文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第六章 自动喷水灭火系统

第六章 自动喷水灭火系统

第六章 自动喷水灭火系统
第六章 自动喷水灭火系统

第六章自动喷水灭火系统

§6~1 自动喷水灭火系统的设置原则

1.本节教学内容和要求:

1.1 本节教学内容:

(1)设置闭式自动喷水灭火系统的部位

(2)应设雨淋喷水灭火系统的部位

(3)应设水幕设备的部位

(4)应设水喷雾灭火系统的部位

2.教学内容和知识要点:

2.1 自动喷水灭火系统及其特点

(一)自动喷水灭火系统:一种不需人操作、着火后自行喷水灭火,能有效控制扑灭初期火灾,同时发出火警信号的固定灭火装置

(二)原理:发生火灾后,火焰和热气流上升至顶板,火灾探测器因光、热、烟等作用报警。当温度继续升高到热敏元件设定温度时,喷头自动打开喷水灭火。

(三)特点

⑴不需要人员操作,无人员伤亡

⑵灭火成功率高,达90%以上,损失小

⑶用水量少,着火初期自动喷水灭火,着火面积小

⑷目的性强,直接面对着火点,灭火迅速,不会蔓延

⑸造价高

(四)技术统计

⑴90年9月,美国总统布什签署宾馆饭店消防安全法,其中规定禁止联邦工作人员

在执行公务时,住进没有安装自动喷水灭火系统的宾馆饭店。

⑵88~93年,美国有400多人死于没有自动喷水灭火系统的宾馆、饭店。而有自动

喷水灭火系统的宾馆饭店无一人死亡

⑶纽约市火灾统计

开启喷头数 1 ≤2≤3≤4≤5≤10≤15≤20

控灭火率%69.7 86.1 91.5 94.6 96.1 98.2 99.5 99.7

(五)典型实例

⑴着火的建筑

美国宾夕法尼亚洲费城子午广场1号高层办公楼1969年建成。该大楼38层,只在地下室、30、31、34、35层等五层设有自动喷水灭火系统,根据该市新的建筑法规,计划在1993年进行改造改造时设置自动喷水灭火系统.

⑵着火的时间

92年2月23日晚,晚8时,22层感烟报警器报警,送到楼内消防控制中心,但没有通知消防队。20分钟后,路上行人见大楼冒烟,报告消防队

⑶室内消火栓——无水

消防队赶到后,发现消火栓水压不足,因减压阀调节有错误,延误灭火时机且22层吊顶内电线烧毁,全楼停电。

⑷室外消火栓——烟气太大

打算把水带接起来(240m),从楼梯上到22层灭火,但装修和家具燃烧产生的有毒烟气太大,楼顶封闭,烟气排不掉,能见度不到1米,无法靠近,只好撤回。

⑸派人上楼打开天窗——失败

派3名消防队员每人带着30分钟的氧气瓶沿楼梯上楼打开天窗排烟,不久发现其中一名消防队员在28层的窗户玻璃内拍打玻璃,后失去联系,又派8名消防队员上去营救,也失去类型。

⑹直升飞机——打开通楼顶的门,排烟,但已失控

这时想起直升飞机,直升飞机到后,打开通楼顶的门,排烟,消防队员下到30层将昏迷的8人救走,下到28层找到第一批3人的尸体,这时已到第二天早7时,大火烧了11个小时,大火已烧到26层。大火已无法扑灭。

⑺寄希望于自喷

为防止坍塌再伤消防队员,只好撤离。寄希望于30或31层的自动喷水灭火系统,当火烧到30层时,9个喷头发生作用,喷水灭火,到下午3时,火被全部扑灭。

⑻总结

①出警费城消防部门出动11个消防队,51辆消防车,330名消防队员

②损失27人受伤,3人殉职,损失3亿美元

①费城消防队经过努力没有做到的,几个喷头却做到了

2.2 闭式自动喷水灭火系统的设置部位

在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中做出了自动喷水灭火系统设置规定1.单层公共建筑以及单层、多层和高层工业建筑

