第一节:测量控制方案

一、工程概述

本项目起于丽水市南外环路与紫金路的交叉口,终点为紫金路与大猷路的交叉口,路线长度米。全桥总长520m,主桥:160+160米单塔花瓶型斜拉桥,跨越大溪江,塔高,桥面以上塔高,下塔柱为矩形实心断面,中、上塔柱为矩形箱型断面,塔上挂索采用空间锚固方式,斜拉桥采用双索面,扇形密索布置,梁上索距8m;引桥:南岸2×25预应力砼小箱梁+北岸6×25预应力砼小箱梁。

二、人员与仪器配备

1、人员

主塔及主梁施工时至少配备两名精通测量内外业的测量技术人员,还要配备两名身体健康、手脚灵活、胆大心细的立尺员。否则,测量人员如果人手不够或者专业人员不能保证到位,将可能造成测量被动甚至出错,从而影响施工。

2、仪器

由于斜拉桥对于全站仪的依赖性较大,所以主塔及主梁施工时,应当保证有两台全站仪。在调锚箱和索导管时,在河的一岸将不能够全视目标,需要两台全站仪同时调索导管的上出口和下出口;斜拉桥测量精度要求很高,一台全站仪一旦出现问题,将可能对施工造成很大影响。如果有两台可以相互复核外业数据。另外,在变形观测时,水准仪的精度要保证,要保证仪器误差在1mm 之内。

三、控制网建设

本项目我们建立了12个控制点,在大溪江的南岸布设三个控制点,在大溪江的北岸观光大堤上布设三个控制点,利用这六个控制主塔和主梁的测量施工。密度满足施工要求。由丽水市测量大队利用静态GPS测量了这些点的三维

坐标。经复核控制点的精度满足施工要求。依照规范及监理工程师的指示,我们将适时做好控制网的复测、加密、联测、平差等工作,以确保控制网的精度。

四、部分分项、分部工程的控制措施

1、钻孔桩平面位置的控制

本项目钻孔桩共计41根,其中主塔基桩φ3m,共8根;过渡墩基桩φ2m,共8根;引桥基桩φ,共21根;10#桥台基桩φ,共4根。成桩采用挖孔和冲击钻形式。

钻孔桩测量控制程序:坐标经复核正确再进行放样;桩位放样经复核(监理工程师)正确再开孔;每个桩位具有保护桩;灌注前再复核一次;灌注后进行检测,以检验控制效果。

钻孔桩难点在主塔桩基定位。主塔桩基位于大溪江江中,水流较急,桩径大。首先,在钻孔平台上定出待打桩的十字桩,在下护筒时,采用导向架,保证护筒的准确定位。护筒打设完成后,测量护筒的平面位置和高程,经监理工程师验收通过后方可开钻。其次,在钻机钻入过程中要始终保证钢丝绳的垂直及其位置正确,要进行多次复核。另外注意经常观测钻孔平台以及钻机的沉降变形情况。

2、墩台帽施工测量控制

墩台帽是控制引桥跨径和桥面标高的重要分项工程。对于墩台帽的施工放样,拟采用四次放样控制。第一次放样墩柱中心,以控制底板位置;第二次放样侧板位置;第三次放样档板位置;第四放样垫石位置和标高,在浇筑垫石时,水准仪要架立旁边随时进行测量控制。通过这四次测量,以保证墩台帽位置、尺寸、标高等符合规范要求。

3、塔柱及索导管施工测量控制

塔柱的测量控制

紫金大桥塔柱分为下中上三个部分,下塔柱高度,横桥向斜率为,偏距:高度=7:17;纵桥向斜率为,偏距:高度=:17。中塔柱高度,在下44米的横桥向斜率为,偏距:高度=:44。上塔柱高度42 .60m,包括中塔柱上面4米范围,斜率均为0,是竖直的。塔柱的测量控制主要是对模板、劲性骨架、索导管的测量控制。重点是保证塔柱各部位的垂直度、倾斜度、断面尺寸和塔柱内部结构的空间位置。

对于塔柱来说,它的平面位置是随着高程变化的,一旦高程确定,它的位置也即确定了。因此,我们可以根据塔柱的斜率等参数,在PCE500S上编程,只要输入高程,即可显示塔柱在此高程下特殊点的里程桩号、支距及平面坐标。在现场用全站仪测定特殊点的三维坐标,利用塔柱计算程序,输入高程可以立即计算它的理论桩号、支距和平面坐标,再考虑预偏量,与实测坐标相比较,我们即可发现模板或劲性骨架的偏差。

塔柱施工过程中,要充分考虑模板的刚度、斜塔柱混凝土浇筑产生的横向弹性变形、混凝土的收缩徐变、基础的沉降以及塔身的竖向弹性压缩变形对模板的影响,通过理论计算和现场观测获得上述数据,在模板定位过程中预留上述影响的预偏量。

索导管的测量控制

索导管的定位是斜拉桥施工测量的难点和重点,索导管的测量定位精度也是影响斜拉桥成桥质量的重要因素。

索导管放样坐标的推算

三维坐标的推算,拟采用二种方法。一种是利用常规的空间几何知识,根据图纸所给参数,推算放样点三维坐标,并编制程序。只要,输出索导管编号,

即可显示放样点三维坐标。另外一种,是利用CAD,作出斜拉桥锚箱、索导管在三维坐标系下的设计图,在放样点上捕捉三维坐标。两种方法互相复核。在实际施工放样时,我们还必须考虑梁体变形及塔柱变形对索导管及锚箱定位精度的影响,以待桥梁合拢变形稳定后索导管出口能基本上与设计吻合。

索导管施工测量定位方法

首先在塔柱上放出塔柱的纵横轴线以及高程控制线,使用垂球和钢尺对定位架进行粗定位,利用竖向调节螺栓、葫芦等工具不断调整定位架的纵横轴线位置、高度及垂直度,当索导管的三维位置误差小于10毫米范围内时,将定位架焊接牢固;精密定位时使用全站仪测量定位架的特征点的三维坐标值以及定位架上索导管的锚固中心点和下管口的三维坐标值,利用微调螺栓不断调整索导管的三维位置,直到满足设计图纸和规范要求。

4、主梁施工测量控制

主梁测量控制主要包括主梁纵横轴线和标高控制以及主梁索导管定位。

主梁纵横轴线的控制

由于主梁在直线上,线型方面的计算较简单,线型的控制也较容易。可以直接在测量控制点上直接采用全站仪放样主梁的轴线点和边线点。

主梁标高的控制

主梁标高的控制是测量控制非常重要和关键的环节,它的好坏影响成桥线型的美观。主梁的控制标高要综合考虑设计标高、设计预拱值、支架挠度变形值及基础沉降值、混凝土收缩徐变等因素。使用全站仪结合水准仪观测,缩小测量误差到规范之内。

主梁索导管的控制

主梁索导管控制方法与上塔柱索导管控制方法大致一样。

5、路基及开山爆破施工测量控制

路基施工前按照程序测量路基地面标高,监理确认后方可施工。路基清表完成后,准确恢复中桩,测绘横断面,较准确地在现场放出路基边缘、坡脚、边沟等具体位置,并标明其轮廓。其中坡脚放样依据规范路基两侧各加宽30cm。放完之后设保护桩。路基每填筑一层进行一次测量放样控制。在填到接近路槽标高时,要挂线摊铺,严格控制标高,以确保底基层施工。

