10kV及以下农村配电网设计指南

(2013年版)

前言

南网标设V1.0版已经发布并应用,为了更好地应用好新版南网标设,修订了《10kV及以下农村配电网设计指南》。为了加快电网建设,适应当前项目建设管理,在修订本指南时,尽量减少设备、材料的品种,进一步明确和细化南网标设的应用,在“快”和“准”上把握好大的原则和方向。本设计指南适用于柳州网区乡镇(不包括县城)配电网的建设。

一、10kV网架结构

1、10kV配电网

10kV配电网应实行分区分片供电。乡镇所在地采用环网型供电,农村地区采用辐射型供电方式,村屯台区可采用树干型供电方式。

2、低压配电网

低压配电线路实行分区供电,要明确供电范围,避免配变之间交叉供电。低压配电系统采用TN—C系统接线方式,中性线应与相线等截面,并按设计规范要求进行多点重复接地。

低压主干线:一般采用以配电变压器为中心向两侧以树干式放射供电方式。城区负荷密度大的供电半径控制在200—250m以内,其它负荷密度较小的供电区域可适当增加供

电半径。低压主干线尽可能与10kV线路共杆架设,低压配电线路主干线一次建成。

对接户线、进户线的线径选择要有一定的裕度,便于今后的发展。

二、台区改造原则

1、配电变压器应按“小容量、多布点”的原则进行配置。农村住户分散地区,无动力用户时宜采用单相变压器。

2、台区改造,首先考虑分割台区(供电半径过大、台区过大、台区自然分片、变压器台无法进入负荷中心等情况应分割台区)、减少供电半径,无法分割台区时再考虑更换变压器。

3、乡镇所在地和农村的公用配电变压器单台选用50kVA 、100 kVA、200 kVA、315kVA、500kVA。单相变压器单台选用10kVA、20 kVA、30 kVA。

4、低压导线截面选择:100kVA及以下主干线选120mm 2,200kVA及以上主干线240mm2,主干线架设范围约为整个供电半径的一半,3户以下16mm2,4~5户35mm2。

5、墙边线采用紧贴墙壁安装方式。

三、10kV台架变

1、台架变采用三杆高低压分离式台架,单相变采用单柱式台架。

2、三相变,高压侧配置10kV跌落式熔断器、10kV避雷器,低压侧配置400V避雷器、低压熔断刀闸、低压无功补偿及配变监测计量装置(户外补偿箱,100kVA以下不配

无功补偿)。单相变,高压侧配置10kV跌落式熔断器、10kV 避雷器,低压侧配置400V避雷器、低压计量箱。

3、三杆高低压分离式台架,户外补偿箱放在杆上低压侧。高压架空进线杆和低压架空出线杆选用12mΦ230/Φ390标准弯矩100 kN.m的高强度杆,高压电缆进线杆、低压电缆出线杆和高压台架杆选用10mΦ190/Φ323 标准弯矩g (20.12 kN.m)的普通电杆。

4、单柱式台架,电杆利用线路终端杆,变压器装于负荷侧,低压侧靠近杆身穿管出线。

5、变压器型号选非晶合金变压器或三相S13型以上、单相D11型以上变压器。配电变压器的无功补偿方式采用动态无功补偿装置,补偿容量按变压器容量的30%补偿。

6、跌落式熔断器选用负荷型,优先选用合资品牌,要求可靠性高、寿命长、体积小以及少维护,在最严酷的环境条件下,包括盐雾环境、有腐蚀性的工业污染、潮湿、积雪以及覆冰的情况下,都能可靠运行、无需维护。跌落式熔断器的导电部件采用铜板镀银,接触面接触好温升低;跌落式熔断器的熔管采用防潮熔管,防潮且不因分断短路电流而变形或爆炸,抗紫外线,寿命长,同时具备优良的电气特性、绝缘强度以及优良的机械刚性、自洁能力;跌落式熔断器的支持件采用铜合金铸件,防锈和防腐蚀,保证机构的可靠性;跌落式熔断器的操作采用常规带钩的绝缘杆进行而无需专用工具;跌落式熔断器可配用国产常规的T型K系列熔丝而无需专用熔丝;跌落式熔断器通过使用释压帽或熔断件扩展

