TICA_天加空调故障代码

TICA_天加空调故障代码
TICA_天加空调故障代码

TICA天加空调故障代码

02 通讯故障

11 室内环境温度传感器异常

12 室内盘管温度传感器1异常

13 室外环境温度传感器异常

14 室外盘管温度传感器1异常或室外水温1传感器异常

15 室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常

16 压缩机1保护

17 压缩机2保护

18 室内盘管1冻结

19 室内盘管1过热

20 电压传感器异常

21 禁止操作

22 正在化霜

23 室内盘管温度传感器2异常

24 室内盘管2冻结

25 室内盘管2过热

26 交流电压过高

27 交流电压过低

28~31 保留

32 1系统漏氟低压保护

33 2系统漏氟低压保护

34 室外水温1过高或过低

35 压缩机1频繁保护

36 压缩机2频繁保护

37 室外水温2过高或过低

天加空调故障代码

空调, 故障, 代码

风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 1拖2 1拖3 1拖4系列)

故障错误代号

室内温度E1闪烁

室内盘管温度E2闪烁

室外盘管温度E3闪烁

冷媒泄露E4闪烁

过载E5闪烁

低压保护E6闪烁

高压保护E7闪烁

风冷管道式分体空调机组

TSD/TSA 系列1拖1机组

故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断)

显示(发光二极管)结论

LOW及FAN闪烁,其余熄灭室内感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失MED及FAN闪烁,其余熄灭室内盘管感温器缺失COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载

SLEEP闪烁,其余熄灭冷媒泄露

HEAT闪烁,其余熄灭正常(室外盘管化霜)

故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)

故障代码故障信息内容

01 按键始终闭合故障

02 通讯故障

11 室内环境温度传感器异常

12 室内盘管温度传感器1异常

13 室外环境温度传感器1异常

14 室外盘管温度传感器1异常

15 室外盘管温度传感器2异常

16 压缩机1保护

17 压缩机2保护

18 室内盘管1冻结

19 室内盘管1过热

20 电压传感器异常

21 禁止操作

22 正在化霜

23 室内盘管传感器2异常

24 室内盘管2冻结

25 室内[盘管2过热

26 交流电压过高

27 交流电压过低

故障代码3(TSD400、500D、600、750)

故障代码故障信息内容

□1 蒸发侧盘管温度传感器故障

□2 蒸发盘管冻结保护(现场测试运行模式中表示测试运行2分钟后检测,相应盘管温度未达到规定温度,应检查冷凝测机组与室内盘管连接是否正确)

□3 蒸发盘管过热故障

□4 机组蒸发冷凝间通信故障

□5 冷凝盘管温度传感器故障

□6 冷凝机组高压保护

□7 冷凝机组低压保护

□8

□9 在现场测试模式中表示,正在测试运行

70 所有机组禁止操作

72 所有冷凝机组通信失败

79 现场测试模式准备

02 线控器通讯故障

天加空调故障代码(TICA)

风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 --4系列)

E1:室内温度

E2:室内盘管温度

E3:室外盘盘管温度

E4:冷媒泄露

E5:过载

E6:低压保护

E7:高压保护

风冷管道式分体空调机组TSD/TSA系列1拖1机组

故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断)

显示(发光二极管)结论

LOW及FAN闪烁,其余熄灭室内感温器缺失

HIGH及F AN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失

MED及F AN闪烁,其余熄灭室内盘管感温器缺失

COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载

故障代码3(TSD400、500D、600、750)口1:室内盘管传感器

口2:室内盘管冻结

口3:室内盘管过热

口4:机组蒸发冷凝间通信故障

口5:外盘管温度传感器故障

口6:高压保护

口7:低压保护

口9:试运行

70:所有机组禁止操作

72:所有机组通信失败

79:现场测试模式准备

02:线控通信故障

TCL空调常见故障代码汇总新

第二节故障代码速查表一、KF(R)-34GW/E5: 二、KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 ●:表示亮;○:表示灭 三、KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2

四、KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2 五、KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2

六、KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3 室内管温传感器 ●○●○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路 1.5秒 2.5秒 室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路 2.5秒 3秒 室内风扇 ●○●○●○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号 2.5秒 2.5秒 七、KF(R)-32GW ,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK

或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。 八、KF(R)-23JK5 1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃, 则关闭空调。 2、故障定义 (1)、风机故障:定时灯10秒闪3下 (2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下 (3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下 (4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下 3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护: 九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK 1、当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障: 内风机异常●○●○●○○○○○单片机12秒未接到转速反馈信号 2、当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障: T1 ●○○○○○室内进风温度传感器异常 0.5秒2.5秒 T2 ●○●○○○○○室内管温传感器异常 1.5秒 2.5秒 T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○室外管温传感器异常 5.5秒2.5秒 注:黑●表示亮白○表示灭 十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY,KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。 1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后, 压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。 2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5) 取消系统异常保护,指示灯闪。 3、内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6) 取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。 4、室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。 十一、KFR-51LW/E1

Tica天加空调控制器使用说明

Tica天加空调控制器使用说明 一). 控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 通过模式键,可选择操作模式,如下: I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 b. 风速 风速选择:风速无变化 c. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。 1) 按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。 2)按下“▲”或“▼”键可调节时间,同时T1将连续闪烁,表示进入定时时钟设置,但必须按住“▲”和“▼”键持续5秒方可更改时钟参数。

按住“▲”或“▼”按钮可减少或增加实时时钟设定时间。持续按住以上按钮可自动改变其设置。按住按钮期间,其改变将以3种速度进行。 a. 定时器 定时器可通过遥控或主机板按键激活。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD手机)。 实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1) 按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2) 按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。 此功能用于选择定时开/关机。若有关定时开/关被选中,相应的开/关定时符号闪烁,同时相应的定时设定日期也将闪烁。若有关定时开/关未被设置过,显示屏将显示--:--,否则将显示最后设定时间。定时器按键“▲”/“▼”用来输入开/关时间。如果长按“▲”或“▼”键,计时器的设定时间也将相应、快速的增加/减少。若定时器未被设置过它将从“00 00”开始,否则它将从以前的设定时间开始。按“风速”键可取消当前的定时开/关机设定,它将显示--:--。按下“模式”键用来改变设置开/关星期设置。若没任何键按启动,6秒后退出定时设定。若相应的定时被设置,开/关机符号将显示。只要有任何一天有定时设定,T1将显示。只要有任何一天的定时开机被设定,开机符号闪烁。只要有任何一天的定时关机被设定,关机符号闪烁。连续同时按“功能”键和“风速”键5秒,则可取消全部定时设定。 a. 节能睡眠模式 按下“功能”键,可选择M2子菜单。M2子菜单将连续闪烁6秒。 按下“模式”键可选择睡眠功能。选择睡眠状态将视睡眠模式的状态而进入/退出睡眠设定。如在送风或除湿模式,此键被屏闭。 l) 电池 如果系统掉电,电池将自动维持系统的实时时钟运行

天加空调故障代码

TICA天加空调故障代码 02通讯故障 11室内环境温度传感器异常 12室内盘管温度传感器1异常 13室外环境温度传感器异常 14室外盘管温度传感器1异常或室外水温1传感器异常15室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常16压缩机1保护 17压缩机2保护 18室内盘管1冻结 19室内盘管1过热 20电压传感器异常 21禁止操作 22正在化霜 23室内盘管温度传感器2异常

24室内盘管2冻结 25室内盘管2过热 26交流电压过高 27交流电压过低 28~31保留 321系统漏氟低压保护 332系统漏氟低压保护 34室外水温1过高或过低 35压缩机1频繁保护 36压缩机2频繁保护 37室外水温2过高或过低 天加空调故障代码 空调,故障,代码 风冷管道式空调机组(TSR/TSA1拖11拖21拖31拖4系列)故障错误代号 室内温度E1闪烁 室内盘管温度E2闪烁 室外盘管温度E3闪烁 冷媒泄露E4闪烁 过载E5闪烁

