文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面排气孔工程施工方案

屋面排气孔工程施工方案

屋面排气孔工程施工方案
屋面排气孔工程施工方案

屋面排气施工方案

在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,本工程采用¢40UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。本工程屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层时,在找坡层内设置排气管道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面防水层质量。

一、屋面排气孔作用

排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。

二、屋面排气孔设置及做法

(一)屋面排气孔设置

1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。

2.在铺设找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排

气管道,PVC管按5cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设水泥膨胀珍珠岩找坡层。

3.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。

4.排气管打孔孔径按10mm打孔,排气管底部四个方向与排气

管道连接。

5.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后在排气管道上用纤维网布覆盖,防止。

6.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。

(二)屋面排气孔做法

1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。

2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。

3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。

4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。

三、施工要点

1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中埋置打孔细管(塑料管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。

2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。

防水层粘贴:

(1)在防水层粘贴前,应在排水立管四周粘贴卷材防水附加层,附加层高度不低于250mm。

(2)在粘贴屋面卷材防水层前,应将基层表面均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。

3.排汽屋面防水层施工前,应检查排汽道是否被堵塞,并加以清扫。然后宜在排汽道上粘贴一层隔离纸或塑料薄膜,宽约2 00mm,在排汽道上对中贴好,完成后才可铺贴防水卷材(或涂刷防水涂料)。防水层施工时不得刺破隔离纸,以免胶粘剂(或涂料)流入排汽道,造成堵塞或排汽不畅。

四、排气孔细部处理

1.由于卷材防水层反贴在排气孔上250mm,影响美观,所以在, 75UPVC管的外壁再套一根300高的,110UPVC管材,使,75的管外壁与,110的内壁四周距离相同,然后在两者之间采用防水油膏嵌填密实,填后比,110UPVC管口低10mm。

2.分格缝采用防水卷材盖缝,卷材宽度为250mm,在排气管位置加工成圆形卷材,卷材内圆直径边75mm,外圆直径为325 mm,使其与刚性防水层充分粘结。

3.在排气管底部与卷材交接处和,110与,75交接处,采用耐候胶进行封闭。

五、质量要求

1.管材的材质必须符合规范要求,排气管底部平直及垂直部分采用¢10麻花钻头均匀打眼,间距30-50mm,管头采用专用套

管封堵。

2.排气道内回填的碎石粒径必须大于40mm,且无石粉。

3.找坡层施工前将排气道位置在屋面板上进行定位放线,在找坡层施工前将排气道采用模板支设进行预留,确保排气道的宽度。

4.将预制好的排气管放置在排气道纵横交错的交点上,采用管卡将排气管固定,确保不偏位、不移位。

6.防水层施工,本工程采用自粘性防水卷材,将防水卷材直接粘在排气立管上(如卷材防水层采用热熔法施工时,需将排气管改为钢管),在排气管的根部增加一道防水附加层。

7.细部处理:防水卷材施工后,在排气管外侧已粘上二道防水卷材,时间久了卷材可能脱落,既不美观又影响防水效果。为了既美观又能确保防水效果,在排气孔外侧再加套一根110PVC-U管材,将二道防水卷材隐蔽在套管内,先将110的PVC-U 管固定好,便每边距离相等,然后内灌防水油膏进行封闭,在

110PVC管底部与顶部采用耐候胶封闭。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面排气孔施工方案

屋面排气施工方案 在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,本工程采用¢40UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。本工程屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层时,在找坡层内设置排气管道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面防水层质量。 一、屋面排气孔作用 排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 二、屋面排气孔设置及做法 (一)屋面排气孔设置 1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。 2.在铺设找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排 气管道,PVC管按5cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设水泥膨胀珍珠岩找坡层。 3.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。 4.排气管打孔孔径按10mm打孔,排气管底部四个方向与排气 管道连接。

5.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后在排气管道上用纤维网布覆盖,防止。 6.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。 (二)屋面排气孔做法 1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。 三、施工要点 1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中埋置打孔细管(塑料管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。 2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。 防水层粘贴:

