文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中线荷载计算方法

集中线荷载计算方法

集中线荷载计算方法

梁集中线荷载计算方法

案例:安全生产管理监督实施细则(以承重支模架为例)

梁集中线荷载达到20kN/m及以上要进行专家论证

混凝土自重24KN/ m3 梁钢筋自重1.5kN/m3,合计25.5kN/m3 若梁高1.2m、宽0.70m,则线荷载为

1.2×0.70×25.5=21.42kN/m

正确的荷载计算方法

正确的荷载计算方法 0、04x20=0、8 KN/m2160mm钢筋混凝土板 0、16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计6、24 KN/m2 取8、0KN/m2120mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m2120mm钢筋混凝土板 0、 12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计4、44 KN/m2 取4、6KN/m2活载:住 宅楼面活载取2、0 KN/m2100mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层0、02x20=0、4 KN/m2100mm钢筋混凝土板 0、1x25=2、5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、94 KN/m2 取4、1KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m290mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m290mm钢筋混凝土板 0、09x25=2、25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、69KN/m2 取3、9KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m22 屋面荷载以100mm厚板为例:恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1、0 KN/m220mm防水保护层 0、02x20=0、4 KN/m2 防水层0、05 KN/m220mm找平层 0、02x20=0、4 KN/m22%找坡层(焦渣保温层)

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

高大模板的确定和荷载计算方法

高大模板的确定和荷载计算方法 一、高大模板的定义: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20 kN/m及以上的模板支撑系统属于高大模板。 二、施工总荷载的计算方法: (一)荷载的组成 施工荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。) 模板木方钢管的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2) 施工均布活荷载:2KN/m2 分项系数:永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4 (二)计算实例: (25×M+0.3)×1.2+2×1.4=15 M=[(15-1.4x2-1.2 x0.3]/25=0.474米 取整M=474mm,即板厚达到或超过474MM时,需要专家论证。 三、集中线荷载的计算方法: (一)荷载的组成 集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。)模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2) 施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2 分项系数 永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4 1 / 2

荷载计算及计算公式 小知识

荷载计算及计算公式小知识 1、脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料: 方木; 板底支撑间距(mm) : 600; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度(m):0.2; 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm): Ф48×3.5; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28; 混凝土自重(kN/m3): 25; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别: 二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级: C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65; 楼板的计算跨度(m): 7.25; 楼板的计算厚度(mm): 700; 施工平均温度(℃): 25; 4、材料参数 模板类型:600mm×1500mm×55mm钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2):210000; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2):205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2):9000; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.3; Φ48×3.5mm钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1)荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q1=(25+1.28)×0.6×0.7=11.04kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5×0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN):q3=(1+2)×0.6 =1.8kN;

简支梁计算公式总汇

简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式: 均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 5ql^4/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). q 为均布线荷载标准值(kn/m). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 6.81pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).

跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式: Ymax = 6.33pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式: Ymax =1ql^4/(8EI). ;Ymax =1pl^3/(3EI). q 为均布线荷载标准值(kn/m). ;p 为各个集中荷载标准值之和(kn). 你可以根据最大挠度控制1/400,荷载条件25kn/m以及一些其他荷载条件 进行反算,看能满足的上部荷载要求!

管道荷载计算方法

管道荷载计算方法 注意 (1)此设计规定应按照以下说明: 管道设计工作应按照规定执行。 (2)此规定指出工程设计专业必须为管道设计的需要来执行。 在规定基础上管道设计者可以作适当的修改。 2.荷载和外力的设计 2.1通则 当设计下列结构时,应考虑荷载。 各种荷载的联合作用在计算中的应用见2.14条。 2.2结构本体 应计算结构本体和防火材料的重量。 2.3动设备 对于泵、压缩机、马达等设备重量,要尽可能快地从制造商处获取相关数据,其中应包括控制、辅助设备、配管等重量。在对设备直接设在支架上的情况进行计算时,应尽可能快地提交相关动力影响因素。 2.4起重机荷载 起重机的荷重应根据制造商的数据来确定。 2.5容器、塔等 除容器和塔外,还包括过滤器、沉降槽、换热器、冷凝器及其配管。 根据该类设备各种荷载的综合情况,在计算中应包括以下重量/荷载。 (1)空重 这是容器、塔等的静止重量,包括衬里材料、保温、防火、阀门等,应根据制造商提供的数据推导出来。 (2)操作重 操作重是容器、塔等的空重,几在该单元操作过程中最大容量的重量之和。 (3)水压实验荷载 在现场需要对设备进行水压实验时,设计支架结构时应考虑该设备完全充满水的重量。当一个支撑支一台以上的容器时,该支撑应根据以下基础进行设计:在同一时刻,一台容器进行水压实验,而其他容器为空设备或仍处于操作状态中。 2.6活动荷载 (1)活动荷载应根据以下平台或通道的用途分为几个等级 (a)A级 主要用作人行通道,除了人可搬动的物品外,没有其他东西。例如台阶、楼梯平台、管架上人行道、仪表监测平台及阀门操作平台。 (b)B级 用于较轻的阀门、换热器、法兰、类似部件的检修工作,放置拆卸这些部件的工具,若在梁或桁架上放置重物须加小心。 (c)C级 承受特殊荷载。要根据特殊需要进行设计。 (2)活动荷载见表1

