文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 螺杆式热泵机组热回收量分析研究

螺杆式热泵机组热回收量分析研究

螺杆式热泵机组热回收量分析研究
螺杆式热泵机组热回收量分析研究

关于冷水机组热回收技术的说明

附件 关于冷水机组热回收技术的说明 1、热回收的原理及介绍 1.1背景资料 在酒店、宾馆、医院、浴足、桑拿等场所,既需要热水供应,又要制冷空调。一方面要用燃煤/燃气锅炉生产热水,另一方面要用冷却塔(或地下水、风冷风机等形式)把空调在制冷过程中产生的冷凝热散失到大气中,产生污染的同时浪费能源。热水与制冷空调两套方案相互独立,致使制冷空调的余热得不到充分利用,甚是可惜! 空调压缩机产生的冷凝热量等于空调系统从制冷空间吸收总热量加上压缩机的发热量,约为制冷量的115%以上。目前绝大部分的空调设计,这部分的热量不但没有利用,还要消耗水泵、冷却塔、风冷风机等动力电能,将这部分热量排到大气环境(或地下环境)中去。如果把这一部分热量利用起来,变废为宝,免费获取生活热水,实现空调系统的单向能耗,双向输出,在制冷的同时又产生热水,岂不美哉。 1.2冷水机组热回收技术介绍 常规制冷空调用压缩机的出口处的制冷剂温度在65℃~95℃之间,冷凝管的表面热的烫手,空调热回收技术就是利用这部分的冷凝废热资源,来产生热水的。 1.2.1部分热回收如下图: 热回收装 压缩 膨胀水水 水 水

部分热回收(100%+30%的换热铜管) 双管束换热器:制冷剂侧共用一个回路,水侧上下分层。 1.2.2全部热回收 全热回收(100 %+100%的换热铜管) 双管束冷凝器:制冷剂侧共用一个回路,水侧左右分层。 30℃ 45℃ 制冷剂

2、热回收量 热回收温度一般不高于60℃ 2.1对于水冷螺杆机组的部分热回收量 ① R22机组: 60度热水,回收量最大10%; 55度热水,回收量最大 15%;50度热水,回收量最大30%;45度热水,回收量最大50% 。 ② R134a 机组: 60度热水,回收量最大8%; 55度热水,回收量最 大14%; 50度热水,回收量最大29%;45度热水,回收量最大50%。 说明: ① 对于不同的热回收温度和热回收量,机组需要进行不同的设计和报 价。 ② 以上参数为公司提供的标准热回收产品的性能参数。 2.2对于水冷螺杆机组的全部热回收量 大约为标况下冷量的100±5% 3、热回收系统热水的用途建议 3.1一般的热回收热水有以下用途: 1) 用于洗澡的淋浴; 2) 用于的洗手; 3) 制备工艺热水 注:根据应用场合的实际需要,选择合适的机组制取满足要求的热水。 ℃ ℃ 冷却水

冷水机组的工作原理

冷水机组得工作原理 1、冷水机组得分类及优、缺点冷水机组得分类: 分类方式 种类 分类方式 种类 按压缩机形式分 活塞式螺杆式离心式 按燃料种类 燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单冷、冰蓄冷双功能型 按冷水出水温度 空调型(7度、10度、13度、15度) 低温型(-5度~-30度) 按密封方式 开式半封闭式全封闭式 按载冷剂分 水盐水乙二醇 按能量补偿不同分 电力补偿(压缩式)热能补偿(吸收式) 按制冷剂分 R22R123 R134a 按热源不同(吸收式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组得优缺点 名称 优点 缺点 活塞式冷水机组 1、用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低 2、系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置 3、采用多机头,高速多缸,性能可得到改善 1、零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高 2、压缩比低,单机制冷量小 3、单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节 4、属上下往复运动,振动较大 5、单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅就是活塞式得1/10,故障率低,寿命长 2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振"现象,噪音低,振动小 3、压缩比可高达20,EER值高

4、调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5、体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6、对湿冲程不敏感 7、属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 1、价格比活塞式高 2、单机容量比离心式小,转速比离心式低 3、润滑油系统较复杂,耗油量大 4、大容量机组噪声比离心式高 5、要求加工精度与装配精度高 离心式冷水机组 1、叶轮转速高,输气量大,单机容量大 2、易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低 3、单位制冷量重量指标小 4、制冷剂中不混有润滑油,蒸发器与冷凝器得传热性能好 5、EER值高,理论值可达 6、99 6、调节方便,在10%~100%内可无级调节 1、单级压缩机在低负荷时会出现“喘振"现象,在满负荷运转平稳 2、对材料强度,加工精度与制造质量要求严格 3、当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快 4、离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路得危险 模块化冷水机组 1、系活塞式与螺杆式得改良型,它就是由多个冷水单元组合而成 2、机组体积小,重量轻,高度低,占地小 3、安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程 1、价格较贵 2、模块片数一般不宜超过8片 水源热泵机组 1、节约能源,在冬季运行时,可回收热量 2、无需冷冻机房,不要大得通风管道与循环水管,可不保温,降低造价 3、便于计量 4、安装便利,维修费低 5、应用灵活,调节方便 1、在过度季节不能最大限度利用新风 2、机组噪声较大 3、机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度 溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水与直燃型) 1、运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低 2、加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节 3、溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用 4、可利用余热。废热及其她低品位热能 5、运行费用少,安全性好 6、以热能为动力,电能耗用少 1、使用寿命比压缩式短

