定位测量放线施工方案

辽宁红沿河核电厂二期工程非能动应急高位水冷却水源(OB)建安工程位于大连市瓦房店市红沿河镇红沿河核电厂内,选址#5、#6核岛北侧。东距红沿河镇7公里、东距复州城里22公里,距瓦房店市火车站约50公里;南距大连110公里。建筑设计使用年限为60年,抗震设防烈度为7度。结构类型为框架-剪力墙结构。OB厂房筏板基础标高为-3.500m,其设计基底标高±0.000m处相当于绝对标高+20.000m,建筑高度46.9m.

一、施工程序

交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测

二、控制原则

1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。

2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序的施工。

4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。

5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好。

6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。

7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。

8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。

三、施工准备

1、人员配备

由于本工程测量工作量不大,但测程较远,测量精度要求高,为确保工程优质高效的完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1

2、测量仪器配备

测量仪器、工具必须准备齐全,其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等

重量仪器、工具必须送指定的计量所检定,送检过的仪器、工具必须保证在符

合使用的有效期内,并保留相应的检验合格证备查。配备仪器和工具如下表:

所有仪器、设备都有有效的鉴定证书,仪器在日常使用过程中,定期对其进行检查、保养,并做好记录。还应准备测量所需要的辅助工具和材料。例如:重锤球、羊角锤、红油漆(带稀料)、毛笔、红铅笔、15mm水泥钉、50mm水泥钉、铁锹、木桩等。

3、内业计算

采用计算机配套相应的计算及绘图程序,CAD软件,现场计算采用卡西欧DASIO计算器,该计算器己输入有关计算程序来进行数据处理。以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。

四、工程平面控制网

1、控制点建立

以中电投工程有限公司红沿河项目部提供的三处坐标(含高程)控制点,在基础外边建立一级控制网,一级控点间距50m~100m,控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,该点做好保护措施,根据现场情况,布置一级控制点。

一级控制网点,要做好保护,必要时可用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。控制点埋设至少7天后方可进行施测,做法如下图所示:

二级控制网布置:

本工程基础垫层浇筑完成后,基础直接采用“外控法”控制基坑内各轴线位置,即全站仪坐标法放样,放样出基础轴线,并弹出柱、基础、地梁线。

主楼±0.000梁(板)完成后,在±0.000板面上设置二级控制点进行控制。每个施工段首层板上设置4个(个别楼栋需根据实际情况增加)二级控制点,每栋楼二级控制点成十字型布置,并做好和一级控制点的校核、复测工作。

2、测量及改正

测量拟采用闭合或附合导线测定。精度等级按一级导线技术要求。经过方格网整体严密平差,求得所放样点的实际坐标,然后将各点的设计点位改正到设计位置上。改正后的主控制桩点,进行矩形网角度及边长检测。

五、工程定位测量 1、测量方法

本工程建筑高度46.90m ,结合本工程施工现场周围环境的特点,本工程主体将采用“内控”投测方法进行施工楼层的测量放线。基础施工阶段的定位放线采用“外控法”,即在基坑周边的一级测量控制点上架设全站仪,用极坐标法或直角坐标法进行投点到基础垫层上,然后再进行基础轴线放样。

当楼板施工至±0.000时,在基坑周边的一级测量控制点上架设全站仪,用极坐标法或直角坐标法放样测设激光控制点,

点位布置详见二级控制网布置示

B

A

意图。由于±0.000层人员走动频繁,激光点测放到楼面后需进行特殊的保护,因此需在首混凝土楼面预埋铁件,楼板混凝土浇筑完成且具有强度后,再次放样测设激光控制点并进行矩形闭合复测,调整点位误差,打上阳冲眼十字中心点标示。

(1)根据现场的轴线控制网点,在首层结构楼板施工完成后,利用二级控制点内分法放样出各细部轴线,将事先确定的楼层轴线控制点投测在首层楼板上,经复核无误后,作为主体轴线控制原点。

(2)控制点的布设原则:主控制点一般设在主轴线垂直距离1米处,长轴线上的点数不少于2个。如有特殊情况,在布设点时应同时考虑便于布点及点间通视等综合因素。

(3)每层结构楼板混凝土工程施工前,在相应的位置预留200mm×200mm与首层层面控制点相对应的小方孔,使激光束垂直向上穿过预留孔。

说明:1)浇筑砼后木盒不拆除,以防楼面垃圾物堵塞孔洞。

2)麻线绷在铁钉上便于仪器找准中心点,用完后将麻线拆除,以免下次阻挡激光投点。

(4)在首层混凝土楼面架设激光铅直仪,垂直向上投递平面轴线控制点至上部楼层。为提高激光点位捕捉的精度,减少分段引测误差的积累,制作激光捕捉靶,示意见下页:

激光控制点投测到上部楼层后,组成矩形图形。在矩形的各个点上架设全站仪,复测多边形的角度、边长误差,进行点位误差调整并作好点位标记。如点位误差较大,应重新投测激光控制点。

在本工程施工中,特别是在主体施工中,垂直度控制是关键,因此,对内部控制点的竖直引测,采用激光垂准仪进行控制为主,10kg线锥作为校核手段为辅。具体的方法如下:

首先,在底层内部控制点上安置激光垂准仪,在上层安置激光接收板。

其次,打开激光器,将激光投影到激光接收板;调整光斑,使光斑最小,在激光接收板上做出标志;将激光垂准仪依次旋转90°、180°、270°,重复将激光投影到激光接收板上,在激光接收板上做出标志,取4个标志中心作为上层内部控制点。

