1.工程概况

生物热电综合利用项目一期工程建设规模为两台75t/h 高温中高压循环流化床生物质锅炉加一台25MW汽轮发电机,配置30MW的发电机,发电机出口电压为10.5kV,升压至110kV后并网。

110KV采用GIS配电装置,设单母线,由110KV天永线架空引接作为并网线,同时预留一路110KV出线间隔,设备采用青岛特锐德生产的预装箱式GIS配电站。正常启动及事故情况下,并网线路受电作为全厂的启动/备用电源,不设专用启/备线路。

发电机出口设断路器,作为机组并网开关。发电机出口为单母线接线,分别经电抗器向两段10KV厂用母线供电。厂用10KV系统采用单母线分段制,按炉分为厂用10KVⅠ段和Ⅱ段,母线间设分段开关,两段母线分别接带#1厂用工作变、化水循环变和#2厂用工作变、#0厂用备用变、脱硫变为全厂低压辅机供电,400V系统设厂用工作Ⅰ段、厂用工作Ⅱ段、化水循环段和脱硫段共四段工作母线为全厂低压辅机供电,同时设400V备用段为四段工作母线提供备用电源。

主设备参数如下:

主变:

发电机:

发电机、变压器保护采用许继电气保护装置,保护配置如下:

发电机保护装置:

发电机纵差保护 TV、TA断线闭锁

发电机复合电压闭锁过流保护定子绕组过压保护

发电机失磁保护逆功率保护

发电机定子对称过负荷保护测控功能

发电机定子接地保护(零序电流式) 故障录波

转子一、两点接地保护震荡解列

非电量保护(励磁联跳、热工保护、主汽门关联跳、主控紧急跳机)

操作回路:

手动合闸、跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁

电气防跳跃功能

报警信号:

控制回路断线、电源消失、装置故障、保护动作等

主变保护功能:

主变差动保护主变35kV侧过负荷保护

主变35kV侧复压过流保护主变本体轻瓦斯保护

主变10kV侧复压过流保护主变重瓦斯

不平衡差流越限告警主变本体压力释放

CT、PT断线告警及闭锁主变本体油位异常

主变本体油面温度高主变本体绕组温度超高

主变冷却风扇风机故障主变冷却风扇风机电源消失

主变冷却风扇风机运行

本体保护(油温,绕组温度,轻、重瓦斯、压力释放等)

具有非电量跳闸和报警功能,并且能够将信号发给其他信号报警装置;

跳闸信号主要包含:重瓦斯、超温、压力释放、风冷,至少具有2路备用跳闸输入;

报警信号主要包含:轻瓦斯、温度过高、风冷消失,至少具有1路备用输入;

操作回路:

手动合闸.跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁

电气防跳跃功能

2.编制依据

2.1 中国城市建设研究院有限公司设计的施工图纸及其设计变更通知单;

2.2 相关设备的厂家说明书、出厂试验报告及有关技术资料;

2.3《电气装置安装工程施工及验收规范电气装置篇》2002年版;

2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;

2.5《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009;

2.6《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T5190.2--2012);

2.7《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》DL/T5295-2013;

2.8《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T5294-2013;

2.9《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011年版);

2.10《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2014;

2.11《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司 [2002]49号;

2.12《继电保护和安全自动装置技术规程》GBT14825-2006;

2.13公司评价出的重大危险因素、环境因素及管理方案、控制程序等;

2.14《职业健康安全管理办法》;

2.15《保护定值通知单》和《电气主接线图》;

3.调试范围

3.1调试范围:

本次调试范围包括#1发电机、#1主变本体、#1发电机出线小室、10KV配电室、电气保护室、35KV配电室。

4.调试目的:

为全面检验发变组保护的特性,使之满足技术规范的要求,以保证调试工作安全、顺利的进行,特制定本方案。

5.调试前应具备的条件及检查内容

5.1基建方面

5.1.1发电机变压器组保护屏安装接线完毕。

5.1.2土建工作已完成,保护屏内外不存在安装遗留问题,周围环境已打扫干净。

5.1.3环境温度保持在规程范围以内,照明条件具备。

5.1.4具备合格的交、直流电源。

5.2生产方面

5.2.1整个保护装置具备送工作电源的条件。

5.2.2调试现场具有220V交流试验电源

6.调试程序、步骤和方法

6.1通电前检查

6.1.1准备工作

6.1.1.1熟悉和审查有关设计图纸资料和规程。

6.1.1.2了解保护定值。

6.1.1.3编制元件装置试验以及回路传动的记录表格。

6.1.1.4准备试验仪器,接好试验连线。

6.1.2 二次交流回路检查

6.1.2.1对照设计图纸检查发电机电流、电压互感器的型号、变比和等级是否一致。

6.1.2.2检查电压电流回路所接电缆线芯截面是否满足设计和规程要求。

6.1.2.3检查屏内外的连线是否正确,标号是否清晰,与设计端子排图是否一致。

6.1.3二次直流回路检查

6.1.3.1对照图纸检查发变组保护回路二次元件连接是否正确,回路功能是否满足设计要求。

6.1.3.2检查二次元件线圈的额定电压值应与设计一致。

6.1.3.3控制开关接触器以及自动开关触点接触可靠,通断情况与设计一致。

6.1.3.4按规程和定值校验操作回路中间继电器、信号继电器以及时间继电器。

6.1.4一次交流回路检查

6.1.4.1保护通电前检查发电机主开关在断开位置。

6.1.4.2保护通电前检查发电机及主变出口开关在断开位置。

6.1.4.3保护通电前检查发电机出口电压互感器一次保险确已取下。

6.1.4.4保护通电前检查发电机中性点在断开位置。

6.1.4.5保护通电前检查MK开关在断开位置。

6.1.5绝缘电阻

6.1.6耐压试验

用2500V摇表对各回路摇测一分钟。

6.2装置送电

送上保护屏内所有交、直流电源,装置显示无异常。

6.3整定值整定

按电厂下达定值通知单进行装置定值整定。

6.4开入开出检查

6.4.1开入量检查

通过人机接口(液晶显示器)操作“主界面→状态监视→按位查看开入量”,这时液晶显示器上显示的就是各开入量接点的状态,状态显示“断开”表示退出,状态显示“闭合”表示投入。依次投入和退出屏上相应压板或短接相应开入接点(箱体调试时), 查看液晶显示开入量状态是否正确。

6.4.2开出接点检查

6.4.2.1 报警信号接点检查

当装置自检发现硬件错误时,闭锁装置出口,并将“运行”灯慢闪;装置任何保护动作后都要点亮面板上的“信号”灯,并启动相应信号继电器发出保护动作信号。报警信号回路采用矩阵式出口方式,可以通过相应菜单整定,现场保护装置已经整定完毕,没有特殊情况不能更改。报警输出信号接点形式根据合同约定已确定为一顺动两保持或两瞬动一保持。

进行报警信号回路检查时,可通过人机接口(液晶显示器)操作“继保→传动→选择模块→按通道传动”,这时就可以选择通道进行传动。

6.4.2.2 跳闸出口接点及回路检查

装置跳闸类保护动作后都要点亮面板上的“跳闸”灯,并启动相应出口继电器动作跳闸。保护跳闸出口回路采用矩阵式出口方式,可以通过相应菜单在现场整定。保护装置投运前一定要重新核对跳闸出口矩阵的整定方式,并打印备案。

跳闸矩阵整定:保护装置给出跳闸出口继电器,每组跳闸继电器一付出口接点,跳闸继电器均由跳闸控制字整定。通过各保护元件跳闸出口控制字的整定,每种保护可实现灵活的、按照用户所需要的跳闸方式出口。跳闸接点为电流自保持形式。

6.4.3发电机保护功能试验

6.4.3.1 试验准备

6.4.3.1.1系统参数整定

系统时钟整定:按照使用说明书整定时间;

装置密码修改:按照使用说明书进行修改;

通讯参数整定:根据现场实际情况,按照使用说明书进行修改整定。

厂家设置在装置出厂前已经设置完毕,现场不要轻易改动。

6.4.3.1.2装置保护定值整定

每套保护装置的CPU模块有不同的定值区,正常使用0#定值区的定值。每台保护装置具有两个CPU模块,整定定值时要按保护分别整定。

保护装置定值整定方法:通过人机接口(液晶显示器)操作“继保→整定→修改保护定值(输入正确密码)→选择模块号(选择模块1、2分别整定)→选择定值区号:(选择0区)”,这时就显示出各种保护名称,按照不同保护分别整定。

6.4.3.1.3其他方面

为了避免单项保护调试过程中,其他保护的动作影响,可以在调试之前将其他所有保护的软压板设定为退出状态。

7.调试所用仪器设备

继电保护测试仪一台

数字万用表一块

兆欧表一台

常规及专用工具一套

足够的试验测试线

8.调试质量目标及验评标准

质量目标符合以下文件要求:

8.1《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》(DLT5295-2013);

8.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016);

8.3《火电机组达标投产考核标准(2006年版)》(国家电力公司电源建设部[2001]218号文);

8.4《火电工程项目质量管理规程》(DL/T1144-2012);

8.5《火电工程达标投产验收规程》(DL5277-2012);

8.6 PT二次回路无短路,电压正常,相序、相位正确,CT二次回路无开路;

8.7各电气开关操作灵活,动作正常,故障时,能及时动作;