帽达到多种灵活性;同一载熔件可容纳多种额定电流的可取下的圆头熔断件,根据要承载的持续电流和要保护的设备的型式,选择合适的熔断件规格。

7、低压熔断刀闸额定电流,100kVA及以下选用600A,其他选用1000A。低压熔断刀闸应选用故障率、低免维护的优质产品,优先选用合资产品。

8、10kV避雷器采用YH5WZ-17/45L型,0.4kV避雷器采用YH1.5WZ-0.28/1.3型。避雷器的接地端以最短导体连接在一起。

9、接地按照土壤电阻率分别为100、200、300、500、1000Ω.m进行设计,各种接地型式和所需材料均绘制在一张施工图上,根据接地处的土壤电阻率选择相应的接地型式。水平接地体采用-5×50镀锌扁钢,垂直接地体选用∟50×5

×2000镀锌角钢。小区台区需绘制整个台区接地布置图。

10、其他部分仍执行南网标设。

四、架空线路

1、气象条件

柳州市、柳江县、鹿寨县中南部、柳城县中南部采用标设中A气象区,采用最大设计风速为25m/s,无覆冰。

鹿寨县北部、柳城县北部、融安县南部采用标设中D气象区,采用最大设计风速为25m/s,覆冰厚度为10mm。

融安县中北部采用标设中E气象区,采用最大设计风速为25m/s,覆冰厚度为20mm。

2、路径方案选择

线路路径应尽量避开建筑物、林区,减少跨越、穿越。变电站出线应与高电压等级线路统一规划走廊。变电站出线段、城镇段、其他走廊狭窄段应按多回线路同杆塔架设设计。杆塔布设应充分利用杆塔的使用条件采用较大的档距减少杆塔数量。线路路径方案应考虑2个以上方案作比选。

对原线路进行改造,应首选考虑新建环网线路以转移原线路负荷;如无法进行环网建设则另选走廊新建线路、保留原有线路,把负荷转移到新建线路供电,原线路留作环网和事故备用。

3、导线选型

变电站10kV出线2km范围内、街道和接入配电变压器的线路选用JKLGYJ型架空绝缘导线。

10kV导线选用JL/G1A型钢芯铝绞线,设计规范规定采

用架空绝缘导线的地段选用JKLGYJ型架空绝缘导线,引线选用JKLYJ型架空绝缘导线。

0.4kV导线,架空导线选用额定低压为0.6/1kV 的JKLYJ型架空绝缘导线,架空线路导线最小截面为35mm2,墙边线选用额定低压为450/750V 的JKLYJ型或BLV V型架空绝缘导线(120mm2以上选用JKLYJ型,70mm2及以下选用BLVV型),进表线选用额定低压为450/750V 的BLVV或BV V聚氯乙烯绝缘电线。

导线安全系数根据杆塔的允许承受力确定,在杆塔受力允许范围内尽量取小值。导线安全系数较大时应调大相间距离和提高杆塔高度。

4、绝缘子和金具选型、绝缘配合

10kV耐张串绝缘子,城镇、人口密集点选用SL-20/70型双铁头瓷拉棒绝缘子,其他地段选用每串2片国标型号U70BL型(LXY1-70型)玻璃绝缘子,禁止采用瓷绝缘子。直线杆和跳线绝缘子采用SC-280型瓷担绝缘子。变压器台

架杆间过线采用R5ET105L型柱式绝缘子。禁止采用针式瓷绝缘子。

10kV绝缘导线的耐张线夹采用NJJ型(配绝缘套),10kV裸导线的耐张线夹采用NLD型,悬垂线夹采用CGU 型,连接线夹采用C型线夹(绝缘导线配绝缘套,绝缘套具有发热变色功能)。

0.4kV直线绝缘子和70mm2及以下耐张绝缘子采用ED 低压碟式瓷瓶,120mm2及以上耐张绝缘子采用每串1片国标型号U70BL型(LXY1-70型)玻璃绝缘子。耐张线夹采用NJJ型(配绝缘套),连接线夹采用C型线夹(绝缘导线配绝缘套,绝缘套具有发热变色功能)。

