文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面排气管设置规范

屋面排气管设置规范

屋面排气管设置规范
屋面排气管设置规范

屋面排气孔设置规范

一、编制依据:

1)、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

2)、国家建筑设计标准图集12J201 平屋面建筑构造

3)、屋面工程施工质量验收规范GB50207-2002

二、屋面防水构造做法:

屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。

本工程屋面做法分为三种:A、上人卷材防水保温屋面

B、不上人卷材防水保温屋面

C、种植屋面

A/B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为:

①保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋)

②防水层:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道

③找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层

④找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光

⑤保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板

⑥隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜

⑦基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道

C、种植屋面(从上到下)

①种植土:500mm改良种植土;

②滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层;

③保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋);

④防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材;

⑤防水层2:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道;

⑥找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层;

⑦找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光;

⑧保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板;

⑨隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜;

⑩基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道。

三、透气孔施工工艺:

3.1 适用范围:

屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。

根据屋面工程技术规范GB50345-2012第4.4.2条第7项,要求封闭式保温层或保温干燥有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。

3.2屋面排气孔作用:

屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、

破损,造成屋面渗漏水。

3.3 材料准备:

3.3.1 保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,且应有试验资料。

3.3.2 排气道材料选用成品不锈钢排汽装置,其方管径为30*40mm,管子四周间距30mm 应打上小孔。

排汽管制作长度应按找坡层厚度确定,排汽口距屋面面层应≥250mm,排汽口径按50 ×50mm方形设置。

3.4工艺流程

基层清理→定位弹线→排汽道施工→排汽口施工→面层施工

3.3.1基层清理:

屋面找平层表面的杂物、垃圾应清理干净。

3.3.2定位弹线:

按设计要求及排汽道、排汽口设置数量,弹线分格定位。

3.3.3排汽道施工

保温层上的找平层应留设分隔缝,缝宽40mm,缝内用石子填实,纵横间距宜为6m ,屋面面积每36㎡宜设置一个排气孔,排气孔应做防水处理。排气道应纵横贯通,并应与大气连同的排气孔相通,排气孔可设置在檐口下或纵横排气道的交叉处。

3.3.4 排汽出口应埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上,穿过保温层的管壁应设排汽孔,作为通汽沟的管端头应插入排气管底部与其相连,下端应与屋面结构紧密焊接或连接,上端高出屋面面层≥250mm,排汽口高度与排汽帽方向应保持整齐一致。

为避免排汽口与在层接触发生渗漏,其伸出屋面管子四周围的找平层应做成圆锥台,管子与找平层间应留凹槽,并填嵌密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。构造图如下:

3.3.5面层施工

排汽屋面防水层施工前,应检查排汽道是否被堵塞,并加以清扫。然后宜在排汽道上粘贴一层隔底纸或塑料薄膜,宽约200mm,对中排汽道贴好,完成后才可铺贴防水卷材或刷防水涂。防水层施工时不得刺破隔离纸,以免胶粘剂(或涂料)流人排汽道,造成堵塞排汽不畅。

四、成品保护

施工屋面防水层时,禁止在排汽道和排汽口上堆放防水材料,屋面设备就位及管道布置施工过程中,应注意排气孔的成品保护。

五、附图:

1、三层裙房屋面排气孔布置图

2、机房层屋面排气孔布置图

3、屋顶层排气孔布置图

屋面排气孔设置

二、屋面防水构造做法: 屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。 本工程屋面做法分为三种: A、上人卷材防水保温屋面 B、不上人卷材防水保温屋面 C、种植屋面 A/B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为: ①保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋) ②防水层:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道 ③找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层 ④找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光 ⑤保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板 ⑥隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜 ⑦基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道 C、种植屋面(从上到下) ①种植土:500mm改良种植土; ②滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层;③保护层: 40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋); ④防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材; ⑤防水层2:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道;

⑥找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层; ⑦找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光; ⑧保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板; ⑨隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜; ⑩基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道。 三、透气孔施工工艺: 3.1适用范围:屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施 工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广博运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。根据屋面工程技术规范GB50345-2012第4.4.2条第7项,要求封闭式保温层或保温干涸有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。 3.2屋面排气孔作用:屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干涸或干涸有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎夏的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 3.3材料准备:3.3.1保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计 要求和施工及验收规范的规定,且应有试验资料。3.3.2排气道材料选用成品不锈钢排汽装置,其方管径为30*40mm,管子四周间距30mm应打上小孔。排汽管制作长度应按找坡层厚度确定,排汽口距屋面面层应≥250mm,排汽口径按50×50mm方形设置。 3.4工艺流程

