1.采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径1.2m,桩长35m,声波反射明显。测头从发射到接受到第一次发射波的相隔时间为8.7ms,从发射到接受到第二次反射波的相隔时间为9.3ms,若孔底沉渣声波波速按1000m/s计算,孔底沉渣的厚度最接近下列哪个选项?()

A.0.2m

B.0.3m

C.0.4m

D.0.5m

用户答案:[A] 得分:0.00

2.某沿海淤泥软黏土场地的基坑工程,开挖深度5.5m,基坑周边环境的要求不高,围护结构允许向外占用宽度3~4m。该工程最适宜选用下列哪种基坑支护型式?()

A.土钉墙

B.水泥土墙

C.灌注排桩加土层锚杆

D.地下连续墙

用户答案:[C] 得分:0.00

3.南海人工岛吹填地层主要为粉细砂,需进行软基处理,为消除液化,降低不均匀沉降,提高承载力。但远离大陆,没有石子等来源。下列哪种方法最适合?()

A.CFG桩

B.水泥土搅拌桩

C.振冲碎石桩

D.无填料振冲挤密桩

用户答案:[D] 得分:3.00

4.某场地软弱土层厚20m,采用水泥土桩进行地基加固,初步方案为面积置换率m=0.2,桩径d=0.5m,桩长l=10m,水泥掺合量取18%,经计算后沉降约20cm,为将工后沉降控制在

15cm以内,需对初步方案进行修改,问下列哪个选项最有效?()

A.提高水泥掺合量

B.提高面积置换率

C.增加桩长l

D.增加桩径

用户答案:[C] 得分:3.00

5.某地基采用强夯处理地基加固,试夯后发现地基有效加固深度未达到设计要求。问下列哪项措施对增加有效加固深度最有效?()

A.减小单击夯击能

B.提高单击夯击能

C.增大夯击间歇时间

D.减小夯击间歇时间

用户答案:[B] 得分:3.00

6.某油罐拟建在深厚匀质软黏土地基上,原设计采用低强度桩复合地基,工后沉降控制值为120mm,现业主要求提高设计标准,工后沉降控制值改为80mm。修改设计时采用下列哪一选项的措施最为有效?()

A.提高低强度桩桩体的强度

B.增大低强度桩的桩径

C.增加低强度桩的长度

D.提高低强度桩复合地基置换率

用户答案:[C] 得分:3.00

7.在混凝土灌注桩的检测方法中,下列哪个选项检测桩身混凝土强度、有效桩长及桩底沉渣厚度最有效?()

A.低应变

B.高应变

C.声波透射法

D.钻芯法

用户答案:[D] 得分:3.00

8.下列叙述中哪个是正确的CFG桩概念?()

A.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体;

B.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较低的桩体;

C.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度中等的桩体;

D.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体。

用户答案:[C] 得分:0.00

9.关于水泥土搅拌法叙述正确的是哪一项?()

A.水泥土搅拌法是利用水泥石膏等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。

B.水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。C.水泥土搅拌法是利用水泥粉煤灰等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。D.水泥土搅拌法是利用水泥膨润土等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(Cacl2粉剂)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。用户答案:[B] 得分:3.00

10.关于灰土地基下列哪项选项是错误的?()

A.灰土拌合:灰土的配合比除设计有特殊规定外,一般为2:8或3:7(灰土体积比)。B.宜优先采用基槽中挖出的粉质粘土及塑性指数大于7的粘质粉土,不得含有冻土、耕土、淤泥、有机质等杂物。

C.夯压的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于4遍,并控制机械碾压速度。打夯应一夯压半夯、夯夯相连,行行相连,纵横交叉。

D.刚铺完尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将松软灰土填干料后再夯打密实。

用户答案:[D] 得分:3.00

11.常用的基坑支护方式中不包括下列哪个选项?()

A.土钉墙

B.桩锚支护

C.地下连续墙

D.CFG桩

用户答案:[D] 得分:3.00

12.项目可行性研究要为项目的( )就是否建设该项目的最终决策提供科学依据。

A.金融机构

B.决策部门

C.审查部门

D.施工单位

用户答案:[B] 得分:3.00

13.某基坑开挖深度为10.0m,地面以下2.0m为人工填土,填土以下18m厚为中砂细砂,含水层平均渗透系数K=1.0m/d,砂层以下为黏土层,潜水地下水位在地表下2.0m,已知基坑的等效半径r0=10.0m,降水影响半径R=76m,要求地下水位降到基坑底面以下0.5m,井点深为20.0m,基坑远离边界,不考虑周边水体的影响,问该基坑降水的用水量最接近下列哪个选项?()

A.456m3/d

B.426m3/d

C.388m3/d

D.342m3/d

用户答案:[D] 得分:3.00

14.在应用振冲碎石桩加固地基时,下述哪项意见是错误的?()

A.采用碎石桩加固砂性土地基,具有较好的抗液化作用

B.采用碎石桩加固砂性土地基,主要是振密、挤密作用,增加桩长对提高承载力意义不是很大

C.采用碎石桩加固饱和黏土地基,主要是置换作用,为了提高承载力,可通过增加桩长来实现

D.采用碎石桩加固饱和黏土地基,工后沉降往往偏大,应慎用

用户答案:[B] 得分:0.00

15.在其他条件相同时,悬臂式钢板桩和悬臂式钢筋混凝土地下连续墙所受基坑外侧土压力的实测结果应该是下列哪种情况?()

A.由于刚材强度大于混凝土强度,所以钢板桩上的土压力更大

B.由于混凝土模量比钢材小,所以混凝土墙上的土压力更大

C.由于钢板桩的变形(位移)大,所以钢板桩上的土压力大

D.由于混凝土墙上的变形(位移)小,所以混凝土墙上的土压力更大

用户答案:[D] 得分:3.00

16.可行性研究需要回答的问题包括:市场及资源情况如何,建设规模、建设工期、总投资额为多少,以及( )如何等方面。

A.工程造价

B.建设单位

C.经济效益

D.施工技术

用户答案:[C] 得分:3.00

17.按照现行《建筑桩基技术规范》(JGJ94),端承灌注桩在灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度最大不能超过下列哪个选项的限值?()

