导流引水隧洞砼衬砌施工技术方案

一、编制依据

1、根据施工设计图纸;

2、根据国家及有关部委颁发的现行水工混凝土结构设计规范(编号:SL 191-2008)、水利水电工程工程模板施工规范、混凝土结构工程施工质量验收规范和混凝土质量控制标准(编号:DL/ T5144-2001;DL/ T5110-2000;GB 50164-2011)

3、根据施工组织设计、施工进度计划编制。

二、工程概况

2.1地理位置

奇台县碧流河水库工程位于新疆奇台县碧流河乡境内,坝址地理位置:东经89°34′,北纬3°38′。是碧流河干流上的控制性工程,其主要任务是以灌溉供水为主,结合防洪、生活及工业供水。是一座具有综合利用任务的水利工程。工程距奇台县55km,交通条件良好。

2.2工程规模

奇台县碧流河水库工程共有四个标段,我项目部承建的工程项目是碧流河水库工程二标段即导流泄洪放水隧洞工程,工程合同编号为:QT-BLH-SK-2013-SG2。根据地形地质条件,导流泄洪放水隧洞

布置在左岸。导流泄洪放水隧洞全长400.83m,施工导流期承担导流任务,正常运用期承担泄洪、放水任务。导流洞进口底高程1684.00m,设计洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90.00m3/s,校核洪水位时导流泄洪洞最大泄流量90m3/s,导流洞导流期设计流量96m3/s。导流洞泄洪放水隧洞布置成有压洞型式,由清查段(长17.388m)、衬砌段(6.277m)、进口段(长10m)、检修闸前有压洞身段(长108.83m)、检修闸井(长15m)、检修闸后有压洞身段(长277m)、工作闸井(长13m)、陡坡段(长80m)、消力池(长45.2m)、海漫段(长10m)和钢筋笼抛石段(长30m)构成。

三、施工方案

导流泄洪放水隧洞工程位于新疆奇台县碧流河乡境内,导流洞全长385.83m。检修闸前有压洞身段(桩号:0-203.83~0-095.00)的设计坡比i=0.02,检修闸后有压洞身段(桩号:0-080.00~0+197.00)的设计坡比i=0.04,衬砌洞型为圆型断面。混凝土衬砌纵向分段,每9m 一段进行浇筑,隔断之间均设有铜片止水。隧洞内的钢筋绑扎、焊接、搭接等按《水工混凝土结构设计规范》SL 191-2008执行。

3.1施工技术

导流泄洪放水隧洞洞身段由设计坡比i=0.02的检修闸前有压洞

身段(桩号:0-203.83~0-095.00)和设计坡比i=0.04的检修闸后有压洞身段(桩号:0-080.00~0+197.00)组成。发电岔洞从导流洞洞轴线

桩号为0+150.00处,与洞轴线方向成45°角分出,发电岔洞全长16m。

导流引水洞洞身段和发电岔洞(桩号:支0+000.00~支0+016.00)的混凝土衬砌施工均采用定型组合钢模板衬砌。混凝土的水平运输均采用混凝土罐车从拌合站运送至作业洞内;混凝土入仓采用HB60砼泵机泵送入仓。砼入仓后由组合钢模板上的附着式振捣器和混凝土工手持软轴式振捣器将砼振捣密实。待混凝土终凝后,安排施工人员进行洒水养护。浇筑分仓按施工设计图纸划分的结构段进行分仓浇筑。

其施工作业流程如图3-1所示:

图3-1 洞衬混凝土作业流程图

3.2钢筋施工

钢筋工程的施工是钢筋混凝土结构施工中极为重要的一环,钢筋的加工、制作和安装质量的好坏将直接影响结构的承载能力和耐久性,也直接关系到建筑物的安全。因此,在进行钢筋施工的全过程必须严格遵守设计和《水工混凝土结构设计规范》的相关要求,确保施工质量。

1、钢筋的加工、制作在加工厂内完成,钢筋加工的工艺流程如下图:

图3.2-1 钢筋加工制作流程图

加工前,认真阅读施工详图和设计说明,以仓位为单元,编制钢筋配料单,经复核后转入制作工序;以配料单的规格、型号选取原材料。根据相关规范的规定进行钢筋的加工制作;成品、半成品经质检员及时检查验收;合格品转入成品区,分类存放并进行标识。

2、钢筋出厂前,应根据钢筋配料单,逐项清点,确认无误后,用自卸汽车运送至作业面,由施工人员现场绑扎。

3、钢筋的绑扎安装应遵照施工设计图纸和《水工混凝土结构设计规范》SL 191-2008的相关要求执行。

4、钢筋的绑扎要有足够的稳定性。在砼浇筑过程中,安排值班人员盯仓检查,发现问题及时处理,确保钢筋施工的质量。

3.3组合钢模板施工

模板施工应按照设计结构、规范要求人工组立钢模板和木模板,模板使用前应先清除掉附着性杂物早涂刷脱模剂,安装严密到位避免出现漏浆。钢管脚手架结合拉模钢筋支撑牢固,避免浇筑过程中出现模板变形移位或爆模。设计伸缩缝内按要求添加高压闭孔板和止水。

3.3.1组合钢模板设计加工

根据本工程的实际情况,为保证隧洞衬砌施工质量,模板采用定制的组合钢模板,组合钢模板为P3015的圆弧钢模板,模板尺寸为:长1.5m ,宽30cm ,厚5.0mm 。同时,对于组合钢模板的内支撑采用钢管脚手架加工成型的圆弧钢管进行支撑。组合钢模板和脚手架圆弧钢管的设计示意图如下图所示:

由上述设计、加工、定制的P3015圆弧钢模板进行隧洞砼的衬砌,安装模板前,

需将模板面清理干净,并涂刷好脱模剂。在安装模板时,先安装底部模板,注意模板定位,以隧洞中心底板架立筋为分界点,中心位置为一块P3015圆弧钢模板,然后在安装其两侧模板,每侧安装6块P3015圆弧模板,然后将整个仓号的底模安装好后,再安装脚手架圆弧钢管。在安装脚手架圆弧钢管时,要使脚手架圆弧钢管与模板紧贴,然后,用铅丝将拱架和模板连为整体。仓号内模板安装完毕后,要使用脚手架钢管将每榀圆弧钢管拱架连为整体。

3.3.2组合钢模板支撑

内支撑钢拱架由钢管脚手架加工成圆弧型,间距为60cm ,每榀

设计组合钢模板断面示意图

弧长30cm,厚5.5mm,圆弧圆心角9°49′38″

脚手架圆弧钢管示意图

内支撑钢拱架分两段,半圆钢管脚手架弯曲成型后用?8钢筋连接固定,防止变形。

组合模板拼装结束后,用加工成型的脚手架圆弧钢管进行支撑,每榀脚手架圆弧钢管的纵向间距为60cm,每榀脚手架圆弧钢管的横向、纵向均采用脚手架钢管连接加固。在每仓浇筑段的两侧横断面上用脚手架钢管做十字支撑,十字支撑脚手架钢管的两端顶撑到岩石上,这样有利于提高在砼浇筑过程中的抗浮、抗偏能力。同时,用于支撑的十字脚手架钢管还可用作固结灌浆的灌浆孔,多余孔洞可用注浆塞封闭。

模板内支撑加固见如下图:

加强支撑脚手

脚手架圆弧钢管、脚手架钢管内支撑示意图

3.3.3进料口设置和堵头模板安装

进料口设置,在模板上预留进料口,供混凝土泵管进入以便输送混凝土,其布置首先要满足浇筑混凝土自由跌落高度不超过 1.5m ,满足振捣要求,保证振捣密实;其次可为振捣人员提供便于平仓振捣的作业空间,可采用间隔预留一块P3015模板为后装模板。同时,在其顶拱部分的预留进料孔可同时兼做回填灌浆孔用,达到一孔多用的效果。进料口设置见下图中的预留进料口示意图。

堵头模板安装,由于开挖轮廓不规则,因此堵头采用木模安装,现场量取距开挖边线的距离,然后截取相应尺寸的木模板安装,加固采用脚手架圆弧钢管和脚手架钢管,在洞壁上打插筋固定的施工工艺。

3.4施工用风、用水、用电布置

施工用风:供风管路由原隧洞开挖时提供手风钻的风管系统引入,采用?80供风管供风,布置在隧洞右侧腰线上,随隧洞混凝土衬

预留进料口示意图

顶拱进料口

砌完成,慢慢拆除。

施工用水:导流引水隧洞混凝土衬砌供水由原隧洞开挖时提供的抽水泵接入,采用?30供水管供水,布置于隧洞右侧腰线上,延伸至衬砌断面。

施工用电:在导流洞检修闸井及导流洞出口处均布置有一台变压器,供电线路可由检修闸井和导流洞出洞口引入。洞内施工供电线路布设高度距地2.5~3.0m,严禁使用裸导线,供电线路随开挖延伸跟进。在浇筑面安装配电板以满足其它用电器的使用,掌子面采用3盏1000w碘钨灯照明。

3.5通讯系统

在工作面和隧洞进洞口处各配置一部对讲机,便于洞内外的联线和后后勤补给。

3.6拌和系统

采用项目部自建混凝土施工拌和系统:采用1台JS1000拌合机,每小时生产能力为12~15m3/h,月生产能力5184m3/月,保证系数

2.1,完全满足混凝土施工。

3.7施工道路及运输

施工道路通过现有的隧洞开挖时修筑的施工道路。混凝土运输采用6m3砼运输车从砼拌合站接料运送至洞内工作面。

3.8底板及基础面清理、形体测量、基础验收

隧洞开挖在实现贯通后立即组织人员进行底板清理作业,清理至岩面且基础面无松动块石,之后用高压水枪清理至无积渣杂物。废渣由人工配合挖掘机和装载机进行清除。底板清理完成后组织进行形体测量及基础面验收工作。

3.9衬砌混凝土施工

洞衬砌砼施工的具体步骤详见如下施工流程图:

混凝土施工要求:

(1)基岩面和新老混凝土施工缝面在浇筑第一层混凝土前,可铺水泥砂浆,厚度不大于3cm,铺筑均匀平整,无漏铺,以保证新混凝土与基岩或新老混凝土施工缝面结合良好。

(2)为保证混凝土质量,混凝土采用混凝土泵泵送入仓,混凝土的自由跌落(垂直或倾斜)距离不宜大于 1.5m,严禁采用会导致骨料分离的方式进行混凝土的浇筑,混凝土入仓后,先平仓,再振捣。仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀的分布至砂浆较多处,不得使用水泥砂浆覆盖,以免造成蜂窝。