5、线路开关

主干线安装若干具有失压分闸、闭锁合闸、闭锁分闸功能的电压电流型分段负荷开关,较长线路的中间或城镇与农村的分界处安装具有时限过流保护、零序保护、二次重合闸功能、闭锁二次重合闸功能的分段断路器。支线线路首端安装可自动切除/隔离用户侧的单相接地和相间短路故障的用户分界负荷开关,短线路、台区线路的分支处安装跌落式熔断器。开关额定电流为630A,配备电压互感器和电流互感器和电磁弹簧型电动操作机构,分段断路器的整体分闸时间不大于60ms,配置后备电源。

运行中线路的开关设置按照运行单位的馈线自动化规划方案进行。

开关不带附属隔离刀闸,分段开关的电源侧装设1组隔

离刀闸,联络开关在两侧各装设1组隔离刀闸。开关选用优质产品,要求开关本体15年免维护。开关额定工作电流为630A。壳体防护等级不低于IP67。刀闸选用导流性能好、免维护的优质产品。

6、防雷和接地

10kV架空绝缘导线约每250m安装1组避雷器。避雷器型号为YH5WZ-17/45L。线路避雷器不专设接地,但接地端以最短导体连接在一起。

在开关的电源侧安装避雷器,在联络开关的另一侧再安装避雷器。避雷器型号为YH5WZ-17/45L。

低压线路,在三相线路的分支、终端设置零线重复接地,每台变压器的低压线零线重复接地不少于3处。

接地按照土壤电阻率分别为100、200、300、500、1000Ω.m进行设计,各种接地型式和所需材料均绘制在一张施工图上,根据接地处的土壤电阻率选择相应的接地型式。水平接地体采用-5×50镀锌扁钢,垂直接地体选用∟50×5×2000镀锌角钢。

在耐张处、分支处、联络开关的邻近杆、分支开关或跌落式熔断器的下一杆安装接地环,直线段约每250m安装接地环。

7、杆塔

10kV直线杆型:单回路按照三相双瓷担杆型设计,顶相瓷担垂直安装;双回路按照三相鼓型垂直排列杆型设计,相间水平错开距离为0.3m;电杆难以运输、组立时,选用螺

栓角钢塔。

10kV耐张杆塔:采用高强度杆能满足受力要求时应选用高强度杆;采用高强度杆不能满足受力要求时、街道应选用钢管杆;杆塔运输、组立困难时,选用螺栓角钢塔。

电杆选用以15m高为主,穿越或跨越时可选12m或18m,电杆埋深较大时应选用较高的电杆。钢管杆选用以13m呼称高为主,穿越或跨越时可选9m或18m。焊接角钢塔选用以13m呼称高为主,穿越或跨越时可选9m或16m。螺栓角钢塔选用以15m呼称高为主,穿越或跨越时可选9m 或18m。

各种杆塔选用范围见附表1、附表2。

8、基础

电杆基础以卡盘基础为主,需要浅埋时可用钢筋混凝土基础。钢管杆采用孔桩基础,需要浅埋时可用阶梯式基础。窄基角钢塔采用联合体基础。宽基角钢塔用阶梯式基础。特殊地质条件应采用相适应的基础型式。

基础的受力稳定应与杆塔强度相匹配,以使杆塔使用条件能得到最大利用。

杆塔基础应保护好原有植被,山坡上的基础采用增加埋深的形式来提高基础的稳定性,采用加高基础主柱或高低腿来处理塔基各腿高低不平问题。

转角杆塔基础,应根据杆塔特性、基础土壤特性给出杆塔基础的预偏值。

各种电杆基础的参考尺寸见附表3。

五、电缆线路

1、使用场所:经过铁路、高速公路的路段和局部架空线路难以通过地段,及设计规范规定需要采用电缆敷设的地段。

2、电缆敷设方式选择

采用电缆埋管敷设方式。

3、电缆选择

10kV电缆选用YJV22-8.7/15-3X...型电力电缆,特殊环境和要求选用特殊电力电缆。

0.4kV电缆一般选用YJV22 -0.6/1-4X...型电力电缆,特殊环境和要求选用特殊电力电缆。

电缆截面积:按与架空导线载流量一致并留有裕度的原则选用。

4、电缆附件

10kV电缆附件:

电缆中间头采用JLS-10冷缩型。与架空线、台变连接,电缆终端头采用WLS-10户外冷缩型。与变电站、户内开关站连接,电缆终端头采用户内冷缩NLS-10型。

0.4kV电缆附件:电缆中间头和电缆终端头选用热缩型。

5、电缆土建

(1)电缆埋管建设

10kV电缆保护管选用φ167×8 mm C-PVC管,顶管选用φ180×12mm MPP顶管。埋管路段遇横跨车道时两端应设有电缆工作井口,并需设有自然集水口。遇转弯时转角处应

设置一个电缆工作井口,并需设有自然集水口。

排管直线段50m设置一个工作井,每200m设置一个敞开式中间头井。工作井采用半敞开式结构。

(2)充分利用沿电缆管沟底下敷设1根-5×50接地体作为沿线设备接地,在检查井和工作井安装垂直接地极∟50×5×2000,并且引出接地。

(3)电缆井、沟盖板的承载力强度按65kN集中荷载设计。

六、低压设备和电能表

1、低压电缆分接箱

分落地式和壁挂式。低压电缆分接箱外壳采用不锈钢板(厚度大于1.5mm)、强化树脂材料。箱体防护等级不低于GB4208规定的IP33要求。低压电缆分接箱采用全绝缘的母线系统。进出线采用断路器保护,具备下进线和侧进线功能。

2、电能表

低压用户电能表采用集装表箱方案,使用低压空气断路器作为用户端的进线开关,以预防人身触电事故的发生。

电能表应按客户用电负荷的大小合理配置。电能表应有可扩充为具有集抄功能的接口,电能表额定最大电流规格应在10~30A,过载倍数4~6倍。

七、其他未提及部分执行南网标设。标设中图纸与设计原则不一致的,按设计原则执行。设计说明中要说明南网标设的执行情况。

- 12 -

附表1:水泥杆选用表

- 2 -

- 3 -

- 4 -

附表2:钢管杆、铁塔选用表

- 5 -

10kV及以下变电所场所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗〃窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时〃此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗〃不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口〃并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时〃宜增加一个出口。当变电所采用双层布

置时〃位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所〃变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室〃应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时〃变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗〃应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m〃高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电网工程设计分析 刘博

