文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 定位和测量放线施工方案1

定位和测量放线施工方案1

定位和测量放线施工方案1
定位和测量放线施工方案1

定位和测量放线施工方案

第1章工程概况

1测量整体规划

本工程Ⅰ标段建筑面积约为91000m2左右(详见下表),地上建筑面积约66000m2,地下建筑面积25000m2,在施工中,我们将通过采用科学的测控技术,先进的测量仪器,以及严格的复核校正手段,达到本工程测量精度的目标要求。

第2章编制依据

2测量依据

2.1《建筑施工测量技术规程》DB11/T446-2007

2.2《工程测量规范》GB50026-2007

2.3《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

2.4设计图纸及施工组织设计方案

2.5《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009

第3章方案设计及技术措施

3定位和测量放线施工方案

3.1人员组织及设备配置

1人员组织

根据本工程测量放线的工作量和工作难度,本工程的测量人员安排如下:测量负责人1名,负责测量工作组织安排、设备管理、工作进度管理。

测量工程师1名,负责测量技术管理,测量放线质量管理,测量技术资料编制。

测量放线工2名,负责测量放线操作。

2设备配置

现场使用的测量仪器设备根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校、维护和保养,发现问题后立即将仪器设备送检。测量设备计划见表3.1-1。

表3.1-1测量设备计划表

为保证本工程的测量精度,确保工程的质量,因此配备2台高精度的电子全站仪,全站仪的主要优点:

1)测量功能全。

全站仪既可测量角度,也可测量距离,还可以测量三维坐标,针对本工程结构复杂的特点,采用全站仪进行施工测量放样可充分发挥其优势,提高作业效率。

2)测量精度高。

全站仪测角精度1″,测距精度2mm+2ppm,相比经纬仪测角和钢尺量距,可提高测量放线的精度,减少施工测量误差。

3.2施工测量准备

施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的

审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备等。

1检查各专业施工图纸平面位置及标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问题及时向有关人员反映,及时解决。

2对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定。

3复印预定人员的上岗证书,由测量负责人进行技术交底。

4根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。

3.3场区平面控制网布设原则及要求

1平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。

2轴线控制网的布设要根据设计总平面图、首层平面图、基础平面图及现场条件进行。

3控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

根据业主移交文件中给定的已知坐标控制点(见附表1),引入施工现场,形成现场导线布置图,现场导线布置图布设完成后,形成导线成果测量记录,复测合格后上报监理进行验收,验收合格后方可使用;根据验收完成的现场导线点进行现场总控制网的投放,并进行自检,自检合格后上报监理进行现场总控制网的验收,总控制网布置示意见附图1。

点号点名纵坐标X(m)横坐标Y(m)高程H(m)1BY3288519.470483899.29244.765

2BY5288588.135483701.326

3BY6288420.239483729.513

4BM146.755

附表1

4坐标控制桩位及轴线控制网的所有桩位必须用砖砌保护,并刷红白油漆作好测量警示标识,控制桩保护见图3.3-2。

图3.3-2控制桩保护示意图

3.4高程控制网的测设

1高程控制网的布设原则

1)为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内应建立高程控制网。

2)高程控制网的精度采用国家三等水准精度。

3)高程控制的建立是根据业主提供的场区水准基点,采用DS3水准仪对所提

供的水准基点按三等水准精度进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合

水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

高程控制网的等级为三等,水准测量技术要求见表1.3.4-1。

表1.3.4-1水准测量技术要求

12注:L为往返测段附合水准路线长度(km)。

2水准观测主要技术指标见表1.3.4-2:

表1.3.4-2水准观测主要技术指标

基本分划、辅助分划或

面、红面所测高差

较差(mm)

注:三等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时,所测两次高差较差,应与黑面、红面所测高差之差的要求相同。

3水准测量的内业计算应符合下列规定:

1)水准线路应按附合路线和环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:

MW=

式中MW----高差全中误差(mm):

W------闭合差(mm):

L------相应线路长度:

N-------附合或闭合路线环的个数。

2)内业计算最后成果的取值:三等水准精确至1mm。

3.50.000以下施工测量

1建立施工测量控制网

根据平面总控制网为基准,对建筑物各轴线进行加密,并依据总控制网对建筑物各轴线进行复核。

本工程地下室在控制线布设时,每个施工段采用十字控制线。具体做法如下:第一步,测量前在基坑上选择稳固、通视良好且易于保存点做好控制点,控制点选择时,依据图纸保证每一施工段东西、南北方向受控。