(3)混凝土浇筑应严格遵守先平仓,后振捣的原则。振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,应避免过振、欠振和漏振。振捣时,应将振捣器插入下层混凝土5cm左右,严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋和预埋件。

(4)在进行混凝土浇筑过程中,严禁在混凝土泵车或仓内加水;混凝土和易性较差时,必须采取加强振捣等措施;仓内的泌水必须及时排除;应避免外来水进入仓内,严禁在模板上开孔赶水,带走灰浆。(5)混凝土振捣:底拱、边拱及顶拱主要采用?50软轴式振捣器振捣,然后再用附着式振捣器加强振捣,以便于排气。顶拱部分主要采用附着式振捣器振捣,振捣器安设间距为1m。边拱和顶拱进行混凝土浇筑时两侧对称下料,混凝土料铺筑厚度每层50cm,保持砼面均匀上升,顶拱混凝土采用退管法或垂直法封拱。施工中应做好温控措施。

1、各项工程开工前,各施工技术人员必须熟悉设计图纸、技术规范、施工方案,并由工程技术部、质量安全部组织对导流洞衬砌的参建施工队伍和各协作部室进行专项技术、质量及安全交底工作;并在施工过程中随时进行现场指导。

2、加强工序质量过程控制,每班均要有一名专(兼)职质检员现场值班,指导现场施工或纠正现场施工中可能存在的不规范施工,以确保混凝土浇筑的质量。

3、选用技术过硬、操作熟练的施工队伍进行钢筋制安、模板加工和支撑及混凝土浇筑的施工作业,以确保施工质量和工程进度。

4、止水、伸缩缝施工

(1)止水的结构形式、尺寸、埋设和材料的品种规格符合工程设计图纸的规定,金属止水平整、干净、无沙眼和钉孔。止水的搭接长度不宜小于20mm,气焊双面焊接。

(2)伸缩缝混凝土表面应平整、干净。若混凝土表面有蜂窝、麻面等缺陷时,应根据施工规范和监理工程师的指示进行处理。

5、优化混凝土配合比,降低混凝土水化热,控制混凝土出机口温度,加强混凝土运输过程中的保温措施。

6、加强混凝土的振捣作业,确保混凝土内部密实,加强质检工作,确保混凝土浇筑质量。混凝土浇筑完毕后,12~18h内开始进行洒水养护,养护时间不得少于21天。

严格贯彻执行合同条款的规定,始终坚持“安全第一、预防为主”的方针:

1、凡参加施工的人员必须身体健康,佩戴上岗证上岗作业。

2、技术负责人、专职安全员和兼职安全人员必须经常深入工地检查安全技术措施实施情况,一旦发现有不安全行为的,要及时纠正并对其进行教育。对安全技术措施的执行情况,建立详细的奖惩制度。

3、要求所有参加施工人员熟知本工种的安全技术操作规程。在工程施工之前,组织所有员工进行安全生产教育,使员工牢固树立“安全生产重于防范”安全意识。

4、给所有员工按规定配齐劳保用品。进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽,且不得穿拖鞋、短裤等。

5、操作各种机械设备时应符合安全操作规范。操作人员应懂得机械设备的工作原理且操作熟练。

6、每周至少进行一次安全生产大检查,及时查找、排除安全隐患,确保施工生产安全。

六、施工投入资源设备

6.1施工机械设备配置

根据工程地形地质特点及隧洞砼衬砌工程量,为满足施工质量和工期进度要求,需投入的主要施工机具设备见表6-1。

表6-1 施工机具配置表

6.2劳动力配置

根据隧洞混凝土衬砌施工作业强度及施工方法,其主要劳动力配置情况见表6-2。

表6-2 劳动力配置计划表

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

引水隧洞灌浆方案

引水隧洞回填灌浆施工方案 1、工程概况 蜘蛛洞支渠改建为无压引水隧洞总长度为397.26m,其中进口转弯段长8.4m,进口渐变段长4.5m,进口连接段长7m,洞身长360m,为城门洞型,底板采用0.2m厚C25素混凝土衬砌,侧墙及顶拱采用0.3m厚C25钢筋混凝土衬砌,隧洞出口连接段长5m,出口渐变段长8m,出口转弯段长12.67m。其中进出口洞脸各为0.5m。引水隧洞内系统灌浆工程目前主要集中在隧洞建1+086.28-建1+436.97段。 2、施工布置2.1风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,其中施工用水由出口搅拌站接自来水管接入施工面使用。 2.2现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、1m3搅拌桶一台。输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用42.5Mpa的“华新”牌水泥。 2.3灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 2.4材料运输 水泥等施工材料采用人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 3、灌浆材料 3.1水泥 水泥采用42.5Mpa的“华新”牌普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。

3.2水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40。C。 3.3掺合料 在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。 4、回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m,分两序施工。 4.1施工参数 a.回填灌浆孔孔径60mm,孔深为穿过砼后进入岩石10cm。 b.回填灌浆压力按施工图纸要求。 c.Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两个比级的浆液。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。d.空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不大于水泥重量的200%。4.2施工方法 a.钻孔 首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内10cm,然后清除孔内杂物,再按照设计图纸进行灌浆。 b.制浆 制浆采用2×200L的立式砂浆搅拌机,该机既可拌制砂浆,又可拌制水泥浆。制浆材料必须称量准确,各种浆液搅拌均匀并测定浆液密度,浆液在使用前要过筛。 c.灌浆