A.300mm

B.150mm

C.100mm

D.50mm

用户答案:[D] 得分:3.00

18.可行性研究的内容涉及技术、经济和社会等方面,下列各项中,属于经济方面的是( )。

A.产品方案

B.投资估算

C.项目实施进度

D.环境影响评价

用户答案:[B] 得分:3.00

19.关于振冲碎石桩的叙述下列哪项是正确的?()

A.振动水冲法,简称振冲法,是利用振冲器强烈水平振动和压力水冲将振冲器贯入到土

层深处,使松砂地基加密,或在软弱土层中填入混凝土形成强度大于周围土的桩柱并和原地基土组成复合地基。

B.振动水冲法,简称振冲法,是利用振冲器强烈水平振动和压力水冲将振冲器贯入到土层深处,使松砂地基加密,或在软弱土层中填入碎石等无凝聚性粗粒料形成强度大于周围土的桩柱并和原地基土组成复合地基。

C.振动水冲法,简称振冲法,是利用振冲器强烈水平振动和压力水冲将振冲器贯入到土层深处,使松砂地基加密,或在软弱土层中填入水泥土形成强度大于周围土的桩柱并和原地基土组成复合地基。

D.振动水冲法,简称振冲法,是利用振冲器强烈水平振动和压力水冲将振冲器贯入到土层深处,使松砂地基加密,或在软弱土层中填入3:7灰土形成强度大于周围土的桩柱并和原地基土组成复合地基。

用户答案:[B] 得分:3.00

20.可行性研究的内容涉及技术、经济和社会等方面,下列各项中,属于社会方面的是( )。

A.产品方案

B.投资估算

C.项目实施进度

D.环境影响评价

用户答案:[D] 得分:3.00

21.强夯法不适用于如下哪种地基土( )

A.松散砂土;

B.杂填土;

C.饱和软粘土;

D.湿陷性黄土。

用户答案:[A] 得分:0.00

22.下列哪个选项是在饱和砂层中钻进时使用泥浆的主要目的?()

A.冷却钻头

B.携带悬浮与排除沙粒

C.保护孔壁

D.提高取样质量

用户答案:[C] 得分:3.00

23.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据

A.ⅠⅡⅣⅤ

B.ⅠⅢⅣⅥ

C.ⅠⅡⅤⅥ

D.ⅠⅢⅤⅥ

用户答案:[B] 得分:3.00

24.下列关于泥浆护壁灌注桩施工方法叙述中,哪项是错误的?()

A.在地下水位以下的地层中均可自行造浆护壁

B.灌注混凝土前应测量孔底沉渣厚度

C.水下灌注混凝土时,开始灌注混凝土前导管应设隔水塞

D.在混凝土灌注过程中严禁导管提出混凝土面并应连续施工

用户答案:[A] 得分:3.00

25.以下哪项不属于应急预案的内容?()

A.机构与职责

B.事故报告程序

C.现场应急救援程序

D.施工作业用火必须审批,领取用火证,方可作业

用户答案:[D] 得分:3.00

26.关于水泥土旋喷桩相对于夯实水泥土桩和搅拌桩下列哪项是错误的?()

A.高压喷射注浆法应用范围广,既可用于砂土,也可用于粘性土;

B.施工时在土层中钻一个小孔(直径50mm-108mm),在土中通过喷射作业形成直径达0.4m-2.0m,甚至更大的固结柱体,且在地层中偶有障碍物的情况下也能采用;

C.固结体强度高,在粘土中无侧限抗压强度可达5MPa,而在砂土中可高达10 MPa-20MPa;D.可以广泛适用于高层、超高层建筑地基处理。

用户答案:[D] 得分:3.00

27.关于强夯施工下列哪项选项是错误的?()

A.施工现场周围建筑、构筑物(含文物保护建筑)、古树、名木和地下管线得到可靠的保护。当强夯能量有可能对邻近建筑物产生影响时,应在施工区边界设置钢筋混凝土地下连续墙隔断。

B.施工过程中避免夯坑内积水,一旦积水要及时排除,必要时换土再夯,避免“橡皮土”出现。

C.两遍点夯之间时间间隔要依据地层情况等因素确定,对碎石土、砂土地基可间隔短些,可为1~3天,粉土和粘性土地基可为5~7天。

D.强夯处理后地基竣工验收承载力检验,应在施工结束后间隔一定时间方能进行,对于碎石土和砂土地基,可取7~14天,粉土和粘性土地基可取14~28天。

用户答案:[A] 得分:3.00

28.在工程实践中,CFG桩复合地基的褥垫层厚度一般取为( )

A.5~10cm;

B.10~30cm;

C.30~50cm;

D.50~100cm.

用户答案:[B] 得分:3.00

29.水泥土搅拌桩属于复合地基中的哪类桩?()

A.刚性桩;

B.柔性桩;

C.散体材料桩;

D.竖向加筋材料桩

用户答案:[A] 得分:0.00

30.某基坑锚杆承载能力拉拔试验时,已知锚杆上水平拉力T=400kN,锚杆倾角α=150,锚固体直径D=150mm,锚杆总长度18m,自由段长度6m,在其他因素都考虑的情况下,锚杆锚固体与土层的平均摩阻力最接近下列哪个选项?()

A.94kPa

B.84kPa

C.74kPa

D.49kPa

用户答案:[C] 得分:3.00

二、多选题【本题型共5道题】

1.可行性研究的内容涉及技术、经济和社会等方面,下列基本内容中属于经济方面的是( )。

A.劳动安全卫生与消防

B.市场分析与预测

C.投资估算

D.财务评价

用户答案:[CD] 得分:0.00

2.下列哪些措施是有效的扬尘控制措施?()

