文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻的影响因素及降阻措施

接地电阻的影响因素及降阻措施

接地电阻的影响因素及降阻措施
接地电阻的影响因素及降阻措施

接地电阻的影响因素及降阻措施

一、影响电阻(率)的因素

接地的介质主要有土壤、混凝土和水三种,最常用的接地是将作为接地极的导体置于土壤中,与土壤紧密接触,所以土壤电阻率对于作为接地的主要指标之一,对接地电阻影响很大。有的接地系统利用基础内的钢筋或在基础内设置接地极,此时混凝上的电阻率主要影响接地电阻值。个别接地系统因为土壤电阻率很高,必须利用水源,将接地极置于水中。

(一)土壤电阻率及其确定方法

决定接地电阻的主要因素是土壤电阻。土壤电阻的大小一般以土壤电阻率来表示。土壤电阻率是以边长为10mm的正立方体的土壤电阻来表示。土壤电阻率根据土壤性质、含水量、温度、化学成分、物理性质等情况而有所变化。因此在设计时要根据地质情况,并考虑到季节影响,选取其中最大值作为设计依据。

影响土壤电阻率的主要因素有下列几个:

1.土壤性质

土壤性质对土壤电阻率影响最大。不同性质的土壤,其电阻率甚至相差几千到几万倍。如沙土、黄土、红土等。

2.含水量

含水量对电阻率也有很大影响。绝对干燥的土壤电阻率可以认为接近无穷大。含水量增加到15%左右时,土壤电阻率显着降低;如继续增加水分直到75%左右时,电阻率改变很小;当含水量超过75%

时,土壤电阻率反而增加。含水量对土壤电阻率的影响,不仅随土壤种类不同而有所不同,而且与所含的水质也有关系。例如在电阻率较低的土壤中,加上比较纯洁的水,反而增加电阻率.因此在采用加水改良土壤时,也要注意这一点.

3.温度

当土壤温度在0℃及以下时,由于其中水分结冰,土壤冻结,电阻率突然增加,因此一般都将接地极放在冻土层以下,以避免产生很高的流散电阻。温度自0℃继续上升时,由于其中溶解盐的作用,电阻率逐渐减小,温度到达100℃时,由于土壤中水分蒸发,电阻率又增高。

4.化学成分

当土壤中含有盐、酸、碱成分时,电阻率会显着下降。一般即利用这种特性来进行改善土壤的。

5.物理性质

土壤中的物理因素可使电流密度分布的情况改变,尤以含有金属成分时影响最大。此外,土壤本身是否紧密,与接地极是否紧接,对电阻率也都有很大影响。土壤本身的颗粒越紧密,电阻率就越低,其减低程度随土壤的种类而异。例如砂土及岩石等受压后,颗粒不易紧密,电阻率下降较少;粘土、黑土等受压后,颗粒易于紧密,因此电阻率下降较大。根据试验证明:当粘土含水量为10%,如温度不变,单位压力由20MPa 增加到200MPa 时,电阻率可下降到原来数值的65%。同时土壤与接地极接触得越紧,流散电阻也越小。因此,

为了减少接地极的流散电阻,常采用将管形接地极打入地下的办法。这种施工方法既简便,又可将附近土壤压实,并可使接地极与土壤紧密接触,从而能达到减少土壤电阻率的效果。如采用其它方法敷设接地极时,必须夯实接地极附近的土壤,以减小土壤电阻率。

6.土壤热阻系数

不同季节中,土壤的温度不同,土壤的热阻系数也随之变化,接

地电阻也随季节不同而有所增减。

一般冬季最大,夏季最小,因此推荐将测得的数据换算为冬季时

的最大值,以保证接地极在最不利温度下也仍能具备其应有的功能。由于影响土壤电阻率的因素很多,因此在设计时最好选用实测的数值。因为测量时的具体情况不同,土壤电阻率也有所改变。在施工后必须进行测量核算。如接地电阻超过原设计数值,必须补打接地极,使具体实测的接地电阻符合设计的要求。

二、降阻措施:

在施工中,如有可能,尽可能的采用以下法中的几种就会极大的减少接地电阻的数值。

1、更换土壤。

这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。2、人工处理土壤(对土壤进行化学处理)。

在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。

3、深埋接地极。

当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法对鹅卵石集中的河滩地最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m 深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和水分蒸发所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。

4、多支外引式接地装置。

如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m,而且断面必须足够大。5、利用接地电阻降阻剂。

在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与其周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上

降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。

6、利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质。

充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。

7、采取伸长水平接地体

结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于接地体的有效长度。根据土壤电阻率确定如下所示。

在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度

土壤电阻率(Ωm)500 1000 2000

水平接地体有效长度(m) 30~40 45~55 60~80

注意:长度在实际中有限制值。

8采取污水引入

为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。

9采取深井接地

有条件时还可采用深井接地。用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。

因此,在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应

根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。这样,既可保障设备的正常运行,又可避免使用年限过短的现象。

再增加一种:暂且叫联合接地吧!但要注意到一定距离是有局限性的。风机升压站均可以应用。

一定要牢记具体工作中特殊处理的方法和要求,防止反击!

集中地网不是间隔就越小越好,垂直接地体也不是越深越好,接地深井深度也有要求的,用接地深井也要根据地理、地质条件!