10kV配电网工程设计分析刘博 发表时间:2017-12-11T17:10:29.217Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘博 [导读] 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。 (国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河 462000) 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益,环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kV配电线路大多数运用在地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 关键词:10kV;配电网;线路设计 随着我国电网的快速发展,国家对农村配电网的建设也逐步重视,农村配电网规划作为农网建设的前期工作,规划编制的前瞻性就显得非常重要。在10kV配电网规划中,经常会遇到各种各样的问题,影响着电力系统的安全性,因此,技术人员必须要对其进行全面处理,保证10kV配电网规划工作符合相关规定,促进电力系统的稳定运行 一、10kV配电网规划设计的意义 作为我国目前最常用的中压配电网之一,其被广泛运用在连接电网和用户终端之间,也正因为如此,10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性,尤其是根据不同地区的属性,其设计上都会有些许不同,一旦电网无法进行正常的工作,后期的维修工作也是非常困难,此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计,提升电网整体的科学性,提升电力运输的稳定和可靠。 二、10kV配电网工程基本规划设计 文章在本节,首先结合实际的工作经验,对10kV配电网工程基本规划设计进行探究,从规划的角度来探究优化10kV配电网工程设计工作的相关对策。 1电网形式的改革 现阶段,采用田字形式来对已有的电网架设形式进行优化,能够显著的改善电网交错杂乱的现象,以实现电网分电压调度,可续规划的效果,继而进一步降低区域配电过程中电网的重复使用率。在这一环节中,相关单位要积极采用“闭环接线,开环运行”的方法,来实现10kV配电网工程中各个配电线路的有效连接,继而使得整个线路体系中,各个供电线路能够互相的弥补,防止供电的中断。这一基本的改革为10kV配电网工程的设计工作明确了进一步的方向,在后期设计工作开展的过程中,设计人员首先就应当从电网的分布上进行修正,以实现设计工作的进一步完善。 2提升分段开关位置设计的合理性 分段开关位置的设定关系到对整个电网供电范围的控制,一般情况下,10kV配电网的有效供电范围在6km直径范围内,并且其配套低电压电网供电范围不应当超过500m,如果是密集的商业区,则范围应当缩小至300m直径范围以内。因此为了保障10kV配电网能够正常运行,在开展设计工作的过程中,设计人员除了要考虑好电网的基本排布以及成本问题,还应当积极的对地区的实际环境进行考察,以实际情况为直接参考,优化设计工作,提升10kV配电网工程设计工作的合理性,最终保障10kV配电网工程设计工作的进一步完善。 3提升电源位置设计的合理性 10kV配电网工程设计工作开展的最终目的是提高电网的配电能力和供电的稳定性,为了实现这一目标,在设计工作开展的过程中,还应当积极的保障电源的合理位置。因此在整体的设计工作开展的过程中,要根据电网分布的实际情况,在高压变电站的周围设计好300A的电力运输连接线,为10kV配电网工程提供有效的供电系统,继而再通过10kV配电网实现电力的进一步调配,以此保障配电、输电工作的稳定运行,真正体现出10kV配电网工程设计工作的有效性。 4电网设计要注重对电网质量要求 传统工程设计观念认为,开展10kV配电网工程设计工作只需要关注电网设计的合理性和可行性,不需要考虑电网质量问题,殊不知忽略了设计工作对于电网质量的规范要求。在现阶段开展10kV配电网工程设计工作的过程中,必须要强化对电网质量的要求,一方面,要对在可行的范围内,对电网架设高度进行要求,以提升设计的安全质量;另一方面,要充分的考究新旧电网、线路的安装与替换问题,尽量避免重复使用老旧电网,以免降低整体电网的质量,同时在设计新电网线路的过程中,可以设计好预留缆线的管道,以为下一次的更新提供保障,提升电网架设的可持续。 5合理调整电线网路的模式 电网线路模式关系到配电的效果,10kV配电网工程模式的有效选择同样如此。在设计的过程中,要充分考虑好10kV配电网工程的模式,尽量设置成环装的配置,使得电网的形状得到缩减,容积率增加,并且提升整个电网的耐用性。以此在实际工作指导的过程中,不断的提升10kV配电网工程架设的合理性。 6缩减断电点 随着技术的不断革新,自我运转配置设施被有效的融入了电网系统中来,为10kV配电网工程的进一步稳定提供了保障,在设计工作开展的过程中,设计人员要积极的缩减断电点,借助自我运转配置,保障在发生断电的情况下,能够尽量实现区域分离,减少断电的影响范围,缩减地区损失。只有如此,10kV配电网工程设计工作才有了最后一道保障,整个设计工作的合理性、10kV配电网系统的有效运行等才能真正的开展起来。 三、10kV配电网工程设计中调节装置的有效使用 调节装置的有效使用是保障10kV配电网工程稳定运行的关键部件,在10kV配电网工程设计工作开展的过程中,要充分的考虑好调节装置的设计与运用情况。 1运用调节装置稳定电压 10kV配电网工程电力的稳定输送还在于与各个电网的有效衔接以及电压的稳定调节,通过在设计过程中调节装置的有效设定,在低电压处合理摆放装置,能够有效的控制电压的运转速率,继而保障整个电网系统的有效运行。当最终的用户控制电压电量时,配置装置能够有效合理的调节电量,稳定电压,继而节约用电,并且组织电流的回流,保护了整个电网系统。如此,整个10kV配电网工程的设计工作才

