文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程评估报告

桥梁工程评估报告

桥梁工程评估报告
桥梁工程评估报告

临港新城两港大道延伸段工程北I标

桥梁单位工程质量评估报告

一、工程概况

1、本标段共设置二座三跨简支空心板梁桥,即黄洼港桥和小洼港桥,黄洼港桥跨径13m+13m+13m,板宽为双幅17m×2,桩基础采用φ800钻孔灌注桩,桩长桥墩处为36m,桥台处为32m,灌注砼为水下C30商品砼,钢筋为R235、HRB335级钢。

小洼港桥跨径为20m+20m+20m,桥宽为双幅17m×2,桩基础采用φ1000钻孔灌注桩,桩长桥墩处为39m,桥台处为35m,灌注砼为水下C30 商品砼,钢筋为R235、HRB335级钢。

二座桥板梁采用先张法预应力砼空心板梁。桥面系及附属结构:支座采用φ200圆板式橡胶支座;伸缩逢采用80型钢伸缩逢,伸缩缝与桥面铺装或桥台结合段用现浇钢纤维砼加固;栏杆为防撞栏杆按PL2等级设计,底宽为50cm;桥面铺装16cm厚,即8cmC30钢筋砼和8cm沥青砼(上层4cm道路面层,下层4cm为细粒式),中间设1mm防水层。

2、本工程参建单位

建设单位:上海临港新城投资建设有限公司

设计单位:上海市政工程设计研究院

勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位:上海建设机场道路工程有限公司

3、开竣工日期:本工程自2007年1月14日至2007年12月23日结束。

4、监理机构小组人员配备

本项目监理组监理人员一览表

二、质量评估的依据

1、上海临港新城两港大道延伸段工北I标段委托监理合同

2、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标施工合同

3、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标段监理规划

4、上海临港新城两港大道延伸段工程北I标桩基、中小桥专业监理实施细则

5、建设工程监理规范(GB50319-2000)

6、《公路桥涵施工技术规程》(JTJ041-2000);

7、《上海市地基基础设计规范》;

8、《市政桥梁工程施工质量及验收规程》(DGJ08-117-2005);

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002);

10、2006表式修订内容新版

11、临港新城两港大道延伸工程北I标施工设计图集桥梁分册

三、工程主要设计变更

本工程无重大设计变更,主要变更有:

北I标桥字01号黄洼港桥桩基距设计标高差2.318m,同意成桩

北I标桥字02号黄洼港桥桩基距设计标高差6.036m,同意成桩

北I标桥字06号空心板梁钢筋8mm二级钢改为一级钢

北I标桥字07号空心板梁主筋间距65mm更改为80mm

四、执行国家、地方等强制性标准,质量行为及质量责任履行情况(包括施工与监理)

1).本工程施工项目部—上海建设机场道路工程有限公司两港大道延伸段工程北I标项目部现场具有较为完善质量例会制度和三检制度,施工现场能严格执行岗位责任制、技术交底制、设计交底制度以及挂牌制度,施工组织设计编制、审批手续齐全,内容与技术措施较为齐全并切实可行,现场有材料、设备存放与管理措施与办法,现场质量管理制度较为完整。

施工单位项目部有比较健全的质量保证体系和安全文明施工体系,项目部经理与技术负责人具有资格证书,经监理机构督促质检员配备到位,工程质量岗位职责分明,特殊工种做到持证上岗,质量行为较规范。

2).根据监理委托合同的要求,针对两港大道延伸段北I标的施工特点,根据项目监理规划结合各专业的特点及时编制了桩基施工、桥梁施工及安全、测量监理细则,向施工单位交底。在工序、部位工程开工前,按照已列出的有关国家及上海市的强制性标准条文(目录)清单,逐条进行学习,在监理服务的过程中,对桥梁工程的质量、工程进度、安全文明施工进行全过程、全方位的监督和落实。按强制性条文的要求,加强施工监督管理程序、规范施工行为。

五、施工质量监控(包括:测量放样、材料及试验平行检测抽查情况)