低压保护E6闪烁 高压保护E7闪烁 风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA系列1拖1机组 故障代码1(TSD50、150LED显示诊断) 显示(发光二极管)结论 LOW及FAN闪烁,其余熄灭室内感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失MED及FAN闪烁,其余熄灭室内盘管感温器缺失COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载 SLEEP闪烁,其余熄灭冷媒泄露 HEAT闪烁,其余熄灭正常(室外盘管化霜) 故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)故障代码故障信息内容 01按键始终闭合故障 02通讯故障 11室内环境温度传感器异常 12室内盘管温度传感器1异常 13室外环境温度传感器1异常 14室外盘管温度传感器1异常 15室外盘管温度传感器2异常 16压缩机1保护 17压缩机2保护 18室内盘管1冻结 19室内盘管1过热 20电压传感器异常 21禁止操作 22正在化霜

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

特灵空调故障代码与特灵空调售后维修服务中心

特灵空调故障代码与特灵空调售后维修服务中心

作为空调系统、服务与解决方案的世界先进品牌,特灵空调一直深受人们的喜爱。但是在使用特灵空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么。特灵空调故障代码,可以拨打特灵空调售后维修服务中心电话咨询,特灵空调售后维修服务中心会派离你家近的网点或经销商短时间之内上门维修,特灵空调售后维修服务中心竭诚为您服务。 特灵是全球先进的室内家居系统综合解决方案供应商,在美国,每两个家庭就有一个家庭使用特灵的产品,特灵致力于为客户提供节能的采暖、通风和空调系统服务,使用特灵空调的人数不胜数。特灵空调有灵活的检验代码,我们只需根据代码提示就可以知道空调哪里出了问题。

特灵空调故障代码显示 EE 线控器与室内机通讯异常,主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障,调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏,内风机/辅热可运行,其它外设关闭

E:02 压缩机堵转,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障,"定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障,"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障,关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压,电压正常后恢复E:10 压缩机排气温度过高,关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误,系统停机E:14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机,制冷系统维修资料及电控系统维修资料 特灵空调故障代码:室内机故障显示表 A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型) 故障类别显示故障

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪2 灭 制热过载:闪4 灭 制冷接冰:闪5 灭 通信故障:闪7 灭 风机故障:闪8 灭 模块故障:灭闪1 无负载:灭闪2 压缩机过热:灭闪4 总电流过流:灭闪5 室外环温传感器坏:灭闪6 室外管温传感器坏:灭闪7 ROM坏:灭闪8 电源过压保护:灭闪10 制冷过载:灭闪12 E2ROM错:灭闪14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护

TICA天加空调故障代码

T I C A天加空调故障代码 02通讯故障11室内环境温度传感器异常12室内盘管温度传感器1异常13室外环境温度传感器异常14室外盘管温度传感器1异常或室外水温1传感器异常15室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常16压缩机1保护17压缩机2保护18室内盘管1冻结19室内盘管1过热20电压传感器异常21禁止操作22正在化霜23室内盘管温度传感器2异常

24室内盘管2冻结25室内盘管2过热26交流电压过高27交流电压过低28~31保留321系统漏氟低压保护332系统漏氟低压保护34室外水温1过高或过低35压缩机1频繁保护36压缩机2频繁保护37室外水温2过高或过低天加空调故障代码 空调,故障,代码 风冷管道式空调机组(TSR/TSA1拖11拖21拖31拖4系列) 故障错误代号

室内温度E1闪烁 室内盘管温度E2闪烁室外盘管温度E3闪烁冷媒泄露E4闪烁 过载E5闪烁 低压保护E6闪烁 高压保护E7闪烁

风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA系列1拖1机组 故障代码1(TSD50、150LED显示诊断) 显示(发光二极管)结论 LOW及FAN闪烁,其余熄灭室内感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失MED及FAN闪烁,其余熄灭室内盘管感温器缺失

COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载 SLEEP闪烁,其余熄灭冷媒泄露 HEAT闪烁,其余熄灭正常(室外盘管化霜) 故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)故障代码故障信息内容 01按键始终闭合故障

02通讯故障 11室内环境温度传感器异常12室内盘管温度传感器1异常13室外环境温度传感器1异常14室外盘管温度传感器1异常15室外盘管温度传感器2异常16压缩机1保护 17压缩机2保护