垂直接地体顶面埋设深度不应小于0.6m。因为一般在地表下0.15~0.5m处是处于土壤干湿交替的区域,接地导体易受腐蚀,所以接地体顶面埋设深度不小于0.6m。垂直接地体的间距不应小于其长度的2倍。通常接地体长度选取2.5m,则对垂直接地体的间距要求不应小于5m。深井同理。

降低接地电阻阻值的方法

接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数ε。下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。 1、增大接地网面积 由上面接地电阻的物理概念,依据式(2.10),大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式2.11,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 当增加的垂直增加垂直接地体可以增大接地网电容。依据电容概念,

接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平 板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有 较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。但是对于大型接地网, 其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~ 3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电 容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂 直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中 接地散泄雷电流之用。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有 一定效果。例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电 阻的50%集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至 2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。设原地电阻率为 ρ2,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1 置换,则半圆球接地体的接地电阻为:RX=(ρ1+ρ2)/4лr 置换前的接地电阻RX为: RX=ρ2/2πr R与RX之比为: R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2

接地电阻降阻方法

接地电阻降阻方法(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1 引言 变电站接地网对于电力系统的可靠运行和变电站工作人员的人身安全起着重要作用,其接地电阻、跨步电压与接触电压是变电站接地系统的重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合要求的重要参数。然而,有些变电站由于受地理条件的限制,不得不建在高土壤电阻率地区,导致这些变电站的接地电阻、跨步电压与接触电压的设计计算值偏高,无法满足现行标准的要求。近年来,随着电力系统短路容量的增加,由于接地不良引起的事故扩大问题屡有发生,因此接地问题越来越受到重视。在设计施工过程中如何合理确定接地装置的设计方案,降低接地电阻,这是变电站电气设计施工的重点之一。 2 变电站接地网电阻偏高的原因 变电站接地网电阻偏高的原因有多方面的,归纳起来有以下几个方面的原因。 2.1客观条件方面 一是土壤电阻率偏高。特别是山区,由于土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大;二是土壤干燥。干旱地区、沙卵石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高。 2.2勘探设计方面 在地处山区复杂地形地段的变电站,由于士壤不均匀,土壤电阻率变化较大,这就需要对每处地网进行认真的勘探、测量。根据地形、地势、地质情况,设计出切合实际的接地装置。如果不根据每处地网的地形、地势情况合理设计接地装置并计算其接地电阻,而是套用一些现成的图纸或典型设计,那么就从设计上就留下了先天性不足,造成地网接地电阻偏高。 2.3施工方面

对于不同地区变电站的接地来说,精心设计重要,但严格施工更重要。因为对于地形复杂,特别是位于山岩区的变电站,接地地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极的打入都十分困难,而接地工程又属于隐蔽工程,如施工过程中不能实行全过程的技术监督和必要的监理,就可能出现如下一些问题:一是不按图施工。尤其是在施工困难的山区,屡有发生水平接地体敷设长度不够,少打垂直接地极等;二是接地体埋深不够。山区、岩石地区,由于开挖困难,接地体的埋深往往不够,由于埋深不够会直接影响接地电阻值;三是回填土的问题,有关规范要求用细土回填,并分层夯实,在实际施工时往往很难做到,尤其是在岩石地段施工时,由于取土不便,往往采用开挖出的碎石及建筑垃圾回填,这样还会加快接地体的腐蚀速度;四是采用木炭或食盐降阻,这是最普遍的做法。采用木炭或食盐降阻,会在短期内收到降阻效果,但这是不稳定的。因为这些降阻剂会随雨水而流失,并加速接地体的腐蚀,缩短接地装置的使用寿命。 2.4运行方面 有些接地装置在建成初期是合格的,但经一定的运行周期后,接地电阻就会变大,除了前面介绍的由于施工时留下的隐患外,以下一些问题也值得注意:一是由于接地体的腐蚀,使接地体与周围土壤的接触电阻变大,特别足在山区酸性土壤中,接地体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离接地装置;二是在接地引下线与接地装置的连接部分因锈蚀而使电阻变大或形成开路:三是接地引下线接地极受外力破坏时误损坏等。 3 接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式(1)可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数。 接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种误解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接

建筑工程质量影响因素分析及其控制措施.

建筑工程质量影响因素分析及其控制措施 摘要:针对建筑工程质量的重要性,分析了我国建筑工程质量管理中存在的主要问题,并针对性地阐述了加强我国建筑工程质量管理的途径,指出建筑工程质量是企业的生命,必须严格进行设计、施工、监理,从而使建设质量得到很好的保证。 关键词:建筑工程;质量管理;控制措施 建设工程的质量和安全生产直接关系到建筑劳动者的生命安全,与广大百姓的切身利益息息相关。所以,设计单位、监理企业、施工企业和施工技术人员应从贯彻“三个代表”重要思想的高度、从落实科学发展观和构建和谐社会的高度出发,树立“抓经济发展是政绩、抓质量安全生产也是政绩”的政绩观,发现、应对和解决各个不符合工程质量和安全生产要求的问题,建立完善的工程质量安全监管体系,推动良好的工程质量安全的形成。 一、我国建筑工程质量管理中存在的一些主要问题 1、建筑工程质量管理体制不尽完善。我国现行的建设工程质量管理体制是在旧体制的基础上,逐步改革完善形成的,或多或少还带有计划经济体制时代打上的烙印,还存在着政企不分、政出多门的状况。由此形成的局部封闭管理和内部监督体系,难以实行严格、公正的质量监督,不利于建立有效的制约机制。一些政府部门执法不力,导致行业内地方保护主义、部门保护主义不能得到有效遏止,使工程质量受到极大的影响。 2、施工企业和施工技术人员质量和法律意识淡薄。《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规和技术规范、标准的颁布实施,既明确了建筑施工企业的责任和义务,也明确了施工企业在工程技术、质量管理中的操作程序和规范。但一些施工企业和施工技术人员由于法律意识淡薄,法制观念弱化,在施工活动中违反相关规范和操作规程,不按图施工,不按顺序施工,技术措施不当,甚至偷工减料,由此造成工程质量低劣,质量事故不断发生,比如2008

