络连接,多串口服务器应能响应重新连接请求。

?接入解析服务器服务器可支持2000个Socket连接。

示意图如下:

本次技改项目技术规范要求多串口服务器设备具备多个透明传输口,最低为8个串口,COM1~8,实现全IP透明传输,其原理如下:

接入解析服务器与多串口服务器的8个串口通过透明串口传输设备的IP地址加端口号来建立Socket连接,端口号的假定分配见表1。

表1 串口COM1~4的端口分配

解析服务器与该设备的串口建立了一条透明的直连通道,接入解析服务器通过此Socket下发的任何数据,都会原封不变的发到该设备串口下所挂接的设备,同时该设备通过串口所上传的任何数据也会原封不变的上传到接入解析服务器。

假设智能设备1为任意一方的智能设备或采集器,接入解析服务器下发如下要设备类型命令:“7E 32 30 30 31 34 36 45 32 30 30 30 30 46 44 39 43 0D”,本串命令就会通过已建立的透明连接通道原封不动的发给智能设备1,智能设备1收到此数据后,也会通过串口COM1将应答数据串“7E 32 30 30 31 39 30 30 30 45 30 30 32 33 35 46 44 33 35 0D”上传IP SOCKET连接给接入解析服务器,接入解析服务器与智能设备之间的通讯如同没有经过任何中转设备,直接相连。

通过全透明数据传输处理机制,可保证各个厂家的智能设备或采集器全部接入综合运维平台,中间传输设备只提供IP通道,省去FSU和LSC应用层的封闭式解析协议,既能打破技术壁垒,对现在主流厂家的LSC采集软件基本不用改动即可实现新增FSU设备直接接入。

5.2多串口服务器技术要求

5.2.1多串口服务器硬件技术规格

多串口服务器技术规格:

1)18V-250V交直流自适应输入,兼容24V基站、-48V基站和220V基站;

防反接。

2)至少4个串口,可扩展至8个串口,支持RS232/RS485/RS422串口接入,

方便接入电源,空调,油机,UPS,环境采集器等智能设备。

3)至少支持3路10/100M以太网端口,端口可配置trunk/access模式。

4)2路光接口(收发),支持PTN/GPON设备光纤传输方式。

5)支持双层VLAN,具有强大的VLAN功能,有效克服了传统IP组网方式的

“可能会出现广播风暴和资源冲突,系统传输组网不够稳定、可靠”

的缺点。

6)支持“灵活QINQ”,具备单层、双层VLAN TAG剥离或添加功能,满足

多业务承载功能。

7)需对上传通道进行速率策略配置,可对上传通达的带宽及上传级别进行

管理。

8)可扩展支持2路E1转以太网透明传输方式(协议转换),满足暂时不具

备PTN传输的基站监控需求。

9)内置以太网交换芯片,实现串口,E1口,光接口,以太网口的局域网数

据交换。以太网接口10M/100M,支持全/半双工自适应;

10)RS232/485串口数据透明传输到PTN网络,通过PTN传输汇聚到中心端

然后再经过TCP/IP网络透明地传送到数据服务器,把数据服务器发出

的数据经网络通过它透明的发送到转换器上的RS232/485串行口上。

11)支持任意第三方动力设备串口接入,透明传输到监控中心。

12)拥有完善的智能状态指示功能,可以即时提示设备的以太网、串口等

接口是否连接正确

13)串行数据接口符合RS-232、RS-422及RS-485相关标准,对串口数据

进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式,并可自动检测接口是否进行物理联接、数据正常通讯等,接口提供50bps-115200bps多种速率等级可设置。同时设备的所有串口完全物理独立;

14)支持TCP/IP协议包括:ETHERNET、ARP、IP、ICMP、IGMP、UDP、TCP、

HTTP

15)可以方便简单通过WEB浏览器配置设备参数;

16)可通过网络实现设备的程序软件在线远程升级;