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

奥克斯空调故障代码大全

空调故障代码大全(奥克斯) E1室温传感器 E2室外管温传感器 E3室内管温 E4内外通讯、PG转速异常 E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流 E8压缩机排气传感器 E9压缩机排气温度 奥克斯故障代码: H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯) 故障原因显示方式显示优先级别 PG反馈异常每8秒闪烁4次 1 T环异常每8秒闪烁1次 2 T内盘异常每8秒闪烁2次 3 T外盘异常每1秒闪烁1次 4 AUX故障代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示与保护显示 1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0、5s/O、5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯与“制冷”显示闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯与在“制热”显示闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 5、过流保护: “运行”灯与“29”指示灯同时闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯与“18”指示灯同时闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护“定时”灯与“运行”灯同时闪烁(0、5s/0、5s)系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0、5s/0、5s),其余指示灯灭,系统停机? FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示与保护显示当发生故障时,操作板LED 数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”

变频空调故障代码汇总表

美的变频空调故障代码汇总表 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯定时灯自动灯运行灯 LED 状态 × ×○☆模块保护 ○ × ×☆压缩机顶部温度保护 ×○ ×☆室外温度传感器开路或短路 ○ ×○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 ×○○☆电压过高或过低保护 ○○ ×☆电流保护 ○○○☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ ×☆☆室内蒸发器高温保护或低温保护 ×○☆☆抽湿模式室内温度过低保护 ○○☆☆风机速度失控 ☆ ×○☆过零检测出错 ☆○ ×☆温度保险丝断保护 ☆○☆☆机型不匹配 ☆☆☆☆室内机和室外机通信保护

○----亮 ×----熄☆----闪 1.2 室外主控板LED显示 L4 运行/待机指示灯: 运行----长亮待机----闪烁 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ①②③ (LED指示灯从左到右) × × ×正常运行 ○○○正常待机 × ×○电流保护 ×☆☆环境温度传感器故障 ☆ ×☆盘管温度传感器故障 ○☆○室外电压太高或太低 ×○ × IPM模块保护 ×○○压机顶部温度保护 ○ × ×二分钟通信故障保护 ×☆ ×预热 ○——常亮☆——闪烁 ×——常灭 2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机

TICA天加空调故障代码

T I C A天加空调故障代 码 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

TICA 天加空调故障代码 02 通讯故障 11 室内环境温度传感器异常 12 室内盘管温度传感器1异常 13 室外环境温度传感器异常 14 室外盘管温度传感器1异常或室外水温1传感器异常 15 室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常 16 压缩机1保护 17 压缩机2保护 18 室内盘管1冻结 19 室内盘管1过热 20 电压传感器异常 21 禁止操作 22 正在化霜

23 室内盘管温度传感器2异常 24 室内盘管2冻结 25 室内盘管2过热 26 交流电压过高 27 交流电压过低 28~31 保留 32 1系统漏氟低压保护 33 2系统漏氟低压保护 34 室外水温1过高或过低 35 压缩机1频繁保护 36 压缩机2频繁保护 37 室外水温2过高或过低 天加空调故障代码 , , 风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 1拖2 1拖3 1拖4系列)

故障错误代号 室内温度 E1闪烁室内盘管温度 E2闪烁室外盘管温度 E3闪烁冷媒泄露 E4闪烁过载 E5闪烁低压保护 E6闪烁高压保护 E7闪烁

风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA 系列 1拖1机组 故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断) 显示(发光二极管)结论 LOW及FAN闪烁,其余熄灭室内感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失

MED及FAN闪烁,其余熄灭室内盘管感温器缺失COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载 SLEEP闪烁,其余熄灭冷媒泄露 HEAT闪烁,其余熄灭正常(室外盘管化霜)故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)

Tica天加空调控制器使用说明

T i c a天加空调控制器使 用说明 Last revision on 21 December 2020

Tica天加空调控制器使用说明 一).控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 b. 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态 I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 b. 通过模式键,可选择操作模式,如下: c. I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 d. II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 e. 风速 f. 风速选择:风速无变化 g. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。