1、工程所用原材料、设备检查及检测情况与见证取样、送检及平行检测情况

凡进入现场工程材料、、构配件都经过现场监理检查,并上报出厂合格证、质保单,复试合格并经监理审查符合设计图纸与有关规范要求后方可使用。未经复试或未经签证的原材料严禁使用;复核进场设备的安全验收。对进场的原材料按有关标准、规范的要求进行见证、送检,测试结果符合要求。监理部按市政工程的要求对主要材料进行15%的平行检测。

监理部对主要计量仪器(如磅秤、钢尺、水准仪与全站仪)、施工主要机械规格型号、出厂合格证进行检查,性能及技术参数在保证质量和满足施工需要的前提下才允许投入使用。

2、测量复核情况

本工程测量呈平面坐标高程控制点,均由业主委托上海市政工程研究院测量公司完成,并提供成果,进行现场交桩。通过审查工程承包方测量资料、数据、计算及现场外业施测等手段,保证工程按规范、施工设计图纸的要求,准确无误地施放到工地现场。

监理对工程测量主控点和施工临时水准点,全数复测,对施工单位的细部放样测量结果,按25%复测。测量复核及时准确。测量复核记录完整无遗漏。

六、工程质量关键工序、部位验收情况

①桥梁工程基础

桩基:黄洼港桥和小洼港桥完成钻孔灌注桩64根,其桩位、标高经实测、实量(见桩位竣工图),均在允许偏差范围内,桩基检测:静载试验1根,桩号为不小于3800KN,总沉降量16.48mm,残余沉降量8.29mm;高应变检测5根,黄洼港桥为P2-2竖向抗压极限承载力3722KN,P3-1竖向抗压极限承载力3759KN,小洼港桥P0-6竖向抗压极限承载力6426KN,P1-5竖向抗压极限承载力5715KN,P0-1竖向抗压极限承载力5750 KN,低应变检测44根,均为I类桩;超声波检测20根,均为I类桩,以上检测结果全部符合设计及规范要求。成桩桩位和桩顶标高复核偏差最大为6cm,均在允许偏差范围内。

钢筋检测:原材有R235φ8和HRB335φ16φ25等三种钢筋,抽检15组,平行检测10组,焊接抽检12组,平行检测10组,经数理统计评定:黄洼港桥:mfcu-λ1sfcu=33.59>0.9fcu,k=31.5

fcu,min=35.1>λ2fcu,k=29.75

小洼港桥:mfcu-λ1sfcu=37.38>0.9fcu,k=31.5

fcu,min=37.6>λ2fcu,k=29.75

以上两项指标说明桩基砼强度合格,满足设计要求。

②下部结构、上部结构

钢筋、砼、板梁采用先张法预应力砼空心板梁,混凝土为C40砼,总量194块,试块194组,平行检测28组,其强度经数理统计评定符合规范要求,钢筋有钢绞线φs15.20和R235φ6φ8φ10及HRB335φ8φ10φ12φ16φ25等9种规格,抽样检测全部合格。

七、施工的特点、难点和施工中出现问题处理情况

本工程均为中小型桥梁,结构较简单,难点或重点主要有:桩基施工过程中的场地压实处理以保证桩机平稳和桩基质量;预应力空心板的质量控制及吊装。

本单位工程共签发3份监理工程师通知单:

005#:黄洼港桥0#右侧桥台混凝土外观质量问题;

016#:桥头预压土问题;

017#:关于黄洼港桥桥头预压部位井点降水等问题;

上述监理工程师通知单中所提出的问题,已得到施工单位的及时整改。经监理工程师现场复核符合设计和规范要求后,同意消项转入下道工序施工。不符合要求的材料,构配件已清出施工现场。