17)工作方式可选择TCP Client,TCP Server,UDP,本地监听端口、目标

IP和监听端口均可设定

18)光接口规范

光波长: 850、1310、1550nm可选

平均发光功率:≥-8dBm (单模、1310)≥-18dBm(多模、850 )≥-25dBm(多模、1310)

接收灵敏度:≤-36dBm

光口类型:FC/SC可选;单模/多模可选;单纤/双纤可选

19)以太网接口规范

以太网接口速率:10M/100M自适应;

以太网接口兼容IEEE 802.3协议,支持IEEE 802.1Q

20)串口接口规范

电气特性:符合CCITT V.28协议

传输速率:50bps-115200bps

21)全端口防雷,适应基站使用环境。

22)独立型(1U高、19″),支持标准机架安装、可壁挂。

环境采集器技术规格:

1)至少8路DI,8路AI,4路DO;

2)一个RS485/RS232上报口,通过串口与PTN终端服务器通讯;

3)电源输入范围:20V~60V,支持基站24V电源系统和-48V电源系统,并

具有电源反接保护功能;

5.3多串口服务器性能要求

1)多串口服务器硬件的设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式

实现,以提高系统的可靠性、可维修性和维护保障性。某一子系统、子

网络发生故障时,不影响其他子系统、子网络的运行。

2)多串口服务器硬件设备的总体结构应充分考虑安装、维护和扩充或调整

的灵活性,应实现硬件模块化。设备应具有足够的机械强度,其安装固

定方式应具有防震和抗震能力。应保证设备经常规的运输、储存和安装

后,不产生破损、变形。

3)多串口服务器硬件设备应采用支持固件在线升级的产品,设备异常时应

能自动重新启动或后端远程启动,且重启后原有活动告警不再重新上

传。

4)监测环境使用的消防传感器、消防设备、门禁设备、安防监测设施等通

用标准器件应通过国家专业机构入网测试,器件测试精度和准确性不低

于国家标准。

5)多串口服务器硬件设备应满足下列工作环境要求:

6)工作温度:-10℃~+50℃

7)相对湿度:0%~95%(非冷凝)

8)海拔高度:≤5000M

5.3.1可靠性

1)多串口服务器硬件设备应具有很高的可靠性,FSU硬件产品寿命不少于

10年(不包括计算机和服务器),同类设备年故障率应小于1%。

2)多串口服务器硬件应采取措施适应高温、高湿等恶劣环境,稳定性要高

于宏基站监控采集器并给予说明。

3)多串口服务器硬件厂家在应答中应提供功耗参数说明。

4)多串口服务器硬件设备应有很好的电气隔离性能,不得因监控系统而降

低被监控设备的交直流隔离度、直流供电与系统的隔离度。市电状态采

集,蓄电池总电压采集,串口,环境采集要采取变压器电磁隔离和光电

隔离。

5)多串口服务器硬件设备应不影响被监控设备的正常工作,应不改变具有

内部自动控制功能设备的原有功能,并以自身控制功能为优先。

6)多串口服务器硬件设备的机箱外壳应接地良好,并具有抵抗和消除噪声

干扰的能力。

5.3.2电磁兼容要求

多串口服务器硬件设备应具有良好的电磁兼容性,监控设备本身不应产生影响被监控设备正常工作的电磁干扰,并具有较强的抗电磁干扰的能力。

5.3.2.1EMS测试:

1)静电放电抗扰性试验(ESD)

符合标准:GB/T 17626.2-1998《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》;其中接触放电的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表1 试验等级’3级要求,试验电压6kV;空气放电的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表

1 试验等级’3级要求,试验电压8kV。

2)电快速脉冲群抗扰性试验(EFT)

符合标准:GB/T 17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》;工程实际连接电缆的长度可能超过3米的端口需要通过电快速脉冲群抗扰性试验;对于由电网直接供电的设备、安装在室外或电力机房的设备、或附近有大功率开关电源的设备,它们的供电电源端口、保护接地的电快速脉冲群抗扰性试验的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表1 试验等级’3级要求,电压峰值2kV,试验频率5kHz,I/O信号、数据和控制端口的电快速脉冲群抗扰性试验的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表1 试验等级’3级要求,电压峰值1kV,试验频率5kHz;对于其余环境使用的设备,供电电源端口、保护接地的电快速脉冲群抗扰性试验的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表1 试验等级’2级要求,电压峰值1kV,试验频率5kHz,I/O信号、数据和控制端口的电快速脉冲群抗扰性试验的严酷等级符合标准中‘5 试验等级’的‘表1 试

