文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 不看后悔三相电能表现场校验仪

不看后悔三相电能表现场校验仪

不看后悔三相电能表现场校验仪
不看后悔三相电能表现场校验仪

不看后悔|三相电能表现场校验仪

形形色色的电力电能相关信息,难免让大家眼花缭乱,但是没关系,经过小编的整理,希望大家能够对其认识更深一步!

可检定电磁式、电子式三相电能表、多功能电能表、智能电能表的基本误差(准确度),检测三相多功能电能表、智能电能表的电量参数,检测三相多功能电能表、智能电能表的日计时误差、时段投切误差、组合误差,检测三相多功能电能表、智能电能表的485通信接口,检测三相多功能电能表、智能电能表的载波通信接口。

杭州人文古迹众多,西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹。其中主要代表性的独特文化有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化,以及流传下来的许多故事传说成为杭州文化代表。作为一个适合生活的地方,有太多的大学生和社会人士回到这,或者从其他城市来到了这,当然也有不少在这上学的人留在了这里。打算在这生活,成家立业。随着生活节奏的加快,大家有没有忽略我们生活中必不可少的电力电能呢。

郑州金中电气三相电能表测试仪的功能特点:

1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。

2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差。

3、精确测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差。

致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

4、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。

5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。

6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。

7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。

8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。

9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。

10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数。

11、电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。

12、测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价

13、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。

14、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好

15、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。

郑州市金中电气有限公司自觉维护客户利益,使客户满意是我公司的工作准则。公司成立至今,始终信守着我们的承诺:凡使用金中电气产品免费保修一年,终身维修服务。近年来研发生产的电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设备安全运营状态预知系统、铁路轨道探伤设备、铁路信号检测设备、激光虚拟模拟教学设备、工业智能机器人等在全国市场得到广大用户的好评

致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

单相电能表现场校验仪这么好,你还在等什么?让我们一起努力,早日拿下三相电能表现场校验仪吧!

致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

多功能电能表现场校验仪的使用说明

多功能电能表现场校验仪的使用说明 多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。 电力使用多功能电能表现场校验仪时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V 插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按[复位] 键)后再使用。

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 ,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。 3.2.4 具备现场读取电表资产编号和铅封扫描功能,方便现场录入。 ,并有足够的测量范围。其测量各种参数的误差应满足表1的规定,测量值显示的位数不于4位。 1页

电能表现场检验作业指导书

电能表现场检验作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于电能表的现场首检、周期检验和用户申验。 2检验依据 国家电网公司电力安全工作规程(国家电网安监[2009]664号) 关于印发《低压电能表装拆安全措施(试行)》的通知(营计〔2011〕57号) 电能计量装置技术管理规程 DL/T 448-2000 关于规范用户申验业务电能表现场检验工作的通知(闽电营销(2009)884号)3检验条件 3.1环境温度:(0~35)℃相对湿度:≤85% 3.2现场检验时,当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%或功率因数低于0.5时,除误差检验不宜开展外,其它检验项目,如电能表接线正确性、电能表功能检查等仍应开展。 3.3负荷相对稳定。 4安全工作要求 4.1填用工作票(含低压工作任务单等),并严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》相关规定。 4.2参照《低压电能表装拆安全措施(试行)》要求做好安全措施。 4.3至少有两人一起工作,其中一人进行监护。 4.4配置并正确使用合格的安全工器具。 4.5测试仪和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。 4.6在接通和断开电流端子时,必须用仪表进行监控。 4.7电压互感器二次回路严禁短路,电流互感器二次回路严禁开路。 4.8现场检验应使用具有漏电及过流保护功能的电源插座。 5检验设备 5.1 0.05级及以上三相电能表现场测试仪(以下简称测试仪); 5.2 0.2级及以上单相电能表现场测试仪(以下简称测试仪) 5.3数字万用表; 5.4相序相位表。 6工作程序 -3-