(6)由于本工程总高比较高,为了避免激光垂准仪在使用过程中,因传递

高度较高而出现较大误差,所以本工程主控制点全部设置在一层板上,一层以上控制点全部以一层控制点为主控点进行垂直引测。

2、投测方法

(1)安置:将三脚架置于测站点上,仪器安装在三脚架的基座强制中心孔内,锁紧基座制动手轮,使仪器稳固。调节三脚架高度,使望远镜准轴约于人眼等高,并使仪器圆水泡居中,旋转仪器目镜,使分划板刻线清晰,转动调焦手轮,使对中标志成像清晰。

(2)整平:转动仪器照准部,使长水准器与任意两个脚螺旋的连线平行,以相反的方向等量转动此两脚螺旋,使气泡正确居中。将仪器转动90°,旋转第三个脚螺旋,使气泡居中。用上述方法反复调整,直到仪器旋转到任意位置,水准泡最大偏离值都不超过四分之一值为止。

(3)对中:先旋转对点器目镜,使分划板清晰,再旋转对点器调焦手轮,使对中标志清晰。滑动仪器,使测站点居于分划板的十字丝中央。将仪器照准部转动180度后检查仪器对中情况,然后拧紧中心固定螺旋。仪器整平后再精确对中一次。

(4)照准:先转动望远镜目镜使分划板十字丝清晰,再转动调焦手轮使目标在分划板上成像清晰,并尽量消除视差,及当观测者轻微晃动眼睛时,十字丝与目标之间不能有明显的移动,若有则继续以上步骤,直至满意为止。

(5)向上投点:如果仪器已校正好,当仪器整平后,则视准线可以作为垂准线,只需一次观测精度也足够了。但为了进一步提高垂准精度,可以将仪器

照准部旋转180°,获得第二个观测值,取其中数(中点)就是正确的垂准位置。量时,在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中整平后启动电源,使激光铅垂仪发射出可见的红色光束,控制到上层预留孔的接受靶上,查看红色光斑点离靶心最小之点,此点既为第二层上的一个控制点。其余的控制点用同样方法向上投测。

(6)将所有控制点都投到最上一层的结构楼上后,根据控制点之间的关系,采用经纬仪、钢卷尺等将该楼层的墙、柱、梁的位置在结构板上准确标出。

(7)采用同样的方法进行以上每个施工楼层的施工放线。

(8)因所使用的垂准仪精度为1/30000,随着施工楼层高度的增加,系统误差也相应增大。因此,为减少误差,在结构施工完7层后,再重新设置一次控制点,上部施工楼层放线时,即以该层的控制点为准向上投测。

六、工程高程控制

1、在首层的柱子上标定出±1.000,并用红三角油漆标记。

2、标高的竖向传递,应用钢尺从电梯井内壁或内控点预留孔洞位于一层的起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。

每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表

3、施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当极差小于

3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为 3mm。

4、在每层的柱子墙体浇筑完后,在电梯井筒或楼梯口内向上传递高程。在室内柱子及墙体上定出层高+0.50m的标高线,并弹墨线标明,以供室内地坪线抄平和室内装修用。

5、在结构层内引测标高时,要使用水准仪往返测量与基准点校核,误差要控制在规范范围内,确保精度要求。

七、工程重点部位的测量控制方法

1、测设建筑物大角铅直度的控制

首层墙体施工完成后,分别在距大角两侧30厘米处外墙上,各弹出一条竖直线,并涂上两个红色三角标记,作为上层墙体支模板的控制线。上层墙体支模板时,以此30厘米线校准模板边缘位置,以保证墙角与下一层墙角在同一铅直线上。如此层层传递,从而保证建筑物大角的垂直度。考虑到现场场地狭窄,待主体结构上至10层以上时,经纬仪观测仰角较大,可采用经纬仪弯管目镜配合进行观测。

2、剪力墙施工精度测量控制方法

为了保证剪力墙、隔墙的位置正确以及后续装饰施工的及时插入,放线时首先根据轴线放测出墙位置,弹出墙边线,然后放测出墙50厘米的控制线,并

和轴线一样标记红三角,每个房间内每条轴线红三角的个数不少于两个。在该层墙施工完后要及时将控制线投测到墙面上,以便用于检查钢筋和墙体偏差情况,以及满足装饰施工测量的需要。

3、门、窗洞口测量控制方法

结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测出洞口的竖向中心线。横向控制线用钢尺传递,并弹在墙体上。室内门窗洞口的竖直控制线由轴线关系弹出,门、窗洞口水平控制线根据标高控制线由钢尺传递弹出。以此检查门、窗洞口的施工精度。

4、电梯井施工测量控制方法

在结构施工中,在电梯井底以控制轴线为准弹测出井筒30厘米控制线和电梯井中心线,并用红三角标识。在后续的施工中,每层都要根据控制轴线放出电梯井中心线,并投测到侧面上用红三角标识。

电梯井施工允许偏差为:井筒长、宽对定位中心线,允许偏差为:+25mm,0;井筒全高(H)垂直度:H/1000且≤30mm。

八、工程沉降观测

1、测设方法

由于本工程为高层建筑,根据国家规范和设计要求,施工到±0.000以后,根据设计单位给定的点位置设置原则,在主体框架四个角柱上+0.500m处设沉降观测点,以上结构每增高1层观测一次,主体封顶后,每月观测一次至竣工,并将数据资料整理齐全移交给业主。

对于沉降观测点设置,本工程采用“明装式沉降观测点”设置制作方法。

2、制作方法

用φ20不锈钢制作成90度弯头的观测头,水平段长约400mm,垂直段长

约50mm ,端头用砂轮机打磨平整光滑,顶面即为观测点。

沉降观测点设置大样图及平面布置图如下:

框架柱或剪力墙

3、设置方法

在主体结构施工时,首层柱墙结构钢筋绑扎完毕后,将准备好的测设钢筋焊在观测点内柱或墙的主筋上,封闭模板时,应将该处模板切割一小孔,注意保护好外露的测设钢筋。

结构模板拆除后,将外露的测设钢筋进行再次校正并加以保护。

4、观测使用

每次使用时,打开保护盖子,即可进行观测,记录每次观测数据。

观测完毕后,再次盖上盖子,盖子面上可以用红色油漆标上标记,以表明用途,并使外观标记醒目,如上图示。

5、注意事项

(1)所有轴线传递都以控制点和定向点为基础,所以要加强控制定向点的保护。仪器要经常进行检校,并备有检查资料。

(2)根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)及柱定位平面图,按设计要求,在建筑物相应位置埋设沉降观测点,在建筑物周围布设三个以上个水准点作为工作基点。当基础施工完毕,首层结构施工时在本结构施工图规定的位置埋设沉降观测点,对沉降观测点要采取保护措施防止冲撞引起变形影响数据统计。

(3)水准基点不应少于3个,水准点设置应保证其稳定可靠为原则,其位置宜靠近观测对象。观测工作从基础施工完成后即应开始,建筑物每升高一层观测一次,一直到建筑物封顶设备安装阶段及投入运营后的第一年内,应每月观测一次,第二年观测不少于2次,以后每年一次,竣工前,每次的观测结果必须及时报送业主和设计院。竣工后施工单位应将观测任务移交业主,并将完整的观测资料移交,同时送一份给设计院存档。观测过程若发现异常情况应及时通知设计院,本工程沉降控制量为整体倾斜≤0.003。

沉降观测记录

工程名

建设单位: 水准点标高(相对)称:

监理工程师:

人:计算:

量:

注:1、当观测点数较多时,本表可向下接和换页使用,当观测点观侧次数较多时,本表可向右接长(即换页使用)。

2、监理工程师应对施工期间沉降数据核查负责。

3、附各观测点的观测时间——沉降曲线图表。

九、施工注意事项

1、为了做到防患于未然,建立合理的复核制度,每一工序均有专人复核。

2、测量仪器均在计量局规定周期内检定,并有专人负责。

3、阴雨、曝晒天气在野外作业时一定打伞,以防损坏仪器。

4、非专业人员不能操作仪器,以防损坏而影响精度。

5、对原始坐标基准点和轴线控制网定期复查。

6、由于工期紧,施工分项多,为保证各班组相互配合,以求紧密衔接,施工测量应与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测设手段。

7、所有施工测量记录和计算成果均按工程项目分类装订,并附必要检查的文字说明。

十、施工测量管理

根据本工程的施工情况和管理要求特制定测量管理制度和复核验线制度。

1、技术复核

(1)各施工楼层轴线及标高线放出后,即组织有关人员进行各轴线的相对尺寸、控制点位置等的复核检查,主要复核:

控制轴线的间距;各轴线间的间距;建筑物的总长宽;各部分墙体、柱的截面尺寸;楼层标高控制点的高程;梁板模板的标高;梁截面尺寸;梁轴线有无偏移等。

(2)测量人员协助监理对建筑物的主要控制轴线及建筑主点进行复测认证。

(3)测量标准应按《工程测量规范》(GB 50026-2016)中有关规定执行。

(4)复测监控过程记录应作为技术资料入档。

(5)经现场建设、监理单位现场代表复核无误后,并办理有关签字手续,再进行钢筋、模板工程的施工。

(6)每次沉降监测都应及时将监测结果报监理单位。

2、误差要求

根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB 50026—2016):

(1)轴线位移 3mm,混凝土柱总全高垂直度允许偏差 3cm。

(2)层高测量允许偏差 3mm。

3、测量管理制度

(1)各级施测人员应认真学习与执行国家法令与规范,认真阅读施工图纸,做到按规范工作,按图纸施工。

(2)参施单位应建立健全内部测量管理与质量保证体系。

(3)严格遵循自检的作业程序,复核合格后方可上报验线。

(4)外业测量成果的记录要求做到:原始真实,数值正确、内容完整,字体工整清晰,记录应及时填写,不允许先写在草稿纸上,后再转抄,应保持记录的原始性。

(5)草图、点之记图等,应当当场勾绘,有关数据和方位等一并标注清

楚。测量记录多有保密性,应妥善保管,工作结束后上缴有关部门保存。

(6)测量工作要依据正确方法、科学计算有序,步步校核,结果可靠。

(7)测量人员应定期对测量仪器进行检定校核,确保仪器处于正常状态。

(8)测量仪器的检定必须按国家技术监督局发布的有关检定规程,并在受控的检定部门进行一般的测量仪器的检定,周期为一年。(包括全站仪,经纬仪、水准仪及附属品,钢尺,水准标尺等)。

(9)严禁未经检测或超过检测期的测量仪器在施工现场出现,作好现场测量仪器的登记,标示,记录等工作。

十一、施工测量保证措施

1、施工测量质量保证措施

建立测量放线管理制度:岗位责任制、测量成果和资料管理制度、资料报验及验线制度、交接桩及护桩制度、仪器定期检校及保养制度等。落实如下:(1)建立专业测量组,专人观测和整理成果资料。