水冷冷水机组热回收介绍

水冷冷水机组热回收方式分类 目前水冷冷水机组有冷却水热回收与排气热回收两种方式。 1)冷却水热回收是在冷却水出水管路中加装一个热回收换热器,如图1所示。这样可以使“热水”从冷却水出水中回收一部分热量。虽然热水的出水温度小于冷却水的出水温度,但是冷水机组的制冷量与COP基本不变。 2)采用排气热回收的冷水机组通常采用增加热回收冷凝器,在冷凝器中增加热回收管束以及在排气管上增加换热器的方法。目前常见的是采用热回收冷凝器,如图2所示。从压缩机排出的高温、高压的制冷剂气体会优先进入到热回收冷凝器中将热量释放给被预热的水。冷凝器的作用是将多余的热量通过冷却水释放到环境中。值得注意的是热水的出水温度越高,冷水机组的效率就越低,制冷量也会相应地减少。 3热回收冷水机组关注点 1)最大热回收量

热回收冷水机组的热回收量在理论上是制冷量和压缩机做功量之和,某些机组最大热回收量可达总冷量的100%。在部分负荷下运行时,其热回收量随冷水机组的制冷量减少而减少。 2)最高热水温度 热回收冷水机组以制冷为主,供热为辅。热水温度越高,则冷水机组的COP越低,甚至会使机组运行不稳定。一般需加其他热源提高热水温度 3)热水温度/热量的控制 热水回水温度控制方案:机组在部分负荷下运行时,热回收量减少,热水的回水温度不变而出水温度降低,使热水(冷却水)的平均温度降低,减少冷凝器与蒸发器压差,冷水机组的COP相对较高。 热水供水温度控制方案:效果相反,可能导致冷水机组运行不稳定。 4热水回水/供水温度控制方案比较 如图3所示,比较热水回水/供水温度控制方案: 1)在100%负荷时,冷却水的供、回水温度为41OC和35OC,其温差为6OC,平均温度为38OC。 2)在50%负荷时,冷却水的流量不变,供、回水温差是100%负荷温差的50%,即为3OC。 3)热水回水温度控制方案:冷却水的回水温度恒定为35OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的供水温度变为38OC,供、回水的平均温度为36.5OC,比100%负荷时低1.5OC。冷水机组COP相对较高,冷水机组运行稳定性好。 4)热水供水温度控制方案:冷却水的供水温度恒定为41OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的回水温度变为38OC,供、回水的平均温度为39.5OC,比100%负荷时高1.5OC。冷水机组COP相对较低,可能导致冷水机组运行不稳定。 5排气热回收热量控制原理 图4为排气热回收冷水机组控制原理图,它利用从压缩机排出的高温气态制冷剂向低温处散热的原理,提高标准冷凝器的水温,促使高温气态制冷剂流向热回收冷凝器,将热量散给热回收冷凝器的水流中。通过

风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。 作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。同时,麦克维尔建有大型1600kW 全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。 低噪声、低振动 麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动, 噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。 防腐防锈、适应性强 麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。 安装方便、操作简单 麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。 电气与主机一体化设计,用户无需再设置专门的配电柜,省去了复杂的配电工程;智能控制系统,自动监测和控制机组的运行状况,异常情况可显示故障原因,方便机组维护。 无级调节、高效节能 麦克维尔热回收机组采用麦克维尔专利的最新型F 系列单螺杆压缩机,能效比高。多制冷回路设计,每台 机组配置 1~2台压缩机,每台压缩机配置一路独立制冷系统,且互为备用。机组制冷能力可通过微处理器的控制实现从 12.5%? 100%范围内无级调节。由于空调机组实际上大部分时间是在部分负荷工况下运行, 这就使得机组运行的能耗大大降低。 运行可靠 麦克维尔热回收机组配备了最先进的电子膨胀阀,可以精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况条件和实现多种控制功能。冷冻水出水温度控制精确至0.2℃,另外系统各种感应器可将各信号数据准确传递到控制器,以便控制器及时保护机组部件,使得机组运行更加可靠。三级密码保护,防止非专业人员误操作,确保 机组安全运行。压缩机逐台启动,起动电流小,减小对电网的冲击。多重保护功能确保机组安全运行。 用途广泛 麦克维尔热回收机组可实现制冷、供暖、生活热水一机三用。热回收机组利用制冷循环中制冷工质冷凝热制备热水。在开空调的季节,或使用制冷设备的同时,机组制备的热水可满足客房洗浴、厨房洗涤和工艺用热水等需求。 智能控制 麦克维尔热回收机组智能一体化控制系统,包含人机操作界面,机组控制管理,联网与通讯,故障保护与报 警等。随时提供冷水、热水。安全与自动化并驾齐驱。 产品已取得全国工业产品生产许可证 测试中心通过中国合格评定国家认可委员会认可 检测CNAS L0778 ISO14001:2004环境管理体系认证 ISO9001:2008质量管理体系认证