导流洞施工组织设计方案

第一章施工总说明 1.1 工程概况 **水库工程位于重庆市*县境内,地处长江三峡区段小流域的二级支流桃溪河上游,坝址至*县县城47Km,距重庆市的公路里程为 350Km。**水库是以农业灌溉和城镇供水为主,兼有发电效益,并为妥 善安置三峡水库移民提供有利条件的综合利用工程,水库正常蓄水 位450.00m,总库容为1.042亿m3,属多年调节水库。 工程规模为Ⅱ等大(2)型,分枢纽和灌区两大部分,枢纽由面板堆石坝、溢洪道、排砂放空洞、引水道和装机6MW的坝后电站组成; 灌区由1条总干渠、2条分干渠、6条支渠和装机9MW的跌水电站组 成。 主洞由上游进口段、洞身段、下游出口段等组成,导流洞全长702.119m,其中进口段34.094m,洞身段652.180m,出口段16.206m, 导流洞断面为城门洞型,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度30~ 50cm,衬砌后的过流断面为3m×4m(宽×高)。导流洞进口底板高程 为361.00m,出口底板高程350.00m。 1.2 水文气象及地形地质 1.2.1 水文气象 (1)水文 坝址控制流域面积235.8km2,坝址多年平均流量5.28m3/s,多年平均径流量为1.66亿m3;经历史调查推测坝址最大洪峰流量为 1480m3/s,每年4~10月为汛期,11月~次年3月为枯水季节,主汛期 为6~8月份。 (2)气象 多年平均降雨量:1404.9mm 多年平均气温:18.6℃

极端最低气温:-4.5℃ 极端最高气温:42.0℃ 多年平均蒸发量:1141.3mm 实测最大风速:24m/s 多年平均风速:0.8m/s 多年平均雨日见表1-1. 1.2.2 地形、地质条件 **水库工程坝址位于桃溪河的小河滩,该处河道呈“S”形,河谷呈不对称“V”型横向谷,两岸山体完整、雄伟,岸坡左陡右缓,左岸 呈一陡岩状,坡角为60°~70°,右岸地形稍缓,坡角为30°~50°, 部分地段分布有残、坡积物及崩积物,河谷宽约50m,常水位355~ 362m,水面宽10~20m。河床覆盖层漂卵砾石夹砂层度0~3m。 坝址范围内出露地层为侏罗系中统千佛岩组第七岩性段,地基岩石为砂岩、粉砂岩及泥质岩、夹页岩。河床部位强风化层厚0~ 5.00m,弱风化层厚2.00~13.00m;左岸强风化层厚0~17.35m,弱风 化层厚 2.00~63.00m;右岸强风化层厚0~13.00m,弱风化层厚 2.00~34.00m。坝址区断层发育程度较低,已查明的6条断层中,F3、 F4规模稍大,F1、F2、F5、F6规模均较小。地下水在高程450m以上埋 藏较深,在高程450m以下埋藏较浅。 坝区地震基本烈度属6度以下地区,建筑物不考虑地震设防。

引水隧洞施工.

九寨沟县汤珠河流域顺和水电站工程 引水隧洞开挖与衬砌 施 工 方 案 重庆黄浦建设(集团)有限公司 汤珠河流域顺和水电站工程项目部 二〇一〇年八月十六日

第一章编制说明 一、编制依据 1、严格按照以下资料进行本工程施工组织文件的编制: (1.1)、现场实际资料; (1.2)、有关本工程施工的国家和行业技术标准及规程规范; (1.3)、设计图纸; 二、编制原则 编制本工程文件及以后后续工作中,我部将在工程质量、安全、进度、环保和水土保持、文明施工等方面,争取创优。 三、执行的技术标准和规程规范 1、除设计文件中特别提出的技术要求外,我部所用的材料、设备,施工工艺和工程质量检验的验收,均严格执行国家和行业颁布的技术标准和规程规范的技术要求进行施工; 2、施工期间,所有标准和规程规范都可能被修订,工程施工中将执行其最新版本; 3、本分部工程施工执行的技术标准和规程规范为: (3.1)、GBJ107 《混凝土强度检验评定标准》 (3.2)、GB/T5123 《水电站基本建设工程验收规程》 (3.3)、GB/T5144 《水工混凝土施工规范》 (3.4)、DL/T5135-2001《水电水利工程爆破施工技术规范》 (3.5)、GBJ201-83 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (3.6)、JGJ63 《混凝土拌和用水标准》 (3.7)、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 (3.8)、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 (3.9)、SL279-2002 《水工隧洞设计规范》 (3.10)、DL5077-1997 《水工建筑物荷载设计规范》 (3.11)、SL62-94 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