降低接地装置接地电阻的措施——有效降低接地电阻的措施简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 降低接地装置接地电阻的措施——有效降低接地电阻的措施简易版

降低接地装置接地电阻的措施——有效降低接地电阻的措施简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 克拉玛依地区的土壤电阻率一般为 1000~400Ω·m,为有效降低接地电阻,通过我们在该地区多年施工情况来看,可以从以下几个方面考虑: 1 从接地装置的材料选用方面考虑 接地材料一般选用结构钢制成。必须对材料进行检查,材料不应存在严重的锈蚀、厚薄或粗细不均匀等现象。垂直安装的接地体通常用角钢或钢管制成,虽然角钢制成的接地体在散流效果方面比钢管差一点,但施工难度小、成本低,所以现场安装一般采用角钢。规范中

要求的比较理想的为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,但由于当地一些地方的土壤腐蚀性严重,逐渐改用63mm×63mm×6mm的镀锌角钢,实践中证明其防腐效果较好。在施工过程中发现,有些单位采购来的镀锌角钢或扁钢虽然都是电镀的,但是防腐效果较差,引起接地电阻增大,对这些地区建议采用热镀锌材料。 2 从人工接地体的安装形式方面考虑 对于垂直接地体的埋设安装,要求接地体与土壤必须保持有效的接触,因此要求接地极的埋设深度在2~3m左右比较合适,埋土深度太浅、太深对减少流散电阻效果均不明显。同时,接地体与接地体的间距为接地极的2倍是比较合理的,可减少屏蔽效应而造成的接地装置利用率下降的问题。垂直安装的接地体应采

10KV配电线路杆塔接地技术方案

中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇二〇年五月 目录 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告 10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该

地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。主要的技术有: ①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等; ②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等; ③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧; ④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。 根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架

电气设备接地降阻措施

电气设备接地降阻措施的探讨 摘要:本文对电气设备接地安全及防雷方面存在的问题进行了分析和探讨,探讨了降低电气设备接地电阻的措施和方法。 关键词:电气设备接地装置降阻改造 abstract: in this paper, the electrical equipment grounding safety and the problems existing in the lightning protection are analyzed and discussed, and it also probes into the lower electrical equipment of grounding resistance measures and methods. key words: electrical equipment, grounding resistance, reduction device transformation 中图分类号:th183文献标识码:a 文章编号: 1、引言 随着人类社会的发展,我国提倡和谐社会,电力建设中,人身安全无疑应放在第一位,接地装置在城市供配电系统安全运行中占据着极其重要的地位。我们知道,人触电后能自动摆脱的工频电流很小,成年男性的平均摆脱电流为16ma,成年女性的平均摆脱电流为10.5ma,电气设备的安全接地就是为了防止人体触及漏电的电气设备时造成事故。而防止触电效果的好与坏很大程度上取决于工频接地电阻的大小。同时,随着人们生活水平的不断提高,对供电可靠性的要求也越来越高。广东是多雷区,造成设备跳闸的大多数原因是雷击事故,而接地装置的冲击接地电阻足够小的时候,能有效

降低接地装置接地电阻的措施详细版

文件编号:GD/FS-8381 (解决方案范本系列) 降低接地装置接地电阻的 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

降低接地装置接地电阻的措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 接地装置能否符合规程要求,主要指标为接地电阻。接地电阻实际是两部分电阻之和,一部分是接地体金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。由于金属接地体的电阻很小,因此接地电阻主要决定于流散电阻的大小。流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤的电阻率越低,流散电阻也就越低。一些地区土壤电阻率较大,致使接地电阻值超出规程要求。为有效降低克拉玛依地区接地电阻,通过近10年来我们在该地区工作中的不断探索研究,总结出一些有效降低接地电阻的措施。 接地系统技术要求和计算方法

1 接地系统的技术要求 a)需接地的设备容量越大,接地电阻应越小。 b)需接地的设备越重要,接地电阻应越小。 c)需接地设备工作性质不同,接地电阻要求也不同。 d)设备数量越多或价值越大,要求接地电阻越小。 e)几台设备共同的接地装置,接地电阻应以接地要求最高的一台设备为标准。 原则上接地电阻越小越好,但施工中应考虑经济合理的原则,部分接地装置的技术规范见表1。 2 接地电阻计算方法 为了达到技术规范要求中的接地电阻值,在设计、制作接地装置时可采用理论与实际相接合的原则,利用经验公式计算出接地电阻值。