P86

2.高层民用建筑

P86

2.2 应设雨淋喷水灭火设备的部位

2.3 应设水幕设备的部位

2.4 应设水喷雾设备的部位

P87

§6~2 自动喷水灭火系统的工作原理及组件

2.1自动喷水灭火系统的工作原理

1.湿式自动喷水灭火系统

①定义:湿式系统是一种装有自动喷水闭式喷头,平时管道内充满水,用水作

为系统自动驱动媒介的自动喷水灭火系统。

是使用时间最长(已有100多年的历史)、应用最广泛、控火灭火率最高的一种闭

式自动喷水灭火系统。占70%以上。

②动作过程:发生火灾,火点温度达到设定温度时,喷头开启,因管道内充满

水,所以喷头立即出水灭火,管内压力下降,

③特点

Ⅰ可靠性好,灭火及时,扑救效率高。

Ⅱ管网中充有有压水,渗漏会损坏装饰和影响建筑的使用

④适用场所:环境温度在4℃至70℃之间的绝大多数场所。

2.干式自动喷水灭火系统

①定义:干式系统是一种装有自动喷水闭式喷头,平时干式报警阀后管道内充

满有压空气或氮气,以有压空气或氮气作为系统自动驱动媒介的自动喷水灭火

系统。

②动作过程:发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,喷头开启,排气、充

水、喷水、灭火。

③特点:

Ⅰ灭火时需先排气,故灭火不及时。

Ⅱ管网平时不充水.对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求

④适用场所:火灾危险性不高,环境温度低于4℃或大于70℃的场所。

3.预作用喷水灭火系统

①定义:预作用系统是一种装有自动喷水闭式喷头,平时配水管道内充满有压

空气,报警后配水管道充水转换为湿式系统的自动喷水灭火系统。

②动作过程:

Ⅰ发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制闸门排气、充水,由干

式变为湿式系统。

Ⅱ当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。

③特点:

Ⅰ弥补了干式和湿式二种系统的缺点

Ⅱ需配套设置用于启动系统的火灾自动报警设备

④适用场所:适用于准工作状态时,严禁滴漏或误喷的场所,以及环境温度低

于4℃或大于70℃的场所

4.雨淋喷水灭火系统

①定义:一种装有开式喷头,由探测器、传动管或手动启动,控制一组喷头同时

喷水的自动喷水灭火系统,亦称开式系统

②动作过程:当建筑物发生火灾时由自探测器控制电磁阀或手动或传动管动开启

控制闸门,使整个保护区域所有喷头同时喷水灭火,

③特点:

Ⅰ统反应快,灭火及时

Ⅱ能有效地控制住火灾,防止火灾蔓延

Ⅲ用水量大。

④适用场所:适用于火势发展迅猛、火灾水平蔓延速度快、室内静空超高的高度

危险场所,闭式喷头不能及时动作和控制的场所

5.水幕系统

①定义:一种装有水幕喷头(开式),喷头沿线状布置,喷出的水形成水帘或水

墙,具有防火、分隔、冷却作用,阻断烟气和火势的蔓延,不具备直接灭火的

能力的暴露防护系统

②适用场所:

Ⅰ防护冷却冷却防火卷帘、防火幕等防火发分隔物

Ⅱ防火分隔水墙水帘阻火防烟(如舞台与观众之间)

6.水喷雾灭火系统

①定义:一种装有开式水雾喷头的雨淋系统。

②动作过程:用喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质

表面,通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的共同作用实现灭火。

③特点:电气绝缘性好,不会造成液体火飞溅、灭火效率高。

④适用场所:扑灭电力企业、石化企业、高层建筑可燃液体火灾、电气火灾

注:家庭简易自动喷水灭火系统

目前国外已开始对家庭消防的重视,强调保护人的安全。开发了一种在住宅房间的顶棚安装喷头和控制器的简单系统。这种喷头由红外线控制,能全方位旋转,自动寻找着火部位喷水,直到扑灭后停止。该灭火系统由生活用水管道供水,喷水量8L/min。

2.2 自动喷水灭火系统的主要组件及使用要求

1. 洒水喷头

⑴作用喷水灭火报警

⑵形式

①闭式喷头闭式喷头实际上是一种感温阀门(即感温释放器),由喷头支架、溅水

盘、热敏元件和密封组件组成,在设定的温度下,喷头能自动开启、喷水灭火,但不能恢复原状的喷头。

有玻璃瓶式(欧洲)和易熔合金式(美国和日本)