开山爆破测量控制

首先要详细地测量地面断面标高,在AtuoCAD依照设计图纸为断面图带帽。

而后设计炮眼位置,施工时对于每个炮眼进行放样。测量要做到勤复核。

五、斜拉桥施工监测

斜拉桥是高次静定结构,它对成桥线形有较严格的要求,每个节点坐标的变化都会影响结构内力的分配。由于设计时所采用的计算参数诸如材料的弹性模量、构件重量、混凝土的收缩徐变系数、施工中温度变化以及施工临时荷载条件等与实际工程中所表现出来的不完全一致,所以在施工计算中,按理论计算所给出的索力、线形进行施工时结构的实际变形未必能达到预期的结果。这种理论与实际的偏差具有累积性,如不加以及时的有效的控制和调整,随着主梁悬臂施工长度的增加,主梁标高最终会显著偏离设计目标,造成合扰困难,并影响成桥后的内力和线形。因此,斜拉桥施工监测控制是保证斜拉桥达到设计要求的重要手段。

1. 监测目的

施工监测是施工控制的基础和重要组成部分。通过监测所获得的斜拉桥在各阶段结构内力、变形以及其他特征量的数据资料是对斜拉桥实施控制、调整的主要依据,同时也是监测施工、改进设计、确保结构施工安全的重要手段。

2. 监测内容

施工控制中的监测主要有主梁及塔索变形测试,结构各控制截面的应力、应变测试、索力大小测试、温度影响测试、挂篮变形测试以及其他一些变量,如混凝土的弹性模量和结构几何尺寸等测试。

主梁变形测试是在斜拉桥每一施工阶段中测定每一工况下主梁的变形。索塔变形测试主要是测定关键工况前后索塔沿轿轴线方向的位移以及横向水平位移。

3. 监测点的布设

我们将根据监控小组以及监理的要求,进行布点。计划在主塔承台四角布设四个观测点。主梁每一施工阶段特殊断面上布置五个观测点。这些观测点均采用刻有十字丝12的钢筋,在浇筑混凝土之前埋设。在主塔上特殊部位计划埋设反射镜片,这样便于全站仪观测,能够提高准确度,提高安全性,提高工作效率。

4.测量时机的选择

设计时所提供的每个施工节段相应桥面标高和其他变形值一般是基于种标准气温下的设计值。因此,测量时机选择在凌晨日出之前,这时气温较稳定,日照误差对结构变形影响最小。监测频率按照监测小组要求执行。

5.监测方法

主要采用全站仪测量三维坐标,从平面坐标(X,Y)可以推算出点位在纵横轴线上的变形,从高程坐标坐标(Z)可以计算高度方向的变形。

6.监测数据的整理

测量外业完成之后,及时整理计算,确保数据真实,按照规定的表格的认真填写,及时反馈给监测小组。

六、测量质量标准

1、索塔 (mm)

轴线偏位:10

倾斜度:≯H/2500且≯30(或设计要求)(H为桥面以上塔高)塔顶高程:±10

2、主梁(悬浇主梁)(mm)

轴线偏位:10

合拢高差:±30

线形:±40

挠度:±20

七、安全保证措施

1、人员安全保证措施

测量人员要学习安全知识,每一名测量工作人员都要明确安全责任,掌握安全技能,正确使用劳动保护用品。

在工地落实三不伤害原则,即不伤害他人,不伤害自己,不被他人伤害。

去工地要佩带安全帽,并且高空作业时要佩带安全绳。

2、仪器安全保证措施

做好仪器的维护工作。南方天气潮湿,要保证仪器干燥和干净。

在进行外业测量时,要保证仪器周围无安全隐患,并且测量人员不允许离开架设好的仪器。

2.在高空架设仪器时,要防止风、绳等把仪器吹倒、拉倒。2003-5-19

斜拉桥索塔测量方案

目录 一、概述 (2) 1.1索塔施工测量主要技术指标 (2) 1.2施工测量主要应用标准 (2) 二、施工控制网的建立 (3) 2.1施工控制网的等级 (3) 2.2施工控制网的复测及加密 (3) 2.3主桥施工控制网的布设 (3) 三、索塔施工测量 (4) 3.1放样数据准备 (4) 3.2索塔平面位置的控制 (4) 3.3 索塔高程基准传递 (5) 3.4劲性骨架定位 (5) 3.5塔柱模板及钢筋定位放样 (6) 3.6塔柱模板检查校正 (6) 3.7塔柱预埋件安装定位 (7) 3.8钢锚箱安装定位 (7) 3.9索导管定位校核 (8) 四、主塔变形监 (9) 4.1垂直位移变形测量监测 (9) 4.2水平位移变形测量监测 (9) 五、主塔竣工测量 (10) 六、索塔施工测量安全防护 (10)

一、概述 永宁黄河公路大桥全长3743.37m,共十八联、由东、西引桥、副桥和主桥组成。主桥跨为110+260+110m钻型双塔双索面斜拉桥。主塔为钻型钢筋混凝土结构,塔柱为单箱单室预应力钢筋混凝土箱形结构。斜拉索采用扇形密索布置,梁上索距6m、塔顶8根斜拉索紧向索距2.5m,其下索距均2.2m。承台顶高程为1105.211m,塔顶高程为1207.361m,由1.5m高塔座、18.5m高下塔柱、下横梁、82.15m高上塔柱和上横梁组成,总塔高102.15m。其中41#、42#墩为主塔墩,40#、43#墩为过渡墩,主梁采用预应力钢筋混凝土双边箱四室结构。 1.1索塔施工测量主要技术指标 塔柱底允偏差:10mm。 塔柱倾斜度允偏差:≤1/3000且不大于30mm。 塔柱外轮廓尺寸允偏差:±20mm。 塔顶高程允偏差:±20mm。 斜拉索锚具轴线允偏差:±5mm;拉索锚固点高程允偏差:±10mm。 1.2施工测量主要应用标准 《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011)。 《工程测量规》(GB50026-2007)。 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)。 《三、四等水准测量规》(GB/T12898-2009)。 《一、二等水准测量规》(GBT12897-2006)。

斜拉桥桥面施工方案

桥面施工方案 一、工程概况: 桥面总宽度及组成:本桥采用上下行分离式桥面,桥面总宽度为26m,桥面组成:0.5米(护栏)+11.5米(行车道)+2.0米(中间分隔带)+11.5米(行车道)+ 0.5米(护栏)=26.0米。 大桥的上部构造为7×30m预应力混凝土连续组合箱梁、共56片。 二、总体施工进度和劳动力安排 桥面施工计划在2004年2月20日开工,计划在2004年4月30日桥面施工施工完毕。 人员机械配备:混凝土工15人,钢筋工18人,木工8人,勤杂人员2人,两台容量8m3混凝土运输车,EA-05混凝土泵一台,平面阵捣梁一台。 三、施工准备 1、对便道进行修整,达到运输车辆能够顺利通行。 2、对桥面进行清洗并对纵横向湿接缝梁体混凝土进行彻底凿毛,露出新鲜混凝土。 3、全面复测,组织测量人员对郑沟大桥中线及桥面标高等进行全面复测,如有误差进行调整,调整后再进行桥面铺装。 4、组织施工技术人员进行图纸审核,对现场工人及工班长进行桥面铺装施工技术交底。 四、施工要点 施工顺序:横向湿接缝施工纵向湿接缝施工箱梁顶板负