引水隧洞混凝土施工方案

引水隧洞永久支护及砼衬砌施工方案 1 工程概况 引水隧洞合同段全长841m(引2+171~引1+330m),新增段长260m(引1+330~引1+070m),合同段和新增段共长1101m。其中Ⅲ类围岩段长831m,Ⅳ类围岩段长225m,Ⅴ类围岩段长45m。引水隧洞Ⅲ类围岩开挖断面为5.5×5.55m 城门型和4.54×6.2m马蹄型,边顶拱永久支护采用锚杆+挂网+喷砼的形式,底板浇筑C20砼20cm厚;Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖断面为6.2×6.2m城门型和4.54×6.2m马蹄型,砼衬砌断面为Φ2.6m的圆型,全断面衬砌,混凝土厚度为50~178cm,混凝土标号为C25。钢筋混凝土保护层厚度为5cm。 主要工程量:喷C20混凝土:1535m3,Φ22锚杆:6326根,底板C20混凝土856m3,C25混凝土:3500m3,钢筋制安240t,橡胶止水带500m,聚氨酯硬质泡沫板240m2,沥青油毛毡130m2。 2 Ⅲ类围岩永久锚喷支护施工方案 2.1 Ⅲ类围岩永久支护形式 (1)Ⅲ类围岩城门洞型(开挖断面:5.5×5.55m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土12cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 (2)Ⅲ类围岩马蹄型(开挖断面为4.54×6.2m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土15cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 2.2 Ⅲ类围岩永久支护施工方法 2.2.1锚杆 锚杆为水泥砂浆锚杆,规格为Ф22,L=3.0m。 (1)“先注浆后插锚杆”施工主要适用于边墙施工。 “先注浆后插锚杆”砂浆锚杆施工工艺流程。

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

大坝导流施工方案

CB01施工技术方案申报表 (承包 [2016] 技案 003 号) 合同名称 : 普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG-2015-07 致:贵州江河监理有限公司普定县红坪水库工程监理部 我方今提交普定县红坪水库工程建设项目一标段工程(名称及编码)的 : 附:□施工组织设计□ 施工措施计划 □专项施工方案□ 度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□ 工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□ 变更实施方案 □ 施工导流方案□ □□ 请贵方审批。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构: 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段

( 合同编号 : PDSTGCSG-2015-7)大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查 : 编写: 二0 一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2导流标准 (4) 1.3导流方式 (5) 第二章围堰设计 (5) 2.1水文资料 (5) 2.2进度文件的要求 (5) 2.3设计流量的选定 (5) 2.3.1截流设计流量的选定 (5) 2.3.2围堰设计标准确定 (6) 2.4导流建筑物设计 (6) 2.4.1围堰设计 (6) 2.4.2导流明渠设计 (6) 第三章围堰施工 (8) 3.1施工平面布置 (8) 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: (8) 3.1.2料场及施工道路 (8) 3.2施工方案 (8) 3.2拟投入的人员及机械设备 (9) 3.2.1拟投入人员表: (9) 3.2.2拟投入主要机械设备表: (9) 第四章基坑排水 (10) 第五章施工进度计划 (11)

引水隧洞回填灌浆施工方案

引水隧洞回填灌浆施工方案 工程概 引水遂洞位于水库左岸,从挡水坝上游横穿左坝肩山体,至下游水电站压力钢管进口,引水遂洞位于微风化岩层和弱风化岩层之中,无大断层通过,引水遂洞由进水明渠段、进口拦污段、闸门竖井段、渐变段、洞身段、钢管衬 砌段等部分组成。弓冰隧洞内系统灌浆工程目前主要集中在隧洞K0+005 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,其中施工用水由出口搅拌站接自来水管接入施工面使用 2 现场 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进 度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、0.5m3搅拌桶一台。输浆管采用 水泥采用32.5Mpa 直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称 量, 的“海岛”牌水泥。 2 . 3 灌浆平台利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工

2. 4 材料运输水泥等施工材料采用 3. 5t自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台 上。 3、灌浆材料3 . 1 水泥水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结 块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 3 . 2 水灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40。C。 3. 3 掺合料在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量 通过试验确定。 4、回填灌浆回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m 分两序施工。

4 施工参数 1 a .回填灌浆孔孔径48mm,孔深为穿过砼后进入岩石1 0cm 回填灌浆压力按施工图纸要求 C.I序孔灌注0.5:1的水泥浆液,H序孔灌注1: 1和0.5:1两个比级的浆 液。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。 d .空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不大于水泥重量的200%。 4 . 2 施工方法 a . 钻孔首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内 10cm,然后清除孔内杂物,再按照设计图纸进行灌浆。 b . 制浆制浆采用2X 200L的立式砂浆搅拌机,该机既可拌制砂浆,又可拌制水泥浆。 制浆材料必须称量准确,各种浆液搅拌均匀并测定浆液密度,浆液在使用前 要过筛。 c 灌浆 ①灌浆前对衬砌混凝土施工缝和混凝土缺陷等进行全面的检查,对可能漏浆 的部位进行处理。

导流洞施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (合同编号:)导流洞开挖施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

1 工程简况 1.1工程简况 左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。 1.2 主要工程量 表1-1 龙滩水电站主体土建工程Ⅰ标主要工程量 1.3 施工情况

导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。 1.4 气象、水文条件 红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。红水河流域洪水由暴雨形成。坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。 2主要施工措施 (1)为改善通风条件加快施工进度,增加新的工作面,在导流洞出口段开挖上导洞以使导流洞与出口贯通,不仅改善了施工环境,同时作为部分进行中断面的开挖施工道路,缓解施工支洞运输强度,出口工作面洞挖2.3万m3。 (2)上断面开挖时开挖高度由8m调整到8.5m,同时两侧墙按超挖40cm控制,以利下部开挖边墙预裂钻孔施工,中、下断面边墙预裂采取一次成孔,孔深钻至距导流洞底板以上50cm,中、下断面开挖一次预裂,加快施工进度。 (3)新增一个供风系统布置在导流洞出口5#公路旁,为中断面及下断面开挖提供施工用风,配备6台20 m3/min电动空压机、1台100m3/min电动空压机供风,总供风量220 m3/min。 (4)洞身砼衬砌施工采用砼搅拌运输车和新增的混凝土泵送车,根据衬砌砼施工程序和赶工施工进度的要求,洞身衬砌砼的浇筑,拟配6台砼搅拌运输车、2台拖式混凝土泵机和新增加一台混凝土泵送车,减少浇筑辅助工序时间。 (5)在原有的基础上拟增加一台钢模台车,相应增加钢筋台车一台,灌浆台车一台及增加相应的轨道数量; (6)新增加一台洞内混装炸药台车(用于中断面开挖垂直孔装药)和一台装药台车(用于上断面开挖水平孔装药),减少洞内装药时间。 3 主要控制性工期 (1) 2002年3月15日,导流洞主洞上断面洞挖完工;