楼板承重面积计算

简单计算方法供参考,楼板能承受荷载200公斤/平米、按简支计算、3m 开间,如下: (ql2)注: 式中L2为开间长的平方*[(),即3M开间楼板承担每平米200公斤的均布荷载时的弯矩为225kg.m;换成集中荷载放在最不利位置(板中间)可承受的集中力公式为(PL),即(P*3),解这个方程式的P=300Kg即可承受300Kg的集中力,如果放在不居中位置则;M=p*【(a/2)*(b/2)】/L式中a+b=L,即集中力距梁边端一端为a,一端为b,例如3米长板一端为1m,一端为2米,则:225=P* 【()*()】/3,解这个方程为P=1350公斤。 如果你将鱼缸靠墙放,则鱼缸中距墙才 0.3米,我们考虑距墙空隙和方便草算暂按 0.5米计算,则 225=p*[()解这个方程得P~2161kg的集中力。 当然上述计算是以1米宽的3M长板计算的,而且未考虑其他活荷载(人体、家具等)。 反算因这个鱼缸而造成的其他应减小的荷载(缸、水按1吨草算) M=1000*[(),得M= 104.2kg.m,折成匀布荷载为(qL2)式中L2为开间长的平方,解之得q~ 92.6kg,即板承载其他荷载能力约减小了一半,如果你是宽 1.5米的板则减少每平米 61.7kg的匀布荷载。

这只是按1m或 1.5米宽单向简支板计算的,事实上多数板为双向板或连续板、甚至有固定端,这样就更有利了,即使单向单跨简支板,也不是仅1米宽承重,会有部分荷载分散到1米宽以外的。 总之,不要过分担心,只是其他荷载少放点就是了【特别是鱼缸附近,包括沿鱼缸只对面墙间的位置(通常结构板都是以短边承重,除非个别情况】

荷载计算公式总结

荷载计算公式总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

荷载计算公式 序 号 荷载图示支座反力R、剪力V、弯矩M和挠度ω的计算公式 1 p l b V R AC A = =,p l a V R CB B = - =; p l ab M C =,p l bx M AC X = ) ( ,p l x a M CB X ? ? ? ? ? - =1 ) ( ; EIl b pa C3 2 2 = ω,当b a=时, EI pl C48 3 = ω; 当) 2 ( 3 b a a x b a+ = >、时,得 3 ) 2 ( 9 2 2 max ab a EIl pb+ = ω 2 p l b c V R AC A + = = 2 ,p l b a V R DB B + = - = 2 , p l a c V CD - =;px l b c M AC X + = 2 ) ( , () []al x a c l p M CD X + - = ) ( ,()()x l b a l p M DB X - + =2 ) ( ,当c a>,()b c l pa M M C + = =2 max ; () []3 2 2 3 24 2 2 6 c c a l a a l c a EIl pa C - - - + + = ω, () []3 2 2 3 24 2 2 6 a ac l c c l a c EIl pc D - - - + + = ω 3 p n R R B A2 1 - = =; 当n为奇数时:pl n n M 8 1 2 max - =,3 3 2 4 max384 1 4 5 pl EI n n n- - = ω 当n为偶数时:pl n M 8 max =,3 2 max384 4 5 pl nEI n- = ω V AC ――AC段内的剪力 (等值或变值) A B l a b C p A B l a c D p C p b A B l= c c c (n- c c A B R R l x x C