8.8所有继电保护工作正常。

9.安全措施

9.1人身安全

9.1.1进入施工现场必须戴安全帽。

9.1.2严格遵守《电业安全工作规程》。

9.2设备安全

9.2.1试验人员必须认真学习调试措施和试验方案,并熟悉措施中规定的试验方法、步骤和安全注意事项。

9.2.2凡参加试验的人员,必须根据各自的分工,做好试验前的检查和准备工作。

9.2.3试验中的主设备应由专人看护。

9.2.4不准带电拔、插各插件,因工作需要拔、插及触摸插件时,应作好防静电措施,以免损坏插件。

9.2.5试验时应严格按图纸规定接线,不得有CT开路和PT短路的现象。

9.2.6试验结束后应切断电源,解除所有的试验用临时接线。

9.2.7做好防火、防盗和安全保卫工作。

9.3仪器安全

9.3.1应严格按照仪器的使用说明书和操作规程进行操作。

9.3.2试验用电源电压应满足仪器的要求。

9.3.3仪器使用完毕后,应把表面擦拭干净,包装好放入仪器箱内。

10.组织与分工

10.1莒南永能生物热电综合利用项目电气人员在山东电力建设第一工程公司调试组专业人员的指导下参与有关工作。

10.2发变组保护厂家应有技术人员到场参与发变组保护装置的检测、校验。

10.济南市建设监理有限公司监理部负责技术监督、指导。

11.附录

附录1.

重大危险因素预控措施

工程名称:莒南永能生物热电综合利用项目

调试方案名称:发电机、主变压器保护系统调试措施

附录2.

调试措施交底记录表

附录2.

调试条件检查确认表工程名称:莒南永能生物热电综合利用项目工程

专业:电气系统名称:发电机、主变压器系统

附录3.

电气开关传动验收记录表

工程名称:莒南永能生物热电综合利用项目系统名称:发电机、主变压器保护系统

柴油发电机组调试与方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装 2000KW发电机组壹台,型号 3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%

负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW. 4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

阐述发电机失步的原理及双遮挡器原理失步保护的整定计算

阐述发电机失步的原理及双遮挡器原理失步保护的整定计算 摘要:阐述南海发电一厂220kV 出线同杆并架双回线,电网调度为确保电网系统稳定性,电厂投入发电机组失步保护的必要性;以及着重介绍了基于双遮挡器原理的发电机组失步保护整定值计算方法。 关键词:振荡;失步保护;双遮挡器;整定计算 0 引言 2013年中旬,中调转发了电网总调《电厂安全稳定防线优化方案讨论会议纪要》,并要求我厂在具体时间内完成对机组失步保护定值优化调整工作,具体原则如下:1 )机组失步保护整定范围延伸至电厂送出线路对侧变电站,即延伸至 220kV 对侧变电站;2 )为分散动作风险,机组滑极次数定值分两轮整定。即不重要机组定义为第一轮跳闸对象,重要机组为第二轮跳闸对象,后者滑极次数需比前者大。 由于我厂无装设失步解列装置, 2台机组发变组保护亦无配置失步保护(机组为200MW 发电机,可不配置发电机失步保护),按中调通知要求需进行机组失步保护定值整定并投入。 1 针对我厂220kV 出线同杆并架双回线,发电机组失步保护投入的必要性 广东电网调度对全网电厂送出线路(同杆双回线)故障的稳定性进行核算,针对我厂220kV 出线(新南甲线、新南乙线为同杆双回线)分析研究,当两回线路同时或相继出现一回线路三相永跳故障与另一回线路单相瞬时故障现象时,线路电抗增加,回路的综合电抗X Σ变大,根据公式: P E = δsin ∑ ?X E U A (1-1) A E :发电机电动势; U:无穷大系统母线电压; X Σ:包括发电机电抗在内的发电机到无穷大系统母线的总电抗; δ:发电机电动势E A 与无穷大系统电压U 之间的功角; P E : 功率极限值。 功率极限值将变小,功角特性将由图曲线1变为曲线2,如图1-1所示。[1] 图1-1 系统故障时的功角特性曲线 在切除线路的瞬间,X Σ的增大以及发电机由于机械惯性,转速不变,功率角不变δ,由公式1-1可知,这时原动机供给发电机的功率仍为Pm ,发电机的对外输出功率P E 却减少了,此时发电机的运行点将由曲线1的a 点落到曲线2的b 点上,但是b 点运行时,功率是不平衡的。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

发电机、主变压器保护调试措施

方案报审表 工程名称:生物热电综合利用项目 编号:SDYN-SEPGDPT-003 监理机构 现报上 发电机、主变压器保护 调试措施,请审查。 附件:发电机、主变压器保护调试措施 承包单位(章): 项目经理: ______ 日 期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:— 日 期: 建设单位审批意见: 专业工程师: 日 期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工 单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。 致: 建设单位(章): 项目负责人:_ 日 期:

乙类调试技术措施会签页

生物热电综合利用项目发电机、主变保护调试措施 编制: 审核: 批准: 电力建设第一工程公司 2017 年10 月

1. 工程概况 2 编制依据 3. 调试范围及目的 4.受电前应具备的条件 5. 受电工作内容及程序 6. 调试质量验评标准 7. 组织分工 8. 安全控制措施及要求 9. 环境、职业健康、安全控制措施 10.调试所用仪器设备 11. 附录10 12 12 14

1.工程概况 生物热电综合利用项目一期工程建设规模为两台75t/h高温中高压循环流化床生物质锅 炉加一台25MW汽轮发电机,配置30MW勺发电机,发电机出口电压为10.5kV,升压至110kV 后并网。 110KV采用GIS配电装置,设单母线,由110KV天永线架空引接作为并网线,同时预留 一路110KV出线间隔,设备采用青岛特锐德生产的预装箱式GIS配电站。正常启动及事故情 况下,并网线路受电作为全厂的启动/备用电源,不设专用启/备线路。 发电机出口设断路器,作为机组并网开关。发电机出口为单母线接线,分别经电抗器向两段10KV厂用母线供电。厂用10KV系统采用单母线分段制,按炉分为厂用10KVI段和n段, 母线间设分段开关,两段母线分别接带#1厂用工作变、化水循环变和#2厂用工作变、#0厂 用备用变、脱硫变为全厂低压辅机供电,400V系统设厂用工作I段、厂用工作n段、化水循 环段和脱硫段共四段工作母线为全厂低压辅机供电,同时设400V备用段为四段工作母线提供备用电源。 主设备参数如下:

浅论变压器电量保护(微机保护继电器)调试及计算方法

浅论变压器电量保护(微机保护继电器)调试及计算方法 【摘要】随着变压器保护装置种类的不断增多,保护功能的不断强大,微机继电保护装置正日趋完善,变压器的电量保护作为大容量变压器的主要保护类型,其调试和计算则成为整个继电保护调试中的重要环节。电量保护主要分为差动保护、复合电压闭锁过电流保护、速断保护、过负荷保护等,这些保护对变压器的稳定运行起着至关重要的作用,是电力系统正常运行的重要保障。因此,如何对变压器电量保护进行正确调试和计算,使继电保护装置正常运行,则成为我们所探讨的重要技术论题。本文将重点论述变压器差动、复合电压闭锁过电流、过负荷等变压器电量保护的调试和计算方法,以在交接和预防性试验中保证继电保护装置的正确调试。 【关键词】差动保护比率制动复合电压闭锁过流调试计算差动继电器后备保护 随着电网系统运行方式的不断更新,电气设备及各种用电负荷的继电保护类型也逐渐增多,其中变压器保护在各种继电保护中显得格外重要,变压器保护的项目、类型及计算方法决定了被保护的设备或电网系统是否能正常运行。下面将就各种变压器保护项目、调试和计算方法进行详细说明。 1 变压器差动保护的原理及特点 双绕组变压器的纵联差动保护单相原理接线如图1所示,它是按比较被保护变压器两侧电流的大小和相位的原理来实现的。变压器两侧各装设一组电流互感器1TA、2TA,其二次侧按环流法接线,即若变压器两端的电流互感器一次侧的正极性的线圈并联接入,构成纵联差动保护。其保护范围为两侧电流互感器1TA、2TA的全部区域,包括变压器的高、低压绕组、引出线及套管等。 从图1中可见,正常运行和外部短路时,因变压器两侧绕组接线不同而产生电流流过电流继电器(差动保护继电器)。流过差动继电器的电流,在理想情况下,其值等于零。但实际上由于两侧电流互感器特性不可能完全一致等原因,仍有差动电流流过差动回路,即为不平衡电流,此时流过差动继电器的电流为=(此公式表示相量之差),要求不平衡电流应尽可能小,保证保护装置不会误动作。当变压器内部发生相间短路时,在差动回路中由于改变了方向或等于零(无电源侧),这时流过差动继电器的电流为与之和,即=+(此公式表示相量之和) 由于Yd11接线变压器两侧线电流之间有30°的相位差,如果两侧的电流互感器采用相同的接线方式,将会在差动回路中产生很大的不平衡电流。 该电流为短路点的短路电流,使差动继电器KD可靠动作,并作用于变压器两侧断路器跳闸。 补偿方法为:将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,而将变压器三角形

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调 试方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

柴油发电机机组安装调试方案 本工程柴油发电机组安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 在地下室设备吊装就位方案中已经描述了主要设备的进场、验收、开箱、吊装、就位等方案。本方案主要描述发电机就位后的安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位后按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百业。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、管道法兰密封垫采用石墨金属缠绕垫片。 5、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,回报管理公司、监理公司,待批准后加注柴油。 三、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 2、发电机保护回路的整组试验

四、发电机投运前试验 发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转 速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试 验合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电 压、等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。 分别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷运行小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满 负荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动 启动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合 格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案(汇编)