引水隧洞回填、固结灌浆施工方案

西昌市木里县xxx二级水电站 引水系统、厂房建筑及金属结构安装工程(合同编号: XCML/(xxx二级) 101-12/2021-ZT/JA]) 引水隧洞灌浆施工方案 xxx水利水电工程有限公司 xxx水电站工程项目经理部 二〇二一年二月

审查:校核:编制:

目录 1. 工程概况 (1) 2. 隧洞灌浆要求 (1) 2.1. 非压力钢管段 (1) 2.1.1. 喷砼段固结灌浆 (2) 2.1.2. 衬砌段固结灌浆 (2) 2.1.3. 回填灌浆 (3) 2.1.4. 检查孔 (3) 2.2. 压力钢管段 (3) 2.2.1. 回填灌浆 (3) 2.2.2. 固结灌浆 (4) 2.2.3. 接触灌浆 (4) 2.2.4. 检查孔 (4) 3. 施工布置 (5) 3.1. 施工用风 (5) 3.2. 施工用水 (5) 3.3. 施工用电 (5) 3.4. 灌浆作业平台 (5) 3.5. 水泥浆制、供浆系统布置 (6) 3.6. 通讯 (6) 3.7. 排污 (7) 4. 主要施工方案 (7) 4.1. 施工程序 (7) 4.2. 造孔 (7) 4.3. 洗孔 (7) 4.4. 压水试验 (8) 4.5. 灌浆 (8) 4.6. 灌浆记录仪 (8) 4.7. 灌浆材料 (8) 4.8. 变形观测 (9) 5. 回填灌浆施工 (9) 5.1. 回填灌浆施工程序 (9) 5.2. 钻孔定位 (10) 5.3. 造孔 (10) 5.3.1. 灌浆孔基本技术参数 (10) 5.3.2. 造孔顺序 (11) 5.4. 埋管 (11) 5.5. 灌浆 (12) 5.5.1. 灌浆材料 (12) 5.5.2. 设备 (12)

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为 6M X8M (宽X高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M ,进口底板高程322.0M ,出口底板高程316.6M ,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启 闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开 挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装 一扇,石方开挖109M 3,堵头混凝土913M 3,固结灌浆135M ,接触灌浆230M ,回填灌浆139M 3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0 、导0+210.0 ,长度18.0M ,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M ,起止桩号分别为:导

0+193.0 、导0+200.5 ,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5, 高 1M ,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464 开挖成R4619 。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10 月28 日。 1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M 。 2)、闸门下至距全部关闭1M 后,利用布置在闸墩上的液压千 斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一.编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》 DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》 SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确,结构施工图与设备安装的工艺是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。

2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量要求。 3)编制和审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况和资料:现场地形、地貌、工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。 3、组织准备 鉴于本分部工程为单位工程的重难点的特点,为确保顺利实现各项施工目标,在合同范围内选拔业务能力强,实践经验丰富的项目经理及其它人员组成项目部,由项目经理统一指挥,协调各方面的关系,排除各种障碍,确保工程能按预定要求顺利完成。 根据本工程特点、工程量,本单位采用现代化项目管理体制。严格按照招标文件规定组建项目部,签定项目承包合同,运用经济手段与行政手段相结合,运用经济合同明确工程建设各方面的责任,运用原有行政管理体系为工程顺利进行扫清障碍创造条件。 项目部的设臵要齐全,职责分工明确,因人设职,因职选人,建立有施工经验,有开拓精神和效率高的领导班子。现场配备微机、复印机、打印机等,一切需编制文件、方案采用微机管理。

引水隧洞灌浆施工方案

施工技术方案申报表(中水五局[2012]技案 020号)

说明:本表填写一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 新能发展公司大山口二级水电站工程 (合同编号:XN-DSKEJ-SG-001-Ⅰ) 大山口二级水电站发电引 水洞灌浆

中国水利水电第五工程局有限公司大山口二级水电站工程项目经理部 2012年9月23日 批准/日期: 审核/日期:

编写/日期: 大山口二级水电站发电引水洞灌浆施工措施 一、工程概况 1.1、地质条件 洞身段上覆岩体厚度19.0~37.0m,穿越的岩性主要为中泥盆统萨阿尔明组下亚组灰岩、火山角砾岩及上第三系中新统桃树园组砂质泥岩。 灰岩属中硬岩,厚层状结构,岩层产状85°SE∠80°,洞身段处于微风化~新鲜基岩,纵波速度Vp=5500~5800m/s。根据试验资料:灰岩颗粒密度为2.75g/cm3、天然密度2.70 g/cm3、自然吸水率为0.55%、饱和吸水率为0.76%、孔隙率1.82%、烘干后抗压强度110.0MPa、饱和抗压强度66.7MPa、软化系数0.61。 火山角砾岩,棕红色,厚层状结构,微风化~新鲜状态,纵波速度Vp=5100~5200m/s。颗粒密度为2.70g/cm3、干密度2.65 g/cm3、饱和密度2.67 g/cm3、自然吸水率为0.50%、饱和吸水率为0.61%、孔隙率1.85%、烘干后抗压强度64.1MPa、饱和抗压强度43.5MPa、软化系数0.68。烘干后抗剪强度c 为2.2MPa、Φ为46.0°、浸水后抗剪强度c 为2.0MPa、Φ为44.0°。变模:烘干50.8×103MPa,饱和36.0×103MPa;弹模:烘干54.3×103MPa,饱和41.4×103MPa。 砂质泥岩属软岩,中厚层状结构,岩层产状318°N W∠10°,洞身段处于微风化~新鲜基岩,纵波速度Vp=2700~2800m/s。颗粒密度为2.70~2.73g/cm3、干密度2.05~2.25g/cm3、孔隙率16.0%、天

导流洞封堵施工方案

导流洞封堵施工方案 一. 工程概况 ××电站1#、2#导流洞均位于大坝基坑左岸,1#导流洞长1307.868m,2#导流洞长1188.663m,洞室底板高程EL208。1#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+235.1~0+275.1,2#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+242~0+282,永久堵头主要工程量见表8-1。 表8-1 导流洞永久堵头工程量表 导流洞封堵施工风、水、电、施工道路等布置详见平面布置图8-2。

图8-2 导流洞封堵施工平面布置图

⒈风、水、电布置 ①施工用风 施工用风主要包括开挖施工、基岩面清理和灌浆施工用风,拟在1-1#施工支洞内布置2台20m3柴油移动式空压机供风。 ②施工用水 施工用水用DN50钢管从左岸船闸尾水中水七局供水管引至工作面。 ③施工用电 施工用电就近从中水七局电源引至工作面。 ⒉施工道路布置 主要利用施工区域内已经形成的场内公路及交通洞、施工支洞作为施工主干道,开挖施工主要路线:2#导流洞→1#导流洞→1-1#施工支洞→1#施工支洞→12#公路→右岸过坝交通洞→9#公路→替溪沟渣场。混凝土施工主要路线:右岸拌和楼→右岸过坝交通洞→12#公路→铁索桥→1#施工支洞→1-1#施工支洞→1#导流洞→2#导流洞,运距约4km。 ⒊弃渣场布置 本工程开挖量较小,开挖石渣弃至替溪沟渣场,运距约5km,部分开挖石渣就近弃在导流洞下游段。 ⒋机械设备布置 封堵混凝土主要使用垂直提升机+手推架子车入仓,最顶部一层混凝土使用砼泵送入仓,拟在1#、2#导流洞堵头下游各布置2台垂直提升机,在1#导流洞堵头下游布置1台砼输送泵。 ⒌制浆站布置 制浆站布置在1#施工支洞与1-1#施工支洞交叉处下游侧,站内配2台ZJ-400型高速搅拌机制浆,1台1m3贮浆桶储浆,1台BW250/50型输浆泵输浆,通过Φ50mm输浆管路输送至灌浆部位。 三.施工资源配置 ⒈人员配置 本工程施工人员配置见表8-2。 表8-2 施工人员配置表

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一、编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177、92m,支洞位于隧洞K1+870、46处,断面型式均为3、1*3、55m,隧洞进口底板高程749、2m, 出口底板高程747、398m,隧洞坡降为0、05%;支洞进口高程为748、272m,出口高程为747、934m,支洞坡降为0、19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。

三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉与审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾与错误,施工图在尺寸、坐标、标高与说明方面就是否一致,技术要求就是否明确,结构施工图与设备安装的工艺就是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期与质量要求。 3)编制与审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况与资料:现场地形、地貌、工程地质与水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。

引水隧洞衬砌施工.

木瓜墩水电站引水隧洞衬砌工程 施 工 方 案 重庆力通建筑工程有限公司 木瓜墩电站项目部 2010年9月12日

引水隧洞衬砌施工方案 一、工程概况: 1、木瓜墩电站引水隧洞位于四川省阿坝州松潘县小河乡丰岩堡至 小河乡木瓜墩村涪江与虎牙河汇合处涪江右岸建厂发电。引水隧洞工程包括引水隧洞、调压井、压力管道。 2、木瓜墩电站引水隧洞全长3552.738m.要根据施工要求其中:全 部为衬砌30cm混凝土,钢筋制作约400吨。其中分为四个工作面。 3、木瓜墩电站调压井与压力管道工程。调压井衬砌工程,高度为 41.363m。所需钢筋68.86T。压力管道工程全长128.9m.其中斜 井段72m. 二、施工路线安排: 1、根据合同工期2011年3月30日整个引水隧洞衬砌施工全面工的要求,及现场实际情况,把现场划分为5个施工区域。其中第三工作面距离最长,难度最大,我部对第三工作面会加大管理力度,尽力完成任务。 根据现场3个支洞施工平面简易布置如图所示:

三、引水隧洞管理组织机构图 四、各施工队人人员,具体的工作路线,设备配置,所完成的工 作内容: 1、1#施工队伍从1#施工支洞进入主洞,往上游K0+170—K0+000用小钢模进行浇筑,现已基本完成。往下游K1+ 000开始施工至K0+208。