屋面檩条工程施工设计方案

第一章总则 1.1 为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。 1.2 施工方案编制主要依据为:《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205—2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)、 1.3 钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 1.4 本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规、规程有抵触时,应以前者为准。 1.5 安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。 第二章施工准备 第1节材料、半成品 2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。 2.1.2连接材料:焊条、螺栓等材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。 2.1.3涂料:防锈涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,应有产品质量证明书。 2.1.4其它材料:各种规格连接件等满足施工要求。 第2节作业条件 2.2.1按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术条件。 2.2.2检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被损坏处的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。 2.2.3 对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 2.2.4 钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 2.2.5钢构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺设垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。

屋面排气道管施工技术交底

万科城二期屋面排气道(管)施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质结构,7#、9#、26#楼确保市优质结构工程,8#、9#、26#房争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面排气道(管)施工技术交底必须从上向下严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 一、屋面排气道(管)施工程序及工艺要求; 1、基层处理:清理楼面浮灰、杂物,进行闭水试验。 2、JS防水卷材施工:排干闭水试验用水,风干基层面,涂刷1.2厚JS防水涂料(防 水卷材上翻墙面、出屋面管子400mm)。 3、屋面排气缝设置:为防止屋面保温层气体扩散造成屋面起鼓,排气道纵横贯通, 间距不大于6米,深度为保温层厚度。 (1)排气道侧壁施工:排气道侧壁采用水泥万能砖进行砌筑,砌筑时水泥砖头缝无需抹砌筑砂浆,头缝控制在10mm,高度为保温层厚度。排气道侧壁厚度为50m, 侧壁之间宽度为50mm(砌筑时必须拉通线,确保排气道平直)。排气道必须根 据屋面坡度进行放坡,小于50mm高度部位采用细石砼进行施工。 (2)排气道填充:保温层排气通道采用碎石填充,在填充碎石前预先设置排气管,排气管高处屋面完成面400mm(排气管设置是必须垂直)。 (3)保温层施工:保温层施工必须对排气道进行保护,严禁堵塞排气道,保温层施工完成后,表面浇捣40厚细石混凝土必须随浇随压光(排气道上部采用20厚 水泥砂浆进行封堵)。 (4)4厚APP防水卷材:基层干燥后,清理基面浮灰、杂物。上部施工4厚APP防水涂料卷材。 (5)防水保护层施工:绑扎¢4钢筋网片,浇捣40厚细石混凝土保护层,随浇随压光(沿排气道设置20mm宽伸缩缝)。

钢结构图纸符号

GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁 GZ钢架柱或GJZ钢架柱 XG系杆 SC水平支撑 YC隅撑 ZC柱间支撑 LT檩条 TL托梁 QL墙梁 GLT刚性檩条 WLT屋脊檩条 GXG刚性系杆 YXB压型金属板 SQZ山墙柱 XT斜拉条 MZ门边柱 ML门上梁 T拉条 CG撑杆 HJ桁架 FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别) XG:系杆 LG:拉管 QLG:墙拉管 QCG:墙撑管 GZL直拉条 GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是03G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。 把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包

浅谈屋面排气孔细部处理

浅谈屋面排气孔细部处理 摘要:屋面渗漏曾是建筑工程质量通病。由于在设计、材料选用及施工管理等多方面的原因,卷材防水屋面易产生积水、气泡、流淌、开裂等现象发生,从而加快卷材腐烂,造成漏水。在保温屋面中设置排气道、排气孔(倒置式屋面除外),可以使得保温层中水分充分蒸发,从而有效治理防水层粘结不牢、存有水分和气体造成气泡、起鼓、开裂、漏水现象。 关键词:施工方便、经济效益、细部处理、密实、质量、渗漏、防水层施 屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。 在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,原排气孔基本均采用钢管、不锈钢管或砖砌排气孔,本工法是采用,75UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。工程屋面采用炉渣找坡层时,在炉渣找坡层内设置排气道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面。 一、屋面排气孔作用 排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 二、屋面排气孔设置及做法 (一)屋面排气孔设置 1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。 2.在铺设找坡层前,先用支设模板将排气道位置留出,在铺设炉渣、找坡层或保温层。 3.待炉渣找坡层有强度后,将模板拆除。 4.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。 5.排气管打孔孔径控制在8mm-16mm之间,排气管底部四个方向用堵头封闭。 6.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后再排气道内填入清理干净的大粒径碎石,填至与找坡层高度相同。 7.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。(二)屋面排气孔做法 1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1