②开式喷头开式喷头即去掉热敏元件和密封组件的闭式喷头。

有洒水喷头水幕喷头水雾喷头

2.管道系统

配水支管

配水管

配水干管

配水立管

供水总管

3. 报警阀组

报警阀组是由报警阀和其它一些附件组成自动报警系统

1)位置:安装在由总供水管接出的配水立管上,连接供水设备和洒水管网,

2)作用

①开启和关闭管网的水流,

②传递信号至控制系统

③启动水力警铃直接报警

3)组成

总控制阀——总控制阀上端连接报警阀,下端连接进水管,其作用是检修管网以及灭火结束后更花喷头时,关闭水源,他应处于敞开转台,以保证系统随时处于备用状态。

报警阀——当某处发生火灾时,喷头打开喷水,管中压力下降,报警阀的上、下腔形成较大压差,阀瓣立即抬起,打开水流通道供水灭火,同时水流也经坐圈上的环形草不断进入延迟七并很快充满后,以一定的水压冲动水力警铃,发出铃声报警。

报警阀应设在明显易见的地方,距地面1.2米,报警阀处的地面应有排水措施。

采用闭式喷头的湿式和预作用喷水灭火系统,一个报警阀控制喷头数不宜超过800个,由排气装置的喷水灭火系统为500个,无排气装置的干湿喷水灭火系统为250个。

试警铃阀——当进行人工试验检查,打开试警铃阀泄水,报警阀能自动打开,水流应迅速充满延迟器,并使压力开关及水力警铃立即动作报警。

放水阀——进行检修或更换喷头时,放空管网中的雨水。

水力警铃——为了保证驱动水力警铃的水流有一定的压力,工作压力不应小于0.05,水利警铃宜安装在报警阀附近,它与报警阀的连接管径为20,但最大长度不宜大于20。

延迟器——延迟器是一个管式容器,它安装在报警阀与水利警铃之间,用于防止由于水源压力突然发生辩护而引起报警阀开启或应报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用,从而避免虚假报警。只有在火灾真正发生时,水流源源不断大量流入延迟器,经30s左右充满整个容器,然后冲入水力警铃。

压力开关

警铃管阀门

4)附件

水流指示器——为了尽快识别火灾发生的地点,在每一层楼的配水支装设水流指示器,已给出某一楼层水流流动的电信号次信号可送到消防控制室。

试水装置——每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端时水装置,其它防火分区、楼层的最不利点喷头出,均应设置直径为25mm的是水阀。

末端试水装置应有是水阀、压力表以及试水接头组成,试水接头的出

水口的流量稀疏,应等同于同楼层的火防火风区内的最小流量系数喷

头。

火灾探测器——电动的感烟、感温、感光火灾探测系统,由电器专业人员设计。

§6~2 自动喷水灭火系统的设计计算

2.1 建筑物的火灾危险等级

建筑物的火灾危险等级

①轻危险级:建筑高度为24m以下的旅馆、办公楼。

②中危险级:Ⅰ级、(高层民用建筑、公共建筑(含单、多高层):医院、疗养

院;图书馆)

Ⅱ级、(工业建筑),

③严重危险级:Ⅰ级、Ⅱ级,(工业建筑)

④仓库危险级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级

2.2 喷头的设计

(1)喷头选用

喷头的选用,应根据被保护建筑物或场所的实际情况和要求来决定,如安装地点的几何形状状、结构特点、最高环境温度、腐蚀情况、美观要求等来合理选择喷头。

①一般原则

Ⅰ同一间隔内喷头的热敏性能相同

Ⅱ雨淋系统一个防护区内采用相同的喷头

Ⅲ备用喷头不应少于总数的1%,且每种型号的备用喷头不少于10只

②按温度喷头的动作温度=环境温度+30℃

Ⅰ公共、走廊、办公、居住用中温级喷头;

Ⅱ厨房、不通风橱窗、闷顶内采用中温级喷头

Ⅲ在蒸汽压力小于1kg/cm3的散热器附近两米以内的空间,采用高温级喷头,2~6米以内采用中温级喷头

Ⅳ在设有保温的蒸气管上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头,在低压蒸气安全阀旁边两米以内,采用高温级喷头

Ⅴ在装饰喷头的场所,应相互以防止腐蚀气体的情势,不得受外力的撞击,经常清除喷头上的尘土。

(2)喷头布置形式

①正方形

通过几何图形可以得出以喷头A、B、C、D组成的正方形朋CD对角线的一半,即图中以只值为半径,绘出的喷头喷水保护圈,就不会出现空白点,并且重复覆盖面积又为最小。喷头间距为:

X=2Rcos450

式中R——喷头计算喷头半径(m);

X——喷头间距(m)。

喷头与边墙的距离不应超过X/2。

②矩形布置

矩形布置喷头对角线之距离不得超过2R,喷头与边墙之距离不超过喷头间距或行

距之半。

③菱形布置菱形布置一般采用正三角形布置。

(3)喷头与梁的距离(p74表3-10)

(4)斜屋面下的喷头布置

2.2 管道的布置与管材

管道的布置

⑴管网型式

①报警阀前

Ⅰ系统设有多于1个报警阀时,宜为环状管网,进水管不宜少于两条

Ⅱ否则枝状管网,

②报警阀后

Ⅰ布置原则使配水管入口处压力平衡(最好对称布置管道)

⑵管径与喷头数

①管径的确定应经过计算确定管径

②短立管和试水装置的连接管管径不小于25mm

③每根支管控制的喷头数

Ⅰ轻中危险级不应超过8个

Ⅱ严重和仓库危险级不应超过6个

⑶压力

①系统的工作压力不应大于1.2MPa, 否则分区

②配水管入口处的压力不宜大于0.4MPa, 否则减压

(4)与吊架距离

①一般吊驾驭喷头的距离不应小于0.3M,据末端喷头的距离应小于0.75m

②对原钢质的吊驾,其间距可小至0.75m。

管材

①采用内外壁热镀锌钢管,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,应在该管道的末端设置

过滤器。

②系统管道的连接应采用沟槽式连接件,或丝扣阀兰连接,报警阀内壁采用不防腐钢管

时,可焊接连接。

③系统中直径等于或大于100mm的管道,采用分段法兰获沟槽式连接件连接,水平管

道上法兰间的管道长度不应大于20m,立管上法兰的间距,不应跨越3个级以上楼层。

净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰

④轻、中危险级场所中各配水管入口的压力不宜大于0.4Mpa.

2.4 报警阀组的布置

⑴一个报警阀的控制范围

一个报警阀可以控制若干层,每层可以控制若干个防火区, 但应满足下列条件

①控制的喷头总数

Ⅰ湿式系统(含串联接入的其他系统的喷头数) 预作用系统不应超过800个,

Ⅱ干式系统不超过500个

②控制的竖向范围

一个报警阀供水的最高与最低位置喷头间的高差不宜大于50m

2.5 水力计算

§6~3 其它固定灭火系统简介

1.本节教学内容和要求:

1.1 本节教学内容:

(1)灭火系统的设置

(2)其它灭火系统的种类

1.2 教学要求:

(1)熟悉灭火系统的设置要求;

(2)掌握其它灭火系统的种类。

1.3 教学难点和重点:

难点:其它灭火系统的种类及特点

重点:其它灭火系统的种类及特点

2.教学内容和知识要点:

2.1 干粉灭火系统

1. 干粉灭火剂

以干粉作为灭火剂的灭火系统称为干粉灭火系统。

干粉灭火剂是由干粉基料和添加剂混合组成,是一种干燥的、易于流动的细微粉末,平时储存于干粉灭火器内或干粉灭火设备中,灭火是靠加压气体的压力将干粉从喷嘴射出,形成一股携夹着加压气体的雾状流射向燃烧物。

干粉灭火剂有普通干粉、金属干粉和多用干粉之分。

2. 干粉灭火装置的适用范围

易燃、可燃液体燃料或可荣华固体火灾,可燃液体或气体以压力喷射形成火灾、室内外变压器、有进设备等电器设备火灾,木材、造纸、印刷、棉纺、胶带等明火燃烧的火灾,普九钾、钠、镁铝合金、钛、铝钛合金等金属繁盛的火灾

干粉灭火装置不适用于扑灭诸如硝化纤维,过氧化物等燃烧过程能释放氧气或提供氧源化合物的火灾;不适于燃烧过程有阴火的火灾,也不适于铺就有精密仪器、精密电子设备和电子计算机等发生的火灾

3.干粉灭火装置的类型

固定式、半固定式

自动控制、手动控制

全淹没、局部应用

4.系统组成

干粉储罐、干粉灭火剂的气体驱动装置、输气管、输粉管、阀类、管道附件、喷头和自动控制装置组成。

2.2 泡么灭火系统

1.灭火原理

泡沫灭火剂是一种体积较小,表面被液体围成的气泡群,其比重远小于一般可燃、易燃液体。因此可粘附于可燃、易燃液体、固体的表面,形成一个泡沫覆盖层,可使燃烧物表面与空气隔绝,窒息灭火、阻止燃烧区的热量作用与燃烧物质的表面,抑制可燃物本身和附近可燃物质,泡沫受热产生水蒸气或减少着火物质周围空间氧的浓度,泡沫中析出的水可对燃烧物产生冷却作用。