共计完成792m,用圆型针梁台车进行浇筑,计划从2010年9月20日开始组装台车,台车主装好开始正式浇筑,计划从10月5日开始每月完成200m,其中弯道及支洞部份用小钢模衬砌,其中钢筋制安、回填灌浆、错车道封赌、浇筑穿插作业。计划在2月15日完成1#所有衬砌,3月15日完成洞内清理工作及回填灌浆。3月30日完成1#支洞支洞封赌。 工期安排:2010年10月5日—2011年3月30日,共计145天。主要工作:钢筋制作安装、砼浇筑,台车移动,关挡头模,安装止水带等砌筑超挖部份、回填灌浆、错车道及支洞封堵等工作。所需投入的设备和人员: 投入的主要施工设备

引水隧洞工程施工方案

6、施工组织设计 1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除

外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文件。若我单位有幸中标承建本工程,我们将依据本《施工组织设计》所确定的原则、方法、资源配置等,全力投入,严格遵循有关的施工及验收规范。在图纸会审之后,进一步编制详细的《施工组织设计》,形成完整的工程技术文件,用以指导工程施工,确保本工程质量、安全、工期等目标的顺利实现。 1.6.2 编制依据 ⑴恩施老渡口水电站导流隧洞工程的施工招标文件及答疑文件。⑵设计图纸。⑶投标施工招标文件。⑷现场实际踏勘情况。⑸国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。⑹国家和行业颁布的相关现行的技术标准和规程、规范。⑺本单位质量体系文件和企业标准。⑻本单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理等项目管理方面的文件。

导流洞混凝土封堵施工方案

下库导流洞堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m (宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量 导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。 表1-1 导流洞封堵工程量表 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。

2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。 3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管

下库导流洞封堵闸门安装施工方案.docx

下库导流洞封堵闸门安装施工方案 1工程概述 1.1概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差 1.0m。 导流洞封堵闸门门槽二期混凝土及埋件、EL.130.0m 平台以上排架混凝土已 由前期标段施工完成。门槽净宽 1.3m。门槽底部高程为121.50m,顶部高程为130.0m。 导流洞下闸封堵,采用 1 扇 7.2m×8.0m(宽×高)的潜设式平面滑动钢闸门,门叶重 41.7t 。门体在制造厂完成制作后,分三节运输。 1.2水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上控制集水面积258.0km2, 多年平均年径 333 流量约 2.63 亿 m,年平均流量 8.33m /s, 月径流最小为 2.77m /s ,发生在 12 月, 径流主要由降雨形成,10 月~ 3 月为枯水期。 计划在 2015 年 4 月 15 日前完成导流洞封堵闸门安装,2015 年 4 月 30 日进行导流洞封堵闸门下闸蓄水。 1.3封堵闸门特性 表 1-1导流隧洞封堵闸门特性表 序号项目技术特性值 1孔口型式潜没式 2孔口数量 1 孔 3孔口净宽 6.0m 4孔口净高7.0m 5底槛高程121.5m 6设计水头60.0m 7总水压力24850kN 8闸门型式平面滑动钢闸门 9闸门数量 1 扇 10操作方式封堵水位动水操作 11吊点数单吊点 12挡水水位181.0m

序号项目技术特性值 13下闸水位123.79m 2编制依据 (1)江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程 C4 标下水库土建工程施工合同; (2)导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽结构布置图; (3)江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招 标文件; (4)《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T 5018 -2004; (5)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11345-89; (6)《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL/101-94 ; (7)工程建设强制性条文(电力工程部分) 2011 版。 3施工布置 3.1闸门施工场地布置 根据施工整体布置并结合现场实际,拟在导流洞进口段左侧采用土石渣及粘 土填筑一平台作为闸门施工场地。该平台顶部宽8m,上、下游坡比均为1:1 ,坡脚采用大块石防护 , 平台顶部高程为130.0m。 在 130m平台利用 20#槽钢制作小车轨道,在轨道上设置小车,并在门槽孔 口附近设置捯链,利用捯链缓慢拉动小车将单节门叶运至门槽孔口。 根据设计图纸显示,下库导流洞封堵闸门挡水水位181.0m,下闸水位 123.79m。为确保闸门下闸时上游水位不高于下闸水位123.79m,拟在导流洞进口上游设置三道围堰。其中第一道围堰设置在下库4#弃渣场处,第二道围堰设置在业主营地挡水来水与秀峰河交汇处上游,第三道围堰设置在导流洞进口上游约 120m处。三道围堰均采用土石渣填筑,围堰高 5m,堰顶宽度 6~8m,上、下 游坡比均为 1:1.5 。 围堰施工道路主要利用前期施工遗留下来的从原旅游公路下至河床的施工 道路采用石渣从左岸向右岸延伸,在围堰靠近山体侧预留 2m宽泄流缺口。在泄流 缺口附近堰顶储存一定方量的土石渣。在导流洞封堵闸门下闸施工准备就绪 后,采用存放在泄流缺口附近堰顶部位的土石渣封堵围堰泄流缺口,以保证导流洞封堵闸门下闸时上游水位不高于下闸水位 123.79m。 三道围堰共需土石渣约28000m3,土石渣从下库丁坑口渣场取料,采用 1.2 ~1.5m3反铲装车, 20t 自卸车运输。