雨水收集处理工程方案

一、概况

我国是一个水资源相对贫乏、时空分布又极不均匀的国家。水资源年内年际变化大,降水及径流的年内分配集中在夏季的几个月中;连丰、连枯年份交替出现,造成一些地区干旱灾害出现频繁和水资源供需矛盾突出等问题。

雨水的收集和利用正好可以合理地缓解这两大矛盾,不仅可节约水源,还可减轻城市排水设施的负担。

南京金水环境技术有限公司受建设单位的委托,提供本雨水收集方案。

二、设计范围:

1、处理单元参数的确定。

2、装置区内的所有工艺管道及线路。

3、投资概算。

三、设计参数

1、水质性质:地面降水

2、水质水量确定:经我公司多年的经验,结合项目的实际情况,设计了该雨水收集装置,设计收集雨水量30m3,满足1-2小时的灌溉要求。

四、工艺流程

雨水→截污挂篮→弃流装置→自动过滤器→充氧蓄水池

↓泵

回用系统

五、主要处理单元参数

1、截污挂篮

在处理装置的最前端设置雨水截污挂篮,该挂篮为PE成品材料制作而成,内置不锈钢过滤网和无纺布制作而成的提篮,同时有网径2mm 的内置过滤网可以拦截较大垃圾和树叶。

提篮设有提手,可以在地面方便地将篮子中的沉淀沙粒和过滤产生的垃圾清理出去,有效保护后期装置的正常工作。

特点:(1)清理方便,可以使沉淀物和格栅拦截物都落进提篮内;

(2)配有2mm不锈钢过滤网,过滤掉大部分污染物;

(3)PE成品注塑成型,可以直接埋地,无需砌井;

(4)维护周期长,一般只需半年或者一年左右拆开清洗一次即可;

(5)内部材质采用高品质不锈钢,使用寿命更长。

2、雨水弃流装置

初期降雨时,前2-5min的雨水一般污染较严重,流量也比较小。在流经初期弃流过滤装置时,因重力的作用,雨水将首先通过低位敞口的排污管排放掉。在雨量增大后,打在挡板上的压力增大,位于排污管上端的浮球在水流压力的作用下将排污管关闭,桶中液位升高,雨水通过水平的过滤网进行过滤后流向出水口,进行收集。雨停后,随装置中储存的雨水的减少,浮球在弹簧弹力的作用下自动复位,将桶中过滤产生的垃圾带出,从而实现初期雨水的弃流、过滤、自动排污等多种功能。

特点:(1)是国内目前,最简单、有效的弃流、过滤装置;

(2)内置水平过滤网,对开始收集的雨水进行初步过滤;

(3)装置功能多,可以完成初期雨水弃流、过滤、自动排污;

(4)整套装置利用雨水流量自动调节,无需电源盒任何电气装置,使用的可靠性与稳定性都较高;

(5)材质为高品质的UPVC不锈钢材料制作,使用的寿命远远高于电动装置。

3、雨水自动过滤器

产品利用雨水重力流动的特点,将雨水中的垃圾物和水自动分离开来,从而得到更加干净的雨水。

雨水经过装置内部的弯头改变流向,沿垂直方向流动,遇到伞状分流构造,从而使雨水沿伞状边缘流动,接触垂直放置的过滤网,雨水经过滤网过滤后流向清水室,垃圾沿网面落向垃圾接收口,这样雨水得到过滤,垃圾得到分流和自动排放。

雨水自动过滤器过滤精度高,网径达到0.4mm,一般安装在截污、弃流过滤后,过滤完毕的雨水可以直接绿化浇洒,非常有效。

特点:(1)过滤,排污利用雨水重力自动运行,雨水和污物自动分开,雨水不会损失,污物在重力和冲刷的作用下自动分离出去;

(2)配有0.4mm不锈钢过滤网,过滤完毕后,可以直接绿化浇洒;

(3)维护周期长,一般只需半年或者一年左右拆开清洗一次即可;

(4)内部材质采用高品质不锈钢,使用寿命更长;