八、对工程质量、安全、环境及使用功能遗留的缺陷

本工程分部工程的质量均为优良,质量控制资料完整,有关安全和使用功能的检测资料齐全,观感质量符合要求,整个施工过程中未对环境造成影响。

九、工程质量评价意见及三表一评

本单位工程外观质量、质量保证资料整体还好,实测实量合格率评为优良,建议本单位工程评为优良。

附件

1、施工单位材料检验、监理抽检材料检验汇总对照表

2.桥梁单位工程外观质量检查记录

3.桥梁工程质量保证资料检查记录

4.桥梁单位工程实体量测抽查记录

施工单位材料检验监理抽检材料检验

汇总对照表

工程名称:临港新城两港大道延伸段工程北I标单位工程名称:桥梁工程

监C-04表编号

单位工程质量综合评分表

工程名称:临港新城两港大道延伸段工程北I标单位工程名称:桥梁工程

市政桥梁工程外观评分表

年月日检查人:

市政桥梁工程实测实量评分表

市政桥梁工程实测实量评分表

年月日检查人:

市政工程质量保证资料评分表(桥梁)

市政工程质量保证资料评分表(桥梁续)

年月日检查人:

项目评估报告

评估总结报告 一、项目或活动名称: “环保&鱼” 二、项目或活动基本状况(背景、周期、服务对象、执行团队、执行阶段) (1)项目背景: 幼儿园内的孩子们正处于幼儿期,这个阶段的孩子身体与心理的生长发育水平迅猛。在这个阶段对幼儿进行简单的知识传授以及观念引导,会帮助孩子将来更好的成长。环境保护,人人有责。作为国家的一份子,我们每一个人都应将环境的保护时刻牢记在心头,并以我们的行动来爱护我们赖以生存的地球。孩子就像一张白纸,从小就应当树立起环保意识,这也是教育中不可或缺的一部分。所以,幼儿园中的小朋友们在老师和周围外在的影响之下,需要去了解我们的环境其实是需要人人爱护的,而且也要让他们意识到只有我们的地球环境变好了,我们的生活才会更加美好,以此教育小朋友们来保护环境,提升环保意识。 (2)项目周期:五周 (3)服务对象: 大兴第一幼儿园小二班的全体幼儿共30名 (4)执行团队: 1、北京建筑工程学院,文法学院,社会工作专业,社101班 曹珅、刘艺菲、陈昱帆、匡馨、李晓伟、马梦莹、扎西平措 指导老师:杨娜 2、执行阶段: 第一阶段:项目的策划具体实施方案(2012年10月8日----13日) 第二阶段:寻找合适的幼儿园(2012年9月18日至10月15日) 第三阶段:活动的准备工作(买鱼、制作手工、打印材料)(2012年10月22日)第四阶段:活动开展(2012年10月23日和2012年11月7日) 三、项目评估方式 采用自评估的评估方式。 四、评估方法: 社工以自评估的方式,分别从三个方面评估活动的效果。 (1)社工将评估内容与活动内容相结合,采取“最佳小画家”的评奖方式,为所有学生打分,每组评选出一名“最佳小画家”,以此检测学生上课的积极性和配合程度。

消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位名称:上海翔农工贸有限公司 二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平,切实增强员工消防安全意识,现决定对我公司自身开展年度消防安全评估,评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及消防安全基本情况: 位于,主楼栋,占地面积平方米,建筑面积平方米,主楼地下层,地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案,年月日通过公安消防机构竣工验收,于年月日投入使用。 二、评估内容: 1、被评估场所的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识

消防工程施工工艺及主要质量控制要点说明

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 主要管材 名称 材质 接口 消火栓管道 ≥DN100,热镀锌无缝钢管 沟槽式连接 <DN100,外壁双面热镀锌钢管 丝扣配件连接 喷淋管道 ≥DN80,热镀锌钢管 丝扣配件连接 <DN65,外壁双面热镀锌钢管 11 保温 室外明露和室公共部位有可能超细玻璃棉进行保温。 12 防腐 消火栓和喷淋管道试压完毕后锈刷防锈漆二度,全部消防管 丝扣配件连接 二、各流程 1.管道安装流程 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安装→螺丝紧固 管道 下压力 A B 试运行 预留、预埋 支架制作安装 管道元件检验 管道放线 管道安装 管道加工预制 施工准备 防腐绝热 系统清洗 系统试验 竣工验收 管道安装工艺流程图