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案 一、参与单位及人员(必到) 1、油机厂商技术人员; 2、变电所施工单位技术人员(ATS厂商尽可能到位); 3、中亿丰安装技术人员; 4、弱电单位技术人; 5、新光天地工务。 二、调试前的事项 1、由中亿丰安装集合各厂商进行调试前的技术商讨,各家提出自身的设备运行条件要求,如不能满足的由业主统一协调解决并达到联动调试要求,力求一次性调试成功。 三、联动设备及线路一览表 序号起点柜终点柜 电缆规格功率 /KW 备注 1 GEP5-1 2#变电所 DP21 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 390 2 GEP5-2 1#变电所 EDP10 3[4(WDZBN-YJY-1x240)]+N[2(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 1200 3 GEP5-3 T3-AA2-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 4 GEP4-1 1#变电所 EDL11 4[2(WDZBN-YJY-1x150)]+PE(WDZBN-YJY-1x150) 300 5 GEP4-2 1#变电所 DP11 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 450 6 GEP4-3 T8-AA4-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 7 GEP3-1 2#变电所 EDL21 4(1x120) 150 8 GEP3-2 2#变电所 EDP22 3[3(1x150)]+N[2(1x150)] 620

电力变压器安装与保护调试

电力变压器安装与保护调试 摘要:现代电力系统的组成是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一,它 蕴含了大量的高科学技术因素,而各个变电站则将电力系统中的高压交流电进行 的变电和配电处理,所以变电所设计和安装质量的优劣、电力系统本身的正常和 安全运行对社会经济的正常发展和人民群众的财产生命安全有着重大的影响。因此,我们应该高度重视变压器的安装和调试,杜绝事故的发生。 关键词:电力变压器;安装;保护调试;注意事项 一、电力变压器的安装方法与注意事项 1 保证电力变压器的安全就位 当大型变压器运输到现场后,若此变压器是充气运输的,在交接验收至本体 安装前,施工人员应该及时地检查变压器的气体压力,而且要形成记录。本体内 的气压应该始终保持在正压水平,在需要补气时补充气体应为与本体内气体一致 的高纯度干燥气体。若此变电器是充油运输的,要在交接后第一时间取油样进行 化验,若是油样不合格,则应处理本体内绝缘油确保其合格,以减少油样对变压 器绝缘特性的影响。就位前,应确保变压器的基础已安装完毕,确保基础的标高 和中心线均符合设计要求。特别是由封闭母线连接的,还要确保变压器套管中心 线与封闭母线的中心线一致,与发电机出线套管的中心线一致或与高压开关柜的 中心线一致。值得特别小心的是,变压器的几何中心、重心和套管中心线是有区 别的,防止出现因中心错位而导致无法连接的情况。在变压器就位后,相关人员 要分析冲击记录仪记录的结果,了解变压器在运输过程和装卸过程中受到冲击和 震动的相关情况。 2 电力变压器安装的注意事项 电力变压器安装前应做到的: ①确保变压器内有足够的添加油,油样化验合格; ②本体的瓦斯继电器已经检验合格; ③已经完成变压器高电压、低电压和中性点套管的各项试验,且全部合格; ④已完成套管升高座内的TA试验,且试验合格; ⑤确保吊罩、天气等条件符合要求; ⑥防止钟罩起吊时把有载开关拉坏。 特别注意的是,在检查安装变压器吊罩时,要有编制好的作业指导书和完善 的组织机构还有经验丰富的作业人员能够避免器芯长期暴露在空气中。而且,试 验人员还应根据情况的变化和时间的推移及时准确地测量变压器的各种参数。 在安装与运行的过程中,还应时刻保持出厂时变压器的绝缘状态,若是绝缘 状态受到破坏,则应积极设法恢复。安装后的变压器的绝缘状况可能相比于出厂 状况有一定程度的下降,在成功的安装工作中应当做到安装后的绝缘状态要尽可 能达到出厂时的绝缘状态。为了做到这一点,一定要防止污染,保持清洁。可用 白布(不掉纤维的)擦拭清洁掉固体杂质,用真空干燥的方法清除液体和气体杂质。 测定绝缘状况包括绝缘电阻、极化指数、直流泄漏电阻、介质损耗角正切值 和吸收比等。由于现场测量方法与工厂的测量方法有差别,故在比较交接试验结 果和出厂值时应综合分析后再做出判断,将此作为之后的预防性试验的对比基准。要注意的是,不能单纯地认为吸收比一旦小于1.3就是由于绝缘煸炒,因为当绝 缘电阻高到一定值之后,吸收比反而会下降。