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面排气孔设置

二、屋面防水构造做法: 屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。 本工程屋面做法分为三种: A、上人卷材防水保温屋面 B、不上人卷材防水保温屋面 C、种植屋面 A/B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为: ①保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋) ②防水层:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道 ③找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层 ④找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光 ⑤保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板 ⑥隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜 ⑦基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道 C、种植屋面(从上到下) ①种植土:500mm改良种植土; ②滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层;③保护层: 40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋); ④防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材; ⑤防水层2:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道;

⑥找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层; ⑦找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光; ⑧保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板; ⑨隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜; ⑩基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道。 三、透气孔施工工艺: 3.1适用范围:屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施 工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广博运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。根据屋面工程技术规范GB50345-2012第4.4.2条第7项,要求封闭式保温层或保温干涸有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。 3.2屋面排气孔作用:屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干涸或干涸有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎夏的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 3.3材料准备:3.3.1保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计 要求和施工及验收规范的规定,且应有试验资料。3.3.2排气道材料选用成品不锈钢排汽装置,其方管径为30*40mm,管子四周间距30mm应打上小孔。排汽管制作长度应按找坡层厚度确定,排汽口距屋面面层应≥250mm,排汽口径按50×50mm方形设置。 3.4工艺流程

屋面维修工程施工设计方案

屋面维修施工方案 一、本工程现状 本工程为高层住宅楼屋面,屋面面积约1000㎡,面层为地面砖上人屋面。出现问题为:1、屋面防水渗漏,影响顶层住户的正常居住使用;2、屋面地面砖空鼓、翘起严重,已经失去上人和保护防水层的需要;3、原施工设计的屋面保温层较为保守,顶层住户的节能保温达不到最佳使用效果; 二、本工程出现问题的原因 地面砖空鼓翘起的原因为:1、屋面地面砖原来施工采取湿铺法,在屋面高温暴晒情况下水泥垫层出现空鼓;2、屋面地面砖的材质不适合在高温暴晒环境; 防水渗漏的原因:1、原防水层保护层开裂,撕拉防水层断裂;2、防水层收口未采用压条,直接射钉固定;3、原卷材防水层搭接部位粘接胶层老化,搭接处形成线形缝隙,造成渗漏窜水,渗漏至保温层再到室内;4、出屋面各种排气管道密封老化开裂,雨水沿管壁直接进入防水层造成室内渗漏; 三、问题解决方案和基本要求 1、屋面砖空鼓处理 针对屋面砖出现问题原因和屋面整体维修的需要,处理采取更换屋面砖材质采取干铺法施工; 2、屋面防水的维修处理

由于多种原因防水系统失去防水功效,渗漏水情况严重,直接影响到居民的正常生活,需彻底解决渗漏问题,恢复防水系统的使用功能。应该按照原设计施工要求,重新施工防水层; 3、针对高温及低温等极端天气下,顶层住户房间居住出现问题的情况,应该增加保温层厚度; 四、实施方案及施工次序 1、拆除原屋面地面砖施工层、防水保护水泥垫层、屋面上层防水层; 2、清理干净、整洁原屋面找平层后,按照原设计施工要求施工沥青隔气层; 3、4+4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 3、增加施工50厚(35kg/㎡)挤塑板保温层; 4、1:3.5(重量比)水泥陶粒找坡层,最薄处30厚; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、施工沥青隔气层; 5、施工4+4厚柔性沥青卷材防水层; 6、40厚C20细石防水混凝土(内配Ф6@150钢筋网片,保护层厚度不小于10)随打随抹。混凝土设分格缝(纵横3~4米) 7、10厚600×600防滑地砖,5厚1:1水泥砂浆结合层,干铺法施工屋面地面砖; 五、材料要求 1、挤塑聚苯保温板(阻燃型)外形应整齐,允许厚度偏差为±

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到

屋面防水改造施工方案42468

一、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 二、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺

基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 屋面煤气管道支座处应将SBS防水卷材上翻至支座顶部全部铺贴严实,所有与屋面的接触点都做特殊处理。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部、煤气管道支座、伸缩缝及其他与屋面接触的连接点处的根部应按规范要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺 将找坡层上面的松散杂物清扫干净。先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类找坡板块的碎末填实填平。 因做找平层时有大量水份进入找坡层,所以本工程屋面必须做成排气屋面,排气道与找平层分格缝合二为一,及分格缝兼做排气屋面