12.17保温屋面排气道施工工艺

作业指导书 保温屋面排气道施工工艺 1适用范围 本作业指导书适用于一般工业与民用建筑工程的的施工。有特殊要求的工业与民用建筑工程,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定和专项特殊设计的要求。 2材料要求 2.1保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定,且应有试验资料。 2.2用于排汽道的塑料管和镀锌钢管的材料应能满足设计要求,其管径宜为①25mm,管子四周间距30mm应打上小孔。 2.3用于排汽管的塑料管、镀锌钢管、铝合金等材质应能满足设计要求,当采用镀锌管材时,必须事先作好防腐处理。 2.4排汽管制作长度应按结构保温层厚度确定,排汽口距屋面面层应 >250mm,排汽口径(方形、圆形状)宜按设计要求,无设计要求时,可按~60mm或50 x 50mm方形设置,但不应少于埋设排汽管管径的2倍。 3主要机具设备 3.1机动工具:切割机、电焊机、电钻 3.2工具:水平尺、手推车、平锹、木抹子、泥刀、铁抹子等。4作业条件 4.1排汽屋面应由防水专业队伍或防水专业工施工。 4.2施工前已编审相应的施工方案或技术措施。 4.3制作后用于排汽道、排汽口的材料已经检验合格。 4.4屋面保温层、隔汽层的构造做法必须符合设计要求及施工验收规范的规定。 4.5穿过结构的管根部位,应与结构层紧密结合。 4.6上道工序已经检验合格。5施工操作工艺 5.1工艺流程 5.2基层清理: 屋面结构找平层表面的杂物、垃圾应清理干净。 5.3定位弹线:按设计要求及排汽道、排汽口设置数量,弹线分格定 位。 5.4扫汽道施工 5.4.1当采用水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩作屋面保温层时,当屋面保温层和找平层干燥有困难时,应做排汽屋面。 5.4.2排汽屋面可通过在保温层中设置排汽通道实现,其施工要求点如下:

单层钢结构厂房--檩条的设计

单层钢结构厂房--檩条的设计 (一)隅撑的设计 隅撑按轴心受压构件设计。轴心力N按下式计算: 连接螺栓采用普通C级螺栓M12。 隅撑的计算长度取两端连接螺栓中心的距离:l0=633mm。

选用L50×4,截面特性: A=97.5px2,Iu=367.25px4,Wu=104px3,iu=48.5px,iv=24.75px λu=l0/ iu=633/19.4=32.6<[λ]=200, b类截面,查表得ψu=0.927 单面连接的角钢强度设计值乘以折减系数αy:λ=633/9.9=63.94, αy=0.6+0.0015λ=0.696 ,满足要求。(二)檩条的设计1.基本资料 檩条选用冷弯薄壁卷槽形钢,按单跨简支构件设计。屋面坡度1/10,檩条跨度6m,于跨中设一道拉条,水平檩距1.5m。材质为钢材Q235。 2.荷载及内力 考虑永久荷载与屋面活荷载的组合为控制效应。 檩条线荷载标准值:Pk=(0.27+0.5)×1.5=1.155KN/m 檩条线荷载设计值:Pk=(1.2×0.27+1.4×0.5)×1.5=1.536KN/m Px=Psinα=0.153KN/m,Py=Pcosα=1.528KN/m; 弯距设计值: Mx=Pyl2/8=1.528×62/8=6.88KN·m My=Pxl2/8=0.153×62/32=0.17KN·m