(2)测量组长要按照施工进度和测量方案要求,安排现场测量放线工作,作好施工测量日志。

(3)测量人员全部取证上岗。

(4)要固定专用仪器和工具设备。

(5)测量放线作业过程中,要严格执行“三检制”。

自检:作业人员在每次测量放线完成后立即进行自检,自检中发现不合格项立即进行改正,直到全部合格,并填好自检记录。

互检:由施工负责人或质量检查员组织进行质量检查,发现不合格项立即改正至合格。

交接检:由施工负责人或质量检查员组织进行,上道工序合格后移交给下道工序,交接双方在交接记录上签字,并注明日期。

(6)每次施测完,三检合格后方可向监理报验。

(7)本工程的测量放线工作必须符合《工程测量规范》(GB 50026-2016)的精度要求。

(8)现场使用的测量仪器设备应根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校维护、保养并作好记录,发现问题后立即将仪器设备送检。

(9)施工图、测量桩点,必须经过校算校测合格才能作为测量依据。

(10)核验时,要重点检查轴线问距、纵横轴线交角以及工程重点部位,

保证几何关系正确。

(11)加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。

2、测量仪器管理

(1)各种测量仪器应符合局集团公司关于计量器具管理规定。

(2)新购仪器、工具,在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定。新购置的仪器、转拨给其他项目的仪器,应结合仪器认真阅读说明书,从初级到高级,先基本操作后高级操作,反复学习、总结、力求做到“得心应手”最大限度地发挥仪器的作用,不熟悉仪器操作的人员不得盲目用机。

(3)各种测量仪器使用前后必须进行常规检验校正,使用过程做好维护,使用后及时进行养护。

(4)各种光电类、激光类仪器必须定期送到具有资质的部门进行鉴定。鉴定时间不宜超过规定时间,以确保测量的准确和精度。

(5)严禁使用未经检验和鉴定、校正不到出厂精度、超过鉴定周期,以及零配件缺损和示值难辩的仪器。

(6)使用全站仪、光电测距仪,在无滤光片的情况下禁止将望远镜直接对准太阳,以免伤害眼睛和损害测距部分发光二级管。

(7)在强烈阳光、雨天或潮湿环境下作业,务必在伞的遮掩下工作。

(8)对仪器要小心轻放,避免强烈的冲击震动,安置仪器前应检查三脚架的牢固性,整个作业过程中工作人员不得离开仪器,防止意外发生。

(9)转站时,即使很近也应取下仪器装箱搬运。测量工作结束后,先关机卸下电池后装箱,长途运输要提供合适的减震措施,防止仪器受到突然震动。

(10)测量仪器要设置专库存放,环境要求干燥、通风、防震、防雾、防尘、防锈。仪器应保持干燥,遇雨后将其擦干,放在通风处、晾干后再装箱。各种仪器均不可受压、受冻、受潮或受高温,仪器箱不要靠近火炉或暖气管。

(11)仪器长途运输时,应切实做好防震、防潮工作。装车时务必使仪器正放,不可倒置。测量人员携带仪器乘汽车时,应将仪器放在防震垫上或腿上抱持,以防震动颠簸损坏仪器。

(12)测量人员在作业过程中,不准擅自远离仪器,工作离开时,应有人保护仪器、注意工具,不能混用。

(13)不准随意拆卸仪器,仪器出现故障或发生事故后,应及时报告,必

须检查处理。

(14)必须建立健全测量仪器设备台帐、精密测量仪器卡,仪器档案等制度,仪器出库、入库调迁项目,应办理登记、签认手续。

3、安全及环保措施

(1)施测人员进入现场必须正确佩戴好安全帽,严格遵守工地制定的各项规章制度,服从工地安全小组的领导。

(2)工地定期进行切实可行的安全教育,以及现场三级教育。

(3)测量放线人员在高口引测外墙轴线及标高点时必须系好安全带,注意脚下,防止踩空,不得违章作业。

(4)易出危险处做好明显的危险标志,放线人员更应注意,危险地段放线不可单独行动,至少两人且必须提高警惕。

(5)水准尺及其它标杆,应有专人扶立,不用时,不可将其竖靠在树干、树枝、墙壁以及其它位置,而应放在安全的平地上,以免受到碰撞或风吹等使其倾倒伤人、伤物。

(6)放线完毕后,对小线应及时回收,对不能再使用的交仓管处处理。

(7)撒灰线时,应尽量少撒使其成一条细直线即可,防止污染大地。

(8)弹墨线是,墨斗内注墨汁不宜过满,以墨汁不流淌为宜,防止土地污染。

(9)墙上刷漆作标高线标志时应少沾漆,防止油漆遗撒造成污染。

(10)对仪器进行定期维护,对于用废的各种物料,不得随意丢弃,应妥善处理

定位和测量放线施工方案55916

目录 定位和测量放线施工方案....................................................... 错误!未定义书签。 第一节测量基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 第二节平面控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节高程控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第四节基础测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五节主体结构测量 ...................................................... 错误!未定义书签。 第六节装修测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七节钢结构测量控制 .................................................... 错误!未定义书签。 第八节验线 .............................................................. 错误!未定义书签。 第九节质量保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第十节安全保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

施工测量员必备的施工定位放线技巧

施工测量员必备的施工定位放线技巧 一.工程定位放线方法: (1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 三.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。四.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。 五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六.地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七.外控法施工要点: 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。

定位测量放线施工方案

目录 一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位的测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施 定位测量放线施工方案 辽宁红沿河核电厂二期工程非能动应急高位水冷却水源(OB)建安工程位于大连市瓦房店市红沿河镇