第二步,采用全站仪测量二级控制点的X、Y坐标,用CAD计算出二级控制点与轴线的位置关系。二级控制点测设好后,用经纬仪把控制线投测到垫层上,用经纬仪和大钢尺复核其角度和距离是否满足精度要求,复核无误后建立场区二级控制网。

2平面放样测量

1)清槽开挖线放样:

首先根据轴线控制桩投测出控制轴线,然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出清槽开挖线,并撒出白灰线作为标志。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基槽边线,并撒出白灰线指导开挖。

2)轴线投测:

基础防水保护层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后,现场测量人员根据基坑边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志),将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。放样示意见图3.5-2。

图3.5-2放样示意图

3)当每一层平面或每一施工段测量工作完成后,必须进行自检,自检合格后及时填写楼层放线记录表、施工测量放线报验表报监理验线,验线合格后,进行下一步施工;

4)验线时,允许偏差见表3.5-1。

表3.5-1允许偏差表

3结构施工中的标高控制

1)高程控制点的联测

在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点。经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

2)基坑标高点的引测

引测方法:以现场高程控制点为依据,采用S3水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线,将高程引测到基坑施工面上。(立塔前期可通过基坑马道将高程引入基坑工作面,立塔后需通过塔吊重新引入与前期高程进行复核)标高点用红油漆标注在基坑侧面上,并标明标高数据;标高点引测示意见图3.3.5-4。

图3.5-3标高点引测示意图

3)土方清槽标高控制。在土方开挖即将挖到设计底标高时,测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,用S3水准仪抄测出挖土标高,并撒出白灰点指导清土人员按标高清土。

4)施工标高点的测设。施工标高点的测设是以引测到基坑的标高基准点为依据,采用水准仪以中丝读数法进行。施工标高点测设在柱钢筋的侧立面上,并用红油漆作好标记;标高点标记示例见图3.5-4。

图3.5-4标高点标记示例图

5)标高抄测的精度应控制在允许范围内,见表1.3.5-2。

表1.3.5-2允许范围偏差表

3.60.000以上施工测量

1平面控制

1)仪器设备:本采用激光铅直仪、经纬仪(精度2″)与钢尺相配合的方法进行。

2)平面控制方法:平面控制测量(轴线投测)的方法:采用内控法,即利用激光铅直仪将首层的轴线控制点投测到相应的楼层上,然后利用电子经纬仪及钢尺相配合的方法对相应的轴线进行投测。

3)控制点的转移:待首层底板施工完成,预埋件埋设完毕后,利用全站仪将轴线全部投测至首层底板上(投测精度按照轴线控制网的精度执行),按照基础底板的做法进行角度距离校核等工作,完成测量内控点的工作,经检查合格后,由业主委托有测绘资质单位验线。

4)平面内控点的布设:平面内控点的布设,要根据施工组织设计中施工流水段划分图进行,每一流水段至少布设3个点,作为该流水段的测量内控点(轴线交点或轴线的借线交点)。

5)内控点埋件的做法和埋设:预埋铁件由100×100×8mm厚钢板制作而成,在钢板下面焊接螺纹12钢筋,内控点所在首层平面相应位置上需预先埋设铁件并与楼板钢筋焊接牢固。以后在各层施工浇筑混凝土顶板时,在垂直对应控制点位置上预留出200mm×200mm的孔洞,以便轴线向上投测。埋件示意见图3.6-1。

图3.6-1埋件示意图

6)平面控制点的竖向传递

(1)将激光铅直仪架设在首层楼面轴线交点处(内控点),经严格的仪器对中、整平后,接通电源,打开电源开关,发射出激光束。

(2)通过调焦,使激光束打在作业层激光靶上的激光点最小,最清晰。

(3)通过旋转仪器望远镜,使激光束在接受靶上成同心圆,检查激光束的误差轨迹。如轨迹在允许限差内,则轨迹圆心为所投轴线点。

7)轴线竖向投测的允许误差

每层允许误差(mm):±3

高度(H)H30m允许误差(mm):±5

30m

60m

8)楼层平面控制

待本施工段所有内控点都投测到楼层完成后,用经纬仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后,进行各条轴线的测放。

施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再进行细部放线。室内应把建筑物轮廓轴线和电梯井门窗洞口等轴线的投测做为关键部位。为了有效控制各层轴线误差在允许范围内,并达到在装修阶段仍能以结构控制线为依据测定,要求在施工层的放线中弹放下列控制线,所有主控轴线、细部轴线,墙体边线、门窗洞口边线等。