(5)PE成品井,配有加高配件,可以直接埋地,安装简单、方便,适合于在立管、地下汇总管上安装。

4、充氧蓄水池

经过过滤的水进入充氧池,通过泵提升,经行射流曝气,并且通过陶粒进一步过滤杂物。安装有与泵出口管路连接的射流曝气器,安装于池底部进行高效射流曝气,气水在射流器扩散段混合后喷出,在池中形成强烈的混流,剪切水流作用,使负压吸入的空气彻底粉碎,大量的氧溶解到水中,氧的利用率达到20%,空气和水在混合盘内被高速旋转叶轮撕碎,气液湍流混合并高速从排出口射出。由于水流强力喷射,空气被剪切成大量微小气泡,极大地提高了传质体积,并形成浮旋状有效水流,循环大量的氧被溶于水中,具有极高的氧利用率,满足微生物的生化需求,使得充氧池的有机物去除效果处在较为稳定的状态。

六、处理设施位置需求

1、位于雨水管道下游便于雨水收集;

2、电机控制管道输送距离短,投资省,有利于管理;

3、场地宽敞,无其它管线影响,有利于施工。

七、工程报价

本工程的主要构筑物和设备的造价及设计等费用如下表:

(一)土建费用

注:土建报价包含土方开挖回填,不含土方内倒外运及地基处理费用(二)设备费用

(三)其他费用:

(四)税金:

工程总投资为: 20.94万元

八、工程进度:

1、设计阶段:7天

1、土建施工:30天

2、安装调试:10天

九、售后服务

本公司以用户第一、质量第一的经营原则,对承接的工程实行“三包”服务,并且终身维修。只要用户发现问题,我们将在最短的时间内赶到现场及时解决。

南京金水环境技术有限公司

二○一三年九月

雨水收集系统设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (2) 三、施工工艺流程 (2) 1、测量放线 (2) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (9) 7、雨水收集系统安装 (9) 8、回填 (10) 四、质量保证措施 (10) 1、质量控制目标 (10) 2、质量保证体系 (10) 3、质量保证各项制度 (10) 4、质量控制及技术措施 (11) 五、应急措施及注意事项 (12) 1、应急措施 (12) 2、注意事项 (12) 六、基坑四周的安全围护 (12) 七、安全施工 (12) 八、文明施工及环保措施 (13) 1、文明施工目标 (13) 2、文明施工的措施 (13) 一、工程概况 市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域地下水位较高,现场无法直接

开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 ②将施工区城的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,

雨水收集池施工方案

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护

1、编制依据 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

3.2机械需用计划 3.3劳动力需用计划 4 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件应检测合格。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