影响压实度的因素及控制措施

影响水泥稳定碎石基层压实度的主要因素及对策压实度是评定公路施工质量的主要技术指标之一,不论是路基工程还是路面工程,压实度都是一个重要技术评定指标。合格的公路路面基层,能起着承上启下的双重作用。对下,它能保护路基,阻止水分下渗,对上,它能支承路面,与路基共同承受路面传递的车辆荷载,同时为面层提供一个合格平整的承台。高速公路、一级公路交通量大、车速快,对基层强度的要求更高。而且基层强度的形成除了对基层所用的原材料右更高的要求外,基层的碾压无疑是重要的环节之一。只有具有了合格的基层材料,再达到合格的压实度,合格强度的基层才会有充分的保证。然而,在水泥稳定碎石基层施工中,有很多因素都会影响到基层的压实度。如果这些影响因素不消除,就会影响到基层的强度。本次基于施工实践的基础上,对影响水泥稳定碎石基层压实度的主要因素进行了分析,并提出了预防和消除这些影响因素的对策和措施。 一、主要影响因素分析 影响水泥稳定碎石基层压实度的因素很多,涉及到设计、施工、自然条件等各个方面。以下仅对主要影响因素进行分析。 1、集料品质不好的影响 碎石如软弱、强度不够,混合料一压就碎;针片状颗粒含量多,则混合料内摩阻力大,不易压实。规范规定高速公路、一级公路水泥稳定碎石基层混合料集料压碎值不大于30%。 2、集料级配不当的影响 规范规定的水泥稳定碎石基层集料颗粒的组成范围。无论是在配合比设计中还是在施工过程中,如果集料的配比偏离了级配范围,或者某一粒径或某些粒径的颗粒超出了级配范围,不管是粗是细、不连续或是粗集料中夹杂有超粒径的颗粒(大于等于最大允许粒径的颗粒成为超粒径的颗粒,高速公路水泥稳定碎石基层集料的最大粒径不应超过30mm),或者配比曲线曲折不平顺,都可能会影响到基层的压实度。 3、含水量过大或过小的影响 水泥稳定碎石混合料处于或略大于最佳含水量状况下才能碾压密实,达到要求的压实度。如果混合料含水量过大、碾压时容易形成弹簧;含水量过小,则混合料易松散,不能成团。这两种情况都使混合料无法压实。 4、混合料摊铺离析的影响

降低接地装置接地电阻的措施

降低接地装置接地电阻的措施 前言: 随着射洪县经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kV A及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kV A以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。 一、接地装置是否符合规程要求,主要指标为接地电阻。 接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。近年来,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足要求而引起的设备损坏事故,同时雷击是导致电网事故的主要自然灾害之一,雷击引发的电网事故占总事故的50%以上,因此良好的接地装置应是也是防雷的重要技术措施。接地电阻实际是两部分电阻之和,一部分是接地体金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。由于金属接地体的电阻很小,因此接地电阻主要决定于流散电阻的大小。流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤的电阻率越低,流散电阻也就越低。一些地区土壤电阻率较大,致使接地电阻值超出规程要求。 二、接地材料的选择。 接地材料一般选用结构钢制成,选用时必须对材料进行检查,材料不应存在严重的锈蚀、厚薄或粗细不均匀等现象。垂直安装的接地体通常用角钢或钢管制成,虽然角钢制成的接地体在散流效果方面比钢管差一点,但施工难度小、成本低,所以现场安装一般采用角钢。规范中要求的比较理想的为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,但从防腐角度和增加使用年限考虑,逐渐改用63mm×63mm×6mm的镀锌角钢,实践中也证明其防腐效果较好,镀锌角钢或扁钢建议采用热镀锌材料。 接地装置要考虑季节因数。因为,土壤电阻率是随季节变化的,规范所要求的接地电阻实际是接地电阻的最大许可值,为了满足这个要求,接地网的接地电阻要求达到: R=Rmax/ω式中: Rmax--接地电阻最大值,就是我们说的10Ω、4Ω的接地电阻值 ω--是季节因数,根据地区和工程性质取值,常用值为1.45。所以,我们所说的接地电阻实际是R=6.9Ω(Rmax=10Ω),R=2.75Ω(Rmax=4Ω) 这样,接地网才是合乎规范要求的,在土壤电阻率最高的时候(常为冬季)也满足设计要求 三、降低接地装置的技术措施有以下几个方面,供工程技术人员参考: (1)更换土壤。这种方法是采用电阻率较低的土壤(如粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内。这种方法可用在多岩石的地区,如高山、坡地等,但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 (2)人工处理土壤。在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经

(推荐)降低接地电阻的方法

接地电阻降阻方法

接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数ε。下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。 1、增大接地网面积 由上面接地电阻的物理概念,依据式(2.10),大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式2.11,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有一定效果。例如,对于

杨兴华接地网降阻工程模板

柘溪电厂接地网降阻工程 杨兴华 ( 湖南省电力公司柘溪水力发电厂, 湖南安化) 概述: 柘溪电厂接地网从1962年初步建成, 到运行年限长达45年, 接地电阻从运行之初的0.5Ω增大到测试的0.872Ω( 98年测试结果0.845Ω) , 期间虽经过两次小范围的降阻整改, 但由于年代的久远, 地网腐蚀严重, 已无法满足越来越大的系统短路电流通流的安全要求, 对设备和人员安全构成了严重威胁, , 在柘溪扩建工程施工的同时, 由湖南省汇粹电力技术有限公司对地网实施了整体接地降阻改造, 经过近两年的运行维护, 地网趋于整体稳定, 再次对整个地网进行测试, 测试证明柘溪接地网降阻工程基本到达了预期成效。 关键词: 接地网降阻成效 1 概况 柘溪电厂位于资水中游的大溶塘峡谷内, 下距安化县城12km。第一期工程装机容量447.5MW, 厂区主体建筑由拦河大坝、坝后式厂房、开关站、生产办公楼等组成, 功能布置在东西约400m, 南北约300m的狭小区域, 1961年元月第一台机组投产发电, 为湖南电网骨干电厂, 多年平均发电量21.7亿kW·h。