热回收技术应用原理

热回收技术应用原理 一、热回收原理 制冷机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 制冷压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。图中热回收器便是热量回收的载体,起着热量回收和转移的作用。根据热力学第一定律可以得到如下关系式φ?k′+φ?R=φ0′+P?in′式中,P?in′—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0′—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φ?R—制冷剂在热回收器中放出的热量,即热回收量; φ?k′—制冷剂在冷凝器中冷凝(或过冷)放出的热量。 雷诺威机房空调,雷诺威精密空调 二、热回收类别 针对热回收器回收热量的多少,热回收又可以分为部分热回收和全热回收。其中,部分热回收只能回收冷水机组排放的部分热量,全热回收基本回收了系统排入环境中的全部热量。 三、热回收器形式 根据使用场所的不同和用户终端的具体需求,热回收器可以采用多种不同的形式,如管壳式、板式、翅片管式、套管式等。 四、热回收技术在冷水机组上的一般应用 根据冷水机组通常的使用场所,一般以水作为热量回收的媒介,在此以制取免费卫生热水为例展开讨论。 五、热回收技术原理 热回收器里通过的是高温高压的气态制冷剂(温度约70℃—85℃),在高温高压制冷剂通过热回收器的同时,利用循环水泵将常温的水送入热回收器,在热回收器里水与高温制冷剂蒸气进行热交换,制冷剂被冷凝的同时将水温升高,然后返回热水储存箱,水泵再次从储存箱中将水送入热回收器进行循环加热,使热水温度进一步升高。储存箱中的水经热回收器多次热交换,最终达到客户要求的水温(55℃-60℃左右)。当热水温度达到设定值时,循环水泵停止工作。 通过热水阀自储存箱中提取卫生热水,一旦水箱中水位降低,补水装置自动补水,此时水温开始下降,当水温降到低于设定值时,热水循环泵自行启动运转,再次通过热回收器对储存箱的水进行循环加热(前提是冷水机组在运行中),这样就确保储存箱中的热水温度维持在相对恒定的范围内。

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用 1.前言 本世纪头二十年,我国经济将继续保持平稳较快的增长态势,然而能源的相对短缺已越来越成为制约我国经济持续健康发展的瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的,如今人们赖以生存的环境已不堪重负。为此,国家确立了“节约与开发并重,节约优先”的能源方针,并提出“科学发展观”,“构建社会主义和谐社会”的全新发展理念。随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求,如今,各类冷水机组已成为重要的实现方式,但伴随的却是巨大的能源消耗。因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调制造企业面前重大的课题。 2.单级蒸气压缩式制冷循环 压缩机吸收来自蒸发器的低温低压气态制冷剂,压缩成高温高压的制冷剂蒸气排入冷凝器,冷凝为中温(30℃—50℃)高压的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压为低温低压的液态制冷剂(实际为气液混合物),进入蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,回到压缩机,完成一个制冷循环。 由热力学第一定律可知,φk=φ0+Pin 式中,Pin—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φk—系统通过冷凝器放出的热量。 3.热回收技术 3.1热回收原理 机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物