管道滚槽毛刺清理 密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装

螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。 D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽。

施工安全总体风险评估报告8870462

施工安全总体风险评估报告 一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(试行)交质监发【2011】217号; 2、《S323鸿门至旌德公路梅岭隧道及接线工程施工合同文件》、二阶段施工图设计; 3、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件(2009年版)》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范; 4、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》; 5、现场踏勘调查、搜集的实地资料; 6、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 7、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况,结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平,以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验,并针对本工程施工特点,以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标,编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 (一)、隧道工程概况 S323鸿门至旌德公路梅岭隧道行政区域隶属于安徽省宣城市宁国市。 梅岭隧道进口位于宁国市胡乐镇梅树下村原曙光厂附近梅岭山脚,出口位于宁国市胡乐镇梅岭脚村附近梅岭山脚。隧道进洞口离S323约300米,有机耕道路前往,出洞即为S323,交通条件较好。隧道为单洞双车道,隧道长度为939m,起止里程为K7+722~K8+661,属全线重点控制性工程。 (二)、桥梁工程概况 本桥位于鸿门至旌德公路,行政区域隶属于安徽省宣城市宁国市胡乐镇

梅岭脚村附近。 本桥上部结构为5×16m现浇普通钢筋砼连续空心板,下部结构桥墩采用柱式桥墩下接扩大基础,桥台采用重力式U型桥台。 (三)、隧道设计技术标准 1、公路等级:二级公路; 2、隧道设计行车速度:40km/h; 3、隧道建筑限界:净宽10.0m,净高5.0m; 4、洞内路面设计荷载:BZZ-100; 5、行车方式:双向行车; 6、通风方式:机械通风; 7、隧道防水等级:二级;二次衬砌砼抗渗等级不小于S6。 (四)、桥梁设计技术标准 1、设计基准期:100年; 2、设计荷载:公路-Ⅱ级; 3、地震动峰值:根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)场地地震动峰加速度(a)<0.05g,对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防; 4、桥面全宽:净-9.0m(行车道)+2×0.5(护栏),全宽10m; 5、斜交角:45度。 (五)、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料,并结合室内试验结果,隧址区地层可划分为第四系松散堆积物(Q4)和奥陶系新岭组(O3x)基岩。 (1)第四系松散堆积物(Q4) 第四系残、坡积层(Q4e1+d1):主要由灰色、黄灰色角砾石(含碎石、块石)混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成,分布于山坡、

投资项目总结评价报告

投资项目总结评价报告 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

建设项目总结评价报告(自评报告)编写提纲《建设项目总结评价报告》(自评报告)编写 提纲 (一)项目概况 1.项目情况简述:项目名称,建设地点与位置,项目性质,项目主要技术特点,项目业主. 2.项目决策要点:决策的目标和目的. 3.项目建设规模与主要建设内容:建设规模(指决策生产能力,实际建成生产能力);主要建 设内容(指建筑物,装置和设施等). 4.项目实施进度:项目周期各主要阶段(立项,可研,评估,可研批复,初设,开工,竣工验收等)起止时间,工程进度表,建设工期. 5.项目总投资:决策批复总投资,初步设计批复概算及调整概算,竣工决算和实际完成投资. 6.项目资金来源及到位情况:资金计划来源和实际来源,资金到位情况. 7.项目运行及效益简况:目前项目运行简况,生产能力实现简况,财务经济效益简况等. (二)项目建设全过程总结 1.项目前期决策总结: 项目立项:立项理由,依据和目标,立项上报与批复时间及文号; 可研报告:编制单位及资质,主要结论,完成与上报时间及文号;