2. 系统分类及适用范围

固定式、半固定式和移动式

液上喷射、液下喷射、喷淋

低倍、高倍和中倍

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

自动喷水灭火系统-系统的分类与组成

安全管理编号:LX-FS-A54345 自动喷水灭火系统-系统的分类与 组成 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

自动喷水灭火系统-系统的分类与组 成 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水—泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图3-3-1。 图3-3-1 自动喷水灭火系统分类图

一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水。湿式系统的组成如图3-3-2。 图3-3-2 湿式系统示意图 1-消防水池2-水泵3-止回阀4-闸阀 5-水泵接合器6-消防水箱 7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-闭式喷头 12-配水支管13-末端试水装置14-报警控制器15-泄水阀16-压力开关 17-信号阀18-驱动电机 二、干式自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统施工方案资料

三、施工方法 (一)、自动喷水灭火系统 施工流程 安装准备(实物模型安装验收)→干管安装→立管安装→喷洒支干管安装→水流指示器、消防水泵及报警阀安装→管道试压→管道冲冼→喷淋头支管安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水试验 1、安装准备 a、 认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,查看各管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;编制安装分项工艺卡,下达给班组进行技术与安全交底; b、检查预埋和预留孔洞是否准确; c、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准; d、安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道安装 a、喷淋管道使用热镀锌钢管,大于DN150消防喷淋管道采用热镀锌无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GBT/T8163-2008,小于等于DN150消防喷淋管道采用热镀锌焊接钢管《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2001中加厚型热镀锌钢管。当主、干管管径大于DN65时采用卡箍连接,管径小于或等于DN65时可采用螺纹连接。每根配管长度不宜超过6m。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。 b、先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,预先对管段长度进行测量时,应计算出管子加工时下料的尺寸。计算管子的下料度时,应考虑扣除阀件、管件长度,

然后架设连接管道。对所安装的干管要拔正调直后,卡固管道,防止局部有“塌”、“拱”现象。 c、在长度大于6英尺(1.8米)立管的顶部和底部24英寸(0.6米)范围内,设置柔性卡箍。 d、管道连接紧固卡箍时,检查卡箍端面是否干净,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固(卡箍接口应安装在易拆装的位置)。 e、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。 f、在具有腐蚀性的场所,安装管网前,应按设计要求对管子、管件以及支架吊架等进行防腐处理(抗腐蚀涂料一次和环氧树脂两次)。 g、螺纹连接应符合下列要求: 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定; h、沟槽式连接应符合下列要求: 安装前准备:安装机械滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架; 材料准备:待安装管子(符合国家标准)、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(肥皂水或洗洁剂)木榔头、移动脚手架等。按管路设计要求组装好待装管子所需的支吊架。 钢管滚槽:用切管机将管材按所需长度切断(切口应平整,切口外若有毛刺应用角向砂轮磨光机磨平)。将需加工的钢管一端套入滚槽机碾轴上,另一端架在滚槽机尾架上,并将水平仪放置钢管上部,测量钢管是否处于水平位置。水平后再将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面呈90度。启动滚槽机电机,徐徐压下千斤顶,

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

自动喷水灭火系统设计规范标准

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1 条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。第1.0.2 条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3 条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4 条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和 自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1 条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起

迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2 条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用 面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于 表2.0.2 的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 第2.0.3 条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5 升/秒。 二、舞台口、面积超过3 平方米的洞口以及防火水幕用水量不宜小于2 升/秒。第三章消防给水 第一节一般规定 第3.1.1 条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

