文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外管网总体工程施工组织设计方案

室外管网总体工程施工组织设计方案

室外管网总体工程施工组织设计方案
室外管网总体工程施工组织设计方案

博源花园项目一期工程

室外管网

施工专项方案

编制人:邵晋琪

审核人:

审批人:

编制单位:晟元集团有限公司

编制时间:2017年8月5日

附件一:A1

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:博源花园一期1#、2#、3#、4#楼及会所工程编号BY-20170806018

编制说明

本施工方案编制的目的是:为博源花园项目一期工程室外总体施工提供完整的技术指导,用以指导室外雨、污水排水管网及室外小区给水系统、消防工程、电气工程的施工与管理。

第一章工程概况

建设单位:海南博源融海置业有限公司

设计单位:广东省机电建筑设计研究院

监理单位:湖北中南工程建设监理公司

施工单位:晟元集团有限公司

工程名称:博源花园项目一期室外工程

1#±0.000相当于绝对标高为32.4m;

2#±0.000相当于绝对标高为33.4m;

3#±0.000相当于绝对标高为32.8m;

4#楼±0.000相当于绝对标高为33.8m。

1#、2#、3#、4#楼正负零以上建筑相同,单栋建筑面积为16203.68m2,以上4栋建筑总面积为64814.72m2,房屋高度为53.95m,地上18层,层高均为3m,基础形式为桩基承台,剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。屋面为钢筋混凝土。

本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖前需在大面积回填完成后才能施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配合人工的方式来完成。

第二章室外总体概述

1、工程特点

本工程管网配套工程,管网分部面广,管线量大且与主体、绿化施工要穿插进行,协调工作量大;部分管线临近结构物基础和穿越现有道路,须采取强有力的安全保护措施,故先开挖主线,后开挖支沟。对其雨水与污水管道相互交错处,应先开挖污水管道。由于雨、污水管网分布面广,造成施工材料及施工设备存在二次或多次转运,给施工造成一定的难度。这个是本工程的重点,应严格按照相关质量标准执行。

本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖及回填需在大面积回填完成后才能进行管网施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配备人工的方式来完成。

本工程各栋楼的雨、污水管道均设置在绿化带中,雨水由支管流入主管,再排入市政雨水总管,污水由支管流入主管,流入检查井后再排入市政污水总管。根据设计要求,室外雨污水管管径小于800的采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。大于等于800的雨污水管采用钢筋混凝土排水管。主干道下的雨污水管环钢度≥8.0KN/m2,其余的环刚度均为4.0KN/m2

2、根据现有电子版图纸,室外总体的施工主要包括以下内容:

2.1、室外环状生活、消防合用给水管管材采用钢丝骨架塑料复合管;

2.2、有水泵房供给的高压室内消火栓、喷淋给水管为热浸镀锌钢管(PN1.6),采用卡箍连接;

2.3、室外排水管小于DN800采用PVC双壁波纹管(绿地或覆土厚度大于700mm时,环刚度采用S1级,绿地或覆土厚度小于700mm时,环刚度采用S2级),橡胶圈承插接口。出户管采用U-PVC 排水管,粘接;大于D800采用混凝土排水管。

2.4、当给水管敷设在污水管下面时,采用钢管或刚套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于

3.0m,套管两端应采用防水材料封闭。

2.5、试压:冷水管分别以0.6MPa(市政)、009MPa(中区)、1.2MPa(高区)力进行试压。给水管在运行前须用水冲洗和消毒。消防管试压以1.6MPa压力进行试压,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降≤0.05MPa,即为合格。

2.6、室外道路下管道顶覆土不小于700mm,合格后方可覆土分层夯实。

2.7、排水及雨水检查井采用塑料圆形井,管道埋深小于1.0米时用Φ700毫米井室。大于1.0米时采用Φ1000毫米井室。

2.8、排水检查井安装采用《给排水标准图集》02S515页。车行道上的检查井井盖为重型铸铁井盖,非车行道下的检查井井盖可采用轻型铸铁井盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面的井盖应高出室内设计标高50mm,并应在井口周围以0.02%的坡度向外做护坡。