可研评估:评估单位及资质,评估主要结论,完成时间及文号; 可研批复(或核准或备案):批复单位及批复时间,文号;决策批复主要结论及主要指标(项目 总规模,主要建设内容,建设方案,主要经济效益指标,总工期,总投资等). 环保评价与报批:环评报告编制单位,时间;环评报告批复单位,时间,主要批复意见. 其他报批手续:项目规划,用地,水土保持等报批手续情况. 2.项目实施准备工作总结: 勘察设计:勘察,设计单位选择方式(招标或直接委托);中标单位名称,资质及分工,主体院; 设计完成时间及主要设计指标;审批单位,审批时间及主要审批意见.施工图设计进度,设计 管理方式. 资金筹措:资金计划(可研批复)融资方案;实际落实来源渠道及融资方式;融资担保及风险 防范措施;资金结构变化及原因. 采购招标:招标方案报备手续;设计,施工,监理,设备,物资与咨询服务的招标方式(公开或 邀请);招标组织形式(自行招标或委托招标);标段划分,主要中标单位;招标过程的监督机制;招标效果. 合同谈判与签订:谈判的程序,主要补充条款;合同签订的依据与程序;采用的合同文本格式. 征地拆迁:征地,拆迁数量,涉及地域和人数;安置方式及效果;赔付补偿标准,征地拆迁安置 总费用等. 开工准备:法人组建情况;有关报批手续(用地规划,征地许可,施工许可,开工报告及批复等);施工场地(四通一平),施工组织设计,进度安排,资金计划准备情况等.

消防工程质量评估报告完整版

消防工程质量评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点: 住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,通过承建单位的密切配合,目前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋

面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。 联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。 该工程名称为,成“燕”型,总建筑面积为平方米,建筑物总高度米,该工程结构形式为框架-剪力墙结构,地上二十八层,地下二层,一~三层为商场,四层以上为住宅,地下一层为车库,地下二层为人防地下室,建筑设计使用年限50年。该民用建筑工程设计分类为一级,建筑防火分类为一类高层商住楼,其耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。 该工程有关消防的概况有:

消防工程施工质量控制措施

消防工程施工质量控制措施 1. 工程质量目标: 确保一部工程达到工程质量验收标准,消防有关部门一次验收合格,工程质量等级为合格。 2. 工程质量目标分解

3. 质量保证体系设计 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力,项目质量体系的设置是否合理、完善,体系能否高效的运转,将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制,确保质量目标的实现,是项目管理的关键。 3.1 本工程质量保证体系 依据本工程的情况,我们建立如下质量保证体系,进行

项目内部工程质量的全面管理和控制,同时接受业主、监理单位及当地质检站的监督、检查和指导。 质量保证体系图 业主、监理方 造 价 员 材 料 员

实 行全过程 实行全 各施工队伍 面检查监督 3.2 资源、要素的保证 质量体系建立和完善后,如果没有资源、要素作为保证,体系的运行 就无法得到保障,因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

3.2.1 劳动力的保证 施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层,人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况,我们拟采取以下保证措施; (1)做好宣传工作,使全体施工人员牢固树立起“百年大计,质量第一”的质量意识,确保工程质量创优目标的实现。 (2)选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子,实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组,配备先进的施工机具和检测设备,进场施工。 (3)选派技术精良的专业施工班组,进场施工。 (4)建立完善的质量负责制,使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任,使工作有的放矢。 3.2.2 施工机具、检测设计的保证 现代化的施工,机械设备的装备率越来越高,施工的速度及质量地施工机械的依赖性也越来越高,现场设备的装备

