第一章编制说明及编制依据

第一节编制说明

本《施工组织设计》作为指导东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程土建工程施工的主要依据,编制时对工期目标、安全管理、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能作了充分考虑,突出其科学性及可行性。严格保证工程质量、安全和工程进度,确保工程如期交工。

第二节编制依据

1、东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程施工图纸;

2、东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程施工合同补充文件;

3、施工现场实际情况;

4、建设单位、监理公司提供的施工要求等;

5、现行国家有关规范、规程及标准;

6、广东省及东莞市有知文件和规定;

7、本公司人员安排、技术力量、机械设备配制;

8、本公司对该工程的承诺。

第二章工程概况

本工程位于东莞市黄江镇梅塘,交通方便,由东莞市公安局黄江分局梅塘派出所投资兴建,东莞市维美建筑设计有限公司设计。

监理单位:东莞市安业建设工程监理有限公司。勘察单位:广东省勘江地质工程勘察院。

第一节建筑概况

一、工程概况:

东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程一栋。地上五层,建筑高度为20.75米,框架结构,桩基础。总建筑面积为3407.8㎡。

本工程按六度抗震设防,抗震等级四级。投资总额4946126.73万元。

建筑施工包括建筑装饰工程、电气工程、接地防雷工程、消防水工程等。施工总工期120日历天

二、建筑说明:

1、本工程设计标高±0.000M。

2、本工程施工图所注尺寸,除总平面及标高以米(M)为单位外,

其余均以毫米(MM)为单位,建筑图中带括号标高为结构面

标高,无括号标高为建筑完成面标高。

四、墙体:

1、砖墙厚度为外墙、内墙、楼梯间墙180厚,

2、钢筋砼墙(柱)与墙体联接处构造详结构统一说明。

3、不到顶的非承重墙,砌筑用料及锚固方法详结构统一说明。

4、本工程选用蒸压灰砂砖砌体。

五、墙身防潮层:所有墙身于-0.060M标高处铺设20厚1:2水泥砂浆掺

3%-5%防水剂。

六、外部装修:

1、外墙粉采用陶瓷锦砖,颜色、尺寸由甲方自定。

2、实墙面粉刷应加4@200×200双向钢筋网用膨胀螺栓锚固,中

距1M×1M。

六、室内装修:

1、室内墙面、柱面粉刷部分的阳角和门洞口的阳角应用1:2水泥

砂浆做护角,其高不应低于2000,每侧宽度不小于60。

2、所有埋入墙内、砼内的木制构件,均须涂刷耐腐蚀涂料。

3、墙面油漆须抹灰基层干燥后方可进行。

4、凡室内(包括阳台)设有地漏的地面,以不少于1%的排水坡

度斜向地漏。

七、门窗:

1、铝合金门窗按各楼建施图立面设计及技术要求(包括风压要求)由生

产厂家按该厂铝型材实际情况绘制加工图纸,经我院设计人会同使用单位认可后方能施工。

2、实木门立面详建施,按全国通用标准图集98ZJ681-GJM(102-1021)及

98ZJ681-GJM(102-0921)图集制作及安装。乙级防火立面详建施图。

3、立樘位置:

A、外门及窗立膛位置有注明者外均居中。

B、内门与开启启方向墙面平,门开启方向见平面图。

4、油漆:

A、杉木门窗刮腻子打底,油浅灰色调和漆,底油一道面油二道。

B、硬木门、胶合板门按指定色先刷底色粉料,再用浅灰色调和漆打

底,清漆罩面。

C、防火门窗先用防锈漆打底,油调和漆二道罩面。

5、门窗预埋在墙或柱内的木(铁)件应作防腐(防锈)处理。

6、铝合金门窗、防火门窗、实木门一般为后安装施工,在建筑平、立、

剖面图上标注的尺寸均为洞口尺寸。

7、门窗小五金:凡选用标准门窗均应按标准图配置齐全,非标准门窗按

设计指定品种规格配置(由铝合金门窗生产厂家配套,设计人认可)。

8、卷闸门、防火门、防盗门等特殊门窗埋件,由厂家提要求进行预埋。

八、屋面:

1、本工程屋面采用钢架结构,屋面板采用0.46厚层面绿色进口烤漆

板,下设50厚玻璃棉保温层。其技术指标应符合规范有关规定。

2、基层与突出屋面结构(女儿墙、墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管

道等),水泥砂浆粉刷均应做成圆弧或钝角。

3、收边采用0.46厚钢板,位置详设计图。

九、其他:

1、本工程所有铸铁雨水管接头处均需用油麻填塞,然后用麻丝水

泥密封,安装完毕后必须作灌水试验,如采用塑料制品应按有

关技术规定施工。

2、室外雨水管的油漆颜色按设计图所示或选用与建筑物外墙一致

的颜色。

3、外露铁件均做防锈处理,红丹打底,铅油一度。

4、本工程所有装饰材料的颜色及墙身、楼地面粉刷、油漆等均应

先取样板(或色板)会同设计人、使用单位商定后方可订货。

5、凡贴墙、柱面及地板的地面砖的颜色及纹理须经试排确定后方

可铺贴。

6、图中未详尽之处,须严格按照国家现行“工程施工及验收规范”

执行。

7、本施工图未经本院同意不得擅自修改。

8、除紧靠柱边的门外,未标注尺寸处门垛,尺寸均为100。

9、图中尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。

10、卫生间入口标高为H-0.040(H为各层标高),并向地漏处找坡,

坡度I=0.5%~1%。

1、本工程施工过程中须遵守:

①砼结构设计规范(GBJ 10-89)

②砼结构施工及验收规范(GBJ204-92)

③建筑抗震设计规范(GBJ 11-89)

等有关国家及行业标准。

第二节结构概况

本工程(项目)为钢筋砼框排架结构,按六度抗震设防,剪力墙抗震等级四,其中短肢剪力墙为三级,工程结构安全等级为二级;主体耐火等级为二级,;结构构件主筋保护层厚度:

一、地基基础部分:

1、当底层内隔墙直接砌筑在砼地面上时可按图二施工,地梁上的砖

墙则砌筑在地梁面。

2、本工程采用桩基础,基础开挖设计深度为1.9米。

3、基础施工时若发现地质实际情况与设计要求不符,须通知设计人

员及地质勘察工程师共同研究处理。

二、钢筋砼结构:

1、现浇结构各部件设计用料

2、楼板

A、单向板底筋的分布筋及单向板、双向板支座负筋的分布筋,

除结构平面图中注明外,。

B、双向板之底筋,其短向筋放在下层,长向筋放在短向筋之上。

C、结构图中之钢筋规格代号分别表示:,,类推。

D、凡结构平面图中标有“▲”符号之板角处均需正交置长度为

1/3短向板跨、直径为的双向面筋。

E、悬臂梁按0.5%起拱,起拱高度不小于20,跨度≥4m的二端

支承梁按0.3%起拱。悬臂梁构造详结施1。

F、所有板筋(受力或非受力筋)当用搭接接长时,其搭接长度:

任何情况下不小于300,在同一断面的接头钢筋截面面积不

得超过钢筋总截面面积百分率:对梁板类构件不大于25%,

对柱类构件不大于50%.

G、配有双层钢筋的一般楼板,均应加设支撑钢筋。支撑钢筋型

式可用φ8钢筋制成,每平方米设置一个。

H、开洞楼板除注明做法外,当洞宽小于300X300时不设附加筋,

板筋绕过洞边,不需切断。当大于300X300时详施工图。

I、上下水管道及设备孔洞均需按平面图所示位置及大小预留,

不得后凿

J、反梁结构的屋面需按排水方向,图示位置及尺寸预留泄水孔,不得后凿。

K、凡端跨板之端支座为钢筋砼墙时,该处之板面筋应锚入墙内35D(抗震)。

3、梁:

A、梁的配筋及构造要求详各楼结施“梁构造通用图及说明”。

B、跨度L≥4M的支承梁及L≥2M的悬臂梁,应按施工规范要

求起拱。

C、设备管线需要在梁侧开洞或埋设件时。应严格按设计图纸要

求设置,在浇灌砼之前经检查符合设计要求后方可施工,孔

邗上派出所综合办公楼施工组织设计

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (6) 2.1 工程简介 (6) 2.2 建筑设计简介 (6) 2.3 结构设计简介 (10) 2.4 建筑防火简介 (11) 2.5 专业设计简介 (11) 2.6 工程特点及难点 (12) 3、施工部署 (13) 3.1 组织分工 (13) 3.2 部署原则 (17) 3.3 施工任务划分 (18) 3.4 施工现场总平面布置 (18) 3.5 组织协调关系 (20) 4、施工准备工作 (22) 4.1 技术准备 (22) 4.2 生产准备 (23) 5、主要施工方法 (25) 5.1 施工测量 (25) 5.2 土方工程 (29) 5.3 基坑排水处理 (32) 5.4 钢筋工程 (34) 5.5 模板工程 (44) 5.6 混凝土工程 (50) 5.7 砌体工程 (55) 5.8 楼地面工程 (58) 5.9 装饰工程 (60) 1