2.9、雨水口至雨水检查井间采用DN200的UPVC管道连接;如两个或三个雨水口串联,管径为DN300;连接管坡度不小于i=1.0%

2.10、排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象。两检查井之间的管段的坡度应一致。如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。

2.11、管道基础如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。如为回填土土层,则在回填土段,做300mm厚灰土垫。如为软泥土则应更换土壤或每2.5-

3.0m做混凝土枕基,管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,则地基承载力特征值f不得低于80KPa;如为软性接口,则地基承载力特征值f不得低于60KPa,否则应经行地基处理。本项目室外楼栋周围石头较多,建议做10公分混凝土垫层,及PVC 双壁波纹管入沟后回填细砂至管顶50公分,保证管道使用。

2.12、如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应经行地基处理。

2.13、管道防腐:在刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆应均匀,不得有脱皮、气泡、流淌和潺刷现象。

2.14、镀锌钢管埋地敷设时,管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道。当埋于腐蚀性土壤或焦渣层内时,应做加强腐蚀;在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青一道,璃布一层,冷底子油一道,石油沥青一道,总厚度不大于6mm。镀锌钢管的焊缝处,应涂刷二道防锈漆,并包扎纤维布一层后,再刷石油沥青二道。

2.15、室外排水系统包括雨水管和污水管、废水管及给水管、消防管、强弱电线管、暖通煤气管道等管网组成。室外排废水及雨水检查井采用塑料圆形井外,其他管井均采用砖砌窨井,规格为Ф1000~Ф700,井盖绿花区域为Ф700轻型铸铁井盖,道路及场地范围为Ф700重型铸铁井盖。

2.16、污水管道:管径为D300、D400双壁波纹管(UPVC-S1),承插连接。污水管道当位于未

经扰动土壤上时采用砂垫层基础;位于填方地段时,应待路基形成后再挖沟槽,先将槽底夯实,再夯填连槽砂卵石厚400毫米,其上再做90度混凝土基础。污水检查井采用砖砌。井盖井座在主干道上采用承重铸铁井盖,其他部位采用非承重型。

2.17雨水管道:管径为DN600、DN400、DN500、DN300双壁波纹管(UPVC-S1),承插连接。雨水检查井采用塑料圆形井成品。

2.18、电缆沟:土石方开挖、垫层、砌体、抹灰、接地等(或:)土石方开挖、垫层、预埋管、接地、回填等。

2.19、室外工程还包括消防、上水、电力、综合布线和地上室外管架。

2.20、由于根据现场实际情况场地高低不平,现场管网施工前必须回填土方、平整场地至室外场地设计标高;室外道路及绿化待管道安装完成后再进行施工。

3、主要施工说明

1)、各单体出户标高位置见各单体图,各单体出户窨井位置见各单体图《室外排水总平面图》,并可根据现场实际情况做位置调整。

2)、排水管道及坡度参见《室外排水总平面图》。

3)、单体排水沟排至雨水井的雨水管坡度为0.01。本工程道路上的雨水口采用边沟式,雨水口均为单萆式。雨水管坡度为0.003;污水管坡度为0.004。

4)、管道管顶覆土为:车行道路下≥700mm,绿化带或非车行铺地下≥400mm,不足时采用C30混凝土满包加固。

5)、排水管道连接采用管顶平接,雨水井落低300mm。

6)、小区污水管必须在经检查井后再接入市政污水窨井。

7)、管道基础垫层在夯实原土上采用C25素混凝土150mm厚垫层。管井基础垫层采用C30混凝土200mm厚内配¢10钢筋@150mm单层双向钢筋。管道安装工作面基底宽度大于管径5倍,管井施工工作面基底宽度每边留置500mm。

第三章计价方式及材料定价

1、计价方式

本方案所涉及的工程建安费:

a)土建工程采用《海南省建筑工程计价定额(2011)》;安装工程采用《海南省建筑安装工程综合定额(2008)》;室外市政、园林绿化工程采用《海南省建筑工程计价定额(2011)》;以上三种计价定额没有的部分采用《海南省市政园林建筑绿化工程综合定额(2005)》以及与上述相关配套的文件规定执行,税前上浮3%;

b)综合单价中的人工按施工期间海南省定额站的相关文件计取,

2、材料定价

a)主材:由承包人自行采购的材料、设备按施工同期海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会承办的《海南工程造价信息》中(价格信息)公布的“澄迈”主要材料参考价;无公布“澄迈”参考价的材料按照《海南工程造价信息》公布的“海口市”主要材料参考价(有综合价的按综合价,无综合价且存在价格区间或同一种材料同一种规格的有几种价格的,按均价计算,简称信息价)作为材料