3.截面选择及截面特性 (1) 选用C180×70×20×2.2 Ix=9372.5px4,Wx=1041.5px3,ix=176.5px; Iy=1224.25px4,Wymax=579.75px3,Wymin=250.5px3,iy=63.74999999999999px,χ0=52.75px; 先按毛截面计算的截面应力为: (2)受压板件的稳定系数 A.腹板 腹板为加劲板件,ψ=σmin/σmax=-157.82/172.48=-0.915>-1, k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=21.743 B.上翼缘板 上翼缘板为最大压力作用于部分加劲板件的支承边, ψ=σmin/σmax=148.18/172.48=0.859>-1, kc=5.89-11.59ψ+6.68ψ2=0.863 (3)受压板件的有效宽度 A.腹板 k=21.743,kc=0.863,b=180mm,c=70mm,t=2.2mm,σ1=172.48N/mm2 由于ψ=σmin/σmax<0,取α=1.5, bc=b/(1-ψ)=180/(1+0.915)=93.99mm

屋面暗埋式排气管方案

屋面暗埋式排汽管工法 屋面工程防水层施工前,受各种条件和环境因素的影响,防水基层以下各层次的含水率往往过高。在温度升高和自干燥过程中,会产生一定的水汽压力,当防水层处于密闭状态时,这种水汽压力超过防水层与基层的粘结强度时,会使防水层与基层脱离,产生鼓泡甚至破坏,从而影响防水质量和耐久性,克服此弊端的传统做法是做成排汽屋面。 排汽屋面通常在屋面找坡层、保温层内留置间距约6m左右排汽通道。排汽道纵横贯通,在交汇处竖向留置排汽孔,待一定时间各层自然干燥后,可拆除排汽孔并将防水层封闭。目前,更多的做法则是永久性留置,并进行了适度细部装饰。 随着屋面混凝土结构整体现浇的大量应用,建设速度的加快以及屋面使用功能的扩充,排汽屋面施工势在必行且已相当普遍,但传统做法已不太适应使用要求。本工法在不改变排汽功能的条件下,改进传统做法,经工程实践,收到很好效果。 一、工法特点 本工法具有如下几个主要特点: (1)排汽管网畅通、汇汽效果易得到保证。 (2)排汽口隐蔽美观、屋面实用性提高。 (3)屋面防水层渗漏隐患减少、防水效果好。 二、适用范围 本工法适用于屋面防水层施工需要采取排汽措施,且四周设有女儿墙或有突出屋面的楼梯间、设备房排气烟道等结构的屋面排汽管道

施工。 三、工艺原理 所谓暗埋式排汽管是指排汽屋面的排汽管暗埋于防水层下,通过暗设在女儿墙或突出屋面结构的墙体上排汽管道系统。它利用排汽管网内压力相等,管网内外存在压力差即可排汽的原理,改变传统排汽屋面在屋面上均匀设置排汽孔的做法,将排汽口永久性隐蔽设置。暗埋式排汽管在屋面上不留设排汽孔,减少屋面障碍物,增加实用性、美观性,可以克服传统排气屋面排汽孔易被碰撞受损形成渗漏的弊端,保证屋面排汽通畅,保证屋面防水效果。 四、施工工艺流程及要点 (一)工艺流程 施工前准备墙内预埋排汽管UPVC塑料排汽管加工基层上弹出排汽管位置线找坡层、保温层施工 排汽管网敷设找平层施工防水层施工出汽口细部装饰。 (二)操作要点 1.按屋面图纸及设计要求画出排汽道施工布置图,排汽道纵横间距不大于6m ,以5m左右为宜,排汽道应纵横贯通,与墙上预留排汽管连通。 2.根据排汽道布置图在墙体上预留排汽孔管道,排汽孔宜设在不易碰撞受损、无障碍物处,排气口距屋面高度不小于350mm(如图1)。当住宅工程有突出屋面的排烟气道时,排汽管出口亦可直接伸入屋面

屋面檩条施工方案

第一章 第二章 第三章总则 第四章 第五章 1.1 为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。 第六章 第七章 1.2 施工方案编制主要依据为:《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)、 第八章 第九章 1.3 钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 第十章 第十一章 1.4 本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规范、规程有抵触时,应以前者为准。 第十二章 第十三章 1.5 安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。 第十四章 第十五章第二章施工准备 第十六章 第十七章第1节材料、半成品 第十八章 第十九章 2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规范的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。 第二十章 第二十一章 2.1.2连接材料:焊条、螺栓等材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。 第二十二章