5.10 门窗工程 (65) 5.11 防水工程 (68) 5.12 脚手架工程 (72) 6、施工管理措施 (74) 6.1 保证工期措施 (74) 6.2 保证质量措施 (79) 6.3 保证安全措施 (85) 7、文明施工 (94) 7.1 文明施工管理目标 (97) 7.2 文明施工实施措施 (98) 8、季节性施工措施 (104) 9、工程目标 (108) 参考文献 (109) 致谢 (110) 后附:1、施工进度计划 2、施工总平面布置图

1、编制依据 (1)设计文件、勘探资料和设计说明、图纸会审资料和项目管理规范。 (2)现场情况(施工现场水、电、道路及周边调查资料)。 (3)国家现行有关技术规范、标准、技术规程、建筑法规及规章制度,行业规定。 《工程测量规范》GB 《钢筋焊接及验收规范》JGJ 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 《屋面工程施工质量验收规范》GB 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 《民用建筑设计通则》GB 《建筑抗震设计规范》GB 《预拌混凝土》GB 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 《混凝土泵送施工技术规范》JGJT 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJT 《混凝土强度检验评定标准》GBT 《混凝土质量控制标准》GB 《混凝土结构设计规范》GB 《钢筋混凝土过梁》03G322-1~3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》04G101-3 《混凝土模板用胶合板》GBT 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 《地下室防水工程施工质量验收规范》GB 《地下工程防水技术规范》GB

宿舍楼施工组织设计.doc

湘潭市某学生宿舍 施 工 组 织 设 计 编制人 编制日期:

目录 第一卷编制依据 (4) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 第二卷工程概况 (6) 第一章(一)工程简介 (6) 第二章(二)建筑设计特点 (6) 第三章(三)结构设计特点 (7) 第三卷施工部署 (8) 第一章(一)工程目标 (8) 第二章(二)管理组织机构 (8) 第三章(三)施工部署 (10) 第四章(四)施工准备 (12) 第五章(五)施工总平面布置 (13) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (15) 第一章(一)施工测量 (15) 第二章(二)土方开挖 (20) 第三章(三)钢筋工程 (23) 第四章(四)模板工程............................................... 错误!未定义书签。 第五章(五)混凝土工程 (34) 第六章(六)防水工程 (36) 第七章(七)土方回填 (38) 第八章(八)砌筑工程 (40) 第九章(九)脚手架工程 (42) 第十章(十)外装修工程 (43) 第十一章(十一)楼地面装修 (45) 第十二章(十二)内装修 (48) 第十三章(十三)门窗工程 (52) 第五卷施工进度计划 (59) 第一章(一)总工期控制: (59) 第二章(二)主要分部工程工期安排: (59) 第三章(三)工期保证措施: (59) 第六卷季节施工措施 (62) 第一章(一)冬季施工措施: (62) 第二章(二)雨期施工措施: (63) 第七卷主要材料用量计划 (64) 第八卷主要机具设备配备 (65) 第一章(一)设备配置说明: (65) 第二章(二)本工程所采用的主要机械设备表: (65) 第九卷技术质量及创优保证措施 (67) 第一章(一)质量目标: (67) 第二章(二)创优规划: (67) 第三章(三)创优管理体系: (67) 第四章(四)技术质量保证措施: (68)

派出所宿舍楼施工组织设计方案编制说明与依据

目录 一、编制讲明及编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工预备 (12) 四、施工部署 (17) 五、施工总进度打算 (26) 六、施工总平面布置 (28) 七、要紧分部分项工程的施工方法 (29) 八、保证施工质量的技术措施 (53) 九、保证施工安全的技术措施 (64) 十、保证工期及文明施工措施 (74) 十一、新技术、新工艺的应用 (78)

十二、节约成本 (78) 十三、临时设计支搭 (78) 第一章编制讲明及编制依据 第一节编制讲明 本《施工组织设计》作为指导东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程土建工程施工的要紧依据,编制时对工期目标、安全治理、质量目标、项目治理机构设置与劳动力组织、施工进度打算操纵、机械设备及周转材料配备、要紧技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能作了充分考虑,突出其科学性及可行性。严格保证工程质量、安全和工程进度,确保工程如期交工。

第二节编制依据 1、东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程施工图纸; 2、东莞市公安局黄江分局梅塘派出所宿舍楼工程施工合同补充文 件; 3、施工现场实际情况; 4、建设单位、监理公司提供的施工要求等; 5、现行国家有关规范、规程及标准; 6、广东省及东莞市有知文件和规定; 7、本公司人员安排、技术力量、机械设备配制; 8、本公司对该工程的承诺。 第二章工程概况 本工程位于东莞市黄江镇梅塘,交通方便,由东莞市公安局黄江分局梅塘派出所投资兴建,东莞市维美建筑设计有限公司设计。 监理单位:东莞市安业建设工程监理有限公司。勘察单位:广东省勘江地质工程勘察院。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

房屋修缮工程施工组织设计

文档封面模板 本页面为作品封面,下载文档后可自精吕文档 由编辑删除!