克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组

克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组(R22) 一、机组介绍: CSRAT风冷螺杆式冷水机组通过空气冷却制冷剂,省去了冷却塔、冷却水泵及冷却水系统,节约了冷却系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装于屋顶或室外空间。不受水资源限制,不需要地质勘探、打井、回灌等,采用热回收系统,综合能效比可以达到8。CSRAT适用于各种商业和工业场合,可以满足全年空调和工艺冷却的需要。 二、基本参数: 制冷量范围:120~1400 kW 冷冻水进出口温度:12/7℃ 环境温度:35℃ 热回收热水温度:40/45℃ 制冷剂:R22 四、机组特点: ■ 多种应用场合 既有应用于一般中央空调场合的标准冷水机组,又有余热利用的部分热回收冷水机组,还有用于高温环境和对噪音要求较高环境的高温型机组和超低、低噪音机组,满足用户的各种需要。 采用盐水或乙二醇溶液作载冷剂,机组还可以输出-10~12℃的工艺冷水,满足工艺空调和工艺冷却的需要。■ 半封闭螺杆压缩机 半封闭双螺杆压缩机阴阳螺杆啮合比为6∶5,由特殊冷冻油润滑的轴承支撑,适度的啮合比 既能提高制冷量,又能保证螺杆转动的均衡性。 螺杆压缩机转子坚固耐用,机组对湿工况不敏感,在变工况下运行安全。 螺杆压缩机的零部件数量仅为往复压缩机的1/10,工作可靠,维修简单。 压缩机运行部件少,电机直接传动,连续压缩,压力波动少,因而噪音低,振动小,故障率低。 压缩机自带容调电磁阀、电机保护器、油分离器和油位视镜,操作简单,维修方便。 压缩机内置高效油分离装置确保充分回油润滑,进入换热器的润滑油很好,有效提高换热器的换热能力。

■ 非对称结构蒸发器(克莱门特专利技术) 换热效率高性能超群:蒸发器均为克莱门特生产的国际专利产品独特的不对称结构、优质的材料、特殊的

螺杆式热回收冷水机组应用的介绍

1.引言 随着经济的日益发展和人类生活水准的不断提高,空调的应用也越来越普及。而空调在适应经济发展和满足人类需求的同时,也给人类带来了巨大的能源消耗负担和其他如温室效应等负面影响,因此,减少空调的能源消耗,寻求空调可持续发展之路,已成为空调设计所面临的一个重要和首要的问题。在论述本文的内容以前,有必要对空调的能耗进行分类,并对已有的空调节能技术也作一些分类比较。 2.空调能耗的分类 空调制冷要使用电力或蒸汽;空调水、气输送要消耗电力;冬季空调要使用电力或油、煤等自然能源,不同的季节、不同的空调系统有不同的能耗。但就分类而言,可归结分为两类:电力消耗和热能消耗。而电力消耗最总仍可归结为热能消耗(自然能发电除外),因此,从环保的角度来看,空调的所有能耗均为热能消耗,都有CO2温室气体的排放代价。 具体来看,空调系统中,所有电力驱动设备,都存在电力消耗;各种锅炉、溴化锂冷水机组等则存在热能消耗,在一般情况下,夏季空调,除溴化锂制冷机组以外,均以电力消耗为主;冬季空调,则以热能消耗为主,但同时存在电力消耗。各种气源、水源、地源空调系统仅消耗电力。 3.空调节能技术分类和比较 作为对空调节能技术不断探索的回报,在空调设计中,已有很多成熟的技术和相关的产品可运用。具体可分为三种类型: 3.1 节省型:通过追求高效率,优化系统和加强自动控制的运用,来节省空调运行能耗, 减少或避免能源浪费,从而节省能源。如:选用高效率产品,优化系统配置,采用变风量或变水量、二次回风等节能系统及其他运行控制节能技术等。 就其节省的能耗而言,既节省空调动力消耗,也节省一些空调热能消耗。 3.2 自然能利用型:通过合理使用自然能,而减少空调能源消耗,如:新风供冷,冷却水供冷,气源,水源及地源供冷供热等自然能利用技术等。 自然能利用型主要节省空调热能消耗,值得注意的是,其节省的热能是相当可观的。此外,节省了空调热能消耗,也就减少了相应的CO2排放量,因而具有良好的环保优势和可持续发展特性。 3.3 热回收型:通过对热能的再回收,实现热能的二次利用,从而减少空调的能源消耗。如新排风热回收技术。根据产品的不同,又可分为:转轮式或固定板翅式全(显)热交换式热回收,盘管式热回收,热泵式热回收等方式。其他如冷水机组生活热水热回收等等。 就上述各热回收方式所节省的能耗来分析,夏季一般主要节省空调电力能耗,当采用溴化锂主机时,节省的是空调热能消耗。冬季一般主要节省空调热能消耗,当采用自然能利用型主机如气源热泵时,节省的是空调电力能耗。总之,同样具有良好的环保优势和可持续发展特性。 由于热回收型冷水机组在以前的应用中,较多采用串联型冷凝器,由于机组这样的结构设计的原因,热回收量一般最高仅为制冷负荷的30%至40%。而且,热回收量随着冷负荷的减少很快下降,不能相对稳