雨水收集系统方案

XX大学雨水收集方案 (一)设计背景: 随着城市化进程的加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。许多发达国家如日本、澳大利亚和德国都很关注雨水的利用,如日本结合已有的中水工程,在城市屋顶修建雨水浇灌的“空中花园”,在楼房中设置雨水搜集装置与中水道工程共同发挥作用;德国在八十年代末就把雨水的管理与利用列为九十年代水污染控制的三大课题之一,修建大量的雨水收集装置来载流,处理及利用雨水,并且尽可能利用天然地形地貌及人工设施来截流,渗透雨水,消减雨水地面径流,减轻城市洪涝。我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源量为世界人均占有量的1\4.而且我国水资源分布存在显著时空不均的现象,因此我国为缓解北方严重缺水问题进行南水北调工程,该项目工程量大,工期长,作为缺水地区不能坐等外源调水,应充分开发和回收利用一切可利用的水资源,其中雨水就是长期忽视的一种水资源,在传统的城市规划中一般采取的都是将污水管网和雨水管网合并,雨水直接当做污水排掉,不仅浪费了大量的水资源,而且在雨季时,往往因为一套管道无法在排污的同时又承担排雨的负荷,造成内涝。目前我国对雨水的利用率很低,与发达国家相比,可开发利用的潜力很大,总之,通过雨水的合理收集与利用,补充地下水源,消减用水洪峰流量,有效控制地面水体的污染,对改善生态环境,缓解水资源紧张的局面有重要的实施意义。 (二)设计前言 近几十年来,随着水资源供需矛盾的日益突出,越来越多的国家认识到雨水资源的价值,并采取了很多有效措施、因地制宜的进行雨水综合利用。雨水利用就是直接对天然降水进行收集、储存并加以利用。成熟的雨水利用技术一般是从屋面雨水的收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用到控制。校园一直以来既是集中用水大户,也是浪费水的大户,主要有以下几方面问题: ①水资源浪费严重。据调查,北京大学评选出的校园八大浪费现象,其中以浪费水居首。②校园面积广阔,尤其是绿化面积较大,不懂得利用雨水(中水),任其排入市政雨水管网。③校园内用水以学生生活用水、食堂用水、实验室用水、浇洒道路和灌溉绿化为主,其中以学生生活用水为主(主要为冲厕、洗衣等基本生活用水,饮用水占很少部分)。而现今校园管网不分用水情况,统一供水,造成自来水在某些方面的严重浪费。针对校园目前的用水情况,开发第二水源:雨水。雨水是污染很小的水源,经过简单的处理就能直接利用,但是根据我们学校的具体情况(降水极不均与且相对较小),如果只建立雨水回收系统而不建立循环系统,则此方案的适用用性和经济性都大大降低。结合我校四方校区的总体规划,提出校园雨水利用措施。(三)设计总原则经济、适用、雨水利用率高。(四)设计方案对于雨水的回收利用工程可分为三个部分:雨水的收集、雨水的处理和雨水的供应。一般模式是将屋顶雨水通过雨漏管收集,通过分散或集中过滤除去径流中颗粒物质,然后将水引入蓄水池贮蓄,再通过水泵输送至用水单元。经净化的雨水一般用于学校的:水建环境,浇灌绿色林地,校园街道洒水,洗衣房用水,冲洗厕所和改善校园生态环境等。1、雨水回收技术主要有:( 1 )水径流收集来自屋面等面积的降水径流初期受到轻度污染,水质较差,实测资料表明, COD 为 2000mg/l ,SS为 1 000-3000m g /l,随着降雨时间迅速降低,降雨后期 COD (100mg/l), SS 为 20-50m g/l,色度45度,收集雨水时,一般要经过初期弃流,将水质较差的雨水,经过初弃装置,排至校园雨水管道,初期弃流量为2mm 降雨量计。( 2 )径流传输与贮存由于降雨的随机性,间断性和地理、气候、经济条件等因素,一般就地利用,贮存池不宜过大,造成浪费,一般按 1 年的水量存贮设计。(3 )

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

海绵城市施工方案

海绵城市施工方案 1 工程概况 a、雨水回用设施 本地块设置地埋式雨水回用设施,设于绿化内,雨水回用于道路广场绿化浇洒90m3/d、车库冲洗用水82m3/d、水景补水60m3/d,平均日用水量约为232m3/d,考虑储存3天的用水量,则雨水储水容积为696m3。 雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头,应采取防止误接、误用、误饮措施。 b、下凹式绿地 下沉式绿地其建设费用与维护费用较低,具有一定的调蓄作用,其绿地范围内应根据下凹深度配置耐淹性植物。尽可能的增加场地植被面积并引导雨水流入植被覆盖区,本工程地块设下凹式绿地2600m2,下凹深度20cm,可调蓄容积为2600X0、20=520m3。 c、透水停车位 本工程室外临时停车场、场间小道采用透水铺装,共计面积约3500㎡。 d、路面及广场 本工程园区道路、广场等采用干砌砖石地面,共计面积约20000㎡。路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层+15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层+15cm碎石垫层。 e、水景 本工程设置了3000m2的水景,水池深度50cm,可调节水位高度10cm,可调蓄容积为3000X0、10=300m3 通过园区的下凹绿地、雨水收集回用池、透水铺装的设置,可满足年径流总量控制率达到75%,外排雨水流量径流系数≤0、6,最终缓解地块管网压力,提升