2高程控制

1)建筑物内部高程基准点的建立

首先从场区水准控制点将场区高程引测到首层便于向上的位置,检查校核合格后作为起始标高线,并弹出墨线,用红油漆标明高程数据,每个施工段不得少于3个点,以便于相互之间进行校核。

2)标高的竖向传递

标高的竖向传递,每次(消除误差的积累及结构沉降等因素的影响)都用钢尺从首层起始标高线竖直向上直接进行量取或用悬吊钢尺与水准尺相配合的方法进行,直至达到需要投测标高的楼层,并作好明显标记,每个施工段至少投测3个点。标高竖向传递见图3.6-2。

图3.6-2标高竖向传递示意图

3)楼层标高控制

每层抄平之前,应先校测首层传递上来的基准点,当较差小于3mm时,取其平均高程引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,抄测完成后,换人复查。

4)标高竖向传递的允许误差如下:

每层允许误差(mm):±3

高度(H)H30m允许误差(mm):±5

30m

60m

第4章测量成果验收

4测量成果的验收

每一层平面或每一施工段测量工作完成后,必须进行自检,自检合格后及时

填写报验表及测量成果记录报请监理单位验收,验收合格后,进行下一步施工。

第5章施工质量保证措施

5测量工程施工质量保证措施

1为保证测量工程的施工质量,所有测量人员必须持证上岗,并严格按照测量规范进行操作。

2测量仪器必须按照国家规定年检鉴定合格,并在有效期内使用。在使用过程中,随时检查仪器的常用指标。一旦偏差超过允许范围,应当及时校正以保证测量精度。

3设置的测量控制点、标高控制点要设置保护装置,确保测点不被损坏;测点附近严禁堆放材料,避免影响测量工作的顺利进行。

4控制网定期进行复核,其精度和复核周期见表5.0-1。

表5.0-1施工控制网精度及复核周期表

项目级别

精度要求

复核周期方法备注角度边长

一级水平控制网±9″1/240001次/每月导线测量二级水平控制网±15″1/150002次/每月导线测量

三级水平控制网核心筒内±5″1/200001次/3层边角测量同层引测,内

外筒平面控制

网同层闭合核心筒外±5″1/200001次/3层边角测量

一级高程网4√L(L为往返水准路

线长度,单位km)

1次/每月

往返附合闭合

楼层基准标高网±3mm1次/每层环线闭合差

5为减小测量误差的影响,要求土建、钢结构等主控轴线及标高控制点的投放时间尽量安排在每天的上午和下午进行。

6质量保证体系

为确保测量工程的施工质量,项目部采用三级检查制度,多人多次检查,层层把关,保证现场测量放线工作准确无误。质量保证体系见下图:

第6章测量管理制度

6、测量管理制度

6.1、所有测量人员必须持证上岗。

6.2、上岗必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》公司技术部制度的《测量管理制度》基本方案。

6.3、到现场放样前,必须先熟悉图纸,对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核,制定具体的方案后可进场。

6.4、所有测量人员必须熟悉控制点的布置,并随时巡视控制点的保存情况,如有破坏应及时汇报。

6.5、测量人员应了解工程进度情况,经常同有关领导和有关部门进行业务交流。

6.6、经常与技术干部保持联系,及时掌握图纸变更洽商,并及时将变更内容反映到图纸上。

6.7、爱护仪器,经常进行擦拭,检查时仪器保持清洁、灵敏,并定期维修。6.8、有关外业资料要及时收集整理。

6.9、定期开展业务学习,努力提高测量人员素质。

6.10、必须全心全意为施工单位服务,必须将所测的点或线向工单位交待清楚。

第7章资料管理

7资料管理

根据《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009,本工程施工测量资料主要包括:工程定位测量录(表C3-1)、基槽平面及标高实测记录(表C3-2)、楼层平面放线及标高实测记录(表C3-3)、楼层平面标高抄测记录(表C3-4)、建筑物垂直度、标高测量记录(表C3-5)。

测量资料要及时准确填写上报监理,待监理验收通过后方可进行下道工序。首先根据业主移交《普通测量成果报告书》及测量方案布设现场导线点,上报监理进行导线点验收,然后进行现场轴线网布设,验收合格后填写工程定位测量记录上报监理。基础垫层施工完成后进行放线及垫层标高抄测,填写基槽平面及标高实测记录上报监理。楼层混凝土施工完成后,首先进行楼层平面放线,自查合格后填写楼层平面放线及标高实测记录上报监理。结构封顶,屋面檐口女儿墙施工完成后进行测量建筑物垂直度、标高填写建筑物垂直度、标高测量记录上报监理。测量资料监理审批后交由资料员统一归档管理。