弯矩张拉孔道压浆和封锚桥面铺装层的施工解除临时支座 1、桥梁纵、横向湿接缝施工 a、本桥纵、横向湿接缝模板采用厂制定型钢模,钢模出厂后经验收各部尺寸合格后,模板表面打磨光滑并涂油。模板与梁体端头采用外支撑顶紧,并夹双面海绵胶带,保证模板不漏浆、不变形。横向湿接缝模板采用厂制定型钢模,采用吊挂式施工,模板安装时,其吊杆必须顶紧,上横杆安装牢固可靠。 b、接头钢筋采用绑扎搭接,并部分焊接,焊接接头长度单面焊不小于10倍的钢筋直径,双面焊不小于5倍的钢筋直径。 c、梁体端头混凝土面必须凿毛,凿除浮浆,露出混凝土石子。 d、梁体端头顶板负弯矩部分预应力扁波纹管的连接,采用比原直径稍大一点的波纹管套接,套接后用胶带纸密封。 e、混凝土浇注。混凝土采用C50号混凝土,其坍落度80~180mm,其浇注时操作人员必须是混凝土施工的熟练工人,掌握混凝土施工工艺,保证混凝土密实的前提下,振动棒绝对不能捣动波纹管。 f、浇注完成后,加强混凝土的养护,保证接缝混凝土的质量。施工完毕,墩顶清理干净。 2、桥面顶板负弯距张拉及压浆 桥面顶板负弯距张拉采用穿心式千斤顶单根张拉,张拉采取双控,以伸长量进行校核,张拉顺序为T1、T2号钢束对称单根张拉,其中T1的伸长量为10.9cm,T2的伸长量为6.2cm。张拉施工人员全为经验丰富张拉作业人员。张拉时报请监理工程师,经批准后进行张拉。张拉时作好张拉施

梅州城区广州大桥工程索塔施工测量方案

1 概述 (2) 2 首级施工控制网检测 (4) 3 施工加密控制网建立、施测 (6) 4 主要施工测量控制技术、控制方法 (6) 4.1 全站仪三维坐标技术 (7) 4.2 精密水准仪几何水准测量技术 (7) 5 施工测量坐标系统 (7) 6 索塔施工测量控制 (8) 6.1 索塔施工测量控制主要技术要求 (8) 6.2 索塔中心点测设控制 (8) 6.3 索塔高程基准传递控制 (8) 6.4 塔柱施工测量控制 (9) 6.5索塔倾斜度控制测量 (11) 7 索塔变形观测与数据处理 (12) 7.1 索塔偏移变形测量 (12) 7.2 索塔沉降测量 (13) 7.3 索塔沉降测量首次观测及观测时期 (14) 8 全站仪三维坐标法放样、定位精度估算及误差分析 (14) 9 索塔拉索预埋钢管精密定位 (15) 10 竣工测量与资料整理 (15) 11 测量控制精度保证措施 (16) 11.1 各合同段测量协调统一 (16) 11.2 公共定位点测量 (16) 12、主要测量仪器与软件配置 (16) 13 施工测量质量保证措施及技术控制 (17) 13.1 测量内业 (17) 13.2 测量外业 (18) 13.3 测量组织管理 (18) 14 施工测量安全防护与文明施工 (19) 14.1 测量安全防护与文明施工 (19) 14.2 测量仪器安全防护 (19) 14.3 施工测量控制点、施工基线保护 (19)

一、编制依据 1、《梅州市广州大桥工程施工图设计》(广州市市政工程设计研究院,2010年06月) 2、梅州市广州大桥工程招投标文件 3、广东省梅州城区广州大桥工程业主交桩记录 4、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有: 1)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 2)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 3)《工程测量规范》(GB50026-93) 4)《测绘技术总结编写规定》(CH1001-91) 5) 梅州城区广州大桥施工监理实施细则 5、项目相关单位批准的有关文件等 二、索塔施工测量方案 1概述 梅州市地处粤东北,吡邻福建、江西两省。205、206国道交汇于此,向西可通广州、深圳,向南可通揭阳、汕头,向西北可通江西,向东北可通福建龙岩,向东可通福建漳州、厦门。广州大桥南端连接中环东路(站前东路),与金燕大道(梅湖公路)相交后,往北经过马鞍山西侧,跨越梅江,止于芹黄区规划主干道,线路规划为城市主干道Ⅱ级,设计车速50Km/h。设计起点位于梅湖公路(QH K0+640),止点位于芹黄区规划主干道(QH K1+980),全长1.34Km。广州大桥桥梁跨径组合如下:(3×30m)+(3×30m)+(139m+106m)+(2×37.5+2×36.5m)=573m,主桥采用塔、墩、梁固结,不对称塔单索面预应力混凝土斜拉桥,主跨139m,边跨106m。主墩布置在距离东岸约40处。塔墩梁固接,主梁设在竖曲线上,竖曲线半径为5500米,东侧接 3.5%的纵坡,西侧接 2.1%的纵坡。索塔采用双薄壁矩形截面,截面尺寸为:15m (横向)×2m(纵向)。索塔底面高程89.831m,塔顶高程156.531m,桥面以上塔高66.7m米。主梁宽33.5m,高3.6m。 索塔采用圆弧端头的矩形空心断面,拉索区以上塔断面尺寸为 3.5×6.5m,塔根部断面

斜拉桥索塔钢锚梁定位测量技术

斜拉桥索塔钢锚梁定位测量技术 摘要:钢锚梁具有安装速度快、定位精确的特点,从而保证了斜拉索的安装精度。为了将平潭大桥钢锚梁定位测量的成功经验推而广之,经总结和提炼,制定 了本测量技术,为今后类似结构施工提供参考或借鉴。 关键词:斜拉桥;钢锚梁;定位测量。 1 前言 平潭大桥主塔采用“H”型混凝土结构,塔顶高程为+157.0m,承台以上塔高 152m,塔柱顺桥向尺寸为7.0~10.5m,上塔柱、中塔柱横桥向尺寸为5.0m。主塔 斜拉索采用空间双索面,立面上单塔两侧共10对索,其中第一层至第四层为索 导管,第五层至第十层为钢锚梁。钢锚梁安装分为首节钢锚梁安装和其他节段钢 锚梁安装,定位测量的重点是保证钢锚梁的空间位置精确。 2 工艺工法概况 斜拉桥索塔上塔柱锚固区采用的钢锚梁由受拉锚梁和锚固构造组成,即“钢锚 梁+钢牛腿”的全钢结构组合。钢锚梁作为斜拉索锚固结构,承受斜拉索的平衡水 平力,不平衡力由索塔承受,竖向分力全部通过牛腿传到塔身;空间索在面外的 水平分力由钢锚梁自身平衡,使得结构受力更明确。 为方便钢锚梁整体吊装施工,施工过程中定位容易控制,因此在钢锚梁PBL 板底部、顶部分别加焊定位板,定位板之间的连接方式采用螺栓。 3.施工准备 1钢锚梁进场验收:钢锚梁运抵现场后,进行检查验收。为提高现场安装精度,同时提高施工工效,钢锚梁在进入塔柱上安装前需要进行不少于相邻2节之 间的预拼装,以验证相邻钢锚梁之间的匹配、尺寸与高程误差累计和倾斜趋势等,以便于后续制作时进行必要调整。 2 高程基准点:在日出前且塔柱处于“零”状态下,采用全站仪天顶投点法将下横梁处塔柱基准点投至施工处塔肢上,设置钢锚梁定位高程基准点。 3 数据计算:收集索塔沉降资料,分析基础沉降与荷载变化曲线图,预测成 桥阶段施工基础沉降总量,分析混凝土收缩徐变和弹性压缩量,根据这两方面确 定首节钢锚梁高程的补偿值;根据设计图纸准确无误的计算需要各点的平面位置 及高程。 4钢锚梁定位测量 钢锚梁在上塔柱上的安装分首节安装和接高安装两个部分进行,钢锚梁安装 定位平面位置采取TCA2003全站仪三维坐标法,高程采用水准仪测量。钢锚梁定 位测量首先要排除各种外力干扰,保证塔柱处于“零”状态,选定于清晨或傍晚放 样定位,尽可能消除外部环境对测量结果的影响,必要时可通过修正以提高测量 控制的精度。 1 首节钢锚梁安装。 1)为便于准确安装调整钢锚梁的平面位置和高程,在施工上一节混凝土时,预埋首节钢锚梁的安装支撑预埋件,预埋件的平面位置和高程符合施工要求。考 虑到钢锚梁要进行精密调整,且首节钢锚梁两壁板存在相对高差时,势必导致后 续的钢锚梁存在倾斜趋势加剧或累计高程超过设计允许值。因此在调整首节的钢 锚梁的高程时,均须按负误差进行控制,同时为避免倾斜趋势的加剧,钢锚梁壁 板高差偏差也按负误差控制,以便给后续需要调整倾斜趋势时留有一定的余地。