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施 贾伟

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施贾伟 发表时间:2018-08-01T10:15:33.857Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:贾伟王艺琛 [导读] 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。 (国网兰陵县供电公司临沂市兰陵县 277700) 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。10kV配电网在我国电力系统中发挥着非常重要的作用,其运行的可靠性直接关系着整个电力系统的正常稳定运行。而由于自身的特性,10kV配电网在运行过程中的供电技术可靠性受许多设计考虑因素的影响,容易出现故障和问题,需要得到电力部门的重视。作为电力系统中一个至关重要的组成部分,10kV配电网供电的可靠性直接关系着电力系统的稳定运行,关系着电力用户的用电体验。尤其是在城市化进程不断加快的背景下,对于10kV 配电网的供电技术可靠性提出了更加严格的要求,必须切实做好配电网的设计规划工作。本文对影响10kV配电网供电技术可靠性的设计考虑因素进行了分析,并提出了切实可行的解决措施。 关键词:10kV配电网供电技术可靠性设计因素解决措施 近几年来城市或农村的用电负荷都增长较快,10 kV配电线路事故时有发生。10 kV配电网供电是现阶段维持国民正常生活的电力基础,如果10 kV配电网供电不稳或突然中断,我们的用电将毫无保障。一下子就会回到没电的生活,没有电灯,没有电视,没有电脑,我们还能适应吗?可见,10 kV配电网对我们正常生活的重要性。资料显示,10 kV配电网故障率占整个电网故障率的70%,在农网中,故障率更高。主要是由于农网线路较长,外界环境较复杂,受其影响较大。此外,线路设备建设质量较差,平常停电频率较大,时间较长,影响供电可靠性。因此,重视10 kV配电网供电可靠性的研究对于整个电网的安全、高效和稳定运行的意义重大。 1影响 10kV 配电网供电可靠性的因素分析 1.1 10kV配电网线路设计问题 10 kV配电线路设计不合理是影响配网供电可靠性的主要因素之一。目前,10 kV配电线路设计中存在的问题主要有以下几方面:(1)已有的10 kV配电线路基本上为放射形馈线,环网率低,新旧线路叠加在一块,设计混乱; (2)导线裸露在外面的部分较多,受自然环境影响较大。如高温环境会导致导线伸胀,容易引发短路事故; (3)配电网架薄弱,线路绝缘率低,受到轻微的外力破坏等就容易发生漏电等事故,影响供电可靠性。此外,部分已有10 kV配电线路未经过改造,负荷较大。这些因素都不可避免地影响配电网供电的可靠性。 1.2人为或自然原因对配电网的破坏 在10 kV配电网事故中,自然或人为破坏也是引起配电网故障停电的主要原因之一。人为原因的破坏,如偷盗者对线路的损坏;伐木等造成线路故障;私自接线违章用电、交通事故等。自然损害包括:①自然灾害。尤其是自然灾害中的雷害、风害、雪灾等都能造成故障停电,甚至损坏线路。在雷雨天气,管理人员应该作出适当的停电处理,避免10 kV配电网发生闪络爬弧现象的跳闸事故;②鸟兽等意外破坏,如筑窝、栖息等。加重电线的上覆压力,有可能造成电线短路或被压断,引起线路故障。因此,要增强 10 kV配电网供电可靠性,人为破坏和自然灾害都是必须面对的课题,我们能做的只是提前做好应急处理,尽力减少事故的发生。 1.3计划性停电 在经济发达程度较高的县市,一方面由于供电紧张而停电,另一方面由于电网改造或检修停电,目前后者已经成为停电的一大原因,这就需要 10 kV配电网配合停电。这也是影响 10 kV配电网供电可靠性的因素之一。 2提升10kV配电网供电技术可靠性的有效措施 2.1改善配电网整体结构 在 10kV 配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.2保障配电网运行安全 线路故障是影响10kV配电网供电技术可靠性的主要原因,因此,想要切实保障10kV配电网的稳定可靠运行,就必须采取有效措施,提升配电网供电的安全性,确保生产运营安全。具体来讲,有关部门应该重视对配电网运行安全管理,在开展日常工作时,重视安全问题,遵循“安全第一、预防为主、防治结合、综合治理”的原则,尽可能降低线路的故障率。可以完善相应的责任机制,对10kV配电网供电技术可靠性责任进行逐级落实,对相应的技术措施进行完善,以确保安全生产的顺利进行。不仅如此,工作人员需要做好潜在隐患和故障的排查工作,提升忧患意识,对于发现的故障和问题,必须及时进行处理,避免故障的扩大,继而有效提升配电网供电的可靠性。 2.3推进自动化建设 最近几年,伴随着电力行业的飞速发展,自动化和智能化技术在 10kV 配电网中得到了越发广泛的应用,智能电网、智能变电站等的普及,进一步加快了 10kV配电网的自动化和智能化建设,对于提升配电网供电技术可靠性意义重大。对于电力工作人员而言,应该及时更新认识,在开展配电网运行维护的过程中,立足实际需求,对自动化技术和智能化技术进行合理选择和应用,构建智能电网,推动 10kV 配电网供电技术可靠性水平的持续提升。例如,可以结合现代通信技术和遥测遥感技术,构建智能化配电网供电系统,实现对配电网设备运行状态的实时在线检测,将检测到的数据与设备正常运行数据进行对比,判断其是否存在故障和问题,从而提升设备运行的可靠性。 2.4做好线路分段 应该对配电网线路进行合理分段,减少每段的用户数量,从而尽可能缩小故障停电的范围。对于10kV母线,可以采用母线分段带旁路设计,提升母线运行的灵活性。同时在 10kV 馈线上,应该依照主干线分段的原则,选择适当位置安装干线段开关以及分支线开关,减少故障停电和检修停电对于配电网供电技术可靠性的影响。如果负荷分布采用的是单电源辐射的形式,应该在干线上设置2-3台断路器,同时在大支线首端安装专业的线路断路器,这样,如果需要对线路进行检修,或者出现突发性故障,通过断路器,可以将停电范围控制在较小的范围内。如果由于线路改造等原因,出现了线路负荷的增大,需要及时对线路断路器的动作电流值进行调整。 2.5推广带电检修作业 在运行过程中,10kV配电网可能会受到各种因素的影响,为了保证配电网运行安全,需要做好日常维护以及故障抢修工作,传统的检