A.混凝土硬化路面

B.裸露土地用密目网覆盖或种植绿色植物

C.经常洒水打扫封闭垃圾站

D.操作人员佩戴防尘用品

用户答案:[AB] 得分:0.00

3.对有土方开挖基坑工程安全主要是指下列哪些选项的安全?()

A.基坑支护体系的安全

B.基坑临近建构筑物的安全

C.交通安全

D.人身安全

用户答案:[AB] 得分:2.00

4.在综合确定振冲碎石桩的间距时,下列哪些因素应予以考虑?()

A.场地土层情况

B.上部结构荷载大小

C.所用振冲器功率大小

D.所填桩体材料

用户答案:[ABC] 得分:2.00

5.工程项目的可行性研究,主要是考查( ),从而为投资决策提供科学的依据。

A.建设条件的可行性和获得的可能性

B.建设的可能性和可行性

C.经济上的盈利性和合理性

D.项目投资建设的必要性

E.技术上的先进性和适用性

用户答案:[BCDE] 得分:2.00

三、判断题【本题型共0道题】

建设工程教育网https://www.wendangku.net/doc/c816494224.html,

地基处理课后答案

一般建筑物地基所面临的有哪些问题 强度及稳定性问题、变形问题、渗漏问题、液化问题 根据地基的概念,地基处理的范围应该如何确定 地基是指工程直接影响的这一部分范围很小的场地,若天然地基很软弱效果,不能满足地基强度和变形等要求,则事先通过人工处理后再建造基础,这种地基加固方式叫做地基处理。对于某一工程来讲,在选择处理时要考虑综合地质条件,上部结构要求,周围环境条件,材料来源,施工工期,设备状况和经济指标等 何谓”软土”“软弱土””软弱地基” 软土:是淤泥和淤泥质土的总称,他是在静水或非常缓慢的流水环境中沉积,经过生物化学作用形成的 软弱土:指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土 软弱地基:是指主要由淤泥、淤泥质土、杂填土或其他高压性土层构成的地基 软弱地基主要包括哪些地基,具有何种工程特性 软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。这种地基天然含水量过大,承载力低,在荷载作用下易产生滑动或固结沉降。 特殊土地基主要包括哪几类,具有何种工程特性 特殊土地基大部分带有地区特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、冻土和岩溶。 软土地基:抗剪强度低、透水性低、不均匀性、高压缩性 湿陷性黄土地基:颗粒,矿物组成,含水量低,孔隙比大,欠压密,容易引起不均匀沉降 膨胀土地基:吸水膨胀失水收缩,具有较大的张缩变形性能且是变形往复的高黏性土 试论述地基处理的目的和其方法分类 目的是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的工程特性,提高地基土的抗剪强度,降低地基土的压缩性,改善地基的透水特性,改善地基的动力特性,改善特殊土的不良地基特性 分类方法:按时间可分为临时处理和永久处理,按处理深度可分为浅层处理和深层处理,按土性对象可分为砂性土处理和黏性土处理,饱和土处理和非饱和土处理,也可按地基处理的作用机理分物理处理、化学处理 选用地基处理方法时应考虑哪些因素 地基处理受上部结构、地基条件、环境影响和施工条件、设备状况和经济指标等 对湿陷性黄土地基,一般可采用哪几种地基处理方法 土工聚合物法、砂桩挤密法、振动水冲法、石灰桩挤密法、砂井、真空预压法、降水预压法、电渗排水法、高压喷射注浆法 对防止地基土液化,一般可采用哪几种地基处理方法 换土垫层法、强夯法、振动挤密法、排水固结法 对软土地基,一般可采用哪几种地基处理方法 堆载预压法、真空预压法、水泥土搅拌桩法、换填垫层法、强夯法 试论述地基处理的施工质量控制的重要性以及主要措施 地基处理工程与其它建筑工程不同,一方面,大部分地基处理方法的加固效果并不是施工结束后就能全部发挥和体现的,另一方面每一项地基处理工程都有它的特殊性,同一种方法在不同地区应用其施工工艺也不尽相同,对每一个工程都有它的特殊要求,而且地基处理往往是隐蔽工程,很难直接检测质量,因此必须在施工中和施工后加强管理和检测。 具体检测方法:钻孔取样、静力触探试验、标准贯入试验、载荷试验、取芯试验、波速试验、注水试验、拉拔试验等 试论述土的压实机理以及利用室内击实实验资料以求得现场施工参数的方法 当黏性土的土样含水量较小时,其粒间引力较大,在一定的外部压实功能作用下,如还不能有效的克服引力而使土粒相对移动,这是压实效果就比较差。当增大土样含水量时,结合水膜逐渐增厚,减小了引力,土粒在相同压实功能条件下易于移动而挤密,所以压实效果好。当土样含水量增大到一定程度后,孔隙中就出现了自由水,结合水膜的扩大作用就不大了,因而引力的减少就显著,此时自由水填充在孔隙中,从而产生了阻止土粒移动的作用,所以压实效果又趋下降,因而设计时要选择一个“最优含水量”。这就是土的压实机理。 击实试验采用击实仪器进行,主要包括实筒,击锤和导筒。在标准的击实仪器,土样大小和击实能量的条件下,对于不同含水量的土样,可击实得到不同干密度,从而绘制干密度和制备含水两之间的关系曲线,从而求得最大干密度和与之对应的制备含水量,即最优含水量 何谓”虚铺厚度””最大干密度””最优含水量””压实系数” 虚铺厚度:虚铺厚度,没有经过碾压的回填土,呈现表面松散压实前的摊铺厚度称虚铺厚度。 最大干密度:击实或压实试验所得的干密度与含水率关系曲线上峰值点对应的干密度。 最优含水量:是指在一定功能的压实作用下,能使填土达到最大干密度时相应的含水率。