第二十三章 2.1.3涂料:防锈涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,应有产品质量证明书。 第二十四章 第二十五章 2.1.4其它材料:各种规格连接件等满足施工要求。 第二十六章 第二十七章第2节作业条件 第二十八章 第二十九章 2.2.1按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术条件。2.2.2检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被损坏处的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。 2.2.3 对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 第三十章 第三十一章 2.2.4 钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 第三十二章 第三十三章 2.2.5钢构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺设垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。 第三十四章 第三十五章 2.2.6 编制钢结构安装施工方案,经审批后向施工队技术交底。 第三十六章 第三十七章 2.2.7 检查安装支承面及预埋件,取得确认合格的验收资料。 第三十八章 第三十九章第三章安装工艺 第四十章 第四十一章第1节檩条类型 第四十二章 第四十三章 3.1.1 檩条形式一般为c形或z形,冷弯薄壁型钢的冷加工成型过程 第四十四章

屋面排气孔施工方案

屋面排气施工方案 在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,本工程采用¢40UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。本工程屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层时,在找坡层内设置排气管道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面防水层质量。 2.在铺设找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排气管道,PVC管按5 cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设水泥膨胀珍珠岩找坡层。 3.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。 4.排气管打孔孔径按10mm打孔,排气管底部四个方向与排气管道连接。 5.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后在排气管道上用纤维网布覆盖,防止。 6.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。 (二)屋面排气孔做法

1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。 三、施工要点 1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6 m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中埋置打孔细管(塑料管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。 2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。 防水层粘贴: (1)在防水层粘贴前,应在排水立管四周粘贴卷材防水附加层,附加层高度不低于250mm。 (2)在粘贴屋面卷材防水层前,应将基层表面均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。 3.排汽屋面防水层施工前,应检查排汽道是否被堵塞,并加以清扫。然后宜在排汽道上粘贴一层隔离纸或塑料薄膜,宽约200mm,在排汽道上对中贴好,完成后才可铺贴防水卷材(或涂刷防水涂料)。防水层施工时不得刺破隔离纸,以免胶粘剂(或涂料)流入排汽道,造成堵塞或排汽不畅。 四、排气孔细部处理

钢结构檩条如何计算

钢结构檩条如何计算 檁条的截面形式 实腹式檁条的截面形式 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单。 檩条的荷载和荷载组合

1.2×永久荷载+1.4×max{屋面均布活荷载,雪荷载}; 1.2×永久荷载+1.4×施工检修集中荷载换算值。 当需考虑风吸力对屋面压型钢板的受力影响时,还应进行下式的荷载组合: 1.0×永久荷载+1.4×风吸力荷载。 檩条的内力分析 设置在刚架斜梁上的檩条在垂直于地面的均布荷载作用下,沿截面两个形心主轴方向都有弯矩作用,属于双向受弯构件(与一般受弯构件不同)。 在进行内力分析时,首先要把均布荷载分解为沿截面形心主轴方向的荷载分量qx 、qy。 C型檩条在荷载作用下计算简图如下:

Z型檩条在荷载作用下计算简图如下:

檩条的内力计算 檩条的截面验算—强度、整体稳定、变形 强度计算—按双向受弯构件计算 当屋面能阻止檩条的失稳和扭转时,可按下列强度公式验算截面:截面1.2.3.4点正应力计算公式如下:

整体稳定计算 当屋面不能阻止檩条的侧向失稳和扭转时(如采用扣合式屋面板时),应按稳定公式验算截面:

变形计算 实腹式檩条应验算垂直于屋面方向的挠度。 对卷边槽形截面的两端简支檩条: 对Z形截面的两端简支檩条: 容许挠度[v]按下表取值 檁条的构造要求 当檩条跨度大于4m时,应在檩条间跨中位置设置拉条。当檩条跨度大6m时,应在檩条跨度三分点处各设置一道拉条。

经验分享-屋面排气孔细部施工

经验分享-屋面排气孔细部施工 摘要:屋面渗漏曾是建筑工程质量通病。由于在设计、材料选用及施工管理等多方面的 原因,卷材防水屋面易产生积水、气泡、流淌、开裂等现象发生,从而加快卷材腐烂,造成漏水。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1 各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。

雨水管以及屋面排气管、落水口、披水做法

雨水管以及屋面排气管、落水口、披水做法 1、雨水管安装: 雨水管卡应设置牢固、距离均匀一致、距墙面20mm。明排水口距地面不大于20 0mm。在排水口弯头拐弯处设一道管卡,卡子间距不大于2m,最下面一道设置双卡子。雨水管卡与墙面连接处应打胶封闭。(见图) 高跨屋面向低屋面排水时,在低屋面排水口处设置收水簸箕(见图)