桥梁荷载试验方案

附件一:参考试验方案 吉祥路中桥荷载试验方案 一、桥梁概述 吉祥路中桥为1×25m正交预应力混凝土简支小箱梁桥。桥宽28m,横断面布置:6.75m (人行道)+14.5m(机动车道)+6.75m(人行道),横断面布置如图1所示,全桥共21片小箱梁。设计荷载:城—A级。 图1 桥梁上部横断面布置图(尺寸单位:cm) 二、荷载试验 (一)试验目的及试验依据 1、试验目的 1)检验该桥整体结构的质量和结构的可靠性; 2)判断桥跨结构在试验荷载作用下的实际受力状态和工作状态,评价结构的力学特性和工作性能,检验结构的承载能力是否能满足设计标准: 3)通过动荷载试验以及结构固有模态参数的实桥测试,了解桥跨结构的动力特性,以及各控制部位在使用荷载下的动力性能; 4)进行梁的强度、刚度及承载能力评估。 2、试验依据:

1)《公路旧桥承载能力鉴定方法》(以下简称《方法》); 2)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77-98); 3)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 4)吉祥路中桥施工图 (二)试验内容 1、试验部位 1)动载试验:试验项目为跑车、刹车和跳车。 2)静载试验:左辐和右幅主梁跨中最大弯矩加载。 2、主要试验设备 1)变形检测设备 精密水准仪(瑞士徕卡)二套,最小读数0.01mm ,精度0.4mm/km 2)应变检测设备 JMZX-2001综合测试仪(长沙金码高科)一套,精度为1με 3)动载试验设备 INV306动态数据采集处理系统一套(东方振动研究所) (三)结构理论分析原理及试验加载方案 1、 结构理论分析原理 吉祥路中桥,为1×25m 正交预应力混凝土简支空心板桥。桥横断面由21片小箱梁组成,4车道。 动载试验求动力增大系数时,将荷载布设在第2车道,求解第3车道拾振器处的静载理论挠度值f st 。根据实测动挠度幅值1y f ?,计算动力增大系数:1+μ=1+1y f ?/f st 设计荷载:用铰接板梁法计算跨中荷载横向分布系数,利用试验断面的弯矩影响线进行

索塔施工方案

索塔测量方案 1、基本情况 荆岳长江公路大桥29#号主墩索塔从承台面以上算起的总高度为224.5M,结构为钢筋混凝土索塔.索塔的施工精度要求很高,塔柱架设完成后垂直度要求小于1/3000,且不大于30mm,每一节段塔柱倾斜度误差不大于该段高度的1/450,外轮廓尺寸允许偏差±20mm塔顶高程允许偏10mm,斜拉索锚固点高程允许偏差±10mm.斜拉索锚具轴先偏差±5mm。 2、需要解决的测量问题 在荆岳大桥索塔的施工测量过程中将面临以下几个问题: (1)荆岳大桥索塔要求达到的测量精度非常高,所用控制网应保证高精度要求. (2)在索塔的施工过程中,如何有效的监测索塔的施工变形,确保索塔的线型与设 计意图完美结合. 3、测量定位方案论证 3.1测量控制网的复测与加密 混凝土塔柱施工前,组织人员对首级控制网进行复测,对图形及精度进行评估,精度符合规范要求后,才可以对索塔进行施工测量.为了顺应索塔施工进度的需要,到上横梁施工前,必须在首级控制网的基础上,进行控制网的加密.加密点拟设在28号墩下横梁中轴线上,这样能够保证索塔的完全通视。 3.2 施工测量放样及方法研究 3.2.1平面放样常规测量方法的保证 采用瑞士莱卡(Leica)电子全站仪TCA2003,用精密测量模式能够满足测量精度要求。 TCA2003电子全站仪的测角精度为0.5”,测距精度见表1。 表 1 测距精度

TCA2003在各种天气下的测距长度见表2 表 2 各种天气下的测距长度 注: a 雾为能见距离3 km左右,或强烈阳光下有剧烈的空气对流; b轻微雾气为能见距离约15 km,或巾等阳光,L}J等的空气对流; c晴天、无雾气为能见度达3O km,无空气对流。 1) 塔柱施工放样方法。 制定具体的施工放样方法,应从索塔施工的需要和桥位处的地形地貌、各种放样方法本身所能达到的精度、仪器的精度、放样的便捷程度以及施工放样的效率等因素综合考虑。 常见的放样方法有极坐标法、前方交会法(包括轴线交会法)和距离交会法等。由于荆岳长江大桥主航道江面宽,根据放样精度与放样距离成反比的原则,一般取离放样位置较近的控制网点作为放样基准。综合上面各要素认为极坐标法比较适用于主塔柱的施工放样。其特点是能结合施工实际,简便易行,效率高。下面将进一步研究极坐标法放样的精度问题,以观察其是否满足荆岳大桥塔柱施工放样的精度要求。 2) 极坐标法施工放样精度估算。 设测站点为O,观测点(照准点)为P,观测点对测站点的斜距、天顶距、方位角、高差分别为、Z、和。三维坐标计算公式为:三维坐标计算公式为: X P = X0+S ×sinZ ×cosa Y p = Y0+S×sinZ ×sina H p = H0+ S×cosZ+(1-k )/2R(S×sinZ) 2+i-t 相应的Xp、Yp 、Hp 中误差计算公式为:

斜拉索桥测量控制方案.doc

斜拉索桥测量控制方案 目录 一工程概况 二测量人员岗位职责 三项目部人员投入一览表四主要人员分工表 五主要投入设备一览表 六索塔施工测量控制 1、索塔施工测量控制重点与难点 2、测量控制主要技术要求 3、索塔中心点测设控制 4、索塔高程基准传递控制 5、塔柱施工测量控制 6、托架施工测量 7、钢锚箱安装及索套管定位校核 一项目概况 邢一座重要桥梁,道路等级为城市主干道,双向六车道,两侧分别设置人行道。桥位处南水北调干渠上口口宽约49.9米,桥梁与河道夹角为118.00?、与两岸道路平交。 桥梁起点桩号为K0+354.533,终点桩号为K0+419.033。桥梁总长64.5米,桥宽为30.5米,桥梁面积为1967.25平方米。 ;采用单塔单索面斜拉桥,主梁为预应力混凝土箱梁,钢桥梁跨径为62.8m 筋混凝土主塔。 技术标准: 汽车:公路-?级; 人群荷载:3.5KN/m2