正确的荷载计算方法

荷载计算1楼板荷载 160mm厚板: 恒载:40mm水泥砂浆面层 0.04x20=0.8 KN/m2 160mm钢筋混凝土板 0.16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 6.24 KN/m2 取8.0KN/m2 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 120mm钢筋混凝土板 0.12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 4.44 KN/m2 取4.6KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 100mm钢筋混凝土板 0.1x25=2.5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.94 KN/m2 取4.1KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 90mm钢筋混凝土板 0.09x25=2.25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.69KN/m2 取3.9KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1.0 KN/m2 20mm防水保护层 0.02x20=0.4 KN/m2 防水层 0.05 KN/m2 20mm找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 2%找坡层(焦渣保温层) 0.08x12=0.96 KN/m2 100mm厚钢筋砼板 0.10x25=2.5 KN/m2 20厚板底抹灰 0.2x17=0.34 KN/m2 总计 5.65KN/m2 取6.0KN/m2

荷载计算公式汇总

荷载计算公式

荷载计算1楼板荷载 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 120mm钢筋混凝土板2x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 KN/m2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 100mm钢筋混凝土板2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 90mm钢筋混凝土板 = KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 m2 KN/m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 2屋面荷载

以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法2 20mm防水保护层2 防水层2 20mm找平层2 2%找坡层(焦渣保温层2 100mm厚钢筋砼板0x25= KN/m2 20厚板底抹灰2 总计 KN/m2 KN/m2 活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取2 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。标准层: a. 外墙荷载:墙高=m 取层高3000mm, =x=取KN/m 无窗时:q 1 有窗时: q =x=取KN/m 2 =x=取KN/m q 3 墙高=m 取层高3000mm, 无窗时:q =x=KN/m 1 有窗时: =x=KN/m q 2 =x=KN/m q 3 =x=取KN/m q 4 墙高=m 取层高3000mm, =x=KN/m 无窗时:q 1 =x=KN/m 有窗时:q 2 q =x=取KN/m 3 =x=取KN/m q 4

楼面荷载的计算

3.3 荷载的统计与计算 3.3.1 板活荷载的确定 不上人屋面均布活荷载: 0.5KN/㎡ 上人屋面均布活荷载: 2.0KN/㎡ 走廊的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 档案室、资料室的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 楼梯间的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 健身房的均布活荷载: 4.0 KN/㎡ 其他的板的均布活荷载: 2.0KN/㎡ 3.3.2 板恒荷载的确定 ①屋面恒载标准值 高聚物改性沥青卷材防水屋面做法(参98ZJ001,屋16)如下: 计算结果: 高聚物改性沥青卷材防水屋面: 2.26 KN/㎡ 120厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.120×25=3.00 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(2.26+3.00+0.34)×1.1=6.16 KN/㎡ 取 6.20 KN/㎡ ②卫生间楼板恒载标准值 陶瓷地砖卫生间楼面做法(参98ZJ001楼27):

计算结果: 陶瓷地砖卫生间楼面为: 2.26 KN/㎡ 280厚1∶6水泥炉渣垫层: 0.28×12=3.36 KN/㎡ 120mm厚C25现浇钢筋混凝土板: 25×0.12=3.0 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 合计:(2.26+3.36+3.0+0.34)×1.1=9.86 KN/㎡ 取 10.00KN/㎡ ③100厚楼面恒载标准值 陶瓷地砖楼面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果: 陶瓷地砖楼面: 0.70KN/㎡ 100厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.100×25=2.50 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(0.70+2.5+0.34)×1.1=3.89KN/㎡ 取 4.0 KN/㎡ ⑤楼梯踏步板恒载标准值 斜板部分:踏步尺寸300mm×150mm,取板厚为120mm,约为板斜长的1/30。 板倾斜度tgα=150/300=0.50,cosα=0.894 楼梯板面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果:

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

荷载计算及计算公式-小知识

荷载计算及计算公式小知识 1脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料:方木; 板底支撑间距(mm) : 600 ; (m):0.2 ;模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm):①48X 3; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5 ; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28 ; 混凝土自重(kN/m3): 25 ; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1 ; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别:二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级:C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65 ; 楼板的计算跨度(m): 7.25 ;