2016年注册咨询师网络继续教育考题6

.单选题【本题型共10道题】(60分) 1.以下属于区域规划的是()。 A.国家新型城镇化规划(2014-2020年) B.“十二五”综合交通运输体系规划 C.国家环境保护“十二五”规划 D.长江三角洲地区区域规划 2.根据十八大两个一百年的战略安排,我国到2020年的总体目标是()。 A.全面解决温饱问题 B.基本建成小康社会 C.全面建成小康社会 D.基本实现现代化 3.我国最早正式提出主体功能区理念的是()。 A.国家“十一五”规划《纲要》 B.党的十六届五中全会 C.党的“十七大”报告 D.党的“十八大”报告 4.下列哪种理论主要由耗散结构理论、协同学、突变论等三个部分组成?() A.社会控制理论 B.公共治理理论 C.自组织理论 D.社会公平理论

5.关于主体功能区的空间开发和管制措施,下列说法正确的是()。 A.严禁限制开发区域建设用地的扩张 B.限制开发区域着重提出严格限制不符合主体功能方向的产业发展的措施 C.优化开发区域用于城镇和工业建设的用地规模增长速度应高于重点开发区域 D.重点开发区域城镇和工业建设用地比重的增长速度可不予控制 ? 6.生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称是()。 A.循环经济 B.低碳经济 C.绿色经济 ? D.生态经济 7.规划目标包括()主要目标、规划指标。 A.总体目标 B.基本原则 C.主要任务 D.指导思想 8.在我国发展规划体系中,以国土空间为对象编制的战略性、基础性、约束性的空间规划为()。 A.总体规划 B.专项规划 C.区域规划

D.主体功能区规划 9.2014年10月,十八届四中全会作出的战略部署是()。 A.全面建成小康社会 B.全面深化改革 C.全面推进依法治国 D.全面从严治党 10.我国第一次组织开展发展规划纲要中期评估工作是哪一年()。 A.2003年 B.2005年 C.2006年 D.2008年 2.多选题【本题型共10道题】 1.2014年8月,国家多部委联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》。这些部委包括()。 A.发改委 B.国土部 C.环保部 D.住建部 E.交通部 2.人类发展指数主要由哪三个指标构成?()

常用地基的处理方法

常用地基的处理方法 【摘要】 给大家推荐一个常用地基处理的资料。 【关键词】 序言、地基的处理的主要方法、常用的地基处理方法 序言 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 地基的处理的主要方法 利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行: 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施; 2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;

地基处理与桩基础工程考试题目(附答案)整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1 预制桩强度达到 70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到 100 设计 强度时方可运输。 2 钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以 设计标高作为参考。 3 在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用及邻近建筑物结构 地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设、中间向四周打。 4 沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法、反 插法法施工。 5 护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成孔时引导钻头钻进方向。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A.端承摩擦桩 B. 摩擦桩 C. 摩擦端承桩 D. 端承桩 2 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B.设置防震沟 C.采取有远到近的沉桩顺序 D.控制沉桩速率 3 预制桩的垂直偏差应控制的范围是( A )。 A.1﹪之内 B.3﹪之内 C.2﹪之内 D.1.5﹪之内 4 施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是(D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 .静力压桩 5 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A.反插法 B.复打法 C.单打法 D.A和B都可 6 钻孔灌注桩属于( C)。 A、挤土桩 B、部分挤土桩 C、非挤土桩 D、预制桩 7 为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A.轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D. .重锤高击

2016咨询师继续教育稳评试卷及答案100分

用户答卷预览 【 ?????】的答卷 【试卷总题量: 13,总分: 100.00分】 用户得分:100.0分,用时1706秒,通过 字体: 大 中 小 打印 关闭 ? 一、单选题 【本题型共 道题】 ? ?投资项目稳评的利益相关者是指( )。 ?.可能影响、被影响或意识到其自身可能被投资项目规划、建 设、运行决策所影响的公民、法人和其他组织 .项目决策者 .政府相关部门 .老百姓 用户答案:??? ??得分: ??? ?运用风险概率-影响矩阵法估计单因素风险因素引发风险的 概率时需要考虑:现有的方案、措施,该风险因素可能涉及的利益 群体及其维权意识,周边其它项目及类似项目( )的情况等。 ?.利益相关者

.风险程度 .引发社会矛盾 .利益相关者的诉求 用户答案:??? ??得分: ??? ?????? ?. . . . 用户答案:??? ??得分: ??? ?为了把握风险防范化解措施的效果,重点需要对研究提出的风险防范化解措施进行可行性和()的分析。 ?.合法性 .有效性 .必要性 .全面性

用户答案:??? ??得分: ??? ?运用风险概率-影响矩阵法估计影响程度时需要考虑:该风险因素可能涉及的利益群体的,项目的敏感性及社会、媒体的关注程度,可能引发的()等。 ?.信访 .上访 .封堵交通 .风险事件 用户答案:??? ??得分: ??? 二、多选题 【本题型共 道题】 ? ?社会稳定风险调查,需结合拟建项目的特点,重点阐述以下部分或全部方面:( ?)。 ?.调查的内容和范围、方式和方法 .拟建项目的合法性 .拟建项目自然和社会环境状况 .利益相关者的意见和诉求、公众参与情况