失步保护

水电站发变组失步保护动作分析 蒋琛1,闫涛1,张强1 (1.江苏省方天电力技术有限公司,江苏南京 211100) 摘要:介绍国内外主流发变组失步保护动作原理,分析一次水电站动作数据,分析了动作机理,并对同类型的失步保护应用提出建议。 关键词:水电站发变组失步保护 1.引言 针对江苏省内近年基建项目中大机组上的较多的情况,如扬州二厂600MW×2(已投运),华润常熟电厂660MW×2(其中1#机已投运),张家港华兴电厂395MW×2(燃机),戚墅堰电厂395MW×2(燃机),望亭电厂(395MW×2燃机),镇江电厂三期(660MW×2),常州国电(660MW×2),太仓环保电厂四期(660MW ×2)、华能太仓(660MW×2)、等厂,以及一批正在基建和已经运行的大型机组的发变机组保护都按稳定导则和设计规程的要求配置了失步保护,但也有例外的是华能南通电厂的350MW机组未配置发电机失步保护。 因此我们认为有必要对这些失步保护的性能进行研究,通过现场试验来分析这些失步保护在系统受到扰动时,是否存在不正确动作的可能行,以杜绝影响电网安全、稳定和不必要跳机的不利因素。 2.各保护原理分析 LPS失步保护原理(录自GE公司LPS保护说明书) 沙河电站的发变机组保护RS489中不具备失步保护的功能,故外方采用微机型线路保护LPS(为GE公司的早期产品,需要说明的是:用于线路保护的失步判别元件主要是防止线路保护的阻抗元件发生误动,当系统发生扰动,即使失步判别元件误动,也只是短暂闭锁这套线路保护,而用于大型发变机组和水轮机组的失步保护则是不允许这种不应该的误动)中的振荡闭锁元件作为水轮机组的失步保护。其动作逻辑见图2-1。 当系统发生振荡,且阻抗轨迹进入OUTER 动作特性圆(图2-1)后,与门AND61的一个输入来自OUTER,另一输入来自MIDDLE从或门OR61输入,如果阻抗轨迹在OUTER和MIDDLE中间停留的时间超过时间启动整定值TLOS1后,则TLOS1动作并使得AND61的一个输入为1,只要OUTER动作,TLOS1就将一直保持在动作状态。 当发生短路故障,由于OUTER,MIDDLE 同时动作,MIDDLE动作信号通过NOT61闭锁,TLOS1将不动作。 图1. LPS失步保护的动作逻辑 振荡的阻抗轨迹将进入MIDDLE(图2-2),但还停留在INNER外时,AND62的一个输入被TLOS1触发,另一输入则是MIDDLE本身, 第三个输入则由INNER的非门NOT62决定,如果振荡引起的阻抗轨迹在MIDDLE 和

柴油发电机组单机调试方案

柴油发电机组单机调试方 案 The latest revision on November 22, 2020

柴油发电机组单机试车方案 1.工程概况: 本公司消防水系统配备一台500KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源和厂区照明电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 2.设备试运转的目的与范围: 2.1.目的: 安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 2.2.范围: 柴油发电机组空载、负载整车试运转,以及与消防系统的联动运转情况。 3.设备试运转的依据和标准: 3.1.GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 3.2.设计图纸及设计修改、变更资料; 3.3.设备技术文件。 4.设备运转应具备的条件 4.1.参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以 及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。 4.2.试运转需要空载、负载运行均能满足试运转要求; 4.3.试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能 满足试运转要求。 4.4.制订单机试运方案或运转操作规程,经领单位导审批同意后,试运转方可正式 进行。 4.5.参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件, 了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法; 5.试运前的准备工作 5.1.发电机容量满足负荷要求; 5.2.机房留有用于机组维护的足够空间; 5.3.所有操作人员必须熟悉操作规程和安全性方法和措施; 5.4.检查所有机械连接和电气连接的情况是否良好; 5.5.检查通风系统和废气排放系统连接是否良好; 5.6.灌注润滑油、冷却剂和燃料油; 5.7.检查润滑系统及燃料系统的渗漏情况; 5.8.检查启动电池充电情况; 5.9.检查紧急停机按钮操作情况; 5.10.调试的设备和系统进行全面检查和清理,整改质量缺陷。 5.11.检查机械设备安装的各道工序,是否全部完毕、合格;

差动保护调试方法

微机变压器差动保护 一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器 常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。必需消除这种不平衡电流。 (中华人民共和国行业标准DL —400—91《继电保护和安全自 动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。10MVA 及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。以及2MVA及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。) (一)用电流互感器二次接线进行相位补偿 其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器 接成星形,如图1所示 图1变压器为Y o/ △ -11连接和TA/Y连接的差动保护原理接线

采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流 I A2、丨B2、I C2 , 刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流 I a 2、I b2、I c2同相位,如图2所示。 (二) 用保护内部算法进行相位补偿 当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从 而简化了 TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。但是如图 3当变压器为Y 。/ △ -11连接 时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量 图2向量图 b