排水系统排水能力,改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒,可节约水资源。 2 雨水回收系统 2、1 雨水回用系统概述 1、雨水回用流程为:雨水收集→初期弃流→雨水蓄水池→机械过滤→紫外线消毒→清水箱→供给绿化灌溉、道路浇洒及汽车库地面冲洗。 2、雨水循环回用管道试压合格后外壁刷成浅绿色,并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”标志;公共场所及绿化的雨水取水口设带锁装置;工程验收时逐段进行检查,防止误接。 3、雨水回用系统由专业厂家二次深化设计。 4、由于本次招标未包含雨水回用系统相关设备及管路,因此本方案仅按常规系统编制,待二次深化设计图纸确认后,我院将重新编制专项施工方案。 2、2 雨水回用系统施工流程 雨水回用系统施工流程:系统深化设计—方案/设备选型—施工准备—蓄水池结构施工—管路预留/预埋—室外管道安装—隐蔽工程验收—泵房设备安装—泵房电气部分施工—调试/试运转 2、3 施工准备 雨水收集工程系统优化深化设计后,我院将积极做好施工前的各项施工准备工作,采购所需的有关设备与材料,并办理好各项相关施工手续。 1、组织图纸学习与专业图纸会审,并进行施工技术交底 2、编制工程施工进度计划,办理施工有关手续。 3、组织施工材料到进场。 2、4 管道施工技术要求与方法 1、室外管道安装确定走向,须了解现场敷设条件。如须挖地沟;须放线开挖、

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

雨水资源收集利用系统及处理技术方 案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改进相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不但造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为

循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改进城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面经过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既能够缓解城市的内涝灾害,还能够变废为宝,稀释污水污染物,改进污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还能够做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,特别是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改善相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不仅造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改善城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面通过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既可以缓解城市的内涝灾害,还可以变废为宝,稀释污水污染物,改善污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还可以做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,尤其是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利用等。 雨水收集系统将进一步细分为四种类型: 一、集雨系统 1、屋顶收集系统:在屋顶和庭院安装管道,输水设备和蓄水设备,收集屋顶上的与供家庭

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺 〈一〉、收集池基底与建筑物水平净距,不应小于收集池基底与建筑基底高差的2倍。 〈二〉、收集池地基一般情况下,在天然素土上,铺设100-200mm黄沙垫底找平即可,如遇特殊地基,应作特殊处理。 〈三〉、施工作业程序放线→挖基槽、排地下水→垫层找平夯实→收集池注水→分层回填→砌检查井→现场初步验收。 A、放线挖槽坑: 使用者应根据工程设计图纸中收集池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下,开挖坑槽必须排水。 B、基底垫层: 采用黄沙厚100-200mm,剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物,并找平夯实,准备收集池安装就位。 C、安装就位: (1)吊装就位前基层垫层必须找平; (2)吊装时必须注意收集池进口方向,请注意核对是否符合工程设计图要求; (4)收集池标高必须符合工程设计图要求; (5)本产品吊装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平。 D、收集池注水: 安装就位符合要求之后,池内必须注满水,超过地下水位使之稳定。 E、分层回填: 严禁将建筑垃圾作为土壤回填,回填土中大的尖角石块应剔除,回填土应分层夯实,按每层300mm进行,宜用人工夯实,切忌局部猛力冲击,必须遵守施工规范中回填土作业的条文

规定,必须使池子周围回填土密实。 F、砌检查井: 回填达到施工规范要求后可砌筑检查井。 G、初步验收: 收集池在现场初步竣工后,严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。 〈五〉、本节"安装说明"中施工作业之条文,提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。 安装须知: 1、安装时基础槽必须夯实; 2、基槽不稳定必须做混凝土地坪; 3、基槽做好垫沙100-200mm; 4、回填必须同时注水。 注:本产品可安装于不同地段,若收集池顶部过车载重超过10吨时,根据过车承重程度配Φ12-Φ22钢筋混凝土盖板,将地坪处理成混凝土地坪。 长沙丰博玻璃钢制品有限公司

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

91雨水收集方案

近年来,城市雨水径流产生的诸多严重问题受到越来越多的重视,在北京、上海等发达城市已开展了较深入的研究。在流域治理、城市水环境污染控制及综合整治、城市水资源规划和排水系统规划、大尺度的区域或小尺度场地(居住区、建筑、广场等)的景观规划设计与道路设计中,都涉及到不同层面的雨洪控制利用系统或技术措施。 在工程应用领域,许多土地开发商、企事业等单位也开始认识到雨水的重要性,分别采用不同的方式利用雨水,部分城市研究或编制了雨洪控制利用规划。那么在倡导建立资源节约、环境友好型城市的今天,我们应该选择怎样的方式来控制与利用好雨洪这一自然资源,目前又有哪些成熟经验可以借鉴是本专题所要表述的。 “废”——暴雨倾城,雨水流向何处? 在中国的许多大城市中,每每暴雨来袭之后,街道水漫金山,交通堵塞,行人举步维艰的场景却屡见不鲜,让人不禁疑惑,原本可以作为资源收集与利用的雨水,在中国的大城市中,却是这般场景?