验等级’2级要求,电压峰值0.5kV,试验频率5kHz。

3)冲击抗扰性试验(SURGE)

符合标准:GB/T 17626.5-1998 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》;对于在中心机房的设备和在基站的设备的冲击抗扰度如下:冲击抗扰度试验等级

4)电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

符合标准:GB/T 17626.11-1998 《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》;交流电源端口需要通过电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验;对于电压暂降、短时中断应符合标准中的‘5.1 电压暂降和短时中断’的‘表 1 电压暂降和短时中断试验优先采用的试验等级和持续时间’的70%UT要求,电压暂降持续时间为:0.5秒、1秒、5秒、10秒、25秒、50秒;对于电压变化应符合标准中的‘5.5 电压变化(供选择)’的‘表2 短期供电电压变化的时间设定’的40%UT要求,电压降低所需时间、降低后电压持续

时间、电压增加所需时间分别为:2±20%秒、1±20%秒、2±20%秒

5.3.2.2EMI测试

传导骚扰、辐射骚扰应符合标准:GB 9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》。

电源端口的传导骚扰需要到达标准中‘5.1 电源端子骚扰电压限值’的‘表1 A级ITE电源端子传导骚扰限值’的要求,如下

电源端口传导骚扰限值

其余电信端口的传导骚扰需要到达标准中‘5.2 电信端口的传导共模骚扰限值’的‘表3 A级端口传导共模(非对称)骚扰限值’的要求如下:

电信端口传导骚扰限值

辐射骚扰需要到达标准中‘6 辐射骚扰限值’的‘表5 A级ITE在10m测量距离处的辐射骚扰限值’的要求如下:

辐射骚扰限值

5.3.3可扩充性

1)多串口服务器硬件设备应实现硬件模块化,以便适应网络规模的发展。2)多串口服务器硬件设备应具有较强的外部通信能力,串口的数量可根据需要扩充。

5.3.4安全性

1)监控系统硬件采集回路应该有良好的保护机制,不会因采集回路造成被监控设备电路发生断路、过流和短路等故障,不会对被监控设备造成损害。2)监控系统硬件设备应具有良好的防护性能,不会对人员的身体造成伤害。3)系统硬件可以同时提供交、直流电供电接口,应能在安装现场给出的基础电源条件下不间断地工作。

5.3.5防御雷电要求

1)防雷接地要求

多串口服务器硬件应能监控具有不同接地要求的多种设备,任何监控点的接入均不应破坏被监控设备的接地系统。

2)防雷实验参考标准

对于基站监控设备,因为雷电环境特别恶劣,要求各个厂家的多串口服务器进行单独的防雷入网测试,试验标准:

A.YD/T 5098-2005通信局站雷电过电压保护工程设计规范,参考项目:标称放电电

流要求。

B.GB/T 16927.1-1997(eqv IEC 60-1:1989)高电压试验技术第一部分:一般试验要

求,参考项目:冲击电流发生器要求。

C.GB/T17626.5-1999 (eqv IEC 61000-4-5:1995)电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲

击)抗扰度试验,参考项目:试验方法。

3)多串口服务器防雷指标

中国移动统一信息平台技术规范

中国移动企业信息化一期工程统一信息平台技术规范 (v1.0) 中国移动通信集团公司

目录1总则1 1.1.概述1 1.2.适用范围1 1.3.起草单位1 1.4.解释权2 2应用体系架构3 2.1.两级架构3 2.2.统一信息平台的组成4 2.3.总体技术要求5 3展示平台6 3.1.域名规则6 3.2.登录流程7 3.3.访问安全控制7 3.3.1.认证8 3.3.2.加密9 3.3.3.授权9 3.4.个性化展现经管9 3.5.内容应用聚集10 3.6.系统性能要求10 4网络和接入平台11 4.1.全国互联广域网组织结构11 4.1.1.全国互联广域网拓扑结构11 4.1.2.广域网互联承载网络的选择12 4.1.3.全国互联广域网的路由13 4.1.4.全国互联广域网的网络安全13 4.2.集团公司统一信息平台的网络组织结构13 4.2.1.集团公司统一信息平台局域网13 4.2.2.集团公司统一信息平台接入15 4.3.省公司统一信息平台的网络组织结构16 4.3.1.省公司统一信息平台局域网16 4.3.2.省公司统一信息平台接入18 4.4.IP地址规划19 4.4.1.IP地址规划原则19 4.4.2.IP地址规划方法20 4.4.3.IP地址规划要求21 5安全经管平台21 5.1.网络经管及网络安全21 5.1.1.网络系统经管21 5.1.2.网络安全22

5.2.系统经管及系统安全23 5.2.1.系统经管23 5.2.2.系统安全24 5.2.3.数据经管和安全25 5.2.4.防病毒26 6系统和环境要求27 6.1.系统要求27 6.1.1.主机设备27 6.1.2.操作系统27 6.1.3.存储备份设备28 6.1.4.网络设备29 6.1.5.数据库31 6.1.6.展示平台软件33 6.1. 7.开发工具34 6.1.8.系统文档34 6.2.机房环境要求35 6.2.1.机房环境条件35 6.2.2.接地要求36 6.2.3.空调及电源36

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

中国XX业务支撑网4A安全技术规范

中国移动通信企业标准 中国移动业务支撑网 4A 安全技术规范 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-W-016-2007

目录 1概述 (7) 1.1范围 (7) 1.2规范性引用文件 (7) 1.3术语、定义和缩略语 (7) 2综述 (8) 2.1背景和现状分析 (8) 2.24A平台建设目标 (9) 2.34A平台管理范围 (10) 34A管理平台总体框架 (11) 44A管理平台功能要求 (14) 4.1帐号管理 (14) 4.1.1帐号管理的范围 (14) 4.1.2帐号管理的内容 (14) 4.1.3主帐号管理 (14) 4.1.4从帐号管理 (15) 4.1.5密码策略管理 (15) 4.2认证管理 (15) 4.2.1认证管理的范围 (16) 4.2.2认证管理的内容 (16) 4.2.3认证服务的管理 (16) 4.2.4认证枢纽的管理 (16) 4.2.5SSO的管理 (17) 4.2.6认证手段 (17) 4.2.7提供多种手段的组合使用 (17) 4.3授权管理 (17) 4.3.1授权管理的范围 (17) 4.3.2授权管理的内容 (18) 4.3.3资源管理 (18) 4.3.4角色管理 (18) 4.3.5资源授权 (19) 4.4审计管理 (20) 4.4.1审计管理范围 (20) 4.4.2审计信息收集与标准化 (21) 4.4.3审计分析 (21) 4.4.4审计预警 (22) 4.54A管理平台的自管理 (23)

4.5.2权限管理 (23) 4.5.3组件管理 (23) 4.5.4运行管理 (23) 4.5.5备份管理 (23) 4.64A管理平台接口管理 (24) 4.6.1帐号管理接口 (24) 4.6.2认证接口 (24) 4.6.3审计接口 (24) 4.6.4外部管理接口 (25) 54A管理平台技术要求 (25) 5.1总体技术框架 (25) 5.2P ORTAL层技术要求 (27) 5.3应用层技术要求 (27) 5.3.1前台应用层技术要求 (27) 5.3.2核心数据库技术要求 (28) 5.3.3后台服务层技术要求 (30) 5.3.4单点登录技术要求 (32) 5.3.5安全审计技术要求 (33) 5.4接口层技术要求 (35) 5.5非功能性技术要求 (35) 5.5.1业务连续性要求 (35) 5.5.2开放性和可扩展性要求 (38) 5.5.3性能要求 (38) 5.5.4安全性要求 (38) 64A管理平台接口规范 (40) 6.1应用接口技术规范 (40) 6.1.1总体描述 (40) 6.1.2登录类接口(①) (41) 6.1.3认证类接口 (42) 6.1.4帐号/角色接口(④) (43) 6.1.5审计类接口 (48) 6.2系统接口技术规范 (51) 6.2.1总体描述 (51) 6.2.2登录类接口(①) (52) 6.2.3认证类接口 (53) 6.2.4帐号接口(⑤) (55) 6.2.5审计类接口 (59) 6.3外部管理接口技术规范 (61) 7BOSS系统3.0的改造要求 (62)