栏杆:竖向荷载采用1.2KN/m,水平荷载1.0kN/m; 风荷载:桥位处百年一遇风速为24米/秒。 地震动峰值加速度:0.1g;抗震设防烈度7度; 桥面最大纵坡:1.54%; 桥面最小纵坡:0.72%; 最小凸曲线半径:7000m; 桥面横坡:双向1.5%(车行道);单向2%(人行道); 道路等级:城市主干道; 桥梁设计安全等级:一级。 桥梁宽度 2.5m(人行道)+11.5m(行车道)+2.5m(拉索锚固区)+11.5m(行车 道)+2.5m(人行道)=30.5m 二测量人员岗位职责 1、紧密配合施工,坚持实事实是、认真负责的工作作风。 2、测量前需了解设计意图,学习和校核图纸;了解施工部署,制定测量放线 方案。 3、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。 4、测量仪器的核定、校正。 5、与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可 行的与施工同步的测量放线方案。 6、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作,并要在审查 测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作,避免返工。、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施7 工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做到防患于未然。 8、准确地测设标高。

斜拉桥大桥施工方案

第一章工程概况 1.1、工程项目简介 **长江公路大桥起始于江北岸合安高速公路**接线处,穿越**市区,在**市东门汽车轮渡处跨越长江天堑及南北岸部分区域,终点与318国道新改建路线相交,全长5.9km。该项目已由国家计委以计基础[2001]1186号文批准建设。 **长江公路大桥的主桥施工标段划分为A标(北)和B标(南)。A标段起止桩号为K20+118.5~K20+638.5全长520m,. 1.1.1 结构布置 **长江公路大桥主桥为50+215+510+215+50米五跨双塔双索面钢箱梁斜拉桥,全长1040m。 主桥采用全焊扁平流线形封闭钢箱梁,倒Y型双塔,空间双索面扇形钢绞线斜拉索。 钢箱梁采用主梁梁高3.0m(桥中心线处),梁上索距15m型式。 斜拉索每个索面16对斜拉索,在梁上锚固标准间距为15m,在塔上锚固间距为2.0~2.5m,与索塔的连接采用钢箱式锚固,与主梁的连接采用锚箱式锚固。斜拉索在塔上张拉。 索塔采用钢筋砼倒Y形形式,锚索区上塔柱为单箱双室整体多边形截面,塔体空心结构。索塔总高179.126m,桥面以上塔高与主跨比为0.2695。 主桥两座索塔均采用双壁钢围堰大直径钻孔状复合基础,双壁钢围堰外径32m,内径29m,壁厚1.5米。钢围堰高度A标为51.0m。承台为直径29m的圆形承台,高6.0m。承台顶面高程-3.25m。承台下为18根直径3.0m的大直径钻孔灌注桩,呈梅花形排列,桩间中心距为6.0m。封底采用水下C25号砼厚7.0m。 主桥边跨及辅助跨处各设一个辅助墩和一个过渡墩,其中辅助墩为双柱式实心结构,基础为8根直径3m的大直径钻孔灌注桩;过渡墩为分离式实体结构,基础为4根直径2m的钻孔灌注桩。 1.1.2 主要技术标准 桥梁等级:四车道高速公路特大桥 设计行车速度:100km/h 桥面宽度:31.2m,四车道桥面标准宽度26.0 m,中间设2.0m宽中央分隔带,两边各设0.5m防撞护栏。主桥斜拉桥两边增设锚索及检修宽度。 荷载标准:汽车——超20级,挂车——120 桥面最大纵坡:3.0% 桥面横坡:2% 设计洪水频率:1/300 地震烈度:基本烈度Ⅵ度,按Ⅶ设防 通航水位:最高通航水位16.930m,最低通航水位2.480m 通航净空:最小净高24m,主通航孔双向航宽不小于460m,边通航孔单向航宽不小于204m 1.2 桥址区自然条件 1.2.1地理位置

斜拉桥荷载试验方案

××大桥 成桥荷载试验方案 ×××××××××××××× 2012年6月18日

第1章概况 (1) 1.1 桥梁概况 (2) 1.2 试验目的 (3) 1.3 试验依据 (3) 1.4 项目实施内容 (3) 第2章结构初始状态检查 (4) 2.1检查目的 (4) 2.2 检查主要内容 (4) 2.2.1 桥梁有关资料的搜集 (4) 2.2.2 主桥跨结构外观质量检查 (4) 2.2.3 桥面标高测量 (5) 2.2.4恒载作用下斜拉索索力的测定 (5) 第3章静力荷载试验方案 (6) 3.1 测试截面的确定 (7) 3.2 测点布置 (7) 3.2.1 应变测点 (7) 3.2.2 主梁、主塔变位测点 (8) 3.2.3 索力测试 (9) 3.3 试验荷载 (9) 3.4 试验工况及加载位置确定 (10) 3.4.1 试验工况 (10) 3.4.2 试验荷载布置 (10) 3.5 加载效率 (13) 3.6 加载分级 (13) 3.7测试方法 (14) 3.7.1应变测试方法 (14) 3.7.2位移测试方法 (14)

3.7.3索力测试方法 (14) 3.8加载程序及试验规定 (14) 3.8.1加载程序 (14) 3.8.2试验规则 (15) 第4章动力荷载试验实施方案 (15) 4.1 动力荷载试验原则 (16) 4.1.1 试验目的 (16) 4.1.2 测试项目与测试方法 (16) 4.2 动力试验测试内容 (16) 4.2.1脉动试验 (16) 4.2.2无障碍行车试验 (16) 4.3动力试验的测点布置 (17) 4.3.1 脉动试验 (17) 4.3.2. 无障碍行车试验 (17) 第5章试验分工协作、实施细则与计划安排 (17) 5.1 分工协作 (18) 5.1.1试验现场准备工作 (18) 5.1.2 试验测试准备工作 (18) 5.1.3 试验加载测试车辆的准备工作 (18) 5.2 试验进度计划及人员安排 (19) 5.2.1 试验进度计划安排 (19) 5.2.2 人员安排 (19)

斜拉桥工程施工程序施工技术方案

斜拉桥工程施工程序施工技术方案 索塔施工 2.1 简述 本桥主桥为塔梁固结体系,索塔采用曲线H 型索塔,塔柱曲线半径275.4m(外侧),箱形断面,索塔全高107m(从承台顶面算起);其中上段塔柱39.8m,中段塔柱48.6m,下段塔柱18.6m(含塔柱底座)。 上段塔柱塔柱断面为等截面,顺桥向尺寸6.5m,横桥向尺寸4.6m,空心矩形截面,顺桥向壁厚1.0m,横桥向壁厚0.9m。 中段塔柱断面为变截面空心矩形截面,顺桥向尺寸6.5~7.972m,横桥向尺寸4.6m,顺桥向壁厚1.2m,横桥向壁厚1.1m。 下段塔柱也为变截面空心矩形截面,顺桥向尺寸7.972~9.0m,横桥向尺寸5.5m,顺桥向壁厚1.2m,横桥向壁厚也为1.1m。 索塔横向设两道横梁,上横梁的顶板和底板均为半径12m 的弧形,采用空心截面,横梁宽度5.5m,横梁中心处高度15m,临近索塔处高度为30m,壁厚0.6m,由于结构造型的需要,横梁正中间开设半径 3.5m 的圆洞;下横梁梁为适应桥面横坡需要,采用变高度结构,横梁中部梁高4.5m,宽6.0m,顶底板厚为0.6m,腹板厚为1.5m。横梁为预应力混凝土A 类结构,共设置了34 束15-25 预应力钢束。预应力钢束锚固于塔柱外侧并采用深埋锚工艺,预应力管道采用塑料波纹管。下横梁兼作主梁0 号梁段,形成塔梁固结体系。 斜拉索通过钢锚梁锚固于上塔柱,为抵消斜拉索的不平衡水平分