6.1首检 6.1.1办理第二种工作票(或工作任务单)。 6.1.2注意工作区域与带电设备应保持足够的安全距离。防止误碰开关等操作设备。 6.1.3检查电能表、失压仪等设备是否完好无损。外观整洁无裂痕,标志清晰,螺 丝、接线等接触良好。 6.1.4检查被检电能表接线是否正确,推荐用双钳相位伏安表,六角图法检查。 6.1.5具备辅助电源的测试仪,先打开电源开关通电预热。 6.1.6按极性、相别标志将测试仪测试导线接入电压、电流回路。 6.1.7用万用表检查测试仪的电压、电流回路,电流二次回路不应开路,电压二次 回路不应短路。 6.1.8根据现场电能表的电压、最大电流(最大值)规格,手动选择测试仪合适的 电压、电流量程,接线方式,设置电表脉冲常数,选择误差测量功能。 6.1.9打开试验接线盒罩壳,先串联接入测试仪电流回路,再并联接入电压回路, 确认接线正确、牢固可靠。 6.1.10逐相缓慢打开接线盒电流回路的短路片,同时监视测试仪的电流指示,确认 电流回路未开路后,再完全打开短路片,记录电压、电流值。 6.1.11待电压、电流值稳定后,再次手动选择合适的电压、电流量程或切换回自动 量程模式,采用光电或脉冲取样方式进行现场检验。 6.1.12在测试仪达到热稳定后,且在负荷相对稳定的状态下,测量误差。测量次数 一般不得少于2次,取其平均值作为测量结果。当测量结果在最大允许值的80%~120%时,至少应再增加2次测量,取多次测量数据的平均值作为测量结果。测量结果不应超过被检表等级指标。 6.1.13恢复接线盒电流回路的短路片,并确认短接可靠。 6.1.14先拆除电压回路,再拆除电流回路接线,恢复试验接线盒罩壳。 6.1.15拆下脉冲线,检查被检电能表的显示是否正常。 6.1.16关闭测试仪电源。 6.1.17电能表功能检查(适用于多功能表) (1)检查电能表的显示、按钮是否正常。 (2)电能表内部时钟检查。检查被检电能表内的日历时钟,日历应与当前日期一致,时间与北京时间相差应小于等于3min。 (3)电池检查。检查电能表是否存时钟电池欠压、停电抄表电池欠压指示。 (4)失压记录检查。检查多功能电能表事件记录寄存器,并记录所计的失压次-4-

多功能电能表现场校验使用说明书

一、概述 HTDN-3H多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有 功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的 一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的 解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的 120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯 端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和

水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流, 再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿 过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气 体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率 等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表 的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。 6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。 8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范 一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程) 1. 电压测量 电压测量范围: 0~456V 2. 电流测量 3. 4. 无功功率测量 5. 相位测量 相位测量范围: 0°~359.99°

6. 频率测量 频率测量范围: 45Hz~65Hz 频率测量准确度:0.01Hz 频率测量分辨率:0.001Hz 7. 功率因数测量 功率因数测量范围: -1.0~0~+1.0 8. 有功电能测量 9. 无功电能测量

10. 电能脉冲输出 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999 最高脉冲输出频率为72kHz 11. 电能脉冲输入: 被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999 校验脉冲数设置范围:1~9999999999 最高能接收脉冲频率为50kHz 12. 充电电源 范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W; 13、工作环境 温度:-5℃~55℃ 相对湿度:≤85% 无腐蚀性气体 二、操作说明 本机通过按键操作。 (a)软键 界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。 (b)编辑 在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。 Enter——确认键; ESC——退出键。 1.电能误差操作方法。 将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面 按ESC键进入主菜单界面

按下方的对应键进入相应的功能。右侧上方位当前电池电量显示。按“ESC”返回电能快捷误差界面。 在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能, “电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。 “P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。为主副表状态时,不能选择PQ。 “钳表/直测”:按此按钮在电流钳与电流直测方式之间切换。 4L/3L(4L:三相四线; 3L:三相三线):按下此按钮切换线路类型,其状态由参数录入界面的参数“表类型”决定,表类型中包含“四线”或“单相”时为4L,包含“三线”时为3L。如果未录入表类型,默认为4L。 “启动”:按F5,该“启动”按钮会凹陷,显示“停止”,此时其它按键都失灵,只有F5可以起作用,再次按F5,“停止”变为“启动”,在“启动”时可以选择功能、输入参数。按下“启动”按钮,开始电能误差的检定。 “Esc”:退回到主界面 2.接线检查 a. 电压电流 显示电压电流有效值及相位,注意,在三相三线界面,B相电流有效值及相位显示“——”。 由于本机在三相三线界面只能测量Uab、Ucb,不能测量Ubc和Uca,因此Ubc和Uca 的有效值和相位通过计算得到。 b.功率与功率因数 “Px(W)”和“cos?x”栏显示CL3121实测的总功率和总功率因数。 “Po(W)”和“cos?o”栏显示根据已识别的相别计算的总功率和功率因数。当电压缺相或电流缺相或电压电流未能全部识别时,不进行计算和显示。