的结算单价,无价材料由甲方认定品牌和单价。

b)若管材《海南工程造价信息》的价格与市场采购价相差大于等于3%以上,应做相应调整,具体调整由甲乙双方按实市场价调整以签证价为准。

第四章施工准备

为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。

施工准备工作采用两手抓,一是在项目技术主管主持下,技术内业、施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,准备图纸会审和设计技术交底,编制单项工程施工方案和关键工序作业指导书,编制设备、周材,材料、半成品的供应和加工计划,绘制现场临时设施的水、电敷设设计图纸;二是由技术总工带领工长负责现场各种管网打点、布线、定标高,为工程开工创造必备的条件。

1、技术准备

技术准备内容表

由于本工程施工工期紧,我司将根据工程特点,其它资源(人力、物力、财力)将充分配备,采用高素质的管理人员和班组,采取灵活的政策,建全管理体制,从组织上、制度上、人力上、物力上、财力上等采取一系列的措施,充分调动各方的积极性,确保按质、按期完工。

第五章施工部署

1、施工总体布置

根据本线路长、工程量大、工期短的特点,做到长计划、短安排,在施工中不断抓好施工准备工作。准备工作要做到全面充分,不能仓促上马。开工后应集中力量组织多个作业面,全面施工,齐头并进,组织好流水作业和立体交叉作业,采取一切安全和质量保证措施,优质高效地完成施工任务。

根据现场实际情况,可将本工程分为三个作业区,第一作业区为场地回填整平工程,第二个作业区

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

室外管网工程施工组织设计专项方案

施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)

三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)

第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。

xx室外管网专项施工方案

江苏徐州室外管网专项 施 工 方 案

室外管网施工方案 一、工程概况 徐州绿地·世纪城二期室外管网工程位于徐州市东区,与东苑居住区相邻,是综合雨、污水管、热力管、消防高、低压排管、煤气管及电力、电信、有线排管为一体的住宅小区室外综合管网。本工程由上海绿地徐州置业有限公司投资兴建,上海建科监理咨询有限公司监理;其中二期201、202、205~210#楼室外雨、污水管及消防路基由徐州绿地项目部承建。 本工程室外标高-0.090m,相当于黄海高程32.500m 。雨、污水排水管采用双壁波纹塑料管,承插接口,管径及长度见下表: 管径 排水管 DN150DN200DN300DN400 雨水管(m) S4 未统 计 187298.568 污水管(m) S4233.08673290.1 ——— — 雨水管(m) S8——— — 19.5406.5159.5 污水管(m) S8——— — 110152.587 (注:1、庭院内DN150雨水管另统计;2、上述管道数据只供临时参考,不作为决算依据) 本工程所采用雨、污水检查井、化粪池选用情况及施工方法如下: 总路、消防大路(宽≥4m):窨井盖加混凝土圈;铸铁井框,复合材料井盖(甲供);管道d≤400mm采用Φ700的圆形砖砌检查井(混凝土井圈做法和流槽做法参见图集号02S515-10、02S515-19);d>400mm采用Φ1000的圆形砖砌盖板式检查井(混凝土井圈、井座做法和流槽做法参见图集号02S515-12),井座井盖Φ700。 小区内各号房出户连接管:采用500×500mm直线砖砌