光缆线路代维技术要求规范书

光缆线路代维技术规书 第一部分光缆线路代维资源配置投入要求 一、代维驻点设置 1.市级代维管理部门设置(各专业合设): 地市设立一个代维管理部门,有固定办公地点和仓库,设有固定、传真和宽带接入,并设有专人24小时值班;办公地点应安置在当地分公司附近。负责该地市其代维单位的维护管理工作和公司相关工作的接洽,及所在区域的光缆线路巡检维护工作。 2.县级代维驻点设置(各专业合设): 根据维护围和工作要求,在每一县级行政区域设立县级维护驻点。县级维护驻点按无线基站、光缆、固网接入网及集团客户合设,实现各专业综合维护管理。县级代维驻点有固定办公地点和仓库,设有固定和传真;办公地点安置在当地县公司附近。 3.片区代维驻点设置(可各专业合设): 达到一定维护数量的县区级行政区域除设置县级维护驻点外,片区代维驻地点设置方式如下: 第一个片区代维驻地点:500-800皮长公里/县以;(包含500,不包含800) 第二个片区代维驻地点:800-1300皮长公里/县以;(包含800,不包含1300) 第三个片区代维驻地点:1300-1800皮长公里/县以;(包含1300,不包含1800) 以后更多驻地点的设置以此类推,每增加500皮长公里增加一个片区代维驻地点。 (也可根据分公司要求结合网络状况进行驻点设置);驻点位置按光缆分布等级选择乡镇所在地设置固定办公地点和仓库或由分公司指定驻点位置;办公地点设有固定和传真。负责该片区的光缆线路巡检维护工作。 二、人员配置要求 按照代维驻点所代维的光缆数量进行配置,干线光缆和城域网光缆每50皮长公里(如果同路由有多条个光缆,可以按一条光缆的皮长公里配备)配置一名线路巡检维护人员,每超过50皮长公里的,增设一名线路巡检维护人员;本地网光缆每100皮长公里配置一名线

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

中国移动技术规范

中国移动技术规范

中国移动技术规范 文档编号: 中国移动PTN资源自动分析优化功能需求规范书 文档版本:Version 1.0 版权声明:版权归中国移动通信集团公司所有,未经中国移动通信集团公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式全部或部分使用和传播本技术规范。 发布日期:2020年4月 发布单位:中国移动通信集团公司

前言 本技术规范根据中国移动PTN网络维护效能提升管理需求而制定,随着网络管理需求的不断深化,本技术规范的相关内容将会修改和完善。 本技术规范的解释权属于中国移动通信集团公司。 本技术规范由中国移动通信集团公司提出并归口。 本技术规范起草单位:中国移动通信集团公司网络部 本技术规范主要起草人: 集团公司:邓春胜、邓宇 省公司:田志坚、黄垣森、杨彬、张剑、夏志超、李勇、娄文科、梁静海、张跃明、彭鹏、党志俊

目录 PTN资源自动分析优化功能需求规范书.................... 错误!未定义书签。前言........................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... 错误!未定义书签。 一、PTN资源分析优化概述 ...................................... 错误!未定义书签。 二、功能需求说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.1 ............................................................................. 物理资源分析 错误!未定义书签。 2.2逻辑资源分析 .................................................... 错误!未定义书签。 2.3流量监控及资源预警功能................................. 错误!未定义书签。 2.4资源优化分析报告功能..................................... 错误!未定义书签。