“宝”——雨水收集的含义及意义 含义: 是指针对因建筑屋顶、路面硬化导致区域内径流量增加而采取的对雨水进行就地收集、入渗、储存、处理、利用等措施。包括: 1、收集、储存和净化后的直接利用; 2、通过各种人工或自然渗透设施使雨水渗入地下,补充地下水。 3、利用各种人工或自然水体、池塘、湿地或低洼地对雨水径流实施调蓄、净化和利用,改善城市水环境和生态环境。 意义: 我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源量仅为世界人均占有量的1/4,而且我国水资源分布存在显著时空不均。因此近年我国为缓解北方严重缺水的局面正着手进行南水北调工程,该项目工程量大、工期长。作为缺水地区不能坐等外源调水,应充分开发和回收利用当地一切可能的水资源,其中城市雨水就是长期忽视的一种水资源。通过雨水的合理收集与利用,补充地下水源,削减城市洪峰流量,有效控制地面水体的污染,对改善城市的生态环境、缓解水资源紧张的局面有重要的现实意义。

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

雨水收集池施工方案

雨水收集池施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护 1、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 机械需用计划

雨水收集施工方案--范本00

清华大学附属中学秦汉学校初中部 雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (3) 2.3 组织机构 (3) 2.4 施工部署 (4) 2.5 主要施工技术方法 (7) 2.6 设备安装与调试 (13) 2.7 各项管理及保证措施 (13)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300(进/出水口)*110(弃流口),进水排污井、回用井使用UPVC管件组合式雨水检查井,其规格均为?600(井径)* 3000(高度)。 雨水进水过滤系统采用渗透过滤形式,减少树叶、石块及其它污染物进入系统可能性,过滤只依靠液面静压力完成,符合雨水回用处理简单这一原则、且出水水质优于规范要求雨水回用的水质标准。雨水处理后设计排污泵排污量为27m3/h且间断排泥,设计供水泵供水量为15m3/h。

雨水收集利用系统工艺流程标准

雨水一种不可多得的淡水资源,随着生活发展的需要,人类将刚落到地面的雨水采取一定的方法汇集到蓄水池加以利用,这样就能解决生活杂用水的需求,减轻自来水供给的压力,这个行业在我国处于刚发展的阶段,有待进一步提高。 随着城市化进程,硬化地面,屋面越来越多,自然生态的雨水排放系统被破坏,雨水落到地面以后,产生大量的径流,会造成很多城市的水灾。虽然现在城市雨洪排放系统很多城市都有,但一旦遇到大雨暴雨时,怎么样很好的解决还是一个有待进一步探讨的问题? “海绵雨水”雨水收集系统设备生产厂家为您介绍雨水收集利用系统工艺流程标准如下:1、施工前准备 1)编制施工方案,进行施工技术交底; 2)测量人员根据施工图纸放线。 2、基坑开挖 1)应根据工程地质、水文地质、周边环境编制基坑土方开挖、支护、降水施工方案,开挖深度超过5m(含5m)或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程施工方案应组织专家论证。 2)地基承载力应符合设计要求。 3)基础表面应平整光滑,高程误差值控制在±20mm。 3、复合土工膜敷设 1)塑料储水模块外侧包裹防渗土工布(两布一膜),布为无纺布(机织塑料编织布),重量不得低于100g/m2;膜为PE膜,其厚度不得小于1mm,重量不得低于400g/m2。 2)防渗土工布施工工艺:铺设、剪裁→对正、搭齐→压布定型→擦拭尘土→焊接试验→焊接→检测→修补→复检验收。