楼板的计算厚度(mm): 700 ; 施工平均温度(C ): 25 ; 4、材料参数 模板类型:600m M 1500m M 55mm 钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2) : 210000 ; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2) : 205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2) : 9000 ; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2) : 13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2) : 1.3 ; ①48 x 3.5mr钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1) 荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m) : q1=(25+1.28) X0.6X0.7=11.04kN/m ; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5 X0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN): q3= (1+2) X0.6 =1.8kN; q=1.2 X(q1+q2)+1.4 Xq3=1.2 x(11.04+0.3)+1.4 X1.8=16.128kN/m 2) 抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中f ――模板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ――模板的最大弯距(N.mm) ;W ――模板的净截面抵抗矩; W= 5940mm3 ;[f]――模板的抗弯强度设计值; M =0.1ql2= 0.100 x 16.128 x 0.6 x 0.6=0.581kN.m 故 f = 0.581 x 1000X 1000/5940=97.8N/mm2 模板的抗弯强度验算 f < [f]=205 N/mm2,满足要求! 3) 挠度计算 v =0.677ql4/100EI<[v]=l/150=4mm 模板最大挠度计算值v=0.677 x( 11.04+0.3) x 6004/(100 x 210000x 269700)=0.175mm 板的最大挠度小于[v],满足要求! 4) 模板支撑方木的计算 方木按照均布荷载下两跨连续梁计算。 (1)荷载的计算 ①钢筋混凝土板自重(kN/m): qL1= (25+1.28) x 0.70 x 0.6=11.04kN/m ②模板的自重线荷载(kN/m) : qL2=0.5 x 0.3=0.15kN/m ③活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值q1=(1+3) x 0.6=2.4kN/m 静荷载q2=1.2 x( 11.04+0.15) =13.428kN/m

荷载计算方法总结

荷载计算总结 为便于大家查阅荷载计算值,将网易土木上的荷载计算方法整理下来传至百度文库上,希望对大家有所帮助,同时对网易土木表示感谢^_^ ^_^ 1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;其余情况需单另计算,专业负责人需复核。 (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。3屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】(1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构施工完成后方可进行回填。