三相电能表现场校验仪的使用方法

一、接线原理 ⑴三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图十六所示 图十九、三相三线计量原理图 三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图十七所示 图二十、三相四线计量原理图

二、三相四线低压电能表经钳表接入接线 三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图十八 图二十一 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C 的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

三、三相四线低压电能表经内部CT接入测试 三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图十九所示: 图二十二 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连 片打开。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。 目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取 钳表接入法。

电能表的现场检查方法(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电能表的现场检查方法(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电能表的现场检查方法(新版) 1、三相四线有功电能表检查 (1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。 (2)电流短接和电压断开法:分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的1/3。 (3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、

电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。 2、三相三线有功表的检查 (1)测量线电压:用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V)如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A 相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。 (2)确定B相电压:用电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。 (3)Ua、Uc对调法:如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。 (4)断开B相电压法:当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半,所以电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。 (5)改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接

最新多功能电能表现场校验仪说明书

多功能电能表现场校验仪说明书

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 1、开机 4 2、接线方法4 3、设置常数及方式5 4、电参数测量 5 5、CT变比的测量6 6、查线(错误接线识别) 6 7、电能表校验8 8、存贮和查询11 9、液晶屏对比度的调节12 六、电能基本误差的校准12 七、常见故障及处理方法12 八、附件13 九、附录14 1、钳形电流互感器的使用方法14 2、光电采样器的使用方法14 3、电子表脉冲采样线的使用方法14

一、概述 尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪,该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。

电能表现场校验装置通用技术规范

电能表现场校验装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

三相电能表现场校验仪说明书

三相电能表现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电 击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点 2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 4

一、概述 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》 f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》 i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。

3.2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。 3.4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3.5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。

单相多功能电能表现场校验仪

单相多功能电能表现场校验仪 多功能电能表现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。

一、技术条件 1. 一般使用条件 1.1 环境条件 使用环境温度:23℃±1℃;使用环境湿度:40%~60%R.H.; 1.2 电源 单相:AC220V±33V;频率:50±2.5Hz 2. 技术指标 2.1 装置准确度等级:0.05级/0.1级 2.2 输出电压: 量程:220V 调节范围:0~120% 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 输出容量:15VA/表位 负载特性:阻性、感性和容性 容性负载:小于0.47uF/表位 谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%; 2.3 输出电流:

量程:1mA、10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围:0~120%,最大输出电流:120A 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.05%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 最大输出容量:电压回路600VA,电流回路1000VA 负载特性:阻性、感性 启动电流输出:0.1mA(最小),准确度:≤5% 谐波输出: 2~21次谐波,含量≤40%; 偶次谐波(波群控制); 奇次谐波(可控硅波形); 2.4 输出功率: 稳定度:≤0.05%/2分钟,起动功率:准确度≤5%; 2. 5 输出相位: 调节范围:0~359.99°,调节细度:0.01° 2. 6输出频率: 调节范围:45~65Hz,调节细度:优于0.01 Hz

电能表的现场检查方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT494 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电能表的现场检查方法通用范本

电能表的现场检查方法通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、三相四线有功电能表检查 (1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。 (2)电流短接和电压断开法:分别短接A、 B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为

三相电能表现场校验仪技术指标

三相多功能电能表现场校验仪技术指标 功能特点: 1.采用7寸800 X 480 分辨率真彩TFT高亮液晶屏,一屏显示 所有测量参数、向量图、谐波失真度、校验参数设置,不切 换界面即可校验电能表误差; 2.具有触摸屏、按键都可操作,操作更方便、快捷; 3.内置电子书、具有完善帮组功能的人—机操作界面,操作便 捷流畅; 4.能直接同时测量电压、电流、功率、相位、频率并校验误差;