工程程技类模版目录 第一章:工程概况 第二章:施工管理组织 第三章:工程特征 第四章:施工方案 第五章:施工准备 第六章:主要项目的施工方法 第七章:施工进度计划 第八章:主要材料及半成品采购、保管计划第九章:工程质量、技术保证措施 第十章:文明安全施工管理及保证措施 第十一章:冬雨季施工措施

第一章工程概况 1、本工程为太极洞派出所房屋修缮工程,原八间二层楼房为仿古式建筑,屋面为小青瓦屋面结构,现改建为现代建筑风格,屋顶采用琉璃瓦屋面,原门窗皆为木结构,施工将更换为新型材料实木门,铝合推拉金窗,对房屋装饰部分的墙体抹灰、天棚、地面进行拆除,重新施工;对原厕所拆除后,新建两间车库和厕所,新建一条进入道路,水泥混凝土路面;原水、电系统已老化,本次予以全部更换、卫生洁具全部更新。新增弱电及网络系统。 第二章施工管理组织 本工程如我公司中标,将由公司挑选管理经验丰富、技术水平高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部,从组织上确保严格按本施工组织设计制定的各项技术要求,以ISO9000的施工质量管理模式,对本工程实施科学规范化的项目管理,以确保本工程按合同如期竣工,验收一次达标。 1.项目部配备人员: 项目经理人:熊国军 质量员:董江洋

施工员:裴志斌安全员:杨仕刚造价员:阮敏材料员:芦燕 公司项目组织网络图

2.工程划分 将工程划分为屋顶改造工程、新建房屋工程、水电安装工程、装饰工程、道路工程。 1、以屋顶改造工程为中心,采取立体交叉作业,安排好各工序的搭接。 3、合理安排劳动力流水。要密切围绕办公楼改造工程组织工序施工。 4、收尾竣工:要抓紧,抓好修理、收头,并做好成品保护。 总之,各工种、工序之间要密切配合,合理安排,组织流水施工,做到连续均衡生产。 第三章工程特征 本工程主要是修缮工程,工期要求短。施工过程正处于雨季,科学

学生宿舍楼工程施工组织设计_

学生宿舍楼施工组织设计

第一章总说明 编制依据 主要依据 施工规范、规程及规定 本公司有关规定 编制说明 管理目标 工程概况 第一章总说明一、编制依据 1.主要依据 (1)工程施工招标文件; (2)工程施工图; (3)建设单位提供的招标文件和答疑文件。 (4)图纸会审资料。 (5)岩土工程勘查报告; (6)工程地理位置、交通和现场勘查情况。 2.技术规范、规程及规定 ●建设工程标准强制性条文 ●设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程(JGJ/13-94) ●建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) ●砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) ●屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)

●建筑地面工程质量验收规范(GB50209-2002) ●混凝土结构工程施工质量验收规定(GB50204-2002) ●钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) ●建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) ●砌体结构设计规范(GB50003-2001) ●建筑地基基础设计规范(GB5007-2002) ●建筑结构荷载规范(GB50009-2001) ●混凝土结构设计规范(GB50010-2002) ●建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ●建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) ●岩土工程勘察规范(GB50021-2001) ●工程测量规范(BG50026-93) ●建筑设计防火规范(GBJ16-2001) ●建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001) ●页岩模数多孔砖建筑应用技术规程(苏苏JG/T004-2002) ●多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001) ●混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(96G101)●高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) ●建筑物防雷设计规范(GB50057-1996)(2000版) ●铝合金建筑型材(GB/G5237-2000) ●施工现场安全生产保证体系(DBJ08-903-98) ●施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) ●建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) ●建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ●建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) ●建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) ●钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001) ●建筑桩基技术规范(JGJ94-94) ●建筑基坑支护技术规程(JGJl20-99) ●建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) ●混凝土质量控制标准(GB 50164-92)

某宿舍楼工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节建筑概况 第二节施工条件和工程特点 第三节编制依据 第二章指导思想及实施目标 第一节指导思想 第二节实施目标 第三章施工总体规划 第一节施工组织及部署原则 第二节机构设置 第三节现场准备 第四节拟投入的主要物资计划 第五节项目经理常驻现场的保证措施第四章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配备 第二节施工测量 第三节沉降观测 第五章主要项目施工方案与技术措施第一节基础工程 第二节砌体工程 第三节主体钢筋工程 第四节主体模板工程