建筑施工风险评估报告

建筑施工风险评估报告 建筑工程一切险风险评估综合报告 1、建筑单位(或所有人),投资方(或责权人),承包人(或分包人)情况(对工程主要承包人要了解该公司得历史,对类似得工程曾经承建得经验如何,承包人及其工程关系方得资信情况等);?该项主要了解被保险人得情况。工程保险可以由多个共同被保险人,上述各项可以作为共同被保险人或单独得被保险人。承包人作为最主要得被保险人,需了解其以往建筑类似工程得经验,据以判断其承包该项目得风险程度;承包人及其工程关系方得资信将直接影响到工程资金得到位,进而关系到工程得进度,所以必要加以了解。? 2、建筑工程名称与地址: 该项主了解工程得内容及通过施工地点得描述,对该地区自然与人文情况有一个较为粗略得判断。比如在城市与在农村、在平原与在山区、在我国得南方或在北方等就有很大得区别。? 3、工程本身得危险程度,工程性质及建筑高度;?该项主要通过被保险人对该工程得性质及其建筑高度得描述,协助保险人判断该工程技术得难易程度与风险大小,比如普通居民住宅与高层建筑、桥梁与普通道路、开挖水库与构筑堤坝等.? 4、工地及临近地区得自然地理条件,周围环境,有无特别危险存在;?该项主要通过被保险人对工程自然条件得描述,估计可能发生得自然灾害或其它事故得可能性及预防措施,比如就是否属于泻洪区、附近就是否有水库及河流、就是否地震裂带、就是否容易发生风暴等。

5、工地有无现成建筑物或其它财产及其位置状态等; 该项主要了解施工范围内有无其她已存在得建筑物,如属被保险人所有或照管,则提醒其与工程一并投保;如不属于被保险人所有,则提醒其投保第三者责任险,并估计可能造成得第责任险损失大小。注意如果涉及震动、移动及减弱支撑风险时(如打夯机、深挖地基等)要对现有状况做详细得调查。? 6、第三者责任风险得大小;?该项可根据被保险人对第三者责任风险得要求程度及周围情况或可能发生得危险程度,保险人提出自已得保险建议(即赔偿限额、费率与免赔额得大小等承保条件)及被保险人应注意得事项;例如,地处城市闹市区得工程,可能发生得风险程度一般大大高于远离市区得空旷地带得工程。?7、储存物资得库场状况、位置及运输距离、方式等;?该项主要了解施工范围内或施工地点以外有无储存物资,如有,则提醒其加保,并列明存放地点;根据该物资得存放地点及方式,判断其可能发生损失程度.8??、巨灾得可能性,最大可能损失程度及工地现场管理与安全条件; 判断该工程发生巨灾得可能性及由此造成损失得最大可能程度,了解该工地现场得管理与安全条件,据以判断其应付自然灾害与意外事故,尤其就是应付巨灾得能力. ?9、施工季节、工期、试库期得长短、试车方式、保证期长短及其责任大小;该项主要通过了解施工季节,第一可判断其工程得施工质量;第二根椐该地区得自然情况,可判断对施工得影响程度,了解工程试车期得性质、长短,如该工程试车期比一般工程长或包括热试车,则其风险加大故可作为加费得依据;了解工程合同中关于工程保证期得有关规定,根据被保险人得要求,决定选择何种保证

2020年最新评估报告样本

最新评估报告样本 评估报告样本 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表附八:竣工预验收小组成员名单及分工表苏州市工程监理协会 ***工程 竣工预验收质量评估报告 一、工程概况(一)相关单位1、建设单位:2、监理单位:3、设计单位:4、施工单位:(二)工程特点1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积6370.6M2,结构为框排架结构,1-9轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72米、宽为8*8=64米、檐高8.5米、脊高10.1米;10-11轴(辅房)为框架三层、9米*64米、底层层高4.2米、二、三层层高3.6米、檐高12.2米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介

(1)地面:车间为C25钢纤维混凝土150㎜厚压实抹光。(2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰:内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办 公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS卷材防水;车 间部位为钢结构屋面。(5)基础及主体构造;基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2米,持力层采用②—2号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000以下砖为mu10实心砖,M10水泥 砂浆砌筑,0.000以上砖为mu10多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程 室内地坪标高0.000相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R给水管,热熔连接。2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC排水管,室外雨水管为UPVC排水管。4)电气工程:电源为10KV供电,室内PVC电线管暗敷,采用阻燃PVC管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位***公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格 的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