且电压、电流(1A、10A之间)能自动换档; 5.三相四线、三相三线有功电能表,各种无功电能表(Q90、Q60) 实负荷校验; 6.具有基波测量模式,可实现基波表的校验; 7.具有两个电能脉冲输入端口,可同时校验两块表(主、副表), 也可对有功表和无功表同时校验; 8.输出电能常数可设置,方便校准该仪器; 9.具有误差化整功能,根据被校电能表的精度等级,自动进行 误差化整; 10.测量CT变比、比差、角差、及极性; 11.可测量环境温度、湿度。并可计录测量时的环境温度、湿 度; 12.可分析0~51次谐波,可测量各次谐波含量、幅值、相位。 并用直方图显示,且直方图具有放大功能,便于观察分析; 13.波形显示,且具有放大功能; 14.用户可根据需要选配5A钳表,实现低压电能计量装置综合 误差的实负荷测量。可同时配3种钳表; 15.自动识别电流接入方式,用户不需设置; 16.具有电能累计功能。可进行电能表现场走字试验,校计度 器误差、校核常数; 17.丰富的向量图显示,以满足各种用户习惯; 18.可实现三相三线、三相四线错误接线的现场快速判别。并

给出纠正步骤。也可计算错误接线下的更正系数、追退电量; 19.支持条形码输入,从而现场可实现现场免输入校验参数而 快速校验误差;(根据用户需要可选) 20.可选配微型打印机,现场打印测量数据。 21.支持数字输入、字母输入、符号输入、汉字输入; 22.具有各种测量数据的存储、上传功能。支持RS232、USB通 讯。可通过U盘导出导入测量数据。并可接受PC机下传的校验计划,在现场以各种条件(局编号、户号、用户名)快速查到该表的校验参数。可存储5000块以上电能表的测量数据; 23.具有RS-485接口,可现场进行抄读电量,进行电能表通信 检查; 24.可扩展测量:PT二次压降、PT二次负荷、CT二次负荷;(根 据用户需要分别可选) 25.留有GPS接口,可对多功能表进行校时、授时;(根据用户 需要可选) 26.宽电源工作范围:45~450V,具有内接和外接两种接线方 式,适应性强,安全可靠。也可选用锂电池供电,可工作大约8小时。 性能指标: 1.电压、电流、有功功率、有功电能(内置电流互感器)准确 度等级:0.05级。

电能表现场检验作业指导书汇总

电能表现场检验作业指导书汇

作者: 日期:

电能表现场检验作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于电能表的现场首检、周期检验和用户申验。 2检验依据 国家电网公司电力安全工作规程(国家电网安监[2009]664号) 关于印发《低压电能表装拆安全措施(试行)》的通知(营计〔2011〕57号)电能计量装置技术管理规程DL/T 448-2000 关于规范用户申验业务电能表现场检验工作的通知(闽电营销(2009)884号) 3检验条件 3.1环境温度:(0?35)C 相对湿度:w 85% 3.2现场检验时,当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%或功率因数低于0.5时, 除误差检验不宜开展外,其它检验项目,如电能表接线正确性、电能表功能检查等仍应开展。 3.3负荷相对稳定。 5检验设备 5.10.05级及以上三相电能表现场测试仪(以下简称测试仪); 5.20.2级及以上单相电能表现场测试仪(以下简称测试仪) 5.3数字万用表; 5.4相序相位表。 6工作程序

多功能电能表现场校验仪的操作使用方法

https://www.wendangku.net/doc/c76928778.html, 多功能电能表现场校仪 多功能电能表现场校验仪的操作使用方法 1、开机 ●接通电源后,液晶屏即显示:(见图1) 图1 图2 ●稍后,自动翻屏显示画面:(见图2) 2、接线方法 (1)校验三相三线电能表时的接线 首先Ub 端子必须与公共端U 0连接,然后将A 、B 、C 三相电压分别接入校 验仪相应的电压端子Ua 、Ub 、Uc 。再把A 、C 相电流线串入相应的电流端子Ia 、 Ic 和电流I 0端子(或用A 、C 相钳表,注意钳口清洁)。连接采样装置(光电采 样器或电子表脉冲采样线)。 (2)校验三相四线电能表的接线 将三相电压线接入校验仪与之对应的Ua 、Ub 、Uc 、U 0端子。三相电流分别 串入相应的电流端子Ia 、Ib 、Ic 和电流I 0端(或用钳表)。连接采样装置。注 意:电流、电压输入时,应从端子高端流入,低端流出。电流串接输入端子与 钳表输入端子不能同时使用。 (3)其它功能接线依此类推。 欢迎您使用 多功能现场校验仪 操作说明 按0—6键显示电参数〈设置〉 键设置常数 〈校验〉键误差校验 〈查线〉检查电表接线 〈存贮〉存贮电参数 〈查询〉查询存贮数据