冷水机组的分类及优、缺点

1.冷水机组的分类及优、缺点 冷水机组的分类: 分类方式种类分类方式种类 按压缩机形式分活塞式螺杆式离心式 按燃料种类燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方 式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单 冷、冰蓄冷双功能型按冷水出水 温度 空调型(7度、10 度、13度、15度) 低温型(-5度~-30 度) 按密封方式开式半封闭式全封闭式按载冷剂分水盐水乙二醇 按能量补偿不同分电力补偿(压缩式)热能补偿 (吸收式) 按制冷剂分R22 R123 R134a 按热源不同(吸收 式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组的优缺点: 名称优点缺点 活塞式冷水机组1.用材简单,可用一般金属材料,加 工容易,造价低 2.系统装置简单,润滑容易,不需要 排气装置 3.采用多机头,高速多缸,性能可得 到改善 1.零部件多,易损件多,维修复杂,频 繁,维护费用高 2.压缩比低,单机制冷量小 3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸 调节,不能无级调节 4.属上下往复运动,振动较大 5.单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1.结构简单,运动部件少,易损件少, 仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命1.价格比活塞式高 2.单机容量比离心式小,转速比离心式

长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感 7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题低 3.润滑油系统较复杂,耗油量大 4.大容量机组噪声比离心式高 5.要求加工精度和装配精度高 离心式冷水机组1.叶轮转速高,输气量大,单机容量 大 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑, 运转平稳,振动小,噪声低 3.单位制冷量重量指标小 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和 冷凝器的传热性能好 5.EER值高,理论值可达 6.99 6.调节方便,在10%~100%内可无级 调节 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振” 现象,在满负荷运转平稳 2.对材料强度,加工精度和制造质量要 求严格 3.当运行工况偏离设计工况时效率下降 较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅 度比活塞式快 4.离心负压系统,外气易侵入,有产生 化学变化腐蚀管路的危险 模块化冷水机组1. 系活塞式和螺杆式的改良型,它是 由多个冷水单元组合而成 2. 机组体积小,重量轻,高度低,占 地小 3. 安装简单,无需预留安装孔洞,现 场组合方便,特别适用于改造工程 1.价格较贵 2.模块片数一般不宜超过8片

制冷机组余热回收讲义

中央空调制冷机组余热回收讲义 一.常用的计量单位: 1.压力: 1)米制单位:公斤力每平方厘米:Kg / cm2; 标准大气压:符号:atm ,海平面大气压力。 换算:1 atm = 760 mmHg = 101.325 KPa = 0.98 Kg / cm2。 2). 国际制单位:帕:Pa ( N / m2) ; 1000Pa = 1K Pa ; 1000000 Pa = 10 Pa = 1 M Pa 单位换算:1 Kg / cm2= 0.1 M Pa = 100 K Pa ; 2.热、能、功单位: A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。 1000 Cal = 1 Kcal (大卡)。 千瓦时:Kwh ; B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳; 3.热流、功率单位: A.米制单位:千卡每小时;Kcal /h; B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW); 换算:1千瓦(KW)= 860 Kcal (大卡)/h ; 1RT = 3.517 Kw 4. 制冷系数 = 制冷量÷消耗的功 能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。

二.空气调节: 空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。 空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。 三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环: 1.原理:液体蒸发时吸收热量, 2. 基本概念: 1)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越低液体的饱和温度也越低;如:1Kg液态R22在0.584Mpa压力时的沸腾温度为5℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压力时的沸腾温度为8℃,吸热量(制冷量)为198.695 KJ/Kg。不同液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。 2).制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种); 常用有:氨(R717)、氟里昂等; 氟里昂:R11:一氟三氯甲烷 R12:二氟二氯甲烷 R13:三氟一氯甲烷 R22:二氟一氯甲烷