自动喷淋灭火系统施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (2) 2、1编制目的 (2) 2、2重要承诺 (2) 2、3实施保证 (2) 3、编制依据 (3) 4、施工前准备 (3) 4、1、组织机构 (3) 4、2、施工现场平面布置 (4) 4、3、技术准备 (4) 5、施工部署 (4) 5.1、施工人员组织 (4) 5.2、施工组织顺序 (4) 5.3、主要机具计划 (5) 5.4、施工标准 (5) 6、主要施工方法及技术要求 (5) 6.1、施工准备 (5) 6.2、预留预埋 (6) 7.工程质量保证措施 (8) 7.1.工程质量目标 (8) 7.2.工程施工要求 (8) 7.3.工程技术管理 (8) 7.4.加强现场施工组织管理和技术管理 (8) 7.5.工程材料管理 (9) 7.6.计量检测管理 (9) 7.7.设备及成品保护 (9) 8.安全生产管理措施 (10) 8.1领导和组织机构 (10) 8.2现场安全管理措施 (10) 8.3施工用电安全管理措施 (10) 8.4消防安全 (11) 9.现场标准化及文明施工措施 (11) 10、系统验收方案 (11)

1、工程概况 工程名称:海珠生态城复建安置房项目地下室及主体土建工程施工总承包(标段二)工程地点:广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内 建设单位:广州市海珠区重点工程项目建设中心 设计单位:广州中恒信德建筑设计院有限公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 施工单位:广州工程总承包集团有限公司 本工程为广州市海珠区生态城复建安置房,位于广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内。 1.2、主要任务:自动喷淋灭火系统施工方案。 1.3、本工程设有自动喷淋灭火系统 1.3.1、消防系统 (1)、消防水源: 从市政给水环网引入一条DN300的市政给水管,在建筑物周边形成室外消火栓环状逛网,直接供给室外消火栓用水,管线沿道路或绿化带敷设。 (2)、室外消火栓系统 室外消火栓沿消防车道、主要车道,并且靠近主路口设置,其间距不超过120米,距道路边沿不超过2米,距建筑物外墙不小于5米,且不大于40米,消火栓有一个直径为150mm(或100mm)和两个直径65mm的栓口,管网最不利点消火栓口的供水压力不下于0.10Mpa;室外消防水池(有效容积为432立方)设置在地下一层,在室外的绿化带设置了供消防车取水的取水口,水深满足消防车的消防水泵溪水高度不超过6米的要求,取水口于建筑物外墙距离不小于5米,不大于100米。 (3)、室内消火栓系统: 室内消火栓供水采用临时高压给水系统,同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑。 消火栓箱布置与配置:应保证同一平面有两支消防水枪的两股充实水柱同时到达任何部位。消火栓的间距不超过30米,水枪的充实长度不小于13米。大空间场所的室内消火栓设置在疏散门附近便于取水和火灾扑救的位置。车库的消火栓设置在不影响汽车通行的主车道和车位。屋顶设置带有压力表的实验消火栓一个,供消防系统压力测试;塔楼、裙楼的消火栓采用带灭火器的组合箱,尺寸为700(长)×240(宽)×1800(高)mm,箱内配置:室内消火栓一个,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m;手提式灭火器两个。地下室车库的消火栓箱:尺寸为510(长)

预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理

标题:预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理 预作用自动喷水系统组成 知识(一) 预作用自动喷水系统组成 ?预作用系统由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。 ?在准工作状态时,配水管道不充水,发生火灾时,由火灾报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,并转换为湿式系统。 ?预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处在于系统采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统。 知识(二) 预作用自动喷水系统示意图 1-消防水池;2-消防水泵;3-止回阀;4-闸阀;5-消防水泵接合器;6- 高位消防水箱;7-预作用装置;8-配水干管;9-配水管;10-闭式洒水喷头;11- 配水支管;12-排气阀;13-电动阀;14-报警控制器;15-泄水阀;16-压力开关;17-

电磁阀;18-感温探测器;19-感烟探测器;20-信号阀;21-水泵控制柜;22- 末端试水装置;23-流量开关;24-水流指示器 预作用自动喷水系统 知识(一) 工作原理 ?系统处于准工作时。由消防水泵或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。 ?发生火灾时。火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气充水。使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。

知识(二) 适用范围 ?预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。 ?系统处于准工作状态时,严禁管道充水、严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。 ↓↓今天的知识点就分享到这里了↓↓

自动喷水灭火系统施工方案(2)

自动喷水灭火系统施工方案 一、自动喷水灭火系统施工内容如下: 1、各防火分区自动喷水信号蝶阀、水流指示器及喷头等的安装。 2、自动喷水灭火给水系统管网的水压试验及水严密性试验和管道水冲洗。 3、室外消防水泵结合器的安装。 4、消防增压给水设备的安装。 二、劳动力安排和施工工具 1、劳动力安排: 技术工人6 人,安装工人16 人 2、施工机具、设备需要量(主要机具、设备) 喷头安装专用工具8 套 液体流量计 1 台 电焊机 2 台 套丝机 1 台 打压泵 1 套 电锤 6 台 冲击钻 6 台 手动吊葫芦 1 台 无齿锯 1 台