2、屋面排气孔做法: 2.1对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,在穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.2排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 2.3根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。

2.4在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36m2的范围内设置1个出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。(参见效果图) 2.5排气出口效果图:

3、屋面面层做法: 3.1面层砖镶贴时应双向留缝,缝宽10mm,采用1:1水泥砂浆勾缝。当屋顶面积较大时,要求不大于6×6m设置变形缝,留置20mm宽缝,用柔性防水材料填缝。 3.2面层排砖应考虑整体效果美观,应尽量采用整砖排布,若出现非整砖,其宽度不宜小于整砖宽度的2/3或变色做装饰带。

4、屋面落水口做法:

5、屋面披水做法: 5.1女儿墙与屋面交接处做成圆弧型,卷材顺女儿墙铺贴至女儿墙顶端檐下,卷材收头的端部裁齐,收头用金属压条钉压牢固,用密封膏封闭压条上口及固定点处。 5.2女儿墙防水卷材铺贴完毕后,在其表面抹灰,采用纤维混合水泥砂浆抹灰,设置分格缝,分格缝间距不大于6m一道,缝宽20mm,分格缝用密封膏封闭。 5.3在镶贴屋面圆弧转角处镶贴地砖时,屋面地砖铺贴到圆弧的结束处,在地砖与圆弧的交界处设置凹槽,槽内填塞密封胶。

钢结构图纸看图要点

1、基础布置图这个算基础预埋板和筋板重量。 2、平台布置图这个是主要的重量所在,比较好看懂,也比较好核算。 3、轴面结构布置图这个主要计算柱子和斜撑横拉等。 4、轴面檩条布置图这个主要算檩条长度,包括窗檩等;拉条一般也在这种图里,通常为圆钢算长度乘以理论重量就行。 5、屋面结构布置、檩条布置等主要计算门架梁等的重量 6、外封图这个主要计算外封面积。采购时按面积采购。 7、节点图这个算是最难算的了如果是想要精确差不多相当于拆了一次钢结构的图。主要算连接板、筋板等的重量。 8、这些重量出来后记得要乘以损耗系数基本就是预算了。 算了几年了一点经验,希望能帮到你,注意有些型材在图中可能重复出现了,要扣除,材料表没有有时只是设计人员忘了,需要你去核实是否需计算在内。

钢结构图纸符号代表含义及识图常识GJ钢架GL钢架梁或GJL钢架梁 GZ钢架柱或GJZ 钢架柱 XG系杆SC水平支撑 YC隅撑ZC柱间支撑 LT檩条 TL托梁 QL墙梁GLT刚性檩条 WLT屋脊檩条 GXG刚性系杆 YXB压型金属板 SQZ山墙柱 XT斜拉条 MZ门边柱 ML门上梁 T 拉条 CG撑杆 HJ桁架 FHB复合板YG:压杆或是圆管(从材料表中分别) XG:系杆 LG:拉管 QLG:墙拉管 QCG:墙撑管 GZL直拉条 GXL斜拉条GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识2。一.钢结构1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。3钢结构设计图1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施;2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;4)构件与节点详图a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。4钢结构施工详图根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。《常用用术语》钢结构:是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。钢结构的特点:轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。塑性:承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。结构设计的目的:是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程中能满足各种预定功能要求并具有适当的可靠性。注明钢构件,我在算量的时候再讲什么是

屋面檩条施工方案

第一章总则 第二章 第三章为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。第四章 第五章施工方案编制主要依据为:《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)、 第六章 第七章钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 第八章 第九章本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规范、规程有抵触时,应以前者为准。 第十章 第十一章安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。 第十二章 第十三章第二章施工准备 第十四章 第十五章第1节材料、半成品 第十六章

第十七章钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规范的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。 第十八章 第十九章连接材料:焊条、螺栓等材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。 第二十章 第二十一章涂料:防锈涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,应有产品质量证明书。 第二十二章 第二十三章其它材料:各种规格连接件等满足施工要求。 第二十四章 第二十五章第2节作业条件 第二十六章 第二十七章按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术条件。检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被损坏处的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 第二十八章 第二十九章钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 第三十章