完工的第二期工程增加了2台单机容量250MW水轮发电机组, 利用原有水库, 在拦河坝右侧山体内设2条引水洞, 引水至山后地面式发电厂房。主厂房全长105.0m, 宽32.0m, 与原厂房衔接, 以两条220kV线路与系统连接, 电厂第二期工程完工后装机容量逾百万千瓦。 柘溪电厂接地网在第二期工程启动前面积约为 1 m2m, 主要由开关站、老厂房、#1尾水平台及拦河大坝地网组成。 2 柘溪接地网阻值的要求 2.1 电厂接地的意义 发电厂的接地好坏直接关系到人身和设备的安全, 因而愈来愈受到重视, 这是因为电厂的接地网不但要满足工频短路电流的要求, 还要满足雷电冲击电流的要求。由于接地网的缺陷, 引发的事故不胜枚举, 原因既有地网接地电阻方面的问题, 又有地网均压方面的问题。随着电网的发展, 特别是微机保护、综合自动化装置的大量应用, 这种弱电元件对接地网的要求更高, 地电位的干扰对监控和自动化装置的影响不得不引起人们的重视。为了保证发电厂内的一次设备、二次设备和微机自控装置的安全稳定运行, 对发电厂的接地网必须着重解决以下问题。 ( 1) 接地网的接地电阻, 直接关系到工频接地短路和雷电流入地时地电位的升高。 ( 2) 地网均压, 特别是接地网的局部容易向电缆沟内的电缆产生反击造成控制保护设备的损坏引发恶性事故。

工程预算编制准确性的影响因素及控制措施

工程预算编制准确性的影响因素及控制措施 工程的预算控制大凡体现在设计、招标施工等众多环节,因此工程预算编制是一项繁复、系统的工作。其需要工程技术、物资设备、成本管理等各大部门的有用配合与密切交流。除此之外,还要求相关的编制人员需要具有专业的知识与基本的法律常识,同时了解材料市场的波动情况与变化规律,从而提升预算编制的准确性,为工程成本的降低创造一定的便当条件。目前,新兴的技术与设备在建筑工程中得到了广博的应用,这使得相关的编制工作难度大大提升。这对工程预算编制工作提出了更高的要求,相关的工作人员需要采取必要的措施对其进行有用的控制。 1工程预算编制准确性的影响因素 1.1编制人员的水平局限性 工程预算编制工作要求相关的工作人员不仅应该掌握必要的专业知识,具有基本的法律常识,同时还需要对国家的最近政策、材料市场的变化规律具有实时的了解。若编制人员在以上任何一个方面存在空白,都会对编制工作的准确性造成很大的负面影响。除此之外,若编制人员对于相关的计算规则不了解,也会在很大程度上导致工程预算编制工作的精确度降低。因此这对编制人员的整体水平提出了很高的要求。1.2新工艺定额不明确 由于现场情况、地质条件以及新工艺等因素的不确定带来的干扰,使得相关的设计方案需要经过多次的修改与调整,这在一定程度上给预算编制工作带来了很大的麻烦。相关的编制人员无法对设计方案的修改情况进行实时的了解,就会导致预算编制的精确度大大降低。目前,我国工程设计人员的专业性不高,这使得相关的设计方案往往需要多次的修改,这在很大程度上增大了预算编制工作的难度。 1.3工程造价的动态变化 在工程的进行过程中,由于人力、材料以及设备市场的价格都在实时发生变化,在一定程度上造成预算编制与实际成本的误差。

