文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡支护工程施工方案

边坡支护工程施工方案

边坡支护工程施工方案
边坡支护工程施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)

边坡支护工程

工程有限公司

年月日

目录

第一部分总体概述 (4)

第二部分施工进度计划和工期保证措施 (5)

1、施工进度计划安排 (5)

2、工期保证措施: (5)

第三部分项目经理业绩、项目班子及管理经验措施 (6)

1、项目经理业绩 (6)

2、项目班子及管理经验措施 (6)

第四部分劳动力和材料供应计划及保证措施 (9)

1、施工现场劳动力配置 (9)

2、材料物资准备 (9)

第五部分机械设备投入计划 (10)

1、施工设备计划 (10)

第六部分关键施工技术、工艺 (11)

1、施工工艺 (11)

2、搅拌桩............................ 错误!未定义书签。

3、微型桩施工 (12)

4、锚杆施工工艺 (12)

5、喷射砼施工 (17)

第七部分实施本工程的重点、难点分析和解决方案 (17)

1、本工程重点: (24)

2、工程难点:........................ 错误!未定义书签。

第八部分安全文明措施、交通、环保方案 (24)

1、安全生产保证措施 (24)

2、文明施工措施 (26)

第九部分工程质量目标及保证措施 (27)

1、工程质量目标及保证措施 (27)

第十部分施工过程中的质量通病、预防措施、应急措施 (27)

1、应急预案的方针和原则 (28)

2、应急策划 (28)

3、突发事件风险分析和预防 (29)

4、突发事件、紧急情况及风险分析 (29)

5、突发事件及风险预防措施 (29)

6、应急救援小组和职责 (30)

7、教育和训练 (33)

8、应急响应 (33)

9、应急事故发生处理流程图 (34)

10、突发事件应急预案 (35)

第一部分总体概述

1、本工程施工组织设计是根据本项目工程施工图及国家现行设计、施工规范、规程、行业标准等进行设计和编制的。主要引用的规范及标准包括但不限于以下规范和标准。

01 《某小学山体支护及场地内岩土工程》《金地荔湖城C区

售楼处边坡支护及路基处理》(中国京冶工程技术有限公司);

《增城区永宁街金地公园上城碧珑坊六街泥石流应急抢险工程》(深圳市工勘岩土集团有限公司)

02 中华人民共和国行业标准《建筑边坡工程技术规范》

(GB50330-2013)

03 广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》

(DBJ/T15-20-97)

04《岩层锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)

05《边坡工程监测技术规范》(GB50497-2009)

06 相关工程施工经验

第二部分施工进度计划和工期保证措施

1、施工进度计划

拟定工期:小学J4-J7段及C1C2段边坡支护工程:30天;

小镇中心毛石挡墙支护工程:10天;

公园上城碧珑坊抢险临时支挡工程:7天;

2、工期保证措施:

1)小学边坡支护,建议优先施工排洪箱涵及微型桩。土钉、锚索、冠梁、钢筋混凝土挡墙、毛石挡墙及抢险临时支挡的施工可以根据实际进度安排,增减设备及人员进行调整工期安排。

2)、工期管理:我们将严格按照既定的施工计划,细化每个节点的工程量、合理安排机械设备和劳动力,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工计划的各种因素,并制定相应措施,确保整体工期目标的实现。

3)工期措施

①项目部将施工总进度计划、阶段性施工计划及时下达并落实给各专业部门;

②定期组织由各专业参与的现场工程协调会;

③项目部负责为各专业创造工作面及提供必要的工作条件;

④项目部对图纸和相关资料及时提供给各专业;

⑤对各专业施工每道工序及时验收,以便于下一道工序插入施工。

4)安全措施

①对现场的作业人员进行安全教育,要求认真遵守项目安全管理

目标及措施,认真遵守有关规定。

②对各专业工作面可能出现的安全隐患进行整改检查。

③保证安全设施应完好,并定期检修。

④为各专业提供的安全电箱完好。

第三部分项目经理业绩、项目班子及管理经验措施

1、项目经理业绩

2、项目班子及管理经验措施

1)施工管理

以项目管理主导思想为理念,细化各项指标。

2)、质量目标:确保工程质量合格,达到设计图纸、技术规范及施工验收规范标准。

3)、安全文明施工及企业形象宣传:严格执行国家及东莞市关于安全文明施工的有关规定,确保安全生产、文明施工,同时对业主方关于企业形象宣传要求的有关工作给予积极响应及配合,做到令业主满意。避免向周边环境排放污染物质,降低噪声污染,美化施工周边环境,创建清洁、卫生、有序的文明工地。