办公设备维护服务技术规范书

技术规书XXXXXXXXXXXXXXX 办公设备维护服务 技术规书

、总则 本服务规书定义了乙方(XXXXX)为甲方(XXXXXXXX)提供的办公及营业厅办公设备维护服务日常技术支持服务的容和标准。 、办公及营业厅办公设备维护服务容及服务标准要求 2.1 办公设备维护服务容要求 乙方应指派专门人员负责接收甲方的现场支持服务请求,并负责及时安排维修人员赴现场。维修人员到达现场排除故障后应通知报障联系人,如需更换硬件则乙方须与甲方技术人员沟通确认维修方案,并由现场工程师与报障联系人对维修结果进行确认。在故障处理完成后现场工程师应向甲方终端使用人员提供大约 15分钟的基本培训,容包括启动、启动标准设备的应用、安全、防病毒、和支持服务流程等容。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认. 若乙方在现场不能及时排除故障,应向甲方提供备用办公设备,备机需安装必要的软件来保证满足甲方的营业或办公使用需求, 并需经乙方确认备机工作是否正常。故障机须在7个工作日返回原地,(保证固定资产标签与属地相附)。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认。 维修中如需更换硬盘等存储设备,为确保甲方数据等信息资产,乙方应将旧硬盘密封返回至甲方,并由使用人员对该存储设备序列号等容进行签字确认。 甲方将针对办公设备维修服务情况对各使用部门定期进行回访,并对乙方服务质量进行考核。 2.2办公设备维护服务标准 2.2.1办公设备现场支持服务 1、乙方协助甲方对甲方所有办公设备情况进行普查,并针对甲方办公设备普查情况(如终端型号、配置、保修状况等),协助甲方对甲方所有办公设备进行终端标准化初始部署及设备清洁服务。 资产巡检维修设备登记表格容:

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

CMCC_v22_中国移动条码识别业务终端技术规范

中国移动通信企业标准 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳ 中国移动条码识别业务终端技术规范 C h i n a M o b i l e B a r c o d e R e c o g n i t i o n S e r v i c e T e r m i n a l S p e c i f i c a t i o n 版本号: 1.1.0(报批稿) ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信有限公司发布

1. 适用范围 (44) 2. 引用标准 (44) 3. 相关术语 (44) 4. 缩略语解释 (44) 5. 业务描述 (55) 5.1. 业务定义 (55) 5.2. 业务模型 (55) 6. 终端功能要求 (55) 6.1. QR码符号取景及采集 (55) 6.2. 终端解码 (66) 6.2.1. QR码符号到数据字符 (66) 6.2.2. 数据字符到应用信息 (77) 6.3. 打开和保存文件 (88) 6.3.1. 保存文件 (88) 6.3.2. 打开文件 (88) 7. 终端业务应用要求 (88) 7.1. 属性操作要求 (88) 7.2. 应用操作要求 (1010) 7.2.1. 名片应用 (1010) 7.2.2. 短信应用 (1010) 7.2.3. 邮件应用 (1010) 7.2.4. 文本应用 (1111) 7.2.5. 业务营销应用WAP业务 (1111) 7.2.6. 业务营销应用SMS业务 (1212) 7.2.7. 业务营销应用IVR业务 (1212) 8. 终端异常处理要求 (1313) 8.1. 终端解码异常事件处理要求 (1313) 8.2. 其它异常事件处理要求 (1313) 9. 终端性能要求 (1313) 10. 终端界面要求 (1414) 11. 终端硬件要求(推荐) (1414) 11.1. 摄像头 (1414) 11.2. CPU (1414) 11.3. 存储器 (1414) 12. 编制历史 (1414) 附录A 中国移动条码识别业务终端界面规范 (1515)