第8章安全文明施工

8、安全文明措施:

8.1、将轴线投测到边轴时,应将轴线偏离边1米,防止高空坠落,保证人员及仪器安全。

8.2、每次架设仪器、螺旋松紧适度,防止仪器脱落下滑。

8.3、较长距离搬运,应将仪器装箱后再进行重新架设。

8.4、轴线引测预留洞口200×200mm预留后,除引测时均要用木板盖严密,以防落物打击伤人或踩空。

8.5、向上引测时,要对工地工人宣传,不要从洞口向下张望,以防落物打中。

8.6、外控引测投点时要注意临边防护、脚手架支撑是否安全可靠。

8.7、遵守现场安全施工规程。

施工定位测量专项方案

桐柏鸿森·蓝堡湾8#9#楼 施 工 测 量 放 线 专 项 方 案 编制人: 审批人: 年月日

专项施工方案报审表工程名称:桐柏鸿森·蓝堡湾4#楼

一、工程概况: 、工程名称:桐柏鸿森·蓝堡湾8#、9#楼 2、建设单位:南阳鸿森房地产开发有限公司 3、设计单位:中机十院国际工程有限公司 4、监理单位:河南五翔工程监理有限公司 5、勘察单位:8#、9#南阳市华夏工程勘察有限公司 6、施工单位:西玉龙水利水电工程建设蚌埠有限公司 7、建设地点:桐柏县桐银路和规划路交叉口的东北角 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:36856.49平方米 本工程为地下一层,地上三十三层,总建筑面积为48617.52㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:(施工测量总负责人) 组员:

四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设 a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于 1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用150*150*10厚的钢板制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋板上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点,便于架设垂准仪向上传点投测。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位 (1)、用经纬仪把规划单位给的,甲方现场指定的坐标点引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴

测量定位施工方案

施工方案审批表

窑街煤电集团有限公司 企业文化体育中心项目工程轴线测量定位施工方案 编制 审核 审批 甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团 有限公司企业文化体育中心项目工程项目部 二Ο一三年十一月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程项目测量特点分析 (1) 四、施工准备 (3) ㈠、人员准备 (3) ㈡、测量设备工具准备 (3) ㈢、技术准备 (4) 五、工程定位测量控制 (5) ㈠、基准坐标点的交接 (5) ㈡、控制轴网引测 (5) ㈢、平面放样测量 (5) 六、高程测量控制 (7) ㈠、基准高程的移交 (7) ㈡、布设高程控制网 (7) ㈢、平面控制点的竖向传递 (8) ㈣、核心筒的垂直控制 (8) 七、沉降变形观测 (8) 八、测量复核措施 (10) 九、测量管理制度 (11)

一、工程概况 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026—2007); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897—2006); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、窑街煤电集团提供的设计图纸。 根据以上规范、规程对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 三、工程项目测量特点分析 测量放线、放样工作十分重要,测量放线工作的质量直接影响到建筑物定位、轴线、层高、标高的精度的控制,是建筑产品质量控制的一道关键工序。结合本工程施工图纸及相关的结构类型、状况,分析特点如下: 附图1:体育馆轴线定位图

定位和测量放线施工方案55916

目录 定位和测量放线施工方案....................................................... 错误!未定义书签。 第一节测量基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 第二节平面控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节高程控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第四节基础测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五节主体结构测量 ...................................................... 错误!未定义书签。 第六节装修测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七节钢结构测量控制 .................................................... 错误!未定义书签。 第八节验线 .............................................................. 错误!未定义书签。 第九节质量保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第十节安全保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

测量定位施工方案

测量定位放线施工方案施工方案审批表 窑街煤电集团有限公司 企业文化体育中心项目工程 轴线测量定位施工方案 编制 审核

测量定位放线施工方案审批 甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团 有限公司企业文化体育中心项目工程项目部 二Ο一三年十一月十日 目录 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 (1) 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 一、工程概况 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026—2007); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897—2006);

定位放线专项施工方案(光伏)

新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 测量放线施工方案 新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 2016年3月10日