检查井(图集号02S515-94),井座井盖500×500mm。 庭院内收水井为300×400,盖子为甲供产品,做法同室外雨污水管网中雨水收水井。 庭院外雨水井500×500mm,盖子为甲供,做法同室外雨污水管网中检查井。 雨水进水口:采用400×300mm砖砌收水井,砖墙厚120mm,落底30cm。 化粪池:采用YH圆桶型整体玻璃钢材质,普通型(甲方另发包)。在路中间的,施工时根据实际情况统一调整设在道路旁边,便于今后管理,清掏;化粪池前后各增设一个圆形检查井,用Φ700井座井盖。 转角部位增加检查井,具体数量由现场施工需要确定。化粪池最小覆土厚度为0.3m,最大覆土厚度不宜超过1m;外壁距离建筑物外墙净距不小于5m; 设通气管,通气管设置的位置由化粪池清喳口及观察口的侧壁接出,接至下游检查井内;进、出水端设置检查井。 本工程所采用的检查井,除室外明沟底部检查井混凝土井盖(带孔眼或箅子过滤)由施工单位负责制作,其余均由建设单位提供(甲供),具体情况见下表: 井座井盖(甲供产品) 名称 形 状 规格适用于产品型号 雨污水 井盖圆 形Φ700 沥青路雨污水 JF802-Φ700 化粪池化粪池 隔油池商业街隔油池 雨污水 井盖 方 形500×500 各号房前后小路雨 污水 JF802-500× 500 雨水箅子300×450路边集水井 JF802-300× 450 草坪井500×500草坪JF802-500×

室外管网施工设计方案

室外给排水、空调及电气管网施工方案 一、概述 本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。 本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压 1.6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。 电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0.6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。 二、施工准备 1 、技术准备: (1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。 (2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊

工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。 (3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。(4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 2、现场临时设施准备 (1)、施工现场临时供电、供水协商解决。 (2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管: (1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; (3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验; (4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。(6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。 (7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、

室外管网总体施工方案

博源花园项目一期工程 室外管网 施工专项方案 编制人:邵晋琪 审核人: 审批人: 编制单位:晟元集团有限公司 编制时间:2017年8月5日 附件一:A1 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:博源花园一期1#、2#、3#、4#楼及会所工程编号 BY-20170806018

编制说明 本施工方案编制的目的是:为博源花园项目一期工程室外总体施工提供完整的技术指导,用以指导室外雨、污水排水管网及室外小区给水系统、消防工程、电气工程的施工与管理。 第一章工程概况 建设单位:海南博源融海置业有限公司 设计单位:广东省机电建筑设计研究院 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 施工单位:晟元集团有限公司 工程名称:博源花园项目一期室外工程

1#±0.000相当于绝对标高为32.4m; 2#±0.000相当于绝对标高为33.4m; 3#±0.000相当于绝对标高为32.8m; 4#楼±0.000相当于绝对标高为33.8m。 1#、2#、3#、4#楼正负零以上建筑相同,单栋建筑面积为16203.68m2,以上4栋建筑总面积为64814.72m2,房屋高度为53.95m,地上18层,层高均为3m,基础形式为桩基承台,剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。屋面为钢筋混凝土。 本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖前需在大面积回填完成后才能施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配合人工的方式来完成。 第二章室外总体概述 1、工程特点 本工程管网配套工程,管网分部面广,管线量大且与主体、绿化施工要穿插进行,协调工作量大;部分管线临近结构物基础和穿越现有道路,须采取强有力的安全保护措施,故先开挖主线,后开挖支沟。对其雨水与污水管道相互交错处,应先开挖污水管道。由于雨、污水管网分布面广,造成施工材料及施工设备存在二次或多次转运,给施工造成一定的难度。这个是本工程的重点,应严格按照相关质量标准执行。 本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖及回填需在大面积回填完成后才能进行管网施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配备人工的方式来完成。 本工程各栋楼的雨、污水管道均设置在绿化带中,雨水由支管流入主管,再排入市政雨水总管,污水由支管流入主管,流入检查井后再排入市政污水总管。根据设计要求,室外雨污水管管径小于800的采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。大于等于800的雨污水管采用钢筋混凝土排水管。主干道下的雨污水管环钢度≥8.0KN/m2,其余的环刚度均为4.0KN/m2 2、根据现有电子版图纸,室外总体的施工主要包括以下内容: 2.1、室外环状生活、消防合用给水管管材采用钢丝骨架塑料复合管; 2.2、有水泵房供给的高压室内消火栓、喷淋给水管为热浸镀锌钢管(PN1.6),采用卡箍连接; 2.3、室外排水管小于DN800采用PVC双壁波纹管(绿地或覆土厚度大于700mm时,环刚度采用S1级,绿地或覆土厚度小于700mm时,环刚度采用S2级),橡胶圈承插接口。出户管采用U-PVC 排水管,粘接;大于D800采用混凝土排水管。 2.4、当给水管敷设在污水管下面时,采用钢管或刚套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于 3.0m,套管两端应采用防水材料封闭。 2.5、试压:冷水管分别以0.6MPa(市政)、009MPa(中区)、1.2MPa(高区)力进行试压。给水管在运行前须用水冲洗和消毒。消防管试压以1.6MPa压力进行试压,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降≤0.05MPa,即为合格。 2.6、室外道路下管道顶覆土不小于700mm,合格后方可覆土分层夯实。 2.7、排水及雨水检查井采用塑料圆形井,管道埋深小于1.0米时用Φ700毫米井室。大于1.0米时采用Φ1000毫米井室。 2.8、排水检查井安装采用《给排水标准图集》02S515页。车行道上的检查井井盖为重型铸铁井盖,非车行道下的检查井井盖可采用轻型铸铁井盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面的井盖应高出室内设计标高50mm,并应在井口周围以0.02%的坡度向外做护坡。 2.9、雨水口至雨水检查井间采用DN200的UPVC管道连接;如两个或三个雨水口串联,管径为DN300;连接管坡度不小于i=1.0% 2.10、排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象。两检查井之间的管段的坡度应一致。如有困