力,在上塔柱斜拉索锚固区内配置了Φ32 的精轧螺纹粗钢筋。 索塔采用C50 混凝土,为便于施工、定位,索塔内设置劲性骨架,劲性骨架须按照图纸要求与钢牛腿壁板进行焊接连接,塔顶设置避雷针及导航灯,塔内设检修爬梯。 2.2 施工难点及重点 (1)施工测量及控制 塔高107m,测量控制难度大,需采用多种测量手段进行放样及施工控制测量,确保索塔施工精度要求。索塔施工测量及控制的重点和难点有:外形轮廓曲线控制、钢锚梁安装定位及精确控制;索塔结构应力和变形控制,包括多种工况以及日照温差、风荷载等因素影响下的索塔各部位的应力状态和变形控制。 (2)钢锚梁施工 斜拉索锚固区钢锚梁制作、安装精度要求高,单节钢锚梁重4.5t,钢锚梁安装定位难度大,定位精度将直接影响斜拉索安装质量结构受力和耐久性。 (3)高性能混凝土施工 索塔混凝土最大泵送高度约107m,砼强度等级、抗裂及耐久性要求高,泵送难度大。混凝土配合比设计及浇筑工艺是确保索塔混凝土质量的关键,尤其是上塔柱钢混结合段混凝土施工难度大。 2.3 总体施工工艺 (1)塔柱起步段采用搭设脚手管支架作施工平台,立模现浇,第一段高度2.2m,第2个节段高度4.5m;其余节段采用爬模施工,标

索塔施工方案

索塔施工方案 施工方案 (一)、索塔塔柱及横梁的施工 塔柱施工采用爬模施工法,施工顺序图见附图。 1、施工准备 (1)、塔吊 为了满足施工要求及根据实际施工情况,在索塔下游侧的塔柱边上安装150T.M塔吊一台,以方便塔柱施工使用,用扶墙加强连接。塔吊立面布置见附图。 (2)、电梯 索塔施工需要,在北塔上下游两侧各安装1台电梯,方便工人上下。电梯布置图见附图。 (3)、混凝土运输 塔柱混凝土的运输,由拌和站混凝土输送泵来完成,混凝土泵管沿顺桥向塔柱一侧铺设,上下游塔柱各铺设一道泵管。用U型卡固定在塔柱上,并间隔一定距离用钢丝绳吊挂于塔柱的原模板对拉螺栓上。输送管的直径为125mm,随塔身上升而上升,工作面上采用水平管外接软管布料。 (4)、施工用水 用两台高压水泵供水,布置在塔底,设供水水箱。水管沿施工电梯附墙架敷设,与附墙架一起上升。

(5)、供电系统 在承台上设一个低压配电箱,专门对塔吊、施工电梯、施工用的电悍机、电动葫芦、混凝土振动器等动力设备供电。 2、塔柱模板和爬架 (1)、塔柱模板结构 塔柱模板由外模板和内模板组成。外模板均为大块钢模,内模板以大块钢模为主,部分内模用组合钢模板和定型钢模板,人孔采用组合钢模板。隔板底模采用组合小钢模。横梁外侧为大钢模,内箱采用定制的八字角模与小钢模组合。横梁予应力束塔柱部位分别由大钢模、槽模、封锚模组成。 外模板、内模板、角模、平模板,其基本结构形式都是相同的,主要由横肋、竖肋、劲板和面板所组成。横肋采用[14槽钢,竖肋采用[8槽钢。劲板采用δ8mm×80mm钢板,面板采用δ8mm钢板。为了模板的稳定和拼装方便及使塔柱混凝土表面接茬平整、线条顺直,每一截断混凝土浇筑完毕后都将一块模板留在已浇的混凝土上作为基准模板。纵桥向的模板(宽度为9.347~5.5m)收分采用逐段收分法,横桥向宽度(5.5m)不变。塔柱的四角设置R为50cm的园角,为确保塔柱的线条顺直、外型尺寸正确,制作二套定型角模,上下交替使用。内模板的宽度有固定型和收分型两种,其单块模板的结构与外模板相同,仅是实行收分的方法不同。 (2)、模板施工 由于塔柱模板施工采用爬模,固此塔柱模板的施工工艺包括模板的拼

(推荐)斜拉桥索塔工法

斜拉桥索塔施工工法中交一公局第三工程有限公司

斜拉桥索塔施工工法 一、前言 随着高速公路的迅猛发展,公路等级不断提高,斜拉桥、悬索桥等具有高墩、大跨径特点的桥梁被广泛应用到工程实际,同时也发挥了越来越重要的作用。索塔作为斜拉桥、悬索桥一个十分重要的组成部分,造价高昂、施工周期长,如何科学组织施工,优质高效地完成施工任务,具有十分重要的意义。本工法依托江苏省连盐高速公路灌河特大桥索塔施工工程实例,全面系统地阐述了索塔施工技术和工艺特点。已建成的索塔成品倾斜度、空间尺寸以及外观质量均满足规范要求,处于良好的受控状态,施工进度科学合理。该工法被证明是一项行之有效的施工工法,代表了目前索塔施工的先进水平。 二、工法特点 1、本工法工艺简练,操作性强,施工易于实现。在合理设计模板、支架和爬架系统的基础上,可以实现高度较大的索塔施工。 2、本工法施工结构设计合理,力学模型明确,设计计算量不大,易于被工程技术人员掌握。 3、质量易于控制,通过采用相对基准极坐标法进行测量控制,以及模板支撑体系的优化,结构物实体质量和外观质量优良。 4、本工法投入的大型机械设备相对较少,施工成本较低,循环施工周期较短,具备较高的投入产出比。 三、适用范围 本工法具有施工快捷,结构合理,经济实惠等特点,可以被广泛应用到斜拉桥、悬索桥的索塔施工中,尤其适合于索塔截面比较规则,塔柱高为100~200m的中小型钢筋砼索塔。通过对模板系统以及爬架提升装置的改进和优化,也可以应用到变截面及高度较大的索塔施工中。 四、工法原理 本工法是索塔施工的一种非常有效的工艺方法。工法原理:在塔柱内预先安装劲性骨架作为钢筋模板安装定位的依托,纵向主钢筋采用机械连接,下塔柱采用钢管支架模板体系、中上塔柱采用内翻外爬附爬架的分节段爬模施工模式,砼采用拖泵泵管输送,在中塔柱上设置横向临时撑架,防止塔柱根部产生拉应力,斜拉索与索塔的锚固形式采用钢锚梁锚固体系,直接传递给索塔,横梁采用钢管落地支架支撑体系,通过合理布设塔吊、电梯、泵管、水电等设施以及进行预埋件的埋设,并运用塔吊以及吊车进行施工材料的垂直运输的一种高效的索塔施工工艺。 根据索塔形式、高度以及所采用的施工工艺、方法、设备性能和具备的施工能力,索塔分节长度不尽相同,一般分节长度为4.0~5.0m。 五、施工工艺流程及操作特点 (一)索塔施工工艺流程

XXXX斜拉桥荷载试验方案

××斜拉桥 成桥荷载试验方案 ×××××××××××××× 2012年6月18日

第1章概况 (1) 1.1 桥梁概况 (1) 1.2 试验目的 (2) 1.3 试验依据 (2) 1.4 项目实施内容 (2) 第2章结构初始状态检查 (3) 2.1检查目的 (3) 2.2 检查主要内容 (3) 2.2.1 桥梁有关资料的搜集 (3) 2.2.2 主桥跨结构外观质量检查 (3) 2.2.3 桥面标高测量 (4) 2.2.4恒载作用下斜拉索索力的测定 (4) 第3章静力荷载试验方案 (5) 3.1 测试截面的确定 (5) 3.2 测点布置 (5) 3.2.1 应变测点 (5) 3.2.2 主梁、主塔变位测点 (6) 3.2.3 索力测试 (7) 3.3 试验荷载 (7) 3.4 试验工况及加载位置确定 (8) 3.4.1 试验工况 (8) 3.4.2 试验荷载布置 (8) 3.5 加载效率 (11) 3.6 加载分级 (11) 3.7测试方法 (11) 3.7.1应变测试方法 (11) 3.7.2位移测试方法 (12) 3.7.3索力测试方法 (12) 3.8加载程序及试验规定 (12)