《投资项目后评价报告》

《投资项目后评价报告》 编制单位资质证书 项目后评价实施单位 参加项目后评价人员名单和专家组人员名单 附图:项目地理位置示意图 报告摘要 一、项目概况 (一)项目情况简述 概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点,以及项目开工和竣工时间。 (二)项目决策要点 项目建设的理由,决策目标和目的。 (三)项目主要建设内容 项目建设的主要内容决策批准生产能力,实际建成生产能力。 (四)项目实施进度 项目周期各个阶段的起止时间,时间进度表,建设工期。 (五)项目总投资 项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。 (六)项目资金来源及到位情况 资金来源计划和实际情况。 (七)项目运行及效益现状

项目运行现状,生产能力实现状况,项目财务经济效益情况等。 二、项目实施过程的总结与评价 (一)项目前期决策总结与评价 项目立项的依据,项目决策过程和程序。项目评估和可研报告批复的主要意见。 (二)项目实施准备工作与评价 项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。 (三)项目建设实施总结与评价 项目合同执行与管理情况,工程建设与进度情况,项目设计变更情况,项目投资控制情况,工程质量控制情况,工程监理和竣工验收情况。 (四)项目运营情况与评价 项目运营情况,项目设计能力实现情况,项目运营成本和财务状况,以及产品结构与市场情况。 三、项目效果和效益评价 (一)项目技术水平评价 项目技术水平(设备、工艺及辅助配套水平,国产化水平,技术经济性)。 (二)项目财务经济效益评价 项目资产及债务状况,项目财务效益情况,项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。

消防工程质量评估报告

消防工程质量评估 报告

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点:

住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,经过承建单位的密切配合,当前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱1.3米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力0.1兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,

系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。

消防工程质量控制措施(通用版)

消防工程质量控制措施(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0688

消防工程质量控制措施(通用版) 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保证总安

装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管网静水压测试; (2)喷洒管网每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后由建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧消防工程施工与其它各施工专业的协调; 消防工程在施工中是配合主体结构施工,这样就会形成交叉施

消防工程质量评估报告-修改

富阳复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程 (消防工程) (HJL-QR-3.1-08020) 消 防 安 全 质 量 监 理 报 告 杭州市建筑工程监理有限公司 2013年12月20日

一、工程概况 复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程包括1#、3#和4#楼,位于富阳市金桥北路西侧,横凉亭路北侧,本工程±0.000相当于黄海高程8.7m。1#地库为设备用房和地下车库,地下一层,局部地下二层,建筑面积26498平方米;地上3#楼为酒店,裙房为4层,主楼为20层;3#楼裙房高5.5米,标准层层高3.6米,总高度约99.0米,建筑面积约37283平方米。1#和4#楼分别为百货楼和娱乐楼,层高5.5米,共4层,总高25.8米,建筑面积分别为26498平方米和18139平方米。总建筑面积为109957平方米。本次验收为1#和4#楼。 该工程水电消防设计单位为上海天华建筑设计有限公司,建设单位为富阳复润置业有限公司,总包单位为江苏南通二建集团有限公司,消防施工单位为中天建设集团浙江安装工程有限公司,监理单位为杭州市建筑工程监理有限公司。 该工程消防工程消防灭火系统:消防栓室内318个、室外9个、自动喷淋8289个、灭火器636个、消防池2个、消防供水泵4台、消防排水泵4台、消防排烟机46台。火灾报警系统:消防报警系统主机1台、总线隔离模块26个、消防广播340个、消防电话13个、消报69个、温感1521个、烟感1623个、模块654个、手报102个、声光控169个。防火卷帘门68樘、防火门127樘,应急灯920个,安全出口431个,应疏散指示灯215个,消防电梯4部(1、4号楼各两台)。 二、评估依据 1、国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)》 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《人民防空工程设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 室内消火栓安装04S202 建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005

消防工程质量保证书

篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章):年月日 施工质量保证书 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,