05-结构设计荷载取值的归纳和总结

结构设计荷载取值的归纳和总结: 注:荷载规范里面存在加“*”,需参照“建筑装修面层做法”“全国民用建筑工程技术措施” 一、关于板荷载 (1)楼板 1、一般楼板(不带地暖):[恒]:自重+(为普通细石砼楼面) [活]:*用途 *空洞周围一跨、长度较长的建筑的板厚适当加大120且配筋采用双层双向配筋。 悬挑楼板[活]:取+,大房间取 2、带地暖楼板:[恒]:自重+(常80厚采暖层) [活]:*用途 3、*根据活动的人和设施状况,民用建筑楼面活荷载取值原则 ①活动的人很少, ②活动的人较多且有设备, ③活动的人很多且有较重设备, ④活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, ⑤活动的性质比较剧烈, ⑥储存物品的仓库, ⑦有大型的机械设备,~ 4、各种用途的[活]荷载: A.*1(1) 住宅、宿舍、旅馆、办公楼(视情况取~)、医院病房、 托儿所、幼儿园: *1(2) 试验室、阅览室、会议室、医院门诊室: 休息室:(含贵宾休息室) EMI试验室:(经验) 网络通信室:(经验) 会所:(一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适) ①学校建筑: 书画教室 琴房 音乐培训室 耳光室 广播室 阶梯教室:(全国) 科技教室 多媒体教室 乒乓球室 信息服务箢 便利店 道具间 多功能厅 跆拳道练习馆 屋顶溜冰场 器材间 ①医院(全国民用建筑工程设计技术措施-结构): X光室:1、30MA移动式X光机 2、200MA诊断X光机 3、200kV治疗机 4、X光存片室 口腔科:1、201型治疗台及电动脚踏升降椅 2、205型、206型治疗台及3704型椅 消毒室:1、1602型消毒柜 2、2616型治疗台及3704型椅 消毒室:3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台 产房:设3009型产房 血库:设D-101型冰箱 A0.* 11 走廊、门厅: (1)住宅、宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园: (2)办公楼、餐厅、医院门诊部 (3)教学楼及其他可能出现人员密集的情况 (电梯门外审查师要求) A1.* 12 楼梯:(楼梯部分另详) (1)多层住宅 (2)其他(消防疏散楼梯常用) A2.* 10 浴室、卫生间、盥洗室:(卫生间部分另详) A3.* 13 阳台:(阳台部分另详) (1)可能出现人员密集的情况 (2)其他 B.*2 教室、食堂、餐厅、一般资料档案室:(用餐地方) *9 厨房(1)餐厅的:(做饭地方) (2)其他的:(一般) C.*3(1) 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台: *4(2) 无固定座位的看台: 房:*3(2) 公共洗衣房: *5(1) 健身房、演出舞台: *7 通风机房、电梯机房:(电梯部分另详) 空调机房: 发电机房、变配电房:10 库房、药房等*房: 微机电子计算机房 D.*4(1) 商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候车室: *5(2) 运动场、舞厅: 厅:(应该指住宅厅) E.*6(1) 书库、档案室、贮藏室:(当>2m,每米高[活]≥m2) *6(2) 密集柜书库:(无过道) 资料室: 住宅书房: F.*8 汽车通道及客车停车库: 客车:(1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 消防车: (1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 客车:载人<9人;消防车:满载总重300kN的大型卡车 不符合上述情况,直接按车轮局部荷载计算板内力, 客车局部荷载(*);消防车60/(*) 地下室小型汽车停车库:; (2)楼梯 1、板厚取0:[恒]:(平台板取,注意荷载两边倒) [活]:(消防楼梯、其他按荷规;*密集人流≥) 2、也可以将荷载分成均布/集中荷载加到梁上。 3、电梯间外面板的活荷载(小空间/大空间) 4、钢梯悬挑板:[恒]:自重+(考虑到栏杆等) [活]: (3)卫生间、隔墙 1、一般卫生间降板50~100(高差、荷载详建筑面层做法);箱降卫生间降板 350 2、[恒]:A.普通卫生间:[恒]:自重+(前室/蹲位间,共卫) B.沉箱卫生间:[恒]:自重+(经验) 3、[活]:A.*不带浴缸:(第1项/其他民用、公共) B.带浴缸、坐厕、按摩式浴缺: C.分隔蹲公共卫生间(包含填料、隔墙):实际 4、上面为普通楼面[恒]+ [活]计算,也可以把[恒]增加,[活]按普通卫 生间考虑。[恒]/ [活]:[~]/[]。 5、*对固定隔墙的自重应按恒载考虑,可将其荷载转化为面[恒]+2(视 实际) *非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面[活]的附加 值,且≥ kN/m2(但[活]>4时,≥ kN/m2)。 (4)阳台、露台、厨房、集分水器间、水电井 1、阳台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当阳台下面为房间时取 * [活]:(一般情况/人群密集) 2、露台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当露台下面为房间时取 [活]: 3、厨房:[恒]:自重+(详建施) * [活]:(一般的/餐厅的) 4、集分水器间:[恒]:自重+(详建施) [活]:(建议取) 5、水电井:[恒]:自重+(详建施) [活]: (5)空调板、凸窗、楼面挑板、雨篷板、防火挑檐 1、空调板:板厚常取100:[恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:(单个/双个空调). 2、凸窗:[恒]:自重+(不确定) [活]: 3、楼面挑板:[恒]:自重+(不确定) [活]: 4、雨篷板: [恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:. 5、空调板、雨篷板等悬挑板均折成线荷载加到梁上,荷载:[恒]+[使 用荷载](无特殊荷载常取∑总=);钢雨篷 kN/m 6、防火挑檐:,取恒线恒载m (6)屋面(100~120厚) 1、平屋面:[恒]:自重+(详建施,比较正式取;简单做法也取) 1

线荷载计算公式

线荷载计算公式 重力荷载计算梁柱可根据截面尺寸,材料容重及粉刷等计算处单位长度上的重力和下载。墙、门窗等可计算出单位面积上的重力荷载。1屋面及楼面的永久荷载标准值(1)屋面(上人)荷载标准值:找平层:15厚水泥砂浆0.015*20=0.3KN/m2防水层:(柔性)三毡四油铺小石子0.4KN/m2找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3%找坡0.04*14=0.56KN/m2保温层:50厚聚苯乙烯泡沫塑料板0.05*0.5=0.025KN/m2结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12*25=3.0KN/m2抹灰层:15mm厚纸筋石灰抹底:0.015*16=0.24KN/m2合计:4.53KN/m2(2)楼面荷载标准值:面层:1000*1000大理石面层0.28KN/m2找平层:20mm厚1:2水泥砂浆找平:0.02*20=0.4KN/m2结构层:120mm厚现浇混凝土楼板:0.12*25=3.0KN/m2抹灰层:15mm厚纸筋石灰抹底:0.015*16=0.24KN/m2合计: 线荷载的计算公式:线荷载=面荷载x长度 线荷载是力学的一种概念,建筑物原有的楼面或层面上的各种面载荷传到梁上或条形基础上,可简化为单位长度上的分布载荷,称为线荷载。 按作用面大小分类,荷载分为点荷载、线荷载和面荷载。分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为