红沿河核电厂内,选址#5、#6核岛北侧。东距红沿河镇7公里、东距复州城里22公里,距瓦房店市火车站约50公里;南距大连110公里。建筑设计使用年限为60年,抗震设防烈度为7度。结构类型为框架-剪力墙结构。OB厂房筏板基础标高为-3.500m,其设计基底标高±0.000m处相当于绝对标高+20.000m,建筑高度46.9m. 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序的施工。 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好。 6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量不大,但测程较远,测量精度要求高,为确保工程优质高效的完成,本工程配置测量工程师 2、测量仪器配备 测量仪器、工具必须准备齐全,其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等重量仪器、工具必须送指定的计量所检定,送检过的仪器、工具必须保证在符合使用的有效期内,并保留相应的检验合格证备查。配备仪器和工具如下表:

定位放线专项施工方案(光伏)

新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 测量放线施工方案 新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 2016年3月10日

目录 1.适用范围 (3) 2.编写依据 (3) 3.作业流程 (3) 4.作业准备 (4) 5.作业方法 (4) 6.质量保证措施 (6) 7.组织与管理措施 (6)

1.适用范围 本工程所有基础定位及高程控制。 2.编写依据表2-1编写依据 序号引用资料名称 1GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 3DL/T 52101.1—2012《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》 4 工程设计图纸、施工组织设计(方案)等技术文件3.作业流程 3.1作业(工序)流程图见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图 检核控制点 校核设备 GPS 放点 做点位标记 开始 完成 点位复测

4.作业准备 4.1人员配备 表4-1人员配备表 工序名称建议工作人数负责人数监护人数检核控制点21 校核设备11 GPS放点3 做点位标记1 点位复测1 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2主要工器具及仪器仪表配置 表4-2主要工器具及仪器仪表配置表 序号名称规格/编号单位数量备注 1GPS、RTK测量仪台1 2皮尺副10 3铁镐把10 4点位记号标签个9000 5记号笔支20 注:主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5.作业方法 5.1仪器准备:GPS2台、50米皮尺10把,为了保证测量精度,所有测量器具必须由专业检定部门进行检定,检定合格后投入使用。施工中注意维护保养,在运输和存放中不得挤压,防止仪器变形影响精度。 5.2人员准备:本次测量工程拟分1个测量小组,3人一组,每组使用一台GPS测量仪及一把50m皮尺。

工程测量放线施工方案

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块内部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造内容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区内景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区内凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区内的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区内的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区内的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区内需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

施工测量定位放线方案

施工测量定位放线方案 本工程为黑龙江北大荒马大荒马铃薯雪花全粉加工项目气调库工程,本工程呈矩形,长度为135.91 米,宽度为91.74 米。由于工程的长度与宽度都很长,给工程的放线及操作控制带来很大的麻烦与困难,为确保本工程定位的准确性及相互间位置的准确性,特编制整个工程的测量定位控制方案。 1、根据建设单位提供的控制点建立整个工程的坐标网,经建设单位与监理公司反复校核无误后,引出本工程的施工永久控制点,用混凝土浇灌固定,并设置涂红、白相间的钢管支架来保护。 2、工程± 0.000 米以下采用坐标计算方法,开槽后,利用所引的永久控制点将轴线用经纬仪将各个控制轴线投至基坑底,并在基坑效核轴线是否闭和。 3、工程± 0.000 米以上每层框架梁处没有现浇板,采用垂直度法控制轴线,利用经纬仪效核轴线的偏移。 4、高程控制根据建设单位提供的高程水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺、传递至各个单位工程上,来控制高度,为防止累计误差,在本工程一层+1.00 米标高设一固定高程点,其余各层均以钢尺、水准仪从固定高度引出。 5、为了本工程的质量,轴线、标高控制精度,选用下 列仪器:苏光J2经纬仪一台,苏光自动安平水准仪2台,50m 精钢尺4把。

6、为保证工程轴线的准确性,结合工程测量规范,制定如下规定: 6.1、测量、计量工具必须经过有资格的检测站效验,方可使用。 6.2、测量器具必须专人负责,专人使用,加强维护保养,定期检修。 6.3工程放线以主轴线为准。 轴线允许偏差值:3mm,标高允许偏差值:土5mm 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快! 员工年终工作总结【范文一】 201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下: 一、虚心学习,努力工作 (一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计 量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排

本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组, 在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备 2.6导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。

定位和测量放线工程施工组织设计方案

五、定位和测量放线施工方案 5.1施工测量准备及测量仪器配置 5.1.1 技术准备 1、熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系。 2、学习有关规、规程、施工测量方案。 3、对测量人员进行技术交底,检验施工测量人员的上岗证书。 4、对测量人员的要求施测人员应具备相应的执业书,必须持证上 岗。 施测人员必须熟悉施工图纸,理解施工测量方案,并按操作规程 正确操作仪器。 5、对测量器具的要求施工测量所用的测量仪器、量具应符合精度要求。进入现场的测量仪器、量具,应有经计量检定部门检定的合格证。与建设单位办理交接桩手续,校核红线桩和水准点。准备好放样数据,建立测量数据库。 5.1.2 测量仪器 本工程计划配备电子全站仪,激光铅直仪,经纬仪,水准仪,50m 钢卷尺等。 5.2建筑物平面控制网及定位放线施工测量方案 5.2.1起始依据点的检测 在进场并办理控制点移交手续后,依据甲方提供的基准坐标点和施工总平面图进行复测,经核对无误后,依据施工图纸及控制点进行施工主要轴线的测设。 5.2.2建筑物平面控制网的布设建筑物平面控制网的建立,应符合下列规 定: 1、控制点,应选在通视良好、土质坚实、利于长期保存、便于 施工放样的地方。 2、控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线方向上。 3、主要的控制网点,应埋设固定标桩。 4、桩位网保护,需要时进行保护,并用红油漆作好测量标记。 5、矩形网的角度闭合差,不应大于测角中误差的 4 倍