屋面排气孔设置

目 录 一、编制依据: - 2 - 二、屋面防水构造做法: - 2 - 三、透气孔施工工艺: - 3 - 四、成品保护 - 4 - 五、附图: - 4 -

一、编制依据: 1)、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2)、国家建筑设计标准图集12J201 平屋面建筑构造 3)、屋面工程施工质量验收规范GB50207-2002 二、屋面防水构造做法: 屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。 本工程屋面做法分为三种: A、上人卷材防水保温屋面 B、不上人卷材防水保温屋面 C、种植屋面 A/B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为: 1 保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋) 2 防水层:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道 3 找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层 4 找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处 40mm),随捣随光 5 保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板 6 隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜 7 基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道 C、种植屋面(从上到下) 1 种植土:500mm改良种植土; 2 滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层; 3 保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢 筋); 4 防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材;

5 防水层2:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道; 6 找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层; 7 找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处 40mm),随捣随光; 8 保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板; 9 隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜; 10 基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道。 三、透气孔施工工艺: 3.1 适用范围: 屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。 根据屋面工程技术规范GB50345-2012第4.4.2条第7项,要求封闭式保温层或保温干燥有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。 3.2屋面排气孔作用: 屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 3.3 材料准备: 3.3.1 保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,且应有试验资料。 3.3.2 排气道材料选用成品不锈钢排汽装置,其方管径为 30*40mm,管子四周间距30mm应打上小孔。 排汽管制作长度应按找坡层厚度确定,排汽口距屋面面层应 ≥250mm,排汽口径按50×50mm方形设置。 3.4工艺流程 基层清理→定位弹线→排汽道施工→排汽口施工→面层施工

钢结构檩条安装施工工艺【最新版】

钢结构檩条安装施工工艺 第一章总则 1.1 为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。 1.2 施工方案编制主要依据为: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)、 1.3 钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 1.4 本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规范、规程有抵触时,应以前者为准。 1.5 安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。

第二章施工准备 第1节材料、半成品 2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规范的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。涂,并再次检查办理验收手续。 2.2.3 对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 2.2.4 钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 2.2.5钢构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺设垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。 2.2.6 编制钢结构安装施工方案,经审批后向施工队技术交底。 2.2.7 检查安装支承面及预埋件,取得确认合格的验收资料。 第三章安装工艺 第1节檩条类型 3.1.1 檩条形式一般为c形或z形,冷弯薄壁型钢的冷加工成型过程

细部做法说明(屋面)

屋面细部做法说明 1、屋面排气孔:在纵横向排气槽交接处设置排气孔,排气孔采用φ50mm 的塑料管,插入到结构板面上,在塑料管底部纵横方向与找坡层接触面上打4个直径为20mm的通气孔,使排气槽内的排气管插入到排气孔里,同时也能起到固定排气孔的作用,做找平层时在管周围抹成八字角,铺设防水卷材,塑料排气管上端用密封油膏和金属箍做防水收头处理,同时做φ52mm塑料管保护面罩,端部下弯,其中保温层在结构板上的,要求在接触面上打若干小孔,以利于水汽有效排出。具体尺寸如下: A、保温层处小孔直径φ5mm,中距10mm,要求小孔数量不能太少; B、排气孔出气口高度距屋面完成面为300mm(不算管上端保护罩); C、防水附加层每边为250mm; 2、屋面排气槽设置,每隔左右纵横设置排汽槽,宽度为30mm,内设直径为20mm的塑料管,沿管身周围打若干小孔,孔径φ5mm,间距2m,每一断面至少打10个小孔,用网格布包裹好,以防水泥或珍珠岩堵住小孔,塑料管纵横连通插入到排气管内。

3、屋面分格缝应与排气槽位置上下冲齐,保持间距统一,分格缝缝宽20mm,女儿墙上的分格缝缝宽30mm。 4、屋面泛水上口防水卷材收头固定:屋面女儿墙500mm高处,均做60mm 厚的内檐板带,防水层向上卷至板带下檐,用防水压条将卷材钉压住,在用密封油膏嵌填封严,用水泥砂浆抹成鹰嘴状,起到保护作用。防水附加层每边不小于250mm,并在女儿墙与屋面转角处抹成八字角,刷结合剂做防水附加层。 5、过水洞300*500:过水洞底标高应与此处屋面完成面标高一致,过水洞应预留钢管,内径≥75mm,管长为墙宽+100mm。要求过水洞四周防水卷材用防水压条钉住,用密封材料填塞,外抹水泥砂浆保护。

相关文档