屋面工程施工组织设计方案(1_1)

昆山市同周路东,锦东路北地块项目 屋面工程施工方案 (2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22# 楼、A地库) 编制人: 审核人: 审批人:

南通建工集团股份有限公司 2018年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量标准 (9) 七、注意事项………………………………………………………………………… 11 八、成品保护………………………………………………………………………… 12 九、安全文明施工…………………………………………………………………… 12 十、附图……………………………………………………………………………… 13

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《屋面工程技术规程》(GB50345-2012); 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 4、《平屋面建筑构造》(12J201); 5、本工程施工图纸 6、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#) 二、工程概况 (一)工程基本情况 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约48936.1㎡。

公司 项目经理章闪电总监理工程师黄汝兵 技术负责人余付云专业监理工程师朱根深 三、施工部署 3.1、材料运输: 使用施工电梯和塔吊解决垂直运输,以手推车在屋面内水平运输。 3.2、主要劳动力构成 根据本工程的屋面面积合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表 表3-2 序号工种人数备注 1 泥瓦工18 找坡层、保护层、刚性屋面层施工 2 壮工 6 剔凿、修理、文明回宫 3 防水工10 屋面防水施工 4 钢筋工8 钢筋网片绑扎

小区屋面防水工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章屋面工程概况及施工特点 (2) 第1节工程概况 (2) 第2节工程特点 (2) 第三章施工准备 (2) 第四章施工进度计划 (2) 第五章劳动力计划 (3) 第六章施工方法 (3) 第1节部署安排 (3) 第2节屋面工程工艺流程 (3) 第3节保温层施工 (3) 第4节找坡层施工 (3) 第5节防水层施工 (4) 第6节防水保护层施工 (5) 第七章各项保证措施 (7) 第1节质量保证措施 (7) 第2节安全保证措施 (7) 第3节文明施工、成品保护措施 (8)

编制依据 (1)北京中科建筑研究设计所的《中科院中关村青年小区研究生宿舍二期10 号、11 号楼施工图》 (2)青年小区10 号、11 号楼总体施工组织设计 (3)建筑工程质量检验评定标准 (4)本公司有关施工、施工质量、安全标准、技术管理等文件 (5)设计修改、补充、洽商 (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (7)建筑构造通用图集88J5-X1(屋面) (8)建筑构造通用图集88J1-X1(工程做法) (9)建筑构造通用图集88JX1(综合) 屋面工程概况及施工特点 工程概况 本工程为两栋楼,结构基本相同。出屋面机房层及水箱间为不上人屋面,其余屋面为上人屋面 工程特点 2.2.1 本工程四月中旬主体结构封顶,屋面工程不可避免要安排在雨期施工,施工时应选择晴朗天气突击施工,尤其是屋面保温层及防水层施工时。 2.2.2 施工时应注意屋面坡度及坡向,以免影响屋面排水效果。 施工准备 3.1 组织有关人员学习屋面工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 3.2 针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 3.3 组织各种原材料进场并做好现场复试工作。 施工进度计划 (1)10 号楼屋面自2003 年4 月21 日至2002 年5 月15 日 (2)11 号楼屋面自2002 年4 月28 日至2002 年5 月22 日

屋面工程施工方案43801

屋面工程施工方案 编制: 审核: 审批:

一、编制依据 1、图文信息中心施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)(3)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (4)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2001)(6)《山西省建筑工程施工资料管理》(DBJ04-214-2004) (7)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)(8)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》 二、屋面工程概况 各部位屋面作法:

三、屋面工程施工 1、施工部署 (一)、进度计划安排:详见总体进度计划。 (二)、施工组织 (1)劳动力安排 防水工:20人;瓦工:18人;力工:15人 (2)垂直运输 所有材料利用外用电梯和塔吊进行垂直运输,根据工期要求,视进度情况,必要时采用人工倒运。 2、施工准备 (一)、现场材料准备 (1)保温材料:保温材料(100厚泡沫砼板)必须具备合格证、质量检验报告。 (2)找坡材料:水泥炉渣,所使用的材料必须符合要求。 (3)防水材料:其质量是保证防水功能的关键所在,对防水材料一定严格把关,所使用的材料必须符合要求,进场时具备材料出厂合格证、检测报告、使用说明书,材料分批进入现场后,及时报验,按规定进行现场抽查复试,待复试合格且完成材料报验后方可使用。 (4)面层材料: ①C20混凝土,内配Φ4@150单层双向钢筋网,抗渗等级P6。 ②20厚600*600灰色花岗岩。 ③8~10厚地板砖。