目录 1.适用范围 (3) 2.编写依据 (3) 3.作业流程 (3) 4.作业准备 (4) 5.作业方法 (4) 6.质量保证措施 (6) 7.组织与管理措施 (6)

1.适用范围 本工程所有基础定位及高程控制。 2.编写依据表2-1编写依据 序号引用资料名称 1GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 3DL/T 52101.1—2012《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》 4 工程设计图纸、施工组织设计(方案)等技术文件3.作业流程 3.1作业(工序)流程图见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图 检核控制点 校核设备 GPS 放点 做点位标记 开始 完成 点位复测

4.作业准备 4.1人员配备 表4-1人员配备表 工序名称建议工作人数负责人数监护人数检核控制点21 校核设备11 GPS放点3 做点位标记1 点位复测1 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2主要工器具及仪器仪表配置 表4-2主要工器具及仪器仪表配置表 序号名称规格/编号单位数量备注 1GPS、RTK测量仪台1 2皮尺副10 3铁镐把10 4点位记号标签个9000 5记号笔支20 注:主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5.作业方法 5.1仪器准备:GPS2台、50米皮尺10把,为了保证测量精度,所有测量器具必须由专业检定部门进行检定,检定合格后投入使用。施工中注意维护保养,在运输和存放中不得挤压,防止仪器变形影响精度。 5.2人员准备:本次测量工程拟分1个测量小组,3人一组,每组使用一台GPS测量仪及一把50m皮尺。

框架结构教学楼测量放线施工方案

测量放线施工方案 本工程为框架结构,整体建筑造型美观。考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从而使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。 该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。包括建筑物的定位,基础和轴线的测量放线平面图形和细部放线,竖向垂直度的控制、标高测设和各层标高传递等。 第1节人员和仪器的配备 J2经纬仪 2台 S3水准仪 2台 全站仪 1台 全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。 第2节平面控制网测设方案 一、场区平面控制网布设原则 1、平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2、布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图;

3、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 二、场区平面控制网的布设及复测 根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。 三、建筑物的平面控制网 首级控制网布设完成后,建立建筑物平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。 第3节高程控制网的建立方案 一、高程控制网的布设原则 1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2、高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

定位测量施工方案

定位测量施工方案 目录 一、测量准备 (2) 二、建筑定位放线 (3) 三、基础开挖和基础施工放线 (3) 四、结构施工测量 (4) 五、装修工程施工测量 (6) 六、沉降观测 (6) 七、本工程所用的仪器 (7)

定位测量施工方案 一、测量准备 所有进入现场测量、计量器具周期审定;与建设单位办理交接桩手续;检核规划设计院定位桩、红线桩和水准点;对测量人员进行技术交底,编制测控布置,建立测量数据库。 (1)场区平面控制网的建立 A:场区平面控制基准点的复测首先对建设单位提供的建筑物定位桩点或用地红线桩点进行复测,并将复测点位误差成果同调整方案报建设单位及监理单位。 B:场区平面控制网的布设本控制网按级建筑方格网进行测设,测角中误差±5″,边长相对中误差1/40000,相临两点间的距离误差控制在±2mm以内。 C:施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。 (2)高程控制网的建立 A:高程控制网的布设 为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据建设单位提供的场区水准基点,采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区高程竖向控制点,以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。 在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与建设单位所提

定位测量施工方案 供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3~6个月后,再进行联测,测出场区半永久性水准点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。 二、建筑定位放线 (1)根据原有建筑及红线用地,全站仪放出角点位置,用经纬仪对角点进行闭合检查,再由经纬仪控制。 (2)测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 三、基础开挖和基础施工放线 (1)基础开挖放线 1)根据图纸坐标点,用全站仪将有关主控线定位在第一道支撑上,并进行闭合校测。 2)土方开挖至第二道支撑底标高位置,用经纬仪将第一道支撑上的主控线投射到土面上,进行第二道支撑的施工。 3)第二道支撑完成后,用经纬仪将第一道支撑上的主控线投射到第二道支撑上,并进行闭合校测。 4)土方开挖至基础底标高,用经纬仪将第二道支撑上的主控线投射到土面上,进行基础土方开挖施工。 (2)基础施工放线: 1)做完垫层后,检查垫层标高。

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计 量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排

本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组, 在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备 2.6导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