空调系统热泵热回收应用

现代物业?新建设 2012年第11卷第7期现代建设 Modern Construction 一、前言 制冷技术的发展为人们提供了舒适的居住环境,然而当人们见证制冷-空调技术取得突飞猛进以及分享由此产生的更大的社会财富的同时,却付出了沉重代价。因为空调在制冷的同时,无情抛弃了自身所需要的宝贵热能,在痛惜之余还需另花重金燃烧大量的油或气来生产热能。空调系统在运行的同时产生了空调热污染和水资源的浪费,另一边却又添锅炉燃烧产生的废热气污染。人们已开始认识到“有害空调”的严重性,但积习难改,这种系统模式仍大行其道,甚至互相仿造大搞集中化,愈演愈烈。空调规模越大,锅炉燃油燃气需求越大,废气与热污染越严重。当前,民用建筑空调系统现状即是如此,既浪费又污染,令人担忧,这就是我们所说的“有害空调”。随着环境污染日益严重,节能节水形势更加严峻,空调系统制冷热回收、风冷节水、热泵替代锅炉、空气源热泵等新理念新科技新机组设备应运而生。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。空气源热泵节能节水环保热回收的应用以及用以改造现有的中央空调系统与锅炉联合运行的系统,进行全热回收以达到节水节能环保的目的,为社会作出贡献。 二、热回收的巨大社会经济意义 目前设置有锅炉的空调给排水系统有多少,规模有多大,无人做过统计,但从建筑物功能性质可捕捉到基本现状。如医院、星级宾馆、高级公寓、写字楼、夜总会娱乐场所、酒楼的餐饮厨房、大学城、中学、政府职能机关、各类会所以及游泳池、文化体育场馆等,冬夏冷热需求量大,并且全天候需要热量供应,需要的全年热水量相当可观,即使是夏季,热水需求量也不少,从个体建筑物算起,到全市全省全国乃至全球进行计算,需热量更是巨大。 (1)假如某城市夏季用冷量为200万RT(约700万kW),它的散热量约880万kW。一天按10小时计算,则每天排入大气的散热量达8,800万kW。这就是空调对环境的热污染,亦称“热岛效应”,或叫地球的“温室效应”,亦即今天大家热议的全球变暖。然而,这些被抛弃的热能本身又是非常宝贵的能源。 (2)夏季用热量按用冷量的1/5计算,即175万kW,如用锅炉烧热,则需2,734.37吨燃油(气),锅炉(按1吨蒸汽炉产热量为640kW计)每天10小时计,则每天烧热为1,750万kW热能,相当于燃烧掉柴油196,912.2吨/时,1,969,122吨/月(按1吨蒸汽640kW计,烧柴油66.7kg计)。多么巨大的能耗!不但如此,锅炉自身炉体散热及烟囱排热对环境的“热污染”以及燃烧排放的CO 2 等废气污染,更是不容忽视。 (3)取消锅炉全套设备及其油(气)系统、场地、值守人员,所节约投资非常可观。减少对单位、城市的污染,所带来的经济意义及环保意义亦十分深远和巨大。另一方面,替代锅炉所提供的热能恰恰来自于空调系统制冷时产生的冷凝热,它们正被大量地排入大气中造成热污染,而且取之不尽。除了浪费热源,还污染环境,理应得到回收利用。目前大概只用到其1/5的热量,尚有4/5的热量可以回收利用。 (4)67%~75%的空调制冷冷凝热能否回收利用?夏季由于空调只需冷量,因此只剩下卫生热水需要热量。而且由于环境温度较高,卫生热水需要的热量也相应小一些。根据计算和实际需要,夏季卫生热水最大总需热量只要制冷时产生的冷凝热的25%~33%,还有67%~75%的热量是用不完的,将其回收在技术上是可行的,如何利用却是一个难题。笔者认为,一是扩大需求,如办公地区、酒店、餐厅、卡拉OK、桑拿等,均可利用回收之热量。二是将回收的热水外销至邻近的需求用户,因成本极为低廉,极具竞争力。因此,回收空调制冷所排放的冷凝热是可行的。 (5)能效比EER(COP)。作为中小型制冷机组,制冷量在352kW~1,055kW的全热回收热泵机组,制冷时能效EER一般可达3.5kW~4.0kW,有的高达4.2kW。有了热回收后性质就变 空调系统热泵热回收的应用浅析 刘德道 (深圳奥意建筑工程设计有限公司,广东 深圳 518000) 摘 要:纵观人类社会发展的历史,制冷空调技术的科学发展起了巨大的推动作用,为人类创造无限财富的同时也创造了美好的人居环境。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。 关键词:热回收;热泵;空调系统;节能环保 中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)07-0010-02 – 10 –

冷水机组热回收应用的探讨

冷水机组热回收应用探讨 作者: 曾振威(南区技术部) 前言 随着社会节能和环保意识的日益增强,一些原先被冷落的技术逐渐受到厂家和业主的青睐。对冷水机组的冷凝排热进行回收便是其中之一。不可否认,在一些场合,如医院,宾馆等,在供冷的同时,需要一定温度和流量的热水以满足需要。这时候热回收型冷水机组便体现其技术优势,但同时也对热水系统设计和运行提出了相应的要求,而且对机组的性能也有一定的影响。另外由于机组本身的问题,例如,热水温度的限制和机组在供冷的时候才能供热(冬天使用热泵除外),使得该技术在实际应用中受到一定的制约,特别在冬天使用时,一些地区,由于室外温度的限制,并不能大规模减小常规燃煤燃气热水锅炉或电锅炉的规格,因此其发挥效益的时间一般在于夏季供冷的周期内。而且由于冷水机组冷负荷的变化,导致其热回收量也发生变化,这就导致应用此技术的实际回收期比理论的要长! 虽然热回收技术不是一个新的技术,但目前系统设计思路都是一些冷水机组厂家提出的,出于推广的需要,有些分析并不是完全准确,本文将从热水温度和回收量,系统设计,控制系统及投资回收期等四个方面进行探讨。 1 热水温度和回收量 热水温度和热回收量主要与热回收模式、冷凝器类型和蒸发器类型有关。 1.1热回收模式 热回收共有两种模式[1],一种是显热回收,也称之为部分热回收;另一种是潜热回收,也称之为全热回收。