第五节主体混凝土工程 第六节屋面及防水工程 第七节门窗工程 第八节装饰工程 第九节脚手架工程 第六章确保工程质量的技术组织措施第一节工程质量目标 第二节质量保证体系实施 第三节分部(项)工程质量保证措施 第四节加强质量常见通病防治措施 第五节成品保护与措施 第七章确保安全生产的技术组织措施第一节安全管理组织措施 第二节安全保证体系 第三节机电安全、消防技术措施 第八章确保工期的技术组织措施 第一节工期计划安排 第二节工期保证总体措施 第三节实施工期计划过程控制措施第九章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理目标及保证体系 第二节文明施工管理措施 第三节场容场貌保证措施 第四节环境卫生保证措施

第五节防噪声措施 第十章其他技术组织措施 第一节高温季节施工措施 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第四节成本管理措施 第十一章服从监理工程师全过程监理之保证措施第十二章工程回访 附表一:拟投入本项目的主要施工机械设备表附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

绿地施工组织设计

绿地施工组织设计组织设计目录 一、编制依据6 二、工程概况6 三、工程特点6 四、施工计划的指导思想6 五、施工准备6 六、施工部署8 七、管理目标8 八、主要项目施工方法及注意事项9 九、绿化工程施工方法及注意事项141 施工工序142 各工序施工要点143 主要大规格乔木的施工要点174 养护管理18 十、质量安全措施191 公司质量管理组织体系192 质量保证措施193 质量验收标准20 十一、工期及保证措施20 十二、安全文明施工措施211 安全施工措施212

文明施工措施22 十三、附件23 YY大桥桥堍绿地工程施工组织设计 一、编制依据:按建设方提供的招标文件和施工图纸编写而成。 二、工程概况:本工程位于YY大桥南堍,YY路西侧,是一座开放性的街头绿地,绿地总面积3.56公顷,其中包括园路铺装建筑面积2182.46M2,计有给水管、排水沟、砼管下水道、园路等分项。 三、工程特点:本工程地面建筑及小品较少,大量的都是以绿化造景,铺设地面用广场地砖及预制砼板铺成。由于本工程工期紧,施工中的进度控制和质量控制具有较大的难度。 四、施工计划的指导思想:该工程是我们在XX市的一个工程,我们将以文明优质的施工在当地人民心目中树立起良好的企业形象。为了今后能更好地为XX市人民服务,拓展在XX市的市场,我们将竭尽全力。 五、施工准备 1、拆除现场所有有碍施工的障碍物,清除垃圾杂物,排除积水,搞好场地平整,并做好围护,挂好“五牌一图”。 2、根据施工现场实际情况,计算出最高峰时所需的最大用水量和用电量,并以此为依据请建设方将电源和水源接到施工现场边缘,并安排好单独表具,以便今后费用的结算。 3、为方便施工和生活,以文明安全工地标准为依据,搭设施工用房和生活用房,施工用房和生活用房要相隔一定距离。搭设工作棚100平方、其它仓库30平方米、施工现场管理室5*6=30平方米、职工寝室150平方米、小食堂30平方米、厕所10平方米。合计用房占地面积约350平方米。 4.确定砼搅拌机、砂浆机等机械设备的放置位置,合理安排堆放地点,做到取用方便、整齐有序。主要机械配备如下:砼搅拌机1台、砂浆机1台、手堆车10台、蛙式打夯机2台、经纬、水准仪各1台、平板式、插入式振捣机各1台。 5.根据施工进度计划,对材料的需求,做好材料的采购及运输工作,决不发生停工待料的事。 6.建立一个具有较高管理水平和施工经验的现场项目部,项目部人员及组织网络如下: 六、施工部署 1、施工程序为了尽快建成YY大桥桥堍绿地建设工程,应在确保施工质量和安全的前

某学生宿舍楼施工组织设计

目录 说明 (2) 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章主要项目施工方法 (25) 第五章施工进度计划及工期保证措施 (43) 第六章安全保证技术措施 (45) 第七章质量保证体系及质保措施 (47) 第八章降低工程成本措施 (50) 第九章文明施工措施 (53) 第十章冬雨季施工措施 (55)

说明 工程概况查看设计任务书。 本工程的预计工期为2013年3月1日——2013年8月31日。其中进场准备15天,基础工程37天,主体工程97天,屋面及防水保温34天,装饰工程36天。 第二章施工准备中附有工程主要机械和专业施工人员安排,详细工作所需的机具查见第三章施工方案。第三章施工方案中主要包括施工顺序、具体分项的做法(如外脚手架采用碗式多功能脚手架、屋面保温用膨胀式聚苯乙烯保温板等)以及工艺流程。第四章施工方法介绍施工技术和质量要求等。 此外,本施工组织设计附有单位工程施工进度计划表十张和施工平面图一张。施工进度计划表分总施工进度计划表、主体工程施工进度计划表、单层主体工程施工进度计划表五张(一至五层)、屋面及防水保温工程施工进度计划表、装饰工程施工进度计划表。