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

(建筑工程设计)KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)

(建筑工程设计)KV及以下配电网工程通用 设计及杆型图(试行)

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行)

舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月) 第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范

2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm 导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构

工厂10kv总变电所及配电系统设计

工厂10kv总变电所及配电系统设计 摘要 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择, 变配电所位置的电气设计, 短路电流的计算及继电保护, 电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设计等。 本设计在对化工厂进行供配电调研、论证的基础上,完成了化工厂的负荷计算,无功功率补偿,变配电所位置和型式选择,10KV变配电所主接线设计;还进行了短路电流计算、电气设备的选择与校验。最后对化工厂的变压器进行了保护和供电系统的防雷。 关键词:变电所,负荷,短路电流,电力设备

CHEMICAL TOTAL SUBSTATION AND DISTIBUTION SYSTEM DESIGN ABSTRACT Factory power supply system is the redistribution of power system power step-down power to each plant or shop floor to it by the factory step-down transformer substation, high voltage distribution lines, plant and substation, low voltage distribution lines and electrical equipment composition. The total plant step-down substation and distribution system design is based on the load of each number and nature of the workshop, the production process on the load requirements, and load distribution, combined with the national electricity supply. Address the various departments of the safe, reliable, economic and technological The distribution of electric energy issues. The basic contents of the following areas: incoming line voltage selection, the location of the electrical substation design, calculation and short circuit current protection, electrical equipment selection, the number of plant and transformer substation location and capacity choices lightning protection grounding design. The design of power distribution in the chemical plant for research, demonstration, based on the completion of the chemical load calculation, reactive power compensation, power distribution by location and type selection, 10KV substation main wiring design; also conducted short-circuit current calculation, electrical equipment selection and validation. Finally, chemical plants and power transformer protection lightning protection system. KEY WORDS: substation ,load ,short-circuit current,power equipment

相关文档
相关文档 最新文档