浅谈地基处理和基础设计

浅谈地基处理和基础设计 摘要:地基基础设计包括处理地基和基础设计两部分,二者是一个密不可分的整体。地基基础设计中,基础选型必须综合土体的承载力、上部结构的荷载和工程造价等各方面的情况来确定。地基处理的如何直接关系到基础的选型和造价,因而是至关重要的。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。 关键词:地基处理;基础设计 一、概述 基础是联系建筑物和地基的纽带,基础把建筑物整体从竖向体系上部传来的荷载传给地基。地基作为最终支承机构,提供的是一种分散的承载能力,而竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形。地基承载能力与分散程度成反比。如果地基有足够承载力的话,则分布方式可以与竖向布置相同。但有时因为土壤或受到较大荷载,地基承载力不足,此时基础需要采用满铺的形式,采用筏板式的基础,以扩大基础接触面,但其工程成本会比独立基础高出很多,因此只在不得已时使用。 在前面两种情况下,基础都是通过基础形式将集中荷载扩散到地基,使扩散后荷载不超过地基的承载力极限。当建筑物层数不是太多时,采用独立基础加条形基础就可以满足建筑物的荷载要求,但应在独立基础之间加设拉梁,提高建筑的抗震性能,并满足地基承载力的要求。在地基持力层不够均匀而荷载过小时或建筑物较高而整体荷载较大时,建议使用筏板基础的基础方式,这样既能满足地基的承载力要求,又能提高建筑的抗震性。此外,加设拱式基础连接构件措施也可以使独立基础的荷载分布更加均匀、更接近于筏板基础的性能。 二、常用的地基处理方法 常用的有换填垫层法、强夯法、砂石桩法、高压喷射注浆法、水泥粉煤灰碎石桩法等几种,不同的方法有各自的适用条件。 1.换填垫层法:适用于处理浅层软弱地基及不均匀地基,原理主要是通过减少沉降量,加速软弱土层固结,防止冻胀、消除胀缩,提高地基承载力。 2.强夯法适用于处理砂土、碎石土、低饱和度的粉土与粘性土、杂填土和素填土等地质型的地基此法主要用来提高土的强度,减少压缩性;强夯置换法是强夯法的一种,适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不太严格的工程,强夯置换法设计前必须经过现场试验确定其适用度及处理效果。强夯法和强夯置换法可以改善土体抵抗振动液化能力,消除土的湿陷性。饱和粘性土宜与堆载预压法和垂直排水法结合使用。 3.砂石桩法:砂石桩法是通过提高地基的承载力和降低压缩性,加速软土的排水固结,提高地基承载力。适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂

2016年咨询师继续教育答案

2016年咨询师继续教育答案。新能源概述 一、单选题【本题型共4道题】 1.目前全球风电装机容量最大的国家是()。 A.美国 B.中国 C.德国 D.英国 用户答案:[B] 得分:10.00 2.就我国能源消费结构来看,()消费占据了绝对高的百分比。 A.石油 B.煤炭 C.天然气 D.太阳能 用户答案:[C] 得分:0.00 3.()是中国自行设计建造的第一座30万千瓦压水堆核电站。 A.大亚湾核电站 B.岭澳核电站 C.秦山核电站 D.田湾核电站 用户答案:[C] 得分:10.00

4.下列能源中不属于新能源的是:()。 A.太阳能 B.风能 C.天然气 D.生物质能 用户答案:[C] 得分:0.00 二、多选题【本题型共1道题】 1.根据不同的分类标准,能源可以被分成()等不同类型。 A.一次能源与二次能源 B.可再生能源与非再生能源 C.天然能源与替代能源 D.污染型能源与清洁能源 E.常规能源与新型能源 用户答案:[AB] 得分:0.00 三、判断题【本题型共4道题】 1.可连续再生、连续利用的一次能源称为可再生能源() Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:10.00 2.“能源是可以直接或经转换间接提供人类所需的光.热.动力等任何一种形式能量的载能体资源”()

Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:10.00 3.美国是最早开始倡导低碳经济的,同时也是目前新能源政策最为激进的。() Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:10.00 4.发展新能源产业是促进经济发展方式转变.提高中国产业核心竞争力.优化能源结构.提高能源的利用效率.缓解能源压力.减轻环境污染的必由之路。() Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:10.00 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

给水管道设计之基础工程与地基处理

给水管道设计之基础工程与地基处理 基础工程是研究基础或包含基础的地下结构设计与施工的一门 科学。地基处理是人为改善岩土的工程性质或地基组成,使之适应基础工程需要而采取的措施。 所谓基础,是指将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,根据埋置深度不同可分为浅基础(埋深乞5m)和深基础(埋深>5m)。浅基础包括独立基础(含刚性基础和扩展基础)、条形基础、十字交叉基础、筏板基础等,深基础包括桩基础、沉井基础、墩基础、箱形基础及地下连续墙等。 给水管道工程的基础形式一般为浅基础,因长直管道的基础往往连续布设,故作为条形基础进行设计是合理的。 对跨河管桥工程,当跨度不大时可一跨通过,并在两头设置混凝土镇墩,镇墩应满足稳定性要求,其混凝土强度等级不宜小于C20。当不能一跨通过时,在多跨管桥的中部可采用桩基础,因为多在水上作业,故宜采用混凝土钻孔灌注桩,其桩径一般为0.6?1.0m,混凝土强度等级不应小于C25。由于桩基既可承受竖向荷载,亦可承受水平向荷载,因此是多跨管桥基础设计时较为合理的形式。 跨越较大河沟时,若因各种原因不允许采用管桥时,则往往采用顶管或定向钻从底部穿越。顶管一般适用于DN800及以上的大直径管道,因为施工过程中需采用人工或机械出土,管径过小时将无法操作。顶

管施工时需设置工作坑,其工作坑后背必须确保安全、稳定、可靠。若穿越位置较浅,可采用混凝土实体后背;若穿越位置较深,则采用沉井作为工作井和接收井比较合理。定向钻是非开挖施工的一种方法,既可以在土层中穿越,也可以在岩层中穿越。定向钻适用于不超过DN1200的管道工程,其布置相对比较灵活。 给水管道所经场地因地基土性状不一,并非所有天然地基都能直接铺设管道,这就涉及到地基处理问题。常用地基处理方法有:置换法,排水固结法,压实和夯实法,振密和挤密法,加筋法,等等。置换法中的换土垫层法和褥垫法在给水管道工程中使用较多。 换土垫层法是将基础下一定深度范围内的软弱土层全部或部分 挖除,然后分层回填并夯实砂、碎石、素土、灰土等强度较大、性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实至设计要求的密实度,从而提高浅层地基承载力,减小地基沉降量。换土垫层法主要用于淤泥、淤泥质土、杂填土等软弱地基的浅层处理。垫层的压实标准用压实系数(度)来衡量,一般不小于0.94。 褥垫法是复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如当管道一边位于岩石地基,而一边位于黏土地基时,为确保两者之间变形的协调,可采用在岩基上加褥垫层(级配砂石)的方法来解决。褥垫层厚度可取200?300mm,其材料可选用中粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于 20mm。

注册咨询师继续教育地基处理答案分

注册咨询师继续教育地基 处理答案分 Last revision date: 13 December 2020.