第一章编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1、砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002 2、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 3、屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002 5、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB20242-2002 7、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 8、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 9、建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 10、建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 11、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003 12、外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 13、建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003

邗上派出所综合办公楼施工组织设计

目录 表3.1 项目机构设置见下图 (10) 后附:1、施工进度计划 2、施工总平面布置图 1、编制依据 (1)设计文件、勘探资料和设计说明、图纸会审资料和项目管理规范。 (2)现场情况(施工现场水、电、道路及周边调查资料)。 (3)国家现行有关技术规范、标准、技术规程、建筑法规及规章制度,行业规定。 《工程测量规范》GB 《钢筋焊接及验收规范》JGJ 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 《屋面工程施工质量验收规范》GB 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 1

《民用建筑设计通则》GB 《建筑抗震设计规范》GB 《预拌混凝土》GB 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 《混凝土泵送施工技术规范》JGJT 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJT 《混凝土强度检验评定标准》GBT 《混凝土质量控制标准》GB 《混凝土结构设计规范》GB 《钢筋混凝土过梁》03G322-1~3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图》04G101-3《混凝土模板用胶合板》GBT 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 《地下室防水工程施工质量验收规范》GB 《地下工程防水技术规范》GB 《建筑装修工程质量验收规范》GB 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 《外墙幕墙规范》J 《外墙外保温应用技术规程》DBJ 《砌体工程现场检测技术标准》GBT 《砌体工程施工质量验收规范》GB 《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》GB 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 《建筑工程文件归档整理规范》GB 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ (4)地方规定文件及公司各种管理制度及管理体系文件。

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

公安局派出所改造工程施工组织设计(土建及安装、装修、水电暖施工)中标

唐山市公安局老庄子派出所改造工程 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:公安局派出所改造工程 2、工程地点: 3、采购代理机构: 4、采购人名称:公安局 二、编制依据 本施工组织设计编制依据 工程招标文件 三、对招标文件目标要求的响应 对甲方招标文件的要求做以下承诺 1、工期目标:15天. 2、质量目标:满足《工程施工质量验收规范》的合格标准,并满足招 标文件和设计的要求。 3、项目部管理班子:符合甲方招标文件要求。 4、完善项目部管理体系和各项规章制度,确保施工进度、质量和安全文明施工。控制扬尘污染,做好环境保护,做到安全施工(详后)。

5、在甲方提供的场地内科学划分,合理使用,不影响环境。 6、本公司中标后,将尽总承包单位的责任,自行完成招标范围内的工 程。 五、本工程工艺特点、难点和管理重点。 本工程属更新维修改造工程。 涉及专业多、工种交叉施工多,工期紧张,质量标准要求高。 本工程维修改造工程内容繁杂,工期的压力大,科学组织施工,合理划分作业区(面),最大限度组织专业工种交叉作业、流水作业实现本工程工期进度的管理组织重点。 加快土建装修改造的进度和施工质量,尽快地为水暖电气工程改造分段展开提供工作面。在第一时间内完成相关材料、设备订货(外加工门窗、水卫通风及电气配电箱柜等),是保证工序衔接的前提条件,组织订货务必往前赶。 施工设备本身及架设物等都要配备专门防护设施,确保提升架、脚手架等关键点安全施工,也是本工程安全管理的重点工作。 结构加层加固施工工艺复杂,专业技术标准要求较高,是综合性控制的重点部位,组织施工时选派有经验的专业队伍承担,确保加层加固效果。

派出所安全防护方案

一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《唐山市古冶区金山派出所—办公楼工程施工组织设计》《唐山市古冶区金山派出所—办公楼工程设计图纸》等 二、工程概况: 1、本工程为唐山市古冶区金山派出所—办公楼工程。 2、本工程建筑面积889.75m2。本工程共地上三层,建筑 高度为13.20米。砖混结构形式。抗震设防等级为8度,耐火等级为二级。 3、主要施工方法:土方采用反铲挖掘机进行作业,砼采 用商品砼,砼输送泵输送机动翻斗车配合施工;垂直运输用物料提升机。建筑外围搭设双排脚手架作为主体装修和安全防护用,场内设钢筋加工区,设备砂、水泥库,钢筋加工场,周转料具堆场。 4、本工程基础最深度土质好。故不用做防护,坑边设置 1.2米高钢管防护栏并立好“危险”“禁止停留”等字样 的标牌,夜间设红色警示灯,危险部位设专人看护。 5、人员状况:本工程由公司项目部施工,下设管理机构,