4)、项目管理

本公司提出的项目管理战略,是指:“控制成本、保证质量、标化现场”。

4.1、质量管理:以全面质量管理为中心环节,以工程项目的

具体特点为前提,充分协调关联单位,保障实现业主的质量要求。

4.2、成本管理:是施工企业实现对业主让利保证、实现优质低价的保证。

4.3、现场管理:由项目经理部负责实现。

4.4、管理手段:项目部自行编制的施工作业指导书件,岗位责任制,实行目标责任管理。

5)、项目管理体系

从纵向分为策划服务组织实施实际操作三个层次,三个层次也可以分为公司、项目、作业队。

施工组织管理架构:

6)、主要管理措施

6.1、质量管理:建立项目管理机构以保证公司的质量保证体系

在项目内有效的运行项目根据工程质量计划对各工序和分项工程进行目标分解.

6.2、工期管理:我们将严格按照既定的施工计划,细化每个节点的工程量、合理安排机械设备和劳动力,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工计划的各种因素,并制定相应措施,确保整体工期目标的实现。

6.3、工程技术管理:开工前,将由项目技术部编制各分项施工组织设计、施工方案和各工序作业指导书等文件,以保证各个步骤都按程序文件来操作。

6.4、物资、设备管理:本工程所需物资、机械设备由项目提出计划后,公司物资部统一组织供货,提供质量标准高的材料、运行性能良好的机械设备,并保证及时进场,不影响连续施工。

7)安全措施

7.1、对现场的作业人员进行安全教育,要求认真遵守项目安全管理目标及措施,认真遵守有关规定。

7.2、对各专业工作面可能出现的安全隐患进行整改检查。

7.3、保证安全设施应完好,并定期检修。

7.4为各专业提供的安全电箱完好。

8)、文明施工措施

8.1、要求各专业遵守项目安全管理规定,负责责任区的文明施工达到规定要求;

8.2、进入现场人员实行出入证制度;

8.3、现场材料应堆放整并、标识准确;

8.4、各专业施工工作面工完场清,垃圾堆放在指定地点

8.5、充分发挥现场项目部协调管理作用,组织科学施工,充分利用施工空间、时间、强化服务功能,给各专业创造良好的施工条件。

8.6、强化项目部服务,各专业一旦入场,项目部将从办公、仓

库、生活、生产等各方面提供服务,使条件达到进场即可以施工。

8.7、加强管理,项目部将把各专业分包的工作节点时间纳入总计划之内,确保各控制点完成。

8.8、将各专业的质量控制管理纳入管理范围,确保各项和总体质量目标实现。

第四部分劳动力和材料供应计划及保证措施

1、施工现场劳动力配置

1)、施工人员进场进行施工作业前,统一由项目部组织进行安全、文明施工教育,带领所有施工人员对施工现场进行参观和讲解,使全体施工人员了解现场的安全设施和使用方法及要领,并由各队队长领队进行专业施工安全、文明施工教育。

2、材料物资准备

1)、根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划,安排施工物资及时进场。

2)、钢筋、水泥、砂石等原材料均具备出厂合格证,进场后及

时送试验室做原材料复试,为施工提供合格材料。

主要材料统计一览表

3)、材料检验计划

本工程所有进入施工现场的原材料必须进行检验,凡是未经检验和检验不合格的原材料一律不得使用,检验合格的原材料必须报现场项目经理批准后方可使用。

第五部分机械设备投入计划

1、施工设备计划

机械设备计划表

施工设备进场施工作业前,必须进行全面检查,其中重点包括:安全防护设施检查、设备控制系统检查、维修保养记录检查、需要年检年审的设备须检查年检年审记录,确认合格后由项目部配发准用。