一、单选题【本题型共30道题】 1.关于回灌井点,不正确的是( ) A.回灌井可采用井点、砂井、砂沟等; B.回灌井与降水井的距离不宜小于6m; C.回灌井宜进入稳定水面下5m,且位于渗透性强的土层中; D.通过观测水位变化对回灌水量进行调控,回灌水位不宜超过原水位标高。 用户答案:[C] 得分: 2.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理() A.CFG桩复合地基 B.预压地基 C.振冲碎石桩复合地基 D.强夯处理地基 用户答案:[D] 得分: 3.采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径,桩长35m,声波反射明显。测头从发射到接受到第一次发射波的相隔时间为,从发射到接受到第二次反射波的相隔时间为,若孔底沉渣声波波速按1000m/s计算,孔底沉渣的厚度最接近下列哪个选项() A. B. C. D. 用户答案:[B] 得分: 4.在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项() A.回收地下水资源 B.加大抽水量以增加水头降低幅度 C.减少作用在支护结构上的主动土压力 D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态 用户答案:[D] 得分: 5.压灌水泥土桩跟搅拌桩、旋喷桩和夯实水泥土桩相比,下列哪项选项不是它的特点() A.压灌水泥土桩克服了搅拌水泥土桩和旋喷水泥土桩依赖原地土的特点。 B.克服了夯实水泥土桩受地下水和深度的限制。 C.用于泥炭土等有机质含量高空隙比大含水量高的土层,有其独特的优越性。 D.其主要成分也是由水泥和土组成。 用户答案:[C] 得分:

2016注册咨询师继续教育--电网工程变电部分考试试卷 100分

2016注册咨询师继续教育--电网工程变电部分考试试卷100分 一、单选题【本题型共3道题】 1. 《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定》Q/DW381.6-2010为()。 A.国家强制性标准 B.国家推荐性标准 C.企业标准 D.行业推荐性标准 用户答案:[C] 得分:12.00 2. 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007中,“2007”表示为()。 A.实施标准为2007年 B.发布标准为2007年 C.标准的顺序号 D.标准代码号 用户答案:[B] 得分:12.00 3.

国家电网公司推广的”两型一化”变电站中的“一化”:指()。 A.资源节约型 B.城市化 C.环境友好型 D.工业化 用户答案:[D] 得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1. 属于装配式建构筑物范围的有:()。 A.装配式围墙 B.轻钢结构继电器小室 C.二次设备预制舱 D.角钢结构构架 E.装配式型钢电缆沟 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 2. 可能出现在设备绝缘上的电压有()。

A.工频电压 B.谐振过电压 C.操作过电压 D.雷电过电压 E.工频过电压 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 3. 公司推广的“三通一标”指()。 A.通用设计 B.通用设备 C.通用造价 D.标准化施工 E.标准化设计 用户答案:[ABCD] 得分:4.00 4. 晶闸管控制串联电容器(TCSC)在电力系统中可发挥的作用有:()。 A.快速、连续地调节输电线路串联补偿度 B.提高线路并联补偿度,并抑制次同步谐振(SSR)

C.提高电力系统的静态和暂态稳定性 D.通过控制线路潮流,阻尼功率振荡 E.可以转入可控感性模式,降低线路短路电流用户答案:[ACDE] 得分:4.00 5. 直流输电的优点()。 A.输送容量大 B.电压分布均匀 C.无谐波电流 D.损耗小 E.直流灭弧容易 用户答案:[ABD] 得分:4.00 6. 设备属于轻型直流换流站设备()。 A.联络变压器 B.相控电抗器 C.IGBT D.直流电容器

地基处理和基础设计参考

地基处理和基础设计参考 导语:在地基基础设计中包括了对基础的设计和对地基的处理,者是密不可分的。地基处理的好坏将直接关系到基础的选型和造价。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。地基土体的承载力和工程造价综合各方面的情况进行确定。 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖 向体系传来的系将荷载集中的地基,提供荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者

建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑 物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地 基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基 础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、 成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法 提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4 倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2 倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质

2016年咨询师继续教育遥感试题

一、单选题【本题型共20道题】 1.解析空中三角测量的三种方法中,误差方程直接对原始观测值列出,严密,但计算量大。同时因为非常方便引入非摄影测量附加观测值,如POS数据,从而成为目前主流的空三算法是()。 A.航带法 B.独立模型法 C.光束法 D.区域网法 用户答案:[B] 得分:0.00 2.航测法成图的外业主要工作是()和像片测绘。 A.地形测量 B.像片坐标测量 C.地物高度测量 D.地面控制点测量 用户答案:[B] 得分:0.00 3.解析空中三角测量的三种方法中,所求未知数非真正的原始观测值,故彼此不独立,模型最不严密的方法是: () A.航带法 B.独立模型法 C.光束法 D.区域网法 用户答案:[A] 得分:2.00 4.摄影测量共线方程是按照摄影中心、地面点和对应的()三点位于一条直线上的几何条件构建的。

A.像点 B.模型点 C.地面点 D.定向点 用户答案:[A] 得分:2.00 5.以一张像片组成的一束光线作为一个平差单元,以中心投影的共线方程作为平差的基础方程,通过各光线束在空间的旋转和平移,使模型之间的公共光线实现最佳交会,将整体区域最佳地纳入到控制点坐标系中,从而确定加密点的地面坐标及像片的外方位元素的空中三角测量方法称为:() A.航带法空中三角测量 B.独立模型法区域网空中三角测量 C.光束法区域网空中三角测量 用户答案:[C] 得分:2.00 6.解析空中三角测量是航空摄影测量的核心步骤,其输入条件通常不包括如下哪项内容:() A.航摄影像 B.相机参数 C.外业像控成果 D.外业调绘成果 用户答案:[A] 得分:0.00 7.以下哪个参数不属于影像的内方位元素:() A.像主点相对于影像中心位置的分量x0 B.像主点相对于影像中心位置的分量y0 C.镜头中心到影像面的垂距(主距)

地基处理技术习题集.