高压架空线路杆塔接地降阻措施探讨

高压架空线路杆塔接地降阻措施探讨 发表时间:2019-05-20T10:32:04.517Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:郭艳军[导读] 摘要:输电线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。 (西安众源电力设计有限公司陕西省西安市 710014)摘要:输电线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。本文分析了高压架空线路杆塔接地降阻的措施。 关键词:高压架空线路;杆塔;接地电阻高压架空线路是现代化大容量电网的主要线路形式,为了避免高压架空线路的安全问题,一般对高压架空线路采用加高处理,通过杆塔实现对高压架空线路的支持,这会给杆塔带来雷击方面的风险。若高压架空线路杆塔存在施工、运行、系统、环境方面的影响,容易导致杆塔接地电阻超出设计范围,进而在雷击中增加被毁损的概率,不但造成杆塔的安全问题,还会给高压架空线路的运行带来威胁。因 此,架空线路杆塔接地的良好与否直接影响架空线路对雷害的承能力,其对架空线路的平稳运行至关重要。 一、接地电阻的重要性 对输电设备而言,通过接地处理,在一定程度上可有效防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏等事故的发生,进一步确保电力系统的正常、平稳运行。近年来,因接地网不能满足要求,进而引起设备损坏事故,在我国许多地区频繁连续,在引发电网事故的各种因素中,雷击是主要的自然灾害之一,通常情况下,在电网事故中,雷击事故超过50%。在这种情况下,接地装置的科学性、合理性是输电线路防雷的重要举措。此外,对雷电事故而言,其破坏作用通常是由雷电流造成的,通过熟悉了解接地装置出现的最大电位,在一定程度上可有效防止雷击事故的发生。 二、架空线路杆塔接地的标准要求 对架空线路杆塔的接地电阻和型式在电力行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《交流电气装置的接地》中都提出了具体的要求。它是设计、安装和改造架空线路杆塔接地的依据。 杆塔的接地电阻 1、对经常遭受雷击的杆塔和架空线路,该区域应加强并改善接地装置,使接地电阻达到要求,可采用新型接地体或减小土壤电阻率及补打接地体。 2、在土壤电阻率100Ω.m<ρ≤300Ω.m的地区,架空电力线路应较典型设计多增加接地体,接地体数量可根据现场实测接地电阻进行增加,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。 3、在土壤电阻率300Ω.m<ρ≤2000Ω.m的地区,接地体可采用扁钢或钢绞线进行水平敷设的接地方式。 4、在土壤电阻率ρ>2000Ω.m地区,可采用接地网对杆塔进行接地。 5、居民区接地装置宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形。 6、在农田的接地体接地深度至少为1m。 三、产生高压架空线路杆塔接地高电阻的原因 1、地质和地形原因。在土壤层稀薄的山区和地势地形复杂的区域,由于土壤中导电离子的数量不足,特别是在干旱的北方,会出现高压架空线路杆塔接地的高电阻问题。若此类地区继续沿用传统高压架空线路杆塔施工方法,则会出现接地电阻过高的风险,容易使高压架空线路和杆塔遭受雷电袭击的风险提升。 2、设计施工方面的原因。1)设计原因:由于山区地形复杂,土壤不均匀,土壤电阻变化较大,因此设计杆塔接地时需实地进行认真的勘探,结合实际情况进行相应设计。然而,在对实际工程进行调查时发现在设计方面存在一些问题:设计时有些不到现场进行土壤电阻率测试,不到现场进行地形、地势和地质勘探,根据实际做出符合现场条件的设计,而是对相当大的范围取平均电阻率;或套用典型的设计图纸,对接地电阻不进行计算,结果设计与现场实际不符均造成接地电阻偏高。2)施工原因:由于接地工程属于隐蔽工程,施工时若不能严格的按图施工(如接地体的长度、埋深及焊接和回填土不符要求),加之工程技术监督不到位。造成线路施工后,存在大量杆塔接地电阻超标。工程验收时不严格按标准要求进行验收、测试,会使这些隐患一直得不到消除,直到线路投运。 3、运行维护方面的原因。1)接地体的腐蚀,特别是在山区酸性土壤中,或风化后土壤中,容易发生电化学腐蚀和吸氧腐蚀,而容易发生腐蚀的部位是接地引下线与水平接地体的连接处,由腐蚀电位差不同引起的电化学腐蚀。有时会发生因腐蚀断裂而使杆塔失去接地保护的现象。另外,接地体的埋深不够,或用碎石、砂子回填,土壤中含氧量高,使接地体容易发生吸氧腐蚀,由于腐蚀使接地体与周围土壤之间的接触电阻变大,甚至使接地体在焊接头处断裂,导致杆塔接地电阻变大,或失去接地。2)在山坡、岩边由于雨水的冲刷,使水土流失进而使接地体外露失去与大地的接触。3)在施工时使用化学降阻剂,或性能不稳定的降阻剂,随着时间的推移降阻剂的降阻成分流失或失效后使接地电阻增大。4)外力破坏,杆塔接地引下线或接地体被盗或外力破坏。 四、降低高压架空线路杆塔接地电阻的措施 1、做好高压架空线路杆塔接地体系连接。从杆塔接地体的类别入手,强化连接方式和技术,以正确的方式来控制高压架空线路杆塔的接地电阻。对杆塔水平接地体应做到适当的延长,这有利于扩大接地体电流下泄的范围,同时也有助于高压架空线路杆塔接地体的安全。对杆塔垂直接地体的设计要结合山区的岩石分布,利用岩石间缝隙,遇到金属矿石要做到竖井接地降阻,以点阵的形式做到对高压架空线路杆塔接地电阻的控制。 2、合理使用土壤降阻剂。经大量工程实践证明,使用降阻剂对降低杆塔接地电阻非常有效。由于杆塔接地是属于中小型接地装置、降阻剂的降阻效果能得到充分发挥。但在实际工程上也发生了一些问题,主要是:1)降阻剂的稳定性问题,有些降阻剂,特别是一些化学降阻剂,虽然短时期内具有很好的降阻效果,但其性能不稳,随着降阻剂的渗透、扩散,特别是随着雨水的流失其降阻效果容易失效。2)降阻剂的腐蚀性问题,有些降阻剂具有很强腐蚀性,能对钢接地体构成较大的腐蚀。3)降阻效果问题,降阻剂的降阻效果主要由降阻剂本身的电阻率、保水性、渗透和扩散作用决定的。所以在降阻剂的选用上,一定要注意选用降阻性能好,对钢接地体低腐蚀,性能稳定、寿命长、保水性好,不易随水土流失的降阻剂。