定位和测量工程施工方案

定位和测量工程施工方案 1 工程概况 1.1测量概况 本工程占地面积约为XXX㎡,总建筑面积约XXX㎡。一期工程主要包括生产车间1、动力中心一期(8-14轴/L-G轴)、门卫(2栋)、连廊1、污水处理中心、消防水池、化学品库等组成,建筑面积约XXX㎡。 1.2总体和单体定位 (1)本工程提供坐标点总图。 (2)本工程依据总图提供各单体定位坐标及场地高程。

2编制依据 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007); (2)《城市测量规范》((CJJ/T 8-2011); (3)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009); (4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); (5)总平面定位图及规划提供数据等。 3测量准备 3.1、测量管理 3.1.1持证上岗 测量放线人员均应经过专业岗位培训考核,持证上岗,持证率100%,能够熟练 掌握并运用国家、地方等相关施工测量标准、规范,熟悉施工现场各种测量放线工作及科学的操作方法,能够熟练使用测量仪器、测量工具等;随工程进度在完成施工测量方案、红线桩成果校核、水准点校测引测及施工过程中的各种测量记录后,正确填写《建构工程测量复核单》报请监理单位验线。 3.1.2测量放线准则 参加测量放线人员必须明确为工程服务的目的,充分领会设计意图,严格按照图纸设计及国家规范的相关要求,遵循先整体后局部、高精度控制低精度测设原则;严格校核测绘管理部门提供的原始测量依据的正确性;运用简洁科学的施测方法,准确及时的做好施工测量放线记录,并组织自检互检合格后报请监理单位验收。

3.1.3 现场准备 首先我司专业测量部门对业主及测绘管理部门提供的红线桩及有效测量依据点位进行校测。经校测无误后,向施工现场作闭合导线,经计算后平差,精度满足测量规范或图纸设计要求后,采用极坐标法依次测设出建筑物各轴线交点位置。并复核已经施工的单位交接的控制桩点,核实无误后方可接受。若出现偏差,应与监理、甲方和前期施工单位一道进行分析平差,确立工程实际可以使用的控制点坐标及高程。并出示测量成果,相互签字确认后,作为本工程继续施工的依据。 3.1.4 技术准备 测量前,测量人员必须认真熟悉图纸,组织放线、验线相关人员进行尺寸比较、查对、校核,如有出入及时报请技术部门,监理单位确认后,以技术核定单或工作联系单的形式报请业主予以确认,作为后续施工测量放线的相关指导依据。摘录图纸会审中施工测量放线的相关内容,在蓝图上作相应改正;根据施工正式图纸绘制本工程详细的定位图样、轴线控制网布桩图、高程控制网平面图、集水坑、电梯坑放线大样图、沉降观测点位布置图等,作为以后施工层测量放线过程中的相关指导依据。 根据《工程测量规范》(GB50026-2007)(以下简称《规范》)的要求,本工程场区建立叄级导线精度的建筑物平面控制网:边长相对中误差1/20000,对应的测角中误差为8”以内;高程控制网采用国家三等水准测量的技术要求施测。 3.2、定位依据点的检查 3.2.1、坐标点交接手续 测量人员进驻现场后,与业主办理相关红线点及高程控制点的交接手续;对相关的控制点进行检查,同时出具相应测绘记录。检查时须按照规范相应条款的规定进行。 3.2.2、平面依据点的检查 按照规范要求,建筑物定位前须对建筑红线点进行校测,红线点的校测采用全站仪进行,校测时测定其边长及夹角,实测与计算结果相比较,其差值应符合规范的规定,即校测红线桩的误差:“角度±60,边长1/2500,点位相对误差5cm”。

定位测量放线施工方案

目录 一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位得测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施 定位与测量放线施工方案及技术措施 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护得地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检得原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序得施工。 4、严格做好测量仪器及器具得检定、检修及维护得工作,保证仪器得精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出得桩位之间必须进行校核,轴线得延长点要准确,标志要明显,并要保护好。 6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风得气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光得影响。雨天易造成各部位得施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线得准确与有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低

可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量大,测量精度要求高,为确保工程优质高效得完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1名测量协助工,负责现场得测量工作。 2、测量仪器配备 测量仪器、工具必须准备齐全,其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等重量仪器、工具必须送指定得计量所检定,送检过得仪器、工具必须保证在符合使用得有效期内,并保留相应得检验合格证备查。配备仪器与工具如下表: 所有仪器、设备都有有效得鉴定证书,仪器在日常使用过程中,定期对其进行