6、根据施工需要将建筑物外部控制转移至部时,控点设置在已建成的建筑物预埋件或测量标志上,投点允许误差为 1.5mm。 5.2.3 建筑物高程控制网的布设根据甲方提供的高程点,把高程引测至 施工现场, 设置施工水准 点, 作为建筑物施工高程控制的依据。施工水准点应埋设在土质坚实,安全稳定,便于施测、使用的地 方,距基坑边缘不小于基坑深度的两倍。水准点应采取保护措施,并在施工期间定期复测,如遇特殊情况应及时复测。 5.2.4 建筑物定位放线、验线 1、定位的基本原则依据甲方所提供的基准坐标点为依据,并以较长的已知边测设较短边,坚持以精定粗、以长定短、以大定小的基本原则。 2、定位的方法本工程建筑物定位的方法采用直角坐标法。在控制网上测定建筑物轴线控制桩。 建筑物平面控制网测定并经验线合格后, 按照所计算的建筑物主轴线坐标点,在控制网外廊边线上测定建筑物主轴线控制桩, 作为控制轴线的依据。 轴线控制桩应设立在其延长线上,距基坑边1m以外的适当位置(轴线控制桩位置不宜离建筑物太近,以防基坑位移造成控制桩位置偏差)。 根据主轴线控制桩,测设建筑物的外墙角点及各主轴线的交点。建筑物定位放线完成后,施工单位自检合格,报监理单位审核,再由建设单位报请测绘部门验线,经批准后方可施工。 5.3主体结构施工测量方案 5.3.1 平面轴线的投测方法平面轴线采用控法进行轴线竖向投测。为保证主轴线投测精度,将用铅锤仪从预留孔洞把主轴线投测至施工层上,然后由主轴线控制线,控制各细部轴线。 5.3.2 建筑物平面控制网的布设本工程平面控制轴线选择在以下部位:建筑物外廊轴线和施工流水段分界轴线。 1、主轴线控基准点的设置根据首层以上各楼层的平面图及施工流水

定位和测量放线施工方案(1)

定位和测量放线施工方案 一、施工前的准备工作 1、人员准备:本工程设测量管理员1 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备. 2、1 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。2.2、熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。2. 3、根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 1.1.1.1 检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用.施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 1.1.1.2 测量器具的准备 名称经纬仪水准仪塔尺 型号TDJ2—E DZS3—1 5m 50m 5m 精度2? ±3mm 0.5cm ±2mm±1mm 数量1台2台2 个2把5 把2个 钢卷尺盒墨线铁尺斗坠锤

1.1.2 施工程序公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。 1.1.3 主要施工方法1.1.3.1 平面控制网测设1、轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法或极坐标法做井字控制桩;做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测3 个场区控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。 1.1.3.2 基坑开挖放线根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外0.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。1.1.3.3 设计标高以下施工测量 1、基槽放线和基础放线在土方开挖至设计基底标高时,验槽合格后在拟主轴

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

建筑工程测量放线实施方案.doc

建筑工程测量放线实施方案 一、资源配备 1、人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作 2.、设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直度,标高传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。 1、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 2、轴线的测放 (1)基础放线 测放时先根据建筑物矩形控制网的四角桩,检测各轴线控制桩位确实没有碰动和位移后方可使用。当测量放线使用平行借线时要特别注意防止用错轴线控制桩。 根据基槽边上的轴线控制桩用经纬仪向基础垫层上投测建筑物四大角、四廓轴线和主轴线,经闭合校核后再详细放出细部轴线。 砖砌基础施工完毕,将轴线控制点测放在基础墙上。 根据基础图以各轴线为准,用墨线弹出基础施工中所需要的中线、边界线、墙宽线等。 (2)基础验线 首先检查各轴线控制桩有无用错和位移,再用经纬仪检查各轴线的投测位置

(即基础的定位),然后再实量四大角和各轴线的相对位置,以防整个基础在基槽内移动错位。验线时应检查垫层顶面的标高。 基础验线时的允许偏差为:长度L≤30m,允许偏差±5mm;30m<L≤60m,允许偏差±10mm;60mm<L≤90m,允许偏差±15mm;90m<L,允许偏差±20mm。 (3)轴线测放 轴线测放采用外测法。依据规划坐标及甲方提供的坐标点情况确定纵横十字轴线控制基线,十字基线再通过排距测角其余横轴线和纵轴线。 施测中要严格控制轴线的竖向偏差,竖向偏差在本层内不得超过±5mm(投点容许误差为±1mm);全楼的累积误差不得超过20mm。 各楼层轴线测放并经现场自检后请监理、业主复核,复核无误并签字同意后方可进入下道工序的施工。 3、标高测放 标高测控采用S3水准仪进行,定位放线时将甲方指定的水准点高程用水准仪引至每栋建筑物周边固定的围墙上作为基准点。基准点不得少于4点以便于闭合校核,标出±0.000标高位置,并作好记录。 底层墙体砌筑完毕后将这4个基准点引到可以通视的外墙面上作为基准标高线,并用红油漆作好标志,并以此为标准,每升高一层用钢卷尺从下一层标高线沿墙向上丈量出层高,定出上一层的标高线。 标高钢卷尺向上引测,并在各层做好标高标记,弹出水平线,同时向上引的标点不少于4处,为了避免累计误差,将4个基准点引到楼层后再用水准仪进行复测,检查是否在允许误差范围内闭合,每层从±0.000基准标高线引测一次。所用钢卷尺必须从头到尾使用,中途不得更换。 4、抄平放线 (1)基础施工抄平放线 a、基坑土方开挖完后办理交接手续,现场必须拉通线校核其基坑长度、宽度,基坑底标高经水准仪校核无误后才可进行下道工序的施工,并设置轴线、基础边线及高程标志。 b、础施工完后将轴线引测至墙体上,并按设计图放出有关的墙柱等界面尺寸。 (2).装饰施工抄平放线