架空输电线路杆塔降低接地电阻的措施探讨

架空输电线路杆塔降低接地电阻的措施探讨 摘要:输电线路的杆塔接地是输电线路里最重要的一环,是防止雷电危害不可或缺的措施之一。为保证输电系统安全稳定运行,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。本文通过分析杆塔接地装置的一般要求、杆塔接地电阻超标的原因,从而探讨有效降低杆塔接地电阻的措施。 关键词:架空输电线路;杆塔;接地装置;接地电阻 输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。其中接地电阻指的是接地引下线、接地散流电阻和接触电阻,它是用来确保外来雷电流入地面,绝缘线路的设备,以便减少线路被雷击的跳闸率,避免跨步电压对人体产生伤害和提高运行可靠性。降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、降低线路雷击跳闸率的主要措施。 1 雷电对输电线路的危害 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。这种由于线路遭受雷击时产生的过电压称为大气过电压,会使线路设备及其绝缘受到破坏而产生事故,若变电站防雷措施不良,甚至会造成变电站设备的损坏。 2 杆塔接地装置的一般要求 根据《110—500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)中9.0.11节的要求:有地线的杆塔应接地。在雷季干燥时,每基杆塔不连地线的工频接地电阻,不宜大于表l的要求。 表1 有地线(避雷线)的线路杆塔工频接地电阻范围 在常规的输电线路工程中,高压架空线路杆塔的接地装置一般要求采用下列几种形式。 (1)在土壤电阻率P≤100Ω•m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。对发电厂、变电站的进线段应另设雷电保护接地装置。在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可不设人工接地装置。 (2)在土壤电阻率100Ω•m2000Ω•m的地区,可采用6~8根总

水力压裂摩阻类型及降阻措施

1?压裂摩阻产生机理 水力压裂施工过程中,压裂液从泵出口经地面管线、井筒管柱和射孔孔眼进入裂缝,在每个流动通道内都会因为摩阻而产生压力损失。如果压裂施工过程中产生的摩阻过大将会导致井口压力过高,甚至超过压裂泵车的负荷,从而增大了压裂施工风险。准确计算压裂液在流动过程中产生的各种压力损失并分析其影响因素,对于确定井底施工压力以及指导优化压裂工艺参数以降低压裂施工摩阻具有重要意义。 20世纪80年代以来,水力压裂施工产生的摩阻问题逐渐引起工程师和学者的重视。基于对压裂液施工排量、裂缝起裂及扩展、射孔工艺等多方面的探索,对整套压裂施工中的压力损耗问题进行了深入研究[1]。前期研究表明,由于地面管线比较短,一般忽略由地面管线产生的摩阻。因此,水力压裂施工的摩阻损耗主要由两部分组成:第一部分是液体在压裂管柱(油管、套管或油套环空)中的沿程摩阻,即存在于管柱壁面的阻滞作用产生的摩擦阻力所造成的水头损失。一般情况下,压裂排量越大、管柱直径越小、压裂液黏度越大、支撑剂浓度越大,其产生的管柱沿程摩阻越大。第二部分是近井摩阻,其包括流体通过射孔孔眼的局部摩阻以及近井地带的弯曲摩阻,矿场一般采用降排量法对以上2种近井摩阻进行测试。近井摩阻产生的机理较为复杂,主要归纳如下[2]: 1)孔眼局部摩阻:射孔数不足、孔眼的清洁度差以及孔眼堵塞均会产生孔眼局部摩阻。由于通常采用电缆配套射孔枪对套管进行射孔,导致射孔弹在套管—水泥环内部形成及不规则的圆孔。从径向来看,孔眼内存在的凹凸不平的通道,会对流体的流入过程造成一定的影响,将会在孔眼处产生明显的压力降[3]。 2)裂缝弯曲摩阻:射孔相位不当、固井质量差以及多裂缝竞争延伸均会导致裂缝在延伸过程中并不总沿着一个方向前进,而是会发生弯曲和转向的现象[4],从而产生裂缝弯曲摩阻。这种情况将引起净压力增大,限制近井筒裂缝宽度,从而增大支撑剂的运移难度。裂缝弯曲摩阻一般在压裂施工初期最大,随着施工进行逐渐减小[2]。 2?降低压裂摩阻的工艺措施 2.1?支撑剂段塞工艺 该工艺是目前降低近井摩阻最为常用的方法。其原理是在主压裂的前置液阶段,以脉冲加砂的形式,间断地泵入低砂比携砂液进入地层中,高速的含砂压裂液能够产生很强的水力切割作用,对不完善的射孔孔眼和近井带迂曲且粗糙的水力裂缝进行磨蚀,使压裂液流动路径逐渐趋于完善、光滑,从而达到降低近井摩阻的效果。 一般情况下,孔眼越不完善、近井裂缝迂曲程度越高、表面粗糙度越大,支撑剂段塞的实施效果越好。世界范围内众多水力压裂现场压裂实践经验表明,支撑剂段塞技术配合其他技术可以大幅提高水力压裂成功率[5]。因此,有必要根据测试压裂分析的近井裂缝摩阻数据,科学合理地进行段塞冲刷设计,并实时分析评价段塞冲刷的效果,合理调整携砂液阶段的砂浓度和砂量,并最大限度地提高施工砂浓度,以确保压裂施工达到预期效果。 支撑剂段塞还可以用于封堵微小裂隙,主要用于对天然裂缝进行封堵,从而降低滤失,保证主裂缝的充分延伸[6]。此外,支撑剂段塞还可以增大裂缝延伸的净压力,从而增大水力裂缝的应力干扰强度,促进复杂裂缝网络的形成。因此为了支撑剂段塞的使用达到各自所需的目的,需要对其相关参数进行优化设计,确定合理的支撑剂性能、目数、段塞数量以及泵注时机等。 2.2?增大缝内压裂液黏度 增加压裂液的黏度,可以在裂缝条数较多时有效减少裂缝条数,增加主裂缝的宽度,从而进一步起到减小 水力压裂摩阻类型及降阻措施 刘炜1?刘觐瑄2?华继军1?王小军1?肖佳林1 1. 中国石化江汉油田分公司石油工程技术研究院 湖北 武汉 430000 2. 西南石油大学国家重点实验室 四川 成都 610500 摘要:水力压裂摩阻引起施工压力增加,施工风险增大。水力压裂摩阻包括沿程摩阻和近井摩阻。近井摩阻产生机理最为复杂,其中射孔数不足、孔眼清洁度差以及孔眼堵塞产生孔眼摩阻;射孔相位不当、固井质量差以及多裂缝竞争延伸产生裂缝弯曲摩阻。降低压裂摩阻的工艺措施主要包括定向射孔、支撑剂段塞磨蚀、增大压裂液黏度、压裂液延迟交联等。 关键词:水力压裂?摩阻?降阻?施工压力 Friction?Types?of?Hydraulic?Fracturing?and?Measures?for?Reducing?Friction Liu?Wei1,Liu?Jianbao2,Hua?Jijun1,Wang?Xiaojun1,Xiao?Jialin1 1. Research Institute of Petroleum Engineering Technology,Jianghan Oilfield Branch,Sinopec 430000,Wuhan,Hubei Province Abstract:Hydraulic?fracturing?friction?increases?the?fracturing?work?pressure?and?increases?the?risk?of?construction.?Hydraulic?fracturing?friction?includes?friction?along?the?path?and?friction?near?wellbore.?The?mechanism?of?near-well?friction?is?the?most?complex,in?which?perforation?number?is?insufficient,hole?cleanliness?is?poor?and?hole?plugging?produces?hole?friction;perforation?phase?is?improper,cementing?quality?is?poor,and?multi-fracture?competitive?extension?produces?fracture?bending?friction.?The?technological?measures?to?reduce?fracturing?friction?include?directional?perforation,slug?abrasion?of?proppant,increasing?viscosity?of?fracturing?fluid?and?delayed?crosslinking?of?fracturing?fluid. Keywords:Hydraulic?fracturing;Frictional?resistance;Resistance?reduction;fracturing?work?pressure 下转第149页)