高温高压的冷媒蒸汽在冷凝器中一般要经历三个阶段[2],如下图1所示。如果仅回收过热段部分的能量,此时蒸汽不发生相变,因此回收的仅为蒸汽的显热,此热量大约为总排热量的12~15%[1]。该模式称之为显热回收模式。显热回收的特点是: a回收的比例不大,一般为冷量的10%左右,这是因为考虑到换热效率的问题; b回收的温度不高,对于风冷机组,最高出水温度为60℃左右;对于水冷机组,最高出水温度在50℃左右。这是因为风冷机组的冷凝温度和过热度均高于水冷机组的缘故; c对冷水机组的性能(COP)的影响,加了热回收的冷水机组,如果其冷凝器与标准机组一致,由于一部分的热量被热水带走,相应地冷凝器承担的热量就减少,这样会有助于增加冷媒的过冷度,对机组提高效率是有利的[1],这种情况只有在进行热回收的时候才能发生; d与常规机组相比,成本增加很少。 如果将过热度和凝结段的热量进行回收,则称之为潜热回收(全热回收),这时候,为了保证回收的温度和回收量,必须提高冷凝温度,显然,冷凝温度的提高将直接影响机组的制冷性能(COP),它具有如下特点: a回收的比例较大,一些厂家宣称其回收热量高达冷量的80%[3]; b回收的温度较高,一些厂家的水冷机组其热水温度可高达65℃[3][4]; c对冷水机组的性能(COP)影响很大,但一些国内厂家的热回收机组的COP与其相对应的标准机组的COP完全一致,这就有点匪夷所思了; d与常规机组相比,成本增加较大。

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

螺杆式风冷热泵热回收系统在酒店项目中的应用

EKAS螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统 ——在深圳某酒店项目中的应用 一、项目简介 此酒店是五星级商务度假酒店,总建筑面积约16000平方米,其中空调面积约10000平方米,酒店拥有各式客房265间/套,设有高级客房、豪华客房、行政客房、豪华行政客房、商务套房、豪华商务套房、总统套房等七种房型。中西餐、酒吧齐备,豪华气派的粤菜餐厅、时尚现代的西餐厅,酒店会议宴会设施完善,网球场,游泳池,棋牌室等娱乐康体设施丰富。 二、设计依据 主要相关标准和规范 1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4) 中国建筑环境分析专用气象数据集 三、设计参数 四、设计方案 酒店空调面积为10000平米,按平均冷负荷指标为140W/ m2,总冷负荷1400kW,平均热负荷指标为60W/ m2,总热负荷为600kW;客房需热水按300L/套?天计算,265间客房,需热水80吨,桑拿需要热水按每天需要80吨,总需用热水量为160吨55℃生活热水,假定机组工作9小时制取所需生活热水量,则机组的热回收量为831kW。 根据酒店建筑的使用特点

1)夏天制冷冬季采暖 2)提供24小时生活热水使用 根据酒店的使用情况将分为三个工作状况: 制冷 夏季工作状况 免费提供生活热水 过渡季节工作状况制取生活热水 采暖 冬季工作状况 制取生活热水 使用方案 项目选用EK空调EKAS系列螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统,采用风冷热泵机组+风冷全热回收方案。选1台EKAS225AR0风冷热泵,制冷量764.1kW,制热量792.9kW,再加2台EKAS095AR0SR 风冷全热回收机组的,每台制冷量328.3kW,热回收量455.2kW。3台机组总的制冷量1420kW,大于1400kW设计负荷,满足冷负荷的需求;热泵机组的制热量792.9kW,大于600kW设计负荷,满足总冬季热负荷的需求;总热回收量910.4kW,大于831kW 设计负荷,满足热水负荷需求。在夏季3台机组同时共同运行,制冷同时可以免费回收热量,供洗浴、桑拿、厨房用生活热水。过度季节2台EKAS095AR0SR风冷全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式可以单独提供生活热水;冬季EKAS225ARO风冷热泵机组运行制热满足酒店采暖需求,2台EKAS095AR0SR全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式单独提供生活热水。这3台机组共同配合使用满足酒店的全年的空调和生活热水负荷的需求。