项目施工安全风险评估报告

余杭区鸬鸟镇2018 年“四好农村路”提升改造工程 施 工 安 全 风 险 评 估 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: 浙江沪杭甬养护工程有限公司 余杭区鸬鸟镇 2018 年“四好农村路”提升改造工程项目经理部 二 0 一八年九月

目录 一、编制依据 . ...........................................................- 2 - 二、风险评估 . ...........................................................- 2 - 1、评估对象目标及范围 (2) 1.1 评估对象 ........................................................- 2 - 2、评估目的 (2) 二、工程概况及主要工程数量 . .............................................- 2 - 2.1工程概况 (2) 2.2主要工程数量 (2) 三、评估过程和评估办法 . .................................................- 2 - 3.1成立风险评估小组 (2) 3.2评估办法 (2) 四、公路工程风险评估 . ...................................................- 3 - 4.1总体风险评估 (3) 4.2专项风险评估 (3) 4.3风险分析 (5) 4.4安健环危害因素分析 (6) 五、活动风险源辨识 . .....................................................- 9 - 5.1活动风险等级划分 (9) 5.2风险等级判断 ......................................................- 11- 七、风险控制 . (11) 八、评估结论 . (12)

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

浅谈消防工程质量控制

浅谈消防工程质量控制 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

浅谈消防工程质量控制 作者:毛方军时间:2003年11月28日 (浙江江南消防工程监理有限公司) 摘要: 从监理和施工单位的角度阐述如何保证消防工程的施工质量和服务质量。 关键词: 质量控制;消防工程 本文以在几年来在消防工程施工管理和监理的工作体会,简单的阐述如何保证消防工程的质量。(包括消防工程半产品质量、施工质量和服务质量)消防工程是增强各类大型或重大筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行, 将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行, 则是需要从设计到施工到维护阶段所涉及的有关单位须通力协作、各尽其责方可实现的。 1 消防工程施工质量控制 施工准备阶段的质量控制 在这个阶段施工单位应做好图纸自审工作, 找出图纸设计中存在的, 影响今后施工、验收和使用的隐患, 主要如下: 1. 1. 1 检查系统中使用的管材及连接方式、管路的坡度等是否符合有关规范要求; 1. 1. 2 喷淋头的选型、设置场所、安装朝向是否符合有关规范要求; 1. 1. 3 探测器的选型、设置场所、保护面积是否符合有关规范要求; 1. 1. 4 各消防控制设备如防排烟设备、防火卷帘门、消防水泵的联动控制方式是否符合有关规范要求以及当地消防部门的规定。在建设单位组织的消

防部门、设计单位参加的图纸会审中, 将自审中发现的问题提出, 经各方商讨后形成书面纪要, 作为施工与验收的依据。 1. 2 施工过程质量控制 主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制, 通过完善的质量管理体系对消防工程产品质量进行测量、分析、改进。 1. 2. 1 人——参与消防工程施工的人员 工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。一般应选择具有消防工程施工经验的施工人员, 否则应对其进行岗前培训, 主要包括消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。并且在各分项工程开始前应对施工班组进行技术交底, 使其领会设计意图、设计变更的要求, 执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。 1. 2. 2 机——施工机械和检测仪器 包括施工机械, 测量仪器, 检测仪器等。常用施工机械应定期进行维护保养, 使其保持完好状态。配备经检验合格的仪器, 对所敷设线缆的绝缘电阻、火灾探测器的性能等进行测试。 1. 2. 3 料——工程材料、设备 消防工程使用的所有材料与设备必须符合设计要求并应从具备良好的信用和质量管理体系的厂家中选取, 并应具备材料证明书或合格证, 消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品, 并严格按物资进场验收程序进行验收, 严防不合格物资进入施工现场。 1. 2. 4 法——施工质量管理制度和施工组织设计 (1) 施工质量管理制度 建立完善的施工质量检验制度, 隐蔽工程检查验收制度, 施工技术复核制度, 质量责任制, 并在实施中得到有效落实, 实物质量符合设计、合同和强制标准要求。工程施工中发生了质量问题(事故) 要按程序及时进行处理, 不留隐

相关文档