3.8.1加载程序 (12) 3.8.2试验规则 (12) 第4章动力荷载试验实施方案 (14) 4.1 动力荷载试验原则 (14) 4.1.1 试验目的 (14) 4.1.2 测试项目与测试方法 (14) 4.2 动力试验测试内容 (14) 4.2.1脉动试验 (14) 4.2.2无障碍行车试验 (14) 4.3动力试验的测点布置 (15) 4.3.1 脉动试验 (15) 4.3.2. 无障碍行车试验 (15) 第5章试验分工协作、实施细则与计划安排 (16) 5.1 分工协作 (16) 5.1.1试验现场准备工作 (16) 5.1.2 试验测试准备工作 (16) 5.1.3 试验加载测试车辆的准备工作 (16) 5.2 试验进度计划及人员安排 (17) 5.2.1 试验进度计划安排 (17) 5.2.2 人员安排 (17)

梅州城区广州大桥工程索塔施工测量方案

1 概述 (3) 2 首级施工控制网检测 (5) 3 施工加密控制网建立、施测 (7) 4 主要施工测量控制技术、控制方法 (7) 4.1 全站仪三维坐标技术 (8) 4.2 精密水准仪几何水准测量技术 (8) 5 施工测量坐标系统 (8) 6 索塔施工测量控制 (9) 6.1 索塔施工测量控制主要技术要求 (9) 6.2 索塔中心点测设控制 (9) 6.3 索塔高程基准传递控制 (9) 6.4 塔柱施工测量控制 (10) 6.5索塔倾斜度控制测量 (13) 7 索塔变形观测与数据处理 (13) 7.1 索塔偏移变形测量 (13) 7.2 索塔沉降测量 (14) 7.3 索塔沉降测量首次观测及观测时期 (15) 8 全站仪三维坐标法放样、定位精度估算及误差分析 (15) 9 索塔拉索预埋钢管精密定位 (17) 10 竣工测量与资料整理 (17) 11 测量控制精度保证措施 (17) 11.1 各合同段测量协调统一 (17) 11.2 公共定位点测量 (18) 12、主要测量仪器与软件配置 (18) 13 施工测量质量保证措施及技术控制 (19) 13.1 测量内业 (19) 13.2 测量外业 (20) 13.3 测量组织管理 (21) 14 施工测量安全防护与文明施工 (22) 14.1 测量安全防护与文明施工 (22) 14.2 测量仪器安全防护 (22) 14.3 施工测量控制点、施工基线保护 (22)

一、编制依据 1、《梅州市广州大桥工程施工图设计》(广州市市政工程设计研究院,2010年06月) 2、梅州市广州大桥工程招投标文件 3、广东省梅州城区广州大桥工程业主交桩记录 4、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有: 1)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 2)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 3)《工程测量规范》(GB 50026-93) 4)《测绘技术总结编写规定》(CH1001-91) 5) 梅州城区广州大桥施工监理实施细则 5、项目相关单位批准的有关文件等

(完整版)斜拉桥监理要点

斜拉桥施工监理要点 斜拉桥属于高次内部超静定结构,施工与设计关联非常紧密,有互补和互反馈的关系。监理工程师和承包商在施工前要全面了解设计的要求和意图,吃透设计文件中的施工建议、工艺要求和施工程序,在此基础上编制监理实施细则、实施性施工组织设计和监控方案,在施工过程中要不断采集监测数据,反馈给设计单位,使之及时调整设计参数、修正并完善后续施工方案等措施,循环往复,以达到成桥后线形和内力状态符合设计要求的最终目的。 斜拉桥监理的重点是斜拉桥组合体系的三要素:即索塔,主梁和拉索,以及施工监控四个方面。 1索塔施工的监理要点 ⑴索塔一般采用现场浇筑钢筋砼或部分预应力钢筋砼结构。索塔施工与高桥墩的施工要求基本相同,具体施工时要根据不同的索塔型式采用相应的施工方式。因索塔高度较高,要着重控制各部位的平面位置、轴线控制、截面尺寸、倾斜度、预埋件制作及安装的精度和质量,施工测量控制要严格满足有关规范要求, ⑵索塔基础和承台的施工工艺与一般桥梁基础、承台施工工艺基本相同,施工监理要点也类似。应注意的是承台和基础施工要根据现场水文条件采用适宜的筑岛、围堰方式;承台砼体积很大,责成承包人做好设备、材料供应及人员的组织工作,按设计要求一次浇筑完成;为防止大体积砼水化热高导致砼开裂的现象,要求承包人必须按设计要求采取在砼中预埋冷凝管道的方法降低砼水化热,并可采用矿渣水泥、粉煤灰水泥、掺加缓凝剂等措施。 ⑶斜拉桥索塔施工常用的方法可采用支架翻模法,承包人事先应进行结构强度、刚度和稳定性验算。当采用两种不同材料搭设施工支架时,相互之间的牢固连接是支架整体稳定的关键,必须采取可靠措施予以保证;支架和操作平台要有足够的强度、刚度和抗风稳定性,一般宜间隔5m高度与索塔连接;为配合模板和张拉千斤顶的垂直提升,支架与索塔的间距宜在50cm左右。 ⑷索塔横梁施工的关键是模板和支撑系统,要考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响,必要时应设支承千斤顶调控。

斜拉桥施工方案要点

南阳市光武大桥建设工程 斜拉索挂索、张拉专项施工方案 中铁十五局集团 南阳市光武大桥建设工程项目经理部 二0一二年三月

一、工程概况 光武大桥采用两联80+80m单塔双索面斜拉桥,塔高34.21米。全桥采用现浇预应力混凝土连续梁。斜拉索为双索面,每个箱梁中央布置一个索面,横桥向对称布置在索区里。斜拉索直接穿过中腹板锚固于箱梁底面。斜拉索在梁上索距为8.0m;塔上索距2.05m,等间距布置。拉索的水平倾角在25.153°~37.682°。 斜拉索采用防腐性能优越的喷涂环氧钢绞线斜拉索体系,规格为OVM250AT-61,两端采用可换索式250AT锚具。每个索塔斜拉索横向单排布置,斜拉索采用高强度低松弛单层环氧涂层无粘结钢绞线斜拉索体系,单根钢绞线直径15.24mm,钢绞线标准强度fpk=1860Mpa。斜拉索外包HDPE整圆式护套管规格为ф260mm。全桥斜拉索共12对拉索,钢绞线约191吨。整束斜拉索钢绞线防护体系由单根钢绞线PE管、哈弗管外套、锚具、锚头防腐固体油脂、锚头环氧砂浆等组成。 全桥斜拉索布置情况 二、编制依据 1、《南阳市光武大桥施工图设计》 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 3、《公路工程质量评定标准》(JTGF80/1—2004) 4、《OVM平行钢绞线斜拉索施工指南》 三、OVM250AT斜拉索体系结构说明 斜拉索由锚固段+过渡段+自由段+抗滑锚固段+塔柱内索鞍段+抗滑锚固段+自由段+过渡段+锚固段构成, 1、锚固段