第六部分关键施工技术、工艺

1、施工工艺

施工总流程

2、微型桩施工

1)、定位成孔:钻孔桩位,单排钻孔,钻孔垂直偏差不大于1%,间隔1m

孔直径300mm,内插20#工字钢。

2)、灌浆:微型桩需在土方开挖前施工,钻孔后以注浆压力0.5MPa 灌注纯水泥浆,水灰比0.5。

3)、注浆体强度达到设计强度70%后,方可进行开挖。

3、锚杆(索)施工工艺

锚杆(索)施工工艺流程如下图示

锚杆施工工艺框图

1、定孔位

当土方开挖至锚索标高以下20~30cm,复核每排锚索的水平标高后,按设计的锚索水平间距要求进行布孔。

2、成孔

锚索成孔:钻机就位后,按15°的设计角度以φ150mm孔径钻至超过设计深度0.3~0.5m,遇淤泥层及砂层等易塌孔土层,宜采用泥浆循环护壁或跟管钻进。钻孔深度达到设计要求后,由甲方、监理人员对孔深进行查验,并作详细、完整的钻孔记录。

3、锚索制作

1)锚索材料为3x7φ5或4x7φ5低松弛钢绞线,制作前应清除表面油污及锈膜,并用砂轮切割机断料。

2)自由段采用薄膜纸包裹或用φ15胶管套住,使之与锚索固结体分离。

3)锚索长度应比设计孔深长 1.0~1.2m,以留作张拉时安装千斤顶。

4)锚固段架线环与紧箍环按每隔1m间距设置;紧箍环用16号铅丝绕制,不少于两圈;自由段每隔1m间距设置一道架线环,以保证锚索顺直;架线环采用塑料成品架线环。

5)锚索端部安装导向帽,以利锚索的顺利下放;导向帽采用长15cm的φ60钢管,一端5cm制成锥型,而三根锚索则置于另一端的钢管腔内,并点焊。

4、锚索安装

下锚索前,先将第一次注浆管(1寸高压网管)穿过各对中架中间的φ48钢管后,放置在锚索中间,以利拔出;第二次注浆管绑扎在扶正筋边,锚固段位置梅花状均匀布置出浆孔,并用胶布封堵,以防第一次注浆过程中水泥浆进入管内。

注浆管管头离锚索头部约50cm,并用胶袋绑扎,以防下锚索时管内出现负压而堵塞注浆管。下放过程中应避免杆体扭转、弯折及各部件松脱。

5、清孔

连接注浆管(锚索为第一次注浆管),用注浆泵通过向孔内泵送大泵量的清水,将孔内的泥浆及沉渣冲出孔外,直至孔口返出清水;

6、注浆

本工程锚索均为二次注浆

(1)第一次注浆:

1)第一次锚索注浆材料宜选用水灰比0.5~0.55的水泥浆,水泥选用32.5R普通硅酸盐水泥,为提高浆体早期强度,可在浆液中掺入水泥重量5‰的FDN-5高效减水剂。

2)浆液应搅拌均匀,随搅随用,并在初凝前注浆完毕。

3)注浆压力为0.5~1.0Mpa,当浆液满出孔口后,可一边用慢档向孔内注浆一边缓慢地将注浆管拉出孔外,拔管时要保证注浆管在浆体中的埋置深度,随即向孔内进行补浆。

(2)预应力锚索第二次注浆:

1)第一次注浆结束后3~5小时,即进行第二次高压注浆。

2)第二次注浆体采用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,浆液的

搅拌严格按配合比进行且要求搅拌均匀,并经过筛选后方可泵送,灌注要连续,不得中断。注浆压力2.0~5.0MPa MPa,并稳压2分钟。

7、预应力锚索腰梁或钢板锚座施工

同一排预应力锚索施工完毕后,应在孔口位置筑浇混凝土强度为C30锚索腰梁,腰梁钢筋严格按设计图纸施工,模板制安位置准确,接缝紧密,减少漏浆,砼浇注密实。腰梁台座面应平整,与锚索轴线方向垂直,并安装200×200×20mm钢垫板和多孔工作锚具、夹片(锚具孔数与锚索数量相同,夹片与工作锚具孔用齿轮油涂抹,以利御下)。

8、预应力锚索张拉锁定

(1)待锚索锚固体及腰梁强度达到70%设计强度(约7天)后方可进行张拉锁定。试验锚索及一般锚索张拉程序严格按《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)进行。