水质分析质量的影响因素及控制措施探讨

水质分析质量的影响因素及控制措施探讨 摘要:水资源是人们生活中最基本的物资,所以,必须重视水质问题,这对社 会的发展是非常关键的。伴随人类发展步伐的加快,针对水资源的需求也日益增多,进而水质分析的价值也逐渐显现。这是对水质管理的有效途径,还能够获得 同水相关的各种信息,进而为后期的研究打下基础。鉴于此,本文主要分析探讨 了水质分析质量的影响因素及控制措施,以供参阅。 关键词:水质分析;质量;影响因素;控制措施 1水质分析质量的影响因素 1.1环境因素 环境因素在一定程度上会直接影响水质分析质量和整个分析过程。如果所处 环境(如温度、相对湿度等)不符合检测条件的需要,会对样品以及实验仪器的 准确性带来严重的影响,得到的检测数据也不够准确,检测结果必然会受到一定 影响。例如,若水质分析过程中的相对湿度不足40%,则出现静电的可能性会大 大增加,相应地会改变实验设备和样品的精度和性质。究其原因,这与静电荷会 在空气悬浮微粒中生成有很大关系,当样品、容器吸附大量带电的污染物微粒以后,在实际使用过程中会污染关键检测设备,相应地会降低水质分析结果的精确性。为此,在整个水质分析的过程中,工作人员要严格按照操作规范控制分析实 验室环境,必要时需要加湿器、空调控制温度和净化空气设备,为测试工作提供 适宜的条件,并每天记录环境参数。若环境条件不理想,则需要工作人员通过采 取行之有效的措施来调节和控制;同时,要做好实验室尤其是试验台和器具的整洁,尽可能地保证容器壁上没有杂质,以免影响到最后水质分析结果的准确性。 1.2人为因素 在影响水质分析质量的因素当中,人为因素是最主要的,因此在实验过程中,必须保证水质分析人员的综合素质,他们必须具备很高的责任心和专业技术素质,能够对水质分析的过程和数据的有效性负责,不但能够充分认识到质量控制的重 要性,还需要掌握基本的质量控制方法和数据分析方法,在实验、数据分析、结 果报出等环节能够严格遵守相关规范和标准,以确保将水质分析数据的准确性控 制在有效范围之内,提高水质分析的质量。 1.3设备因素 检测设备属于水质分析检验工作顺利开展的基础。在水质分析检验开始前以 及检验过程,均要求认真检查基础设施,防止出现错失。在水质分支检验处理前后,需要对全面实验设备展开详细检查,不得有磨损、杂物、计量设施不准确等 情况,这些问题极易干扰水质分析结果的精确度。水质分析检验中一旦出现极小 的失误均会影响到整体效果。此外,在采购实验设备时,必须选择满足特定规范 标准的设施,其是确保实验结果精准的前提条件。 1.4技术因素 技术也可以说是方法,即进行水质分析的手段。根据实际工作经验而言,技 术因素可以分为两个层面,即检测技术和数据分析技术。首先,检测技术是对水 质样本进行实验的途径,其技术水平的高低及正确程度会直接影响检测数据的可 靠性和真实性;其次,数据分析技术是对检测数据进行分析,数据处理得当就能 得出合乎逻辑的结果,数据处理失真就会导致结果偏离实际。 2加强水质分析质量的措施 2.1加强技术人员素质和技能的考核