作业层数钢筋班、木工班、砼工班、瓦工班、水电班、维修班。所有人员均长期从事本工种工作,对本工种安全技术操作规程均熟悉掌握,安全素质及安全意识较高。 三、施工安全防范部署: 1、施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体 系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验 收程序以及验收责任人 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制,审批、批 准及具体的实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理 工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措 施。 四、主要安全防范方法: 1、安全网的设置 1)本工程外侧全部用密目网封闭,一层、三层用平网兜设。 2)安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证。 3)密目网设置在外侧脚手架里侧,边缘作业工作面应紧贴密合。 4)安装时密目网上的每个环扣都必须穿入14#或16#铅丝

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

某大学宿舍楼施工组织设计

华信学院宿舍楼施工组织设计 一、工程概况: 1.1工程名称:华信学院宿舍楼工程 1.2工程内容及承包范围 1.2.1工程内容:本工程为华信学院宿舍楼,建筑面积3998.15m2,一共五层,全长60.19米,宽13.28米,一字形平面。层高分别为:一层3.2米;二、三、四、五层3米。全高为16.35米。全楼共有148间宿舍,开间尺寸×进深尺寸为3.3米×5.4米。宿舍及值班室内墙面及顶棚为普通抹灰,刷耐擦洗涂料,地面为水泥压光地面。厕所、洗脸间墙面为白色瓷砖到顶,地面为地砖。走廊及楼梯间为水磨石地面。外墙面为水泥压光刷外墙涂料,门为普通木门,窗为塑钢窗,屋面为三毡四油防水层。 本工程为砖混结构,基底标高-1.9米,条形基础350厚,C20毛石砼基础墙,设地梁一道,每层设圈梁一道,屋面板为C20 砼现浇板,板厚110mm。每个宿舍设40W日光灯一个,单相插座4个,电话插座一个,室内暖气全部为闭式钢串片。 本工程位于煤医院内,需拆除原有旧房并清运废墟之后方能施工。本工程按8度地震列度设防,采用天然地基,据地质勘探报告,地基承载力为180KPa,依据当地气象资料99年11 月 15 日进入冬季施工,2000年3月15日冬施结束,2000年6月15日开始进入雨季施工。 煤炭医学院宿舍楼位于华信学院学院院内原有学生宿舍旧平房位置,西面和南面被院内小马路围绕。施工现场不能影响到院内马路的师生通行,并做好临道的安全防护,故施工现场非常狭窄。在有限的施工平面中,给施工单位带来了施工困难及增加了费用。现考虑此费用为工程总价的2%。 1.2.2承包范围:宿舍楼工程土建及水、暖、电、通讯及拆除旧房等。 1.3工程地点:**学院院内 1.4建设单位:**学院 1.5设计单位:**市规划建筑设计研究院 1.6监督单位:**市质量监督站 1.7施工期限:拆除工程10天,宿舍楼工程196天。 1.8开竣工日期:99年12月1日至2000年7月15日 1.9合同价款及承包方式:包工包料,按实施发生执行予决算。 1.10质量等级:优良

施工组织设计-环境保护措施

环境保护措施 13.1降低环境污染的技术措施 13.1.1施工现场总体规划 1、施工现场总体规划必须满足施工生产和环保需求,考虑对周围相关方的影响及消防安全的需要,并满足无锡市的规定,以及考虑成本方面的要求。 2、项目部按施工、办公等功能将施工现场划分为施工区、办公区。地面进行硬化处理,以保证交通通畅现场文明卫生。 13.1.2施工现场临时设施管理 1、材料库采用砖砌库房,内配灭火器,门上加锁,以达到防雨、防晒、防潮、防火、防盗等功能;存放油漆、涂料等分外物资的库房及管理,按材料员制定的保管方案执行。由安全员根据相关规定配置足够的灭火器,用电线路由电工负责配置,经项目验收后投入使用。钢筋加工场保持平展,设排水沟,堆放处设300mm混凝土垄,防止钢筋浸水锈蚀。雨天时应用塑料布加以覆盖。 2、施工现场四周实行全封闭管理,围墙外侧进行美化、亮化。入口处设门卫值班室。 13.1.3粉尘的控制 1、水泥、外加剂等易散落、易飞扬的材料,采用封闭库房贮存,运输途中进行覆盖。 2、现场主要道路采用硬化路面,非硬化路面及场区采取洒水、绿化等措施,保持湿润无扬尘产生; 3、及时算帐建筑垃圾,算帐时设施密闭垃圾道或用料斗装运,防止抛撒; 4、挖土、算帐等易产生扬尘的活动,避开六级以上大风天气;安排专人进行现场撒水,保持地面湿润。 5、楼层算帐时,必须先洒水再算帐,防止粉尘飞扬。