格力螺杆式水冷冷水机组R

第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活 热水的清洁卫生。 满液式蒸发方式效果图 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷 的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效 比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。

xx冷水机组合同

购销合同 供方: 签订地点: 需方: 签订时间:2013年 月 日 供需双方就采购浩远弘天大厦项目冷水机组设备,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等、自愿的原则,经过友好协商,达成一致并签订如下合同,以兹共同遵守。 1、 冷水机组的规格型号、数量、价格 序号产品 名称 单位数量 开利空调 规格单价 总价 备 注 1全热 回收 螺杆 冷水 机组 台1 1.冷却水侧承压 1.6Mpa,冷冻水侧承压 1.6 Mpa 2.制冷设计工况: 冷冻水温度6/11℃ 冷却水温度32/37℃ 制冷量Q=1107KW N=251KW 3.冷冻水流量G=190m3/h 4.冷却水流量G=233m3/h 5.蒸发器侧水压降53KPa 6.冷凝器侧水压降63KPa 7.制冷设计工况能效比 4.41 8.全热回收设计工况 冷 冻水温度6/11℃ 热水温度50/60℃ 9.热回收量Q=1245KW N=390KW xx xx 配套 启动 柜

G=150m3/h 热水流量G=105m3/h 11.全热回收能效比3.19 12.10%-100%无级调节 2螺杆 冷水 机组 台1 1.冷却水侧承压1.6 Mpa,冷冻水侧承压1.6 Mpa 2.制冷设计工况能效比 4.38 3.制冷设计工况: 冷冻水温度6/11℃ 冷却水温度32/37℃ 4.制冷量Q=1151KW N=263KW 5.冷冻水流量G=198m3/h 冷却水流量G=241m3/h 6.蒸发器侧水压降72KPa 7.冷凝器侧水压降65KPa 8.10%-100%无级调节 xx xx 配套 启动 柜 3封闭 型离 心式 冷水 机组 台2 1.冷冻水侧承压 1.6Mpa,冷却水侧承压 1.0 Mpa 2.制冷设计工况能效比 5.78 3.制冷设计工况 冷冻水 温度6/11℃ 冷却水温度32/37℃ N=476KW 5.冷冻水流量G=472m3 冷却水流量G=558m3/h 6.蒸发器侧水压 冷凝器侧水压降76,1KPa xx xx 配套 非机 载启 动柜

全热回收风冷模块机组在酒店中的应用分析

全热回收风冷模块机组在酒店中的应用分析 摘 要:本文首先阐述了全热回收风冷模块机组 的运行原理,同时简单分析了其特点,结合具体的工 程实例简述在酒店中使用全热回收风冷模块机组带来 的节能效果和经济效果,旨在为酒店的空调系统设计 提供一定的参考,实现酒店的可持续发展。 关键词:全热回收;风冷模块机组;酒店 引言:酒店作为能源消耗非常大的一类建筑,在 空调系统和热水系统中的能源消耗非常大,在空调的 热泵系统中采用冷凝热回收技术,不仅可以有效的节 约能源的消耗,同时还能有效的节约空间,不需要单 独设置热源,将其在酒店中使用具有非 意义。 一、全热回收风冷模块机组的原理 全热回收风冷模块机组是空调系统中 环节,首先增设一个热回收器,将空调系统运行过 程 中产生的大量热回收利用起来,从而增加能源的循环 利用。在系统中,热回收器是和风冷冷凝器采用并联 的方式设置的 [1] 。全热回收风冷模块机组在冬季和夏 季的工作原理是不一样的,在冬季的时候,可以选择 三种不同的运行模式,主要是通过四通换向阀来进行 切换的。全热回收常重要的现实 个重要的

风冷模块机组在冬季的运行模式如下图1 所示。三种不同的运行模式主要为制热模式、热泵热水器模式和混合模式。在制热模式中,制冷剂通过水侧热交换器C和风侧热交换器A来获取空调用的热水,这个热水的温度保持在45 度左右。在热泵热水器模式中,制冷剂则主要是通过热回收器换热器B 和风侧的热交换器A 工作,在这个模式中,水侧的交换器C 是不需要工作的,最终取得生活用的热水。在混合模式中,时间两种运行模式混合使用的一种全新的运行模式,但是需要采用一个先进的流量分配装置来实现混合运行。 在夏天,全热回收风冷模块机组的运行模式主要有两种,分别为制冷模式和制冷+热回收模式。运行的原理图如下图2 所示。如果采用制冷模式运行,则和普通的风冷热泵系统的运行是一样的,只是提供空调系统的用冷水,在节能环保方面并没有表现出优势。而在制冷+热回收模式中,又可以分为部分热回收和全热回收两种运行模式,一般在实际过程中更常使用的为全热回收模式。在这种运行模式下,制冷剂仅仅通过热回收器换热器B和水侧的热交换器C,风侧的热交换器A 水不需要工作的,如果生活热水的负荷为部分负荷,此时机组需要使用一套先进的流量分配装置对部分的热进行回收,而热交换器A 则需要根据热回收器换热器B 流量的变动来对散热量进行调整。

相关文档