1)按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD 手机)。实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1)按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2)按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。1 导言 1.1 范围 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 1.2 产品范围 此空调控制器必须连线控器及其同系列产品一起使用。 1.3 产品特点 a)制冷/除湿/制热/风扇/自动模式。 b)两级电加热功能。 c)具有断电记忆功能。 d)具有遥控功能(可选)。 e)相互独立的双室外风扇。 f) 电加热与热泵切换功能。 g)定时开/关机时间长达24小时。 i)机组压缩机再启动保护及分别启动延时。 j)机组压缩机协调工作功能。 k)机组压缩机高压保。 l) 机组压缩机低压保护。 n)机组压缩机过载保护。 q)制热模式下具有防止室内盘管过热功能。 r)制冷模式下具有防止室内盘管结冰功能。 s)双系统同时除霜及除霜代码显示功能。 t)感温器缺失自动检测功能。 u)故障代码显示。 v) 来电自启动。 x) 回风及盘管温度显示功能。 2 功能 Tr = 回风温度 Ts = 设定温度 Toc = 室外盘管温度 Toet = 室外环境温度 Tic = 室内盘管温度 2.1 上电设置 首次上电后,系统初始设置如下: 室温(Tr)模式设定温度室内风扇 ≥25℃制冷 25 ℃运行 ≤20℃制热 20 ℃运行 20℃

SWA4 (来电自启动选择)ON,为来电自启动;反之,无来电自启动 SWA5 (除霜防冷风程序选择)ON,为除霜不停风机;反之,除霜停风机 SWA6 KFC电加热模式 ON, 为KFC 模式;反之,普通模式外机拨码: SWB1 备用 SWB2 备用 线控器拨码: SWC1 (房间温度探头切换)ON,为线控器温度;反之为回风温度。 SWC2 辅热功能切换;ON为辅热键为热泵辅热切换键;反之辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效) 2.4 开关 有2种方法开关系统: i) 通过ON/OFF开关触发 ii)通过定时功能设定 2.4.1 ON/OFF开关触发 ON/OFF开关触发方式通过按开关按钮完成。按开关按钮将切换系统状态:从开到关或从关到开。这样做,定时器将复位。 2.4.2 定时器 定时器设置时间后,可触发开关动作。最长设置时间为24小时。 2..5 操作模式设置 可通过模式(MODE)按钮设置工作模式,系统模式将按如下顺序循环: --- > 制冷 --->除湿 --- >风扇--- > 制热 ---> 自动 2.6 温度范围及设置 操作温度范围是 16 ℃到 30 ℃,此设置仅在制冷,制热模式下有效。 当设置为辅热键为热泵辅热切换键:默认为热泵加热运行,电加热不能运行,当按此键一次,强制关闭热泵,分别启动电加热1/2。再次按此键,则关闭辅助制热,启动压缩机制热。 当设置为关闭/开启辅热键时,默认电加热开启,具体根据3.1/2 ,当按此键一次,电加热关闭,再次按此键,电加热开启(电加热状态在关机状态下记忆,断电重新上电后恢复为默认电加热开启)。 2.8 保护功能 2.8.1 压缩机开关保护 压缩机一旦断电,再启动时间不少于3分钟,当一台压缩机启动后,另一台压缩机启动滞后时间不少于30秒。 2.8.2 压缩机过载保护 当一系统压缩机过载时,将关闭该系统压缩机,同时显示相应故障代码,指示灯闪烁,而另一系统不受影响。 2.8.3 压缩机高低压保护

各品牌空调故障代码大全

各品牌空调故障代码大全

格力空调故障代码大全 格力空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压E2 防冻结E3 低压E4 排温E5 过流

格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护E2 蒸发器防冻结保护E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的,常见故障就不说了,说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。[适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了

TICA天加空调故障代码修订版

T I C A天加空调故障代 码修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

特灵空调故障代码大全 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风 机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机 5.1室内机故障显示表 A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型)

故障类别显示故障: 浮子开关异常 B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型) 故障灯闪烁次数室内机故障内容 定时灯闪1次液管温度传感器异常 定时灯闪2次气管温度传感器异常 定时灯闪3次环温温度传感器异常 定时灯闪4次与室外机通讯异常 定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常 定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次室内机PG风机异常 定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次室内热过载 定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常 希望能帮上你,,,,, 特灵空调故障代码 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