3)防渗土工布搭接宽度应大于500mm,采用双道焊缝接缝方式,以提供多重保护,可以在焊层之间充气测试焊接效果。焊接后,应及时对焊缝焊接质量进行检测。 4)铺设土工布时,应从最低部位开始向高位延伸。不要拉得过紧,应留足够余幅(大约1.5%),以备局部下沉拉伸。 4、塑料模块组合水池安装 1)塑料模块单体安装时排列整齐,便于同层和上下层之间固定连接,按施工图纸要求雨水收集池长宽高尺寸安装塑料模块数量。 2)同层储水模块之间用塑料模块横向固定卡连接,每个模块长边一侧使用的固定卡不少于2只,短边一侧使用的固定卡不少于1只。 3)上下层储水模块之间用塑料模块纵向固定杆连接,每座模块单体上下层之间的固定杆不少于2只。 4)储水模块在连接过程中,要尽量避免垂直连接,先铺设第一层,然后再逐层往上铺设。 5、包裹焊接防渗土工布 在雨水收集池储水模块全部安装完成后,将事先焊接好的复合土工膜围裹在储水模块骨架周围,并按折痕将其折好。在顶面包裹时两侧搭接宽度大于500mm,焊接按复合土工膜焊接技术要点进行焊接。 1)预制套管与复合土工膜贴合面边长应2倍于管道直径,套管部分直径略大于管径。管道与HPDE套管使用双箍固定。 2)复合土工膜开十字口,管道通过PE法兰连接入模块水池。 3)接管道部分预留出足够余量,土工布开十字口,管道插接入模块内部,单箍扎紧。

雨水回用设计方案

雨水回用设计方案 雨水处理回用设计方案 水是生命的起源、是人类生存和社会发展不可或缺物质基础。但随着人口的增长和工业的不断发展,一方面,人们对水的需求量日益加大,另一方面人类的生活和生产活动对水资源的破坏程度越来越严重,由此造成了水资源短缺的局面不断加剧。 我国是世界上严重缺水的83个国家之一,人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4。同时,由于我国水资源的时空分布不均,在水资源保有量相对较大的南方省区同样面临缺水的威胁。 为应对这一局面,我国从上世纪八十年代起就鼓励水的复用和回用,经过近30年的研究和实践,我国在水的重复使用上已经取得了长足的发展,在技术和工艺上都为城市排水的重复使用积累了丰富的经验。 在上述基础上,各级政府主管部门制定、完善了各种相关和配套规定和标准,倡导和激励污水的处理和回用。 雨水作为一种宝贵的水资源,已得到全世界各国的认可。收集利用的雨水在一定范围内可代替自来水,以缓解城市水资源的短缺,同时能在一定程度上减轻城市污水管网的负荷。而屋面雨水污染程度较轻,处理成本低,更应该是我们收集利用的主要对象。 与生活污水和工业废水相比,雨水具有污染程度小,处理、回用简单的优势。因而,对其收集、处理回用,近年来日益受到各级政府的重视。 城市雨水利用在国外已有几十年的历史,特别是近年来在欧洲、美国、日本、澳大利亚等许多地区和国家,对城市雨水的利用与资源化非常普遍。而我国对城市雨水,特别是屋面雨水的利用尚处于起步阶段,但是,经过各科研部门和水处理单位的积极努力,已经取得了可喜的进步,逐步形成了行之有效的处理工艺和设备,投入工程使用后,获得了令人满意的效果。

雨水的利用分间接和直接两种。间接利用是采用多种雨水渗透设施,将雨水回灌地下,以补充地下水资源:直接利用是将雨水进行收集、贮存和净化后,水质达到《建筑与小区雨水利用工程技术规范(GB50400-2006)》,然后直接用于冲洗路面、绿化、洗车、冲厕等。 1初期雨水的弃流与弃流装置 初期雨水中的污染物含量较高,随着径流的持续,雨水流经的物 体表面被不断冲洗,污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。所以,直接弃流初期雨水已成为减少收集的雨水中污染物的一个有效途径。许多国家在雨水利用工程中,将弃流作为整个雨水收集处理工艺的预处理,为雨水的贮存和后续处理提供水质相对稳定的水源,同时,也避免收集和处理单场降雨量产生很小径流的雨水。 1.1初期雨水水质 由于降水淋洗了大气污染物(主要为SS、COD、硫化物、氮氧化物等)和集水面积累的大气沉积物以及屋面材料产生的污染物,致使 初期雨水污染程度较高。初期雨水中所含的主要污染物有COD、SS,还有极少量的铅、磷和氮。同时雨水可生化性差,BOD/COD通常只有0.1~0.15。经初期雨水弃流后的雨水水质则较为稳定,如COD为80~120mg/L,SS为20~40mg/L,色度为10~40。对于屋面初期雨水的弃流量,可根据试验测定或按2~3mm降水量进行计算;对于路面雨水可按3~5mm降水量进行计算。本方案屋面初期雨水弃流量按2.5mm降水量计算,路面雨水按4mm降水量计算。弃流后的中、后期雨水COD质量浓度可稳定在100mg/L以内,可以确保获得较好的雨水水质。 1.2初期雨水弃流装置 初期雨水的弃流装置目前常用的有弃流雨水池、切换式弃流井和旋流分离器等几种形式。 1.2.1弃流雨水池 在雨落管下部设弃流雨水池,在池内设浮球控制阀。随着池内截流的初期雨水量增加,水位不断上升,当达到设定水位的高度时,浮球阀进入池内的雨落管出口,使其完全关闭,后续雨水沿雨水收集管