13.1.4遗洒的控制 1、现场大门处设置洗车池,对出场车辆进行清洗车轮; 2、选用封闭式自卸车进行现场的土方外运及垃圾清运; 3、按地方规定和指定的地点弃运废弃物; 13.1.5易燃、易爆及化学危险品、油品对人体损害及泄漏的控制1、施工现场设立封闭式存放区,例外性质、例外应急响应方法的物品应单独存放,提供合适的贮存环境,使用密闭式容器贮存,防止泄漏。 2、专人负责保管,严格领用审批手续,做好发放记录,定期进行清点,控制库存量; 3、易燃、易爆及化学危险品、油品使用前,由项目技术负责人组织专业施工员进行技术交底,必要时进行应急准备和响应培训,严格按操作规程和产品使用说明执行; 4、施工过程按规范使用专用容器和工具进行操作,尽量避免遗洒; 5、备好防护用品,做好应急准备; 6.在选择涂料、聚氨脂及天然石材时,要求采用环保型涂料和无放射性天然石材。 13.1.6有毒无益废弃物的控制 1、对废弃物分类管理,有毒无益废弃物单独存放,设有防雨、防流失、防泄漏、防飞扬等设施,并进行“有毒无益“标识; 2、项目经理部应设专人负责有毒无益废弃物的管理,对其收集、运输、排放等环节进行监督; 3、联系有毒无益废弃物回收单位,定点排放; 13.1.7光污染的控制 1、施工现场夜间照明采用定向式灯罩,避免影响周边居民的正常工作。

宿豫区派出所施工组织设计1

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工准备及施工总平面布置 第四章分部分项工程施工方法 第五章成品、半成品保护措施 第六章工程进度计划和工期保护措施 第七章质量目标计划、质量保证体系及保证措施第八章安全生产保证技术措施 第九章文明施工及环境防护措施 第十章技术节约措施及降低成本措施

第一章编制说明 一、编制依据 1、施工组织设计根据提供施工设计图及现场施工条件进行施工组织设计的编制。 2、本工程施工组织设计是根据本公司的管理素质、技术力量、劳动力和技术装备等实际情况编制。 3、本施工组织设计的编制涉及到现行国家施工质量验收规范及相关行业标准如下: 4、国家施工质量验收规范: 1)《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001; 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002; 6)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 7)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 8)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 9)《建筑给水排水及及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 10)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 11)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011(2012.07.01实施); 12)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、我公司的技术力量,机械装备水平和近年来总结的施工经验。

东南大学宿舍楼施工组织设计

金鼎湾住宅小区 1、施工总工期: 控制总工期为日历天 2、工程质量: 确保优良工程,执行ISO-9002质量标准体系。 3、采用新材料、新工艺、新技术: (1)采用十一层胶合板配制大模板技术; (2)聚胺脂涂膜防水材料应用技术; (3)U-PVC及PP-R管应用技术; (4)企业的计算机管理应用技术。 4、安全与文明: 工地现场确保“市级文明工地”的标准。无重大伤亡事故,事故频率控制在1.5‰以下。 第一章编制说明 一、编制指导思想: 本工程位于南京市亚东新城区文苑路,根据工程的招标文件。本工程的工程质量、进度工期、安全生产、环境保护、标化现场及文明施工要求较高。 为此,我公司针对本工程施工,采用国内外新技术、新工艺成果以及我公司多年来积累的一整套宿舍楼建筑施工的完善、先进、科学的施工工法指导工程施工。严格按照公司的ISO9002质量标准进行质量目标贯彻;成立工程质量创优组织管—1— 理、控制体系;从人、机、料、法、环、测六大因素着手,成立QC小组对工程质量进行攻关;制订针对工程质量通病的防治措施。 成立强有力的项目经理部,同时配备具有宿舍楼建筑施工经验丰富的项目经理及管理人员进行组织管理。组织并优化劳动力、机械设备配备计划及合理的物料供应计划,确保工程质量并降低工程造价。 针对工程特点及现场情况,制订相应的安全生产保证体系。合理进行施工现场平面布置,建立对应的文明施工、标化现场及环境保护方案。 二、编制范围: 南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的土建工程及水电安装工程等。 三、编制依据: 1、南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的招标文件。 2、煤炭工业部南京设计研究院设计的南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的施工图纸。 3、本工程的答疑记要。 4、国家、江苏省和南京市有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 5、我公司根据GB/T19002-1999-ISO9002:1999修订完成的《质量保证手册》和《程序文件汇编》作为质量保证的依据。