图3变压器为Y △ -11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线 为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整 1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正 大部分保护装置采用 Y -△变化调整差流平衡,如四方的 CST31南自厂的PST-12O0 WBZ-500H 南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧: I A2 = ( I A2 — I B2 ) / 3 I B2= ( I B2 — I C2 ) / 3 I C 2 = ( I C2 — I A2 ) / 3 △侧: I a2=I a2 I b2 = I b2 I c2=I c2 式中: I A2、I B 2、I C2为Y 0侧TA 二次电流,*、?、I C 2为侧校正后的各相电流;、 I b2、I c2为△侧TA 二次电流,I a2、I b2、丨c2为△侧校正后的各相电流 经过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致,见图 4 (b )所示。同理,对于 三绕组变压器,若采用Y o / Y 。/ △ -11接线方式,Y o 侧的相位校正方法都是相同的。 2、RCS- 978中电流互感器二次电流的相位校正 RCS-978中电流互感器二次电流的相位校正方法与其它微机变压器保护有所不同,此

发电机振荡或失步时的现象

目 发电机振荡或失步时的现象 (2) 一、概述 (2) 二、发电机振荡或失步时的现象 (2) 三、发电机振荡和失步的原因 (3) 四、单机失步引起的振荡与系统性振荡的区别 (3) 五、系统性振荡时,所有发电机表计的摆动是同步的。 (3)

发电机振荡或失步时的现象 一、概述 同步发电机正常运行时,定子磁极和转子磁极之间可看成有弹性的磁力线联系。当负载增加时,功角将增大,这相当于把磁力线拉长;当负载减小时,功角将减小,这相当于磁力线缩短。当负载突然变化时,由于转子有惯性,转子功角不能立即稳定在新的数值,而是在新的稳定值左右要经过若干次摆动,这种现象称为同步发电机的振荡。 振荡有两种类型:一种是振荡的幅度越来越小,功角的摆动逐渐衰减,最后稳定在某一新的功角下,仍以同步转速稳定运行,称为同步振荡;另一种是振荡的幅度越来越大,功角不断增大,直至脱出稳定范围,使发电机失步,发电机进入异步运行,称为非同步振荡。 二、发电机振荡或失步时的现象 a)定子电流表指示超出正常值,且往复剧烈运动。这是因为各并列电势间夹角发生了变化,出现了电动势差,使发电机之间流过环流。由于转子转速的摆动,使电动势间的夹角时大时小,力矩和功率也时大时小,因而造成环流也时大时小,故定子电流的指针就来回摆动。这个环流加上原有的负荷电流,其值可能超过正常值; b)定子电压表和其他母线电压表指针指示低于正常值,且往复摆动。这是因为失步发电机与其他发电机电势间夹角在变化,引起电压摆动。因为电流比正常时大,压降也大,引起电压偏低; c)有功负荷与无功负荷大幅度剧烈摆动。因为发电机在未失步时的振荡过程中送出的功率时大时小,以及失步时有时送出有功,有时吸收有功的缘故; d)转子电压、电流表的指针在正常值附近摆动。发电机振荡或失步时,转子绕组中会感应交变电流,并随定子电流的波动而波动,该电流叠加在原来的励磁电流上,就使得转子电流表指针在正常值附近摆动; e)频率表忽高忽低地摆动。振荡或失步时,发电机的输出功率不断变化,作用在转子上的力矩也相应变化,因而转速也随之变化; f)发电机发出有节奏的鸣声,并与表计指针摆动节奏合拍; g)低电压继电器过负荷保护可能动作报警;

发电机组调试方案

发电机组调试方案 一、工程概况: 工程参与单位: 1、建设单位:***房地产开发有限公司 2、设计单位:中国***设计工程有限公司 3、监理单位:***工程监理有限公司 4、施工单位:***房屋开发建设有限公司 该工程是广州***开发有限公司兴建的商住楼,位于广州市***,北靠***城市广场,西临***交通方便,地理位置优越。 ***大厦配备一台800KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源,平时可作重要负荷备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 二、设备试运转的目的与范围: (一)目的:安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 (二)范围: 1、柴油发电机组空载、带载整车试运转 三、设备试运转的依据和标准: 1、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 2、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 3、ZJQ00-SG-006-2003《建筑电气工程施工工艺标准》 3、设计图纸及设计修改、变更资料; 4、设备技术文件。

四、调试工作机构图: 五、设备运转应具备的条件 (一)参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。(二)试运转需要空载、带载运行均能满足试运转要求;(三)试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 (四)对大型、复杂且十分重要的设备,应制订单项运转方案或运转操作规程。设备试运转及调试方案,应经监理、建设单位审查审批同意后,试运转方可正式进行。 (五)参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法;