https://www.wendangku.net/doc/c76928778.html,多功能电能表现场校仪注:采样装置包括光电采样器、电子表脉冲采样线。校验电能表时根据被校表的类型,选择相应的采样装置与光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子相连接(接口定义见下图): 3、设置常数及方式 在“操作说明”提示状态下按 [设置] 键,进入“常数设置”状态(见图3)。按数字键及上、下、左、右箭头键可输入“被校表常数”、“圈数”、“CT 变比”(仅当电流输入方式选择为500A钳表输入时才有该项设置。如果使用了500A钳表输入方式对电能表进行校验,则该CT变比项应设置为001;如果是对计量装置综合误差进行校验,则该CT变比即为计量装置中所使用的CT的变比)。按左、右箭头键选择校验方式和电流输入方式。确认正确设置后,再按 [设置] 键,即自动将所设常数存入设备内,并返回到“操作说明”状态。常数设定后将长期有效(断电后依然有效),要改变常数需重新设定。 再按〈设置〉键返回 被校表常数:××××× 圈数:×× 校验方式:光电有功 电流输入:5A端子输入 图3 注:“校验方式”项包括“有功”、“无功”及“光电”输入还是“手动”

电能表现场校验仪的准确计量及使用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c76928778.html, 电能表现场校验仪的准确计量及使用 作者:王文涛 来源:《建筑工程技术与设计》2014年第34期 【摘要】电能表现场校验仪是便携式电能表检定装置的一种,电能表检定装置是指:“向被检电能表供给电能并测量此电能的所有设备组合”,即它必须是具有专有电源并能按虚负荷法(电流、电压分别供电)输出电能,而电能表现场校验仪本身不带电源,所以它不是检定装置,而是以电子式标准电能表为主体的多功能标准表。 【关键词】电能表现场校验仪;检定方法;准确计量;正确使用 本文结合笔者的工作经验,首先阐述了电能表现场校验仪的检定方法,论述了电能表现场校验仪的准确计量以及钳形电流互感器的正确使用,以供相关从业人员借鉴参考。 一、电能表现场校验仪的检定方法 1、电能计量负荷检定点的确定。电能表的现场校验,是在电网常用负荷状态下对安装式电能表的检定,它经常远小于电能表的标定电流,如上班时间家庭用单相电能表电流经常小于1A,而标定电流为5A;三相安装式电能表也因用电设备经常只有部分投入运行,其电流也经常小于标定电流的1/3,而“JJF97交流电能表现场校准技术规范”中更明确规定了“现场负载功率应为实际的常用负载,当负载电流低于被校准电能表标定电流10%或功率因数低于0.5时,不宜进行现场校准”,此条规定就说明有可能负载电流低于电能表标定电流1/10的情况。最常见的情况是标准表与被检表标定电流I相同均为5A,则现场校验仪0.1Ib点就可以用到,所以校验仪电能功能的检定应按“电子式电能表检定规程”规定的负荷点(包括0.1Ib、0.2Ib、 0.5Ib、1Ib)进行检定。 2、其他电参数测量功能的检定。校验仪上的电流表、电压表、功率表等功能虽然它们是数字式仪表,但仍可以参照电流表、电压表、功率表检定规程并结合实际应用情况进行检定,对宽电压量程的如(6-400)V,可选60V、100V、200V、400V等几个点检定;对于校验仪的其他功能,如频率、相位等,选取比被检表高二个等级的标准表检定就可。 3、钳形电流互感器的检定。为了能在用电情况下,也能将现场校验仪电流回路串入电流(因为有些场合是不能停电的),大多数现场校验仪配有钳形电流互感器(钳表)。钳表各量程(包括5A)也必须检定。检定时钳口要干净并接触良好,如钳口不干净可用酒精纱布清洗,否则会因接触不良磁阻增加,使钳表误差大大增加。检定时应每张开一次测量一次,测量三次取平均值,如三次最大误差大于校验仪说明书中规定的该钳表量程允许误差的1/3,应再补测三次,其差值如仍大于1/3允差,则该钳表为不合格。钳表量程大于校验装置最大输出电流时,可采用等安匝法检定。 4、校验仪错接线功能的检定。现场校验仪有检查错误接线的功能,这是非常重要的功能,必须给予检查认定。因为现场电能计量正确与否和接线的关系很

电能表的现场检查方法通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD257 电能表的现场检查方法通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电能表的现场检查方法通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。 2、三相三线有功表的检查

相关文档
相关文档 最新文档