空调系统维保技术要求 模板

空调系统维保技术要求 1.总则 1.1本技术规范书适用于XXX有限公司的空调系统维保项目,包括维保工作范围、 保养内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 1.2本技术规范书中提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本条件书及经过 工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如 遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.工程概况 工程名称:XXXX有限公司空调系统维护保养 工程地点:XXX二路XXX号 工程承包范围:包含但不限于下表所列的设备以及与这些设备相关的设备/设施 如水泵、电机、冷冻水管、膨胀水箱、缓冲水箱、冷冻水调节阀、冷媒管、空 调风管、防火阀、电控箱、压力表等设备/设施的日常维护保养及故障处理。

3.1要求对维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)进行全面、规范、 有计划的预防性维修保养服务,确保空调系统的月、季、年定期维修保养工 作到位,保障空调系统设备及冷却塔(含水管路系统)的安全可靠运行;在 日常维护保养过程中发现任何异常情况或故障问题必须及时处理和排除故障,

确保设备始终处于完好状态。 3.2维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)的维保工作内容还包括各 设备及管道的日常清洁除尘和防腐刷漆工作,即维保承包商要确保各设备和管道表面清洁无锈蚀,若出现锈蚀现象,应严格按照“对锈蚀区域进行打磨除锈、刷防锈底漆、刷防水环氧面漆(两底两面)”的防锈刷漆工艺要求进行防腐处理; 3.3从双方合同生效算起,第一个月的月度维护保养工作按照年度维护保养的工 作内容来进行。 3.4VRV、AHU机柜、冷水机组、恒温恒湿机、壁挂机等HVAC系统各类空调机组 的维保工作内容按“附件1-HVAC-设备维护保养检查表”执行; 3.5冷却塔及其循环水管路系统维保要求 a.冷却塔水箱内由于空气污染物质的影响,会堆积一些污垢,必 须进行认真的清扫,用清水冲洗水箱内堆积的污泥。 b.检查水箱内是否有损伤的部分和有无漏水的地方,如有漏水要 认真修补。 c.检查冷却水塔塔体、填料、积水槽等各部件处于完好状态、外 观清洁、无锈蚀、无污渍和青苔等异物; d.冷却塔顶部的四台风机的日常维保及故障维修亦包含在本次维 保服务范围内,检查冷却塔风机,检查轴、轴承、皮带是否完 好,用500V摇表测试电机的相间和对地电阻,有拆修必要的提 出拆修计划。 e.要用高压水冲洗填料内粘附的污垢,注意不要损坏填充材料。 f.检查浮球阀或球形阀动作和功能是否可靠,确保补水装置在使 用中正常动作。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

中国移动网络门户系统技术规范

中国移动网络门户系统技术规范

中国移动通信企业标准 QB-W-028- 中国移动网络门户系统技术规范(第一版) NMS Portal Technical Specification 版本号 1.0.0 -××-××发布 -××-××实施 中国移动通信有限公司发布

目录 1 范围........................................ 错误!未定义书签。 2 引用标准.................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义和缩略语............................ 错误!未定义书签。 4 系统概述与建设范围.......................... 错误!未定义书签。 5 ”总部-省”两级架构......................... 错误!未定义书签。 6 组网与设备配置要求.......................... 错误!未定义书签。 7 系统功能要求................................ 错误!未定义书签。 7.1 单点登录.............................. 错误!未定义书签。 7.1.1 基本要求 ........................... 错误!未定义书签。 7.1.2 具备4A的情况 ...................... 错误!未定义书签。 7.1.3 对于未接入4A的情况 ................ 错误!未定义书签。 7.2 接入服务.............................. 错误!未定义书签。 7.2.1 B/S与C/S应用统一接入.............. 错误!未定义书签。 7.2.2 公网接入 ........................... 错误!未定义书签。 7.2.3 移动接入 ........................... 错误!未定义书签。 7.3 界面集成.............................. 错误!未定义书签。 7.3.1 界面集成的技术方式 ................. 错误!未定义书签。 7.3.2 界面集成的基本功能—展现管理 ....... 错误!未定义书签。 7.3.3 界面集成的基本业务需求 ............. 错误!未定义书签。