某小区屋面防水工程施工组织设计方案

某小区屋面防水工程施工组织设计方案 编制依据 (1)北京××××研究设计所的《××××宿舍二期10 号、11 号楼施工图》(2)××××小区10 号、11 号楼总体施工组织设计 (3)建筑工程质量检验评定标准 (4)本公司有关施工、施工质量、安全标准、技术管理等文件 (5)设计修改、补充、洽商 (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20××) (7)建筑构造通用图集88J5-X1(屋面) (8)建筑构造通用图集88J1-X1(工程做法) (9)建筑构造通用图集88JX1(综合) 屋面工程概况及施工特点 工程概况 本工程为两栋楼,结构基本相同。出屋面机房层及水箱间为不上人屋面,其余屋面为上人屋面 工程特点 2.2.1 本工程四月中旬主体结构封顶,屋面工程不可避免要安排在雨期施工,施工时应选择晴朗天气突击施工,尤其是屋面保温层及防水层施工时。 2.2.2 施工时应注意屋面坡度及坡向,以免影响屋面排水效果。 施工准备

3.1 组织有关人员学习屋面工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 3.2 针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 3.3 组织各种原材料进场并做好现场复试工作。 施工进度计划 (1)10 号楼屋面自20×× 年4 月21 日至20×× 年5 月15 日 (2)11 号楼屋面自20×× 年4 月28 日至20×× 年5 月22 日 劳动力计划 (1)防水工:15 人 (2)瓦工:12 人 施工方法 部署安排 一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面)。 屋面工程工艺流程 保温层施工→找坡层施工→防水层施工→防水保护层施工。 保温层施工 6.3.1工艺流程基层清理→管根固定→保温层铺设→抹找平层。 6.3.2基层清理 结构层表面杂物、灰尘应清理干净,表面应干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。 6.3.3管根固定

屋面防水改造施工方案40629

屋面卷材防水改造施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚;C25细石混凝土40mm厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损

坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。

屋面工程施工方案汇总

目录1编制依据 (3) 2工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2工程概述 (4) 3施工安排及资源配备计划 (6) 3.1施工准备 (6) 3.2施工条件 (7) 4施工方法及工艺要求 (7) 4.11:8陶粒混凝土施工方法 (8) 4.2保温层施工方法 (9) 4.340厚C20细石混凝防水依附层施工 (9) 4.4防水卷材粘贴 (10) 4.510厚低标号石灰砂浆隔离层施工 (12) 4.650厚钢筋混凝土保护层(上人屋面)或25厚1:2.5水泥砂浆 (13) 4.7屋面挂瓦施工 (14) 4.8屋面排气孔施工 (20) 5质量注意事项 (22) 6质量保证措施 (22) 7质量标准 (23) 8质量通病控制措施 (24) 9成品保护 (25) 10安全环保措施 (26)

11施工组织框架图 (27)

1编制依据 1、本工程施工图、设计变更、图纸会审等。 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 7、《平屋面建筑构造》99J201-1 8、江苏省住宅工程质量通病控制标准 2工程概况 2.1工程简介

2.2工程概述 2.2.1、各部位屋面作法统计表:

2.2.1、屋面工程施工重点、难点 本工程屋面分包为上人和不上人屋面两种。针对工程实际施工情况,屋面施工基本处于雨季,所以防水细部施工和雨季施工作为本屋面施工的难点,在防水组织施工前掌握好近几天的天气情况,防水施工时不能在雨天施工。屋面找坡、保温及屋面细部收口做为重点控制。防水施工完成后必须进行闭水试验或赶上下雨时采取淋水试验,提前做好雨水口的封堵。闭水或雨淋试水试验合格后,方可进行下道工序的施工。