桩基测量放线方案资料讲解

一、编制依据 1.施工图纸 陕西恒瑞建筑设计有限公司提供的各楼桩位平面布置图。 2.规范 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 二、工程概况 1.总体概况 工程名称:大兴·公园府邸桩基础工程 工程地点:西安市大兴东路 业主名称:西安申丰房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 2.测量特点及主要内容 2.2.1测量特点: (1)在施测时,易受日照、风力等不利因素的影响。 (2)由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位可能会发生变化,会影响测量精度。 (3)施工现场交叉作业多会对测量有一定的干扰。 2.2.2测量作业的主要内容: (1)基坑平面控制网的布设及高程引测。 (2)把设计总图上的建筑物基础桩位,按设计和施工的要求,准确地测设到拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据。 (3)各栋楼桩位测量放样。 (4)是进行桩基础施工监测,本工作由检测单位随机抽取桩总数的30%对成孔深度、垂直度、桩径等参数进行检测。 三、施工准备

施工准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸审核,测量定位依据点的校核,测量仪器的检定与校核,测量放线数据的准备,施工场地测量等。 (1)检查图纸的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时反映,及时解决。 (2)会同监理对业主提供的轴线、水准点进行复核,并对控制点进行妥善保管 (3)对仪器设备重新进行检定。 四、场区平面控制网的布置 1.场区控制网布设原则及要求 (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循“先整体,后局部,高精度控制低精度”的原则。 (2)控制点应选在通视良好、安全、易保护的地方。 (3)控制网点是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。 2.平面控制网的布设 据本工程的结构形式和特点,建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。(控制网见附图) 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定 五、高程控制网的建立 为了控制桩顶标高,结合施工过程中交叉作业对标高控制的影响及现场地形条件,本工程采用由甲方提供的水准点标高数据采用双仪器高法向基坑东西侧各引测一个水准点,作为施工高程控制基准点。

施工定位测量方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场测量 (3) 1、测量放线准备 (3) 1.1 技术准备 (3) 1.2 主要仪器及工具准备 (4) 1.3 测量机构组成及人员准备 (4) 2、控制网的布设与精度要求 (5) 2.1 场地平面控制网的测设 (5) 2.2 场地标高控制网的测设 (7) 2.3 轴线的竖向传递与精度设计 (7) 3、标高的竖向传递与精度设计 (9) 3.1 ±0.000以下标高传递 (10) 3.2 ±0.000以上高程传递 (10) 4、分项工程及细部放线的测量控制 (10) 4.1 平面定位线 (10) 4.2 标高定位线 (11) 4.3 装饰施工抄平放线 (12) 5、施工测量主要技术指标 (13) 6、验线、沉降观测及桩点保护 (14) 6.1 验线 (14) 6.2 沉降观测 (14) 6.3 桩位保护 (16) 7、提交的测量资料 (16) 8、测量管理规定与安全注意事项 (17)

一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-2007 2、《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 3、建筑施工手册 4、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 5、《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》(GB/T50312-2000) 6、太原市武家庄城中村改造地块施工相关施工图 二、工程概况 太原市武家庄城中村改造地块七位于太原市晋源区,南中环西街以南,冶峪河北街以北,千峰南路以西,20米规划路以东。包括20#、21#、22#和23#住宅楼以及地库、商业部分组成。 太原市武家庄城中村改造地块七的总建筑面积为136984.68 m2,其中地上建筑面积(含保温):99044.27m2,地下建筑面积:37940.41m2。 本工程±0.00相当于绝对标高黄海高程785.2m。场地自然地面平均高程为781.4m,相对标高平均为-3.8米。 20#楼基础底板垫层底标高为-9.27m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.1m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m,独立基础底标高为-2.6m。 21#楼基础底板垫层底标高为-9.17m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.0m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m。 22#楼基础底板垫层底标高为-9.47m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.3m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m,独立基础底标高为1.5m。 23#楼基础底板垫层底标高为-9.47m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.3m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m。 地库筏板基础底板垫层底标高为-8.67m,外墙基础垫层底标高为-8.97m,下柱墩的垫层底标高为-9.17m。集水坑的底标高为-9.50m。

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

第五章定位和测量放线施工方案

目录 第五章定位和测量放线施工方案 (2) 第一节测量基本要求 (2) 第二节平面控制网布设 (3) 第三节高程控制网布设 (4) 第四节基础测量 (5) 第五节主体结构测量 (6) 第六节装修测量 (7) 第七节钢结构测量控制 (8) 第八节验线 (15) 第九节质量保证措施 (16) 第十节安全保证措施 (16)