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

室外供热管网施工组织设计

综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并

维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

室外管网施工方案范本

室外管网施工方案

室外管网施工方案 一、工程简介 本工程为中国联通晋城分公司综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作,①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充分的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池能够储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC 复合管,粘胶连接。③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工

现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 ①施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实 ②测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m 计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 ③沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

室外管网施工方案

- -- 延庆区综合大厦外立面装修改造 室外管网 施 工 方 案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 审批人:审批日期: 八达岭金宸建筑

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 室外管网包括给水、暖气、污水、雨水管线,给水采用球墨铸铁管,橡胶圈柔性接口,外刷热沥青2遍,采用200--300的砂垫层基础。室外给水管道敷设相对标高为-1.500。 室外消防:建筑室消火栓系统、自动喷淋系统采用临时高压给水系统,由室外消防泵房消防加压泵和消防水池满足,由楼顶高位水箱及增压稳压设备满足;室外消火栓系统采用低压给水系统。建筑室消火栓用水量为30L/s,室外消火栓系统用水量40L/s,自动喷淋用水量30L/s。室外消火栓保护半径150米,布置间距不大于120米,距建筑物大于5m,距路边小于2m。环状管网上设阀门,保证检修同时关闭的消火栓不多于5个。室外埋地消防加压管道采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材,电熔连接,与阀门连接采用法兰。 室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。排水管道为高密度聚乙烯双壁波纹管,弹性密封圈承插接口:基础采用10cm的砂垫层,管道铺设完毕后,回填砂超出管顶300mm后回填素土分层夯实,化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额115m3/d。 雨水计算暴雨强度采用地区暴雨强度公式,雨水管道接市政管道,通过马路的管道采用非开挖拉管工艺。排水管道为高密度聚乙烯双壁波纹管,弹性密封圈承插接口:基础采用10cm的砂垫层,回填砂超出管顶300mm后回填素土分层夯实。检查井采用砖砌检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

室外管网施工方案

合肥万科蓝山花园一期一标 室 外 管 网 施 工 方 案 安庆三江建设工程总公司? 目录

第一章编制依据3? (一)施工图3? (二)主要图集、标准、规程、规范:............................................... 3(三)施工现场条件?3 第二章工程概况4? 第三章施工部署4? (一)工程目标4? (二)施工部署 (4) (三) 施工准备工作.............................................................. 5第四章主要分部分项工程施工方案5? (一)测量放线 (5) (二)土方开挖?6 (三)土方回填?7 (四)砌筑工程8? (五)水暖工程9? (六)电力工程12? (七)电讯工程1?3 第五章施工计划及保证措施 (13) (一)施工总体安排13? (二)保证工期的管理措施14? 第六章安全文明施工及保证措施................................................ 15(一)安全目标. (15) (二)安全技术措施和保证制度 (15) (三)文明施工措施 (16)