(2)张拉设备采用YCJ-150穿心式液压千斤顶,施工前应进行测试标定后方可使用。

(3)锚索正式张拉前,取0.1倍的设计轴力预先张拉,使其各部位紧密接触。张拉荷载按设计荷载的0.10、0.25、0.50、0.75、1.1逐级加荷,每级荷载的观测时间不少于5分钟,待变形稳定后,方可进行下一级荷载的张拉。张拉至设计荷载1.1倍后观察15分钟,稳定后御荷,御下工作锚具、夹片,安装锁定锚夹,重新张拉至锁定值。张拉结束后,用红油漆涂抹锁定锚夹与锚索交接处,若发现油漆错裂较大,即需进行预应力补偿张拉。详见下表:

4、冠梁

(1)冠梁施工工艺流程

凿除桩头浮浆→放线定位→钢筋绑扎→支侧模→混凝土浇注→拆模→养护

(2)冠梁施工方法及技术措施

1)凿除桩顶浮浆

桩头浮浆采用风镐凿平至梁底,破除桩头过程应随时检查标高,严禁超凿,严禁破坏桩头钢筋,桩头钢筋应锚入冠梁内。

2)放线定位

桩头破除到设计标高后,用仪器测设出冠梁的轴线,然后拉通线或酒白灰测设出冠梁的边线。

3)钢筋绑扎

钢筋按施工平面图制定位置,按规格、使用部位,编号码放整齐,下垫方木。

钢筋外表面如有生锈,在绑扎之前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。

钢筋加工安装按设计要求及相关施工规范(或规程)要求执行,梁钢筋笼适宜在平地制作好后安装,并在支护上钻孔埋设拉结钢筋与腰梁钢筋笼焊牢稳固。

4)模板制作安装

钢筋绑扎完成后请监理、业主进行隐蔽验收,验收合格后方可安装模板。模板采用18mm木胶合面板,40×40方木作内楞,φ48×3.5钢管作外楞现场拼制。

5、钢筋混凝土挡墙

(1)砼挡墙砼设计强度C25;直径不大于10mm钢筋种类HPB300;直径大于10mm钢筋种类HRB400;钢筋保护层厚度35mm;

(2)钢筋直线锚固长度达不到图示要求时,按相关规范要求进行弯钩处理。

(3)钢筋表中钢筋长度不能作为下料长度。下料时应在图示长度的基础上,计算保护层引起的长度折减、板面倾斜引起的长度变化等值。

(4)砼挡墙范围内设置2排泄水孔,竖向间距1.5m,水平间距2.0~3.0m,最下一排高于地表300mm,孔口向下倾斜5%。泄水孔做法同毛石挡墙泄水孔做法。泄水孔尾部需设置至反滤层。

(5)砼挡墙15~20m设置变形缝,变形缝距离随坡高增加而减小,缝宽20~30mm,沿缝的三边填塞沥青麻筋或沥青木板,塞入深度不小于200mm;

(6)墙后填土必须分层夯实或压实,回填料采用透水性好的材料。本工程可使用粘土掺入15%砾石,填料密实度必须大于93%(重锤击实)。

(7)挡土墙尺寸根据坡高h选用。实际坡高不得大于设计h值。墙顶应平滑连续,标高按建筑平面图等相关图纸控制。

(8)挡土墙基础开挖后需验槽。基底土层地基承载力特征值不得小于表中所示的P值,若不满足需进行地基处理。

6、喷射砼施工

1、测量放线

基坑开挖前首先得根据甲方提供的坐标,标高等测量出基坑顶边线的位置,并洒白灰标示出来,以便土方开挖时挖机控制坡面的坡度,在以后每层挖土前,亦应按各部位设计的坡比复核上层的坡脚线(即下一层的顶界线)和下一层的坡脚线,直至土方开挖到坡底。

2、土方开挖

采用PC200型挖掘机按设计坡度开挖放坡面后,预留10~20cm 土体待人工进行修坡,严禁两个方向超挖。开挖时宜根据现场实际情况和进度需要分成若干段进行,可顺挖,亦可跳挖。

每段土体开挖后,立即组织人力进行人工修坡,首先在该段两端上下各用木枋或钢筋垂直于坡面各打设一个点,在其上标出设计坡面的位置,再挖深8cm,即为设计的土面,然后上下标志分别拉线作为修坡的控制线,同时人工用锄头、铲等工具铲土、修坡,直至两标志线可通视并且坡土面各点距离标志线8cm(对应该断面喷层厚度)。