沿物体中心线分布的平行力,则称此力系为平面分布线荷载,简称线荷载。 根据其大小随作用点的变化况,可分为线性分布和非线性分布2种情况;按照其作用方向不同,可分为垂直于作用面的正压力和与作用面法线方向有一定夹角2种情况。 所以在加载时,只有根据模型的工作情况,正确控制面荷载的大小和作用方向,才能够描述模型的受力情况。 面荷载大小控制如前所述,面荷载可根据其大小随作用点的变化情况分为线性分布和非线性分布2种情况。 线性分布面荷载大小随作用点的变化线性分布包括2种情况:力大小不随作用点变化和力大小随作用点线变化。对于力大小不随作用点变化这种情况,只需给面荷载赋一固定值即可。

楼面荷载计算方法

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:×28 KN/m3= KN/m2 30厚细实混凝土:×24KN/m3= KN/m2 天棚抹灰(15mm):×17KN/m3= KN/m2 楼板恒荷载标准值:++= 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: KN/m2 240厚烧结砖重量: KN/m2 360厚烧结砖重量: KN/m2 490厚烧结砖重量: KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所 在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 50mm,吊顶或抹灰取最大值 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+ KN/m2=m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+ KN/m2=m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 2

正确的荷载计算方法

WORD格式 荷载计算 1楼板荷载 120mm厚板: 2 恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 2 120mm钢筋混凝土板0.12x25=3KN/m 2板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计4.44KN/m 2取4.6KN/m 2 2活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 100mm厚板: 2恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 2100mm钢筋混凝土板0.1x25=2.5KN/m 2 板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计3.94KN/m 2 2 取4.1KN/m 2 活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 90mm厚板: 2恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 290mm钢筋混凝土板0.09x25=2.25KN/m 2板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计3.69KN/m 2 2 取3.9KN/m 2活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 2 架空隔热板(不上人作法)1.0KN/m 2 20mm防水保护层0.02x20=0.4KN/m 2 防水层0.05KN/m 220mm找平层0.02x20=0.4KN/m 22%找坡层(焦渣保温层)0.08x12=0.96KN/m 2100mm厚钢筋砼板0.10x25=2.5KN/m 220厚板底抹灰0.2x17=0.34KN/m 总计5.65KN/m 2取6.0KN/m 2 2活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取0.5KN/m 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。 标准层: a.外墙荷载:墙高(3.0-0.6)=2.4m取层高3000mm, 无窗时:q1=2.4x4.1=9.84取9.84KN/m 有窗时:

高大模板的确定和荷载计算方法

高大模板的确定和荷载计算方法 令狐采学 一、高大模板的定义: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20 kN/m及以上的模板支撑系统属于高大模板。 二、施工总荷载的计算方法: (一)荷载的组成 施工荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。) 模板木方钢管的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2) 施工均布活荷载:2KN/m2 分项系数:永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4 (二)计算实例: (25×M+0.3)×1.2+2×1.4=15

M=[(15-1.4x2-1.2x0.3]/25=0.474米 取整M=474mm,即板厚达到或超过474MM时,需要专家论证。 三、集中线荷载的计算方法: (一)荷载的组成 集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。) 模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2) 施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2分项系数 永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4 (二)计算实例: 1、梁高700,梁宽700 1.2x[0.70x0.70x26+(0.70+0.7+0.70)*0.50]+0.70x3x1.40=19.488<20 ,不需论证。 2、梁高1000,梁宽500 [1.0x0.50x25+(1.0+1.0+0.50)*0.50]+0.50x3=15.25<20,不需论证。 3、梁高900,梁宽600 1.2x[0.90x0.60x26+(0.90+0.90+0.60)*0.50]+0.60x3x1.40=20.80

相关文档
相关文档 最新文档