定位和测量放线施工方案62689

目录 定位和测量放线施工方案 (2) 第一节测量基本要求 (2) 第二节平面控制网布设 (3) 第三节高程控制网布设 (4) 第四节基础测量 (5) 第五节主体结构测量 (6) 第六节装修测量 (7) 第七节钢结构测量控制 (8) 第八节验线 (14) 第九节质量保证措施 (15) 第十节安全保证措施 (16)

定位和测量放线施工方案 第一节测量基本要求 1.施测原则 1)严格执行测量规范,遵守先整体后局部的工作程序。先确定场区平面控制网,以此为依据,建立轴线控制网,进行各局部轴线的定位放线。 2)严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 3)定位工作执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 4)测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 5)明确为工程服务、按图施工、质量第一的宗旨;紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 2.测量准备工作 1)设计图纸的审核 (1)总平面图的审核。 (2)建设用地红线桩点(界址点)坐标与角度、距离是否对应。 (3)建筑物定位依据及定位条件是否明确、合理。 (4)建筑群的几何关系。 (5)首层室内地坪设计高程及有关坡度是否合理、对应。 (6)建筑施工图的校核。 (7)建筑物各轴线的间距、夹角和几何关系。 (8)建筑物平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸。 (9)各层标高(相对高程)与总平面图中的有关部分是否对应。 (10)结构施工图的校核。 (11)核对轴线尺寸、层高、结构尺寸(如墙厚、柱断面、梁断面及跨度、楼板厚度等)。 (12)以轴线图为准。对比基础、非标准层及标准层之间的轴线关系。 (13)对照建筑图,核对两者相关部位的轴线、尺寸、标高是否对应。 (14)设备施工图的校核:对照建筑、结构施工图,核对有关设备的轴线、尺寸及标高是否对应。核对设备基础、预留孔洞、预埋件位置、尺寸、标高是否与土建图一致。 2)测量仪器的选用 (1)检定 测量设备的检定由公司材料设备部负责,由专人送技术监督局检定。检定

定位测量放线施工方案

定位测量放线施工方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位的测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施

定位和测量放线施工方案及技术措施 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序的施工。 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好。 6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量大,测量精度要求高,为确保工程优质高效的完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1名测量协助工,负责现场的测量工作。

幕墙工程测量放线方案[优秀工程方案]

技术质量交底记录 编号:

测量放线方案 一、测量放线工艺流程 熟悉图纸、施工现场→联系总包,确定基准点(总包提供) →复核基准点及原始标高(总包及项目)→放控制线(项目及劳务共同)→平面控制网的建立(劳务放线,项目监督) →测得外墙石材控制线→结构偏差处理→复测→放幕 墙分格线→整理数据→报请总包、监理验线 →测量线成果的整理、存档 二、测量的主要步骤 1、熟悉图纸、施工现场 首先要对有关图纸熟悉了解要测量 的内容,通过对整栋楼测量放线的技术交底,从而使测量放线人员能够在最短的时间内掌握本工程测量时应主要的要点问题. 再检查现场施工状况及现场作业条件确定是否具备测量作业条件. (1)工长在作业前要跟测量人员一起检查现场作业条件,发现对施工作业有影响的堆放或其他因素,应及时和相关方取得联系,解决有影响的因素,以免对测量造成影响. (2)工长在测量开始之前应该及时做好相关的技术交 底,以免工人有不当操作造成测量放线不准. 2、首层基准点、控制线的复核及布置 A:进入工地放线之前,请总包方提供基准点线布置 图,以及每栋楼首层原始标高点. B:项目施工及测量人员对总包提供的基准点及标 高点,用水平仪对基准点、轴线尺寸、角度进行检查校 对,经检查确认无偏差后,填写轴线、控制线实测角度、 尺寸、记录表.致函总包单位给予确认后,方可再进行下 一道工序的施工.

3、平面控制网的布设 A:检查基准点控制网与轴线之间的尺寸关系,依据以上已知数据定幕墙施工的轴线网,并弹上墨线.弹完后用水平仪进行复核,确保轴线偏位情况满足设计和规范要求. B、投射基准点 建筑测量的工作重点是将标高线和周线传递到施工位置,给施工部位和完成面提供界线,本工程的轴线竖向传递采用激光铅锤仪内控法.利用外层幕墙施工测量控制网,在标高1.000处设置三级测量控制网,该测量控制网采用天顶法由地面向上逐层传递,具体步骤如下: (1)投测基准点之前,安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净,然后在一层的基准点上架设激光铅垂仪,为了保证轴线竖向传递的准确性,从首层投射到顶层测量点位置,为了达到基准点的精度要求必须在相应的楼层投射完后进行闭合导线测量. (2)架设铅垂仪时,必须反复地进行仪器整平及对中调节,以便提高投测精度,确认无误后,分别在各楼层的楼面上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点,再用墨斗线准确地弹一个十字架,十字架的交点为基准点. (3)外墙完成所有轴线控制点投测到楼层完成后,用水平仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后,进行下道工序. 注意:不可直接以总包柱子的中线作为轴位线,为保证施工的准确性,项目及施工人员要根据一层标高及控制线进行轴线的布设. 4、幕墙分格线的设置