修坡时,需将上层接口处的松散砼凿除,并使钢筋网的钢筋露出足够的搭接或焊接长度。

3、安装泄水管

根据各剖面图纸要求的安装φ75,长30PVC泄水管,管头用无纺沙布缠严实以防泥土进入堵塞泄水孔。

4、挂网

(1)钢筋网采用φ6@200双向井字型布置;

(2)钢筋网每条网筋需两头弯成180°弯钩,上下层网筋及水平向网筋采用绑扎搭接,搭接长度为40d,钢筋网片的绑扎采用梅花

形布点用铁丝扎牢,接头应适当错开;

5、焊加强筋

加强筋与锚杆焊接,

6、埋设喷层厚度标记

最后在坡面上按2×2m的间距打设短钢筋作为喷射砼面100mm (的厚度控制标记,要求打设较为牢固。

7、砼喷射

砼喷射前应对机械设备、水管、电线等进行全面检查及试运转,确保运行正常后方可施工。喷层厚度为100 mm,根据断面而定,砼强度不低于C20。砼骨料及水泥采用现场人工拌制,各种材料的用量严格按确定的砼配合比报告的量来进行配制,要求拌制尽量均匀。

喷射混凝土按一层直接喷射,厚度为100 mm,喷射作业应分段分片进行,同一分段内喷射顺序自下而上,喷射时,喷头应与受喷面垂直,并保持0.6~1.2m的距离,喷射手应控制好水灰比,力保砼面平整,呈湿润光泽,无干斑式滑移流淌现象。

砼喷层完成后,及时将散落的废料进行清理,将坡顶、坡脚边线修整顺直。在砼喷层终凝后,应进行淋水养护,养护时间不能少于7天,每天应淋水不少于4次。

7、截水沟

截排水沟施工工序流程:

截、排水沟施工工序流程图

1、开挖基槽

(1) 截排水沟开挖施工的总体布置采用先上部、后下部的原则,严格按设计图纸施工。开挖前向施工人员进行详细的施工交底,内容包括挖槽断面、堆土位置,地下情况、安全要求等。

(2) 按设计图纸要求及测量定位的中心线,依据沟槽开挖计算尺寸,撒好灰线,标明开挖范围。开挖应严格控制标高,防止超挖或扰动槽底面。

(3) 挖沟截面应略大于设计尺寸,开挖清理完成的的沟道遇降雨,沟内土体被冲刷变形时,应重新清理沟壁及沟底。

(4) 开挖过程中,按照监理工程师的要求保持必要的地面排水坡度,设置临时坑槽,使用机械排除地面积水,并开挖排水沟排除雨水

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

边坡支护工程锚杆支护施工方案

边坡支护工程锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。 3)锚杆倾角为12.5°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)喷射混凝土厚度10cm。 6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。 7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

a) 对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; b) 在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉; c) 在水平方向分小段间隔开挖; d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。(5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

边坡防护施工方案

2#楼4#楼土方支护方案 1.编制依据 1.1主要规范、规程: 1.1.1 《岩土工程勘察报告》2010-37-1 1.1.2 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 1.1.3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-90 1.1.4 《建筑基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 1.1.5《建筑边坡支护规范》GB50330-2002 1.1.6《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-99 2.工程概况 2.1 工程名称:辽阳中天壹品2#、4#楼 2.2 工程地址:辽阳市白塔区卫国路南(碳素厂院内) 2.3建设单位:白塔城建综合开发有限公司 2.4 设计单位:辽宁金帝设计有限公司 2.5 施工单位:辽阳市中兴建筑工程有限公司 2.6 工程概况:2#楼建筑面积14488m2,层数地上主楼24层,地下2层,建筑檐高主楼75.40m。4#楼建筑面积10554 m2,层数地上主楼18层,地下2层,建筑檐高主楼52.60m。两栋楼位置前后对应平行,两楼相距56m。