合肥万科蓝山花园一期一标 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工蓝图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (9)《工程测量规范》GB50026-2007 (三)施工现场条件 基层土壤沉降大、稳定性差且地下水位较高,须充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。

室外管网施工组织设计方案

湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程 室外配套管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程室外配套管网工程1

湖南特构工程有限责任公司 二零一七年一月 目录 (一)编制依据………………………………………………………(二)工程概况………………………………………………………(三)项目组织机构…………………………………………………(四)主要工程施工方法和技术措施………………………………(五)施工总进度计划………………………………………………(六)施工总平面布置图……………………………………………(七)质量保证体系和保证措施……………………………………(八)安全保证体系和保证措施…………………………………(九)确保工期的技术组织措施…………………………………

(十)施工部署和文明工地措施………………………………… (十一)主要机具、设备和劳动力的配置………………………… 一、编制依据 ⑴湖南省女子强制隔离戒毒所室外总体工程设计图纸及有关标准图集; ⑵国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑶自治区、市有关文明施工的相关规定; ⑷建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑸类似工程的施工管理经验; ⑹国家现行的规范、技术质量评定标准: 1.《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ34-2010 2.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004) 6.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8.《城市道路照明设计施工与质量验收标准规范》 9.《热水管道直埋敷设》05R410

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

室外管线工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章施工组织与管理 (3) 一、综合机械化施工方案 (4) 二、测量控制 (4) 三、雨季施工排水措施 (7) 第四章、排水管道土方开挖施工 (7) 一、管沟开挖及排水 (7) 二、管沟土方开挖施工 (7) 第五章、排水工程敷设施工 (8) 一、排水体制 (8) 第六章、室外(中)给水管施工 (11) 一、工程特点 (11) 第七章、室外电缆敷设 (15) 一、主要施工方案 (15) 第八章、环保措施 (16) 第九章主要施工机械设备及进场计划 (17) 第十章劳动力安排情况描述 (18) 一、劳动力的组织准备 (18) 二、劳动力的来源及安排 (18) 第十一章确保工程质量的技术组织措施 (19) 一、质量目标 (19) 二、组织措施 (19) 三、成品半成品管网保护措施 (22) 第十二章确保文明施工的技术组织措施 (23) 1

第一章编制依据 一、编制依据 本施工方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《室外给水设计规范》GB 50013-2006 2.《室外排水设计规范》GB 50014-2006 3.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 4.《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 5.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97(2005年版) 7.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 8.《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS 282:2010 9.《建筑给水氯化聚氯乙烯管(PVC-C)管道工程技术规程》CECS 136:2002 10. 《低压配电设计规范》GB50054-95 11. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 12. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 13. 《室外燃气总平面图》 14. 《室外给水总平面图》 15.《室外排水总平面图》 16.《室外管线综合总平面图》 17.《室外电缆总平面图》 2

室外管网施工方案43820

陈仓区阳平镇生活污水处理厂室外管网工程 施 工 方 案

编制单位:陕西钧泰建设工程有限公司编制人: 审核人: 编制日期:2016年3月2日

室外管网施工方案 一、编制依据: 1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.5根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 1.1工程地址:陈仓区、阳平镇 1.2室外直埋管道系统: 1、采用钢筋混凝土管道,管道柔性连接。 2、采用工厂预制二级钢筋混凝土承插管道。 3、管道T型三通、转角采用排水检查井连通。 4、室外沟槽开挖约3600米,直埋管道柔性连接安装约3600米,排水检查井共59个。 1.3工程特点: 1、由于本工程为室外地下直埋管道安装,受天气影响也较大,

同时安装的工作量也较大,工期较紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。 2、由于施工现场狭窄,运输道路网至施工现场非常困难,对施工用的大口径管道、物料进场的运输将在某种程度上造成影响。 3、为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,工期紧,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1.施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由组织过重点大型工程,具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。项目由项目经理负责项目经理部的全面工作,严格按照项目法组织施工。下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,配备相关专业工程师层层把关,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 2.质量责任: 2.1技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经