技术规范书

1、高端电脑 联想拯救者刃7000 II(i7 8700/8GB/128GB+1TB/6G独显) 参数规格 基本参数 产品类型家用电脑,游戏电脑 操作系统预装Windows 10 家庭中文版 主板芯片组Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i7 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 8700 CPU频率 3.2GHz 最高睿频 4.6GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 12MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/十二线程 制程工艺14nm 商用技术Intel 博锐技术

存储设备 内存容量8GB 内存类型DDR4 2666MHz 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量16GB 硬盘容量128GB+1TB 硬盘描述混合硬盘(SSD+7200转HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1060 显存容量6GB DirectX DirectX 12 网络通信 无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡1000Mbps以太网卡 蓝牙支持蓝牙功能 I/O接口 数据接口2×USB2.0,4×USB3.1 Gen1,2×USB3.1 Gen2音频接口1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 视频接口DVI,HDMI,DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口) 其它接口电源接口 读卡器无 其它参数 电源400W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸508×440×184.5mm

2、HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品系列: HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品特点: ●业界首家采用全中文液晶显示前面板 ●全导轨槽插卡设计,维护方便快捷 ●EDID自动获取无需手动管理 ●输入输出接口ESD保护 ●长线驱动,增加通讯距离 ●采用进口ARM处理芯片,处理速度更快,性能更加稳定 ●电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰及全天候工作能力 ●全贴片 SMT 工艺,特有 ESD 静电保护功能 ●数字信号运用了点对点无损传输方式,有力保证了图像信号的高保真输出●具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态 ●仿windows操作界面,易学好用 ●公司管理通过ISO2000国际质量体系认证 ●公司有完整的售后服务体系,完善的质量保证,保障客户利益

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

中国移动技术规范

中国移动技术规范 文档编号: 中国移动PTN故障智能辅助定位 功能需求规范书 文档版本:Version 1.0 版权声明:版权归中国移动通信集团公司所有,未经中国移动通信集团公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式全部或部分使用和传播本技术规范。 发布日期:2020年10月 发布单位:中国移动通信集团公司

前言 本技术规范根据中国移动PTN网络维护效能提升管理需求而制定,随着网络管理需求的不断深化,本技术规范的相关内容将会修改和完善。 本技术规范的解释权属于中国移动通信集团公司。 本技术规范由中国移动通信集团公司提出并归口。 本技术规范起草单位:中国移动通信集团公司网络部 本技术规范主要起草人: 集团公司:邓春胜、邓宇 省公司:党志俊、娄文科、田志坚、黄垣森、杨彬、张剑、夏志超、李勇、梁静海、张跃明、彭鹏

目录 前言 (2) 目录 (3) 1.概述 (4) 2. 术语、定义和缩略语 (4) 2.1术语和定义 (4) 2.2缩略语 (4) 3.功能需求 (5) 3.1告警相关性分析 (5) 3.1.1告警根源性分析 (5) 3.1.2告警相关性原则 (6) 3.2业务相关性分析 (6) 3.3故障辅助分析及定位 (6) 3.3.1用户界面 (7) 3.3.2故障定位手段 (7) 3.3.3故障定位结果 (8)

1.概述 研究各种典型场景下PTN网络故障诊断定位方法,包括业务故障、光缆故障、设备故障、时钟故障、DCN故障、业务性能劣化等,开发出故障智能辅助定位工具,实现一键式故障智能诊断及故障原因智能输出,并给出常见故障处理建议,提高运维人员现场维护效率及能力。该辅助定位功能具备以下模块: ―告警相关性分析 ―业务相关性分析 ―故障智能分析和定位 2. 术语、定义和缩略语 2.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本技术规范: 网元管理系统 Element Management System 简称EMS,由设备供应商提供,是为了管理一个或多个传送网网元所使用的软硬件系统。网元管理系统管理由单一设备供应商提供的网元。 2.2 缩略语 下列缩略语适用于本技术规范:

相关文档