TICA-天加空调故障代码

TICA 天加空调故障代码 02 通讯故障 11 室环境温度传感器异常 12 室盘管温度传感器1异常 13 室外环境温度传感器异常 14 室外盘管温度传感器1异常或室外水温1传感器异常 15 室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常 16 压缩机1保护 17 压缩机2保护 18 室盘管1冻结 19 室盘管1过热 20 电压传感器异常 21 禁止操作 22 正在化霜 23 室盘管温度传感器2异常 24 室盘管2冻结 25 室盘管2过热 26 交流电压过高 27 交流电压过低 28~31 保留 32 1系统漏氟低压保护 33 2系统漏氟低压保护 34 室外水温1过高或过低 35 压缩机1频繁保护 36 压缩机2频繁保护 37 室外水温2过高或过低 天加空调故障代码 空调, 故障, 代码 风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 1拖2 1拖3 1拖4系列) 故障错误代号 室温度E1闪烁 室盘管温度E2闪烁 室外盘管温度E3闪烁 冷媒泄露E4闪烁

过载E5闪烁 低压保护E6闪烁 高压保护E7闪烁 风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA 系列1拖1机组 故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断) 显示(发光二极管)结论 LOW及FAN闪烁,其余熄灭室感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭除霜感温器缺失MED及FAN闪烁,其余熄灭室盘管感温器缺失COOL闪烁,其余熄灭压缩机过载 SLEEP闪烁,其余熄灭冷媒泄露 HEAT闪烁,其余熄灭正常(室外盘管化霜) 故障代码2(TSD100、125、200、300、500B) 故障代码故障信息容 01 按键始终闭合故障 02 通讯故障 11 室环境温度传感器异常

空调维修:空调维修中常见的一系列故障代码

对于空调维修,作为一个合格的通信电源空调维修师傅,在工作的过程中必须严格遵循科学技术的程序办事,切忌在情况不清、故障不清、心中无底时就盲目动作,随意拆卸,这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大工作成本,降低设备的正常使用寿命,导致维修设备提前报废。 变频空调器常见故障的检修思路,变频空调的故障主要有以下几类,每一类故障都有相应的检修思路。 故障现象:遥控和手动均不能开机,无任何显示和反应。 故障原因:室内机没有交流正常供电、室内机的CPU不具备工作条件。应首先检测空调是否具有正常供电电源,确认供电电压正常后,再检测CPU 的电源脚有无+5V的直流供电、+5V的电压是否稳定、有无波动,后再检测复位电路和晶振等是否正常。

故障现象:空调器开机后,工作一段时间(几十分钟)后自动停机,制冷或制热效果差,过一段时间又能自动开启,没有故障代码显示。 故障原因:室内机的环境传感器或盘管温传感器的电阻值偏离了正常值,就会导致室温尚未达到设定温度时,主板CPU就误认为已达到了设定值而停机,当室内温度变化后,又可开机。这种现象叫做“传感器阻值漂移”也就是说传感器阻值测量数据已经不正确。 空调的工作条件不具备,导致保护电路的取样电压、电流或温度慢慢偏离正常值(偏离幅度不大)而产生的限制性保护而停机。比如:环境温度过低(-30摄氏度以下)或者过高(40摄氏度以上)、供电电压等。 停机一段时间后,由于引起保护动作的温度、电压、电流能自行恢复正常,自然就解除了保护而又自行开机。可能性最大的原因有市电电压偏离额定值(偏离不太大)、热交换器换热不良、制冷剂有较轻微的泄漏等。 故障现象:工作状态指示灯点亮,但相应的负载不工作或显示与相应负载有关的保护代码,室外风机不转、压缩机不转、四通换向阀不动作等。 原因分析:这是配件损坏或其他严重故障而产生的强制性保护而停机。

特灵空调常见故障维修办法

特灵空调关不了机是怎么回事呢?我收集了一些相关小知识,一起来看看吧! 中央空调开机后,短时间工作后,外机不运转 故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。 故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常 特灵空调常见的一些故障代码: EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。