习题集 一、单项选择题 1.灰土作为垫层材料进行换填施工时,灰与土的体积比一般为() A.1:1 B.1:2 C.1:4 D.1:8 2.石灰桩的桩径一般为()。 A.300~400 mm B.400~500 mm C.400~600 mm D.600~800 mm 3.在复合地基中,一般把CFG桩作为() A.散体材料桩B.柔性桩C.半刚性桩D.刚性桩 4.真空预压时采用砂垫层作为水平排水层,其含泥量不应大于() A.1% B. 3% C. 6% D.10% 5.灰土挤密桩处理地基适用于() A. 地下水位以下的饱和地基土 B. 地下水位以上的非饱和地基土 C. 饱和度大于65%的地基土D. 淤泥及淤泥质土体 6.采用强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土的机理是基于() A.动力密实B.动力固结C.动力置换D.动力压缩 7.土(或灰土)桩孔夯填质量检验目的是检验桩身夯填质量,应随机抽样检测,检测桩数量对一般工程不应少于总桩数的() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.5.0% 8.当土工合成材料作为滤层所接触的土料,其黏粒含量超过50%的黏性土时,宜采取的工程措施是在土工合成材料与被保护的土体间()。 A. 浇筑素混凝土层 B. 浇筑砂浆隔离层 C. 设置加筋隔离层 D. 铺设砂垫层 9.搅拌桩施工时,搅拌桩的垂直度不得超过() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.3.0% 10.强夯置换法夯击点墩位布置宜采用() A. 等边三角形 B. 等腰三角形 C. 矩形 D. 放射形 11.为减少强夯振动对周边建筑物的影响,常采用的措施是() A.设置隔振墙B.设置电动隔振网 C.设置一般隔振网D.设置隔振沟 12. 石灰桩形成的复合地基桩土应力比一般为() A.1~2.5B.2.5~5.0C.5.0~10D.10~20

建设工程施工质量检查表(附表)

建设工程施工质量检查表(附表)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

受检工程基本情况表工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

工程建设强制性标准执行情况检查表 检查项目检查内容 评价 备注符合不符合 一、工程资料 (一)原材料、成品、半成品、 构配件1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 7 防水材料 (二)施工试验 报告 8 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢结构连接(焊接)质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 (三)施工记录16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 17 桩基试桩、成桩记录 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录

2016年咨询师继续教育遥感试题94分

一、单选题【本题型共20道题】 1.当前民用最高分辨率的遥感卫星WorldView-3的星下分辨率可以达到:() A.0.61米 B.0.50米 C.0.31米 D.0.25米 用户答案:[C] 得分:2.00 2.航测法成图的外业主要工作是()和像片测绘。 A.地形测量 B.像片坐标测量 C.地物高度测量 D.地面控制点测量 用户答案:[D] 得分:2.00 3.城区航空摄影时,为减少航摄像片上地物的投影差,应尽量选择()焦距摄影机。 A.短 B.中等 C.长 D.可变 用户答案:[C] 得分:2.00 4.根据《无人机航摄安全作业基本要求》规定,无人机飞行高度应高于摄区内最高点()以上。 A.50m

B.100m C.150m D.200m 用户答案:[B] 得分:2.00 5.无人机航空摄影测量常使用民用单面阵相机作为摄影测量传感器,以下设备中不属于单面阵相机的设备为:() A.Canon 5D MarkII B.Sony A7 R C.UltraCamD(UCD)相机 D.Pentax 645Z 用户答案:[C] 得分:2.00 6.遥感应用的电磁波波谱段分布主要位于:() A.X射线波段 B.可见光波段 C.红外波段 D.微波波段 用户答案:[D] 得分:0.00 7.扫描条带两边的点密集,而中间的点少的激光雷达扫描方式为:() A.摆动扫描镜 B.旋转正多面体扫描仪 C.光纤扫描仪

D.隔行扫描仪 用户答案:[A] 得分:2.00 8.航摄比例尺S的计算公式为:() A.S=摄影机主距/相对行高 B.S=摄影机焦距/相对行高 C.S=摄影机主距/绝对行高 D.S=摄影机焦距/绝对行高 用户答案:[A] 得分:2.00 9.辐射分辨率越高,表达景物的层次能力越强,所需的存储空间也越大。一个8-bit 的传感器可以记录()级的亮度值。 A.8 B.64 C.256 D.512 用户答案:[C] 得分:2.00 10.摄影测量共线方程是按照摄影中心,像点和对应的()三点位于一条直线上的几何条件构建的。 A.像点 B.模型点 C.地面点 D.定向点 用户答案:[C] 得分:2.00

建筑物基础设计和地基处理方法

建筑物基础设计和地基处理方法 一、地基的处理方法 当工程基础所处地质环境为软弱土层时,可按下列规定执行:①淤泥和淤泥质土,比较适合选用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层比较单薄时,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;②冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;③对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。 地基处理设计时,应考虑上部结构,基础和地基的共同作用,必要时应采取有效措施,加强上部结构的刚度和强度,以增加建筑物对地基不均匀变形的适应能力。对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级,选择代表性场地进行相应的现场试验,并进行必要的测试,以检验设计参数和加固效果,同时为施工质量检验提供相关依据。经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数取零,基础埋深的地基承载力修正系数取1.0;在