3.现场情况 3.1 2#、4#楼东侧邻近施工道路,2#楼的(29)轴4#楼的(31)轴的土方开挖达不到放坡要求,边坡可能失稳,故采用打钢管桩,以确保边坡的稳定。 3.22#楼(29)轴、4#楼(31)轴以东边坡简介 2#楼(29)轴挖土深度6.10m,4#楼(31)轴挖土深度5.90|m。2#、4#楼东侧紧邻施工道路,该边坡放坡系数故小于1:0.5m、达不到设计范围要求,故该边坡具有潜在失稳可能,临时堆码砂袋进行稳固边坡,也无法保证以后正常施工的安全,现加打钢管桩及临时堆码砂袋进行稳固边坡,对其地表回填土质边坡可达良好的效果,同时巩固边坡的稳定性。(见施工平面布置图) 4.边坡打钢管支护体系简介 4.1 为了更加的稳定边坡,保持边坡稳定性,确保以后施工方便及生命财产安全,经研究决定,根据危险性较大的专项工程施工预案,对基坑开挖深度超过5m的工程,进行了论证后制定了边坡采取打钢管桩方案。 4.2 打钢管桩的方法:采用排式打桩,先将土方挖至底板底标高,在按顺序打钢管桩,码砂袋进行土体加固。选用管径为Φ159*6的钢管,长6m,、间距1000一字型布置,钢管必须锚入老土1.5m以下,钢管上部需Φ20钢筋全部连接。待地下室施工完回填土前,拆除钢管桩。

边坡支护施工方案详解

嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制单位:湖南省第二工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年03月17日

一、工程概况: 建筑工程概况: 本工程位于嘉禾县新城区嘉禾大道嘉滨湖生态公园内,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。本工程为嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆项目,基础形式为游泳馆为筏板基础、设备和配套用房为独立基础,总建筑面积为5980.42㎡,结构形构为框架结构,地上二层、地下一层。 开挖深度: 本工程±0.000相当于黄海高程206.0m,自然地表平均标高约为-0.30m(相对标高)。地下室一层。筏板基础底板、承台垫层开挖深度至-5.1m、-6.8m、-8.9m、-10.0m、-7.5m、-8.0m、-8.5m 等不同的深度;其中大面积地下室底板标高为-6.8和-8.9米,消防池积水井挖深至-10.0米。平均开挖深度约7.0~8.0米,土方量约4万立方米。 自然条件: 1、地形、地貌 本工程原始地貌为溶蚀残丘地貌,植被发育,现已开挖整平。整个场地地势北高南底,本工程场地标高在200.0 ~207.72之间。

2、周边道路及交通条件 本工程位于嘉禾县城北新区,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。 3、工程地质及水文情况 根据湖南省湘南工程勘察院提供的《嘉禾县新城区生态公园游泳馆工程勘察报告》,本工程建筑场地末风明显的全新活动断裂构造带通过,场地稳定性较好。 根据钻探揭露,场地地层内自上而下分为:第四系填土(Q4)(层序号1),第四系坡残积成因粘土(Q4)(层序号2),泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层序号3-1),泥盆系上统锡矿山组中风化灰岩(D3X)(层序号3-2),现分述如下: 3-1、第四系填土(Q4)(层级序号1) 褐黄色,松散,主要成分为粘性土,含少量建筑垃圾,尚末完成自重固结。该层在ZK7、ZK15~ZK17、ZK20、ZK22~ZK29均有揭露,层厚0.5~3.5M,平均厚度1.35M,层顶标高在199.74~204.4M之间,层底标高在198.29~202.9M之间。 3-2、第四系坡残坡积成因粘土(Q4)(层序号2) 褐黄色,硬可塑状,主要成分为粘粒,刀切面光滑平整,干强度及韧性中等。该层仅ZK7、ZK25末揭露,层厚0.7~9.1M,平均厚度4.17M,层顶标高在198.29~205.72M之间,层底标高在194.11`202.68之间。3-3、泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层系号3-1) 青灰色,强风化,隐晶质结构,节理裂隙发育,方解石充填,RQD

边坡支护专项施工方案

监理实施细则 编制:王建忠 日期:2010年1月 监理单位:XX化兴建设监理XX

建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言 (3) 工程概况 (4) 1、编制依据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序 (22) 附录C锚杆试验 (22) C.1、一般规定 (22) C.2、基本试验 (23) C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区,随着国民经济的迅速发展,多层建筑地下室随着使用功能需求扩大,两层及两层以上的地下室日益增多,建筑地域也不断扩展,边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全,有关规X,文件规定基坑深度H≥5m 时,边坡邻近有重要建(构)筑物时,都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护,不管采用何种支护型式,它是一个综合性学科,和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构,施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规X 知识的学习,和全面了解与此相关的技术要求,做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则,为大家在实际工作中,做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查通过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规X、规程、标准和验收规X。工程建设强制性条文,建设施工安全检查标准。 1.4编制的该工程的施工组织设计及其审批文件。 1.5省市颁发的有关政策、法令、法规等。 2、监理实施计划 2.1施工准备阶段 2.1.1审核施工单位提交的施工组织设计(施工方案)。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