第五章定位和测量放线施工方案测量工程依据北京市测绘研究院提供的平面坐标点和高程控制点进行工程定位,建立轴线控制网,按规定程序检查验收;对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工。成立一个6 人测量小组,全程负责该楼的测量过程。所有测量人员均持有北京市建委颁发的上岗证。 第一节测量基本要求 1. 施测原则 1)严格执行测量规范,遵守先整体后局部的工作程序。先确定场区平面控制网,以此为依据,建立轴线控制网,进行各局部轴线的定位放线。 2)严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 3)定位工作执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 4)测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 5)明确为工程服务、按图施工、质量第一的宗旨;紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 2.测量准备工作 1)设计图纸的审核 (1)总平面图的审核。 (2)建设用地红线桩点(界址点)坐标与角度、距离是否对应。 (3)建筑物定位依据及定位条件是否明确、合理。 (4)建筑群的几何关系。 (5)首层室内地坪设计高程及有关坡度是否合理、对应。 (6)建筑施工图的校核。 (7)建筑物各轴线的间距、夹角和几何关系。 (8)建筑物平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸。 (9)各层标高(相对高程)与总平面图中的有关部分是否对应。 (10)结构施工图的校核。 (11)核对轴线尺寸、层高、结构尺寸(如墙厚、柱断面、梁断面及跨度、楼板厚度等)。 (12)以轴线图为准。对比基础、非标准层及标准层之间的轴线关系。 (13)对照建筑图,核对两者相关部位的轴线、尺寸、标高是否对应。

定位和测量放线施工方案(1)

定位和测量放线施工方案 一、施工前的准备工作 1、人员准备:本工程设测量管理员1 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备. 2、1 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。2.2、熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。2. 3、根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 1.1.1.1 检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用.施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 1.1.1.2 测量器具的准备 名称经纬仪水准仪塔尺 型号TDJ2—E DZS3—1 5m 50m 5m 精度2? ±3mm 0.5cm ±2mm±1mm 数量1台2台2 个2把5 把2个 钢卷尺盒墨线铁尺斗坠锤

1.1.2 施工程序公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。 1.1.3 主要施工方法1.1.3.1 平面控制网测设1、轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法或极坐标法做井字控制桩;做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测3 个场区控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。 1.1.3.2 基坑开挖放线根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外0.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。1.1.3.3 设计标高以下施工测量 1、基槽放线和基础放线在土方开挖至设计基底标高时,验槽合格后在拟主轴

定位和测量放线施工方案62689

目录 定位和测量放线施工方案 (2) 第一节测量基本要求 (2) 第二节平面控制网布设 (3) 第三节高程控制网布设 (4) 第四节基础测量 (5) 第五节主体结构测量 (6) 第六节装修测量 (7) 第七节钢结构测量控制 (8) 第八节验线 (14) 第九节质量保证措施 (15) 第十节安全保证措施 (16)

定位和测量放线施工方案 第一节测量基本要求 1.施测原则 1)严格执行测量规范,遵守先整体后局部的工作程序。先确定场区平面控制网,以此为依据,建立轴线控制网,进行各局部轴线的定位放线。 2)严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 3)定位工作执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 4)测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 5)明确为工程服务、按图施工、质量第一的宗旨;紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 2.测量准备工作 1)设计图纸的审核 (1)总平面图的审核。 (2)建设用地红线桩点(界址点)坐标与角度、距离是否对应。 (3)建筑物定位依据及定位条件是否明确、合理。 (4)建筑群的几何关系。 (5)首层室内地坪设计高程及有关坡度是否合理、对应。 (6)建筑施工图的校核。 (7)建筑物各轴线的间距、夹角和几何关系。 (8)建筑物平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸。 (9)各层标高(相对高程)与总平面图中的有关部分是否对应。 (10)结构施工图的校核。 (11)核对轴线尺寸、层高、结构尺寸(如墙厚、柱断面、梁断面及跨度、楼板厚度等)。 (12)以轴线图为准。对比基础、非标准层及标准层之间的轴线关系。 (13)对照建筑图,核对两者相关部位的轴线、尺寸、标高是否对应。 (14)设备施工图的校核:对照建筑、结构施工图,核对有关设备的轴线、尺寸及标高是否对应。核对设备基础、预留孔洞、预埋件位置、尺寸、标高是否与土建图一致。 2)测量仪器的选用 (1)检定 测量设备的检定由公司材料设备部负责,由专人送技术监督局检定。检定

相关文档