受力范围内仍存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的地基承载力。对受较大水平荷载或建造在斜坡上的建筑物或构筑物,以及钢油罐、堆料场等,地基处理后应进行地基稳定性计算。结构工程师需根据有关规范分别提供用于地基承载力验算和地基变形验算的 荷载值;根据建筑物荷载差异大小、建筑物之间的联系方法、施工顺序等,按有关规范和地区经验对地基变形允许值合理提出设计要求。地基处理后,建筑物的地基变形应满足现行有关规范的要求,并在施工期间进行沉降观测,必要时尚应在使用期间继续观测,用以评价地基加固效果和作为使用维护依据。复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土时,设计要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。 二、基础的设计 房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、c15素混凝土条

地基处理考题范围(学生版)整理答案

地基处理考题范围(学生版) 一、名词解释 地基:承托建筑物基础的范围很小的场地 人工地基:天然地基过于软弱或有不良工程地质问题,需经过人工加固或处理后才能建造基础的地基 天然地基:可直接放置基础的天然土层 软弱地基:系指主要由淤泥、淤泥质土、充填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基 软土地基: 软土:淤泥及淤泥质土总称软(黏)土 冲填土:是用水力充填法抽排处水底泥沙等沉积物堆积而成 杂填土:主要由建筑垃圾、生活垃圾、工业废料等复杂成分构成的无规则堆积物 换填法:当软弱土地基的承载力和变形满足不了设计要求,而软土厚度不大,将基础底面以下的部分或全部软土挖出,然后分层换填强度较大的砂、碎石、素土、粉煤灰、灰土等性能稳定、无侵蚀性的材料,并压(夯、振)实至要求的密实度,这种地基处理方法称为换填土法。 强夯法:强夯法是反复将10~40t的夯锤提到10~40m的高度后使其自由落下,给地基以强大的冲击能和振动能,从而提高地基土的承载力并降低其压缩性,改善砂土的抗液化能力和消除湿陷性等 单击夯土能:单击夯击能=锤重M×落距h 总夯击能量:总夯击能=单击夯击能×总夯击数(n)=Mhn 单位夯击能:单位夯击能=总夯击能/加固面积(A)=Mhn/A 最佳夯击能:理论上,孔隙水压力u=σr(自重)时的夯击能 面积置换率:桩体的横截面积与该桩所承担的加固面积之比。 砂基预振效应: CFG桩:是在碎石桩的基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的,一种具有一定粘结强度(C5~C20)的桩。 固结度:某一时刻的土的固结量与最终固结量之比 涂抹作用:施工中对周围土体产生扰动和涂抹,降低土的渗透系数 水泥浆液的沉淀析水性:制备的水泥浆停止搅拌后水泥颗粒在重力作用下沉淀并有水离析出来的现象 浆液的可灌性: 可灌比值:N=D15/D85 , D15 —砂砾土中含量为15%的颗粒尺寸;D85 —浆材中含量85%的颗粒尺寸 水泥土:利用水泥材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,在产生一系列的物理、化学反应后形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩或墙,从而或者形成桩体复合地基,或者形成水泥土桩墙支挡结构。 水泥土桩有效桩长:按支持力计算和按桩材计算相等时的桩长 水泥掺入比:掺入水泥重量与加固软土湿重量之比 水泥掺量:掺入水泥重量与加固土的体积之比 加筋土:由多层水平加筋构件与填土交替铺设而成的一种复合体 土钉墙:是将拉筋插入土体内部,并在坡面上喷射混凝土,从而形成土体加固区带。 加筋土墙:由加筋土和墙面板组成,且形状和功能类似于重力式挡墙的挡土结构称为加筋土墙。 土工合成材料:土工合成材料是一类由高分子聚合物加工而成,并用于土木工程的一类材料。 复合地基:是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。 桩土应力比:桩顶应力与桩间土表面应力之比 应力集中系数μp:作用在加固桩桩体上的应力与复合地基上的荷载之比

2016咨询师继续教育工程项目社会评价方法答案84分

一、单选题【本题型共15道题】 1.我国西部地区聚集了全国超过()的农村贫困人口,是应该重点关注的贫困人口聚集区。() A.30% B.40% C.50% D.60% 用户答案:[D] 得分:2.00 2.我国传统的扶贫开发项目,对受益对象主要采用()的机制。() A.区域瞄准 B.家庭瞄准 C.个人瞄准 D.自我瞄准 用户答案:[A] 得分:2.00 3.在()阶段,要为项目方案设计和实施提供各种社会信息,进行详细社会评价。() A.项目识别 B.项目准备 C.项目实施 D.项目后评价 用户答案:[B] 得分:2.00 4.社会评价有利于减少项目引发的社会矛盾和纠纷,防止可能产生的(),促进社会稳定。() A.风险效应 B.负面效应 C.木桶效应 D.近因效应 用户答案:[B] 得分:2.00

5.在我国城市地区,()负责管理社会福利项目,为低收入的城市贫困者提供帮助。() A.地方党委 B.民政部门 C.社会保障部门 D.扶贫开发领导小组 用户答案:[B] 得分:2.00 6.()一般以定性描述和分析为主,大致了解拟建项目所在地区社会环境基本状况,粗略预测可能对项目的影响程度。() A.初步社会评价 B.详细社会评价 C.社会监测评价 D.社会风险评价 用户答案:[A] 得分:2.00 7.()主要用于展示当地自然资源、人口、主要经济活动等社会经济信息。() A.季节历 B.贫困原因分析—因果关系图 C.社会性别劳动分工图 D.社区资源图 用户答案:[D] 得分:2.00 8.()应在可行性研究阶段,结合项目的工程技术方案,对拟建项目的社会影响程度进行详细论证,得出系统性评价结论。() A.初步社会评价 B.详细社会评价 C.社会监测评价 D.社会风险评价 用户答案:[B] 得分:2.00

地基处理和基础设计(一)

地基处理和基础设计(一) 一、基础是建筑物和地基之间的连接体。 基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取

措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。

相关文档
相关文档 最新文档