路基高边坡施工专项安全方案

目录 一、总则2 二、工程概况2 三、一般规定2 四、施工准备阶段2 1、影响边坡施工安全的危害因素2 2、施工布置2 3、施工道路布置3 五、开挖3 1、覆盖层开挖3 2、边坡石方开挖3 3、钻孔作业4 4、爆破作业4 5、土石方挖运5 六、支护脚手架5 1、脚手架搭设5 2、脚手架的使用及维护6 3、脚手架的拆除6 七、边坡防护7 八、安全监测和安全注意事项7 1、安全监测7 2、安全注意事项7 九、环境保护8 1、环境保护和水土保持措施8 2、弃碴、取土场的保持措施8 3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施8 4、居民区噪声控制措施8 十、附则8

中铁五局一公司清织高速公路第三合同段项目经理部 高边坡施工专项安全方案 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。 二、工程概况 本合同段的高边坡施工有5段,分别为YK24+310—YK24+410右侧,边坡分5级;斯拉河连接线K10+400—K10+590右侧,边坡分3级;K10+660—K10+820左侧,边坡分4级;K10+940—K11+060右侧,边坡分5级;BK0+140—BK0+180右侧,边坡分8级。 三、一般规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 四、施工准备阶段 1、影响边坡施工安全的危害因素 1)开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2)岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。 3)岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4)水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5)地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6)风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7)气候影响因素。 2、施工布置 1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

边坡支护安全施工方案示范文本

边坡支护安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

边坡支护安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全施工方 案》。 1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水 文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安 全生产要求的施工方案、安全施工方案。必要时聘请专业 机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的 防范措施。 1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外, 还应执行有关的规范和规程。 2、一般规定

2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆

高边坡防护工程施工方案(重点、难点工程)

施工技术方案报审表 项目名称:二广高速公路怀集至三水段承包单位:中国路桥集团西安实业发展有限公司 合同段:23 监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: L-A23-A-1-03-0003 致(监理工程师)钱占柱先生: 现报上路基高边坡防护工程技术、工艺方案,方案详细说明和图表见附件,请予审查 和批准。 附件:技术、工艺方案说明和图表 承包人:张宏日期:2007年8月31日 驻地高监意见: 计划详细,内容齐全,方案可行,同意上报。 驻地高监:钱磊日期:2007-9-2 总监办工程部意见: 经审核,该施工技术方案合理可行,质量、安全、环保保证体系健全, 同意按此方案组织高边坡防护施工。 工程部负责人:何洪强日期:2007-9-3

份。 路基高边坡防护工程施工方案目录 一编制依据、原则及范围 ---------------------------------------------------------------------- 1 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二工程概况 (1) 三水文地质 (2) 四主要工程数量 (2) 五组织机构及机械配备 (3) 六施工工期计划及保障措施 (4) 1.组织保证措施 (4) 2.技术保证措施 (5) 七高边坡防护工程施工方案 (6) 八高边坡防护工程的安全保证措施 (17) 1. 安全保证体系 (17) 2. 安全保证措施 (17) 九高边坡施工的质量保证措施 (18) 十工程施工的环境保护措施 (20) 1. 环境保护体系 (20) 2. 环境保护措施 (21) 十一附图锚杆(索)施工工序示意图 (23)

高边坡开挖施工专项方案

编号:SM-ZD-68398 高边坡开挖施工专项方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高边坡开挖施工专项方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》

三、工程概况 本合同段起点桩号K19+000,终点桩号K26+000;总长为7km。路基宽度26m,路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2*20+16m)1座;耕天桥(16m+2*20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2*25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座(K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KVA变压器,作为高边坡防护施工用发电机。

边坡支护专项施工方案模板

边坡支护专项施工 方案

监理实施 细则 编制: 王建忠 日期: 1月 监理单位: 贵州化兴建设监理有限公司 建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言……………………………………………………………………………… 3 工程概况……………………………………………………………………………… 4 1、编制依