三、施工方法 自动喷水灭火系统的给水管道安装,采用各层干、支管道集中预制,现场安装的施工方案。其主要施工内容有以下几点: 自动喷水灭火系统的施工程序为: (立管)干管——支管——试压——冲洗——喷头安装 1、安装工序 支吊架安装——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管安装水流指示器——信号蝶阀——水泵结合器安装——管道试压——管道冲洗——喷头支管安装(系统试压及冲洗)——喷头支管安装(系统试压及冲洗)报警阀配件、喷头安装——系统通水测试 2、喷淋系统管网安装,一般是在空调系统管道安装完毕后,方可进行管网安装。管网安装时可分两部分实施,自上而下,先垂直后水平的方法,并按分层、分区的施工程序,分段进行施工。 3、管材及管道连接方式: (1 )消火栓系统管材,选用热镀锌钢管。管道连接方式,当 DN v 100mm采用螺纹连接,DN >100mm 采用法兰连接和沟槽连 接,设备与管道连接采用法兰连接。管道与设备连接,采用丝接和法兰连接。 4、管道支吊架制作:

自动喷水灭火系统主要组件及设置要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 自动喷水灭火系统主要组件及设置要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共18 页

自动喷水灭火系统主要组件及设置要求自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置和管网等组件组成,本节主要介绍其结构组成和设置要求。 洒水喷头 根据结构组成和安装方式,洒水喷头分为不同的类型,其设置要求也有所区别。 一、喷头分类 按结构分 闭式喷头 开式喷头 按安装方式分 下垂型喷头 直立型喷头 直立式边墙型喷头 水平式边墙型喷头 吊顶隐蔽型喷头 按热敏元件分 玻璃泡喷头 易熔合金喷头 图3-3-11洒水喷头分类图 闭式喷头具有释放机构,由玻璃泡、易熔合金热敏感元件、密封件等零件组成。平时闭式喷头的出水口由释放机构封闭,达到公称动作温度时,玻璃泡破裂或易熔合金热敏感元件熔化,释放机构自动脱落,喷 第 2 页共 18 页

头开启喷水。闭式喷头具有定温探测器和定温阀及布水器的作用。开式喷头(包括水幕喷头)没有释放机构,喷口呈常开状态。 根据喷头的热敏性能指标,喷头分为早期抑制快速响应(ESFR)喷头、快速响应喷头和标准响应喷头。早期抑制快速响应(ESFR)喷头的响应时间指数为RTI<28(m·s)0.5;快速响应喷头的响应时间指数为RTI≤50(m·s)0.5;标准响应喷头的响应时间指数为 RTI≥80(m·s)0.5。 根据国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB5135.1,玻璃泡洒水喷头的公称动作温度分成13个温度等级,易熔合金元件喷头分成7个温度等级。为了区分不同公称动作温度的喷头,将感温玻璃泡中的液体和易熔合金喷头的轭臂标识不同的颜色,见表3-3-11。 表3-3-11 闭式喷头的公称动作温度和色标 玻璃泡喷头 易熔合金喷头 公称动作温度(℃) 工作液色标 公称动作温度(℃) 轭臂色标 57 橙 57~77 本色 68 红 第 3 页共 18 页

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施 1、自动喷水灭火系统 1.1 一般规定 1.1.1 消防安装工程施工除执行相应消防系统的施工及验收规范的规定外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 1.1.2 消防设计必须是经过当地公安消防机关审核,具有审核合格的审核意见书。 1.1.3 消防施工单位必须向当地公安消防机关出具相应消防安装施工资质证,并办理进场许可证。 1.1.4 设计变更必须经过公安消防机关审核和签认。 1.1.5 消防安装施工用材料、设备及其配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.1.6 消防安装施工方由具有相应消防专业知识的技术人员和一定实践经验的技术工人承担。 1.1.7 设计单位应向施工单位进行技术交底,施工单位技术负责人应向有关的施工人员作施工交底。 1.1.8 设备平面布置图、系统图、安装图等篱工图纸及有关技术文件应完整、齐全。 1.1.9 系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工需要。 1.1.10 施工机具、检测仪器、仪表齐备,并经过检验或周检合格,能满足施工需要。 1.1.11 材料、设备及其零配件在施工安装之前应进行清扫,除去内外污垢和杂物。安装中断时,其敞口外应封闭。 1.2 确保消防工程材料设备质量 1.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备材料进行现场检查,使其符合下列要求: 1.2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并有出厂合格证; 1.2.1.2 喷头、报警阀,压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.2.2 管材管件应进行现场外观检查,使其符合下列要求: 1.2.2.1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、拆选和重皮;