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调试方案 本工程柴油发电机组安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 在地下室设备吊装就位方案中已经描述了主要设备的进场、验收、开箱、吊装、就位等方案。本方案主要描述发电机就位后的安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位后按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百业。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、管道法兰密封垫采用石墨金属缠绕垫片。 5、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,回报管理公司、监理公司,待批准后加注柴油。 三、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 2、发电机保护回路的整组试验 四、发电机投运前试验

发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验 合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电压、 等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分 别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷 运行0.5小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负 荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启 动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合格 后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行无故障。方可交接验收。

柴油发电机组调试方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 发电机纯电阻负载试验方案工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日 发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况

2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机 组第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负 载试验,负载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调试方案 柴油发电机组(250KW)安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 本方案主要描述发电机安装就位及安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位前检查混凝土基座,要求混凝土基座距地高度不得小于0.2米。混凝土强度符合设计100%要求。按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置焊接可靠。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百叶。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、发电机母线槽的安装: 1、按照设计,母线槽采用630A密集型封闭母线槽。安装高度大于 2.6米。采用专用吊架安装。支架间距不得大于2米。 2、母线槽连接牢固可靠。绝缘测试值大于50兆欧。

3、母线槽和配电柜连接牢固可靠,接地跨接符合规范要求。母排颜色和配电柜主触头颜色相序相同。 三、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,上报建设、监理,待批准后加注柴油。 四、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 五、发电机保护回路的整组试验 1、发电机投运前试验发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 2、调节发电机的频率,满足50HZ标准要求。额定380V的电压,上限为380+380X7%=406.6V,下限为380-380X7%=353.4V。

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机组施工工艺流程上课讲义

7.3.1.13、柴油发电机组施工方案 安装流程图如下: 1.1 机组固定安装 机组设备安装前,建筑工程应具备下列条件:结束屋顶、楼板工作,不得有渗漏现象;由于机组自重较大,混凝土基础应按照厂家要求达到允许安装的强度;预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。发电机平移至设备基础后,采用四台15吨起道机提升至一定高度,将发电机组机架的安装孔与已经安装好的减震器的螺纹孔对正后,调节起道机将发电机组安放在减震器上。

1.2.1 排烟管道 本次施工按设计要求完成2台1000KW发电机组的排烟系统。 1.2.2 排烟管材 排烟管材为焊接管,应符合设计规定压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺、弯曲、锈蚀等现象。烟管弯头等连接件不得有砂眼、裂纹、和角度不准现象。安装前应按设计和施工规范规定进行强度和严密性试验。 1.2.3 排烟管道安装及保温做法 1000KW发电机组采用∮350焊接钢管,并且我们按图纸要求在排烟管道上设置膨胀节、消音器、滑动支架及固定支架。发电机与消音器及与膨胀节间的连接采用法兰连接,烟管之间采用焊接连接(见附图一)。 按施工图所示,在每一处的膨胀节的排烟方向设置固定支架,其余部位则设置滑动支架。滑动支架的做法采用弹簧减振器与吊杆连接,悬挂槽钢横担,烟管抱卡采用圆钢,并用螺栓与扁钢托架连接(详见附图三);而固定支架做法采用槽钢支架与结构楼板固定连接,悬挂槽钢横担,其扁钢托架与槽钢横担焊接连接(详见附图四)。排烟管道水平引至Cg-Ch/C8-C9之间的管井,经L4转井至Cb-Cc/ C9,垂直上引至宴会厅L6,水平引出幕墙外。 在竖直烟井敷设时,垂直管道在管井首层设置固定支架(详见附图二),其余楼层则设置滑动支架。管道支、吊架位置应正确,埋设应平整牢固;固定在建筑结构上的支吊架,不得影响结构安全。排烟管道安装前,应先清除管内的污物。管道安装位置、标高应正确。待管道安装完毕,进行管道压力试验合格后,用耐火材料填充紧密。 排烟管的保温做法:本次排烟管共10根,排烟管采用焊接钢管。排烟管道在室内部分用50mm岩棉保温,在室内水平明露部份外包0.8mm厚的铝皮。 烟管支架间距以栢诚最终批复图纸为准。

柴油发电机临时用电专项方案

目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (2) 3、施工现场布置概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用电部署 (2) 1、供电方式 (2) 2、施工现场配电线路 (3) 3、施工现场配电箱和开关箱 (3) 四、施工用电负荷计算 (3) 1、施工用电动机械设备配备 (3) 2、负荷计算(有估算法) (4) 五、发电机组的安装 (5) 1、发电机安装工艺流程 (5) 2、发电机基础 (5) 3、主机运输吊装就位 (5) 4、排气、燃油冷却系统安装 (5) 5、电气设备的安装 (5) 6、接地线安装 (6) 7、机组接线 (6) 8、机组调试 (6) 9、机组试运行调试 (7) 六、安全用电措施 (8) 1、技术措施 (8) 2、组织措施 (9)

一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层 基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电

相关文档
相关文档 最新文档