雨水收集施工方案

清华大学附属中学秦汉学校初中部雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (4) 2.3组织机构 (4) 2.4 施工部署 (5) 2.5 主要施工技术方法 (8) 2.6 设备安装与调试 (14) 2.7 各项管理及保证措施 (15)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300

城市初期雨水收集与处理的建议与方案

城市初期雨水收集与处理的建议与方案 摘要综合国内外资料,研究了国内外城市雨水收集利用的现状,阐明了城市初期雨水收集处理的必要性。分析了我国城市初期雨水收集处理在设计参数、处理技术、负荷评估等方面存在的问题和不足,并提出了初期雨水处理回用的一些建议和方案。 关键词初期雨水雨水径流弃流 Discussion on collecting and disposing of urban initial rainwater Jiang Wei,Cheng Xiaoru. (Wuhan University, School of Civil and Architectural Engineering, Hubei Wuhan 430072) Abstract:The present situation of the colleting and usage of urban rainwater were researched through relative references at home and abroad, the necessity of collecting and disposing of the initial rainwater were explained, and some problems and deficiencies on parameter designing, disposal technique, factor evaluating of collecting and disposing of domestic urban initial rainwater were analyzed. Finally, several suggestions and schemes on disposing and recycling of initial rainwater were given. Keywords:Initial rainwater Rainwater runoff Discarding runoff 1 国内外城市雨水利用现状 1.1 国外城市雨水利用 从20世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化利用。目前世界上很多国家已经认识到了雨水的利用价值,采用各种技术、设备和措施对雨水进行收集、利用、控制和管理。美国、加拿大、意大利、德国、法国、日本、苏丹、也门、澳大利亚等五大洲约40多个国家和地区已经开展了不同规模的雨水利用与管理的研究和应用[1]。 技术方面,国外城市雨水利用的方式主要有三种:一是屋面雨水集蓄系统,收集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水;二是雨水截污与渗透系统,道路雨水通过下水道排入沿途大型蓄水池或通过渗透补充地下水;三是生态小区雨水利用系统,小区沿着排水道建有渗透浅沟,表面植有草皮,供雨水流过时下渗,超过渗透能力的雨水则进入雨水池或人工湿地,作为水景或继续下渗[2]。 政策方面,许多国家和地区已经出台了相应的技术手册、规范和标准,另外还制订了一系列有关雨水利用的法律法规,对雨水利用给予支持。如德国联邦水法、建设法规和地区法规均以法律条文或规定的形式,要求加强对自然环境的保护和水的可持续利用,如规定新建项目的业主必须对雨水进行处置和利用。同时,通过经济手段控制雨水排放量,如向业主征收不透水地面面积的雨水费用等[3]。 设备方面,专门生产雨水利用设备的厂家和公司也逐渐增多。德国GEP公司的雨水过滤器、屋顶雨水利用控制设备、雨水储存罐等产品畅销整个欧洲市场;德国UFT公司的流量控制和监控设备已经开始在全球20多个国家和地区销售和使用;荷兰W A VIN公司的孔隙雨水蓄水池填充料、整体式雨水检查井、雨水口等雨水利用设备已经在全球30多个国家使用。