【方案】定位测量放线施工方案

【关键字】方案 目录 一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位的测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施 定位测量放线施工方案 辽宁红沿河核电厂二期工程非能动应急高位水冷却水源(OB)建安工程位于大连市瓦房店市红沿河镇红沿河核电厂内,选址#5、#6核岛北侧。东距红沿河镇、东距复州城里,距瓦房店市火车站约;南距大连。建筑设计使用年限为60年,抗震设防烈度为7度。结构类型为框架-剪力墙结构。OB厂房筏板根底标高为,其设计基底标高±处相当于绝对标高+,建筑高度46.9m. 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序的施工。 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好。

6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量不大,但测程较远,测量精度要求高,为确保工程优质高效的完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1名测量协助工,负责现场的测量工作。 2、测量仪器配备 测量仪器、工具必须准备齐全,其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等重量仪器、工具必须送指定的计量所检定,送检过的仪器、工具必须保证在符合使用的有效期内,并保留相应的检验合格证备查。配备仪器和工具如下表:

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案 7.1.1 钢结构安装放线定位测量控制总体思路 钢结构测量分平面、水准控制两部分。总体思路:平面测量采用 激光经纬仪直接测量, 水准测量采用精密水准仪进行测量。测量内容包括柱底对中、钢柱垂直度校正、变形观测等工作。 7.1.1.1 平面控制思路 ⑴ 本工程工程质量标准要求高,结合工程安装的施工顺序,在结构的四周布置4个观测点形成闭合的四边形进行总体坐标控制,独 锚栓的预埋 锚栓位置复测 标记基准标高点 弹出安装定位线 钢柱吊装 埋件的清理 报监理、总包 报加工厂 调整柱底螺栓孔

立控制网要求布置在建筑物的外侧,同时控制点的布设尽量远离施工道路及作业区域并且通视良好。控制点布设完毕稳定后,进行控制点的坐标测量,经控制网的平差计算,确定坐标后作为本工程平面测量控制点。 ⑵平面控制网考虑土建结构及钢结构施工阶段点位控制范围,采用土建与钢结构施工共用一套控制网,保证结构施工的准确性,同时避免各专业施工之间对控制点的损毁。 7.1.1.2 高程控制思路 ⑴采用现场建立高控制程网,进行总体高程测量控制,按照控制高程网的布置进行闭合测量、平差计算,确定控制点高程,作为本工程高程测量的基准点。 ⑵钢结构与土建、设备安装、室内外装修等专业使用同一平面、高程控制网。 7.1.2 测量前的准备工作 对站台层钢结构生根埋件进行测量检测,复验其板面标高、平整度及定位轴线。埋件上的预埋锚栓的安装精度直接影响到钢柱的吊装,发现锚栓偏差应及时进行纠偏处理,通过现场实测锚栓的具体轴线位置,将测量偏差值报告加工厂,加工厂根据现场锚栓的实测位置,加工制作柱底板。锚栓核实无误后应在螺杆立面打出基准标高点,作为安装调整用;在埋件板面上放出中心轴线,而后反弹出钢柱的定位线。并做出明显标识,以便安装调整用。 把复验结果整理后报送监理及总包,以备查用。

施工测量放线方案.

金港镇香山花苑4#地块一期安置小区 施工测量放线方案 编制: 审核: 5匸匸\ ■ i a 、 I - f ■ 汀Tit * 上,-:?,. .- ■-. 5 —」*V ■,■ -■ 5 L' t il l!< 涉■ EJatIfc 电 . 劭 M ■ 卫 ? i f 團 ; 审批:

中国铁建 中 铁 城 建 集 团 有 限 公 司

2 第1章工程概况 1.1总体概况 1.2工程概况 第2章编制依据 第3章测量准备工作 3.1测量技术人员准备 3.2测量人员配备 3.3仪器准备 3.4材料准备 3.5技术准备 第4章施测方法及技术要求 4.1平面控制网的测设 4.2高程控制测量 4.3控制桩点的设定与保护 4.4轴线的传递 4.5高程的竖向传递 4.6工程重点部位的测量控制方法 质量及管理要求 施测的质量标准及保证措施 环保及安全文明施工要求 成品保护措施 目录 11 12 13 13

第1章工程概况 1.2 第2章编制依据

第3章测量准备工作 3.1测量技术准备 3.1. 1测量技术人员具有过硬的测量专业理论知识与丰富的实践经验,能针对本工程特点、具体情况 采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确完成每次观测及放样任务。 3.1. 2测量技术人员应熟悉现场实地情况,跟进工程施工进度,从总体上把控现场施工测量任务。做 到先后有度,急缓适中,把现场施工测量放线工作按排得有条理,为后序工程施工的顺利开展提供技术保障。 3.1.3测量技术人应熟悉施工图纸,特别是对各专业图纸中的轴线关系、几何尺寸、高程等进行计算与 复核,施工放样的点位坐标的计算要求用两种不同的测量计算方法进行校核,做到从源头把握,确保测量的正确性。 3.1.4测量技术人员应及时了解与掌握与本部门有关工程设计变更通知及设计变更文件, 以确保测量放 样数据及时、准确、可靠。 3.1.5测量技术工人必须接受专业学习及技能培训,掌握仪器操作规程,熟悉测量理论,经考合合格后 持证上岗。 3.2测量人员配备 本工程配备的测量人员,应具有丰富的测量知识与经验,使用过各种类型的先进仪器,完全能胜任本工程的测量工作要求。

相关文档