主要由锚板、夹片、锚固螺母、密封装置、防松装置及保护罩组成。在锚固段锚具中,夹片、锚板、锚固螺母是加工上主要控制件,也是结构上的主要受力件。 A.密封装置:其主要起防止漏油、防水的密封作用。它由防损板、内外密封板、密封圈构成。并在密封装置内注防腐油脂对剥除PE层的钢绞线段起防护作用。 B.防松装置:主要由空心螺栓和压板构成,在钢绞线张拉并预压结束后安装此装置,可实现有效地对单个锚固夹片保持夹紧力,从而对夹片起防松、挡护作用。 C.保护罩:保护罩安装在锚具后端,并涂抹无粘结筋专用防护油脂,主要对外露钢绞线起防护作用。 2、过渡段 主要由预埋管及锚垫板、减振器组成。 2.1预埋管及垫板:在体系中起支承作用,同时在垫板正下方最低处应设有排水槽,以便施工过程中临时排水。 2.2减振器:对索体的横向振动起减振作用,从而提高索的整体寿命。本桥拟采用可调式减振器,以充分发挥减振器的减振作用。 3、自由段 主要由带HDPE护套的无粘结镀锌钢绞线、索箍、HDPE外套管、梁端防水罩、塔端连接装置等构成。 3.1无粘结镀锌钢绞线:为拉索的受力单元。 3.2索箍:因受张力大而采用钢质索箍,它是在紧索完成后安装的。主要作用是将索体形成一个规则的几何整体形状。 3.3 HDPE外套管:主要对钢绞线拉索起整体防护作用,本工程采用规格分别为ф260mm,HDPE管的连接方式采用专用HDPE焊机进行对焊。 A.梁端防水罩:主要起支承HDPE外套管和防止雨水由梁端预埋管进入拉索锚具的防 护作用。 B.塔端连接装置:由于HDPE外套管的热胀冷缩特性,其主要为塔端HDPE自由端热胀冷缩过程中提供空间和起密封防护作用。 4、抗滑锚固段 主要由锚固筒、减振器、索箍组成。 4.1锚固筒:锚固筒安装在塔外预埋的索鞍(分丝管)钢垫板上,主要对减振器起支承作用。 4.2减振器:对索体的横向振动起减振作用,从而提高索的整体寿命。 4.3索箍:因受张力大而采用钢质索箍,它是在紧索完成后安装的。主要作用是将索体形成一个规则的几何整体形状。

斜拉桥施工方案新

石家庄市仓安路斜拉桥施工组织设计 1、工程概况 1.1 斜拉桥概况 石家庄市仓安路斜拉桥位于石家庄市内,跨越京广电化铁路和铁路编组场。该桥主桥跨度55+125+55 m,为双塔双索面PC斜拉桥式,采用塔墩固结、主梁连续全飘浮体系。主梁采用双主肋断面,梁高1.7m,肋宽2m,桥面宽28.9m,梁上索距6.3m,全桥斜拉索4×9对,共72根。 见图T1-1仓安路跨线桥总体布置图、图T1-2斜拉桥布置图 斜拉桥主塔为“H”型,塔高55m,采用Φ1500钻孔桩基础,每个塔柱下部13根桩,桩长62m;主塔承台尺寸为1050cm×1375cm×450 cm;塔柱为5200×300cm 箱形断面,壁厚顺桥向90cm,横桥向60cm。主塔下横梁采用预应力钢筋混凝土,上横梁为钢管桁架。边墩立柱为200×200cm钢筋混凝土结构,下为Φ1200钻孔灌注桩,桩长为56m。 1.2主要工程数量 主要工程数量表表1-1

1.3工程特点 1.3.1地下管线繁多。斜拉桥主塔及边墩下分布自来水管道、雨水管道、电信电缆等各种管道,施工期间必须对地下管线进行勘探、搬迁或保护,增大了工作量。 1.3.2施工难度大。斜拉桥主跨跨越电气化京广铁路和铁路编组场,且主塔的位置靠近既有铁路的地道桥,为保证铁路正常的运营,需对铁路地道桥基础进行加固处理,施工难度很大。 1.3.3高空作业多,防电要求高。 1.3.4地面交通繁忙,施工干扰大。仓安路交通较为繁忙,来往车辆川流不息,施工期间必须精心组织,合理布置,并对交通进行合理疏导。 1.4施工方案的制定与审核 斜拉桥设计单位:上海市政工程设计研究院 施工方案制定单位:湖南路桥建设集团公司-中铁十七局集团有限公司联营体方案审核专家组:上海同济大学夏建国、洪国智(教授、斜拉桥专家)、石家 庄铁道学院王道斌、吴力宁(教授、斜拉桥专家)、石家庄 市项目办技术顾问张长生、刘容生(原市政设计研究院总工) 2、斜拉桥施工方案 斜拉桥桩基施工采用循环旋转钻孔,泥浆护壁,导管法灌注水下混凝土;主塔及边墩立柱采用翻模技术施工;下横梁采用军用梁及军用墩搭设支架现浇混凝土;上横梁则在工厂分节预制,运至工地拼装成整体,用塔吊提升至安装位置后,与塔柱上的予埋管件焊接;主梁的两边墩处的6.65m段和边跨在支架上浇筑;主梁0号段在托架上浇筑;1-7号(主跨)段采用短平台、复合型牵索挂蓝悬臂浇筑法施工,每段浇筑6.3m,待7号段和7′号段浇筑完成后,先在支架上进行边跨段的合龙,再悬浇8、9号段,最后利用挂蓝完成主跨合拢段的浇筑;斜拉索由塔吊、千斤顶等进行安装。

索塔施工

索塔施工 10.1.1 工艺概述 斜拉桥主塔分为钢筋混凝土主塔、钢结构主塔和结合型主塔,本工艺适用于钢筋混凝土主塔施工作业。 索塔是斜拉桥的主要承重结构,索塔的施工质量直接影响到整个桥梁的使用寿命及结构安全。根据索塔的结构特点,主要有如下特点: 一、高空作业,斜拉桥索塔一般都有几十米,上百米、甚至几百米高,所有施工作业均为高空作业,施工风险很大。 二、立体交叉施工,索塔施工包含劲性骨架、钢筋,混凝土、预应力、模板、支架、斜拉索等工程,各种工程施工交叉作业,但一般不在一个高程平台上,施工均在多层平台上穿插进行,相互干扰,影响很大。 三、多工序转换的循环作业,钢筋混凝土索塔施工包括钢筋、混凝土、预应力、模板、劲性骨架及斜拉索等作业,各工序循环施工,转换速度快,一般只有一两天,甚至仅有几个小时。 10.1.2 作业内容 钢筋混凝土主塔作业内容包括劲性骨架、钢筋、混凝土、预应力、模板、支架、索导管等。钢结构主塔主要为吊装作业。 10.1.3 质量标准及检验方法 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010)

10.1.4 工艺流程图 图10.1.4-1 斜拉桥主塔施工工艺流程图 10.1.5 工艺步骤及质量控制 一、塔吊及电梯的设置 索塔施工均为高空作业,其主要起重、吊装设备一般为高塔吊机,并根据现场实际情况设置上下电梯。 1.塔吊的选型 高塔吊的选型主要考虑吊重和吊距,吊重与吊距均应满足施工需要。 2.塔吊的布置 高塔吊的布置应遵循便于斜拉索安装及主塔钢筋混凝土施工,同时兼顾主梁施工的原则进行。在塔吊布置时,首先应保证其基础位置的结构,同时应考虑其附着与施工对施工

相关文档
相关文档 最新文档