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统的分类与组成

自动喷水灭火系统的分类与组成学习要求 通过本章学习,掌握自动喷水灭火系统的分类与组成、工作原理与适用范围以及选型原则;熟悉自动喷水灭火系统的组件及其设置要求,了解自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级分类和系统设计基本参数。 自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及

管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用于工业建筑

和民用建筑。 第一小节第一节系统的分类与组成 自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型 式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图3-3-1 广湿式自动唔水灭光累藐 干武自动晡水灭輿系统 预作用自动喷水灭火系统 j自动噴水与泡沫联用栗绒 自动喷水灭火系统 雨淋素纯 图3-3-1自动喷水灭火系统分类图 ,、湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。湿式系统的组成如图3-3-2 圏3-3-2盘武系统示意圏 1-消防水泄2-水泵3-止回阀4-闸阀厉-本泵接合器E-消肪水箱 7“显式抿藝阀组8-0?水干管9-水谎指示器10 ”配水置11-闭式疇头 12-S0JX支管13-末端愷水装畫同-抿弩控制靄15-水阀W-压力开关 17-信号阀lg-驰动电机 】、干式自动喷水灭火系统

GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统施工及验收规范 COde fOr lnstallation and CommissiOning Of Sprinkler Systems GB 50261——2005 主编部门:中华人民共和国公安部 联合发布批准部门:中华人民共和国建设部 建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 第340号 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13条为强制性条文,必须严格执行,原《自

动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO 五年五月十六日 前言 根据建设部建标[2003)102号文件的要求,由公安部四川消防研究所会同天津市公安消防总队、四川省公安消防总队、上海市公安消防总队、中国消防安全工程公司、北京利华消防工程公司、上海瑞孚管路系统有限公司、成都天府消防科技开发工程公司等单位,对1996年国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261进行了全面修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火技术科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、产品生产、消防监督和工程施工、应用单位的意见。同时参考了美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本次修订的主要内容包括: 1 在编写格式、技术内容要求及各种记录表格上与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300协调一致;如

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统施工方案

自动喷水灭火系统、加密喷淋灭火系统的施工方案 总体要求根据现场的实际情况,安排施工、设备安装、调试,最终完成系统整体调试,直至正常运行。 1、施工程序: (1)搭建临时办公、住宿及材料存放的场所:接到中标通知之后,根据现场管理的要求,搭建临时办公、住宿及材料存放的场所,应严格按照现场管理的规定要求及标准执行,将不同用途的场所分开搭建,保持环境卫生。 (2)施工机械及设备材料进场:搭建住房的同时,应将施工中使用的各种机械设备运至施工现场,各种设备的运输及装卸应采用必要的运输及起重设备,应按照被动设备的重量、高度、振动要求,选择主动设备的荷载能力,以确保安全、稳妥的进行。 (3)各种材料进场时,应采用专用的运输及起重设备来完成根据不同材料的重量、长度、高度的因素,合理选择起重车、钢索、卡环、手动葫芦及承重件的强度。 (4)各种设备材料的装卸过程中,应由专职起重工统一协调指挥,无关人员,应远离运输及起重设备,以防不测。 (5)、材料采购及供应: 确定图纸中的管材量--材料采购—管材的挑选----管材调直-------质保部检查---业主检查---运至现场---施工下料连接----主干管安装----支管安装----报警阀、泵安装----管道试压、冲洗--施工记录----检查、修整--检查记录----管道防腐修补----调试交验---交付使用。 管材、管件的外观检查应符合下列要求: a. 表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮 b. 镀锌钢管内外的镀锌层应完整,不得有镀锌层脱落等现象 c. 各种非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 d. 阀门及附件应完好齐全,不得有任何加工缺陷和机械损伤且均应是合格

相关文档
相关文档 最新文档