据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序......................................................22附录C锚杆试验........................................................................22 C.1、一般规定........................................................................22 C.2、基本试验........................................................................23 C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区, 随着国民经济的迅速发展, 多层建筑地下室随着使用功能需求扩大, 两层及两层以上的地下室日益增多, 建筑地域也不断扩展, 边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全, 有关规范, 文件规定基坑深度H ≥5m 时, 边坡邻近有重要建( 构) 筑物时, 都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护, 不论采用何种支护型式, 它是一个综合性学科, 和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构, 施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规范知识的学习, 和全面了解与此相关的技术要求, 做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则, 为大家在实际工作中, 做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查经过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规范、规程、标准和验收规范。工程建设强制性条文, 建设施工安全检查标准。

高边坡施工安全防护措施

新建吉图珲铁路客运专线延吉段站前工程Ⅴ标段高边坡施工安全防护措施 编制: 复核: 中铁二十二局集团有限公司新建吉图珲铁路客专五标一工区 二〇一二年六月

高边坡施工安全防护措施 一、编制的目的: 为了预防和控制高边坡施工人员及机械设备发生安全事故,积极做好事故发生时的预防应对措施,在发生安全事故紧急情况时能够及时响应,最大限度的减少安全事故的发生及人员、机械设备的损伤。根据工区“应急预案和响应管理程序”的要求,特制定本案。 二、适用范围: 本预案适用于GDK260+165-GDK260+191、GDK260+341-GDK260+450右侧路堑二级边坡以及GDK260+191-GDK260+383左侧路堑二、三级边坡 三、施工技术方案 一)、深挖路段路基施工方案 1、在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细的施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 2、根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 3、根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 4、开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新的地质资料修正施工方案,报监理工

程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度的关键工程,必须精心组织,科学施工。 5、石方开挖石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖,不能用机械直接开挖的石方,采用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师的指令执行。石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑既长又深时,采用纵向分层分段开挖,每一层先挖出一通道,然后开挖两侧,使每一层有独立的出土道路和临时排水系统;对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求的高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 6、边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。砌筑边坡防护应注意:(1)、砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 (2)、将大块较平整的片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙的

土方开挖及边坡支护专项施工方案

深圳大学土木实验室工程 土方开挖及边坡支护专项施工方案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制:邓勇编制时间:2008-12-31 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工部署 (4) 第四章、土方开挖及边坡支护施工方案 (6) 第五章、安全保证措施 (12) 第六章、应急预案 (15) 附图1 土方开挖及边坡支护平面布置示意图 (16) 附图2 地下室土方开挖及边坡支护剖面图 (17)

一、编制依据 1、机械工业部深圳设计研究院设计的深圳大学土木工程实验室工程设计文件、设计变更及相关文件、资料。 2、深圳市勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、中国建筑西南勘察设计研究院设计的《深圳大学土木工程实验室项目基坑支护工程基坑支护施工图》。 4、《深圳大学土木工程实验室工程施工组织设计》、总的施工部署及施工总进度计划。 5、临近工程基础施工的相关水文、地质资料。 6、相关国家规范、标准和法律法规。 7、本公司的质量手册、程序文件、基础管理文件以及施工作业指导书。 8、本公司现有土方工程施工机械和累积施工经验。

一、设计概况 本工程位于深圳市南山区深圳大学新校区东南角, 由深圳大学投资建设,机械工业部深圳设计研究院设计,建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高 21.5米。工程设计标高+0.00相当于绝对标高6.450m(黄海高程)。 二、基础形式及主要技术参数 本工程地下室分为二部分:实验台座和设备用房,建筑面积1494.35㎡,均为现浇钢筋混凝土结构,基础采取大开挖施工,须做边坡支护。场地经平整后自然地面标高约为-0.2m,台座基础底板大开挖标高-3.89m(设计底板底标高-3.13,底板厚度600,底板垫层面找平层20厚,防水保护层40厚),开挖深度约3.79m;设备用房底板大开挖标高-5.26(局部-5.46),开挖深度约5.06m(局部5.26m)。基础为桩基础。 三、地质水文条件 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。 (1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。 (2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。 (3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。 燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~ -39.37m。 本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高 3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。 五、气候条件 地下室土方工程拟定施工时间为2~3月,深圳市降雨较少,利于施工。 六、施工条件 施工现场“三通一平”已基本完成,主要临时排水设施已经完成,测量桩位交接已经完成,具备了土方工程施工作业条件。